全国2001年10月自学考试电力系统分析试题

课程代码:02310

一、填空题(每小题1分,共10分)

1.用功率和阻抗表示的电压降纵分量的表达式为__

U QX

PR U +

=

?_______。

2.环网潮流的自然分布是按线路的__阻抗___来分布的。(反比)

3.潮流计算中,PV节点是指__已知注入有功和电压值________的节点。

4.牛顿一拉夫逊法__适用于________求解任意连续可导的非线性代数方程。

5.发电机组有功功率静态频率特性曲线斜率的负值称为___发电机单位调节功率_______。

6.电力系统电压中枢点是指__反映和控制整个系统电压水平的点________。

7.一组非对称的三相量可以分解成三组__对称________的三相量。

8.电力系统发生三相短路时零序电流等于___0_______。

9.暂态稳定性是研究系统在___大_______扰动下的稳定性问题。

10.在同一系统中,为使系统维持暂态稳定性,使极限切除角最小所对应的短路故障应是_三相短路_________。

二、单项选择题(每小题1分,共20分。从每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写

在题干后面的括号内。)

11.中性点经消弧线圈接地系统中一般采用( )

①欠补偿形式②过补偿形式③全补偿形式④补偿形式不变

12.在标么制中,只需选定两个基准,常选的是( )

①电压、电流②电压、功率③电压、电路④电流、阻抗

13.电力系统分析中,阻抗指的是( )

①一相等值阻抗②三相阻抗③两相阻抗④三相不等值阻抗

14.潮流方程是( )

①代数方程②微分方程③代数方程组④微分方程组

15.解潮流方程的方法是( )

①解析法②数值方法③手算法④对数法

16.有功功率最优分配的准则是( )

①按等耗量微增率分配②按等比耗量

③按效率相同④按消耗量

17.频率的二次调整是( )

①发电机组的调速系统完成的②负荷的频率特性来完成的

③发电机组的调频系统完成的④功率确定的

18.同步调相机可以向系统中( )

①发出感性无功②吸收感性无功

③只能发出感性无功④既可为1,也可为2

19.电压中枢点是指( )

①反映系统电压水平的主要发电厂母线

②反映系统电压水平的主要变电所母线

第 1 页

第 2 页

③1或2

④电机输出线

20.无限大功率电源供电系统发生三相短路,短路电流的非周期分量的衰减速度( )

①ABC 三相相同 ②BC 两相相同 ③A 、B 两相相同 ④AC 两相相同

21.冲击系数k im 的数值变化范围是( )

①0≤k im ≤1 ②1≤k im ≤2 ③0≤k im ≤2 ④1≤k im ≤3

22.电力系统不对称短路包括几种短路类型( )(只有三相短路对称)

①1 ②2 ③3 ④4

23.无限大功率电源的内部电抗为( )

①∝ ②0.0 ③0.3~1.0 ④1.0~10

24.发电机同步电抗x d 暂态电抗x d ′次暂态电抗x d ″

之间的数值关系为( )

①x d >x d ′>x d ″ ②x d >x d ′x d ″

25.理想同步发电机ABC 坐标系下,定子绕组间的互感系数的变化周期( )

①常数 ②π ③2π ④3π

26.将三个不对称相量分解为三组对称相量的方法是( )

①小干扰法 ②对称分量法 ③牛顿一拉夫逊法 ④龙格一库塔法

27.三相短路的短路电流只包含( )

①正序分量 ②负序分量 ③零序分量 ④反分量

28.三相短路的附加电抗等于( )

①0 ②Z 2∑+Z 0∑ ③Z 2∑ ④Z 2∑//Z 0∑

29.在系统的初始运行条件、故障持续时间均完全相同的情况下,导致系统的暂态稳定性最差的故障应为( ) ①单相接地短路 ②两相短路 ③三相短路 ④断相故障

30.快速切除故障将使得系统的暂态稳定性得到( )

①无变化 ②提高 ③降低 ④微弱的负值变化

三、简答题(每小题5分,共20分)

31.有备用电源接线方式的五种接线形式是什么?

辐射网、干式、链式、环网、双电源供电

32.进行潮流计算时,对节点是如何分类的?

PQ 、PV 、平衡节点

33.试说明隐极式同步发电机突然三相短路时定、转子电流中所含的成分。

定子:基波、非周期 转子:基波、直流

34.试写出C 相单相短路序分量电流边界条件方程。

c c c i i i ==21

四、计算题(每小题7分,共28分)

35.求图示网络的末端功率~S 2及末端电压u 2。

第 3 页

36.两台同步发电机耗量特性完全相同,有功功率运行上、下限分别为10MW ≤P 1≤30MW ,20MW ≤P 2≤50MW ,现有负荷

70MW ,问如何分配最为经济

?

37.同步发电机交轴电抗等值电路如图:试计算x q ,x q ″。

38.110KV 变电所经100KM 单回架空输电线与无穷大系统相连,x 1=0.4Ω/KM ,试问,该变电所母线发生三相短路

时的冲击电流是多少

?

