文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程项目质量实测实量操作指引

工程项目质量实测实量操作指引

工程项目质量实测实量操作指引
工程项目质量实测实量操作指引

工程质量实测实量操作指引

中建四局六公司项目治理部

2014年2月

实测实量操作指引

1. 目的

1、提高公司质量治理水平,推动项目工程质量提升。

2、规范工程质量实测过程中的程序、取样方法、测量操作、数据处理等具体步骤和要求。

3、提供产品质量实测的操作方法,尽可能消除人为操作引起的偏差。

2. 适用范围

2.1. 本指引适用于按《中建四局六公司实测实量治理方法(试行)》要求,中建四局六公司所有在建工程;

2.2. 各项目应依照本指引制定项目实测实量执行细则,明确:项目质量科应按分户对分部分项工程的所有实测区进行100%实测实量并建立分户/分层实测档案;公司(分公司)项目治理部对项目实测数据审核并按各工序评定方法进行抽查参与评比;

3. 取样总则

3.1. 随机原则:各实测取样的楼栋、楼层、房间、测点等,必须结合当前各标段的施工进度,通过图纸或随机抽样事前确定。3.2. 可追溯原则:对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。

3.3. 完整原则:同一分部工程内所有分项实测指标,依照现场情况具备条件的必须全部进行实测,不能有遗漏。

3.4. 效率原则:在选取实测套房时,要充分考虑各分部分项的实

测指标的可测性,使一套房包括尽可能多的实测指标,以提高实测效率。

3.5. 真实原则:测量数据应反映项目的真实质量,幸免为了片面提高实测指标,过度修补或做表面文章,实测取点时应规避相应部位,并对修补方案合理性进行检查。

4. 混凝土结构工程

4.1. 差不多原则

4.1.1. 同一标段内依照各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板的2个楼层作为混凝土结构工程的实测层。

4.1.2. 依照选取楼层结构平面图,实测实量选点考虑每层结构4个角和中间混凝土剪力墙、柱。当实测混凝土结构的截面尺寸、表面平坦度、垂直度时,每个实测层要选取10个实测区,2个实测层累计20个实测区。

4.1.3. 当实测同一楼层内顶板水平极差时,每个实测层选取5个实测区,2个实测层累计10个实测区。每个实测区实测5个点,每个点均作为1个计算点。

4.2. 截面尺寸偏差(混凝土结构)

4.2.1. 指标讲明:反映层高范围内剪力墙、混凝土柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。

4.2.2. 合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm

4.2.3. 测量工具:5M钢卷尺

4.2.4. 测量方法和数据记录

(1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。

(2)同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量20个实测区。每个实测区从地面向上300MM 和1500MM各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为推断该实测指标合格率的1个计算点。

4.2.

5. 示例

4.3. 表面平坦度(混凝土结构)

4.3.1. 指标讲明:反映层高范围内剪力墙、混凝土柱表面平坦程

度。

4.3.2. 合格标准:[0,8]mm

4.3.3. 测量工具:2米靠尺、楔形塞尺

4.3.4. 测量方法和数据记录:

(1)剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1个实测区。累计实测实量20个实测区。

(2)当所选墙长度小于3米时,同一面墙4个角(顶部及根部)中取左上及右下2个角。按45度角斜放靠尺,累计测2次表面平坦度。跨洞口部位必测。这2个实测值分不作为该指标合格率的2个计算点。

(3)当所选墙长度大于3米时,除按45度角斜放靠尺测量两次表面平坦度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量1次表面平坦度。跨洞口部位必测。这3个实测值分不作为推断该指标合格率的3个计算点。

(4)混凝土柱:能够不测表面平坦度。

4.3.

5. 示例:

4.4. 垂直度(混凝土结构)

4.4.1. 指标讲明:反映层高范围内剪力墙、混凝土柱表面垂直的程度。

4.4.2. 合格标准:[0,8]mm

4.4.3. 测量工具:2米靠尺

4.4.4. 测量方法和数据记录:

(1)剪力墙:任取长边墙的一面作为1个实测区。累计实测实量20个实测区。

(2)当墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30CM 位置,分不按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部混凝土顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置

时测1次垂直度。混凝土墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这2个实测值分不作为推断该实测指标合格率的2个计算点。

(3)当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30CM 和墙中间位置,分不按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部混凝土顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺差不多在高度方向居中时测1次垂直度。混凝土墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这3个实测值分不作为推断该实测指标合格率的3个计算点。

(4)混凝土柱:任选混凝土柱四面中的两面,分不将靠尺顶端接触到上部混凝土顶板和下部地面位置时各测1次垂直度。这2个实测值分不作为推断该实测指标合格率的2个计算点。

4.4.

