35KV I段母线由运行转检修

福风岭风电场电气倒闸操作票 编号: 操作开始时间年月日时分终结时间年月日时分操作任务:35kvI段母线由运行转检修 序号操作项目执行 情况 时间 1 接值长“35kvI段母线由运行转检修”命令 2 模拟预演正确 3 检查35kvI段母线所属负荷开关均在分闸位 4 断开#1主变低压侧301开关 5 检查#1主变低压侧301开关在分闸位 6 将#1主变低压侧301开关的转换开关由“远方”切换至“就地” 7 摇出#1主变低压侧301小车至“试验”位 8 检查#1主变低压侧301小车开关在试验位 9 断开#1主变低压侧301开关保护电源开关1zk 10 断开#1主变低压侧301开关储能电源开关2zk 11 断开#1主变低压侧301开关控制电源开关3zk 12 断开#1主变低压侧301开关装置电源开关4zk 13 断开#1主变低压侧301开关交流电源开关5zk 14 取下#1主变低压侧301开关二次插头 15 断开35kVI段母线3I9PT计量A、B、C电源空开 16 断开35kVI段母线3I9PT测量A、B、C电源空开 17 断开35kVI段母线3I9PT保护A、B、C电源空开 18 断开35kVI段母线3I9PT直流电源空开10ZK 19 断开35kVI段母线3I9PT交流电源空开11ZK 20 检查35kVI段母线A、B、C三相电压为零 21 拉开35kVI段母线3I9PT隔离开关 22 摇出35kVI段母线3I9PT小车至“试验“位置

23 拉出35kVI段母线3I9PT小车至“检修”位 24 推入35kVI段母线接地小车至“工作”位 25 操作结束,汇报值长 以下空白 备注: 操作人:监护人:值班长:

220kV母联充电保护

1. 220kV母联充电保护主要是为了在母线充电过程中,能更可靠地切除被充电母线上故障而配置的一套保护装置。母联断路器的充电保护属于断路器保护,专为用母联断路器向备用母线充电用。整定值很小,动作时间也很短,在母联断路器合闸于故障的母线时,瞬时动作,断开母联断路器,防止扩大事故,只切除故障母线,而非故障母线正常运行。 在常规变电站中的母联控制屏上,都有一个充电按钮,它可以代替母联断路器的操作把手母联断路器合闸,但作用却很不相同。操作把手只是用来进行手动合、跳闸操作。充电按钮只能在用母联断路器为母线充电时用,而且按下此按钮,才能将母联断路器的充电保护投入,同时断开母差保护的负电源。也就是说,合母联断睡器前投入的充电保护,只有用此按钮合闸才起作用,同时断开母差保护的负电源是为了防止母差保护误动。 为了更可靠地切除被充电母线上的故障,在母联开关或母线分段开关上设置相电流或零序电流保护,作为专用的母线充电保护。 1.1母联充电保护装置的组成 微机型充电保护装置,一般由微机型母线差动保护装置包含的母联“充电保护”和母联“过流保护”,以及独立的母联开关电流保护共同组成。微机型母线差动保护装置所属的母联充电保护包含于母差保护装置中,作为微机型母差保护的一项功能实现,与母差保护共用一组保护电源,因此,当微机型母差保护停用时,所属的充电保护、过流保护也就无法使用。 为解决母差保护停用时,母线一次设备因故检修后,用母联开关对母线充电时没有保护的问题,采取了在现场另加装一套独立的母联开关电流保护(一般由断路器保护装置实现)。 1.2微机型充电保护装置中使用次序的问题及解决方法: 由于微机型充电保护由两套完整的母联充电保护共同组成,也就存在了一个微机型母联短充电、长充电保护与母联开关电流保护优先起用的问题。 1.2.1 母差保护起用时 微机型母差保护所属的短充电保护具有短时闭锁母差的功能,而长充电保护与母联开关电流保护不具有这一功能。故此时必须起用母差保护所属的短充电保护对空母线充电。 1.2.2 当母差保护投信号时 此时,母差保护动作不会引起出口跳闸,长充电保护与母联开关电流保护在保护整定中相对短充电保护增加了一项零序过流定值,提高了保护的灵敏性。此种情况下,应优先起用母联开关的长充电保护(或母联开关的电流保护)对空母线充电。 1.2.3当母差保护停用时 母差保护停用,所属的短充电保护与长充电保护也随之停用,因此只有起用母联开关电流保护对空母线充电。 2 母联充电保护应用中的几个问题 2.1 短充电保护的应用: 当双母线中一段母线停电检修后,通过母联开关对检修母线充电时,应起用短充电保护,以恢复双母线运行。充电过程中,当检修母线有故障,不经复合电压闭锁,瞬时跳开母联开关,切除故障。 2.2 短充电保护闭锁母差必要性的问题: (1)冲击新母线时,故障几率大,短时投入充电保护\闭锁母差保护,既可以切除故障,又可以避免影响较大的母线保护误动作. (2)目前充电保护一般为简单过流保护,外部故障可能误动作,现在充电保护厂家已经自动实现短时投入后退出功能.

