文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桥梁监理实施细则

桥梁监理实施细则

桥梁监理实施细则
桥梁监理实施细则

南门桥改造工程监理实施细则

.A.0.4

南门桥改造工程

监理实施细则

(桥梁工程)

内容提要:

专业工程特点

监理工作流程

监理工作要点

监理工作方法及措施

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师(签字、执业印章):

日期:2015年11月1日

江苏省住房和城乡建设厅监制

目录

第一部分总则——————————————————————————1第二部分施工准备监理细则及框图–––––––––––––––––––––––––––––––––––3 第三部分桥梁工程分项监理实施细则–––––––––––––––––––––––––––––––––5 明挖基础施工监理细则––––––––––––––––––––––––––––––––––––––5

钻孔灌注桩施工监理细则––––––––––––––––––––––––––––––––––––7

桥梁墩柱施工监理细则––––––––––––––––––––––––––––––––––––––10

桥梁承台、系梁、盖梁、帽梁施工监理细则––––––––––––––––––––12

预应力梁(板)预制施工监理细则––––––––––––––––––––––––––––14

预应力梁(板)安装施工监理细则––––––––––––––––––––––––17

南门桥改造工程监理实施细则

桥梁工程监理实施细则

一、制定本细则的主要依据:

1.监理合同;

2.业主与承包人签订的正式合同、协议及附件;

3.施工设计图纸及说明;

4.工程量清单及说明;

5.施工招标文件、中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》公路部分(参见招标文件工程建设标准强制性条文)、《公路工程施工监理规范》、《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程试验规程》、交通部《公路工程国内招标文件范本》等标准、规范、规程;

6.国家、交通部颁布的监理法规等;

7.其他相关文件。

8.《公路工程技术标准》 (JTJ B01-2003)

9.《公路桥涵施工技术规范》 (JTJ 041-2000)

第一部分总则

一、工程概况

南门桥位于金坛市区,跨越丹金溧漕河。原桥为5孔8+8+32+8+7米简支梁桥,原桥宽12.6米。为了满足城市交通需求,需对原南门桥进行改造,拆除老桥后,在原位处新建南门桥。新建南门桥其桥位处河道宽约62米。桥中心桩号K0+220m,桥梁跨径为20+20+20m。桥梁与河道斜交,斜交角度为右斜7度,桥梁中孔为通航孔,满足单层游船通行,通航净空为常水位下净空3.4m。边跨梁底满足桥下栈桥2.3米净空。桥台采用重力式桥台,桩基础;桥墩采用墙式桥墩,墙体开门洞承台下设直接120cm钻孔灌注桩基础。

二、目的

为实现南门桥工程建设总目标,有效地控制工程质量、工程进度、工程安全、工程环境和工程费用,提高工程管理水平,发挥投资效益,使本项目施工监理制度化、标准化、规范化、程序化,达到任务明确,标准统一,程序合理。根据交通部《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2006)、《建设工程质量管理条例》(2000年1月30日发)、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1—2004)2005-01-01实施、《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量

管理的通知》(1999年2月13日发)以及施工、监理招标文件的要求,结合南门桥工程的实际情况,特制定本细则。

三、监理指导思想及原则

监理单位和监理人员应按照“严格监理、优质服务、科学公正、廉洁自律”的原则认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法律、法规等制定详细工作细则,明确岗位职责,严格检查制度,努力做好施工阶段监理工作。

四、监理依据

1、根据国家和地方有关工程建设管理的法律、法规、条例和规定;

2、根据国家和地方有关工程建设的质量标准、施工规范和试验检测规范;

3、政府主管部门批准的工程项目建设文件;

4、由业主和承包人签定的施工合同文件及业主和监理单位签定的监理合同协议;

5、监理单位和承包人在合同实施过程中形成的有关的会议记录、函电、监理指令及其他文字记录;

6、总监办根据施工合同文件签发的所有施工图纸和指令等。

五、质量保证体系

本项目实行“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”的质量保证体系。

六、监理单位资质

承担本项目施工监理业务的单位,是具有法人资格的甲级监理资质的重庆锦程监理有限公司。

七、监理人员资格及素质

凡在本项目中从事监理工作的监理人员,必须是符合所在监理岗位的资质条件要求并经业主批准的合格人员。

八、监理阶段划分

监理阶段划分为三个阶段:施工准备阶段监理;施工阶段监理;交工及缺陷责任期阶段监理。

1、施工准备阶段监理

监理合同协议签定后,即进入施工准备阶段监理。监理人员应熟悉合同文件;复核图纸和放样定线数据;督促承包人提交施工组织设计,做好导线复测及施工控制网的设置工作。

2、施工阶段监理

施工阶段的监理,应集中力量做好工程质量监理、工程安全监理、工程环境监理、工程进度监理、工程费用监理以及合同管理等各项工作。

3、交工及缺陷责任期阶段监理

在工程完工或部分(单位、分部)工程完工后,只要签发交接证书后即进入缺陷责任期阶段监理,除应对工程缺陷、修补及重建进行监理外,并应视同第二条一样做好这一阶段的监理工作。

南门桥改造工程监理实施细则

第二部分施工准备监理细则及框图

施工准备阶段监理实施细则

一、主要监理程序:

(一)工程单元划分已经获得批准,而且相关单位、分部工程的开工申请报告已得到批准,是审查分项工程开工的前提。

(二)要求承包人在开工前7天向驻地监理工程师提交“分项工程开工申请批复单”。监理工程师应在3天内予以审核,并及时报驻地审批报告中至少有以下资料:(1)分项工程及所属单位、分部工程的名称,分项工程范围及起讫桩号。

(2)承包人有关标准试验资料、监理平行验证试验资料及总监办试验室批复的函件。

(3)承包人有关测量放样资料、监理复核的测量资料

(4)施工方案、方法和工艺流程。

(5)管理模式、体系、组织机构(框图),人员岗位构成、职责划分。

(6)投入的机械设备种类、规格型号及劳动力安排情况。

(7)经审查批准的施工详图及分项工程交底单。

(8)施工进度计划。

(9)质量保证体系、环保及安全保证措施。

(10)其他需要的资料。

(三)驻地办现场检查分项工程的开工条件:场地布置(三通一平)、材料(水泥、钢材、砂石、模板及支架料、必需的半成品等)储备、施工便道、机诫设备配置、测量放样的桩位、实际环保及安全保证措施,等等。

(四)审批内容

施工方案、质量标准、质保措施、准备工作(工、料、机)、施工进度和工序衔接、环

境保护和安全保证措施等。

二、施工监理程序图框

南门桥改造工程监理实施细则

第三部分桥梁工程分项监理实施细则

明挖基础施工监理实施细则

一、主要监理程序

1基坑开挖

(1)相关分项工程开工申请已得到批准,测量放样经测量监理工程师复核符合要求,方可开挖基坑。

(2)基坑开挖时必须保证:有可靠的支撑防护;基础轮廓周边超宽50cm 并设有沿周边的封闭排水沟和适当位置的集水井;有适当的挖出物堆、弃位置;地面排水顺畅;如采用爆破手段进行石方开挖必须具备相关的一切安全措施;在原有结构物附近开挖时有可靠的保护措施,等等。开挖过程由监理员旁站监管,结构专业监理工程师负责组织对上述作业的检查。

(3)基坑开挖的进度安排应使坑壁暴露时间不超过30d,地基承载力不因暴露时间过长减低。

(4)开挖至图纸规定的标高后,必须按规定的方法进行承载力检验。驻地工程师、专业监理工程师应组织、参与有关检验工作。

2、地基处理

当承载力不足时,应勘测、记载详细情况,立即写检验报告,提出处理的意见和建议。具体监理工作内容和程序、原则,见相关监理工作实施细则。

3、基础施工

(1)在结构专业监理工程师的组织下,检查:基础混凝土(或片石混凝土)的水泥、集料、石料的检验结果及储备情况以及混凝土的配合比批复结果等。

(2)检查模板、支架的牢固性和位置尺寸的准确性,保证不跑模、不漏浆。

(3)按图纸检查钢筋形状、尺寸、位置数量的准确性。

(4)检查混凝土的拌和、运输、入模、浇注施工的规范性。检验混凝土坍塌度;混凝土试件取样。

(5)对照图纸或规范,检查沉降缝或施工缝设置情况。

(6)检查施工过程中基坑排水情况,保证无水作业。

(7)检查混凝土养生状况。

(8)如属于冬季、炎热夏季施工,应按规范相应要求检查、检验。

(9)控制拆模时间,跟踪检查拆模时暴露出混凝土的外观质量并做好详细描述记录。

(10)驻地监理工程师、结构专业监理工程师组织质量检验评定。

二、施工监理程序框图

南门桥改造工程监理实施细则

钻孔灌注桩施工监理实施细则

一、主要监理程序

1. 一般要求

(1)分项工程开工申请已得到批准、施工方案、方法的全部细节以及相应配备的机械设备状况、原材料储备及检查试验结果、混凝土配合比试验结果、测量放样成果、施工进度计划、质量保证措施、安全保证措施、环境保证措施等,均经监理工程师逐级审查符合要求,方可开工。任一桩位钻孔作业前,都必须得到结构专业监理工程师批准。