五、综合计算题(每小题11分,共22分)

39.试计算系统f点a相短路电流和变压器中性点电压。

第 4 页

第 5 页

40.系统接线如图,归算至同一基准值的参数标么值及初始运行条件示于图中,求下述两种情况下的静态稳定储备

系数K p

(1)励磁不调节(发电机内电抗为x d )

(2)励磁为不连续调节(发电机内电抗为x d ′)

第 6 页

自考电力系统分析(计算题和综合题)

四、计算题(每小题7分,共28分) (1) (一)潮流分布计算 ............................................................................................................... 1 (二)经济功率分配 ............................................................................................................... 2 (三)等值电路及计算 ........................................................................................................... 3 (四)功率分布及功率分点 ....................................................................................................... 3 (五)变压器的分接头 ........................................................................................................... 5 (六)节点导纳矩阵 ............................................................................................................... 6 (七)调节功率和频率调整 ................................................................................................... 8 (八)稳定性 ........................................................................................................................... 8 五、综合计算题(每小题11分,共22分) .. (9) (一)短路点的电流与中性点电压 ....................................................................................... 9 (二)稳定性......................................................................................................................... 11 (三)调频和调压 . (13) 四、计算题(每小题7分,共28分) (一)潮流分布计算 20010135.求图示网络的末端功率~ S 2及末端电压u 2。 20021036.求图示网络的末端功率3S ~ 和末端电压u 3。 20060137.如图所示简单网络,已知②点电压U 2和功率2~ S ,求①点电压U 1和功率1~ S 20071036.如图所示简单网络等值电路,已知末端电压U 2和功率S ~2,求始端电压U 1和始~

(完整版)电力系统分析基础知识点总结

一.填空题 1、输电线路的网络参数是指(电阻)、(电抗)、(电纳)、(电导)。 2、所谓“电压降落”是指输电线首端和末端电压的(相量)之差。“电压偏移”是指输电线某点的实际电压和额定 电压的(数值)的差。 3、由无限大的电源供电系统,发生三相短路时,其短路电流包含(强制/周期)分量和(自由/非周期)分量,短路 电流的最大瞬时的值又叫(短路冲击电流),他出现在短路后约(半)个周波左右,当频率等于50HZ时,这个时间应为(0.01)秒左右。 4、标么值是指(有名值/实际值)和(基准值)的比值。 5、所谓“短路”是指(电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地之间的连接),在三相系统中短路的基本 形式有(三相短路),(两相短路),(单相短路接地),(两相短路接地)。 6、电力系统中的有功功率电源是(各类发电厂的发电机),无功功率电源是(发电机),(电容器和调相机),(并联 电抗器),(静止补偿器和静止调相机)。 7、电力系统的中性点接地方式有(直接接地)(不接地)(经消弧线圈接地)。 8、电力网的接线方式通常按供电可靠性分为(无备用)接线和(有备用)接线。 9、架空线是由(导线)(避雷线)(杆塔)(绝缘子)(金具)构成。 10、电力系统的调压措施有(改变发电机端电压)、(改变变压器变比)、(借并联补偿设备调压)、(改变输电线路参 数)。 11、某变压器铭牌上标么电压为220±2*2.5%,他共有(5)个接头,各分接头电压分别为(220KV)(214.5KV)(209KV) (225.5KV)(231KV)。 二:思考题 1.电力网,电力系统和动力系统的定义是什么?(p2) 答: 电力系统:由发电机、发电厂、输电、变电、配电以及负荷组成的系统。 电力网:由变压器、电力线路、等变换、输送、分配电能的设备组成的部分。 动力系统:电力系统和动力部分的总和。 2.电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别?(p4-5) 答:电力系统的地理接线图主要显示该系统中发电厂、变电所的地理位置,电力线路的路径以及它们相互间的连接。但难以表示各主要电机电器间的联系。 电力系统的电气接线图主要显示该系统中发电机、变压器、母线、断路器、电力线路等主要电机电器、线路之间的电气结线。但难以反映各发电厂、变电所、电力线路的相对位置。 3.电力系统运行的特点和要求是什么?(p5) 答:特点:(1)电能与国民经济各部门联系密切。(2)电能不能大量储存。(3)生产、输送、消费电能各环节所组成的统一整体不可分割。(4)电能生产、输送、消费工况的改变十分迅速。(5)对电能质量的要求颇为严格。 要求:(1)保证可靠的持续供电。(2)保证良好的电能质量。(3)保证系统运行的经济性。 4.电网互联的优缺点是什么?(p7) 答:可大大提高供电的可靠性,减少为防止设备事故引起供电中断而设置的备用容量;可更合理的调配用电,降低联合系统的最大负荷,提高发电设备的利用率,减少联合系统中发电设备的总容量;可更合理的利用系统中各类发电厂提高运行经济性。同时,由于个别负荷在系统中所占比重减小,其波动对系统电能质量影响也减小。联合电力系统容量很大,个别机组的开停甚至故障,对系统的影响将减小,从而可采用大容高效率的机组。 5.我国电力网的额定电压等级有哪些?与之对应的平均额定电压是多少?系统各元件的额定电压如何确定? (p8-9) 答:额定电压等级有(kv):3、6、10、35、110、220、330、500 平均额定电压有(kv):3.15、6.3、10.5、37、115、230、345、525 系统各元件的额定电压如何确定:发电机母线比额定电压高5%。变压器接电源侧为额定电压,接负荷侧比额定电压高10%,变压器如果直接接负荷,则这一侧比额定电压高5%。 6.电力系统为什么不采用一个统一的电压等级,而要设置多级电压?(p8) S 。当功率一定时电压越高电流越小,导线答:三相功率S和线电压U、线电流I之间的固定关系为

