文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 避雷针安装规范

避雷针安装规范

避雷针安装规范
避雷针安装规范

避雷针安装规范

建筑及房产信息2010-03-12 11:17:37 阅读239 评论0 字号:大中小

常用避雷针(这里仅指单针)保护范围的计算方法主要有折线法和滚球法,为此,就“折线法”和“滚球法”的计算进行了初步的分析和探讨,得出:“折线法”的主要特点是设计直观,计算简便,节省投资,但建筑物高度大于20 m以上不适用;“滚球法”的主要特点是可以计算避雷针(带)与网格组合时的保护范围,但计算相对复杂,投资成本相对大。

在避雷针保护范围的计算方法中,“折线法”是比较成熟的方法。近几年来,国标中规定的“滚球法”也开始得到同行的认同,但在实际运用中,“滚球法”也碰到一些问题,特别是在计算天面避雷针保护范围的时候。因此有必要对电力系统常用的“折线法”和国标的“滚球法”进行比较分析,发现其中存在的问题。

1“折线法”避雷保护计算

“折线法”在电力系统又称“规程法”,即单支避雷针的保护范围是一个以避雷针为轴的折线圆锥体。L/ 620—997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》标准就规定了单支避雷针的保护范围,见图。

1.1避雷针在地面上保护半径的计算

计算避雷针在地面上的保护半径可用公式

式中:Rp——保护半径;

h——避雷针的高度;

P——高度影响因数。

其中,P的取值是:当h≤30 m,P=1;当30 m

的h的纯数值;当h>20 m时,只能取h=120 m。

1.2被保护物高度hp水平面上保护半径的计算

a)当hp≥0.5h时,被保护物高度hp水平面上的保护半径

式中:Rp——避雷针在hp水平面上的保护半径;

hp——被保护物的高度;

ha——避雷针的有效高度。

b)当hp<0.5h时,被保护物高度hp水平面上的保护半径

2“滚球法”避雷保护计算

“滚球法”是国际电工委员会(IEC)推荐的接闪器保护范围计算方法之一。我国建筑防雷规范G 50057—994(2000年版)也把“滚球法”强制作为计算避雷针保护范围的方法。滚球法是以hR为半径的一个球体沿需要防止击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器(包括被用作接闪器的金属物)或只触及接闪器和地面(包括与大地接触并能承受雷击的金属物),而不触及需要保护的部位时,则该部分就得到接闪器的保护。滚球法确定接闪器保护范围应符合规范规定,见表。

应用滚球法,避雷针在地面上的保护半径的计算可见以下方法及图2。

a)避雷针高度h≤hR时的计算

距地面hR处作条平行于地面的平行线。以针尖为圆心、hR为半径作弧线交于平行线A,两点。以A,为圆心,hR为半径作弧线,该弧线与针尖相交并与地面相切,这样,从弧线起到地面就是保护范围。保护范围是一个对称的锥体。避雷针在hP高度的xx’平面上和在地面上的保护半径,按公式[2](4)计算确定

式中:Rp——避雷针保护高度xx’平面上的保护半径;

hR——滚球半径,按表确定;

hp——被保护物的高度;

R0——避雷针在地面上的保护半径。

b)当避雷针高度h>hR时的计算

在避雷针上取高度hp的一点代替单支避雷针针尖并作为圆心,亦可见图2。

3“滚球法”计算天面避雷针保护范围存在的问题

存在问题

用“滚球法”计算避雷针在地面上的保护,保护范围可以很好地得到确认,但用“滚球法”计算天面避雷针保护范围时却存在较大的误差。“滚球法”是以避雷针和被保护物所在平面为一无限延伸的平面作为前提的,当被保护物位于屋顶天面时,天面不是一个无限延伸的平面,况且,当滚球同时与避雷针尖和天面避雷带接触时,滚球和天面之间不存在确定的相切关系。因此《建筑物防雷设计规范》中给出的计算公式将不能直接运用。

在这种情况下,我们怎样计算其保护范围呢?由于天面不可延伸且形状不规则,因此,根据滚球法计算保护范围的原理,当避雷针位置确定后,滚球在以避雷针尖作为一个支点,以避雷带上任一点作为另一支点滚动时,它在一定高度的保护范围也将是一个不规则的图形。从理论上讲,要想知道被保护物体能否得到全面保护,我们需要计算出以避雷针尖为一个滚球支点,以避雷带上的所有点作为另一个滚球支点时,用避雷针在一定高度的所有保护半径来确定被保护物体能否完全得到保护。这种计算方法在实际应用中有一定的偏差。因此,我们需要寻找一种简便的方法来计算被保护物体能否得到避雷针的完全保护。

从滚球法计算保护范围的原理中,我们可以得出如下推论:

a)以避雷针的顶点为一个支点,另一个支点距避雷针基点的垂直距离越近时,其在一定高度的保护半径越小,反之,另一个支点距避雷针的基点垂直的距离越远(不能超过滚球半径)时,其在一定高度的保护半径越大。

b)当被保护物体最高点垂直于避雷针的平面上,计算出的保护半径大于被保护物体上最远点距避雷针的垂直距离时,该被保护物体可得到避雷针的全面保护。

根据以上推论,我们只要计算出避雷带上距避雷针基点最近(指以避雷针基点作为起点,经被保护物体在天面上的正投影与避雷带上各点连线中的最短距离)的点作为支点时,一定高度的保护距离,即可判断出该物体能否得到全面保护(当计算出的保护距离大于该被保护物体到避雷针的垂直距离的最大值时,被保护物体得到全面保护,反之,则相反)。

3.2举例说明

假设天面有一物体,物体的高度为3 m,其最远点距避雷针基点的垂直距离为7 m,避雷带上距避雷针基点最近的点(该支点与避雷针基点的连线经过被保护物体在天面的正投影)距避雷针的垂直距离为5 m。避雷针设多高才能对该物体进行全面保护?

