微机保护(演示)实验提纲(暂用)

实验基本内容:

●微机保护装置硬件结构认识与基本接线

●微机保护操作界面熟悉与整定操作

●微机保护定值检验

实验项目

●三段式微机电流保护实验

●微机重合闸实验

●微机变压器差动保护实验

实验设备:

●南瑞继电保护屏

●LHDJZ-ⅢB试验台

实验地点:

电力实训中心9318,9227

南京工程学院电力学院继电保护教研室

1 观察微机保护装置的硬件结构

1.1观察对象:

220kV线路保护屏,110kV线路保护屏,主变保护屏,母线保护屏2.2内容及步骤:

观察各保护屏外部结构;

观察保护装置的面板及部件;

背板插件插拔,观察插件上的内容;

端子排,接口及连接片(压板)等。

2 三段式电流微机保护实验

2.1实验目的

熟悉微机保护调试过程和操作方法;学习微机电流保护定值调整的方法;研究系统运行方式对保护的影响;熟悉重合闸与保护配合方式。

2.2电流保护流程

2.3实验接线

电流、电压保护实验一次系统图

微机电流保护实验原理接线图

2.4实验步骤

(1) 按图接线,同时将变压器原方CT (TA )的二次侧短接。 (2)将模拟线路电阻滑动头移动到0欧姆处。 (3)运行方式选择,置为“最小”处。

(4)合上三相电源开关,调节调压器输出,使台上电压表指示从0V 慢慢升到100V ,注意此时的电压应为变压器二次侧电压,其值为100V 。 (5)合上微机保护装置电源开关,利用菜单整定有关定值。

(6)微机电流保护Ⅰ段(速断)、Ⅱ、Ⅲ段投入,将LP1接通(微机出口连接片投入)。

(7)合上直流电源开关,合上模拟断路器,负荷灯全亮。

(8)任意选择两相短路,如果选择AB 相,合上AB 相短路模似开关。

(9)合上故障模拟断路器3KO ,模拟系统发生两相短路故障,此时负荷灯部分熄灭,电流表读数约为7.14A 左右,大于速断(Ⅰ段)保护整定值,I

段保护动

2A

2B

2C

(来自PT 测量)

(来自2CT 互感器二次侧)

2,4,5

K1 2

3KO

10 45

作跳开模拟断路器

。将动作情况和故障时电流值记录于表1中。

表1 电流保护检查实验记录表(各段定值分别为:I: A;II: A;III: A)

(10)断开故障模拟断路器,按微机保护箱上的“信号复位”按钮,重新合上模拟断路器,负荷灯全亮,即恢复模拟系统无故障运行状态。

(11)按表1中给定的电阻值移动短路电阻的滑动接头,重复步骤(9)和(10),观察Ⅰ段、II段、III段的动作情况。记录相应的短路电流和滑线变阻器的阻值于表1中。

(12)改变系统运行方式,分别置于“最大”、“正常”运行方式,重复步骤(6)至(11),记录实验数据填入表1中。

(13)分别改变短路形式为BC相和CA相,重复步骤(6)至(12)。

(14)实验结束后,将调压器输出调回零,断开各种短路模拟开关,断开模拟断路器,最后断开所有实验电源开关。

2.5思考题

1)如何查看保护装置的运行参数和定值清单?

2)如何修改电流保护各段的动作电流值?

3)解读所做实验的故障报告。

3 微机重合闸功能实验

3.1实验接线:

接线同上

3.2实验步骤:

(1)将LP1短接(微机出口连接片投入),LP2断开。

(2)系统运行方式选择开关置于“最小”位置

(3)将线路电阻滑动头移动到3Ω处。

(4)合上三相电源开关,将调压器输出由0V慢慢上升到100V为。

(5)合上微机保护装置电源开关,将三段电流保护全部投入,利用菜单选择合适的定值。

(6)保护装置的低电压值设为60V,并将低压闭锁和重合闸功能投入。

(7)合上直流电源开关,合上模拟断路器,负荷灯全亮,让其在正常状态下运行约10秒钟。

(8)合上SA、SB、SC短路模拟开关。

(9)短时间合上故障模拟断路器3KO,模拟系统发生三相短路故障。

此时现象:负荷灯全熄;电流Ⅰ段保护动作,跳开模拟断路器;显示屏显示“Sd-XXX”,并点亮“Ⅰ段动作”指示灯;

等待一会后(等待时间由装置中设置的重合闸时间确定):微机装置会发命令将断开的模拟断路器再次合上,显示屏显示为“--CH--”;若此时故障模拟断路器仍然处在合闸状态(模拟永久性故障),则保护装置会加速发出跳闸命令将模拟断路器永久分开,并不再进行重合闸操作,这时,微机保护装置显示改为“GS-XXX”;若重合闸发生时,故障模拟断路器已经处于断开状态(瞬时性故障),则重合闸操作成功。

(10)对永久性故障,在加速跳闸后,断开故障模拟断路器,复位微机装置上的“信号复位”按钮,重新合上模拟断路器恢复无故障运行。

微机继电保护实验报告

本科实验报告 课程名称:微机继电保护 实验项目:电力系统继电保护仿真实验 实验地点:电力系统仿真实验室 专业班级:电气1200 学号:0000000000 学生:000000 指导教师:000000 2015年12 月 2 日

