一、总则

本技术文件适用于本次招标项目:广灵县涧东新区工程箱式变电站设备供货,产品型号为ZBW 系列箱式变电站。

二、该产品符合以下标准及规范

1.GB3906-2006 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

2.GB/T 17467-1998 高压/低压预装式变电站

3.GB/T10228-2008 干式电力变压器技术参数和要求

4.GB 7251.1-2005 低压成套开关设备和控制设备

5.GB/T 1984-2003 交流高压断路器

6.GB1985-2004 交流高压隔离开关和接地开关

7.GB/T 10228-2008 干式电力变压器技术参数和要求

8.GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合

9.GB/T 16935.1-2008 低压系统内设备的绝缘配合

10.GB1207-2006 电压互感器

11.GB1208-2006 电流互感器

12.GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)

13.GB 1094.11-2007 电力变压器

14.GB/T7267-2003 电力系统二次回路控制、保护屏及柜基本尺寸系列

15.GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求

16.GB/T 13978-2008 数字多用表通用技术条件

17.GB/T 14048.1-2006 低压开关设备和控制设备总则

18.DL/T 549-1994 电能计量柜基本试验方法

19.GB/T 11022-1999 交高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

20.GB/T 20635-2006 特殊环境条件高原用高压电器的技术要求

三、产品性能描述

1、概述:

ZBW变电站用于6-24kV、50Hz配电系统中作为中小容量的独立变电站,作为6 -24KV/0.4kV降压站,一般容量在1250kVA以下,适合工厂、矿山、港口、车站、住宅小区和地下设施等场所使用。占地面积小、移动灵活,能深入负荷中心,调整供电半径,节能降耗,深受用户欢迎。

2、产品特点:

1)本产品可塑性非常强。结构上分成高压室、变压室和低压室三个独立单元,

按"品"字形或"目"字形布置。

2)外壳采用GG型双面彩钢夹芯复合板等,复合板中间夹有阻燃聚苯乙烯泡沫

可减少太阳的辐射对箱内温度的影响。

3)外壳参照国外先进技术并根据实际情况进行设计。具有牢固、隔热通风、性

能好、防尘、防小动物、防潮、外形美观,维护方便等特点。

4)变电站保护性能完善,操作方便,高低压计量可供选择,根据用户要求配备

自动无功补偿装置。

5)箱体顶盖设计为双层结构,夹层间充满泡沫塑料,具有良好的隔热作用。高、

低压室在其内部设计有独立的隔板,变压器室内设防凝露及监视、加热、降温装置。

6)箱体采用自然通风,也可加装强迫通风设备。门板及侧板外侧对应百叶窗的

位置上装有防尘装置。

3、正常使用条件:

海拔高度:不超过2000m;

周围空气温度:最高周围空气温度不超过40℃,且在24h内测得的温度平均值不超过35℃,最低周围空气温度-15℃。

相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%;

安装倾斜度:不超过3度;

户外风速:不超过34m/s;

安装地点应无火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场所。

注:超过上述使用环境条件时,由用户与制造商协商解决。

4、技术参数

四、ZBW箱式变电站内部电气单元

高压单元选用HXGN-12型号开关柜;变压器选用SCB11系列干式变压器;低压单元选用GGD型号开关柜

高压单元HXGN-12开关柜性能描述

1、概述:

HXGN-12箱式交流金属闭封环网开关设备是消化吸收国外先进技术,结合我国的供电要求,由我厂自行设计、研制而成,适用于城市电网改造和建设需要的新一代高压电器产品。性能符合IEC298《交流金属闭封开关设备和控制设备》

和GB3906《3~35kV交流金属闭封开关设备》标准。适用于工厂、学校、住宅小区、高层建筑等三相交流、系统电压3~10 kV、额定频率50Hz的配电系统,作为接受和分配电能之用,可用于环网供电和终端供电。

2、产品依据标准:

GB3804 3~63kV交流高压负荷开关

GB3906 3~35kV交流金属闭封开关设备

GB11022 高压开关设备通用技术条件

GB9969.1 使用说明书总则

DL404 户内交流高压开关柜定货技术条件

IEC420 高压交流负荷开关—熔断器的组合电器

3、技术参数

4、使用条件

环境温度:最高温度+40℃;最底温度-15℃;

相对湿度:日平均值不大于95%;月平均值不大于90%

海拔高度:不高于1500m

地震强度不超过8度

饱和蒸汽压:日平均值不大于2.2x10-3Mpa;月平均值不大于1.8x10-3Mpa

没有火灾、爆炸危险、严重污浊、化学腐蚀及剧烈震动的场所。

低压单元GGD开关柜性能描述

1、概述

GGD型低压固定式成套开关设备适用于发电厂、变电所、工矿企业等电力用户作为交流50Hz,额定工作电压400V,额定电流至3150A的配电系统中作为动力,照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。该产品分断能力高,额定短时耐受电流达50kA。线路方案灵活、组合方便、实用性强、结构新颖等特点。该产品是我国组装式、固定面板开关柜的代表产品之一。

本产品符合:GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备》、IEC60439.1《低压成套开关设备和控制设备》等标准。

2、使用条件

环境温度不高于+40℃,不低于-5℃。

产品安装使用时,使用地点的海拔高度不超过2000M。

周围空气相对湿度不大于90%(+25℃)。

设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。

周围空气相对湿度在最高温度40度时不超过5%,在较低温度时允许有较大的相对温度,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响

设备安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所

用户有特殊要求时可与制造厂协商解决关设备和控制设备》等标准。

五、其他技术参数

1.高压10kV开关采用FZN25-12型真空负荷开关,标配计量和测量元件,按

配电系统(见订货图)要求布置箱式变电站供电方式。

2.高压开关柜柜体结构紧凑,母线室、仪表室和开关室分为互相隔离的间隔,

方便安全检修和更换器件;母线经过穿墙套管联结。变压器保护柜所用负荷开关自带接地刀,分断时能可靠接地;

3.计量单元的电流电路导线截面积不小于4mm2;电压电路导线截面积不小于

2.5mm2;辅助单元的控制、信号等导线截面积不小于1.5 mm2

4.二次电路和导线的线中间不应有接头,多股线的端头应搪锡

5.柜门设有观察窗,便于观察隔离断口、监视运行状态;高压开关柜上安装防

误操作连锁机构,满足“五防”闭锁功能的要求,保证安全可靠。

6.变压器选用SCB11树脂绝缘干式变压器。变压器采用强迫风冷方式,由测控

装置自动监测变压器温度并自动启动冷却风扇。大门两边安装有隔离栅,防止误入变压器室。

7.箱式变电站内变压器在规定的情况下连续运行,并按规定的冷却方式进行强

制通风时,在距变压器室1米,距地面1.5米处,其最大噪声等级不大于55dB。

8.低压配电设计交流低压开关柜,共4台,其中进线柜1台,无功补偿柜1台,

馈出柜2台。(馈出柜路灯控制采用时间控制,光控。经纬度控制。远程控制。)

