文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安装电梯厅门的注意事项

安装电梯厅门的注意事项

安装电梯厅门的注意事项

安装电梯厅门的注意事项

1、厅门框立柱,门套,厅门安装位置正确,牢固可靠,垂直度≤1/1000;

2、厅门地坎不水平度≤2/1000,高出地平面2~5mm;

3、门扇与门扇,门扇于门套,门扇与下端与地坎间隙2~5mm;

4、门刀与厅门地坎间隙50~10mm,门锁滚轮与与轿厢地坎间隙50~10mm;

5、门锁锁钩,锁臂及动接点动作灵活,锁紧元件齿合长度≥7mm。

6、厅门收动开锁装置齿合正确,转动灵活.

7、厅门电气触电动作可靠,超行程3~4mm。

8、厅门自动复位功能可靠,灵活.

9、厅门开关过程灵活,可靠,噪音≤65dB。

电梯厅门系统的安装

1.1.1电梯厅门系统的安装 1.1.1.1厅门地坎的安装 1地坎安装精度要求 门样板安装示意图,参见图7-1。 图7-1 a)地坎端面与门样线距离为30mm,在出入口宽上,该距离的误差应小于1mm。参见图7-2。

图7-2 图7-3 b)地坎B面(参见图7-2,图7-3)上门口宽划线应与门口样线对齐,偏差小于1mm。 c)地坎B面(参见图7-3)的水平误差不超过0.5/75。 d)地坎B面应高出楼板装饰面2~5mm(参见图7-3)。 e)地坎托架角铁必须全焊。 2由样板放下的两条厅门安装标准线,对楼层高的仍可采用导轨的二次定位法将其固定在自然静止状态下,下样板仍用铁丝捆扎固定。 3根据电梯厅门地坎中心及净开门宽度,用划针画出开门中心线和净开门图7-3

宽度线。如图7-4。 4在安装厅门地坎之前,与土建协商,首先要定出各层厅门地坎的标高线。这一点非常重要,以便能和以后的地面装修协调一致,对多台并列梯安装厅门地坎时尤为重要。并作好相应记录,以便查验。 图7-4 5厅门地坎安装时必须控制的尺寸,参见图7-5,7-6。 业主标高线 图7-5

基准钢线 图7-6厅门地坎前后水平度 6牛腿的安装 6.1对混凝土牛腿,应先根据地坎标高线和地坎与铁组合件确定地脚钢筋或螺栓高度。然后测量轿厢导轨侧面至厅门地坎的距离L,厅门地坎净开门中心点是否一致。(误差不大于1mm)。 6.2钢制牛腿时地坎的安装(图7-7) 在样板架固定时已定出其位置,在测量梯井时,如墙面误差较大,要求剔、补的,应与土建部门联系。其安装方法: 1)用M12×120膨胀螺栓将层门地坎支架2紧固在层门侧井道墙壁上。 2)把层门地坎支架1与地坎组件临时紧固在一起。 3)用螺栓临时紧固层门地坎支架1和层门地坎支架2。 图7-7 4)通过层门地坎支架1和层门地坎支架2上的长圆孔前后、左右、上下移动地坎组件,使地坎的安装精度达到上述要求。

电梯安装注意事项

电梯安装注意事项: 由于电梯安装的特殊性,作为总承包商,项目经理部需要注意的配合事项如下: (1)机房内部、井道的土建结构及布置必须符合电梯土建布置图的要求 (2)主电源开关必须符合下列规定: a、主电源开关应能够切断电梯正常使用情况下最大电流 b、电梯开关应能从机房入口处方便地接近 (3)井道必须符合下列规定: a、当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上。 b、电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m的安全保护围封,并应保证有足够的强度 c、当相邻两层门地坎间的距离大于11m时,其间必须设置井道安全门,井道安全门严禁向井道内开启,且必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置。 (4)对机房交电梯承包商前的要求: a、机房内应设有固定的电气照明,地板表面上的照度不应小于200lx。 b、机房内应通风,从建筑物其他部分抽出的陈腐空气,不得排入机房内。

c、电梯装配人员应能方便地进入机房或滑轮间,而不需要临时借助于其他辅助设施。 d、在施工过程中,如果需要在检修活板门开启位置时,为防止人员坠落,应在其周围设置护栏。 e、机房内应有良好的防渗、防漏水保护。 (5)根据电梯承包商的要求,提供设备进场所需的通道和搬运空间。 (6)由于电梯安装是一种高空作业,为便于安装人员在井道内进行施工作业,总承包商应配合电梯安装的需要,在合适的部位搭建脚手架 (7)井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。 (8)底坑内应有良好的防渗、防漏水保护,底坑内不得有积水。 (9)每层楼面应有水平面基准标识。 (10)在电梯未安装之前要做好电梯口的安全防护工作。 (11)由于本工程的电梯量较大,在电梯安装好的部分,总承包商应配合搞好电梯的成品保护 施工项目资料检查清单 各项目资料检查清单 一.项目部的资料 1.项目部内控施工进度计划是否及时上报及审批;实际进度与计划进度吻合程序,实际进度较最新施工计划拖延1个月时本项风险等级

(完整word版)电梯安装施工工艺流程

搭设样板架→测量井道、确定基准线→样板就位,挂基准线→机房放线→使用激光准直定位仪确定基准线。 1.搭设样板架。 在井道顶板下面1m左右处用膨胀螺栓将角钢支架水平固定于井道壁上,水平度误差不大于3/1000,(见图30-1-5)。样板架宜采用不小于50×50角钢制作,所用材料应经过挑选与调直,锈蚀严重或变形扭曲的角钢不应使用(如图30-1-6)。样板与支架端部应垫实找平,水平度误差不大于3/1000,为防止位移,在井道测量与放线结束后,应将样板与支架点焊。 图30-1-5 图30-1-6 2.测量井道,确定基准线 (1)预放两根厅门口线测量井道,一般两线间距为门口净宽。

