长输管道的施工一般按以下程序进行。

1测量放线

1. 1图纸会审

施工前必须进行图纸会审, 由设计单位作技术交底和现场交桩。交底和交桩都要做好记录。

1. 2清理作业带

因为长距离输送管线属野外作业, 有的地方甚至是荒山野岭、海滩沼泽。要保证连续施工, 必须扫除沿途障碍, 首先按施工图纸找准桩号(桩号由勘探设计部门确定) , 桩号确定后, 一般用推土机按照确定的桩号推出一条便道, 即称之为作业带。作业带一般宽3~5 m 为宜, 太窄施工不便, 太宽造成耕地浪费。

1. 3管线放线

施工单位根据施工图进行放线, 打百米桩。所放的管线要撒白灰线, 所打的百米桩标桩上应注明桩号、里程、高程; 转角桩上还要注明角度、外矢矩及切线长。在地形地势起伏地段, 从起伏两端最低点开始至最高点间, 以及管道转角弧度内都要适当加密桩量, 以指导管沟的正确开挖。当管道穿越地下构筑物或其它隐蔽工程时, 在交叉范围两端, 所放管线应作出明显的标志。

2管沟开挖

首先按施工图纸要求进行, 具体要求如下。

2. 1管沟的坡度

管沟边坡应根据土壤类别和物理力学性质确定, 以保证不塌方、

不偏帮。

2. 2管沟的宽度

当管沟深度小于3 m 时, 沟底宽度可按下式确定。

b = D N + K (1)

式中: b 为沟底宽度,m; D N 为管子公称直径,m; K 为沟底加宽系数, 见表1。

表1沟底加宽系数K (管沟深度小于3 m )

施工方法沟上组装焊接沟下组装焊接

地质条件旱地岩石沟内有积水旱地岩石沟内有水

K 值(m ) 0. 5 0. 6 0. 7 0. 8 0. 9 1. 0 当管沟深度大于3 m 小于5 m 时, 沟底宽度应在上值中再加宽0.

2 m。

2. 3沟土的堆放

开挖沟时不可两边抛土, 应将施工方便的一边让出留作管道组装使用。土堆距沟边不小于0. 5 m , 使管沟保持顺直, 方便通行。

3管线防腐绝缘

石油和燃气管道的防腐绝缘作业关系到管道的安全运行, 更关系到人民群众的生命安全,要慎之又慎地对待。钢管要有出厂合格证, 并对钢管进行防腐绝缘前验收检查。要认真除锈, 管道除锈合格后才能进行防腐绝缘工作。防腐绝缘后, 应使用高压电火花检漏仪检查绝缘的可靠性, 绝缘合格的管道才能验收和使用。在金闵管线(越野液化气管道) 施工中, 我们将管道入库前的验收检查和防腐绝缘加工作业

安排在加工场内集中进行。进库前的所有管道, 都认真进行了分类并逐根验收检查。要检查管子表面有无裂缝, 有无节疤, 管子壁厚是否符合出厂要求, 管口椭圆度的偏差是否在直径的1% 之内, 管子有无内凹等缺陷。管道的绝缘前检查很重要, 不但对管道的绝缘质量, 而且对整个管线的顺利安装都是一种有力的保证手段。管道经检查和筛选后, 就可进行防腐绝缘工作。由于防腐绝缘的质量牵连到施工工作的全局, 因此必须狠抓防腐绝缘的工序控制, 及时测量和控制绝缘层厚度以及绝缘层与管壁的粘结度, 发现问题及时纠正, 保证所有管道全部防腐绝缘合格。完成防腐绝缘的管道, 均须用高压电火花检漏仪进行检查, 尽量减少在野外修补的麻烦。

4绝缘钢管的运输

绝缘钢管在运输装卸和堆放时, 都要注意保护绝缘层不被损害。每层钢管间须垫放软垫,最低层要用道木加软垫保护。吊装时可以使用专用的钩夹将它们塞在管子两端管口内, 通过钩夹上的钢丝绳进

行吊装。此外, 也可在钢丝绳上套以胶管, 使钢丝绳不直接硬接触绝缘钢管。吊装时还须注意保护绝缘层结构和管口, 严禁摔、碰、撬等损伤绝缘层的操作方法。

5管道的组装焊接

所选用的焊条其金属性能和化学成分应与母材相匹配, 焊缝强

度要高于或等于母材。组装前应对管子进行专门清扫。组装时避免强力校正管道错口并注意保护绝缘层。已焊接好的管段, 下班前应用临时盲板封堵管子两端, 以防杂物进入管内。如管线有通球扫线要求的,

就不得用冲压弯, 而必须使用曲率半径大于或等于8 倍公称直径的

煨制弯头。

管子组对时宜用三角架把管子吊起来(高度一般以400 mm 为宜) , 用对口器对口, 工装一般有自行研制的外对口器; 或国外进口

的内对口器。内对口器操作方便, 但价格昂贵; 外对口器比较笨重,

但可自行加工,因此费用较底(见图1)。

图1对口器示意图

管口采用电动磨光机加工成V 型坡口, 角度为60°~70°, 钝

边1~1. 5 mm , 对口间隙1. 5~2. 0 mm , 错边量小于管壁厚度的10% , 焊接可采用上向焊和下向焊两种方式, 下向焊较上向焊速度快, 且环境适应性强。焊工必须经过专业培训, 合格后持证上岗。

6管道敷设

(1) 下沟前需将沟内塌土、石块、积水等清除。

(2) 管道下沟, 可采用机械吊装或采用自制龙门架吊装。起吊必须用专用吊具, 动作要正确平稳。

(3) 在山区作业, 机动车无法进入时, 只能用人力车等土办法搬运及敷设。在靖边—西安天然气长输管线施工中, 荒凉山区地段, 无法使用通用起重机械, 自制了龙门吊架(见图2) , 吊装时从管道一端每隔15 m 一个吊点, 依次向前进行。一次吊装的管线不要太长, 以防止管线自重引起的弯曲破坏绝缘层。

7穿跨越工程

7. 1穿跨越前的准备工作

7. 1. 1 大中型的穿跨越, 应选择管壁增厚及长度较长的钢管, 尽量减少焊口。

7. 1. 2 穿跨越管段在穿越之前必须进行强度和严密性试验, 并用高压电火花检漏仪测试其绝缘层是否合格。

7. 2穿跨越的方法

7. 2. 1 对公路、铁路、较大河流, 一般采用顶管穿越法。

7. 2. 2 对于较深且有船只通行的比较大的河流, 可采用水底拖管穿越法。

7. 2. 3 对于小河流, 可进行筑坝、排水开挖穿越。

8管沟回填

管沟回填土之前, 应由施工单位及建设单位代表, 对管线进行检查。管道在沟内不得有悬空现象, 沟内积水必须清除。用高压电火花漏仪

再次检查管线的绝缘层。要特别注意检查阴极保护测量桩, 其引线必须焊接牢固。在管线周围及管顶300 mm 之内的回填土, 必须是清洁无垃圾杂物的软土, 回填土上方留有300mm 沉降余量。特别注意不要让石块、碎砖砸伤管子表面的绝缘。

