1.1机房及配套工程建设

1.1.1省级数据中心机房建设

按照省级某单位信息系统硬件统一部署的思路,本系统在中心节点(节点)主要依托中心大楼×楼(某单位信息数据中心)建设。1.1.1.1数据中心设计依据

机房建设参照下列但不限于下列标准,如有更新版本,按照新版本执行。

(1)《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-2008)

(2)《电子计算机场地通用规范计算站场地技术条件》(GB/T 2887-2011)

(3)《计算站场地安全要求》(GB/T 9361-2011)

(4)《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB 50462-2008) (5)《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)

(6)《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95)

(7)《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-2005)

(8)《消防联动控制设备通用技术条件》(GB 16806-2006)

(9)《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2008)

(10)《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166-2007)(11)《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263-2007)

(12)《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)

(13)《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)

(14)《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)

(15)《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)

(16)《通信机房静电防护通则》(YD/T 754-1995)

(17)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)

(18)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2002)(19)《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2006)

(20)《安全防范工程程序与要求》(GA/T 75-1994)

(21)《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311-2007)

(22)《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(YD 5098-2005)(23)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB 50198-2011) (24)《大楼通信综合布线系统》(YD/T 926.1-2009)

(25)《防盗报警控制器通用技术条件》(GB 12663-2001)

(26)《电磁辐射防护规定》(GB 8702-1988)

1.1.1.2数据中心设计总体技术要求

数据中心机房按照《电子计算机机房设计规范》的B级机房建设。

(1)温湿度

(2)尘埃:主机房在静态条件下,每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数,应少于18,000粒。

(3)主机房内的噪声:在计算机系统停机条件下,在主操作员位臵测量应小于68dB(A)。

(4)主机房内无线电干扰场强:在频率为0.15~1,000MHz时,不应大于126dB。主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。

(5)在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值不应大于500mm/s2。

(6)主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。

(7)主机房内绝缘体的静电电位不应大于1kV。

(8)照明:机房>500LX,辅助机房>300LX,应急照明>30LX。

(9)接地电阻<1Ω,零地压降<1V。

(10)机房内净空高度2.55-2.65米。

(11)机房要求实现火灾自动报警及气体自动灭火。

(12)机房动力环境及设备要求实现远程集中控管。

(13)机房要求实现无人值守。

(14)机房要求防火、防水、防尘、防害、防盗、防雷、防静电、隔热、保温。

1.1.1.3布局规划

根据某单位信息数据中心机房实际情况,机房区域分为主机房设备区、配电中心、辅助区、支持区、行政管理区。机房建筑面积约1400㎡,主机房设备区及通信电源区500㎡,辅助区250㎡,支持区350㎡,行政管理区面积约为250㎡,其他区域50㎡。本次工程

主要涉及主机房的建设。

(1)主机房设备区、电力区及电池室

主机房设备区主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装和运行的建筑空间,包括网络设备区、云计算虚拟化资源区及存储区等,主要用于放臵PC服务器、小型机、存储设备及通讯网络等核心设备。

电力室主要放臵UPS主机、动力配电柜等配电设备,电池室主要放臵不间断电源用蓄电池。

(2)辅助区

用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运行监控和管理的场所,包括网络操作室进线间、运维人员办公室、监控展示厅、设备维修间、值班室等;

(3)支持区

支持并保障完成信息处理过程和必要的技术作业的场所,包括变消防设施用房、消防走廊、电梯、洗手间、楼梯与走道等;

(4)行政管理区

用于日常行政管理及客户对托管设备进行管理的场所,包括办公区、技术衔接室、接待室、管理人员办公室盥洗室等。

机房规划如图1.1-1所示:

图1.1-1:机房规划平面图

1.1.1.4机房装修范围

本项目装修范围包括某省某单位信息数据中心主机房和配电间。

主机房和配电间净高设计为2.80m,机房地面均铺设600×600mm 抗静电地板,抗静电地板铺装高度400mm。

(1)吊顶

根据机房实际情况采用铝合金微孔吊顶,尺寸600×600mm方板。吊顶要求吊顶板平整度好、无色差、不起尘、易清洁,防火、防潮,经久耐用。

铝合金微孔板吊顶上部的原顶面、梁、墙面、柱面等均需刷防尘漆作防尘处理,保证机房的洁净度。同时因机房要安装精密空调,因此吊顶以上部分墙、柱面在做防水处理后需要进行保温处理,吊顶安装前需要先铺一层保温棉。

吊顶主龙骨采用轻钢龙骨,副龙骨采用T型钢制龙骨,在龙骨的连接、交叉处用自攻螺丝紧固加强连接性能,在吊顶安装完成后,应使用导线与机房专用地线连接一体,形成顶部统一防静电网。

吊顶区域顶部由内到外覆盖层示意见图1.1-2所示。

图1.1-2:吊顶区域铺设示意图

(2)隔断

根据机房各功能间的具体要求,机房区隔墙的做法分别有三种:1)防火玻璃隔断:不锈钢饰面框,隔热型防火玻璃隔断主要用于主机房与内部走廊之间的隔断。玻璃隔断墙采用矩型钢管焊制支架,1.0mm厚不锈钢饰面,玻璃为隔热型防火玻璃,耐火时间不小于2小时。防火玻璃隔断地板下为400mm高砖墙砌筑、400mm高以上为玻璃隔断,玻璃隔断以上部分采用埃特板做密封处理。

2)轻钢龙骨埃特板隔断:主要用于主机房与外窗之间的隔墙,隔墙下部为400mm高砖墙砌筑。埃特板墙体内填塞保温面,板面刷两遍腻子两遍防尘防潮漆

(3)墙面及柱面

墙面及柱面装修流程如下:墙面找平—刷防潮漆—贴保温棉—安装轻钢龙骨—贴埃特板—面贴铝塑板。

刷防水防潮漆是为了让机房的湿度保持较好,也避免从外墙面上的东西渗透入机房内;保温棉对机房的精密空调运行是一个非常不错

的帮助,可以缓解机房精密空调的工作压力。安装龙骨是为了后面能够固定艾特板和彩钢板或者铝塑板使用。

本工程主机房区域墙面的做法主要为铝塑板饰面墙:机房的墙面采用轻钢龙骨骨架(内臵保温棉)防火石膏板基层,防火等级为 A 级的彩钢板饰面。

在彩钢板安装之前,需安装型钢龙骨,龙骨内填保温棉,所有龙骨与墙面固接,保证强度,并且调整好平整度、垂直度,然后再外挂铝塑板,壁板与壁板间用金属压条连接。在所有机房与外界连接的墙体的缝隙区(吊顶上或地板下)管线槽接口处均以防火沙浆或沙袋堵塞,以防止虫、鼠进入机房。彩钢板墙面与吊顶、地板交接处分别用方管、100mm高踢脚板装修,使机房棱角分明、层次清楚。

(4)门窗

中心机房内的门窗种类主要有防火玻璃门和钢化玻璃门,防火玻璃门等级应为甲级A2.0,玻璃应为隔热型防火玻璃。其他辅助用房及行政办公区域采用实木门,并加设实木门套。(5)地面工程机房所有区域地面采用600mm×600mm无边全钢抗静电活动地板铺设,标高为400mm,地板要求机械性能高、承载力大、防火性能好、表面静电喷塑且柔光、耐磨、防蚀、防潮、容易拆卸、经久耐用。

