XX数据中心应急预案(试行)

江苏金智教育信息技术有限公司2011-07

一、紧急状态的界定

1.网络机房发生长时间停电(1小时以上)、火灾、洪水、雷击以及其他外力破坏事件如人员触电事故等。

2.数据中心UPS系统故障(逆变器告警、充电器告警、电池告警、以及旁路电源告警),UPS电池热熔起火,电池泄露。

3.主要网络设备、服务器设备1台或以上严重故障或者被黑客攻击及病毒爆发。

4.重要设备发现被盗。

5.重大政治事件或紧急事件的发生。

上述情况任意一项发生界定为紧急状态,需要根据情况启动应急预案。

二、应急预案处理的组织实施流程

1.紧急状态发生后,值班人员应立即通知部门负责人和专责人员,并做适当的应急处理,部门负责人应该立即通知上级领导。

2.专责人员应立即赶到现场,确定事故处理方案并向部门负责人汇报情况。

3.部门负责人收到通知后应立即赶到现场并组织相关专业维护人员实施应急处理或故障处理。

4.部门负责人和专责人员在事故处理完毕后要向直接领导详细汇报情况,在领导的主持下对应急预案的执行情况进行分析、评估、总结。

5.每年应至少进行一次预案演练,必须保证相关成员参加。

三、应急预案处理的技术实施流程

(一)电源系统

1.中心机房发生长时间停电(1小时以上)时,值班人员或UPS专责人员应及时通知数据中心有关人员关掉UPS所供电的服务器设备,保证在UPS电池供电结束

前完成设备关闭。当电池容量告警时,UPS专责人员按操作程序逐一关闭系统

设备,恢复送电时及时启动系统并进行系统及业务使用验证工作,防止系统瘫

痪。

2.中心UPS系统故障(逆变器告警、充电器告警、电池告警,以及旁路电源告警)时,UPS专责人员应认真检查设备的告警信息并做好记录。在不能及时维修好时

应及时与设备供货商联系尽快修复。

3.UPS系统在旁路工作状态时,应特别引起重视。如此时发生突然停电,将有可能造成系统瘫痪。

4.专责人员要做好UPS的日常检查,并做好记录。发现UPS电池泄露应联系厂家处理。

5.UPS电池出现热熔冒烟,值班人员或UPS专责人员应立即关闭相关电池组供电开关,切断直流供电系统。

(二)火灾事件

1.处置火灾事故的组织:物业管理值班人员,保卫处值班人员,数据中心人员。

发现火情后应迅速组织有关人员携带消防器具赶赴现场采取必要的隔离措施隔

离火灾并进行扑救,及时关闭应用服务器和网络设备,断开事故部位电源。

2.报警程序:即刻通知部门领导、保卫处及相关部门值班人员,根据火情大小如需报警立即就近用电话或手机报告消防中心(电话119),报告内容为:“××

楼栋×××机房发生火灾,请迅速前来扑救”,待对方放下电话后再挂机,派

出人员到各路口等待引导消防车辆。

3.扑救方法:

1)扑救固体物品火灾,如木制品,棉织品等,可使用各类灭火器具。

2)扑救液体物品火灾,如汽油、柴油、食用油等,只能使用灭火器、沙土、浸湿

的棉被等,绝对不能用水扑救。

3)扑救UPS电池火灾,只能使用1211型灭火器或者干粉灭火器。

4.注意事项:

1)火灾事故首要的一条是保护人员安全,扑救要在确保人员不受伤害的前提下进

行。

2)火灾一发生,管理人员应立即切断电源,备好手电。

3)保证安全通道的畅通,不得堆放易燃易爆物品在安全通道及机房内。

4)在相应的场所备齐安全相关装备,如面罩、灭火器等。

5)机房管理员要加强日常监控及巡查,包括机房温度、湿度、设备的外部情形、

各电源开关位置是否正常等,做好当天工作日志,及时处理、消除及上报安全

隐患。

6)中心机房发生雷击打火事件时,应先仔细检查设备损坏情况,再进行维修处理。

在不能确认有其他设备受到冲击时,不能盲目恢复维修好的设备,以防止事故

扩大。

(三)触电处置

1.一旦发生触电事故,机房管理员应迅速安全切断电源,切忌直接接触触电者。

2.即刻通知校医务室,中心负责人及有关人员、保卫处、物业管理等相关部门值班人员,同时开展现场应急救护。

(四)服务器与应用服务故障

1.服务器突发性故障

1)及时报告专责人员处理问题,同时向科室负责人汇报。

2)专责人员认真检查服务器故障信息,并认真记录,查明原因。若需要更换服务器硬

件,则立即将备件拿出更换,恢复服务器运行。如果当时没有备件,应立即联系有

关厂家或系统集成商申报维护,若已经超出服务期,则联系购买相关配件。同时科

室负责人组织人员通过主页发布通告,及时向用户传达信息。

3)因服务器故障而可能引起服务中断的,需要根据《高可用测试方案》进行检查和恢

复工作,以保证关键业务和应用的正常使用为主。

4)加强程序和数据的备份工作,网络服务的负责人应该对重要程序/数据至少每周一

次完全备份,根据需要做至少一次的增量备份。当服务器设备故障解除时能及时恢

复相应的网络服务。

2.应用服务突发性故障

对外服务信息系统一旦发现无法正常提供服务,应执行以下应急处理流程:

1)应立即向系统管理员通告情况,并向科室负责人汇报。

2)系统管理员在接到通知后需做好紧急应对,如重启服务或服务器。如果无法通过简

单的重启恢复,应立即赶到现场,若检查是由攻击或病毒引发的服务中断则按照前

述相关流程操作。

3)系统如果无法在1小时内恢复的,应立即向中心负责人汇报,由科室负责人协调组

织人员制定系统的恢复方案并开展实施。同时在主页等网站发布相关通知信息,告

知用户情况。

4)系统恢复后,在主页发布通知消息。

5)总结事件处理情况,并提出防范再度发生的解决方案;

(五)网络服务故障

1.网络服务遭受攻击或病毒爆发

出现灾情后值班人员要及时通知科室负责人、中心负责人及相关技术负责人。

值班人员根据灾情信息,初步判定灾情程度。能够自身解决,要及时加以解决;如果不能自行解决故障,由科室负责人和教育技术中心负责人现场指挥,协调各部门力量,按照分工负责的原则,组织相关技术人员进入抢险程序。

各单位对外服务信息系统一旦发现感染病毒,应执行以下应急处理流程:

1)立即切断感染病毒计算机与网络的联接;

2)对该计算机的重要数据进行数据备份;

3)启用防病毒软件对该计算机进行杀毒处理,同时通过防病毒软件对其他计算机

进行病毒扫描和清除工作;

4)如果满足下列情况之一的,应立即向信息安全负责人员通报情况,并在相关主

页发布消息告知用户:现行防病毒软件无法清除该病毒的;网站在2小时内无

法处理完毕的;业务系统或办公系统在4小时内无法处理完毕的。

5)恢复系统和相关数据,检查数据的完整性;

6)病毒爆发事件处理完毕,将计算机重新接入网络;

7)总结事件处理情况,并提出防范病毒再度爆发的解决方案;

8)实施必要的安全加固。

2.网页非法篡改情况

各单位对外服务网站一旦发现网页被非法篡改,应执行以下应急处理流程:

1)发现网站网页出现非法信息时,值班人员应立即向本部门信息安全员、网络管理员

及网站负责人通报情况,并立即向市公安局网监处通告。情况紧急的,应先及时采

取断网等处理措施,再按程序报告;

2)信息安全员及网站负责人应在接到通知后立即赶到现场,做好必要记录,妥善保存

有关记录及日志或审计记录;

3)网络管理员在接到报告后2小时内赶到现场,追查非法信息来源。科室负责人做好

各种相关的配合工作,必要时协调相关部门或公司来协助解决;

4)网站管理员清理网站非法信息,强化安全防范措施,然后将网站重新投入使用。如

情节严重,构成违法犯罪的,由市公安局网监处立案侦查;

5)总结事件处理情况,并提出防范再度发生的解决方案;

6)实施必要的安全加固。

3.非法入侵处理流程

各单位对外服务信息系统一旦发现被远程控制等非法入侵行为,应执行以下应急处理流程:

1)发现系统服务器被远程控制、植入后门程序,或发现有黑客正在进行攻击时,应立

即向信息安全人员、系统管理员及网络管理员通报情况,并立即向科室负责人及中

心领导汇报;

2)如服务器已被入侵,将被攻击的服务器等设备从网络中隔离出来,保护现场;

3)信息安全员及系统管理员应在接到通知后立即赶到现场,做好必要记录,妥善保存

有关记录及日志或审计记录;

4)各专责人员对网站事件应在接到报告2小时内赶到现场;对业务系统和办公系统事

件应在接到报告4小时内赶到现场,对现场进行分析,追查攻击源,修改防火墙等

设备的安全配置阻断黑客继续入侵。相关单位做好相关的配合工作,必要时协调相

关部门或公司来协助解决;

5)分析后台数据库操作日志,判断是否发生数据失窃。检查、校验数据的完整性和有

效性;

6)信息安全人员在提取相关数据样本后,系统管理员恢复与重建被攻击或破坏的系

统。如情节严重,构成违法犯罪的,由公安局网监处立案侦查。重新将恢复后的对

外服务系统接入网络;

7)总结事件处理情况,并提出防范再度发生的解决方案;

8)实施必要的安全加固。

4.拒绝服务攻击处理流程

各单位对外服务信息系统一旦发现遭受DDOS等拒绝服务攻击,无法正常访问时应执行以下应急处理流程:

1)发现对外服务系统访问流量异常、无法正常访问,可能遭受拒绝服务攻击时,应立

即向信息安全人员及网络管理员通报情况,并立即向科室负责人及中心领导报告;

2)相关技术处理人员在接到通知后立即赶到现场,做好必要记录,妥善保存有关记录

及日志或审计记录;

3)信息安全员及网络管理员对网站事件应在接到报告2小时内赶到现场;对业务系统

和办公系统事件应在接到报告4小时内赶到现场,对现场进行分析,追查攻击源,修改路由器、防火墙等设备的安全配置,缓解、消除拒绝服务攻击的影响。相关部

门做好相关的配合工作,必要时协调专业公司来协助解决;

4)在提取相关数据样本后,恢复对外系统正常运行。如情节严重,构成违法犯罪的,

由市公安局网监处立案侦查;

5)总结事件处理情况,并提出防范再度发生的解决方案;

6)实施必要的安全加固。

(六)被盗案件

处理程序:

数据中心机房应急预案培训讲学

数据中心机房应急预案

目录 一、基本原则 (3) 二、应急事件级别定义 (3) 三、组织机构及职责 (4) 3.1应急领导小组组织机构 (4) 3.2 应急领导小组职责 (4) 3.3应急小组成员职责 (5) 四、应急响应机制 (6) 4.1基本处理流程 (6) 4.2机房应急开关机具体措施 (7) 4.3服务器及存储设备故障处理 (7) 五、应急方案 (8) 5.1网络故障事件应急预案 (8) 5.2服务器故障应急预案 (8) 5.3灾害性事件应急预案 (10) 5.4其他突发事件应急预案 (10) 六、后期处置 (10) 七、应急保障 (11)

一、基本原则 (1)居安思危,预防为主。实行突发事件统一管理、统一指挥、各级负责的原则; (2)统一领导,分级负责,全面规划、及时发现、快速反应、措施果断的原则,并按照事件级别迅速上报相关领导和责任人。 (3)制度规范,加强管理。严格按照事件处理流程规范操作,使突发应急的工作规范事件化、制度化。 (4)快速反应,协同应对。当突发事件发生时,各级要立即按应急预案,投入应急工作;加强各个部门配合协作。形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。 (5)主动报告原则:当突发事件发生后,要及时报告应急预案实施情况。 二、应急事件级别定义 根据网络与信息安全突发公共事件的可控性、严重程度和影响范围,一般分为四级:I级(特别重大)、II级(重大)、III级(较大)、IV级(一般)。国家有关法律法规有明确规定的,按国家有关规定执行。 (1)I级(特别重大):重要网络与信息安全系统发生全市性大规模瘫痪,事态发展超出相关主管部门的控制能力,对国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益造成特别严重损害的突发公共事件。 (2)II级(重大):重要网络与信息安全系统造成全市性瘫痪,对国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益造成严重损害,需要跨部门、跨地区协同处置的突发公共事件。 (3)III级(较大):某一区域的重要网络与信息安全系统瘫痪,对国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益造成一定损害,但不需要跨部门、跨地区协同处置的突发公共事件。

施工防汛应急措施

施工防汛应急预案 一、编制依据 依据《中华人民共和国防汛条例》等有关文件精神要求,结合项目部及施工工地现场实际情况,特制订本防汛应急预案。 二、应急工作基本原则 (1)以防为主、常备不懈 防汛工作坚持“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的方针,采取工程措施和非工程措施并举的办法,积极制订并实施防汛应急预案,加强预警机制,做到防患于未然。 (2)科学调度、全力抢险 发生汛情后,各级救援队伍及相关救援力量迅速到位,按照应急预案采取有效措施,全力组织抢险,最大限度地避免和减少人员伤亡、财产损失及社会影响。 三、项目概况 大同地区四季变化明显,本工程基础及主体施工时间为6月份到9月份,正处于夏季炎热多雨的时间,尤其是基础施工是一大难点,该工程基槽开挖面积较大,基坑较深,所以基坑底部需做好集水坑,基坑周边做好小型挡水堤及排水沟,同时在基坑周边放置好应急沙袋,确保施工人员及工地在施工期间安全度汛。 四、组织管理措施 (1)与大同市防汛办公室、业主防汛应急指挥部建立防汛联动机制,保持防汛信息畅通,齐心协力,全力防汛。 (2)与大同市及矿区水文和气象部门保持建立联系,随时了解天气变化。 (3)24小时安全值班巡逻,发现问题及时上报项目部。

(4)对所有防汛人员进行防汛应急救援知识培训,加强防汛技能,提高防汛思想意识。 (5)所有防汛人员24小时电话开机,保持通讯畅通。 (6)防汛值班人员不少于2人,每班人员负责接发电话,掌握每天的天气情况,做好当日的小结记录。 五、防汛材料设备保障措施 (1)为了保证防汛工作的顺利进行,项目部应急救援设备、材料储备如下表: 区域安全检查工作和现场管理,及时清理作业现场,严格落实防汛保障措施。在汛期加强对配电柜等设施的安全检查,使之处于良好状态。(3)项目部所有人员及现场施工协作队伍在汛期时刻处于战斗状态,发现险情立即投入战斗。 六、组织机构及职责 (一)、组织机构