电力系统分析基础试卷及答案

电力系统分析基础试卷1 一、简答题(15分) 电网互联的优缺点是什么? 影响系统电压的因素有哪些? 在复杂电力系统潮流的计算机算法中,节点被分为几种类型,已知数和未知数各是什么? 电力系统的调压措施和调压方式有哪些? 什么是短路冲击电流?产生冲击电流最恶劣的条件有哪些? 二、1、(5分)标出图中发电机和变压器两侧的额定电压(图中所注电压是线路的额定电压等级) 2、(5分)系统接线如图所示, 当 f 1 、f 2点分别发生不对称接地短路故障时, 试作出相应的零序等值电路。(略去各元件电阻和所有对地导纳及变压器励磁导纳) T L G 1 T 三、(15分)额定电压为110KV 的辐射型电力网,参数如图所示,求功率分布和各母线电压(注:必须考虑功率损耗,不计电压降落的横分量)。 四、(15 P GN =500MW σ%=4 P GN =450MW σ%=5 负荷的单位调节功率K L*=1.5

负荷后,系统的频率和发电机的出力各为多少? 五、(15分)设由电站1向用户2供电线路如图,为了使用户2能维持额定电压运行,问在用户处应装电容器的容量是多少?(忽略电压降落的横分量影响) 六、(15 (注:图中参数为归 算到统一基准值下的标么值SB=100MV A,UB=Uav) 故障点A相各序电流和电压的有名值、A相各序电流向量图。 中性点电位Un是多少KV? Xn是否流过正、负序电流?Xn的大小是否对正、负序电流有影响? 七、(15分)电力系统接线如图所示,元件参数标于图中,当f点发生三相短路时,若要使短路后的短路功率Sf不大于250MV A,试求(SB=100MV A,UB= Uav) 线路允许的电抗有名值XL? 发电机G1、G2的计算电抗? 一、简答题(25分) 电力系统为什么不采用一个统一的电压等级,而要设置多级电压? 什么是电压损耗、电压降落、电压偏移? 电力系统采用分裂导线有何作用?简要解释基本原理。 在复杂电力系统潮流的计算机算法中,节点被分为几种类型,已知数和未知数各是什么? 什么是电力系统短路故障?故障的类型有哪些? 二、(15分)在如图所示的两机系统中,PGN1=450MW,σ1%=5;PGN2=500MW,σ2%=4。

电力系统分析期末考试试题AB卷

一、填空题(每空1分,共30分) 1、电力系统运行的基本要求是、、。 2、电力系统中性点运行方式可分为、。 3、升压变压器的的绕组从绕组最外层至铁心的排列顺序为、、。 4、由于变压器的变比不匹配而产生的功率称为,它取决于和。 5、电力系统节点按照给定条件不同可以分为、、。 6、频率的一次调整由进行,频率的二次调整由进行。 7、电力系统无功电源电源包括、、、。 8、中枢点调压方式分为、、。 9、电力系统调压措施有、、 、。 10、等面积定则是。 11、变压器的负序阻抗正序阻抗。(等于/不等于) 12、电力系统频率的一次调整是调整,频率的二次调整可实现调整。 二、简述题(35分) 1、电力系统中性点不同接地方式的优缺点。 2、导线截面选择的几种方法。 3、无限大容量电源。 4、耗量微增率,等耗量微增率准则

5、正序等效定则。 6、什么是电力系统静态稳定性,电力系统静态稳定性的实用判据是什么? 7、为什么把短路功率定义为短路电流和网络额定电压的乘积? 三、计算题(40分) 1、两个电力系统由联络线连接为一个联合电力系统,如图1所示,正常运行时,△P ab =0。两个电力系统容量分别为1500MW 和1000MW ;各自的单位调节功率分别以两系统容量为基准的标幺值;设A 系统负荷增加100MW 。试计算下列情况下的频率变化量和联络线上流过的交换功率:①A 、B 两系统机组都参加一次调频②A 、B 两系统机组都不参加一、二次调频。A 、B 两系统都参见一次调频,A 系统由机组参加二次调频增发60MW (13分) 图1 K GA*=25 K LA*=1.5 P ab K GB*=20 K LB*=1.3 1500MW 1000MW

1月全国自学考试电力系统分析试题及答案解析

全国2018年1月自学考试电力系统分析试题 课程代码:02310 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.目前,我国电力系统中火电厂主要有两类,即( ) A.凝汽式电厂和热电厂 B.地热电厂和热电厂 C.水电厂和火电厂 D.潮汐电厂和地热电厂 2.双绕组变压器,将励磁支路前移的T 型等值电路中,其导纳为( ) A.G T +jB T B.-G T -jB T C.G T -jB T D.-G T +jB T 3.500kV 系统的中性点运行方式经常采用( ) A.不接地 B.直接接地 C.经电抗接地 D.经电阻接地 4.电力线路的等值电路中,电阻参数R 主要反映电流流过线路产生的( ) A.热效应 B.电场效应 C.磁场效应 D.电晕损耗 5.中性点经消弧线圈接地的运行方式,在实践中一般采用( ) A.欠补偿 B.过补偿 C.全补偿 D.恒补偿 6.系统备用容量中,哪种容量可能不需要专门设置( ) A.负荷备用 B.事故备用 C.检修备用 D.国民经济备用 7.发电机组的单位调节功率表示为( ) A.K=P f ?? B.K=-f P ?? C.K=f P ?? D.K=-P f ?? 8.利用发电机调压( ) A.需要附加设备 B.不需要附加设备 C.某些时候需要附加设备 D.某些时候不需要附加设备 9.经Park 变换后的理想同步发电机的电压方程含( ) A.电阻上的压降 B.发电机电势 C.变压器电势 D.A 、B 、C 均有 10.电力系统中发生概率最多的短路故障是( )

《电力系统分析基础(Ⅰ)》第二次作业答案

首页 - 我的作业列表 - 《电力系统分析基础(Ⅰ)》第二次作业答案欢迎你,窦建华(FH112258006) 你的得分:85.0 完成日期:2014年01月23日09点14分 说明:每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案,标准答案将在本次作业结束(即2014年03月13日)后显示在题目旁边。 一、单项选择题。本大题共2个小题,每小题20.0 分,共40.0分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. ( A ) A. B. C. 2. ( B )

A. B. C. 二、多项选择题。本大题共5个小题,每小题6.0 分,共30.0分。在每小题给出的选项中,有一项或多项是符合题目要求的。 1.电力系统中枢点的调压方式有( ) ( ACD ) A.顺调压 B.改变变压器的变比调压 C.逆调压 D.常调压 E.发电机调压 2.电力系统稳定性按干扰的大小可分为( ) ( AD ) A.静态稳定 B.电压稳定 C.动态稳定 D.暂态稳定 E.频率稳定 3.功角δ的物理意义为( ) ( ABC ) A.作为电磁参数代表发电机q轴电势之间的夹角 B.作为继续参数代表发电机转子之间的相对位置 C.各发电机机端电压之间的夹角 4.架空输电线路各序参数的特点有( ) ( AD ) A.正序参数与负序参数相等 B.正序参数大于负序参数 C.零序参数大于正序参数 D.零序参数大于负序参数

E.架空地线使等值的零序阻抗参数减小 5.电力系统中的无功功率负荷有( ) ( BCDE ) A.异步电动机 B.同步调相机 C.变压器 D.输电线路 E.电抗器 三、判断题。本大题共10个小题,每小题3.0 分,共30.0分。 1.采用自动重合闸将使最大可能的减速面积减小。() (错误) 2.电力系统一般采用火电厂作为主调频厂。() (错误) 3.电力系统电压大小主要受有功功率影响。() (错误) 4.不对称故障一般采用对称分量法进行分析。() (正确) 5.最大可能的减速面积大于加速面积,系统将失去暂态稳定。() (错误) 6.电压降落是指首末端两点电压的相量差。() (正确) 7.快速切除故障可以提高电力系统的暂态稳定性。() (正确) 8.自动励磁调节器是提高电力系统静态稳定的有效措施。() (正确) 9.电力系统二次调频可以实现无差调节。() (正确) 10.短路冲击电流是短路电流的最大有效值。() (错误) @Copyright2007 四川大学网络教育学院版权所有

电力系统分析试题答案(完整试题)

自测题(一)一电力系统的基本知识 一、单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题 2.5分,共50分) 1、对电力系统的基本要求是()。 A、保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响; B、保证对用户的供电可靠性和电能质量; C、保证对用户的供电可靠性,提高系统运行的经济性; D保证对用户的供电可靠性。 2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于()。 A、一级负荷; B、二级负荷; C、三级负荷; D、特级负荷( 3、对于供电可靠性,下述说法中正确的是()。 A、所有负荷都应当做到在任何情况下不中断供电; B、一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电; C、除一级负荷不允许中断供电外,其它负荷随时可以中断供电; D—级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可 能不停电、三级负荷可以根据系统运行情况随时停电。 4、衡量电能质量的技术指标是()。 A、电压偏移、频率偏移、网损率; B [、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D、厂用电率、网损率、

电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为()。 A、配电线路; B、直配线路; C、输电线路; D、输配 电线路。 6、关于变压器,下述说法中错误的是() A、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足用电的需求; B、变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换; C、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相同; D变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的 1.1倍。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是()。 A、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建 设投资、网损率; C、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8关于联合电力系统,下述说法中错误的是()。 A、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减 少;

自考电力系统分析报告(单项选择题)

一、单项选择题(每小题1分,共20分。从每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答 案的号码写在题干后面的括号内。) 20011011.中性点经消弧线圈接地系统中一般采用( ) ①欠补偿形式②过补偿形式③全补偿形式④补偿形式不变 20011012.在标么制中,只需选定两个基准,常选的是( ) ①电压、电流②电压、功率③电压、电路④电流、阻抗 20011013.电力系统分析中,阻抗指的是( ) ①一相等值阻抗②三相阻抗③两相阻抗④三相不等值阻抗 20011014.潮流方程是( ) ①代数方程②微分方程③代数方程组④微分方程组 20011015.解潮流方程的方法是( ) ①解析法②数值方法③手算法④对数法 20011016.有功功率最优分配的准则是( ) ①按等耗量微增率分配②按等比耗量③按效率相同④按消耗量 20011017.频率的二次调整是( 3 ) ①发电机组的调速系统完成的②负荷的频率特性来完成的 ③发电机组的调频系统完成的④功率确定的 20011018.同步调相机可以向系统中( ) ①发出感性无功②吸收感性无功③只能发出感性无功④既可为1,也可为2 20011019.电压中枢点是指( ) ①反映系统电压水平的主要发电厂母线②反映系统电压水平的主要变电所母线 ③1或2 ④电机输出线 20011020.无限大功率电源供电系统发生三相短路,短路电流的非周期分量的衰减速度( ) ①ABC三相相同②BC两相相同③A、B两相相同④AC两相相同 20011021.冲击系数k im的数值变化范围是( ) ①0≤k im≤1 ②1≤k im≤2③0≤k im≤2 ④1≤k im≤3 20011022.电力系统不对称短路包括几种短路类型( 单相接地短路、两相接地短路、两相相间短路等属于不对称短路。三相短路属于对称短路。就实际发生的概率来看,电力系统的短路90%为不对称短路,这90%里面90%又是单相接地短路。 ) ①1 ②2 ③3 ④4 20011023.无限大功率电源的内部电抗为( ) ①∝②0.0 ③0.3~1.0 ④1.0~10 20011024.发电机同步电抗x d暂态电抗x d′次暂态电抗x d″之间的数值关系为( ) ①x d>x d′>x d″②x d>x d′x d″ 200125.理想同步发电机ABC坐标系下,定子绕组间的互感系数的变化周期( ) ①常数②π③2π④3π 20011026.将三个不对称相量分解为三组对称相量的方法是( ) ①小干扰法②对称分量法③牛顿一拉夫逊法④龙格一库塔法 20011027.三相短路的短路电流只包含( ) ①正序分量②负序分量③零序分量④反分量 20011028.三相短路的附加电抗等于( ) ①0 ②Z2∑+Z0∑③Z2∑④Z2∑//Z0∑ 20011029.在系统的初始运行条件、故障持续时间均完全相同的情况下,导致系统的暂态稳定性最差的故障应为( )

电力系统分析试题答案(全)

2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于( )。 A 、一级负荷; B 、二级负荷; C 、三级负荷; D 、特级负荷。 4、衡量电能质量的技术指标是( )。 A 、电压偏移、频率偏移、网损率; B 、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C 、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D 、厂用电率、网损率、电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为( )。 A 、配电线路; B 、直配线路; C 、输电线路; D 、输配电线路。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是( )。 A 、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建设投资、网损率; C 、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8、关于联合电力系统,下述说法中错误的是( )。 A 、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B 、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减少; C 、联合电力系统可以提高供电可靠性和电能质量; D 、联合电力系统不利于装设效率较高的大容量机组。 9、我国目前电力系统的最高电压等级是( )。 A 、交流500kv ,直流kv 500±; B 、交流750kv ,直流kv 500±; C 、交流500kv ,直流kv 800±;; D 、交流1000kv ,直流kv 800±。 10、用于连接220kv 和110kv 两个电压等级的降压变压器,其两侧绕组的额定电压应为( )。 A 、220kv 、110kv ; B 、220kv 、115kv ; C 、242Kv 、121Kv ; D 、220kv 、121kv 。 11、对于一级负荷比例比较大的电力用户,应采用的电力系统接线方式为( )。 A 、单电源双回路放射式; B 、双电源供电方式; C 、单回路放射式接线; D 、单回路放射式或单电源双回路放射式。 12、关于单电源环形供电网络,下述说法中正确的是( )。 A 、供电可靠性差、正常运行方式下电压质量好; B 、供电可靠性高、正常运行及线路检修(开环运行)情况下都有好的电压质量; C 、供电可靠性高、正常运行情况下具有较好的电压质量,但在线路检修时可能出现电压质量较差的情况; D 、供电可靠性高,但电压质量较差。 13、关于各种电压等级在输配电网络中的应用,下述说法中错误的是( )。 A 、交流500kv 通常用于区域电力系统的输电网络; B 、交流220kv 通常用于地方电力系统的输电网络; C 、交流35kv 及以下电压等级通常用于配电网络; D 、除10kv 电压等级用于配电网络外,10kv 以上的电压等级都只能用于输电网络。 14、110kv 及以上电力系统应采用的中性点运行方式为( )。 A 、直接接地; B 、不接地; C 、经消弧线圈接地; D 、不接地或经消弧线圈接地。 16、110kv 及以上电力系统中,架空输电线路全线架设避雷线的目的是( )。

《电力系统分析》期末试卷

2017 — 2018 学年 第 二 学期 机电工程学院(系)15级电气工程及其自动化专业1、2班 《电力系统分析》期末试卷 注意事项: 一、单项选择题。(共50分,每小题2分) 1、下列说法不正确的是( )。 A. 电力系统中性点运行方式主要有中性点直接接地和中性点不接地两种。 B. 中性点直接接地系统一相接地时必须迅速切除三相。 C. 中性点不接地系统中一相接地时可短时间运行,不必迅速切除接地相。 D. 直接接地系统对绝缘水平的要求高,不接地系统对绝缘水平的要求低。 2、架空输电线路全换位的目的是( )。 A. 使三相线路的电阻参数相等 B. 使三相线路的电抗和电纳参数相等

C. 减小线路电抗 D. 减小线路电阻 3、下列说法不正确的是()。 A. 所谓一般线路,是指中等及中等以下长度的线路 B. 短线路是指长度不超过300km的架空线 C. 中长线路是指长度在100~300km之间的架空线路和不超过100km 的电缆线路 D. 长线路指长度超过300km的架空线路和超过100km的电缆线路 4、用来支持或悬挂导线并使导线与杆塔绝缘的器件是( ) 。 A. 杆塔 B. 金具 C. 绝缘子 D. 保护包皮 5、架空输电线路的电抗与导线之间几何平均距离的关系为()。 A. 几何平均距离越大,电抗越大 B. 几何平均距离越大,电抗越小 C. 输电线路的电抗与几何平均距离无关 D. 改变导线之间的几何平均距离可以明显改变线路的电抗 6、双绕组变压器的电抗()。 A. 可由空载损耗计算 B. 可由短路电压百分值计算 C. 可由短路损耗计算 D. 可由空载电流百分值计算 7、电力网络的无备用接线不包括()。 A. 单回路放射式 B. 单回路干线式 C. 单回路链式网络 D. 两端供电网络 8、关于电力系统等值电路参数计算时,变压器变比的选择,下述说法中正确的是()。 A. 精确计算时采用实际变比,近似计算时采用平均额定变比 B. 近似计算时,采用实际变比;精确计算时采用平均额定变比 C. 不管是精确计算还是近似计算均应采用额定变比 D. 不管是精确计算还是近似计算均应采用平均额定变比 9、变压器的运算负荷是()。 A. 变压器付方功率加上变压器阻抗的功率损耗 B. 变压器付方功率加上变压器导纳的功率损耗 C. 变压器副方功率加上变压器阻抗和导纳的功率损耗 D. 在C的基础上,再加上变压器所联线路导纳中的功率 10、三类节点中,只有一个且必须有一个的是()。 A.P-Q节点 B.P-V节点 C.平衡节点 D.都不是 11、对于输电线路,当P2R+Q2X<0时,首端电压与末端电压之间的关系

电力系统分析试卷A答案doc资料

《电力系统分析》试卷A 参考答案及评分标准 一、单选题:(在本题的每一小题的备选答案中,只有一个答案是正确的,请把你认为正确答案的序号,填入下面的答题栏内,多选不给分。每小题2分,共24分) 二、 判断题(下述说法中,对于你认为正确的打“√”,错误的打“×”,并将答案填入下面的答题栏内。每小题2分,共24分) 三、计算题(共52分) 1、(13分)额定电压110kV 的辐射形电网各段阻抗及负荷如图所示。已知电源A 的电压为121kV ,求功率分布和各母线电压。(注:考虑功率损耗,不计电压降落的横分量V δ) 解: 22 2 108(2030)0.2710.407110 BC S j j MVA +?=+=+ (2分) ''(108)0.2710.4079.7937.593B C BC S S S j j j MVA =-+?=--++=-- (1分) '''40309.7937.59330.20722.407B B B S S S j j j MVA =+=+--=+ (1分) 22 2 30.20722.407(2040) 2.338 4.676110 AB S j j MVA +?=+=+ (2分) ' 30.20722.407 2.338 4.67632.54527.083A B AB S S S j j j =+?=+++=+ (1分) 已知121A V kV = 32.5452027.08340 14.332121 AB V kV ?+??= = (2分) 12114.332106.668B A AB V V V kV =-?=-= (1分) (9.793)20(7.593)30 3.972106.668 BC V kV -?+-??= =- (2分) 106.668 3.972110.64C B BC V V V kV =-?=+= (1分)

2007年10月自考试题电力系统分析全国试卷

做试题,没答案?上自考365,网校名师为你详细解答! 全国2007年10月高等教育自学考试 电力系统分析试题 课程代码:02310 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.500kV系统中性点运行方式经常采用() A.不接地B.直接接地 C.经电抗接地D.经电阻接地 2.电力系统分析中,视在功率的单位常采用() A.MW B.MV ar C.MV A D.V ar 3.频率调整可以分为一次、二次和三次调节,其中可以实现无差调节的是()A.一次B.一、三次均可以 C.一、二次均可以D.二次 4.同步发电机三种电抗x d, x',d x'',之间的大小关系为() d A.x d> x'>d x''B.x d<d x'<d x'' d C. x'<x d<d x''D.d x''>x d>d x' d 5.短路冲击电流是指短路电流的() A.有效值B.平均值 C.方均根值D.最大可能瞬时值 6.环形网络中经济功率的分布规律是() A.与支路电阻成反比B.与支路电抗成反比 C.与支路阻抗成反比D.与支路导纳成反比 7.两相短路故障是一种() A.对称故障B.不对称故障 1

2 C .纵向故障 D .斜向故障 8.节点导纳矩阵为方阵,其阶数等于( ) A .网络中所有节点数 B .网络中所有节点数加2 C .网络中所有节点数加1 D .网络中除参考节点以外的节点数 9.阻抗为R+jX 的线路,流过无功功率时,( ) A .不会产生无功损耗 B .不会产生有功损耗 C .不会产生有功损耗,也不会产生无功损耗 D .会产生有功损耗 10.变压器等值参数B T = 3 2 N N 010 U S 100 %I -??(S )中的I 0%表示( ) A .额定电流 B .短路电流百分数 C .空载电流百分数 D .正常工作电流 11.110kV 系统的平均额定电压为( ) A .113kV B .115kV C .121kV D .120kV 12.35kV 配电网串联电容的主要目的是( ) A .电压调整 B .频率调整 C .提高稳定性 D .经济调度 13.同步发电机突然发生三相短路瞬间,定子绕组将有直流电流,计及电阻,此直流分量的衰减时间常数为( ) A .d T '' B .d T ' C .T a D .q T '' 14.中枢点调压方式中的逆调压可以在最大负荷时提高中枢点的电压,但一般最高不能超过( ) A .110%U N B .105%U N C .U N D .95%U N 15.在电力系统的有名制中,电压、电流、功率的关系表达式为( ) A .S=3UI B .S=2UI

电力系统分析试题与答案(经典题目)

三、简答题 31.电力变压器的主要作用是什么? 答:电力变压器的主要作用是升高或降低电压,另外还起到将不同电压等级电网相联系的作用。 32.简单闭式网分为哪些类网络? 答:简单的闭式网可分为两端供电网络(2分)和环形网络(2分)两类(1分)。 33.为什么说当电力系统无功功率不充足时仅靠改变变压器变比分按头来调压并不能改变系统的电压水平? 答:通过调分接头实质是改变了电力网的无功分布,只能改善局部电压水平,同时却使系统中另个的某些局部电压水平变差并不能改变系统无功不足的状况因此就全系统总体来说并不能改变系统的电压水平。 34.为什么变压器中性点经小电阻接地能够提高当系统发生接地故障进的暂态稳定性? 答:在输电线路送端的变压器经小电阻接地,当线路送端发生不对称接地时,零序电流通过该电阴将消耗部分有功功率起到了电气制动作用,因而是能提高系统的暂态稳定性。 四、简算题 35.某三相单回输电线路,采用LGJ -300型导线(计算外径25.2mm ),已知三相导线正三角形布置,导线间距离D =6m ,求每公里线路的电抗值。 解:计算半径:m 106.12mm 6.122 2.25r 3-?=== 几何均距:D m =D=6m /km 403.0 0157.010 6.126 lg 1445.0 0157.0r D g l 1445.0x 3 m 1Ω=+?=+=- 36。.110KV 单回架空线路,其参数如图所示,线路始端电压为116KV ,末端负荷为15+j10MVA ,求该电力线路末端电压及始端输出的功率。