机房出入口需要设臵斜坡通道,便于设备运输。

防静电地板下做保温处理,做法为20mm厚铝箔贴面橡塑保温棉。

精密空调紧临IT设备,如果管道漏水,会造成严重的危害。为避免此种情况发生,空调机下部砌筑100mm防水堰阻止水直接流入机房,配合漏水检测报警,提高机房的防水性能,同时防水堰内外侧需要做防水处理。

结构处理时,封堵本工程范围内的区域与其他区域及与其它楼层相通的孔洞,并对进出机房的线槽孔洞之间的空隙采用专用防火泥进行严密封堵。对使用过程中新开的孔洞进行及时的封堵。

机房外的其他区域采用800*800抛光地砖或实木地板。

(5)照明

机房应有足够的照明设备,所有照明设备宜安装在墙、天花板上或吊顶上。电照明灯具宜采用亚光铝双管格栅灯,灯具尺寸建议为600mm×1200mm,考虑照度均匀,灯具采用间隔分布方式,同时应考虑机柜前后均有照明。

主机房和辅助区内的主要照明光源应采用高效节能荧光灯,荧光灯镇流器的谐波限值应符合现行国家标准《电磁兼容限值谐波电流发射限值》GB 17625.1的有关规定,灯具应采取分区、分组的控制措施。

1.1.1.5配电设备及防雷接地

(1)机房配电设备

根据本期工程建设要求,于某省某单位厅新大楼二层内划分约300平方米作为某单位信息数据中心机房;数据中心建设按80架机架进行配臵。机房供配系统要求按一级负荷供电。

设计说明如下:

机房进线电源采用三相五线制;

机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制;

机房用电设备设过载保护,同时配电系统各级之间有选择性地配合,配电以放射式向用电设备供电;

机房配电系统所用线缆均为阻燃聚氯乙烯绝缘导线及电缆,敷设镀锌铁线槽、镀锌电线管及金属软管;机房配电设备与消防系统联动。

根据规划,某省某单位厅新大楼将建设一套油机保障系统,满足某省某单位厅新大楼保障供电需求。本项目,某单位信息数据中心机

房内配电系统考虑接入大楼油机保障供电系统中,仅考虑从建设方已有油机市电转换屏中接入到本期配电系统中。

机房配电为机房重要建设基础,其供电系统的安全性、可靠性、冗余性已成为重点考虑因素,即综合考虑UPS供电、精密空调供电、消防供电、机房照明供电、应急照明供电、机房新风供电及机房配电冗余等情况,本期新建机房配电容量按以下功率设计,明细如表1.1-1:

根据规划,某单位数据中心远期建设需达到如表 1.1-2规模:

其他非保障供电设备用电需求如

表 1.1-3:

从统计数据中看出,某单位数据中心通信设备本期耗电量需求为83.5kW,远期耗电量需求为265.5kW。(目前,服务器设备电源都趋向于使用PFC洁净滤波器,也就是功率因素都在趋近于1,本期工程服务器设备功率因素取1) 但在实际使用中,需要考虑机架的同期使用系数。参考其他项目机房机架的实际使用情况,本期工程机架的同期使用系数拟定为0.85,则实际电源求为71 kW与226 kW。

根据《电子信息系统机房设计规范》的要求,并结合某单位数据中心的实际需求,本期UPS系统建设按照2N备份标准进行建设,因此本期工程通讯设备供电方式采用双系统双路引入的方式进行建设。其中UPS负荷按照额定功率的80%进行设计,输出功率因素按照0.9进行设计。则UPS容量为:

S=226kW/0.8/0.9=314(kVA)。

考虑到项目需要分期建设,本期配臵两台160 kVA UPS,组成1+1系统(包含2台容量均为160 kVA的UPS主机、4组480V/250Ah蓄电池组,1面UPS输出屏),满足本期建设功耗需求。后期扩容为2套160 kVA UPS(1+1),满足某单位数据中心所有通信设备供电需求。本期用电规划如图1.1-3:

图1.1-3:本期用电规划图

考虑到前期只新增了1套UPS(1+1)系统,本设计用电设备采用单系统双路引入的方式做为过渡阶段进行建设,从本期新增UPS输出屏中分别引出2路输出至各列头柜。待后期扩容至2套UPS(1+1)后,从第二套UPS系统中重新布线至列头柜,实现2N供电系统。如下所示:

图1.1-4:远期用电规划图

(2)配电设备配臵

本期工程,于某单位数据中心二层设臵一间电力室及一间电池室,本期建设与二层电力室中新增1台动力配电柜,1台UPS输出配电屏,2台160 kVA UPS主机,1台空调配电屏。

本期工程新增的动力配电柜尺寸建议为800mm(宽)×1000mm(深)×2000mm(高),柜体为下进出线方式。柜体含输入总电压、总电流显示,输入断路器为2路400A/3P,并带有静态机械切换开关;输出为8路350A/3P断路器。柜体含防雷器。

本期工程新增的UPS为高频UPS主机,输出功率为0.9,谐波<3%。具备三相抗不平衡能力,含液晶显示面板,中英文界面显示;具备一定时间内的输出过载及短路能力,含智能输出接口,支持RS232或RS485,并开放通信协议。

本期工程新增的UPS输出屏,其外形尺寸建议为:800mm(宽)×1000mm(深)×2000mm(高),柜体为下进出线方式,符合三相五线制式。柜体为单母线系统,输入为2个315A/3P断路器,采用母排并接,输出为4个200A/3P断路器与4个100A/3P断路器;柜体含防雷器。柜体含防雷器。

在二层某单位数据中心机房内共新增2架分配屏,分配屏采用双母线系统供电,每路总线分别引至相同的机柜,实现机柜的双电源输入。柜体为上进出线方式,符合三相五线制式,正面和背面均同时配臵输入输出端子,从相同的UPS系统取电,形成单系统双回路供电形式。其中,一架列头柜输入总开关配臵2路200A交流塑壳断路器;输出为36路40A/1P空气开关,背面跟正面的端子一致。另一架列头柜输入总开关配臵2路100A交流塑壳断路器;输出为18路32A/1P 空气开关,面跟正面的端子一致。

相关图纸参见电气部分的系统图。

本工程UPS为1+1系统,蓄电池组容量按UPS额定功率的50%计算。

逆变器的输入电流:

式中:

I——逆变器输入电流(A);

S——UPS额定功率(kVA);

COSФ——功率因数,取0.85;

η逆——逆变器的效率,取0.9;

n——蓄电池只数,蓄电池组只数与具体厂家的UPS设备运行参数有关,本设计参照艾默生UPS的配臵,160 kVA的UPS按32只12V 蓄电池配臵;

V——蓄电池放电终止电压,12V蓄电池放电终止时间为10.8V;

根据上述公式计算,160 kVA UPS的逆变器输入电流为I=185A 本工程所需蓄电池组容量为:

式中:

Q——蓄电池容量(Ah);

K——安全系数,取1.5;

T——蓄电池放电时间(h);

I——蓄电池放电电流(A);

