文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋直螺纹连接作业指导书

钢筋直螺纹连接作业指导书

钢筋直螺纹连接作业指导书
钢筋直螺纹连接作业指导书

编号:钢筋直螺纹连接作业指导书

单位:中铁

编著:

审核:

审批:

年月日发布年月日实施

目录

1、总则 0

1.1 适用范围 0

1.2 编制依据 0

2、工程概况 0

3、作业准备 0

3.1 主要材料及机具 0

3.2 技术准备 (1)

3.3 作业条件 (1)

4、施工工艺 (1)

4.1 工艺流程图 (1)

4.2 操作工艺 (2)

5、劳动组织 (5)

6、材料要求 (6)

7、成品保护 (6)

8、设备机具配置 (6)

9、安全环保措施 (7)

10.质量检验标准与控制 (7)

10.1质量检验标准 (7)

10.2质量控制 (10)

10.3质量记录 (11)

附表1 (12)

附表2 (13)

1、总则

1.1 适用范围

本作业指导书适用于本工程中采用HRB335,HRB400级C22~C32的钢筋作为受力钢筋的滚轧直螺纹连接。

1.2 编制依据

中铁第四勘察设计院设计的施工图;

《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499);

《钢筋混凝土用余热处理钢筋》(GB 13014);

《滚轧直螺纹钢筋连接接头》(JG 163-2004);

《钢筋滚轧直螺纹连接技术规程》(DBJ 13-63-2005);

《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2010)。

2、工程概况

本工程框架结构凡纵向钢筋的直径>20mm者,采用直螺纹连接,接头的性能等级为Ⅱ级。接头的抗拉强度、变形性能、材料的选用、接头数量及位置、连接件的混凝土保护层厚度、连接套间距、钢筋直螺纹的加工、钢筋连接、接头检测等要求均应按照国家有关规定执行及验收。

3、作业准备

3.1 主要材料及机具

3.1.1 钢筋:用于接头连接的钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB 1499及《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014的有关规定。

3.1.2 连接套筒及锁母的材料:应选用45#优质碳素结构钢或其他经型式检验确认符合要求的钢材,其材质应符合有关钢材的现行国家标准及《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107-2010的有关规定。

3.1.3 材料均应有产品合格证,性能检测报告等,并按规定做相关的进场检验。

3.1.4 所需的机具设备有砂轮片切割机、直螺纹滚轧机、游标卡尺、通端螺纹塞规、

止端螺纹塞规、环通规、环止规、扳手、管钳等。

3.2 技术准备

3.2.1 滚轧直螺纹接头施工的人员必须进行技术培训,经考核合格后方可持证上岗,并及时提供证书复印件以便于接头送试,未经培训的人员严禁操作设备;

3.2.2 核对图纸并已做好技术交底。

3.3 作业条件

3.3.1 钢筋端头螺纹已加工完毕,检查合格,且已具备现场钢筋连接条件;

3.3.2 钢筋连接用的套筒已检查合格,进入现场挂牌整齐码放。

4、施工工艺

4.1 工艺流程图

4.2 操作工艺

4.2.1 检查被加工钢筋是否符合设计要求,然后将被连接钢筋用砂轮片切割机切断,使钢筋端面平整并与钢筋轴线垂直。如果用钢筋切割机下料,在加工螺纹前应用砂轮片切割机切除端头3cm以上。

4.2.2 钢筋直螺纹滚轧设备经调试运转正常后,方可加工直螺纹丝头。钢筋滚轧直螺纹丝头加工有3种工艺方法:压圆滚轧工艺,剥肋滚轧工艺和直接滚轧工艺。本工程拟采用剥肋滚轧工艺加工直螺纹丝头,经剥肋后的钢筋端部直径不宜小于钢筋的内径,以满足钢筋剥肋滚轧直螺纹连接接头的强度和变形。

剥肋滚轧工艺:对要进行连接的钢筋端部,先经过钢筋直螺纹滚轧机的剥肋装置,对钢筋的纵肋及横肋进行切削处理,进而滚轧制成直螺纹丝头。

4.2.3 钢筋滚轧直螺纹丝头加工

加工示意图:

加工要求见下表:

钢筋滚轧螺纹加工的基本尺寸,见下表:

(1)加工的钢筋端头螺纹牙形,螺距等必须与连接套牙形、螺距一致,并经配套的量规检测合格后方能使用;

(2)加工钢筋端头螺纹,应采用水溶性润滑液;

(3)操作工人应按要求逐个检查钢筋端头螺纹的外观质量;质检人员对加工完的丝头应逐个进行自检,不合格的丝头应要求切去重新加工经再次检验合格后方可使用,并按附表1(即《滚轧直螺纹钢筋连接接头》JG163-2004附录D)填写现场钢筋丝头加工质量检验记录表;

(4)已检验合格的丝头应立即戴上塑料保护帽或拧上连接套筒加以保护,塑料保护帽应足够长且能戴紧,防止装卸时掉落或损坏,并按规格分类堆放整齐。

4.2.4 钢筋现场连接方法

(1)连接钢筋时,钢筋规格应与连接套筒规格一致,并确保钢筋丝头和连接套筒内螺纹干净,完好无损。

(2)采用预埋接头时,连接套的位置、规格和数量应符合设计要求。带连接套的钢筋应固定牢,连接套的外露端应有密封盖。

(3)套筒连接钢筋有以下3种型式:

a、采用标准型或异径型套筒连接钢筋时,逐一取下丝头保护帽,将连接套筒对正一端钢筋中线旋入,用手拧至拧不动为止,再采用扳手或管钳旋拧套筒;接着对正套筒中线旋入另一侧钢筋,用手拧至拧不动时,再采用扳手或管钳对钢筋旋拧。

标准型接头异径型接头

b、采用正反丝扣型套筒连接时,应先对正两侧钢筋中线旋入套筒,使钢筋丝头同时进入套筒1-2丝扣,再采用扳手或管钳对套筒进行旋拧,使两根钢筋丝头在套筒中间位置顶紧。

正反丝扣型接头

c、采用加锁母型套筒连接钢筋,适用于钢筋完全不能转动的场合,如弯折钢筋以及桥梁、灌注桩等钢筋笼的相互对接。将锁母和连接套筒预先拧入一端制有加长螺纹的钢筋内,再对准另一根待连接钢筋,然后反向转动连接钢筋,再用锁母紧套筒。

加锁母型接头

(4)连接钢筋时可用普通扳手旋合接头到位,检验单边外露有效丝扣牙数在1.5牙之内。

4.2.5 钢筋接头拧紧后,质检人员应进行拧紧力矩值检查,对已经拧紧的接头作标记,与未拧紧的接头区分开,并按附表2(即《滚轧直螺纹钢筋连接接头》JG163-2004附录E)填写现场钢筋接头连接质量记录表。