(2)根据井道测量法来确定基线时应注意的问题。 ①井道内安装的部件对轿厢运行有无妨碍。同时必须考虑到门上滑道及地坎等与井壁距离,对重与井壁距离,必须保证在轿厢及对重上下运行时其运动部分与井道内静止的部件及建筑结构净距离不小于50mm。 ②确定轿厢轨道线位置时,要根据道架高度要求,考虑安装位置有无问题。道架高度计算方法如下(如图30-1-7): H=L-A-B-C 式中H——道架高(左); L——轿厢中心至墙面(左)距离; A——轿厢中心至安全钳内表面距离; B——安全钳与导轨面距离(3~4mm); C——导轨高度及垫片厚度之和。 图30-1-7 ③对重导轨中心线确定时应考虑对重宽度(包括对重块最突出部分),距墙壁及轿厢应有不小于50mm的间隙。 ④对于贯通门电梯,井道深度≥厅门地坎宽度×2+厅门地坎与轿厢地坎间隙×2+轿厢深度,并考虑井壁垂直度是否满足安装要求。 ⑤各层厅门地坎位置确定,应根据厅门线测出每层牛腿与该线距离,做到既要少剔牛腿或墙面,又要做到离墙最远的地坎稳装后,门立柱与墙面间隙小于30mm。 ⑥对于厅门建筑上装有大理石门套以及装饰墙的电梯,确定厅门基准线时,

现场施工升降机安全操作注意事项

现场施工升降机安全操 作注意事项 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

(一)施工升降机操作时应注意以下事项: 1、施工升降机必须由专人操作,维护安装拆卸或维修时无关人员不要进入吊笼内。 2、升降机在每班首次载货进行时,必须从最低层上升,严禁向上而下,当吊笼离地面1-2m时,要停车试验制动器的可靠性,如发现制动器不正常,应立即检修,经修复后方可使用。 3、防坠安全器必须由专人管理,并按规定进行调整试验、检查、维修。 4、吊笼乘人或载物时,应使载荷均匀分布,防止偏重,严禁超载运行。 5、操作人员应与指挥人员密切配合,根据指挥信号进行操作,在升降机未切断总电源前,操作人员不得离开岗位。 6、吊笼运行中,如发现机械有异常情况,应立即停机检查,排除故障后方可继续运行。 7、升降机运行到最上层和最下层时严禁以行程限位开关自动停车来代替正常操作开关的作用。 8、升降机在大雨、大雾和六级以上大风时应停止运行,并将吊笼降到底层,切断电源,重新开启时,应对升降机各安全装置进行一次检查。 9、升降机操作完后,应将吊笼降到底层,各控制开关打到零位,切断电源,锁好电气箱及电源箱,关好吊笼门和围栏门,司机方可离开。 (二)施工升降机操作 1、打开地面围栏电源箱上的总电源开总。 2、根据吊笼铭牌所注明的额定载重量装载人员或物料。 3、关紧围栏门、吊笼门及顶门。 4、把传动板上总极限开关的手柄打到中间位置。 5、把操作开关的手柄扳到所需的运行方向(由箭头指示),吊笼即可启动。 6、当吊笼到达所需楼层时,松开手柄,手柄即指向零位,吊笼即停止运行。 7、安装拆卸升降机或对其进行维护保养时,应把笼顶操纵盘上的“加节/运行”开关拧到“加 节”位置,并在吊笼顶上进行操作。 8、当操纵高速施工升降机经过变速撞块而不变速时,必须马上人工变速即将操作手柄摆到低速一档位或零位,直至停车检查限位开关是否正常,变速撞块安装位置是否正确。正常操作,也应注意控制运行速度,只有行程足够远时才开到高速,即手柄打到较大角度位置。当吊笼将要达到目的地时,将手柄打到低速档,使速度降下来之后再停车,保证就位准确。当楼层不高时,行程不远时,操作员必须根据实际情况把运行速度控制在低速或中速,以保证安全和就位准确。

5电梯厅门安装

ITS YOURS 专业施工组织设计 DESIGN 2020年更新编撰大全版

厅门安装 1 范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s及以下各类国产曳引驱动电梯厅门安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 厅门部件应与图纸相符,数量齐全。 2.1.2 地坎、门滑道、厅门扇应无变形、损坏。其它各部件应完好无损,功能可靠。 2.1.3 制作钢牛腿和牛腿支架的型钢要符合要求。 2.1.4 电焊条和膨胀螺栓要有出厂合格证。 2.1.5 水泥、砂子要符合第二章的规定。 2.2 主要机具: 台钻、电锤、水平尺、钢板尺、直角尺、电焊工具、气焊工具、线坠、斜塞尺、铁锹、小铲、榔头、凿子。 2.3 作业条件: 2.3.1 各层脚手架横杆位置应不妨碍稳装地坎、厅门安装的施工要求。 2.3.2 各层厅门口及脚手板上干净,无杂物。防护门安全可靠。有防火措施,设专人看火。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: →→→ 3.2 稳装地坎: 3.2.1 按要求由样板放两根厅门安装基准线(高层梯最好放三条线,即门中一条线,门口两边两条线),在厅门地坎上划出净门口宽度线及厅门中心线,在相应的位置打上三个卧点,以基准线及此标志确定地坎、牛腿及牛腿支架的安装位置(图5-53)。 3.2.2 若地坎牛腿为混凝土结构,用清水冲洗干净,将地脚爪装在地坎上。然后用细石混凝土浇注(水泥标号不小于325#。水泥、砂子、石子的容积比是1∶2∶2)。稳放地坎时要用水平尺找平,同时三个卧点分别对正三条基准线,并找好与线的距离。 地炊稳好后应高于完工装修地面2~3mm,若完工装修地面为混凝土地向,则应高出5~10mm,且应按1∶50坡度将混凝土地面与地坎平面抹平(图5-54)。 3.2.3 若厅门无混凝土牛腿,要在预埋铁上焊支架,安装钢牛腿来稳装地坎,分两种情况: 3.2.3.1 电梯额定载重量在1000kg及以下的各类电梯,可用不小于65mm等边角钢做支架,进行焊接,并稳装地坎(图5-55)。牛腿支架不少于3个。 3.2.3.2 电梯额定载重量在1000kg以上的各类电梯(不包括1000kg)可采用δ=10的钢板及槽钢制做牛腿支架,进行焊接,外稳装地坎(图5-56)。牛腿支架不少于5个。 M1及M2点分别做上标记(L是轿厢导轨间距)。 3.2.5.2 稳装地坎时,用直角尺测量尺寸,使厅门地坎距离轿厢两导轨前侧面尺寸均为