根据以上条件,假设避雷针的基点为O点,被保护物体上距避雷针的最远点设为A点,滚球的另一个支点为点,依据滚球法的原理,可作图3。

a)分别以A,两点为圆心,以hR为半径划圆弧,则圆弧相交于E点,E点即为滚球的圆心。

b)以E点为圆心,以hR为半径划圆,则该圆一定经过A,两点且与避雷针相交于C点(当E点距避雷针

的垂直距离大于hR时,无交点),OC即为所求避雷针的高度。

c)经过滚球中心点E点作垂直于O的直线,与O的延长线相交于F点。连接EA,EB,EC,则线段EA,EB,EC相等且等于滚球半径。经A,C两点作垂直于EF的直线,与EF相交于I,H两点。

d)设F=x,EF=y,避雷针高度OC=h,滚球半径取45m,则可得方程组

y=43.95 m。

避雷针的高度应取一定的裕量,所以取高度为7.5m,可对物体进行全面保护。如果用G50057—994标准给出的滚球法计算公式进行计算,所得结果为h= 6.4m,被保护对象可能得不到全面保护,存在一定雷电绕击概率。

4实例比较

下面以发电厂一些常见建筑物的保护面积来比较两种计算方法(由于电厂的建筑物多数属于第三类防雷建筑物,所以滚球半径按第三类防雷建筑物选择,即hR=60 m)。

某电厂油区有两种规格的油罐,油罐保护高度hP分别为8 m和25 m,都设置了同样高度的避雷针,避雷针高度h=40 m,油罐保护半径分别以折线法和滚球法进行计算。

4.1折线法

根据公式(1),油罐保护高度8m的地面保护半径等于油罐保护高度25 m的地面保护半径,R=5hP=52.2 m。这是因为保护高度hP=8 m<0.5h=20 m,而保护高度hP=25 m>0.5h=20 m。油罐保护高度8 m水平面上的保护半径Rp=(1.5h-2hp)P=20.88 m。油罐保护高度25 m水平面上的保护半径Rp=(h-hp)P= 13.05 m。

4.2滚球法

因为避雷针高度h=40 m,滚球半径hR= 60m,h<hR,根据公式[2](4),油罐保护高度8 m的地面保护半径等于油罐保护高度25 m的地面保护

对比以上数据,可以看出,在相同的条件下(滚球半径按第三类防雷建筑物选),用“滚球法”计算出来的建筑物高度水平面的保护半径(13.72 m和7.84 m)要比“折线法”计算出来的保护半径(20.88 m和13.05 m)要小,换言之,要达到相同的保护半径,用“滚球法”计算出的避雷针高度要比“折线法”计算出来的高度要高,可见“滚球法”要比“折线法”对独立避雷针的要求略高一些。只有第三类防雷建筑物的高度低于20 m时,“滚球法”算出的避雷针保护范围才与“折线法”算出的保护范围相似。

5结论

综上所述,可以得出以下几点结论:

a)“折线法”的主要特点是设计直观、计算简便、节省投资,但只适用于20 m以下的避雷高度,不能计算高度20 m以上建筑物的保护范围,而且计算结果与雷电流大小无关。

b)“滚球法”的主要特点是可以计算避雷针(带)与网格组合时的保护范围。凡安装在建筑物上的避雷针、避雷线(带),不管建筑物的高度如何,都可采用滚球法来确定保护范围,并且保护范围与雷电流大小有关,但独立避雷针、避雷线受相应的滚球半径限制(60 m),其高度和计算相对复杂,比“折线法”要增大投资。

c)天面避雷针保护范围的计算必须具体情况具体分析,用滚球法的原理设计出不同的避雷针组合,对天面上的重要设施进行保护。

由于对大气电学特别是闪电规律的认识,现在还处在很不成熟的阶段,主要原因之一是由于闪电现象的随机性,而且大气现象还与地理位置,地貌等有关。所以无论在国内还是在国外,对防雷技术的看法还有

很多意见。目前电力系统的电气设备直击雷防护都是根据现行行业标准设计的,而按照现行行业标准进行的电力设备直击雷防护设计,从949年至今已经历了半个多世纪的安全运行经验的考验,没有出现重大问题。在对建筑物防雷设计国标送审稿审查时,电力系统过电压方面的专家已经指出,电力设备不同一般建筑物,因此该国标不一定适用于电力系统中电力设备的直击雷防护。但“滚球法”对于结构复杂的高层建筑保护有很大的优势,了解规程中“折线法”和“滚球法”的各自特点,具体工程具体分析,才能制订出一套安全经济的保护方案。

安装避雷器施工方案

安装避雷器施工方案 一.工程概况: 氧化锌避雷器主要试验项目包括避雷器安装、绝缘电阻测量、泄漏电流测量。 二.施工准备 2.1避雷器的额定电压是否与线路电压相同; 2.2底盘瓷板是否有裂纹,瓷件表面是否有裂纹、损伤、闪络痕迹和掉釉现象。 如有损坏,损坏面应小于0.5cm~2,不超过三处可继续使用; 2.3将避雷器向不同方向轻轻摇动,内部不得有松动声;2.4检查瓷套与法兰连接处的粘接、密封是否良好。 三.维护技术标准及质量保证措施4.1维护技术标准4.1.1绝缘电阻1)35kV以上,不低于25002。35kV及以下,不小于1000Ω。 1.直流1m电压(U1mA)和0.75u1ma下的泄漏电流。 2.不应低于GB11032的规定值。 3.U1mA的测量值与厂家的初始值或规定值比较,变化不大于±5%。3)0.75u1ma以下的泄漏电流不大于50ua。 4.2质量保证措施4.2.1检查验收安全绝缘器具,不合格者更换。 5个。维护安全措施5.1危险源辨识、风险评价和控制措施确认。 4.维修作业危险源辨识及风险评估。 5.绝缘安全器具试验时有触电危险。 6.环境控制措施6.1维修现场严禁遗留擦拭机布、手套等废弃物。 7.维修现场严禁遗留废保险丝。 8.废雨刷、手套、保险丝统一回收。 四.主要施工方法 1 检查确认安全措施齐全,办理工作票。 2 操作避雷器,将避雷器浸入水中8小时,取出并通风8小时。 3 试验场地应设置围栏,并悬挂“停止、高压危险”标志。 4 避雷器应垂直安装,倾角不大于15°。安装位置应尽量靠近保护设备。避雷器与3-10kV 设备的电气距离不应大于15m,易检查、易巡视的带电部分距地面小于3m时,应设置障碍物。 5 避雷器导线及母线与导线连接处的截面积不小于规定值:3-10kV铜导线导线截面积不小于16mm2,铝导线截面积按设计要求不小于25mm235kv及以上。上下引线连接牢固,无松动,金属接触面应清除氧化膜和油漆; 6 避雷器周围应有足够的空间,带电部分与相邻相导线或金属框架的距离不小于0.35m,底座之间的距离板与地面不应小于2.5m,以免周围物体干扰避雷器的电位分布,降低间隙放电电压; 五. 高压避雷器的支柱绝缘子串必须牢固,其弹簧应适当调整,以保证自由伸缩,螺母在弹簧箱不应松动,应有保护装置;同相耐张绝缘子串的张力应均匀; 1. 均压环应水平安装,不得歪斜,三相中心孔应一致;所有电路(从母线线到地线)不应应尽可能短而直; 2.测量绝缘电阻和泄漏电流。 3.试验结束后,拆除自装接地短路。 4.清理现场,不留杂物。