9.进线柜开关采用DW15型万能式断路器;馈电开关柜采用CDM1-系列塑壳

断路器,短路分断能力高,体积小、飞弧短,抗振动。馈电开关柜根据系统图配测量三相电流、电压及功率等仪表。

10.补偿容量为72kvar/套,补偿后功率因数达到0.94以上,采用无功补偿控制

器控制电容器投切。

11.低压电容补偿柜电容器选用BSMJ1自愈式电容器;控制器采用静态无功功

率补偿型,可进行分级自动投切,并具有配电监测功能。投切开关采用三相共补CJ19电容切除开关,能够实现过零投入、过零切断,降低电容器组投入时的涌流冲击和谐波对电网的破坏。

12.测量仪表、继电保护装置及辅助回路中的低压熔断器、端子以及其他辅助元

件与高压带电部分保持足够的安全距离;或采取可靠的防护措施以保证在高压带电部分不停电情况下进行工作时,人员不致触及运行的高压导电体。

六、主要元器件技术参数

1、高压真空负荷开关序

号项目

参数

FZN25-12D/T630-20 FZRN25-12D/T125-31.5

1 额定电压kV 12

2 额定频率Hz 50

3 额定电流 A 630 125

4 额定绝

缘水平

1min工频耐受电

压(有效值)

kV

灭弧室断口30

对地及相间42;隔离断口48 雷电冲击耐受电

压(峰值)

kV 对地\相间75;隔离断口85

5 额定动稳定电流(峰值) kA 50 -

6 4S热稳定电流kA 20 -

7 额定有功负载开断电流 A 630 125

8 额定闭环开断电流 A 630 125

9 额定电缆充电开断电流 A 10 10

10 额定开断空载变压器容量kVA 1600 1600

11 额定断路开断电流kA - 31.5

12 额定转移电流 A - 2000

13 熔断器型号- SDLAJ-12,SFLAJ-12

14 撞击器输出能量J - 2-5(中等)

15 额定短路关合电流kA 50

16 接地开关额定动稳定电流

(峰值)

kA 50

17 接地开关2S热稳定电流kA 20

18 辅助回路额定电压V AC DC220AC Dc110

19 机械寿命次10000

2、干式变压器

3、CDM1塑壳断路器

产品描述

适用于分配电能,提供线路,电源设备过载、欠电压和短路

保护,400A以下可对电动机提供过载和短路保护

证书IEC 60947-2;GB14048.2

标准CCC,CB,CE,KEMA,SEMKO

产品特点保护范围从16A~1250A,分断能力L,M,H,满足各种场合需要,为CDM10,DZ20的替代产品

热动-电磁脱扣,实现过载和短路保护,也有只为电动机保护的电磁脱扣

提供更多内外附件,实现远程脱扣,欠压保护,安装方式多样,插入式,抽出式方便客户接线,维修替换

独立开发,产品加工工艺先进,通过各种强制认证,灰白搭配,外形美观

参数

壳架极数脱扣类型额定电流极限分段能力(AC400V)

L M H

63 3、4 热磁式10/16/20/25/32/40/50/63 25 50

100 2、3、4 热磁式16/20/25/32/40/50/63/80/100 35 50 85 225 2、3、4 热磁式100/125/160/180/200/225 35 50 85 400 3、4 热磁式200/225/250/315/350/400 50 70 100 630 3、4 热磁式400/500/630 45 65

800 3、4 热磁式400/500/630/700/800 50 70 100 1250 3 热磁式700/800/1000/1250 85

4、 DW15框架断路器

建筑工程技术标书范例

一、施工条件 (一)工程概况 工程名称:********************* 建设地点:************************** 结构形式:砖混结构 (二)现场条件 1、自然条件: 据往年资料,最低气温在1月份,最低温度-17℃,最高气温在七月份,最高温度39℃,主导风向冬季北风,其它季节东南风。 2、技术经济条件: 交通运输:施工所用材料及构件可由城区道路运至施工现场。 材料供应:按招标文件要求。 施工水电:可从甲方指定电源、水网引出,施工力量满足要求。 临时设施:根据工程和场地情况,需现场搭设办公室、仓库、制作棚、职工宿舍等。 二、施工组织方案 (一) 施工组织方案考虑的基本原则: 1、认真执行基本建设程序; 2、施工项目统筹安排、保证重点; 3、采用网络技术,尽量做到流水施工; 4、科学地布置施工平面图; 5、合理储备施工物资; 6、充分利用机械设备,提高机械化程度; 7、科学地安排雨季施工项目,保证施工的连续性和均衡性; 8、积极采用新技术、新工艺、新设备及新材料。 9、科学文明施工,减少环境污染。 (二)施工准备: 1、平整场地,修好运输和施工通道,达到三通一平。 ①路通:工程开工前,按照施工总平面图的要求,修好施工现场的临时性道路,形成完整畅通的运输道路网,为物资运进场地和堆放创造有利条件。 ②水通:开工之前,按照施工总平面图的要求,接通施工用水和生活用水的管线,做好地面排水系统,为施工创造良好的环境。 ③电通:工程开工前,要按照施工组织设计的要求,接通电力和电讯设施,确保施工现场动力设备和通讯设备的正常运行。 ④平整场地:按照建筑施工总平面图的要求,拆除地上妨碍施工的建筑物或构筑物,进行平整场地的工作。 2、搭建临时设施,组织施工机具进场。 3、同建设单位一起复核设计资料,明确技术和质量要求。复核测量基线、并做好水准点位标志的保护工作。 4、搞好施工现场布置,合理安排各种设备、机具、施工水电线路。 三、工期进度计划及网络图 如果我单位有幸中标,我们将于2007年4月11日开工,2007年7月20日竣工,总日历100天。(具体计划详见后附网络图) 因采用网络计划控制,除主工序外,其他工序在施工时间安排上均有相对机动性。 四、分部分项施工方法及技术措施 (一)土方工程

阀门招投标书范本

物资与服务采购招标文件版 招标文件编号:JHZB-- 招标项目名称:九原化工公用工区公用班阀门采购 招标人:兰毅 年月日

目录 第二篇招标需求 (5) 一、招标项目一览表 (5) ------------------------ (5) 三、其他要求(如附件、图纸及包装要求) (5) ------------------------ (5) 第三篇合同主要条款和格式 (6) 设备采购合同 (6) -J (23) -K (24) 制造商家授权书 (26) -Q (30) -R (31) -S (32) 第五篇专用表格、文书模板----------------------------------------错误!未定义书签。 (使用专用表格模板时可以增行、调整列宽,但不要改变栏目设置;使用文书模板时,不要改变设置)