9无损探伤

焊缝按照SY4065- 93 进行100% 超声波探伤和部分射线探伤。射线探伤比率为一级地区5%、二级地区10%、三级地区15%、四级地区30%、穿跨越管道100% , 无法强度试验的碰头焊口100%。检查合格的焊缝, 在介质气流方向上游距焊缝100 mm 处打上施焊焊工钢印代号。对于不合格的焊缝进行质量分析, 确定处理措施, 其修补长度应大于50 mm。对存在下列情况之一者应割去重焊。

(1) 同一部位补修、返修累计次数超过两次;

( 2) 需返修的焊缝总长度超过周长的30%;

(3) 焊缝表面及内在裂纹长度大于焊口周长的8% 或裂纹间距小于200 mm。

在补口过程中热缩套出现裂纹、防腐好钢管在运输中出现防腐层碰伤, 均应进行补伤处理。补伤一般采用补伤片修补, 将补伤片贴到损伤部位用喷灯加热即可。

10管线的分段试压

(1) 因温差变化及农地需要, 试压一般在土方回填后进行; 但在有条件的地段, 最好先试压后回填土。管线的试压分段应根据注水水源、排水条件等因素决定, 试压段落一般每段以10~15km 为宜。强

度试验时, 升压要平稳。当升至1? 3 试验压力时, 要停压15 m in; 再升压至试验压力的2? 3 再次停压15 m in; 最后升至试验压力, 稳压4 h, 其压降应不大于1% , 强度试验方为合格。严密性试验时, 将压力降至工作压力, 观察24h, 其压降应不超过1% , 严密性方为合格。在山区和丘陵地带的输气管线不宜采用水压。城市内的街道输气管, 一般也不用水作试压介质。用水作介质试压时, 稳压期间应组织巡逻队对管线全面检查, 高点应设排气阀放空。用气体作介质试压时, 必须要有可靠的通讯系统, 沿线一般要隔2~3 km 设置一个临时通迅点。

11通球扫线

通球扫线在分段试压基础上进行。通球时,发球装置应设专人观察压力表, 并作好排量压力记录。亦可用放射性同位素或低频信号跟踪仪查找通球的受卡位置, 但费用较大。通球扫线可用输送泵或空气压缩机推球,其压力不得大于设计压力的1. 25 倍。若遇到故障不能继续推进, 又无法排除故障时, 可采用开天窗法处理卡球故障。通球试验要注意安全, 特别在卡球情况时,更应做好操作人员的安全防范。12管线连通试压吹扫

进行分段试压和分段通球扫线, 随后对整个管线进行连通, 再作连通试压和全线吹扫。全线吹扫也是施工中的一个重要环节, 管线的吹扫口应选择在地势较高, 人烟稀少的地方。实在找不到理想的吹扫地时, 应采取有效防范措施,并进行严密监护。吹扫口及放空管必须有可靠的接地装置, 以防静电引起火灾。

13埋设标志桩

为了使管道长期安全运行, 防止农民在耕地时或其它工程施工中误伤管道, 沿管线要埋设标志桩, 直线段标志每隔500 m 埋一个, 转角处每个转角位置埋设一个。地貌恢复是整个工程施工中的最后一道工序。恢复地貌一般用人工进行管沟平整, 沟坎完善, 力求把在施工中开挖的管沟全部恢复原貌,以防止雨季雨水冲垮管沟, 将管道暴露在外。至此, 完成了天然气管道全部施工程序。

(整理)天然气长输管道施工方案.

天然气长输管道施工工艺 1、主题内容与适用范围 1、1本标准规定了长输管道的材料验收,管道的拉运布管,加工和组装,管道焊接,通球扫线,线路斩立桩施工,阴极保护施工,穿越工程等的工程施工工艺要求。 1、2本标准适用于长输管道的安装。 2引用标准 2、1《长输管道线路工程施工及验收规范》(SYJ4001-90) 2、2《长输管道站内工艺管线工程施工及验收规范》(SYJ4002-90) 2、3《长输管道阴极保护工程施工及验收规范》(SYJ4006-90) 2、4《管道下向焊接工艺规程》(SY/T4071-93) 3长输管道施工工艺指导书编制内容 长输管道工程施工的基本程序为:设计交底→测量放线→清除障碍→修筑施工便道→开挖管沟→钢管的绝缘防腐→钢管的拉运、布管→管道的组装焊接→无损探伤→防腐补口补漏→管道下沟→回填及地貌恢复→分段吹扫及测径→分段耐压试验→站间连通→通球扫线→站间试压→穿跨越→阴极保护施工→立桩预制安装及竣工验收。 3、1施工准备阶段: 3、1、1施工技术准备 在施工图纸等技术资料到位,工程专业技术人员应编制详细的施工组织设计或施工方案,报甲方代表审批。同时组织相关人员进行技术交底,使操作人员明确技术要求。

编制焊接工艺评定,确定焊接参数。同时对焊工进行岗前培训,合格后才能上岗。 编制公路、铁路穿越方案;河流穿跨越方案;弯头、弯管制作程序文件;管道通球、耐压试验方案等文件。 3、1、2施工机具及材料准备: (1)在长输管道的施工中,需用的机具设备有挖土机、焊机、吊车、下管机等设备,其中焊接设备是施工机具中的一种重要设备,它是保证管道施工质量的关键。焊机在使用中应保持性能稳定,有较强的移动方便性。 (2)材料验收:长输管道用的材料和管件应具备出厂质量证明书或其复印件,各种性能技术指标应符合现行有关标准的规定。如无出厂质量证明书或对质量证明书有疑问时,应对材料和管件进行复验,合格后方可使用。 焊接材料的选用应根据母材的化学成份、机械性能和使用条件等因素综合考虑。 防腐材料应符合现行的有关防腐规范的规定。成品防腐管材进入现场后,应检查其绝缘度、外观、长度、管口的切面和管中心垂直度、壁厚、材质、坡口等。 3、2设计交底及测量放线 3、2、1施工前,工程项目进行图纸会审,由设计单位做技术交底和现场交底,明确以下有关向题。 (1)固定1K准点的参考物的有关数据和位置。 (2)施工带内地下构筑物的位置,办理有关手续和处理意见,并说明施工有关技术要求。 3、2、2测量放线:

天然气管道穿越工程施工方案

施工方案及施工工艺 工程简介 ######天然气利用工程-天然气长输管道起于仙人岛能源化工区的仙人岛天然气液化厂,终于大石桥市西侧的大石桥分输站。管线长度约为98KM,管径φ406.4,设计压力4.0Mpa,管道输气规模为1.4*108m3/a。 管道沿线经过仙人岛能源化工区、盖州市、鲅鱼圈区、营口市沿海产业基地、营口市中小企业园区、老边区和大石桥市,设置大石桥分输站1座,设鲅鱼圈南分输阀室、鲅鱼圈北分输阀室、盖州分输阀室、北海分输阀室、沿海分输阀室、中小园分输阀室、老边分输阀室和有色园分输阀室共8座分输阀室。 施工方法的选择: 天然气管道穿越工程,根据设计要求、定向钻机性能及现场情况,决定采用DDW320定向钻机。 1.1 钻机主要性能参数DDW320定向钻机: DDW320 机身长度 6.4m 机向宽度 2.3m 高度 2.0m 重量9.2 t 泥浆流量320L/min 钻杆重量40kg 发动机功率145kw 行走速度 5.3Km/h 最大扭矩12KNm 实际推进力32 t

实际回拖力32 t 钻杆长度3m 钻杆外径73mm 水压8Mpa 1.2 钻机技术特点: A、设备机械化程度高,结构布局合理,整体性好。 B、结构简单易于操作。 C、钻机倾角可调,适应不同铺设管线设计深度和不同施工场地条件。 D、钻机具有足够的回拉力和较大的回转扭矩,满足反扩拉管要求。 E、易于随时监测钻进方向,调整孔底钻头,控制钻进轨迹。 F、及时监测钻进参数和地层变化。 2 施工方法特点: 2.1 精确性。拖管轨迹准确、精度高,满足设计要求。 2.2 方向可控性。在整个施工过程中,随时可确定管线的位置及埋深,这是传统的顶管工艺所达不到的。 2.3 铺管速度快,施工周期短。同样长度及管径的管线,施工时间是普通顶管线施工时间的1/5。 2.4 广泛的适应性。适用于复杂的地质结构,如乱石、回填土等,适用于地下管网分布复杂的地段。 2.5 不阻碍交通,不污染环境,对路面及河道无损害。 2.6 铺管质量高,由于基本没有破坏原有土质结构,无须进行地下水防 范和软土层的加固措施,避免了土壤沉降过程对管道的应力破坏。 2.7 具有较好的经济效益。管径越大,埋深越深,周边环境越复杂,经济效

通信管道工程施工技术规范

通信管道工程施工技术 规范 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

通信管道工程施工技术规范(以下简称规范) 1、常用通信管道类型 目前常用通信管道按所用管材可分为三类:钢管管道、塑料管管 道、水泥管管道。其中PVC-U塑管管道用本地网通信管道,HIPE硅芯管多用于长途通信光缆塑料管道工程。 2、土方工程 管道沟开挖时,与其它管线的隔距应符合设计要求。同时注意地下原有管线安全,如煤气管道、自来水管、电力线等。 通信管道与其他管线最小净距值

注:(1)主干排水管后敷设时,其施工沟边与管道间的水平净距不宜小于 1.5m; (2)当管道在排水管下部穿越时,净距不宜小于0.4m,通信管道应作包封; (3)在交越处2m范围内,煤气管不应做接合装置和附属设备;如上述情况不能避免时,通信管道应作包封; (4)如电力电缆保护管时,净距可减至0.15m 4、回填 通信管道工程的回填土,应在管道或人(手)孔按施工顺序完成施工内容。并经24小时养护和隐蔽工程检验合格后进行. 通信管道工程回填土,应符合下列规定: 1)、管道顶部30cm以内及靠近管道两侧的回填土内,不应含有直径大于5cm的砾石、碎石等坚硬物; 2)、管道两侧应同时进行回填土,每回填土15cm厚,应夯实; 3)、管道顶部30cm以上,每回填土30cm厚,应夯实。 4)、回填土前,应先清除沟(坑)内杂物。沟(坑)内如有积水和淤泥,必须排除后方可进行回填土。

5、人(手)孔、通道建筑 砖、混凝土左右块(以下简称砌块)砌体墙面应平整、美观、不应出现竖向通缝; 砖砌体砂浆饱满程度应不低于80%,砖缝宽度应为8—12mm,同一砖缝的宽度应一致; 砌块砌体横缝应为15—20mm,竖缝应为10—15mm,横缝砂浆饱满程度应不低于80%,竖缝灌浆必须饱满、严实,不得出现跑漏现象; 砌体必须垂直,砌体顶部四角应水平一致。 6、铺设管道 1)天然地基沟底夯实抄平,高程符合设计,允许偏差±10mm 2)各种管道引入人(手)孔,通道的位置尺寸应符合设计规定,其管顶距人(手)孔上覆,通道盖板底应不小于300mm。管底距人(手)孔,通道基础顶面应不小于400mm。 通信管道最小埋深表

长输管线石方段施工技术方案

石方段施工技术方案 3.1概述 本工程沿线基本为黄土高原堆积地段、侵蚀堆积地段,局部存在少量的低缓的石方地段。对于石方段如相关单位允许爆破作业,管沟开挖拟采取爆破方式,将管沟一次性开挖完成后进行沟下焊接施工。如相关部门不允许爆破作业,我们将采取非爆破开挖将管沟一次性开挖完成后进行沟下焊接施工。 3.2石方段爆破施工技术方案 3.2.1作业流程 石方段施工作业流程图 3.2.2施工准备 3.2.2.1 技术准备

施工前组织技术人员和与该工程有关的施工人员,认真熟悉工程图纸和相关资料。联系有关部门,进行现场实际勘察。对出现的问题应及时解决。按照工程的特点和难点,针对岩石类型不同,制定相应爆破施工和安全保证措施。同时,到当地公安部门办理施工许可证,得到批准后方可进行爆破施工。 3.2.2.2劳动力准备 根据工程实际情况,按正常的施工配置劳动力,固定基本的施工力量,并对施工人员进行培训和交底,使他们熟悉施工方案、技术措施、安全要求和质量标准。同时,确认爆破人员具有相应的爆破资格,爆破人员必须持证上岗。 3.2.2.3施工现场准备 3.2.2.3.1仔细核对资料,是否与现场一致。 3.2.2.3.2组织人力和机械分批进场。 3.2.2.3.3暂设施工现场附近解决及搭设临时设施。 3.2.2.4机具设备、材料准备 根据施工所需要的机具、设备进场计划,提前进行调试,周转材料一次性解决到位,特殊机具、材料做到早准备。 3.2.3石方管沟成型爆破方案 沟槽爆破特点是岩石夹制作用大,炸药单耗高,管沟爆破的施工可分为分层台阶爆破法和一次成型爆破法,为保证工期,在周围条件允许情况下采取管沟一次成型爆破法。 3.2.3.1爆破参数确定 3.2.3.1.1孔径Φ:为加快施工进度,减少钻孔工作量,全岩石段采用潜孔钻 机钻孔,孔径Φ=64~90mm。半土半岩石段采用凿岩机钻孔,孔径Φ=38~ 42mm。 3.2.3.1.2孔深L:L=H+h;H:管沟设计深度(m);h:超深:全岩石段取h=(8~10)Φ,Φ:孔径(m),半土半岩石段取h=0.3H 全岩石段: 孔径Φ=64mm,h=0.51m~0.64m,按三种岩石分别取h=0.5m、0.6m、0.7m 孔径Φ=90mm,h=0.72m~0.9m,按三种岩石分别取h=0.7m、0.8m、0.9m 半土半岩石段 L=H+0.3H=1.3H 3.2.3.1.3最小抵抗线W:W=25d,d:孔径(mm)

