前言

为统一*****风电场设备检修的质量工艺,规范检修质量的检验标准,保证机组安全经济运行,特编写本规程。制定本规程的依据是标准化系列法规、标准和与本规程相关的上级部门的技术标准,由于编写人员水平有限及缺乏相关资料支持,在编写过程中本规程难免存在一些问题,本版本为试行版,机组运行一年后,再版时给与修订完善。

本规程由*****风电有限责任公司工程部提出。

本规程从发布之日起,****风电有限责任公司风电场及有关部门均应遵照执行。

本规程适用于****风电场设备检修工作,所有运维人员、专业技术人员、生产管理相关人员应熟悉并遵守本规程。

目录

前言 (2)

1 适用范围 (2)

2 规范性引用文件 (2)

3 总则 (3)

3.1总体要求 (3)

3.2 对工器具和备品配件的要求 (3)

3.3 对检修维护人员的要求 (3)

3.4 对检修过程的要求 (3)

3.5 检修过程控制 (4)

3.6 检修维护总结与评价 (4)

4 主变压器检修维护规程 (4)

4.1 主变概述 (4)

4.2 箱式变电站及站用变压器检修维护规程 (9)

4.3 电力电缆检修维护规程 (13)

4.4 GIS及室外配电系统检修维护规程 (15)

4.5 35K V配电系统检修维护规程 (21)

4.6 低压电器及二次回路接线检修维护规程 (25)

4.7 直流及UPS系统检修维护规程 (27)

4.8 无功补偿(SVG)设备检修维护规程 (31)

4.9 接地装置及防雷系统检修维护规程 (32)

5 风机检修维护规程 (34)

5.1 风电场机组安全细则 (34)

5.2 风电机组的安全注意事项 (34)

5.3 其它安全事项 (36)

5.4 维护周期和项目 (37)

5.5 维检修计划和备品配件 (37)

5.6 维护检修和验收 (38)

1适用范围

1.1本规程适用于**** 风电场的电气维护人员,是检修工艺方法和质量的标准和验收依据,是编写检修计划、作业指导书、材料预算、备品配件等工作的依据。

2规范性引用文件

2.1下列文件中的条款通过本标

2.2准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方,研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

2.3风力发电机组第 1部分:通用技术条件 GB/T 19960.1-2005 2006.01.01

2.4继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 14285-2006 2006.11.0

2.5风力发电机组风轮叶片 GB/T 25383-2010 2011.0

3.01

2.6风力发电机组运行维护要求 GB/T25385

2.7高压/低压预装式变电站 GB 17467—2010

2.8风力发电机组全功率变流器第一部分:技术条件 GB/T25387.1

2.9电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150

2.10电力工程直流系统设计技术规程 DL/T 5044-2004 2004.06.01

2.11电力变压器检修导则 DL/T573

2.12风力发电场检修规程 DL/T797

2.13风力发电场安全规程 DL/T796

2.14变电站运行规程 DL/T969

2.15变压器分接开关运行维修导则 DL/T 574-2010 2010.10.01

2.16输变电设备状态检修试验规程 DL/T393

2.17输变电设备状态检修试验规程 DL/T393

2.18发电企业设备检修导则 DL/T838

2.19接地装置特性参数测量导则 DL/T475

2.20高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T593

2.21交流电气装置过电压保护和绝缘配合 DL/T620

2.22带电设备红外诊断应用规范 DL/T664

2.23继电保护和电网安全自动装置检验规程 DL/T995

2.24电流互感器试验导则 JB/T5356

2.25风力发电机组一般液压系统 JB/T10427

2.26中国华能集团公司检修标准化管理实施导则(试行)

2.27中国华能集团公司电力检修管理办法(试行)

2.28中国华能集团公司风力发电重点反事故措施

2.29风力发电场继电保护监督技术标准 Q/HN—1—0000.08.002—2012

2.30风力发电场检修与维护管理导则 Q/HN—1—0000.08.013—2014

2.31风力发电场继电保护监督技术标准 Q/HN—1—0000.08.002—2012

2.32风力发电场检修与维护技术导则(风力发电机组分册) Q/HN—1—00

2.3300.08.014—2014

2.34风力发电场检修与维护技术导则(电控分册)Q/HN—1—0000.08.015—2014

3总则

3.1总体要求

3.1.1风电场检修、维护工作要坚持“应修必修、修必修好”的原则,要以消除重大隐患和缺陷为重点,以恢复设备性能和延长设备使用寿命为目标,在现在定期检修的基础上,运用有效的在线、离线检测手段,最终形成一套融定期检修、故障检修、状态检修为一体的综合检修模式。

