文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 启封密闭排放瓦斯安全技术措施

启封密闭排放瓦斯安全技术措施

启封密闭排放瓦斯安全技术措施
启封密闭排放瓦斯安全技术措施

鄂尔多斯市闫家渠煤炭有限责任公司闫家渠煤矿启封密闭排放瓦斯安全技术措施

编制人:王学珍

编制单位:技术室

编制日期:2017年7月31日审批意见:

会审单位及人员签名:

机电科:年月日技术科:年月日安通科:年月日地测科:年月日调度室:年月日总工程师:年月日矿长:年月日

启封1411密闭及排放瓦斯安全技术措施

根据矿生产安排,决定对1411回顺、运顺两巷启封密闭,并排放瓦斯。为保障启封密闭和排放期间的通风安全,特制定启封1411密闭排放瓦斯安全技术措施如下:

一、成立启封密闭、排放瓦斯组织领导机构:

组长:燕文彬

副组长:李明华田志强

现场总指挥:李勇

成员:现场瓦检员、安检员、现场施工人员

二、启封密闭、排放瓦斯前的准备工作:

1、启封密闭所需工具:铜钎一把、铜锤一把、水桶一个、光瓦两台、瓦斯便携仪、氧气便携仪、一氧化碳便携仪各两台、风障布15m2。

2、机电科提前将风机接火,风机安设在主运大巷风门外10m新鲜风流处,并确保风机能够正常供风。

3、通防科将风筒接至启封、排放地点密闭墙前并负责破闭工作;排放瓦斯时风筒的对接、延伸、吊挂等。

三、警戒及避灾撤人:

1、警戒地点:1410回顺综掘工作面与主、辅运大巷交叉口处;1409综采工作面回顺与总回交叉口处。

2、避灾路线:1411密闭→主(辅)运大巷→主(辅)行人斜井→地面

3停电撤人范围:总回大巷。

四、启封密闭顺序:

先启1411回顺巷密闭,再启1411运顺巷密闭。

五、启封密闭期间安全措施:

1、启封密闭开始前,由现场总指挥安排好警戒点的警戒人员,通知调度室,

切断高浓度瓦斯经过的巷道一切电源。启封密闭排放瓦斯期间,严禁任何人员和车辆进入警戒巷道区域。

2、启封密闭开始时:首先检查密闭前的瓦斯浓度,当瓦斯超过1%时,采用导风障法,将密闭前的瓦斯降到1%以下;再用水将整个密闭浇湿。

3、启封密闭时,只能用铜钎、铜锤;密闭启开小口后,首先检查密闭内的瓦斯和其它有害气体,在排放瓦斯过程中,排出的瓦斯与全风压风流会合处的瓦斯和二氧化碳浓度都不超过 1.5%时,方可继续扩大拆除断面,拆除断面扩大到0.5m2时,停止拆除密闭。

4、开启设好的局部通风机,风筒出口接到密闭处,控制风量,继续拆除密闭。

5、密闭启开排放瓦斯时,现场总指挥必须指定专人检查瓦斯和其它有害气体浓度,所有人员不得进入瓦斯浓度大于3%和氧气低于18%的区域。对接风筒人员必须服从指挥,搬运风筒时做到轻拿轻放。

六、启封密闭排放瓦斯安全措施:

1、参加启封密闭排放瓦斯的所有人员,必须熟悉本措施的要求。

2、参加启封密闭排放瓦斯的所有人员,领取矿灯、自救器时,必须认真检查,严禁佩带不合格的矿灯、自救器入井。

3、参加启封密闭排放瓦斯的所有人员,佩带的矿灯、自救器时,必须佩带在腰的两侧。

4、参加启封密闭排放瓦斯的所有人员,必须服从现场总指挥的统一指挥。严禁单人行动。

5、排放瓦斯前,严禁有矿车等物件堵路,要将闭墙外的材料、设备及杂物清理干净,保证排放瓦斯人员退路畅通。

6、打开闭墙后,要由瓦检工和通风部现场跟班干部两人相距5米携带甲烷氧气两用仪进入巷道对巷道进行检查,若瓦斯浓度大于 3.0%或氧气浓度低于19%时,要立即停止前进、撤出,并进行封闭。

7、排放瓦斯前现场瓦斯检查员对封闭区域内的瓦斯进行检查,并由专职人员控制风筒入口处的风量进行排放,排放过程中确保回风流瓦斯浓度不超过1.0%。

若封闭区域内的瓦斯大于3.0%时,立即封闭原闭墙开口处,另行制定排放瓦斯安全技术措施进行排放。

8、排放瓦斯必须限制送入巷道内的风量,采用直接在风筒入口处的适当地方控制进入风量,靠改变风筒接头对合空隙大小,调节送入风量。

9、当排出的回风流与全风压混合处瓦斯浓度达到1.5%时,负责人员应指令调节风量人员减少向巷内的送入风量,当瓦斯浓度偏低时,可增加供风量,确保独头巷道内排出的瓦斯在全风压混合处的瓦斯浓度和二氧化碳浓度不超过1.5%。

10、专职瓦斯检查员在风筒出口有效射程范围内检查(距风筒出口3-5米处

进行),边检查边前进。当瓦斯浓度达到3%或二氧化碳浓度达到1.5%,禁止前进。

11、接风筒人员接风筒过程中,只有保证操作地点瓦斯浓度不得大于2.0%,否则必须立即撤出,当瓦斯和氧气浓度在规定范围内时,方可继续工作。

12、排放时二人管理风筒,限制风量,一人检查巷道内瓦斯浓度,一人在排出风流与全风压混合处检查瓦斯,一人联系。

13、排放瓦斯时使用逐节连接风筒排放瓦斯的方法进行瓦斯排放,严禁“一风吹”。

14、排放瓦斯时,排放瓦斯巷与全风压风流混合处瓦斯浓度不得大于1.5%,排放前,中央水泵房内的所有电器设备全部停电。由通风部派人进行全面检查核实。

15、排放瓦斯工作要求统一指挥,通风管理部负责排放。

16、排放完毕后,瓦斯检查员要对巷道进行一次全面检查,只有各地点的瓦斯浓度均不超过0.1%时,方可离开现场,向调度室汇报。

17、在排瓦斯期间矿井其他工作面不得进行任何作业,无关人员不得下井,撤人前要将排水点积水排净。

18、排放瓦斯过程中,设置警戒拦人防止无关人员进入排瓦斯区域内。

19、安监部负责监督各项安全措施的落实情况,根据情况负责联系救护队。

20、只有警戒到位、各项措施落实情况到位后方可启封闭墙和排放瓦斯。