(2)承包人应详细记录每根桩的施工过程,记录格式符合本项目监理细则要求,并应妥善保存全部记录资料,保证为监理工程师提供检查和调用方便。

2. 钻孔

(1)承包人应在认真研究地质资料和桩类(嵌岩)后,选择适当的钻孔方法,并应报结构专业监理工程师批准。精细测量放样,并报监理复核。

(2)护筒和钻孔必须满足以下要求:

①用钢板或钢筋混凝土制作,内径应比桩径大200~400mm(水深取大值)。

②护筒顶应高出地下水位或孔外水位2.0m以上,旱地处高出地下水位1.5~2.0m,

还应高出地面0.3m。

③应根据设计要求或桩位的水文地质情况确定,一般情况埋置深度为2~4m,特殊

情况应加深以保证钻孔和灌注砼的顺利进行,有冲刷影响的河床应沉入局部冲刷

线以下不小于1.0~1.5m。

④护筒平面位置偏差不得大于50 mm,倾斜度误差不得大于1%。

⑤钻孔应用泥浆护壁(除非采用通长的护筒),泥浆性能符合要求。

⑥钻孔或挖孔都应在中距5 m以外的任何混凝土灌注桩完成24h以后才能开始。

⑦钻孔作业必须连续进行,不得中断.用抓斗开挖时,不得使抓斗下形成真空。

⑧做好钻孔记录:表B-61,B-62;E-64、E-65。

3. 清孔

(1)清孔时水位应保持在地下水位或河流水位以上1.5~2.5m,以防塌孔。

(2)孔底沉淀物的厚度不大于2㎝。检查泥浆比重和含砂率,并用简易检孔器检查孔的垂直度。

(3)在吊入钢筋骨架后,灌注水下砼之前,应再次检查孔内泥浆比重、含砂率及孔底沉渣厚度,如超过规定,应进行第二次清孔,符合要求后方可灌注水下砼。

4.验孔

(1)在钻孔过程中,应适时对孔的平面位置、孔的直径、孔的斜度、深度等进行检查。(2)当钻孔深度达到设计要求,清洗完毕,应对孔全面检查,允许误差:

平面位置:群桩≤100mm,单排桩≤50mm;

南门桥改造工程监理实施细则

孔径:不小于图纸给定的直径;

倾斜率:≤1% 桩长,且不大于50mm;

深度:超过图纸给定深度至少50mm。

5. 钢筋笼

(1)钢筋笼应在灌注混凝土之前整体放入孔内,下放钢筋笼时,应有防止其变形的措施。如果不能紧接在钢筋笼放入后浇注混凝土,则钢筋笼应从孔内抽出。

(2)重放钢筋笼时,应再次清查孔的完好性.应采取措施在钢筋笼顶面将其固定;一是防止浇注混凝土时钢筋笼上浮,二是防止钢筋笼倾斜、移动而偏离设计位置。

(3)沿桩长的间距不超过4m,在钢筋笼与孔壁间垫塞混凝土块(固定在钢筋笼上),或采取其他措施,保证保护层的设计厚度。钢筋笼底面高程误差允许值为:±50mm。(4)填报钻孔灌注桩钢筋现场质量检验报告单,钻孔桩钢筋笼施工记录表。

6. 灌注水下混凝土

(1)灌注混凝土前,检查沉淀厚度,不符合要求再清孔。

(2)钢筋笼安放好经监理检查合格后,应立即开始浇注混凝土,且必须连续进行,直至混凝土顶面高出设计0.5~1.0m为止,由结构监理工程师决定终止时刻,做好记录。(3)导管直径为200~350mm,视桩径大小而定,且应进行密封性,承压和接头抗拉实验.混凝土灌注前,应检查其均匀性和坍落度,若不符合要求,则须重拌,重拌后还是不符合要求,不得使用。开始浇注混凝土时导管至孔底高度应有400mm左右.首批混凝土应保证导管埋入混凝土中深度不小于1m;在灌注过程中,不小于2m,但不大于6m。(4)混凝土的温度不应低于5℃,否则应采取保温措施.桩顶混凝土在强度未达到设计值的50%时,不得受冻。

(5)混凝土灌注过程中,如发生故障应及时查明,并提出补救措施,报监理工程师批准后,进行处理。

7. 桩的质量检验和验收

(1)承包人按100%,监理按30%的频率对每根桩进行超声波无破损检测。

(2)如鉴定为Ⅲ类以上(含Ⅲ类)桩,或施工过程中发生的某些问题,可能使桩质量低于标准时,或有关各方对桩的质量有争议时,并报业主批准钻芯取样或鉴定为废桩。(3)测量专业监理工程师组织对桩进行全面的检查;检查平面位置,检查施工记录,并做出结论。

二施工监理程序图框

南门桥改造工程监理实施细则

桥梁墩柱施工监理实施细则

一主要监理程序

1.测量放样

(1)在承台、桩顶或扩大基础顶面上放样墩柱四个角点ABCD,交汇墩柱中心点,绘出其周边线.检查预埋钢筋保护层厚度是否满足要求。

(2)ABCD外一定距离(20~30cm)放样四个校准模板位置参照点。

2.钢筋加工及安装

(1)检查钢筋根数、间距、位置是否符合设计,主筋是否顺直,不能有扭曲。

(2)检查钢筋焊接质量:焊缝在一个平面上不能超过50%;螺丝主筋焊接必须用502焊条;采用搭接焊时,钢筋头必须弯折,以使钢筋在一条直线上;焊缝要饱满、平整、不能有焊瘤、砂眼;焊缝长度符合要求,双面焊不小于5d,单面焊要不小于10d;焊渣须清除干净。如有不符合要求或有疑问的钢筋现场取样试验。

3.模板安装

(1)制作支撑模板的坐浆层,厚2~3cm应平整、整齐,不能伸入到墩柱内。

(2)模板安装前,应检查模板拼缝是否严实,不满足要求应补焊磨光。模板四周角铁上密封橡胶是否完整、密贴,内沿是否均匀平顺。每节模板高于不小于2m。

(3)模板安装时,可用垂球来检验调整,在浇筑混凝土前必须用全站仪检查模板顶四个角点位置是否正确。

(4)检查拉杆的分布、数量、强度、,尤其注意拉杆在使用一段时间后要要检查其螺帽、丝口的摩损,及时更换,增加垫片、螺帽。

(5)检查模板外拼缝是否严密、无缝隙,错台。

(6)检查模板外槽钢数量(一般二道)、布设位置、规格。保证槽钢在模板上分布均匀,能够承受混凝土的膨胀力。

4.混凝土浇筑

(1)严格执行“结构混凝土施工监理实施细则”。

(2)每一次下料厚度不应大于30cm,严禁用振捣棒振碰钢筋或模板,或赶推混凝土。(3)认真监督工人振捣,根据混凝土现场塌落度,来调整振捣时间,以表面泛浆无气泡溢出为宜,以防过振或漏振。

二、施工监理程序图框

南门桥改造工程监理实施细则

桥梁承台、系梁、盖梁、帽梁施工监理实施细则

一、主要监理程序

1.开工报告的审查,批复。

2..检查测量放样桩头浮浆凿除或柱顶凿毛清洗干净后,监理应检查复核承包人的坐标及水准测量是否符合设计要求。

3.检查钢筋加及安装

(1)检查钢筋是否有产品合格证,自(抽)检是否合格。

(2)检查钢筋制作,安装是否符合设计要求。应对主筋、箍筋间距、骨架尺寸、弯曲钢筋形状、位置、焊接接头长度、钢筋去锈等全面检查。

4.检查模板

要求模板安装稳定牢固,尺寸正确,接缝严密,确保不漏浆,安装完毕应对其平面位置和高程进行检查。

5.混凝土浇筑

(1)钢筋、模板就位合格后,就可允许其混凝土施工,混凝土按照监理实验室批准的配合比进行,并复核施工配合比是否正确,砂、碎石、水泥、外加剂是否经检验合格。砼注意拌和时间,坍落度、水灰比、分层厚度,振捣密实(每次混凝土施工均应检查坍落度并制取试块,时间选择在开始、中间、结束)。须填表B-119。