云平台服务器存储应急预案

云平台服务器存储 应急预案 目录 1目的 (2) 2适用范围 (2) 3规范内容 (2) 3.1故障分类 (2) 3.2应急准备 (2) 3.3具体措施 (2) 4故障处理规范 (3) 4.1机房停电 (3) 4.2主机故障 (3) 4.3存储系统故障 (3) 4.4云平台软件系统故障 (3) 4.5云平台管理服务器故障预防 (4) 4.6云平台日常告警故障排除 (4) 5硬件故障预防与排除 (4) 5.1故障预防 (4) 5.2故障排除 (4) 5.3故障处理 (5)

1 目的 为提高云平台服务器、存储故障处理能力,形成科学、有效、反应迅速的日常管理流程和应急处理机制,确保平台的安全和稳定运行,最大限度地减小故障对生产的影响,降低业务中断风险,特制定本规范。 2 适用范围 本规范适用于提供云计算虚拟化平台服务的服务器、存储管理,应对发生和可能发生的故障。 3 规范内容 服务器运维和应急处理应包括风险评估,检测体系和应急处理三个环节,合理有效的执行控制将防止故障影响扩大。 3.1 故障分类 平台故障包括服务器硬件和存储系统故障;自然灾害(水、火、电等)造成的物理破坏;人为误操作造成的损害等。 3.2 应急准备 部门责任人员明确职责和管理范围,根据实际情况,安排应急值班,确保到岗到人,联络畅通,处理及时准确。 3.3 具体措施 (1)建立安全、可靠、稳定运行的机房环境,防火、防雷电、防水、防静电、防尘;建立备份电源系统。 (2)虚拟化平台服务器应采用可靠、稳定、兼容性硬件,落实责任管理机制,遵守安全操作规范;对虚拟机和管理服务器进行定时备份;采用有效的虚拟化监控工具,及时发现问题和日报告。

XX数据中心机房应急预案

数据中心机房应急预案 一、系统故障应急流程 1.1 系统故障应急流程说明 一、故障发生 XX运维服务人员可从以下途径得知故障的发生: 1)中心内场人员通过运维平台发现故障 2)外场人员通过维护巡检发现故障 3)用户发现故障,报给应急领导小组,或者XX运维微信群上报给中心服务工程师。 4)驻场工程师发现故障 二、报障受理 监控系统运维服务人员得知系统故障发生后,立即响应,并向报障人或单位详细了解系统故障情况。 三、信息研判 运维服务人员根据了解到的系统故障情况进行分析判断,以确定采用一般故障处理流程还是立即启动系统突发故障应急处理预案。 四、预案启动 如需启动应急预案,则立刻通知应急领导小组,由领导小组启动应急预案,对系统突发故障应急事件进行全面管控处理。 五、资源确认 系统突发故障应急预案启动后,首先是根据现场突发故障实际状

况、紧急程度、技术难度、备品备件等情况对相关资源(主要是参与人员)依据经验进行调度和确认,主要有以下资源: 我公司技术支持人员; 相关厂家技术支持人员; 我公司聘请的技术专家 六、预案执行 按照既定的预案进行突发故障抢修,如遇到问题及时向应急领导小组汇报。 七、预案终止 预案的终止时间由故障现场技术人员根据现场的实际进展情况,在与用户单位有关部门协调后报应急领导小组决定。 八、结果上报 预案中止后,相关预案参与人员将整个事件过程中所有收发信息、领导批示、事故调查报告、现场录像、图片等材料及时整理归档,并总结事件处理过程中的经验和教训,修改、完善事件应急预案。然后集中上报至应急领导小组。 应急流程管理报告填写指南 编号:(格式为D0405-日期+两位序列号,其中日期按“yyyy+mm+dd”格式,2位序列号根据日期从01起顺序递增,例如D0405-2010031401,表示2010年3月14日第1张应急流程管理报告。)报告日期:年月日至年月日(统计时间段)

施工现场防洪防汛应急预案

河南省农业干部学校综合实训楼教工公寓雨季施工防洪防汛应急预案 审批: 审核: 编制: 2018年5月5日 河南六建建设发展有限公司

一、总则: (3) 二、防汛工作基本原则 (3) 三、组织机构及其主要职责 (3) 四、应急报警机制 (8) 五、险情水灾应急与救援 (9) 六、险情水灾报告原则 (9) 七、防洪防汛重点检查监控内容 (10) 八、保障措施 (11) 九、应急预案实施终止后的恢复工作 (13) 十、培训与演练 (13)

一、总则: 1、编制目的 为做好本工程雨季施工防洪防汛抢险救灾应急救援工作,最大限度地减少水灾造成的生命财产损失,确保该工程的安全渡汛。本预案适用于施工现场、生活区发生水灾造成重大险情事故时应急救援处理工作2、编制依据 依据《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国防汛条例》。 二、防汛工作基本原则 1、救人高于一切; 2、抢险施救与报告同时进行,逐级报告,首先接报,就近施救; 3、最大限度的减少损失,防止和减轻次生损失; 4、局部服从全局,下级服从上级; 5、分级负责,密切配合。 三、组织机构及其主要职责 项目经理部成立现场应急指挥部,现场应急指挥部负责成立气象预报组、通讯联络组、物质保障组、应急抢险组、善后处理组、原因调查组。

防洪防汛应急组织机构

现场应急指挥部主要职责 (一)、成立防汛领导指挥部 总指挥:李兆福 副总指挥:阮成刚 (二)领导小组的职责: 1、领导小组负责本项目防汛工作,制定应急处理预案,组织应急演练,做好安全检查工作,积极与周边单位联络,协调安排好本项目防汛抢险工作。加强领导,强化工作职责,完善各项应急预案制度和制定各项应对措施。 2、充分利用各种渠道进行防洪抗汛知识的宣传教育,坚持贯彻:“安全第一,常备不懈,以防为主,全力抢险”的方针,指导全体施工人员开展防洪抗汛中的自救和互救训练,提高全体施工人员的防洪抗汛意识和基本技能。 3、确保防汛经费及时到位,认真做好各项物资保障,始终保持良好的战备状态。 4、指挥和组织全体员工进行防洪抗汛,接报险情迅速启动应急预案,指挥协调水灾现场的抢险救援工作。立足于防大汛,抗大洪,把损失降到最低点确保生命、财产等不受损失,人员无伤亡。 6、险情事故发生后,核实现场人员伤亡和损失情况,及时向当地政府相关部门、业主方汇报抢险救援工作及险情水灾应急处理的进展情况。 (二)、防汛应急小组职责分工 1、信息联络组 组长:关敬卫 副组长: 李亮