解: 37.某系统发电机组的单位调节功率为740MW/Hz,当负荷增大200MW时,发电机二次调频增发40MW,此时频差为0.2Hz,求负荷的单位调节功率。 解: 38.网K点发生两相短路接地,求K点短路电流值。

浙江1月自考电力系统分析试题及答案解析

浙江省2018年1月高等教育自学考试 电力系统分析试题 课程代码:02310 一、填空题(每小题1分,共10分) 1. 消弧线圈通常采用______补偿方式。 2. 电力系统的有功电源主要有______。 3. 电力系统潮流计算,从数学上讲是一个求解______的问题。 4. 电力系统中性点直接接地的电压等级有(写出三个)______。 5. 电力系统的备用容量按容量存在的形式可分为:______。 6. 三相短路时短路容量S D的标么值等于______。 7. 某发电机容量为S G,到短路点D的转移电抗X D1(以S B为基准),则计算电抗X js1=______。 8. 串联电容在高压(220kV以上)线路中主要用于提高______。 9. 无限大功率电源是指当外界发生扰动时,能保持______和频率恒定的电源。 10. 冲击电流主要用来校验设备的______。 二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在 题干的括号内。每小题1分,共15分) 1. 架空三相输电线,相间距离不变,增大导线半径时其线路对地电容( )。 A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 无法确定 2. 消弧线圈采用过补偿,当系统发生单相接地时,流经接地点的电流为( )。 A. 容性电流 B. 感性电流 C. 等于0 D. 电阻性电流 3. 在电力系统稳态分析的标幺值计算中,通常预先指定( )基准值。 A. 一个 B. 二个 C. 三个 D. 任意个 4. 无功功率分点是指该节点无功功率( )。 A. 注入为0 B. 由两侧线路流进该节点 C. 由该节点流向两侧线路 D. 最大 5. 可以发出和吸收无功功率的设备是( )。 A. 发电机、并联电容器 B. 并联电抗器、调相机 C. 静止补偿器、并联电容器 D. 调相机、静止补偿器 6. 线路末端的电压调整是指( )。 A. 线路始末两端电压相量差 B. 线路始末两端电压数值差 C. 线路末端电压与额定电压之差 D. 线路末端空载时与负载时电压之差 7. n个节点的电力系统,PV节点数m,用极坐标表示的雅可比矩阵为( )。 1

最新电力系统分析基础知识点总结

电力系统分析基础 目录 稳态部分 一.电力系统的基本概念 填空题 简答题 二.电力系统各元件的特征和数学模型 填空题 简答题 三.简单电力网络的计算和分析 填空题 简答题 四.复杂电力系统潮流的计算机算法 简答题 五.电力系统的有功功率和频率调整 1.电力系统中有功功率的平衡 2.电力系统中有功功率的最优分配 3.电力系统的频率调整 六.电力系统的无功功率和频率调整 1.电力系统的无功功率平衡 2.电力系统无功功率的最优分布 3.电力系统的电压调整 暂态部分 一.短路的基本知识

1.什么叫短路 2.短路的类型 3.短路产生的原因 4.短路的危害 5.电力系统故障的分类 二.标幺制 1.数学表达式 2.基准值的选取 3.基准值改变时标幺值的换算 4.不同电压等级电网中各元件参数标幺值的计算三.无限大电源 1.特点 2.产生最大短路全电流的条件 3.短路冲击电流im 4.短路电流有效值Ich 四.运算曲线法计算短路电流 1.基本原理 2.计算步骤 3.转移阻抗 4.计算电抗 五.对称分量法 1.正负零序分量 2.对称量和不对称量之间的线性变换关系 3. 电力系统主要元件的各序参数 六.不对称故障的分析计算 1.单相接地短路 2.两相短路 3.两相接地短路 4.正序增广网络

七.非故障处电流电压的计算 1.电压分布规律 2.对称分量经变压器后的相位变化 稳态部分 一 一、填空题 1、我国国家标准规定的额定电压有3kv 、6kv、10kv、35kv 、110kv 、220kv 、330kv、500kv 。 2、电能质量包含电压质量、频率质量、波形质量三方面。 3、无备用结线包括单回路放射式、干线式、链式网络。 4、有备用界结线包括双回路放射式、干线式、链式、环式、两端供电网络。 5、我国的六大电网:东北、华北、华中、华东、西南、西北。 6、电网中性点对地运行方式有:直接接地、不接地、经消弧线圈接地三种, 其中直接接地为大接地电流系统。 7、我国110kv及以上的系统中性点直接接地,35kv及以下的系统中性点不接地。 二、简答题 1、电力网络是指在电力系统中由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的部分。 2、电力系统是指由发电机、各类变电所和输电线路以及电力用户组成的整体。 3、总装机容量是指电力系统中实际安装的发电机组额定百功功率的总和。