3.1.2风力发电机检修维护时应避开大风天气,雷雨天气严禁检修风力发电机。风电场的检修安全应符合DL/T796的要求。

3.1.3生产管理部门应按照设备的技术文件、同类型机组的检修经验及设备状态评估结果等,合理安排设备检修。

3.1.4生产管理部门应制定检修计划和检修文件包,开展设备检修、验收、管理和修后评估工作。

3.1.5检修工作应做到全过程的管理。

3.2对工器具和备品配件的要求

3.2.1需要定期检验的工器具(施工机具、安全用具、测试仪器仪表等)应根据相关标准进行定期检验或校准。

3.2.2特种设备应按规定经相关有资质的部门审验,有效期必须满足检修周期。

3.2.3备品配件应可靠保管,备品配件的型号应与厂家要求一致,替代品应满足厂家总体性能要求。

3.2.4备品配件要每个月进行盘库一次。

3.3对检修维护人员的要求

3.3.1应熟悉风力发电机的系统和设备构造、性能及原理,熟悉具体设备的检修工艺、工序、调试方法和质量标准。

3.3.2应熟悉安全工作规程,掌握相关的专业技能。

3.3.3应能正确使用相关工器具,应取得特殊设备相应的操作资质证书。

3.3.4应有健康的身体,满足检修工作对人员的强度要求。

3.3.5应具备登高作业证书。

3.4对检修过程的要求

3.4.1检修前准备

3.4.2安全、技术整套措施。

3.4.3为保证检修工作按计划完成,应事先准备好备件、检修工具、起吊设备、量器具、安全防护用品和所需材料。

3.4.4施工现场应布置施工电源、照明电源和灯具。

3.4.5清理现场,规划场地布置,安排好所需部件、拆卸件及主要部件的专修场所。

3.4.6应准备齐全整套的检修文件包或检修记录表、卡等。

3.4.7大型或范围较大的检修,现场应设安全警戒线,防止无关人员进入工作现场,完善各项完全措施。

3.4.8根据设备缺陷、定期检修前分析报告或技术改造方案进行现场查对,落实检修项目。

3.4.9合理安排好检修进度。

3.5检修过程控制

3.5.1设备的检修和复装,应按照事先制定好的检修文件包或技术措施执行,满足质量要求。

3.5.2检修管理质量实行质检点检查和三级验收相结合的方式。

3.5.3检修工作要在指定时间内完成,严格遵守工作票制度,确保安全及系统长期稳定运行。

3.5.4所有更换的备品配件应检验合格后才可投入使用;检修工器具应在有效期内具备合格证。

3.5.5设备检修后的整体验收、试运行按运行导则进行操作。

3.5.6检修施工宜采用先进的工艺、技术和方法,推广使用新材料、新工具等,以提高工作效率,缩短检修周期及节约成本。

3.6检修维护总结与评价

3.6.1总体要求:检修维护总结与评价阶段的主要工作内容是:编写设备检修维护总结报告:整理归档检修维护资料;修订检修维护规程、图纸、检修文件包等检修文件。

3.6.2检修维护总结与评价

3.6.3定期检修结束后30天内,检修维护组织机构召开检修总结会,分析检修维护效果,说明设备遗留的主要问题和预控措施。参照附录F.10“检修维护总结”模板,编制风电场检修维护总结,检修维护总结包含的内容:

3.6.4设备概况及检修维护前存在的主要问题、上次检修维护后到本次检修维护前设备重大问题处理情况:

3.6.5本次检修维护主要项目、检修维护目标及完成情况、特殊项目执行情况、检修维护中发现的重大问题及采取的处理措施、安全管理情况;

3.6.6检修维护后调试启动和运行情况、材料及费用完成情况分析、本次检修维护效果评价、检修维护后尚存在的问题及准备采取的对策、外包工作承包商评价。

3.6.7检修维护后,风电场对所有检修设备的状态进行跟踪,并对设备发生的问题、原因进行分析,总结经验教训。

3.6.8检修文件整理

3.6.9检修结束后30天内,检修维护组织机构应根据验收、反馈和总结会的情况,组织对检修文件包进行修订和完善,按设备异动管理程序,完成图纸、规程、定值等技术资料的修改,经审批后发布并归档。

3.6.10定期检修结束后30天内,应对检修中消耗的备品配件、材料及工具进行分析,不断完善备品配件、材料、工具定额。

3.6.11定期检修结束后30天内,应按附录E.4“检修文件资料管理规定”的要求,完成检修记录及有关检修资料的整理、归档工作及台账录入工作。

3.6.12电控部分检修维护规程

4主变压器检修维护规程

4.1主变概述

4.1.1**** 风电有限责任公司风电场本期安装2台型号为SZ11-75000/110的升压主变压器,单台额定容量75MVA,共计150MVA。

4.1.2技术参数

4.1.2.1表4.1

4.1.3检修项目及周期

4.1.4检修程序

4.1.5器身各部件检修项目

4.1.

5.1表4.4 主变器身各部件检修项目

4.2箱式变电站及站用变压器检修维护规程

4.2.1概述

我风场内有一台型号为GHT-SC11-400/36.75/0.4站用变压器,由保定天威恒通电气有限公司生产。75台型号为ZGSB10-Z2F-2200/35,油浸式三相自冷式箱式升压变压器,额定容量2200KVA。由明珠电气有限公司生产。

4.2.2主要技术参数

4.2.2.1表4.5 站用变压器主要设备技术参数

离本体0.3米处≤55dB

10

低压侧中性点直接接地4.2.2.2表4.6 箱式变压器设备参数

4.2.3检修项目与周期

4.2.4异常运行与故障处理

异常运行与处理的原则:加强监视、检查,做好事故预想,发现威胁变压器安全的异常情况,立即采取措施,必要时停电处理。

4.3电力电缆检修维护规程

4.3.1概述

**** 风电场集电线路包括110千伏出线和35千伏集电线路。

110千伏出线采用JL/LB1A-240/40型铝包钢芯铝绞线,一根地线选用OPGW,型号为OPGW-2S1/24B1,安全系数k=5.0;根据短路电流分配原则,另一根地线选用JL/LB1A-50/30型铝包钢芯铝绞线,安全系数k=4.0。