天然气管道施工方案

淮安市西安路南延工程穿越西气东输天然气(武墩—金湖线)管道保护工程施工方案 施工单位:淮安市市政建设工程有限公司 西安路南延工程项目部

淮安市西安路南延工程穿越西气东输天然气 (武墩—金湖线)管道保护工程施工方案 一、编制依据: (一)《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0401-98; (二) 《天然气集输管道施工及验收规范》SY0466-97; (三)《石油天然气钢质管道无损检查》SY4109/T-2005; (四)《石油天然气管道穿越施工及验收规范》SY/T4079-95; (五)《淮安市西安路南延、通甫路南延(园区段)工程施工图设计》; (六)《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); (七)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002)。 (八)《中国石油西气东输第三方施工管理作业指导书》 (九)《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 二、工程概况: 本段工程位于淮安清浦区以及正在建设的江苏淮安工业园区境内,规划的西安路南延(宁连一级公路-通海大道段)为南北向的一条城市主干道,道路规划红线宽度40m,路线全长9.502km。本标段工程实施桩号为K0+000-K4+120。 现场地势总体上较为平坦,交通便利。施工现场内考虑新建施工便道。 三、具体部位及工程设计情况

西安路南延一标段工程穿越天然气管道一次。 (一)、道路与天然气管道交叉,交叉位置桩号为K1+000,交叉角度为:1530,设计采用钢筋砼盖板涵保护管道穿越,盖板涵净空2.6*5m。 (二)、雨水管道与天然气管道交叉位置桩号为K1+000,交叉角度为1530,穿越设计采用大开挖或拖拉管施工。经实地勘察,你采用开挖施工安管的方法。 四、施工工期及安排 待施工方案审批后,开工,计划工期30日历天。 五、施工组织机构: 为确保天然气管道安全,淮安市市政建设工程有限公司高度重视,专门成立了相应的组织机构,负责西安路南延工程天然气管道安全保护管理工作,同时要求相关施工单位成立组织机构,确保天然气管道安全万无一失。 组长:孙家胜 副组长:赵见飞、缪伟国、董金虎 成员:周士军、朱国军、王志刚 六、质量目标: 达到国家和建设部现行的工程质量验收标准,单位工程一次验收合格率达百分之百。 七、施工方案 施工前,必须与天然气公司进行沟通,利用探管仪确定天然气管

GB50369-2006油气长输管道工程施工及验收规范

中华人民共和国建设部公告 第407号 建设部关于发布国家标准《油气长输管道工程施工及验收规范》的公告 现批准《油气长输管道工程施工及验收规范》为国家标准,编号为:GB 50369—2006,自2006年5月1日起实施。其中,第4.1.1、4.2.1、10.1.4、1O.3.2、10.3.3(2、3、4)、 10.3.4、14.1.1、14.1.2、14.2.2条(款)为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 前言 本规范是根据建设部建标[2002]85号《关于印发“二00一年至二O0二年度工程建设国家标准制订、修订计划”的通知》文件的要求,由中国石油天然气集团公司组织中国石油天然气管道局编制完成的。 本规范共分19章和3个附录,主要内容包括:总则,术语,施工准备,材料、管道附件验收,交接桩及测量放线,施工作业带清理及施工便道修筑,材料、防腐管的运输及保管,管沟开挖,布管及现场坡口加工,管口组对、焊接及验收,管道防腐和保温工程,管道下沟及回填,管道穿(跨)越工程及同沟敷设,管道清管、测径及试压,输气管道干燥,管道连头,管道附属工程,健康、安全与环境,工程交工验收等方面的规定。 在本规范的制定过程中,规范编制组总结了多年油气管道施工的经验,借鉴了国内已有国家标准及行业标准和国外发达工业国家的相关标准,并以各种方式广泛征求了国内有关单位、专家的意见,反复修改,最后经审查定稿。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国石油天然气管道局负责具体技术内容解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议寄交中国石油天然气管道局质量安全环保部(地址:河北省廊坊市广阳道,邮编:065000),以便今后修订时参考。 本规范主编单位、参编单位和主要起草人: 主编单位:中国石油天然气管道局 参编单位:中国石油集团工程技术研究院 主要起草人:魏国昌陈兵剑郑玉刚王炜续理 高泽涛马骅苏士峰陈连山钱明亮 胡孝江姚士洪葛业武李建军隋永莉 田永山杨燕徐梅李林田宝州 1 总则

石油天然气长输管线施工方案

石油长输管道施工方案 工程名称:中国石油管道安装工程 施工单位(章):中国石油管道工程局有限公司项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 1 / 75

编制时间:2016年3月31日 2 / 75

目录 1.1.编制依据4 1.2.工程施工关键点、难点分析及对策5 1.3.单位、分部、分项工程划分6 2.1施工重要工序控制措施7

1.1.编制依据 1.1.1国家及石油化工部门现行的施工规范及验收标准(见下表)

1.2.工程施工关键点、难点分析及对策 1.2.1该项目施工跨距较长,交叉施工作业面较多,周围无便利条件,且部分属戈壁地带,给施工组织带来较多不便,所以合理安排施工计划较为重要,以保证施工工期及质量。

1.2.2 安全要求严格(因该工程属于不停产作业),施工中不安全因素多,施工中要严格按照各项安全规定及办法执行。本次施工安全是重中之重,一定要做到各种安全措施及安全预案严谨、合理科学,确保管线运行及施工生产双安全。 1.2.3该项目施工任务量大、工期短,合理安排是保证本次施工进度的难点,在施工中采取多点作业,统一协调,充分发挥我公司资源优势,使得施工全过程处于受控状态。在施工中加强及有关单位的紧密配合,随时调整施工计划,确保施工进度。 1.2.4动土项目,施工前必须及时及业主沟通,要注意地下有管道、电缆、光缆的设施,保证原设施的正常使用;在土方开挖前,必须在挖沟范围内人工挖探区,确保地下的各种设施的完整性,施工完成后还应按原地貌进行恢复。 1.2.5根据该项目特性,点多面广,施工作业面过散的具体情况,在施工准备阶段,一定做好施工的准备各项工作,以保证工程的顺利进行 1.3. 单位、分部、分项工程划分 单位工程、分部工程、分项工程划分一览表

长输管道山地施工方案

云南天然气支线管道工程红河支线线路工程 三标段 山区地段施工方案 编制: 审核: 批准: 大庆油田建设集团有限责任公司 年月 一、工程概况 1工程名称:云南天然气支线管道工程红河支线线路工程(三标段); 2参建单位:施工单位:大庆油田建设集团有限责任公司; 建设单位:云南中石油昆仑燃气有限公司;

