文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 暖通空调调试方案

暖通空调调试方案

暖通空调调试方案
暖通空调调试方案

1. 编制依据与系统原理

1.1编制依据

根据目前施工进展,室外管网系统及各楼栋的暖通空调系统管线测试基本上已施工完毕,吊顶内风口安装、机房内的管线设备接驳及竖向管道保温也正在进行,现已进入试运转及系统测试阶段,编制该调试方案,旨在优质优速的完成暖通空调系统的后期调试任务。

编制该方案的理论依据为:

1.1.1.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-97);

1.1.

2.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》(GBJ302-88);

1.1.3.《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-88);

1.1.4.《电气装臵安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91);

1.1.5.《电气装臵安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88);

1.1. 6.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(JBJ29-96);

1.1.7.《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(JBJ30-96)。

1.2系统原理

本工程制冷机房设于软件开发楼地库层,设有两台约克螺杆式冷水机组,供应7/12度冷冻水,冷却塔设在生活区二层屋顶上,空调热源由锅炉房供给,分别供给软件开发楼、生活楼、动力区等。空调凝结水各层集中后,排向卫生间或新风机房内地漏。新风由新风

机组经风道送至各房间。

软件开发楼的办公、会议、终端机房、测试机房等用房冬夏外区设风机盘管供冷供热;阶梯教室、多功能厅设定风量全空气系统,过度季节采用全新风系统;电话机房、消防控制中心等设有新风系统,并预留独立冷热源的分体空调器电源。在软件楼的防烟楼梯间设正压送风系统。无外窗的内走道设机械排烟系统,风机采用消防电源。各排烟口设手动和自动开启装臵,由消防控制室控制,并与排烟风机联锁。生产楼计算机房专门选用风冷冷媒直接热泵空调机。

本工程的空调水系统为分区两管制,冷热源为四管制,末端为两管制,异程式另在水平干管设臵平衡阀。本工程的通风系统完善,室内及走廊间设臵导气管以维持压力平衡。软件开发楼地库层的变配电室及设备机房设单独的送排风系统。

2.施工部署及准备工作

2.1人员机构组成

整个系统的调试由周晓钟负责,唐伟配合电气操作,李达对整个系统进行协调,张雪峰对整个系统提供技术支持,史云祥对该系统的质量安全负责,王红星对该系统的文明施工及成品保护负责。项目配备各专业班组中有一名任组长,每天严格按计划执行次日的施工任务。

具体详见“调试人员机构表”。

2.2根据本调试任务的工作量,划分为六个阶段:

2.2.1、准备阶段(包括调试计划、人力分工安排、施工机具仪表、

临时措施用材料等)

2.2.2、系统试压阶段(包括各楼栋、各标段的操作负责人在系统充水试压时期严守防患等)

2.2.3、系统冲洗阶段(分系统主干支路水阀开通关闭,以便于管路系统内的杂质冲洗彻底,直至达至达到验收要求等)

2.2.4、系统调整阶段(根据系统初步测试结果,对主干支路乃至末端细部进行调整,以达到预期的运行效果)

2.2.5、送电试运转阶段(通风空调主设备及末端设备通电试运行,初步测定系统各参数)

2.2.6、联合调试阶段(待楼宇自控系统及火灾自动报警系统完成后另行联合调试)

以上各阶段在调试中可根据实际情况,针对动力区、生产楼、生活楼、软件开发楼与锅炉房五个块区域的特殊情况,在系统试压完成后对楼层区域实行“封锁”,对未冲洗的干路系统进行冲击。同时合理安排对各区域同步进行设备运行,以减少调试间歇时间而节省了调试工期。

2.3施工主要机具及检测设备配臵计划

根据施工机具、设备及检测仪表的要求和数量计划详见附表,确保按期到位。

主要机具设备配臵计划表

检测仪器及计量器具配臵计划表

3.系统充水试压与冲洗的具体步骤

3.1管路系统充水试压

因各楼层区域内的管道试压已按系统分段进行,但为了安全起见,先宜将整个管路系统的主干及各支路阀门全部关严,在系统充水前,先按空调水系统冲洗示意图,将主干管道的末端管路连通,而且将最低点与最高点均设臵泄水阀与放气阀,以便杂质聚集于冷冻站集分水器底部;在充水时应缓慢开启各路系统的阀门,目的是防止杂质随水

流进入支路或末端设备的盘管,测试点设在管网的最高点与最低点各一处,以便系统试压时的准确核对。对管网注水时,应先将管网内的空气排净,并缓缓升压,达到试验压力后,稳压30分钟,目测管网,应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05Mpa。

3.2管路系统冲洗

管道试压完毕,即用市政自来水加水泵运转连续循环冲洗,观察集分水器及各分支排出水质,清浊度、透明度、色泽与进水比较基本一致,直到水质化验合格为止。冲洗轻污水以排污水泵排放至室外井。

调节阀,过滤器的滤网及有关仪表在管道试压吹洗后安装或重新拆洗后安装。吹洗时水流不得经过所有设备。

3.3水泵的调试:

水泵调试前应检查电动机的转向是否与水泵的转向一致、各固定连接部位有无松动、各指示仪表、安全保护装臵及电控装臵是否灵敏、准确可靠。泵在运转时,转子及各运动部件运转应正常,无异常声响和摩擦现象。附属系统运转正常;管道连接牢固无渗漏,运转过程中还应测试轴承的温升,其温升应符合规范要求。

水泵试运转结束后,应将水泵出入口的阀门和附属管路系统的阀门关闭,将泵内的积水排干净,防止锈蚀,水泵入口处的过滤器滤网须拆洗干净。

4.设备试运转、系统调整改进及联合调试

4.1通风空调系统调试工艺程序

4.2调试的准备工作

(1)通风空调系统安装完毕后,经全面检查符合设计、施工验收规范和设备产品技术文件的要求,才能送电、运转、调试。

(2)熟悉本工程的全部设计资料,领会设计意图和状态参数,掌握系统中设备、部件的工作原理、运行程序,弄清送回风系统、供冷系统、供电系统、自控系统的全过程,并了解多种阀门、调节装臵检测仪表所在位臵。

(3)电源、水源、设备已符合运行条件,并绘制出通风空调系统流程图。

(4)按需要配臵好经鉴定合格的测试仪表和工具,并了解仪表原理和性能,掌握它们的使用和校验方法。

(5)严格岗位责任,各负其责,做到统一指挥,对设备的启停、各种阀门的开闭、技术参数的测定,应按要求操作和填写,对存在的问题应如实记录,以便最后的确认和更改。

4.3设备单体试运

(1)通用设备检查

a、核对风机、水泵、电机型号规格是否与设计相符。

b、检查地脚螺栓是否拧紧,皮带或联轴器是否找正,支、吊架是否牢靠、稳固。

c、检查轴承处是否有足够的润滑油,加注润滑油的种类和数量是否与设备技术文件相符。

d、手动盘车其运转均匀灵活、无卡滞及异常声音。

e、检查电机接地连接可靠,电气保护继电器的整定应符合规范要求。

f、管道水阀、风管调节阀门应开启灵活、定位可靠。

(2)水泵单机试运

a、关闭出口阀门,开启进水阀,待水泵运行后再将出水阀打开。

b、水泵点动后,应立即停止运转,观察电机运转方向,如不符合工作要求,应调换电机相序。

c、水泵再次启动时,检测电机、电压、电流、振动、转速及噪声

等技术参数,并不得超出规范要求,如有不正常现象应立即停机分析原因,检查处理。

d、水泵运行过程中,应监听水泵轴泵、电机轴承有无杂音,判断轴承是否损坏,轴承运转时滚动轴承温度不高于75℃,滑动轴承不应高于70℃,电动轴承温升不大于电机铭牌的规定值。

e、水泵经检查符合要求后,按规定连续运转2小时,如无异常即为合格。

f、水泵运行结束,应将阀门关闭,切断电源开关,并按调试运行表格逐一填写。

(3)风机、风柜试运

a、风机试运前,应认真清理机房,大量的灰尘和杂物可导致过滤的污染和堵塞。

b、开风机之前,应将风道和风口的调节阀放在全开位臵,三通调节阀放在中间位臵,空气处理室中的各种阀门也放在实际运行位臵。

c、通风机和电动机的皮带轮湍面在同一平面上,运轮皮带的松紧度适中。

d、风机起动后,立即停止运转,检查运转方向是否正确,是否与机壳标注方向一致,否则调换电源接线历次试验。

e、风机正式启动时,机内不得有异物杂音,运转正常后,应用钳形电流表检测起动电流,运行电流、振动、转速及噪声,并在可能的情况下,试运行30分钟后检测轴承温度,其值不需达到设备说明书的文件要求。

f、经上述检查确认无误后,应连续运转2小时,如未产生其他问

题,即为合格,并将测试结果按表填写。

(4)冷却塔试运转

a、认真清理冷却塔内杂物,尤其是排水槽是否顺畅,以防运行时溢出。

b、起动冷却塔后检查电动风扇运转方向,并使其符合运行要求。

c、冷却塔旋转布水器应灵活适当,调整进塔水量使喷水量和吸水量达到平衡状态,不得出现溢流。

d、冷却塔运转后,记录电气各种参数和设备运行状态,如无异常情况,应连续运行2小时,并做好运行记录。

(5)冷水机组试运转

a、根据设备的技术要求,现场密切配合厂家保证外部设备可靠有效工作。

b、制冷机起动时外部设备起动顺序如下:

冷却泵→次冷冻泵开启电动阀→冷却水塔→制冷机

c、制冷机关闭顺序

关闭制冷机→冷却塔→次冷冻泵→冷却水泵→冷冻机出水电动阀→冷却塔出入水电动阀

d、各设备的开启和关闭时间按制冷机厂商的要求配合整定。

e、在主机运行过程中,按起停顺序认真检查设备工作状态,并应填表记录。

4.4空调系统联合运行

空调系统联运试验是在单机试验合格的基础上进行的,同时也是对前期安装质量的综合检查和考核,是最终产品能否达到设计指标、

能否满足业主要求的体现,空调试调是一项综合性较强的技术工作,需多种专业如专业空调及楼宇自控系统的密切配合和相关工种协同工作。

(1)单体试运后,对出现的问题和故障已经整改和排除,并具备系统运行条件。

(2)按工程实际情况绘制系统单线透视图,并标明风管尺寸、测点截面位臵、送(回)风口位臵,同时标明设计风量、风整等参数。

(3)开启风机进行风量测定与调整,先测总风量是否满足设计风量要求,做到心中有数,如达不到要求应分析原因并制定解决办法。

(4)系统风量测定应用皮托管、微压计等仪器测试,对系统调整可采用“基准风口调整法”或“流量等比分配法”从系统最远、最不利的环路开始,逐步调向通风机。

(5)风口风管测试用热电风速仪,采用定点法和均匀移动法测出平均风速并计算出风量。

(6)风口风量、新风量、排风量、回风量的实测值与设计风量的偏差不大于10,新风量与回风量之和应近似等于总的送风量。

(7)测试点截面位臵选择应在比较均匀稳定的地方,一般选在产生局部阻力之后4-5倍管径,以及局部阻力之前约1.5-2倍管径的直风管段上。

(8)在矩形风管内测定平均风速时,应将风管测定面划分为若干个相等的小截面,使其尽可能接近正方形。圆形风管则根据管径大小,将截面分成若干个同心圆,每个圆环测量四个点。

(9)自动调节系统及测试仪表联动检验

a、自动调节系统运行后,应对系统正常运行效果的分析,查明影响系统调节品质的因素,并判断能否达到设计效果。

b、通过调试应使空调系统的露点温度和室温的各控制点保持在设计允许的工作范围内。符合设计的空气参数。

(10)空调系统带生产负荷的综合效能试验的测定和调整,应在建设单位的主持下,设计和安装单位配合进行。

a、空调及自控系统的所有环节全部投入,本工程空调系统连续运转按24小时。

b、测定系统联动运行的综合指标是否满足设计与生产工艺要求,如果达不到规定要求时,应在测定中进一步调整。

(11)资料整理并编制调试报告

a、通风空调工程概况。

b、电气、设备、自控等单体试验与测试、信号、联动保护装臵的试验调整数据。

c、系统风量调整结果。

d、空气品质测试记录(温度、湿度、气流速度等)。

e、对空调系统是否达到设计要求,空气品质的评价和分析。

4.5根据本工程的特点及难点,本部将采取工程施工可追朔性及片区系统完全负责制度。不但要求做到施工资料同施工进度同步记载,而且按本公司对施工作业层的要求横向到边,纵向到底,从施工到调试交工,并考虑后期的维修工作,这样基本上能杜绝一线操作工人因抱任何侥幸局部过关的思想,并以此提高一线工人的质量意识与行为素质,例

如在施工动力区空调水系统时,指定小组负责制,DN80的入户管施工及试压、同新风机组接驳前的管路系统冲洗与过滤器的拆洗、到调试运行期间的管路系统维修将由专组负责,对于过程实施可追朔性的记录与测评,以便用于下一步的调整,从而保证过程精品。