防汛工作预案 防汛应急预案范文3篇

防汛工作预案防汛应急预案范文3篇 防汛工作预案防汛应急预案范文篇1 为切实做好雨季施工防洪防汛抢险救灾应急救援处理工作,最大限度地减少水灾造成的生命财产损失,确保工程的安全渡汛,根据国家《安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的相关规定,现结合我单位实际情况,特制定本预案。 一、适用范围本预案适用于××××××××单位发生水灾造成重大险情事故时应急救援处理工作。 二、实施原则坚持“预防为主,安全第一,综合治理”的原则,汛期施工期间,灾害发生时,能快速发挥应急组织机构作用,采取积极切实可行措施,及时做好灾害发生后的救援处置工作,最大限度的减少灾害损失。 三、应急机构的组成及工作职责 1、成立防洪防汛工作领导指挥部防汛总指挥:××××副总指挥:××××成员:××××防洪防汛指挥部工作职责: (1)加强领导、健全防洪防汛组织,强化工作职责,完善各项应急预案的制定和各项措施的落实; (2)充分利用各种渠道进行防洪防汛知识的宣传教育,组织指导项目防洪防汛知识的普及教育,广泛开展自救和互救训练,不断提高员工防汛意识和基本技能;

(3)汛情发生后,采取一切手段,组织各方面力量全面进行防汛减灾工作,力争把灾害造成的损失降到最低点; (4)服从本地人民政府防汛指挥部的指挥。 2、组织协调组组长:××××成员:××组织协调组工作职责: (1)研究政策和措施提出工作建议,为指挥部决策提供参考; (2)制定和协调落实应急救援工作的各项决策和措施,协调与应急救援相关的工作关系; (3)全面了解掌握事态发展的相关信息,完成指挥部交办的其它工作。 3、应急救援及保卫组组长:××××成员:××××××××××××应急救援及保卫组工作职责: (1)接到预警通知后,迅速组织抢险队伍赶赴现场进行抢险抢救工作; (2)建立抢险警戒区,负责项目抗洪抢险区域的安全保卫工作。 (3)积极救助现场伤患人员,组织人员撤离疏散,救送伤患入院就医,避免人员伤亡; (4)组织人员抢险,防止灾情扩大,并派出人员到一楼、地下室、仓库等主要部位进行安全检查,消除隐患、抢救物资; (5)组织稳定事故现场事态,维持事故现场秩序; (6)服从防洪防汛指挥部的指挥。 4、后勤保障组及运输组组长:××××成员:××××××××后勤保障及运输组工作职责:

夏季高温和汛期应急预案

夏季高温和汛期应急预 案 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

鸥鹏·中央商业街2#楼及车库工程 夏 季 高 温 和 汛 期 应 急 预 案 编制单位: 重庆中鸥建设集团有限公司 年月日 夏季高温期间和汛期安全生产事故应急预案 现正值夏季高温及汛期时期,高温天气期间,由于工人体质不同,容易造成中暑、晕倒等事故,以及汛期到来,经常会遇到大风、强降雨等强对流天气,将可能对施工现场的防洪排水情况、施工用电、大型起重机械的施工和外架防护造成安全事故,为了防止以上事故的发生、保障工人农民的身体健康、不断改善劳动条件、提高劳动生产率,特制订本安全生产预案。 一、防暑降温办法

1、管理目标及组织机构 日最高气温大于或等于35摄氏度为“高温日”,连续5天以上“高温日”称作“持续高温”。气温过高,人的胃肠功能因受暑热刺激,其功能就会相对减弱,容易发生头重倦怠、胸脘郁闷、食欲不振等不适,甚至引起中暑,伤害健康。 针对高温、潮湿、闷热的天气,为保障现场施工工人的人身健康,特编制本防暑降温办法,保证工程能够安全顺利的施工。 本项目部各级人员要把夏季(防暑降温)安全生产工作列入当前工作的重要内容。增强职工群众的防范意识和自我保护能力。确保职工安全健康和正常的生产、生活秩序,防止安全生产事故的发生。 2 Array、 防 暑 降 温 具 体 措 施 1)、高温作业工人应进行就业前(包括新工人、临时工)和入暑前的健康检查。凡有心、肺、血管器质性疾病、持久性高血压、胃及十二指肠溃疡、活动性肺结核、肝脏疾病、肾脏病、肥胖病、贫血及急性传染病后身体衰弱、中枢神经系统器质性疾病者,均不宜从事高温作业。 2)、合理安排作息时间 露天作业场所,适当调整工作时间,尽量设法使工人避开强烈的太阳辐射热,尽量做到合理安排劳动时间。现正在主体施工期间,钢筋工及木工需要长时间在楼面上操作,因此要及时调整工作时间,上午可以安排在6:30~10:30时间 施工,下午安排在15:00~19:00时间施工,从而可以避免在太阳辐射最热的时间

公司防洪防汛应急预案模版

北京万源工业有限公司甘肃分公司 防洪防汛应急预案 第一章总则 本预案为公司在破坏性洪水发生时必须遵守的基本程序、组织原则及实施方案。为预防汛水,尽量保证人员安全及业务开展,防患于未然,集团各公司应依据本预案和各实际制定相应的应急措施,并成立相应的应急机构,确保人员到位、措施到位、物资到位、行动到位。 一、应急目标: 为使我公司在爆雨、大雨预报发布后能够高效、有序地做好洪水预防、预警工作;并在洪水发生后,能高效、有序地开展防汛应急救灾活动,避免出现“小洪大灾”的后果,最大限度地减轻洪水灾害损失,遏制连锁性的各种次灾害蔓延,最大限度地保护人的生命安全、保障生产设施安全、减小环境污染程度,特编制本预案。 二、适用范围: 本预案适用于整个公司,处于临阵状态,或破坏性洪水发生时的应急和响应阶段。 三、编制依据: 依据《中华人民共和国防汛减灾法》、国务院《防汛应急条例》参照《企业防汛应急预案编写指南》结合我公司实际制定本预案。 四、工作原则: 公司抗洪救灾实行统一指挥,分级、分部门负责并协调一致原则,快速反映原则、信息共享原则、服从全局的原则。 1、统一指挥原则 全员接受防汛应急指挥组的总体指挥,坚持局部利益服从全局利

益,一般工作服从应急工作的基本原则。 2、协调一致原则: 应急工作既要与公司日常行政管理、安全管理、环境卫生管理、消防管理和防汛减灾管理协调一致,又要在应急工作实施过程中具有权威性;既要在应急工作时间全面调动公司内部职能部门的力量,分级、分部门负责,又要相互配合,协调一致。 3、快速反映原则: 洪水发生后,时间就是生命,各部门都要立即根据防汛应急预案的要求,开展防汛救灾工作。 4、重视次生灾害原则: 破坏性洪水发生后,确保抗洪信息共享原则。救灾工作指挥决策无误,各部门成员要迅速上报灾情,主要内容是受灾范围,人员伤亡、设备受损情况等。 5、服从全局的原则,各部门要主动协助,密切配合,积极支援与协作,以求得抗洪救灾工作的整体效果。 第二章应急组织与职责 一、公司防汛应急指挥领导小组成员及职责如下: 1. 组长:朱坤山(电话) 主要职责:组织实施本预案,领导小组总指挥,全面指挥公司抗洪救灾工作,制定紧急管理办法或特别管理措施,并协调以下五个救援组之间的关系。确定洪水发生后,应急期应急工作规模,统一安排和调用抗洪物资、设备和人员。 2. 副组长:马珊珊)(电话) 组员:李彦(电话)达琴香(电话)郑宏伟(电话)、孙万霞(电话)