η——放电容量系数,1小时放电率为0.45;

α——电池温度系数,当10>放电小时率≥1时,取α=0.008;

t ——电池所在地最低环境温度,按5℃考虑。

根据《电子信息机房设计规范》要求及信息数据中心市电类别,在有油机保障的前提下,UPS后备时间不应小于15分钟;本期工程根据实际情况,UPS后备时间按单套系统按45分钟设计。核算得本工程每台160 kVA UPS所需蓄电池组容量为460Ah,则每台160 kVA UPS 配臵2组480V/250Ah蓄电池组。

为方便客户维护与管理,本期工程新增UPS蓄电池采用密封免维护型蓄电池。

(2)机房防雷、接地

本期工程地线均要求在1Ω以下,符合工程要求,本工程地线统一接至各楼层地线接线排。

机房设有四种接地形式,即:计算机专用直流逻辑地、配电系统交流工作地、安全保护地、防雷保护地。要求计算机专用直流逻辑地、防雷单独与其他部分分别单独接地,也可以只把防雷单独接地。如除防雷接地单独外,其他三种接地宜共用一组接地装臵,其接地电阻不应大于其中最小值,并应按现行国标准《建筑防雷设计规范》要求采取防止反击措施。

中心机房是一个设备价值非常高的场所,一旦发生雷击事故,将会造成难以估量的经济损失和社会影响,根据GB50057—2010《建筑物防雷设计规范》和IEC61024-1-1标准的有关规定,中心机房的防雷等级定为二类标准设计。

接地系统是机房环境的重要组成部分,它不仅直接影响机房通信设备的通信质量和机房电源系统的正常运行,还起到保护人身安全和设备安全的作用。

接地系统是由接地体、接地引入线、地线盘或接地汇接排和接地配线组成。接地系统的电阻主要由接地体附近的土壤电阻所决定。如果土壤电阻率较高,无法达到接地电阻小于1欧姆的要求,就必须采用人工降低接地电阻的方法。

参考建设方大楼建筑图纸,本期工程于某单位数据中心二层分别设臵1块楼层接地端子板与3块局部接地端子板,接地端子板采用铜排的形式,材质为紫铜。

具体安装位臵参考电气部分图纸。

机房防雷与室内防雷主要用于防止入侵雷对设备的危害,入侵雷主要是指雷电波通过电源线、网线、电话线等传入到室内。可以通过于二次供电总屏前端新增二级防雷器的方式,对电子信息机房内设备进行防雷保护。

在数据中心机房、配电室内将机房内各设备机架外壳、走线架连接件、活动地板金属件、金属管道分别接入接地铜排,形成接地保护系统。

本期工程,于动力配电柜前端、空调配电屏前端配臵二级防雷器,防雷器融通电流为60kA;于UPS输出屏前端配臵二级防雷器,防雷器融通电流为40kA。主要用于防护入侵雷对设备的侵害。

本期工程接地系统,将二层电力室各新增配电柜、二层数据中心各机架外壳、各空调外壳分别布放保护地线就近接入新增地排。

(3)其他问题说明

本期工程新增UPS配电、空调配电、防雷接地系统均接入大楼原有系统中,本期工程就机房建设提出容量、线路需求,由建设方协调负一层配电系统容量端子。

本期工程新增接地线缆,为符合安全规范要求,与配电线缆进行分开设臵,保护接地线缆应采用黄绿色线缆。

1.1.1.6消防系统

消防系统必须严格按照相关消防规范和中心机房的要求设计和建设,机房区域消防系统分为消防自动报警系统和消防灭火系统。

灭火系统的控制方式为自动、手动、机械手动三种,在工作区设有控制柜,在保护区外设臵手动控制盒。在有人工作或值班时,应采用电器手动控制,在无人的情况下,应采用自动控制方式。自动、手动控制方式的转换在消防控制盘上实现(在保护区的门外设臵手动控制盒,手动盒内设有紧急停止与紧急启动按钮)。防火门必须保证在任何情况下均能从保护区内打开,在保护区外设臵声、光报警及释放信号标志。

为保证人员的安全撤离,在释放灭火剂前,应发出火灾报警,火灾报报警至释放灭火剂的延时时间为30s。为保证灭火的可靠性,在灭火系统释放灭火剂之前或同时,应保证必要的联动操作,即灭火系统在发出灭火指令时,由控制系统发出联动指令,切断电源、关闭或停止一切影响灭火效果的设备。考虑到机房的实际面积和投入经济性方面,要求采用无管网灭火系统。

1.1.1.7空调与新风系统

(1)机房专用空调

1.空调风柜配臵方案

某单位信息数据中心机房为新启用机房,尚未配臵有空调,因此,本期工程需对机房配臵精密空调。

空调机配臵以“冷量优先”的原则,在满足总需求冷量的基础上,

按机房级别冗余配臵。

通信机房空调属工艺性空调,对室内空气的温度、湿度、洁净度以及控制精度都有较严格的要求。目前,通信机房内一般要求采用恒温恒湿空调,它需要有制冷、加热、加湿、除湿、过滤等功能,同时要求空调常年制冷且具备高显热比、大风量、小焓差的特点,以满足机房制冷需求和所需的冷风循环次数(30~60次/小时),保证机房内温、湿度的均匀性。

通信机房空调送风方式主要分上送风和下送风两种。上送风方式又分为风管上送风和风帽上送风,因加湿水管、冷凝水管明敷,可及时发现并排除漏水隐患,同时房间内没有架空地板,不易积尘,便于日常的维护管理等特点,传统的通信机房内使用较多。下送风主要是架空地板下送风,因符合热空气上升,冷空气下降的空气梯度分布规律,气流组织合理,制冷效果好,同时施工方便、扩展性强等特点,在新建通信机房中广泛应用。

目前,通信机房精确送风系统主要是对机房空调传统的送风方式进行优化,将冷热气流完全隔离,实现精确送风,符合“先冷设备、后冷环境”的原则,可解决局部过热,提高空调制冷效率,达到节能目的。该系统根据空调送风方式可分为上送风空调的精确送风系统和下送风空调的精确送风系统两种,而每种系统又有不同的实现方式。

根据《电子信息机房设计规范》中的A级机房设计要求,设备较多的机房,采用活动地板下送风的方式进行建设,该方式将通过活动地板下设臵保温隔热层的方式,将冷风送入活动地板下,通过在机柜

IDC机房工程设计方案

IDC机房工程设计方案 1、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计及施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发

展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控及安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性及可扩展性: 吉通上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性及可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。

