在建筑物和管线密集的地下高水位软土地基上建造高层建筑多层地下室,对深基坑的围护变形和土体的位移、地表和管线沉降等各项指标均有严格要求。采用“高层建筑地下室逆作施工技术”能有效地保护周边环境,且具有施工工期快,支护费用省等优点。该技术在淮海路“恒积大厦”工程中运用获得成功,其技术在总体上达到了国际先进水平,取得了19 95年上海建工集团科技成果一等奖。 1 “逆作法”工法的特点

1.1 利用柱下桩及基坑周边地下连续墙(以下简称地下墙)作为逆作法施工期间承受地上、地下结构荷载及其施工荷载的构件;利用地下室楼板,作为基坑施工的支撑。其中柱桩的深度、柱径与地下墙的深度、厚度需经过计算确定。

1.2 地下多层逆作法挖土采用地下室首层楼板结构完成后,由专用取土设备与人力相结合在楼板底下挖土,挖至下一层楼板标高后,浇筑该层楼板结构,然后再用相同方法挖土,浇筑楼板,如此直至地下室大底板完成。

1.3 “逆作法”施工土方,采用人力开挖与坑底水平运土,然后由设置在基坑两端的取土口专用取土设备,将挖出的土方提升装车外运。

1.4 地下室楼板模采用土模承重,当挖土至标高后做出混凝土垫层,并在模板搁支点上用砂浆找平,直接将模板搁置在砂浆找平层上,挖土、混凝土垫层、砂浆找平,必须按要求严格控制标高误差。 2 工艺原理

第 2 页

筑龙网 w w w.s i n o a e c .c o m 《高层建筑多层地下室结构逆作法施工工法》 资料编号:W Z T U 94-1487 多层地下室的传统施工方法是“敞开式”,而“逆作法”是一种“封闭式”施工方法。其工艺原理是:先沿建筑物周围施工地下墙,在建筑物内按柱网轴线施工柱下支承桩,然后进行地下首层施工。完成后同时施工地下、地上结构。待地下室大底板完成后,再进行复合柱、复合墙的施工。 3 适用范围

本工法适用于高层建筑、多层地下室结构施工及类似于地下室结构的地下构筑物的结构施工。但地下墙中柱桩沉降量必须经过计算。柱、梁、板节点必须符合设计要求。 4 施工工艺 4.1 逆作法施工方法

4.1.1 逆作法施工方法是首层楼板结构完成后,即架设专用取土设备,然后地下挖土施工与地上结构施工同时进行。根据地下一层的埋深,如施工地下二层楼板开挖深度不大且围护墙经计算满足悬挑受力要求,可直接明挖一层,施工地下二层楼板后,再地上地下同时施工(图

1)。

4.1.2 地下挖土施工是先从两端的取土口,直接用取土设备挖出工作面,然后由人力从取土口的挖土工作面向基坑中间开挖。挖出的土方用双轮手推车,运至取土口,然后取土设备装车外运。

4.2 逆作法地下室楼板支模

4.2.1 模板设计原则:根据地下室楼板结构的形式,模板采用相应的土模承重方法。首先将基坑内的土按施工组织设计要求挖至标高,做好混凝土垫层,待混凝土稍硬后,按图弹出轴线与梁边线,并在模板的支点上进一步用水泥砂浆找平,使其标高误差控制在“规范”要求内,然后搁支模板。

4.2.2 模板拆除:随着地下挖土工作面的推进,当楼板底的模板外露后,即可将模板逐

第 3 页

筑龙网 w w w.s i n o a e c .c o m 《高层建筑多层地下室结构逆作法施工工法》 资料编号:W Z T U 94-1487 块拆下,并翻转至下一层施工。为防止摔坏模板,拆模时应根据模板的形式采取相应的保护措施,并把该措施编制在施工组织设计内。 4.3 逆作法地下结构相关节点

4.3.1 “逆作法”施工竖向承重体系采用地下墙及轴线桩,故地下墙与楼板梁的连接,应事先按设计图纸要求,在施工地下墙与中柱桩时埋设各类节点钢板及连接钢筋。 4.3.2 柱梁节点是先在施工中柱桩时即在相应楼板标高处预埋设钢板或锚筋节点,待地下开挖暴露出节点后,清除节点上的淤泥,按设计要求焊接或机械连接各类锚固钢筋。使楼板结构与中柱桩的连接可靠、安全,并满足逆作法施工状态下的施工荷载要求。待地下室底板完成后,再由下至上施工中柱桩外侧的复合柱,使完全满足结构设计要求。

4.3.3 墙、梁、板节点与柱梁节点类似,首先是在地下墙施工时在相应的楼板标高埋钢板与锚筋节点,开挖后的节点施工,复合墙施工同4.3.2条。 4.4 逆作法施工期间的结构沉降差控制

在逆作法施工期间,其全部的结构施工荷载主要靠中柱桩和周边的地下墙承担。控制整个结构的不均匀沉降是逆作法的关键技术措施之一。

4.4.1 为提高中柱桩与周边地下墙的垂直承载力、减小沉降差,在施工地下墙与中柱桩时预埋注浆管,并对桩底和墙底的沉渣部位进行压密注浆。

4.4.2 根据工程桩的静载试验P-S 曲线及地质报告等数据,暂定一个地基垂直承载刚度,然后按实际施工的各工况荷载由计算机模拟沉降量计算,得出在极限沉降差内(极限沉降差由设计决定,一般为2cm)上部结构能施工至几层。

4.4.3 在结构的平面柱网线上和周边地下墙轴线上设置沉降观察点。一般情况下每2d 观察1次,当上部结构施工浇捣一个楼层混凝土后一周内每天观察1次。各点的高程均采用二次闭合测量,得到的观察数据先进行三阶多项式平滑计算(由专用计算机程序)以提高数据的真实性。

4.4.4 根据计算机处理后的沉降观察数据和观察沉降时的上部荷载进行荷载(P)、沉降(S)的N 次多项式曲线拟合(由专用计算机程序完成)。根据得到的P-S 荷载沉降拟合曲线来预测施工下一层楼板和上一层楼板结构后的沉降差,从而协调地下、地上结构施工进度。使整个结构沉降差控制在设计范围内。 4.5 其余相关工艺

4.5.1 地下施工通风措施:在各层地下室楼板上预留通风口,洞口平面按挖土工作面的推进路线设置,随着地下挖土工作面的推进,当露出通风口后,及时安装大功率轴流风机,

第 4 页

筑龙网 w w w.s i n o a e c .c o m 《高层建筑多层地下室结构逆作法施工工法》 资料编号:W Z T U 94-1487 并启动风机向地下施工操作面送风,清新空气由各送风口流入,经地下施工操作面从取土口流出,形成空气流通,保证施工安全。

4.5.2 地下用电安全措施:地下施工动力、照明线路设置了专用的防水线路,并事先按布置图在板、梁柱中埋设了穿线钢管,随着地下挖土工作面的推进,及时穿线设置防水电箱。自电箱至各电器设备的线路采用双层绝缘电线,并架空铺设在楼板底下。

4.5.3 钢筋工程:地下室楼板、梁与地下墙、中柱桩的连接,均按设计图的要求采用预埋钢板或插筋,然后与梁板内的钢筋电焊连接或机械连接。

4.5.4 混凝土工程采用商品混凝土,根据施工组织设计的要求布置硬管直接接入地下各层楼面,并用混凝土输送泵送料。

4.5.5 基坑降水可根据基坑深度、地质条件、地下室结构形式等情况采用真空深井、电渗井、喷射井点、轻型井点等方法。但降水范围,降水量及降水速率必须经过计算确定并满足地下施工各工况的施工要求。 4.6 施工工艺流程

逆作法工艺流程见图2。 5 质量标准

5.1 中柱工程桩质量要求 桩位差 ±50mm 测距仪 垂直度 ≤1/300 井径仪

桩质量经动载测试,不得夹泥、断桩。 5.2 地下墙质量要求 成槽垂直度 1/300 超声仪 槽底沉渣 <100

地下墙每幅接头不得夹泥。

5.3 挖土、模板垫层与砂浆找平及降水 挖土标高:±50mm 水平仪及平水桩(间距<2m) 垫层标高:±15mm 水平仪及平水桩(间距<2m) 砂浆找平标高:±1.5mm 水平仪及靠尺

降水水位:模板垫层下1.5m,水位观察井及测绳。

第 5 页

筑龙网 w w w.s i n o a e c .c o m 《高层建筑多层地下室结构逆作法施工工法》 资料编号:W Z T U 94-1487

5.4 其余钢筋混凝土结构质量要求必须符合现行施工及验收规范。 6 机械设备

塔式起重机(满足上部结构施工要求的型号)1台;自制取土设备(根据基坑面积1台/1500~2000m 2)一般不少于2台。 7 施工安全

严格遵守国务院发布《建筑安装工程安全技术规程》、上海市建委《关于加强施工现场安全生产管理若干规定》、上海建筑工程局《安全制度汇编》《建筑机械使用安全技术规程》外,还应根据“逆作法”施工的特点,编制施工组织设计,提出安全的注意事项及具体措施。

7.1 逆作法施工的周边环境的安全保护,应对基坑周边围护墙按强度要求与变形要求进行设计验算,在施工过程中,对墙体的挠曲变形、位移进行观察。此外,还应根据基坑周边

第 6 页

筑龙网 w w w.s i n o a e c .c o m 《高层建筑多层地下室结构逆作法施工工法》 资料编号:W Z T U 94-1487 环境条件,分别对地下管线、邻近建筑、构筑物进行位移观察,发现异常应立即采取有效措施,以确保周边环境的安全。

7.2 “逆作法”施工,从地面转入地下施工用电为220~380V,临时输电线路要固定位置,并采用专用防水电箱。

7.3 操作人员做好安全交底工作,而人员相应固定。

7.4 定制取土口设备,应有专人操作,上岗做好培训交底,并设专人指挥。

8 工程实例及效益分析根据上海恒积大厦的逆作法施工实例,逆作法施工工法在基坑支护费用、施工工期及保护周边环境均取得了显著的经济效益和社会效益。 8.1 在深基坑施工中减少支撑费用约400万元。

8.2 整个工期明显加快,在5个月内做完了地下4层、地上5层,在11 个月内结构封顶。

8.3 周边管线沉降仅为15mm,四周道路及民房位移均在5mm 之内,达到了理想的效果。

1998年第2期(第27卷 总第177期)

逆作法施工介绍

基坑顺作法、逆作法对比 1 概述 现今基坑的规模越来越大,面积在10000~50000m2的基坑越来越多;基坑的开挖深度可达到20~30m:基坑场地紧凑,有些地方紧贴红线。城市中的基坑工程呈现出“大、深、紧"的特点,基坑的规模越来越大;基坑的开挖深度越来越深;基坑场地更紧凑;基坑周边环境更复杂敏感,临近大量市政管线、建筑与地铁构筑物。基坑支护结构除满足自身强度要求外,为了保证周边建构筑物、管线、地铁的正常使用,基坑工程的设计及施工主要以变形控制为主。 在全国范围,随着城市进程的加快,各大城市高层建筑发展迅速,由上海、北京、广州、深圳、天津等地开始,采用逆作法或部分逆作法的基坑支护设计和施工方法将成为建设高层建筑地下室和其他地下结构的未来主要发展及推广的趋势。 2 顺做法施工工艺简介 深基坑支护结构通常由围护墙、止水帷幕、水平内支撑系统(或拉锚系统)以及支撑的竖向支承系统所组成的板式支护结构体系。顺做法是指先施工周边围护结构,然后由上而下分层开挖,并逐道架设水平支撑(或打设拉锚系统),开挖至坑底后,由下而上依次施工基础底板与地下结构梁板,并按一定的顺序拆除水平支撑系统,直至完成地下结构施工。对于浅基坑工程,可采用周边放坡或设置土钉墙、重力坝等无内支撑基坑支护结构,开挖至坑底;然后浇筑基础结构,再由下而上逐层施工各层地下结构梁板。 顺作法是基坑工程的传统施工方法,施工工艺成熟,围护结构体系与主体结构相对独立,设计、施工比较便捷。由于是传统工艺,对施工单位的管理和技术水平的要求相对较低,施工单位的选择面广。另外顺作法方案中,基坑支护结构的设计与主体设计关联性较低,受主体设计进度的制约小,基坑工程有条件尽早开工。

地下工程逆作法施工中节点设计与施工(值得收藏)

地下工程逆作法施工中节点设计与施工(值得收藏)1逆作法施工中的节点设计和施工要求 逆作法施工的结构节点设计,需要满足下列要求: (1)要求既满足结构永久受荷状态下的设计要求,又要满足施工状态下的受荷要求。即节点设计既要符合结构设计规范的要求,又要满足施工工况受荷条件下的受力要求。 (2)节点形式和构造必须在工艺上满足现有的工艺手段与施工能力。即设计的节点是可行的、可操作的,在满足受力前提下愈简单愈好。 (3)节点构造必须满足抗渗防水要求,不要因为节点施工降低了抗渗,造成永久性的渗漏。 (4)不要影响建筑物的使用功能,如不能占用过大空间等。 2支撑柱与梁板节点设计与施工 在逆作施工中,中间支撑柱与梁板节点的设计与施工,主要是解决梁钢筋如何穿过中间支撑柱或与中间支撑柱连接,保证在复合柱完成后,节点质量和内力分布与设计计算简图一致。该节点的设计和施工主要取决于中间支撑柱的结构形式。

当中间支撑柱采用钢格构柱形式时,中间支撑柱与梁钢筋的连接方法主要有:在中间支撑柱型钢上钻孔以穿过梁钢筋的钻孔钢筋连接法和在中间支撑柱的型钢翼缘处焊接传力钢板以焊接连接梁板受力钢筋的传力钢板法。前者节点简单、柱梁接头混凝土浇筑质量好但是在型钢上钻孔削弱了截面,使承载力降低。后者可以解决钻孔过多导致梁钢筋无法定位穿越的问题,但材料消耗大,施工工艺复杂,传力钢板下面的焊缝施焊困难,钢板下面混凝土的浇筑质量难以保证。 当中间支撑柱采用钢管混凝土柱时,前述两种方法也可以采用,多以后者为主。采用后者时形式很多,常用的有钢牛腿和接驳器两种形式。前者是在钢管表面焊接钢牛腿,通过钢牛腿连接钢筋与钢管,达到传递弯距与剪力的目的。后者则是在钢管表面焊接环型钢板,传递结构剪力。钢筋连接接驳器直接与钢管焊接,传递结构弯矩。 目前这二种方法在实际逆作法施工中存在很大的缺陷。一是现场焊接,焊缝高,焊接融化会对钢管柱受力产生影响。二是地下室配筋量大,采用的钢牛腿或接驳器量大,现场焊接条件又较差,会影响工程工期、质量与成本。三是大量焊接废气的产生会影响作业

地下室半逆作法施工工法

半逆作法施工工法 地下室施工按施工顺序划分,有顺作法施工和逆作法施工两种。逆作法施工技术,是以正式工程结构作为支护载体,又可分为全逆作法和半逆作法,而半逆作法施工根据工程特点又分为先顺作施工中央核芯筒体,后逆作施工周边钢筋混凝土梁板体系的“中顺边逆”半逆作法施工法和先逆作法施工周边钢筋混凝土梁板体系,后顺作施工中央核芯筒体部分的钢筋混凝土结构的“边逆中顺”半逆作施工法。 1 工作原理与特点 1.1 “边逆中顺”半逆作施工法 深基坑支护采用地下连续墙,基坑内支撑利用地下室工程结构中周边部分钢筋混凝土楼板结构,楼板自上而下逆作施工,即挖一层土,做一道支撑梁板,以平衡地连墙外侧土壤压力,待基坑底板大体积混凝土施工完毕以后,再进行主楼地下室筒体结构部分的自下而上顺作施工。 1.2 “中顺边逆”半逆作施工法 深基坑采用地下连续墙,钻孔(挖孔)灌注桩支护,采用“中心岛挖土法”,即先开挖中央部分,一般是中央高层建筑地下部分的土方,在基坑周边留置部分土方以平衡土壤侧压力。待中央部分地下室主体结构自下而上顺作施工至地下一层或±0.00层地面时,再以周边楼面结构从上至下逆作施工与中央主体结构相接。 2 适用范围 适用于施工场地狭窄、地下室占地面积大、埋深深、层数多的高层建筑地下室施工。 3 工艺流程 “边逆中顺”半逆作法施工工艺流程见图1,“中顺边逆”半逆作施工工艺流程见图2。

图1 “边逆中顺”半逆作法施工工艺流程图 图2 “中顺边逆”半逆作施工工艺流程图

4 主要施工方法 4.1 “边逆中顺”施工方法 地下室逆作施工时基坑内支撑楼板根据地下室层数沿地连墙周边及中央栈桥下面设置,经计算划分出逆作区和顺作区、水平支撑楼板宽度及竖向支撑数量、水平支撑梁板自重及其上荷载。为方便土方挖运,在基坑中部高出自然地面的适当高度,设置钢筋混凝土中央栈桥及从地面下到基坑内的钢筋混凝土斜坡道。 4.1.1 地下钢筋混凝土结构支撑楼板施工支撑楼板沿地连墙周边及中央栈桥下布置,楼板与地连墙的连接固定采用柱状栓钉同地连墙上的预埋铁件焊接,栓钉伸入支撑板边的反梁内。 地下支撑楼板的施工顺序:土方开挖→地连墙墙面处理→地连墙面预埋铁件上栓钉焊接→地连墙面上刷防水涂料→支撑楼板钢管桩上桩帽、钢围檩板焊接→浇混凝土垫层→内外墙预插筋→绑支撑楼板钢筋→安放梁板预留套管→支撑楼板两侧反梁支模→浇楼板混凝土→第二次挖土及后续施工。 4.1.2 地连墙墙面处理 ①地连墙与地下室外墙合二为一的处理。土方开挖后,地连墙内侧先用水冲刷干净,然后将凸进部分的墙体剔凿掉,剔出部分地连墙钢筋与地下室外墙钢筋连接绑扎,单面支模,浇筑混凝土; ②地连墙与地下室外墙分开的处理。根据设计要求,地下室外墙与地连墙相隔一定尺寸,在土方开挖后,将凸进墙内部分的地连墙素混凝土剔凿掉,让其与地下室外墙间有一个空腔,可保证地下结构在沉降后同地连墙自然分离,并在地连墙内侧刷防水涂料做隔离层; ③对地连墙槽段连接处局部渗漏水处理。应采用一些有效的防水技术进行堵塞。 4.1.3 栓钉焊接 在支撑楼板处的地连墙上预埋有铁件@1500mm,每个铁件均需焊接φ19mm、长110m m的3个柱状栓钉,焊接前应用手砂轮将预埋件焊点处打磨干净。对地连墙预埋铁件上的栓钉垂直焊接,要采取手工电弧进行补焊处理,这是保证地连墙栓钉焊接质量的关键。 4.1.4支撑钢管桩上桩帽、钢围檩板的焊接 钢管桩做支撑楼板及中央栈桥和斜坡道的临时支撑管桩,其中第一道支撑板及中央栈桥、斜坡道的支撑管桩头上需加盖钢板桩帽,第二、第三道支撑板的支撑管桩上(楼板板底处标高)焊接钢围檩板,采用手工电弧焊焊接。 4.1.5 逆作支撑楼板底模的施工 支撑楼板下面临时支撑底模做法为:在原土上铺200m m厚碎石,碎石表面缝隙用黄砂填补压实后,浇100m m厚C30素混凝土垫层,并将板面找平。待垫层表面能上人后,上铺一层用水泥钉固定的11层木夹板,为便于下层土方开挖后混凝土垫层能自行下落脱模,浇筑垫层时每3m×3m做分仓处理,同时模板在绑扎钢筋前应刷好水质脱模剂,并用腻子嵌缝。 4.1.6 逆作施工时钢筋的处理 ①裙房外墙。沿地连墙周边的外墙,由于竖向钢筋直径均大于20m m,且钢筋搭接、锚固长度太长,不便于施工。因此,逆作时钢筋竖向插筋均采用在梁内预埋锥螺纹套筒,上端采用绑扎搭接。

地下室逆作法预留挡水板施工方案22页[优秀工程方案]

xxxxB号、C号栋地下室逆做法预留抗水板及挡墙 施 工 方 案 编制单位:xxx 编制时间:xxx

目录 第一章工程概况: (1) 第二章逆做法工艺原理: (1) 第三章逆作法工艺特点: (3) 第四章施工部署: (4) 第五章施工要点: (4) 第六章施工具体过程: (6) 第七章施工机具: (18) 第八章施工进度计划: (19) 第九章施工组织机构与劳动力计划: (19) 第十章安全措施: (19) 第十一章施工现场应急救援预案: (20)

第一章工程概况: 该工程为广元万融·盛世项目,建设地址在xxx,分两期进行修建.一期有B号、C号两栋框架剪力墙结构商住楼高层,建筑面积为约50000.00㎡,主楼地上30层,地下两层;建筑高度99.6米,地上5层商业楼,层高分别为5.4米、4.4米、4.4米、4.4米、5.4米;地下负二层层高4.8米,地下负一层主楼5.7米,裙楼4.5米.室内地坪正负零绝对标高477.00米,室外地坪绝对标高476.80米,地下室负二层相对基础底板标高覆土厚度4.8米,宽度平均约6.3米,基础抗水板500米米,地梁600*800(局部地梁400*800米米).根据勘察报告提供的现状地面标高结合土建设计图纸基底埋深,本工程基坑最大开挖深度为4.8+0.8+0.1+0.05=5.75米, 基坑支护桩为旋挖灌注桩,桩间采用钢筋网片加砼浆护壁(但负二层没有). 该工程建设单位为XXX,设计单位为XXXX,监理单位为XXXX,勘察单位为XXXX,施工单位为XXXX. 第二章逆做法工艺原理: 逆作法施工是由多种工艺组合而成.由地下连续墙或带止水的排桩墙构成的围护结构是逆作法施工的前提条件,墙式支护结构的施工质量及止水效果是逆作法施工的第一个关键.在基坑内土方未完全开挖的情况下施工结构柱网,有效地解决结构竖向荷载的传递是第二个关键.

逆作法施工 完整版

逆作法施工

第一章逆作法的工艺原理及其特点 (1) 第一节逆作法的工艺原理 (1) 第二节逆作法施工特点 (2) 第二章逆作法施工技术 (3) 第一节施工前准备工作 (3) 第二节中间支承柱施工 (5) 第三节降低地下水 (9) 第四节地下室土方开挖 (9) 第五节地下室结构施工 (12) 第六节施工中结构沉降控制 (14) 第三章逆作法施工实例 (15) 第一节上海基础公司科研楼 (15) 第二节海口国际金融大厦 (18)

第一章逆作法的工艺原理及其特点 第一节逆作法的工艺原理 对于深度大的多层地下室结构,传统的方法是开敞式自下而上施工,即放坡开挖或支护结构围护后垂直开挖,挖土至设计标高后,浇筑混凝土底板,然后自下而上逐层施工各层地下室结构,出地面后再逐层进行地上结构施工。 逆作(筑)法的工艺原理是:在土方开挖之前,先沿建筑物地下室轴线(适用于两墙合一情况)或建筑物周围(地下连续墙只用作支护结构)浇筑地下连续墙,作为地下室的边墙或基坑支护结构的围护墙,同时在建筑物内部的有关位置(多为地下室结构的柱子或隔墙处,根据需要经计算确定)浇筑或打下中间支承柱(亦称中柱桩)。然后开挖土方至地下一层顶面底标高处,浇筑该层的楼盖结构(留有部分工作孔),这样已完成的地下一层顶面楼盖结构即用作周围地下连续墙刚度很大的支撑。然后人和设备通过工作孔下去逐层向下施工各层地下室结构。与此同时,由于地下-1层的顶面楼盖结构已完成,为进行上部结构施工创造了条件,所以在向下施工各层地下室结构时可同时向上逐层施工地上结构,这样上、下同时进行施工,直至工程结束。但是在地下室浇筑混凝土底板之前,上部结构允许施工的层数要经计算确定。 “逆作法”施工,根据地下一层的顶板结构封闭还是敞开,分为“封闭式逆作法”和“敞开式逆作法”。前者在地下一层的顶板结构完成后,上部结构和地下结构可以同时进行施工,有利于缩短总工期;后者上部结构和地下结构不能同时进行施工,只是地下结构自上而下的逆向逐层施工。上海电信大楼地下室和南京地下商场即采用这种方法施工。 还有一种方法称为“半逆作法”,又称“局部逆作法”。其施工特点是:开挖基坑时,先放坡开挖基坑中心部位的土体,靠近围护墙处留土以平衡坑外的土压力,待基坑中心部位开挖至坑底后,由下而上顺作施工基坑中心部位地下结构至地下一层顶,然后同时浇筑留土处和基坑中心部位地下一层的顶板,用作围护墙的水平支撑,而后进行周边地下结构的逆作施工,上部结构亦可同时施工。深圳庐山大厦等工程即采用这种逆作形式进行施工。

逆作法

逆作法 概念 逆作法施工技术的原理是将高层建筑地下结构自上往下逐层施工,即沿建筑物地下室四周施工连续墙或密排桩,作为地下室外墙或基坑的围护结构,同时在建筑物内部有关位置,施工楼层中间支撑桩,从而组成逆作的竖向承重体系,随之从上向下挖一层土方,一同土模浇筑一层地下室梁板结构,当达到一定强度后,即可作为围护结构的内水平支撑,以满足继续往下施工的安全要求。与此同时,由于地下室顶面结构的完成,也为上部结构施工创造了条件,所以也可以同时逐层向上进行地上结构的施工。 描述 据统计,我国建成的高层建筑累计已超过1.3亿平方米,高度超过100m的超高层建筑已超过222幢。高层建筑最深的地下室基坑为6层,深度-26.2m。国外已达13层。深基坑支护方法很多,而且有的方法尚在不断发展之中,每一种基坑支护都有各自的适用条件和一定的局限性。所以,对施工方案的选择应慎之又慎,否则一旦出现深基坑支护倒塌事故,不仅给工程造成重大经济损失,还对周围环境造成

不良影响。逆作法就是一项近几年发展起来新兴的基坑支护技术。它是施工高层建筑多层地下室和其他多层地下结构的有效方法。在国外如美、日、德、法等国家,已广泛应用,收到较好的效果。例如:日本的读卖新闻社大楼,地上9层、地下6层。采用逆作法施工,总工期只用22个月,与日本采用传统施工方法施工的类似工程相比,缩短工期6个月。又如美国芝加哥水塔广场大厦,75层、高203m,4层地下室,用18m深地下连续墙和144根大直径灌注桩作为中间支承柱,用逆作法进行施工,当该工程地下室结构全部完成时,主楼上部结构已施工至32层。 虽然逆作法的施工工艺和相关理论都取得一定成果,应用也有一定的普及,但仍作为一种特殊施工方法应用,主要用于对工程有特殊要求,或用传统方法施工满足不了要求而又十分不经济的情况下。 分类 全逆作法 当逆作地下结构的同时还进行地上结构的施工,则称为全逆作法。 半逆作法 当仅逆作地下结构而并不同步施工地上结构时,则称为半逆作法。 部分逆作法 部分结构采用顺作法,部分采用逆作法的地下施工方法。

工程地下室逆做法施工方案

广州市某展览公司地下室工程逆做法施工方案 一、工程概况 本工程为广州市展览有限公司在广州市海珠区琶洲岛兴建的广州琶洲跨国采购中心工程,工程位于广州市海珠区,东临会展中心,由新港东路、双塔路、科韵路及会展东路围成,占地面积102788.537㎡,建筑基底面积61560㎡,地上建筑面积174823.1㎡(包括西区的三层展馆和东区四层裙楼和18层的商务办公大楼),地下建筑面积81000㎡(拟设置二层地下室),总建筑面积255823.1㎡,基础形式为人工挖孔桩,基坑支护为“搅拌桩+旋喷桩+喷锚网+放坡”。因本工程体量大、工期紧,为确保工程如期交付使用,同意建设单位提出地下室主体结构采用“逆做法”施工方案。 二、逆做法工艺原理 逆作法施工是由多种工艺组合而成。由地下连续墙或带止水的排桩墙构成的围护结构是逆作法施工的前提条件,墙式支护结构的施工质量及止水效果是逆作法施工的第一个关键。在基坑内土方未完全开挖的情况下施工结构柱网,有效地解决结构竖向荷载的传递是第二个关键。 本工程是以人工挖孔桩中预埋钢柱作为中间逆作柱,利用逆作柱作各层面的支撑承重,由首层楼板作为水平分界层,同时向分界层上下各层组织施工,并把逆作柱逐层处理成原设计的结构柱,柱及逆作柱承受临时施工的全部荷载,并将荷载传至人工挖孔桩基础。 三、逆做法工艺流程

结合本工程特点,下列工程为工程的重点或难点 (1)降排水及水位监测(重点); (2)基坑周边支护(重点); (3)土方开挖(难点); (4)结构变形监测(重点、难点); (5)地下室逆做法施工(重点、难点) (6)地下室防水(重点、难点); (7)地下室结构的防裂、抗渗措施(重点、难点); (8)地下室水平构件与竖向构件节点做法(重点、难点); (9)进度计划的动态控制(重点); (10)安全防护(重点); (11)文明施工(重点)。 五、施工部署 1、监测系统安装与降水 土方开挖阶段基坑边坡土体及上部主体结构由业主委托专业公司进行监测,以监测边坡土体稳定性及建筑物沉降,发现异常情况如变形速率突变、超过允许或设计变形量(沉降量)及其他突发情况应立即停止土方开挖,及时将情况向监理公司、建设单位汇报,并采取应急措施防止发生安全质量事故。 2、±0.00梁板混凝土浇筑 现有场地平均标高为6.0左右,±0.00相对于绝对高程+9.13m(暂定),两者高差3.13m左右,满足模板支设空间要求,采用钢管木模板体系支设梁

逆作法施工工艺简述

逆作法施工工艺概况 一、地连墙: 1.地下连续墙与楼板接驳点设计,属于地下工程,规范和设计要求误差大于空间结构,施工处理标高和位置要增加费用。这部分费用应该根据施工实际2.地下连续墙叠合层施工费用:地连墙叠合层连接部位混凝土凿除采用人工,机械凿除损伤混凝土,费用计算问题。 3.地连墙好楼板接驳点混凝土人工凿除人工费用。 4.地连墙漏水处理问题:漏水处理问题属于应急事件,在应急事件问题上不分谁的问题,谁有能力谁处理,但费用问题怎么解决。 5.叠合层混凝土厚度应按实际计算。因为地连墙倾斜偏差不管有多大,但墙面要平直。 6.地连墙标高-1.7m,基坑支护挖方、导墙拆除费用,接头锚梁混凝土人工拆除费用,凿除不合格的混凝土不一定是设计标高,有可能低于设计标高,应按按实际计算工程量。 7).分包商施工的地连墙发生事故,殃及到总包工作面,主要是基坑漏水造成的工作面清理费用。 二、逆作法施工楼板、支撑柱荷载、叠合结构: 1.已和设计联系楼板荷载:一层裙房楼板出土口交通楼板设计荷载能走40t土方车辆,其余楼裙房板设计承载能力30kn/ m2(因现场没有钢筋制作场地)。 2.计划在后浇带部位往地连墙先施工±0.00楼板,有两个目的: 1).作为施工辅助生产场地,作为-6m楼板施工辅助生产加工场地。 2).-6m楼板完成后,作为出土口平台,辅助生产加工转入地下1层。钢柱应设计到±0.00以上1.2m部位,取土口首先先形成,否则-6m楼板完成后出土困难,正在和设计沟通,问题不大。-1层设计荷载20 kn/ m2。 3.地下各楼层出土口周围也要加强楼板承载能力,因为刚开始开挖图机械要在楼板上取土,不排除堆载土方的可能性,是取土口没有工作面,挖土机械站在取土口内取土,提土机械在挖土机的上方,提土有难度,楼板周围堆载部分,有工作面后可以卸土。地下-1 ~-3层取土口周围一跨范围内设计荷载设计荷载不得小于20 kn/ m2。

逆作法井现场施工方法

文昌市清澜污处理厂工程配套管网工程(机械顶管工作井及接收井) 逆 作 法 施 工 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:十一冶建设集团有限责任公司 编制日期:二0一五年三月十一日 目录 1、工程概况 (3) 2、地质情况 (3) 3、编制依据 (4) 4、工作井、接收井布置 (5)

5、工作井接收井逆作法施工 (5) 5.1、概述 (5) 5.2、井体逆作法施工流程图 (6) 5.3、施工准备 (6) 5.4、井外壁水泥搅拌桩止水墙施工 (7) 5.5、土方开挖及混凝土护壁施工 (8) 5.6、底板垫层铺筑及底板施工 (11) 5.7、工作井后靠背墙施工 (12) 6、井体逆作法施工的资源计划 (12) 6.1、井体逆作法施工流水段计划 (12) 6.2、井体逆作法施工材料计划 (14) 6.3、井体逆作法施工设备计划 (14) 7、环保与文明施工 (14) 8、质量及安全保证技术措施 (16) 8.1、质量保证程序 (16) 8.2、质量保证技术措施 (16) 8.3、安全保证技术措施 (19) 8.4、安全项目具体负责 (20) 1、工程概况 本工程总体分为三个施工区域; ①疏港大道:第一施工区域部分污水管工程(W1-33~W1-47),污水管顶管总长度为761m:管径分别为Φ800(160m)、管径分别为Φ1000(601m),管材为Ⅲ级钢筋混凝土管,采用F型接口方式,覆土为5~5.07m。 ②旅大道:第二施工区域部分污水管工程(W2-1~W1-47),污水管顶管总长度为305m:管径分别为Φ800,管材为Ⅲ级钢筋混凝土管,采用F型接口方式,覆土为5.07~5.75m。 ③旅大道:第三施工区域部分污水管工程(W1-47~W3-14)(W3-9-1~W3-9),污水管顶管总长度为662m:管径分别为Φ1000(557)、管径分别为Φ800(105m),管材为Ⅲ级钢筋混凝土管,采用F型接口方式,覆土为5.8~7.3m。 2、地质情况

地下室逆作法施工方案

xxxxB#、C#栋地下室逆做法预留抗水板及挡墙 施 工 方 案 编制单位:xxx 编制时间:xxx

目录 第一章工程概况: (1) 第二章逆做法工艺原理: (1) 第三章逆作法工艺特点: (3) 第四章施工部署: (4) 第五章施工要点: (4) 第六章施工具体过程: (6) 第七章施工机具: (18) 第八章施工进度计划: (19) 第九章施工组织机构与劳动力计划: (19) 第十章安全措施: (19) 第十一章施工现场应急救援预案: (20)

第一章工程概况: 该工程为广元万融2盛世项目,建设地址在xxx,分两期进行修建。一期有B#、C#两栋框架剪力墙结构商住楼高层,建筑面积为约50000.00㎡,主楼地上30层,地下两层;建筑高度99.6m,地上5层商业楼,层高分别为5.4米、4.4米、4.4米、4.4米、5.4米;地下负二层层高4.8米,地下负一层主楼5.7米,裙楼4.5米。室内地坪正负零绝对标高477.00m,室外地坪绝对标高476.80m,地下室负二层相对基础底板标高覆土厚度4.8米,宽度平均约6.3米,基础抗水板500mm,地梁600*800(局部地梁400*800mm)。根据勘察报告提供的现状地面标高结合土建设计图纸基底埋深,本工程基坑最大开挖深度为4.8+0.8+0.1+0.05=5.75m,基坑支护桩为旋挖灌注桩,桩间采用钢筋网片加砼浆护壁(但负二层没有)。 该工程建设单位为XXX,设计单位为XXXX,监理单位为XXXX,勘察单位为XXXX,施工单位为XXXX. 第二章逆做法工艺原理: 逆作法施工是由多种工艺组合而成。由地下连续墙或带止水的排桩墙构成的围护结构是逆作法施工的前提条件,墙式支护结构的施工质量及止水效果是逆作法施工的第一个关键。在基坑内土方未完全开挖的情况下施工结构柱网,有效地解决结构竖向荷载的传递是第二个关键。

基坑开挖逆作法施工

基坑开挖逆作法施工 发表时间:2019-11-11T11:29:06.770Z 来源:《防护工程》2019年13期作者:王建丰 [导读] 逆作法是在开挖的时候,利用主体工程地下结构作为基坑支护结构,并采取地下结构由上而下的设计施工方法,即挖土到达某一设计标高时,就先开始做主体结构,然后再继续向下开挖,直至开挖至设计标高。 王建丰 重庆工贸职业技术学院 摘要:逆作法是在开挖的时候,利用主体工程地下结构作为基坑支护结构,并采取地下结构由上而下的设计施工方法,即挖土到达某一设计标高时,就先开始做主体结构,然后再继续向下开挖,直至开挖至设计标高。 关键词:施工、逆作法 基坑开挖 1、在基坑周边设置工具式防护栏杆,以策安全。 2、在开挖至最终基坑垫层标高以上1m时,应尽量采用人工冷凿。若用小震动的爆破时,应清楚松散岩体,以免破坏岩体的完整性。严禁超挖,超挖部分用C20素混凝土回填密实。 3、开挖至设计标高后应及时施做垫层,浇筑主体结构。 4、土方开挖前,施工单位应根据围护结构设计方案编制详细的土方施工组织设计,挖土机械的通道布置,挖土顺序,土方驳运以及材料的堆放须以避免引起对围护结构的不利影响为原则。土方开挖时,弃土堆放应远离基坑顶边线距离1.5H(H-基坑深度)m以外。 5、基岩爆破时,需按现行《爆破安全规程》等相关爆破规范控制爆破,避免边坡垮塌和飞石伤人。由于基坑位于航站楼下方,基坑施工期间应根据施工期的周边环境情况会同业主、监理等各方确定能否采用爆破工艺。 6、在施工过程中,特别是在接近管线的范围和管线埋深的可能深度范围内,应人工小心挖掘,以免破损、损坏管线,确保在施工期间所有地下管线的安全和正常使用。 7、本工程采用逆作法施工。边坡开挖应按照从上至下的施工顺序逐级、逐段开挖。开挖应分级进行、完成一级,支护一级,上级未支护完,不得开挖下级。待上级边坡锚固工程全部实施并产生加固作用后(根据实际情况可采用有效可行的临时加固或预加固措施)方可进行下级边坡的开挖施工,遵循“逐级开挖,逐级加固”的原则,以确保坡体稳定和结构安全。边坡采用人工配合机械施工,进行刷坡,修整边坡,达到设计边坡率和保持坡面平顺完整,边坡开挖应顺直、衔接平滑,边坡上不得有松石、危石等。有利边坡挡护施工和降低成本,并保证外观质量。边坡开挖施工顺序:开挖时由上而下,纵向拉槽,横向分区、分层开挖,分层厚度不大于锚索竖向间距,纵向间距不大于一个伸缩缝的距离为宜。 基坑回填 1、采用C15混凝土回填。 2、位于机场停机坪下方的,应根据机场相关要求进行回填。 降水、排水系统 1、边坡顶部设置截水沟,护坡处应适当高于外地面;地标裂缝处应予封堵,注意排走地势凹处的集水,防止地表水流入基坑内和冲刷边坡。 2、喷射混凝土面层中设置泄水管UPVC,φ110套管,套管向外倾斜5%,间距详图中所示,与锚索交叉布置锚喷前管口采用滤水沙包封堵,防止喷混凝土时混凝土进入。 3、坡脚设置排水沟,及时排除渗水。 4、坑内集水井的设置依据施工分段及水量大小妥善确定,如在雨季施工必须准备足够的抽水设备,做好雨季能及时排除。钢筋及新浇混凝土不得浸泡于水中。 环境检测及保护 监测是围护结构动态设计、信息化施工得以实现的依托,特别是岩石锚索支护成功与否的保障。在施工中将根据由施工现场和监测结果反馈的信息,对围护结构的设计做出调整,是最终的围护方案达到既安全又经济。 3.2.6.1 岩石锚索基本实验 岩石锚索施工必须根据《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)附录C进行锚杆的基本试验,其实验的地质条件、锚索材料和施工工艺等应与工程锚杆一致,该实验目的用来确定锚固体与岩土层间粘结强度极限标准值、锚索设计参数和施工工艺,反馈设计。 每一典型岩层应有3个专门用于测试的非工作锚索,测试锚索应采用与工作锚索相同的施工工艺同时制作,其孔径、注浆材料参数以及施工方法与工作锚索完全相同。 3.2.6.2 岩石锚索验收实验 岩石锚索施工必须根据《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)附录C进行锚杆的验收试验,检验施工质量是否达到设计要求。验收试验锚杆数量5%,且不少于5根。 3.2.6.3 施工监测要求 1、为确保检测数据的可靠性,应有专业单位承担监测工作。 2、监测项目的测点布置、观测频率应符合相关规范的技术要求。 3、为确保工程与周围建筑物及地下管线的安全,应通过施工监测及时反馈数据,以实现信息化施工,做到随时预报,及时处理,防患于未然。 4、在基坑开挖和主体结构施工中,若监测发现超过允许值或出现异常情况,应立即停止施工,并通知有关人员现场研究处理。 5、本站基坑开挖深度大,工程地质地质复杂,不安全隐患多,应采取必要的措施确保施工安全。

什么是逆作法采用逆作法施工有什么优点

什么是逆作法?采用逆作法施工有什么优点? 一、高层建筑多层地下室传统施工方法的不足传统的施工多层地下室的方法是开敞式施工,即大开口放坡开挖,或用支护结构围护后垂直开挖,挖至设计标高后浇筑钢筋混凝土底板,再由下而上逐层施工各层地下室结构,待地下结构完成后再进行地上结构施工。对于深度大的多层地下室,用上述传统方法施工存在一些问题:1)基坑很深,支护结构 的挡墙长度很大,费用增加。2)基坑内部支护结构的支撑 用量大,一方面需用大量大规格的钢材,另一方面也增加了地下结构施工的难度。3)如用井点设备降低地下水时,水 位的降低会引起土体固结,使周围地面产生降沉,如不采取特殊措施,亦会危及基坑附近的建筑物、地下管线和道路。4)深基坑的开挖,基坑的变形和周围地面的沉降是施工中 急待解决的问题之一高层建筑多采用补偿性基础,有较深的多层地下室,它一方面利用补偿原理能有效地利用地基承载力,另一方面亦可充分利用地下空间作为地下停车场、设备层用房等,增加使用面积。这也为利用“逆筑法”提供了条件。实践证明,利用“逆筑法”施工开挖深度大的多层地下结构是 十分有效的。二、“逆作法”概述基坑工程传统的施工方法是 开敞式施工,即开口放坡开挖或用支护结构围护后垂直开挖,直到底板下设计标高。然后从底板浇筑钢筋混凝土开始,由

下而上逐层施工各层地下室结构,基础及地下室完成后再进行上部主体结构施工,这种施工方法也称为“顺作法”。当高层建筑的基坑工程大而深时,围护结构的内支撑体系或锚杆体系工程量十分大,而且工期很长,特别是使用内支撑体系时,随着地下室结构由下而上,不再需要内支撑时,拆除工作量也很大,钢筋混凝土内支撑往往还要爆破拆除。针对“顺作法”的缺点,“逆作法”则是利用地下室的梁、板、柱结构,取代内支撑体系去支撑围护结构,所以此时的地下室梁板结构就要随着基坑由地面向下开挖而由上往下逐层浇筑,直到地下室底板封底。与“顺作法”由底板逐层向上浇筑地下室结构的顺序是相逆的,故称之为“逆作法”,也称之为“逆筑法”。“逆筑法”的工艺原理是:先沿建筑物地下室轴线(地下连续墙也是地下室结构承重墙)或周围(地下连续墙等只用作支护结构)施工地下连续墙或其他支护结构,同时在建筑物内部的有关位置(柱子或隔墙相交处等,根据需要计算确定)浇筑或打下中间支承柱,作为施工期间于底板封底之前承受上部结构自重和施工荷载的支撑。然后施工地面一层的梁板楼面结构,作为地下连续墙刚度很大的支撑,随后逐层向下开挖土方和浇筑各层地下结构,直至底板封底。与此同时,由于地面一层的楼面结构已完成,为上部结构施工创造了条件,所以可以同时向上逐层进行地上结构的施工。这样地面上、下同时进行施工,直至工程结束。“逆作法”施工,以地

大面积多层地下室逆作法施工技术探讨详细版

文件编号:GD/FS-9151 (安全管理范本系列) 大面积多层地下室逆作法施工技术探讨详细版 In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

大面积多层地下室逆作法施工技术 探讨详细版 提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1逆作法的技术背景 1.1 逆作法提出和发展 逆作法施工的概念于1935年由日本首先提出,经历了70余年的研究和工程实践,该技术广泛应用于高层和超高层的多层地下室等结构。 近些年来,国内大中型城市中心城区建设、改建等大型深基坑工程不断发展,而这些深基坑施工与周边密集的分布的高层建筑、地下轨道和市政管线安全的矛盾日益凸显。由于深基坑开挖导致周边建筑开裂甚至倒塌的事故屡见不鲜,造成了严重的经济损失。逆作法施工安全性高,因而能大大降低这类问题的安

全隐患。与此同时,逆作法在支护效果、经济效益、缩短工期等方面的优越性,使得其在全国范围内得到推广应用。 1.2逆作法的概念 传统的的地下结构采用正作法施工,在完成基坑支护结构和撑锚,然后由地下室底层开始,自下而上逐层施工。与正作法施工作业程序相反,逆作法先完成地下连续墙(或其他支护结构)和中间支撑柱的施工,再在地面以下各层地下室采用自上而下的施工顺序,借助地下室梁板结构的水平刚度和抗压强度对基坑产生支护作用,保证基坑土方的开挖。与此同时,向上逐层进行地上结构的施工。如此地面上、下同时进行施工,直至工程结束。 1.3逆作法的特点 在学习完武雷老师关于深基坑工程的精彩讲述

大面积多层地下室逆作法施工技术探讨通用范本

内部编号:AN-QP-HT929 版本/ 修改状态:01 / 00 When Carrying Out Various Production T asks, We Should Constantly Improve Product Quality, Ensure Safe Production, Conduct Economic Accounting At The Same Time, And Win More Business Opportunities By Reducing Product Cost, So As T o Realize The Overall Management Of Safe Production. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 大面积多层地下室逆作法施工技术探 讨通用范本

大面积多层地下室逆作法施工技术探讨 通用范本 使用指引:本安全管理文件可用于贯彻执行各项生产任务时,不断提高产品质量,保证安全生产,同时进行经济核算,通过降低产品成本来赢得更多商业机会,最终实现对安全生产工作全面管理。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1逆作法的技术背景 1.1 逆作法提出和发展 逆作法施工的概念于1935年由日本首先提出,经历了70余年的研究和工程实践,该技术广泛应用于高层和超高层的多层地下室等结构。 近些年来,国内大中型城市中心城区建设、改建等大型深基坑工程不断发展,而这些深基坑施工与周边密集的分布的高层建筑、地下轨道和市政管线安全的矛盾日益凸显。由于深基坑开挖导致周边建筑开裂甚至倒塌的事故

地下室基坑挡墙支护逆作法施工方案[优秀工程方案]

地下室预留抗水板及挡墙 逆 做 法 施 工 方 案

目录 第一章工程概况: (1) 第二章逆做法工艺原理: (1) 第三章逆作法工艺特点: (3) 第四章施工部署: (4) 第五章施工要点: (4) 第六章施工具体过程: (6) 第七章施工机具: (18) 第八章施工进度计划: (19) 第九章施工组织机构与劳动力计划: (19) 第十章安全措施: (19) 第十一章施工现场应急救援预案: (20)

第一章工程概况: 该工程为广元万融·盛世项目,建设地址在xxx,分两期进行修建.一期有B号、C号两栋框架剪力墙结构商住楼高层,建筑面积为约50000.00㎡,主楼地上30层,地下两层;建筑高度 99.6米,地上5层商业楼,层高分别为5.4米、4.4米、4.4米、4.4米、5.4米;地下负二层层高4.8米,地下负一层主楼5.7米,裙楼4.5米.室内地坪正负零绝对标高477.00米,室外地坪绝对标高476.80米,地下室负二层相对基础底板标高覆土厚度 4.8米,宽度平均约6.3米,基础抗水板500米米,地梁600*800(局部地梁400*800米米).根据勘察报告提供的现状地面标高结合土建设计图纸基底埋深,本工程基坑最大开挖深度为4.8+0.8+0.1+0.05=5.75米, 基坑支护桩为旋挖灌注桩,桩间采用钢筋网片加砼浆护壁(但负二层没有). 该工程建设单位为XXX,设计单位为XXXX,监理单位为XXXX,勘察单位为XXXX,施工单位为XXXX. 第二章逆做法工艺原理: 逆作法施工是由多种工艺组合而成.由地下连续墙或带止水的排桩墙构成的围护结构是逆作法施工的前提条件,墙式支护结构的施工质量及止水效果是逆作法施工的第一个关键.在基坑内土方未完全开挖的情况下施工结构柱网,有效地解决结构竖向荷载的传递是第二个关键.

盖挖逆作法施工工艺工法

盖挖逆作法施工工艺工法 1 前言 1.1 工艺工法概述 盖挖逆作法是在交通繁忙的城市中心地区修建浅埋地 铁车站,尤共是修建具有综合功能要求的地铁车站的一种有效方法。在修建地铁车站的多种工法中,盖挖法是一种常用的施工方法,而其中的盖挖逆作法是一种技术含量较高、施工较为复杂的施工技术。其路面敞口作业时间较短,对工程周边的商业及交通环境影响较小;其立柱结构本身作为围护结构的支撑体系分为钢管桩(柱)、H钢桩(柱),刚度较高,可显著减小围护结构及周边环境的变形;施工方法分为打入法(精度低)、湿作业钻孔安装法(有地下水时,精度居中)、干作业钻孔安装法(精度高)。盖挖逆作法造价介于明挖与暗挖之间,较为低廉。本工法采用钢管柱作为支撑,湿作业钻孔安装法进行阐述。 1.2 工艺原理 盖挖逆作法工艺的原理是先施工围护体系(桩、墙)和顶板的承重体系(中间柱),开挖土方至顶板结构底高程后,施做顶板并恢复周边环境,在顶板的防护下,依次开挖土方和自上而下施做结构,最终形成完整的永久结构。 当顶部支护体系形成后,暗挖和盖挖二者施工工艺基本相同。

2 工艺工法特点 2.1优点 2.1.1 围护结构变形量小,对邻近建筑的影响小。 2.1.2 临时支撑少,不必另外架设开挖工作平台与内撑,大幅度削减了支撑和工作平台等大型临时设施。 2.1.3 主要施工作业均位于地下,对地面和地下环境的影响很小。 2.1.4 在稳定的支撑体系下作业,安全风险较低。 2.2缺点 因工艺原因,盖挖逆作法亦具有局限性,主要表现在以下几个方面:施工过程中产生的不均匀沉降对结构体系的不利影响比顺做法严重;结构体由上向下施作,施工缝多。由于混凝土结构硬化过程中的收缩与下沉的影响,不可避免的出现裂缝,对结构的刚度、耐久性、防水性均产生不利影响;多数交汇于同一节点的工程构件非同步施工,其连接精度控制难度较大;层板一般采用土模施工,混凝土的表观质量控制难度较大。 3 适用范围 商业繁荣、建筑密集、交通繁忙的城市中心区域或交通枢纽地区、软弱地质地区、跨度比较大、无法用锚索施工的地铁车站。 4 主要技术标准

逆作法施工(完整版)

最全施工方案逆作法施工 逆 作 法 施 工

第一章逆作法的工艺原理及其特点 (1) 第一节逆作法的工艺原理 (1) 第二节逆作法施工特点 (2) 第二章逆作法施工技术 (3) 第一节施工前准备工作 (3) 第二节中间支承柱施工 (5) 第三节降低地下水 (9) 第四节地下室土方开挖 (9) 第五节地下室结构施工 (12) 第六节施工中结构沉降控制 (14) 第三章逆作法施工实例 (15) 第一节上海基础公司科研楼 (15) 第二节海口国际金融大厦 (18)

第一章逆作法的工艺原理及其特点 第一节逆作法的工艺原理 对于深度大的多层地下室结构,传统的方法是开敞式自下而上施工,即放坡开挖或支护结构围护后垂直开挖,挖土至设计标高后,浇筑混凝土底板,然后自下而上逐层施工各层地下室结构,出地面后再逐层进行地上结构施工。 逆作(筑)法的工艺原理是:在土方开挖之前,先沿建筑物地下室轴线(适用于两墙合一情况)或建筑物周围(地下连续墙只用作支护结构)浇筑地下连续墙,作为地下室的边墙或基坑支护结构的围护墙,同时在建筑物内部的有关位置(多为地下室结构的柱子或隔墙处,根据需要经计算确定)浇筑或打下中间支承柱(亦称中柱桩)。然后开挖土方至地下一层顶面底标高处,浇筑该层的楼盖结构(留有部分工作孔),这样已完成的地下一层顶面楼盖结构即用作周围地下连续墙刚度很大的支撑。然后人和设备通过工作孔下去逐层向下施工各层地下室结构。与此同时,由于地下-1 层的顶面楼盖结构已完成,为进行上部结构施工创造了条件,所以在向下施工各层地下室结构时可同时向上逐层施工地上结构,这样上、下同时进行施工,直至工程结束。但是在地下室浇筑混凝土底板之前,上部结构允许施工的层数要经计算确定。 “逆作法”施工,根据地下一层的顶板结构封闭还是敞开,分为“封闭式逆作法”和“敞开式逆作法”。前者在地下一层的顶板结构完成后,上部结构和地下结构可以同时进行施工,有利于缩短总工期;后者上部结构和地下结构不能同时进行施工,只是地 下结构自上而下的逆向逐层施工。上海电信大楼地下室和南京地下商场即采用这种方法 施工。 还有一种方法称为“半逆作法”,又称“局部逆作法”。其施工特点是:开挖基坑时, 先放坡开挖基坑中心部位的土体,靠近围护墙处留土以平衡坑外的土压力,待基坑中心 部位开挖至坑底后,由下而上顺作施工基坑中心部位地下结构至地下一层顶,然后同时 浇筑留土处和基坑中心部位地下一层的顶板,用作围护墙的水平支撑,而后进行周边地 下结构的逆作施工,上部结构亦可同时施工。深圳庐山大厦等工程即采用这种逆作形式 进行施工。

逆作法施工工艺应用与实践内容丰富

逆作法施工工艺、应用 前言:国内,深基坑逆作法施工的应用与研究发展已比较成熟,尤其是大城市中的深基坑采用逆作法施工技术越来越多。从发展与应用眼光来看,笔者有必要对关心逆作法施工技术或即将承担逆作法施工的工程技术管理人员,作一次系统性的讲解,是很有必要的。据此,本人收集到的有关资料经整理后作如下的讲解。由于地区局限性和本人水平有限,不当之处容当指正。 一、概况: 改革开放以来,我国城市建设发展迅速。建筑物不断向空中发展,与此同时,各类用途的地下空间和设施也得到空前的发展,包括高层建筑地下室、地铁、越江隧道、地下商业街、地下车库、地下变电站等各种类型。要建设这些地下设施,就必须进行深基坑的开挖。 大家知道,传统的多层地下室施工方法是敞开式开挖,先做围护,在逐层支撑情况下,垂直向下开挖,至设计标高后浇筑钢筋混凝土底板,再由下而上逐层施工地下室结构,地下结构完成后再进行地上结构的施工,即典型的顺作法施工。(见以下示意图)

这种顺筑施工方法为大家所熟悉,在城市中大量应用。然而,顺筑法施工也带来了不少问题。地下结构施工工期长,占整个高层建筑总工期的1/4,甚至1/3;支护费用高,据统计地下深基础工程造价为整幢高层建筑总价20%~30%,其中基坑的支护费用约占工程总价的10%左右。其次,有些围护结构在整个地下室施工过程中只作为临时结构,仅为地下结构施工提供安全保证。待地下结构施工完毕,其作用随之消失,而为此发生的围护费用是可观的。当在繁华商业街下修建地铁车站时,为少影响商业活动和交通、再有业主要求在尽可能短的时间内造好大楼时,那么用敞开式顺筑法施工就难以满足。在这些背景下,产生了逆作法施工。逆作法施工与传统顺作法正好相反,即在围护施工、基桩施工完成后,首先施工±0.00层楼板,并留出出土口,向下开挖地下第一层土方,再施工地下一层楼板,开挖地下二层土方,再施工地下二层楼板,重复以上过程,直至地下室底板。地下土方开挖时,作为刚度很大的各层楼板就作为围护结构的水平支撑、很多围护结构就作为地下室外墙。在地下土方开挖、地下楼板施