文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 活动板房及施工机具安装验收表

活动板房及施工机具安装验收表

活动板房及施工机具安装验收表
活动板房及施工机具安装验收表

施工现场装配式活动板房安装验收表(1)

施工现场装配式活动板房安装验收表(2)表 3-4

注:1、保证项目必须全部符合要求。2、一般项目每项合格率达到80%才能定位合格。

3、允许偏差项目最大偏差不得大于允许偏差的1.5倍,每项合格率达到75%为合格。

施工现场装配式轻钢结构活动板房安全检查表

安全员:验收人员:时间:年月日

落地式脚手架搭设检查验收表表3-6

模板支撑系统安全检查验收表

表3-11

基坑支护安全检查验收表

表3-12

施工机具检查验收表

表 3-13

验收意见:

验收人员:

检查日期: 年月日

施工现场临时用电检查验收表

表 3-14

(一)、接地电阻测试记录表

表 3-15

(二)用电设备、电线电缆绝缘电阻测试记录表

(三)电工巡视维修工作记录卡

表 3-17

(四)漏电保护装置试跳记录表

施工单位:怀化润兰建筑安装工程有限公司工程名称:长沙三诺生物传感器生产基地表 3-18

施工现场装配式活动板房安装验收表2

施工现场装配式活动板房安装验收表 工程名称镇江孟家湾新村安置房使用单位项目经理部建筑面积 建设单位镇江学府置业有限公司安装单位层数 监理单位江苏高智项目管理有限公司产权单位连续长度间 m 检查验收内容检查情况验收意见 保证项目1.构件应具备出厂合格证 2.钢构件的焊接部位无脱焊 3.钢构件无明显变形、损坏和严重锈蚀 4.基础的混凝土、砂浆强度应符合设计要求 5.楼面板质量符合设计要求,锁定装置齐全有效6.节点螺栓规格、数量应符合设计要求,连接牢固7.支撑(圆钢拉杆)体系符合设计要求,花篮螺栓的锁定装置完好 一般项目1.上部结构安装时,基础混凝土强度应达到设计强度的75%以上 2.楼面板应安装平稳、拼缝紧密 3.卫生间、厨房、浴室地面坡向正确,排水通畅,无积水,管道孔部位密封无渗漏水 4.围护板材(屋面板和墙板)应无明显变形、损坏; 固定螺栓、防水垫圈、金属垫圈、尼龙套管等齐全,连接可靠;密封胶齐全有效 5.屋面板应安装平稳、檐口平直,板的搭接方向正确一致 6.附着式墙板安装应排板正确,表面平整;嵌入式墙板安装应平整,上下搭接缝应采用企口缝,外侧板应向下搭接,搭接长度不小于15mm 7.室内电器线路应采用PVC管(槽)明敷,布线整齐美观;电器配置符合设计要求;线路无绝缘老化及接长使用 8.防火:防火间距应符合设计和规范要求,消防通道应通畅;消火栓、灭火器配置符合设计要求,布局合理;厨房等用火场所防火隔热措施应有效;金属面夹芯板氧指数不低于32,木地板等可燃材料应做防火处理 9.防雷:防雷接地设置符合设计和规范要求;接地电阻应检测合格 10.防腐:钢构件应油漆完好、无锈蚀,外露螺栓防护得当;强腐蚀环境下的防腐措施符合设计要求; 活动房周边应排水通畅,无积水,不准放杂物 (续表)

施工机械安装验收表(钢筋机械)

中国建筑项目管理表格 施工机械检查验收表(钢筋机械) 表AQ-C9-12 编号 CSCEC--GJJX-- 工程名称验收日期总包单位中国建筑一局(集团)有限公司分包单位安装单位机具安装位置 检查项目 检查内容与要求验收结果钢筋机械必须安装在符合要求的防护棚内,基础平整坚实,周围排水畅通,安装平 稳牢固,保持水平位置 调直机工作区域应设置警戒区,并且安装防护栏杆及警告标志;冷拉机防护棚前用 钢管做防回弹隔挡;切断机旁应有存放材料、半成品的场地 设备完好,安全装置齐全有效,传动部位必须安装防护罩,传动箱齿轮油应清洁饱满, 切断机切刀无裂痕、刀架螺栓紧固,防护罩牢固可靠 弯曲机传动机构间隙符合要求,齿轮啮合和滑动部位润滑良好,运行无异响;芯轴 和成型轴、挡铁轴及轴套符合工作要求并且无裂痕和损伤 冷拉卷扬机连轴器的连接螺栓连接牢固、抱闸间隙符合1-1.5mm要求;钢丝绳应经 滑轮并和被拉钢筋水平方向成直角,操作人员要能看见整个冷拉场地,卷扬机与冷 拉中线不得小于5m;卷扬机必须使用封闭式导向滑轮,严禁使用开口拉板式滑轮, 卷筒上的钢丝绳应排列整齐,至少保留3-5圈,夹板完好;卷扬机背后应设置稳固 可靠的地锚并与卷扬机底座牢固连接 设置独立的开关箱必须达到“一机、一闸、一箱、一漏”,开关箱距设备距离不大 于3米且电源线穿管保护。漏电保护开关灵敏、匹配正确、保护接零符合要求,严 禁使用铁壳倒顺开关 电动机、电缆线绝缘电阻是否符合要求 机旁悬挂设安全操作规程牌,明确责任人,操作人员持证上岗 验收结论 验收人 签字 总包单位分包单位安装单位 监理单位意见: 符合验收程序,同意使用() 不符合验收程序,重新组织验收() 监理工程师(签字): 年月日注:1、以钢筋加工棚为单位进行验收. 2、本表由施工单位填写,监理单位、施工单位、租赁单位各存一份。