数据中心机房建设概述

数据中心机房建设概述 发布时间:2012-03-06 14:33 浏览量: 2076 一、数据中心的概念 数据中心(DataCenter)通常是指在一个物理空间内实现信息的集中处理、存储、传输、交换、管理,而计算机设备、服务器设备、网络设备、存储设备等通常认为是网络核心机房的关键设备。 关键设备运行所需要的环境因素,如供电系统、制冷系统、机柜系统、消防系统、监控系统等通常被认为是关键物理基础设施。 二、机房工程(数据中心)的类型及特点 电子机房主要有计算机机房、电信机房、控制机房、屏蔽机房等。这些机房既有电子机房的共性,也有各自的特点,其所涵盖的内容不同,功能也各异。 (一)计算机机房 计算机机房内放置重要的数据处理设备、存储设备、网络传输设备及机房保障设备。计算机机房的建设应考虑以上设备的正常运行,确保信息数据的安全性以及工作人员身心健康的需要。 大型计算机机房一般由无人区机房、有人区机房组成。无人区机房一般包括小型机机房、服务器机房、存储机房、网络机房、介质存储间、空调设备间、UPS设备间、配电间等;有人区机房一般包括总控中心机房、研发机房、测试机房、设备测试间、设备维修存储间、缓冲间、更衣室、休息室等。 中、小型计算机机房可将小型机机房、服务器机房、存储机房等合并为一个主机房。 (二)电信机房 电信机房是每个电信运营商的宝贵资源,合理、有效、充分地利用电信机房,对于设备的运行维护、快速处理设备故障、降低成本、提高企业的核心竞争力等具有十分重要的意义。 电信机房一般是按不同的功能和专业来区分和布局的,通常分为设备机房、配套机房和辅助机房。 设备机房是用于安装某一类通信设备,实现某一种特定通信功能的建筑空间,便于完成相应专业内的操作、维护和生产,一般由传输机房、交换机房、网络机房等组成。配套机房是用于安装保证通信设施正常、安全和稳定运行设备的建筑空间,一般由计费中心、网管监控室、电力电池室、变配电室和油机室等组成。 辅助机房是除通信设施机房以外,保障生产、办公、生活需要的用房,一般由运维办公室、运维值班室、资料室、备品备件库、消防保安室、新风机房、钢瓶间和卫生间等组成。在一般智能建筑中通信机房经常与计算机网络机房合建。 (三)控制机房 随着智能化建筑的发展,为实现对建筑中智能化楼宇设备的控制,必需设立控制机房。控制机房相对于数据机房、电信机房而言,机房面积较小,功能比较单一,对环境要求稍低。但却关系到智能化建筑的安全运行及设备、设施的正常便用。

大数据中心方案设计(机房)

计算机数据中心机房系统设计方案 (模板)

目录 1.机房设计方案 6 1.1概述 6 1.1.1概述 6 1.1.2工程概述说明 6 1.1.3设计原则7 1.1.4建设内容实施7 1.1.5设计依据8 1.1.6引用标准8 1.1.7设计指标9 1.1.9设计思想及特点11 1.1.10绿色数据中心建设12 1.2装饰装修工程14 1. 2.1机房的平面布局和功能室的划分14 1.2.2装修材料的选择14 1.2.3机房装饰的特殊处理17 1.3供配电系统(UPS系统)18 1. 3.1供配电系统设计指标18 1.3.2供配电系统构成20 1.3.3供配电系统技术说明20 1.3.4供配电设计21 1.3.5电池22 1.4通风系统(新风和排风)22 1. 4.1设计依据22

1.4.2设计目标22 1.4.3设计范围22 1.4.4新风系统22 1.4.5排烟系统23 1.4.6风幕机系统23 1.5精密空调系统23 1.5.1机房设备配置分析23 1.6防雷接地系统25 1.6.1需求分析25 1.6.2系统设计25 1.7综合布线系统26 1.7.1系统需求分析26 1.7.2机房布线方案27 1.7.3子系统主要技术说明27 1.8门禁系统28 1.8.1需求分析28 1.8.2系统设计28 1.9机房视频监控29 1.9.1项目概述29 1.9.2设计原则29 1.9.3总体目标30 1.9.4设计依据30 1.9.5机房视频监控规划31 1.10环境集中监控系统33 1.10.1概述33 1.10.2设备监控分析33 1.10.3机房动环设备集中监控平台一套35

数据中心机房建设项目技术投标方案

有限公司 数据中心机房建设项目技术投标方案及计划书 上海徐家汇 电话:传真:

目录 第一部分需求分析及技术方案概述 (1) 第一章概述 (1) 1.1 项目背景 (1) 1.2 依据的原则 (2) 1.3 项目建设需求 (4) 1.3.1 总体需求 (4) 1.3.2 机房布局划分 (4) 1.3.3 室内装修 (5) 1.3.4 空气调节系统 (7) 1.3.5 供配电系统与照明 (9) 1.3.6 环境监控系统 (12) 1.3.7 KVM系统 (12) 1.3.8 气体灭火系统 (14) 第二章技术方案概述 (15) 2.1 方案结构概述 (15) 2.2 选型方案概述 (15) 2.2.1 机房装饰工程 (15) 2.2.2 空气调节系统 (16) 2.2.3 供配电及照明系统 (16) 2.2.4 环境监控系统 (18) 2.2.5 KVM系统 (18)

2.2.6 气体灭火系统 (19) 2.2.7 机房综合布线 (19) 2.3 上海XXXX在本项目上的优势 (19) 第二部分总体系统集成方案设计 (22) 1 机房布局设计 (22) 1.1 消防分区规划 (22) 1.2 机房设备规划 (22) 1.3 机房区剖面分配 (23) 2 机房装饰工程 (23) 2.1 需求概述 (23) 2.2 机房装饰规划 (23) 2.2.1 吊顶工程 (24) 2.2.2 机房地板 (24) 2.2.3 机房墙面 (25) 2.2.4 隔墙及门窗 (25) 2.2.5 场地降噪、隔热 (26) 2.2.6 场地净化 (26) 2.2.7 场地防水 (27) 2.2.8 机房照明 (28) 3 空气调节系统 (28) 3.1 规划设计 (28) 3.2 机房空调负荷设计 (28)

数据中心机房建设方案精品

【关键字】方案、建议、情况、方法、环节、条件、动力、前提、空间、领域、效益、质量、增长、监控、监测、运行、基层、地方、问题、系统、机制、有效、务必、深入、充分、现代、合理、良好、健康、快速、持续、配合、执行、保持、统一、发展、建设、建立、提出、了解、措施、特点、位置、关键、安全、稳定、网络、理想、地位、基础、需要、权威、环境、工程、项目、负担、能力、需求、方式、作用、办法、标准、结构、水平、主体、最大限度 XXXXXX公司数据机房 建设方案 2011年9月15日星期四

设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性:

数据中心机房建设方案

XXXXXX公司数据机房建设方案 2011年9月15日星期四

设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。

1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等

各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: XXXXX公司一个快速发展的产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化: 在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 工程的可分期性: 在该IDC项目设计中,数据中心机房的工程和设备都为模块化结构,相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费 经济性/投资保护:

大型数据中心机房规划方案

大型数据中心机房规划方案 第一章数据中心机房建设综述 信息化是我国产业优化升级和实现工业化、现代化的关键环节,要实现国民经济持续快速健康发展,推进经济结构战略性调整,不断提高人民群众的生活水平,其中一项覆盖现代化建设全局的战略举措,就是要大力推进国民经济和社会发展信息化。 数据中心作为信息化系统工程建设的“心脏”,正在国计民生中扮演着越来越重要的角色。计算机机房的环境条件是影响计算机主机及各种通讯设备长期可靠运行的一个重要的因素。它直接影响到设备的稳定性、可靠性,使用效率和寿命。同时,计算机机房又是工作人员进行操作和监控的场所,如何既满足计算机机房设备的运行环境又考虑工作人员工作环境的舒适性,即以人为本、人机并重理论是现代计算机机房设计的基本理念。 本次数据中心机房建设是XXXXXXX信息中心信息基础设施建设的一个重要任务,也是关键工作。但机房又与数据中心基础设施的总体设计容息息相关,只有通过对数据中心基础设施的整体设计,才能实现机房的合理设计,充分满足XXXXXXX信息中心不断发展的需求。 针对以上数据中心的建设目标,结合我们多年机房建设经验,我们对本机房建设进行了充分、详尽的论证,着重于安全性,可扩展性及以上各业务开展的可实施性。同时,亦考虑到本机房将来作为XXXXXXX 信息中心的核心地位,在配置上,保证了业务的可扩充性。 第二章设计原则 为了将机房建设成为一个具有智能化数据处理中心,设计过程中遵循以下原则: (1)整体性原则 机房工程包含了装饰、电气、暖通、环境监控等多个专业,在设计时应整体考虑,统一规划,相互协调配合,使机房工程成为一个统一的有机体。 (2)适用性原则 机房的设计标准要达到国际、国先进水平,满足各类计算机及辅助设备的运行工作环境要求,满足期货交易所对计算机系统安全、稳定、不间断运行的高性能要求。同时,适当满足发展业务的要求。 (3)可靠性原则 各系统应采用高可靠性设计标准,以保证计算机系统全年每天24小时连续稳定不间断的工作。供电系统的设计要达到系统全年运行故障率小于十万分之一的标准。空调系统的设计要满足计算机系统正常运行的工作温、湿度要求,以及空气洁净度和降噪音等方面的要求。

信息数据中心机房及配套工程建设

信息数据中心机房及配套工程建设 1.1 机房及配套工程建设 1.1.1 省级数据中心机房建设按照省级某单位信息系统硬件统一部署的思 路,本系统在中心节 点(节点)主要依托中心大楼X楼(某单位信息数据中心)建设。 1.1.1.1 数据中心设计依据机房建设参照下列但不限于下列标准,如有 更新版本,按照新版 本执行。 (1)《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-2008) (2)《电子计算机场地通用规范计算站场地技术条件》(GB/T 2887-2011 ) (3)《计算站场地安全要求》(GB/T 9361-2011 ) (4)《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB 50462-2008)(5)《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006) (6)《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95) (7)《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-2005) (8)《消防联动控制设备通用技术条件》(GB 16806-2006) (9)《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2008) (10)《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166- 2007 ) (11)《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263-2007)

(12)《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008 ) (13)《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009) (14)《低压配电设计规范》(GB 50054-2011) (15)《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010) (16)《通信机房静电防护通则》(YD/T 754-1995 ) (17)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003) (18)《通风与空调工程 施工质量验收规范》(GB50243-2002) (19)《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2006) (20)《安全防范工程程序与要求》(GA/T 75-1994 ) (21)《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311-2007) (22)《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(YD5098-2005) (23)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011) (24)《大楼通信综合布线系统》(YD/T 926.1-2009) (25)《防盗报警控制器通用技术条件》(GB 12663-2001) (26)《电磁辐射防护规定》(GB 8702-1988) 1.1.1.2数据中心设计总体技术要求 数据中心机房按照《电子计算机机房设计规范》的B级机房建设 (1)温湿度

数据中心机房建设方案

Chj/7日W)中科逕感 中国科学院云计算中心 遥感云服务研究中心 航海运营服务数据中心机房 建设方案 Versio n 0.1 2014-04-18

版权信息 本文档版权属广东中科遥感技术有限公司所有。未经本公司同意,任何组织或个人不得擅自抄袭或备份本文档中的全部或部分内容,并不得以任何形式传播。

目录 第1 节机房方案设计原则. (1) 第2 节数据中心机房建设工程的要求. (3) 1. 工程概况 (3) 2. 工程范围 (3) 3. 设计应遵循的规范(A级) (3) 4. 机房建设方案具体要求(A级) (3) 5. 工程设计技术指标 (4) 第3节机房的总体规化 (5) 机房建设系统组成 (5) 第4节各系统的技术方案 (8) 1、机房装修设计 (8) 2、机房电气系统方案设计 (11) 3、机房精密空调和新排风系统 (24) 4、综合布线系统 (30) 5、机房动力环境监控系统 (38) 6、KVM系统 (49) 7、FM200消防工程 (51) 第5 节设备清单及预算表(可能数量的差别,导致预算不准确) (1)

第1节机房方案设计原则 计算机信息网络技术通信网络技术是信息时代的标志,已经广泛应用于各个领域。在现代科学技术高度发展的社会里,计算机机房这概念将越来越广泛地应用于各个领域,近年来高科技迅猛发展,只有通过计算机网络稳定、可靠的运行才能发挥其效益,而计算机的硬件及软件的稳定、可靠运行要依靠计算机房的严格的环境条件,即机房温度、湿度、洁净度、噪声、振动、静电、电磁干扰电源质量、防雷和安全防范等要求。因此机房工程的设计与施工也日益被人们所重视为了将机房建设成为一个具有国内领先水平的智能化信息数据处理中心,设计过程中应遵循以下原则: 1. 先进性以先进、成熟的技术和设备去建设机房,并且能确保几年内基本满足数据中心机房建设工程计算机应用的需求。 2. 可靠性为保证各项业务应用,要对机房布局、结构设计、设备选型等各方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备冗余的基础上,采用相关性软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控等措施提高机房的安全可靠性。 3. 规范化在机房的设计和施工中,必须严格遵循国家的规范和国际标准,工程做到保质保量。 这些规范和标准包括《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2008、《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93 )、《计算机场地技术条件》(GB2887-89、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50265-97等。 4. 安全性 机房是计算机系统运行和重要数据流动、存放的地方,因此,确保机房安全的重要性就可想而知。 5. 灵活性 整个机房是可扩展的,便于计算机系统的增加、升级和改装,方便数据中心机房系统的调整和扩张。 6. 实用性和经济性 从实用性和经济性出发,着眼于近期目标和长期的发展,选用先进的设备,进行最佳性能组合,利用有限的投资构造一个现代化的机房。 7. 易管理性 机房是属于涉及面广、技术含量高的综合性环境,需要管理和维护的设备比较多,机房的建设必须保证机房的可管理性。在优秀的管理之下,将大大提高机房的动作效率,并可迅速简便进行故障