**** 风电场35千伏集电线路全部采用YJV22-26/35kV铜芯交联电力电缆直埋敷设到110kV升压站,直埋敷设的埋深为800mm,沟底铺设细砂或筛过的土,且全长以砖或水泥板遮盖。

4.3.3检修要求

4.3.3.1导线表面无过热,烧伤、扭接、断股、氧化、腐蚀现象。

4.3.3.2导线的弛度符合设计要求,同一档内的三相母线弛度一致。

4.3.3.3导线的金具、线夹、螺丝、开口销齐全可靠,各部位连接紧固无松动,导线与各类线夹接触面用铝包带包好,防止损伤导线。

4.3.3.4导线的接触面,每次大修时打开,清除氧化膜,重新涂抹中性凡士林油或导电膏。

4.3.3.5导线压接管表面不得有裂纹,否则重新压接,压接管的接触电阻,不得大于同等长度的导线接触电阻。

4.3.3.6架构基础无洪水冲刷、倾斜、下沉现象。

4.3.3.7架构的螺丝齐全,紧固,构件无弯曲、变形。

4.3.3.8锌铁架构的镀锌层完好,无脱落,无锈蚀。

4.3.3.9架构的接地良好,接地电阻符合设计要求。

4.3.3.10绝缘子表面清洁,无灰尘,无油垢,并无裂纹,无破损及闪络痕迹。

4.3.3.11升压站110KV悬式绝缘子3年测量一次绝缘,用2500V摇表测量,每片绝缘子绝缘电阻不小于1000MΩ。

4.3.3.12升压站110KV悬式绝缘子3年一次盐密测量,以便掌握绝缘子表面积盐量,确定清扫周期。

4.3.3.13绝缘子铁瓷胶合处填料无裂纹,无脱落。

4.3.3.14悬式绝缘子组合时,开口销子,弹簧销子要齐全,可靠,穿向一致,耐强绝缘子串的碗口向上。

4.4GIS及室外配电系统检修维护规程

4.4.1概述

本风场110kV采用新东北电气集团高压开关有限公司气体绝缘金属封闭开关设备(GIS),所有部件都采用模件式结构设计,分设若干个独立的气室,并在各个气室中均配置气体密度监视器。

4.4.2技术参数

4.4.2.1表4.11 GIS室设备参数

4.4.3.1表4.13 检查周期、项目

4.4.3.2

4.4.3.3表4.14 电压互感器检修规定

4.4.4隔离开关检修维护

风力发电安全考试题库

风力发电安全考试题库 Prepared on 22 November 2020

电力安全工作规程(变电部分)试题库 一、单选题(300道) 1、《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》自()年8月1日起在公司系统内试行。 A、2005 B、2008 C、2009 答案:C 国家电网安监〔2009〕664号文 2、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、本单位实际 答案:B 变规 3、在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时,应先建立有效的 ()才可进行断开工作。 A、保护接地 B、旁路接地 C、永久接地 答案:B 变规、火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运行管理单位分管领导批准,并至少两人一组,巡视人员应与()之间保持通信联络。 A、有关领导 B、管理部门 C、派出部门 答案:C

变规、经批准使用解锁钥匙解除防误闭锁,钥匙使用后,应及时()。 A、归还 B、封存 C、记录 答案:B 变规 6、外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格,经设备()单位认可,方可参加工作。 A、维护 B、运行管理 C、建设 D、运行 答案:B 变规、室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰()的,应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。 A、引线部分 B、停电部分 C、有电设备 答案:C 变规、火灾、地震、台风、()、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运行单位分管领导批准。 A、冰雪 B、暴风雪 C、雷雨 答案:A 变规、有一把高压室的钥匙可以借给()使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还。 A、经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人 B、来本站检查工作的领导人员

风电场运行人员培训计划

丁家窑项目电气运行人员培训计划 一、培训时间 新入场运行人员自入场起将进行为期两个月的运行与检修专业知识技能的培训,在学习培训期间,未经允许不得随意触碰设备、不得独自操作、不得独自进入变电站、以及各配变电装置区域、不得独自进入塔筒、不得独自巡检站内、站外设备等。 二、培训内容: 1.安全培训计划 序号培训内容讲课人授课时 间 课时 1 《电力安全工作规程》(发电厂与变电所 部分) 2 《风力发电场安全规程》 3 紧急救护法 4 消防规程 5 掌握特殊天气下的安全注意事项,及应 急预案 6 高空作业及塔筒攀登安全防护措施及注 意事项 7 常用电工工器具的使用 2、规程制度学习 序 号 培训内容讲课人授课时间课时

1 风电场管理制度 2 风力发电场检修规程 3 检修班管理制度及岗位职责 4 《工作票、操作票管理制度》 5 《晋能清洁能源“三讲一落实”活动 实施细则》 6 风机维护手册 7 风机6个月、1年维护内容 3、技术培训 培训内容讲课人授课时间课时序 号 1 安全防护用品的使用方法 2 验电笔、兆欧表、万用表、红外线测 温仪的正确使用方法及注意事项 3 力矩扳手的正确使用方法及注意事项 4 起重设备的正确操作方法及注意事项 5 220KV及35KV配变电装置的巡视检查 项目及检查方法 6 熟知风电机组的工作原理、技术参数 7 风机发电机、齿轮箱、叶片、轮毂、 导流罩、主轴、集电环、制动系统、 联轴器、传感器、偏航系统、机舱控 制柜、塔架、机组控制柜、加热装置 各部件的技术参数、工作原理、作用 8 主变、站用变、箱变的工作原理、作 用、技术参数、检修项目、检修工艺 9 断路器及隔离开关的工作原理、作 用、技术参数、检修项目、检修工艺

风电场检修规程(终)

GLZD GLZD-2014-003 检修规程 2014-09- 发布 2014-09- 实施

前言 为统一*****风电场设备检修的质量工艺,规范检修质量的检验标准,保证机组安全经济运行,特编写本规程。制定本规程的依据是标准化系列法规、标准和与本规程相关的上级部门的技术标准,由于编写人员水平有限及缺乏相关资料支持,在编写过程中本规程难免存在一些问题,本版本为试行版,机组运行一年后,再版时给与修订完善。 本规程由*****风电有限责任公司工程部提出。 本规程从发布之日起,****风电有限责任公司风电场及有关部门均应遵照执行。 本规程适用于****风电场设备检修工作,所有运维人员、专业技术人员、生产管理相关人员应熟悉并遵守本规程。

目录 前言 (2) 1适用范围 (5) 1.1本规程适用于**** 风电场的电气维护人员,是检修工艺方法和质量的标准和验收依据,是编写检修计划、作业指导书、材料预算、备品配件等工作的依据。 (5) 2规范性引用文件 (5) 2.1下列文件中的条款通过本标 5 2.2准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方,研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 (5) 2.3风力发电机组第 1部分:通用技术条件 GB/T 19960.1-2005 2006.01.01 (5) 2.4继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 14285-2006 2006.11.0 5 2.5风力发电机组风轮叶片GB/T 25383-2010 2011.0 3.01 5 2.6风力发电机组运行维护要求GB/T25385 5 2.7高压/低压预装式变电站GB 17467—2010 5 2.8风力发电机组全功率变流器第一部分:技术条件 GB/T25387.1 5 2.9电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB 50150 5 2.10电力工程直流系统设计技术规程DL/T 5044-2004 2004.06.01 (5)