第一篇投标人须知序号条款名称内容 招标人名称:包头海平面高分子工业有限公司九原分公司 通讯地址:内蒙古自治区包头市九原工业园区邮编: 联系人:兰毅联系电话:- 电子邮箱:jyhgZB@https://www.wendangku.net/doc/9418028730.html, 传真:XXXXXX 开户银行:中国银行包头青山支行营业部银行帐号: 招标项目名称九原化工公用工区公用班阀门采购 规格、数量详见第二篇 技术要求详见第二篇 交货、实施时间合同生效天内台阀门全部到达甲方现场。交货、实施地点内蒙古自治区包头市九原工业园区 质量保证期不低于个月。 付款方式设备到厂%,质保%(十二个月) 现场踏勘投标人自行踏勘,费用自理。 投标费用投标人自行承担。 投标人资质要求)基本条件 具有独立法人资格;具有履行合同的能力;没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;最近三年内没有骗取中标、严重违约、重大安全、重大质量问题。 )特定条件 ①相关业绩 ② … 资格审查办法资格后审(可设为资格预审,但须在本篇第条中增加资格预审办法内容)。 投标确认函投标人需在年月日前填写《投标确认函》(详见第五篇-A)以电子邮件发送至:jyhgzb@https://www.wendangku.net/doc/9418028730.html,邮箱。 在上述规定时间内未回复投标确认函的,视为放弃投标。 联合投标本项目□接受√不接受联合投标。 1、接受联合投标的,联合体各方应当签订联合体协议书(详见第五篇-U),明确约定各方拟承担的工作和责任,并承诺就中标项目向招标人承担连带责任,且将联合体协议书连同投标文件一并提交。 2、由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。 投标有效期天(注意不得少于天,自投标截止之日起计算)。 投标保证金)投标保证金为人民币万元。投标保证金接收账户详见本篇第条所列账户。投标保证金在招标 人与中标人签订合同之日起个工作日内不计息退还。(交纳前通知业务经办人) )投标人有下列情形之一的,投标保证金不予退还: ①投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标; ②中标人在收到中标通知后,未能在规定期限内按规定签订合同,或按规定接受对错误的修正, 或在签订合同时向招标人提出附加条件; ③未按招标文件规定提交履约保证金; ④有弄虚作假、围标、串标等不正当竞争行为,以及其他不予退还投标保证金的情形。

市政工程技术标书完整

目录 一、施工方案及技术措施 (2) 1.通信管道施工方案及技术措施.错误!未定义书签。 2.水系统施工方案及技术措施 (12) 3.采暖系统施工方案及技术措施 (20) 4.道路破除及恢复施工方案及技术措施 (29) 二、质量管理体系及保证措施 (40) 三、安全和绿色施工保障措施 (42) 四、工程进度计划及保证措施 (47) 1.施工进度计划 (47) 2.施工进度保证措施 (48) 五、雨季施工方案 (49) 六、施工总平面图布置 (50) 七、紧急情况处理措施、预案及抵抗风险的措施 (51) 八、附表 (55)

一、分项施工方案及技术措施 1.通信管道施工方案 1、施工工序 2.1 土方施工 2、测量放线方案 可靠的施工测量是保障正确执行设计意图的前提,施工测量是将符合设计文件要求的位置、形状、规格准确的在地面上测设出来以便进行施工。因此,施工测量工作贯穿在整个施工过程的 始终,是工程建设的先锋。 (一)、平面控制 精确的控制是施工的前提,是整个工程按设计要求施工的保证,也是施工放样的依据。施工前,必将将控制网布设测量完成。 经监理工程师复核确认后方可使用。标桩应布设合理,使用方便。对特殊部位应加强控制。所有标村都应进行固定性保护,以防破坏,并树立易识别的标志或涂以鲜明的颜色。施工过程中,迁移位置不适当的标桩和补测遗失损坏的永久性标桩,必须经监理工程师认可后方可使用。 以业主、监理工程师所提供的控制点为依据布设施工控制导线网。为确保精度,采用全站仪进行观测。控制网测设时其正倒镜差<12",2C 值<12",方位角闭合差<30",其各项指标都符合国家的规范标准。 (二)、高程控制 从施工的需要出发,合理的布设水准网,用以指导控制合同段的高程是高程控制网的布设的根本目的。水准控制网的测设按国家三等水准要求进行,采用双摆站法,测设时高差较差小于3mm 。完全满足精度要求,符合施工的需要。并经监理工程师的检查验收后方可使用。 3、土方工程 一.挖掘沟坑 (1)通信管道施工中,遇到不稳定土壤或有腐蚀性的土壤时,施工单位应及时机械挖槽至设计给水基底上20cm 人工挖槽至基底 槽底验收合格 基础施工 打垫层 下管安管 铺沙 砌筑检查井 人孔 冲洗消毒 管道回填

某工地总承包工程技术标

1、施工方案和技术措施 1.1编制依据 序号编制依据 1卓伯根总承包工程施工招标文件及图纸等资料 2《建筑地基与基础施工验收规范》(GB50202-2013) 3《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 4《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 5《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 6《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 7《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 8《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 9《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 10《建设工程文件归档整理规范》(GBT50328-2014) 11《建筑电气施工质量验收规范》(GB50303-2015) 12《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》(GB50242-2016) 13《工程测量规范》(GB50026-2007) 14《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 15《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 16《建设工程监理规范》(GB50319-2013) 17《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004) 18《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2014) 19《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001-2016) 20《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015) 21《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 22《钢结构焊接规范》(GB50661-2011) 23《空间网格结构技术规程》(JGJ7-2010) 24《钢结构钢材选用与检验技术规程》(CECS300:2011) 25《质量管理体系要求》(GB/T19001-2016) 26《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ182-2011 27《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 28《钢结构焊接热处理技术规程》CECS330:2013 29《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017 本项目依据设计及招标文件的要求以及相关国家、行业建设标准、规范的要求。如有下列标准、规范中未列出的,按最新有关标准、规范执行,不同标准之间对同一问题表述不一致时,以最新标准为准。 1.2项目工程概况 1.2.1工程名称:卓伯根中国区总部项目施工总承包。 1.2.2建设地点:本项目位于长沙市岳麓区洋湖大道以南,湘浦路以西(Y06-I11\I12地块)。