电梯厅门安装工艺标准

厅门安装工艺标准 1 适用范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg 及以下电力驱动的各类国产曳引式或强制式电梯厅门安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求 2.1.1 厅门部件应与图纸相符,数量齐全。 2.1.2 地坎、门滑道、厅门扇应无变形、损坏。 2.1.3 制作钢牛腿和牛腿支架的型钢要符合要求。 2.1.4 电焊条和膨胀螺栓要有出厂合格证。 2.2 主要机具 台钻、电锤、水平尺、钢板尺、直角尺、电焊机、气焊工具、线坠、斜塞尺、铁锹、榔头、凿子等。 2.3 作业条件 2.3.1各层脚手架横杆位置应不妨碍稳装地坎、层门安装的施工要求。 2.3.2各层厅门口及脚手板上干净,无杂物,防护门安全可靠。 2.4 作业人员 2.4.1专业技术工人主要为安装钳工、电焊、钻工、气焊工、起重工、混凝土工等。 2.4.2上述个专业工种人员需经过技术培训并考试合格,持有相关专业的上岗操作证。 3 施工工艺 3.1 工艺流程 安装地坎安装门立柱、厅门导轨、门套厅门安装门锁安装 3.2 操作工艺 3.2.1 安装地坎 3.2.1.1按要求由样板放两根厅门安装基准线(高层梯最好放三条线,即门中一条线,门口的两边两条线),在厅门地坎上划出净门口宽度线及厅门中心线,在相应的位置打上三个卧点,以基准线及此标志确定地坎、牛腿及牛腿支架安装位置见图3.2.1.1。 3.2.1.2 若地坎牛腿为混凝土结构,用清水冲洗干净,将地脚爪装在地坎上。然后用细石混凝土浇注,水泥标号不小于325#。水泥、砂子、石子的容积比是1:2:2。安装地坎时用水平尺找平,同时三个卧点分别对正三条基准线,并找好与线的距离。地坎安装后,应高于装修完工地面2~3mm,若完工装修地面为混凝土地面,则应高出5~10mm,且应按1∶50 坡度将混凝土地面与地坎平面抹平见图3.2.1.2。 3.2.1.3 若厅门无混凝土牛腿,要在预埋铁上焊支架,安装钢牛腿以便于安装地坎,分两种情况: 1)额定载重量在1000kg及以下的各类电梯,可用不小于65mm 等边角钢做支架,进行焊接,并稳装地坎见图3.2.1.3⑴。牛腿支架不少于3 个。

杂物电梯安装工艺

杂 物 电 梯 " 安 装 工 艺 编制单位:上海其士电梯工程有限公司

目录 一、杂物电梯安装安全守则 (3) 二、杂物电梯安装工艺控制流程 (4) 三、杂物电梯安装工艺细则.................................................5-9 !

一、杂物电梯安装安全守则 1、必须牢记“安全第一”的生产观念,从思想上保持高度警惕。 2、进入施工现场,必须头戴安全帽,工作时穿上规定的工作服和安全鞋,不可戴手镯 等装饰品。严禁在工作时玩耍、打斗、饮酒。 3、工作区域及周围地区必须保持清洁,任何时间均应防止绊倒,或其它损伤。保持安 全检查的环境。 4、工作现场要有足够的照明,随身照明严禁使用明火或220V电源照明,必须用36V 以下的电源作照明。 5、当使用易燃,易爆及有害液体时,必须要有足够的空气流通,并有保护装置的消防 器材。在现场严禁吸烟和引入火种。如在密封场所也无通风设施,则必须戴上认可的口罩,防止溶液接触到皮肤。切勿将氧气、氯气等混合以免发生爆炸。 6、在使用电动工具时,必须保证有可靠接地,并配有漏电保护器,电动工具不得在潮 湿或水中使用,切不可将电动工具当作其它用途使用。 7、气割设备应放置在妥善地方,并有“禁止吸烟”标示,消防措施和灭火工具。氧气 瓶和乙炔瓶存放距离不得小于7米,且远离火源至少10米。 8、当进行电焊或气割工作时,应提前与业主防火部门取得联系。申请动火证,操作工 必须持有操作证方可动火,动火前必须有监护人并配备灭火器。 9、每天工作结束时,检查是否有工具,无用的物品还没有拾起,看看安排的工作是否 完成。检查开关是否开着。同时应确保防火设备处于良好的状态。 10、每个工地必须备有急救箱。 ;

施工电梯设备管理人员注意事项

施工电梯使用过程中的管理施工电梯在使用时,设备管理人员应从以下几个方面对使用安全进行控制: 1、防坠安全器 防坠安全器是施工电梯上重要的一个部件,要依靠它来消除吊笼坠落事故的发生,保证乘员的生命安全。因此防坠安全器出厂试验非常严格的,出厂前由有相关资质的检验单位对它进行转矩的测量,临界转速测量,弹簧压缩量的测量,每台都附有测试报告,组装到施工升降机上后进行额定载荷下的坠落试验,而工地上使用中的升降机都必须每三个月就要进行一次坠落试验。对出厂一年的防坠安全器(防坠安全器上出厂日期),还必须送到有相关资质的检验单位进行检测试验,以后每年检测一次。使用满五年强制报废。使用单位盲目认为不坏就算好,实际上防坠安全器好坏只能通过试验和送检才能判断好坏,日常运行中是无法确定其是否好坏的,对那些超期服役的防坠安全器,必须送检和定期试验,只有做到心中有数,才能将恶性事故防患于未然。设备管理人员首先必须查看安全器上的标识牌和检测报告,看是否在有效的标定期限内,是否超过寿命期。在这些检查都没问题时,还应检查与安全器相适应的安全装置,即安全钩和齿条背后的防脱轨挡块,能保证安全器齿轮中心到齿条基准线的实际距离与其理论正确距离之差以及齿轮与齿条在齿宽方向上的重合长度满足下列要求: a)在正常情况下,距离之差不应大于齿轮模数的1/3; b)在吊笼导向滚轮、背轮失效的情况下,距离之差不应大于齿轮模数的1/2,重合长度不应小于齿条宽度的90%. 要求在吊笼的导向装置失效的情况下,还能保证安全器的小齿轮不脱离齿条,最高位的一对安全钩必须安装在最低位的驱动齿轮之下。 2、检查安全限位和保护装置 施工电梯的安全保护装置比较多,但必须每天上班前进行检查,并在开始作业前进行一次全行程的空载试运行。试运行正常后才能投入生产。主要注意以下几点: ⑴围栏门机电联锁。当吊笼上升离开最低位时,机械联锁使围栏门会自动锁死不能打开。电联锁使围栏门在开启状态下,施工电梯应该无法启动。 ⑵进料门机电联锁。机械联锁使门在吊笼升降过程中打不开,如果能打开,显然是联锁失灵;电联锁使进料门在升降过程中打开,则吊笼会自动停止,如果不能自动停止,说明电联锁失灵。 ⑶出料时门机电联锁,检查方法与进料门相同。 ⑷停层层门应能可靠锁闭,只有在吊笼停靠时才能打开。并且,高度应超过1.80m,防止人头探出门外。而目前工地上普遍存在着等候施工电梯的人员随时可以打开层门,这是十分危险的,应引起重视。可以将门栓制作在层门靠吊笼的升降通道一侧,使在层站等候的