《风力发电场安全、检修、运行规程》题库资料

《风力发电场安全规程》、《风力发电场检修规程》、《风力发电场运行规程》考试题库(796/797/666-2012) 《风力发电场安全规程》 一、填空题 1、风电场安全工作必须坚持“(安全第一)、(预防为主)、(综合治理)”的方针,加强人员(安全培训),完善(安全生产条件),严格执行(安全技术)要求,确保(人身),和(设备)安全。 2、风电场输变电设备是指风电场升压站(电气设备)、(集电线路)、(风力发电机组升压变)等。 3、飞车是指风力发电机组(制动系统)失效,风能转速超过(允许或额定)转速,且机组处于(失控)状态。 4、安全链是由风力发电机组(重要保护元件)串联形成,并独立于机组(逻辑控制)的硬件保护回路。 5、风电场工作人员应具备必要的机械、电气、安装知识,熟悉风电场输变电设备、风力发电机组的(工作原理)和(基本结构),掌握判断一般故障的(产生原因)及(处理方法),掌握(监控系统)的使用方法。 6、风电场工作人员应掌握(安全带)、(防坠器)、(安全帽)、(防护服)和(工作鞋)等个人防护设备的正确使用方法,具备(高处作业)、(高空逃生)及(高空救援)相关知识和技能,特殊作业应取得(特殊作业操作证)。 7、风电场人员应熟练掌握(触电)、(窒息急救法),熟悉有关(烧

伤)、(烫伤)、(外伤)、(气体中毒)等急救常识,学会使用(消防器材)、(安全工器具)和(检修工器具)。 8、外单位工作人员应持有相关的(职业资格证书),了解和掌握工作范围内的(危险因素)和(防范措施),并经过(考试合格)方可开展工作。 9、临时用工人员应进行现场(安全教育和培训),应被告知其作业现场和工作岗位存有的(危险因素)、(防范措施)及事故(紧急处理措施)后,方可参加(指定)的工作。 10、进入工作现场必须(戴安全帽),登塔作业必须(系安全带)、(穿防护鞋)、(戴防滑手套)、使用(防坠落保护)装置,登塔人员体重及负重之和不宜超过(100),身体不适、情绪不稳定,不应(登塔作业)。 11、禁止使用(破损)及(未经检验合格)的安全工器具和个人防护用品。 12、风力发电机组底部应设置“(未经允许,禁止入内)”标志牌:基础附近应增设“(请勿靠近,当心落物)”、“(雷雨天气,禁止靠近)”警示牌:塔筒爬梯旁应设置“(必须系安全带)”、“(必须戴安全帽)”、“(必须穿防护鞋)”指令标识:36V及以上带电设备应在醒目位置设置“(当心触电)”标识。 13、风力发电机组内无防护罩的旋转部件应粘贴“(禁止踩踏)”标识;机组内易发生机械卷入、轧压、碾压、剪切等机械伤害的作业地点应设置“(当心机械伤人)”标识;机组内安全绳固

风电场运行规程考试试题

风电场运行规程考试试题 姓名成绩考试时间月日 考试说明: 本次考试满分100分,考试时间90分钟。 一、填空题(每空1分,共58分) 1、变电站的设备巡视检查,一般分为、、。 2、运行人员要严格按照巡视路线及内容对设备进行检查,运行人员以、、等感官为主要检查手段,发现运行中设备的缺陷及隐患,必要时借助检测工具和仪表,仔细查看、分析、并做好记录。 3、当在寒冷和潮湿地区,停止运行一个月以上的风电机组在投运前应检查,合格后才允许启动。 4、倒闸操作三核对指核对、、。 5、电气设备的最高允许温度:油浸变压器本体℃,隔离开关接线端子℃。 6、油浸式自冷和油浸式风冷的变压器,上层油温不宜超过℃,最高不超过℃,温升最高不超过℃。 7、当进入导流罩或在机舱内操作旋转部件之前,必须先。 8、在有雷雨天气时不要停留在风电机内或靠近风电机。风电机遭雷

击后小时内不得接近风电机。 9、新安装或检修后以及停运半个月以上的变压器,在送电前必须测定其。 10、高压验电必须戴。验电时应使用。 11、塔筒内安全钢丝绳、爬梯、工作平台、门防风挂钩应每检查一次,发现问题及时处理。 12、变压器投入运行前的检查,室外变压器停用不超过小时,室内变压器停用不超过天,没有发现有可能造成绝缘降低的原因时,可不测绝缘,但必须仔细认真检查。 13、风电机接地电阻测试一次,要考虑季节因素影响,保证不大于规定的接地电阻值。 14、正常运行的变压器,重瓦斯应投,轻瓦斯投。正常运行的变压器瓦斯保护与差动保护不得。任一保护停用,必须请示值长。 15、登塔维护检修时,不得两个人在。登塔应使用、、。 16、风电场电气设备应定期做。 17、进入风力发电机组现场周围米以内的任何人员都应戴上安全帽。 18、若机舱内某些工作必须短时开机,工作人员应远离,

风电场安全规范

编号:SM-ZD-90547 风电场安全规范 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

风电场安全规范 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 前言 安全管理是企业生产管理的重要组成部分,是一门综合性的系统学科。风电场因其所处行业的特点,安全管理涉及全过程,必须坚持“安全第一、预防为主”的方针,实现全员、全过程、全方位的管理和监督。要积极开展各项预防性的工作,防止安全事故发生。工作中应按照标准执行。 1,风电场的安全管理工作的主要内容: 1.1 根据现场实际,建立健全安全监查机构和安全网。风电场应当设置专门的安全监督检查机构和专(兼)职安全员,负责各项安全工作的监督执行。同时安全生产需要全体员工共同参与,形成一个覆盖各生产岗位的网络组织,这是安全工作的组织保证。 1.2 安全教育常抓不懈。做到“全员教育、全面教育、全过程教育”,并掌握好教育的时间和方法,达到好的教育效果。对于新员工要切实落实三级安全教育制度,并对员工定