房地产销售投标书(技术标2)范文

第二章投标企业情况及工作计划安排 一、投标企业简介 XXX)房地产公司成立于2006年,是一支由拥有严谨的专业知识和丰富的行业经验,从事多年房地产行业工作的专业人士组成的团队。主要致力于保障性住房的销售代理、房地产租赁及策划包装等业务。目前代理的改造XXXX地块委托安置项目、XXXX地块委托安置项目、XXXX销售代理、XXXXXXX等销售代理项目正在按照甲方的要求顺利地进行;除此之外,我公司还圆满地完成了XXXX XXX)招商前期工作、北京XXXX产业园及XXXX国际产业园策划等项目。 在激烈的市场竞争中,我公司本着“专业、诚信”的基本经营理念,依靠公司完善的管理机制及高素质的团队,促使企业不断持续改进、提高自己、完善自己,达到了质量与效益共同提升的目的。公司现设有市场部、项目部、策划部、合约部、客服部、人力资源部、行政部、财务部等多个职能部室,定位在以最专业的服务、最诚信的品质来为各级政府提供全方位的销售代理专业服务,力求打造保障性住房房地产经纪行业的专业品牌。 进行中项目: +项目:XXXX地块委托安置项目 介绍:作为XXXXX建设的最大区域,建筑面积共约XX万平方米,住宅楼XXX 栋,房屋约XXXX套。

我公司主要负责该项目的销售代理,负责制定销售计划、前期接待、咨询、选房、签约、交纳房款、办理入住手续及移交物业公司的交接等工作。截止至U 2014年4月30日,XXXXXXX项目共计选房XXXX户XXXX套, 办理入住XXXX套。 在项目进行过程中,积极配合甲方工作,急政府之所急。在2012年7 月21日北京遭遇特大暴雨的严峻时期,经过洪水浸泡后,村内房屋大多已成危房。区政府立即决定协调XXXX项目的剩余房源,为受灾居民提前安排“上楼”,解决灾民的燃眉之急。我项目部迅速采取应急措施,组织工作人员连夜为灾民进行紧急安置,最长连续工作时间长达36个小时,为灾民选房、签署安置协议及办理入住手续。历时一个月共完成XXX套房屋的选房工作,解决XXX P灾民的安置,圆满完成了区政府交给的任务。 XXXX受灾群众选房 +项目:XXXX地块委托安置项目 介绍:XXXX (A、B)地块定向,地处北京市XXXX龙泉镇东、西龙门村。XXXX 总套数:A地块2200套,B地块5288套;主要负责该项目的销售代理,负责制定销售计划、前期接待、咨询、选房、签约、交纳房款、办理入住手续及移交物业公 司的交接等工作。 截止至U 2014年4月30日,共计选房XXXX户XXXX套,办理入住XXXX 套。 +项目:XXXXXXXXXX XX售代理项目 项目介绍:2013年12月30日,XXXXXXX的回迁选房工作正式拉开大

投标书封面格式直接打印

投标书一、投标书封面格式 二、投标书格式 投标书

致:___________________________________ 根据贵方为___________________________________项目招标采购货物及服务的投标邀请 ___________________________________ (招标编号),签字代表______________________(全名、职务)经正式授权并代表投标人 ____________________(投标方名称、地址)提交下述文件正本一份和副本一式_______份。 (1)开标一览表 (2)投标价格表 (3)货物简要说明一览表 (4)按投标须知第14、15条要求提供的全部文件 (5)资格证明文件 (6)投标保证金,金额为人民币____________________元。 据此函,签字代表宣布同意如下: 1.所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为人民币____________________元。 2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。 3.投标人已详细审查全部招标文件,包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 4.其投标自开标日期有效期为____________________个日历日。 5.如果在规定的开标日期后,投标人在投标有效期内撤回投标,其投标保证金将被贵方没收。 6.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料,完全理解不一定要接受最低价格的投标或受到的任何投标。 7.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄: 地址:___________________________________ 邮编:___________________________________ 电话:___________________________________ 传真:___________________________________ 投标人代表性名、职务:___________________________________ 投标人名称(公章):___________________________________ 日期:______年___月___ 日 全权代表签字:_________________ 三、开标大会唱标报告格式 开标大会唱标报告

房屋建筑工程总承包投标文件(技术标)

编制投标文件这个东西就是投标用的施工组织设计,它的编制不是简单的在电脑上进行“复制—粘贴—修改”的过程,它需要认真吃透招标文件、熟悉施工图纸、在认真踏勘现场的基础上,运用自身的聪明才智,编制出技术先进、合理经济、针对性强的施工组织设计,才能够充分体现企业整体实力,促使竞标成功编制投标文件,大致要点是: 1.重视业主要求,体现“投其所好” 任何一个业主,无论是房地产开发商、企事业单位或是政府部门,对于所投资建设的项目均有一定的期望值,如投资预算、建设周期、质量标准等等,不同性质的项目的侧重点不同,如房地产开发商最关心的是如何以最低的投入获得最大的利润,这种项目往往以最低价中标,因此在编制此类工程的投标施工组织设计时,对于机械、周转材料、劳动力等资源的投入上要“精打细算”,在保证工期、质量的前提下选择合理的组织方案,节省投入,降低报价,增加胜算的机会;而对于政府部门投资建设的大型公建项目,如奥运场馆等关系到国家形象、公众利益的工程,其高标准的质量、严格的工期要求,往往要通过先进的技术组织方案、完善的管理体制来实现,那么在投标施工组织设计中,这些内容需要反复论证,重点阐述。总而言之,在投标前期仔细阅读招标文件,密切与业主、招标代理机构进行沟通,把握业主对该项目的明确或是隐含要求,对于投标者有针对性地编制标书,提高其得分率,将起到十分重要的作用。 2.编制周期较短,依据资料有限,内容可扩充

关于投标书的编制时间,《招投标法》规定:“自招标文件发出之日起至提交投标文件之日止,最短不少于20天”,但在实际运作过程中,一般都达不到以上要求,除去评标会、现场踏勘、答疑等时间,真正用于编制的时间往往只有7~10天的时间,甚至更短至2~3天。在此期间,从熟悉招标文件、图纸、相关资料到分工编制、组卷、成稿装帧,时间十分紧张,往往需要加班加点才能完成;再者,由于处于工程前期阶段,业主为了节省时间,往往一边设计一边招标,提供的图纸都不是施工图,甚至仅仅是扩初图,其中未定项目以及不完善的地方较多,给编制带来了一定的难度,必须依据施工企业以往类似工程的施工经验,作出风险性抉择,体现自身的智慧和实力。在中标后根据施工图在实施性的施组中加以补充和完善。 3.明暗有别,区别对待 相对于目前存在的邀请招标和公开招标两种形式,投标施组也有明标和暗标之分。所谓明标,即是在施组文字中可出现投标企业名称、业绩等展示企业实力的内容,在评标过程中起到加深业主及评委对本企业印象,提升本企业地位的作用。这种招标形式一般对施组的排版、组卷、装帧等没有太多严格的要求,投标方可根据自己的风格,力争做到版面清晰美观,给评委良好的“第一印象”;而另一种“暗标”,则是为了体现评标的公开、公平的原则,不能出现任何与企业有关的信息,文字字体、格式、封面、装帧等都必须严格按照招标文件的要求编制,任何一个细节出现失误,都可能被视为不响应招标文件要求而被判定废标,导致之前所有努力工作均付诸东流,给企业带来无法

