文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2013水电暖通施工员实务知识

2013水电暖通施工员实务知识

2013水电暖通施工员实务知识
2013水电暖通施工员实务知识

水电暖通施工员实务知识复习

四、简答题

1、给排水施工图由哪几部分组成?

给排水施工图由图纸目录、材料设备表、标准图统计表、设计说明、平面图、系统图、工艺流程图、详图和标准图等构成。(设计院一般不会给出标准图的,只出目录的)

2、室内热水供应系统由哪几部分构成?热水管道安装有何特点?

室内热水供应系统一般可分为以下三个组成部分:

热媒循环管网,又称第一循环系统,由热源、水加热器和热媒管网组成。

热水配水管网,又称第二循环系统,由热水配水管网和循环管网组成。

管网附件和仪表,包括各种阀门、水龙头、补偿器、疏水器、自动温度调节器、温度计和水位计等。

热水管道安装特点:热水供应系统配水干管水平敷设时,应有不小于0.003的坡度,坡向有利于排水、泄水;热水管不宜采用卡套式连接的铝塑管、铜塑管。因为铝塑管、铜塑管热胀冷缩量大,采用卡套连接,接口处易渗漏水;管道垂直穿越墙、板、梁、柱时应加套管;穿越地下室外墙时应加防水套管;穿楼板和屋面时应采取防水措施;管道不宜穿越伸缩缝、沉降缝,如需穿越时,应采取管道伸缩和剪切变形的措施;管道与支吊架、抱箍间就采用绝热材料间开,其厚度与保温层厚度同;管道安装完成后要经过压力检验后方可进行保温施工;冷热水同时安装时,上下平行安装时热水管应在冷水管上方(上热下冷),垂直平行安装时热水管应在冷水管的左侧(左热右冷),其平行间距不小于200mm;嵌入墙体、地面的热水管道应该进行防腐处理;热水管道应合理设置热补偿装置与支承,有条件时应优先选择自然弯曲来吸收管道的热变形量,当利用自然弯曲不能补偿时,应加设补偿器补偿。

3、膨胀水箱的作用是什么?它连接的各种管道有何意义?

在热水采暖系统中,用以贮存水受热而增加的体积,在自然循环系统中起排气作用,在机械循环中起定压的作用。

膨胀管:系统因受热而增加的膨胀水通过它进入膨胀水箱。

循环管:防止水箱内的水冻结。

溢流管:用于控制系统的最高水位,当膨胀体积超过溢流管口时,水溢出就近排入排水设施中。

信号管:用于检查膨胀水箱水位,决定系统是否要补水。

排水管:用于清洗、检修时放空水箱用。

4、说明通风、空调的概念

通风,就是利用换气的方法,向某一房间或空间输送新鲜空气,将室内被污染的空气直接或经处理后排到室外,从而维持室内环境符合卫生标准,满足人们生活或生产的需要。空调是空气调节的简称,是高级的通风,是按照人们或生产工艺的要求,对空气的温度、湿度、洁净度、空气速度、噪声、气味等进行控制并提供足够的新鲜空气的工程技术。

5、说明室内热水系统的组成及各组成部分的作用。

⑴热媒循环管网,又称第一循环系统,由热源、水加热器和热媒管网组成。锅炉产生的蒸汽经热媒管道送入水加热器,加热冷水后变成凝结水回到凝结水池,由凝结水泵将凝结水送入锅炉重新加热成蒸汽。

⑵热水配水管网,又称第二循环系统,由热水配水管网和循环管网组成。配水管网将在加热器中加热到一定温度的热水送到各配水点,冷水由高位水箱或给水管网补给;支管和干管设循环管网,用于使一部分水回加热器重新加热,以补偿热量损失,保证配水点的水温。

⑶管网附件和仪表,包括各种阀门、水龙头、补偿器、疏水器、自动温度调节器、温度计和水位计等。

6、低压验电笔的用途?

验电器是检验导线和电气设备是否带电的一种电工常用工具。低压验电笔简称电笔,有数字显示式和发光式两种。数字显示式测电笔可以用来测量交流和直流电压。发

光式低压验电笔检测电压的范围为60~500V,只要带电体与大地之间的电位差超过60V 时,电笔中的氖光就发光。

7、风管的连接方法有哪几种?圆形、矩形风管无法兰连接有哪几种形式?

风管最主要的连接方式是法兰连接,但除此之外还可采用无法兰连接的形式。即抱箍式无法兰连接、承插式无法兰连接、插条式无法兰连接。

圆形风管无法兰连接形式:承插接口带加强筋、承插角钢加固、承插芯管连接、立筋抱箍连接、抱箍连接。

矩形风管无法兰连接: S形插条、C形插条、立插条、立咬口、包边立咬口、薄钢板法兰插条、薄钢板法兰弹簧夹、直角形平插条、立联合角形插条。

8、空调系统的分哪几类?

按室内环境的要求不同可分为恒温恒湿空调工程、净化空调工程、一般空调工程。

按空气处理设备集中程度不同可分为集中式系统、半集中式空调系统、分散式系统。

按其负担室内负荷所用的介质不同分类:全空气系统、全水系统、空气—水系统、制冷剂系统。

按处理空气的来源不同分为:全新风系统、混合式系统、封闭式系统。

按风管内空气流速不同分为:低速空调系统、高速空调系统。

9、给水附件分哪两种?在系统中起什么作用?

配水附件、控制附件两类。

在给水系统中,用以调节、分配水量和水压,关断和改变水流方向的作用。

10、室内照明方式有几种?

照明方式一般有如下几种

(1)一般照明为照亮工作面而设置的照明,灯具比较规则布置在整个场地的照明方式。

(2)局部照明为满足某些部位的特殊关照要求,在较小范围内或有限空间内,采用辅助照明设施的布置方式。

(3)混合照明由一般照明和局部照明共同组成的照明布置方式,是在一般照明的基础上再加强局部照明,有利于提高照明度和节约能源。

11、集中式空调系统组成?半集中式空调系统与集中式空调系统比较有何不同?

集中式空调系统主要由集中设置的空气处理设备、风机、风道及阀部件、送风口、回风口等组成。

半集中式空调系统既有集中式空调系统中的主要设备,又在系统末端设置了二次空气处理装置,可对空调参数进行局部调节,使用灵活。

12、什么叫做三相四线制?三相负载的连接有哪些?

三相四线制是把发电机的三个线圈的末端连接在一起,成为中性点,由中性点引出的输电线成为中性线,简称中线。从三个线圈的始端引出的输电线叫做端线或相线,俗称火线(A、B、C相线)。

三相负载的星形连接:每相负载的末端 x、 y、 z接在一点O′,并与电源中线相连;负载的另外三个端点a、b、c分别和三根相线A、B、C相连。

三相对称负载的三角形连接:三相对称负载也可成三角形连接。加在每相负载上的电压是对称电源的线电压。因为各相负载对称,故各相电流也对称。

【负载的星形连接:将负载的三相绕组的末端X、Y、Z 连成一节点,而始端A、B、C分别用导线引出接到电源,这种接线方式叫负载的星形连接方式,或称为Y连接。如果忽略导线的阻抗不计,那么负载端的线电压就与电源端的线电压相等。星形连接有分有中线和无中线这两种,有中线的低压电网称为三相四线制,无中线的称为三相三线制。

星形连接有以下特点:

(1)线电压相位超前有关相电压30°。

(2)线电压有效值是相电压有效值的根号3倍。

(3)线电流等于相电流。

负载的三角形连接:将三相负载的绕组,依次首尾相连接构成的闭合回路,再以首

端A、B、C引出导线接至电源,这种接线方式叫做负载的三角形连接,或称为△连接。它有以下特点:

(1)相电压等于线电压。

(2)线电流等于根号3倍的相电流】

13、卫生器具分哪几类?对卫生器具的材质有何要求?

卫生器具按其用途可分为便溺用卫生器具、盥洗和沐浴用卫生器具、洗涤用卫生器具和专用卫生器具四类。

卫生器具一般采用不透水、无气孔、表面光滑、耐腐蚀、耐磨损、耐冷热、便于清扫、有一定强度的材料制造,【如陶瓷、搪瓷生铁、塑料、复合材料等。】

14、建筑消防系统可分为哪几类?

按系统的构成和功能分类,可分为室外消火栓系统,室内消火栓系统,和自动喷淋灭火系统。按系统的压力分,可分为低压消防系统,高压消防系统和临时高压系统。

15、通风系统的分哪几类?

按照通风系统处理房间空气方式不同,可分为送风和排风。

按通风系统的作用范围不同,分为局部通风和全面通风。

按通风系统工作动力不同,可分为自然通风和机械通风。

五、论述题

1、试述蒸汽供暖与热水供暖的区别。

(1)蒸汽和热水作为热媒的比较:

1)热水采暖系统中,由于热媒平均温度低,散热器的传热系统小,所需的散热器数量比蒸汽采暖系统多;但在放热量相同的条件下,蒸汽采暖所需的热媒流量少,管径可小一些,管路的造价要低一些。

2)蒸汽采暖系统,散热器平均温度高,但亦能使表面的有机灰尘升华,影响室内的空气环境,卫生条件差。

3)蒸汽采暖系统的热惰性小,系统热的较快,冷也快,当系统间歇采暖时,室内

温度波动大,最适用于短时间间歇供暖的建筑物;而热水采暖系统室温波动小,室温较稳定、舒适。

4)蒸汽采暖系统由于热胀冷缩、水击、疏水器失灵等原因有跑、冒、滴、漏现象,热效率低。

5)蒸汽采暖系统管道及设备工作条件差,易腐蚀,使用年限短。

6)热水采暖系统静压大,在建筑物层数较多时,底层易超压。

(2)蒸汽采暖与热水采暖系统的比较

1)蒸汽系统的供蒸汽水平立管有沿途下降的坡度,以利于排除凝结水;而热水供热系统的水平干管有沿途上升的坡度,以利于排除系统的空气。

2)蒸汽系统的立管多是供汽立管和凝结水立管单独设置,多用双管系统;而热水系统用单位立管系统。

3)蒸汽系统,在散热器内放出凝结热,在散热器的上部充满蒸汽,下部为凝结,有非凝结性气体时,应在1/3高处设排气阀排除;热水系统的排气阀应设在散热器的顶部。

2、某高层建筑处于市中心,高53m,市政给水压力能达到建筑物6层,供水可靠性一般。请为其选择一种给水方式,并说明原因。

本建筑采用分区供水,一般都是6-7层左右做一个分区,可分为低区、中区和高区供水。

采用市政供水,1~5层由市政水压直接供给,为低区供水。首先充分利用市政余压供水至低层以利节能,同时由于市政供水可靠性一般,故市政压力供水楼层降低一层,以提高供水保证率。

本建筑高53m,6层以上,可采用一个加压区,泵供区低层用支管减压阀分区减压,以简化系统配置。6层以上可在首层(或地下室)设生活水箱+变频供水泵组供给,泵供区低层用支管减压阀减压。市政水压达不到的区域必须加压供给,选用变频泵组直接供应,可减少采用高位生活水箱重力供水所带来的一个水质污染环节。

对于消防给水,需在首层(或地下室)设置消防水池+消防水泵+屋面高位消防水箱(必要时需加稳压装置)联合保证消防水压与水量。

【高层建筑分区供水,一般设备房在地下设备房,饮用水系统采用二次增压的方式,无需建水箱,根据建筑的高度和所需水量,选择合适的无负压设备直接和自来水管路连接,进行二次增压。但消防系统必须有专用消防蓄水池,或和生活、消防共用水池,但必须保障消防蓄水量。高层建筑供水方式一般有:

1、高位水箱给水、水泵补水;

2、低位水池、变频加压泵稳压供水;

3、低位水池、气囊稳压供水。

首推第1种方式,优点是:设备简单、可靠性高、易维护、储存势能可以应对短时停水、停机、可兼消防前期给水。

常用的高层建筑给水方式

(一)高位水箱供水方式

可分为并列供水方式、串联供水方式、减压水箱供水方式、减压阀供水方式。

1、高位水箱并列供水方式

在各分区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。优点:1)各区是独立系统,供水安全可靠;

2)水泵集中,管理维护方便;

3)运行动力费用经济。

缺点:1)水泵数量多,高压管线长,设备费用增加;2)分区水箱占用建筑面积,影响经济效益。

2、高位水箱串联供水方式

水泵分散设置在各区的楼层中,低区的水箱兼作上一区的水池。

优点:1)无高压水泵和高压管线;

2)运行动力费用经济。

缺点:1)水泵分散设置,占用较大面积,管理维护不便;2)防震、隔音要求高;3)供水可靠性差。

3、减压水箱供水方式

整个高层建筑的用水量由底层水泵提升至屋顶总水箱,然后再送至各分区减压水箱。

优点:1)水泵数量少,设备费用低,维护管理简单;2)泵房面积小,减压水箱容积小。

缺点:1)水泵运行动力费用高;2)屋顶水箱容积大,对建筑结构不利;3)供水可靠性差。

4、减压阀供水方式

以减压阀代替减压水箱。

缺点:水泵运行动力费用高。

(二)气压水箱供水方式

1、气压水箱并列供水方式

2、气压水箱减压阀供水方式

优点:不需高位水箱,不占建筑面积。

缺点:运行动力费用高;贮水量小,水泵启闭频繁。

(三)无水箱供水方式

根据给水系统中用水量情况自动改变水泵的转速,调整出流量并使水泵具有较高工作效率。

1、变速水泵并列供水方式

2、变速水泵减压阀供水方式

优点:不需高位水箱,不占建筑面积

缺点:1)设备费用较大;

2)管理水平要求高(设备维修复杂)。

建筑很高,分区数较多时,可根据实际情况混合采用各种供水方式】

3、请分析污水管道堵塞的可能原因及应采取的预防措施。

1)由于管道及其配件的内壁存在毛刺而造成的堵塞,如在投入使用后,管内毛刺会勾挂住一些不易融于水的如头发、卫生巾纸之类杂物而堆积于管道内堵塞,因此使用过硬的厂家产品尤为重要,同时在安装前查验管道内壁情况,少量细小毛刺可用铁丝刷予以清除,有可能的话在使用初期可设置一些果壳、纸屑篓,或在落水口前设一些过滤网,以防不易分解物直接抛入管道内,一般情况下,使用一段时间后,细小毛刺勾物现象会因管壁顺滑而逐渐消除。

2)管道使用过程中最为常见的堵塞是存水弯内抛入杂物、泥浆,甚至易沉积而结块的砂浆,这是因施工期间,某些人为图方便随意倾倒清洗的砂浆,或清理地坪时将泥沙扫入地漏而造成淤积,清理起来十分困难,解决办法是包扎或堵上预留管口。为有效地保证存水湾内不会沉积结块,宜在施工期间暂将存水弯底部的疏通口闷盖打开,使砂浆之类杂物不能滞留管内,可直至施工现场清理干净后,再拧紧闷盖,这样亦可及时发现和清除管内其它异物。为防止个别人在上人屋面的排气孔抛入杂物以造成底层出墙处管道严重堵塞,因此,上人屋面的排气管口应小于立管口径,且可加设固定管口的格栅栏如地漏面板,当然在靠外墙的立管排气孔亦可直接设在檐底部的墙体上。

3)对于管道水平坡度不足或平坡现象的堵塞或排水不畅,则需施工安装人员严格按设计要求执行,无设计要求时,则应按规范的标准坡度执行,同时还需充分考虑到基础结构形式如板式基础,不打桩的条形基础所产生的不均匀沉降的可能性,因此放坡应大于规范要求的最低标准,尤其是底层地坪下的管道坡度应尽可能利用室内外地坪差,坡度放足,且在穿墙基础或砼基础时的预留洞内填塞柔性材料包括室外第一只阴井的管位处可使管道自由沉降,从而防止管道断裂或接口脱开。

4、请试述建筑供配电系统的几种配电方式,说明其优缺点,并画出简图。

建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线、制三相四线制、三相五线制等,称为IT 系统、 TT 系统、TN 系统。其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。

( 1 ) TT 方式供电系统:TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。

1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。

2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此 TT 系统难以推广。

3 ) TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。

( 2 ) TN 方式供电系统:这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。

图中点画线框内是施工用电总配电箱,把新增加的专用保护线 PE 线和工作零线 N 分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流。

1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是 TT 系统的 5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。

2 ) TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比 TT 系统优点多。 TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C 和 TN-S 等两种。

( 3 ) TN-C 方式供电系统:它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示。

1 )由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,对地有电压,所以与保护线所联接的电气设备金属外壳有一定的电压。

2 )如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。

3 )如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延。

4 ) TN-C 系统干线上使用漏电保护器时,工作零线后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断线。所以,实用中工作零线只能让漏电保护器的上侧有重复接地。

5 ) TN-C 方式供电系统只适用于三相负载基本平衡情况。

( 4 ) TN-S 方式供电系统:它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统。

1 )系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 P

E 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。

2 )工作零线只用作单相照明负载回路。

3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。

4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。

5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程必须采用 TN-S 方式供电系统。

( 5 ) TN-C-S 方式供电系统:在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线。这种系统称为 TN-C-S 供电系统。

1 )工作零线 N 与专用保护线 PE 相联通,如图 1-5ND 这段线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。 D 点至后面 PE 线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此, TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于 ND 线的负载不平衡的情况及 ND 这段线路的长度。负载越不平衡, ND 线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在 PE 线上应作重复接地。

2 ) PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。

3 )对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关和熔断器,也不得用大顾兼作 PE 线。

通过上述分析, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。

( 6 ) IT 方式供电系统:I 表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。每二个字母 T 表示负载侧电气设备进行接地保护。

IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。运用 IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。

但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。从图1-8 可见,在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。

5、试述变压器的安装程序?

(1)前期准备

1)变压器安装施工图手续齐全,并通过供电部门审批资料。

2)应了解设计选用的变压器性能、结构特点及相关技术参数等。

(2)设备、材料及建筑要求

1)变压器规格、型号、容量应符合设计要求,其附件,备件齐全,并应有设备的相关技术资料文件,以及产品出厂合格证。设备应装有铭牌,铭牌上应注明制造厂名、额定容量、一、二次额定电压、电流、阻抗、及接线组别等技术数据。

2)辅助材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要求,并有产品合格证。

3)预埋件、预留孔洞等均已清理并调整至符合设计要求。保护性网门,栏杆等安全设施齐全,通风、消防设置安装完毕。

4)与电力变压器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量应符合现行建筑工程施工及验收规范的规定。当设备及设计有特殊要求时,应符合其他要求。

(3)开箱检查:开箱检查应根据施工图、设备技术资料文件、设备及附件清单,检查变压器及附件的规格型号,数量是否符合设计要求,部件是否齐全,有无损坏丢失。

(4)变压器安装

1)变压器型钢基础的安装

2)变压器二次搬运

3)变压器本体安装

4)变压器附件安装

干式变压器一次元件应按产品说明书位置安装,二次仪表装在便于观测的变压器护网栏上。软管不得有压扁或死弯,富余部分应盘圈并固定在温度计附近。

对于油浸变压器附件安装基本完成后,即可开始抽真空,准备注油。抽真空时应密切监视箱壁的变形。抽真空时应首先将油箱内抽成0.02Mpa,然后按每小时均匀地增高0.0067Mpa直至0.101Mpa(或厂家要求)后,即可开始注油。注油应从下部的蝶阀处注入,注入的油应是合格的变压器绝缘油,且油的温度必须高于器身温度。注油后为彻底清除潮气和残留气体,变压器注油后必须进行热油循环。

5)电压切换装置的安装

6)变压器联线:变压器的一次、二次联线、地线、控制管线均应符合现行国家施工验收规范规定。

(5)变压器送电调试运行

变压器安装好后进去各项目检查、检验和试验,合格后,可进行送电调试。送电调试有:变压器空载调试运行、变压器半负荷调试运行变压器满负荷运行。经过满负荷变压器试运行合格后,向业主(建设单位)办理移交手续。

6、水泵经常处于运转状态,常因种种故障使水泵不能工作,试述离心式水泵常见的故障,及处理方法?

离心式水泵常见的故障主要分为水泵、管道及电机三个大方面。

1)水泵不上水(管道问题为多)

(1)当水泵的吸水管因倒坡使管内存有空气并已形成气塞,使水泵无法连续吸水而造成水泵不出水。当出现倒坡时,应调整坡度,并及时排故泵体及吸水管内的空气。

(2)吸水底阀不严或损坏,使吸水管不满水,或底阀与吸水口被泥沙杂物堵塞,使底阀关闭不严。当确认上述故障后应及时清理污物,检修底阀,损坏时应更换。

(3)底阀淹没深度不够也会造成水泵不上水,应增加吸水管浸人在水中的深度。

(4)水池(水箱)中水位过低也会使水泵不上水,此时应检查进水系统中的进水量、水压是否严重不足;浮球阀、液位控制阀等是否失灵。发现间题应及时调整补水时间(如利用夜间低峰用水时补水),修理或更换失灵的进水阀。

2)流量不足(管道和泵体问题)

产生原因:影响水泵流量不足多是吸水管漏气、底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水深度不足;水泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等。

处理方法:检查吸水管与底阀,堵住漏气源;清理进水口处的淤泥或堵塞物;底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水深度;检查电源电压,提高水泵转速,更换密封环或叶轮;降低水泵的安装位置,或更换高扬程水泵。

3)水泵轴承过热(泵体问题)

产生原因:缺少润滑油或轴承破裂或水泵与电机轴不同心、轴承间隙太小、填料压得过紧,均可造成轴承过热等。

处理方法:加注润滑油或更换轴承。应调整同心度、加油、调整填料压盖松紧度。

4)泵体剧烈振动或产生噪音(安装及管道问题)

产生原因:水泵安装不牢或水泵安装过高;电机滚珠轴承损坏;水泵主轴弯曲或与电机主轴不同心、不平行等。当吸水管深度过大、吸水池水位过低时,还会使水泵产生汽蚀现象而增大水泵的噪声。

处理方法:装稳水泵或降低水泵的安装高度;更换电机滚珠轴承;矫正弯曲的水泵主轴或调整好水泵与电机的相对位置。其次应检查地脚螺栓、底座螺栓是否拧紧无松动。对要求控制噪声和振动较严格的建筑物应增加减振或隔振装置。

5)功率消耗过大(安装及机械问题)

产生原因:水泵转速太高;水泵主轴弯曲或水泵主轴与电机主轴不同心或不平行;选用水泵扬程不合适;水泵吸入泥沙或有堵塞物;电机滚珠轴承损坏等。

处理方法:检查电路电压,降低水泵转速;矫正水泵主轴或调整水泵与电机的相对位置;选用合适扬程的水泵;清理泥沙或堵塞物;更换电机的滚珠轴承。

6)水泵不出水(管道及运转问题)

产生原因:泵体和吸水管没灌满引水;动水位低于水泵滤水管;吸水管破裂等。

处理方法:排除底阀故障,灌满引水;降低水泵的安装位置,使滤水管在动水位之下,或等动水位升过滤水管再抽水;修补或更换吸水管

另外还有电机过热(电机、电源、安装、配套等问题)、电机不启动(电压、缺相、接触不良等)。

暖通施工员岗位职责 -岗位职责

暖通施工员岗位职责-岗位职责 施工员岗位职责1.在项目经理领导下,开展施工管理工作,暖通施工员岗位职责。 2.负责施工现场的总体布署、总平面布置。 3.协调劳务层的施工进度、质量、安全。执行总的施工方案。 4.监督劳务层按规范施工,确保安全生产,文明施工。全面合理,有效实施方案,保持施工现场安全有效。 5.提出保证施工、安全、质量的措施并组织实施。 6.督促施工材料、设备按时进场,并处于合格状态,确保工程顺利进行。 7.参加工程竣工交验,负责工程完好保护。 8.按时准确记录施工日志。 9.合理调配生产要素,严密组织施工确保工程进度和质量,组织工程验收,参加分部分项工程的质量评定,并参加图纸会审和工程进度计划的编制。 暖通施工员岗位职责 1、接受公司工程总监的工作安排。 2、熟悉本专业施工图,制定本专业施工工艺报部门审核。 3、按照图纸根据现场实际制定本专业的施工前的材料予算,报经理审核,交材料部门备料。 4、负责整个项目的空调通风管道和给排水管道、消防管道的施工管

理。 5、以身作责严格遵守施工安全管理制度。严格按国家的关规范施工,严把质量关。 6、对本专业的材料进场需登记核实,岗位职责《暖通施工员岗位职责》(https://unjs)。 7、协调本专业与其它相关专业,交叉作业时的关系,不能解决时报上级主管。 8、深入施工现场,及时发现和正确处理施工中出现的一般性技术问题,发现重大技术问题,若不可自行解决要逐级汇报解决。 9、熟悉施工图纸,参加图纸会审,负责按施工组织设计、方案、进度计划安排空调通风管道、给排水管道、消防管道的施工。 10、做好本专业施工资料的整理。做好本专业的隐蔽记录。 10、做好本专业追加工程的鉴证工作。配合甲方做好本专业工程量的核实工作。 12、·完工时做好本专业剩余材料的清点工作并列出祥细清单报材料部门核对清点以便下个工程利用。完善本专业的竣工资料,配合其它专业对于整个工程的调试验收。 15、针对下属员工的技术状况,编制培训计划,对下属员工进行专业技术知识培训。 来源网络搜集整理,仅作为学习参考,请按实际情况需要自行编辑

施工员必须记住的基础知识

施工员必须记住的基础知识 施工员必须记住的基础知识 施工员的放线、质量检查都是非常重要的基础工作。就大多数的工作而言,绝大部分是平凡、具体、琐碎的,作为施工员,下面这些基础必须记住! 一、怎样控制高层建筑的轴线、标高和垂直度? 答:在底层设置控制线,同时在各楼层设置200*200毫米的放线洞若干个(放线洞位置对准底层的控制线),在放线洞上侧架好垂直激光垂直仪器进行打点放线,用控制线来控制每层的轴线、垂直、标高,多加以复核控制,偏差很小 二、混凝土多长时间才能拆除模板 混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。 现浇混凝土结构的拆模期限: 1.不承重的`侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后; 2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强度等级的百分率计): 板及拱: 跨度为2m及小于2m50% 跨度为大于2m至8m75% 梁(跨度为8m及小于8m)75%

承重结构(跨度大于8m)100% 悬臂梁和悬臂板100% 3.钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定的强度时进行拆模及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度。 4.已拆除模板及其支架的结构,应在混凝土达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用,严禁堆放过量建筑 材料。当承受施工荷载大于计算荷载时,必须经过核算加设临时支撑。 三、混凝土浇筑时应注意哪些问题? 1.混凝土浇筑前仓面要清理干净,浇筑面验仓合格后才允许进行混凝土浇筑; 2.为保证新老混凝土施工缝面结合良好,在浇筑第一层混凝土前,应铺与混凝土同标号的水泥砂浆2㎝~3㎝,铺设的砂浆面积应与 混凝土浇筑强度相适应,铺设厚度要均匀,避免产生过厚或过薄现象; 3.混凝土的浇筑应采用平铺法或台阶法施工,严禁采用滚浇法,应按一定厚度、次序、方向、分层进行,且浇筑层面平整,浇筑墙 体时应对称均匀上升,浇筑厚度一般为30㎝~50㎝; 4.混凝土浇筑应先平仓后振捣,严禁以振捣代替平仓。振捣时间以混凝土粗骨料不再显著下沉,并开始泛浆为准,将混凝土内的气 泡振捣出,避免振捣时间太短或过长,造成欠振、漏振及过振,振 捣完应慢慢拔出,严禁速度过快。混凝土的振捣半径应不超过振捣 器有效半径的1.5倍,应将振捣器插入下层混凝土5㎝左右,不应 过深,以免造成下层混凝土的过振; 5.混凝土浇筑期间,如表面泌水较多,应及时清除,并采取措施减少泌水。严禁在模板上开孔赶水,以免带走灰浆;

暖通空调工程施工总结完整

湖北荆门“星球商业中心”大酒店中央空调工程 通风空调工程 施工技术总结 编制: 审核: 批准: 江西昌南建工集团有限公司 2013年09月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章工程施工部署 (4) 第三章施工方法及技术措施 (5) 第四章调试状况及自验、验收结论 (23)

第一章工程概况 我司承包星球商业中心大酒店中央空调,主要采用风机盘管机组进行供冷,新风采用空气处理机进行供冷,设计布局好;制冷机房位于地下2层;此项空调工程设立有5台全热交换机组,主机采用热回收螺杆机组,夏天生活用水有主机热回收系统直接供应,所有末端设备都配有电动阀,冷冻水系统水泵采用变频装置,达到节能的最大效果。

第二章工程施工部署 第一节劳动力安排 从开工日到工程完工期的劳动力部署情况如下: 第二节主要材料、设备进场 开工后,根据进度要求,设备材料按照计划组织分批进场。已做好材料供应商的考察、评审工作,对材料的采购、入库、保管和发放,严格按我司“IS09001-2000版质量体系文件”有关程序文件执行。

第三章施工方法及技术措施 第一节通风空调系统 一、施工流程 施工准备→材料、设备及部件检验→现场放样→支架制安→风管制作风管检查验收→风管安装→漏光、风试验→暖通设备进场→设备验收→设备安装→单机试运转→各类接口镶接→各类风口镶接→系统调试→中间验收 1、空调机房设备安装工艺流程: 测量、放线——基础处理与划线——设备就位与粗平——灌浆固定(调整与精平)——清洗与装配——管道连接——电气配合安装——系统检测——试运转——系统调试验收。 2、空调末端设备安装工艺流程: 测量、放线——根据设备吊装尺寸固定吊筋——支吊架安装——安装末端设备——安装风阀等设备——待装修吊顶完成后安装风口——系统检测——系统调试验收。3、风管路安装工艺流程: 测量、放线——确认主体结构轴线及各面中心线——以中心线为基础,进行风管管路的安装——校正位置——管道与机组的连接——风管管路验收检查 4、水管路安装施工工艺流程: 测量、放线——根据管路不同位置设支架,固定架,吊筋——按图纸所示位置安装水管——各种阀门安装——与末端的连接——管道系统压力实验——外表面的防腐防锈处理——保温——清洁

施工员《基础知识》备考试题及答案

施工员《基础知识》备考试题及答案 2017年施工员《基础知识》备考试题及答案 1.()结构,常用于15~25层的办公楼、旅馆、公寓。 A.剪力墙结构 B.框架—剪力墙结构 C.框架结构 D.砖混结构 答案:B 解析:P162D.框架—剪力墙结构 2.()级以称破坏性地震,会对地面上的东西包括建筑物造成不同程度的破会。 A.5级 B.2~4级 C.8级 D.7~8级 答案:A 解析:P183 3.下列选项中“按顺时针方向计算工程量”的是()。 A.外墙砌筑 B.外墙面装饰抹灰

C.打桩工程 D.内墙砌筑 答案:D 解析:P2031)按施工顺序计算工程量 4.连续的踏步组成一个梯段,每跑做多不超过(),最少不少于()。 A.18;5 B.16;3 C.17、5 D.18;3 答案:D 解析:P1061)楼梯阶梯每跑最多不超过18级,最少不少于3级。 5、“拱式结构”是解决()的结构。 A.较大跨度 B.高度问题 C.跨度问题 D.抗拉问题 答案:C 解析:P1591)解决跨度问题的结构 6.木材强度中最大的是() A.抗弯强度 B.顺纹抗拉强度 C.顺纹抗压强度 D.横纹抗压强度

答案:B 解析:P49木材各种强度之间的关系表1—36 7.下列材料中,在凝结硬化时具有微膨胀性的是()。 A.水泥 B.石灰 C.石膏 D.混凝土 答案:C 解析:P6建筑石膏在凝结硬化时具有微膨胀性 8.混凝土的拌合物水泥浆的稠度是由()所决定的。 A.水的`比例 B.灰的比例 C.水灰比 D.水泥用量 答案:C 解析:P13水泥浆的稠度是由水灰比所决定的。(水灰比是指拌制混凝土时,用水量与水泥用量的比值)。 9.屋顶是建筑物最上层覆盖的外围护结构,构造的核心是()。94 A.保温 B.防水 C.隔热 D.保温隔热 答案:B

水电施工员职业规划1

2012年职业规划 2012年新的一年,到来之际我对工作分析评定总结经验教训改进工作方法, 以便于在今后更好的开展工作节约成本、提高效益。同时又应该加强自我学习掌握先进知识技术、提升自己的修养及内涵。 一、岗位职责 在某某项目6#、7#楼水电安装工程现场施工员兼资料及其它零星工作。我注重控制工程施工质量,与建设监理班组管理、积极配合安全员做好安全工作,改进施工方法节约材料(如:楼层剪力墙上配管,直接横向连接,减少两端垂直高度) 二、工程质量管理 某某地产公司对质量要求控制严格,因此对施工人员的能力及管理有很大要求。所以施工人员对图纸要熟悉,对班组及工人做好技术交底,为今后的工作开展奠定基础。 任何事情都要讲依据按文字说话,空口承诺是行不通的,所以在甲方要求我方增加工作量或施工修改,一定要有联系单或图纸修改通知方可施工,同时在施工修改到80%的时候做好原始签证、到90%的时候向甲方办理签证。 三、与建设监理做好沟通 人与人之间的交流沟通是一门艺术、也是一门学问,我注重与人交流的方法及自身语言能力加强。空暇之余或枯燥之时看看《幽默风趣大全》或《如何掌握一个人的心理》或者《冷读术》这些书籍可以把人提升为一个风趣幽默、能明白他人内心所想,你只有知道别人需要什么你才能更好的去做他需要的内容。淡然,我们平常时间更应学习专业知识、法律法规等。在某某项目获得甲方及监理的好评。 四、安全管理 工程施工中质量安全及人工安全尤为重要,质量要狠抓达到设计及规范要求,人工的安全教育要做好,经常组织工人学习安全知识,播放安全事故的影片提高工人的安全意识、自我保护能力,竭力避免发生事故最后在做好安全交底记录。 五、职业方向 在某某项目中,努力提升自己,学习掌握施工程序及细节的操作。从工程的第一步到最后一步完整的记录下来,这就是我的经验。同时应当加强实战操作动手现场实践,体会学习。

暖通施工实习总结

暖通施工实习总结 光阴荏苒,岁月不居。 进入扬安二分公司这个大家庭已近半载,从一个懵懂的学子变 成一名见习建筑安装施工员,离开多姿多彩的校园来到实际的工作岗位。环境的不适应,理论专业知识与实际工程应用的差别。面对这些情况,我也曾迷惘,也曾徘徊,但不曾退缩。下面我想分几方面对我这三个多月来的工作进行一下总结:一、角色的转变使我手足无措 从一名学生变成一名工作人员,不夸张的说,我的生活发生了 翻天覆地的变化。虽然早有预料,心里上也做好了一些准备,可是这角色的转换还是让我有些手足无措了。 刚开始工作首先让我体会到的一件事就是“我再也没有老师了”。是的,也许习惯了做学生的我刚开始工作还是期待着一份份作业的到来,期待着什么时候能上课。因为我已经习惯了那种接受知识的方式。所以刚工作的时候我开始选择等待,一天两天,一周两周过去了,我一无所获,没有一个老师来找我,没有上过一节课。我想我该好好反思一下了,为什么半个月的时间下来我感觉不到自己的成长,我的青春经不起这样的挥霍。经过两天的反省之后我恍然大悟,我清楚的意识到了学生和工作人员的区别,老师与师傅的区别。告别课堂走进社会我不能再以一种被动的方式去生活,没有个课堂其实工作本省就是

一个大课堂,时时刻刻都在上课,你需要细心的在生活中提取每一滴你所需要的知识;没有了老师,师傅不再是老师,不会像老师那样先 给你出题再帮你去解决难题,但工作中处处都是我所没有涉及过的或者是不熟悉的难题,我需要自己去挖掘寻找他们,而师傅还是那个像老师一样会帮你解决难题的人。想通了这些我的生活便开始有了色彩,从此由被动变主动,每天跑现场,每天都有着不同的发现,而师傅和同事们都耐心的帮我解决一个又一个的问题,人生的列车不再停滞不前,每天都有一个新的起点和站点。成功的转换了角色,在此之间我我也曾迷惘,也曾徘徊,但不曾退缩。 管理方面因为经验不足在说话、做事方面优柔寡断,对问题考 虑不够全面,盲目的听从施工班组 ___。没有更清楚、没有详细对事件进行分析就下结论,从而造成了对事情的情况把握不全面的现象。在管理上:对不听指挥、不按要求施工的班组没有进行严厉的惩罚,久而久之个别施工班组就有了侥幸的心态,至使在后期管理工作中出现了出现管理失控,也就形成安排工作难,现场管理难的情况。 在施工技术方面,由于缺乏施工经验。在施工现场不能准确的 快速的找出施工中存在的毛病,没能把施工图和施工规范灵活巧妙的运用,使实际施工过程中和理论施工产生了脱轨情况,即没有达不到预期的施工效果又使施工程序变得复杂。

施工员基础知识

公司内部学习资料 一、基槽开挖 1、根据设计及现场实际情况编制专项施工方案报公司审批。 2、根据方案,及时购进所需材料如大石子、红砖、蛇皮袋、木桩等。 3、复核轴线、标高和开挖线,并有检查记录。 4、土方开挖前和甲方、监理、挖土施工队分别确定自然土标高,一定要注意甲方确认的标高及挖土施工队标高差,不能出现甲方量少于挖土施工队的量,挖好后确定槽底尺寸,并签字确认。 5、基坑降、排水:开挖深度小于3米的可边开挖边用排水沟和集水井进行集水明排;开挖深度大于3米的一般要用井点降水,降水井间距布置为15米,深度比基坑深3-4米,井筒采用400-500的无砂砼管,正常降水时间为15天,将地下水降至在比基坑低500处。 开挖时在基坑周边300处挖盲沟300×400,内填大石子,将盲沟和集水井连接。 6、确定土方堆放地点(基坑周边不能堆土和放置重物)、土方运距、回填土 预留量。 7、确定挖土机械、运土车数量以及配合人员。 8、控制好基坑开挖标高,边坡人工及时修整,破桩要及时。护坡采用油布覆 盖保护以防水冲塌方。基坑上部周边平整并及时做好防护。 9、槽底标高可适当抬高2-3,但周边标高要按图纸施工,确保垫层浇筑后厚 度达到设计要求。 10、周边有建筑物和支护的必须每天专人检测自然土沉降和观察井水位情况,并做好记录发现异常情况及时汇报项目经理,通知甲方监理。 11、规范允许偏差:标高-50、表面平整20。规范要求机械开挖要预留200-300,实际施工是挖到标高人工修整。 二、钢筋工程 1、钢筋的抗拉强度实测值及屈服强度实测值的比值不应小于1.25; 钢筋的屈服强度实测值及屈服强度标准值的比值不应大于1.30; 2、材料进场要检查钢筋材质单和钢筋上的钢号,3开头的为2级钢,4开头的为3级钢。

水电施工员是如何炼成的

水电施工员是如何炼成的 在讲这个问题之前,首先给水电施工员做一个定义:水电施工员是建筑安装一线最基层的集技术、组织于一身的管理员。这个定位的核心是一线管理员,所以一切问题的出发点应该站在管理人员的角度去思考、衡量和实施。 作为水电施工员,保证施工安全、进度及质量是我们每天工作的三要素。 美国西点军校有一句名言就是:“态度决定一切”。任何工作做的好与不好,与你的态度有直接的关系。假如在事情还没有开始做的时候,你就认为它不可能做的出来,那它很大可能是不会成功的;或者领导给你布置的任务,你不是想法设法地去完成,而是千方百计的找借口去搪塞,那么事情也不会有好的结果……没错,态度决定一切。你对工作的态度是积极还是消极,付出的是多还是少,那么事情的结果也就不难预料。 网络上有一个流传已久的段子: 三个年轻人来到一个项目部见工。项目经理带他们在工地上走了一圈,指着几个正在砌墙的工人,问三个年轻人:“他们在干什么?” 第一个年轻人脱口就说:“这不就是在砌一扇墙吗?” 第二个年轻人抬头看了一眼,认真的说:“他们在盖一幢楼。” 第三个年轻人深思了一下,心有城府地说:“他们在造一座城。” 诚然,他们说的都对,但是如果你是项目经理,对于各种类型的施工员,你会更愿意选择态度积极向上的人还是得过且过的人呢?我看当然是前者。 态度是对工作的外在表现,做为一个水电施工员,内在的自身修养与提高也是不可或缺的:

一、对待工作认真 认真熟悉图纸、了解设计意图,掌握各项施工规范,参与编制各项施工方案,技术交底,以及人、机、材的计划工作。不要因为公司没安排你做,你就不做;或者这个事有专人做,你做了也是白做……这时侯,你应该多问问自己,这个事我会不会做?我是否能做的理好?这个过程就是一个学习技能,提升自我的过程,也是在为机会做准备。 二、具备强烈的责任感 “百年大计,质量第一”,对于一百多米的高楼,建筑是筋骨,水电是血脉与神经,设备是五脏六腑。试想一下,如果基础接地没做好,排水管渗漏,开关老是跳闸,电梯关人……对住户来说,这不仅仅地狱般的体验,甚至连生命都得不到保障。那么这样的房子连验收都通不过,还怎么推向市场?因此,做为施工员的定位、质量检查都是非常重要的基础工作,绝大部分是平凡、具体、琐碎的,看似简单和容易,而把简单的事情日复一日年复一年地都做好,把认为容易的事一件不拉循环渐进地落实好,这就是强烈的责任使然。 三、敢于说不的原则 对各分部分项工程的工艺标准与规范,做到耳熟能详。保持时刻监管班组的工程内容,能够分清楚哪些是正确的,哪些是错误。正确的要坚持,错误要敢于说不。例如防雷施工中,钢筋的搭接长度为直径的6倍,钢筋与扁铁搭接要双面焊;排水施工中,最多三米一个伸缩节,水封高度不低于50毫米……凡此种种,均有一个清晰明确的标准,差一厘也必须返工。或许刚开始的时候,很难。但你坚持零容忍的态度,接下去你会发现,要整改的会越来越少。不要打开下不为例的大门。记住,心怀恻隐,就是丧失原则。良莠不分,就是后患无穷。

土建施工员基础知识

河南省住房和城乡建设领域现场专业人员考核评价试题《土建施工员——基础知识》A卷考试科目: 一、单项选择题。(共60题,每题1分,共60分,每题的备选项中只有1个最符合题意。请在答题卡上填涂,在试卷上填涂无效。) 1. 原题:石灰的特点是() 答案:( 应会) A.硬化慢、强度低、不耐水 B. 硬化快、强度低、不耐水 C. 硬化慢、强度高、不耐水 D. 硬化快、强度高、不耐水 2. 原题:为了方便施工,通常在水泥熟料中加入掺量为水泥质量()的石膏。 答案:( 应会) A. 2%~4% B. 3%~5% C. 4%~6% D. 5%~7% 3. 原题:水泥不能用来制作() 答案:( 应会) A. 混凝土 B. 砂浆 C. 砌块 D. 钢筋混凝土 4. 原题:普通混凝土用砂的细度模数范围一般为() 答案:( 应会) A. 3.7~3.1 B. 3.7~1.6 C. 3.0~1.6 D. 3.0~0.6 5. 原题:()是指混凝土拌合物在自重或机械振捣作用下能产生流动,并均匀密实地填满模板的性能。 答案:( 应会) A. 流动性 B. 和易性 C.粘聚性 D. 保水性 6. 原题:原题:混凝土立方体强度标准试件尺寸是()。 答案:应会) A. 150×150×150 B. 100×100×100 C. 200×200×200 D. 150×150×600 7. 原题:混凝土的抗渗等级分为()个等级。 答案:( 应会) A. 三 B. 四 C. 五 D. 六 8. 原题:原题:对有抗渗要求的混凝土养护时间不应少于()。 答案:( 应会) A. 3天 B.7天 C.14天 D. 28天 9. 原题:原题:砂浆的强度等级测试的试块尺寸是()。 答案:( 应会) A. 150×150×150 B. 100×100×100 C. 70.7×70.7×70.7 D. 70×70×70 10. 原题:烧结普通砖的标准尺寸为()。 答案:( 应会) A. 240×150×150 B. 150×150×150 C. 240×115×53 D. 70×70×70 11. 11. 原题:砌体施工中,不宜浇水施工的砌块是()。 答案:( 应会) A. 烧结普通砖 B. 烧结多孔砖 C. 粉煤灰砌块 D. 混凝土小型空心砌块 12. 原题:有明显屈服点钢筋是以( )作为设计强度取值依据。 答案:( 较高) A. 比例极限 B. 屈服强度上限 C. 屈服强度下限 D. 极限抗拉强度 13. 原题:下列( )不是钢材的主要力学性能特点。 答案:( 应会) A. 拉伸性能 B. 冲击韧性 C. 压缩性能 D. 耐疲劳性 14. 原题:HPB表示的是()。 答案:( 应会) A. 热轧带肋钢筋 B. 冷拉带肋钢筋 C. 热轧光圆钢筋 D. 冷拉光圆钢筋 15. 原题:下列( )不是高聚物改性沥青卷材的特点。 答案:( 应会) A. 高温不流淌 B. 低温不脆裂 C. 抗拉强度高 D. 延伸率小 16. 原题:原题:土建施工图中,表示构配件时常用比例为1比()。 答案:( 应会) A. 1、5、10 B. 10、20、50 C. 100、200 D. 250 、500 17. 原题:建筑总平面图上标注的尺寸,其尺寸单位是()。 答案:( 应会) A. 米 B. 分米 C. 厘米 D. 毫米 18. 原题:建筑工程的施工图纸按工种分为三类,下列哪项应除外()。 答案:( 应会) A. 建筑施工图 B.装修施工图 C. 结构施工图 D. 设备施工图 19. 原题:根据土石方施工时土的开挖难易程度,可将土分为()类。 答案:( 应会)

土建施工员通用基础知识试题

2016年土建施工员通用基础知识试题单项选择题 一.建筑识图的基本知识 1.A2幅面图纸的尺寸为( B )。 A.594×841;B.420×594;C.297×420;D.210×297 2.标注半径时,半径数字前应加注半径符号( A )。 A.R; B.d; C.r; D.Φ 3.角度的尺寸线应以( B )表示。 A.直线; B.圆弧; C.任意弧线; D.波浪线 二.建筑施工图 1.以下各项中,不属于建筑专业图的是( C )。 A.首层平面图; B.屋面平面图; C.基础平面图; D.剖面图 2.在建筑总平面图中,下示图例表示的是( B )。 A.新建建筑物; B.原有建筑物; C.临时建筑物; D.拆除的建筑物 3.在建筑总平面图中,下示图例表示的是( A )。 A.台阶; B.楼梯; C.边坡; D.护坡 4.建筑平面图中,M-2代表( A )。 A.编号为2的门; B.宽度2m的门; C.编号为2的窗; D.高度为2m的窗 5.建筑平面图中,下示图例表示的是( D )。 A.推拉门; B.平开门; C.单扇门; D.空门洞

6.最适宜用于建筑详图的比例是( D )。 A.1:1000; B.1:500; C.1:100; D.1:10 7.一般可以在底层平面图上画出( D ),用以表示房屋的朝向。 A.风玫瑰频率图; B.坐标图; C.指南针; D.指北针 8.剖面图的剖切位置标注在( A )中。 A.底层平面图; B.标准层平面图; C.顶层平面图; D.屋顶平面图 9.剖面图中切到的可见部位用( C )表示。 A.细实线; B.中实线; C.粗实线; D.折断线 10.下列构造中,需要用建筑详图表示的是( C )。 A.楼梯平面布置; B.卫生间平面布置; C.勒脚构造; D.屋顶构造层次三.结构施工图 1.结构施工图中,代号WB表示( A )。 A.屋面板; B.屋架; C.屋面梁; D.雨篷 2.结构施工图中,代号LL表示(A )。 A.连系梁; B.连续梁; C.基础梁; D.框架梁 3. 结构施工图中,代号KJ表示( A )。 A.框架; B.刚架; C.托架; D.空心板 4.结构施工图中,代号LT表示( A )。 A.檩条; B.楼梯; C.梁垫; D.圈梁 5.基础平面图中,柱的断面用( B )表示。 A.涂红; B.涂黑; C.斜实线; D.斜虚线 6.楼层结构平面图中,柱的断面用( B )表示。

水电施工员试题1

《水电工施员基础知识》试题1 单选题 第一章流体力学 6题×1套(每题1分) 1.工程中压力表上的读数即表压力,它是( B )。 A.绝对压力 B.相对压力 C.真空度 D.大气压力 2.过流断面上流体和固体壁面相接触的周界称为(B)。 A.过流断面 B.湿周 C.水力半径 D.当量直径 3.层流断面流速分布规律符合(C) A.对数分布 B.直线分布 C.抛物线分布 D.椭圆分布 4.连续性方程的实质是( C ) A.稳定流 B.管径与流速的关系 C.质量守恒 D.流体的不可压缩性 5.在明渠中不可以发生的流动是( C )。 A.恒定均匀流; B.恒定非均匀流; C.非恒定均匀流; D.非恒定非均匀流 6.并联管道A、B,两管材料、直径相同,长度B=2 ,两管的水头损失关系为( A )。 A.= B.=2 C.=1.41 D.=4 第二章给排水、采暖专业基本知识及常用材料 8题×1套(每题1分) 1.多层建筑的普通消火栓给水系统的给水管多采用(A)。 A.热镀锌钢管 B.铸铁管 C.硬聚氯乙烯管 D.混凝土管 2.截止阀的型号为J11T-16,则该阀门的公称压力为(D)Mpa。 A.1 B.11 C.6 D.1.6 3.管道工程中,使用种类繁多的管子,管子和管路附件要具有通用性和互换性,De63的PP-R管换算为公称直径为DN( C )。 A.32 B.40 C.50 D.65 4.“HDPE管”指的是( D)

A.工程塑料管 B.聚氯乙烯管 C.聚丙烯管 D.高密度聚乙烯管 5.某管段长10米,两端高差为50毫米,该管段的坡度为(B)。 A.0.05% B.0.5% C.5% D.以上均不正确 6.“PEX管”指的是( A )。 A.交联聚乙烯管 B.聚丁烯管 C.聚乙烯管 D.聚丙烯管 7.当密闭容器内的压力超过了所规定的工作压力时,能自动开启,对容器起到保护作用的阀是(D )。 A.闸阀 B.截止阀 C.球阀 D.安全阀 8.疏水器的作用(D)。 A.阻水 B.排气 C.阻气 D.阻气疏水 第三章室内给排水 8题×1套(每题1分) 1.穿越建筑基础或外墙进入建筑内的管道称为(A)。 A.引入管 B.水平干管 C.立管 D.支管 2.下列哪种管件能够改变流体的流动方向。( A ) A、弯头B.管箍C.补芯D.对丝 3.水箱管道系统中下列哪些管道上不能设阀门。( B ) A.进水管 B.溢流管 C.出水管 D.泄水管 4.( A )能将管道在立体空间布置表示出来。 A.给排水系统图 B.给排水平面图 C.节点大样图 D.设计说明 5表示( C )。 A.闸阀 B.截止阀 C.水嘴 D.地漏 6.大便器边缘应高出地面面层( C )。 A.300mm B.400mm C.500mm D.600mm 7.DN50的铸铁排水管通用坡度为( D )。 A.0.010 B.0.015 C.0.025 D.0.035 8.用于管道变径的钢管管件为( C )。 A、弯头B.管箍C.补芯D.对丝 第四章庭院给排水 4题×1套(每题1分) 1.室外给水管道与污水管道平面间距不小于( D ) A.2m B.2.5m C.5m D.3m 2.发生火灾时能配合消防水车取水灭火用的室外给水管网系统中的( B )。 A.水泵结合器 B.室外消火栓 C.阀门井 D.水塔 3.管径为DN300室外非金属给水管道施工,开挖管沟时沟底操作面宽度为(B )。 A.0.3m B.0.4m C.0.5m D.0.6m

暖通空调工程施工总结

. . 湖北荆门“星球商业中心”大酒店中央空调工程 通风空调工程 施工技术总结 编制: 审核: 批准: 江西昌南建工集团有限公司 2013年09月 目录

第一章工程概况 (3) 第二章工程施工部署 (4) 第三章施工方法及技术措施 (5) 第四章调试状况及自验、验收结论 (23)

第一章工程概况 我司承包星球商业中心大酒店中央空调,主要采用风机盘管机组进行供冷,新风采用空气处理机进行供冷,设计布局好;制冷机房位于地下2层;此项空调工程设立有5台全热交换机组,主机采用热回收螺杆机组,夏天生活用水有主机热回收系统直接供应,所有末端设备都配有电动阀,冷冻水系统水泵采用变频装置,达到节能的最大效果。

第二章工程施工部署 第一节劳动力安排 从开工日到工程完工期的劳动力部署情况如下: 第二节主要材料、设备进场 开工后,根据进度要求,设备材料按照计划组织分批进场。已做好材料供应商的考察、评审工作,对材料的采购、入库、保管和发放,严格按我司“IS09001-2000版质量体系文件”有关程序文件执行。

第三章施工方法及技术措施 第一节通风空调系统 一、施工流程 施工准备→材料、设备及部件检验→现场放样→支架制安→风管制作风管检查验收→风管安装→漏光、风试验→暖通设备进场→设备验收→设备安装→单机试运转→各类接口镶接→各类风口镶接→系统调试→中间验收 1、空调机房设备安装工艺流程: 测量、放线——基础处理与划线——设备就位与粗平——灌浆固定(调整与精平)——清洗与装配——管道连接——电气配合安装——系统检测——试运转——系统调试验收。 2、空调末端设备安装工艺流程: 测量、放线——根据设备吊装尺寸固定吊筋——支吊架安装——安装末端设备——安装风阀等设备——待装修吊顶完成后安装风口——系统检测——系统调试验收。 3、风管路安装工艺流程: 测量、放线——确认主体结构轴线及各面中心线——以中心线为基础,进行风管管路的安装——校正位置——管道与机组的连接——风管管路验收检查 4、水管路安装施工工艺流程: 测量、放线——根据管路不同位置设支架,固定架,吊筋——按图纸所示位置安装水管——各种阀门安装——与末端的连接——管道系统压力实验——外表面的防腐防锈处理——保温——清洁

公路工程施工员考试基础知识(A卷)及答案

公路工程专业人员岗位培训考试 《基础知识》试卷(A) 一、单选题:(将正确答案填入下列表格中,每题1分,共20分) 1、某实物长度为1米,如果在图纸上画成1厘米,该图的比例为() A、1:1 B、1:10 C、1:100 D、1:1000 2、在绘制工程图时可见轮廓线画() A、实线 B、虚线 C、单点长画线 D、折断线 3、三面正投影图之间的投影规律中正面图与平面图:(b ) A、高平齐 B、长对正 C、宽相等 4、道路工程图是由平面图、纵断面图、()及构造详图组成。 A、横断面图 B、剖面图 C、断面图 5、纵断面图中规定竖向比例比横向比例() A、放大10倍 B、放大20倍 C、缩小10倍 D、缩小20倍 6、道路工程平面图曲线要素中,R为圆曲线半径、T为()。 A、曲线长 B、切线长 C、外矢距 7、材料的()是指材料在绝对密实状态下,单位体积所具有的质量。 A、密度 B、表观密度 C、堆积密度 8、根据规定,砂按()孔径筛的累计筛余百分率,划分为Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区三个级配区。 A、0.63mm B、0.315mm C、0.16mm D、1.25mm 9、()强度是钢材出现不能完全恢复原状的塑性变形时的应力值。 A、抗拉 B、抗压 C、屈服 10、地面点到大地水准面的铅垂距离称为该点的()。 A、相对高程 B、绝对高程 C、高差 11、地面点的空间位置是用()来表示的。 A、地理坐标 B、平面直角坐标 C、坐标和高程 12、距离丈量的结果是求两点间的() A、斜线距离 B、水平距离 C、折线距离 13、转动目镜的对光螺旋的目的是() A、看清十字丝 B、看清远处目标 C、消除视差 14、附合水准路线高差闭合差的公式为() A、f h=Σh测 B、f h=Σh测-(H终-H始) C、f h=Σh往测-Σh返测 15、中等城市应采用各类道路中的()级标准 A、Ⅰ B、Ⅱ C、Ⅲ 16、来自不同行使方向的车辆以较大的角度相互交叉的地点称为()。 A、汇合点 B、冲突点 C、分叉点 17、公路路基宽度是指在一个横段面上()之间的宽度 A、两车行道边缘点 B、两路缘 C、两绿化带边缘点

水电安装施工员简历模板

水电安装施工员简历模板 以下是关于水电安装施工员简历模板,希望内容对您有帮助,感谢您得阅读。 户口所在地:广东省身材:168 cm 65 kg 婚姻状况:已婚年龄:31 岁 培训认证:诚信徽章: 求职意向及工作经历 人才类型:普通求职 应聘职位:电工:电工、技工类、技工类: 工作年限:13职称:初级 求职类型:全职可到职-随时 月薪要求:XX--3500希望工作地区:广州 个人工作经历:公司名称:广州裕生装饰工程有限公司从事水电施工员起止年月:XX-05 ~ XX-07 公司性质:私营企业所属行业: 担任职务:水电施工员 工作描述:主要负责建筑工程、办公楼、厂房等,水电施工。 离职原因: 公司名称:广州尚雅国际展览有限公司从事电工起止年月: ·

XX-06 ~ XX-04 公司性质:私营企业所属行业:房地产,建筑,安装,装潢 担任职务:电工班长 工作描述:负责广交会等大型展览场馆的电路安装维护。 离职原因: 公司名称:广州天河区东圃百顺制衣厂从事电工起止年月:XX-07 ~ XX-04 公司性质:私营企业所属行业:纺织,服装 担任职务:电工 工作描述:主要负责工厂电器、电路安装维修等。 离职原因: 公司名称:东莞市大朗真经济发展有限公司起止年月:1994-03 ~ 1999-03 公司性质:政府机关所属行业:房地产,建筑,安装,装潢 担任职务:电工 工作描述:负责在电房发电、和厂房电路维护等。 离职原因: 教育背景 毕业院校:广东阳春市河朗中学 ·

最高学历:高中毕业-1993-07-01 所学专业一:机电安装与维修所学专业二: 受教育培训经历:起始年月终止年月学校(机构)专业获得证书证书编号 1990-091993-07广东阳春市河朗中学初中初中 XX-09XX-07广州青年技能学校机电安装维修初级 语言能力 外语:英语一般 国语水平:一般粤语水平:良好 工作能力及其他专长 1.熟悉机电、电器电路及维修装等。 2.有电工证、资格证书。 详细个人自传 有扎实的专业基础知识和实际操作的丰富经验 诚实守信,能吃苦耐劳 责任心强,有良好的团队精神和合作精神 水电安装施工员简历模板篇二: 个人信息 性别:男 年龄:22 婚姻状况:未婚 ·

施工员工作总结

最新施工员工作总结 施工员工作总结 时光飞逝,如梭之日,辛苦的工作已经告一段落了,经过过去这段时间的积累和沉淀,我们已然有了很大的提升和改变,是时候抽出时间写写工作总结了。为了让您在写工作总结时更加简单方便,下面是小编为大家收集的施工员工作总结,仅供参考,大家一起来看看吧。 施工员工作总结1 一. 20xx年所负责工程完成情况汇报 20xx年过去了,总结半年的工作感悟很大随着公司的发展越来越多的任务落在我们的肩上,我们的责任也越来越大,也让我们慢慢变得成熟起来,为了我们能把下一年的工作做到最好,在这里我做了20xx年的工作总结。 本年我负责工程为xx工程本项目工程共有23层分为超市、宾馆、住宅三大区域,本工程从20xx年 1月份正式开工,暖通空调工程项目有风系统和水系统,今年主要以安装风系统风道、水系统安装立管为主现已完工七层(具体工作可参考工作日志和工程进度)目前为止甲方机房水泵已到现场每层机房风机已就位因甲方设备不全机房今年无法继续施工,地下二层平管以抛到位并焊接已做保温,每层水系统所有机房立管全部打压并经过甲方监理严格验收通过。 二.20xx年工程经验及教训总结 暖通空调的工程图纸设计也有一定的误差,按图纸无法施工给施工现场带来很大的麻烦主要表现在暖通水系统平管和消防水、线条架、防排烟、卷闸门,风系统每层标高和其它装修施工队经常发生冲突需要现场协调做变更。如果施工单位按设计院图纸施工而不进行深化设计,必然会导致安装空间过于狭窄甚至需要改变设备及风道尺寸对于暖通设备工程还包括一部分技改和设备更新的工程项目,很多工程为了省成本将一部分预留给施工方设计,代替工程主办方进行设计代理设计的厂家一般会根据自己设备的尺寸大小进行设计,忽略了整个工程。设计水平较差经常出现问题所以我们在施工中图纸和实地施工及和甲方沟通就能考验

水电施工员基础知识

电施工员基础知 第一部分:流体力学 一、单选题(6X 5) 1、内摩擦力的大小与无关。 (D ) A、流层间的速度 B、流层间的距离 C、流体种类D流层接触面上的压力 2、以下密度最小的流体是。 (D) A、水B煤油 C、水银D空气 3、给水钢管中,水流动速度最快的位置在 ___________ 。 (D) A、靠近管线边壁处 B、靠近管道中心线处 C、离管壁最近处D离管壁最远处 4、流层间的内摩擦力与 __________ 成反比。 (A) A、流层间的距离 B、流层的接触面积 C、流层间的速度D接触面上的压力 5、某液体密度为1.1Kg/dm3,动力粘度X 10「,则其运动粘度为 (C ) A、x 10_3m/s B、2X 10_3m/s

C 、x 10Fs D 2X 10_W/s 6、某液体密度为 0.8Kg/dm 3 ,运动粘度为 x 10_ 6 ni/s ,则其动力粘度 为 _______ 。 ( B ) (C ) A 、液柱高度 B 、液体种类 C 、容器的形状 D 液面外加压强 10、 以下压强中,最小的是 ________ 。 (B ) A 、1标准大气压 B 、76毫米汞柱 C 、100厘米水柱 D 1千克力/平方厘米 11、 工程中用来测量真空度的常用仪器是 __________ 。 A 、x 10 C 、x 10_ 7、在温度升高的时侯, (D ) A 、液体分子吸引力增加 C 、液体分子动量减小 &不属于质量力的是 ____________________________ 。 (B ) A 、重力 C 、直线运动的惯性力 B 、x 10 D 、x 10 B 、气体分子间吸引力增强 D 气体分子动量增加 B 、表面张力 D 离心惯性力 的影响。

施工员的一些基本知识

施工员的一些基本知识一、要“搬砖”先学会“算砖” 12墙一个平方需要64块标准砖 18墙一个平方需要96块标准砖 24墙一个平方需要128块标准砖 37墙一个平方需为192块标准砖 49墙一个平方需为256块标准砖 计算公式: 单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6) 单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6) 空心24墙一个平方需要80多块标准砖 二、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量 1、多层砌体住宅: 钢筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多层框架 钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2

3、小高层11—12层 钢筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高层17—18层 钢筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高层30层H=94米 钢筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米 钢筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间以上数据按抗震7度区规则结构设计 三、普通多层住宅楼施工预算经济指标 1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24 2、模版面积占建筑面积2.2左右 3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右

4、室内抹灰面积占建筑面积3.8 四、施工功效 1、一个抹灰工一天抹灰在35平米 2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块 3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块 4、瓷砖15平米 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天 五、基础数据 1、混凝土重量2500KG/m3 2、钢筋每延米重量0.00617*d*d 3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3 4、石子重量2200KG/m3 5、一立方米红砖525块左右(分墙厚) 6、一立方米空心砖175块左右 7、筛一方干净砂需1.3方普通砂

水电施工员基础知识练习题

水电施工员基础知识练习题 一、单选题(每题1分,共50分) 1、某液体密度为0.8Kg/dm3,运动粘度为0.4×10-6m2/s,则其动力粘度为。 A、0.32×10-6Pa.s B、0.32×10-3Pa.s C、0.50×10-6Pa.s D、0.50×10-3Pa.s 2、不属于质量力的是。 A、重力 B、表面张力 C、直线运动的惯性力 D、离心惯性力 3、工程中用来测量真空度的常用仪器是。 A、水压压差计 B、测压管 C、微压计 D、金属测压表 4、在中,流线和迹线是完全重合的,可以用迹线代表流线。 A、恒定流 B、非恒定流 C、非均匀流 D、紊流 5、流体的能量方程是在流体运动中的具体应用。 A、能量守恒定律 B、焦耳定律 C、质量守恒定律 D、欧姆定律 6、某住宅最高给水水龙头高程为25.8米,给水引入管埋地-1.0米引入,水压为37米,经测算水表和管路的水头损失为4.2米,则该水龙头流出口的水压为。 A、12.2米 B、10.2米 C、6米 D、8米 7、阀门类别代号A表示。 A、截止阀 B、减压阀 C、安全阀 D、节流阀 8、阀门密封材料代号X表示。 A、铝 B、铜 C、塑料 D、橡胶 9、阀门Z44T—16的公称压力是。 A、16MPa B、1.6MPa C、16KPa D、1.6KPa 10、以下压强最小的是。 A、绝对压强0.002MPa B、绝对压强3米水柱 C、相对压强-0.4atm D、真空度50 11、高层建筑的水平干管上,一般使用。 A、闸阀 B、蝶阀 C、截止阀 D、旋塞阀

12、高层建筑的竖直干管上,一般使用。 A、闸阀 B、蝶阀 C、截止阀 D、旋塞阀 13、以下给水管道中流量最小的是。 A、4.5t/h B、5M3/h C、1.1kg/s D、1.5L/s 14、外径×壁厚多用来表示的规格。 A、无缝钢管 B、焊接钢管 C、塑料管 D、水泥管 15、外径×壁厚多用来表示的规格。 A、无缝钢管 B、焊接钢管 C、塑料管 D、水泥管 16、水箱的进水管与出水管共用立管时,应在出水管上增设。 A、安全阀 B、浮球阀 C、止回阀 D、泄水阀 17、室内临时给水时,一般给水总管管径不应小于。 A、DN50 B、DN100 C、DN150 D、DN80 18、排水立管伸顶通气时,对上人屋面,一般应高出屋面。 A、0.6米 B、0.7米 C、2.0米 D、1.8米 19、地面清扫口距墙面不小于200毫米,水平清扫口距墙不得小于。 A、400毫米 B、250毫米 C、300毫米 D、500毫米 20、排水铸铁横管固定吊架间距不允许超过米。 A、3米 B、2米 C、1.8米 D、1.2米 21、表示的是。 A、90度弯头 B、60度弯头 C、45度弯头 D、30度弯 22、室内雨水系统主要由屋面的排水口、、排出管组成。 A、雨水立管 B、横干管 C、横支管 D、透气管 23、可不做闭水试验。 A、生活污水管道 B、生产废液管道 C、雨水管道 D、生产废水管道 24、排水管道在检查井内发生变径时,检查井内应尽量做到。 A、低入高出 B、管顶平齐 C、高入低出 D、跌差0.3米 25、小区给水管网形式有和环状。 A、枝状 B、星形 C、三角形 D、平行状 26、给水铸铁管承插连接当口径较大时宜采用接口。