(2)砼浇筑应连续进行,分层浇注,每层浇注厚度小于30cm;自由落差高度不得超过1m,否则应采用导管,串筒或溜槽。

(3)振捣器要与砼面垂直插入,并保证插入至前一层深度为50~100mm。

(4)严禁用振捣器赶推砼。

(5)浇筑过程中,要求设有专人检查支架、模板、钢筋和预埋件的稳固情况,如有松动、变形、漏浆应及时处理。

6.混凝土养生

浇注完毕达到终凝时间后,便可开始养生。用土工布或麻袋包裹构件外露面,湿水养生,并保持7天内始终处于湿润。

7.拆模

(1)非承重的侧模,应在强度达到2..5Mpa方可拆除模板。

(2)承重的底模,应按规定的砼龄期控制拆模时间。

8.评定

砼施工完毕后应表面平整、光滑。砼试块28天强度达到设计要求后,方可评定。填表B-86。

9.转序

必须通过专业监理工程师或驻地监理工程师签字。二施工监理程序图框

南门桥改造工程监理实施细则

预应力梁(板)预制施工监理实施细则

一、主要监理程序

1. 开工报告(含方案)的审查、批复

2.现场检查开工条件

(1)检查预制厂平面布置是否合理

对拌合机站、料场、预制区、底座、钢筋加工区、通道、预制厂排水、水池、养生水管布设等布局的合理性进行评定。检查原材料的质量及储备情况。

(2)检查底座基础尺寸、配筋、尤其是端头处加强等制作质量;用水准仪测量底座纵向线形,反拱值是否符合方案要求。

3.钢筋加工及安装检查

(1)对半成品料规格,焊接质量进行检查;

(2)对每一类型的第一片的钢筋安装要从始至终全过程旁站。对照钢筋设计图,逐编号检查其根数、尺寸、间距型号、绑扎或焊接情况,并记录;

(3)尤其注意预埋钢筋位置,露出尺寸、间距、顺直度、根数、型号的设置是否正确。

伸缩缝预埋钢筋;梁端预埋钢筋;梁顶预埋钢筋;边梁防撞墙预埋筋(内,外边梁);

(4)按图纸给定坐标检查波纹管坐标,检查其定位U形钢筋卡扣是否牢固;

(5)安装梁肋钢筋时,横隔板钢筋应有支撑,防倾倒使梁肋钢筋变形。

(6)检查梁横向连接预埋钢板的纵横向位置,钢板底四周应打磨平整,在焊接钢筋时,应避免其高温变形。

(7)保护层垫块均应使用三角形或半圆形。

4.模板的检查

(1)第一次进场模板,要逐板检查,要求试拼装,要检查密封条是否有弹性、饱满,螺栓是否合适、牢固,如有问题,应立即整改。

(2)检查对拉杆的垫板是否牢固、不变形,必要时采取措施,增强模板整体刚度。

(3)合模前,逐缝检查密封条,要求其完整,与模板内沿齐平,粘贴牢固。

(4)在合模时要注意横隔板钢筋骨架的定位,必要时可点焊定位筋。并检查横隔板底模的位置是否满足横坡要求。

(5)用钢尺检查模板的尺寸是否符合设计要求。

(6)所有模板要进行编号,每次使用时,要记录所用模板的编号、位置。

(7)检查附着振捣器的位置,功率是否合理,一般应沿马蹄,肋板交替布置。

(8)翼板钢筋安装完后,要检查标记梁高,并用压缩空气吹干焊渣、浮渣等。

(9)模板表面应涂油均匀,当天不浇筑混凝土时,要用彩条布覆盖,以防污染。

(10)检查钢绞线根数、长度是否正确。

5.混凝土浇筑

(1)严格遵循“结构混凝土施工监理实施细则”。

(2)每次浇筑混凝土时,应检查是否备好防雨棚布。

(3)浇筑T梁翼板时,应保证边缘混凝土的密实,检查翼板厚度及梁高是否正确。

(4)混凝土浇筑时,应配备插入式和附着式振捣器,既不能过振也不能漏振。

(5)插入式振捣器严禁击穿波纹管,如发现立即采取保护措施。

6.凿毛及养生

(1)挂牌表明养生起止日期、责任人。

(2)混凝土凝固达一定强度后(2.5Mpa),清除顶面浮浆,表面凿毛。

(3)梁顶及时覆盖严实,洒水养生。冬季采用蒸汽养生,按规范控制温度、湿度。

(4)拆模后,要督促工人对梁端面和需二次浇筑面全部凿毛,并把堵孔海绵全部清除。

(5)用土工布或连成片的麻袋整体覆盖梁体,不间断洒水养生,连续发现二次洒水不及时,则立即下达工作指令予以处罚。

7.张拉

(1)油压表、千斤顶要经计量局检验,检验报告应送交结构工程师审查、备案。

(2)复核计算钢绞线的理论伸长值。

(3)当混凝土强度达到设计要求的张拉强度后,监理工程师批准张拉,张拉时记录每一油表读数下伸长值,计算是否在允许偏差范围内(正负6%)。

(4)检查有无滑、断丝现象。

(5)检查锚具、夹片的工作性能。

(6)记录张拉结束时梁的弹性上拱值。

8.压浆及封端

(1)预应力张拉后,孔道应尽早压浆,压浆前先用清水清孔。

(2)搅拌净浆,应控制配比,减水剂、膨胀剂用不同颜色塑料袋先称量分装后使用。

(3)应多次从成品桶中取浆检查水泥净浆稠度(14-18秒)。

(4)压浆应缓慢、均匀、不得中断,并将所有最高点的排气孔依次一一放开和关闭。使孔道内排气畅通。

(5)检查压浆的压力,最大压力宜为0.5~0.7Mpa,孔道另一端及排气孔排出与规定稠度相同的水泥浆才可停止压浆。

(6)关闭出浆口后,应保持不小于0.5 Mpa的一个稳压期,不宜少于2分钟。

(7)未压浆或虽已压浆但强度不足的梁,不得移运和吊装。

(8)压浆完毕后立即清洗梁端及预留钢筋的浮浆。

(9)封端:检查钢筋数量、间距、位置以及与梁(板)焊接质量;检查模板位置、尺寸、支撑牢固性以及密封情况;监控混凝土浇筑过程等。

9.监理职权划分

(1)开工条件检查认定,由结构专业监理工程师或驻地监理工程师负责。

(2)工序的旁站监理以及相应的质量检查由驻地监理工程师指派的监理员承担。

(3)工序质量最终认定和批准转序施工,由结构专业监理工程师或驻地监理工程师负责。

(4)预制梁(板)质量检验及签证由结构专业监理工程师及其以上人员负责。

南门桥改造工程监理实施细则二、监理程序框图

预制梁(板)安装施工监理实施细则

一、主要监理程序

1.审查、批复开工报告

重点审查吊装方案,了解吊装设备的工作性能,原理,方法,安全措施。

2.吊装前的检查

(1)梁(板)是否经质量检验评定合格。

(2)梁(板)是否洁净;是否凿毛良好;预埋件位置、尺寸是否准确;类型、编号是否核准。

(3)吊装作业技术交底是否充分、详细;各类人员是否到位;机械设备是否均经检验且状态良好;组织指挥是否落实;是否经试吊(承载实验)且一切正常。

(4)永久支座垫石、钢板以及临时支座的砂箱或硫磺混凝土垫块质量是否经检验且质量合格

(5)永久支座、临时支座位置、标高是否准确。

(6)永久支座是否有合格证书,并经外委检验试验合格;型号是否正确;支座及匹配的楔形钢板是否已到齐。

3.梁(板)位放线

吊装前,在帽梁垫石上弹出定位线:梁端线、梁轴线、梁边线、支座中心线。

4.吊装过程旁站监理

(1)结构专业监理工程师及监理员必须全过程旁站监督;驻地监理工程师加强巡视;高监或副高监加强督导。

(2)要求吊装作业指挥严谨、合理、令行禁止。

(3)专人检查支座、梁位,要求:使梁(板)对准线位、不使支座移位(在调位时应将梁吊起,不能拖动挤压支座);使支座板、楔行钢板、四氟板、不锈钢板、梁底钢板均匀紧密接触。

5.梁(板)安装就位后的监理工作

(1)全面检查梁(板)安装质量。

(2)测量梁面标高,检测、计算水泥混凝土桥面铺装层厚度,是否满足设计要求。否则,考虑调整支座标高。

(3)督促承包人及时完成桥面系施工准备:梁面凿毛;如为T梁应焊接横隔板

桥梁监理实施细则

高新区2016年度水利工程 监理实施细则 (桥梁工程) 内容提要: 工程概况监理所用规范、标准工作思路质 量控制程序桥梁专业工程质量控制安全与文明施工监 理 项目监理机构(章):专业监理工程师: 总监理工程师: 期:

精选文档 桥梁监理实施细则 工程概况: 1.昆山高新区支架庄综合整治工程一标: 五联村桥:桥宽12m单跨8m采用8m钢筋混凝土现浇板,梁高36-45cm,桥台处设2cm沥青板伸缩缝,采用1cm油毛毡支座,桩柱式桥台。 昆山高新区密友河综合整治及其他零星工程团结河1#桥:桥宽3m三跨16m采用钢筋混凝土预制板梁,桥面铺装,桥台处设4cm型钢伸缩缝,采用GYZF4D200*21支座,桩柱式桥台、桥墩。团结河2#桥:桥宽4m三跨16m采用钢筋混凝土预制板梁,桥面铺装,桥台处设4cm型钢伸缩缝,采用GYZF4 D200*21 支座,桩柱式桥台、桥墩。青龙港桥:桥宽12m 3跨24m,中跨米用8m钢筋混凝土现浇板,梁高36-42cm,边跨采用6m钢筋混凝土现浇板,梁高28cm,桥台处设2cm沥青板伸缩缝,采用1cm油毛毡支座,桩柱式桥台、桥墩。 昆山咼新区支家庄河综合整治工程二标支家庄河北门路桥:桥宽13m单跨28m采用钢筋混凝土预应力板梁高55cm桥面铺装,桥台处设4cm型钢伸缩缝,采用GYZF4D200*28 支座,桩柱式桥台、桥墩。堰泾村桥:桥宽6m单跨8m采用钢筋混凝土现浇板梁36-42cm,桥台处设2cm沥青板伸缩缝,采用1cm油毛毡支座,桩柱式桥台。 昆山高新区中环河综合整治工程青龙港桥:桥宽3m 3跨14m中跨采用6m钢筋混凝土现浇板,梁 — 2

小型桥梁工程监理实施细则介绍

桥梁工程监理实施细则 1、模板工程 1)、对模板及支撑系统应掌握下述原则: a. 保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确性; b. 具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇砼的自重和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载; c. 构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装和砼的浇筑、养护等要求; 2、钢筋工程 3)、钢筋的下料、加工,应要求承包方的技术人员根据图纸及规范进行钢筋翻样,并就钢筋下料、加工,对钢筋工进行详细的技术交底。为避免返工,监理人员应深入钢筋加工场,对成型的钢筋进行检查,发现问题,及时通知施工单位改正。 4)、钢筋的焊接,监理人员首先应检查焊工的焊工考试合格证,在正式焊接前,必须监督焊工根据现场施工条件进行试焊,应根据《钢筋焊接接头试验方法》的有关规定,抽取焊接接头试样进行检验,检验合格后,方可批准上岗操作,焊接接头应符合规范要求。 3 .混凝土工程 c. 混凝土的浇筑、接槎、振捣 混凝土的浇筑顺序和方法,事先应周密考虑。对于大体积、大面积混凝土的浇筑施工单位要制定浇捣方案交现场监理审核、备案,

分层、分段要合理;层、段间的间隔时间要计划好,在前一层、段混凝土初凝前,浇筑后一层、段的混凝土,振捣器要插入下一层。 浇筑竖向结构,要根据结构形式采用串洞、开门子洞等方法,保证混凝土浇筑中不发生离析,并保证各部分浇筑密实。 4.承台施工 施工单位应及时向驻地监理组提供承台立柱施工组织设计,及时组织施工技术交底会。 监理工程师应按设计图纸、设计变更以及工程业务联系单,掌握规范要求,特别正确掌握允许的最大偏差值范围。 监理工程师和施工单位应认真做好内业签证工作,并及时做好施工的内业资料。 基坑开挖不得扰动基底土,如发生超挖现象,严禁随意的用土回填。 5.墩柱施工 施工单位应及时向驻地监理组提供立柱施工组织设计,及时组织施工技术交底会,以保证施工质量和施工安全。 监理工程师应按设计图纸,设计变更及工程业务联系单,掌握规范的要求。 按设计图纸的立柱钢筋数量、规格、插入上盖梁中预留筋,要符合设计要求。 6.现浇盖梁施工 在盖梁施工前,施工单位应提交支架、模板施工图,经监理核

桥梁安全监理实施细则(2020版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 桥梁安全监理实施细则(2020 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

桥梁安全监理实施细则(2020版) 安全生产贯穿于自开工到竣工的施工生产的全过程,因此,安全工作存在于每个分部分项工程、每道工序中,也就是说那里的安全防护措施不落实,那里就有发生伤亡事故的可能。安全监理不仅要监督检查各部位安全防护措施的贯彻落实,还应该了解建筑施工中的主要的安全技术,才能有效的采取措施,预防各类伤亡事故,保证安全生产。为此,就本桥施工中的几个主要方面制订安全监理实施细则作为安全监理的依据。 一、施工准备阶段的安全监理 (1)检查施工单位的安全资质。 1、安全资质证书; 2、项目经理和专职安全员的资格证书; 3、安全管理机构和管理网络; 4、安全责任制;

5、安全生产规章制度和操作规程; 6、特种工上岗证; 7、进场主要施工机械设备的技术性能和安全条件; (2)检查施工场地布置及安全条件。 1、承包人在施工现场必须设置安全警示牌、警示旗和警示灯,并作好详细记录。在施工现场的周围配备、架设安全标志牌,并布设符合防火、防爆、防台、防雷电等安全规定和文明施工的标志牌、现场的生产、生活及办公房、仓库、材料堆放、停车场、生产车间均必须按批准的总平面图进行布置。 2、现场的道路应平整、坚实,保持畅通。道路两侧遇有河沟、排水沟、深坑等情况时,应有防止行人、车辆等跌落的安全设施,危险地点悬挂符合安全规定的标牌,夜间有人经过的坑洞应设红灯示警或设置围栏,施工现场应张贴大副安全宣传标语。 3、现场的生产区、生活区均要有足够的消防水源和消防设施网点,消防器材应有专人管理不得随意移动,所有施工人员均要熟悉消防设备的性能和使用方法。

(最新版)桥梁工程施工、监理常用表格

桥梁工程施工、监理常用表格 一、分项工程开工报告 1、监表-02 分项工程开工申请批复单 2、监表-01 施工放样报验单 3、施-58表水准测量记录表 4、施-09-表平面放样检测记录表 5、施-02-1表分项工程施工进度计划表 6、施-04表技术文件审核记录表 7、施-06表施工技术交底记录表 8、施-07表施工安全技术交底记录表 9、施-08表材料、机具、人力准备情况检查记录表 10、施-49表进场设备报验单 11、施-50表建筑材料报验单 12、施-51表施工技术方案报审表 13、C4水泥试验报告 14、C5细集料(砂)试验报告 15、C6粗集料试验报告 16、C9钢筋机械性能试验报告 17、C10石料试验报告 18、C11混凝土(砂浆)配合比试验报告 19、监表-19-1 施工图审核清单 20、附该分项工程相关图纸 二、钢筋加工及安装工序检验 1、监表-05 (钢筋加工及安装)检验申请批复单 2、施-29表钢筋加工安装—隐蔽工程中间检查记录表 3、检表-49 钢筋加工及安装现场质量检验报告单 三、基坑开挖工序检验 1、监表-05 (基坑)检验申请报告批复单 2、检表-43 桥涵基坑现场质量检验报告单 3、D27基坑承载力检测记录 4、监表-01 施工放样报验单 5、施-58表水准测量记录表 6、施-09-1表平面放样检测记录表

四、基础砼浇筑工序检验(每层) 1、监表-05 (基础)检验申请报告批复单 2、检表-52 混凝土基础现场质量检验报告单 3、施-25表构造物混凝土施工记录表 4、施-25-1表混凝土养护检查表 5、施-42表模板安装检查记录表 6、监表-01 施工放样报验单 7、施-58表水准测量记录表 8、施-09-1表平面放样检测记录表 9、D16 砼抗压强度试验记录 五、桩基分项工程混凝土浇筑(本工程无) 1、监表-05 检验申请报告批复单 2、施-41表钻孔桩钻孔记录表 3、施-41-1表钻(挖)孔桩终孔后灌注混凝土前检查记录表 4、施-41-2表水下混凝土灌注记录表 5、施-41-3表钻(挖)孔桩成桩检查表 6、监表-01 施工放样报验单 7、施-58表水准测量记录表 8、施-09-1表平面放样检测记录表 9、D16 砼抗压强度试验记录 10、施-25表构造物混凝土施工记录表 11、施-36表混凝土路面面层施工记录表 12、检表-37 钻孔桩桩孔现场质量检验报告单 六、台身工序检验 (1)浆砌片石台身工序检验 1、监表-05 (浆砌片石台身)检验申请报告批复单 2、、监表-01 施工放样报验单 3、施-58表水准测量记录表 4、.施-09-1表平面放样检测记录表 5、检表-45 墩、台身砌体现场质量检验报告单 6、施-27表砌筑工程施工记录表 7、施-31表外购砼件成品检查记录表(砼镶面块) 8、检表-63 小型预制构件现场质量检验报告单(预制厂提供复印件) 9、D16 砼抗压强度试验记录(预制厂提供复印件) 10、检表-114 混凝土同一检验批强度评定报告 11、D16-1 砂浆抗压强度试验记录