无机房电梯安装工艺设计文件

无机房电梯安装工艺文件 编制:日期:年月日 审核:日期:年月日

审批:日期:年月日 目录 一、编写依据 二、项目简介 三、质量保证措施及工艺流程 四、施工进度计划及保证措施 五、现场安装的安全保证措施 六、劳动力安排计划及措施 七、安装,调试中所用工具和测试设备 八、现场文明施工措施

一、编制依据 1.1电梯安装尺寸的设计依据 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括: a) 项目电梯招标文件; b) 项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位:; ②井道建筑平面图,图纸设计单位:; 1.2 电梯技术规格的设计依据 本安装工程施工方案中电梯质量与安全控制依据下列文件进行编写,文件包括: ①GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规》 ②GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规》 ③JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规》

④《特种设备安全监察条例》(国务院549号令) ⑤《电梯监督检验规程》(国质检锅[2002]1号) 1.3本工程的台电梯全部由有限公司制造,施工方案中的电梯施工方法依据下列文件进行编写,文件包括: ①安装工艺手册; ②机房布置图; ③井道布置图; ④部件安装图; ⑤电气接线图; ⑥电气原理图; 二、项目简介 本项目共有电梯台(型号:)根据用户需求,该电梯全部由制造,电梯的安装工程全部由 负责安装。 1、根据项目的特点我司将根据业主方面的要求完成该项目,并根据现场实际情况制定施工方案。 2、电梯的安装工期由业主方提供合格井道吊装塔棚完毕之日起天完工,我方将根据业主方的工程进度作适当调整,按期、按质完成安装。 3、本工程人员的投入全部是具有年安装工作经验以上的员工,全部持证工程的施工人员。

电梯安装施工工艺流程范文

电梯安装施工工艺 流程

搭设样板架→测量井道、确定基准线→样板就位,挂基准线→机房放线→使用激光准直定位仪确定基准线。 1.搭设样板架。 在井道顶板下面1m左右处用膨胀螺栓将角钢支架水平固定于井道壁上,水平度误差不大于3/1000,(见图30-1-5)。样板架宜采用不小于50×50角钢制作,所用材料应经过挑选与调直,锈蚀严重或变形扭曲的角钢不应使用(如图30-1-6)。样板与支架端部应垫实找平,水平度误差不大于3/1000,为防止位移,在井道测量与放线结束后,应将样板与支架点焊。 图30-1-5

图30-1-6 2.测量井道,确定基准线 (1)预放两根厅门口线测量井道,一般两线间距为门口净宽。 (2)根据井道测量法来确定基线时应注意的问题。 ①井道内安装的部件对轿厢运行有无妨碍。同时必须考虑到门上滑道及地坎等与井壁距离,对重与井壁距离,必须保证在轿厢及对重上下运行时其运动部分与井道内静止的部件及建筑结构净距离不小于50mm。 ②确定轿厢轨道线位置时,要根据道架高度要求,考虑安装位置有无问题。道架高度计算方法如下(如图30-1-7): H=L-A-B-C 式中 H——道架高(左); L——轿厢中心至墙面(左)距离; A——轿厢中心至安全钳内表面距离;

B——安全钳与导轨面距离(3~4mm); C——导轨高度及垫片厚度之和。 图30-1-7 ③对重导轨中心线确定时应考虑对重宽度(包括对重块最突出部分),距墙壁及轿厢应有不小于50mm的间隙。 ④对于贯通门电梯,井道深度≥厅门地坎宽度×2+厅门地坎与轿厢地坎间隙×2+轿厢深度,并考虑井壁垂直度是否满足安装要求。 ⑤各层厅门地坎位置确定,应根据厅门线测出每层牛腿与该线距离,做到既要少剔牛腿或墙面,又要做到离墙最远的地坎稳装后,门立柱与墙面间隙小于30mm。 ⑥对于厅门建筑上装有大理石门套以及装饰墙的电梯,确定厅门基准线时,除考虑以上5项外,还应参阅建筑施工图,考虑利于门套及装饰墙的施工。 ⑦对两台或多台并列电梯安装时注意各梯中心距与建筑图是否相符,应根据井道、候梯厅等情况,对所有厅门指示灯、按钮

施工电梯安装拆卸操作安全注意事项

施工电梯安装拆卸操作安全注意事项 1、作业人员必须熟悉和了解电梯构造和性能,并由设备科、质安部门进行安 装、拆卸前技术和安全措施交底。 2、作业人员必须服从统一指挥,不得做与本工作无关的事,严格遵守安 装、拆卸工序,未经技术负责人允许,不得更改下道工序。 3、各作业人员要穿防滑鞋,戴好安全帽,在高空要系好安全带,使用工 具应挂好安全绳,防止高空作业物体飞落伤人。 4、施工电梯在顶升中不得停电,保证用电正常。 5、四级以上风力应停止作业。 6、在作业过程中,必须采取可靠安全措施,作业人员方可离开。 7、严格遵守建设部有关施工电梯安装、拆除有关安全规定。 8、施工电梯安装调式完毕、验收合格后主可投入使用。 安装拆卸组织机构 1、作业现场总负责人: 2、作业技术负责人: 3、安全负责人: 4、作业班组: 5、作业人员: 一、现场准备工作