氧化锌避雷器安装作业指导书

目录 1.工程概况 2.施工前应具备的必要条件 3.施工机械及工器具配置 4.劳动力配置 5.质量目标 6.施工工序及施工方法 7.工序质量及工艺标准 8.职业健康安全目标 9.作业危险点分析及控制措施 10.安全文明施工及环境保护目标 11.环境因素分析及控制措施 12.成品保护措施 13.施工完成后应交付的资料

1.工程概况 1.1施工地点及名称、范围 本施工方案适用于大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站中的氧化锌避雷器安装。主要施工地点在大唐柴窝堡风电场110kV升压站内110kV区以及主变110kV中性点。 1.2工程特点 本工程中110kV区避雷器采用Y10W-102/266W,主变区避雷器采用HY1.5W5-72/186W 型,避雷器针对不同的使用位置,避雷器设计选用的形式亦不同。 1.3编制依据 1.3.1《大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站施工组织设计》 1.3.2施工图《110kV屋外配电装置》 1.3.3施工图《主变压器及其各侧引线安装》 1.3.4《电气装置安装工程避雷器安装及验收规范》(GBJ 147) 1.3.5 《电力建设安全管理规定》2005年版 1.3.6 《新疆电力建设公司质量体系文件》(Q/XDJ—1-GCB-ZLCX-2003) 1.3.7《输变电工程达标投产考核标准》 (2005年版) 1.4主要工作量 安装区域规格型号安装数量主变110kV侧中性点Y1.5W-72/186 1台 110kV屋外配电装置Y10W-102/266W 9台 2.施工前应具备的必要条件 将已编制好的施工方案进行交底,组织人力,准备好施工用工器具;注重与土建专业的密切配合,了解和掌握建筑安装工作的进展情况,及时开展避雷器安装的施工工作。 2.1施工图及技术资料文件齐全。 2.2作业指导书及相关技术、安全措施准备完毕并批准使用。 2.3施工用电满足施工要求。 2.4工器具准备齐全,满足施工要求。 3.施工机械及工器具配置

无线网桥安装技术规范标准

无线网桥设备安装技术规范

1 安装条件 1.1 避雷针要求 无线网桥野外安装时,如附近没有高大建筑物或避雷针保护,需要考虑防雷措施,通常使用避雷针,一般在城区安装或周边有避雷针保护时,可不单独设置避雷针。 避雷针是基本的防雷措施,目的是通过避雷针尖端击穿空气引发放电并将雷电产生的电流(电荷)通过接地引线导入大地,从而保护其它设施。所以,正确的使用避雷针可以有效保护其它设备。但是错误的安装和使用避雷针,对其它设备不但起不到保护作用,反而会加大设备遭受雷击的概率。 ●避雷针制作要求 由于避雷针利用的是间断与空气接触面积小,空气容易被击穿的原理,所以顶端需要磨尖。 所有金属部分必须镀锌,并保护镀锌层。 避雷针顶端应刷锡,刷锡长度应大于70mm。 避雷针必须接地,避雷针不接地会成为引雷针。 ●避雷针保护角度 避雷针的有效保护角度是避雷针顶端45°角以下的物体,如下图所示为避雷针的保护角。 ●避雷针的接地电阻要求 由于避雷针是通过自身引雷并快速放电的方式来防雷的,所以避雷针必须接地,如果避雷针不接地将成为引雷针。 避雷针接地电阻越小越好,接地电阻越小,则雷击时放电效果越好,放电越快。建议避雷针接地电阻小于1欧姆,最高不超过4欧姆。 ●避雷针需要与被保护的设备绝缘隔离,且不能与被保护的设备共用同一个接地