桥梁工程施工监理实施细则

昆山市锦溪镇013年水利工程桥梁工程施工监理实施细则 内容提要: 专业工程概况 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章):苏州市水利建设监理有限公司 专业监理工程师:_______________________________ 总监理工程师:_________________________________ 日期:_______ 2013年02月20日________

桥梁工程施工监理实施细则 本细则针对昆山市千灯浦综合整治工程(二期)的施工阶段监理编制,内容分工程概况、质量控制依据、质量控制工作内容、主体工程监理组织、施工前准备、施工过程质量控制和混凝土子分部验收。 -、工程概况 昆山市锦溪镇2013 年度水利工程共分两个单位工程,分别是(2012重点县、非重点县)由苏州市水利建设监理有限公司实施监理,昆山市2012 年水利工程重点县工程桥梁项目包括: 昆山市2013 年水利工程重点县 1、大宅港南桥闸工程 本工程机电设备采用SR8106*-7504-1.5-1-W-180- 双出轴启闭机启闭闸门,闸室采用“ U'型结构,连接部分上下游均采用C30悬臂式钢筋砼挡土墙,基础部分闸底板,连接段挡墙均采用砼扩大基础,箱涵与闸连接处采用橡胶止水带止水。 2、5#桥工程 本工程桥梁处河道宽10m,桥梁采用预制单跨(13m)简支梁桥,宽5.6m,桩柱式桥台。上部结构:桥梁:采用13mC4(钢筋混凝土预应力板梁,板梁高55m;铺装层:铺装层采用 C40砼,内设C 10@100双向钢筋网,厚度为10m,网片位于铺装层中间偏上位置。伸缩缝:桥台处设4cm钢板伸缩缝。桥墩处设2cm桥面连续。支座:采用GYZ200*28圆板橡胶支座。下部结构:桥台采用C30钢筋砼盖梁,基础:桥台采用DN1000灌注桩基础 3、3#桥工程 本工程桥梁处河道宽30m,桥梁采用预制3跨(13m+13m+13n简支梁桥,宽5.5m,桩柱 式桥墩台。上部结构:板梁:采用13mC4(钢筋混凝土预应力板梁,板梁高55cm铺装层: 铺装层采用C40砼,内设C 10@100双向钢筋网,厚度为10cm,网片位于铺装层中间偏上位置。伸缩缝:桥台处设4cm钢板伸缩缝。桥墩处设2cm桥面连续。支座:采用GYZ200*28 圆板橡胶支座。下部结构:桥墩台均采用C30钢筋砼盖梁,基础:桥墩台均采用DN1000 灌注桩基础。

桥梁工程监理实施细则

目录 一、工程项目特征 ----------------------------- 1 二、细则编制依据 ----------------------------- 6 三、监理工作方法和措施-------------------------- 6 四、监理工作流程8 五、监理质量控制工作要点----------------------- 12 六、进度控制------------------------------ 21 七、投资控制------------------------------ 22 八、安全文明施工监管------------------------- 23 九、主要工序质量控制要素及目标值-- ―― --------- 25 十、桥梁工程主要工序验收及报验注意事项----------------- 31 十一、检测及实验见证取样和送检的实施办法---------------- 31 十二、桥梁工程主要材料复试及施工试验监理见证检查计划---33 十三、桥梁工程实施施工旁站监理实施办法----------------- 34 十四、监理日志填写要求-------------------------- 36

桥梁工程监理实施细则 一、工程项目特征: (1)、0+635桥。为单跨16米的钢筋砼空心板梁桥。上部结构:采用16米后张法预应力钢筋砼简支板(46片),正交,C50砼。下部结构:采用桩柱式桥台,0 1500钻孔灌注桩基础。桥面铺装采用10cm厚C50防水砼+9cm厚沥青砼铺装层。 (2)、1+240桥。为单跨16米的钢筋砼空心板梁桥。上部结构:采用16米后张法预应力钢筋砼简支板(44片),正交,C50砼。下部结构:采用桩柱式桥台,0 1500钻孔灌注桩基础。桥面铺装采用10cm厚C50防水砼+9cm厚沥青砼铺装层。 (3)、2+480桥。为单跨25米的钢筋砼空心板梁桥。上部结构:采用16米后张法预应力钢筋砼简支板(44片),正交,C50砼。下部结构:采用桩柱式桥台,0 1500钻孔灌注桩基础。桥面铺装采用10cm厚C50防水砼+9cm厚沥青砼铺装层。

桥梁施工监理控制要点

桥梁施工监理控制要点 1、了解重点桥梁地形地貌、水文及工程地质、审查场地布置方案 专业监理工程师负责人组织专业监理工程师会同施工单位对重点桥梁地形地貌进行勘查,对桥址处水文、工程地质情况进行充分了解,认真对照设计图纸审查场地布置方案是否合理、大型临时工程、施工便道等项目是否满足施工需要,调查材料供应、运输、装卸等工序能否满足质量、进度的要求等。本线桥梁类型及结构型式繁多,场地布置及工序之间合理有效衔接是保证桥梁施工关键因素。 2、审查重点特大桥和大桥的现场施工方案和工艺编制 ①审查进度、质量、投资目标要满足合同要求;特别注意该重点工程的进度网络图中的关键线路的施工技术安排能否满足总进度的要求。 ②使用的规范、标准及施工工艺符合要求。 ③对承包单位各类资质证书的审查与审核,重点审核内容:总承包单位的营业执照、企业资质证书、铁路工程施工许可证; ④检查质量控制管理体系、进度控制管理体系、投资控制管理体系等,并检查体系组织人员的到位情况。 ⑤进入现场的项目经理、总工程师等主要人员的资格证、上岗证;特种技术人员的上岗证。 ⑥投入机械设备是否保证重点特大桥的施工进度满足进度计划目标的要求,专业监理工程师负责人要对照该施工组织设计与进场机械逐一审核。 ⑦检查施工单位报送拟用于工程的材料、构配件及半成品的质量证明文件,重点审核以下内容:生产许可证、出厂合格证、材料性能报告、抽样试验报告;要求施工单位报送现场配制材料、新材料的试验报告并审核。 ⑧施工方案、施工方法、工艺的可行性应满足规范及设计要求;对在保证质量、进度满足要求的前提下,提出合理化意见,以达到技术先进、投资节约之目的。 ⑨安全、环保、职业健康等措施是否符合国家规定和业主要求。 ⑩检查施工现场的准备工作情况,主要包括:临时设施;场地情况;工程复测及测量控制网、控制导线布设情况;单位工程的施工设计图纸的现场核对优化;单位工程放线定位情况;技术资料准备情况等。 ⑾查验试验室的资质等级及其试验范围;法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明;试验室的管理制度;试验人员的上岗资格证书;本工程的试验项目

桥梁施工安全监理实施细则(精编版)

桥梁施工安全监理实施细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

桥梁施工安全监理实施细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一编制说明 1.1为适应XX高速公路桥梁建设的需要, 确保XX高速公路桥梁施工安全, 特制定本安全监理实施细则。本安全实施细则适用于XX高速公路桥梁建设安全监理施工 1.2编制依据 1.2.1XX高速公路桥梁设计图纸 1.2.2公路桥涵施工技术规范 1.2.3公路桥涵设计规范 1.2.4XX高速公路项目“施工监理实施办法” 1.2.5XX高速公路项目“施工监理招标文件” 1.2.6 国家“安全生产法” 1.2.7交通部2007年第1号令(公路水运工程安全生产监督管理办法) 1.2.8XX省安全生产条例 1.2.9省高管局安全生产目标管理考核办法

1.3桥梁安全施工应根据不同的桥型、跨径, 不同的地质及设计要求等编制相应的安全施工方法及安全控制措施。 二施工准备 2.1施工场地规划 2.2.1承包人进场后应立即进行现场勘查, 收集气象、水文及地质等方面的资料。了解现场交通等施工条件, 并写出调查报告, 供项目部施工安全决策和进行详细规划。 2.2.2施工现场布置 1.在施工期间, 承包人应在桥梁施工的显著位置挂安全文明生产、质量管理的标牌标语。 ⑴安全质量保证牌, 应明确对该项目工程的安全质量保证体系及措施。 ⑵安全生产操作规程牌:主要明确施工各个工序安全生产操作规程。 ⑶安全施工标志牌汇总表。 ① XX高速公路告示牌 ② XX高速公路桥梁施工标志牌 ③ XX高速公路交通禁止标志 ④ XX高速公路交通警示标志 ⑤ XX高速公路交通指示标志