数据中心应急预案[07]word版本

XX数据中心应急预案(试行) 江苏金智教育信息技术有限公司2011-07 一、紧急状态的界定 1.网络机房发生长时间停电(1 小时以上)、火灾、洪水、雷击以及其他外力破坏事件如人员触电事故等。 2.数据中心UPS 系统故障(逆变器告警、充电器告警、电池告警、以及旁路电源告警),UPS电池热熔起火,电池泄露。 3.主要网络设备、服务器设备1 台或以上严重故障或者被黑客攻击及病毒爆发。 4.重要设备发现被盗。 5.重大政治事件或紧急事件的发生。 上述情况任意一项发生界定为紧急状态,需要根据情况启动应急预案。 二、应急预案处理的组织实施流程 1.紧急状态发生后,值班人员应立即通知部门负责人和专责人员,并做适当的应急处理,部门负责人应该立即通知上级领导。 2.专责人员应立即赶到现场,确定事故处理方案并向部门负责人汇报情况。 3.部门负责人收到通知后应立即赶到现场并组织相关专业维护人员实施应急处理或故障处理。 4.部门负责人和专责人员在事故处理完毕后要向直接领导详细汇报情况,在领导的主持下对应急预案的执行情况进行分析、评估、总结。 5.每年应至少进行一次预案演练,必须保证相关成员参加。 三、应急预案处理的技术实施流程 (一)电源系统 1. 中心机房发生长时间停电(1小时以上)时,值班人员或UPS专责人员应及时通知数 据中心有关人员关掉UPS所供电的服务器设备,保证在UPS电池供电结束

前完成设备关闭。当电池容量告警时,UPS专责人员按操作程序逐一关闭系统 设备,恢复送电时及时启动系统并进行系统及业务使用验证工作,防止系统瘫痪。 2. 中心UPS系统故障(逆变器告警、充电器告警、电池告警,以及旁路电源告警) 时,UPS专责人员应认真检查设备的告警信息并做好记录。在不能及时维修好时 应及时与设备供货商联系尽快修复。 3. UPS系统在旁路工作状态时,应特别引起重视。如此时发生突然停电,将有可能 造成系统瘫痪。 4. 专责人员要做好UPS的日常检查,并做好记录。发现UPS电池泄露应联系厂家处 理。 5. UPS电池出现热熔冒烟,值班人员或UPS专责人员应立即关闭相关电池组供电开关, 切断直流供电系统。 (二)火灾事件 1.处置火灾事故的组织:物业管理值班人员,保卫处值班人员,数据中心人员。发现火情后应迅速组织有关人员携带消防器具赶赴现场采取必要的隔离措施隔离火灾并进行扑救, 及时关闭应用服务器和网络设备,断开事故部位电源。 2.报警程序:即刻通知部门领导、保卫处及相关部门值班人员,根据火情大小如 需报警立即就近用电话或手机报告消防中心(电话119),报告内容为:“xx 楼栋xxx机房发生火灾,请迅速前来扑救”,待对方放下电话后再挂机,派出人员到各 路口等待引导消防车辆。 3.扑救方法: 1)扑救固体物品火灾,如木制品,棉织品等,可使用各类灭火器具。 2)扑救液体物品火灾,如汽油、柴油、食用油等,只能使用灭火器、沙土、浸湿的棉被等,绝对不能用水扑救。 3)扑救UPS电池火灾,只能使用1211型灭火器或者干粉灭火器。 4 .注意事项:

夏季雨季施工应急预案

北外滩水城十六街区工程 夏季雨季防汛应急预案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 北外滩水城十六街区项目部 2015年5月20日 为确保施工现场安全渡汛,杜绝重大特大事故的发生,确保一旦发生汛情,能够及时有序、科学地采取相应有效措施,迅速排除汛情造成

的危险,最大限度地减少人民生命和财产损失,特制定建筑施工现场防汛应急预案。具体如下: 一、防汛工作坚持预防为主 1、提前预防,能有效减少汛期给建筑工地现场的材料、以及已建好的建筑物、生活区板房和人员的伤害。 2、现场预备沙袋等物品,用于堵水和引流方向。 3、汛期安排专人对施工现场场内道路、彩板房地基及周边排水措施进行巡视,及时掌握稳定性、渗漏等情况,发现问题及时汇报,并组织抢险处理。 4、生活区、道路进行硬化处理。 5、彩板房前面面设置排水沟。 6、基坑周边设有挡水台,防止雨水、汇水流入基坑内,基坑内雨水采用污水泵进行排水。 7、汛期施工准备好必要的物资。清单如下

二、组织机构 成立北外滩水城十六街区施工现场防汛应急小组。应急小组职责:服从公司统一指挥和安排,负责施工现场防汛应急抢险救灾的指挥、部署、实施;及时汇报抢险救灾情况,妥善解决、协调抢险救灾工作及善后工作。 应急小组下设组长,副组长,徐燕同志为应急小组组长。全面负责施工现场的防汛应急抢险救灾工作。具体负责建筑施工现场灾情报告,及时通知防汛应急领导小组及成员单位立即赶赴事故现场,协调各专业处置组的抢险救援工作,及时传达防汛应急领导小组关于防汛抢险救援的指示,确保通讯联络畅通。 应急小组又分为应急抢险组、医疗救护组、信息采集组。 (一)应急抢险组:组长 xxx,成员 xxx xxx 具体负责根据事故现场情况制定的防汛抢险救援方案,按照方案迅速组织抢险队伍进行抢险救援。 (二)医疗救护组:组长 xxx ,成员 xxx xxx 具体负责组织有关医疗单位迅速展开对受伤人员的现场急救、协调120救护车将受伤人员转移到医院救治。 (三)信息采集组:xxx

夏季高温和汛期应急预案

夏季高温和汛期应急预 案 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

鸥鹏·中央商业街2#楼及车库工程 夏 季 高 温 和 汛 期 应 急 预 案 编制单位: 重庆中鸥建设集团有限公司 年月日 夏季高温期间和汛期安全生产事故应急预案 现正值夏季高温及汛期时期,高温天气期间,由于工人体质不同,容易造成中暑、晕倒等事故,以及汛期到来,经常会遇到大风、强降雨等强对流天气,将可能对施工现场的防洪排水情况、施工用电、大型起重机械的施工和外架防护造成安全事故,为了防止以上事故的发生、保障工人农民的身体健康、不断改善劳动条件、提高劳动生产率,特制订本安全生产预案。

1、管理目标及组织机构 日最高气温大于或等于35摄氏度为“高温日”,连续5天以上“高温日”称作“持续高温”。气温过高,人的胃肠功能因受暑热刺激,其功能就会相对减弱,容易发生头重倦怠、胸脘郁闷、食欲不振等不适,甚至引起中暑,伤害健康。 针对高温、潮湿、闷热的天气,为保障现场施工工人的人身健康,特编制本防暑降温办法,保证工程能够安全顺利的施工。 本项目部各级人员要把夏季(防暑降温)安全生产工作列入当前工作的重要内容。增强职工群众的防范意识和自我保护能力。确保职工安全健康和正常的生产、生活秩序,防止安全生产事故的发生。 2、防暑降温具体措施 1)、高温作业工人应进行就业前(包括新工人、临时工)和入暑前的健康检查。凡有心、肺、血管器质性疾病、持久性高血压、胃及十二指肠溃疡、活动性肺结核、肝脏疾病、肾脏病、肥胖病、贫血及急性传染病后身体衰弱、中枢神经系统器质性疾病者,均不宜从事高温作业。 2)、合理安排作息时间 露天作业场所,适当调整工作时间,尽量设法使工人避开强烈的太阳辐射