1)确保所选场地满足安全检查所规定的要求。 2)确保安装现场的供电照明起重设备和其它必须的工具,道路和场地能运进 和停放升降机各种部件。 3)按基础施工图准备好安装围栏基础底架的混凝土平台或混凝土坑、地脚的 螺栓塑料塞保护,两端面应与混凝土表面齐平。 4)将电源线接至安装地点,现场供电箱与升降机地面的电源箱的距离应在 200米以内,以确保供电质量。 5)在安装前必须熟知安装阶段的安全要求的全部内容,深刻了解升降机各部 件的机械电气性能。 6)在安装工地周围应加设保护栏。 二、安装方法和步骤 1)准备工作 A.电梯安装前必须对其每个部件进行逐一检查验收,并维修、保 养。 B.电梯基础施工,机务部门做好基础预埋件的埋件工作。 C.清理施工现场,保证电梯安装周围有足够的场地供各种构件堆 放。 D.按照安装顺序确定电梯组件在现场中的堆放位置。 E.为了便于安装,对标准节接口必须清除杂物,所有联接螺栓孔 必须打磨,并用少量黄油涂抹。 F.准备好各种通用工具和专用工具。 2)防护围栏的安装

电梯门框固定方案4

电梯门框固定施工方案 一、项目概况及电梯层门的构造: 锦艺金水湾观澜苑项目主楼工程共计28部电梯,每部电梯地上停站34站,地下停站3站,合计37站。电梯井道结构由砼墙、结构梁、加气块气体和圈梁及门过梁构成,电梯层门构造一般由门、导轨架、滑轮、滑块、门框、地坎等部件组成。门导轨有扁钢和C型折边导轨两种;门通过滑轮与导0轨相联,门的下部装有滑块,插入地坎的滑槽中;客梯门的下部导向用的地坎由铝或铜型材制作。 二、现场安装情况力学分析及加固措施: 根据现场主体结构实际情况,每部电梯层门的导轨架固定在门口过梁(200X400)上,地坎固定在结构梁上,门框四边为一个整体,门框三侧固定在混凝土梁、混凝土墙体上,剩余一侧固定在加气混凝土砌体上,门框加固点固定在加气块墙上,固定方式采用塑料膨胀管膨胀螺栓进行锚固,保证门

框垂直度及安装位置正确性。另外根据电梯门安装图纸及电梯门受力特点,电梯外门为上悬挂式推拉门,重力支点为上部结构梁。为了使电梯门框更加稳定牢固,防止外力冲击门框导致门框变形造成安全事故,我方与电梯安装公司协商,拟采用以下方案进行加固 方案一: 将加气混凝土砌块一侧的锚固件部位开穿墙孔,在孔内穿对拉丝,两端固定后再将该处锚固件与对拉丝连接。如下图所示: 电梯门背立面图 施工顺序 1、将原有加固螺栓拆除; 2、在原来加固螺栓位置利用电钻打孔,孔径8,自内向外透孔; 3、将ф6对拉丝外端焊接ф6短钢筋与对拉丝成丁字型,; 4、重新固定膨胀螺栓固定电梯门连接件。

方案二: 在电梯外门边框加气混凝土墙面植入“L”型钢筋,与边框连接件焊接连接, 增加L型钢筋剖面图 施工顺序 1、在原来加固螺栓位置上方或下方利用电钻打孔,孔径18,深度200; 2、将L型ф18钢筋长端部分嵌入ф18孔内;

无机房电梯安装施工方案

电梯安装施工方案 (无机房有脚手架) 编制:日期:年月日 审核:日期:年月日 审批:日期:年月日 目录 一、编写依据 二、项目简介 三、质量保证措施及工艺流程 四、施工进度计划及保证措施 五、现场安装的安全保证措施 六、劳动力安排计划及措施 七、安装,调试中所用工具和测试设备 八、现场文明施工措施 一、编制依据 电梯安装尺寸的设计依据 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括: a) 项目电梯招标文件; b) 项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位:; ②井道建筑平面图,图纸设计单位:; 电梯技术规格的设计依据 本安装工程施工方案中电梯质量与安全控制依据下列文件进行编写,文件包括: ① GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》

② GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》 ③ JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 ④《特种设备安全监察条例》(国务院549号令) ⑤《电梯监督检验规程》(国质检锅[2002]1号) 本工程的台电梯全部由有限公司制造,施工方案中的电梯施工方法依据下列文件进行编写,文件包括: ①安装工艺手册; ②机房布置图; ③井道布置图; ④部件安装图; ⑤电气接线图; ⑥电气原理图; 二、项目简介 本项目共有电梯台(型号:)根据用户需求,该电梯全部由制造,电梯的安装工程全部由 负责安装。 1、根据项目的特点我司将根据业主方面的要求完成该项目,并根据现场实际情况制定施工方案。 2、电梯的安装工期由业主方提供合格井道吊装塔棚完毕之日起天完工,我方将根据业主方的工程进度作适当调整,按期、按质完成安装。 3、本工程人员的投入全部是具有年安装工作经验以上的员工,全部持证工程的施工人员。 我司制定具体施工计划后,各部门按施工方案严格执行,使该工程高质,高效完成,对于施工方案中未能提出的一些细节仍会在施工中不断完善和补充。 三、工艺流程及质量保证措施 、安装工艺流程