桥梁工程监理实施细则范本(全套)

目录 一总则...................................................... - 7 -(一)编制依据 .. (7) (二)监理工作原则、目标要求 (8) (三)监理工作范围 (11) (四)监理工作流程 (11) 1.施工阶段监理程序 (12) 2.质量控制工作流程 (12) 3.进度控制工作流程 (12) 4.投资控制工作流程 (12) 5.安全监督工作流程 (12) 6.环保监理工作流程 (12) (五)监理工作控制要点及手段 (34) 1.监理工作控制要点: (34) 2.监理工作控制手段 (34) (六)监理工作方法、措施 (36) 1.质量控制措施 (36) 2.监理工作方法 (38) (七)旁站监理部位和工序 (42) 二专业工程特点及其技术、质量标准 .......................... - 43 -(一)工程概述 . (43) (二)项目基本情况 (43) (三)主要技术标准 (44) (四)工程特点、难点和主要对策 (45) 1.本标段桥梁工点表 (46) 2.主要重难点工点表 (48) (五)专业工程情况 (49)

(六)监理工作流程 (50) 三钻孔桩工程监理实施细则.................................... - 53 -(一)工程特点及技术、质量标准 (53) (二)监理工作范围 (54) (三)监理工作流程 (54) (四)监理工作控制要点及措施 (57) 1.钻孔桩主要施工过程控制要点 (57) 2.钻孔桩施工准备和过程控制 (60) 3.钻孔异常时的处理 (61) 4.钻孔作业终孔控制要点 (62) 5.钢筋工程质量控制要点 (62) 6.钢筋笼加工及钢筋笼安装质量控制要点 (67) 7.清孔及灌注水下混凝土控制要点 (68) 8.导管的检查要点 (69) 9.水下混凝土灌注的质量控制 (70) 10.钻孔桩的检查验收项目必须符合下列规定 (70) (五)旁站监理部位和工序 (72) 四人工挖孔桩监理实施细则..................................... - 73 -(一)工程概况 . (73) (二)工程特点 (73) (三)挖孔桩质量标准 (73) (四)监理工作重点 (74) (五)监理工作流程 (75) (六)监理工作控制要点、目标及控制手段 (78) 1.监理工作控制要点 (78) 2.挖孔桩施工过程的控制 (79) (七)旁站监理部位和工序 (84) 五桥梁承台、墩(台)工程监理实施细则...................... - 85 -

桥梁工程监理实施细则正式

桥梁工程监理实施细则 正式 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

XG-T-003 编号:003项目名称 桥梁工程 监理实施细则 批准:日期: 编制:日期: 上海新光建设工程监理咨询公司

目录 1. 桥梁工程概况及专业特点 2. 监理细则编制依据 3. 监理工作内容及流程 监理工作内容 监理工作流程 4. 监理工作控制要点及目标值 5. 监理施工质量控制方法及措施 施工事前控制 桩基础工程 钻孔灌注桩基础质量控制 打(压)桩基础质量控制 承台(墩)及桥台工程 支模和支架工程质量控制 钢筋安装工程质量控制 混凝土浇捣工程质量控制 钢筋混凝土养护 其它必须注意的质量控制 预制梁的预制及安装 预制梁的预制 对商品梁的质量控制

梁的安装 现浇梁的施工质量控制 钢结构梁 对钢结构梁安装前的质量控制 对钢结构安装工程监控 桥面系施工 桥面铺装 桥梁接缝和伸缩缝 防水处理 栏杆及护栏 6. 安全生产文明施工的监理措施

桥梁工程监理实施细则 市政道路遇到河流和其它障碍时,为保持道路的连续性,充分发挥道路正常的运输,就需要建造专门的人工构造物——桥梁。桥梁要保证桥上的交通运行,也要保证桥下河水流畅及船只通航。本细则所编述的只是一般性桥梁,为监理工作提供依据。 1. 桥梁工程概况及专业特点 (1)道路及桥梁名称: (2) 工程地址: (3)建设单位: (4)设计单位: (5)工单位: (6)监理单位: (7)计划工期目标: (8)质量等级要求: (9)工程造价: (10)工程基本情况:(河流的现场地貌,桥梁长度、宽度,桩基、墩台、柱等的尺寸、数量) (11)本工程专业特点:(特殊性、复杂性、与常规不同处) 2. 监理细则编制依据 (1) 已批准的监理规划 (2)设计图纸及设计变更、技术核定 (3)本标段工程监理合同; (4)经施工方技术主管批准的施工组织设计; (5)国家地区及市政局颁发的法令、政策、规范、规程和标准; (6)建设部颁发的《建设工程质量管理条例》; (7)上海市市政工程管理局颁布的《市政工程施工及验收技术规程》及《竣工验收接管规定》; (8)上海市档案局颁布的《基本建设项目档案材料归档范围》;

桥梁工程监理实施细则.

第五章桥梁工程监理实施细则 一、概况: 在引水干渠道上游0+400、1+595桩处各设一座交通桥梁,桥宽8m (含栏杆),桥长各51m、45m,两端与XX河路相衔,按基念头情见下表: 二、桥梁工程测量放线的监理 1、要求施工测量人员熟悉图纸,掌握测量需用的有关数据和做好有关的准备工作,经我们监理工程师同意后,才能进行测量放线。

2、监理工程师主要负责复核检测临时水准点、闭合差和导线方位角。闭合差是否分别在允许的范围之内,重点检查干渠道中心线和附属的构筑物位置和沟槽长度,检查坡度设置位置和高程是否准确。 3、检查中线的控制点、中心桩、中心钉高程,标示与渠道线上 下有冲突构筑物位置,检查接入原有管道或渠道接头处高程,检查挖槽边线、堆土线和交通、排水等设施是否妥善,检查一层渠槽中埋设坡度是否准确。 4、直接量距离的允许偏差应符合如下要求: 测量距离小于200m时,允许偏差1/5000 测量距离在200?500m时,允许偏差1/10000 测量距离大于500m时,允许偏差1/20000 5、桥梁施工放样 (1)平面位置定位采用拓普康GTS-711型全站仪极坐标法放样。 (2)高程控制采用苏一光DSZ3自动安平水淮仪测量。 (3)我们监理工程师总是配合施工方的测量人员旁站监理,并做好旁站记录,核算准确各点标高及其座标。 三、钻孔灌注桩施工的监理 交通桥1#、2#工程基桩为钻孔灌注桩,根据地层情况,拟采用回旋钻机及冲击钻机配合进行施工。 1、施工准备监理: (1 )钻孔采用反循环回转钻机及冲击钻交替使用,当反循环回转钻机钻入地下遇到鹅卵石层时就不适用,应立即改用冲击钻配合掏渣筒进行处理,当钻机遇到岩石层时用反循环回转钻机并换上牙轮钻头进行施工。 (2 )根据对现场考察,钻孔前,先在河道中间修筑两道围堰,保证

桥梁工程施工监理实施办法

目录 1.编制依据 (1) 2.施工监理重点 (1) 3、监理质量操纵工作流程 (2) 4.施工过程监理 (27) 5、监理工作质量操纵点 (31)

浑河南支苏子河(新宾县段)河道治理工程 桥梁工程施工监理实施细则 本细则适用于浑河南支苏子河(新宾县段)河道治理工程桥梁工程施工。 1.编制依据 本细则依据设计技术要求,监理合同及施工承包合同以及下列要紧规范、标准编制。 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量治理条例》 《建设工程监理规范》GB50319-2000 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑桩基技术规范》JG94-94

《公路桥涵通用设计规范》(JTGD60-2004) 《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD63-2007) 《公路桥涵施工技术规范》(JL5041-2000) 经批准浑河南支苏子河(新宾县段)河道治理工程设计图纸,经监理工程师批准施工组织设计及相关技术措施。 2.施工监理重点 2.1. 桥梁钢筋砼施工监理是一项要紧的工作,包括各种材料的检验、配合比试验及认可直到砼的浇注、养生等一系列工序的监理。 2.2. 桥梁工程在开工前,必须对施工技术方案作充分可靠的论证,施工的设备和人员必须落实。 2.3. 桥梁工程的外部质量要求较高,应做好质量操纵工作,特不注意对模板、支承及砼的拌和和振捣的检查,确保外观质量的完好。 2.4. 监理工程师必须在施工过程中操纵每一道工序,关于可能发生重大质量缺陷的一些施工环节予以特不的重视。 2.5. 在施工预备时期,应做好下述工作: 2.5.1接桩与交桩工作。必须认真、准确的复测基准点和导线点数据资料,以幸免因全桥施工定位的差错造成巨大损失。 2.5.2施工技术方案及设备机械的审核工作:必须有可靠的施工方案及保证施工需要机械设备进场;若承包人上报的方案尚不落实,应