体育场改造工程技术标书

一、综合说明 1工程名称:市体育场广场改造工程。 2工程概况:本工程位于即墨市蓝鳌路970号,建设规模铺装火爆石约7000平方米,田径场四周铺设沥青约6600平方米。 3工期要求:2012年2月6日开工、2012年4月30日完工。施工总工期为84日历天。 二、编制依据 1建设单位提供的现场地形图。 2施工图纸。 3招标文件。 4现行国家政策、法律法规。 5现行施工规范。 三、施工管理组织 1管理机构设置为优质高效地完成该工程施工任务,发扬我公司“质量第一、信誉至上”的宗旨,公司成立了该工程项目经理,确立各专业专职管理人员,包括安全生产、质量控制、施工技术、工程预算、财务结算等。由富有工程施工经验的项目经理,承担该项目的施工,充实加大管理力度。 2内部承包规划 施工合同签订后,公司与该工程项目经理及技术负责人签订项目承包合同,就工期、质量、安全生产及文明施工、社会治安、成本控制等下达计划,奖优罚劣,使工程管理的成功与否直接与项目经理收益挂钩。项目部内再由项目经理与各职能负责人签订合同,使财务、材料、安全、设备、安全管理、设备完好以及工程预算管理实现项目计划,为公司创造良好的社会效益和经济效益。 3建立健全各项规章制度,并打印上墙或内部存查,由项目经理定期组织检查,总结各制度落实情况。

四、机械设备、技术人员配备与劳动力安排 1为提高本工程施工的机械化程度,体现现代化施工水平加快施工工程的进度、提高质量降低费用,创造更好的效益,对本工程施工的机械设备应足额配置。 2为了确保工程的各项目标达标,实行“项目管理责任制”。为了加强管理力度,将选派一名有丰富施工经验、专业特长和具有高度责任心的优秀项目经理,这名年富力强的项目经理多次承担类似工程建设任务,并配备好强有力的项目管理部和施工技艺精湛的施工队伍。项目经理、项目经理部有关技术管理人员及施工人员在本工程施工期间,不另行在公司本部或其它工地任职,只在本工地任职,并且保证项目经理不少于95%的工作时间在本工地统领施工。在开工前,公司将与本工程的项目经理部签订项目责任书,据此明确项目经理部从项目负责人到每个管理人员的责任。公司将定期与不定期地对项目管理部进行检查、监督、考核,确保工程质量、安全、生产文明施工和施工工期的各项措施和要求得到贯彻落实,并实现预定的目标。 3项目经理部负责人和部门职责分配 3.1项目经理 3.1.1代表公司对项目全面负责,在项目上实施公司的质量方针和经营宗旨,全面履行施工合同。 3.1.2组织制订施工组织设计,审批施工组织总设计,审核项目组织设计。 3.1.3保证质量保证体系在项目中的有效运行。对项目质量、安全、工期、成本和文明施工负责。 3.2项目工程师(技术负责人) 对项目经理负责,协助项目经理监管项目质量保证体系的运行;主管项目的技术、质量管理工作;组织编制施工组织总设计;负责对单位工程施工组织设计、重大施工方案;组织协调解决重

万科精装修技术标书范本

万科精装修技术标 书范本 1

目录 第一章工程概况及施工条件 (1) 一、编制说明 (1) 二、编制资料 (1) 三、工程概况 (1) 四、工期要求 (2) 第二章组织机构及保证措施 (2) 一、项目组织机构 (2) 二、项目部主要人员职责及分工 (18) 三、项目保证体系、管理人员职责及运作程序 (22) 第三章施工场地必须达到的交接验收要求 (23) 一、交接完成面要求 (23) 二、交接记录 (23) 第四章要求土建总包单位提供的基本配合条件 (24) 第五章施工方案和技术措施 (24) 一、地面铺大理石 (24) 二、地面地毯铺设 (27) 三、大理石湿挂工程 (30) 四、木墙裙饰面 (35) 五、木材表面油漆饰面 (37) 六、墙面软包 (41) 2

七、轻钢龙骨石膏板吊顶 (42) 八、木门窗安装工艺标准 (44) 九、卫生洁具安装工艺标准 (52) 十、开关、插座安装、灯具安装工艺标准 (56) 十一、装饰板墙面安装 (61) 十二、大理石干挂工程 (65) 第六章施工用水、用电量计算 (74) 一、临时用水方案 (74) 二、临时用电方案 (76) 第七章装饰材料的环保保证措施 (77) 一、推广环保施工 (77) 二、环保施工控制目标 (78) 三、环保施工的项目管理 (78) 四、环保材料进场检验 (79) 五、环保施工保证措施 (79) 第八章物品的看护措施 (80) 第九章质量、安全、文明施工等保证措施 (81) 一、工程质量 (81) 3

二、质量保障体系 (82) 三、安全、文明措施 (83) 第十章成品保护 (91) 一、成品保护机构 (91) 二、成品保护制度 (92) 三、成品保护的具体措施 (92) 附表一机械设备清单 附表二施工总进度计划 附表三施工现场平面布置图 4

