当前位置:文档库 › 空调水系统资料目录样本

空调水系统资料目录样本

空调水系统资料目录样本
空调水系统资料目录样本

资料清单样板

序号资料名称

第一部分:施工、技术管理资料

1 江铜集团《建设工程质量终身负责制签字表》(施工单位、建设单位、监理单位)

2 质量保修责任状

3 工程项目施工管理人员名单

4 施工现场质量管理检查记录(采用A.0.1表)

5 工程开工报告(审批表采用A1表)

第二部分:工程质量控制资料

一建筑与结构工程

1 图纸会审、设计变更、测量放线、洽商记录

1.1 设计交底记录

1.2 图纸会审记录

1.3 设计变更(工程变更单)

1.4 监理通知单及回复

1.5 施工组织设计(方案)及报审表、专项施工方案及报审表

1.6 技术交底记录(含安全交底)

1.7 施工测量放线及报验表

2 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告

2.1 钢材出厂合格证书和复试报告汇总表

2.2 水泥砂石材料汇总表、材料报审表、出厂合格证、见证取样及复试报告

2.3 钢材材料汇总表、材料报审表、出厂合格证、见证取样及复试报告

2.4 植筋胶、混凝土掺和剂料汇总表、报审表、出厂合格证

2.5 砖(砌块)材料汇总表、材料报审表、出厂合格证、见证取样及复试报告

2.6 防水材料材料汇总表、材料报审表、出厂合格证、见证取样及复试报告

2.7 装饰材料材料汇总表、材料报审表、出厂合格证、见证取样及复试报告

3 施工试验报告及见证检测报告

3.1 砼试块试验试压报告

①不同强度级别砼配合比通知单及汇总表

②砼试块抗压强度试验报告汇总表及砼强度评定验收记录

③砼试块见证取样记录及砼试块抗压强度试验报告

④抗渗砼试块抗渗试验报告

⑤结构实体砼强度评定表

3.2 砂浆试块试验试压报告

①不同强度级别砂浆配合比通知单及汇总表

②砂浆试块抗压强度试验报告汇总表及砂浆强度评定验收记录

③砂浆试块见证取样记录及砂浆试块抗压强度试验报告

3.3 钢筋连接试验报告、焊条(剂)合格证汇总表

①钢筋、焊条合格证

②钢筋连接(焊接)试验报告

4 隐蔽工程验收记录

4.1 基础与主体工程隐蔽验收记录

①基础验槽记录

②地基处理记录

③钢筋工程隐蔽验收记录

④其他工程隐蔽验收记录

4.2 钢结构工程隐蔽验收记录

4.3 防水工程隐蔽验收记录

①屋面防水构造隐蔽验收记录

5 施工记录

5.1 桩(地)基施工记录

5.2 地基验槽检查记录

5.3 人工挖孔灌注桩施工验收记录

5.4 砼工程施工记录

5.5 各施工阶段砼工程浇筑审批表

5.6 砼浇捣令

5.7 沉降观测记录

5.8 结构吊装记录

5.9 工程竣工测量记录

6 地基基础、主体结构检验及抽样资料

6.1 钢筋保护层厚度实测表

6.2 桩基检测报告

8 分部分项工程质量验收记录

8.1 检验批质量验收记录表

8.2 分部(子分部)/分项工程质量验收记录

二给排水

1 图纸会审、设计变更、洽商记录

1.1 设计交底记录

1.2 图纸会审记录

1.3 施工组织设计(方案)及报审表

1.4 设计变更

2 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告

2.1 管材及配件的产品质量证明文件、检测报告

2.2 主要材料、设备等的产品质量合格证及检测报告

2.3 绝热材料的产品质量证明证、检测报告

2.4 给水管道材料卫生检测报告

2.6 卫生洁具环保检测报告

2.7 锅炉及压力容器焊缝无损探伤检测报告

2.8 仪表计量检定证书(计量站提供)

2.9 安全阀、减压阀的调试报告及定压合格证书(厂家提供)2.10 主要器具和设备安装使用说明书

2.11 水泵等主要器具安装使用说明书及合格证

2.12 塑料管见证取样送检报告

2.13 设备、材料报验单

2.14 设备开箱检验记录

3 管道、设备强度试验、严密性试验记录

3.1 灌(满)水试验记录

3.2 强度严密性试验记录

3.3 通水试验记录

3.4 吹(冲)洗(脱脂)试验记录

3.5 通球试验记录

4 隐蔽验收记录

4.1 采暖与锅炉安装工程隐蔽记录

4.2 室内外给、排水工程隐蔽验收记录

4.3 煤气管道工程隐蔽记录

5 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录

5.1 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录

6 施工记录

6.1 施工日志

6.2 安装记录

6.3 管道焊接检验记录

6.4 管材、管件卫生检验报告

6.5 生活给水系统水质卫生检验报告

6.6 无损探伤报告

6.7 楼面(屋面)管洞盛水试验

6.8 钢管伸缩器预拉伸安装记录

6.9 塑料排水管伸缩器安装预留伸缩量记录

6.10 设备基础交接记录

6.11 管道保温记录

6.12 设备单机试运转记录

6.13 锅炉烘炉记录

6.14 锅炉煮炉试验记录

6.15 阀门、散热器安装前水压试验记录

6.16 承压管道系统(设备)强度和严密水压试验记录

6.17 非压力管通水试验记录

6.18 给水、热水及采暖管道系统冲洗记录

6.19 隐蔽管注水试验记录

6.20 地漏排水试验记录

6.21 室内排水管道通球试验记录

6.22 给水系统消毒检测记录

6.23 给水、排水系统及卫生器具交付使用前通水试验记录6.24 敞开水箱满水试验记录

6.25 消防栓系统试射试验记录

6.26 采暖系统试运行和调试记录

6.27 安全阀及报警联动系统动作测试记录

6.28 锅炉48h负荷试运行动作测试记录

6.29 水泵试车记录

6.30 水泵安装记录

7 分项分部工程质量验收记录

7.1 检验批质量记录表

7.2 分项工程质量验收记录

7.3 分部(子分部)工程质量验收记录

7.4 建筑给水排水及采暖(分部)工程质量竣工验收记录

8 工程质量控制的强制性条文检查记录

8.1 统一标准《GB50300—2001》强制性条文检查记录表

8.2 给水排水及采暖工程规范强制性条文检查记录表(一)

8.3 给水排水及采暖工程规范强制性条文检查记录表(二)

三建筑电气

1 图纸会审、设计变更、洽商记录

1.1 图纸会审记录

1.2 洽商记录

1.3 工地现场协调(例)会记录

1.4 设计交底记录

1.5 设计变更

1.6 技术核定单

1.7 技术交底记录

2 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告

2.1 进场设备、原材料、构配件汇总表

2.2 进场设备、原材料、构配件报验记录

2.3 进场设备、原材料、构配件外观检查记录

2.4 低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘柜)出厂合格证及技术文件

2.5 电力变压器、柴油发电机组、高压成套配电柜、蓄电池柜、不间断电源柜、控制柜(屏、台)出厂合格证及技术文件

2.6 电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备合格证及技术文件

2.7 照明灯具、开关、插座、风扇及附件出厂合格证及技术文件

2.8 电线、电缆出厂合格证及技术文件

2.9 导管、电缆桥架和线槽出厂合格证

2.10 型钢和电焊条合格证和材质证明书

2.11 镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具合格证和镀锌质量证明书

2.12 封闭母线、插接母线合格证、安装技术文件

2.13 裸母线、裸导线、电缆头部件及接线端子、钢制灯柱、砼电杆等合格证

3 设备调试记录

3.1 电气器具通电安全检查记录

3.2 电气设备空载(负荷)试运行记录

3.3 建筑物照明通电试运行记录

3.4 大型照明灯具承载试验记录

3.5 高压部分试验记录

3.6 漏电开关模拟试验记录

3.7 电度表检定记录

3.8 大容量电气线路结点测温记录

3.9 避雷带支架拉力测试记录

4 接地、绝缘电阻测试记录

4.1 线路(设备)绝缘电阻测试记录

4.2 电气接地电阻测试记录

4.3 大容量(630A及以上)导线或母线连接处负荷运行温度测试记录

4.4 疏散照明(备用照明、安全照明)电源转换时间测试记录

5 隐蔽验收记录

5.1 电气防雷接地装置隐检与平面示意图

5.2 电导管安装隐蔽验收记录

5.3 电导管内穿线验收记录

5.4 重复接地(防雷接地)工程隐蔽验收记录

5.5 配线敷设施工隐蔽验收记录

5.6 电气设备交接试验记录

5.7 接地(PE)或接零(PEN)导通状态及插座接线正确性测试记录

5.8 电气设备空载试运行记录

6 施工记录

6.1 施工日志

6.2 工序交接合格施工安装记录(格式施工单位自备)

6.3 工程质量事故情况报告

6.4 工程质量事故调查处理资料

7 分项、分部工程质量验收记录

7.1 检验批质量记录表

7.2 分项工程质量验收记录

7.3 分部(子分部)工程质量验收记录

7.4 建筑电气(分部)工程质量竣工验收记录

六其他专业工程设备安装

1 设备安装记录

2 设备空负荷运行记录

3 设备负荷运行记录

第三部分:单位(子单位)工程安全和功能检验资料

一建筑与结构

1 屋面淋水试验记录

2 地下室防水效果检查记录

3 有防水要求的地面淋水、蓄水试验记录

4 建筑物垂直度、标高、全高测量记录

5 抽气(风)道检查记录

6 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告

7 建筑物沉降观测记录

二给排水与采暖

1 给水管通水试验

2 强度严密性试验记录

3 卫生器具满水试验表

4 消防、燃气管道压力试验记录

5 排水管通球试验

三电气

1 建筑照明通电试验记录

2 大型灯具牢固性试验记录

3 避雷接地电阻测试记录

4 线路、插座、开关接地检验记录

第四部分:工程竣工资料

1 工程竣工总结

①工程概况

②工程竣工总结

2 竣工验收记录

①土建工程单位(子单位)工程质量竣工验收记录

②土建工程单位(子单位)工程质量控制资料核查记录

③土建工程单位(子单位)工程观感质量检查记录

④土建工程单位(子单位)工程质量综合评定表

⑤工程竣工报验单及工程验收报告

⑥监理单位单位工程评估报告

⑦土建工程交(竣)工验收证书

⑧工程竣工验收报告

⑨工程质量保修书

1.2 划分分部分项

分部分项是事先需要考虑的,考虑好这个,有利于做资料,不缺项,不漏项。下表的分部分项来源于JGJT185-2009《建筑工程资料管理规程》。

1.3 建立日常进度用表

2、烹猪宰牛开工^_^

杀一头猪,或者将一头牛正法,这是祭天开工,以图吉兆。包工头们有三愿:一曰业主大人按时付款;二曰平安无事故;三曰进度神速有利可图。所以,开工的时候肯定是各位员字辈最苦最累的时候。

开工时候要干什么呢?

报验

顺序报验内容开工需要用到的表格

1 开工报告表头工程开工/复工报审表附件:1 施工组织设计(方案)审批记录

附件:2 单位工程开工报告

2 施工组织设计(施工方案)报验表头施工组织设计(方案)报审表附件:1 施工组织设计(方案)

3 图纸会审内容提交表头工作联系单附件:1 图纸会审内容

4 其他资料《建设工程质量终身负责制签字表》、质量保修责任状、工程项目施工管理人员名单、施工现场质量管理检查记录等等

说明(针对报验顺序):

1开工报告:开工之前需要做一个开工报告,开工报告有一个表头+证明文件。提交了开工报告,甲方、监理批准后的日期,即为开工日期,具有法律效力。

2施工组织设计(施工方案)报验:通常而言,这个报验应该与开工报告之前完成,因为它的审批记录,将作为开工的依据,是开工必须具备的条件之一,凡事谋定而后断,预者立,编制方案就好像做事的计划,只有准备充足,开工才能显得从容不迫,施工才能做到有条不紊,物资、人力安排才能井井有条。

编制施工组织设计(施工方案),就是把投标书上内容稍微改动,就变成了施工组织设计。施组就是一个项目整体的施工指导、实施的方案。如果一个项目是由许多单位工程组成的,如一个小区工程,它可能有别墅、小高层、高层、会所、幼儿园、游泳池等等,通常他们是需要编制专项施工方案的。项目的施组就好比宏观指导方案,而专项施工方案则是具体的、详尽的、能够知道施工的方案。开工后,尤其是涉及到深基坑施工、桩基施工等均需要编制专项施工方案。

有些人会头疼,这些施工方案怎么编制啊?一句话,抄呗!找方案,上筑龙网、网易土木论坛,用百度搜。找到以后,学一学上海大学美女博导,立马把别人的变成自己的。当然,具体数据还是要改好,不然,鲁迅先生地下有知,也会在如墨暗夜走到板房前敲你的大门。

3 图纸会审:图纸会审的目的是为了把图纸上的问题找出来,在施工之前解决点这些问题,方便施工。现在的设计院也如同霓虹灯闪烁下的夜店,人心浮躁,所以设计出来的作品,能够如一块无暇美玉,那是不可能的。所以,做好图纸会审,这也是施工单位技术人员需要必须做好的功课,因为,一旦施工完了才发现错了,设计院总能找到万种理由加以推脱,正所谓,欲推之罪何患无辞?

通常会审问题由施工方提出,具体的图纸会审程序见:建设项目图纸会审程序。

4 其他资料:这个就要看当地的要求了。有些地方会有比较特别的要求,比如提交《建设工程质量终身负责制签字表》、质量保修责任状、工程项目施工管理人员名单、施工现场质量管理检查记录。这里面有些资料是不必进档案的,但是有些可能需要。

建设项目图纸会审程序

1 目的

确保参加工程施工的主要人员明白设计意图,使施工图中错误、矛盾、交代不清楚、设计不合理等方面的问题在施工之前得到解决,更好地实现建设单位要求。

2 适用范围

适用于施工单位项目部承建的所有工程项目的图纸会审工作。

3 相关文件

GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系要求;

SBC.QS.01.00--2000×××××建筑公司《质量手册》。

4 定义

采用上述文件中有关术语的定义及下述定义。

4.1 图纸预审

在建设单位和监理单位组织的图纸会审之前,项目部根据建设单位提供的有效施工图,进行内部预先审核。

4.2 图纸会审

由建设、监理、设计、施工单位项目部等单位对工程项目施工图纸共同进行的审核。

5 职责

5.1 项目经理部对图纸会审进行检查。

5.2 项目总工程师(项目技术负责人)负责主持图纸预审,并组织有关人员参加建设单位组织的图纸会审。

6 工作程序

6.1 图纸预审

6.1.1 预审时机

图纸预审是在建设单位组织的图纸会审之前,由项目部内部组织各施工队(或组织项目部施工员、技术员等)的对施工图进行审核。

6.1.2 预审要求

图纸预审前,由技术负责人提前安排有关人员仔细认真审阅图纸。审阅人要尽可能地发现图纸中的错误、矛盾、交代不清楚、设计不合理等问题,并做好详细记录。通过认真讨论研究,由图纸预审工作主持人集中正确意见,并指定专人分类整理成文(这就是图纸会审内容),为图纸会审做好准备。主要审查内容如下:

a) 尺寸、标高是否正确一致;

b) 水、暖、电、卫及设备安装等各专业图纸之间,前后图之间是否有矛盾;

c) 预留洞、预埋件是否错漏,构造作法是否交代清楚;

d) 材料选用是否合理,设计是否能满足质量要求;

e) 建筑物基础与设备基础、地沟等是否相碰;

f) 建筑图与结构图是否一致,标准图、详图是否正确;

g) 室内各项装修作法是否协调,门窗、构件的尺寸、规格、数量是否相符等等。

6.1.3 主持人

图纸预审由项目总工程师(项目部技术负责人)主持。

6.1.4 参加人员

项目部技术、施工、质量、预算、材料等有关部门人员,以及承担设备安装、预制构件、钢结构构件加工、吊装等单位派人参加。

6.2 图纸会审

6.2.1 主持人、时机

在工程施工前,由建设单位或监理单位组织并主持图纸会审。

6.2.2 参加人员

设计单位有关专业设计负责人,施工单位由以下人员参加:项目总工程师、项目技术负责人及有关工程技术人员、专业施工的相关人员。

6.3 图纸会审的实施

6.3.1 设计单位各专业设计负责人分专业进行设计交底。

6.3.2 项目部总工程师或项目负责人或指定人员代表项目部提出预审时发现的问题。遇到有争议的问题时,项目部由参加图纸会审的负责人与设计方沟通解决。

6.3.3 设计单位有关人员对本组织各专业提出的问题逐条予以解答。对于解答情况,本组织应指定人员做好记录(这些记录经整理各方签字后就形成了图纸会审记录)。

6.3.4 图纸会审后,由项目部负责或建设单位指定其他单位负责整理会审意见,形成会审记录。会审记录应详细、准确,并注明参加会审的人员、时间和地点。图纸会审记录应由参加会审的各方代表确认。

6.4 其它

6.4.1 项目部有关人员要以谦虚、配合、学习、友好的态度参加图纸会审,为图纸会审会议提供必要的服务,以使图纸会审圆满完成。

6.4.2 图纸会审记录控制:收到图纸会审记录后,项目部资料员按《文件控制程序》规定,及时进行发放(发放到施工队、总工、技术负责人、施工员等有关人员)和控制(领受人员需要签收),发放范围同施工图纸。

2.1 地基与基础工程

2.1.1 基础准备知识

2.1.1 .1 有关术语

1 土工合成材料地基geosynthetics foundation

在土工合成材料上填以土(砂土料)构成建筑物的地基,土工合成材料可以是单层,也可以是多层。一般为浅层地基。

2 重锤夯实地基heavy tamping foundation

利用重锤自由下落时的冲击能来夯实浅层填土地基,使表面形成一层较为均匀的硬层来承受上部载荷。强夯的锤击与落距要远大于重锤夯实地基。

3 强夯地基dynamic consolidation foundation

工艺与重锤夯实地基类同,但锤重与落距要远大于重锤夯实地基。

4 注浆地基grouting foundation

将配置好的化学浆液或水泥浆液,通过导管注入土体孔隙中,与土体结合,发生物化反应,从而提高土体强度,减小其压缩性和渗透性。

5 预压地基preloading foundation

在原状土上加载,使土中水排出,以实现土的预先固结,减少建筑物地基后期沉降和提高地基承载力。按加载方法的不同,分为堆载预压、真空预压、降水预压三种不同方法的预压地基。

6 高压喷射注浆地基jet grouting foundation

利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻至土层的预定位置或先钻孔后将注浆管放至预定位置,以高压使浆液或水从喷嘴中射出,边旋转边喷射的浆液,使土体与浆液搅拌混合形成一固结体。施工采用单独喷出水泥浆的工艺,称为单管法;施工采用同时喷出高压空气与水泥浆的工艺,称为二管法;施工采用同时喷出高压水、高压空气及水泥浆的工艺,称为三管法。

7 水泥土搅拌桩地基soil-cement mixed pile foundation

利用水泥作为固化剂,通过搅拌机械将其与地基土强制搅拌,硬化后构成的地基。

8 土与灰土挤密桩地基soil-lime compacted column

在原土中成孔后分层填以素土或灰土,并夯实,使填土压密,同时挤密周围土体,构成坚实的地基。

9 水泥粉煤灰、碎石桩cement flyash gravel pile

用长螺旋钻机钻孔或沉管桩机成孔后,将水泥、粉煤灰及碎石混合搅拌后,泵第8 页压或经下料斗投入孔内,构成密实的桩体。

10 锚杆静压桩pressed pile by anchor rod

利用锚杆将桩分节压入土层中的沉桩工艺。锚杆可用垂直土锚或临时锚在混凝土底板、承台中的地锚。

2.1.1 .2 基础工程常用规范

土方与爆破工程施工及验收规范GBJ201-83

建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002

建筑地基处理技术规范JGJ79-91

建筑桩基技术规范JGJ 94- 2008

建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003

地下工程防水技术规范GB 50108-2008

建筑地基基础设计规范GB 50007--2002

2.1.1 .3 基础工程一般性技术要求

2.1.1 .4 基础工程材料质量要求

2.1.1 .5 地基施工工艺、操作方法及质量控制

2.1.1 .6 基础示意图

2.1.1 .7 基础施工平面布置示意图

现在工地一般没有帐篷了,都是彩板房。搅拌机一般只用于搅拌垫层用砼或者砂浆,发电机一般不需要。前面的黑板一般是五牌一图。

2.1.2 基础工程施工工序

2.1.2 .1 基础工程施工顺序

本工程施工顺序未考虑地基处理、后浇带处理。基础类型:桩基础,地下室一层,剪力墙、柱,承台、地梁、底板、剪力墙均为抗渗砼,剪力墙外才有卷材防水。具体见下图,看不清楚出,请放大文本。

2.1.2 .2 图解基础施工(桩基础施工完毕,进行基础承台、地梁、地梁施工)

第一步搭设龙门桩,把轴线标定在龙门桩上。

第二步进行施工放线,放出地梁承台等开挖线。

第三步土方开挖,清理桩头,凿、打磨桩头,进行桩基动测和抽芯。验槽后,进行地梁承台的垫层施工。桩基一般需100%做动测(质监站抽检其中的30%,这些桩需要打磨),抽芯做桩基总量的10%(质监站抽检其中的30%)。

一般凿桩头由土建单位完成,凿桩头在预算规则中是桩头20cm以内,超过20cm可以要求签证。凿桩头的时候要检查桩是否超高、低于设计标高,低于设计标高的情况需要请设计院处理。

第四步砌筑砖胎膜,平整、夯实底板土方

第五步底板垫层砼施工

2.1.3 基础资料制作要点

1、对于某一部位而言,检验批资料报验的顺序一般是:土方开挖、基础验槽、基础垫层模板安装、基础捣砼报浇灌令、基础垫层混凝土分项、基础垫层模板拆除、基础垫层现浇结构、基础钢筋、基础模板安装、基础隐蔽验收、基础捣砼报浇灌令、基础混凝土分项、基础模板拆除、基础现浇结构、基础外防水施工(SBS卷材或聚氨酯防水等等)、土方回填。(一般房建+0.000以下,即一层板以下为基础,以上为主体),基础桩基(含墩基础)、防水砼检验批做法见基础其他非常见分部分项资料制作

2、材料报验方面,由于进的材料有可能整个单位工程都用到,所以,材料一般在初次使用前进行报验,报验部位可以填:**工程基础、主体。如果该材料只专用于某一部位,那资料

上应写清楚该材料使用部位。材料不见得进一批材料就要送检报验一次,但材料,尤其是钢筋、水泥、砂石、砖等主材,要满足送检批量(如基础钢筋工程量有200t,那送检报验的数量要大致等于200t,而不能少得太离谱,除非工程量已经变更)

3、测量工程一般包括放线测量和沉降、垂直度测量,这个应该在测量工作完成后进行报验。

4、试块留置,试块一般分砂浆试块和砼试块,应及时留置,按3.1材料见证取样送检简易教程所述,进行送检,特别要注意主体按板、柱子分别留置一定量的同条件养护试块,小高层和高层要留置拆模试块。

5、基础防雷接地预埋,在预埋完成后,一般要进行隐蔽验收,要用摇表进行测量,看接地电阻是不是在许可范围,不过超出设计许可范围,应该采取有效措施,如用镀锌角钢埋设接地桩等。

6、基础施工前,一些专项方案,如土方开挖方案等,如果有必要,应该编制。

7、关于监理业务联系单、签证资料、日常的一些进度统计资料,将在最后开辟一章,专门讲叙。

8、基础如果是有人防要求,要按人防资料来制作,这个暂不讨论。

2.1.4 基础资料制作流程

基础工程开始报验

报验顺序报验内容资料组成资料所含内容

1 测量报验表头施工测量放线报验表附件:1 放线的依据材料(一般是图纸,或者自己依据图纸绘制的放线图)

附件:2 放线成果表(主要是一些测量数据)

2 技术交底施工技术交底记录

3 土方开挖报验

(所有的报验申请表表格基本一样,

只是抬头写法稍微不同)表头报验申请表附件:1 土方开挖检验批附件:2 地基验槽记录4 材料见证取样(材料)见证取样单(取样方式方法参3.1)

5 材料报审

(材料报审,最大的忌讳就是材料使用部位写得太模糊,以钢材为例,就要指明钢材用于那一栋,并且指明用于基础还是主体,最好不要笼统的写用于某栋基础、主体。通常,材料使用部位要分单位工程报审,各个单位工程的资料应尽量做到独立。表头工程材料/构配件/设备报审表附件:1 材料、构配件、设备到场情况表

附件:2 质量证明文件(产品合格证)

附件:3 复检结果(试验报告)

6 混凝土配合比报验表头报验申请表(稍微改一下)附件1 配合比报告

表中报验说明:

1测量放线:从甲方手中获得永久性控制点后(一般业主交2个控制性点),进行测量放线,放出房子基础。这里要做一个测量工程报验。

2技术交底:技术交底就是为了搞好施工,在施工前把一些技术要求和要点用书面方式跟施工人员交代清楚。这个资料一般不需要报监理,但需要进档。需要进行技术交底的有:1、重要分项工程,比如土方开挖、回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体等;2、重要的、技术难度比较大的工艺流程,比如钢结构吊装等等。技术交底虽然不要报监理,但一般都要存档的,所以常见的技术交底和重要的分项都要做。常见的土建技术交底见:土建技术交底资料库

3土方开挖:土方开挖后要做土方开挖检验批及地基验槽记录。土方回填不急着报,要等基础回填后才能报。有时候,回填是主体搞完后才进行,那也就只能那个时候报。

4材料报审:是指材料进场后,要向监理单位报验,申请验收,经过验收后方可用于项目。一般主材除了有材料的质量证明文件(合格证和质量检验报告)外,项目施工方还应送其试验室进行复检,但并非所有材料都需要复检,具体应复检的材料详见《试验室见证取样送检教程》。

5所谓见证取样:就是在监理或业主的见证下,对材料按照见证取样的规定取样,封存后送往试验室做检验。期间填写的证明这一过程的文件,就是见证取样单。材料送检请详见《试验室见证取样送检教程》

材料报审的资料一般由以下组成:表头、材料进场情况表、质量证明文件、复检结果组成。6做混凝土配合比:在进行基础砼施工的前半个月,要提前做混凝土配合比试验,取得混凝土配合比(一般为C10、C15、C25、C30等,要看结构图上混凝土强度等级,要注意是普通砼还是抗渗砼,注意抗渗等级)。

基础垫层施工

7 基础垫层

模板安装报验表头报验申请表附件:1 模板安装检验批8 砼浇捣令申请不用附表头混凝土浇捣令9 基础垫层

混凝土报验表头报验申请表附件:1 混凝土原材料及配合比设计附件:2 混凝土施工工程附件:3 混凝土结构施工记录10 基础垫层

模板拆除报验表头报验申请表附件:1 模板拆除工程检验批11 基础垫层

现浇结构报验表头报验申请表附件:1 现浇结构尺寸偏差检验批表中报验说明:

7-8基础垫层模板安装及浇捣令:土方开挖后,即进行基础垫层施工,这里要做1个垫层的模板安装检验批,并要报一个混凝土浇捣令,监理审批后,方可捣砼。垫层一般是C10或者C15的素砼。模板安装:通常砼工程都要支模,支模就是为了让流散的混凝土形成固定形状。基础模板一般用木模板,也有用砖做模板,叫砖胎膜,砖胎膜也按一般模板安装检验批报,不需另外做其他资料。砖模如果不拆除,那就没有拆模检验批,也就是不用做模板拆除检验批。

9基础垫层混凝土报验:捣砼后的次日,需报一个混凝土资料(2个检验批和一个混凝土结构施工记录)。

10基础垫层拆模:一般是捣砼次日或2天后拆模,如果拆模,就要报拆模检验批(不过有些垫层的模板没有拆除,这种情况下可以不报拆模检验批)。基础如果用砖模,砖模如果不拆除,那就没有拆模检验批,也就是不用做模板拆除检验批。关于拆模的规范规定,详见3.4拆模时间规定。

11基础垫层现浇结构报验:拆模后,程序上需要检查所浇捣的混凝土结构情况,这时就需要报一个现浇结构尺寸偏差的检验批。

基础承台、地梁、底板施工

12 基础承台、地梁、底板

模板安装报验

表头报验申请表

附件:1 模板安装检验批

13 基础承台、地梁、底板钢筋报验表头报验申请表附件:1 钢筋加工检验批附件:2 钢筋安装检验批14 基础承台、地梁、底板隐蔽工程钢筋隐蔽表头报验申请表附件:1 钢筋分项工程隐蔽记录表防水隐蔽表头报验申请表(同上)

附件:1 隐蔽工程记录表防雷及接地安装隐蔽表头报验申请表(同上)

附件:1 隐蔽工程记录表15 基础承台、地梁、底板砼浇捣令申请不用附表头混凝土浇捣令16 基础承台、地梁、底板捣砼后(这里要注意,如果承台、地梁、底板为抗渗要按基础防水砼报验,具体见后面)混凝土报验(捣砼次日),模板拆除报验(拆模当日或次日),现浇结构报验(同拆模时间)表头+附件混凝土分项:原材料及设计、混凝土施工、砼结构施工记录

表头+附件模板分项:模板拆除

表头+附件现浇结构分析:现浇结构尺寸偏差

表中报验说明:

12-13、15基础模板、钢筋报验:基础砼施工开始:垫层捣砼后的次日或第3日,一般会开始基础施工。在垫层上弹墨线,开始基础支模、钢筋绑扎。一般,支模与钢筋绑扎通常同步进行。这里就要报模板安装及钢筋工程检验批(这里要注意,如果基础是素混凝土的,那就没有钢筋检验批)和钢筋工程隐蔽验收记录,并报一个浇捣令。

14基础隐蔽项目:如果基础还有其他隐蔽项目,像防水隐蔽、防雷隐蔽等,也要做隐蔽工程验收记录。

隐蔽工程必须经过监理或者业主、设计等有关单位验收,才能进行隐蔽,通常,一般隐蔽只需要监理验收就可以进行下一道工序施工。

16基础抗渗混凝土说明:如果基础是抗渗砼(结构采用防水混凝土),资料做法请参看:基础其他非常见分部分项资料制作2,资料做法与普通混凝土做法差不多,只是1.7中的混凝土分项检验批要替换成防水混凝土分项检验批(属于地基与基础中的地下防水子分部),也就是用防水混凝土检验批代替原材料及设计、混凝土施工工程这两个检验批,其余不变。如果主体结构工程存在防水混凝土,那就需要在主体结构中增加一个“防水混凝土”的子分部(有人说国家标准分部分项中没有这个子分部,实际上,分部分项的确定,要根据工程实际,有施工、监理、甲方、质监站协商共同确定,实际上,国标有点分部分项,就按国标;国标没有的,就通过协商划定)。

实际上,防水砼采用普通砼的检验批,也没有错,因为普通砼分项的混凝土施工工程检验批中有关于抗渗的相关内容,但是,我个人认为,为了资料准确,我们还是要采用地下防水这一子分部,而且,这个分部资料也少些。

基础打砼后,次日报一个混凝土检验批。基础拆模后要做一个模板拆模和现浇结构的检验批。这个同基层垫层,详见1.5。

基础剪力墙、柱子,一层板施工

17 基础剪力墙、柱子(地下室剪力墙、柱)重复12-16

18 一层板(地下室顶板)重复12-16,顶板拆模时间要求见3.4拆模时间规定

19 试块见证取样送检

(试验室送试块)试验结果报验(实际上,这一部分不用报验,要做的工作是填写见证取样单,监理签字后送试块去试验室即可)表头报验申请表

附件:1 见证取样单附件:2 试块报告

表中报验说明:

19试块见证取样送检说明:基础垫层及基础砼浇捣时,都要留置试块(标养试块必须留置)。标养试块一般拆模当日就可以送往试验室(如果试验室许可的话),否则需要21d以上送(具体要依据当地试验室规定)。试块留置方式方法及具体送检方式详见:3.1材料见证取样送检简易教程。

基础外防水及土方回填

20 剪力墙

外防水卷材防水表头报验申请表附件:1 卷材防水层检验批质量验收记录表(详见地下防水)

21 土方回填表头报验申请表附件:1 土方回填检验批表中报验说明:

注意:这里基础底板垫层与底板间通常要做防水(聚氨酯、卷材或其他),也要做检验批和材料报验。

20剪力墙外防水:了解防水知识详见3.9防水问题一箩筐。

21基础土方回填:基础施工完后,如果基础不要进行其他施工工序(比如表面做防水),那基础可以回填。土方回填要做一个土方回填检验批。

基础回填报验,有事是让人非常纠结的。按道理,土方回填属于基础分部工程,有时候,到基础验收的时候,这些部位,因为各种原因没有回填,造成基础验收资料中缺失这个资料,还造成一个问题,就是基础验收后,又搞了回填,如果按实际做资料,那么这个资料放到哪里?要知道基础已经验收了,意味着基础资料的完结。这里,有两个解决办法:

一、只要有土方回填,就把整个要回填的部位都囊括进去,以后就不做回填资料了。

二、按实际的做。因为有些基础验收只是走形式,以后把这个回填资料做进验收资料中,等于把分部分项评定记录改写一下,重新要监理、业主签字。

试块评定、材料汇总、试验报告汇总、分部分项评定

22 混凝土试块、砂浆试块评定、报验混凝土试块和砂浆试块评定很重要,如果没有这个资料,一般监理单位、质监站不会同意基础验收的。表头报验申请表附件:1 混凝土试块汇总表附件:2 混凝土强度评定附件:3 混凝土见证取样单(收集所有的,都放按顺序放一起)

附件:4 混凝土试块报告(收集所有的,都放按顺序放一起)

23 材料汇总、报验每种材料都分开归档,首先是一张表头,附件为材料汇总表、见证取样单(所有的都按顺序放一起)、材料复检报告(所有的都按顺序放一起)表头报审申请表

附件:1 材料汇总表(一般都有规定格式)

附件:2 见证取样单

附件:3 材料质量证明文件(合格证、质量检测报告等)

附件:4 材料复检报告(如果没有,就不用附)

24 分部分项评定、报验制作分部分项验收记录(其实分部分项就是对以前做的检验批进行统计,检验批统计好了就统计分项,然后再依据有关评定规则评定分部工程等级(合格、优良),详见:

《有色金属工业建筑工程质量评定标准》

表头报验申请表附件:1 分部(子分部)工程质量评定表附件:2分项工程质量评定表表中报验说明:

22混凝土试块汇总表与强度评定:

混凝土评定规则:

1、9组以下用非统计法(即强度平均不小于设计强度的1.15倍,并且强度最小一组要不小于设计强度的0.95。举例:设计强度为C25,有8组试块,其平均值要不小于28.75,这8组中强度最小的一组要不小于23.75.)

2、10组以上才用统计法。统计法很麻烦,一般采用软件计算(砼、砂浆自动评定表格建筑版)。

砂浆试块汇总表与强度评定:砂浆评定跟混凝土一样的,只是砂浆评定方法简单一点,只是试块的平均强度要不小于设计强度,并且最小一组不小于设计强度的0.75。(砂浆试块资料也和混凝土试块要做的资料一样)

23材料汇总:各种材料,尤其是钢材、水泥、砂石、砖等原材料合格证及试验报告汇总表都要填写好。

24基础分部分项评定:基础施工完后,要做基础的分部分项验收。分部分项的具体划分方式依据规范进行(详见5.2划分分部分项)。

基础验收

25 基础验收所需资料 1 开工报告、本工程施工组织设计及土方开挖施工方案,相关技术交底(土方开挖、回填、模板、钢筋、混凝土等技术交底)。

2 图纸会审记录、有关设计变更。

3 施工测量放线报验

4 原材料出厂合格证及进场复试报告(主要是钢筋、水泥、砂石、砖等主要建材的合格证和复试报告)

5 混凝土配合比报告,混凝土试块强度报告和砼强度评定(有砂浆也要做评定)

6 相关施工记录,比如基础验槽记录、钢筋隐蔽验收记录、施工日志、砼浇捣令

7 各检验批汇总,分项及分部评定。

8 如果质监站参加,这些资料必须提前整理好,提前几天他们审阅,及早发现问题整改,保证验收当天只是走程序。基础验收要写一个基础验收的汇报材料,这个有模板可以参考的。基础验收需要申请,当向监理、业主申请得到通过后,如果质监站也同意验收,那么就可以定日子进行基础验收。

表中报验说明:

25基础验收所需资料

基础施工完后,作为单位工程一个重要分部,基础工程必须做验收才允许进入主体施工。基础验收一般是施工方要求监理、业主、设计、勘探参加,有时候,如果质监方案上质监站明确规定基础验收质检员要参加,那也必须通知他们参加。

基础验收前,必须整理好基础验收的资料。基础验收的资料主要是上面几项。

地基与基础工程验收程序、验收条件、验收重点详见3.6基础验收程序。

2.1.5 基础其他常见分项工程做法

2.1.5.1 桩基础

2.1.5.1 .1桩基的施工工艺、操作方法及质量控制

2.1.5.1 .2桩基资料制作流程

报验顺序报验内容资料组成资料所含内容

1 施工方案、

材料报验表头+附件报验内容详见基础资料制作流程

2 测量报验表头施工测量放线报验表附件:1 放线的依据材料(一般是图纸,或者自己依据图纸绘制的放线图)

附件:2 放线图

附件:3 放线成果表(主要是一些测量数据)

3 土方开挖报验表头报验申请表附件:1 土方开挖检验批

4

钢筋工程报验表头报验申请表

附件:1 钢筋原材料检验批

附件:2 混凝土灌注桩钢筋笼检验批

附件:3 钢筋连接检验批(视情况选择做与不做)

5 砼浇捣令提交单一资料砼浇捣令(表格同基础一样)

6 混凝土工程

分项工程报验表头报验申请表

附件:1 混凝土灌注桩检验批

附件:2 混凝土原材料及配合比检验批

附件:3 混凝土施工检验批

附件:4 桩基施工记录

7 试验结果报验表头报验申请表

附件:1 试验结果

8 桩基验收表头+附件汇总报验顺序为1-7的资料,要编一个目录

表中报验说明:

1方案、材料报验:人工挖孔桩一般直径较粗,最细的也在800毫米以上,能够承载楼层较少且压力较大的结构主体,目前应用比较普遍。桩的上面设置承台,再用承台梁拉结、连系起来,使各个桩的受力均匀分布,用以支承整个建筑物。人工挖孔桩通常都会涉及到签证,因为不知道桩到底要挖多深才能到位,所以这个部分的资料一定要做好,事关项目效益。人工挖孔桩资料应有一整套完整资料,一般包括:测量放线、土方开挖、验桩基有没有挖到持力层(类似地基验槽)、钢筋原材料检验批、混凝土灌注桩钢筋笼检验批、混凝土浇捣令、混凝土灌注桩检验批、混凝土原材料及配合比检验批、混凝土施工检验批、桩基施工记录、桩基试验报告(一般桩基浇捣后要请试验室的人验桩)。注意:有些设计上规定人工挖孔桩有护臂,护臂如果要做资料,就按基础砼工程样式(见基础1.6-1.7)报验-。

注意:1、墩基础是很像人工挖孔桩的,人工挖孔桩桩长少于6m,那就是墩基础,桩长虽大于6m,但L/D〈3m,亦为墩基。墩基础一般按普通基础报验,详见础1.6-1.7。2、如果有材料要报验,请参照基础材料报验进行。

2测量:

测量放线。把人工桩的位置放样出来。这里提交的资料一般有:表头、放线依据(一般只要在表头上注明图纸编号即可,如果是甲方临时增加的桩基,就可以附上甲方这个变更,如果没有,就不用专门附上)、要有一个放线图、放线成果表(如果放线图可以载明数据,这个可以不要)。

3土方开挖:验桩基有没有挖到持力层(类似地基验槽)。

4砼施工:打砼前,肯定要对桩基钢筋进行验收。如果钢筋用到了什么电阻压力焊,闪光对

焊、机械连接之类的,还要补一个钢筋连接检验批。

5提交砼浇筑申请:验筋后,要提交砼浇捣令

6砼分项报验:打砼后,要做以下资料:混凝土灌注桩检验批、混凝土原材料及配合比检验批、混凝土施工检验批、桩基施工记录

注意:有些设计上规定人工挖孔桩有护壁,护臂如果要做资料,就按基础砼工程样式报验。实际上,有事施工单位会偷懒,不做护壁而是整个桩基一起浇捣混凝土。

7试验报告汇总:捣砼后,要对桩基进行检测。试验室检测出了结果之后要进行报验。

8桩基验收:桩基工程搞完后一般要进行验收,勘察、设计、监理、建设、施工各方会同质监部门对桩基(子分部)进行验收,验收合格后,各方在《基桩工程质量验收记录》和验收会议记录上签字认可。当然,有的地方验收并不严格执行,所以只要做1-7的资料就可以。

空调水系统开式和闭式系统的区别

空调水系统开式和闭式系统的区别 在规范中是要求空调系统应采用闭式系统的,但讨论中只是说开式会有误导,因为关于开式,闭式系统分类很多的书都说的不是很准确。有很多人将膨胀水箱认为是开式系统。而我们一般遇到的都是闭式系统,一是膨胀水箱定压,一是水泵定压。我们在系统最高点设的膨胀水箱其实应该叫开式膨胀水箱,虽然它是封闭的,但是它不呈压,在选循环水泵时仅为管路、设备的阻力。其实就算把水箱的顶揭了,把它看成是开式系统,因为水箱在最高点,它与最高的盘管间的高度是负的,所以不用加。 关于开式,闭式系统,很多书说的都是不对的,开式不仅仅是说管路通大气,应该是在循环管路中有一个开式水箱,才叫开式系统,比如有一个蓄冷的水箱,循环水泵从蓄冷的水箱抽水,系统回水回到水箱中。 在系统最高点加的膨胀水箱,是闭式系统,其实就算是没有水箱顶,于大气相通,它一样应该算是闭式系统。选循环水泵按闭式系统选择,就像superflanker?问的“用冷却塔的冷却水循环系统也是开式系统,水泵的扬程是建筑高度+沿程损失”一样。它的水泵是不加建筑高度的。 在<简明空调设计手册>中,339页,说闭式系统不与大气接触,仅在最高点设膨胀水箱。这句话我认为就是错的。1是闭式系统可以不设膨胀水箱,2是如前述,我认为在系统最高点加的膨胀水箱,就算是没有水箱顶,于大气相通,它一样应该算是闭式系统。就像2003暖通工程设计技术措施中的概念一样,应该叫做开式膨胀水箱定压的闭式循环系统。关键在于闭式循环系统的循环二字,我认为开式还是闭式应该是指的循环管路系统,是指从水泵的出口到水泵的入口这个循环是否是闭合的,还是中间有水箱与大气相通。

空调培训资料

空调培训资料 一、空调基本原理 空调的系统可以划分室外机部分包含:压缩机、散热器(冷凝器)、电机带风机、控制器。对于冷暖空调,室外机包含有四通阀,控制冷媒的流动方向,实现制冷或制热。 冷媒(氟利昂)密闭循环:液态冷媒从室外到室内,在室内通过蒸发器和室内空气实现热交换。蒸发器主要是铜管和散热片,通过风机吹风强制风循环,室内的热风吹入散热器,在其表面实现热交换后变成冷风出来,室内的温度因此下降,实现了制冷的目的。室内原则上应该是密闭的,在风机的作用下强制循环。液态冷媒在蒸发器内吸收热量变成气态冷媒流到室外,这时的冷媒气是低温低压的,流入压缩机,通过压缩机对其压缩做功,流出的冷媒气是高温高压的,通过冷凝器把冷媒的温度降下来,流出冷凝器的冷媒是压力比较高的气液混合体(或液体,和室外温度有关),需通过电磁阀控制流量,再到膨胀阀膨胀降压,流出膨胀阀的冷媒是液体(或气液混合体,和室外温度有关),进入蒸发器,进行下一个循环。冷媒循环如下: 蒸发器――压缩机――冷凝器――电磁阀――膨胀阀――蒸发器。 冷媒的制冷循环是强制循环,由压缩机对冷媒气压缩做功,提供动力;同时蒸发器需要一定压力的冷媒,是压缩机使冷媒升压。 机房专用空调通常只有冷凝器(含风机)在室外,其它部件都在室内,便于维护。 二、精密机房专用空调原理 2.1精密机房专用空调和普通舒适型空调的本质区别 电信领域的机房空调应该是恒温恒湿精密机房专用空调,具备制冷、加热、加湿、除湿及空气过滤功能。精密机房专用空调是针对电信设备对环境的要求专业设计的,可以保证机房内恒温恒湿、风量大、空气洁净度高,为电信设备安全可靠运行提供高品质的工作环境;而普通舒适型空调是针对人对环境的要求设计的,只有制冷(同时可除湿)及空气(加热功能为选配)过滤功能。普通空调只能控温,不具备恒温恒湿功能,风量小,空气洁净度达不到设备机房要求。所以说精密机房专用空调和普通舒适型空调存在本质区别。 2.2.制冷原理 制冷的方式很多,制冷机的种类也很多,根据制冷的基本工作原理可分为气体制冷,蒸汽制冷(如压缩式制冷,吸收式制冷和蒸气喷射式制冷)和温差电制冷(如半导体制冷)。精密机房专用空调通常采用的是蒸气压缩制冷方式。 蒸气制冷是利用某些低沸点的液态制冷剂在不同压力下汽化时吸热的性质来实现人工制冷的。蒸气压缩式制冷是利用液态制冷剂汽化时吸热,蒸汽凝结时放热的原理进行制冷的。2.3. 制冷循环 压缩机提供制冷的动力,利用压缩机增加系统内制冷剂的压力,使制冷剂在制冷系统内循环,达到制冷目的。开始压缩机吸入蒸发制冷后的低温低压制冷剂气体,然后压缩成高温高压气体进入冷凝器;高压高温气体经冷凝器冷却后使气体冷凝变为常温高压液体;当常温高压液体流入热力膨胀阀,经节流降压成为低温低压的湿蒸气,流入蒸发器,从周围物体吸热,经过风道系统使被控房间的温度降下来,蒸发后的制冷剂流回到压缩机中,又重复下一个制冷循环,从而实现制冷目的(ppt图)。 2.4. 精密机房专用空调系统构成及系统功能 精密机房专用空调的制冷系统包括压缩机、蒸发器、冷凝器和膨胀阀四大部件及其它附件构成(控制、检测及保护)。系统选用高效率和高可靠性的全封闭涡旋式压缩机。蒸发器具有除湿功能(降低气流/专用去湿循环/旁路气体调节器)。冷凝器的冷却方式有如下几种:风

中央空调工程VRV与水系统对比

本文主要将多联机与水机两种空调方式的性价作一比较,建筑面积为4278.4 m2,供用户参考。 关键词:一拖多电制冷多联机冷水机组风机盘管 一拖多中央空调是由一台室外机配置多台室内机组成,被誉为模块一拖多中央空调系统,改变了高层建筑的空调问题.一拖多中央空调系统可为办公大楼、公寓、商场、酒店、医院和学校等场所提供广泛而多样的应用,与其它中央空调形式相比,一拖多中央空调中央空调具有如下优点: 1、用冷媒直接蒸发式对室内空气进行冷却,效率高、耗能低。对比与其它中央空调二次交换特点,在制冷时间响应上比其它中央空调更迅速。而且在室内避免了冷冻水的跑、冒、滴、漏等现象,从而使吊顶、网线不会受到破坏。 2、只用“电”这一种能源,就可以解决全部问题(不像其它空调系统还需要其它能源),并且大大降低对环境的污染。 3、制冷室外温度:-5℃—43℃DB 制热室外温度:-20℃—21℃WB 比其它中央空调运行范围广。 4、不同于其它中央空调,一拖多中央空调不需要另设空调机房,室外机可放置于屋顶或地面,节省了大量有限的建筑面积,可节省出地下室用来做停车场,而且不需要冷却塔、循环水泵、软化水等繁琐的附属设备,设备管理及维修明显减少,使设备后期投资大大降低。 5、一拖多中央空调系统属于电制冷范围,比其它电制冷中央空调形式省掉了循环水泵、冷却塔及附属设备,在系统规模上显得更加简单,且设备运行时不需要专人管理,室内、外机由电脑进行控制。 6、具有很高的设计自由度,室内、外机的配管长度可达150m,所以室外机可根据现场情况灵活摆放。室内、外机的外型尺寸非常精巧,而且连接铜管也很细,室内机自身附带冷凝排水泵,可提高冷凝水管的安装高度,这样就可大大节省吊顶空间,保持高水准办公环境,节省土建的基本投资,和水系统中央空调相比可节省400mm的吊顶高度。 7、一拖多中央空调系统安装极其方便,因为室内、外机连接管路简单不需要空调机房及大量的附属设备,所以安装周期较短。 8、一拖多中央空调真正做到每个房间实行独立控制,且能做到电费独立计算,便于管理;而水系统中央空调,只要有一个房间使用空调,其冷水机组、循环水泵及辅助设备也都要投入使用,无法达到节约能源的目地。 9、一拖多中央空调有多种款式,可针对房间吊顶,能分别采用嵌入式、内藏风管式,使室内机与房间装潢紧密配合。 10、大楼的空调采取有线控制或集中控制,做到大楼自动化控制,而水系统中央空调要达到上述功能还要增加BA弱电系统。 11、一拖多中央空调系统是一种无水的中央空调系统,不存在冬季水管路防冻问题,而水系统中央空调冬季为防止水管路冻裂,其循环水泵24小时不能停止运行,如果停止,将导致整个空调系统损坏。 12、一拖多中央空调中央空调系统采用有线控制或集中控制,当系统中有一台室内机发生故障,其故障信息会直接显示在控制面板上,这样对排除故障带来方便。而水系统中央空调系统若发生故障,排除故障十分困难。 现以两种空调方式作一比较,建筑面积约4278.4 m2,供用户参考。 方案一:多联机中央空调系统。 方案二:水冷螺杆式冷水机组+风机盘管系统。 一、一次性投资比较 方案一:数码多联机系统投资约为140万元左右。(含设备、安装、材料) 方案二:水冷螺杆式冷水机组160冷吨中央空调机组系统110万元左右。(含设备、安装、材料)

空调系统培训内容

空调系统培训内容 Revised as of 23 November 2020

空调系统培训计划 空调系统主要工作范围:生产车间中央空调系统、工艺冷却水系统、CDA系统。 一、冷冻系统 1.冷冻系统的组成部分 冷冻机、冷却塔、冷冻泵、冷却泵、管道、阀门 2.冷冻机的工作原理。 机组主要由全封闭压缩机、冷凝器、热力膨胀阀、干燥过滤器、蒸发器、油液分离器以及机保护装置等组成。 制冷时,制冷压缩机将水热交换器内的低压低温制冷气体 ( R22 )吸及气缸,经过压缩机做功,使之成压力和温度都 较高的气体,进入冷凝器内,高温高压的制冷剂气体与冷却介 质水进行热交换,把热量传给水,而制冷剂气体凝结为高压液 体。高压液体经节流降压后进入蒸发器。在蒸发器内,低压液 体制冷剂汽化,吸收周围介质(冷冻水)的热量,从而使冷冻 水降温冷却,成为所需要的低温用水。水热交换器中汽化后的 低温制冷剂气体又被压缩机吸入压缩,这样周而复始,不断循 环制取冷水。 3.冷冻机开启或关闭步骤。

①.冷冻机开启前需对冷冻机供电预热冷却油(预热时间因机组差异而不同)。 ②.冷冻水管道注满水,开启冷冻水泵让冷冻水经过蒸发器循环并达到一定压力,排出管道内空气。 ③.冷却塔注满水开启冷却水泵,让冷却水径过冷凝器循环并达到一定压力,排出管道内的空气。将冷却风机开启自动启停状态。 ④.有热回收装置的冷冻机则还需开启热回收系统。 ⑤.检查上述事项无误后开启冷冻机组,检查机组各项参数,水温达到设定值后方可离开,定时巡视记录运行数据。 ⑥.关闭冷冻系统时先关闭主机,等待10分钟左右方可关闭冷冻水和冷却水的水泵。长期不用的情况下将冷凝器和蒸发器内的水放干。以免冬天气温低将机组铜管冻裂。 4.冷冻机的常见故障及处理方法 ①、高压或马达过载 冷凝器堵塞或结垢,需清洗。 冷却水流量不足 冷却水进水温度过高 冷却水阀堵塞 系统内有空气

空调水系统一次与二次比较

空调二次泵定流量,一次泵变流量系统 常见的空调二次泵水系统(其二次泵采用变速控制方式)及一次泵水系统分别如图1a,b所示。通常水系统中冷水机组按定流量方式运行。随着空调负荷的减少,负荷侧的需水量也减少,当冷水机组的运行台数不变时,超过用户侧需求部分的水量,在一次泵系统中,通过图1b中的旁通调节阀从供水管流至回水管;在二次泵系统中,则是通过调节次级泵的转速来满足负荷侧的需求,同时,初级泵总水量多出次级泵总水量部分由平衡管流回。理论上说,如果把次级泵取消,将图1b的一次泵系统直接改为水泵变流量运行,肯定比二次泵系统更为节能,同时系统也会变得较为简单,这样做是否可行?引发了许多同行的思索。 图1 空调水系统图 当冷水机组侧为定流量运行时,通常冷水温差控制在5~6℃,此时相当于蒸发器管束内的水流速在2.4~2.8m/s之间,冷水机组的效率和水泵的耗功率都达到较佳值。对于冷水机组变水量运行的要求,目前许多冷水机组生产厂家并没有提出太多的异议,有的厂家资料还给出了蒸发器和冷凝器的水流速可以在1.07~3.66m/s之间变化的数据。当供水温度低于5.6℃时,蒸发器内水流速最低值为1. 45m/s,相当于最小流量在额定流量的28%~40%之间。为了安全起见,要求运行时冷水机组的流量不得小于其最小流量,因此通常的做法是在机组冷水进、出水管口之间设压差控制器,当流量减小、压差降低到整定值时,冷水机组自动停机。通常国产离心式冷水机组的压差整定值为10kPa,按蒸发器总阻力在50~100kPa之间变化来计算,对应于10kPa整定值时的最小流量应在额定流量的31.6%~44.7%之间变化。因此,冷水机组运行时,要求的流量下限必须高于压差保护所对应的最小流量,否则不起保护作用,还有可能出现局部冰冻。从使用上来看,蒸发器流量过大或过小都是不合理的。过大会对管道造成冲刷侵蚀,过小会使传热管内流态变成层流而影响冷水机组性能并有可能增加结垢速度。

空调系统培训内容

空调系统培训内容 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

空调系统培训计划 空调系统主要工作范围:生产车间中央空调系统、工艺冷却水系统、CDA系 统。 一、冷冻系统 1.冷冻系统的组成部分 冷冻机、冷却塔、冷冻泵、冷却泵、管道、阀门 2.冷冻机的工作原理。 机组主要由全封闭压缩机、冷凝器、热力膨胀阀、干燥过滤器、蒸发器、油液分离器以及机保护装置等组成。 制冷时,制冷压缩机将水热交换器内的低压低温制冷气体(R22)吸及气 缸,经过压缩机做功,使之成压力和温度都较高的气体,进入冷凝器 内,高温高压的制冷剂气体与冷却介质水进行热交换,把热量传给水, 而制冷剂气体凝结为高压液体。高压液体经节流降压后进入蒸发器。在 蒸发器内,低压液体制冷剂汽化,吸收周围介质(冷冻水)的热量,从 而使冷冻水降温冷却,成为所需要的低温用水。水热交换器中汽化后的 低温制冷剂气体又被压缩机吸入压缩,这样周而复始,不断循环制取冷 水。 3.冷冻机开启或关闭步骤。 ①.冷冻机开启前需对冷冻机供电预热冷却油(预热时间因机组差异而不同)。 ②.冷冻水管道注满水,开启冷冻水泵让冷冻水经过蒸发器循环并达到一定压力,排出管道内空气。 ③.冷却塔注满水开启冷却水泵,让冷却水径过冷凝器循环并达到一定压力,排出管道内的空气。将冷却风机开启自动启停状态。 ④.有热回收装置的冷冻机则还需开启热回收系统。 ⑤.检查上述事项无误后开启冷冻机组,检查机组各项参数,水温达到设定值后方可离开,定时巡视记录运行数据。 ⑥.关闭冷冻系统时先关闭主机,等待10分钟左右方可关闭冷冻水和冷却水的水泵。长期不用的情况下将冷凝器和蒸发器内的水放干。以免冬天气温低将机组铜管冻裂。 4.冷冻机的常见故障及处理方法 ①、高压或马达过载

空调水系统工作原理

空调水系统工作原理 与一般空调一样,有四大部件,压缩机,冷凝器,节流装置,蒸发器,制冷剂依次在上述四大部件循环,压缩机出来的冷媒(制冷剂)高温高压的气体,流经冷凝器,降温降压,冷凝器通过冷却水系统将热量带到冷却塔排出,冷媒继续流动经过节流装置,成低温低压液体,流经蒸发器,吸热,再经压缩。在蒸发器的两端接有冷冻水循环系统,制冷剂在此次吸的热量将冷冻水温度降低,使低温的水流到用户端,再经过见机盘管进行热交换,将冷风吹出。 这里有三个系统,你弄明白,基本就明白的了。一个是制冷剂的循环系统,一个是冷却水系统的,一个是冷冻水系统的。冷却水系统就是接冷却塔的,将热量带到外界的,冷冻水系统就是连接用户与蒸发器的,将末端的热量带到蒸发器。冷水机,的水在这里相当于一种载冷剂,担当中间角色运送热量,本身的制冷在于制冷剂循环系统。中央空调水系统的工作原理及组成中央空调水系统的 输送介质通常使用水为载冷剂,氟利昂为制冷剂。主要是由室外主机、管道系统、室内末端(风盘)、控制开关等组成。家庭用的管道系统通常采用P P-R管和铜管,商用中央空调管道系统通常采用镀锌钢管,保温采用3-5公分橡塑保温,确保管道表面无冷凝现象。 它主要通过室外主机的热交换产生冷热源,管道 中的冷、热水通过水泵压力输送到室内空间的各个末端装置,冷热水通过风盘中的翅片与室内空气进行热

量交换,产生冷、热风,从而对整个室内空间进行温度调节。室内的风机盘管可以对房间的温度和风速 进行调节,可以达到每个房间自由开关,从而达到省电的功能,在大的制药厂、电子工厂、医院等特定场所对室内的空气调节的要求将更高,往往将使用大的末端设备,如空调箱、新风处理机等、通过这些大型多功能的末端设备对室内进行制冷、制热、新风处理、恒温恒湿处理等,从而使室内的空气达到更高的要求。 对于大型的中央空调的系统组成更加复杂,往往 需要专用的空调库房、专门的维护人员、而家用和小型的商用相比就简单方便、业主往往通过厂家技术人员指导一到两次就可以自行熟练的使用、充分的体现中央空调人性化控制系统给人类所带来的方便、快捷、舒适的享受。

水冷空调操作说明培训资料

水冷空调操作说明

空调日常检查说明 日检: (1)外观检查并清洁; (2)听空调运行的声音,等有无异响。 (3)检查空调控制器上的温度湿度显示是否正常,空调主控板是否有告警信息。? (4) 查看室外干冷器风扇运行声音有无异常,乙二醇循环水泵工作状态,有无异常周检: (1)查看空调的运行日志,查看告警记录内有无异常信息 (2)关闭空调电源,打开门板,检查空调内部有无异物。 (3)空调的内部连接电缆,有无烧焦,等情况。 (4)掀开空调周围地板,检查空调地板下有无漏水,漏油现象。 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

(5)循环水压力的检查,乙二醇循环管道有无泄漏。 (6)室外 DDC 配电柜的检查,干冷器,水泵,继电器的检查。电缆有无脱落烧焦等情况。 月检:? (1)检查空调的空气过滤网,如果过脏,可清洁或者更换。 (2)检查空调的干冷器运行状况,如果过脏,可清洁。 (3)检查加湿器,工作状况,可手动排空加湿罐。 (4)手动启动备份机组,手动启动备份干冷器,循环水泵的手动切换。 季检:检查正常后恢复。 (1) 检查制冷管道,干冷器以及乙二醇循环管道上是否有泄露。循环管道检查是否有漏水, 乙二醇循环水压力检查。压力不应低于 0.4MPA. (2)检查加湿供水管道,排水是否工作正常。必要时冲洗排水管道。测试室内漏水报警。 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

(3)可在压缩机,加湿器工作状态先测试压缩机,加湿器的运行电流, 空调的供电电压等。检 查循环水温度,以及阀门开启。 (4)根据季节的需求。来对设定温度,湿度进行适度的微调。设定温度在 20-23 度之间调 整。设定适度在 40%-50%之间调整。(以参考春秋季节,温度设置 22,湿度度设置 45。 夏季温度设置 23,湿度设置 50. 冬季温度设置 20 ,相对适度设置 40) (5)乙二醇水泵,循环水压力温度的检测。与系统自带的温度压力表压 力进行校对。 (6)自动补水装置,定压装置的检查,必要时系统补水。 (7)水循环系统的过滤器的检查,有无异响。必要时拆下过滤器进行清洗。 (8)循环水的乙二醇的浓度的检测。必要时补充乙二醇。 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

中央空调水循环系统简介

中央空调系统简介 随着我国国民经济的快速增长,中央空调被广泛使用,尤其是城市的宾馆、饭店、大型商场、娱乐场所、大型写字楼、办公楼、现代化生产车间都相继安装了中央空调设备,它不仅给人们带来舒适的环境,同时也被用来调节工业生产所需环境的温度和湿度。中央空调循环水系统包括冷却水系统、冷冻水系统和采暖水系统。冷却水系统是由热交换器、冷却水泵、管道、冷却塔、贮水池组成。冷却水在冷冻机里冷却受热受压的制冷剂,温度上升至37℃左右,经水泵送至冷却塔,冷却后返回至冷冻机中循环使用。冷冻水系统是由热交换器、冷冻水泵、管道、风机盘管、膨胀水箱组成。冷冻水在冷冻机中被制冷剂冷却至7℃左右后送往风机盘管,与空气进行热交换升温至12℃左右后,再返回到冷冻机中被冷却。热媒水在热水锅炉中被加热至60℃左右后送往风机盘管,与空气进行热交换降至55℃左右后,再返回到锅炉中加热。热水和冷冻水共用一套管道系统。1.中央空调系统特点 中央空调一般承担着夏季供冷、冬季供热的任务,春季和秋季停机检修或保养,即使在正常运行期间也根据气温的变化和工作环境的需要停机。大多数企事业单位由于编制上的限制不设专门水处理技术管理人员,实行粗放式管理,因此,水处理技术和方案对这一情况应有较强的适应性,既要有良好的处理效果,又要管理简单方便,水处理成本低廉。 2.冷冻水系统特点 冷冻水系统是以水做冷媒介质和空气进行能量交换的密闭式体系,虽然与外界接触较少,但在整个体系的最高处设有膨胀水箱,这样冷冻水介质还是和空气有所接触,使溶解氧和一些营养物进入冷冻水系统,导致粘泥沉积,不仅影响传热,还可能形成氧浓差引起设备的腐蚀,经常出现黄褐色水质或黑灰色水质。因此,对于冷冻水系统水处理 的重点是控制设备的腐蚀及粘泥的产生。 3.冷却水系统特点 冷却水在循环使用过程中不断蒸发浓缩,含盐量不断上升,为了不使含盐量无限制的升高,必须排放掉一部分冷却水,同时补入新鲜水,前者称之为排污,后者称之为补水。含盐量上升后极易在热交换器的水侧形成水垢,垢的形成不仅使传热效率下降、制冷负荷增大,还会形成垢下腐蚀,造成水电浪费和缩短机组使用寿命。冷却水系统的另一特点是保有水量小,极易浓缩,如掌握不好排污量和补水量,浓缩倍数波动较大,难以保证水处理效果。因此,对于冷却水系统水处理的重点是控制结垢兼顾缓蚀。 中央空调系统为什么会有上面所讲的问题呢,主要是由于其媒介——水所造成的。 自然界中的水是怎样的? 水在自然界中大量的存在,比较容易取得,价格便宜。水的物理化学性质稳定,水的潜热大,这是水成为工业首选作为冷却介质或热载体的重要原因。但自然界中的水并非纯净的物质,因为水是很好的溶剂,当它流过岩石、矿床和土壤时,就会有很多的盐类溶入其中。空气中带入尘埃、有机物及其它们的分解产物,水中生长的物质,都将成为各种各样的杂质,溶入水中。那么,溶入水中的盐类和杂质以离子形态存在的有阳离子:Ca2+、Mg2+、Na+、Fe2+、Zn2+、 Cu2+、Mn2+、H+、NH4+等;以阴离子形态存在的有:CO 32-、HCO 3 -、Cl-、SO 4 2-、NO 3 -、HSiO 3 -、F-、 H 2PO 4 -、OH-、H 2 BO 3 -、HPO 4 2-、HCO 3 -、NO 2 -、HS-等;以气态存在于水中的有:CO 2 、O 2 、N 2 、HN 3 、 SO 2、H 2 S、CH 4 、H 2 等;以悬浮物形式存在于水中的有粘土、无机的土壤污物、有机污物、有 机废水、各种微生物;还有以胶体形式存在于水中的SiO 2、Fe 2 O 3 、Al 2 O 3 、MnO 2 、植物色素、 生长在水中的各种细菌和藻类。 人类可利用的淡水资源主要来自地表水(江河水、湖水)和地下水(井水),不同水源、不同地区、周围的不同环境和不同季节,自然界水中的各类杂质的品种和量有很大的差别。

水系统中央空调和氟系统的比较

中央空调氟系统和水系统的简单比较 ●水系统中央空调的问题点 ●①单独运行、单独控制 ●无法根据大空间的各部分的负荷要求进行能力控制和温度设定。无论系统末端开启多少,整个系统都必须运转整个中央热源装置,无法进行机组的能量调节,造成很大的浪费,同时使温度不均衡。 ●②机器的管理及维护 ●整个系统都需要维护,而且由于系统里面循环的是水,时间稍长就会产生水垢等介质,降低热交效果,阻滞水流循环速度,大大降低空调使用效果,所以必须定期对整个系统进行清洗维护,而此类清洗维护必须专门的技术,还很费时间和资源。 ●③室外机放置的空间 ●水系统室外机组都很大,因为水系统进行的是二次热交过程:制冷剂——水——室内与空气进行热交,所以室外机组本身比较笨重,同时还必须有很多附件(如:水泵、阀门等等),占去了建筑的部分面积,由于工作附件的增加,噪音也很高。 ●④节能性 ●就是只想让建筑物的一个部分使用空调也不得不使空调机组、附件等各个大功率机器全部运转,电力消费非常大。无法进行大空间内的部分运转,温度不均且浪费能源。同时由于是经过了二次热交,热(冷)量损失大,能效比低。 ●? ? ? ●水系统由于系统连接采用铁管(或钢管),这些材质本身刚度强、韧度差,抗震能力较差,此次地震后,大部分水机都出现了报修的情况占比约50%。 ●? 主要使用区域 水系统主要使用的区域集中在黄河以北,秦岭以南的大部分北方地区,主要是在

这些地方冬天都采用集中供热,不会采用空调,所以水系统的制热能力较差,为了提高制热能力,就必须采用锅炉,因此在适应能力上相对较差。 ●大楼KX4全直流变频多联机中央空调系统的特点 ●①单独运行、单独控制 ●就是1台内机也可以用手边的遥控器(或线控器)简单的操作运转,而室外机组会自动根据室内机开启容量的大小自动调节输出,安全运行。在晚上及节假日也可以把水系统中央空调方式不容易做到部分运行问题简单的解决,节约能源,温度调节能力强,使用效果好。 ●②机器的管理及维护 ●因为少了一套水系统,通过制冷剂直接进行热交循环,所以其维护只需要清洗内机的空气过滤网就行了(无需专门的技术人员),(有维修信息显示),操作简单,省时。 ●③室外机放置的空间 ●由于采用一次热交过程,省去了一套水系统,不仅仅提高了空调效果,而且室外机尺寸还大幅度的优化,占地面积相当小,单台最大模块24匹,占地面积仅仅0.972平米,将外机集中放置于屋顶时,通过最多两台外机的组合可构成大功率48匹的KX4一拖多的系统,占地面积小(1.944平米),节省空间,安装灵活简单。可以为用户省出更多的空间,作为其他用途。同时由于没有了水系统的一套工作附件(水泵等),室外机噪音也得到了较大改善。 ●④节能性 ● 三菱重工KX4采用全直流变频压机组合根据负荷需求进行能力控制。并且无需泵、空调机械等的动力,节省了能源。(日本大楼做过检测,发现与水系统中央空调相比较可节能35%)可根据部分负荷需求进行能力控制和温度设定,使温度适宜,没有能源浪费,能效比高。 ●?抗震性 ●三菱重工KX4系统连接全部采用铜管,铜管材质刚度强、韧度好,拉伸能力佳,所以抗震能力强,在此次地震后通过对用户的回访排查,三菱重工KX4系统,没有出现任何故障,报修率为0%。 ●? 主要使用区域 ●三菱重工KX4系统制热能力强,能够实现-23度超低温制热,在北方地区也大量使用,制热效果得到了用户的一致好评,在全国各地都有样板工程使用良好,从2002年上市至今,在全国各地已经有数万套设备使用,且都运行良好。 ●⑦信赖性 ●三菱重工KX4系统机器全由厂家生产,与水系统中央空调相比可信度高。万一发生故障可进行后备运转(水系统不具备改功能),发出维修信息显示提高维修效率和维修速度,7段显示运转频率、异常(故障)显示,各温度传感及电流值等。 ●⑧环保冷媒 ●采用新型环保冷媒R410A,安全环保,满足国家环保要求和绿色奥运要求。

中央空调氟系统和水系统的简单比较

中央空调氟系统和水系统的简单比较 水系统中央空调和变频氟系统中央空调总体比较 ●非常好○好×差 比较项目氟机系统水机系统 经济性设备成本(机器加安装)○○运转成本●○占用空间●× 空调性能地域区分○○温度/湿度控制●○制冷/制热速度●×是否可不满负荷运转●× 适应性单个运转&单个控制●×发生问题时的影响●× 安全与维修单个费用计量是否容易○×应对危险要素的安全性●○是否便于保养维修○× 运转操作性是否容易安装○×安装耗用工时○× 水系统中央空调的问题点 ①单独运行、单独控制 无法根据大空间的各部分的负荷要求进行能力控制和温度设定。无论系统 末端开启多少,整个系统都必须运转整个中央热源装置,无法进行机组的能量调节,造成很大的浪费,同时使温度不均衡。 ②机器的管理及维护 整个系统都需要维护,而且由于系统里面循环的是水,时间稍长就会产生水 垢等介质,降低热交效果,阻滞水流循环速度,大大降低空调使用效果,所以必 须定期对整个系统进行清洗维护,而此类清洗维护必须专门的技术,还很费时间和资源。 ③室外机放置的空间 水系统室外机组都很大,因为水系统进行的是二次热交过程:制冷剂——水——室内与空气进行热交,所以室外机组本身比较笨重,同时还必须有很多附件(如:水泵、阀门等等),占去了建筑的部分面积,由于工作附件的增加,噪音 也很高。 ④节能性 就是只想让建筑物的一个部分使用空调也不得不使空调机组、附件等各个大功率机器全部运转,电力消费非常大。无法进行大空间内的部分运转,温度不均且浪费能源。同时由于是经过了二次热交,热(冷)量损失大,能效比低。 抗震性 水系统由于系统连接采用铁管(或钢管),这些材质本身刚度强、韧度差,抗震能力较差,此次地震后,大部分水机都出现了报修的情况占比约50%。 主要使用区域 水系统主要使用的区域集中在黄河以北,秦岭以南的大部分北方地区,主要是在

空调水系统培训资料汇总

空调水系统培训资料汇总

目录 第一部分空调系统设计应掌握的有关问题 第二部分方案设计和施工图设计应包括的内容第三部分风管机的选取与空调系统设计 第四部分通风机 第五部分空调系统的分类与选择 第六部分水冷冷水机组系统流程图 第七部分风冷冷水机组系统流程图

第一部分 空调系统设计应掌握的有关问题 1、当地气象资料: (1)夏季室外最高气温℃; (2)冬季室外最低气温℃; (3)如果是高原地区要掌握当地大气压力 Pa; 2、制冷机组的选择: (1)如果电力充足,首选电制冷机组。电制冷机组分为水冷式和风冷(热泵型)式制冷机组,若采用水冷式制冷机组,则要了解冷却水塔的安装位置,制冷机组的机房位置和机房内梁下的净高;若采用风冷(热泵型)式制冷机组,则要了解是冷热水机组,还是直接蒸发式机组(如:分体机、柜机、风管机、MRV等)室外机的安装位置;若采用冷热水机组,还要了解软化设施、软化水箱、循环水泵等设备的安装位置。 (2)如果电力不充足,增容有困难,则考虑是否有天然气或城市煤气。如果有燃气,则首选燃气型溴化锂吸收式制冷机组。 (3)如果电力不充足,又没有天然气和城市煤气,则首选燃油型溴化锂吸收式制冷机组。 (4)夏季是否有废蒸汽或废热水,如果有,则选蒸汽型或热水型溴化锂直燃机组。(如:钢铁公司或化工厂等) (以上问题需要业主或使用方明确,也可向业主或使用方提出明确的建设性方案,供业主或使用方选用) 3、冬季供热热源形式的确定: (1)向业主或使用方了解:是否有城市集中供热或独立锅炉房供热,若有则要了解一次热水的供回水温度或换热站设在何处。 (2)如果无城市集中供热或锅炉房供热,就要选用热泵型冷热水机组或直接蒸发式机组,并根据实际情况考虑是否设置辅助电加热装置。 (3)明确供热管道接口的预留平面位置和标高,应向业主或使用方提出供热管道的接口尺寸和所需供水压力及供热量。 4、空调系统的确定: (1)风机盘管加新风系统(是否设计新风系统,应由业主或使用方明确),了解新风口引入位置及标高,明确风机盘管的形式(卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、吸顶式等)。 (2)若采用全空气系统,就要了解建筑的层高、梁下净高及吊顶和梁之间的高度尺寸(一般应不小于400mm),确定组合式空调机组的放置位置。 (3)了解空调房间的使用特点(如:对噪声、洁净等有无特殊要求)。 (4)了解是否需要设置排风系统(地下室必须设排风系统)。 5、送、回风管道材质应由业主或使用方明确: (1)镀锌铁皮风道;

冷媒系统空调机与水系统空调机对比

冷媒系统空调机与水系统空调机对比 初期投资费用 冷媒系统空调机稍高,水系统空调机较低,约比冷媒系统空调机组低10%~50%。其中安装成本(含工料)冷媒系统空调机偏低,水系统空调机偏高。冷媒系统一般用在面积不大的地方(如家庭用户就很适合),避免了水系统机器的漏水隐患及噪声偏大和每年水处理的麻烦、还有就是能耗偏大(约比同配置的媒机多耗电40%),水系统用在面积较大和对初投资要求不太高的地方(大型建筑物或有专业人员维护的酒店),这是从宏观来说的。 空间要求 室外机对比 冷媒系统空调机可集中安放,室外机体积小占地面积小。 水系统空调机可集中安放,但外机体积大占地面积大,并且需要设计专用机房。 室内机对比 冷媒系统空调机:比水系统简单,室内机厚度200~300mm之间,节省安装空间,管系小,从而可以节省建筑空间,降低建筑成本。 水系统空调机:系统较复杂,室内机厚度大,安装空间较大,水管、水泵和水箱也需要占用一定空间。 运营方面 节能 冷媒系统空调机耗电小 水系统空调机耗电大

运营成本 冷媒系统空调机 COP值较高,运行费用低,年运行费用可以节约40%~50% 水系统空调机 COP值较低,运行费用高 维护管理 维修需要时间 冷媒系统空调机很短 水系统空调机很长(几天) 维护期间使用情况 冷媒系统空调机可以使用空调 水系统空调机不能使用空调 使用管理 冷媒系统空调机:管路一经保压合格后如果无外力破坏,可永久保持,可以避免其他水系统中央空调的水滴漏破坏吊顶现象。以氟利昂或R410a作为冷媒,采用冷媒直接蒸发制冷的方式,无水垢及冬季冻裂管道的问题,安装合格以后无需花费太多精力和费用进行维护;长期使用之后需要补充氟利昂或R410a。 系统空调机:使用水作为冷媒,会在水管等系统里产生水垢,水垢会严重影响热传递及水流量,造成能力不足,所以要定期进行水处理(管路清洗、除垢、补充软水/纯水等),增加维护费用;冬季水泵24小时不能停否则会冻坏水管及其他设备,浪费大量能源,一旦停机必须放水,以免水管冻裂;整个空调系统水管弯头较多容易出现漏水现象!

中央空调系统的构成及工作原理

中央空调系统的构成及工作原理 中央空调系统的组成如图1所示。 它主要由制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和冷却塔组成。 各部分的作用及工作原理如下: 制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送达到降温的目的。经蒸发后的制冷剂在冷凝器中释放出热量成气态,冷却泵将冷却水送到冷却塔上由水塔风机对其进行喷淋冷却,与大气之间进行热交换,将热量散发到大气中去。 图1 中央空调系统的组成 注:T为环境温度,即室外温度,四季不同,夏天可达35℃。 中央空调工作原理 户式中央空调--工作原理一户式中央空调的分类 ☆风管机 一台定频室外机,一台定频室内机,通过风管把冷热风送至每个房间,可方便将室外新风引入;对空气进行加湿等集中处理也较容易,是廉价的机器,设计合理每个房间的噪声仅增加1~3分贝,卧室不必吊顶,每个房间在可高于主温控器设定的温度以上,对温度进行控制;可以有一定比例的能量转移,达到节能及加快空调冷热速度的效果。 室内机局部噪声较大,根据现场不同的安装条件,实测在42~52分贝之间,对设计及安装

要求很专业。 ☆一拖多机组 (1)定频多联机 把分体空调集中到一个室外机中,最多一拖三里面有三台压缩机,冷媒系统各自独立;把明装壁挂室内机改变成暗藏式;引进新风困难,是分体空调的一种变形,卧室内风机噪音由低到高要增加7~14分贝,最高达50分贝。每个卧室需增加长1.2m以上,宽0.6m,高0.3 m的吊顶,另需设检修孔;每个内机都需有冷凝水排放的管路。 冷媒系统独立,但电路部分的有共用点;如发生外风机,外机温度探头、压力保护或电器局部短路等故障时,整套机器将无法运行。 (2)定、变频一拖多 其中有1~2台变频压缩机或另加1台定频压缩机,电路上有射频干扰,对电脑有影响。检修孔新风引入吊顶与冷凝水与多联机相同;对氟管的分支器要求设计合理;对上,下层共用1台机器,管路要求更高;较易在全开启时出现末端内机效果太差的情况。 ☆冷热水机 定频冷热水机或变频冷热水机 大型中央空调的缩小,冷凝器由水冷变成风冷;用水泵将冷热水送至风机盘管。引入新风、检修孔、吊顶冷凝水排放、噪声指标与多联机相同。但又增加了冷热水管;由于温度差很大,密封问题突出,出现漏水对装潢的破坏较大。另外大型中央空调蒸发器都定时清理和酸洗;家用冷热水机对此还无良策,长期使用冷热交换器的效率将大打折扣。如能与中央水处理系统相结合,可克服上述难点。 单独房间使用空调,其它房间风机盘管有冷热水管流过,也会产生能耗;现较流行采用电磁水阀来关闭水路;除去造价上的因素外;还会使局部水流速过高,产生噪声的问题。 二. 户式中央空调的工作原理 1.冷(热)水机组的基本工作过程是:室外的制冷机组对冷(热)媒水进行制冷降温(或加热升温),然后由水泵将降温后的冷媒(热)水输送到安装在室内的风机盘管机组中,由风机盘管机组采取就地回风的方式与室内空气进行热交换实现对室内空气处理的目的。

空调水系统与氟系统对比

中央空调氟系统和水系统哪个好-氟系统与水系统中央空调对比舒适 随着房产业高速推动,住宅一体化进程加快,曾经庭遥不可及的中央空调终于放下身段,从大型建筑高端住宅飞入普通百姓家庭。家用中央空调的出现打破了建筑外观与家居功能无法统一的尴尬,并对空调的使用效果进行升级,一时间,家用中央空调成为新房装修新的亮点,围绕家用中央空调系统的各种问题也浮出水面。 家用中央空调分为氟系统和水系统两大中央空调,氟系统中央空调主要以日系品牌为主,大金、三菱电机、日立、东芝等皆是氟系统中央空调的代表,水系统以美系品牌居首,特灵、约克、开利、麦克维尔等品牌享誉国际。氟系统与水系统中央空调两大阵营代表了东方人与西方人不同的家居生活理念,也可以看出东西方现阶段不同的生活状态。下面舒适100网将以大金与特灵为例,详细分析氟系统与水系统中央空调的差异,看看中央空调氟系统和水系统哪个好? 从上面的表格中我们可以清晰的看到,中央空调氟系统和水系统各自的优缺点很明显,选择中央空调氟系统还是水系统取决个人的生活方式。氟系统中央空调最大的优势在于“高效”,这和亚洲人地少人多的地理环境分不开,和经济水平也有着直接的关系,氟系统需要解决的

是让更多的人在更短的时间更小的空间解决制冷和采暖问题。而水系统则不一样,以美国为代表的欧美国家更喜欢舒适健康的生活享受,所以水系统中央空调更符合大户型高端住宅追求舒适品味的家庭。无论你是东方人还是西方人,你都可以做出不同的选择,这完全取决你自己? 在中国,选择氟系统和水系统中央空调的用户不相上下,同等户型配置下,整体价格上相差不大。从舒适100网中央空调热卖套餐统计来看,以大金为首的氟系统和特灵为首的水系统占据销售榜首,下面我们以最常见的三室两厅户型为例,比较一下大金中央空调与特灵中央空调系统解决方案。 以上系统套餐价格包括产品、设计、安装与售后费用,从三室两厅户型来看,大金中央空调比特灵中央空调系统价格略高。当然,大金产品系列众多,大金VRV-N系列属于大金高端产品,同样是三室两厅的LMX系列套餐价格不足四万,你可以根据自己的需求选择不同的系列。舒适100网针对不同的用户群和户型面积量身设计方案,不论你是80平米的小户型还是500平米豪华别墅,舒适100网皆能满足你舒适生活的需求。 参考链接:https://www.wendangku.net/doc/9118268381.html,/article/3494.html

中央空调水系统施工工艺

1、施工准备 (1)机具仪表准备:套丝机、试压泵、台钻、冲击钻、砂轮切割机、砂轮机、坡口机、交流电焊机、倒链、管钳、扳手、钢直尺、卷尺、角尺、压力表、水平尺、线坠等。 (2)现场作业条件: ①与空调水系统管道和设备安装有关的土建工程已施工完毕并经检验合格,且能保证空调水系统与设备安装正常开展。 ②所需图纸资料和技术文件齐备。 ③管道、阀门及管道附件等经检验合格。 ④施工方案或技术措施中规定的施工机具已齐备。 ⑤设备配管时,该设备应安装结束并检查合格,达到配管施工要求。 2、施工工艺 (1)工艺流程 技术交底→支架制作防腐→支架安装→管道安装→水压试验→设备安装→系统冲洗→管道与制冷机组、空调机组贯通→检查验收 (2)支架制作安装 ①制作前,应根据管道安装所在空间位置、管径大小等要求选择适宜的支、吊、托架型式;根据管道安装的标高、坡度、管径大小等要求,用22号钢线或

棉线在管道的首、末端及吊架型钢的吊孔中心位置上拉直绷紧,结合吊卡间距实际测量计算后,才能进行中间型钢吊架、吊杆的制作。 ②支架宜用砂轮切割机进行下料。 ③支吊架开孔应采用钻孔或冲孔,不得采用气焊割孔,吊杆、管卡等部件的螺纹可采用板牙扳丝,也可用车床加工。 ④支吊架组对焊接过程中,应边组对边矫形、边点焊边连接,直至成型,经点焊成型的支、吊应用标准样板进行校核,确认无误后方可正式焊接。焊缝必须饱满,保证具有足够的承载能力,外观检查应无漏焊、裂焊等缺陷,焊接后应对焊接变形进行矫正。 ⑤支吊制作完成后,必须除锈和清理焊渣,并及时涂刷防锈漆作防锈处理,按设计图纸要求进行镀锌处理。 ⑥支吊架的安装位置应正确,与管道接触紧密、牢固、可靠,吊架、吊杆应垂直安装。固定在建筑结构上的管道支吊架不得影响结构的安全,当固定在空心砖墙上时,严禁使用膨胀螺栓。 (3)管道制作安装 A.套管制作安装 ①套管管径应比穿墙板的干管、立管管径大1-2号,保温管道的套管应留出保温层间隙。镀锌铁皮套管适用于过墙支管,要求卷制规整,咬口接缝,套管两端平齐,剔除毛刺,管内外须防腐。位于混凝土墙、楼板内的套管应在钢筋绑扎时放入,可点焊或绑扎在钢筋上,套管内应填以松散材料,防止混凝土浇筑时堵

水冷式中央空调工作原理

水冷式中央空调工作原理 家用中央空调的分类 中央空调是集中处理空调负荷的系统型式,其冷/热量是通过一定的介质输送到空调房间里去的。按照家用小型中央空调的输送介质的不同,常见的家用小型中央空调可以分成以下三种主要型式。 1、风管式系统 风管式系统以空气为输送介质,其原理与大型全空气中央空调系统的原理基本相同。它利用室外主机集中产生冷/热量,将从室内引回的回风(或回风和新风的混风)进行冷却伽热处理后,再送人室内消除其空调冷/热负荷。 相对于其它的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小。如若引人新风,其空气品质能得到较大的改善。但风管式系统的空气输配系统所占用建筑物空间较大,一般要求住宅要有较大的层高。而且它采用统一送风的方式,在没有变风量末端的情况下,难以满足不同房间不同的空调负荷要求。而变风量末端的引人将会使整个空调系统的初投资大大增加。 2、冷/热水机组 冷/热水机组的输送介质通常为水或乙二醇溶液。它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。 该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速 3、VRV系统 变制冷剂流量(Varied Refrigerant Volume,简称VRV)空调系统是一种冷剂式空调系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求VRV系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。但该系统控制复杂,对管材材质、制造工艺、现场焊接等方面要求非常高,且其初投资比较高。 除了风管式系统、冷/热水机组、VRV系统这三种基本的系统型式以外,还可以互相交叉,衍生出一些新型的系统。例如,将冷/热水机组和风管式系统进行组合,往室内送冷热水处理房间空调负荷,而新风统一由室外机处理后分别送人各个房间。 此外,在燃气利用便利的地区,冬季由燃气炉提供热量的方式使用得也较多。燃气炉可以集成在家用小型中央空调系统里,也可以单独设置。

中央空调水系统的设计与选型(经典版)

中央空调水系统的设计与选型(经典版) 中央空调水系统包括风冷热泵模块机组、水冷螺杆机组及冷水末端设备,产品应用灵活,适用范围广,目前已广泛应用在宾馆酒店、办公楼、学校、商场、餐饮、休闲娱乐、体育场馆及工业厂房等场所。 主机设备的选择: 1、根据建筑的空调面积和房间功能进行空调冷负荷计算; 2、统计建筑空调总冷负荷; 3、大部分建筑需要考虑房间的同时使用率,一般建筑的同时使用率为70%~80%左右,特殊情况需根据建筑功能和使用情况确定; 4、制冷机的冷负荷为建筑空调设计总冷负荷与同时使用率的乘积。根据计算的制冷负荷即可选择制冷主

机。 台数确定:螺杆机方案中一个系统最多主机设备台数不宜大于3台;模块机方案中一个系统主机最多台数为16台。(一般情况下) 制冷主机台数可根据甲方要求和建筑现场实际情况进行确定。 末端设备的选择: 中央空调走水末端设备主要分为风机盘管和空气处理机组。 风机盘管末端设备选型: 风机盘管有两个主要参数:制冷(热)量和送风量,故风机盘管的选择有如下两种方法: 1、根据房间循环风量选:房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。利用循环风量对应风机盘管高速风量,即可确定风机盘管型号; 2、根据房间所需的冷负荷选择:通过负荷冷指标法,根据单位面积负荷指标和房间面积,可计算出房间所需的冷负荷值;利用房间冷负荷对应风机盘管的高速风量时的制冷量即可确定风机盘管型号(一般按冷量

设计选择风机盘管)。 确定型号以后,还需确定风机盘管的安装方式(暗装或明装),送回风方式(上送上回、侧送上回、侧送侧回等)以及水管连接位置(左或右)等条件。 空气处理机设备选型: 空气处理机组主要用于空调场所进行空气处理及提供新风,一般有回风工况和新风工况两种工作状态。空气处理机组的选择一般由三个主要参数决定:风量、制冷量(表冷器排管数)和机外余压。 先根据系统需要的循环风量确定空气处理机组的风量,然后根据需要提供的冷量来决定其管排数,再根据风系统的阻力确定机外余压,由这三个参数便可确定空气处理机的型号。 空气处理机组一般有吊顶式和落地式两种。落地式包括立式和卧式两种。另外机组的送回风方式也有很多不同。根据建筑情况和建筑业主要求进行最终的确定。注意:空调工况的制冷(热)量比新风工况时要小。空调水系统介绍: 1、开式循环水系统: 定义:管路之间有贮水箱(或水池)通大气,自流回