监理项目部巢湖市湖光路建设工程桥梁施工监理实施细则

巢湖市湖光路建设工程 桥 梁 施 工 监 理 实 施 细 则 编制人: 审批人: 2010年10月 巢湖市凯奇建设工程咨询管理有限公司

目录 Ⅰ.工程概况 Ⅱ.桥墩台(横、立墙)施工监理实施细则 一.桥墩台施工测量的监理 二.桥墩台施工监理 1.桥墩施工监理 2.桥台施工监理 三.施工安全监理控制要点 四.施工`试验`质检表格 Ⅲ.桥梁施工监理实施细则 一.概述 二.施工中测量的监理 三.桥梁施工监理 1.就地浇筑箱梁的支架 2.梁体模板 3.箱梁钢筋制作安装 4.箱梁浇筑砼 5.局部预应力施工 6.支座安装 四。桥梁附属构造施工监理 1.防滑锚杆 2.防撞护墙 3.型钢伸缩缝 4.桥头搭板 5.桥面铺装 6.桥梁泄水管 五.施工安全监理控制要点 六.施工`试验`质检表格

Ⅰ.工程概况 湖光路工程在桩号0+913附近跨越西撇洪沟有现状桥梁一座,为两跨10米板桥,现状河道在湖光路东西两侧差别很大,东侧河道两侧已经护砌,主河槽宽度16-20米不等,西侧河槽为土质边坡,河道形状不规则,宽度50米左右。西撇洪沟规划为复式河槽,其中主河槽河底宽度25米。两侧为1:2.5放破后接副河槽,其宽度7.5米,河道总宽47.5米,规划河底标高5.31米,规划50年一遇防洪水位10.88米。现状桥梁中心线与改造后湖光路中心线有所偏移,且跨径也不能满足规划河道的要求,因此拆除现状桥梁后新建一座桥梁。新建桥梁为3跨16米简支桥板,桥面布置与道路断面相同,该桥分两幅,中央绿化带7米范围内透空。 II.桥墩台施工监理实施细则. 一. 桥墩台施工测量的监理 1.测定成桩桩顶高程. 利用高程控制点,对已完成浇注砼的钻孔灌注桩,用水准仪进行高程测量,按设计测定桩顶标高,据以凿除超灌的桩头砼,高程误差不得超过10mm。 2.测定成桩中心点. 利用各钻孔桩的护桩测定钻孔灌注桩清理桩头后的桩顶中心,用红铅笔或墨线标出桩顶中心。如果发现护桩被施工机械扰动时,应利用平面控制点用全站仪极座标法进行桩中心的测定。必要时用此法对前述方法测定的中心进行校对。测量误差不得超过5mm。 3.待桩柱连接段砼浇注完成后同样采用上述发办法,测定墩柱底标高和中心点。误差要求同上。 4.墩柱立模后测定墩顶标高和中心点,其误差均不的超过3mm。 5.桥台立模后用水平仪和吊锤球方法测定桥台底部和顶部标高,测量桥台钢筋模板尺寸及方位,标高误差不得超过5mm,模板尺寸偏差不得超过5mm。

高速铁路桥梁工程监理实施细则

京沪高速铁路JHJL-3标段(DIK412+062~DK667+026.73) 监理实施细则(桥梁工程) 编制: 审批: 京沪高速铁路工程监理三标项目部 二00八年五月二十五日

目录 1.挖孔桩监理细则 ............................................................ 错误!未定义书签。 2.冲击钻灌注桩监理细则................................................ 错误!未定义书签。 3.旋挖钻灌注桩监理细则................................................ 错误!未定义书签。 4.水下混凝土灌注监理细则............................................ 错误!未定义书签。 5.承台监理细则................................................................. 错误!未定义书签。 6.墩台身监理细则 ............................................................ 错误!未定义书签。 7.移动模架施工监理细则................................................ 错误!未定义书签。 8.支架现浇监理细则 ........................................................ 错误!未定义书签。 9.整孔箱梁架设监理细则................................................ 错误!未定义书签。 10.预制箱梁施工监理细则................................................ 错误!未定义书签。 11.连续梁悬灌监理细则.................................................... 错误!未定义书签。 12.桥梁沉降观测监理细则................................................ 错误!未定义书签。 13.桥梁预应力施工监理细则............................................ 错误!未定义书签。 14.挖井基础监理细则 ........................................................ 错误!未定义书签。 15.明挖基础监理细则 ........................................................ 错误!未定义书签。 16.涵洞(通道)监理细则................................................ 错误!未定义书签。

桥梁监理实施细则(最新)

目录 一、质量监理控制的基本原则与要求………………4-5 二、监理依据…………………………………………5-6 三、基本要求…………………………………………6-8 四、混凝土工程质量控制要点………………………8-10 五、钢筋工程质量控制要点 (10) 六、支架和模板质量控制要点………………………10-11 七、钻孔灌注桩………………………………………11-16 八、人工挖孔桩………………………………………16-21 九、扩大基础…………………………………………21-24 十、墩、台身…………………………………………24-28 十一、墩、台帽或盖梁………………………………28-29 十二、台背回填………………………………………29-30 十三、梁(板)预制和安装…………………………31-39 十四、后张法梁(板)预制现场监理………………39-50 十五、预制梁(板)架设安装………………………50-58 十六、悬臂现浇………………………………………58-63

桥梁监理实施细则 一、质量监理控制的基本原则与要求 1、监理服务范围 a)监理的工程范围:常宁市上义二桥危桥改造工程 b)监理服务目标:全面控制施工工期、施工质量和工程造价,并进行合同和信息管理。确保该桥为合格工程。力争创优良工程。 2、承包人的自检要求 a)自检各个单项的开工条件。 b)在各项工程施工中,对每道工序或工艺进行现场质量自检,保证整个施工过程中的材料、操作及产品的质量均符合要求。 c)对施工过程中出现质量缺陷,及时采取措施予以消除,对工程质量事故或安全事故进行现场记录。 d)按合同规定的抽样频率、时间和方法,及时进行取样或现场试验。 e)及时检验各工程部位的位置、高程和几何尺寸。 f)对每道工序或单项工程完工后进行自检和测定。 g)对各项工程质量进行数理统计和分析整理。 3、承包人的中心试验室 a)试验室应具有主管部门颁发的资质证书和计量认证。 b)进行各工程项目开工前的标准试验和工艺试验。 c)承担外购材料及当地材料的鉴定试验。 d)对工地试验室的试验项目进行抽检。 e)统一协调和管理各工地试验室的试验。 f)对全部工程项目的各种试验结果进行分析整理,建立全部工程的试验资料档案。 4、承包人的工地试验室 a)试验人员应持有主管部门颁发的上岗证。

桥梁工程监理要点

,一、开工申请报告、开工准备及批复 1.开工申请报告 大、中桥或其他大型构造物开工前,承包人应在合同规范定期内,向总监(驻地监)递交书面开工申请报告。报告详列申请开工桥梁名称、位置(所在桩号)、结构型式,以及各项准备工作情况。 2.开工准备 除检查开工准备外,尚应注意下述方面: (1)总监(驻地监)和桥梁项目工程师,应详细了解该桥设计图纸、地质资料、设计构思,结合对当地气候、水文、交通、经济、建材供应等因素的考察,了解桥型、桥长、桥位设计的合理性,进而根据该桥施工的技术关键,确定监理工作的方法和要点。 (2)实施性施工组织设计的审核,应掌握该桥起止工期和全线工程的适应情况,主要分项工程,如水下工程、预制厂工程与当时气候、水文、经济、建材供应适应情况,重点考察关键工序的机具、设备和工艺的适应情况,比如连续箱梁施工中,支架、模板设计、支架的预堆载方案,卸架时支点高程部均匀情况控制等工艺要求及控制办法。 应该考虑保证内在质量因素和外观质量因素的措施,比如混凝土工程施工中模板要求使用脱模机等。 总之,应结合进场人员、机具、材料和主要工艺安排,审查施工组织设计的合理性。 (3)施工测量、放样 ○1应在开工前检查承包人以下测量内容,并审核测量报告: a)进场人员及仪器配置情况,仪器精度及使用状态; b)桥位桩、基线桩以及基础桩位测量、放样工作; c)护桩分布及精度; d)高程控制桩布设和精度。 ○2监理复核测量内容及方法 监理工程师应复核设计图纸上全桥控制桩的关系,以及全桥平面和高程尺寸的关系。 a)桥梁工程测量和放样工作的检查和复核,应有测量工程师和桥梁工程是研究和协调进行,但责任监理为测量工程师; b)测量工程师安排监理测量组人员,检查承包人测量、放样工作;测量工程师和桥梁工程师审核承包人测量报告后,决定监理复核测量内容; c)现场测量、放样过程中或资料审核里,如确定存在精度和其他问题,应有承包测量人员解释,必要时指令复测部分或全部桩位,如确系设计问题,应会同设计单位研究解决; d)测量工程师批复测量承包人测量放杨报告,并把b)、c)项执行结果和批复意见报告总监(驻地监),以作为开工申请报告依据。 ③绘制全桥测量综合示意图 图上详列:桥位桩、基线桩、基础桩及护桩的编号,坐标、距离、方位角,曲线资料、水准点资料等。综合示意图图上列出导线点表,桥位及分部桩位坐标表,导线距离及夹角资料表,桥位及分部桩位放样资料表,路线曲线资料表,水准点表等。 制作全桥测量资料综合示意图的目的是,除了测量方面人员外,有关监理人员对全桥测量资料有一个整体性了解,同时也方便查找有关基本测量资料。实际工作中也可以将该图分解成几个互相配合的图表。 (4)工地试验室的建立及材料检查 工地试验室应按要求检查。桥梁工程施工中现场材料应注意如下方面: ①水泥:出厂方提供的产品合格证书及有关实验报告外,承包人应依据技术规范要求进 行强度、凝结结果时间、安定性等项试验,并提供报告。监理试验室应复核试验项目。