技术标书技术方案资料

精品文档 第十一章项目组织 为圆满顺利地完成运维服务工作,我公司将特别组织一支技术实力雄厚、网络运维服务实施和管理经验丰富的实施队伍,这支队伍由两个层面的人员组成,即运维服务管理层和技术层。技术队伍由线路、服务器、机房基础设施、网络通信、布线等几个方面的软硬结合专家和运维技术人员组成,管理队伍由具有丰富服务管理经验的一名运维服务经理和几名运维服务经理助理组成。 1 主要人员职责 运维服务经理组的职责包括: 规定运维服务内容;针对各项目服务的工作内容,将运维服务内容按照顺序细化并以计划的形式反映出来。 制订并公布总进度计划;给出总体运维服务进度计划表,给出关键事件和关键日期,特别是完工日期,标出运维服务的各主要组成部分。 召集和主持主要会议;主持召开有关人员参加的运维服务控制会议,如运维服务协调会等会议。 建立双方的信息沟通;使双方运维服务负责人和运维服务经理,充分掌握运维服务的实施信息,以此实现对运维服务的管控。 监督项目运维进度;估测运维服务的进展情况,编写汇报材料上交运维服务经理。控制运维服务风险;预测和估计可能发生的问题,果断采取相应措施来控制问题的发生或将问题造成的影响减少到最小。 运维服务变更管理;对运维服务过程中由于需求的变更、新技术出现后导致的变更以及其它如设备更新等因素导致的变更的控制和管理。 控制和管理运维服务实施的各个部分并与各方面保持紧密联系。 精品文档. 精品文档 2 项目组织构成 我公司运维服务组由总体组、运维计划组、运维服务质量组组成,其中总体组负责在运维服务实施中完成详细总体设计和细节设计、细化运维服务任务(包括细化运维服务实施进度表),完成运维服务实施手册(运维服务实施手册主要包括安装点软硬件设备及材料清单、安装规范、环境技术要求)及必要的图纸、设备安装手册、软件安装配置手册、提供相关表格和文档等工作;同时,实施现场安装。 运维服务行政组的人员由2人组成,运维服务行政组负责运维服务所订购的所有软硬件设备和现场安装材料的采购、验收、管理、运输、损坏件的更换以及与施工有关的一切现场准备工作,负责培训用户的准备等工作。 运维计划组由2人组成,总体负责运维服务实施进度计划的制定、考核、监控,并随时通报运维服务实施进度给运维服务经理,以便很好的控制运维服务的顺利实施,保证运维服务的如期完工。 运维服务质量组由2人参加,按照各个专业专项负责,制定运维服务质量管理计划和方法,并负责整个实施过程中的质量监督、检查、考核,行使质量否决管理权,确保运维服务的高质量完成。 由于系统采用总体设计、分步实施的方法,在人员组织机构上,作到保证总体设

技术标书范本

投标声明函 项目投标书 投标单位: 投标单位授权代表(签字): 致: 我方收到贵方的招标文件后,经过详细研究,我方正式授权下属签字人代表投标人参加该项目招标活动并投标。为此,我方郑重声明以下几点,并付法律责任。 1、我方愿意按照招标文件中的一切要求,提供招标物资及技术服务。 2、如果我方的投标书被接受,我方将履行招标文件中规定的每一项要 求,按期、按质、按量完成交货任务。 3、我们同意招标文件中的规定,本标书有效期为开标后45天。 4、我方同意招标文件规定交纳投标保证金,遵守贵招标代理人的有关招 标各项规定。 5、我方愿意按《合同法》的规定履行自己的全部责任。 6、所有有关本标书的函电,请按下列地址联系。 单位:邮编: 地址:联系人: 电话:E-mail:

授权委托书 XXXX公司: 根据贵公司海上钻井平台固定式气体报警仪工程改造项目招投标文件规定,我公司授权委托为本项目的全权代表,授权其代表我公司在本项目中参加招投标会议并负责投标文件的签署,项目的洽谈、合同的签订及履行与该项目有关的一切事宜。 本授权书自出具之日起生效。 附:全权代理人信息

企业简介公司基本信息表

公司历史业绩

公司主要技术装备及人员 公司主要科研设备 序号类型性能指标数量生产厂家出厂日期 1 计算机P4/2.4 2 2 DELL 2005.2 2 工作站160G 2 SUN 2005.5 3 绘图仪150*89 2 HP 2004.2 4 一体机打印/复印/传真8 夏普、东芝2003.6 5 投影机数字高清 4 索尼2004.6 6 界面张力仪0.02/0.04 1 德国Motec 2006.3 投标人代表签字:_________ 售后技术服务承诺函 一、系统在投运一年内出现质量问题或系统问题,我方将免费更换设备,并恢复正常生产,对于超过保质期的问题(非人为造成的),我方将及时维修或提供配件。 二、我方保证在用户提出的时间内保质保量完成系统的调试工作、人员培训等均不收费。 三、我方派往用户现场的工作人员保证遵守纪律,服从用户的指挥、听从现场调度。 四、安装调试前,我方将向用户技术人员交底,讲解、示范调试,如果因我方技术人员交代不清出现的违章操作,由我方负责。 五、我方在场人员有权处理出现的一切技术问题,保证用户在规定的时间里解决问题。 六、我方保证在用户要求解决问题的最短时间内到达现场,一般为24小时,最长为48小时。

某公司水电工程投标文件技术标书

有限责任公司新建工程 施工投标 投标文件 投标人:有限公司 委托代理人: 日期:2011年月日

目录 一、编制说明: (2) 二、质量方针和实施目标 (3) 三、工程概况: (4) 四、施工平面布置 (4) 五、施工布署 (5) 六、主要施工方案 (7) 七、施工措施 (55) 八、施工进度计划 (56) 九、质量保证措施 (61) 十、安全文明施工 (63) 十一、环境保护措施 (71)

一、编制说明: 1、编制依据: 1.1、业主提出具体要求 1.2、本公司设计施工方案 1.2.1电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ147-90) 1.2.2电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范(GBJ148-90) 1.2.3电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(GBJ149-90) 1.2.4电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006) 1.2.5电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-2006) 1.2.6电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-2006) 1.2.7 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 (GB50171-92) 1.2.8电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范(GB50172-92) 1.2.9电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范 (GB50173-92) 1.2.10电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96) 1.2.11电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范(GB50255-96) 1.2.12电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范(GB50257-96) 1.2.13给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008 1.2.14工业设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GB50236-98)

建筑工程技术标

. 目录第一部分施工方案 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工准备 第四章工期要求 第五章施工部署 第六章基础工程 第七章主体工程 第一节钢筋工程施工方法 第二节钢筋工程施工方法 第三节模板工程施工方法 第四节混凝土工程施工方法 第五节脚手架工程施工方法 第六节砌筑工程施工方法 第八章屋面工程 第九章装饰工程 第十章楼地面工程 第十一章施工测量 第十二章施工措施 第十三章暖卫工程施工组织设计 第十四章电气工程施工组织设计 第二部分工程质量保证措施 第三部分工程项目合理化建议 第四部分文明工程保证措施 第五部分安全施工措施 第六部分工程保修围及措施 第七部分附表