2风电场风机运行规程(1)

×××风电场企业标准 Q/302--102--2008 风力发电机组运行规程 版本: 编制: 校对: 审核: 批准: 2008-02-25发布2008-03-01实施 ×××风电场颁布

目录 一、范围............................................................................... 3 二、引用标准........................................................................... 3 三、对设备的基本要求................................................................... 3 3.1 对风力发电机组的要求............................................................. 3 3.2 其它要求......................................................................... 6 四、应具备的主要技术文件............................................................... 7 4.1 风电场风电机组技术档案........................................................... 7 4.2 风电场规程制度................................................................... 7 五、对运行人员的基本要求............................................................... 7 六、正常运行及维护..................................................................... 8 6.1 风电机组在投入运行前应具备的条件................................................. 8 6.2 风电机组的启动和停机............................................................. 8 6.3 风电场的运行监视............................................................... 10 6.4 风电场的定期巡检............................................................... 13 6.5 风电机组的检查维护............................................................. 14 七、异常运行和事故处理............................................................... 14 7.1 风电场异常运行与事故处理基本要求............................................... 14 7.2 风电机组异常运行及故障处理..................................................... 15 7.3 风电场事故处理................................................................. 16 八、风力发电机组的试验............................................................... 31 8.1 试验目的....................................................................... 31 8.2 试验依据....................................................................... 31 8.3 试验条件....................................................................... 32 8.4 试验准备....................................................................... 32 8.5 空载性能试验................................................................... 32 8.6 液压系统试验................................................................... 33 8.7 偏航系统试验................................................................... 34 8.8 刹车系统试验................................................................... 34 8.9 安全链性能试验................................................................. 35 8.10 齿轮箱润滑系统测试............................................................ 35附录一:风机外观图................................................................... 37附录二:系统内部总图................................................................. 38附录三:机械刹车系统图............................................................... 39附录四:参数设置清单................................................................. 40附录五:液压系统..................................................................... 42

(完整word版)风电场生产准备管理办法

风电场生产准备管理办法 第一章总则 第一条为规范国电电力山西新能源开发有限公司(以 下简称公司)安全生产管理,将新建风电场在基建期的生产 准备工作纳入到公司的安全生产管理中,实现基建向生产的平稳过渡,确保项目投产后安全稳定运行,安全性、可靠性、经济性指标达到国电电力公司的要求,特制定本大纲。 第二条本大纲适用范围:公司所属部门及风电场。 第三条风电生产准备期:从项目开工开始,到本工程最后一台风力发电机组完成250小时试运行,进入试生产为止。 第四条生产准备包括:新建风电场应根据工程进度(系统设计、设备选型、设备招标、设备监造、设备安装、单机试运、整套试运、移交生产等全过程)编制生产准备工作网络计划、建立生产组织、设定岗位及员工定岗、统筹安排员工培训、生产设施建立或完善、规章制度编制以及建立管理信息报送系统等工作。 第五条职责划分: 公司生产技术部是公司生产准备工作的归口部门,负责制度的建设和完善管理,并指导、检查、监督、考核公司系统的生产准备工作。

人力资源部负责新(扩)建风电场的机构设置和人员配置并报公司领导审批; 工程建设部负责组织工程建设、机组启动调试和机组达标投产等工作。 第六条生产技术部主任是生产准备第一负责人,应将 基建期内的生产准备作为企业生产全过程管理的一个重要 组成部分,确保新投风场设备顺利通过达标投产及安全经济运行。 第二章风场生产组织 第七条机构设置和人员配置: 新建风场按照国电集团人力资源标准配置,每期 4.95万千瓦容量配置正式员工14人,其中风场场长1人,技术安全专工1人,运维人员分两值各4人,共8人,检修人员 4人。以后,每增加一期增加2人。 风电场管理、运行和检修人员的配置遵照国电集团和国电电力的有关要求执行,人员配置以电气专业为主,热控和机械等专业人员为辅。 以上人员应在风场投产两个月前全部到位,风电场分步试运前完成全部生产人员定岗工作。 第三章岗位培训 第八条新建风电场的生产人员必须经过入厂教育、军训、安全教育、岗位技术培训、风电的专业基础知识培训,取得相关合格证后方可上岗工作。特种作业人员,必须经过国家

风电场风机安全规程

风力发电场安全规程 XXXX风电技术有限责任公司 XXXX年XX月XX日

目录 1 范围 (2) 2 引用标准 (2) 3 总则 (3) 4 风电场工作人员基本要求 (4) 5 对个人的安全措施 (5) 6 风电机安装安全措施 (7) 7 攀登风机安全注意事项 (9) 8 风电机组安全运行 (10) 9 风电机组维护检修安全措施 (12) 10风电场的其它相关规定 (16) 附录紧急救护法 (23)

1 范围 本标准规定了风力发电安全生产工作内容、权限、责任及检查考虑办法。本标准适用于风力发电企业安全生产全部过程。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 DL 408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL 409—1991 电业安全工作规程(电力线路部分) DL 558—1994 电业生产事故调查规程 DL/T 572—1995 电力变压器运行规程 DL/T 666—1999 风力发电场运行规程 DL/T 797—2001 风力发电场检修规程 SD 292—1988 架空配电线路及设备运行规程 电安全[1994]227号关于修订《电业安全工作规程(热力和机械部分)部分条款的通知》