微机继电保护指的是以数字式计算机(包括微型机)为基础而构成的继电保护。众所周知,传统的继电器是由硬件实现的,直接将模拟信号引入保护装置,实现幅值、相位、比率的判断,从而实现保护功能。而微机保护则是由硬件和软件共同实现,将模拟信号转换为数字信号,经过某种运算求出电流、电压的幅值、相位、比值等,并与整定值进行比较,以决定是否发出跳闸命令。 继电保护的种类很多,按保护对象分有元件保护、线路保护等;按保护原理分有差动保护、距离保护和电压、电流保护等。然而,不管哪一类保护的算法,其核心问题归根结底不外乎是算出可表征被保护对象运行特点的物理量,如电压、电流等的有效值和相位以及视在阻抗等,或者算出它们的序分量、或基波分量、或某次谐波分量的大小和相位等。有了这些基本电气量的计算值,就可以很容易地构成各种不同原理的保护。基本上可以说,只要找出任何能够区分正常与短路的特征量,微机保护就可以予以实现。 由此,微机保护算法就成为了电力系统微机保护研究的重点,微机保护不同功能的实现,主要依靠其软件算法来完成。微机保护的其中一个基本问题便是寻找适当的算法,对采集的电气量进行运算,得到跳闸信号,实现微机保护的功能。微机保护算法众多,但各种算法间存在着差异,对微机保护算法的综合性能进行分析,确定特定场合下如何合理的进行选择,并在此基础上对其进行补偿与改进,对进一步提高微机保护的选择性、速动性、灵敏性和可靠性,满足电网安全稳定运行的要求具有现实指导意义。 目前已提出的算法有很多种,本次实验将着重讨论基本电气量的算法,主要介绍突变量电流算法、半周期积分算法、傅里叶级数算法。 二、实验目的 1. 了解目前电力系统微机保护的研究现状、发展前景以及一些电力系统微机保护装置。 2. 具体分析几种典型的微机保护算法的基本原理。 3. 针对线路保护的保护原理和保护配置,选择典型的电力系统模型,在MATLAB软件搭建仿真模型,对微机保护算法进行程序编写。 4. 对仿真结果进行总结分析。 三、实验容 1、采用MATLAB软件搭建电力系统仿真模型 2、采用MATLAB软件编写突变量电流算法 3、采用MATLAB软件编写半周积分算法 4、采用MATLAB软件编写傅里叶级数算法算法

微机接口技术实验指导书

《微机接口技术》实验指导书 主编李建波 主审黄忠宇、苏显 广东机电职业技术学院 计算机与信息工程系

前言 本实验指导书适用于机电一体化专业,实验时间10学时,5次上机时间。 主要学习内容为80X86语言实验环境配置、汇编源语言格式、输出字符、循环结构、子程序调用,以及加减乘除等指令操作。 学习结束后,要求学生能够独立编写出综合加减乘除等指令,以及循环结构、子程序调用等程序控制程序。

目录 实验项目一熟悉微机实验环境 (4) 实验项目二掌握中断方式显示数字或字符 (6) 实验项目三掌握汇编语言的寻址方式 (8) 实验项目四掌握循环指令的用法 (10) 实验项目五掌握子程序的用法 (12)

实验报告一熟悉微机实验环境 1、实验目的 1、熟悉微机实验环境安装 2、熟悉微机实验环境配置 3、通过练习加法,熟悉程序格式 4、单步运行程序,通过观察窗口观察指令对寄存器中数据的影响 2、实验步骤 1)软件安装 (拷贝三个文件夹) 复制:桌面| 网上邻居\ Techer\ c盘\ wave、comp86和in8088三个文件夹拷贝:将三个文件夹到自己计算机上C:盘根目录下 在资源管理器下可以看到:C:\wave,C:\comp86,C:\in8088三个文件夹2)通过资源管理器,进入汇编环境 C:\wave\Bin\wave.exe ,双击wave.exe 3)打开文件我的电脑 \ c: \ wave \ bin \ wave.exe环境配置(如下图) 选中菜单栏中“仿真器”——“仿真器设置”选项(如下图) a、选中“语言”一栏,编译器路径中填写: C:\COMP86\(如下图) b、选中“仿真器”一栏, 选择仿真器—————G6W(如下图) 选择仿真头—————8088/8086实验(如下图) 选择CPU —————8088/8086(如下图) 使用软件模拟器:打√表示软件实验,硬件实验则无√ 4)新建文件 a、选中菜单栏\文件\新建文件,建立空白文件 b、编辑文件,输入以下代码

微机保护实验报告

微机保护实验报告 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

微机继电保护实验报告 项目名称:微机距离保护算法(1)姓名:陈发敏 学号:K03134163 班级:K0313416 实验时间: 实验地点:实验楼五楼 实验成绩:

一、 实验目的 1.熟悉MATLAB 桌面和命令窗口; 2.通过编写滤波程序、阻抗计算程序以及距离保护动作判据程序,了解微机保护工作原理。 3.定性分析各种算法的优缺点。 二、 实验内容 1、用“load ”函数导入短路电流数据和短路电压数据,对其进行滤波处理,要求滤除直流分量和二次谐波分量。注意观察数据的特征,数据第一列为时间,第二列为A 相值,第三列为B 相值,第三列为C 相值。观察滤波前后的波形。 2、编写微机保护算法程序,包括短路阻抗算法和动作判据算法(判据为相间距离保护判据),阻抗继电器的动作特性采用方向圆特性。并利用该程序对步骤1处理后的数据进行计算,观察保护的动作情况。距离保护的整定值为:Z set =+ 。 三、 实验模型及程序 1、 绘制滤波前后的电流、电压波形,并进行对比分析; 电流波形滤波前,短路瞬间电流幅值变大,到短路后的稳态呈曲线变化;经过滤波后,短路后的稳态比较平稳。 电压波形滤波前,短路瞬间电压幅值急剧变小;经过滤波后,短路后的稳态比较平稳,且短路后电压波形变化没有电流波形变化大。 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5

2、 设计编写保护算法程序,绘制阻抗幅值变化的波形,并分析保护的动作情况。 由阻抗幅值变化的波形和保护的动作情况可知:左图的B 相的阻抗值太低,所以致使B 相动作有明显的变化。 附MATLAB 程序如下: %实验3程序 clc; clear; %电压电流数据导入 a=load('H:\To be completed\微机保护\jibao3_4\'); %导入电压量 b=load('H:\To be completed\微机保护\jibao3_4\'); %导入电流量 t=a(:,1)'; UA=a(:,2)'; UB=a(:,3)'; UC=a(:,4)'; IA=b(:,2)'; IB=b(:,3)'; IC=b(:,4)'; Ts=t(1,2)-t(1,1); N=Ts; m=size(t); %滤波处理 %%电流滤波 IIA=zeros(1,m(2)); IIB=zeros(1,m(2)); IIC=zeros(1,m(2)); for jj=101:m(2); IIA(jj)=(IA(jj)-IA(jj-100))/2; IIB(jj)=(IB(jj)-IB(jj-100))/2; IIC(jj)=(IC(jj)-IC(jj-100))/2; end subplot(3,1,1); plot(t,IIA,'r') title('电流滤波') subplot(3,1,2);

电力系统继电保护仿真实验指导书(试用稿)

电力系统继电保护 实验指导书 张艳肖编 适用于12级电气工程及其自动化专业 西安交通大学城市学院二○一五年三月

目录 第一部分MATLAB基础 ................................................................................... - 3 - 1.1 MATLAB简介 .......................................................................................... - 3 - 1.2 MATLAB的基本界面 ........................................................................... - 3 - 1.2.1MATLAB的主窗口 ...................................................................... - 3 - 1.2.2 MATLAB的主窗口 ....................................................................... - 3 - 1.3 SIMULINK仿真工具简介.................................................................... - 4 - 1.3.1SIMULINK的启动 ........................................................................ - 4 - 1.3.2SIMULINK的库浏览器说明........................................................ - 5 - 第二部分仿真实验内容.................................................................................. - 6 - 实验一电力系统故障.................................................................................... - 6 - 实验二电流速断保护.................................................................................... - 9 - 实验三三段式电流保护.............................................................................. - 13 - 实验四线路自动重合闸电流保护.............................................................. - 17 -

微机保护实验指导书

微机保护(演示)实验提纲(暂用) 实验基本内容: ●微机保护装置硬件结构认识与基本接线 ●微机保护操作界面熟悉与整定操作 ●微机保护定值检验 实验项目 ●三段式微机电流保护实验 ●微机重合闸实验 ●微机变压器差动保护实验 实验设备: ●南瑞继电保护屏 ●LHDJZ-ⅢB试验台 实验地点: 电力实训中心9318,9227 南京工程学院电力学院继电保护教研室

1 观察微机保护装置的硬件结构 1.1观察对象: 220kV线路保护屏,110kV线路保护屏,主变保护屏,母线保护屏2.2内容及步骤: 观察各保护屏外部结构; 观察保护装置的面板及部件; 背板插件插拔,观察插件上的内容; 端子排,接口及连接片(压板)等。

2 三段式电流微机保护实验 2.1实验目的 熟悉微机保护调试过程和操作方法;学习微机电流保护定值调整的方法;研究系统运行方式对保护的影响;熟悉重合闸与保护配合方式。 2.2电流保护流程

2.3实验接线 电流、电压保护实验一次系统图 微机电流保护实验原理接线图 2.4实验步骤 (1) 按图接线,同时将变压器原方CT (TA )的二次侧短接。 (9)合上故障模拟断路器3KO ,模拟系统发生两相短路故障,此时负荷灯部分熄灭,电流表读数约为7.14A 左右,大于速断(Ⅰ段)保护整定值,I 段保护动 2A 2B 2C (来自PT 测量) (来自2CT 互感器二次侧)