设计单位:中油辽河工程有限公司;监理单位:新疆石油工程建设监 理有限责任公司。 3工程概况云南天然气支线管道工程红河支线起自中缅天然气管道玉溪支线的玉溪末站,管道出中缅玉溪末站后向南敷设约800m进入红河支线玉溪首站,终止于红河哈尼族彝族自治州蒙自市蒙自末站。输送管道采用埋地敷设,线路长度约210km,管径D323.9mm, 设计压力6.3MPa。线路总体呈西北-东南走向。 二、编制依据 1)《输气管道工程设计规范》GB50251 - 2015; 2)《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2014; 3)《油气输送管道线路工程抗震技术规范》GB50470 - 2008; 4)《石油天然气工业管线输送系统用钢 管》 GB/T9711-2011。 5)《钢质管道焊接及验收》SY/T 4103- 2006; 6)《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T 4109 - 2013; 7)《管道干线标记设置技术规范》SY/T 6064 - 2011; 8)《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》JC/T 640 - 2010;9)《油气管道工程感应加热弯管通用技术规格书》CDP-S-OGP-PL-016-2014- 3;10)《油气管道工程感应加热弯管母管通用技术规格书》CDP-S-OGP-PL-017-2014- 3;11)《油气管道并行敷设设计规定》CDP-G-OGP-PL-001-2010- 1; 12)《油气管道线路标识通用图集》CDP-M-OGP-PL-008-2013- 2; 13)《关于处理石油管道和天然气管道与公路相互关系的若干规定》(试行)(7 8)交公路字698号,(78)油化管道字452号。 14)《中石油昆仑燃气有限公司建设项目竣工验收手册(完全版)》 15)施工图纸 三、主要工程量

天然气长输管道施工方案

鄂东煤层气田地面建设工程然气 管道改线工程 施工组织设计(方案) *****

目录:(一)工程基本概况 1.编制依据 2.工程概况 2.1工程说明 2.2主要工程量 3施工部署 3.1施工组织机构 3.2具体人员安排 3.3职责与权限 3.4施工任务划分 3.5工程项目划分 3.6施工进度计划 3.7资金需用计划 3.8 主要施工机械、器具投入 3.9劳动力投入计划安排表 (二)管线敷设焊接 1.施工准备 2.施工程序 3.施工方法及施工技术措施 3.1.测量放线 3.2管道拉运摆放

3.3管道组对 3.4管道焊接 3.5管线补口、补伤 3.6管线下沟回填 3.7管道吹扫、试压措施 3.8施工资料的管理 4.焊接通病原因及防治 5.质量保证措施 (三)安全文明施工

(一)工程基本概况 1.编制依据 1.1*****给*****关于工程的施工图。依据我公司现有的人力、物力、财力及机械设备装备情况。依据施工现场的实际情况。 1.2施工执行的技术标准。 《输气管道工程设计规范》GB50251-2003 《输送流体用无缝钢管》GB-T8163-2008 《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447-2008 《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T4054-2003 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923 《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2006 《石油天然气金属管道焊接工艺评定》SY/T0452-2002 《钢质管道焊接及验收》SY/T0453-2006 《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T4109-2005 2.工程概况 2.1工程说明 工程概况 本工程供气管道径Φ159*6,设计压力6.3MPa。起点位于的终点,线路全长约0km。 3.施工部署

城市管道工程施工技术

城市管道工程施工技术 1、当周围环境要求控制地层变形、或无降水条件时,宜采用封闭式的土压平衡或泥沙平衡顶管机 施工 2、小口径的金属管道,当无地层变形控制要求且顶力满足施工要求时,可采用一次顶进的挤密土层顶管法 3、盾构法施工用于穿越地面障碍的给水排水主干管道工程,直径一般在3000伽以上 4、在城区地下障碍物较复杂地段,采用浅埋暗挖法施工管(隧)道会是较好的选择 5、定向钻机在较大埋深穿越道路桥涵的长距离地下管道的施工中会表现出优越之处 6、夯管法适用于城镇区域下穿越较窄道路的管道施工 7、施工供电应设置双路电源,作业移动照明应采用安全电压给排水管道的功能试验: 给水管道(压力管道)的试验:大于或等于0.1MP a的管道压力试验: 1 、压力管道分为预试验和主试验阶段 2、压力管道水压试验的管段长度不宜大于1.0KM (1 公里),试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏现象,试验管段不得用闸阀做堵板,不得含有消火栓、水棰消除器、安全阀等附件,水压试验应清除管道内的杂物。应做好水源引接、排水等疏导方案。 3、管道内注水与浸泡:应从下游缓慢注入,注入时在试验管段上游的管段中的高点应设置排气阀,将管道内的气体排净 4、球墨铸铁管、钢管、化学建材管不少于24H 内径大于1000伽的现浇混凝土管渠、预应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管不少于72H 内径小于1000伽的现浇混凝土管渠、预应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管不少于48H 5、预试验阶段:将管道内水压缓缓升至规定的试验压力并稳压30mi n,期间如有压力降可注水补压,补压不得超过试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止试压,查明原因并采取相应措施后重新试压。 主试验阶段:停止注水补压,稳定15min , 15mi n后压力降不超过所允许的压力下降数值时,将试验压力降至工作压力并保持恒压30min ,进行外观检查有无漏水现象,则水压试验合格。 无压管道的闭水试验:污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密试验合格后方可投入运行。 1、无压管道的闭水试验,试验管道应按井距分隔,抽样选取,带井试验,若条件允许时一次试验 不超过5个连续井段。当管道内径大于700伽时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验,试验不合格时,抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。 2、管道未回填土且槽内无积水时进行,地下水位应低于外底150伽,环境温度为-15-50度,下雨时不得进 行闭气试验。 3、试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加 2 米计。 试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段设计水头加 2 米计 计算出的试验水头小于10米,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口为准 4、从试验水头达到规定水头开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束,就不断的向试验管段 内补水,保持试验水头恒定,渗水量的观测时间不得小于30ml n,渗水量不超过允许值试验 合格。 城市管道局部修补的方法有:密封法、补丁法、铰接管法、局部软衬法、灌浆法、机器人法全断面修复法:内衬法(管中管法)、缠绕法、喷涂法 供热管道施工技术:供热管道附件有:补偿器、管道支架、阀门 1、供热管网中所用的阀门等附件,必须有制造厂的产品合格证。一级管网主干线所用阀门及 与一级管网主干线直接相连通的阀门,支干线首端和供热站入口处起关闭、保护作用的阀门及其他重要的阀门,应由工程所在地有资质的检测部门进行强度和严密性检验合格后,定位使用。