施工机具验收记录表

施工机具验收记录表 单位名称工程名称 序号验收项目验收内容验收结果 1 混凝土 搅拌机 与砂浆 搅拌机 机体安装平稳、坚实,接地或接零保护符合要求; 操作棚符合防护要求,挂安全操作规程牌,有排水措 施; 传动部位防护、离合器、制动器等符合规定,料斗钢 丝绳最少必须保持三圈; 料斗保险链、钩和操作杆保险装置齐全有效; 防护罩、盖齐全有效; 砂浆机出料手柄应用圆盘式,不得使用倒顺开关,并 设有二级漏电保护,灵敏有效。 安装平稳、坚实,接地接零保护符合要求; 操作棚符合要求,已挂安全操作规程牌,有 排水措施。 传动部位、离合器、制动器符合规定,料斗 钢丝绳最少时有3圈;保险装置齐全有效; 防护盖齐全有效,用电符合要求。 验收人:日期: 监理:日期: 2 木工 平(轧) 刨 外露传动部分必须有防护罩。室外使用,要有防雨操 作棚; 平刨刀刃处装有护手防护装置,轧刨设有回弹安全装置; 二级漏电保护器灵敏有效,接地或接零保护符合要求。 有防护罩,木工房符合要求; 防护装置齐全有效; 用电符合要求。 验收人:日期: 监理:日期: 3 电锯防护挡板安全装置及月牙罩要符合要求; 传动部位防护装置、松口刀齐全牢固; 操作必须采用单向按钮开关; 漏电保护器灵敏有效、接地或接零保护良好。 安全防护装置齐全有效,采用单向按钮开 关。用电符合要求。 验收人:日期: 监理:日期: 4 手持电 动工具 防护罩壳齐全有效,橡皮电线不得破损; 二级漏电保护器应安装正确且灵敏有效,接地或接零 保护良好; 磨石子机电线应架空;操作者应穿绝缘鞋、戴绝缘手 套; 蛙式打夯机手把应包绝缘材料、操作者应戴绝缘手 套; 磨石子机、蛙式打夯机的末级漏电保护器应采用漏电 动作电流15mA/0.1S的参数要求。 防护罩齐全有效,电缆无破损; 用电符合要求,漏电开关动作电流15mA/ 0.1S; 电缆线架空,操作人员穿带的绝缘劳动保护 用品配齐。 验收人:日期: 监理:日期: 5 电焊机接零保护、漏电保护装置齐全;二次侧空载降压保护 装置完善有效; 有可靠的防雨措施;进出线防护罩齐全,设置合理; 焊把及电线绝缘良好,装接正确;一次侧电源进线长 度不超过5m,二次长度不超过30m。 接零漏电保护装置齐全,有二次侧空载降压 保护装置; 有防雨措施,防护罩齐全,焊把线、电线接 线正确,电源进线长度为5m,二次侧长度 为15m。 验收人:日期: 监理:日期:

施工现场装配式活动板房安装验收表

工程名称郴州美美世界城市商业 广场一、四期工程 使用单位湖南北山建设集团股份有限公司 建筑 面积 258.88㎡ 监理单位湖南省华顺建设项目管 理有限公司 安装单位长沙湘兴活动板房贸易有限公司层数 1 检查项目检查情况 保证项目1、构件应具备出厂合格证有构件出厂合格证 2、钢构件的焊接部位无脱焊钢构件的焊接部位无脱焊 3、钢构件无明显变形、损坏和严重锈蚀钢构件无明显变形、损坏和严重锈蚀 4、基础的混凝土、砂浆强度应符合设计要求符合设计要求 5、楼面板质量符合设计要求,锁定装置齐全有效楼面板质量符合设计要求,锁定装置齐全有效 6、节点螺栓规格、数量应符合设计要求,连接牢固节点螺栓规格、数量应符合设计要求,连接牢固 7、支撑(圆钢拉杆)体系符合设计要求,花篮螺栓的 锁定装置完好 支撑(圆钢拉杆)体系符合设计要求,花篮螺栓的锁 定装置完好 一般项目1、上部结构安装时,基础混凝土强度应达到设计强度 的75%以上上部结构安装时,基础钢筋混凝土楼面; 2、楼面板应安装平稳、拼缝紧密楼面板安装平稳、拼缝紧密 3、卫生间、厨房、浴室地面坡向正确,排水通畅,无 积水,管道孔部位密封无渗漏水 卫生间、厨房、浴室地面坡向正确,排水通畅,无积 水,管道孔部位密封无渗漏水 4、围护板材(屋面板和墙板)应无明显变形、损坏;固 定螺栓、防水垫圈、金属垫圈、尼龙套管等齐全,连 接可靠;密封胶齐全有效 围护板材(屋面板和墙板)无明显变形、损坏;固定 螺栓、防水垫圈、金属垫圈、尼龙套管等齐全,连接 可靠;密封胶齐全有效 5、屋面板应安装平稳、檐口平直,板的搭接方向正确 一致 屋面板安装平稳、檐口平直,板的搭接方向正确一致6、附着式墙板安装应排板正确,表面平整;嵌入式墙 板安装应平整,上下搭接缝应采用企口缝,外侧板 应向下搭接,搭接长度不小于15mm 附着式墙板安装排板正确,表面平整;嵌入式墙板安 装应平整,上下搭接缝应采用企口缝,外侧板应向下 搭接,搭接长度不小于15mm 7、室内电器线路应采用PVC管(槽)明敷,布线整齐 美观;电器配置符合设计要求;线路无绝缘老化及 接长使用 室内电器线路采用PVC管(槽)明敷,布线整齐美观; 电器配置符合设计要求;线路无绝缘老化及接长使用 8、防火:防火间距应符合设计和规范要求,消防通道应 通畅;消火栓、灭火器配置符合设计要求,布局合理; 厨房等用火场所防火隔热措施应有效;金属面夹芯板 氧指数不低于32。 防火:防火间距符合设计和规范要求,消防通道应通 畅;消火栓、灭火器配置符合设计要求,布局合理; 厨房等用火场所防火隔热措施有效;金属面夹芯板为A 级防火岩棉,属于难燃型材料。 9、防雷:防雷接地设置符合设计和规范要求;接地电 阻应检测合格防雷:防雷接地设置符合设计和规范要求 10、防腐:钢构件应油漆完好、无锈蚀,外露螺栓防护 得当;强腐蚀环境下的防腐措施符合设计要求;活 动房周边应排水通畅,无积水,不准放杂物 防腐:钢构件油漆完好、无锈蚀,外露螺栓防护得当; 强腐蚀环境下的防腐措施符合设计要求;活动房周边 排水通畅,无积水,无杂物 监理单位验收意见: 施工现场专职安全员(签字):年月日监理单位验收意见: 总监理工程师(签字):年月日

施工升降机安装验收记录表

建筑施工起重机械(施工升降机)安装验收记录表 工程名称工程地址 设备厂家、型号备案登记号 出厂编号出厂日期 安装高度产权登记号 安装单位安装日期 检查项目验收内容和要求检查结果备注 主要部件导轨架、附墙架连接安全齐全、牢固,位置正确螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开导轨架安装垂直度满足要求 结构件无变形、开焊、裂纹 对重导轨符合说明书要求 传动系统钢丝绳规格正确,未达到报废标准 钢丝绳固定和编结符合标准要求 各部位滑轮转动灵活、可靠 齿轮、齿条、导向轮、背轮符合要求 各机构转动平稳、无异常响声,润滑点润滑良好制动器、离合器动作灵敏、可靠 安全系统防坠落安全器在有效标定期内使用 超载保护装置灵敏可靠 上、下限位开关灵敏可靠 上、下极限位开关 急停开关灵敏可靠 安全钩完好 额定载重量标牌牢固清晰 地面防护围栏门、吊笼门机电联锁灵敏有效 电气系统接触器、继电器接触良好 仪表、照明、报警系统完好可靠 控制、操纵装置动作灵活、可靠 各种电气安全保护装置齐全、可靠 电气系统对导轨架的绝缘电阻应≥0.5 MΩ,接地电阻≤4Ω

(续表) 注:1.对不符合要求的项目在备注栏具体说明,对要求量化的参数应填写实测值。 2.每次附着加节后,施工总承包单位应组织有关单位按此表对施工升降机进行验收。 检查项目 验收内容和要求 检查结果 备注 试运行 空 载 双吊笼施工升降机应分别对两个吊笼进行试运行。试运行中吊笼应启动、制动正常,运行平稳,无异常现象。 额定载重量 125%额定载重量 坠落试验 吊笼制动后,结构及连接件应无任何损坏或永久变形,且制动距离应符合要求 其他 出租单位验收意见: 负责人(签字): (盖章) 年 月 日 安装单位验收意见: 负责人(签字): (盖章) 年 月 日 使用单位验收意见: 项目负责人(签字): (盖章) 年 月 日 监理单位验收意见: 总监理工程师(签字): (盖章) 年 月 日 施工承包单位验收意见: 项目负责人(签字): (盖章) 年 月 日

活动板房出租合同完整版

活动板房出租合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

活动板房出租合同完整版 下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 合同编号: 甲方:XX项目部 乙方:XX设备(材料)租赁公司 为了提高工程局施工现场办公,生活临建设施的利用率,规范项目部的行为,提升企业形象,项目部的活动板房由工程局统一出资采购,局租赁公司进行实物管理,项目部实行有偿租赁使用。 为了约束租赁双方的责任与义务,特制定以下条款:

一,单价: 1,租赁单价12元/月。㎡.不包括土建和水电安装项目的费用。 2,安装,拆除费:合计45元/㎡.次。租赁期限实际超过六个月时,该项费用由乙方承担。 3,①运输费:5元/㎡.次(除西藏,新疆,青海,内蒙古,黑龙江等省)租赁期限实际超过六个月时,该项费用由乙方承担。②标的物需安装至西藏,新疆,青海,内蒙古,黑龙江等省时,运输费以实际发生为准,由甲方承担。 二,租赁期限:

施工机具检查记录表

施工机具检查记录 施工名单位重庆市巴岳建筑安装 工程有限公司 工程名称洛阳.宜阳冠宇水晶城2#楼项目部 序 号 检查项目检查内容检查结果检查人 检查日 期 1 混凝土搅拌机 砂浆搅拌机 机体安装平稳、坚实,接地或接零保护符合要求;操作棚符合防护要求,挂 安全操作规程牌,有排水措施;传动部位防护、离合器、制动器等符合规定,料 斗钢丝绳最少必须保持三圈;料斗保险链、钩和操作杆保险装置齐全有效;砂浆 机出料手柄应用圆盘式,不得使用倒顺开关,并设有二级漏电保护,灵敏有效 安装平稳、坚实;接地接零保护符合 要求;操作棚符合要求,已挂安全操作规 程牌,有排水措施;传动部位、离合器、 制动器符合规定,料斗钢丝绳最少时有3 圈;保险装置齐全有效;防护盖齐全有效, 用电符合要求(结果为合格) 2木工平刨 外露传动部分必须有防护罩。室外使用,要有防雨操作棚;平刨刀刃处装有 防护装置,轧刨设有回弹安全装置;二级漏电保护器灵敏有效,接地或接零保护 符合要求;有防护罩,木工房符合要求 防护装置齐全有效;用电符合要求 (结果为合格) 3电锯 防护挡板安全装置及月牙罩要符合要求;传动部位防护装置、松口刀齐全牢 固;操作必须采用单向按钮开关;漏电保护器灵敏有效、接地或接零保护良好 安全防护装置齐全有效,采用单向按 钮开关,用电符合要求(结果为合格) 3

施工机具检查记录 3

7 潜水 泵 电源线绝缘良好,外壳接零保护有效;电机负荷线应采用YSH防水橡套电缆, 长度应不小于 1.5m,不得承受外力,漏电保护器必须经二级保护,未采用漏电动 作15mA/0.1s的参数 电源线绝缘良好,外壳接零保护有效,并 使用YSH防水橡套电缆,不受承外力,有单独 开关箱,漏电动作15A/0.1s(结果为合格) 8气瓶气瓶有明显标志,有防爆、防振、防晒措施 标志明显,有防爆、防振、防晒措施,安 全距离使用(结果为合格) 9 桩工 机械 桩工机械准用证齐全、有效;打桩机超高限位装置符合要求,作业区周围5m 以内无高压线;起吊钢丝绳润滑良好、无断丝超标现象;桩机行车走轨道铺设应符 合原厂说明书规定,三支点履带式桩机就位符合使用要求;机械润滑、各螺栓紧固 符合要求;电动机械电源接线及控制系统接触可靠、连接电缆无破损,并实行二级 漏电保护 准用证齐全、有效;超高限位装置符合要 求,无高压线;钢丝绳符合标准要求;桩机行 走轨道铺设符合规定; 机械润滑良好;用电符合要求(结果为合 格) 1 0 挖土 机 工作装置伸缩平稳、无抖动;行走机构传动平稳、无异常声响;安全防护装置 齐全符合要求;液压传动臂杆、油路、油缸操作阀等应密封可靠、无渗漏 符合要求;行走机构符合要求,安全防护 装置符合要求油路崖压装置密封可靠、无渗漏 (结果为合格) 3