由避雷针的特性可以看出避雷针是引雷的,避雷针在遭受雷击时在接地通路上会放电。所以,避雷针与被保护的设备需要绝缘隔离,否则避雷针在放电时对于其它设备反倒是雷击效果。由于避雷针由于尖端放电特性,比一般设备易引起雷击放电,所以如果避雷针无法与被保护设备绝缘隔离,反倒加大了其它设备雷击的概率。因此,避雷针接地需要与设备接地分开,不能共用一个接地。 1.2 安装金属抱杆要求 ●金属抱杆规格及要求 网桥需固定在直径40-55mm的镀锌或镀锡管上。 ●金属抱杆长度要求 由于不同型号的设备安装天线数量不同,为保证金属抱杆能满足安装设备和天线的最小空间要求,且能保证设备和天线满足适当的角度调整,对金属镀锌管长度要求如下:安装无线网桥设备时,使用单立杆时,金属管安装设备和天线部分的长度需要高于水泥基础1.1米以上。也可以使用Y型支架,使用Y型支架时,两边的支架安装设备和天线部分的长度需要分别大于0.6米。 1.3 供电要求 ●供电电压 网桥的PoE供电模块正常供电电压为110V~240V,低于或高于该电压均会影响设备正常工作或导致PoE供电模块异常损坏。针对野外供电电压不稳以及电压偏高的情况,需要设计一套适应工作电压的PoE供电解决方案(如稳压电源、UPS供电)。 ●供电要求 由于网桥属于精密电子设备,对于供电要求较高,且易受其它供电设备的冲击和影响,所以网桥供电的取电应与其它大功率设备如抽油机、输油泵等分开取电。在同一位置取电时,应加装UPS、稳压电源或隔离变压器,过滤掉大功率电机等工作时对电源的影响和干扰。 ●供电距离 使用PoE供电模块通过网线给网桥供电时,供电距离最远为120米,建议不超过100米。超过该距离建议将输电线路移至网桥附近,以满足建议供电距离要求。 ●网线选择 请选用正规厂家的纯铜或无氧铜CAT5超五类双绞线。超五类双绞线网线芯径要求为24AWG(直径0.51mm)的纯铜或无氧铜。假冒或劣质的CAT5网线一般采用的是CAT3或CAT4的线芯,有的线芯不是纯铜的而是钢丝外镀铜的,这些劣质网线都会影响网桥的供电距离以及数据传输时的带宽。推荐采用的网线品牌为:正品的国际品牌如西蒙、康普、安普、康宁网线或国产的TCL电工、一舟、VCOM(唯康)、普天、清华同方等。其中国产品牌的假货相对较少,安普的网线假货最多。

(陈俊才)防雷工程施工方案

(陈俊才)防雷工程施工方案目录 1、施工方案 (2) 2、施工进度计划 (4) 3、施工临时布置 (6) 4、工程质量目标及保障措施 (6) 5、安全及文明施工措施 (8) 6、施工机械及主要材料进场计划 (10) 防雷工程施工方案 1 施工方案 1.1 工程概况 工程名称:中大布市现代轻纺服务中心 ●工程地址: ●建设单位: ●监理单位: ●设计单位: ●建设规模: ●防雷类别:二类防雷设计,接地电阻不大于1欧 1.2 编制依据 ●工程施工招标文件及相关施工图纸 ●《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 ●《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2021

●《建筑安装工程施工质量验收统一标准》GB50300-2021 ●《建筑电气工程质量检验评定统一标准》GB50303-2021 ●《建筑物防雷》ICE61024 ●《建筑物防雷设施安装》99D501-1 ●《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92 1.3 施工工艺及技术措施 1.3.1准备阶段 看图→图纸会审→编制施工技术方案→提出材料、辅材加工计划→验收入库和保管→施工工机具的准备。 1.3.2实施阶段 基础接地体施工→接地端子制安→接地电阻测试端子制安→接地电阻测量→防雷引下线安装→防雷均压环安装→等电位联结安装→天面避雷带、避雷针制安→施工检查→接地电阻测量→避雷器安装→资料整理归类。 1.3.3施工工艺及技术措施 ●基础接地体 利用桩、承台、地梁主钢筋焊接贯通形成一整体,作为自然接地体。根据基础接地平面图将相应的地梁两根主钢筋焊接连通,形成一个闭合环路。施工时,先破桩,采用Φ12圆钢,将桩内的钢筋与承台底筋搭接焊接,承台底筋与作为引下线柱筋、地梁主筋通过采用Φ12圆钢搭接焊通。焊接长度不小

建筑防雷避雷带施工方案1

防雷施工方案 1.防雷系统说明 110kV变电站:建筑屋面+13.4m,室外地面-0.45m,管理中心:C区4#楼梯顶建筑屋面+31.2m,室外地坪-0.3m,女儿墙高800mm。 建筑物的防雷均利用建筑基础内钢筋以及柱、梁框架内钢筋等建筑金属构件作防雷及接地雷装置。利用设置在女儿墙、屋面的避雷带或金属屋面防直击雷。 1.1屋面防雷拆除 1.将原有避雷网与支墩切除分离,用砂纸将所有镀锌圆钢、扁铁上部铁锈清除干净。 2.把拆除下所有部件进行分类,不能用的直接清下楼顶,能继续使用的清理干净与支墩整齐码放在楼顶一角。 1.2避雷安装 沿建筑女儿墙和山墙上、金属扣板下贴装避雷带(镀锌扁钢25x4)作为接闪器防直击雷。在女儿墙与金属屋面之间利用支墩安装避雷带(镀锌扁钢25x4)网格。 避雷针安装于管道支架上并与屋面避雷带焊接连通。 所有突出屋面的金属建筑物或金属体就近与避雷带连接 所有进出建筑的风管、水管、电缆桥架、保护管等金属体应在进出建筑出与避雷带连接。 2.施工准备 2.1 材料要求 2.1.1 镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.1.2 镀锌辅料有铅丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。 2.1.3 电焊条、氧气、乙炔、沥青漆、混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。 2.2 主要机具 2.2.1 常用电工工具、手锤、钢锯、锯条、压力案子、铁锹、大锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 2.3避雷网安装作业条件: (1)接地体与引下线必须做完。 (2)支架安装完毕。 2.4避雷针安装作业条件: (1)接地体及引下线必须做完。 (2)需要脚手架处,脚手架搭设完毕。 3.施工要求 3.1避雷网安装 (1)避雷带应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,支持件的间距和承受的垂直拉力应符合施工质量验收规范要求。 (2)避雷带弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。 (3)避雷带扁钢,截面不得小于48mm;如为圆钢直径不得小于8mm。 (4)焊接要求: 1.镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。

塔吊避雷针制作与安装方案

塔吊避雷针制作与安装 方案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

避雷针制作与安装方案 1、所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。 2、采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm 3、避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 4、焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 5、扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 6、圆钢为其直径的6倍。 7、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 8、避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于独立避雷针直径为19mm 镀锌圆钢。 9、防雷接地体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电阻不得大于1欧姆; 10、避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固,上端与塔帽避雷针锚固,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。。 11、保护接地与塔吊连接:在塔基底座上焊一只M12的螺栓,保护接地线一端固定在螺栓上,一端固定在开关箱箱内保护接地端子板上,该线直径与塔吊进线同截面。 避雷针制作与安装注意的质量问题:

焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。 针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。 其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地。特别注意: 1.当遇到雷电大风大雨及恶劣天气时,拉掉电源总闸,严禁操作使用。 2.避雷针如果没接地将是个迎雷针,所以必须谨慎。

线路型避雷器的选择及安装规范 图文 民熔

线路型避雷器的选择及安装规范本文对线路避雷器的国内外现状和研究进展进行了综述。 线路避雷器已大量地安装在从配电到500kV(部分800kV)系统电压的架空输电线路上,它是降低线路雷击跳闸率的有效手段,从而提高系统的可靠性。在大多数情况下,线路避雷器是合成外套的避雷器。 小型化、智能化及高压化将会是线路避雷器今后的发展方向。随着线路避雷器的国际电工委员会(IEC)标准和国际大电网会议(CIGRE)导则的即将发布,外串间隙线路避雷器(EGLA)的应用将更加广泛。线路避雷器的应用也给输电线路的电压等级升级及紧凑型输电线路的建设带来了机遇。 避雷器:氧化锌避雷器简单介绍 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器 民熔35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134户外电站型 氧化锌避雷器复合型 避雷器(linearrester)通常是适用于电力线路以降低瞬态雷电冲击时绝缘子闪络危险的一种避雷器。必要时,也可以用于保护线路绝缘子之外的任何其它电器设备。 线路避雷器运行时它与线路绝缘子并联,当线路遭受雷击时,能有效地防止雷电直击输电线路所引起的故障和雷电绕击输电线路所引起的故障。 架空输电线路是电力系统的重要组成部分,由于其分布范围广,极易遭受雷击。从目前运行情况看,在国内外雷击仍然是输电线路的主要危害。

避雷工程施工方案设计

避雷工程施工方案 1、工艺流程 接地体→接地干线→引下线暗敷(支架、引下线明敷)→避雷带或均压环→避雷针(避雷网)。 2、接地体安装工艺 人工接地体(极)安装应符合以下规定: 1)接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。 2)垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。 3)接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。 4)当接地装置必须埋设在距建筑物出人口或人行道小于1m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度添置沥清层。其宽度应超过接地装置2m。 5)接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足 够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 3、采用搭接焊时,其焊接长度如下: 1)镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。 2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不 同时,搭接长度以直径大的为准)。 3)镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

4)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。 4、当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护。 5、采用化学方法降低土壤电阻率时,所用材料应符合下列要求: 1)对金属腐蚀性弱。 2)水溶性成分含量低。 6、所有金属部件应镀锌。操作时,注意保护镀锌层。 7、人工接地体(极)安装 1)接地体的加工 根据设计要求的数量,材料规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形。 为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形;遇土质很硬时,可将尖端加工成锥形,如选用角钢时,应采用不小于40×40×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状。 2)挖沟 根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m,宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部如有石子应清除。 3)安装接地体(极) 沟挖好后,应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方坍塌。先将接地体放在沟的中心线上,打入地中,一般采用手锤打入,一人

避雷针塔安装方法措施

一、防雷避雷针安装设计施工依据 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314 《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3 《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●《防雷减灾管理办法》 ●99D-501-1 《建筑物防雷设施安装》 二、整体防雷示意图纸 综合防雷系统 外部防雷措施内部防雷措施 接闪器引 下 线 屏 蔽 接 地 装 置 共 用 接 地 系 统 屏 蔽 隔 离 ( ) 等 电 位 连 接 合 理 布 线 电 涌 保 护 器

一、防雷避雷针安装设计施工依据 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314 《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3 《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●《防雷减灾管理办法》 ●99D-501-1 《建筑物防雷设施安装》 二、整体防雷示意图纸 综合防雷系统 外部防雷措施内部防雷措施 接闪器引 下 线 屏 蔽 接 地 装 置 共 用 接 地 系 统 屏 蔽 隔 离 ( ) 等 电 位 连 接 合 理 布 线 电 涌 保 护 器

避雷针安装方案

30m独立避雷针的安装施工方案独立避雷针是保证变电站和人身、设备免受雷击灾害所必须采取的重要技术措施。变电站建设时根据所需保护的建筑、构架以及设备分布情况进行避雷针防雷保护。 一、根据设计单位计算,大同机场35kV变电站扩建工程将安装1根30米高的独立避雷针,由于30米高的独立避雷针高度较高,重量大(1.515 T),且靠近构架和带电线路,因此,作业难度较大,特制定本施工方案。 二、施工内容及主要质量控制要点 (一)施工准备 (1)技术准备。 1)图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》的要求做好图纸会检工作,主要有下列几项: a. 施工图纸与设备、原材料的技术要求是否一致; b.图纸表达深度能否满足施工需要; c.施工图之间和总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾; d.设计采用的四新在施工技术、机具和物资供应上有无困难。 2)技术交底:应按照导则规定,每个分项工程必须分级进行施工技术交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。 (2)机具准备。按照施工措施要求的工器具进行准备和检查,详细见附表一。

(2)机具准备。按照施工措施要求的工器具进行准备和检查,详细见附表一。 (3)构件进场、验收及堆放。 1)构件进场时,应检查出厂合格证、构件安装说明、螺栓清单等出厂资料,以及构件的防腐质量、碰伤、变形情况,镀锌层不得有黄锈、锌瘤、毛刺及漏锌现象。 2)堆放时用道木垫起,构件不允许与地面直接接触,钢管堆放不得超过三层。 3)构件验收的质量标准:对单节钢管弯曲矢高偏差控制在L/1500,且≤5mm;单个构件长度偏差≤±3mm。 (二)基础及地脚螺栓复测 (1)复核避雷针的基础轴线、标高、地脚螺栓的规格是否符合设计要求。 (2)基础顶面的支承面、地脚螺栓位置的质量标准应符合: 1)支承面的标高偏差:≤±3.Omm; 2)支承面的平整度偏差:≤5mm; 3)相邻螺栓中心偏移:≤2.Omm。 (三)构件排杆、组装 (1)根据图纸轴线和厂家构件安装说明,制定“构件平面排杆图”。(2)构件运输、卸车排放时组装场地应平整、坚实,按照“构件平面排杆图”一次就近堆放,尽量减少场内二次倒运。 (3)排杆时应将构件垫平、排直,每段钢柱应保证不少于两个支点