长输管道施工项目情况总结

长庆油田XX厂 XX工程 施 工 情 况 总 结 编制: 年月日

一、工程环境条件 榆林地区属于大陆性季风中温带气候,春季干旱少雨,多大风;夏季短促炎热,雨水集中;秋季凉爽;冬季干冷漫长,风沙频繁,多刮西北风。盛行风向冬季以西北风为主,夏季盛行东南风。多年平均气温8.3℃,极端最高温度38.6℃,极端最低温度-30.0℃,年平均降水365.4mm,年蒸发量为降水量的5倍,多年平均无霜期268天,主导风向为西北风,年平均风速2.2 m/s,最大风速20.7 m/s,一般年份最大冻结深度1.12m,历年最大冻结深度1.48m。 管道沿线地貌类型较为简单,其形态主要为固定沙丘、沙滩地。管道所经地区植被类型主要有旱地、灌木林地、荒地,大部分为灌木林地。 根据现场勘探和天然露头点揭露,在勘探深度范围内,沿途沿途地层自上而下分为①粉砂:褐黄,松散,稍湿~饱和,主要矿物质成分为石英和长石,风积成因,揭露厚度4.0m土石工程分级为Ⅱ级,该层主要分布在沙滩区域。 ②细沙:褐黄,松散,稍湿~饱和,主要矿物质成分为石英和长石,风积成因,揭露厚度4.0m土石工程分级为Ⅱ级,该层主要分布在沙丘区域。③褐黄,坚硬,含大量铁锰质斑点,含钙质结构较多,分积成因,揭露厚度4.0m土石工程分级为Ⅲ级,该层主要分布在黄土梁区。 管线沿途的地貌、地形、地层、地下水埋藏条件、土石工程分级等,可将其划分位个工程地质区:固定沙丘、黄土梁、沙滩地,固定沙丘有分为2个亚区。 管线沿线未遇到地表河水;区域内的地下水类型为孔隙潜水,主要储存于第四系砂土层中,其补给主要来源于大气降水入渗和沙漠凝结水,无侧向补给,其特点是岩土层结构疏松,颗粒较粗,能直接接受大气降水的入渗补给,水质及水位受降水、蒸发量和人为因素综合影响,表现出明显的小区域特征,受季节变化影响,水位升降幅度达1.0m。

长输管道施工方案

长输管道施工方案 本段线路途经江苏省溧阳市境内,沿线地形地势属低山丘陵地带,多有旱田和水田、果林、树木,管道施工采用半自动焊和手工下向焊组焊工艺实施流水化作业。 1 工程设计交桩 1.1 设计代表在现场依据施工图纸向施工单位由起点开始逐段交接线路控制桩及沿线路设置的临时性、永久性水准点直到终点。 1.2 交接桩时,施工单位要根据施工图纸核对桩号、里程、高程、转角角度,对已经丢失的桩应复测补桩。及时准确填写交接桩记录。 1.3 接桩后,施工单位进行测量放线,将线路控制桩移到施工作业带边界线内0.3 米位置, 并采取措施保护控制(转角)桩,并设置醒目的标识。 2 测量放线 2.1 测量前的准备 2.1.1 设备、机具准备 2.1.1.1测量所用GPS全球定位仪、全站仪、经纬仪、水准仪等仪器经过校验,且在有效期 内。 2.1.1.2 备齐测量区段完整的施工图,备齐交接桩记录及认定的所有文件,备足木桩、红油 漆、钢卷尺、花杆、彩旗和白灰,备齐定桩、撒灰工具和用具,测量人员同时备好防晒、 防雨等个人工具。 2.1.2 资料准备 进入现场测量之前,充分熟悉图纸及有关资料。 2.2 测量 2.2.1 依据由设计方提供的管道施工图、测量成果表,复测设计交桩的位置和高程,对接收

到的管线走向纵断面图进行复测、复核,如发现与设计有较大出入或根据实际情况确需局部改线,做好记录,以书面材料及时汇报业主及设计,再由勘察、设计重新测定线路,出

具设计变更通知单

施工工序流程(沟上组装) 222管线测量测定出线路中心线,每100m设置一个百米桩,地势起伏较大的地段,需设加密桩,平角、转角、纵向转角设立转角桩。 2.2.3在线路中心线上,根据设计施工图纸要求设置纵向变坡桩、曲线加密桩、标志桩,并注明变坡点位置、角度、曲率半径、切线长度、外矢矩,保持与设计断面一致。 2.2.4除按特殊要求标外,各桩要注明里程、地面高程、管底高程和挖深。 2.2.5采用冷弯管处理水平或竖向转角时,要在曲线的始点、终点上设桩,并在曲线段上设置加密桩,间隔不大于10m在曲线的始、末、终点上注明曲线半径、角度、切线长度和外矢矩。2.2.6弹性敷设采用“工兵法”、“解析法”、“总偏角法”进行测量放样。 2.2.7在河流、沟渠、公路、地下障碍物穿越段的两端、线路站场、阀室的两端及管线壁厚、防腐层等级变化分界处设置标志桩。 2.2.8地下障碍物标志桩,注明障碍物名称、埋深和尺寸。 2.2.9壁厚、防腐层变化分界处标志桩,注明变化参数、起止里程。 2.2.10管道施工控制测量表的计算与填写 控制测量表中水平距、水平里程、水平角、地面标高、管道设计标高,是在纵断面图上获取,而挖深、坡度、下料角等是计算所得。 2.2.10.1挖深h=地面高-管道设计高程; 2.2.10.2 坡度二高差/水平距; 2.2.10.3角度(下料角)的计算:角度分纵向角和叠加角; (1)纵向角a计算:当坡向相同时a=a1-a2 当坡向相反时a=a1+a2

管道工程施工技术

管道工程施工技术 1 工业管道安装的施工程序 管道安装工程一般施工程序,见图1H413031 2 工业金属管道安装前的检验 (1)管道元件及材料的检验 1)管道元件及材料应具有合格的制造厂产品质量证明文件 a)产品质量证明文件内容及特性数据应符合规定。符合国家现行材料标准、管道元件标准、专业施工规范和设计文件的规定。 b)管子、管件的质量证明文件包括的内容应符合要求。应包括制造厂名称及制造曰期;产品名称、标准、规格及材料;产品标准中规定的相关检验试验数据;合同规定的其他检测试验报告;质量检验员的签字及检验日期;制造厂质量检验部门的公章。 c)质量证明文件中包括的特性内容应符合要求。包括化学成分、力学性能、耐腐蚀性能、交货状态、质量等级等材料性能指标及检验试验结果。例如:无损检测、理化性能试验、耐压性能、型式试验。 d)当管道元件及材料出现问题或在异议未解决之前不得使用。例如,质量证明文件的性能数据不符合相应产品标准和订货技术条件;对质量证明文件的性能数据有异议;实物标识与质量证明文件标识不符;要求复检的材料未经复检或复检不合格等。 2)使用前核对管道元件及材料的材质、规格、型号、数量和标识,进行外观质量和几何尺寸的检查验收。外观质量应不存在裂纹、凹陷、孔洞、砂眼、重皮、焊缝外观不良、严重锈蚀和局部残损等不允许缺陷,几何尺寸的检查是主要尺寸的检查,例如:直径、壁厚、结构尺寸等。管道元件及材料的标识应清晰完整,能够追溯到产品的质量证明文件,对管道元件和材料应进行抽样检验。 3)铬钼合金钢、含镍合金钢、镍及镍合金钢、不锈钢、钛及钛合金材料的管道组成件,

应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查,并做好标记。材质为不锈钢、有色金属的管道元件和材料,在运输和储存期间不得与碳素钢、低合金钢接触。 4)设计文件规定进行低温冲击韧性试验的管道元件和材料,其试验结果不得低于设计文件的规定。例如,进行晶间腐蚀试验的不锈钢、镍及镍合金钢的管道元件和材料,供货方应提供低温冲击韧性、晶间腐蚀性试验结果的文件,其试验结果不得低于设计文件的规定。 5) GC1级管道在使用前采用外表面磁粉或渗透无损检测抽样检验,要求检验批应是同炉批号、同型号规格、同时到货。 输送毒性程度为极度危害介质或设计压力大于或等于10MPa的管道,对人民生命财产安全和人身健康影响很大,所以规定其管子及管件在使用前采用外表面磁粉或渗透无损检测抽样检验,经磁粉或渗透检测发现的表面缺陷应进行修磨,修磨后的实际壁厚不得小于管子名义壁厚的90%,且不得小于设计壁厚。 (2)阀门检验 1)阀门外观检查。阀门应完好,开启机构应灵活,阀门应无歪斜、变形、卡涩现象,标牌应齐全。 2)阀门应进行壳体压力试验和密封试验 a)阀门壳体试验压力和密封试验应以洁净水为介质,不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过25ppm。 b)阀门的壳体试验压力为阀门在20°C时最大允许工作压力的1)5倍,密封试验为阀门在20°C时最大允许工作压力的1) 1倍,试验持续时间不得少于5min,无特殊规定时,试验温度为5?40°C,低于5°C时,应采取升温措施。 c)安全阀的校验应按照国家现行标准《安全阀安全技术监察规程》和设计文件的规定进行整定压力调整和密封试验,委托有资质的检验机构完成,安全阀校验应做好记录、铅封,并出具校验报告。 3 工业金属管道安装前施工条件 (1)对施工队伍的要求 1)承担工业金属管道施工的施工单位应取得相应的施工资质,并应在资质许可范围内从事管道施工。例如:管道施工应取得相应的施工资质包括工程建设施工资质、压力管道安装许可资质和专业施工资质。 2)施工单位在压力管道施工前,向管道安装工程所在地的质量技术监督部门办理了书面告知,并接受监督检验单位的监督检验。

长输管线施工方案

1.3.编制依据
1.3.5 国家与石油化工部门现行的施工规范及验收标准(见下表)
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
标准名称 石油天然气站内工艺管道工程施工及验收规范 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 工业金属管道工程施工及验收规范 石油天然气金属管道焊接工艺评定 石油天然气管道穿越工程施工及验收规范 钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 涂装前钢材表面预处理规范 埋地钢质管道防腐层和保温层现场补口补伤施工及验收规范 埋地钢质管道强制电流阴极保护设计规范 阴极保护管道的电绝缘标准 埋地钢质管道阴极保护参数测试方法 石油化工施工安全技术规程 建筑工程施工质量验收统一规范 建筑地基基础工程施工质量验收规范 中华人民共和国环境保护法 建设项目环境保护管理办法 文物保护法 关于处理石油管道和天然气管道与公路相关的规定 炼油化工建设项目竣工验收手册 **油田公司九项高危作业标准
标准代号 0402-2000 50236-98 50235-97 0552-2002 4079-95 0414-2002 8923-1988 0404-1997 4058-93 0036-2000 0086-2003 0023-97 3505-1999 50300-2001 50202-2002
1.4.工程施工关键点、难点分析及对策
1.4.1 该项目施工跨距较长,交叉施工作业面较多,周围无便利条件,且部分属戈壁地带,给
施工组织带来较多不便,所以合理安排施工计划较为重要,以保证施工工期及质量。
1.4.2 安全要求严格(因该工程属于不停产作业),施工中不安全因素多,施工中要严格按照各
项安全规定及办法执行。本次施工安全是重中之重,一定要做到各种安全措施及安全预案严谨、合
理科学,确保管线运行及施工生产双安全。
1.4.3 该项目施工任务量大、工期短,合理安排是保证本次施工进度的难点,在施工中采取多
点作业,统一协调,充分发挥我公司资源优势,使得施工全过程处于受控状态。在施工中加强与有
关单位的紧密配合,随时调整施工计划,确保施工进度。
1.4.4 动土项目,施工前必须及时与业主沟通,要注意地下有管道、电缆、光缆的设施,保证
原设施的正常使用;在土方开挖前,必须在挖沟范围内人工挖探区,确保地下的各种设施的完整性,
施工完成后还应按原地貌进行恢复。
1 / 42

长输管道河流穿越施工方案样本

河流穿越施工方案

1.工程概况 第二十二标段(B段)怀远境内淮河二堤泄洪区近20km左右是较典型的水田水网地区, 管线敷设位置水田密布、水网纵横( 主要为池塘、河渠和灌溉支渠) , 施工难度较大。根据现场情况, 所穿越的河渠两侧多为农田, 部分干渠较深( 5m以上) , 按照常规围堰导流大开挖施工方法很难进行, 结合设计要求, 河渠采取直接围堰排水大开挖施工方法。 2.施工方法 2.1施工工序 测量放线—→围堰修筑—→排水、晾晒—→施工作业带开拓—→开挖管沟—→布管—→管道组对焊接—→无损检测—→补口补伤—→管线回填及水工保护—→地貌恢复

2.2施工准备 充分与当地水利部门结合, 并选择最佳季节, 在枯水非灌溉期, 经过关闭上游河渠闸门, 有效控制水量及流速, 直接进行围堰排水施工。根据现场实际情况, 确定导流渠的位置和深度等参数, 作好各方面准备。 2.3测量放线 测量放线采用GPS 定位, 全站仪进行测量。放线时采用木桩进行醒目标记, 主要定出管线中心线、 作业带边线, 确定围堰及导流渠位置、 方式。 2.4开挖导流渠 2.4.1依据现场客观实际, 河渠周围环境, 确定导流渠的方位、 走向, 根据河水流量, 确定导流渠宽度和深度, 如下图所示: 2.4.2导流沟沟底必须低于入口处河流水面, 且沟底沿水流方向应有一定的坡度。导流沟宽度应根据河水流量的大小确定。 2.5围堰修筑 可根据河流具体情况确定围堰修筑型式, 由本段所穿越河流 河床标 b h