防洪防汛应急预案精选范文

防洪防汛应急预案精选范文 防洪防汛应急预案一 根据《中华人民共与国防洪法》与某某集团控股有限公司、区、街等上级有关部门对防汛工作的具体要求,结合我公司实际情况,为确保各项措施落实到位,使汛期各项工作顺利进行,编制公司防汛抢险应急预案”。具体如下: 一、指导思想 为了搞好防汛抢险工作,确保本公司安全度汛,预案编制工作,坚持“安全第一,常备不懈,以防为主,防抢结合”的方针,本着“团结协作与局部利益服从全局利益”的原则,以科学的态度认真分析实际情况,立足防大汛应对突发性灾害天气,切实做好防汛排涝的各项准备工作,采取有效措施避免雨季漏雨、倒灌、淹泡等现象,避免与减少经济损失,保障汛期生产经营的正常进行,编制操作性较强的防汛预案,确保公司及职工生命财产安全。 二、防汛工作指挥系统 防汛工作严格执行行政首长领导下的分级负责制,层层夯实责任,防汛期间各车间部门一把手亲自挂帅,同时为使防汛的各项指挥工作的有序进行,公司成立防汛工作指挥部。成员如下:总指挥:集团公司党委书记、总经理副总指挥:集团公司党委副书记、工会主席 成员:公司各分管领导、本部各部门负责人。

联络员:xxx 值班电话: 公司办公室: 综合部: 夜间值班: 值班室: 三、组建抢险应急分队 在汛期,为预防灾害事故对生产经营造成影响,我们按照某某集团(控股)有限公司、区、街防汛指挥部的要求,组建保安队与消防队为主的应急抢险分队,应急抢险分队服从公司防汛工作指挥部领导,在汛情紧急情况下随时进入防汛抢险战斗负责处置紧急情况。 四、建抗洪抢险队伍 1、为了做好防大汛、排大涝的各项准备工作,我们根据上级防汛指挥部的要求,组建以民兵与青壮年职工为主体的二百人抢险队伍,出现特大汛情将服从区防汛指挥部统一调动,做好上堤抗洪抢险的准备。 2、在防汛期间,为搞好公司内部抢险排涝工作,由公司职工组成100人的抢险队伍,一切抢险工作由公司防汛指挥部统一调动。 五、做好防大汛及防雨漏与防倒灌的准备 为安全渡汛,保证企业财产不受损失,在预报大雨及暴雨来

机房停电事件应急预案

XXXXXX机房停电应急预案 (V 1.0) IT 运维 2008-11-4 目录

机房停电事件应急预案 1.总则 1.1目的 为更好的应对机房停电此类突发事件,提高处理各类停电事件的能力,建立健全可靠的应急机制,最大限度地降低各类停电事件对公司各部门的影响,参照《XXXX数据中心突发事件应急处理程序V2.1》,特制定《XXXX 机房停电事件应急预案》(以下简称预案)。 1.2工作原则 (1)预防为主。立足安全防护,加强预警,重点保护公司重要系统信息,数据安全。 (2)快速反应。发生突发事件时,《XXXX数据中心突发事件应急处理程序V2.1》,及时获取充分而准确的信息,迅速处置,最大程度地减少突发事件影响。 (4)坚持“统一领导、协调配合、明确责任、坚守岗位”的原则。 1.3适用范围 所有机房临时停电,突发停电以及较长时间停电的事件。 2.组织机构及职责 2.1组织机构(联系人名单及联系方式每半年更新一次) 规划运营:主要联系人及联系方式: IT 主要联系人及联系方式 Helpdesk:分机:XXXX。(7 X 24工作) 各主要设备供应商联系人及联系方式:

2.2各组织机构职责 1).规划运营部门应尽可能及时通知所有部门停电信息,且准备好应急措施,若需要柴油发电机工作应提前检查柴油机性能,输出电压是否稳定以及柴油等辅助设备是否充足。 2).IT部门应及时做好停电应急措施,通知各相关部门做好重要数据备份,并通知到机房设备供应商,同时做好拉闸限电的准备。为保障停电期间和恢复供电后机房所有设备正常运行,IT所有相关人员在此期间必须保持随时待命状态。 3).机房设备供应商应做好相关设备技术支持工作,若是计划内停电,应提前对机房设备做好停电应急方案,且在停电至恢复供电,所有设备恢复正常期间保持随时待命状态,重要关键设备,须有技术支持人员现场侯命;突发临时停电应尽可能做好远程技术支持工作。 3. IT部门应急预案 3.1机房长时间停电应急预案 ⑴接到长时间停电通知后,应询问停电原因及具体停电时间并及时通过System Helpdesk发布或电话通知停电公告,要求各部门尽可能在停电前停止业务、保存数据,关闭所有能关闭的用电设备。 ⑵根据停电时间长短情况,协同规划运营部门部署应急措施,检查应急设备是否正常,若时间条件许可模拟停电测试应急设备性能。 (3) 对机房设备用电做好统计,做好拉闸限电预案。 (4) 各相关技术支持人员部署到位,确保停电期间重要系统和设备运行正常,以及恢复供电后所有系统,设备运行正常。 (5)通知相关部门,停电期间加强对存在安全隐患的设备及区域的巡查(如电梯间,水房等),保障公司人员和财产安全。 (6) 机房管理人员详细记录事件原因及此期间采取的应急措施,备

防汛防台应急预案 (资料.doc

防汛防台应急预案 一、工程概况 1.工程名称:xx市生活垃圾无害化处理中心工程 开发商:xx三峰环保发电有限公司 监理单位:南京苏安建设监理咨询有限公司 设计单位:中国核电工程有限公司 地勘单位:核工业赣州工程勘察院 由中城建第六工程局集团有限公司施工总承包。 2. 本工程主要由垃圾池、锅炉间、烟气净化间、汽机间等组成。垃圾池及锅炉间部分结构为现浇钢筋混凝土框排架-剪力墙结构,尾气处理部分为框排架结构,汽机间部分为框架结构,基础为冲孔灌注桩。 主厂房部位为单层厂房,附跨厂房为二、三层,局部四层,属多层厂房,主厂房最低点为17.50M,屋面女儿墙最高点为46M。主厂房占地面积为6100㎡,主厂房建筑面积为12593㎡(含地下室面积269㎡不含操作平台面积2969㎡)。主要结构类型为钢筋混凝土框架结构,垃圾池为剪力墙结构。建筑搞震7度,耐火二级,地下耐火一级,火灾危险性丁类,屋面防水二级,地下防水二层。 本项目所在的地处亚热带地区,属南亚热带季风气候。雨量充沛,但季节分配不均、干湿季节明显。夏秋季有台风影响。4~6月是前汛期,受锋面低槽、热带云团、东风波等影响,雨水迅速增加,多暴雨天气。5月开始就可能受到热带气旋(台风)的严重影响。7~9月是深圳的后汛期,主要受热带气旋(台风)的影响。7~9月平均有3~4个热带气旋(台风)影响。从平均状态而言,夏季雨量占年雨量的83.5%。夏天的降水地区差异很大,容易出