避雷针、引下线、接地体的安装

避雷针、引下线、接地体的安装,避雷针安装,引下线安装,接地体的安装。 一、避雷针的安装 避雷针(接闪器)的安装主要包括避雷针的安装和避雷带(网)的安装。 (一)避雷针的安装 安装注意事项如下: (1)建筑物上的避雷针和建筑物顶部的其他金属物体应连接成一个整体。(2)不得在避雷针构架上架设低压线路或通讯线路。 (二)避雷带和避雷网的安装 1.明装避雷带(网)安装 适于安装在建筑物的屋脊、屋檐(坡屋顶)或屋顶边缘及女儿墙(平屋顶)等处。(1)避雷带在屋面混凝土支座上的安装 避雷带(网)的支座可以在建筑物屋面面层施工过程中现场浇制,也可以预制再砌牢或与屋面防水层进行固定。 ( 2)避雷带在女儿墙或天沟支架上的安装 沿女儿墙安装时,应使用支架固定;并应尽量随结构施工预埋支架。支架的支起高度不应小于150mm 。 当条件受限制时,应在墙体施工时预留不小于100mmx 100mmx 100mm的孔洞,洞口的大小应里外一致。 首先埋设直线段两端的支架,然后拉通线埋设中间支架,其转弯处支架应距转弯中点0. 25-0. 5m。 直线段支架水平间距为1-1. 5m,垂直间距为1. 5-2m,且支架间距应平均分布。避雷带(网)在建筑物天沟上安装使用支架固定时,应随土建施工先设置好预埋件,支架与预埋件进行焊接固定。 (3)避雷带在屋脊或檐口支座、支架上安装 使用混凝土支座或支架固定。 现场浇制支座,先将脊瓦敲去一角,使支座与脊瓦内的砂浆连成一体; 支架固定时,需用电钻将脊瓦钻孔,再将支架插入孔内,用水泥砂浆填塞牢固。支座和支架,水平间距为1-1. 5m,转弯处为0. 25m-0. 5m。 引下线的上端与避雷带(网)的交接处,应弯曲成弧形再与避雷带(网)并齐进行搭接焊接。 不同平面的避雷带(网)应至少有两处互相连接,连接应采用焊接。 建筑物屋顶上的突出金属物体,如旗杆、透气管、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线杆等,这些部位的金属导体都必须与避雷带(网)焊接成一体。 避雷带(网)沿坡形屋面敷设时,应与屋面平行布置 避雷带(网)在转角处应随建筑造型弯曲,一般不宜小于90度,弯曲半径不宜小于圆钢直径的10倍,或扁钢宽度的6倍,绝对不能弯成直角。 (5)避雷带通过伸缩沉降缝的做法 应将避雷带向侧面弯成半径为100mm的弧形,且支持卡子中心距建筑物边缘距离减至400mm, 可以将避雷带向下部弯曲。

110(66)kV~750kV避雷器技术标准

110(66)kV~750kV避雷器技术标准

附件8: 110(66)kV~750kV避雷器技术标准 (附编制说明) 国家电网公司

目录 1 总则 (1) 2 引用标准 (1) 3 避雷器类型 (4) 3.1 金属氧化物避雷器 (4) 3.2 碳化硅阀式避雷器 (4) 4 使用环境条件 (4) 4.1 正常使用环境条件 (4) 4.2 异常使用环境条件 (5) 5 避雷器选择的一般程序 (6) 6 技术要求 (8) 6.1 无间隙金属氧化物避雷器 (8) 6.2 带串联间隙金属氧化物避雷器 (28) 6.3 碳化硅阀式避雷器 (36) 7 技术资料 (41) 7.1 招标前用户和制造厂所需提供的技术资料 41 7.2 合同签订后供货方所需提供的技术资料 (42) 7.3 设备供货时应提供以下资料 (42) 8 试验 (43) 8.1 无间隙金属氧化物避雷器 (43) 8.2 带串联间隙金属氧化物避雷器 (46) 8.3 碳化硅阀式避雷器 (49) 8.4 试验方法 (51) 9 标志、包装、贮存和运输 (57) 9.1 标志 (57) 9.2 包装 (59) 9.3 随产品提供的技术文件 (60) 9.4 运输和贮存 (60) 10 技术服务 (60) 10.1 项目管理 (60) 10.2 设备监造 (61) 10.3 现场服务 (61) 10.4 售后服务 (61) 附录A无间隙金属氧化物避雷器的典型参数63附录B避雷器用橡胶密封件的结构型式及系列参数 (64)

附录C绝缘子金属附件热镀锌层技术要求.67附录D碳化硅阀式避雷器的电气特性 (69) 附录E碳化硅阀式避雷器直流泄漏电流要求70附录F碳化硅阀式避雷器用碳化硅技术要求71

避雷针塔安装方法措施

避雷针塔设计安装方法 一、防雷避雷针安装设计施工依据 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314 《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3 《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●《防雷减灾管理办法》 ●99D-501-1 《建筑物防雷设施安装》 二、整体防雷示意图纸 综合防雷系统 外部防雷措施内部防雷措施 接闪器引 下 线 屏 蔽 接 地 装 置 共 用 接 地 系 统 屏 蔽 隔 离 ( ) 等 电 位 连 接 合 理 布 线 电 涌 保 护 器 三、避雷针塔安装滚球半径计算法建筑物年预计雷击次数应按下式计算:

式中:N—建筑物年预计雷击次数(次/a); k—校正系数, 在一般情况下取1;位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物, 以及特别潮湿的建筑物取 1.5;金属屋面没有接地的砖木结构建筑物 取 1.7;位于山顶上或旷野的孤立建筑物取2; N g—建筑物所处地区雷击大地的年平均密度(次/km2/a); A e—与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2)。

四、避雷针塔品牌材质分类 避雷针分为:提前放电避雷针、先导放电避雷针、限流避雷针、优化避雷针、普通避雷针 避雷针材质:不锈钢、纯铜、热镀锌、钛合金避雷针、铝材、玻璃钢避雷针、其他钢材等 避雷针品牌: 1)进口品牌:艾力高避雷针、PULSAR避雷针、OMEX避雷针、富兰