雨季电梯安装施工方案及注意事项

雨季电梯安装施工方案及注意事项 鉴于北方天气冬季寒冷干燥的特点,为了保证电梯安装过程中的施工人员人身安全 和设备安全,特制定此施工方案及注意事项,除按照各工种的安全操作规程严格执行外,现场施工人员必须特别注意以下几点: 1. 冬季电梯安装施工 1.1井道作业前,认真检查脚手架是否紧固,脚手架是否放置牢靠,工具必须在工具袋里放好,不准放在其它地方。安全带正确使用好,已系在牢固的结构上;不准穿硬底鞋,并接受安全人员的正确指导。 1.2工作中注意周围人员及自身安全,防止工具脱落飞溅。 1.3 两人以上一起工作要注意配合,工件放置整齐、平稳。 1.4清除铁屑时必须使用工具,禁止手拉嘴吹。 1.5用火操作时除手续齐全外,工作前必须穿戴好防护用品,操作时所有人员必须扣紧衣领扎紧袖口,戴好防护帽、眼镜。接受安全员检查后方可开始工作。 1.6用火作业必须有专人执灭火器看火,用火前每层厅门口、底坑确保干净无易燃物,并所有门口防护栏在正确位置。 1.7用火作业完毕后,检查焊接工作情况如无异常状况,切断电源、灭绝火种。 2. 雨季电梯安装施工 除上述安全特别事项照常遵守外,还应特别注意做好以下几点: 2.1进井道作业,应特别注意防滑倒。 2.2.使用手持式电动工具前,必须认真检查是否安全,有无漏电,静电,绝缘情况是否良 好。 2.3工作中所拆除电线要及时处理好,带电的线头必须用绝缘带包好。 2.4 电焊用火操作前检查焊机电源线引出线是否良好、有无漏电,各接地点是否连 接正确严禁利用脚手架接地,若线路横越车行道时应架空或加安全护盖。焊机二次线路及外壳必须接地良好,电焊钳把绝缘良好,焊接回路线接头不宜超过三个。 2.5雨天不准露天进行电焊操作,在潮湿地带工作时应站在铺有绝缘物品的地方并穿好绝

电梯门的分类与结构

电梯门的分类与结构 1.电梯门的分类 电梯门从安装位置来分可以分为两种,装在井道入口层站处的为层门,装在轿厢入口处的为轿厢门。层门和轿厢门按照结构形式可分为中分门、旁开门,垂直滑动门、铰链门等。中分式门主要用在乘客电梯上,旁开式门在货梯和病床梯上用得较普遍,垂直滑动门主要用于杂物梯和大型汽车电梯上。铰链门在国内较少采用,在国外住宅梯中采用较多。 2.电梯门的组成和结构 电梯层门和轿厢门一般由门、导轨架、滑轮、滑块,门框、地坎等部件组成。门一般由薄钢板制成,为了使门具有一定的机械强度和刚性,在门的背面配有加强筋。为减小门运动中产生的噪声,门板背面涂贴防振材料。门导轨有扁钢和C型折边导轨两种;门通过滑轮与导轨相联,门的下部装有滑块,插入地坎的滑槽中;门的下部导向用的地坎由铸铁、铝或铜型材制作,货梯一般用铸铁地坎、客梯可采用铝或铜地坎。 3.层门的基本要求 层门应是无孔的门,净高度不得小于2m。层门关闭后门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间间隙应尽可能的小,乘客电梯应为1-6mm,

载货电梯应为 1-8mm。为了避免运行期间发生剪切的危险,自动层门的外表面不应有大于3mm的凹进或凸出部分。(三角形开锁处除外)。这些凹进或凸出的部分边缘应在两个方向上倒角。装有门锁的层门应具有一定的机械强度。在水平滑动门的开启方向,以150N的人力(不用工具)施加在一个最不利点上时,门扇之间及门扇与立柱、门楣之间的间隙不得大于30mm。层门净进口宽度比轿厢净入口宽度在任何一侧的超出部分均不应大于0.05m。(采用了适当措施的除外) 4.层门地坎 层门地坎应具有足够的机械强度,以承受通过它进入轿厢的载荷,其水平度不大于2/1000。各层站地坎应高出装饰后地面2-5mm,以防止层站地面洗涮、洒水时,水流进井道。 5.层门的导向装置 水平滑动门的顶部和底部都应设有导向装置,层门在正常运行中应避免脱轨、卡住或在行程终端时错位。 6.层门的运动保护 动力操纵的水平滑动门应尽量减少人被门扇撞击后而造成的伤害,为此国家规范作了如下的一些规定: ①阻止关门的力应不大于150N(这个力的测量在关门行程开始后的1/3之后进行);

电梯招标应该注意事项

详解电梯招标项目应该注意事项 随着经济建设的快速发展,对电梯产品的需求日益增多。市场机制的规范化,对电梯招、投标工作的要求也日益提高。从事机电类产品工作,特别是针对电梯这一机电结合较为紧密的产品的招标组织工作,应当注意积累经验,这对招、投标方在今后的电梯招、投标工作很有益处。 一、电梯主参数及主要性能指标的确定 首先,招标方应根据楼宇的设计参数及使用条件,确定所要采购电梯的主参数及主要性能指标。电梯的主参数及主要性能指标可以从以下几个方面考虑: 1、电梯种类 国家标准对电梯种类进行了划分。如客梯、两用电梯、病床电梯、载货电梯等。 2、额定起重量 根据楼宇的性质及人员流量分析,确定所需电梯数量及单梯起重量。对一般楼宇来说,目前常用的电梯起重为1000KG,国家标准是75KG/人,这样计算下来单梯满载人数13人。当然,额定起重量是一个优选数列,我们可以根据需要选定。为追求豪华宽敞舒适,额定起重量可以选取得大一些,如1350KG。 3、额定速度 电梯额定速度的选定应根据要求来确定,即应使电梯在60秒内跑完一个提升高度。国家标准中对电梯的额定速度系列也有规定,上面计算结果上靠系列数。如果楼宇为多台电梯,则至少有一台应满足此要求。 4、驱动方式 电梯的驱动方式常见的有交流双速,交流变压调速(ACVV),交流变压变频调速(VVVF)以及直流驱动等等。目前电梯市场的主流驱动方式还是以变压变频调速(VVVF)为主,它具有性能可靠、调速精度高、舒适感好及节能等优点。 5、控制方式 电梯的控制方式按技术水平高低可分为微机群控、微机并联、微机集选、可编程控制器等。PLC可编程控制器适用于货梯等较低档次梯种。目前电梯产品的主要控制方式为微机控制。如果楼宇中布有数台电梯,建议采用群控或并联方式以提高使用效率。应注意,群控或并联电梯的额定速度和停层站应当一致。同时控制方式不能仅仅满足于串行通讯,应采用多微机模块化控制,即技术如CAN、PROFI、LON等。