3 总则 3.1风力发电生产必须坚持“安全第一、预防为主”方针。风电场应建立、健全 风电安全生产网络,全面落实第一责任人的安全生产责任制。 3.2任何工作人员发现有违反本标准规定,并足以危及人身和设备安全者必须予 以制止。 3.3风电场应按照DL/T666、DL/T797及本标准制定实施细则、工作票制度、 操作票制度、交接班制度、巡回检查制度、操作监护制度、维护检修制度、消防制度等。 3.4工作人员对本规程每年考试一次。因故间断工作三个月以上者,必须重新学 习本规程。调动到新的工作岗位人员,在开始工作前必须学习规程有关部分,并经过考试合格才能上岗。新参加工作人员必须进行三级安全教育,经考试合格后才能进入生产现场工作。外来临时工作和培训人员,在开始工作前必须向其进行必要的安全教育和培训。外来人员参观考察风电场,必须有专人陪同。 3.5各级领导人员都不准发出违反安全工作规程的命令。工作人员接到违反本规 程的命令,应拒绝执行。任何工作人员除自己严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程如发现有违反本规程并足以危及人身和设备安全者应立即制止。 3.6风电场内电气设备的事故处理应按本标准所列“引用标准”中相应的标准执 行。 3.7风电场升压站的事故处理参照DL/T572的规定处理。 3.8风电场内架空线路事故处理参照SD292的规定处理。 3.9风电场电力电缆事故处理参照有关的规定处理。

风电检修管理

风电检修管理XX年XX月XX日

目录 1 范围 (4) 2 规范性引用文件 (4) 3 术语和定义 (4) 3.1 状态监测 (4) 3.2 计划检修 (4) 3.3 状态检修 (4) 3.4 非计划检修 (4) 3.5 大型部件检修 (4) 4 总则 (5) 4.1目的 (5) 4.2原则和方针 (5) 4.3内容 (5) 5 计划检修管理 (5) 5.1计划检修等级的划分 (5) 5.2计划检修的策划与准备 (6) 5.3计划检修实施与控制 (9) 5.4计划检修总结与评价 (10) 6非计划检修管理 (11) 6.1缺陷等级的划分 (11) 6.2非计划检修准备工作 (11) 6.3非计划检修实施与控制 (13) 6.4非计划检修总结与评价 (14)

前言 本标准依据《标准化工作导则:标准的结构和编写》给出的规则编写。 本标准的制定和实施对提高XXX公司所属风力发电场设备的安全性、经济性,加强风力发电场检修工作具有重要意义。 本标准是XXX公司所属风力发电场检修工作的主要管理及技术依据,是强制性企业标准。 本标准由XXX公司提出。 本标准由XXX公司归口并解释。 本标准起草单位:XXX公司。 本标准主要起草人: 本标准主要审定人: 本标准批准人: 本标准首次发布。

风力发电场检修管理 1 范围 本标准规定了XXX公司(以下简称公司)所属风力发电场(以下简称风电场)检修管理工作的内容、流程和基本要求。 本标准适用于公司所属并网型陆上风电场。 各风电公司及风电场可根据本标准,结合本地区实际情况制定相应的实施细则。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 7777传感器通用术语 GB/T 27387风力发电机组运行及维护要求 DL/T 393输变电设备状态检修试验规程 DL/T 773电力变压器检修导则 DL/T 797电力设备预防性试验规程 DL/T777风力发电场运行规程 DL/T727互感器运行检修导则 DL/T 797风力发电场安全规程 DL/T 797风力发电场检修规程 DL/T 838发电企业设备检修导则 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 状态监测 通过对运行中的设备整体或其零部件的状态进行监测,以判断其运转是否正常,有无异常与劣化的征兆,或对异常情况进行跟踪,预测其劣化的趋势,确定其劣化及磨损程度等行为。3.2 计划检修 以时间为基础的预防性检修,根据设备磨损和老化的统计规律,事先确定检修等级、检修间隔、检修项目、需用备件及材料等的计划检修方式,包括风力发电机半年期、一年期定期检修和升压站定期检修。 3.3 状态检修 指根据状态监测和诊断技术提供的设备状态信息,评估设备的状况,在故障发生前进行检修的方式。风力发电机三年期、五年期检修均参考每年定期检修情况开展状态检修。 3.4 非计划检修 指设备在发生故障或其他失效时进行的非计划检修。 3.5 大型部件检修 风电机组叶片、主轴、齿轮箱、发电机、风电机组升压变压器等的修理或更换。

风电场安全规程

华能东营河口风力发电有限公司风力发电场安全管理规程规定 华能东营河口风力发电有限公司 二○○九年十二月东营河口

审定:审核:编制:

说明 一、本规程适合华能东营河口风力发电有限公司筹备处的管理工作; 二、本规程适应华能东营河口风力发电有限公司的安全管理工作; 三、本规程为试运行版本,将在运行过程中加以补充、修订、完善; 四、本规程最终将由华能东营河口风力发电有限公司董事会批准生效; 五、本规程与国家、上级机构的法律、规定等文件有抵触的,完全按国家、 上级机构的文件执行。

目录 华能东营河口风力发电场安全规程 (2) 第一章范围 (2) 第二章总则............................................................................................. 错误!未定义书签。 第三章风电场工作人员基本要求 (2) 第四章风电机安全运行 (2) 第五章风电机维护检修安全措施 (3) 第六章风电机安装安全措施 (4)

华能东营河口风力发电场安全规程 第一章范围 1.0本规程规定了风电安全生产工作内容、权限、责任及检查考核办法。 1.1 本规程适用于风力发电企业安全生产全部过程。 第二章总则 2.1 为了保证风力发电安全生产制定本规程。华能东营河口风力发电场工作人员必须严格遵 守本规程。 2.2风力发电生产必须坚持“安全第一,预防为主”方针。各级领导应以身作则,依靠职工 群众,发挥安全监察机构作用,严格监督本规程贯彻执行。建立、健全风电安全生产三级安全网络,全面落实以行政第一责任人正职为核心的三级安全生产责任制。 2.3 任何工作人员发现有违反本标准规定,并足以危及人身和设备安全者必须予以制止。 2.4风电场应有必要的规程制度,包括《消防规程》、《风力发电场安全规程》、《风力发电运 行规程》、《风力发电场检修规程》实施细则,建立工作票制度、操作票制度、交接班制度、巡回检查制度、操作监护制度、维护检修制度、消防制度等。 2.5 工作人员对本规程每年考试一次。因故间断工作三个月以上者,必须重新学习本规程, 调动到新的工作岗位人员,在开始工作前必须学习规程有关部分,并经过考试合格才能上岗。新参加工作人员必须进行三级安全教育,经考试合格后才能进入生产现场工作。外来临时工作和培训人员,在开始工作前必须向其进行必要的安全教育和培训。外来人员参观考察风电场,必须有专人陪同。 2.6风电场内电气设备的事故处理应按本规程所列“引用标准”中相应的标准执行。 2.6风电场升压站的事故处理参照DL/T572《电力变压器运行规程》的规定处理。 2.7风电场内架空线路事故处理参照SD292的规定处理。 2.8风电场电力电缆事故处理参照《电力电缆运行规程》的规定处理。 第三章风电场工作人员基本要求 3.1 经检查鉴定,没有妨碍工作的病症。

风力发电场安全操作规程

风力发电场安全操作规程 版 本:A/0 编 制:虎世宏 审 核:张剑辉 批 准:汪海 受控状态:受控文件 分 发 号:FF-01JSZX 2009年6月22日发布 2009年6月22日实施 北京天源科创风电技术有限责任公司 发布 北京天源科创风电技术有限责任公司 GL/CX-4.4.6-07 QES/TY

目录 1 范围 (3) 2 引用标准 (3) 3 总则 (4) 4 风电场工作人员及负责人基本要求 (4) 5 风电机安装安全措施 (7) 6 风电机组维护、检修、调试安全措施 (9) 7 攀登风机安全注意事项 (15) 8 机组内应具备的安全设施 (17) 9 风机操作基本安全注意事项 (18) 10 机组调试、启动运行条件 (19) 11 兆瓦机组转子锁定注意事项 (20) 12 变桨系统工作安全注意事项 (21) 13 变流系统操作注意事项 (24) 14 水冷系统维护安全事项 (24) 15 工作中可能存在的机械危险 (25) 16 工作中可能存在的电气危险 (25) 17 风电机组安全运行规定 (27) 18 风电场的其它相关规定 (30) 19 提升装置的操作安全注意事项 (38) 20 未经允许禁止操作项目 (39) 21 重大配备吊装的规定 (40) 22 安全用电常识 (41) 23 油液造成的危险 (41) 24 自然环境危险 (42) 25 发生火灾时的做法 (43) 26 发生人身伤害事故时急救和做法 (44) 27 人员发生电气设备事故时的做法 (46) 附录紧急救护法 (47)

风力发电场安全操作规程 1 范围 本标准规定了风力发电安全生产工作内容、权限、责任及检查考核办法。本标准适用于北京天源科创风电技术有限责任公司各现场、部门风电场安全生产全部过程。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 DL 408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL 409—1991 电业安全工作规程(电力线路部分) DL 558—1994 电业生产事故调查规程 DL/T 572—1995 电力变压器运行规程 DL/T 666—1999 风力发电场运行规程 DL/T 797—2001 风力发电场检修规程 DL796─2001中华人民共和国电力行业标准《风力发电场安全规程》 SD 292—1988 架空配电线路及设备运行规程 电业安全[1994]227号关于修订《电业安全工作规程(热力和机械部分)部分条款的通知》

vestas风机运行规程

1 风电场机组运行规程 1.1 风电场机组系统参数规定 1.1.1 系统说明 VESTAS V52 –850 kW是上风向变桨距调节感应式异步风力发电机,带有主动偏航, 使用OptiSpeed 技术,使叶片在任何风速下,始终处于最佳的角度,保证最优的能量输出。额定功率为850kW。 1.2 风电场机组正常运行的监视 1.2.1 电力参数运行监视 1.2.1.1 电压监视: a.定子电压。 b.电网电压。 c.总线电压。

1.2.1.2 电流监视(波动范围必须在额定值的+10%至-10%以内)。 1.2.1.3 频率监视(变化范围+2至-3Hz): a.定子频率。 b.电网频率。 c.电网和定子相差。 1.2.1.4 功率因数和功率监视。 1.2.1.5 功率: a.发电机有功功率。 b.发电机无功功率。 c.电网有功功率。 d.电网无功功率。 1.2.1.6 发电机组各部温度监视。 1.2.1.7 各风机用电动机实际运行状态和控制画面一致性的监视。 1.2.1.8 控制电源处于接通位置;控制计算机显示处于正常状态;各项保护装置均在投位置,且保护定值 均与批准设定的值相符。 1.2.2 风电场机组运行监视 1.2.2.1 风电场机组运行监视一般规定: a.值班人员每天应按时收听和记录当地天气预报,做好风电场机组安全运行的事故预想和对 策。 b.值班人员每天应定时通过主控室计算机的屏幕监视风电机组各项参数变化情况。 c.值班人员应根据计算机显示的风电机组运行参数,检查分析各项参数变化情况,发现异常情 况应通过计算机屏幕对该机组进行连续监视,并根据变化情况作出必要处理。同时在运行日 志上写明原因,进行故障记录与统计。 1.2.2.2 风电场机组的定期巡视: a.值班人员应定期对风电机组、风电场测风装置、巡回检查,发现缺陷及时处理,并登记在缺 陷记录本上。 b.检查风电机组在运行中有无异常声响、叶片运行状态、调向系统动作是否正常,电缆有无绞 缠情况。 c.检查风电机组各部分是否漏油;液压装置的油压、油位和油温在规定范围;润滑油油压、油 位和油温在规定范围;齿轮箱油位和油温在正常范围。 d.当气候异常、机组非正常运行或新设备投入时,需要增加巡回检查内容及次数。 1.2.2.3 风电场机组运行状态监视: a.风轮和发电机的转速 b.风速和风向 c.温度 d.功率和发电量 e.加热、冷却系统