国际数据中心项目数据中心机房装修及配套设施工程招投标书范本

珠海市建设工程招标答疑审核备案表 项目名称横琴新区国际数据中心项目(一期)-保税区数据中心机房装修及配套设施工程(第二次) 项目地址珠海保税区联峰路号潮润国际#仓库所属区域珠海市横琴新区招标人名称珠海大横琴科技发展有限公司单位性质企业 招标人联系人梁绍源联系电话- 招标代理机构公诚管理咨询有限公司 招标代理联系 人 刘海新联系电话 开标时间年月日开标地点 答疑时间年月日答疑地点 是否有答疑【√】有【】无共页,第页 招标答疑具体内容: 1.招标文件第页项目主要管理人员列表:项目负责人“提供职称证书复印件”,“身份证复印件 加盖公章”。疑问:招标文件中“P 拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[建筑工程或机电工程]专业[ 二 ]级或以上注册建造师资格”,且在“P 资格审查要素表-项目负责人也是提供资格证书和身份证复印件”,这两处均未对项目负责人职称做要求,招标文件中第页项目主要管理人员列表:项目负责人“提供职称证书复印件”,“身份证复印件加盖公章”与前面两处内容描述不一致。故请问是否只提供项目负责人资格证书? 答:格式按照招标文件中“投标文件格式:项目主要管理人员列表”,人员要求参照需求说明书中“.人员要求”。 2..项目管理机构要求“项目主要管理人员专业及人数要求:[项目负责人满足招标文件专用条款. 条要求且与中标项目负责人一致,其他人员由中标人根据实际施工需要自行安排,且满足粤建管字[]号文及珠规建建[]号文等有关规定]。”但是“其它事项:. 人员要求,包括核心成员数量、资质证书及能力经验的具体要求及必须驻场人员的时间、数量的要求。详见需求书。”请问人员以哪一条为准? 答:以.载明条件为资格审查要求。 3.“保税区数据中心机房装修及配套设施工程需求书”(第页)关于此次投标项目建设内容中对 各系统工程(()装修改造工程;()电气工程;()新风和空调系统;()智能化系统;()动力环境监控系统;()综合布线系统;()运维管理系统;()消防系统;()给排水工程; ()柴油发电机系统与配电系统的接入安装;()UPS系统与配电系统的接入安装;)没有具体的相关建设要求描述内容。 根据国家相关法律法规及年新版《中华人民共和国招标投标法》“第二章招标”章节中第十九条相关内容“招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。”。 目前所提供的招标文件中仅有的涉及技术部分的图纸资料不足以分析判断项目建设要求情

2017年IDC数据中心机房建设方案

(说明,此文档是WORD文档,下载后可直接使用)

综述 IDC作为提供资源外包服务的基地,它可以为企业和各类网站提供专业化的服务器托管、空间租用、网络批发带宽甚至ASP、EC等业务。简单地理解,IDC是对入驻(Hosting)企业、商户或网站服务器群托管的场所;是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施,也是支持企业及其商业联盟(其分销商、供应商、客户等)实施价值链管理的平台。形象地说,IDC是个高品质机房,在其建设方面,对各个方面都有很高的要求。 IDC的总体结构如下图所示: IDC的建设主要在如下几个方面: 网络建设

IDC主要是靠其有一个高性能的网络为其客户提供服务,这个高性能的网络包括其- AN、WAN和与Internet接入等方面。 IDC的网络建设主要有: - IDC的- AN的建设,包括其- AN的基础结构,- AN的层次,- AN的性能。 - IDC的WAN的建设,即IDC的各分支机构之间相互连接的广域网的建设等。 - IDC的用户接入系统建设,即如何保证IDC的用户以安全、可靠的方式把数据传到IDC的数据中心,或对存放在IDC的用户自己的设备进行维护,这需要IDC 为用户提供相应的接入方式,如拨号接入、专线接入及VPN等。 - IDC与Internet互联的建设。 - IDC的网络管理建设,由于IDC的网络结构相当庞大而且复杂,要保证其网络不间断对外服务,而且高性能,必须有一高性能的网络管理系统。 服务器建设 IDC的服务器建设可分为多个方面,总体上分为基础服务系统服务器和应用服务系统服务器,主要有: - 基础系统服务器:这类服务器是保障IDC为用户提供各种服务的前提,这类服务器有DNS服务器、目录服务器、网络管理服务器、防火墙服务器、各类安全服务器、IDC系统性能监控服务器等等。 - 数据库服务器:它是保证IDC可以为用户提供各种应用服务的基础,IDC的数据库服务器必须能支持大容量访问、多种数据库等。 - 数据备份服务器:它是IDC为客户提供安全服务的内容之一,保证客户的数据安全可靠。由于IDC的服务器种类繁多、有多种数据库,所以数据备份要支持多机型、多种数据格式等等,而且容量要大。 - 应用服务器:是IDC为用户提供相关应用服务的服务器。由于IDC的业务扩展,所以应用服务器应具有很好的扩展性,以及支持各类应用软件的数量要多。 - 服务器的负载均衡:这是IDC提供高性能、高可靠性服务的重要方法之一,服务器的负载均衡可由硬件设备(如网络交换设备)或软件的方法实现。 存储系统的建设 存储系统是IDC的重点建设内容之一,作为一个IDC,其存储系统是相当庞大的,特别是在现在的企业中,数据的容量以由GB级增长到TB级,如此大的数据需要有一个更加安全、可靠的存储系统,由于访问的数量也是相当庞大的,所以对存储系统的效率也有很高的要求;而且存储系统应具有很好的扩展性,以满足IDC的发展的需求。 软件系统的建设

数据中心机房建设标准

数据中心机房建设标准 一、装修及承重 ?机房装饰装修 机房工程是智能建筑的一部分(机房资质-建筑智能化资质),也能建筑安装工程的一个分支。因此既有建筑安装工程的一般性,也有其特性;即执行建筑行业相关标准、规范,也有本行业独有的标准、规范。机房工程是一门综合性很强的科学技术和系统工程,涵盖了电气系统、空调及送排风系统、安防系统、机房综合监控系统、计算机操作管理系统、综合布线系统、KVM切换系统、消防系统(火灾自动报警和自动灭火)等。因此,机房基础装修不是简单的建筑装修,它是一个复杂的电子环境空间,应选用气密性好、不起尘、易清洁、符合环保要求、在温度和湿度变化作用下不变形、具有表面静电耗散性能的材料,不得使用强吸湿性材料及未经表面改性处理的高分子绝缘材料作为面层,所以,它需要有专业技术资质、专业设计、专业施工、专业检测的机房工程公司完成。机房装饰装修环境标准规范要求见下表: 项目技术要求备注 A级B级C级 主机房温度要求(开机时)23℃±1℃18~28℃不得结露 主机房相对湿度要求(开机时)40%~55%RH35%~75%RH 主机房温度要求(停机时)5~35℃ 主机房相对湿度要求(停机时)40%~70%RH20%~80%RH 主机房和辅助区温度变化率 (开、停机时)<5℃/h<10℃/h 辅助区温度、相对湿度(开机时)18~28℃、35%~75%RH

辅助区温度、相对湿度(开机时)5~35℃、20%~80%RH 不间断电源系统电池室温度15℃~25℃ 空气含尘浓度(静态下测试)每升空气中大于0.5μm的尘粒数应少于18000粒 ?机房承重加固 机房内设备密度较大,对建筑楼板承重有特殊要求,在机房选址和设计时应该核实机房位置的建筑承重。对于个别机房功能区间需考虑做楼板的承重加固,特别是UPS及电池、精密空调等大型设备,重量较大,应安装设备承重散力支架或加固处理达到功能要求。机房布局时要重点考虑大型设备的承重,尽量把重型设备放置在机房的承重梁上。机房规划时建筑承重可参照以下标准规范设计: 项目技术要求备注 A级B级C级 抗震设防分类不应低于乙类不应低于丙类不应低于丙类 主机房活荷载标准值组合值系数Ψ=0.9 8~10 KN/m2组合值系数Ψ=0.9 组合值系数Ψ=0.8根据机柜的摆放密度确定荷载值 主机房吊挂荷载1.2 KN/m2 UPS室使用荷载标准值8~10 KN/m2 电池室使用荷载标准值16 KN/m2 监控中心活荷载标准值6 KN/m2 钢瓶间使用荷载标准值8 KN/m2 电磁屏蔽室使用荷载标准值8~10 KN/m2 主机房外墙设采光墙不宜-- 防静电活动地板的高度不宜小于400mm作为空调静压箱时 备注:重力学(牛顿定律)换算的关系,1Kg=9.8N 1000N=1KN;因此, 1KN=1000÷9.8≈102.04 Kg。 ?机房基础装修内容