5. 示例:

4.5. 顶板水平度极差(混凝土结构)

4.5.1. 指标讲明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间混凝土顶板内四个角点和一个中点距离同一水平基准线之间5个实测值的极差值,综合反映同一房间混凝土顶板的平坦程度。4.5.2. 合格标准:[0,15]mm

4.5.3. 测量工具:激光扫平仪、具有足够刚度的5米钢卷尺(或2米靠尺、激光测距仪)

4.5.4. 测量方法和数据记录:

(1)同一功能房间混凝土顶板作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。

(2)使用激光扫平仪,在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区距顶板天花线约30CM处位置选取4个角点,以及板跨几何中心位(若板单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点),分不

测量混凝土顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。以最低点为基准点,计算另外四点与最低点之间的偏差。偏差值≤15mm时实测点合格;最大偏差值≤20mm时,5个偏差值(基准点偏差值以0计)的实际值作为推断该实测指标合格率的5个计算点。最大偏差值﹥20mm时,5个偏差值均按最大偏差值计,作为推断该实测指标合格率的5个计算点。

(3)所选2套房中顶板水平度极差的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。

4.5.5. 示例:

4.6. 楼板厚度偏差(混凝土结构)

4.6.1. 指标讲明:反映同跨板的厚度施工尺寸与设计图尺寸的偏差;

4.6.2. 合格标准:[-5,8]mm

4.6.3. 测量工具:超声波楼板测厚仪(非破损)或卷尺(破损法)4.6.4. 测量方法和数据记录

(1)同一跨板作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。每个实测区取1个样本点,取点位置为该板跨的三分之一区域。(2)测量所抽查跨的楼板厚度,当采纳非破损法测量时将测厚仪发射探头与接收探头分不置于被测楼板的上下两侧,仪器上显示的值即为两探头之间的距离,移动接收探头,当仪器显示为最小值时,即为楼板的厚度;当采纳破损法测量时,可用电钻在板中钻孔(需特不注意避开预埋电线管等),以卷尺测量孔眼厚度。1个实测值作为推断该实测指标合格率的1个计算点。

(3)所选2套房中顶板水平度极差的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。

4.6.

5. 示例:

4.7. 施工操纵线设置(混凝土结构时期)

4.7.1. 指标讲明:反映砌筑、抹灰、装修尺寸前期操纵的偏差,以便操纵砌筑、抹灰的尺寸精度,为砌筑等提供操纵条件。

4.7.2. 合格标准:每面砌体正手墙要求设置砌筑操纵线(对剪力墙则为抹灰操纵线)、线管定位操纵线、水平标高操纵线。

4.7.3. 测量工具:5M钢卷尺

4.7.4. 测量方法和数据记录

(1)每一面墙、每一个卫生间、每一个厨房各作为一个实测区,测量部位选择正手墙面。累计实测实量40个实测区,其中卫生间、厨房各选取10个测区,非卫生间墙面选取20个测区。所选2套房中砌筑节点的实测区不满足40个时,需增加实测套房数。每1

个实测区只取1个实测点,事实上测值作为该指标合格率的1个计算点。

(2)测量方法:采纳目测、尺量方法,检查同一个实测区是否设置三线,其尺寸是否符合设计要求。

(3)数据记录:每一实测区未设置三线(如无线管,可不测线管定位线),则该实测点不合格;反之,则该实测点合格。不合格点均按“1”记录,合格点均按“0”记录。

4.7.

5. 示例(1套房、14个实测区):

5. 砌筑工程

5.1. 差不多原则

5.1.1. 实测前,依照同一标段内各楼栋进度随机选取处于砌筑时期2-4套房作为砌筑工程的实测套房。户数最多的房型为必选。累计实测实量10个实测区。

5.2. 表面平坦度(砌筑工程)

5.2.1. 指标讲明:反映层高范围内砌体墙体表面平坦程度。

5.2.2. 合格标准:[0,8]mm

5.2.3. 测量工具:2米靠尺、楔形塞尺

5.2.4. 测量方法和数据记录:

(1)每一面墙都能够作为1个实测区,优先选用有门窗、过道洞口的墙面。测量部位选择正手墙面。累计实测实量10个实测区。(2)当墙面长度小于3米,各墙面顶部和根部4个角中,取左上及右下2个角。按45度角斜放靠尺分不测量2次,事实上测值作为推断该实测指标合格率的2个计算点。

(3)当墙面长度大于3米时,还需在墙长度中间位置增加1次水平测量,3次测量值均作为推断该实测指标合格率的3个计算点。

(4)墙面有门窗、过道洞口的,在各洞口45度斜交测一次,作为新增实测指标合格率的1个计算点。

(5)所选2套房中墙面表面平坦度的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。

5.2.5. 示例:

5.3. 垂直度(砌筑工程)

5.3.1. 指标讲明:反映层高范围砌体墙体垂直的程度。

5.3.2. 合格标准:[0,5]mm

5.3.3. 测量工具:2米靠尺

5.3.4. 测量方法和数据记录:

(1)每一面墙都能够作为1个实测区,优先选用有门窗、过道洞口的墙面。测量部位选择正手墙面。累计实测实量10个实测区。(2)实测值要紧反映砌体墙体垂直度,应避开墙顶梁、墙底灰砂砖或混凝土反坎、墙体斜顶砖,消除其测量值的阻碍,如两米

靠尺过高不易定位,可采纳1米靠尺。

(3)当墙长度小于3米时,同一面墙距两侧阴阳角约30CM位置,分不按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砌体位置时测1次垂直度,二是靠尺底端距离下部地面位置约30CM时测1次垂直度。墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这2个实测值分不作为推断该实测指标合格率的2个计算点。

(4)当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30CM 和墙体中间位置,分不按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部砌体位置时测1次垂直度,二是靠尺底端距离下部地面位置约30CM时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺差不多在高度方向居中时测1次垂直度。这3个测量值分不作为推断该实测指标合格率的3个计算点。

(5)所选2套房中墙面垂直度的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。

5.3.5. 示例:

5.4. 方正度(砌筑工程)

5.4.1. 指标讲明:考虑实测的可操作性,选用同一房间内同一垂直面的砌体墙面与房间方正度操纵线之间距离的偏差,作为实测指标,以综合反映同一房间方正程度。

5.4.2. 合格标准:[0,10]mm

5.4.3. 测量工具:5米钢卷尺、吊线或激光扫平议

5.4.4. 测量方法和数据记录:

(1)砌筑前距墙体30-60CM范围内弹出方正度操纵线,并做明显标识和爱护。

(2)同一面墙作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。(3)在同一测区内,实测前需用5米卷尺或激光扫平仪对弹出的两条方正度操纵线,以短边墙为基准进行校核,无误后采纳激

光扫平仪打出十字线或吊线方式,沿长边墙方向分不测量3个位置(两端和中间)与操纵线之间的距离。选取3个实测值之间的极差,作为推断该实测指标合格率的1个计算点。

(4)所选2套房中方正度极差的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。

5.4.5. 示例:

5.5. 外门窗洞口尺寸偏差(砌筑工程)

5.5.1. 指标讲明:反映洞口施工与图纸的尺寸偏差,以及外门窗框塞缝宽度,间接反映窗框渗漏风险。

5.5.2. 合格标准:[-5,10]mm

5.5.3. 测量工具:5米钢卷尺或激光测距仪

5.5.4. 测量方法和数据记录:

(1)关于平外墙面的门窗洞口:同一外门或外窗洞口均可作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。测量时不包括抹灰收口厚度,以砌体边对边,各测量2次门洞口宽度及高度净尺寸(关于落地外门窗,在未做水泥砂浆地面时,高度可不测),取高度或宽度的2个实测值与设计值间的偏差最大值,作为推断高度或宽度实测指标合格率的1个计算点。

(2)所选2套房中的外门窗洞口尺寸偏差的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。

5.6. 重要预制或现浇构件(砌筑工程)

5.6.1. 指标讲明:反映墙体砌筑中,操纵墙体裂缝和渗漏的重要

节点构造的实施情况。

5.6.2. 合格标准:

(1)门窗框预制块:采纳预制混凝土块、实心砖;空心砖墙体则在门窗洞边200mm内的孔洞须用细石混凝土填实;预制块或实心砖的宽度同墙厚;长度不小于200mm;高度应与砌块同高或砌块高度的1/2且不小于100mm;最上部(或最下部)的混凝土块中心距洞口上下边的距离为150~200mm,其余部位的中心距不大于400mm,且均匀分布。

(2)砌体墙空调孔:须用预制混凝土块安装,无倒坡。

(3)现浇窗台板:宽同墙厚,高度≥120mm,每边入墙内≥400mm (不足400mm通长设置);

(4)现浇构造柱:底部、顶部各预留4根钢筋,混凝土一次浇注至梁板底;

(5)洞口(大于600MM)的过梁:同墙宽,入墙许多于250mm。(6) U型砌块:给水管出口、电气开关、插座位须用U型预制混凝土块。

5.6.3. 测量工具:目测,5米钢卷尺

5.6.4. 测量方法和数据记录:

(1)实测区与合格率计算点:户内每一面砌体墙作为1个实测

区,累计实测实量30个实测区。所选2套房中实测区不满足30个时,需增加实测套房数。每1个实测区取6个实测点,分不检查门窗框预制块、空调孔预制块、现浇混凝土窗台板、洞口预制过梁、现浇构造柱、U型预制块6项内容是否符合合格标准。(2)测量方法:采纳目测、尺量、放滚珠方法。

(3)数据记录:同一实测区内,只要有6个实测点有一个不符合合格标准,则该实测区不合格;反之,则合格。不合格实测区计算点均按“1”记录,合格实测区计算点均按“0”记录。

5.6.5. 示例:(1户、15个实测区,15个实测点)

5.7. 砌筑工序(砌筑工程)

5.7.1. 指标讲明:反映墙体砌筑过程中,墙体出现裂缝重要操纵

相关文档