避雷针施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

30m独立避雷针的安装施工方案 独立避雷针是保证变电站和人身、设备免受雷击灾害所必须采取的重要技术措施。变电站建设时根据所需保护的建筑、构架以及设备分布情况进行避雷针防雷保护。 一、根据设计单位计算,黄金埠35kV变电站新建工程将安装2根24米和1根30米高的独立避雷针,由于30米高的独立避雷针高度较高,重量大(1.515 T),且靠近构架和带电线路,因此,作业难度较大,特制定本施工方案。 二、施工时间 此项工程总体时间计划:2008年02月15日至2008年03月16日 构件现场验收: 2008年02月16日--02月22日 构件二次运输: 2008年02月23日--02月29日 构件组装: 2008年03月03日--03月08日 构件吊装: 2008年03日10日--03月16日 三、施工内容及主要质量控制要点 (一)施工准备 (1)技术准备。 l)图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》的要求做好图纸会检工作,主要有下列几项: a. 施工图纸与设备、原材料的技术要求是否一致; b.图纸表达深度能否满足施工需要; c.施工图之间和总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾;

d.设计采用的四新在施工技术、机具和物资供应上有无困难。 2)技术交底:应按照导则规定,每个分项工程必须分级进行施工技术交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。 (2)机具准备。按照施工措施要求的工器具进行准备和检查,详细见附表一。 (3)构件进场、验收及堆放。 l)构件进场时,应检查出厂合格证、构件安装说明、螺栓清单等出厂资料,以及构件的防腐质量、碰伤、变形情况,镀锌层不得有黄锈、锌瘤、毛刺及漏锌现象。 2)堆放时用道木垫起,构件不允许与地面直接接触,钢管堆放不得超过三层。 3)构件验收的质量标准:对单节钢管弯曲矢高偏差控制在L/1500,且≤5mm;单个构件长度偏差≤±3mm。 (4)作业人员组织。 总负责人:梁敏技术负责人:刘杰 安全负责人:徐亚平施工负责人:何强 吊装负责人:陈刚测量负责人:毛贤德 构件组装: 技工4人,焊工2人,辅工4人。 吊装:指挥 1人,吊车司机1人, 测工2 人,登高2人。 缆风固定:8人,溜绳控制: 2人,柱就位:4人,辅工:4人。 最终校正:测工:2人,技工:4人,缆风纠偏:4 人。 (二)基础及地脚螺栓复测

防雷工程中避雷器有哪些安装要求

防雷工程中避雷器有哪些安装要求? 防雷工程就是指一种为防雷所涉及的工程,常见的防雷工程种类有外部防雷和内部防雷两种。外部防雷最直接的目的即保护人身安全,内部防雷则是保护设备不受雷击。防雷工程使用的设备是非常多的,接下来我们来了解一下防雷工程中避雷器有哪些安装要求? 防雷工程中避雷器安装要求: 1、在AC供配电系统中,为防止SPD老化短路造成系统故障,SPD安装线路上应有过电流保护器件,并选用有劣化显示功能的SPD; 2、避雷器应尽量安装在被保护设备内,若无法安装在被保护设备内时,必须先将SPD安装在安装盒内,再安装在附近的墙上或靠近被保护设备的其它地方; 3、SPD连接导线长度不宜超过0.5m,接地引线应尽量避免与电源线紧挨平行布设,并宜粗、短、直; 4、当SPD1至SPD2的线距长度小于10米时, SPD2至SPD3的线距长度小于5米时,需要在SPD之间应加装退耦电感; 5、各级电源SPD必须安装在交流配电设备的交流输入端,宜采用凯文接线方式连接(将室内接地汇集线与接地引入线连接处断开,断开处的两端分别单独引线接至SPD的接地端); 6、SPD和空气开关与35mm的标准导轨可靠固定,电源一级SPD连接导线线经不得小于16mm2,接地导线线径不得小于25mm2;电源二级SPD连接导线线经不得小于10mm2,接地导线线径不得小于16mm2;电源三级SPD连接导线线经不得小于6mm2,接地导线线径不得小于10mm2;信号避雷器连接导线线经不得小于2.5mm2,接地导线线径不得小于6mm2; 7、电源SPD应以最短、直路径接地,SPD的接地线应避免出现“V”形和“U”形弯,连线的弯曲角度不得小于90°,且接地线必须绑扎固定好,松紧适中;

避雷装置的原理及安装规范

避雷装置的工作原理及安装规范 目录 一、工作原理 (1) 二、避雷装置的组成 (2) 1.接闪器 (2) 2.引下线 (2) 3.接地装置 (2) 三、避雷装置的安装 (3) 1.接闪器的安装 (3) 2.引下线的安装 (4) 3.接地装置的安装 (8) 四、接地电阻 (10) 1.接地电阻的概念及要求 (10) 2.接地电阻的测试 (11)

避雷装置的工作原理及安装规范 避雷装置,是用来保护建筑物或构筑物等避免雷击的装置,它的作用是将雷击电荷或建筑物的感应电荷迅速引入大地,以保护建筑物、电器设备及人身不受损害。一套完整的避雷装置是由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。接闪器有避雷针、避雷线、避雷带和避雷网等,是安装在需要被保护的建筑物或构筑物的顶部,用于接受雷电电荷的装置。引下线是连接接闪器和接地装置的金属导体,是将雷电流引入大地的通道。接地装置包括接地线和接地体,是防雷装置的重要组成部分。 一、工作原理 依据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010),避雷装置的基本原理是让由地球大气层中雷云感应的电荷及时地通过接闪器、引下线和接地装置引入地球表面,将电荷减低或者中和,避免其过分的积累而引发巨大的雷电击中事故,从而保护可能被雷电击中的建筑物或构筑物等。 同时,在雷电发生时,接闪器还能吸引雷电的放电通道,主动地将雷电电荷通过引下线和接地装置导入地球大地中,避免因雷电产生的巨大电流对建筑、设备、人及其它构筑物造成破坏或伤害。 避雷针是避雷装置中接闪器所最常见的一种方式,其工作原理是利用尖端放电现象,在雷雨天气,高楼或者较高的构筑物上空出现带电云层时,避雷针以及建筑物等上空会被感应上大量电荷,由于避雷针的针头是尖的,所以静电感应时,导体尖端总是会聚集最多的电荷,这样,避雷针的尖端就会聚集大部分的电荷。避雷针又与这些带电云层形成了一个电容器,由于它较尖,即这个电容器的两极板正对面积很小,所以电容就很小,也就是说他能容纳的电荷很少。但是它又聚集了大部分的电荷,所以,当云层上电荷较多时,避雷针与云层之间的空气就很容易被击穿,成为导体。这样,带电云层与避雷针就会形成通路,从而是带电云层通过避雷针、引下线、接地装置与地球表面形成闭合回路,这样,带电云层上的电荷就可以通过避雷装置导入大地中和,使其不对建筑物或构筑物等构成危险。