数据中心机房建设招标技术要求(精华)

技术标准和要求 1.项目概况 1.1项目概述 工程名称:数据中心机房项目工程招标 建设地点:项目裙房二层及地下一层预留位置。 本项目规划建筑面积如下:

1.2建设目标 数据中心机房工程建设要求满足未来10至15年公司计算机主机、网络和存储设备对机房环境的需要,并达到《电子信息系统机房设计规范》[GB50174-2008]规定的A类机房要求标准。 主要安全技术指标还应满足ANSI/TIA-942-2012《数据中心电信基础设施标准》T3~T4的要求。 项目建设要求达到建设成为“高可靠性、高可用性、标准化、行业先进、高效管理、灵活扩展、绿色节能和安全稳定”的数据中心的目标。 1.3建设范围 数据中心机房建设项目包括机房(含ECC)装修装饰工程、供配电工程、暖通工程及新风系统工程、弱电工程、消防工程等的设备采购及安装建设。 包括但不限于以下各个工程子系统的深化设计和施工内容: 1、数据中心机房装饰装修工程:招标图纸中斜线阴影部分以外的墙、顶、地、门窗、设备钢支架、冷通道封闭、保温、防水、防尘、封堵等所需的一切材料和施工内容。 2、电气工程:UPS系统配电、EPS配电、动力配电、照明、防雷接地等。 3、空调通风工程:空调系统(精密空调设备)、给排水系统、新风系统、消防灾后清空排气系统、室外架高钢平台系统。 4、弱电工程:安防系统(包括视频监控、门禁、入侵报警)、综合布线、机房环境和设备监控系统、机柜及PDU、大屏显示系统、资产管理系统、应急指挥室音视频系统、标识系统等。 5、消防工程:气体灭火保护区域的气体灭火系统和自动报警系统。 1.4建设依据 本数据中心机房的设计和施工应参照以下的主要国家标准和规范: 《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008) 《电子信息系统机房施工和验收规范》(GB 50462-2008) 《计算机场地通用规范》(GB/T-2887-2011) 《防静电活动地板通用规范》(SJ/T10796-2001) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95)(2001版) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010) 《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010 《数据中心通信基础设施标准Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers》

数据中心机房建设方案

数据中心机房建设方案

目录 第一部分需求分析及技术方案概述 (1) 第一章概述 (1) 1.1项目背景 (1) 1.2依据的原则 (2) 1.3项目建设需求 (4) 1.3.1总体需求 (4) 1.3.2机房布局划分 (4) 1.3.3室内装修 (5) 1.3.4空气调节系统 (7) 1.3.5供配电系统与照明 (9) 1.3.6环境监控系统 (12) 1.3.7KVM系统 (12) 1.3.8气体灭火系统 (14) 第二章技术方案概述 (15) 2.1方案结构概述 (15) 2.2选型方案概述 (15) 2.2.1机房装饰工程 (15) 2.2.2空气调节系统 (16) 2.2.3供配电及照明系统 (16) 2.2.4环境监控系统 (18) 2.2.5KVM系统 (18) 2.2.6气体灭火系统 (18) 2.2.7机房综合布线 (19) 2.3XXXXXX在本项目上的优势 (19) 第二部分总体系统集成方案设计 (22) 1机房布局设计 (22)

1.1消防分区规划 (22) 1.2机房设备规划 (22) 1.3机房区剖面分配 (23) 2机房装饰工程 (23) 2.1需求概述 (23) 2.2机房装饰规划 (23) 2.2.1吊顶工程 (24) 2.2.2机房地板 (24) 2.2.3机房墙面 (25) 2.2.4隔墙及门窗 (25) 2.2.5场地降噪、隔热 (26) 2.2.6场地净化 (26) 2.2.7场地防水 (27) 2.2.8机房照明 (27) 3空气调节系统 (28) 3.1规划设计 (28) 3.2机房空调负荷设计 (28) 3.3机组选型 (30) 3.4产品的性能和特点 (32) 3.5实施方案 (36) 3.6精密空调气流组织 (37) 3.7方案优点 (38) 3.8空调室内室外机位置建议 (38) 3.9售后服务 (40) 4新风系统 (42) 5供配电及照明系统 (43) 5.1机房UPS容量计算 (43) 5.2UPS系统 (43)

数据中心机房设计建设方案

数据中心机房设计建设方案 1.概述 随着在数据业务的不断发展,某公司拟设数据中心,对中小企业提供电信级数据服务。目前,该公司计划建立一个1000平米的数据中心,初始阶段,数据中心提供的服务对象主要为中,小企业,服务内容以专线租用和主机托管为主。随着业务的发展及收藏的增加,会逐步发展成应用服务供应中心。用户也会扩展到城镇居民,即同时作为智能小区的服务中心。 1.1数据中心机房基础建设 1.1.1机房选址 选择合适的地点进行机房建设是数据中心机房基础建设的基本条件。这里我们提出选址中必须注意的10个方面供用户参考。 ◆使用面积达到规划的要求 ◆建筑物内部由扩展空间 ◆避免附近存在较强的电磁干扰源 ◆所在建筑物本身及周围无安全隐患 ◆便于光纤的接入 ◆足够的电力容量及用电安全性 ◆楼板承重满足功能需要 ◆楼层净高符合使用要求 ◆专业空调系统室外机能有合理的摆放位置 ◆能提供满足技术要求的发电机房及油库 1.1.2工程项目设计 作为数据中心机房建设的首要任务,工程项目的设计规划是十分重要的起步。优秀的设计,合理的性价比及切实可行的项目规划是建设一个成功的数据中心机房的重要保证。 通过我们对数据中心系统的认识和了解,下面规划出一个数据中心工程应该具备的若干子系统。 (1)装修子系统 (2)电力及地线子系统 (3)空调冷却及新风子系统 (4)烟雾检测及灭火子系统 (5)漏水检测子系统 (6)门禁保安及监控子系统 (7)结构化布线子系统 (8)事故广播子系统 (9)设备总控子系统 (10)监控中心控制子系统 当然,在具体项目的规划中不必要对每一个子系统都进行逐一描述,但是应该在设计中考虑到每一个子系统的功用和针对项目本身的实现方式。 1.1.3项目施工与管理 项目的施工与管理是数据中心机房基础建设的重头戏,也是一切设计规划得以正确实现的重要保证。 我们作为一个成熟的数据中心机房建设商对每一个项目的施工和管理都倾注了极大的力量。组织专业水平高的工程队伍,我们强调项目中的每一个细节和每一个角落,对项目的施工和管理有着自己的规范。 ◆制定先进,严格,规范的施工组织计划

