浅探企业厂房的避雷保护设计

浅探企业厂房的避雷保护设计

虽然雷电事故是小概率事件,随机性强,但因其发生具有破坏性,故工业企业厂房的避雷保护设计要做好防雷工作,要从实际出发,因地制宜,采取合适的防雷措施,避免不必要的事故发生。

1、确定建筑物的防雷等级。《建筑物防雷设计规范》(GB50057-97)中,对建筑物防雷类别的划分,除了由建筑物的功能定性外,第二、三类防雷建筑,还取决于建筑物的预计年雷击次数N。N=K?Ng?Ae,其中Ng=0.024Td1.3式中:N—建筑物年预计雷击次数(次/a)、K—校正系数,一般情况取1.0、Ng—建筑物所在地雷击大地年平均度(次/Km2?a)、Td—年平均雷暴日(d/a),马鞍山市区取80(d/a)、Ae—与建筑物截收相同雷击次数等效面积(Km2)、L—建筑物长度(m)、W—建筑物宽度(m)、H—建筑物高度(m)。按照《规范》,以上类型的民用住宅年预计雷击次数均大于0.06次/年且少于0.3次/年,因此均应划为第三类防雷建筑物。

2、工业企业厂房直击雷避雷保护。直击雷是带电云层与建筑物、其它物体、大地或防雷装置之间发生的迅猛放电现象,并由此伴随而产生的电效应、热效应或机械力等一系列的破坏作用;雷云所蕴藏的能量在极短的时间(其持续时间通常只有几微妙到几百微妙)就释放出来,此时瞬间功率是巨大的,破坏性很强;直接雷主要危害建筑物、建筑物内的电子设备和人。防护直击雷主要依据国际电工委员会IEC1312-1~3《雷电电磁脉冲的防护》、《建筑物防雷设计规范》、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》、《电子计算机机房设计规范》、《电子设备雷击导则》、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》等。通常都是采用避雷针、避雷带、避雷线、避雷网或金属物件作为接闪器,将雷电流接收下来,并通过做引下线的金属导体导引至埋于大地起散流作用的接地装置再泄散入地。保护建筑物本身不受雷电损害,以及减弱雷击时巨大的雷电流沿着建筑物泄入大地时对建筑物内部空间产生的各种影响。

3、工业企业厂房感应雷的防护。(1)电源防雷。根据厂房建设的要求,配电系统电源防雷应采用一体化防护,由于避雷器生产厂家的设计思想各不相同,相应其避雷的性能特点也不尽一致。(2)信号系统防雷。通讯网络的防雷主要采用通讯避雷器防雷。目前,计算机远程联网常采用的方式有电话线、专线、x.25、DDN和帧中继等。通常根据通讯线路的类型、通讯频带、线路电平等选择通讯避雷器,将通讯避雷器串联在通讯线路上。(3)等电位联接。等电位联接的目的,在于减小需要防雷的空间内各金属部件和各系统之间的电位差。为防止雷电

反击,将机房内的主机金属外壳、UPS及电池箱金属外壳、金属地板框架、金属门框架、设施管路、电缆桥架、铝合金窗的等电位连接。④金属屏蔽及重复接地。在做好以上措施的基础上,还应采用有效屏蔽、重复接地等办法,避免架空导线直接进入建筑物楼内和机房设备,尽可能埋地缆进入,并用金属导管屏蔽,屏蔽金属管在进入建筑物或机房前重复接地,最大限度衰减从各种导线上引入雷电高电压。

4、工业企业厂房电波侵入防雷措施。凡进入建筑物的各种线路及管道,包括水管、强电线路穿管、弱电线路穿管等,尽可能全线埋地引入,并在入户处将电缆金属外皮、钢管、金属管道等与总等电位接地端子联结。整个电源采用TN-S系统供电,屋顶所有不带电的设备外壳均用2根以上连接线(Φ12镀锌圆钢)与屋顶避雷装置连接,电梯轨道等从建筑物底一直到顶的金属物体除底端应与总等电位接地端子联结,机房内电机机座等金属不带电部分均应接地,连接线采用Φ12镀锌圆钢暗敷。敷设的长金属管道、长构架、电缆金属外皮净距小于100mm时,按规范要求进行跨接。在该楼防雷设计方案中,选用通流量大、抗风强度强、安装方便、经济适用等优点的LGZ3040-1A/C型组合形避雷针辅助避雷带(网)保护。该小区中心机房的防雷设计,根据GB50343-2004建筑物电子信息系统防雷技术规范规定按C级设置防雷装置,与大楼基础共用接地。

5、工业企业厂房防侧击雷的措施。高度超过30米的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,应采取下列防侧击雷和等电位联结的保护措施。(1)钢构架和钢筋混凝土的钢筋应互相连接;(2)应利用钢柱或钢筋混凝土柱内钢筋作为防雷装置引下线;(3)应将30米及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置相连;(4)竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和低端应与防雷装置连接;(5)没有组合柱和圈梁的建筑物,应每隔三层在外墙内敷设一圈¢12的镀锌圆钢做均压环,有组合柱和圈梁时,利用圈梁的钢筋作均压环。将建筑物的各种竖向金属管道每三层与均压环连接一次。均压环应与防雷装置引下线连接。

6、工业企业厂房其他防雷措施。(1)在变压器低压侧及电源入户端设第一级SPD 过电压保护器;在设备的配电箱内安装第二级SPD;在弱电设备电源的插座箱安装防止操作过电压和防感应双重功能的第三级SPD;用电子避雷器进行分级保护。(2)进出建筑物的各种金属管、电缆、引人线应在进出处与大楼防雷接地装置相连;电缆进出线应在进出口处,将电源金属外皮、钢套管等与电气设备接地相连。(3)天线装设在建筑物屋面,须与屋面防雷接地装置连接,且不少于两处。如天线的突出部分超出大楼的防雷保护范围,应装设独立的避雷针,并应与天线防雷接地装置可靠连接。如为综合防雷天线宜装设天线馈线系统避雷器。