特点决定, 采用土袋围堰的方式: 2.5.1围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位( 包括浪尖) 0.5-0.7m 。 2.5.2围堰外形应考虑河流断面被压缩后, 流速增大引起水流对围堰、 河床的集中冲刷及影响导流等因素, 并满足堰身强度和稳定的要求。 2.5.3堰内平面尺寸应满足基础施工要求。围堰要求防水严密, 减少渗漏。 2.5.4围堰施工采用人工配合长臂挖掘机进行, 围堰采用装土编织袋修筑, 迎水面加设一层无纺布做防渗层。 2.5.5堰顶宽度可为1-2m 。当采用机械挖基时, 应视机械的种类决 定, 但不应小于3m 。堰外边迎水流冲刷的一侧, 边坡宽度宜为1:0.5-1:1, 背水冲刷的一侧边坡坡度可在1: 0.5以内; 堰内边坡宜为1:0.2-1:0.5,内坡脚与基坑的距离根据河床土质及基坑开挖深度确定, 但不小于1m 。 2.5.6筑堰材料宜用粘性土或砂夹粘土。 2.5.7在筑堰之前, 必须将堰底下河床底上的树根、 石块及杂物 围堰剖面图示意坡高出水面

管道工程施工技术方案

管道工程施工技术方案 1、雨、污水管线、生产管线敷设 1)、施工顺序 根据机电安装要求,合理分段施工,保证安装设备的进场施工条件。 管线施工原则:先深后浅,同沟槽施工的管线挖土应一次完成。 2)、土方工程 土方以机械挖土为主,人工挖土为辅,根据管线布置要求,上层先机械挖土,后人工挖土,减少地基扰动。挖出的土方有条件的应堆置在开挖边线3m以外,堆高不大于2m,边坡1:1。无堆置条件的应随挖随运至场外暂堆区。根据土方平衡,多余的即运到二期预留空地位置堆放。 采用盲沟排水,盲沟的规格为0.3m×0.4m,设于沟槽底一侧,每隔20m设土井一个,土井深1m,直径0.45m,外用倒滤料围筑。 管沟及排水盲沟示意图 回填土要清除杂质,分层捣碎摊平、夯实。严禁沟槽内带水回填土。 3)、管道安装及试验 ○1、混凝土管运至工地后,经检测合格,按管道布置图均匀有序排列于沟槽一侧。用高程样板或经纬仪在混凝土基础上放出管道中心线,并复核标高。用机械将管子吊入沟槽中心,插口对准承口插入,承口迎水流向排列就位。 管道应在沟槽地基、管基质量检验合格后安装,安装时宜自下游开始,承口朝向施工前进方向。沟内支管不得扰动天然地基。冬期施工不得使用冻硬的橡胶圈。冬期施工采用石棉水泥及水泥砂浆接口施工时必须采取掺外加剂和温控措施。 管道安装与铺设时,起重机在高压输电线附近作业,其安全距离应符合有关管理部门的规定。

项目部对于运至现场的管材在铺设前应进行检查。凡在运输或堆放过程中损坏的管子不得吊入沟槽。 管子起吊时要采用双点起吊,严禁单点起吊。选用的机械设备在管子起吊前必须经过检查,在确认其机械性能完好后才能起吊。 管道安装时,应将管道的中心及高程逐节调整正确,安装后的管节应进行复测垫稳,两侧设撑扛,不得发生滚动。无压力管道安装时应以管节内底高程符合设计规定为准。管节安装前应将管内外杂物随时清扫干净,合格后方可进行下一工序的施工。管座分层浇筑时,管座平基砼抗压强度应大于5.ON/mm3方可安装。砼应按规定留置试块。 管道吊装示意图 合理划分施工段,缩短沟槽长度,及时砌筑检查井,及时浇筑或安装井圈、加盖井盖。暂时中断安装的管道、与河道相连通和管口及管道暂时不接支线的预留孔应临时封堵。已安装的管道经过验收后应及时回填土。 管道连接前,将管端的工作面和管接头胶圈上的污物用水洗刷干净,并检查是否有机械损坏等质量问题。冬天必须将管接头和管端上的冰层溶化掉,然后用布擦干。雨天不宜进行接口施工。 ○2、PVC管的敷设工艺基本同上。 4)、钢制管件的加工均在现场完成,从气割到拼接再到焊接,所有过程都严格按照《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》、《工业金属管道工程施工及验收规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》进行加工制作和验收。 就Ⅱ标段而言,管件的规格主要有DN1600、DN1400、DN1200、DN1000、DN900、DN800、DN500、DN400、DN350、DN300、DN250、DN200等,其中这里面包括弯头、三通、四通、异径管、喇叭口等管件,总数量达到348件左右。管件的制作也是一个关键的生产工序。

长输天然气管道施工组织设计技术标样本

施工组织设计 中油通威工程建设有限公司 池晓杰 第一章工程概况

1.1工程名称 长庆油田输气管道二标段管道支线工程; 1.2工程概况 长庆油输气管道第二标段支线长24KM, 管线设计压力为10MPA, 工期为120天, 主材由建设单位供给, 钢管为D528MM螺旋防腐钢管, 工程设计要求管道埋设深度为 MM( 除特殊地段) , 弯头三通共四处, 分别为: 三通与已竣工的主干线连接, 支线8KM处120°弯头一个, 14KM处120°弯头一个, 20KM处向南90°弯头一个, 末端接头至气站墙预留管端口海拔高度608M, 末端高度656M; 管道从环县五台镇张庄村水塔北侧50M处自东向西走向, 管道铺设为丘陵黄土坡地带, 8KM处普坚石400M, 靠第一个弯200M处有一排洪沟, 深5M, 宽20M, 管线16KM处跨越张庄河一处, 流向从北向南, 河道宽度50M, 河水流量每秒1M, 河道属鹅卵石粗地段, 极易塌方, 设计要求管道埋深较平地设计加深1M, 管道靠村耕地200M长度( 见示意图一) 1.3主要工程量 (1) 测量放线; (2) 扫线布管; (3) 管线组对焊接; (4) 管沟开挖回填; (5) 防腐补口、补伤; (6) 管线试压测径; (7) 跨越排洪沟1处

(8) 跨越河流1处, 注: 增加工作量另计 1.4工程地点 环县王台镇张庄村 1.5工程性质 新建 1.6建设单位 中油通威工程建设有限公司 1.7工程期限 计划开工日期为 8月1日, 计划机械及焊接完成日期为 12月15日, 具备投产日期计划为: 12月20日; 第二章编制依据 设计文件资料、施工现场踏勘资料、有关定额文件、国家现行的法令、法规、地区行业颁布发的安全、消防、环保、文物等管理规定; 2.1遵循的主要标准规范 ( 1) 《输气管道工程设计规范》 GB 50251- ( 2) 《城镇燃气管道工程施工及验收规范》GB 50369- ( 3) 《石油天然气钢管无损检测》SY/T 4109- ( 4) 《石油天然气工程设计防火规范》 GB 50183- ( 5) 《钢质管道焊接及验收》 SY /T4103- ( 6) 《管道干线标记设置技术规定》SY/T且6064 –

相关文档