微机保护的原理与试验大全

输电线路的电流、电压微机保护(一)目的 1.学习电力系统中微机型电流、电压保护时间、电流、电压整定值的调整方法。 2.研究电力系统中运行方式变化对保护的影响。 3.了解电磁式保护与微机型保护的区别。 4.熟悉三相一次重合闸与保护配合方式的特点。 (二)原理 关于三段式电流保护和电流电压联锁保护的基本原理可参考第三章有关内容,以下着重介绍本试验台关于微机保护的原理。 1.微机保护的硬件 微型机保护系统的硬件一般包括以下三大部分。 (1)模拟量输入系统(或称数据采集系统)。包括电压的形成,模拟滤波,多路转换(MPX)以及模数转换(A/D)等功能块,完成将模拟输入量准确的转换为所需要的数字量的任务。 (2)CPU主系统。包括微处理器(80C196KC),只读存储器(EPROM),随机存取存储器(RAM)以及定时器等。CPU执行存放在EPROM中的程序,对由数据采集系统输入至RAM的原始数据进行分析处理,以完成各种继电保护的功能。 (3)开关量(或数字量)输入/输出系统。由若干并行接口适配器(PIO),光电隔离器件及有触点的中间继电器组成,以完成各种保护的出口跳闸,信号报警,外部接点输入及人机对话等功能。 微机保护的典型结构图5-1所示。

图5-1 微机保护典型硬件结构图 2.数据采集系统 微机保护要从被保护的电力线路或设备的电流互感器﹑电压互感器或其他变换器上获取的有关信息,但这些互感器的二次数值﹑输出范围对典型的微机电路却不适用,故需要变换处理。在微机保护中通常要求模拟输入的交流信号为±5V 电压信号,因此一般采用中间变换器来实现变换。交流电流的变换一般采用电流中间变换器并在其二次侧并电阻以取得所需要的电压的方式。 对微机保护系统来说,在故障初瞬电压、电流中可能含有相当高的频率分量(例如2KHZ 以上),而目前大多数的微机保护原理都是反映工频量的,为此可以在采样前用一个低通模拟滤波器(ALF )将高频分量滤掉。 对于反映两个量以上的继电器保护装置都要求对各个模拟量同时采样,以准确的获得各个量之间的相位关系,因而对每个模拟量设置一套电压形成。但由于模数转换器价格昂贵,通常不是每个模拟量通道设一个A/D ,而是公用一个,中间经模拟转换开关(MPX )切换轮流由公用的A/D 转换成数字量输入给微机。模数转换器(A/D 转换器或称ADC )。由于计算机只能对数字量进行运算,而电力系统中的电流。电压信号均为模拟量,因此必须采用模数转换器将连续的模拟量变为离散的数字量。模数转换器可以认为是一编码电路。它将输入的模拟量UA 相当于模拟参考量UR 经一编码电路转换成数字量D 输出。 3.输入输出回路 (1)开关量输出回路 开关量输出主要包括保护的跳闸以及本地和中央信号等。一般都采用并行的输出口来控制有触点继电器(干簧或密封小中间继电器)的方法,但为了提高抗干扰能力,也经过一级光电 隔 离,如图5-2所示。 (2)定值输入回路 对于某些保护装置,如果需要整定的项目很有限,则可以在装置面板上设置定值插销或拨轮开关,将整定值的数码的每一位象接点那样输入。对于比较复杂的保护装置,如果需要整定的项目很多时,可以将定值由面板上的键盘输入,并在装置内设置固化电路,将输入定值固化在E 2PROM 中。本装置采用键盘输入方式设置定值,整定方法详见附录二中的有关使用说明。 4.CPU 系统 选择什么级别的CPU 才能满足微机保护的需求,关键的问题是速度。也就是 -E 图5-2 装置开关量输出回路接线图

继电保护实验

实验一:微机型电网电流、电压保护实验 实验台工作原理及接线 实验台一次接线如图,它是单侧电源供电的输电线路,由系统电源,AB 、BC 线路和负载构成。系统实验电源由三相调压器TB 调节输出线电压100V 和可调电阻R s 组成;线路AB 和BC 距离长短分别改变可调电阻R AB 、R BC 阻值即可;负载由电阻和灯组成。A变电站和B变电站分别安装有S300L 微机型电流电压保护监控装置。线路AB 、BC 三相分别配置有保护和测量用的电流互感器,变比15/5。 图 电流、电压实验台一次接线 线路正常运行时:线电压100V ,2,8,15,28s AB BC f R R R R =Ω=Ω=Ω=Ω 实验台对应设备名称分别是: (1)1KM 、2KM :分别为A 变电站和B 变电站模拟断路器; (2)R AB 、R BC :分别是线路AB 和BC 模拟电阻; (3)3KM 、4KM :分别是线路AB 和BC 短路实验时模拟断路器; (4)3QF 、4QF :分别是线路AB 和BC 模拟三相、两相短路开关; 实验内容: 1、正确连接保护装置A 站、B 站的电流保护回路和测量回路,注意电流互感器接线。 2、合上电源开关,调节调压器电压从0V 升到100V ,根据计算得到: A 站=set A I I . 7 A ,=set A II I . 3 A ,=set A III I . 2 A ,t =I A 0 s , t =II A s , t =III A 1 s ; B 站=set B I I . 3 A ,=set B III I . 2 A ,t =I B 0 s ,t =III B s ,将整定值分别在S300L 保护监控装置A 站、B 站保护中设定。注:A 站保护配置电流I 、II 、III 段保护,B 站只配置电流I 、III 段保护。 3、正常运行:调节Ω=Ω=Ω=15,8,2BC AB s R R R ,分别合上1KM 、2KM ,使A 站、B 站投入运行,此时指针式电流、电压表及S300L 保护监控装置显示正常运行状态的电气量。