卫生学校易地新建项目2#-6#、9#、楼工程 施工组织设计 第一部分施工方案 第一章编制依据 1、施工图纸 2、建筑施工组织设计实例应用手册 3、建筑分项工程施工标准 4、现行建筑施工规大全 5、混凝土结构平面整体表示方法制图规则和构造详图11G101-3 6、《混凝土结构施工质量验收规》GB50204-2015 7、《建筑装饰工程质量验收规》GB50210-2011 8、《住宅装饰工程施工质量验收规》GB50327-2010 9、《混凝土泵送施工技术规程》 10、《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2011 11、《测量施工规》 12、《建筑施工工艺规》 13、《建筑地基基础质量验收规》 14、《多层建筑混凝土结构技术规程》 15、《多层结构施工平面图构造详图》 16、《房屋工程质量验收规》 17、地质勘测报告 第二章工程概况 第一节建筑概况 招标围:土建、水暖、电气 工程名称:卫生学校(职工医科大学)易地新建工程 工程地点:市丰满区吉丰西路 设计单位:中美建筑设计研究院有限责任公司 招标代理机构:市公正建设工程招标有限责任公司 建筑规模表:

技术标书范本

技术标部分

第1章技术标书总说明 1.1 承建工程的指导思想 我公司若中标后,对承建该工程的指导思想是:一是确保建筑结构安全,满足使用功能,建精品工程,创优质工程,达到业主满意;二是加强施工项目科学管理,确保工程按期完成。 1.2 工程项目管理目标 (1)工期目标 合同工期天;开工日期年月日;竣工日期年月日。 (2)质量目标 保证一次性验收合格;同时应达到青岛市“质量诚信、用户满意”工程要求;符合国家有关技术、标准、规范,确保无质量通病;用户满意度达到90%以上。 (3)环境保护目标 在施工过程中按照ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染:采取有效措施控制施工排污、施工噪音、有害气体、建筑垃圾、视觉污染等,以确保周围单位及居民的正常生产、生活;使用环保型、节能型建筑材料,杜绝有毒气体、粉末颗粒等对室内工作、生活人员的危害。 (4)对职工的安全健康保护目标 在整个施工过程中,严格遵守国家职业安全健康法律法规,培养员工的安全意识和能力,完善安全保障设施,确保工作环境无安全隐患,保障劳动者的基本人权和根本利益,降低工伤事故和职业病对职工的生命与健康威胁,促进社会的健康发展,做到“安全生产,预防为主,健康至上,持续改进”。 预先采取安全措施,消除或尽可能降低生产施工中的危险,在经济技术条件许可的前提下,优先选用安全系数高的材料、设备及工艺,提高事故预防水平。 积极采取先进的生产工艺和管理方式,创造良好的工作环境,降低各种生理和心理工作负荷,保障员工身心健康。 (5)安全生产、文明施工目标 杜绝重大安全事故,争取工伤事故死亡率为零,一般事故小于1.5‰,争创“青岛市标准化管理示范工地”。

项目投标书-技术方案教材

诚挚感谢 本文件是XX软件与XXXX双方项目组人员精诚合作、真诚付出的结果,包含着XX公司众多人员的积极努力和XXXX各级领导、员工的鼎力支持。是大家的敬业、执着让管理信息化规划工作得以顺利开展,并最终形成这份规划方案文件。在沟通和交流过程当中,XX软件团队充分感受到了XXXX各级人员的专业素养和敬业精神,感受到了XXXX中高层管理人员居安思危,尝试变革的信心和意志。 同时,XXXX的各位领导和员工深入细致地介绍企业的情况和自己的管理思路、管理方法,并对管理信息化规划工作提出了严格的要求与殷切的期望,在此,我们表示深深的谢意!是你们踏实的工作作风、务实的敬业态度感染了我们。 我们有理由相信,在你们的良好支持与配合下,XX软件与XXXX必定会有一个良好的合作未来! 本次规划工作周期较长、涉及面广,为我们提供帮助的人员很多,在此不能全部一一列出,一并感谢。 再一次对在繁忙工作中挤出宝贵时间指导我们工作的XXXX领导和同仁表示感谢!

版本控制更新记录 审核记录 发布记录

方案注释 术语定义 ?XXXX股份有限公司在本文件中简称“XXXX”; ?XXXX股份有限公司管理信息系统建设项目在本文件中简称“XXXX信息化项目”; ?XXXX股份有限公司管理信息系统在本文件中简称“XXXX管理信息系统”; ?XX国际软件集团在报告中简称“XX集团”,XX集团是香港上市集团公司,股票代码 HK268; ?XX软件(中国)有限公司在本文件中简称“XX软件”,XX软件是XX集团专注ERP业 务的子公司; ?XX软件(中国)有限公司XX分公司在本文件中简称“XXXX分公司”,XXXX分公司是 XX软件XX及周边地区销售、实施、服务直属分支机构; ?XX软件XXXX项目组在本文件中常会以“我们”来指代; ?XXK/3 ERP系统在本文件中简称“XXK/3系统”或“XXK/3”。 一般约束 ?本项目使用的相关IT技术需遵守《XX软件技术与产品标准V1.1版》; ?本项目运作需符合《集成项目开发管理流程》; ?本项目涉及保密问题需遵守《XX软件保密声明》。 文件说明 ?本文件共六章; ?本文件由XX软件ERP事业本部售前支持部和XXXX分公司撰写,XX软件ERP事业本 部核准,XXXX分公司总经理批准。

土木建筑工程投标书范本最新整理版(可修改编辑).docx

编号:_________________ 土木建筑工程投标书范本最新整理版 甲方:________________________________________________ 乙方:________________________________________________ 签订日期:_________年______月______日

致:________________公司(招标方) 1、经研究贵方指定工程施工的图纸、合同条件、说明书和建筑工程清单之后,我们作为签署人愿按照上述图纸、合同条件、说明书和建筑工程清单,按________的金额,或按上述条件所确定的任何其他金额,承担上述整个工程的施工、建成和维护。 2、我们保证,如果我们的投标被接受,将在接到工程师的开工命令后的____天内开始本工程施工,并从上述本工程开工期限的最后一天算起,在____天内,建成并交付使用本合同中规定的整个工程。 3、如果我们的投标被接受,如有需要,我们将取得一家保险公司或银行的担保或是提供两名合适而殷实的担保人(须经你们认可),同我们一起负有连带责任地承担义务,按不超过上述指定金额10%的金额,根据须经你们认可的保证书条件,担保照章履行合同。 4、我们同意在从规定的收到投标之日起的____天内遵守本投标,在此期限届满之前,本投标将始终对我们具有约束力并可随时被接受。 5、直到制订并签署了一项正式协议为止,本投标连同你们对其的书面接受,将成为我们双方之间具有约束力的合同。

6、我们理解,你们并无义务必须接受你们所收到的价格最低的或其他任何投标。 签名___________以___________资格经正式授权并代表___________签署投标 ________年___月___日 证人(签名): 地址: 职业: ________年___月___日

技术标书(二、施工进度计划及保证措施)