母联保护测控装置使用说明书

母联保护测控装置使用说明书 一、概述 本装置适用于66kV及以下电压等级的非直接接地或不接地系统中的母线联络保护及测控。可集中组屏,也可在开关柜就地安装,全面支持变配电所综合自动化系统。 1.保护功能 ◆三相/两相三段式电流保护(速断、限时速断、过流) ◆零序电压闭锁方向零序过流保护(可选择跳闸/告警) 2.辅助功能 ◆备用电源自动投入 ◆PT断线告警 ◆控制回路断线告警 ◆装置故障告警 ◆故障录波 ◆保护定值和时限的独立整定 ◆自检和自诊断 3.测控功能 ◆电量测量(遥测量):两路母线电压、电流、电网频率等 ◆遥信量:装置共有14路开入量,其中:12路为采集外部遥信,2路为内部开关量信号 ◆遥控量:完成1台断路器就地或遥控分合闸操作 4.闭锁功能 ◆断路器就地和遥控操作互为闭锁且具有防跳功能 ◆电源断路器保护跳闸闭锁备自投 5.通讯功能 ◆CAN总线,以及标准的RS485多机通讯接口 6.特点 ◆采用分层分布式设计,可组屏安装或直接安装于开关柜上 ◆封闭、加强型单元机箱,抗强干扰设计,适用于恶劣环境,可靠性高、抗干扰能力强, 符合IEC电磁兼容标准 ◆与两路进线断路器配合,在不改变硬件及软件的情况下,可以实现两路进线电源备自投 和母联自投两种运行方式 ◆可以实现远方定值整定与修改 ◆事件顺序记录并上传SOE事件

◆汉字液晶显示,键盘操作 ◆设有独立的起动元件用来开放继电器电源,提高装置的安全性

二、基本原理 针对A、C(或A、B、C)相电流基波最大值,当任一相达到整定值,则定时器启动,若持续到整定时限,且相应保护的投退控制字处于投入状态,装置则发出跳闸控制信号,并记录和上传相应的SOE事件。若在整定时限内电流返回则复位计时器。当电流达到速断定值时,且速断保护投退控制字处于投入状态,则立即跳闸,同时给出保护动作、事故音响信号,并记录和上传相应的SOE事件。 图1 三段保护逻辑框图 零序过流保护逻辑图如下图。

10kV2母由运行转检修操作票

操作任务:220kV姚家站10kVII母由运行转检修 1.拉开10kV#1所用变401开关 2.检查10kV#1所用变401开关遥信指示正确 3.拉开10kV#1所用变019开关 4.检查10kV#1所用变019开关遥信指示正确 5.拉开#2电容器017开关 6.检查#2电容器017开关遥信指示正确 7.拉开学院线016开关 8.检查学院线016开关遥信指示正确 9.拉开西江线015开关 10.检查西江线015开关遥信指示正确 11.拉开柴东线012开关 12.检查柴东线012开关遥信指示正确 13.拉开姚甸线011开关 14.检查姚甸线011开关遥信指示正确 15.拉开#1主变014开关 16.检查#1主变014开关遥信指示正确 17.检查10kVII母电压为零 18.将#1所用变019开关方式把手由远方切至就地位置 19.检查#1所用变019开关确已拉开 20.将#1所用变019小车开关由工作位置拉至试验位置 21.检查#1所用变019小车开关确已拉至试验位置 22.将#2电容器017开关方式把手由远方切至就地位置 23.检查#2电容器017开关确已拉开 24.将#2电容器017小车开关由工作位置拉至试验位置 25.检查#2电容器017小车开关确已拉至试验位置 26.将学院线016开关方式把手由远方切至就地位置 27.检查学院线016开关确已拉开 28.将学院线016小车开关由工作位置拉至试验位置 29.检查学院线016小车开关确已拉至试验位置 30.将西江线015开关方式把手由远方切至就地位置 31.检查西江线015开关确已拉开 32.将西江线015小车开关由工作位置拉至试验位置 33.检查西江线015小车开关确已拉至试验位置 34.将柴东线012开关方式把手由远方切至就地位置 35.检查柴东线012开关确已拉开 36.将柴东线012小车开关由工作位置拉至试验位置 37.检查柴东线012小车开关确已拉至试验位置 38.将姚甸线011开关方式把手由远方切至就地位置 39.检查姚甸线011开关确已拉开 40.将姚甸线011小车开关由工作位置拉至试验位置 41.检查姚甸线011小车开关确已拉至试验位置 42.将#1主变014开关方式把手由远方切至就地位置 43.检查#1主变014开关确已拉开

母联充电保护

母联开关独立过流保护,亦即母联开关过流和零序保护。母联充电保护包含于母差保护装置中,见下文: 220kV母联充电保护主要是为了在母线充电过程中,能更可靠地切除被充电母线上故障而配置的一套保护装置。随着微机技术的日益成熟,微机型保护装置取代电磁型保护已成为一种发展趋势。目前,在南通地区的16座220kV变电所中,应用的220kV微机型母联充电保护有11套,电磁型充电保护有5套。相对而言,微机型充电保护具有功能更强大,动作逻辑更清晰的特点,在应用过程中,与传统的电磁型保护存在一定的差异。现从运行应用的角度对两类保护装置进行分析比较。 1 母联充电保护: 1.1母联充电保护装置的组成 电磁型母联充电保护装置一般采用与母差保护集中组屏的方式,母联充电保护与母差保护各用一组独立的保护电源; 微机型充电保护装置,一般由微机型母线差动保护装置包含的母联“充电保护”和母联“过流保护”,以及独立的母联开关电流保护共同组成。微机型母线差动保护装置所属的母联充电保护包含于母差保护装置中,作为微机型母差保护的一项功能实现,与母差保护共用一组保护电源,因此,当微机型母差保护停用时,所属的充电保护、过流保护也就无法使用。为解决母差保护停用时,母线一次设备因故检修后,用母联开关对母线充电时没有保护的问题,采取了在现场另加装一套独立的母联开关电流保护(一般由断路器保护装置实现)。 1.2微机型充电保护装置中使用次序的问题及解决方法: 由于微机型充电保护由两套完整的母联充电保护共同组成,也就存在了一个微机型母联短充电、长充电保护与母联开关电流保护优先起用的问题。 1.2.1 母差保护起用时 微机型母差保护所属的短充电保护具有短时闭锁母差的功能,而长充电保护与母联开关电流保护不具有这一功能。故此时必须起用母差保护所属的短充电保护对空母线充电。 1.2.2 当母差保护投信号时 此时,母差保护动作不会引起出口跳闸,长充电保护与母联开关电流保护在保护整定中相对短充电保护增加了一项零序过流定值,提高了保护的灵敏性。此种情