电力系统分析试题及参考答案

作业题一参考答案 一、填空题 1.降压变压器高压侧的主分接头电压为220kv ,若选择+2×2.5%的分接头,则该分接头电压为 231KV 。 2.电力系统中性点有效接地方式指的是 中性点直接接地 。 3.输电线路的电气参数包括电抗、电导、电纳和 电阻 。 4.输电线路的电压偏移是指线路始端或末端母线的实际运行电压与线路 额定电压 的数值差。 5.电力系统的潮流分布一般是用各节点的电压和 功率 表示。 6.调整发电机组输出的有功功率用来调整电力系统运行的 频率 。 7.复合故障一般是指某一时刻在电力系统 二个及以上地方 发生故障。 8.用对称分量法计算不对称故障,当三相阻抗完全对称时,则其序阻抗矩阵Zsc 的非对角元素为 零 。 9.系统中发生单相接地短路时故障点短路电流的大小是零序电流的 3 倍。 10.减小输出电元件的电抗将 提高(改善) 系统的静态稳定性。 二、单项选择题在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。 11.同步发电机的转速和系统频率之间是否有严格的关系( ② ) ①否 ②是 ③不一定 ④根据发电机的形式定 12.三绕组变压器的结构、通常将高压绕组放在( ③ ) ①内层 ②中间层 ③外层 ④独立设置 13.中性点以消弧线圈接地的电力系统,通常采用的补偿方式是( ③ ) ①全补偿 ②欠补偿 ③过补偿 ④有时全补偿,有时欠补偿 14.三相导线的几何均距越大,则导线的电抗( ② ) ①越大 ②越小 ③不变 ④无法确定 15.变压器的电导参数G T ,主要决定于哪一个实验数据( ① ) ①△P O ②△P K ③U K % ④I O % 16.当功率的有名值为s =P +jQ 时(功率因数角为?)取基准功率为S n ,则有功功率的标么值为( ③ ) ① ?cos S P n ? ②?sin S P n ? ③n S P ④n S cos P ?? 17.环网中功率的自然分布是( ④ ) ①与电阻成正比分布 ②与电抗成正比分布 ③与阻抗成正比分布 ④与阻抗成反比分布 18.电力系统中PQ 节点的数量( ② )

最新电力系统分析试题与答案

一. 计算题 例2-6 已知Ω++=)52.63j 08.4(T Z , 10110/11==k 试求出图中变压器不含励磁支路的Ⅱ型等值电路。 解:变压器阻抗折算到高电压侧时,含理想变压器的等值电路示于图,因此图中各支路阻抗为 Ω+=Ω+=)52.63j 408.0(1052.63j 08.4k Z T ,Ω- -=Ω+=-).0587j 453.0(10 -152.63j 08.41k Z T Ω+=Ω?+=-).7060j 0453..0(1) -10(1052.63j 08.4)1(k k Z T 例2-8 试计算如图所示输电系数各元件电抗的标幺值。已知各元件的参数如下,发电机S G(N)=30MV .A ,V G (N )=10.5kV ,X G (N ) =0.26;变压器T-1 S T1(N)=31.5MV .A ,V S %=10.5,k T1=10.5/121;变压器T-2 S T2(N)=15MV A ,V S %=10.5,k T2=110/6.6;电抗器 V R(N)=6kV ,I R(N)=0.3kA ,X R %=5;架空线路长80km ,每公里电抗为0.4Ω;电缆线路长2.5km ,每公里电抗为0.08Ω。 解:首先选择基准值,取全系统的基准功率S B =100MV .A 。 121kV kV 121/5.1015.101V V ) ⅡⅠ(B )ⅠB()ⅡB(===-k 7.26kV (110/6.6)1121kV )6.6/110()121/5.10(15.101V 1V V )ⅢⅡ(B )ⅡⅠ(B ) ⅠB()ⅢⅡ(B )ⅡB()ⅢB(==?===---k k k 各元件电抗的标幺值为 87.05 .10100305.1026.0V S S V X X 222)ⅠB(B G(N)2G(N)G(B)*G(B)*1=??=?==x 33.05.101005.315.101005.10V S S V 100%V X 222) ⅠB(B T1(N2)2)ⅠT1(N S T1(B)*2=??=??==x 22.0121100804.0V S X X 22) ⅡB(B L L(B)*3=??===x 58.021 1100155.101005.10V S S V 100%V X 222B 2)ⅡT2(N S T2(B)*4=??=??==x

电力系统分析试题答案(完整试题)

自测题(一)—电力系统的基本知识 一、单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题2.5分,共50分) 1、对电力系统的基本要求是()。 A、保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响; B、保证对用户的供电可靠性和电能质量; C、保证对用户的供电可靠性,提高系统运行的经济性; D、保证对用户的供电可靠性。 2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于()。 A、一级负荷; B、二级负荷; C、三级负荷; D、特级负荷。 3、对于供电可靠性,下述说法中正确的是()。 A、所有负荷都应当做到在任何情况下不中断供电; B、一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电; C、除一级负荷不允许中断供电外,其它负荷随时可以中断供电; D、一级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可能不停电、三级负荷可以根据系统运行情况随时停电。 4、衡量电能质量的技术指标是()。 A、电压偏移、频率偏移、网损率; B、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D、厂用电率、网损率、

电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为()。 A、配电线路; B、直配线路; C、输电线路; D、输配电线路。 6、关于变压器,下述说法中错误的是() A、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足用电的需求; B、变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换; C、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相同; D、变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的1.1倍。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是()。 A、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B、燃料消耗率、建设投资、网损率; C、网损率、建设投资、电压畸变率; D、网损率、占地面积、建设投资。 8、关于联合电力系统,下述说法中错误的是()。 A、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减少;