微机原理实验报告

汇编语言程序设计实验 一、实验内容 1.学习并掌握IDE86集成开发环境的使用,包括编辑、编译、链接、 调试与运行等步骤。 2.参考书例4-8,P165 (第3版161页)以单步形式观察程序的 执行过程。 3.修改该程序,求出10个数中的最大值和最小值。以单步形式观 察,如何求出最大值、最小值。 4.求1到100 的累加和,并用十进制形式将结果显示在屏幕上。 要求实现数据显示,并返回DOS状态。 二、实验目的 1.学习并掌握IDE86集成开发环境的使用 2.熟悉汇编语言的基本算法,并实际操作 3.学会利用IDE86进行debug的步骤 三、实验方法 1.求出10个数中的最大值和最小值 (1)设计思路:利用冒泡法,先对数据段的10个数字的前2个比 较,把二者中大的交换放后面。在对第二个和第三个数比较,把 二者中较大的交换放后面,依此类推直到第十个数字。这样第十 位数就是10个数里面最大的。然后选出剩下9个数字里面最大 的,还是从头开始这么做,直到第九个数字。以此类推直到第一 个数字。

(2)流程图 2.求1到100 的累加和,并用十进制形式将结果显示在屏幕上。 要求实现数据显示,并返回DOS状态

(1)设计思路:结果存放在sum里面,加数是i(初始为1),进行 100次循环,sum=sum+I,每次循环对i加1. (2)流程图: 四、 1.求出10个数中的最大值和最小值

DSEG SEGMENT NUM DB -1,-4,0,1,-2,5,-6,10,4,0 ;待比较数字 DSEG ENDS CODE SEGMENT ASSUME DS:DSEG,CS:CODE START:MOV AX,DSEG MOV DS,AX LEA SI,NUM MOV DX,SI MOV CL,9 ;大循环计数寄存器初始化 NEXT1:MOV BL,CL ;大循环开始,小循环计数器初始化MOV SI,DX NEXT2:MOV AL,[SI+1] CMP [SI],AL ;比较 JGGONE ;如果后面大于前面跳到小循环末尾CHANGE:MOV AH,[SI] ;交换 MOV [SI+1],AH MOV [SI],AL JMP GONE GONE:add SI,1 DEC BL JNZ NEXT2

继电保护交接试验作业指导书

GW 电气试验操作规程 GWSY-060 35k V系统继电保护传动 作业指导书 天津港湾电力工程有限公司 2010年4月 35kV系统继电保护调试交接试验 作业指导书 试验细则 操作程序 编写人 审核人 批准人 批准日期2010年4月 29日 35kV变电站系统继电保护传动试验细则 1目的 用于检测35kV级和10(6)kV级微机综合继电保护装置工作是否正常。

2 范围 用于保护35kV系统及与之相关的6或10kV进线的综合保护继电器(线路保护、母联保护、变压器高、低备保护、差动保护、电压保护、接地变保护、备自投保护、常规过流、速断、零序保护)。 3 责任和权限 3.1 负责传动的人员应了解调试项目、调试方法,认真做好调试记录,并应及时解决调试中出现的问题,定期维护仪器设备,对调试结果的真实性、正确性和有效性负责。 3.2 试验管理员负责出具调试报告,参与各调试项目的试验人员应对调试数据(动作值和时间)与定值单进行核准,由试验主管和负责人批准签发调试报告。 4依据标准 GB50150—2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 华北电网集团有限公司2008年《电力设备交接和预防性试验规程》 Q/TGS 1016-2007天津市电力公司企业标准2007年《电力设备交接和预防性试验规程》 5试验项目 5.135kV进线开关柜(GIS)二次回路检查; 5.235kV变压器馈线柜(GIS)二次回路检查; 5.3主变压器保护屏CT二次回路检查; 5.4线路保护屏CT二次回路检查; 5.5CT一二次回路绝缘电阻; 5.6CT二次回路直流电阻; 5.7差动及过流(后备)保护CT变比、极性; 5.8定值核对、装置刻度检查(从试验仪器向保护装置二次回路输入电流,检查 装置的电流值是否能与CT变比对应); 5.9大电流传动(用大电流试验仪器向差动CT一次回路输入电流,检查装置的 电流值是否能与输入的电流值对应); 5.1035kV GIS 进线保护过流保护调试(瞬时投入); 5.1135kV GIS 进线保护速断保护调试; 5.1235kV GIS 进线保护零序过流保护调试; 5.1335kV变压器保护差动保护I、II(高压侧及低压侧比率差动传动);