风电场安规考试题及答案

姓名:部门:分数: 一、单项选择题(每题2分,共40分) 1、作业人员对本规程应( A )考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、( D )不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A、工作班成员 B、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人 D、所有工作人员(包括工作负责人) 3、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,___B______。 A、不必履行同样的交接手续 B、也应履行同样的交接手续 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 4、在未办理工作票终结手续以前,__D____不准将停电设备合闸送电。 A、运行人员 B、检修人员 C、调度员 D、任何人员 5、在所有的措施完成后,必须经过( A )的共同现场检查和认可。 A、工作负责人和许可人 B、工作负责人和签发人 C、工作负责人和工作班成员 6、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过__B_时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、2m B、 1.5m C、 1.9m D、3m 7、操作票和工作票均应保存__C__。 A、三个月 B、半年 C、一年 D、一个月 8、在工作期间,工作票应始终保留在( A )手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 9、在高压设备上工作,应至少由( B )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 10、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经( C )同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 11、工作监护制度规定,工作负责人在( C )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 12、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( B )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 13、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 14、“两票三制”中的“三制”是指:( A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 15、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:( D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。

风电场试题

风电场试题 风电场安全考试题 一、填空题 1、安全生产坚持,“安全第一、预防为主、综合治理”,的方针~按照,“谁主管、谁负责”“管生产必须管安全”,的原则~建立安全生产,管理体系,~完善安全生产(管理机制)。 2、,工会,依法组织职工参加本单位安全生产工作的,民主管理,和,民主监督,~维护职工在安全生产方面的合法权益。 3、生产经营单位应当对从业人员进行,安全生产教育,和,培训,~保证从业人员具备必要的(安全生产知识)~熟悉有关的(安全生产规章制度)和(安全作规程)~掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员~不得上岗作业。 4、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出,批评,、,检举,、,控告,,有权拒绝,违章指挥,和,强令冒险作业,。 5、风电场设备主要有三部分组成~分别是,变电设备,、,,架空线路,、,风电机组,。 6、电气设备分为高压和低压两种: 高压:,设备对地电压在250V 以上者, 低压:(设备对地电压在250V及以下者)。 7、电气工作人员对本规程应,每年,考试一次。因故间断电气工作连续,三个月以上者,~必须重新温习本规程~并经考试合格后~方能恢复工作。参加带电作业人员~应经(专门培训)~并经(考试合格)、(领导批准后)~方能参加工作。新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等)~必须经过安

全知识教育后~方可下现场随同参加指定的工作~但不得单独工作。对外单位派来支援的电气工作人员~工作前应介绍现场,电气设备接线情况,和(有关安全措施)。 8、高压设备发生接地时~室内不得接近故障点,4m 以内,~室外不得接近故障点,8m 以内,。 9、高压室的钥匙至少应有,三把,~由,配电值班人员,负责保管~按值移交。一把供,紧急,时使用~一把专供,值班员,使用~其他可以借给许可单独巡视,高压设备的人员,和(工作负责人)使用~但必须,登记签名,~,当日交回,。 10、停电拉闸操作必须按照,断路器,--,负荷侧隔离开关,--,母线侧隔离开关,的顺序依次操作~送电合闸作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合,刀闸,。为防止误操作~高压电气设备都应加装,防误操作的闭装臵,。 11、倒闸操作必须由,两人,执行~其中一人对设备较为熟悉者作,监护,。,单人值班,的变电所倒闸操作可由一人执行。特别重要和复杂的倒闸操作~由熟练的,值班员,操作~,值班负责人,或(值长监护)。 12、工作票签发人不得兼任该项工作的,工作负责人,。,工作负责人,可以填写工作票。工,作许可人,不得签发工作票。 13、已结束的工作票~至少保存,三个月,。 14、所有生产人员必须熟练掌握,触电现场急救,方法~所有职工必须掌握,消防器材使用,方法。 15、在起吊过程中~不得调整,吊具,~不得在,吊臂,工作范围内停留。塔上协助安装指挥及工作人员不得将头和手伸出塔筒之外。 16、起吊机舱时~,起吊点,应确保无误。在吊装中必须保证有一名,工程技术人员,在塔筒平台协助指挥吊车司机起吊。起吊机舱必须配备,对讲机,~系好 1 / 10 ,导向绳, 。

风电场运行规程(最新版)

风电场运行规程(最新版)

贺兰山风电厂运行规程 目录 目录 第一篇风机及配套设备主要系统 第一章、风力发电机系统介绍 第二章、 VESTAS风机主要系统介绍和技术规范,技术参数说明 第三章、箱式变压器主要系统介绍和技术规范,技术参数说明 第四章、架空线路主要系统介绍和技术规范和技术规范,技术参数说明 第二篇风机及配套设备正常运行 第一章、GAMESA风电机组的正常运行 第二章、VESTAS风电机组的正常运行 第三章、箱式变压器的正常运行 第四章、线路的正常运行 第五章、线路的正常运行 第三篇风机及配套设备的异常运行和事故处理 第一章、风电场异常运行与事故处理基本原则和要求 第二章、风电机组异常运行及事故处理

前言 一、范围 本规程给出了对宁夏贺兰山风电厂设备和运行人员的要求,规定了正常运行、维护的内容和操作方法及事故处理的原则和操作方法。本规程适用于Gamesa Eolica S.A.公司生产的G52/G58-850kW风力发电机和Vestas公司生产的V52 -850kW风力发电机。 二、引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 DL/T666-1999 风力发电场运行规程 DL/T797-2001 风力发电场检修规程 DL769-2001 风力发电场安全规程 GB14285-93 继电保护和安全自动装置技术规程。 DL408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所部分) DL409-91电业安全工作规程(电力线路部分) DL/T572-95电力变压器运行规程 DL/T596-1996电力设备预防性试验规程 DL/T620-97交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL5027-93电力设备典型消防规程 SD292-88架空配电线路及设备运行规程 电力工业部(79)电生字53号电力电缆运行规程