防雷避雷施工方案

长葛市大户陈社区村庄改造(滨海·汀畔)3#楼 施工单位:河南民基建设工程有限公司编制: 审核: 日期:年月日

目录 防雷避雷施工方案 (1) 一、....................................................................................................................................... 工程概况3 二、.................................................................................................................................. 编制依据:3 三、....................................................................................................................... 防雷避雷措施:3 四、.................................................................................................................................. 注意事项:4 五、.................................................................................................................. 组织机构及职责:5

氧化锌避雷器安装规范

设备检修施工方案项目名称: 氧化锌避雷器试验编制目录: (一)目录 1.工程概况 2.施工准备 3.施工组织准备 4.工器具准备,材料和车辆 5.网络计划和施工方法 6.网络计划 7.主要施工方法 8.维修技术标准和质量保证标准 9.维修技术标准 10.质量保证标准 11.维修安全措施 12.危险性评价和控制措施标识 13.环境控制措施 14.竣工验收 应急预案 (二)设备维修施工方案 1.工程概况:氧化锌避雷器主要试验项目包括绝缘电阻和泄漏电流的测量。 2.施工准备

3.施工组织准备(人员配备、分工及主要职责) 4.值班作业人员负责提供安全用具及相应安全措施的落实,提供更换所需的设备、材料和工具工作,更换现场安全条件,采取安全措施。 5.值班人员安排专人负责现场安全监测。 6.检修中心水电作业区试验组李广晶负责现场绝缘安全器具试验。 7.工具、材料、车辆准备 8.工具、仪表准备:直流高压发电机、电源线、警示绳、摇表、试验线等 9.网络计划及主要施工方法 10.网络计划总时间:24小时 处理避雷器,浸水,取出避雷器,干燥,准备试验和清理现场,测量避雷器泄漏电流,测量绝缘电阻,确认安全措施 (三)主要施工方法 2.检查并确认安全措施齐全,办理工作票 3.处理避雷器并在水中浸泡8小时,取出并通风8小时。 4.试验场地应设置围栏,并悬挂“停止、高压危险”标志。 5.测量绝缘电阻。 6.试验结束后,拆除自组接地短路。 7.清理现场,不留杂物。四。维护技术标准和质量保证措施 8.维护技术标准4.1.1绝缘电阻1)35kV以上,不小于2500mΩ2)

35kV及以下,不小于1000mΩ 4.1.2直流1mA电压(U1mA),0.75u1ma以下漏电流1)不小于GB11032 2)2)U1mA测量值与初始值或制造商规定值的比较,变化不大于±5%3)0.75u1ma以下泄漏电流不大于50μa 4.2质量保证措施 4.2.1检查验收安全绝缘器具,不合格者更换。维修安全措施 5.1危险源辨识、风险评价和控制措施确认 5.1.1维修作业危险源辨识和风险评价 6.5.1.1.1绝缘安全器具在试验过程中存在触电危险。 5.1.2安全控制措施 5.1.2.1作业前严格执行工作票制定和现场确认制度,安全措施检查落实到位。 5.1.2.2维修现场人员只能在维修区工作。 5.1.2.3升压过程中设专人监护,施工全过程设专职监护人员。 5.1.2.4正确使用工器具。环境控制措施 6.1维修现场严禁遗留擦拭机布、手套等废弃物。 6.2维修现场严禁遗留废保险丝。 6.3废雨刷、手套、保险丝统一回收。竣工验收 7.1试验合格,避雷器无损坏。触电事故应急预案 8.1触电事故应急的第一步是使触电者迅速脱离电源,断开触电者接触的带电设备部分的所有开关,或尝试将触电者与带电设备断开。在脱离电源的过程中,救援人员

避雷针制作与安装的要求(精校版本)

钢结构厂房能用钢结构作为避雷针的接地引线吗? 可以的,并且推荐用这种方式,GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中 4.3.5利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定: 1建筑物宜利用钢筋混凝土屋顶、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线。5.3.5建筑物的钢梁、钢柱、消防梯等金属构件以及幕墙的金属立柱宜作为引下线,但其各部件之间均应连成电气贯通,可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接;其截面应按本规范表 5.2.1的规定取值;各金属构件可被覆有绝缘材料。 5.3.8第二类防雷建筑物或第三类防雷建筑物为钢结构或钢筋混凝土建筑物时,在其钢构件或钢筋之间的连接满足本规范规定并利用其作为引下线的条件下,当其垂直支柱均起到引下线的作用时,可不要求满足专设引下线之间的间距。 避雷针制作与安装的要求 所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。 采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm 避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 圆钢为其直径的6倍。 圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值: a独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。

b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。 c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管 d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm 1、避雷针制作 1) 根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时 , 预埋好地脚螺栓等。 2) 按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如果针尖采用钢管制作 , 先将上节钢管一端锯成锯齿形 , 用手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡 , 然后将另一端与中、下两节找直焊好。 2、避雷针安装 将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷针立起 , 找直、找正后 , 进行点焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上 , 清除药皮刷防锈漆。 3、支架安装 角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。 所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。 防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm. 支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m 。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。 支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m 检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。

相关文档