现局地性的洪涝灾害和短时雷雨大风天气。由于下垫面受热不均和地形作用等原因,夏天容易出现局地性的界线分明的雷阵雨天气。 地区平均最大暴雨量为282mm/d,最大值达395.8mm/d,历年平均降水量1800mm~2200mm。降水主要集中在夏季和秋季。本地区常年盛行E~SE风,年平均风速为4m/s;实测最大风速30m/s;年平均6级以上大风日数为8d。 为了作好施工现场“防台防汛”工作,加强现场组织管理,认真落实抢险准备工作,以对付突发性自然灾害事故的发生,特制定本应急预案。二、应急组织机构 防汛防台工作由各级领导负责认真做好“五个”落实,突出“四个”严查,对施工现场出现的各类问题及时组织抢险抢救确保人身与财产安全。现场突发事故领导小组: 总指挥: 副总指挥:) 警戒指挥:) 疏散指挥:机) 施救指挥:) 组员: 三、防台防汛应急预案 (一)、灾害预警 凡气象台发布特大暴雨、风暴或台风等紧急警报,应急预案领导小组全体人员进入紧急应急状态。小组成员应指挥各施工班组做好“防台防汛”准备,如准备好沙袋、加固临时建筑的窗门及各类机械设备的入库措施。同时小组领导应向公司领导报告“防台防汛”情况,听从统一调度指挥。(二)、灾害防治

矿山防洪防汛应急预案范文

矿山防洪防汛应急预案范文 为做好灰岭尾矿库防洪、防汛工作,预防事故发生,确保我厂各项生产工作顺利进行和下游人民的生命财产安全,经研究,特制定我厂灰岭尾矿库防洪防汛应急救援预案。 一、成立防洪防汛领导小组 组长:xxxx(厂长) xxx(党委书记) 副组长:xxx(副厂长) xxx(总工程师) xxx(安环科科长) xxx(生产调度科科长) 成员:xxx(办公室主任) xxx(技术措施科科长) xxx(选矿五车间主任) xxx(机动供应科科长) xxx(汽车队副队长) xxx(安全环保科科长助理) xxx(保卫科科长) xxx(尾矿库专职管理员) 领导小组办公室设在安环科,由xxx同志任办公室主任。

领导小组下设: (一)防洪防汛安全技术管理组: 组长:xxx 副组长:xx 组员:xxx xxx xxx xxx (二)防洪防汛巡逻组 组长:xx 组员:xx xxx xxx xx 二、防洪防汛工作的措施要求 (一)汛前、汛后由负责人组织有关人员进行安全检查。 检查内容为:尾矿库周边山体(包括灰岭尾矿库东侧山体公路边坡)、坝体是否有异常急变、滑坡、裂缝;排水作业系统是否良好;库内干滩长度以及库内的调洪高是否达到要求。如发现隐患立即组织进行整改。 (二)尾矿库专职管理员、巡逻组执行24小时监控巡逻。 发现隐患及时采取措施并向防洪领导小组汇报。同时作好记录。 (三)厂保卫科组织好30~50人的应急民兵抢险队伍。 由胡伟林具体负责,技术措施科组织好100~200人的应急民工抢险队伍,由钟春生同志具体负责。要求随喊随到。如险情重大,应急抢险队伍人员不足、防汛领导小组从各单位、科室、部门抽调补充。 (四)机动供应科做好抢险物资的供应工作。

数据中心机房应急预案23920

中心机房应急预案及管理办法 第一章总则 第一条为规范我所网络中心机房设备管理,提高处理机房突发事件的能力,形成科学、有效、反应迅速的应急工作机制,确保重要计算机信息系统的实体安全、运行安全和数据安全,最大限度地减少突发事件造成的危害,根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《信息化建设员工遵循守则》及《企业信息安全管理制度》等相关管理规定等,制定《网络中心机房应急预案及管理办法》(以下简称管理办法)。 第二条本文件适用于有计划性、有预防性地管理我所的网络中心机房以及发生和可能发生的与机房有关的突发事件。 第三条信管部负责编制、修订网络中心机房管理办法及所辖范围内突发机房事件应急预案。周期性或即时性地向局域网用户发布系统安全警示;对异常流量来源进行监控,并妥善处理各种异常情况。及时组织专业技术人员对所辖范围内机房突发事件进行应急处置;负责调查和处理机房突发事件,及时上报并按照相关规定作好善后工作。 第二章中心机房管理办法 第四条机房内的所有设备需要定期保养,应指定人员做维护、清洁工作,做到两天一收拾,一周一打扫;严禁将各种食物、饮用品带入机房,在机房内禁止吸烟。 第五条计算机设备维修工作由专门人员进行,管理人员应把设备的检修情况记录在相应的设备卡上,以便统一归档管理。如发现机房设备故障应及时向上级领导报告,并负责计算机及外设的日常维护与排除故障,在遇到设备保修范围内的故障时,应及时催促供应单位上门或将机器送修; 第六条系统管理人员必须严格遵守有关机房、设备及系统运行管理规定,不得在机房内从事与系统管理、运行维护、系统安装和调测等无关的工作; 第七条如其他人员需使用机房内设备应向机房负责人提交申请,经主管人员审核签字后,将书面申请提交信管部存档后方可借用机房内的设备; 第八条做好防火、防雨、防湿、防盗工作,注意用电安全;机房内的环境要每周检查温度、

防洪防汛应急预案范本-防洪应急预案范本

目录 一、编制依据 (2) 二、适应范围 (2) 三、实施原则 (2) 四、现场应急小组及主要职责 (2) 五、应急报警机制 (4) 六、险情水毁应急与救援 (5) 七、险情水毁报告 (5) 八、防洪防汛重点检查监控内容 (5) 九、应急预案实施终止后的恢复工作 (6) 十、具体实施措施 (7) 十一、救援应急设备清单 (8)

一、编制依据: 为做好项目部工程雨季施工防洪防汛抢险救灾应急救援处理工作,最大限度地减少水灾、水毁造成的财产损失,确保大型施工机械、变、配电等基础设施和施工工地、办公区、职工宿舍等工作的安全度汛,根据国家《安全生产法》、《突发事件应对法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《建设工程安全生产管理条例》的有关规定,我项目部特制定本应急预案。 二、适应范围: 本预案适用于项目部工程在发生以下水毁险情时应急救援处理工作: 1、在施塔吊变压器、配电室、外用电梯等施工部位发生水灾造成重大险情事故时应急救援处理工作。 2、施工现场、办公区、职工宿舍区、材料库房等发生水害造成重大险情。 三、实施原则 1、防汛高于一切; 2、抢险施救与报告同时进行,逐级报告,首先接报,就近施救; 3、最大限度的减少损失,防止和减轻次生损失; 4、局部服从全局,下级服从上级; 5、各栋号管理,分级负责,密切配合。 四、现场应急小组及主要职责