电梯厅门安装工艺标准

5— 5 厅门安装工艺标准(505-1998 ) 1 范围本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s 及以下各类国产曳引驱动电梯厅门安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 厅门部件应与图纸相符,数量齐全。 2.1.2 地坎、门滑道、厅门扇应无变形、损坏。其它各部件应完好无损,功能可靠。 2.1.3 制作钢牛腿和牛腿支架的型钢要符合要求。 2.1.4 电焊条和膨胀螺栓要有出厂合格证。 2.1.5 水泥、砂子要符合第二章的规定。 2.2 主要机具:台钻、电锤、水平尺、钢板尺、直角尺、电焊工具、气焊工具、线 坠、斜塞 尺、铁锹、小铲、榔头、凿子。 2.3 作业条件: 2.3.1 各层脚手架横杆位置应不妨碍稳装地坎、厅门安装的施工要求。 2.3.2 各层厅门口及脚手板上干净,无杂物。防护门安全可靠。有防火措施,设专人看火。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 稳装地坎→ 安装门立柱、上滑道、门套→ → 机 安装厅门、调整厅门锁、电锁安装 3.2 稳装地坎: 3.2.1 按要求由样板放两根厅门安装 基准线(高层梯最好放三条线,即门中一条 线,门口两边两条线),在厅门地坎上划出净门口 宽度线及厅门中心线,在相应的位置打上三个卧 点,以基准线及此标志确定地坎、牛腿及牛腿支架 的安装位置(图5-53 )。 第1页

3.2.2 若地坎牛腿为混凝土结构, 用清水冲洗干净, 将地脚爪装在地坎上。 然后用细石混凝土浇注 (水泥标号不小于 325#。水泥、砂子、石子的容积比是 1∶ 2∶2)。稳放地坎时要用水平尺找平, 同时三个卧点分别对正三条基准线, 并找 好与线的距离。 地炊稳好后应高于完工装修地面 2~3mm ,若完工装修地面为混凝土地向, 则 应 高出5~10mm ,且应按 1∶50坡度将混凝土地面与地坎平面抹平(图 5-54 )。 3.2.3 若厅门无混凝土牛腿,要在预埋铁上焊支架,安装钢牛腿来稳装地 坎,分两种情况: 电梯额定载重量在 1000kg 及以下的各类电梯,可用不小于 65mm 等 进行焊接,并稳装地坎(图 5-55 )。牛腿支架不少于 3个。 图5-55 电梯额定载重量在 1000kg 以上的各类电梯(不包括 1000kg )可采 用δ=10的钢板及槽钢制做牛腿支架,进行焊接,外稳装地坎(图 5-56 )。牛腿 支 架不少于 5个。 3.2.4 电梯额定载重量在 1000kg 以下(包括 1000kg )的各类电梯, 若厅门 地坎处既无混凝土牛腿又无预埋铁,可采用 M14以上的膨胀螺栓固定牛腿支架, 进行稳装地坎(图 5-57 )。 3.2.3.1 边角钢做支架, 3.2.3.2

施工升降机安装流程

施工升降机安装流程 一、施工升降机安装及安全常识 1、强化安全培训,提高安全意识,严格高空作业操作规范。 2、穿劳保服,穿防滑,戴安全帽,系安全带,严禁酒后作业,严禁雷、雨、雪或风速超过6级等劣气候作业。 3、持证上岗。 4、设置警示标志,禁止非工作人员进入现场,防止高空坠物,必要时加安全防护网。 二、施工升降机安装前的工作衔接 1、进行安装工作安排,落实安装人员到达; 2、安装吿知书,安装前确认是否有“安装吿知书”,否则不得进行安装,并及时报吿,经售后服务中心领导同意 后方可进行提前安装,(特殊情况下使用单位需写出相关的书面“承诺书”); 3、甲方是否提供落实好辅助设备塔吊(吊车),经纬仪和现场协调员; 4、甲方提供在20米内不小于25平方的电缆线是否准备好(从工地配电室到电梯外电箱的进线); 5、仔细核查现场物资(设备)是损伤,各配件是否有遗失; 6、协调确认施工升降机上下运行通道障碍物是否拆除; 三、施工升降机安装与调试检验 1、清理基础将基础清扫干净,清除积水,杂物; 2、安装底架基础节垂直度校准 1)、底架用塔吊(吊车)将底架吊运至基础上,调整好位置后套入预埋地脚螺栓(待拧紧)如遇基础不平整,八字支架应向基础低的一侧; 2)、基础节,选出基础节安在底架上,用基础螺栓紧固。 3)、垂直度校准用水平仪检测基础节主弦管的四个管口是否水平,垂直; 4)、垂直度校准后,再升6个标节(应先在地上将各标节用标节螺栓联接固定)用塔吊吊起使标准节弦管与基础节弦管口对应吻合,穿好螺栓拧紧, 5)、装上缓冲弹簧座并与基础节联接用螺栓拧紧(也可待主机装完后安装弹簧座); 3、安装时,各标节主弦管的4个接口和各标节联节螺栓均需抹上黄油防锈; 4、安装笼子及驱动架 1)、将两个笼分别用塔吊吊起套在导轨架上并缓缓放下于缓冲弹簧上; 2)、分别将两个驱动架的各背轮及轮调至最大间隙、用吊车吊起安装吊笼上方穿好联接销轴并联接好; 5、安装好吊笼防护栏; 6、安装好地面防护围栏; 7、安装下限位碰块和下极限位碰块 接通升降机电源并试运行,首先检查确认安装无误后,用点动试运行,根据驱动板极限开关实际位置,将下限位碰块和下极限位碰块装好,防止吊笼撞底,(下限位碰块的安装位置,应保证吊笼载向下运行时当开关触及下限位碰块时自动切断控制电源而达到停车),停车后吊笼底与地面缓冲弹簧的距离为100-400MM ,吊笼