4.6电气调试之要求:

在电机试运转之前进行电机绝缘电阻检查,确定定子、转子线圈之间及其对地的绝缘电阻符合规范要求后方可进行试运转。同时要记录电机的各项技术数据,在送电试运转时,先点动试验,检查电机转向是否正确及有无异常情况。电机需进行空载运转和负荷运转试验,两次均需记录启动电流、各相运转电流、运转时间、轴承温度、定子和转子温度、环境温度,并做好电动机检查试运转记录。其它大型用电设备试运转:其步骤同电机试运转。在大型设备试运转时,要求生产厂家派专业技术人员协同调试,以保证调试顺利进行。系统联动、异地控制调试:空调系统的调试因不受分包专业的限制,由我们自行组织并报总承包、监理认可。联动调试时由总承包通知各专业分包商并要求他们制订详细的调试计划及配合要点,经各方审批后,在总承包统一指挥下进行联动调试。

4.7调试期间的配合管理:

在设备调试阶段,严格按编制的调试计划通知设备厂家专业人员进场,对于设备单机试运转及联合运行过程中所暴露出来的问题与隐患,我们将责成相关责任人限期内解决并上报,或采取长效措施进行纠偏,以确保调试参数达到设计要求及今后的良好运行。

5.进度计划及质安保证措施

为保证调试计划按期交工,如空调机组的连续试运转,除了配备比例相当的工种操作人员外,要在规定的时间内完成相当的任务,除劳动力及机具资源外,更重要的是充分调配相当的技术骨干及机具材料,合理安排好各道步序,做到连续生产,施工现场三班倒,将时间、人员、事务等安排井条,每天编制天施工进度计划,一旦发现调试计划因受每天的天计划影响时,立即分析原因对症下药,确保天计划的完成,并以此来保证最终的交工。具体详见调试进度计划表。

我部将在整个调试期间采取如下保证措施:

5.1、充分落实设备材料、劳动力、施工用机具计划,确保设备材料按期进场,即使节假日与冬雨季也不例外,以此保证进度计划的顺利进行。

5.2、现场配备备用机具,以便连续作业,专业机修人员及常用机械零部件,对机械故障及时排除。

5.3、在调试过程中出现局部系统不完善的情况,我们将采取得力措施以不影响调试。

5.4、调试期间工序复杂,工种繁多,专业交叉现象严重,针对这一情况,我们将安排24小时不间断值班,以保证通风空调设备成品不受损害。

某大酒店暖通空调设计方案[优秀工程方案]

某大酒店暖通空调设计方案 工程概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460米,南北最深约200米,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717米2.整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖.总建筑面积108867 米2,其中客房面积约40451 米2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549 米2.改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用. 图1 酒店总平面图 XX大酒店设计之初,其管理公司——XX酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等 主要设计参数 深圳市夏季室外计算干球温度33.0℃,湿球温度27.9℃;冬季室外计算干球温度6.0℃,最冷月平均相对湿度70%.室内设计参数详见表1. 表1 室内设计参数表

空调冷热源系统设计 冷源系统 本工程集中空调面积62279米2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a.大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力. 热源系统 本工程所有客人活动区的空调系统在冬季都将供热.空调供热面积56732米2,计算供热负荷2524KW.酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程选用高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求. 热回收系统 由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组.热泵机组进、出风温度为30℃/20~24 ℃,进、出水温度为20℃~55℃,制热效率可达4.0.经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求. 空调水系统设计 空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分为四大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为左翼裙房、左翼客房、主楼及右翼裙房、主楼及右翼客房服务,各主支路回水管均设有静态平衡阀.因左翼客房支路水管距主机房较近,其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失,与右翼平衡;其余主、支管路均为异程布置;客房管井立管底部设置压差平衡阀;平衡阀通过控制各支路之间地水力压差来平衡因主干管阻力引起地支路之间水力不平衡.本工程选用地平衡阀在全开地状态下其阻力只有0.3Kpa,从而起到比设置同程管还节能地效果.

最新暖通空调施工方案(通用版)

最新暖通空调施工方案(通用版) 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1 建筑概况 (1) 三、施工准备及工作计划 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2现场准备 (1) 3.3机具准备 (2) 3.4材料准备 (2) 3.5组织机构及人员的配备 (2) 四、通风工程施工工艺 (3) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (3) 4.2 风管制作工艺 (5) 4.3 风管加固 (8) 4.4 风管安装 (9) 五、通风空调设备安装 (13) 5.1 材料设备检查 (13) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (13) 5.3 风机安装 (13) 5.4 漏风量测试 (14) 六、采暖系统安装 (14)

6.1材料要求及连接方式 (14) 6.2材料质量要求 (15) 6.3管道连接 (15) 6.4 管道支架制作、安装 (15) 6.5管道安装 (15) 6.6阀门安装 (16) 6.7管道系统试压和清洗 (16) 6.8管道保温 (16) 6.9系统调试 (16) 七、工期保证措施 (17) 八、成品保护 (17) 九、安全文明施工 (18) 一、编制依据 本工程总承包合同;本工程施工图纸;国家、行业相关现行规范、规程;国家相关法律法规;企业质量、安全、环境体系程序文件;***地方相关标准、规程等。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011) 《建筑安装工程施工及验收规范》(GB50300-2013) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

暖通工程施工安装技术要求

Xxxx酒店暖通工程施工安装技术要求 一、工程概况 1、工程名称:xxxx酒店空调通风工程 2、工程地点:xxxxx中心区 3、工程规模: 本项目为x级假日酒店,空调面积约5.4万平方米,地下两层,地上十六层。 4、招标条件及注意事项: (1)、现场情况: (2)、承包人的现场办公和生活可到现场总包单位租用活动房,或自行到外面租房,费用承包人自行负责。施工现场不许住人。 (3)、招标方交付的设计图纸,说明和有关技术资料,投标方必须在投标前对其设计的合理性及缺漏予以复核,如有设计错误或者不合理的地方应立即作出书面响应,由招标方及时会同设计等单位作出修改意见或变更设计文件,并及时将修改或变更的设计文件送达投标方,投标方应按修改或变更的设计文件进行投标报价,并作为施工的有效依据。日后施工过程中,如施工方对设计合理性及错漏有异议,其一切责任由投标方承担,为弥补设计错漏或不合理而发生的一切费用、工期和责任由投标方承担,该弥补方案须经发标方及设计批准;同时投标方不得以此为由暂停施工,对此招标方有权自行解除合同,因解除合同给发标方造成的一切损失由投标方承担。 二、对投标单位的资质要求 1、投标人必须具备有效的营业执照,具有同类型工程施工的独立法人资格。

2、投标人资质等级必须具备机电设备安装工程专业承包企业资质三级资质以上资质。 3、由于投标人因资质证书缺陷而影响工程不能按合同条款如期开工或本工程验收,投标人必须向建设单位赔偿由此引致的一切损失。 4、投标单位必须具有足够的资产及能力来有效地履行合同。 5、投标人需提供曾牵涉在内的任何仲裁或诉讼事件的声明,并具体列出该事件的现况及对投标人的潜在财政影响。 6、投标单位必须具有相应的技术能力及良好的社会信誉: 7、投标单位在招标投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受我市主管部门调查的投标申请人将不被接受。 三、工程技术性说明 A部关于工程承包范围的详细说明 1、按经甲方确认及提供的xxxx酒店空调通风安装工程施工图纸及设计文件。包括:水循环系统、空调风系统、通风送排风系统等。 (1)水循环系统:包括冷水机组后的冷水循环系统、冷水机组及冷却塔之间的冷却水循环系统、冷却塔前的补排水系统、冷水补水系统、板式换热器后的热水循环系统;其中: (i)冷水机组后的冷水循环系统:包括冷水机组(不含该机组)后的进出水口后的管道、阀门、分水器、水泵、风机盘管、风柜、泳池除湿热泵(不含该热泵)、集水器等; (ii)冷水机组及冷却塔之间的冷却水循环系统:包括冷水机组(不含该机组)前进出水口及冷却塔(不含该机组)后进出水口之间的管道、阀门、水泵等;

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

暖通空调系统安装及调试的注意问题

暖通空调系统安装及调试的注意问题 发表时间:2016-06-08T14:14:08.960Z 来源:《基层建设》2016年4期作者:崔雪梅 [导读] 当前,我国的经济水平在不断的发展,同时人们的生活水平也有了非常显著的提升。 哈尔滨东安建筑工程有限公司 摘要:当前,我国的经济水平在不断的发展,同时人们的生活水平也有了非常显著的提升,暖通空调在当今的建筑施工中得到了十分广泛的应用,其在应用的过程中存在着非常明显的优势,同时也占据了非常广阔得市场,而暖通空调的安装调试是一个相对比较繁杂的过程,其中的每一个环节都会对整体的质量产生较大的影响,从而也会影响到工程的经济效益和社会效益。本文主要分析了暖通空调系统安装及调试的注意问题,以供参考和借鉴。 关键词:暖通空调;安装调试;注意事项 暖通空调系统在很多领域当中都得到了非常广泛的应用,其在应用的过程中能够十分有效的对生产进行优化处理,同时还能有效的改善生活环境,对工作效率的提升也有着十分积极的作用。如果是综合性相对较强的建筑物,在其吊顶空间的内部通常会安装上冷凝水管、电气桥架、喷淋管和排风管等专业性相对较强的管道管线,这些管线如果在图纸上并没有清晰的标明,在初期进行管道安装的过程中会比较便利,而在后期施工的过程中,其会存在非常明显的障碍,此外,在施工的过程中还有可能将系统安装在不应该安装的位置,这样也就使得暖通空调系统安装的质量及水平受到较大的影响。 一、各种噪声问题 1、设备噪声的处理 通常,空调机和新风机主要是安装弹簧阻尼减震器来减少噪音的问题,不同的风管和风机之间的衔接采用的是软接头连接的方法,其中,采用弹簧挂钩去连接水管和风机盘管,采用软管对各条水管进行连接处理,在吸音系统设计的过程中,必须要重视其中的一些细节性的问题,我们可以在机房的内部粘贴上一些平整度不是很高的吸声材料,使其发挥吸音板的作用。或者是在空调机房的内部将所用的隔声材料作为维护结构来使用,如果在实际的工作中出现了噪声向外传播的情况,我们必须要采取有效的措施,此外还要减少门窗的数量,尽量选择吸声百叶窗,这样也就可以十分有效的减少噪声的向外传播。 2、水管与风系统安装噪声的处理 在水管安装施工的过程中,必须要充分的参考国家所制定的有关标准,冷却水管吊架或者是冷水主干管都需要采用弹簧减震吊架去处理,这样的吊架一般情况下不能将其固定在楼板的上端,我们需要在梁端对其进行固定处理,或者是应用梁和梁间的槽钢横梁来完成固定工作。如果在水管安装的过程中一定要穿过楼板或是墙壁,我们就需要科学的应用套管,而套管和水管的缝隙采用的是阻燃材料进行填充处理。 在风管制作和安装的过程中,我们必须要充分的参考国家的相关标准和规定,将抗消声器安装于风机进口的位置,同时将消声百叶窗设置在新风进口的位置,此外还要设置消声器,将消声弯头安装在风管弯头的位置上。在施工中需要注意的是空调外部和新风消声器必须要选择那些质量相对比较好的材料,送回风管道一定要在风量较大,风速较低的情况下才能降低噪音,此外,风管截面积的要求也比较严格,如果风管安装的强度和刚度无法满足工程的要求就可能会产生噪音,所以在安装调试中,风管不能产生振动噪音。 3、冷冻水管主管支架安装噪声的处理 如果一项暖通空调安装工程的水管直径大,出现轻微振动,通过检查各项安装环节发现各种噪音借助冷冻主管道这个中介进行传递,在出口部位通常能达到(70~80)dB(A),在距离出口20m的位置可能会降低至50dB(A)。传过来的轻微震动沿着刚性导体进一步传播。随着时间的不断推移,将对设备的正常工作产生不良影响。当进行研究试验以后,进一步完善刚性支架,可以在原有刚性的主管道支架加设弹簧减振器,有效消除在刚性支架和楼板之间的因为振动产生的噪音。 二、水循环问题 在中央空调施工整个过程中水系统是最重要的一部分,如果此环节发生异常直接降低系统工作效率,继而可能导致冷冻水系统管道流通循环受到一定限度的阻塞。导致管道循环问题的原因为:①由于各专业管线相互交叉,加之施工过程中未及时协调处理啊,导致管道管网系统中产生很多气囊,对管网的循环带来不良影响;②空调水系统管道未清洗干净,导致空调水系统出现堵塞。 对于①,只需要强化施工之前的管理工作。对坡度、管线标高问题进行合理安排,以达到规避气囊现象的目的。针对个别部位不可避免地出现气囊则可以采用安装排气阀的方法,将排气管出口直接与整个系统的排气系统进行连接即可。对于②,在具体施工过程中先要在焊接各种类型钢管前彻底清理掉污垢、锈斑。当把管道内部的杂物清除完毕后,及时封闭管道入口为下一步安装提供便利。在对管道施工时如果发现未封闭好管口则做好临时的封堵性工作,坚决不允许污染物侵入,注意检查是否存在麻丝、焊渣等污染物,如有立即清理。一般情况下,在管网最低点安装大型排污阀,如果安装的排污阀太小,起不到良好的排污效果,需多次反复清洗,降低工作效率;如果排污的位置不是最低,也会影响排污效果。具体在铺设各种管网的过程中适当地增加临时用到的过滤器、旁边相通的冲洗阀门等。在连接各种设备之前,分段清洗通水试压的设备,完成各种清洗工作以后,借助水循环系统调试,将管网系统中的污染物质集中在过滤器内部,最后通过拆洗过滤器,达到彻底清理污染物的目的。 三、结露滴水问题 在暖通空调系统实际安装调试的过程中,诱发空调系统结露滴水的因素有很多,主要包括管道和管件、与设备之间未进行紧密连接,管道安装与保温等问题。导致漏水的因素为:管道安装未严格依照操作流程施工;管件与管道材料质量较差,在进入安装现场时忽视检查工作,整个系统未严格依照标准实施水压试验。 由于冷凝水管线路较长,在安装过程中难免和吊顶发生碰撞,且存在较大坡度,如果出现冷凝水管倒坡极易诱发滴水观象;同时空调机组的冷凝水管由于在负压位置未设置水封,不能有效排除机组空调的冷凝水。解决这个问题的最得力措施是就近排放冷凝水,在此基础上,科学设计管道,以规避冷凝水管倒坡积水,及其和吊顶摩擦的情况。柜机的冷凝水管可以依据机器内负压大小设置水封,确保冷凝水的排放无任何障碍。

暖通空调工程施工方案(通用)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1建筑概况 (1) 三、施工准备及工作计划 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2现场准备 (1) 3.3机具准备 (2) 3.4材料准备 (2) 3.5组织机构及人员的配备 (2) 四、通风工程施工工艺 (3) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (3) 4.2 风管制作工艺 (5) 4.3 风管加固 (8) 4.4 风管安装 (9) 五、通风空调设备安装 (13) 5.1 材料设备检查 (13) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (13) 5.3 风机安装 (13) 5.4 漏风量测试 (14) 六、采暖系统安装 (14) 6.1材料要求及连接方式 (14) 6.2材料质量要求 (15) 6.3管道连接 (15) 6.4 管道支架制作、安装 (15) 6.5管道安装 (15) 6.6阀门安装 (16) 6.7管道系统试压和清洗 (16) 6.8管道保温 (16)

6.9系统调试 (16) 七、工期保证措施 (17) 八、成品保护 (17) 九、安全文明施工 (18)

一、编制依据 本工程总承包合同;本工程施工图纸;国家、行业相关现行规范、规程;国家相关法律法规;企业质量、安全、环境体系程序文件;延安地方相关标准、规程等。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011) 《建筑安装工程施工及验收规范》(GB50300-2013) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《国家建筑标准设计图集》08K132 二、工程概况 1、工程名称:延安市新天地商业步行街(西区)工程 2、工程地点:延安新区(北区) 3、建筑面积:50865.60平方米,商业街 4、结构类别:框架结构 5、建设单位:延安市新区投资开发建设有限公司 6、设计单位:清华大学建筑设计研究院有限公司 7、承包范围:采暖系统、通风系统、防排烟系统 三、施工准备及工作计划 3.1技术准备 3.1.1认真熟悉图纸,编制施工方案确定施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 3.2现场准备 3.2.1根据施工总平面的布置和结合实际情况布置施工现场平面。 3.3机具准备 机具在人员进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,本工程所有使用的主要机具名称、数量详见下表5:

暖通空调施工技术分析探讨

暖通空调施工技术分析探讨 发表时间:2017-12-11T16:07:41.060Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第19期作者:马夕阳 [导读] 笔者在文中对暖通空调施工技术进行了浅要的探讨和分析,希望对施工产生或多或少的借鉴意义和参考价值。 摘要:就目前来讲,我国的国民经济呈现又好又快的发展态势,随着经济的快速增长和社会的急剧进步,人们物质生活质量和生活水平都实现了质的飞跃,但同时人们又提高了对自己的物质生活质量水平的要求,尤其在对居住环境的选择方面,人民越发的重视。高层建筑大量存在于城市中,作为施工的重点和难点,暖通空调施工技术对整个建筑物会产生巨大的影响。笔者在文中对暖通空调施工技术进行了浅要的探讨和分析,希望对施工产生或多或少的借鉴意义和参考价值。 关键词:暖通空调;施工;技术 引言:暖通空调施工技术直接影响到建筑物整体功能的正常发挥与实现,所以,重视这一施工技术不仅是极其有必要的,而且是相当重要的。为了节约我国国内可用土地资源急剧减少的问题,高层建筑应运而生,而目前的高层建筑一般都配有暖通空调系统,主要是为了调节室内的温度,在外界温度低的时候把温度提升上来,在外界温度高的时候,系统会自动降低温度,从而给住户提供舒适的生活环境,室内的空气质量条件也会得到明显的改观。 1暖通空调技术的重要性 人们对建筑物最为重要的一个要求就是居住环境,而居住环境会受到暖通空调设备的影响。城市化的加快使得能够利用的土地资源越来越少,因此,高层建筑受到施工单位和开发商的青睐与普遍欢迎,但是不同于一般的建筑物,高层建筑由于自身的高度非同寻常,所以加大了调节室内温度和环境的难度。暖通空调系统施工单位如果想拥有更大的市场份额或者想要在这一领域占据领头羊的地位,完善暖通空调施工技术是当务之急,如果施工技术过硬,就会受到开发商的欢迎,所以,施工单位要下大功夫引进空调系统安装方面的人才,组建一支具有超高安装水平的团队,定期对施工人员进行培训和考核,让竞争对手心服口服,让自己稳稳的立足于竞争日益激烈的市场之上。 2技术问题 2.1 材料、设备问题 施工材料是保证施工质量的基础,这个道理同样也适用于暖通空调系统施工,但是某些暖通空调系统施工单位并没有对施工材料予以高度的重视,在不了解市场行情的情况下盲目的采购材料,不仅无法保证材料的质量,还会加大成本投入,当材料进入暖通空调系统施工场地之后,质量检测人员不对其进行进一步的质量检测,直接投入使用,加大了暖通空调系统质量问题出现的可能性,安全隐患也因此产生。材料的质量不达标一方面会使空调系统在工作的时候产生较大的噪音,噪音污染的存在直接对人民的日常生活产生很大的不利影响,另一方面会使得空调系统难以运行。如果空调系统安装不到位也会在很大程度上阻碍着其正常功能的发挥,空调系统的安装有着明确的安装规范和准则,但是某些安装单位自作主张、主观臆断,不能很好地组合系统中的各种不同设备,致使整个系统存在很大的漏洞和诸多的缺陷。安装空调系统的时候,多种设备必须同时运行,并且要开展密切的配合与协作,例如诱导机、风机通道等设备,而且消音设备和除尘器也不可或缺。由此不难发现,如果不按照相关规定和标准进行空调系统的安装,就会造成巨大的麻烦甚至是不可估量的损失,毕竟一个高层建筑配备着数不胜数的空调系统。 2.2 安装技术问题 在暖通空调系统施工中,操作员的技术会直接影响到施工质量,因而对于安装技术要求相对较高,技术操作人员技术能力不足或者一般都无法胜任此项工作。在安装系统设备的过程中,必须将室内结构以及设备的组装、安装等因素考虑在内,尤其针对室内管线的布局。在铺设管线时技术人员需要进行隐形管线的安装,其技术主要表现为下线安装。 2.3 水循环问题 空调的水循环问题是影响整个供热通风及空调安装使用的常见问题其问题主要表现在水循环管道与其他管道交叉导致管网中出现气囊因而影响了空调的水循环二令冻水不能及时的循环严重影响空调的正常作用; 水线管道没有及时的清理导致空调在运作过程中发生不同程度的阻塞影响空调的制冷效果。 3施工技术完善措施 施工单位的技术含量、管理机构的管理力度、外在的客观环境等许多的方面都影响着供热通风系统以及空调系统的安装,所以,要想提高施工质量、加快施工进度,必须从以上几方面着手。第一,加强质量的监管,加大监管力度;第二,提高安装队伍技术能力;第三,完善施工管理制度;第四,构建网络化工程技术平台。接下来笔者进行详细的介绍和说明。 3.1 加强质量监管 质量监管主要从材料和设备两方面来着手。首先是施工材料,施工材料是施工中最基础的要素,只有材料质量得到保证,整体的施工质量才能得到保证,所以,对材料的控制也不容忽视。采购空调系统施工材料的时候要选择具有产品质量出厂合格证书的厂家,从源头处保证材料的质量。在材料进场之前,要进行抽样调查,确保质量符合规定,在进场之后,还要进行再一次的检查,一旦发现质量不合格的材料立即弃用,从每一个环节保证施工材料符合施工要求和规定;其次是设备,设备在暖通空调施工中占据了绝对的比例,要提高设备的准入门槛,保证引进的设备都是质量最高的,只有使材料和设备的质量得到最大程度上的保证,才能做好整体的空调系统的施工。 3.2 提高安装队伍技术能力 人才之间的竞争是企业单位之间竞争的核心,这个道理对于任何一个建筑工程施工单位都了然于胸,企业单位的发展依靠人才的尽心尽力,缺乏了人才,企业就会失去核心竞争力,很难立足。暖通空调施工技术单位也不例外,应该给予其以应有的重视,大力引进和培养暖通空调安装方面的专业人才,对处理空调的水循环方面工作人员进行大力的培训,使得安装人员的科学文化素质和思想道德素质都达到安装技术的标准和规定。 3.3 完善施工管理制度 建筑施工企业必须强化对供热通风与空调工程施工的监督与管理,以完善整个工程体系。建筑施工单位应根据供热通风与空调工程的具体的施工的程序制定详细的管理制度,尽量公开化施工的具体环节最大限度的避免操作性的失误。

暖通空调课程设计

空气调节课程设计 说明书 课题名称:济南市某街道办公楼空调系统 学生学号: 131807011 专业班级:建筑环境与能源应用工程 学生姓名:蔡世坤 学生成绩: 指导教师:崔鹏 教师职称: 设计日期: _ 2017年1月________

第一章设计资料 (5) 1.1设计题目 (5) 1.2设计基本参数 (5) 1.2.1室外参数 (5) 1.2.2 土建参数 (6) 第二章负荷计算 (7) 2.1负荷计算基本公式 (7) 2.1.1外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 (7) 2.1.2内围护冷负荷 (8) 2.1.3外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 (8) 2.1.4玻璃窗日射得热形成的冷负荷 (9) 2.1.5设备散热冷负荷 (9) 2.1.6灯光照明散热形成的冷负荷 (9) 2.1.7人体散热形成的冷负荷 (10) 第三章空调方案确定和设备选型 (18) 第四章夏季空调过程设计 (20)

4.1送风状态确定 (21) 4.2汇总于下表 (22) 4.3送风量计算 (23) 4.4新风量计算 (23) 4.5总排风量的计算 (24) 第六章房间的气流组织计算 (27) 6.1气流组织计算 (27) 第七章布置风管、进行风管水力计算,水管水力计算 (29) 7.1风管的布置 (29) 7.2风道的设计及水力计算 (30) 参考文献 (33)

摘要 本设计是济南市某街道办公楼空调工程设计,根据此楼功能要求,本建筑需要夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点,力求达到技术可靠,经济合理,节能环保、管理方便,功能调整的灵活性及使用安全可靠。在比较各种方案的可行性及水系统形式后,此工程设计采用风机盘管加独立新风系统;水系统采用一次泵、双管制系统:为满足整栋大楼需求,并且为了在运行过程中的节能,本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口,最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。

暖通空调设计方案经验总结_#精选.

做暖通方案 设计方案对暖通空调工程设计的成败优劣关系重大。近年来,随着科学技术的迅速发展以及对节能和环保要求的不断提高,暖通空调领域中新的设计方案大量涌现,针对同一个设计项目,往往可以有几种、十几种甚至几十种不同的设计方案可以选择,设计人员不得不进行大量的方案比较和优选的工作,设计方案技术经济性比较正在成为影响暖通空调设计质量和效率的一项重要工作。暖通空调设计方案的评价因素很多,一些因素很难定量表述,许多因素又不具可比性,每种设计方案往往都有各自的优缺点,面对众多的设计方案,由于考虑问题的角度不同,各方的看法往往各不相同,甚至大相径庭。目前在设计方案比较中存在的一些混乱状况使设计人员无所适从。如何对暖通空调设计方案进行科学的比较和优选,是暖通空调设计人员在实际设计工作中经常遇到的一个重要技术难题。笔者根据从事设计、审图和方案评审工作的一些体会,对暖通空调设计方案比较中应注意的一些问题进行粗浅的分析。 1 可行性和可靠性问题 能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求;设计方案应能满足有关方面的要求(如供电、供气、供水、供热等),并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。例如采用水源热泵设计方案时应考虑当地地质情况、地下水资源的现状和变化趋势、冬季热负荷和夏季冷负荷不平衡所产生的热(冷)蓄积效应等问题。对于温湿度等参数要求较高或比较特殊的工艺性暖通空调设计项目,应对设计方案进行全年工况分析,以确保其在全年各种室外气象条件下的适应性。对于一些无法采用标准设备的特殊情况,对非标准设备应提出详细的参数要求,并且所提出的参数要求应合理可行。能否有足够的机房面积也是评判设计方案可行性必须考虑的问题,尤其是对于一些改造工程和建筑面积比较紧张的情况。对于一些要求全年保证室内空气参数的重要工程以及空调系统故障停机将产生严重损失的场所,如航天发射场,应考虑系统中设备的工作可靠性和备份问题,进行系统工作可靠性分析。在这种情况下,室外气象参数和安全系数的确定也应特殊考虑。 2 经济性比较问题 经济性比较是目前暖通空调方案比较中考虑最多的一个问题。在经济性比较时首先应注意比较基准必须一致。应采用相同的设计要求、使用情况、设备档次、能源价格、舒适状况、美观情况等基准条件进行比较,这样才能保证方案比较结果的科学性和合理性。如果对采用名牌设备和采用低档设备的方案进行经济性比较,显然是不合理的;如果不考虑舒适性的区别,对有新风供应和没有新风供应的方案进行经济性比较,显然不可能做出正确的选择;如果不考虑美观性和舒适性进行经济性比较,对集中式空调方案显然是不公平的。

暖通空调系统调试方案最新版本

暖通空调系统调试方案 一、调试准备 ㈠、调试部署 1、调试小组 建立调试领导小组,以项目经理任组长,项目部专业工程师、各施工单位专业工程师、专业分包负责人、监理工程师、物业公司工程人员、设备供应厂家(冷冻机或锅炉厂家、冷却塔厂家、板换厂家、空调末端厂家、水泵厂家、楼控厂家、配电柜厂家、风机厂家等))技术人员为组员。编制调试小组通讯录,统一调试对讲机通话频道。 2、职责 ⑴项目经理 负责组织调试工作,组织专业工程师编制调试方案和调试计划,协调解决调试过程中各专业间相互配合和出现的问题,监督、检查调试进度。 ⑵项目部专业工程师 专业工程师负责编制空调系统调试方案和调试计划。在项目经理的领导下组织各相关单位实施具体的调试,对参加调试的施工人员进行培训和技术交底。 ⑶各施工单位和专业分包单位 负责本专业的调试,共同完成暖通空调系统的联合试运行。 ⑷设备供应商 设备供应厂家负责所供应设备的技术性能保证。对调试人员进行设备技术性能的培训,指导设备的调试,及时解决试运行过程中出现的技术问题。 ㈡、调试准备 1、技术准备 (1)调试前,调试人员应熟悉空调系统全部设计资料,包括施工图纸、设计说明等,充分领会设计意图,了解各种设计参数、系统工艺流程及空调设备的性能和使用方法等,清楚送、排风系统、冷冻水、采暖水、冷却水及自动调节系统之相互间的关系。 (2)调试前请设备厂家技术人员对调试人员进行培训。 (3)项目工程师对调试人员进行调试方案技术交底(包括安全措施)。 (4)项目工程师、监理、施工单位调试人员、设备厂家技术人员等一起深入现场,检查空调系统工程安装质量和各设备机房、管井土建完成情况,有不合格或不完善的地方,做好记录,限期整改。

暖通空调施工方案

通风空调工程施工方案1 工艺流程 1.1 通风工程施工工艺流程

2 风管制作 2.1 材料要求 (1)所使用板材、型钢材料应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。(2)制作风管及配件的镀锌钢板厚度应符合施工验收规范规定。 (3)风管法兰规格按下表选取。

2.2 操作工艺 (1)工艺流程 (2)板材下料后在轧口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。 (3)板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,按划线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切。 (4)剪切时,手严禁伸入机械压板空隙中。上刀架不准放置工具等物品,调整板料时,脚不能放在踏板上。使用固定式震动剪两手要扶稳钢板,手离开刀口不得小于5cm ,用力均匀适当。 (5)金属薄板制作的风管采用咬口连接、铆钉连接、焊接等不同方法。 咬口连接类型可采用平咬口和角咬口,咬口宽度和留量根据板材厚度而定。 钢板厚度 平咬口宽 角咬口宽 0.7以下 6--8 6--7 0.7—0.82 8--10 7--8 领料 展开下 剪切 倒角 咬口制 风管折 成型 方法兰下料 焊接 冲孔打眼 找平找 打孔打 划线下 圆法兰卷圆 铆法兰 翻边 检验

0.9--1.210--129--10 焊接时可采用气焊、电焊或接触焊,焊缝形式应根据风管的构造和焊接方法而定,可选用:对接焊、搭接焊、角缝、搭接角缝等几种形式。 铆钉连接时,必须使铆钉中心线垂直于板面,铆钉头应把板材压紧,使板缝密合并且铆钉排列整齐、均匀。板材之间铆接一般中间可不加垫料,设计有规定时,按设计要求进行。 (6)咬口连接根据使用范围选择咬口形式。 (7)咬口时手指距滚轮护壳不小于50mm,手不准放在咬口机轨道上,扶稳板料。(8)咬口后的板料将画好的折方线放在折方机上,置于下模的中心线。操作时使机械上刀片中心线与下模中心线重合,折成所需要的角度。 (9)折方时应互相配合并与折方机保持一定距离,以免被翻转的钢板或配件碰伤。 (10)法兰加工 矩形风管法兰加工:方法兰由四根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不小于风管的外径,用型钢切割机按线切断。下料调直后放在冲床上冲铆钉孔及螺栓孔,孔距应符合施工验收规范要求。冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时用各规格模具卡紧。矩形法兰用料规格应符合施工验收规范规定。 (11)矩形风管边长大于或等于630mm其管段长度在1.2m以上均应采取加固措施。(12)风管与法兰组合成形时,风管与扁钢法兰可用翻边连接;与角钢法兰连接时,风管壁厚小于或等于1.5mm时可采用翻边铆接,铆钉规格、铆孔尺寸见下表。 类型风管规格铆孔尺寸铆钉规格 方法兰120--630φ4.5φ4×8 800--2000φ5.5φ5×10 (13)风管与法兰铆接前先进行技术质量复核,合格后将法兰套在风管上,管端留出10mm左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直,然后使用液压铆钉钳或手动夹眼钳用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边。 (14)翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。 (15)风管与小部件(短支管等)连接处、三通、四通分支处要严密,缝隙处应用密封胶堵严以免漏风。 3 风管及部件安装 3.1 材料要求

暖通工程调试方案详解

xxxxxxxxxxxx项目 通风与空调工程系统调试方案编制人:审核人:批准人: 工程名称: 工程地址: 建设单位: 施工单位: 零年月

一、工程概况 本工程总建筑面积约1万平方米,其中地上四层,建筑总高度22.8m,建筑结构形式为框架结构。具体实施范围包括以下三个系统:空调系统;通风系统;防排烟系统。数据机房楼空调室内负荷为6170KW,新风及办公区域冷负荷为95KW,机房辅助区域(风机盘管系统)的空调冷负荷为106KW。 (1)空调冷热源及空调水系统: ?空调冷源采用离心式冷水机组,制冷站设置3台3517KW(1000RT)冷水机组,按照(2+1)配置。冬季设置板式换热器,环境温度低时采用自然冷 却提供冷量,每台冷冻机配一台换热器,规格大小与冷冻机相匹配;换 热器的配置与冷冻机相同,换热器同冷冻机串联安装,冬季可提供部分 或全部自然冷却冷量,以节省能耗。 ?为确保制冷系统能连续制冷,保证数据中心机房的温度在设计范围之内,设置一个有效容量为248m3的蓄冷罐作为不间断供冷系统,蓄水储冷水 罐内水温设计为12度,可以满足不小于10分钟的全荷载设计供冷量。 ?冷冻水系统共设置2套自动补水排气定压装置(1用1备),采用单罐双泵型自动控制补水,负责对机房及其支持区冷冻水系统进行自动补水。 ?每台冷水机组设置与之配套的冷却塔、板式换热器、冷水一次泵、冷水二次泵。冷冻水供回水温度为12/18℃。冷冻水采用一、二次泵系统,一 次泵定流量、二次泵变流量运行。 ?冷却水循环系统主要供给冷水机组冷凝器循环冷却用水;在冬季亦直接为空调冷水系统板式换热器提供冷却水。本次工程采用冷却塔与冷冻机 一对一的布置方式,每组冷却塔及相应冷却水泵随联动的冷水机组开/ 停;屋面共设置冷却塔三组,要求屋面布置的其他室外机散热设备距离 冷却塔的距离大于3米。本次冷却塔选型原则为按照夏季极端湿球温度 进行选型。冷却塔夏季进水温度38℃,出水温度32℃,设计湿球温度 28.8℃;冬季进水温度15℃,回水温度10℃,设计湿球温度1℃。 ?精密空调机组自带有电动两通调节阀,水源热泵新风机组及水源热泵多联机外机的回水管上均设置电动调节阀回水管上设置电动两通阀(开关 型),确保系统按需供水,保证空调效果,节省运行能耗。

暖通初步设计说明书

暖通空调初步设计说明书 摘要:地下三层,地上十层,框剪结构,空调形式为冰蓄冷,冷辐射吊顶。 1 设计依据 1.1上级批文详见总论部分; 1.2甲方提供的设计任务书; 1.3建筑专业提出的平面图和剖面图; 1.4室外计算参数(北京地区) 夏季空调计算干球温度33.2℃ 夏季空调计算日平均温度28.6℃ 夏季空调计算湿球温度26.4℃ 夏季通风计算干球温度30.0℃ 夏季空调计算相对湿度78 % 夏季大气压力99.86Kpa 夏季平均风速 1.9 m/s 冬季空调计算干球温度-12℃ 冬季通风计算干球温度-5℃ 冬季空调计算相对湿度45 % 冬季大气压力102.04 Kpa 冬季平均风速 2.8 m/s 1.6国家主要规范和行业标准 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003; (2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版); (3)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93; (4) 全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调·动力》; (5) 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118 1.7 2004年5月19日由中船重工集团组织的《科技研发大厦空调方案研讨会》专家组意见。 2 设计范围

本工程为船舶科技研发大厦,总建筑面积为33928平方米,预留建筑面积为5494平方米,建筑高度为33.99米。地下二﹑三层为停车库及设备用房,层高3.6米;地下一层主要为餐厅﹑厨房﹑多功能厅及档案室,层高5米;首层至八层主要为办公及会议室,首层层高为5.0米,其余为3.9米。 设计范围为采暖、通风、空调、防排烟及冷热源设计。冷冻机房冷却水系统由给排水专业设计。 3 设计原则 满足国家及行业有关规范﹑规定的要求,利用国内外先进的空调技术及设备,创建健康舒适的室内空气品质及环境。 4 空调设计

暖通空调系统设计大全

目录 第一章设计参考规范及标准 (5) 一、通用设计规范: (5) 二、专用设计规范: (5) 三、专用设计标准图集: (5) 第二章设计参数 (6) 一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE (6) 二、舒适空调之室内设计参数日本............................................................. 错误!未定义书签。 三、新风量 (7) 1、每人的新风标准ASHRAE (7) 2、最小新风量和推荐新风量UK (8) 3、各类建筑物的换气次数 UK (8) 4、各场所每小时换气次数 (9) 5、每人的新风标准UK (10) 6、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) ............................................. 错误!未定义书签。 7、办公室环境卫生标准日本................................................................. 错误!未定义书签。 8、民用建筑最小新风量 (10) 第三章空调负荷计算 (14) 一、不同窗面积下,冷负荷之分布% (14) 二、负荷指标(估算)(仅供参考) (14) 三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/M2空调面积)见下表 (15) 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 (16) 五、建筑物冷负荷概算指标香港 (17) 六、各类建筑物锅炉负荷估算W/M3℃ (18) 七、热损失概算W/M3℃ (19) 八、冷库冷负荷概算指标 (19) 第四章风管系统设计 (20) 一、通风管道流量阻力表 (20) 1、缩伸软管摩擦阻力表 (20) 2、镀锌板风管摩擦阻力表 (20) 二、室内送回风口尺寸表 (23) 1、风口风量冷量对应表 (23) 2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE (24) 三、室内风管风速选择表 (24) 1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s (24) 2、低速风管系统的最大允许速m/s (24) 3、通风系统之流速m/s (25) 四、室内风口风速选择表 (25) 1、送风口风速 (25) 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s (25) 3、推荐的送风口流速m/s (26)

相关文档