母联保护的应用及常见问题

母联保护的应用及常见问题 母联断路器是两条母线电气联系的纽带,一般情况下母联断路器是合闸状态,即母线并列运行。并列运行时如果一段母线上发生故障,考虑到不将故障波及到另一条母线上,要求继电保护能够快速的跳开母联断路器,并瞬时切除故障母线上的所有元件。我厂220KV的主接线为双母双分段带旁路接线,设有两个母联断路器,分别为1号母联2250开关和2号母联2260开关,经技术改造后,由原来的电磁型保护更换成超高压线路成套保护装置和断路器失灵起动及辅助保护装置。 故障引起母联保护动作的分析 某市变电站的GIS是户内SF6气体绝缘全封闭组合电器,三相分箱式,双母线接线,220KV出线5回,变压器出线2回。同时,220KV侧为固定连接方式,其中Ⅰ母包括1号主变、D线路和E线路;Ⅱ母包括2号主变、A线路、B线路和C线路,220KV母联开关在合闸位置。在运行中GIS内部发生过一起特殊故障,维修人员无法从外观上进行判断和检测。根据我国多年来相关经验的总结,形成母线故障的原因是多方面的,如绝缘子表面污闪,母线TA、TV损坏或爆炸引起母线故障;母线上所连线路间隔单元出现故障,然后波及母线等。主要故障类型为单相接地故障及相间短路故障。母线故障,大部分是因为绝缘子对地放电引起的,开始表现为单相接地故障,然后发展为相间故障故障短路。本文对此特意进行了深入的分析,通过

综合事故后装置的录波数据和报告、母线的动作行为,及正确的理论计算,藉以寻求故障点的精确位置,保障系统的快速修复。 一、母差保护的基本概念及原理。 1)母联保护基本概念。做为保证电网安全稳定运行的重要系统设备,母差保护具有安全性、可靠性、灵敏性和快速性等优点,可以保证整个区域电网的安全。在我国电网中,母联电流比相式差动保护、电流相位比较式差动保护、比率制动式差动保护都曾被广泛运用过,用户普遍认为,其中比率制动式母差保护效果最好,它按分相电流差动原理构成,能够很好地适应母线运行方式、故障类型、过渡电阻等。 2)母差保护基本原理。通过实践可以知道,母线差动保护与其它类型差动保护的区别是:母线差动保护的范围会随母线倒闸操作的进行,母线运行方式的改变而变化,母线差动保护的对象也由于母线元件的倒换操作而改变。故障事例是双母线接线,其原理接线图如下图。其中电流互感器TA1、TA2、TA3、TA4与差动电流继电器KD3组成,在运转中可以明确地反映母线上是否出现故障。 母联保护改造方案研究 依托于IEC61850通讯规约,以一次设备智能化、二设备网络化为基础的智能化变电站,可实现站内智能电气设备间信息共享和互操作,是今后变电站发展的重要方向。[1]。数字化保护作为智能化变电站的重要组成部分,数字化保护改造是智能变电站改造的重点与难点。数字化母线保护以其保护范围及应用条件的重要性与特殊性,在

断路器和隔离开关在作用上的区别

隔离开关的作用是: 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2)根据运行需要,换接线路。 3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 断路器又称空气开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于高压熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,获得了广泛的应用。 断路器(或称开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。 隔离开关的选择和类型:户内高压隔离开关有单极式和三极式两种,一般为刀闸式隔离开关,通常可动触头(闸刀)与支柱绝缘子的轴垂直装设,而且大多采用导体刀片触头,图1所示的为户内GN-10型隔离开关外形结构。由图可知,高压隔离开关的三个共同一个底座上,利用弹簧压力,夹在静触头两边,使动、静触头(一极)为两根平行矩形制成的刀闸,利用弹簧压力,夹在静触头两边,使动、静触头形成良好的线接触。动触头刀闸靠操作绝缘子转动,操作绝缘子与刀闸及主轴臂连接,可以对高压隔离开关进行分、合操作。 通过上述可以看出断路器和隔离开关的主要区别在于断路器具有灭弧的能力,而隔离开关没有。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。

母联备自投(全系列)

母联备自投 (最新全系列) BQ6母联控制器BQ6A触摸屏母联控制器BQ7一体式母联控制器 杭州博耐电子设备有限公司 HanZhouBoNaiElectronic equipment Co.,LTD

母线联络控制器(也称母联控制器或母联备自投)主要用于自动控制切换带母线联络断路器的二路电源的供电系统。控制模式有母联备自投、进线备自投两种。 杭州博耐电子设备有限公司是国内生产母联控制器最全的厂家,产品功能多样,品种齐全。主要有: BQ6母联控制器,BQ6A 触摸屏母联控制器,BQ7母联控制器一体式母联控制器。 以下是系列母联控制器产品的基本介绍。

BQ6母联控制器: 产品结构 BQ6母联控制器主要用于自动控制切换带母线联络断路器的二路电源的供电系统。控制模式有母联备自投、进线备自投两种。 组成母联自动转换开关的有:BQ6母联控制器、HH5-G三相交流过欠压断相保护器、空气断路器等。 母联控制器BQ6通过检测两台三相保护器的工作状态,判断两路电源正常与否,然后根据逻辑动作。控制器有3个通信口,COM3为扩展口,COM1和COM2 为RS232/RS485接口,可直接控制,也可外接触摸屏、液晶显示器或上位机。带有10 路开关量输入,8 路继电器输出。输入开关量采用光电隔离,输出采用光电、继电器双重隔离,通信口RS485 带有ESD±15KV 保护。元器件采用贴片,体积小,导轨安装,插接端子台,安装维护方便。 执行断路器 可使用进口或国产任何框架断路器:如国产DW45; 进口ABB Emax ; 施耐德MT等框架式空气断路器,不论3极4极,只要有电 动操作机构,电流从800-6300A均可。

负荷开关隔离开关断路器的区别

负荷开关隔离开关断路 器的区别 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

隔离开关、负荷开关、断路器的区别负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能。隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。 负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 隔离开关不具备保护功能,负荷开关有过载保护的功能。负荷开关和熔断器的组合电器能自动跳闸,具备断路器的部分功能。而断路器可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。 负荷开关和断路器的本质区别就是他们的开断容量不同,断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高但是负荷开关的开断容量是有限的。负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。断路器主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。 负荷开关主要用在开闭所和容量不大的配电变压器(小于800KVA)。 断路器主要用在经常开断负荷的电机和大容量的变压器以及变电站里。负荷开关是可以分断正常负荷电流,具有一定的灭弧能力;隔离开关不具备任何分断能力,只能在没有任何负荷电流的情况下开断,起到隔离电气的作用,他一般装在负荷开关或断路器的两端,起到检修负荷开关或断路器时隔离电气的作用;断路器具有分断事故负荷的作用,与各种继电保护配合,起到保护电气设备或线路的作用;

隔离开关是在断开位置满足隔离要求的开关,负荷开关是能分断正常负荷电流的开关。断路器是具有过载\、短路和欠电压保护的保护电器 隔离开关又叫检修开关,是检修时有一个明显的断开点;它只可以断开小符合电流,一般来说不允许带负荷拉隔离。 断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。 隔离开关是在电气线路中起到一个明显断开点的作用,就是电气隔离,用于保证电气检修时的安全。在故障时不能动作,对线路和设备没保护作用。 断路器有过载和短路保护等许多功能,可一但下端的负载有问题需要维修是,隔离开关起到电气隔离的作用。而断路器的爬电距离不够。 现在有一种带隔离功能的断路器,是将普通断路器和隔离开关的功能二合一。 带有隔离功能的断路器也可以替代隔离开关,只要你不怕钱多烧的就行,其实隔离开关一般是不能带负荷操作的。而断路器却有短路,过载保护,欠压等等保护功能。而隔离开关不只是用在高压处,低压处也有很多有用隔离开关的。为了检修,事故切除等等。 要注意的一点是,送电时要先合隔离开关后合断路器,断电时要先断断路器后断隔离开关。总之是为了不带负荷操作。所以用倒闸的顺序。 隔离开关是为检修而准备的,断路器是为保护而准备的。

隔离开关、断路器、空开区别

隔离开关、断路器、空开这三个有什么区别啊 断路器高压断路器,和低压断路器是一种电气保护装置,它的种类非常多都有灭弧装置 空气开关的全称是空气式低压断路器属于断路器的一种主要用于低压电路中, 因为它是通过空气作为介质进行灭弧所以称为空气式低压断路器简称空气开关,我们平常家里的大楼里配电基本都是空气开关 隔离开关是一种高压开关电器主要用于高压电路中 它是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。 电力应用中大多是用断路器和隔离开关联用,用断路器投、切负荷(故障)电流,用隔离开关形成明显断开点

首先说一下断路器和空开统称断路器下面解释一下隔离开关和断路器的区别 1.隔离开关:类似闸刀开关,没有防止过流、短路功能,无灭弧装置;不能断开负荷电流和短路电流 2.断路器:具有过流、短路自动脱扣功能,带有消磁灭弧装置,可以用来接通、切断大电流; 隔离开关只起到隔离作用,后面的电路有故障了不能自动断开,但是在检修时可以手动断开电路,确保检修人员的人身安全 断路器不仅能起到隔离作用,可以保护后面的线路和设备,里面有热磁保护元器件,可以增加多种附件,可远程控制 空开一般是对断路器的俗称 隔离开关一般用在高压侧,起隔离电路作用,主要在检修安装给一个明显分隔点,一般与短路器配合使用; 断路器用在高压、低压,有保护作用,有些高压带灭弧功能; 空开低压侧居多,像一般家用开关、照明控制开关,也带有过流保护、漏电保护功能。

400V水系统PC B段4Y22母线(检修-运行)

店塔发电公司电气倒闸操作票

16 收回400V水系统PC B段4Y22母线系统所挂检修安全标识 牌 17 查400V水系统PC B变温控器电源开关已合上 18 联系老厂值长合上6KV Ⅴ A段所带660MW水系统B变高压侧开关 19 查400V水系统PC B变运行正常 20 合上400V水系统PC B段母线PT直流分屏电源开关 21 查400V水系统PC B段母线PT保护压板已投入 22 合上400V水系统PC B段母线PT综保电源开关(5DK) 23 查400V水系统PC B段母线PT一次保险完好无损 24 给上400V水系统PC B段母线PT一次保险 25 合上400V水系统PC B段母线PT二次小开关(1DK、2DK、3DK、4DK) 26 合上400V水系统PC B段母线PT一次刀闸 27 合上400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L直流分屏电源开关 28 查400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L保护压板已投入 29 查400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L在断开位置 30 查400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L远方/就地切换开关已切至“就 31 地”位置 32 查400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L综保电压采样保险已给上 33 合上400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L综保装置电源开关(1DK) 34 查400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L控制电源开关(DK)已拉开

35 将400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L由检修位置摇至工作位置 36 合上400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L控制电源开关(DK) 37 查400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L综保装置无报警 38 将400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L远方/就地切换开关切至“远 39 方”位置 40 在DCS画面合上400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L 41 查400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L已合上 42 查400V水系统PC B段4Y22母线电压指示正常 43 操作完毕,汇报值长 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

断路器和隔离开关检修危险点及其控制措施探讨 张磊

断路器和隔离开关检修危险点及其控制措施探讨张磊 发表时间:2019-08-13T11:13:39.210Z 来源:《基层建设》2018年第18期作者:张磊[导读] 摘要:在建筑电气的选用和安装的过程中,隔离开关和断路器的选用是一个重点工作,只有做好了建筑隔离开关和断路器的选用工作,才能够确保建筑投入使用后,电气系统运行的安全和稳定性。(身份证号: 34250119750328xxxx 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司)摘要:在建筑电气的选用和安装的过程中,隔离开关和断路器的选用是一个重点工作,只有做好了建筑隔离开关和断路器的选用工作,才能够确保建筑投入使用后,电气系统运行的安全和稳定性。关键词:断路器;隔离开关检修;危险点;控制措施 1隔离开关检修的困境 1.1隔离开关数量多、基数大 由于历史原因,早期断路器故障率高,维护周期短。当时断路器的故障率远远高于隔离开关。断路器的维护周期为1 - 2年,隔离开关的维护周期为4 - 5年。为了方便断路器维护,变电站通常采用间隔设计来尽可能隔离断路器,并减少断路器维护对其他设备的影响。这也是变电站的间距基本上集中在断路器上的原因。隔离开关设置在断路器的两侧。在双总线系统中,两个隔离开关也设置在总线侧。如果考虑到母线电压互感器等设备并不需要断路器而仅需设置隔离开关即可,以及母线需要单独设置接地开关,事实上,在110 k V及以上变电站中,隔离开关的数量要远大于断路器数量。 1.2隔离开关技术发展慢、故障率高 断路器技术的不断发展,从早期的多油断路器(Bulk Oil Breakers)、气吹断路器(AirBlast Breakers)、少油断路器(Minimum OilBreakers),再到今天常见的采用SF6为灭弧介质的SF6断路器;另一方面,断路器操动机构,从压缩空气(Pneumatic Mechanisms)、液压机构(Hydraulic Mechanisms)、弹簧机构(SpringMechanisms)、再到电机驱动机构(Motorized TypeMechanisms);此外,断路器断开的次数减少了。目前,电压水平低于300 k v的断路器已经完全采用了单个断路器结构,而在电压水平为550 k v的断路器中也已经取消了具有多个断路器结构的并联电容器;所有这些改进和改进导致了设备结构的不断简化、可靠性的不断提高和故障率的显著降低。平均维护期已延长至13年。 与此形成鲜明对比的是,尽管断路器发展迅速,隔离开关技术并没有显著改善。一方面,由于隔离开关结构简单,价格低廉,设备制造商对其重视不够,投资有限。另一方面,大部分的研究和改进集中在通过优化产品的材料选择来控制产品成本。因此,隔离开关的可靠性没有显著提高,现在平均维护周期为6年。特别值得一提的是,国内设备厂家在与国外先进设备厂商竞争时,往往通过价格优势获得订单,进一步导致了国产隔离开关设备产品故障率更高。 2 断路器和隔离开关检修危险点及其控制措施 2.1 断路器隔离开关大修时,搬运施工器材的危险点及其控制措施危险点:在现场运输维护架或其他大型物体时触碰带电导体;控制措施:当搬运大而长的物体时,如架子和梯子,必须放下,然后至少有两个人搬运。搬运时,它们应该始终与带电部件保持足够的安全距离。 2.2 断路器隔离开关检修前后机械电气参数测试的危险点及其控制措施危险点一:电参数测试中的电击:控制措施:测试前,用测试仪器测试设备是否具有良好的绝缘性能。测试期间在被测设备周围设置围栏和警告标志,禁止任何人员接近加电部位或导线等器件。危险点2 :在机械参数调整过程中,由于操作不协调,手、脚和脸被传动部件碰伤;控制措施:操作人员和测试人员在测试前应协商,在测量过程中,手、脚和脸不要太靠近传动部件和测量杆。危险点3 :安装或拆卸电源时,电源短路电弧灼伤或电击操作人员;控制措施:严禁压、砸、压电源线,正确选择电源线长度和经过路径,做好导电线头裸露部位绝缘防护,严禁将电源连接在没有防护罩和保险丝的刀闸上,电源必须接入漏电保护器,接入或解除电源时有监护人在场监督进行,检查无误后方可通电。 2.3 断路器隔离开关两侧引线拆装的危险点及其控制措施危险点1 :感应电压导致坠落伤害;控制措施:做好作业面的接地保护措施,必要时操作人员戴绝缘手套操作。危险点2 :导线坠落造成的伤害;控制措施:传动采用专业绳索和吊索,操作人员必须戴安全帽,正确使用安全带及后备保护绳。危险点3 :组装或拆卸导线时碰伤的手;控制措施:操作人员必须正确选择工具并戴上安全防护手套。危险点四:隔离开关部件脱落碰触带电体导致操作人员触电或者被电弧灼伤;控制措施:在隔离开关操作把手上安装机械锁,静触头和动触头之间增加绝缘隔板。危险点五:装或者拆引线使接地引线失去保护作用;控制措施:采用分相装、拆,不允许失去接地线保护,将地线安装在合适的位置并紧固。 2.4 断路器液压油过滤的危险点及其控制措施 危险点一:由于断路器机构漏油污染了地面,操作员滑倒。控制措施:必须指派专门的操作人员监视机油滤清器,以确保机油回路始终处于良好的密封状态。操作人员工作时必须穿防滑和耐油性能良好的防滑鞋。危险点2 :低压电击;控制措施:保持机油滤清器开关的操作手柄始终保持良好的绝缘性能。机油滤清器的外壳必须可靠接地。拔出机油滤清器时,必须关闭机油滤清器的开口。 2.5 断路器单级或者三级传动部分检修的危险点及其控制措施危险点1 :安装或拆卸销轴时人身伤害;控制措施:使用手锤或铜棒拆卸轴承时,操作者必须防止锤头脱落或铜棒飞出并损坏自己。危险点2 :安装或拆卸开口销的方法不正确会伤人;控制措施:安装或拆卸开口销时,移动必须缓慢,在拔出开口销之前,必须关闭开口。危险点3 :传动拉杆曲柄臂的错误运动伤人;控制措施:在修理传动拉杆之前,必须提前释放操作机构的能量,以防止曲柄臂的错误操作伤害到人。 2.6 断路器隔离开关共用部分检修的危险点及其控制措施危险点一:维护人员从维护平台上滑跌并受伤;控制措施:在维护平台周围安装安全屏障或使用安全带并”高挂低用”。危险点2 :在维护期间,机械箱的门突然关闭或打开,伤害操作者或造成坠落伤害;控制措施:在进行维护操作之前,应拆除机械箱门或采取相应的制动措施,以防止机械箱门误操作。 2.7 断路器操作机构分解检修的危险点及其控制措施

脱硫PC01段A0BHJ母线由检修状态转换为运行状态

电气倒闸操作危险因素控制卡 值编号 操作开始时间:年月日时分操作结束时间:日时分操作任务脱硫PC01段A0BHJ母线由检修状态转换为运行状态 序号作业项目危险点项目危害后果危险点控制措施 1 脱硫PC01段A0BHJ 母线由检修状态转换为 运行状态 走错间隔设备损坏 操作前认真检查核对设备名 称、编号与操作票相符;核实 系统运行方式。 1.1 脱硫PC01段A0BHJ 母线由检修状态转换为 运行状态 执行操作时发生跳 项、漏项 设备损坏、人身 伤害 严格按照操作票顺序执行,每 一项操作完成后在操作票左 侧打“√”。 1.2 脱硫PC01段A0BHJ 母线由检修状态转换为 运行状态 带疑问操作设备损坏 核实操作开关(刀闸)状态, 对票中任一项操作内容发生 疑问,向值长询问清楚后方可 继续操作。 1.3 脱硫PC01段A0BHJ 母线由检修状态转换为 运行状态 人员误操作设备损坏 严格执行操作监护制度和唱 票复诵制度。 1.4 脱硫PC01段A0BHJ 母线由检修状态转换为 运行状态 误触碰直流电造成 直流接地或短路 设备损坏 操作人在进行直流系统的操 作时必须戴干燥的手套,不得 误碰带电设备。 1.5 脱硫PC01段A0BHJ 母线由检修状态转换为 带负荷拉合刀闸设备损坏 开关送电前检查开关机械指 示确断。 1

运行状态 作业成员声明:我已掌握上述危险点预控制措施。在作业过程中,我将严格执行。 监护人:操作人: 宁夏京能宁东发电公司电气操作票 值编号 命令操作时间:年月日时分操作终了汇报时间:日时分 操作任务 脱硫PC01段A0BHJ母线由检修状态转换为运行状态 执行 顺序操作项目操作时间情况 1接值长令:脱硫PC01段A0BHJ母线由检修状态转换为运行状态; 2检查脱硫01脱硫变A0BHT09GT001空载运行正常; 3上位机操作画面上确认脱硫PC01段工作进线开关A0BHJ01CA001为停运状 态,且上位机操作画面上挂“禁操”; 4检查脱硫PC01段A0BHJ母线冷备用良好,绝缘合格,具备送电条件; 5检查脱硫PC01段A0BHJ母线上所有负荷开关均在隔离位,机械分合闸指示在 分闸位“0”位,且上位机操作画面上挂“禁操”; 6检查脱硫PC段母线隔离开关A0BHK02BA001在隔离位,机械分合闸指示在 分闸位“0”位; 2

母联开关倒闸操作规程

Ⅱ段外电进线母联开关与发电机电力系统 并列运行操作规程 一、无压操作 无压操作是外电进线断路器跳闸,全厂停电后恢复供电的操作,操作步骤如下: 1、检查并确认本电力系统无线路故障或故障已排除; 2、断开变压器容量比较大的馈电线路压榨Ⅰ段和Ⅱ压 榨,避免合闸时励磁涌流大使合闸失败。 3、在10KV线路保护测控柜上把跳闸的外电进线断路 器操作开关转到合闸位置,使断路器合闸,恢复供电。 正常后各馈线再恢复供电。 二、手动准同期 1、在10KV线路保护测控柜上把Ⅱ段外电进线母联开 关的操作开关2-1KK转到“分闸”位置,使Ⅱ段外电 进线母联开关路跳闸,相应的微机保护装置“分位”指 示灯亮绿色; 2、在10KV线路保护测控柜上把Ⅰ段外电进线开关的 操作开关1-1KK转到“合闸”位置,使Ⅰ段外电进线 母联开关路合闸,相应的微机保护装置“合位”指示灯 亮红色; 3、在同期屏上把同期选择开关3SSM由“退出”转到

“投入”位置,同时检查其它同期选择开关在“退出” 位置; 4、根据待并的外电系统频率在两台发电机继电保护屏 上调节发电机频率,按调频按钮“SB1”、“SB2”:频率低于外电系统频率(50HZ)按负荷较轻的发电机增速按钮SB1,频率高于外电系统频率(50HZ)按负荷较大的发电机减速按钮SB2,使发电机系统频率等于外电系统频率(50HZ); 5、根据待并的外电系统电压在两台发电机励磁屏上旋 转“增、减励”按钮调节发电机系统电压,使发电机系统电压等于外电系统电压(10.5KV); 6、把同期开关34SA手柄转到“手动”位置,根据系 统电压、频率调整发电机的电压、频率,同时观察同步表,满足同期条件(就是同步表频率指针、电压指针分别在相同点,相位指针转动慢,且指针在“-150~+150之间的位置)时,按合闸按钮SB,Ⅱ段外电进线断路器合闸,完成并网运行操作。 7、把同期选择开关3SSM由“投入”转到“退出”位 置,同期开关34SA手柄转到“退出”位置。 三、自动准同期操作 1、在10KV线路保护测控柜上把Ⅱ段外电进线母联开关的操作开关2-1KK转到“分闸”位置,使Ⅱ段外电进线母

#1机10KV MC IA段母线由检修转运行

单位:热电运行部编号:DQ2017DX011 发令人受令人发令时间年月日时分操作开始时间:年月日时分操作结束时间:年月日时分()监护下操作()单人操作()检修人员操作 操作任务:#1机10kV MC IA段母线由检修转运行 顺序操作项目√ 1.得令 2.模拟操作 3.检查与#1机10kV MC工作IA段母线检修有关的所有工作均已结束,现场卫生清理干净,工作票已收回 4.拆除#1机10kV MC 工作IA段母线一组三相短路接地线,编号: 5.检查#1机10kV MC工作IA段工作电源进线01BBA02开关确在“试验”位置 6.检查#1机10kV MC工作IA段备用电源进线01BBA04开关确在“试验”位置 7.检查#1机10kV MC工作IA段母线上所有负荷开关均在“试验”位置 8.测量#1机10kV MC工作IA段母线三相及相间绝缘合格(A相对地、B 相对地、C相对地、AB相间、BC相间,AC相间) 9.检查#1机10kV MC工作IA段#1机凝结水泵A 01BBA021柜内母线交流电源小母线第二路电源进线空开 MCBB确在“断开”位置 10.合上#1机10kV MC工作IA段工作电源进线PT 01BBA01柜内母线交流电源小母线第一路电源进线空开 MCBA 11.检查#1机10kV MC工作IA段电动机备用 01BBA10开关柜内母线直流电源小母线第二路直流电源进线空开QK2确在断开位 12.检查#1机10kV MC工作IA段变压器备用 01BBA11开关柜内母线直流电源小母线第三路直流电源进线空开QK3确在断开位 13.合上#1机10kV MC工作IA段工作电源进线PT 01BBA01开关柜内母线直流电源小母线第一路直流电源进线空开QK1 14.合上#1机10kV MC工作IA段#1机凝结水泵A 01BBA021柜内母线直流电源小母线第四路直流电源进线空开QK4 15.检查#1机10kV MC工作IA段母线PT O1BBA05熔丝完好并正确装上 16.将#1机10kV MC工作IA段母线PT O1BBA05小车由柜外推至“试验”位置 17.插上#1机10kV MC工作IA段母线PT O1BBA05二次插头 18.合上#1机10kV MC 工作IA段母线PT O1BBA05二次柜内的加热、照明电源小开关1MCB 备注: 操作人:监护人:值班负责人(值长):

断路器与隔离开关异常与事故处理

断路器及隔离开关异常处理 一、断路器异常处理 1.SF6断路器SF6气体压力低的处理 ①断路器SF6气体泄漏引起 如断路器SF6气体漏气,压力不低于闭锁值时,但发出“SF6气体压力过低”报警信号,则说明有压力异常,应记录记录压力值,此时应并加强监视,并通知相关部门处理。 如断路器SF6气体严重漏气,压力低于闭锁值并发出闭锁信号时,不能对断路器进行分合闸。应立即断开该断路器操作电源,与调度联系将负荷转移出去,并采取措施将故障断路器隔离。处理前室应开启通风装置,待15min后可进入,接近设备时应戴防毒面具及穿防护服。 ②SF6气体密度继电器或表计失灵引起 将表计的数值与当时环境温度折算到标准温度下的数值比较判断,确认SF6断路器压力低因密度继电器故障原因、表计指示不正确原因引起,应通知专业人员处理。 2.断路器拒绝合闸的处理 ①控制或合闸电源消失:如果是控制电源空开(熔断器)或合闸电源空开(熔断器)跳开(熔断),应合上(更换)控制电源空开(熔断器)或合闸电源空开(熔断器),正常后,对断路器进行合闸;如果是控制或合闸回路其他原因引起,且不能查找到故障或查到故障后运行人员不能处理的,应通知专业人员处理。 ②就地操作切换开关在“就地”位置:将操作切换开关由“就地”位置切换至“远方位置。 ③直流母线电压过低:调节蓄电池组端电压,使电压达到规定值。 ④SF6压力过低闭锁:确认SF6气体压力过低后,应通知专业人员处理,在未处理正常前,严禁对断路器进行合闸操作。 ⑤液压压力过低闭锁:确认液压压力过低后,应通知专业人员处理,在未处理正常前,严禁对断路器进行合闸操作。 ⑥弹簧未储能:若是储能电源空开跳开,应立即合上储能电源空开进行储能,如其他原因不能查找但又及需送电的,应断开储能电源开关后进行手动储能,储能正常后即可进行合闸,若弹簧储能系统零部件故障不能手动储能则通知专业人员处理。 ⑦其他不能处理的故障:作缺陷上报调度及相关部门,通知相关专业人员处理。 3.断路器拒绝分闸的处理 ①控制电源消失:如果是控制电源空开(熔断器)跳开(或熔断),应合上(更换)控制电源空开(熔断器),正常后,对断路器进行分闸;如果是控制回路其他原因引起,且不能查找到故障或查到故

母联保护的作用

母联保护的作用 主要做为设备启动过程中的保护,包括过流与充电保护。比如新投运设备,如CT,由于未测试过六角图,无法确定CT极性,此时母差保护在带负荷之前需要退出,靠母联保护提供主要的保护功能。 母联充电保护是基于如下考虑而专设的: 如果母联充电过程中发生接地或短路故障,则应立即启动保护,跳开被充电母线上的断路器,无需跳正常运行母线上的断路器。 母差保护启动,一般情况下应跳开所有断路器。 其实是考虑母联充电保护是纯过流保护,在给母线充电的情况下使用过流保护比使用复杂的母差保护是稳妥可靠的,所以在冲击母线时一般退出母差,改用专用充电保护。 设计母线充电保护的原因是: 空母线充电时,为防止如地线未摘或其它故障,保护可以较小定值瞬时切除,因此时母线上没有其他运行设备,不会造成什么损失,又能快速切除故障,所以专门设置了母线充电保护,母线充电良好后,该保护退出运行。 母线充电保护的运行方式: 母联充电保护一般适用于双母线接线和单母分段接线方式,一般按照母线故障有规定灵敏度整定,在充电时投入,平时应退出,运行时一定要注意在正常运行时退出,否则在母线和线路近端故障会误动。 母线充电保护又叫母联充电保护,在继电保护的微机化的基础上,母联充电保护有着广泛的用途。可以提供长、短两个延时的定值,以用于充主变、充母线、充线路等多种情况。在近些年,不管是电磁型、微机型继电保护装置,为防止运行人员误投或忘记退充电保护,充电保护由回路实现:仅在运行人员合母联开关的同时,自动投入,并展宽一定时限后自动退出 原文标题:电力系统中母联保护有什么作用- 继电保护技术- 中国电力研学论坛专注电力技术应用,关注电力科技前沿,打造专业电力社区!

负荷开关、断路器、隔离开关的区别

负荷开关、断路器、隔离开关的区别 负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能。隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。 负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 隔离开关不具备保护功能,负荷开关有过载保护的功能。负荷开关和熔断器的组合电器能自动跳闸,具备断路器的部分功能。而断路器可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。 负荷开关和断路器的本质区别就是他们的开断容量不同,断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高但是负荷开关的开断容量是有限的。负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。断路器主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。 负荷开关主要用在开闭所和容量不大的配电变压器(<800KVA). 断路器主要用在经常开断负荷的电机和大容量的变压器以及变电站里. 负荷开关是可以分断正常负荷电流,具有一定的灭弧能力;隔离开关不具备任何分断能力,只能在没有任何负荷电流的情况下开断,起到隔离电气的作用,他一般装在负荷开关或断路器的两端,起到检修负荷开关或断路器时隔离电气的作用;断路器具有分断事故负荷的作用,与各种继电保护配合,起到保护电气设备或线路的作用; 隔离开关是在断开位置满足隔离要求的开关,负荷开关是能分断正常负荷电流的开关.断路器是具有过载\、短路和欠电压保护的保护电器 隔离开关又叫检修开关,是检修时有一个明显的断开点;它只可以断开小符合电流,一般来说不允许带负荷拉隔离。 断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。 隔离开关是在电气线路中起到一个明显断开点的作用,就是电气隔离,用于保证电气检修时的安全。在故障时不能动作,对线路和设备没保护作用。 断路器有过载和短路保护等许多功能,可一但下端的负载有问题需要维修是,隔离开关起到电气隔离的作用.而断路器的爬电距离不够. 现在有一种带隔离功能的断路器,是将普通断路器和隔离开关的功能二合一。 带有隔离功能的断路器也可以体态隔离开关,只要你不怕钱多烧的就行,其实隔离开关一般是不能带负荷操作的.而断路器却有短路,过载保护,欠压等等保护功能.而隔离开关不只是用在高压处,低压处也有很多有\用隔离开关的.为了检修,事故切除等等. 要注意的一点是,送电时要先合隔离开关后合断路器,断电时要先断断路器后断隔离开关.总之是为了不带负荷操作.所以用倒闸的顺序. 隔离开关是为检修而准备的,断路器是为保护而准备的。 换句话说,隔离开关你看到开关分闸了,那它就一定分闸了(机械设计上保证其唯一的确定性);普通断路器你看到开关分闸了,有可能因为断路器的内部故障等原因而没有断开回路,此时你如果检修下端设备就有可能触电。 施耐德等断路器是带隔离功能的断路器,在其标牌上的符号与普通断路器是有区别的。带隔离功能的断路器在其样本上都会说明。 电气间隙----不同电位的两导电部件间的空间直线距离.