1.工期目标 根据招标书要求,结合工程结构特点,参照我公司施工类似工程经验与现有施工力量,确定本工程施工工期为190日历天。 2.组织管理措施 2.1.本工程由我公司中标承建,在收到建设单位中标通知书后,我公司将按期与建设单位签订好合同,并迅速组织工程技术人员进场,做好开工前的施工准备工作,测量人员对基础进行测量放线,马上进入基础施工,为上部结构施工创造条件,以加快进度。 2.2.组织精干、高效的项目领导班子,成立衡东县城关镇第三小学教学楼工程项目经理部,由二级建造师、工程师以上人员担任项目经理,工程师以上人员担任项目技术负责人,以上同志均具有多年施工和工程管理经验及较强的综合协调能力,特别是在工期紧的情况下如何保证工程质量有很丰富的经验。 2.3.项目经理每天下午下班时召开班组长会议,检查当天进度,安排次日工作;每周星期一定期组织召开工地调度会,及时总结施工经验和解决施工中各种问题,进行统一调度指挥,保证施工中的各环节、各专业、各工种之间的协调与平衡。 2.4.明确责任制,以分阶段的控制进度计划为管理目标,制定详细的月旬计划,与班组签订分项工程承包合同,提前完成有奖,滞后受罚,实行进度与效益挂钩,以充分调动施工人员的积极性。 2.5.严肃劳动纪律,提高工作效率。节假日和农忙季节采取补贴手段,稳定队伍,确保节假日和农忙季节队伍不减人员,保证施工正常进行。 2.6.各部门人员认真做好各施工阶段的施工准备工作,如材料备料先根据预算材料用量,提前编制材料采购计划,材料部门严格执行材料采购制度,保证材料及时到位,防止因材料短缺而延误工期。 2.7.加强机电设备管理,及时保养、检修机械设备,机械易损配件要常备,防止因机械故障而影响工程进度。 2.8.严格遵守本公司质量保证体系,遵循质量检查程序,加强质量检查力度,确保工程质量一次交验合格,避免因返工而延误工期。 2.9.密切配合与其它工种的关系,及时搞好预留、预埋,严禁

技术标书技术解决方案.docx

第十一章项目组织 为圆满顺利地完成运维服务工作,我公司将特别组织一支技术实力雄厚、网络运维服务实施和管理经验丰富的实施队伍,这支队伍由两个层面的人员组成,即运维服务管理层和技术层。技术队伍由线路、服务器、机房基础设施、网络通信、布线等几个方面的软硬结合专家和运维技术人员组成,管理队伍由具有丰富服务管理经验的一名运维服务经理和几名运维服务经理助理组成。 1 主要人员职责 运维服务经理组的职责包括: 规定运维服务内容;针对各项目服务的工作内容,将运维服务内容按照顺序细化并以计划的形式反映出来。 制订并公布总进度计划;给出总体运维服务进度计划表,给出关键事件和关键日期,特别是完工日期,标出运维服务的各主要组成部分。 召集和主持主要会议;主持召开有关人员参加的运维服务控制会议,如运维服务协调会等会议。 建立双方的信息沟通;使双方运维服务负责人和运维服务经理,充分掌握运维服务的实施信息,以此实现对运维服务的管控。 监督项目运维进度;估测运维服务的进展情况,编写汇报材料上交运维服务经理。 控制运维服务风险;预测和估计可能发生的问题,果断采取相应措施来控制问题的发生或将问题造成的影响减少到最小。 运维服务变更管理;对运维服务过程中由于需求的变更、新技术出现后导致的变更以及其它如设备更新等因素导致的变更的控制和管理。 控制和管理运维服务实施的各个部分并与各方面保持紧密联系。 2 项目组织构成 我公司运维服务组由总体组、运维计划组、运维服务质量组组成,其中总体组负责在运维服务实施中完成详细总体设计和细节设计、细化运维服务任务(包括细化运维服务实施进度表),完成运维服务实施手册(运维服务实施手册主要包括安装点软硬件设备及材料清单、安装规范、环境技术要求)及必要的图纸、设备安装手册、软件安装配置手册、提供相关表格和文档等工作;同时,实施现

工程建设技术标书范本

第一章施工规划总说明 我公司安排有关技术人员认真研究了招标文件、技术要求及设计图纸,并对工程施工现场进行了详细的勘察,据此编制施工组织设计分别对施工规划进行说明、工程概况及施工条件、现场项目经理机构设置、施工总体布置、施工进度计划及工期保证措施、重要临时工程、雨天施工措施及施工渡汛、各单项工程施工方案和措施、工程质量、安全、创建文明工地、环境保护及技术各种保证体系,主要材料,设备计划及人员、劳动力安排等进行详细的阐述。 1.1编制依据 1.肥东县梁园镇护城村土地整理项目工程第六标段施工合同及招标文件、补遗文件、设计文件、技术要求; 2.《土地开发整理标准》(TD/1011-1013-2000); 3.《土地开发整理项目预算定额标准》(财政部财建【2005】169号); 4.《关于进一步加强土地开发整理项目“五制”管理的通知》(合国土资发【2006】31号); 5.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 6.砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 7.国家及行业现行有关技术规范、规程及标准; 8.现场勘察资料。 1.2编制指导思想 1、利用先进施工技术、科学制定施工方案,满足业主对工程质量、施工工期、安全生产、文明施工及环境保护的要求,确保整个工程“优质、快速、安全、文明“施工; 2、以“精”和“严”为准则,对施工全过程进行高标准控制; 3、充分利用现场施工工作面,做到均衡连续施工; 4、土方合理调配平衡施工; 5、响应招标文件全部条款。 1.3编制内容 1.4项目成果目标 若我公司中标,我们将通过精心组织,科学管理,规范施工,把本工程作为我公司的重点形象工程来实施。施工中将实行一级项目部管理,集中素质高的管理及技术人员高度发扬“敬业、诚实、创新、拼搏”的精神,确保达到如下目标:1、工程目标:总日历工期120天,按合同工期完工,土地平整工程确保一个月 内完成; 2、质量目标:确保合格、达到优良,严格执行“三检制度”,贯彻执行公司对工 程质量管理方针及管理办法,强化施工全过程质量控制行为; 3、安全目标:坚持“安全第一,预防为主:方针,确保该工程不发生重伤以上 的安全事故; 4、文明施工、环境保护:本工程争创施工标准化工地。 1.5我公司对该工程的认识 我公司对该工程的投标极为重视,通过实地考察工程现场后,多次召集本公司技术人员,针对本工程特点,依据本工程招标有关文件,制定科学合理的施工方案,组建有类似工程施工经验技术力量的施工队伍,调配满足工程需要的各种施工机械。确保优质、高效地完成施工任务。

相关文档