微机原理实验指导书

微型计算机原理与应用 实验指导书 上海大学通信学院 2010 年 4 月

PC微机原理实验一 一、目的:掌握PC机DEBUG调试程序有关命令的操作及8086各类指令的 功能。 二、要求:在PC机上完成下列程序的调试运行,并写出运行结果。1.DEBUG的基本操作:(详细容请参阅教材“4.5程序的调试,P173”和“附 录F调试程序DEUBG的使用,P499”) (1)从WINDOWS进入DOS之后,输入命令启动DEBUG: C:>DEBUG 回车 (2)输入R命令,查看和记录CPU各个寄存器的容: -R回车 看到什么? (3)输入A命令,汇编下面的字符“WINDOWS”显示程序: -A100 ;从偏移地址是0100H处开始写指令 MOV AH,2 MOV DL, 57 ;57H 是“W”的ASCII码 INT 21 ;INT 21是DOS 功能调用,AH=2代表2号功能 ;这3句合起来的功能是:显示DL中的字符 MOV DL, 49 INT 21 MOV DL, 4E INT 21 MOV DL, 44 INT 21 MOV DL, 4F INT 21 MOV DL, 57 INT 21 MOV DL, 53 INT 21 INT 3 ;功能是产生一个断点,不要省略 (4)输入U命令反汇编上面的程序: -U 100 问:这里100代表什么? (5)输入G命令连续运行上面的程序,记录运行结果: -G=100 (6)输入E命令把上面程序中的数据57,49,4E,44,4F,57,53依次分别改为57,45,4C,43,4F,4D,45: -E 103 回车(以下同) -E 107 -E 10B

微机实验指导书

机自学院自动化系2016.3.20

目录 实验一开关状态显示 (3) 实验二模拟交通灯实验 (6) 实验三8253定时器/计数器实验 (10) 实验四D/A转换器实验 (15) 实验五A/D转换器实验 (18) 实验六8259中断控制(1) (22) 实验七8259中断控制(2) (25)

实验一开关状态显示 一、实验目的 熟悉实验箱和软件开发平台的使用。了解基本I/O端口的操作方法和技巧,掌握编程和调试基本技能。 二、实验内容 利用74LS244作为输入口,读取开关状态,根据给定表格中开关状态对应的输出关系,通过74LS273驱动发光二极管显示出来。 三、实验区域电路连接图

参考上图连线: Y0~Y1接K1~K2(对应J1、J2);Q0~Q7接L1~L8(对应J3至J10);CS1接8000H 孔(对应J12);CS2接9000H孔(对应J11);IOWR→IOWR;IORD→IORD;然后用数据排线连接JX7→JX17(BUS2)。 四、编程指南 本实验要求编写程序将连接在74LS244芯片端口的开关状态读入,根据下面表格给出的开关状态对应的LED输出灯亮状态,控制74LS273芯片驱动LED。按下MON或系统复位键则返回监控。 五、程序框图

六、实验步骤 1. 按连线图连接好,检查无误后打开实验箱电源。 2. 在PC端软件开发平台上输入设计好的程序,编译通过后下载到实验箱。 3. 运行程序后,拨动K1-K2,L1-L8会跟着亮灭。 4. 如果运行不正常就要检查连线,程序。排查错误,修改程序,直到运行程序正常。 七、实验程序清单及注释 根据要求编写程序,最后记录调试成功的程序,写好注释便于自己或他人阅读。 八、实验报告 应包括画电路图、实验程序框图、编程(要有注释)、调试过程及心得体会等。问答题: 1. I/O端口的寻址方式有哪2种?在x86系统中,采用哪一种? 2. 在输入/输出电路中,为什么常常要使用锁存器和缓冲器?

北邮微机原理与接口技术硬件实验报告

微原硬件实验报告 班级:07118 班 学号:070547 班内序号:26 姓名:杨帆

实验一熟悉实验环境及IO的使用 一,实验目的 1. 通过实验了解和熟悉实验台的结构,功能及使用方法。 2. 通过实验掌握直接使用Debug 的I、O 命令来读写IO 端口。 3. 学会Debug 的使用及编写汇编程序 二,实验内容 1. 学习使用Debug 命令,并用I、O 命令直接对端口进行读写操作, 2.用汇编语言编写跑马灯程序。(使用EDIT 编辑工具)实现功能 A.通过读入端口状态(ON 为低电平),选择工作模式(灯的闪烁方式、速度 等)。 B.通过输出端口控制灯的工作状态(低电平灯亮) 三,实验步骤 1.实验板的IO 端口地址为EEE0H 在Debug 下, I 是读命令。(即读输入端口的状态---拨码开关的状态) O 是写命令。(即向端口输出数据---通过发光管来查看) 进入Debug 后, 读端口拨动实验台上八位拨码开关 输入I 端口地址回车 屏幕显示xx 表示从端口读出的内容,即八位开关的状态ON 是0,OFF 是 1 写端口 输入O 端口地址xx (xx 表示要向端口输出的内容)回车 查看实验台上的发光二极管状态,0 是灯亮,1 是灯灭。 2. 在Debug 环境下,用a 命令录入程序,用g 命令运行 C>Debug -a mov dx, 端口地址 mov al,输出内容 out dx, al

mov ah, 0bh int 21h or al, al jz 0100 int 20h -g 运行查看结果,修改输出内容 再运行查看结果 分析 mov ah, 0bh int 21h or al, al jz 0100 int 20h 该段程序的作用 3.利用EDIT 工具编写汇编写跑马灯程序程序 实现功能 A.通过读入端口状态(ON 为低电平),选择工作模式(灯的闪烁方式、速度等)。 B.通过输出端口控制灯的工作状态(低电平灯亮) C>EDIT 文件名.asm 录入程序 按Alt 键打开菜单进行存盘或退出 编译文件 C>MASM 文件名.asm 连接文件 C>LINK 文件名.obj 运行文件或用Debug 进行调试。 四,程序流程图

微机继电保护实验报告

. 本科实验报告 课程名称:微机继电保护 实验项目:电力系统继电保护仿真实验 实验地点:电力系统仿真实验室 专业班级:电气1200 学号:0000000000 学生姓名:000000 指导教师:000000 2015年12 月 2 日

 三、实验内容 1、采用MATLAB软件搭建电力系统仿真模型 2、采用MATLAB软件编写突变量电流算法 3、采用MATLAB软件编写半周积分算法 4、采用MATLAB软件编写傅里叶级数算法算法

微机原理与接口技术综合性实验指导书

微机原理与接口技术实验 电子发声系统设计 【实验目的】 (1). 掌握8254接口电路的连接方法,懂得分频数据对发生频率的影响。 (2). 掌握应用汇编语言控制8254使扬声器发声的程序设计的方法步骤。【实验仪器】 PC微机一台、TD-PIT+实验系统一套。 【实验内容】 连接电子发声电路,根据实验提供的音乐频率表和时间表,编程控制8254,使其输出并驱动扬声器发出相应的乐曲。编程演奏《友谊地久天长》。 (1) 确认实验系统与PC机的连线已接通。 (2) 设计连接实验电路。 (3)运用PIT端口资源工具(CHECK程序),查看I/O片选端口始地址。 (4)编程并编译、链接。 运行程序,听扬声器发音是否正确。 【程序的数据处理】 DATA SEGMENT FREQ_LIST DW 371,495,495,495,624,556,495,556,624 ;频率表 DW 495,495,624,742,833,833,833,742,624 DW 624,495,556,495,556,624,495,416,416,371 DW 495,833,742,624,624,495,556,495,556,833 DW 742,624,624,742,833,990,742,624,624,495 DW 556,495,556,624,495,416,416,371,495,0 TIME_LIST DB 4, 6, 2, 4, 4, 6, 2, 4, 4 ;时间表 DB 6, 2, 4, 4, 12, 1, 3, 6, 2 DB 4, 4, 6, 2, 4, 4, 6, 2, 4, 4 DB 12, 4, 6, 2, 4, 4, 6, 2, 4, 4 DB 6, 2, 4, 4, 12, 4, 6, 2, 4, 4 DB 6, 2, 4, 4, 6, 2, 4, 4, 12 DATA ENDS 【上机实验报告】 ⒈上机实验所用的设备(型号或规格),实验环境条件。 ⒉简述实验原理,说明操作过程,及数据要求,给出程序的音频及延时输入数据值。 ⒊你设计的电路图是什么。

S690U系列微机综合保护装置校验规程(参考Word)

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1 本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内 容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数: CT二次额定电流Ie : 5A;交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。 1.5 本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6 继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1 试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2 试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3 加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4 试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5 试验中,一般不要插拨装置插件, 不触摸插件电路, 需插拨时, 必须关闭电源。 5.6 使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7 为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。

微机原理实验报告

微 机 原 理 实 验 报 告 班级: 指导老师:学号: 姓名:

实验一两个多位十进制数相加的实验 一、实验目的 学习数据传送和算术运算指令的用法 熟悉在PC机上建立、汇编、链接、调试和运行汇编语言程序的过程。 二、实验内容 将两个多位十进制数相加,要求被加数和加数均以ASCII码形式各自顺序存放在以DATA1、DATA2为首的5个内存单元中(低位在前),结果送回DATA1处。 三、程序框图 图3-1

四、参考程序清单 DATA SEGMENT DATA1 DB 33H,39H,31H,37H,34H;被加数 DATA1END EQU $-1 DATA2 DB 34H,35H,30H,38H,32H;加数 DATA2END EQU $-1 SUM DB 5 DUP(?) DATA ENDS STACK SEGMENT STA DB 20 DUP(?) TOP EQU LENGTH STA STACK ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK,ES:DATA START: MOV AX,DATA MOV DS,AX MOV AX,STACK MOV SS,AX MOV AX,TOP MOV SP,AX

MOV SI,OFFSET DATA1END MOV DI,OFFSET DATA2END CALL ADDA MOV AX,4C00H INT 21H ADDA PROC NEAR MOV DX,SI MOV BP,DI MOV BX,05H AD1: SUB BYTE PTR [SI],30H SUB BYTE PTR [DI],30H DEC SI DEC DI DEC BX JNZ AD1 MOV SI,DX MOV DI,BP MOV CX,05H CLC AD2: MOV AL,[SI] MOV BL,[DI] ADC AL,BL