现场应急小组主要职责 1、制定应急处理预案。 2、成立现场通讯联络组、物质保障组、应急抢险组、善后处理组、原因调查组等险情水毁应急处理工作办事机构,明确责任人、联络人。 3、接报险情迅速启动应急预案,指挥协调水毁现场的抢险救援工作。 4、险情事故发生后,核实现场人员伤亡和损失情况,及时向甲方、监理等部门、向应急指挥部汇报抢险救援工作及险情水毁应急处理的进展情况。 5、及时落实应急处理指挥部及甲方、监理有关领导的指示精神。 6、对于已经报告的险情水毁抢修进展情况,要随时续报。险情水毁抢修完成24小时内,形成完整的书面材料报应急指挥部、甲方、监理。 7、气象预报组每天密切关注气象局预报的天气及水文情况,结合本地的实际情况,及时汇报。 8、通讯联络组工作人员应当坚持昼夜值班制度,作好值班记录,负责内外的通讯联络,要配备通讯联络工具,随时保持联系畅通。一旦发生人员伤亡及重大安全隐患,立即联系抢险队实施抢救,同时向上级部门报告。 9、应急抢险组工作人员要配备抢险装备,在汛期要确保保持随时待命状

企业防洪防汛应急预案、

企业防洪防汛应急预案、 企业防洪防汛应急预案、 企业防汛应急预案企业防洪防汛应急预案 为了保证企业的正常生产、工作秩序和生命财产的安全,使公司各种设施在夏季安全度汛。 一、防汛领导小组: 组长:** 副组长:** 成员:** 抢险救援队伍:公司所有人员有责任有义务参加抗洪抢险,保护公司财产安全。 二、防汛组织程序 在险情发生时,由公司办公室负责现场指挥,机关各部门及中、西药车间负责人积极调配本? O? 三、汛期工程部防汛措施 1、防汛器材放在门岗,放防汛器材,主要有编织袋、砂子、铁锹等; 2、公司重点部位:公司所有厂房门口。 3、险情:(1)公司门口向内流水不及。(2)排水管道堵塞,厂区内水位上升。 4、汛期到来之前,办公室人员应仔细巡查全厂重点部位 (1)楼顶平台排水沟是否畅通无阻,同时将楼顶垃圾清运干净;

(2)检查污水井、排水管是否有堆积物,并加以清除,保证排水畅通; (3)检查配电室等重要机房是否有漏雨情况,若有发生应及时处理。 四、险情处理程序 1、若厂内出现险情时,要迅速用沙袋堵住重点部位门口,保护公司财产。 2、险情发生后,要进行全面检查,统计本次汛情造成的损失和物资消耗情况,并及时补充防汛物资,做好下次防汛准备; 3、事件处理过程要进行详细记录,由办公室向公司领导及上级部门作出汇报。 企业防汛应急预案企业防洪防汛应急预案 根据《中华人民共和国防洪法》和某某集团控股有限公司、区、街等上级有关部门对防汛工作的具体要求,结合我公司实际情况,为确保各项措施落实到位,使汛期各项工作顺利进行,编制公司防汛抢险应急预案。具体如下: 一、指导思想 为了搞好防汛抢险工作,确保本公司安全度汛,预案编制工作,坚持安全第一,常备不懈,以防为主,防抢结合的方针,本着团结协作和局部利益服从全局利益的原则,以科学的态度认真分析实际情况,立足防大汛应对突发性灾害天气,切实做好防汛排涝的各项准备工作,采取有效措施避免雨季漏雨、倒灌、淹泡等现象,避免和减少经济损失,保障汛期生产经营的正常进行,编制操作性较强的防汛预

XX数据中心应急方案

XXX有限公司 XXX– 2017 – DC V2.0 xx应急方案 XXX数据中心 发放编号:受控状态:■受控□非受控

版本记录

目录 目录 (3) 第1章总则 (5) 第2章数据中心应急方案组织体系 (5) 2.1网络与信息安全应急协调领导小组职责 (5) 2.2领导小组办公室组成及成员电话 (5) 2.3工作职责 (6) 2.4各设备应急联系人 (6) 第3章信息系统安全应急处置实施细则 (7) 3.1.信息系统故障等级划分 (7) 3.1.1.一级故障 (7) 3.1.2.二级故障 (8) 3.1.3.三级故障 (9) 3.2.网络信息故障处理程序 (9) 3.2.1.故障的发现 (9) 3.2.2.故障的处理 (9) 3.2.3.故障的记录 (10) 3.2.4.故障的升级上报 (10) 3.2.5.报告内容 (12) 3.2.6.应急处置 (12) 3.2.7.故障处理后的测试验收 (13) 3.2.8.故障书面报告 (13) 3.2.9.故障报告填写及报告 (14) 第4章信息系统安全应急处理流程 (15) 4.1.信息系统安全应急处理流程图 (15) 4.2.故障升级分类及升级时限 (16) 4.3.越级报告 (16) 第5章应急响应特点文档及工具 (16) 5.1.应急文档的备存 (16) 5.2.应急设备及软件备存 (17) 第6章应急处理预案 (17) 6.1.网络中断应急处理 (17) 6.2.黑客攻击的应急处理 (18) 6.2.1.应急处理 (18)

6.2.2.修复处理 (19) 6.3.大规模病毒(含恶意软件)攻击的应急处理 (19) 6.4.数据库系统故障的应急处理 (20) 6.5.设备硬件故障的应急处理 (20) 6.6.XX相关故障应急处理 (21) 6.7.对重大故障的应急处理 (21) 6.8.请求外部协助支持 (22) 第7章后期处理 (22) 7.1.善后处理 (22) 7.2.调查和评估 (22) 7.3.应急方案更新 (23) 附件:应急响应相关表单 (23)

防洪防汛应急预案范例

整体解决方案系列 防洪防汛应急预案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-68678 防洪防汛应急预案 Model flood emergency plan 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 随着雨季的到来,根据浏阳市安全监督管理局关于做好非煤矿山企业当期安全工作的通知,防洪防汛工作迫在眉睫。我矿为了安全度汛,制定防洪防汛应急预案,成立了防洪防汛领导小组,并配备了充足的物资、设备和其他防洪防汛用品,确保矿山安全顺利度过汛期。其应急预案如下: 一、应急原则: 我矿坚持以预防为主,防抢结合,统一指挥,统一调度,服从大局的原则,发扬团结抗洪的精神,在矿山防洪领导小组统一指导下,积极配合,团结一致,确保矿山安全度汛。 二、工作计划: 制定防洪防汛安全管理制度,并做到各成员都有防洪意识,并将制度落实到各班组、人员。及时进行安全度汛教育和防洪防汛安全责任教育。经常检查防洪防汛物资准备情况、

防洪设备运行情况,确保洪水来临时的应急。加强后勤保障和服务工作,确保人员、物资、设备及现场工作一切安全。 三、成立防洪防汛前线指挥部,明确职责: 总指挥:谢建泉 副总指挥:熊善红、熊善保 成员:谢海波、蒋立明、彭运谋、谢喜元、周玉章、江耀湘 总指挥:对全矿范围内防洪防汛负总责,统一指挥防洪防汛工作。 副总指挥:负责执行抢先方案,调集抗洪人员和所需物资。及时准备好抢险器材,根据总指挥命令迅速运行到指定地点,并负责救灾人员的食宿和其他事宜。 成员:执行总指挥的指令,负责防洪物资的供应和储备,设备的调派和运送及抢险工作的一切相关事宜。 医疗组:由南岳村卫生院工作人员担任,负责治疗在抢险过程中受伤的人员。 四、应急方案: (1)、建立以矿长为指挥的防洪防汛前线指挥部,分工负

相关文档
相关文档 最新文档