《电梯安装与调试,管理和维护技术》课程标准

《电梯安装与调试/管理和维护技术》课程标准 一、课程基本信息 课程代码:3300242 适用专业:电梯工程技术、城市轨道交通运营管理 学时数:64 学分:4 先修课程:电梯结构与工作原理、电梯控制技术 后续课程:无 二、课程定位与课程设计 1、课程性质 本课程主要培养电梯工程技术、城市轨道交通运营管理等专业学生具备从事电梯施工安装、施工验收、运行调试与管理工作所必须的基本能力。适应现代机电一体化行业发展需要,能够从事机电一体化设备安装、调试、运行使用、维护管理等工作的应用型高级人才。它是电梯工程技术、城市轨道交通运营管理等专业的一门专门技术平台课程,对学生职业能力的培养起主要作用。 2、课程基本理念 遵循现代职教理念,以工作过程为导向,以职业能力培养为目标,以职业标准为依据,以任务和项目为载体,重构教学内容,突出学生主体地位,改革教学方法,更新教学手段,加强教学过程的管理,提高课程教学质量。在充分的职业岗位能力分析的基础上,推行基于工作过程系统化的课程开发与设计理念。 3、课程设计思路 该课程是依据“电梯工程技术专业典型工作任务和职业能力分析表”中的电梯控制技术工作任务设置的。其总体设计思路是:打破以知识传授为特征的传统学科课程模式,转变为以工作任务为中心组织课程内容,并让学生在完成具体工作任务(项目)的过程中,获取相关的知识、能力和素质。课程内容突出对学生职业能力的训练,并融合相关职业资格证书的要求。课程设计以岗位职业能力分析、专业核心能力提炼、完成工作任务所需的知识、技能、态度等要

素为线索来进行。教学过程中,遵循职业教学规律和学生认知规律,通过校企合作、工学结合,教学做合一等多种途径,给学生提供丰富的实践机会。 三、课程教学目标 课程的总体目标是使学生掌握电梯的基本构成及其与建筑物的关系、电梯的安装工艺、各部件的安装步骤及调整方法、安装和调整中的安全注意事项、快慢车调试、竣工验收及相关管理与维护等工作。同时具备有较强的工作岗位适应能力、分析和解决实际问题的能力以及创新意识和良好的职业道德,提高竞争意识。 1、知识目标 (1)掌握电梯的基本构成、规格参数及其与建筑物的关系; (2)掌握电梯的安装工艺及安装前相关准备工作; (3)掌握电梯各部件的安装要求,包括曳引机、限速器、控制柜、门系统、平层装置和极限限位装置、导向系统等; (4)掌握电梯试运行和调整后的检测与测试; (5)掌握电梯安装和调整中的安全技术和安装注意事项; (6)掌握电梯调试的技能和方法; (7)掌握电梯竣工验收、工程回访等相关流程; (8)掌握电梯使用管理与日常维护保养规则。 2、技能目标 (1)能够正确识别电梯的组成部件; (2)能够严格根据安装工艺及相关流程安装电梯; (3)能够准确有效的安装电梯各部件; (4)能够掌握电梯整梯调试的步骤及标准; (5)能够严格遵守电梯安装、调整及调试中的安全技术及安全注意事项; (6)知道电梯竣工验收、工程回访等相关流程; (7)能够掌握电梯使用管理与日常维护保养规则。 3、素质、情感目标 (1)培养学生对电梯整体结构认知、安装和测试等活动要素环节内容的学习,明确各环节的意义和地位,并掌握相应环节管理的内容; (2)培养学生勤于思考、做事认真、严谨的良好作风;

电梯厅门系统的安装

电梯厅门系统的安装 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

1.1.1电梯厅门系统的安装 1.1.1.1厅门地坎的安装 1地坎安装精度要求 门样板安装示意图,参见图7-1。 图7-1 a)地坎端面与门样线距离为30mm,在出入口宽上,该距离的误差应小于 1mm。参见图7-2。 图7-2 图7-3 b)地坎B面(参见图7-2,图7-3)上门口宽划线应与门口样线对齐,偏差小于1mm。 c)地坎B面(参见图7-3)的水平误差不超过75。 d)地坎B面应高出楼板装饰面2~5mm(参见图7-3)。 e)地坎托架角铁必须全焊。 2由样板放下的两条厅门安装标准线,对楼层高的仍可采用导轨的二次定位法将其固定在自然静止状态下,下样板仍用铁丝捆扎固定。 3根据电梯厅门地坎中心及净开门宽度,用划针画出开门中心线和净开门图 7-3宽度线。如图7-4。 4在安装厅门地坎之前,与土建协商,首先要定出各层厅门地坎的标高线。这一点非常重要,以便能和以后的地面装修协调一致,对多台并列梯安装厅门地坎时尤为重要。并作好相应记录,以便查验。 图7-4 5厅门地坎安装时必须控制的尺寸,参见图7-5,7-6。 图 7-5 图 7-6厅门地坎前后水平度

6牛腿的安装 对混凝土牛腿,应先根据地坎标高线和地坎与铁组合件确定地脚钢筋或螺栓高度。然后测量轿厢导轨侧面至厅门地坎的距离L,厅门地坎净开门中心点是否一致。(误差不大于1mm)。 钢制牛腿时地坎的安装(图7-7) 在样板架固定时已定出其位置,在测量梯井时,如墙面误差较大,要求剔、补的,应与土建部门联系。其安装方法: 1)用M12×120膨胀螺栓将层门地坎支架2紧固在层门侧井道墙壁上。 2)把层门地坎支架1与地坎组件临时紧固在一起。 3)用螺栓临时紧固层门地坎支架1和层门地坎支架2。 图7-7 4)通过层门地坎支架1和层门地坎支架2上的长圆孔前后、左右、上下移动地坎组件,使地坎的安装精度达到上述要求。 5)将所有紧固螺栓紧固。 6)点焊(两个位置)膨胀螺栓的平垫圈与层门地坎支架2,另焊接层门板支架1与层门地坎支架2的两端部。参见图7-8。 图7-8 7)如有间隙封板,把间隙封板焊接在地坎组件及层门地坎支架2上。 1.1.1.2门套、上坎的安装 1安装前应对厅门各部件进行检查,对不符合要求处应进行修整,对转动部分应进行清洗加油,作好安装准备。 2检查地坎应具有足够的强度并且其不水平度不大于600,地坎上水平面应高出装修地面2~5mm。 3门套组装:在平坦的地方进行,并有防止表面划伤的措施。调整门套横梁与立柱互相平齐、垂直,确认门套立柱的间距为开门宽度(JJ)±1mm。 4门套的固定: