文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 武汉中心施工组织设计

武汉中心施工组织设计

武汉中心施工组织设计
武汉中心施工组织设计

武汉中心基坑支护工程

施工组织设计

第一章总体概述

1.1 编制依据

1.1.1、业主提供的《武汉中心岩土工程勘察报告》(机械工业第三勘察设计研究院)。

1.1.2、湖北省地方标准《基坑工程技术规程》DB42/159-2004

1.1.3、《武汉中心基坑支护设计》。

1.1.4、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120/99

1.1.5、《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97

1.1.6、《基坑土钉支护技术规程》CECS96:97

1.1.7. 招标文件和招标答疑;

1.2工程概况

武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司拟在武汉市汉口王家墩商务区,兴建武汉中心项目(控规A05120P单元0913地块,原编号JH030907Q)。该项目位于王家墩商务区核心区西南角,地块北面地下为104号路(下穿段),地上为开发用地,东接核心区广场,南临205号路,西接305号路;用地面积为28100平方米,地上建筑面积为224900平方米;主楼为90层,高度为428米;拟建酒店约69000平方米,商业区约20000平方米,写字楼约136000平方米;地下室为三层,地下室占地面积约21000平方米,建筑面积约69000平方米。设计±0.00为23.10米,裙楼地下室底板底部埋深为-18.8米,即绝对标高为4.30米;主楼地下室底板底部一般埋深为-19.0米,即绝对标高为4.10米,局部最深埋深为-25.0米,绝对标高为-1.90米。

本基坑支护项目由中建三局建筑工程技术有限责任公司设计。

1.3场区周围环境

见本基坑设计文件(略)

1.4场区工程地质概况

各土层的分布埋藏及主要特征一览表

1.5场区水文地质条件

1.5.1 地下水类型及地下水位

勘察场地内的地下水有上层滞水,孔隙承压水和基岩裂隙水三种类型。

(1)、上层滞水主要赋存于人工填土(Q m l)层,无统一自由水面,大气降水、地表水和生产、生活用水渗入是其主要的补给来源。勘察期间测得其初见水位埋深为0.7~1.2m,稳定水位埋深为0.9~1.5m。

(2)、本场地孔隙承压水为赋存于第四系全新统冲积(Q4a l)粉质粘土夹粉土、粉砂层及含圆砾中砂层中承压水,与长江、汉江具有水力联系,其上覆粘性土层及下伏基岩为相对隔水顶、底板。在勘察期间,在B4#、B20#孔号分别测得承压水头埋深为2.7米和2.4米,即承压水头绝对标高(黄海高程)分别为19.42米和19.41米,在汉口地区不同地段不同时期长期观测结果表明,汉口地区长江I级阶地承压水测压水头标高最高为20.0m左右,承压水头标高年变化幅度在3.0~4.0m之间。观测时,承压水头标高较高,其原因是观测时正值长江丰水期,长江水位处于历史上较高水位。

(3)、基岩裂隙水主要赋存于场地基岩裂隙中,总体看水量较小且不均匀,场地内所分布的基岩仅少量裂隙中裂隙水与第四系砂卵石层承压水相连通。

1.5.1 地基土的渗透性

各土层渗透性指标统计表

1.5.3 基坑降水参数

基坑降水设计参数建议值表

1.6工程特点

1、本基坑为三层地下室,开挖很深,裙楼17.6米,塔楼20.1米,

基坑面积大,开挖面积约31000m2。

2、基坑支护体系复杂:有支护桩、SMW工法、内支撑;三轴水泥搅

拌桩止水帷幕、深井降水;放坡、喷锚网;坑内壁土体加固。

3、施工工序复杂:多专业、多工种联合作业;正作业、逆作业;隐

蔽工程等。

1.7基坑设计方案:

基坑支护分A区和B区。

A区:由外至内:①SMW工法围护体→②-5.9米一级平台→③1:1.5

放坡喷锚网→④-11.9米二级平台→⑤三轴水泥搅拌桩止水帷幕→⑥钻

孔灌注悬臂桩。

B区:由外至内:①SMW工法围护体→②-5.9米一级平台→③三轴

水泥搅拌桩止水帷幕→④钻孔灌注桩→⑤三轴水泥搅拌桩土体加固→⑥

三层钢内支撑

支护设计方案详见本项目基坑支护设计文件。

第二章、工程实施目标

2.1质量目标:

对于本工程,我公司的质量目标是一次性验收合格,同时力争达到优良标准。在施工过程中,我公司将精心组织,精心施工,严格按照规程规范和设计要求执行,确保基坑和周边建筑物及地下管线的安全。

2.2工期目标:

我公司将及时组织落实人员编制、设备和主要材料,在保证施工质量的前提下,争时间、抢进度,按业主要求提前完成基坑支护全部施工任务。

计划施工工期为天(不含钻孔灌注桩、冠梁、水泥搅拌桩的养护期),其中钻孔灌注桩工期天,水泥搅拌桩工期天,土方开挖后桩顶边坡挂网喷砼工期为天,冠梁施工工期为天。降水井成孔施工可在钻孔灌注桩施工期间穿插进行,钻孔灌注桩、冠梁和水泥搅拌桩的养护期为28天,其不计入工期。基坑开挖后内支撑施工工期天。抽水维护至地下室底板施工完毕后。

2.3、安全目标:

完善安全措施,提高安全意识,杜绝重大伤亡事故的发生,将月工伤频率控制在1.5‰以下。

创建建筑施工安全优良现场。

2.4、文明施工目标:

根据现场实际情况,对各种设施、材料定点定位进行合理布臵,对供电电缆、供水线路系统合理规划,并按ISO9002质保体系和ISO14000、ISO18000标准要求进行“标识”,使施工现场摆布合理,物流有序,施工顺畅,力争现场管理达到市级文明施工样板工地标准。

2.5项目管理目标

我司全面贯彻ISO9000《质量管理和质量保证标准》,我们将根据公司制定的《质量手册》和《程序文件》建立完善的质量保证体系,针对工程特点,对施工全过程中与质量有关的全部职能活动进行管理和控制,使全体管理人员和员工按各自的质量职责承担其相应的质量责任。对特殊、关键部位和过程设臵质量控制点。消除不合格品,提供满足顾客需求的产品。按国际惯例实施施工项目管理,组建“武汉中心深基坑支护工程项目经理部”,下设技术、质量、安全、成本、材料、劳动力、设备调配等管理部门,组织强有力的指挥系统,充分发挥公司统一指挥、协调、调度人、财、物的整体优势。

2.6服务目标:

认真协调各方关系,接受并积极配合业主和监理对工程质量、工程进度、计划协调、现场管理的控制与监督,实现信守合同,业主满意的服务目标。

第三章施工准备

3.1技术准备

3.1.1、编制施工组织设计

编制施工组织设计和关键工序设计和质量控制,并报批。做好各类原材料的复检工作。做好劳动力、施工材料、施工机械设备需用计划。

3.1.2、图纸会审

(1) 项目部组织技术人员在收到基坑设计图纸后,认真阅读图纸,进行施工图自审,领会设计意图。

(2) 由技术负责人组织技术人员、施工人员熟悉设计图纸。

(3) 参与有业主、监理、设计及施工单位参加的正式图纸技术交底和正式图纸会审会,提出我部的意见,并形成记录。三轴水泥搅拌桩

(4) 将图纸会审的内容及时向有关技术人员交底。

3.1.3、技术交底

由项目技术负责人对项目部施工员、质检员、工长等人员作设计图纸、《施工组织设计》的技术交底;由项目施工员对作业班组作交底,包括对灌注桩、三轴水泥搅拌桩(轴线、桩底标高、桩径、桩深)、土体加固桩的厚度、深度、宽度范围等施工参数等方面的技术交底。

明确技术要求和质量控制的重点、要点和难点,例如保证桩的连续性和咬合度。以及三轴水泥搅拌桩施工期间地下障碍的清除及减少其对三轴水泥搅拌桩的施工的质量、工期的影响,在深厚淤泥中控制钻孔灌注桩的成桩质量等。

3.1.4、组织施工人员熟悉环境:

坑外环境:了解地下建(构)筑物的形式、类型、埋深。

坑内环境:了解坑内是否有仍残留老基础和障碍物(在支护桩、三轴水泥搅拌桩施工范围下),现已明确在基坑围墙内临时房子即其基础需要清除。以及人工填土层内是否有大的块石或混凝土块。主要是在支护桩和三轴水泥搅拌桩三轴水泥搅拌桩区域的地下障碍的清除及减少其对桩的施工的质量、工期的影响。

3.1.5、做好险情的应急抢险措施的技术准备,尤其是靠近东侧和西侧围墙内的应急措施的现场准备。

3.2、生产准备

3.2.1、服从业主统一管理,进行合理规划,接通电源、水源、敷设管线、施工排水沟,做好安全防护工作。

3.2.2、落实各项生产要素。将其有关资料上报业主、监理审核后按计划组织进场,及时做好保存、标识工作并做好记录。

3.2.3、工程所需的各种原材料如钢筋(φ8、Φ16、Φ20、Φ22、Φ25),型钢、钢管、袋装水泥(普硅水泥32.5、42.5)、砂石、商品砼等的前期采购到位。

3.2.4、所需的施工机械陆续到位(如灌注桩钻机、三轴水泥搅拌桩机、喷射机、空压机、电焊机),并做好机械设备的维护保养,让各种机具处于待命状态。

3.2.5、施工材料的加工:φ8钢筋的拉直、除锈;1Φ16土钉的制安、除锈、去污、洗泥,型钢放样等。

3.2.6、并做好施工前的思想动员和质量、安全文明及教育工作,尤其本项目有三轴水泥搅拌桩的施工,安全文明施工尤其重要。

3.3、施工现场准备

3.3.1、根据现场条件,本场虽然场地大,但作业工种、队伍多。还可能与工程桩交叉施工。同时基坑支护范围内三轴水泥搅拌桩、钻孔灌注桩、降水井成孔也在交叉施工。土方开挖后,土方开挖作业、冠梁施工、挂网喷砼施工、型钢支撑也在交叉施工。交叉施工工种多、工期紧,因此需合理安排工地现场办公用房、施工作业(三轴水泥搅拌桩、灌注桩施工的分区和行走方向。后期土方开挖的行走及后退方向,相应的随后土钉挂网喷砼作业的分区、分区、进后退方向。土钉挂网喷砼支护期间中的空压机、喷射机、注浆机、砂石、水泥堆放场地)和职工生活用地,保持良好的工作环境。

3.3.2、预防道路环境污染,由土建单位在场地进出口设冲洗沟。

3.3.3、作好现场的防雨或防冻工作。

第四章支护桩、基坑开挖、支护、监测施工顺序

由于本工程工期紧,必须做好施工的顺序按排,支护桩、三轴水泥

搅拌桩、SMW工法、降水井、基坑开挖、土钉挂网喷砼支护、钢内支撑和基坑监测施工顺序如下:①支护桩、立柱桩、降水井②三轴水泥搅拌桩、SMW工法桩③基坑开挖、土钉挂网喷砼支护④基坑开挖、钢珩架立柱、钢

内支撑⑤基坑监测。根据工期,大部分工种会交叉作业。

第五章、施工技术工艺

支护施工部分工作主要有“钻孔灌注桩”、“三轴水泥搅拌桩”、“ SMW 工法桩”、“土钉挂网喷砼”、“钢内支撑”等支护施工。

支护施工要与基坑土方开挖紧密配合,各道工序实行流水作业,依

次有序地进行。

5.1、钻孔灌注桩(支护桩、立柱桩)施工

5.1.1 设计参数

支护钻孔灌注桩直径φ1000mm,间距1200mm,三种桩长15m、21m、24m,立柱桩直径φ900mm,桩长15m。

计划工期为天。

5.1.2 劳动力需用计划见下表。

劳动力计划表

5.1.3 机械设备需用计划

根据施工内容和工期要求,选择下表所列各种机械设备、器具。

施工机械设备、器具需用计划表

5.1.4 材料需用计划

5.1.5 施工方法

5.1.5.1 泥浆制备

5.1.5.11 泥浆原材料

为了加大泥浆比重和粘度,防止上层松砂垮塌,拟采用高塑性老黄粘土搅拌而成。

5.1.5.1.2 泥浆质量指标要求

对于新拌制的泥浆,其质量指标要求如下:

5.1.5.1.3 泥浆的管理要求

1)按规定对泥浆指标进行监测和调整;

2)按规定对沉淀池进行清碴。

5.1.5.2 测量放线、下护筒

根据经纬仪定位放线,使桩位偏差控制在5mm以内。埋设护筒前,先将施工顺序,用原桩位引开2~3个控制点,再挖出比护筒外径大80mm~100mm的圆坑,护筒埋深/1.5m。通过控制点放样,把钻孔中心与钻头中心位臵重合,同时检查校正,使护筒垂直,此后在护筒周围对称地、均匀地回填最佳粘土,并夯实。最后复测护筒顶部中心与桩位之间的偏差,要求不超过5mm,经质检员复核无误后,可进行下道工序。

5.1.5.3 钻进成孔

5.1.5.1 采用反循环施工工艺。

5.1.5.2 护筒埋高好后,钻机就位,应注意其平稳度,并使钻杆中心对准护筒中心。钻进2米后,重新校正钻机的水平,确保钻杆垂直度符合规范要求。

5.1.5.3 本工程成孔属泥浆护壁成孔。据地质情况,采用清水加黄粘土先造浆,然后钻进,在钻粘土层(上部)要放慢速度,压力要轻。

5.1.5.4 在钻砂层、砾层时,要适当加大泥浆比重,速度不宜快,转速不大于24转/分。

5.1.5.5 为保证持力层到位,施工前由施工员根据地质报告画出持力层等高线,供施工控制。在钻到持力层层面标高时,应及时通知监理或业主,待监理或业主确定达到终孔条件后,方可终孔。

5.1.5.5 清孔

5.1.5.1 本工程采用反循环清孔。第一次清孔是当钻机钻到位后,先将钻头提离孔底0.8~1.0m,输入相对密度为1.1~1.15的泥浆进行循环,把孔内悬浮大量钻渣的泥浆臵换出来。

5.1.5.2 第二次钻孔是在灌注砼之前进行,采用?250导管清孔,清孔时间不少于30分钟。在安装每节导管前,应将损坏密封圈换掉,并将每节导管拧紧,确保导管封水性能。用反循环进行清孔此次清孔,使孔底泥浆比重小于1.25,含砂率<8%,粘度≤28S孔底沉渣小于100mm。

5.1.6 钢筋笼的制作与安装

5.1.6 .1 钢筋笼制安之前,首先由施工员依照设计蓝图对制作工作人员进行详细的文字交底。

5.1.6 .2 在大批量钢筋笼加工之前,要制作出钢筋笼样板,经各方检验人员验收认可后,方可大批量制作。

5.1.6 .3 钢筋笼在存放、搬运时要采取切实可行的措施,防止扭曲变形和污染。

5.1.6 .4 焊接人员要求持证上岗,加强岗前交底,过程能力鉴定和过程质量的监督检查。

5.1.6 .5 为了保证钢筋笼的保护层,钢筋笼焊接完后,要在箍筋外加装垫块。垫块用1:2水泥砂浆制作成?100mm的圆柱体。

5.1.

6. 6 为保证钢筋笼的笼顶标高,在钢筋笼顶端焊接两根?10吊筋,吊筋长度视钢筋笼顶的设计标高至吊筋顶环固定平面的高差而定,并将其固定在护筒或枕木上。

5.1.

6.7 钢筋笼吊安入孔时,应对准钻孔中心,缓慢下放,当前一段放入孔内后,即用钢筋管(筋)搁支在护筒口或枕木上,再吊起另一段,上、下节笼对正并垂直,采用单面搭接。焊接后逐段放入孔内至设计标高。吊放过程中,不允许左右旋转。若遇阻应停止下放,查明原因进行处理。严禁高起猛落、碰撞和强行下放。

5.1.7 混凝土的灌注

5.1.7.1 该工程混凝土采用C30商品砼。

5.1.7.3 下导管前应检查导管的封水性,对有问题的导管处理后方可使用,第一节导管下到距离孔底30~50cm。

5.1.7.4 当准备工作结束后,配备充足的砼量,采用隔水球隔水,隔水球与砼一同注入孔底,同时将砼车的砼门开开,砼紧接着注入孔底。

5.1.7.5 首批砼灌注正常后,应紧凑,灌注过程中应注意管内砼下降和孔口的返水情况,用检验后的测绳及时测量孔内砼面标高,正确指挥拆管、提管。每次拆管前,应反插1~2次,保证孔内砼密实,并保持导管埋深2~6m。

5.1.7.6 导管提升时应保持轴线竖直和位臵居中,逐步提升。如导管挂钢筋笼可顺时针方向转动导管,使其脱开钢筋笼后,移到钻孔中心。

5.1.7.7 在灌注过程中,当导管内混凝土不满,导管上段有空气时,后续混凝土要徐徐灌入,不可整斗地灌入漏斗和导管,以免在导管内形成

高压气囊,影响灌注。

5.1.7.8 灌注开始后应紧凑地连续不断进行,在有一定埋深后,应来回提升上下抽插活动层管,避免混凝土产生离析及防止混凝土夹泥现象,以加强混凝土的密实度及桩周土的摩阻力。

5.1.7.9 在灌注将近结束时,由于导管内混凝土柱高度减小,导管外泥浆密度增大,沉渣增多,超压力降低,往往易出现混凝土顶升困难,这时,可在孔内加水稀释泥浆,并掏出部分沉渣土或增大漏斗提升高度,使灌注工作顺利进行。在拔出最后一节长导管时,拔管速度要慢,以防止桩顶沉淀的浓浆挤入形成泥心。

5.1.7.10 为确保桩顶质量,在桩顶设计标高以上加灌1倍桩径的混凝土,以便灌注结束后,将上段混凝土清除干净。

5.1.8. 工期、施工进度计划及保障措施

我司将采用科学周密的组织管理和先进实用的施工新技术,在保证质量的前提下,用28个日历天完成支护桩的施工量。

5.1.9 保障措施

5.1.9.1 组织措施

5.1.9.1.1建立有效的组织体系是施工计划能否正确实施的前提保证,由项目经理,建立目标体系,确定进度控制工作制度,并及时对影响进度的因素进行分析、预测、反馈,以便提出改进措施和方案,建立一套贯彻、检查、调整的程序。

5.1.9.1.2做好施工配合及前期施工准备工作,拟定施工准备计划,专人逐项落实,确保后勤工作的高质量、高效率。

5.3.9..1.3在管理制度上合理安排施工进度计划,紧紧抓住关键工序不放,而用非关键工序去调整设备、劳动力计划生产的平衡。

5.1.9..2 技术措施

5.1.9.2.1 所有材料按计划提前进场,分批进场。

5.1.9.2.2 施工期间加强与气象部分联系,入场前做好冬雨季施工方案。

5.1.9.2.3 桩机设备是该工程施工进度计划实现的保证,进场前对设备进行保养,使设备在施工中能正常运转。

5.1.10. 质量目标、质量保证体系及技术组织措施

5.1.10.1 施工过程质量控制

a、施工流程

测量定位→桩位复核→埋设护筒→桩机就位调平→钻孔→终孔(含第一次清孔)→下钢筋笼→下导管→清孔→灌注砼→达到设计桩顶标高→拔护筒→桩成型→养护。

根据上述流程,结合本工程特点,钻孔、钢筋笼制作、安装为关键工序,砼灌注为特殊工序。关键工序、特殊工序应制定作业指导书组织操作班组实施,并保存记录。关键工序、特殊工序质量控制点设臵表见后。

5.1.10.2. 施工质量安全保证措施

a.在钻孔灌注桩的施工中,必须确保安全,严格杜绝各类事故的发生。但是首先是要在思想上高度重视,制定切实可行的安全制度与措施,并要做到有效地预防。若万一发生,就要及时采取有效措施进行处理。现就安全及可能发生不安全的有关事故的预防与处理措施说明如下:

b. 钻杆、钻头的脱落与发生,应经常检查钻杆的质量,发现有裂纹和损伤的钻杆,及时更换和修理。另外在加钻杆时要注意钻杆是否确实上紧。同时在钻压与转速的选择上,要考虑钻杆的承受能力,开钻时应先将钻杆向上提少许,开泵后要边开转边下放。

c.合金(钻头)的脱落与小块金属入孔内。各种工具应该放臵整齐,不准放在孔口,每次提钻要检查钻头是否有伤,发现有损伤及时进行修理与更换。

d. 导管的脱落与埋管

上导管时上紧卸导管时,要一节一节的卸,并清洗干净,特别是丝扣部分,停放时间较长时应在丝扣部分涂喷油,以防生锈。为防止埋管,一定要准确测量孔深,及时拔管,并保持埋管深度在2~6m。

e. 注意钢筋笼的下掉与上浮。若下笼受阻不能强行冲击,必须提笼扫孔重新下笼。笼体起吊要直,接头焊接严格按规范和设计进行。吊筋要牢固地焊接在钢筋笼上,并将其上端固定,以防止其下掉与上浮。

f. 发现导管漏水应及时处理,立即查明原因和漏水位臵,并进行修补。若浸水严重,应换掉漏水导管,接头处要上好密封圈。

g. 注意钢筋笼被导管挂起。

5.2、三轴水泥土搅拌桩施工

5.2.1 工期目标

根据设计三轴搅拌桩分为止水帷幕桩、土体加固桩,桩径850m@600,三轴搅拌。桩长各处不同,详见设计方案。计划用30个日历天完成施工任务。

5.2.2 劳动力需用计划见表5.1.2。

劳动力计划表表5.1.2

5.2.3 机械设备需用计划

根据施工内容要求,选择如表5.1.3所列各种机械设备、器具。

施工机械设备、器具需用计划表表5.1.3

5.2.4 材料需用计划

主要材料需用计划表5.1.4

5.2.5. 主要分项工序施工方法

放线确定桩位--→桩机就位--→下钻头钻至设计桩底标高--→开

启喷灰系统--→边上提搅拌边按设计量喷灰至设计桩顶标高--→移动桩机至下一根桩位(注意相邻桩搭接宽度)

搅拌桩作为作为坑底挡土止淤抗滑移作用,必须保证桩体的连续性和整体性,以起到抗滑挡土的作用。故除了保证喷浆量外,尤其应注重相邻桩体的搭接宽度和桩体垂直度。

相邻桩体的施工间隔时间不宜超过24小时;若间隔时间过长,应采取补桩措施。

施工时应对桩位、桩长、成桩时间、水泥用量等作出记录。当发生故障或成桩中断时,应分析原因,立即制定相应技术措施进行处理。5.2.6.搅拌桩施工重点、难点分析和解决方案

搅拌桩的施工重点、难点是保证搅拌桩的均匀性、桩体的垂直度和搭接宽度。

5.2.

6.1保证均匀性的措施:

必须严格按照复喷复搅程序施工。水泥掺量20%,喷时要匀速提钻。复搅时亦要下搅到桩底,匀速搅动,切记过快,否则粉喷桩易呈“千层饼”。

施工前必须清除地下障碍物,减少喷浆难度和施工的停顿。

5.2.

6.2保证桩的搭接宽度措施:

施工前严格按桩咬合间距放线、钻机就位下钻。

相邻桩体的施工间隔时间不宜超过24小时;若间隔时间过长,应采取补桩措施。

5.2.

6.3 保证桩的垂直度的措施:

钻机平台必须平整,控制钻机的平整度。钻机在开始成孔时,应慢速,防止速度过快,而跑边。

5.3、土钉挂网喷砼支护施工

5.3.1 工期目标

土钉挂网喷砼支护面积 m2。按照本工程的工程量,计划组织1套喷锚施工的设备进场施工。计划用个日历天完成施工任务,但受土方开挖的影响较大,其工期具有不确定性,我方保证在基坑第一层土方开挖结束后4天内完成全部土钉挂网喷砼支护

5.3.2 劳动力需用计划见表5.3.2。

劳动力计划表表5.4.2

5.3.3 机械设备需用计划

根据施工内容要求,选择如表5.4.3所列各种机械设备、器具。

施工机械设备、器具需用计划表表5.4.3

5.3.4 材料需用计划

主要材料需用计划表5.4.4

5.3.5施工工艺

喷射面层混凝土,其设计强度等级≮C20,厚度80mm,施工厚度误差±15mm。水灰比为0.4~0.5,喷射混凝土中添加适量速凝剂及减水剂。网筋为普通钢板。土钉为Φ10,长1m@1.5×1.5m。

土钉挂网喷砼支护施工的工艺流程如下图所示:

为保证土钉挂网喷砼支护工程的质量和进度要求,施工时严格遵守湖北省地方标准《基坑工程技术规程》(DB42/159-2004)等现行规范,特制定如下技术措施:

5.3.5.1 放线

必须根据设计图纸准确放线,定好开挖边线,做出标记。在土方开挖之前,首先由土建施工单位进行放线;其次并对挖土方进行技术交底,由挖土方按照技术交底的内容和现场的放线进行开挖;第三由监理或业主对开挖效果进行复核;复核合格则由支护单位按设计方案进行支护施工;最后再由业主和监理共同对支护效果进行验收。

5.3.5.2、坑外地面硬化排水系统要求及措施

为防止地表雨水渗入坑内,基坑周边地面设臵卷边,卷边外设排水沟和坡顶倒坡,排水沟外由上部结构土建单位进行场区地面硬化处理,可采用C20细石砼,铺设厚度为100mm。

5.3.5.3、基坑开挖、修坡

放线定点后,确定开挖边坡线,然后分层分段自上而下的开挖边坡至规定深度,严禁超挖。

在各分区严格控制每层开挖深度,严格分层深度开挖。

开挖时需要提供土钉成孔施工工作面宽度6~8m,铲头不得撞击支护结构。开挖时在坡壁留出2cm的土由人工修平至设计坡度。

在确保坡面和边界线符合设计要求的情况下,尽量保持边坡面的平整度,以免造成喷射混凝土不必要的浪费。

每天土方开挖所提供的工作面应符合土钉挂网喷砼支护施工的要求。

整个基坑开挖采取分层分段开挖的方式,宁可有条不紊地精心施工,也不要为赶进度而盲目快干,避免欲速则不达!开挖时加强监测,为信息法施工提供准确及时的监测数据。开挖时,先挖坑边,为支护施工提供场地,然后开挖基坑中间岛。这样可节省支护施工所占工期。

5.3.5.4、初喷射砼面层

如果在(冬)雨季(天)施工,为防止边坡受雨水冲刷、坍塌,使钢筋胶结牢固,先喷射一层30mm的砼。喷射作业应分段分片进行,同一段内应自下而上进行喷射,喷射流应垂直喷射面,射距宜在0.8~1.5m 范围之内。

喷射砼的水灰比宜为0.4~0.45,砂率宜为45%~55%,采用水泥:砂:石为1:2:1.5(具体按配合比配用)。

下雨天应做好水泥的防潮工作。瓜米石和砂必须用彩条布覆盖,瓜米石和砂含水量过大后容易造成喷射管堵管破管,影响施工进度。

不在(冬)雨季施工时,可以只作一次喷射砼成型,不必初喷射砼面层,但是必须在网筋下垫垫块以保证砼的保护层的厚度。

5.3.5.5、挂网

直接将钢板自上而下的普展开,在竖向钢板网直接搭接200mm。

5.3.5.6、土钉的制作和安装施工

土钉的制作必须提前进行,土方开挖前必须制作好,属于准备工作。土钉为Φ16,长1m土钉制作应严格按设计要求下料,长度误差不应大于50mm。

土钉按1.5m×1.5m间距布点后,用大锤将土钉打入土中。

5.3.5.7、第二次喷射砼

网筋、土钉、土钉头之间焊接好后,可以第二次喷射砼面达到设计厚度80±20mm。其相关要求与前面的“初喷射砼面”相同。若非雨天施工,可一次喷射。

5.3.5.8、按以上程序进行下一层施工。下层土方开挖应待上层挂网喷砼施工完毕24小时后方可进行。

各区各层流水施工作业,挖土和土钉挂网喷砼施工协调配合。

5.3.5.9、养护

喷射的砼应做好喷水养护和坡面的补修养护。养护时间应根据气温和环境条件而定,一般为5~7天。

局部坡面由于水过大以至砼塌流,应增加塑料排水管,补修护面,加大砼的速凝剂含量。

局部坡面由于边坡的微量滑移而造成的裂缝,应及时用水泥浆修补,以免雨水渗入使土体强度下降而造成边坡失稳。

5.3.5.10、坑内排水要求及措施

对于上层滞水,可在开挖及支护过程中采取相应的措施进行疏排。安排专门排水人员密切配合并及时排出坑内积水,坡脚不得积水,并给土方开挖提供施作条件。

如需在坡脚设固定排水沟,要立即对其进行硬化,以免坑内积水浸泡边坡坡脚,使坡脚土体变软而造成边坡失稳。

5.3.

6.挂网喷砼施工重点、难点分析和解决方案

施工重点、难点施工保证喷射厚度,可以在边坡上插控制钢钎,以保证深度。

砂、石地材的控制,由于喷射砼用的瓜米石,其含泥量一般较高,

地喷射砼的强度有影响,因此要求过筛。尽量少在雨天进石。

5.4 SMW工法施工工艺

本次我司施工内容为一排三轴,相邻桩采用全套打施工工艺。SMW

桩桩身采用525#普通硅酸盐水泥,水泥掺量为20%,水灰比为2.O;内

插H型钢均为Q235:A、B、C、D标准段桩桩长分别为20.0m、18.0、15.0m、15.5m。型钢数量根。

设计要求:

1、搅拌桩需采用三轴搅拌机施工,桩身采用PO42.5水泥,水泥渗

量20%,水灰比为 1.5,桩径850mm,搭界250mm,桩中心距600mm,内

插H700×300×13×24型钢。

2、搅拌桩、内插型钢垂直度?1/200,桩位偏差?50mm,桩径偏差

?±10mm,型钢形心转角偏差?3°。

3、土方开挖前,应对桩钻孔取芯检验,要求桩抗渗系数应?5×10-8cm/m,28天抗压强度应?1.2MPa,方可进行基坑开挖。

4、型钢在插入水泥土搅拌桩之前应涂刷减摩剂,以便拔出型钢。

5、主体结构施工时在结构侧墙防水层外设PE泡沫板保护层,以防

武汉市某高层住宅楼施工组织设计(技术标)

目录 1 前言 1.1投标总说明 1.2编制依据 1.3拟采用国家或地方规范 1.4工程概况 1.4.1 工程总体概况 1.4.2 建筑工程概况 1.4.3 结构工程概况 1.5实施目标 1.5.1 质量目标 1.5.3 工期目标 1.5.4 安全生产管理目标 1.5.5 文明施工管理目标 1.5.6 总承包管理目标 2 对总承包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案 2.1总承包管理体系 2.1.1 总承包管理体系特点及管理策略

2.1.2 现场组织管理结构 2.1.3 组织职能及职责 2.2总承包与分包关系 2.2.1 分包内容 2.2.2 总承包管理权限及一般义务 2.2.3 分包的一般权利和义务 2.3总承包管理 2.3.1 进度组织管理 2.3.2 质量组织管理 2.3.3 安全组织管理 2.3.4 文明施工组织管理 2.4工程款分解使用计划及保障措施 2.4.1 工程量申报制度 2.4.2 工程款使用承诺 2.4.3 落实劳务作业人员工资、分包单位工程款、材料款的保障 和补救措施 2.5总承包施工协调组织 2.5.1 与业主的协调组织 2.5.3 与设计院的协调组织

2.5.4 与监理单位的协调组织 2.5.5 对外协调组织 3 施工部署 3.1施工总体部署及工艺流程 3.1.1 施工总体流程图 3.1.2 各主要分部工程施工部署及流程 3.1.3 施工过程控制流程图 3.2施工准备计划 3.2.1 现场交接准备计划 3.2.2 技术准备计划 3.2.3 施工机具准备计划 3.2.4 周转材料准备计划 3.2.5 劳动力需用计划 3.2.6 临时设施准备 4 施工现场总平面布置 4.1总平面布置原则 4.2各阶段总平面布置 4.2.1 基础及主体结构施工阶段总平面布置 4.2.2 安装和装饰施工阶段总平面布置

武汉青菱至郑店高速施工组织设计

武汉青菱至郑店高速施工组织设计 来源:考试大2009/7/1 【考试大:中国教育考试第一门户】模拟考场视频 课程字号:T T 一、施工总体计划 (一)工程概况武汉青菱至郑店高速公路第一标段全长8.445Km,起止桩号为:DK0+000~DK8+445,采用高速公路设计标准,路基宽度为:43m,设计车速为80km/h.主要工程有路基挖土方31.88万m3,路基填方32.12万m3;膨胀土处理0.31Km,软土地基处理1.074Km;大桥4座,长2577m;中桥1座,共长67m;分离立交桥2座,共长78m;菱角湖大桥、何家湖大桥上部采用预应力连续T梁,下部结构墩及基础采用柱式墩身及桩基础、台及基础采用柱式台身及桩基础;青菱高架桥上部结构采用预应力连续分体箱梁,下部结构墩及基础采用柱式墩身及桩基础、台及基础采用U台扩大基础及柱式墩桩基础;青菱河中桥上部结构采用预应力空心板,下部结构墩及基础采用柱式墩身及桩基础、台及基础采用分离式承台台身及桩基础。通道4道,共长40m,涵洞18道,共长366.75m;沥青面层413.8万m2,基层207.2万m2.本合同段属垄岗坡地间洼地。工程项目区域属华中地区中亚热带季风气候。年平均气温18℃左右,最热月平均气温29℃,最冷月平均气温3℃。年平均降水量1218.5mm,雨季3~9月降水量最大,约占全年降水量的65%以上,无霜期300天左右。 (二)设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法通过详细考察现场,对招标文件进行了认真的阅读及对沿线地质和施工条件充分了解的情况下,对第一合同段施工组织设计文字说明如下: 1.设备、人员的动员周期我公司拟在中标并鉴定合同后10天内,将施工所需的设备全部运到施工现场,设备的动员周期为10天。 2.设备、人员、材料运到施工现场的方法大型机械设备由平板拖车运往施工地点;其它小型设备采用汽车运输,人员从武汉直接调往施工现场。 施工所需的主要材料如钢筋、水泥等在定点厂家或指定厂家购买,直接送货到场。片石、砂、碎石等其它材料以汽车运输为主,拖拉机运输为辅。施工所需的各零星材料均从附近的乡镇和富宁市就近采购,汽车运至施工现场。 3.筑路材料计划 3.1石料路面上面层石料:从京山县宋河镇采购,质量及规格均能满足施工要求。 路面及基层、结构物及圬工石料:从江夏段岭庙,郑店长山和纸坊灵山等地采购,运输方便,质量满足要求。 3.2砂料沿线砂料主要产于江夏区金口砂厂、汉阳区军山大桥。 3.3水泥根据工程的需要可在黄石和鄂州地区水泥厂采购。 3.4石灰武汉江夏区产量丰富,质量好,运输方便。 3.5钢材、木材、沥青武汉、黄石、鄂州钢材生产规模大,施工是就近采购;木材、沥青沿线区域均无产出,需由外调运,沥青优先采用进口沥青。 3.6粘土沿线地段土源充足,可就近取土;局部土质具有弱膨胀性,掺石灰改性处理可

中央空调施工组织设计16882

第一章工程概况 一、工程概况 (一)基本情况 本工程位于武汉市黄孝河路,建筑面积约10000平方米,地上8层,地下一层,建筑高度30米。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统、通风系统和防排烟系统。 (二)空调系统设计参数 夏季空调室外计算参数:干球温度35.2℃ 温球温度28.2℃ 夏季通风室外计算相对温度:63% 冬季空调室外计算参数:干球温度-5℃ 冬季室外计算相对湿度:76% 本工程选用的冬、夏季室内设计参数如下表。 (三)系统概述 1.冷热源方式

选用欧威尔水源热泵螺杆式主机集中供冷、热源。 2.空调及采暖负荷:设计日冷负荷1400KW,冬季空调热负荷810KW,卫生热水290KW。 (四)通风及防排烟系统 主要为地下室通风、排风系统以及电梯前室加压送风系统。火灾时,消防控制中心指令打开或手动打开着火层及其上下层常闭风口,输出动作电信号,同时打开所有的加压送风机。 二、施工要点与重点 该分项工程的要点如下: 1.主机的就位及安装 2.水泵的安装 3.冷却塔的安装 4.支吊架制作安装 5.风管制作 6.风管系统安装 7.管井内空调水立管施工 8.空调水系统水压试验、冲洗、防腐及保温 9.风机盘管、新风机、空调机组等空调设备安装 10.自控系统安装 11.单机试运转、设备试运转及联合调试 12.空调系统保养

第二章编制依据和采用标准及规范 一、编制依据 1.长江水利委员会长江医院空调工程招标文件。 2.水利委员会长江勘测规划设计研究院的长江医院及血防监测中心还建工程图纸。 3.本单位《项目法管理实施细则》。 4.我公司对该工程优化设计方案。 二、采用标准及规范: GB50243-2002 《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50242-2002 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ50274-98 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GBJ50275-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50302-2002 《建筑安装采暖卫生与煤气工程质量评定标准》GB50304-2002 《通风与空调质量评定标准》 GB50235-97 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

武汉市医院综合楼施工组织设计

武汉市医院综合楼施工组 织设计 The following text is amended on 12 November 2020.

武汉市某医院综合楼施工组织设计 第一卷综合楼施工组织设计........................................ 第一章前言 ................................................ 第二章指导思想与实施目标.................................... 第一节指导思想 .......................................... 第二节公司简介 .......................................... 第三节在汉实力 .......................................... 第四节实施目标 .......................................... 一、质量目标......................................... 二、工期目标......................................... 三、安全目标......................................... 四、文明施工目标..................................... 五、科技进步目标.................... 错误!未定义书签。 六、环境保护目标..................................... 七、服务目标......................................... 第三章工程概况与编制依据.................................... 第一节建筑概况 .......................................... 第二节结构概况 .......................................... 第三节安装工程概况 ...................................... 第四节施工区域情况 ...................................... 第五节编制依据 .......................................... 第四章施工组织机构说明 ......................................

武汉道路工程施工组织设计

武汉道路工程施工 组织设计

目录 第一章综合说明 第二章工程概况 第三章工程施工总体策划 第四章各分部分项工程的主要施工方法第五章工程投入的主要施工机械设备计划第六章劳动力安排计划 第七章质量保证措施 第八章安全生产保证措施 第九章文明施工保证措施 第十章工期保证措施 第十一章施工总进度表

武汉市流芳园路道排工程施工组织设计

第一章综合说明 1. 编制依据 (1)流芳园路道排工程招标文件。 (2)业主(招标单位)提供的设计图纸、工程量清单等有关资料。 (3)交通部、建设部、湖北省、武汉市现行的设计、施工规范、验收标准及有关文件。 (4)业主(招标单位)与施工单位所有来往的函件及补遗资料。 (5)本公司对施工现场的实地勘察、调查资料。 (6)本公司积累的成熟技术、科技成果、施工工艺方法及同类工程施工经验。本公司可调用到本工程的各类资源。 2. 编制原则 以满足业主期望为目标,在深刻理解本工程的特点、重点和难点的基础上,按照”技术领先、选型可靠、施工科学、组织合理、措施得力”的指导思想,遵循下列原则编制本标书: (1)质量保证原则 执行ISO9001标准,进行质量管理。建立完整的质量管理体系和控制程序,明确工程质量方针、目标,结合本工程特点与实际情况制定切实可行、有效的工程质量保证措施,施工过程严格进行质量管理与控制,确保工程质量达到合格标准。 (2)工期保障原则 根据业主对本工程的工期要求,科学组织施工,合理配置资源,使各

分部分项工程施工衔接有序,使本项目的资源利用充分,以确保总体施工计划和各阶段施工计划的实现,从而确保总工期。 (3)技术可靠原则 根据本工程特点,吸收国内外类似工程施工和管理的成熟技术,结合以往施工经验,选择可靠性高、可操作性强的施工技术方案进行施工,确保工程安全、优质、快速地建成。 (4)经济合理原则 针对工程的实际情况,本着可靠、经济、合理的原则比选施工技术方案,并合理地配置资源,施工过程实施动态管理,从而使工程施工达到既经济又优质的目标。 (5)环保原则 充分调查了解本工程周边的环境情况,使施工紧密结合环境保护进行。施工中实施文明施工,减少废气、振动、噪声、扬尘污染,杜绝随意排放污水、胡乱丢弃垃圾等对环境的污染,维护交通秩序,注重”景观感”。施工过程实施ISO14000标准,建立环境管理体系和控制程序,进行环境管理。建设”绿色工地”,实施”环保施工”。 (6)人本施工的原则 建立健全消防、安全、保卫、健康体系,以人为本,维护和保障施工人员的安全与健康。施工过程实施ISO18000标准,建立职业健康安全管理体系和控制程序并严格执行,保证职工的职业健康和安全。 (7)风险可控的原则 根据类似工程的施工经验和本工程的实际情况,利用类比法对工程

施工组织设计(武汉市深基坑及桩基)

第一章项目概况 一、工程概况 武汉市水务集团惠济二路办公楼拟建在汉口建设大道与惠济二路交汇处,其地上7层,局部6层,主楼拟采用框架-剪力墙结构,基础型式拟采用预应力管桩桩基础,主楼设一层地下室,深基坑设计工作巳由武汉地质工程勘察院完成,并巳通过深基坑审查。基坑设计采用桩撑支护,钢管支撑,浆喷桩止水帷幕与中深井降水相结合的基坑支护体系。 本施工组织设计提供为桩基及基坑支护。 二、场区地质概况 本场地工程勘察资料由武汉市勘测设计研究院提供,根据资料摘取以下内容: (一)场地地层结构特征:

三、设计概况 1、办公楼主体基础部分设计采用预应力管桩。 2、基坑支护部分设计采用桩撑支护,钢管支撑,浆喷桩止水帷幕与中深井降水相结合的基坑支护体系。(详见设计并简述如下):

设计参数一览表 四、场地地下水特征 场地地下水按赋存条件及含水层性质可分为上层滞水和孔隙承压水,上层滞水主要赋存于上部人工填土中,无统一自由水面,其水位变化较大,水量随大气降水及地表排水强度波动,总体有限,但不容忽视;孔隙承压水主要赋存于场地下部的粉土和砂砾卵石层中,与长江有较密切的水力联系,其水位变化幅度受长江水位涨落影响,水量较大。据勘察期间实测,场地土层滞水埋深0.50m~1.05m。承压水头埋深约2.5m,相当于标高18.0m左右。据武汉市汉口一级阶地水文观测资料,承压水头标高一般在18.5~20.0m之间,年变幅为3~4米。根据武汉地区一级阶地粉细砂层渗透系数经验值(16.0~20.0m/d),并结合邻近工程抽水试验结果,建议本场地(4)单元砂土层的渗透系数初步按18.0m/d

考虑。为获取较准确的数值,建议做现场抽水试验。 根据场地水质分析成果,本场地地下水对混凝土中的钢筋及钢筋混凝土无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。 第二章编制说明 一、总述 根据本工程设计图纸、地勘报告及现场实际情况,结合国家、地方和行业现行的施工及验收标准、规范、规程及我公司的质量体系文件,编制了这份施工组织设计。 本施工组织设计在编制的过程中,充分考虑了本工程特点,结合我单位施工类似工程的经验,经优化施工方案,本着确保施工质量、缩短工期和保证施工安全的原则,制订本基础工程的施工组织、施工技术、施工质量、施工安全等措施,确保优质、高效、安全、按期完成本基础工程。 二、编制依据 1. 本工程施工合同的要求。 2. 本工程相关设计图纸及设计变更。 3.《工程测量规范》(50026—93) 4.《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94) 5.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002) 6.《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2003) 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)

武汉道路工程施工组织设计

目录 第一章综合讲明 第二章工程概况 第三章工程施工总体策划 第四章各分部分项工程的要紧施工方法第五章工程投入的要紧施工机械设备打算第六章劳动力安排打算 第七章质量保证措施 第八章安全生产保证措施 第九章文明施工保证措施 第十章工期保证措施 第十一章施工总进度表

武汉市流芳园路道排工程施工组织设计

第一章综合讲明 1. 编制依据 (1)流芳园路道排工程招标文件。 (2)业主(招标单位)提供的设计图纸、工程量清单等有关资料。 (3)交通部、建设部、湖北省、武汉市现行的设计、施工规范、验收标准及有关文件。 (4)业主(招标单位)与施工单位所有来往的函件及补遗资料。 (5)本公司对施工现场的实地勘察、调查资料。 (6)本公司积存的成熟技术、科技成果、施工工艺方法及同类工程施工经验。本公司可调用到本工程的各类资源。 2. 编制原则 以满足业主期望为目标,在深刻理解本工程的特点、重点和难点的基础上,按照“技术领先、选型可靠、施工科学、组织合理、措施得力”的指导思想,遵循下列原则编制本标书: (1)质量保证原则 执行ISO9001标准,进行质量治理。建立完整的质量治理体系和操纵程序,明确工程质量方针、目标,结合本工程特点与实际情况制

定切实可行、有效的工程质量保证措施,施工过程严格进行质量治理与操纵,确保工程质量达到合格标准。 (2)工期保障原则 依照业主对本工程的工期要求,科学组织施工,合理配置资源,使各分部分项工程施工衔接有序,使本项目的资源利用充分,以确保总体施工打算和各时期施工打算的实现,从而确保总工期。 (3)技术可靠原则 依照本工程特点,汲取国内外类似工程施工和治理的成熟技术,结合以往施工经验,选择可靠性高、可操作性强的施工技术方案进行施工,确保工程安全、优质、快速地建成。 (4)经济合理原则 针对工程的实际情况,本着可靠、经济、合理的原则比选施工技术方案,并合理地配置资源,施工过程实施动态治理,从而使工程施工达到既经济又优质的目标。 (5)环保原则 充分调查了解本工程周边的环境情况,使施工紧密结合环境爱护进行。施工中实施文明施工,减少废气、振动、噪声、扬尘污染,杜绝随意排放污水、胡乱丢弃垃圾等对环境的污染,维护交通秩序,注重“景观感”。施工过程实施ISO14000标准,建立环境治理体系和操纵程序,进行环境治理。建设“绿色工地”,实施“环保施工”。 (6)人本施工的原则 建立健全消防、安全、保卫、健康体系,以人为本,维护和保障施工人员的安全与健康。施工过程实施ISO18000标准,建立职业健康安全治理体系和操纵程序并严格执行,保证职工的职业健康和安全。

土木工程施工组织设计武汉理工大学土建学院

目录 1 封面------------------------------------------------------------0 2 目录------------------------------------------------------------1 3 正文--------------------------------------------------------2 3.1工程概况---------------------------------------------2 3.2施工方案-------------------------------------------------4 3.3进度计划(横道图)--------------------------------------5 3.4资源需求量----------------------------------------------6 3.5准备工作-------------------------------------------------7 3.6施工图布置

----------------------------------------------8 3.7保证工程质量措施-------------------------------------9 3.8成品保护------------------------------------------------10 3.9安全生产措施-------------------------------------------10 3.10节约技术措施------------------------------------------11 4 总结-------------------------------------------------------------12 3 正文 3.1工程概况 工程名称:关西小区二期43#楼 地理位置:武汉市洪山区关山一路 建筑功能:经济适用性住房 3.1.1建筑概况

【精品】武汉施工组织设计

目录 第一章施工组织方案编制说明 第二章工程概况 第三章施工布署 第四章施工质量保证措施 第五章进度控制和工期保证措施 第六章文明安全生产措施 第七章临时用电方案 附件1:施工平面图 附件2:施工进度计划

第一章施工组织方案编制说明 一、编制依据 (1)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) (2)《先张预应力混凝土管桩》(GB13476-2009) (3)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) (4)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (5)《预应力混凝土管桩基础技术规程》(DB42/489—2008) (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)(7)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GBJ50204—2002)(8)《工程测量规范》(GB50026—2007) (9)《建设工程施工现场管理规定》 (10)《质量保证手册》、《质量体系程序文件》 (11)湖北楚鹏工程勘察设计院提供的本工程岩土工程勘察报告

(12)北京威斯顿建筑设计公司武汉设计中心提供的设计图纸。 二、编制原则 (1)本施工组织方案编制将遵循四项基本原则,即一是符合性原则;二是先进性原则,三是合理原则,四是满足业主要求的原则。 (2)满足业主对工程质量、工期要求及安全生产、文明施工要求的原则; (3)满足与业主、监理、设计及有关单位协调施工的原则; (4)充分利用充足的施工机械设备,积极创造施工条件,做到连续均衡生产、文明施工;

(5)采用先进的施工工艺、施工技术,制定科学的施工方案; (6)贯彻施工验收、安全及健康、环境保护等方面的法规、标准规范和规程,以及有关规章制度,保证工程质量和施工安全; (7)采用科技成果和先进的技术组织措施,节约施工用料,提高工效,降低工程成本; (8)充分利用高新技术,提高机械化施工程度,减少笨重体力劳动,提高劳动生产率; (9)充分利用原有和正式工程建筑和设施,减少临时设施,节约施工用地;(10)合理选择资源和运输方式,节省费用开支。 三、编制内容 我公司在认真分析研究了招标文件及技术要求,并对施工现场进行了详细踏勘的前提下,编制本桩基工程施工组织设计,分别对施工组织、劳动力计划、施工总布置、施工总进度、施工技术方案、主要施工机械设备、质量安全保证措施、文明施工及环境保护措施等进行了详细阐述。 四、施工总体目标 为贵项目桩基工程提供完整的纲领性技术文件,我公司将从战略高度重视本工程的建设,响应招标文件全部条款,采取切实可行的措施,用以指导该工程的施工组织与管理,以确保优质、高速、安全、文明地完成该工程的施工任务。确保工程达到如下目标: (1)质量目标:确保工程全部达到国家现行工程质量验收标准,质量达到优良。

武汉施工组织设计

目录 第一章施工组织方案编制说明第二章工程概况 第三章施工布署 第四章施工质量保证措施 第五章进度控制和工期保证措施第六章文明安全生产措施 第七章临时用电方案 附件1:施工平面图 附件2:施工进度计划

第一章施工组织方案编制说明 一、编制依据 (1)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) (2)《先张预应力混凝土管桩》(GB13476-2009) (3)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) (4)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (5)《预应力混凝土管桩基础技术规程》(DB42/489-2008) (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (7)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GBJ50204-2002) (8)《工程测量规范》(GB50026-2007) (9)《建设工程施工现场管理规定》 (10)《质量保证手册》、《质量体系程序文件》 (11)湖北楚鹏工程勘察设计院提供的本工程岩土工程勘察报告 (12)北京威斯顿建筑设计公司武汉设计中心提供的设计图纸。 二、编制原则 (1)本施工组织方案编制将遵循四项基本原则,即一是符合性原则;二是先进性原则,三是合理原则,四是满足业主要求的原则。

(2)满足业主对工程质量、工期要求及安全生产、文明施工要求的原则; (3)满足与业主、监理、设计及有关单位协调施工的原则; (4)充分利用充足的施工机械设备,积极创造施工条件,做到连续均衡生产、文明施工; (5)采用先进的施工工艺、施工技术,制定科学的施工方案; (6)贯彻施工验收、安全及健康、环境保护等方面的法规、标准规范和规程,以及有关规章制度,保证工程质量和施工安全; (7)采用科技成果和先进的技术组织措施,节约施工用料,提高工效,降低工程成本; (8)充分利用高新技术,提高机械化施工程度,减少笨重体力劳动,提高劳动生产率; (9)充分利用原有和正式工程建筑和设施,减少临时设施,节约施工用地; (10)合理选择资源和运输方式,节省费用开支。 三、编制内容 我公司在认真分析研究了招标文件及技术要求,并对施工现场进行了详细踏勘的前提下,编制本桩基工程施工组织设计,分别对施工组织、劳动力计划、施工总布置、施工总进度、施工技术方案、主要施工机械设备、质量安全保证措施、文明施工及环境保护措施等进行了详细阐述。 四、施工总体目标 为贵项目桩基工程提供完整的纲领性技术文件,我公司将从战略高度

武汉地铁施工组织设计(投标)

一、施工组织设计 第一章工程总体部署及施工方案 1、工程总体部署 1.1工程概况 武汉市轨道交通四号线穿越了汉阳区、武昌区、洪山区、青山区等4个城区,沟通武昌到汉阳的交通,形成贯穿城市西到东北的重要交通走廊。四号线串联了本市重点旧城改造区晒湖小区、主要的商业中心、东湖新城开发区、国家级风景名胜东湖风景区,一期工程联系两大重要交通枢纽武昌站和武汉站。二期工程线路全长16.85公里,共设有车站13座。武汉市轨道交通四号线二期工程线路起于走向为:从黄金口工业园附近向东跨琴断口小河、三环线孟家铺立交,沿汉阳大道向东,过孟家铺站后转为地下,过永安堂、玫瑰苑、王家湾、十里铺、七里庙、五里墩、五琴路,向北偏转穿老汉阳火车站,线路下穿京广铁路和琴台路,经过琴台公园,从闽东国际东侧转入鹦鹉大道向南前行,过翠微路后转向东沿腰路堤路前行,然后下穿长江,沿紫阳路前行,过首义路后至设二期工程线路设计终点即4号线一期工程设计起点首义路站。 本标段为四号线二期工程土建施工项目中的第四标段,概况如下: 钟家村站里程区间为右CK11+750.787~右CK12+075.787,车站有效站台中心里程为右CK11+849.187,外包总长为325.000m,车站主体标准段总宽24.100m,车站新建出入口6座,风亭3组,车站总建筑面积为31155.000m2,主体建筑面积为24075.000m2,风亭建筑面积为3340.000m2,出入口通道建筑面积为3740.000,汉阳大道与鹦鹉大道交叉路口为全盖挖法施工,其余为半盖挖法施工。 本工程总工期: 32个月。 1.1.1站址环境 (1)地面环境 钟家村是汉阳地区最繁华的商业区,车站位于汉阳大道与鹦鹉大道交叉口,鹦鹉大道两侧有汉阳商场、新世界百货、家乐福等大型商场,闽东

全套建筑施工组织设计免费下载

***市海德景苑B标段02、03幢高层住宅施工组织设计 广州市河南***东路商住楼工程施工组织设计 广西***高层住宅楼工程施工组织设计 广州***大学附属第二医院大学城医院工程施工组织设计 广西***高层住宅楼工程施工组织设计 多边形高层现代化建筑施工组织方案 凤凰城住宅小区文明施工组织设计 佛山市***厂区工程施工组织设计 丰润粮库住宅小区二期工程高层结构施工组织设计方案 东四电信局综合楼工程施工组织设计 慈溪梅园加油站工程施工组织设计 成都***办公楼拆除改造施工组织设计 北京市顺思童生物技术开发有限公司综合办公楼工程施工组织设计北京市***工程施工组织设计 北京市***办公楼群体建筑工程施工组织设计 北京市18洞高尔夫球场建造工程施工组织设计方案 北京市住总集团第六开发建设有限公司施工组织设计推荐模板 北京市***别墅小区施工组织设计 北京市***大型写字楼施工组织设计 北京市***别墅群施工组织设计

北京市***俱乐部公寓康乐中心工程施工组织设计 北京***5A级办公楼工程施工组织设计 ***金融培训大厦施工组织设计方案 **市***医院综合住院大楼施工组织设计方案 3M中国有限公司新桥工厂扩建项目施工组织设计 北京市***大学游泳馆维修改造工程施工组织设计 百威(武汉)国际啤酒有限公司扩建工程施工组织设计方案安阳四海嘉园小区1#住宅楼工程施工组织设计 ***医院综合门诊楼工程施工组织设计 ***研发大厦施工组织设计 ***行政大厦施工组织设计 33#、36#住宅楼建筑施工组织设计方案 ***大学图书馆施工组织设计 联合厂房施工组织设计 六层砖混砖混结构住宅楼施工组织设计 ***大厦工程施工组织设计(小高层) 光华大厦施工组织设计 徐州市疾病预防控制中心施工组织设计 ***小区住宅楼施工组织设计 厂房全套施工组织设计 哈尔滨市***超级市场施工组织设计

武汉建筑施工组织设计

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载! 精品文 档 1 【精品word文档、可以自由编辑!】 目录 编制说明 、编制依据

二、工程概况 三、施工总平面布置图及说明 四、施工准备 1?现场准备 2?技术准备 3?劳动力准备 4?材料准备 5?机械设备准备 五、施工部署 1. 工程项目组织机构: 2?各部门职责: 3?总体部署原则 4?施工协调管理 5. 协调方式 6. 施工垃圾处理 7?施工临时用水计划 8.施工临时用电计划 9 .施工消防安全布置 10?施工图完善及样板间制作 六、工程施工计划及其说明 1?进度计划保证措施2?施工进度计划见附图

4?技术工人需用计划(技术工人计划表) 5?主要材料供应计划 6?主要施工机械设备需用计划(拟投入本工程的主要施工机械表和拟配备本工程的主要材料试验、测量、质检仪器表) 7?节约计划(降低成本措施) 8?技术节约措施 七、主要工程项目的施工程序和施工方法 1. 总施工工艺流程 2. 轻钢龙骨石膏板吊顶施工工艺 3?地面地砖、花岗石铺贴工艺 4?卫生间墙面砖镶贴工艺 5.墙面花岗石干挂施工工艺 6?细木制品施工工艺 7. 油漆工程施工工艺 8. 墙面、天花乳胶漆工程施工工艺 9?墙纸粘贴施工工艺 10. 电气工程安装施工工艺 11. 给、排水及卫生洁具安装施工工艺 12. 脚手架工程 13. 织物软包墙施工工艺 14. 拟在本工程中采用的新材料和新工艺

八.程质量管理目标 1?质量方针2?质量目标 2. 施工过程中为业主提供的服务 3?施工后期为业主提供的服务 3?工期目标 4?现场管理目标 5?创优计划 八、工程质量保证措施 1?完善质量管理体系 2?施工准备阶段的质量控制 3. 施工过程中的质量控制 4?施工技术文件、资料、信息管理 5.成品保护措施 6?质量通病及防治措施 九、工程技术资料标准化管理措施 1?技术往来文件的管理措施 2. 技术往来文件的分类管理办法 3. 装饰公司在施工过程中应提交的书面通知和文件 4. 图纸资料 5. 表报监理记录 6. 工地会议

道路施工组织设计完整版

道路施工组织设计完整 版 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

目录表1施工组织设计的文字说明

可能出现的应急事故及其处理措施表2分项工程进度率计划(斜率图)表3工程管理曲线 表4施工总平面布置 表5主要分项工程施工工艺框图 表6分项工程生产率和施工周期表 表7施工总体计划表

黄陂区新十公路及延长线新(改)建工程 实施性施工组织设计 (K4+300-K7+) 第一章编制依据和编制原则 编制依据 1、黄陂区新十公路及延长线新(改)建工程合同文件。 2、黄陂区新十公路及延长线新(改)建工程两阶段施工图纸(修编版)。 3、我单位有关人员对施工现场踏勘和调查的情况。 4、本工程执行的相关施工技术规范及验收标准和国家、交通部、湖北省、武汉市相关部门的有关法规等。 5、我单位人员、设备等综合实力情况。 编制原则 1、本着“百年大计,质量第一”的原则,严格按照ISO9002国际质量体系标准对本工程进行质量管理,科学组织施工,严格把关各施工工序的施工质量,以高标准的工序质量来保证全部工程的施工质量,确保质量目标的实现,树立良好的企业形象。 2、坚持以设备保工艺,以工艺保质量的原则,以先进的施工设备保证先进的施工工艺,以先进的施工工艺保证优良的施工质量,从根本上确保质量目标的实现。 3、确保施工按期完成的原则。优化资源配置,满足施工工期的要求,科学组织施工,合理安排施工进度,应用网格计划技术合理安排各项工程的施工,搞好工序的搭接,实行平行作业,流水作业相配合,交叉组织施工,突出重点,兼顾一般,确保工期,均衡生产。 4、搞好环境保护,实行生产、文明施工。

武汉市古田二路施工组织设计

武汉市古田二路施工组织设计

目录

第一章编制说明 1.1编制依据、原则 1.2.1依据古田二路新墩铁路立交桥桩基工程施工图设计。 1.2.2结合实际,切实可行。 1.2.3安全可靠,经济实用。 1.2.4确保质量,高效优质。 1.2.5最大限度发挥人、财、物等资源能力。 1.2指导思想 以一流的质量,一流的管理,一流的速度和一流的服务为业主服务,创精品工程。

第二章工程概况 2.1工程简介 古田二路新墩铁路立交桥位于武汉市硚口区,连接解放大道和城市三环线,工程沿线地面高程21~22米之间。道路起于长丰大道平交道口跨武康铁路后止于三环线交叉口。 本次工程范围道路全长约 1.69km,拟建项目为城市主干道,设计车速60km/h。建设内容包括:道路工程、桥梁工程、排水工程等;交通工程、照明工程和景观绿化工程等道路配套设施一并实施。 2.2工作量统计 主要工程量:124根机械成孔灌注桩,其中桩径1200mm共76根,桩长27m~40m;桩径1500mm共48根,桩长35m~47m,共计砼工程量约为7337立方。 2.3设计、规范要求 2.3.1本工程采用机械成孔灌注桩。 2.3.2桩基材料:桩身混凝土强度等级为C25,钢筋为HRB335、R335钢筋,其技术条件必须符合GB1499-1988、GB13014-1991的规定。 2.3.3混凝土的灌注充盈系数按施工规范要求为1.2,桩成孔的垂直度偏差不大于1/200,桩轴线位移偏差<100。 2.3.4身设计直径为1200mm-1500mm,桩端全断面应进入持力层且满足设计桩长。 2.3.5注桩施工时应采取相应有关措施保证桩顶处及桩身混凝土达

武汉开发区全力三路工程施工组织设计方案

目录 一、施工组织设计 第一章前言 1、工程简介 2、主要工程量 3、编制依据 4、指导思想 5、工程实施目标 第二章施工部署 1、组织机构 2、人员配备和劳动力安排计划 3、材料管理 4、资金管理 第三章施工准备 1、设备人员动员周期和设备、材料运到现场的方法 2、临时工程 3、驻地建设试验室 4、技术准备 5、科技推广应用计划 6、现场准备 7、施工机具、材料准备 8、施工调度 第四章各主要分部分项工程施工方法 第一节施工测量

第二节管线防护 第三节通道土方施工 第四节排水工程 第五节挡土墙工程 第六节通道工程 第七节梯道工程 第八节路基工程 第九节路面工程 第十节路面排水 第五章工期保证措施 第六章安全生产保证措施 第七章文明施工保证措施 第八章环境保护措施 第九章质量保证措施 第十章其他应说明的事项 (1)拟投入的主要施工机械设备表 (2)劳动力安排计划表 (3)计划开、竣工日期和施工进度网络图(4)施工总平面布置图 (5)临时用地表 二、拟分包项目情况一览表

一、施工组织设计 第一章前言 1、工程简介 1.1工程概况 经济技术开发区全力三路组团位于经济技术开发区西南部,现状318国道横穿全力组团,将全力组团分为南北两部分,全力三路作为全力组团主要南北向道路,连通南北两部分。为保证318国道行车和全力组团部交通互不干扰,在全力三路和318国道交叉口修建立交十分必要。通道起点桩号0+520,止点桩号1+738.387,全长1218.387米。 318国道现状宽110米:车行道宽34.5米+2*31.75米绿化带+2*3米非机动车道+2*3米人行道,在立交道口处高程诶34.61,道路横坡0.8~1.5%。 全力三路设计宽61米:2*13.25米宽机动车道和非机动车与人行混行道+2*4.25米绿化带+2*7米机动车匝道和非机动车道+2*5米人行道,道路北边与后官湖大街现状已实施道口相接,南边与硃山湖大街相接,道口高程为28.00。 318国道南侧距中线28.5m处有一根Φ711mm的高压天然气管道穿过全力三路道口,施工时应进行管道保护。 1.2设计标准 道路等级:城市主干道Ⅰ级; 设计车速:地面层道路设计车速50km/h,下穿层道路设计车速50km/h,匝道30km/h,318国道60km/h; 路面设计年限:15年;通道和建(构)筑物结构设计年限:100年;

武汉清江化工施工组织设计

第一章综合说明 1.1工程概况 1)建设地点:清江化工搬迁项目建设在黄岗市黄州开发区内。 2)工程规模:研发楼工程是一栋五层框架结构的民用建筑,建筑面积2243m2,建筑高度18.9m。仓库工程为两层框架结构的民用建筑,建筑高度9.6m,建筑面积1848m2。150t/h一级除盐水车间工程由一个单层排架厂房、一个清水池、一个中和池和室外排酸碱池槽四个部分组成。建筑面积约1768m2。圆形清水池工程由清水池和泵房组成。运输公司工程为一个钢结构单层厂房,屋面是彩板瓦,建筑高度8m,建筑面积576m2。 3)建设单位:武汉清江化工股份有限公司 4)设计单位:湖北省化工工业研究设计院 该工程施工临时道路、施工用电、用水均能满足施工要求,建设单位负责组织指定用电、用水接驳地点。 1.2编制依据 1) 湖北省化学研究设计院的设计蓝图 2) 现行国家、省、直辖市有关技术规范、验收标准 3) 行业技术规程、验评标准 4) 我公司同类工程技术档案 5)我公司颁布实施的有关企业标准和操作规程。 6) 业主关于质量、安全、文明施工等的有关规定。 7) 质量、环境、职业健康安全相关法律、法规、规范及建设部关于建设工程施工的其他要求。 1.3 编制原则 本工程方案的编制将遵循四项基本原则,即一是符合性原则;二是先进性原则,三是合理性原则,四是满足业主要求的原则,力求方案经济合理。 1)符合性原则就是施工方案的编制要符合合同文件规定的各项的要求和总网络的要求,这是前提。 2)先进性原则就是在符合性原则的基础上,以本公司的技术资源为前导,采用科学的方法、先进的管理、优化的配置、完善而切实可行的措施,实现先进的目标。

武汉市轨道交通六号线施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 一、施工组织设计 1、工程总体部署及施工方案 1.1工程概况 1.2施工环境调查 1.2.1周边环境 1.2.2工程地质 1.2.3气象条件 1.2.4水文地质 1.3施工条件调查 1.3.1交通、通讯条件 1.3.2水、电分布 1.3.3材料调查 1.3.4周边可利用场地、房屋 1.4施工总体目标 1.4.1质量目标 1.4.2工期目标 1.4.3安全生产管理目标 1.4.4文明施工管理目标 1.5总体施工部署

1.5.1施工组织机构 1.5.2施工队伍安排 1.5.3总体施工方案及步骤 1.5.4施工场地布置及交通疏解 2、工程重难点分析及对策 2.1工程特点 2.2工程重难点分析 2.2.1地连墙施工控制 2.2.2大型超重钢筋笼的吊放 2.2.3管线及构建筑物的保护 2.2.4施工降水和结构防水 2.2.5基坑开挖安全施工 2.2.6交通疏解 2.3施工对策 3、分部分项工程的主要施工方法及工艺 3.1施工准备工作 3.1.1进场准备 3.1.2技术准备 3.1.3材料准备 3.1.4施工影响区建筑物调查核实鉴定 3.1.5施工影响区管线调查 3.1.6补充地质勘探

3.2基坑围护施工方案 3.2.1基坑围护工程概况 3.2.2地下连续墙施工方案 3.2.3钻孔灌注桩施工方案 3.2.4高压旋喷桩施工方案 3.2.5搅拌桩施工方案 3.3基坑降水方案 3.3.1降水目的 3.3.2降水原则及措施 3.3.3基坑抽水量的确定 3.3.4基坑降水方案 3.3.5降水井结构 3.3.6降水井施工方法、工艺及措施 3.3.7洗井与试验性抽水要求 3.3.8降水运行 3.3.9降水施工监测及降水维护 3.4基坑支护方案 3.4.1冠梁及砼支撑施工 3.4.2围檩、支撑梁安装 3.5基坑开挖方案 3.5.1基坑土方开挖 3.5.2土方回填

全套建筑施工组织设计免费下载

*** 市海德景苑 B 标段02、03 幢高层住宅施工组织设计广州市河南*** 东路商住楼工程施工组织设计广西*** 高层住宅楼工程施工组织设计广州*** 大学附属第二医院大学城医院工程施工组织设计广西*** 高层住宅楼工程施工组织设计多边形高层现代化建筑施工组织方案凤凰城住宅小区文明施工组织设计佛山市*** 厂区工程施工组织设计丰润粮库住宅小区二期工程高层结构施工组织设计方案东四电信局综合楼工程施工组织设计慈溪梅园加油站工程施工组织设计成都*** 办公楼拆除改造施工组织设计北京市顺思童生物技术开发有限公司综合办公楼工程施工组织设计北京市*** 工程施工组织设计北京市*** 办公楼群体建筑工程施工组织设计北京市18 洞高尔夫球场建造工程施工组织设计方案北京市住总集团第六开发建设有限公司施工组织设计推荐模板北京市*** 别墅小区施工组织设计北京市*** 大型写字楼施工组织设计 北京市*** 别墅群施工组织设计北京市*** 俱乐部公寓康乐中心工程施工组织设计北京***5A 级办公楼工程施工组织设计*** 金融培训大厦施工组织设计方案 ** 市*** 医院综合住院大楼施工组织设计方案3M 中国有限公司新桥工厂扩建项目施工组织设计北京市*** 大学游泳馆维修改造工程施工组织设计百威(武汉)国际啤酒有限公司扩建工程施工组织设计方案安阳四海嘉园小区1#住宅楼工程施工组织设计*** 医院综合门诊楼工程施工组织设计 *** 研发大厦施工组织设计 *** 行政大厦施工组织设计33#、36#住宅楼建筑施工组织设计方案 *** 大学图书馆施工组织设计联合厂房施工组织设计六层砖混砖混结构住宅楼施工组织设计*** 大厦工程施工组织设计(小高层)光华大厦施工组织设计徐州市疾病预防控制中心施工组织设计*** 小区住宅楼施工组织设计厂房全套施工组织设计哈尔滨市*** 超级市场施工组织设计桂林*** 宾馆改造工程施工组织设计鲁班奖的工程施工组织设计20个(合订本)上海市*** 群体住宅工程装修施工组织设计

相关文档
相关文档 最新文档