微机实验指导书20160425

实验一汇编语言程序设计(分支/循环) 1.实验目的: (1)熟悉8088/8086指令系统 (2)了解程序设计过程 (3)掌握汇编语言程序设计和调试方法 2.实验内容 上机任务1: ① 熟悉进入和退出32位控制台和16位DOS环境的方法。 ② 创建MASM目录、复制开发软件,生成进入开发环境的快捷方式。 上机任务2: ① 熟悉汇编语言的开发过程,实现教材例题2-1程序。 ② 掌握数据寻址方式,上机实现教材中的例题2-2程序。 上机任务3: 熟悉汇编语言中的数据表达、变量定义和属性,验证教材例题3-1、例题3-3、例题3-5程序,实现习题3.14程序。 上机任务4: ① 掌握常用传送和运算指令,验证例题3-9和例题3-12程序。 ②首先判断习题3.20每条指令执行后EAX的数值和相关标志状态,写出结果。然后将其编辑成为一个完整的汇编语言源程序,汇编连接、生成可执行文件。可以利用本书配套的I/O子程序库,在每条指令之后,调用其中的DISPRF(先调用)和DISPHD,显示6个状态标志位和EAX内容,并核对事先判断的结果。 上机任务5: ① 掌握位操作类指令的应用,验证例题3-14程序,实现习题3.28程序。 ② 理解串操作指令,验证例题3-16程序。 上机任务6: ① 掌握转移指令和分支程序结构。验证例题4-3程序,实现习题4.5程序。 ② 验证例题4-7程序,实现习题4.11程序。 上机任务7: ① 掌握循环指令和循环程序结构。验证例题4-12程序,实现习题4.13程序。 ②验证例题4-10程序。实现如下程序:进行自然数相加(1+2+3+……+N);如果(无符号整数的)累加和用一个32位寄存器存储,求出有效累加和的最大值及N的界限。 上机任务8: ① 掌握子程序指令和子程序结构。验证例题4-15程序,实现习题4.29程序。

川大微机保护实验报告 2

微机保护实验报告 学院:电气信息学院 姓名:雷锋 学号: 班级:

实验一微机线路相间方向距离保护实验 一、实验目的 1、掌握微机相间方向距离保护特性的检验方法。 2、掌握微机相间方向距离保护一、二、三段定值的检验方法。 3、掌握微机保护综合测试仪的使用方法。 4、熟悉微机型相间方向距离保护的构成方法。 二、实验项目 1、微机相间方向距离保护特性实验 2、微机相间方向距离保护一、二、三段定值实验 三、实验步骤 1、实验接线图如下图所示: 2、将接线图中的IA、IB、IC、IN分别接到保护屏端子排对应的15(I-7)、14(I-6)、13(I-5)、20(I-12)号端子;UA、UB、UC、UN分别接到保护屏端子排对应的1(I-15)、2(I-16)、3(I-17)、6(I-18)号端子;K1、K2分别接到保护屏端子排对应的60(I-60)、71(I-71)号端子;n1、n2分别接到保护屏端子排对应的76(220VL)和77(220VN)号端子。 3、微机相间方向距离保护特性的测试 第一步:连接好测试线(包括电压线、电流线及开关量信号线的连接,包括电压串联和电流并联),打开测试仪,进入距离保护测试主界面。(参见M2000使用手册)

第二步:设置测试方式及各种参数。 将测试方式设置成自动搜索方式, 时间参数设置:包括故障前时间、最长故障时间、间隔时间。 固定值:用户可以设置固定电压或电流及其大小。 间隔时间:是每一个脉冲后的停顿时间,在该时间内没有电压电流输出;若不希望在测试过程中有电压失压的情况,可将间隔时间设为 0 。 开关量输出:用户可以定义在故障发生时的开关量输出。 跳闸开关量:每个开关量输入通道以图形方式显示该通道的设定状态,设定状态包括:不选、断开、闭合三种。您可以用鼠标点击相应开关的图形的中心即可切换开关状态。在开关图形的右边有两个单选框分别为:与或,这是所有设定的开关量应满足的动作逻辑关系,与为所有设定的开关状态必须同时满足,或为设定的所有开关中某一个满足条件即可。 故障:设置故障类型。设置成相间故障类型(如两相短路或三相短路)。 固定值:用户可以设置固定电压或电流及其大小。 扫描半径:相对于扫描原点的扫描圆半径。 精度:有相对精度和绝对精度。当两点的Z值差小于绝对值或相对值中大者时,则停止在这两点间的搜索。 时间阶梯:每一段之间的最小时间差,小于这个值,就认为在一段内。 K:零序补偿系数的计算公式,前面是实部,后面是虚部。 角度设置:相对于扫描原点的扫描角度的设置。 扫描原点:扫描辐射线的中心点,此点必须位于封闭边界内,否则无法扫描出边界。 初始时间:整个测试开始前的予故障时间,与故障前时间概念不同,只是针对特殊的继电器,用户可以不管。 第三步:开始试验 点击主窗体上的开始按钮开始测试。用户可在状态界面的Z平面页下,看到整个试验过程。第四步:补充点