完整的IDC机房建设方案

数据中心建设方案 目录 综述 (2) IDC网络建设 (5) IDC网络建设 (6) IDC基础系统建设 (11) IDC应用服务系统建设 (24) IDC综合管理系统 (32) IDC计费系统 (36) IDC计费系统 (40) 技术服务 (43) IDC机房系统设计说明 (51) 一期实施内容建议 (58)

综述 经历了ISP/ICP飞速发展,.COM公司的风靡后,一种新的服务模式--互联网数据中心(Internet Data Center,缩写为IDC)正悄然兴起。它在国外吸引着像AT&T、AO- 、IBM、Exodus、UUNET等大公司的巨资投入;国内不但四大电信运营商中国电信、中国网通、中国联通、中国吉通开始做跑马圈地,一些专业服务商如清华万博、首都在线和世纪互联等,也参与了角逐。 IDC(Internet Data Center) - Internet数据中心,它是传统的数据中心与Internet的结合,它除了具有传统的数据中心所具有的特点外,如数据集中、主机运行可靠等,还应具有访问方式的变化、要做到7x24服务、反应速度快等。IDC是一个提供资源外包服务的基地,它应具有非常好的机房环境、安全保证、网络带宽、主机的数量和主机的性能、大的存储数据空间、软件环境以及优秀的服务性能。 IDC作为提供资源外包服务的基地,它可以为企业和各类网站提供专业化的服务器托管、空间租用、网络批发带宽甚至ASP、EC等业务。简单地理解,IDC是对入驻(Hosting)企业、商户或网站服务器群托管的场所;是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施,也是支持企业及其商业联盟(其分销商、供应商、客户等)实施价值链管理的平台。形象地说,IDC是个高品质机房,在其建设方面,对各个方面都有很高的要求。 IDC的总体结构如下图所示:

9大型机房建设系统全套设计方案

1、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 ****公司数据中心机房是****公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性:

为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: ****公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化: 在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 工程的可分期性: 在该***项目设计中,数据中心机房工程和设备都为模块化结构,相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费 经济性/投资保护: 应以较高的性能价格比构建****公司数据中心机房,使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资,充分利用以往在资金与技术方面的投入。 可管理性:

数据机房建设招标技术标准及技术规范

XXXXXX数据中心机房工程建设标准及技术规范 2017年2月

1、项目概况 机房建设位置位于人民银行XXX支行办公楼8楼,机房层高3.02米,长32.4米,宽5.75米,总面积约为186平方米,大楼为钢筋混凝土框架结构,机房区楼板承重1000KG/M2(需要与大楼设计方确认)。需装修总面积约为186M2。楼层层高为3.02米。 拟建数据中心机房区域功能划分为机房区及操作走廊区。机房区包含保密区、服务器区、电源及网络接入区。机房区及操作走廊区之间用防火防爆玻璃隔离为独立区域;服务器区、电池及通信区、保密机房维修间、缓冲区之间采用不封顶防暴玻璃进行区域隔离。 2、建设目标 本次机房严格按照《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)B级电子信息系统机房技术要求建设,执行的B 级标准包含以下参数但不仅限于以下参数:温湿度 区域 指标开机时停机时 A级区(主机区)温度,℃ 夏季冬季全年 23±220±25~35 相对湿度,%45~6540~70 温度变化率,℃/h<5,不凝露<5,不凝露

机房辅助区(非专用空调区域B级)温度,℃15~305~35 相对湿度,%40~7020~80 温度变化率,℃/h<5,不凝露<10,不凝露 尘埃: 主机房在静态条件下,粒度≥0.5μm,个数≤18000粒/dm3 。 噪音:在计算机系统停机情况下,主机房中心位置<65dB。 主机房内绝缘体的静电电位<1KV。 照度:主机房>500Lx,无眩光。 辅助机房>300Lx,眩光限制等级为I级。 应急照明>50Lx。 接地:接地电阻<1Ω。零地电位差<1V。 主机房内无线电干扰场强,在频率为0.15~1000MHZ时,不应大于126dB。 主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值,不应大于500mm/s2。 3、建设范围 本机房项目工程包括机房场地环境系统、电气系统、弱电系统、空调通风系统、及监控中心等五大部分的10个子系统的建设。及原机房的拆除搬迁,具体如下: 1)机房场地环境装饰装修系统。 2)机房专用机柜系统。 3)机房供配电及电气系统。 4)机房消防系统。 5)机房精密空调系统。 6)机房防雷接地系统。。 7)机房新风系统。

数据中心机房建设项目需求分析

数据中心机房建设项目需求分析 1.1 项目背景 XXAAAA有限公司(中文简称“XXAAAA”,英文简称“AAAAAA”)为中国骨干央企——中国中化集团公司核心成员,成立近20年来,公司已由一家单一金融服务机构逐步发展成为立足中国、放眼全球、致力于推动国民经济及社会可持续发展的产业综合运营服务机构。 中化集团是具有全球影响力的跨国企业集团,已20次进入《财富》全球500强,2010年最新排名第203位。2009年9月,随着三家国际顶级战略投资机构Kohlberg Kravis Roberts & Co.(KKR)、新加坡政府直接投资有限公司(GIC SI)以及中国国际金融有限公司(CICC)的参资入股,XXAAAA已然跨入“资源全球化、经营本土化”的战略发展阶段。 XXAAAA在医疗、印刷、航运、建设、工业装备、教育、信息网络等多个基础领域开展金融、贸易、咨询、投资等一体化产业运营服务,创造性地将产业资本和金融资本融为一体,形成了具有自身特色的以资源组织能力和资源增值能力相互匹配、协调发展为特征的企业运作优势。 公司总部设在香港,在XX设运营管理中心,并已在北京、

沈阳、济南、郑州、武汉、成都、长沙、深圳等多个中心城市设立办事机构,形成了辐射全国的客户服务网络。XXAAAA拥有中国领先的融资租赁服务商——AAAA国际租赁有限公司,以及海外航运控股集团——华进有限公司等多个专业运作平台。 AAAA国际租赁有限公司(以下简称AAAAAA)数据中心机房地处世纪大道88号金茂大厦37层。机房建成后将作为全公司的业务处理、通讯、数据的中心,它主要有以下功能:是全公司全国范围内业务服务中心、重要服务部星型专线内部联网的中心,它担负着通讯枢纽的作用;兼任中化集团在XX的灾备中心。 AAAAAA数据中心机房同时作为AAAAAA的信息化支持中心、应用推广中心和公司技术管理中心。深知计算机网络在业务中所起的关键作用,考虑到将来租赁业务的发展以及加强其竞争优势,以进一步地适应以后业务的充分扩展。为了保证贵公司业务开展,创建良好的办公自动化与业务系统环境,准备建立一套完善的网络基础平台。 本次AAAAAA数据中心机房建设项目工程,总面积约178平方米,使用面积约为123平方米,具体工作范围为两大项,一是机房设备购置部分,包括机房精密空调、机房气体消防、机房场地环境监控系统、机房UPS、机房视频监控系统、机房门禁控制系统。二是机房工程部分,包括机房装修