公路桥梁提升改造工程监理实施细则(227页,图文丰富)[全面]

XX提升改造工程 监 理 实 施 细 则 编制: 审批: 日期: XX路提升改造工程总监理工程师办公室

目录 第一章通则 (1) 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.工程技术标准 (1) 4.主要监理工作内容 (1) 5.指导思想、组织网络、岗位职责、监理流程 (1) 第二章:施工准备阶段监理实施细则 (1) 1.承包人施工队伍的进场和驻地建设 (1) 2.施工场地移交和施工进场准备的监理 (1) 3.对承包人施工准备的审查 (1) 4.单项工程开工前的审查和批准 (1) 第三章路基工程监理实施细则 (1) 1.路基施工方法及注意事项 (1) 2.路基土石方工程质量监理 (1) 第四章桥梁施工监理实施细则 (1) 1.桥梁施工注意事项 (1) 2.桥梁工程质量监理 (1) 第五章路面施工监理实施细则 (1) 1.路面施工方法及注意事项 (1) 2.人行道质量监理 (1) 第六章试验检测监理实施细则 (1) 1、目的 (1) 2、试验采用的标准及规范 (1) 3、工地试验室的建立与审查 (1) 4、试验监理工程师工作内容及工作程序 (1) 5、试验检测监理要点 (1) 6、试验报告及资料归档 (1) 第七章测量工程监理实施细则 (1) 1、编制依据 (1) 2、施工准备阶段测量监理要求 (1) 3、施工过程中测量的监理工作 (1) 4、工程测量注意事项 (1) 5、工程测量安全控制要点 (1) 第八章交通工程监理实施细则 (1) 1.交通工程监理流程图 (1) 2.交通工程监理程序说明 (1) 3、交通标志施工监理要点 (1) 第九章市政管线工程监理实施细则 (1) 1、雨水管工程质量监理工作流程 (1) 2、雨水管工程测量放样质量监理 (1) 第十章绿化工程监理实施细则 (1) 1.监理工作流程 (1) 第十一章照明工程监理实施细则 (1) 1.道路照明工程监理工作流程 (1) 2.道路照明工程质量监理要点 (1)

[最新版]道路与桥梁工程监理实施细则 (全面)

第一章、编制依据 1、公路工程质量检验评定标准JTJ071—98 2、公路桥涵施工技术规范JTJ041—89 3、公路工程水泥及砼试验规程JTJ051—94 4、工程建设监理实用手册,及相关监理守则 5、监理规划,施工组织设计。及相关资料 第二章、监理实施细则 第一节、材料、机械及现场控制 一、材料控制 凡进场使用的材料必须符合有关材料的规范标准和要求,必须和配合比报告中所用材料相一致。监理人员应督促承包商自检,必要时旁站其自检过程,并按不小于规定频率抽样送监理试验室复检。凡未自检或自检、抽检不合格的材料,一律不得使用。 进场材料及其试验内容如下(按本细则第一章3、4执行): ①钢筋:出厂质保书、拉伸试验、冷弯试验、焊接拉伸试验等; ②水泥:出厂质保书、胶砂强度、细度、稠度、凝结时间、安定性试验; ③碎石:筛分、含泥量、压碎值指标、针片状、视比重、容重等; ④黄砂:筛分、含泥量、有机质含量、视比重、容重等; ⑤水:要求施工单位使用清洁、无杂质、达到二级以上标准的施工用水;

⑥砼配合比:需提供配合比报告书,到监理工程师认可的试验室进行或委托试验,为保证砼配合比的执行,施工单位砂、石材料应定点、定矿、定塘口,不得随地取材。 二、机械设备控制 进场设备必须性能良好、部件齐全、设施配套,能满足连续施工的要求。所有设备均须经监理人员验收合格后方可使用。施工现场的搅拌机、电源及振捣器等有关设备都应有备用品,确保施工连续性。搅拌机须有自动进水计量装置,上料的手推车须将自重及需载重量用红漆写明,车内应有明显标记载料位置线。当机械设备的数量、质量不能满足施工连续性时,则不予开工。 三、场地要求 材料场地必须经硬化处理,砂石材料须分开堆放,不得混堆。水泥堆放时须架空离地 30cm以上,并且有防雨设施;钢材及钢筋骨架也应架空离地。临时蓄水池应作硬化处理,确保施工用水无杂质。施工现场应井然有序,妥善布置,须竖牌子标明材料来源、规格、施工配合比及各施工工序负责人,做到文明施工、合理组织,责任落实到人。 第二节、测量放样控制 施工单位应根据业主及设计文件中提供的导线三角网点及基本数据对构造物布置临时控制点,并及时提供测量放样成果,填报测量放样报验单。监理组应及时组织人员进行复测,对承包人报验内容予以确认,并将确认的水准网点、三角网点认真维护,保证能使用至全部工程结束。 第三节、开工报告初审 承包商在完成上述步骤的基础上,可提交开工报告,申请正式开工。开工报告内容分为以下几项:

桥梁施工监理实施细则(修改)

施工监理实施细则 (第二部分) 桥墩台(横、立墙)桥梁 编制人: 审批人: 2007年12月

. . . . .. .. .. 目录 Ⅰ.前言 Ⅱ.桥墩台(横、立墙)施工监理实施细则 一.桥墩台(横、立墙)施工测量的监理 二.桥墩台(横、立墙)施工监理 1.桥墩(横、立墙)施工监理 2.桥台施工监理 三.施工安全监理控制要点 四.施工`试验`质检表格 Ⅲ.桥梁施工监理实施细则 一.概述 二.施工中测量的监理 三.桥梁施工监理 1.就地浇筑箱梁的支架 2.梁体模板 3.箱梁钢筋制作安装 4.箱梁浇筑砼 5.局部预应力施工 6.支座安装 四。桥梁附属构造施工监理 1.防滑锚杆 2.防撞护墙 3.型钢伸缩缝 4.桥头搭板 5.桥面铺装 6.桥梁泄水管 五.施工安全监理控制要点

. . . . 六.施工`试验`质检表格 Ⅰ.前言 根据施工图纸要求施工过程中注意事项: 1、斜墙、竖墙施工 ★斜墙、竖墙施工前应将斜墙、竖墙围的承台顶砼表面凿毛洗净,斜墙连同其顶部梁体以及承台顶上2.5m高度的竖墙一次浇注成型,竖墙剩下部分连同梁体一起浇注,施工缝必须按有关规要求处理好。 ★斜墙预应力束在斜墙及其顶部梁段混凝土浇完并达到100%设计强度后先行拉,以保证斜墙预应力束对斜墙的有效作用。 ★斜墙预应力束拉按对称原则进行(相邻束不应同时拉。 2、梁部施工 ★梁部采用支架法施工,支架类型的选择必须保证桥梁施工的绝对安全以及梁底摸板的正确定位,支架必须按有关规定进行预压。支架必须在斜墙预应力、梁部预应力全部拉并压浆完成后才能拆除,支架拆除应从垮中往两端对称进行。桥面二期恒载必须待支架拆除后才能施工。 ★梁部砼应先浇注底板,再一起浇注腹板、横隔板和底板,均必须从两端往垮中对称进行。 ★梁部施工时应注意预埋有关辅助构件的预埋和预埋钢筋。 ★梁部预应力束应待全桥主体砼均达100%设计强度后才能进行拉,拉预应力束时必须遵循对称原则。 3、预应力施工 ★各种预应力管道必须按图纸要求用定位精确定位,必须保证波纹管完好无损,特别在焊接钢筋和振捣时不能损坏波纹管。 .. .. ..