5、劳动组织

劳动力组织统计表

序号职责分工人数作业内容

1 技术员 1 指导施工技术

2 钢筋加工工 4 钢筋后台切割、丝头制作

3 套筒连接工 6 套筒与钢筋的连接

4 质检员 1 监督及检查施工质量

6、材料要求

7.1 钢筋下料时不宜用热加工方法切断,应采用无齿锯;钢筋端面宜平整并与钢筋轴线垂直;不得有马蹄形或扭曲;钢筋端部不得有弯曲;出现弯曲时应调直。

7.2 丝头有效螺纹长度应满足设计规定,不得出现锥形。

7.3 加工丝头时,应采用水溶性切削液,当气温低于00 C时,应掺入15~20%亚硝酸液。严禁用机油作切削液或不加切削液加工丝头。

7.4 丝头中径、牙型角及丝头有效螺纹长度应符合设计规定。丝头螺纹尺寸宜按GB/T196确定;有效螺纹中径尺寸公差宜满足GB/T197中6f级精度规定的要求。

7.5 丝头有效螺纹中径的圆柱度(每个螺纹的中径)误差不得超过0.20mm。

7.6 标准型接头丝头有效螺纹长度应不小于1/2连接套筒长度,其他连接形式应符合产品设计要求。

7.7 丝头加工完毕经检验合格后,应立即带上丝头保护帽或拧上连接套筒,防止装卸钢筋时损坏或者污染丝头。

7.8 在进行钢筋连接时,钢筋规格应与连接套筒规格一致,并保证丝头和连接套筒内螺纹干净、完好无缺。

7、成品保护

8.1 各种规格和型号的套筒外表面,必须有明显的钢筋级别及规格标记。

8.2 钢筋螺纹保护帽要堆放整齐,不准随意乱扔。

8.3 连接钢筋的钢套筒必须用塑料盖封上,以保持内部洁净、干燥、防锈。

8.4 钢筋直螺纹加工经检验合格后,应戴上保护帽或拧上套筒,以防碰伤和生锈。

8.5 已连接好套筒的钢筋接头不得随意抛砸。

8、设备机具配置

高峰期钢筋施工时至少保证3台钢筋剥肋滚压直螺纹机,其技术参数如下所示:

9、安全环保措施

9.1 施工作业人员必须掌握本工艺的技术操作要领,并经“三级”安全教育后方能上岗;特殊工种应持证上岗。

9.2 滚轧设备应在检查及试运转合格后方准作业。

9.3 用电设备均应设三级保护,严格按用电安全规程操作。

9.4 严格按各种机械使用说明与相关标准操作。钢筋切头、滚丝时要防止机械伤害。

9.5 高处作业时,应严格按《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80中的相关条

款执行。

9.6 按规程操作,尽量减少噪音及震动,操作噪音较大的设备(如砂轮片切割机)尽量避开休息时间。

9.7 夜间施工时,严禁敲打钢筋以防扰民。

9.8 施工应用低角度照明,防止光污染。

9.9 机械润滑油应通过专设油池集中处理,不准随意排放;铁屑、废弃的手套、工具等应收集后送专门机构回收处理。

10.质量检验标准与控制

10.1质量检验标准

10.1.1接头的型式检验

10.1.1.1本工程应由生产厂家提供其安全生产资质及接头的型式检验报告;

10.1.1.2 本工程采用Ⅱ级接头,其抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值,并具有高延性及反复抗压性能。

用于型式检验的钢筋应符合现行国家标准的规定,当其抗拉强度实测值大于抗拉强度标准值的1.10倍时,Ⅱ级接头试件的抗拉强度尚不应小于钢筋抗拉强度实测值的0.90倍。

Ⅱ级接头变形性能应符合下表要求:

注:u ——接头的非弹性变形;

δ

agt

——接头试件总伸长率;

u

20

——接头经高应力反复拉压20次后的残余变形;

u

4、u

8

——接头经大变形反复拉压4次、8次后的残余变形。

10.1.2 连接套筒及丝头加工质量检验要求

10.1.2.1 连接套筒的质量检验要求

(1)检查连接套筒出厂合格证和连接套筒原材料质量保证书。

(2)连接套筒内螺纹有效中径尺寸公差宜符合《普通螺纹公差》GB/T 197-2003中6H级要求,其余部分尺寸公差按《一般公差线性尺寸的未注公差》GB1804中C级要求。

(3)在出厂时应对其质量进行检验,检验项目、检验方法与要求见下表:

连接套筒的质量检验要求

注:P为螺纹螺距。

塞规使用示意图

10.1.2.2 钢筋丝头加工的质量检验要求

丝头加工时,应对钢筋丝头的螺纹外观质量、螺纹长度和螺纹尺寸进行自检,检验项目、检验方法及检验要求见下表:

钢筋丝头的质量检验要求

检验项目量具名称质量要求自检方法及要求抽检方法及要求外观质量目测、卡尺

有效螺纹不得少于设计规定,

牙顶宽度大于0.3P的不完整

螺纹不应超过3牙,且累计长

度不得超过两个螺纹周长,同

一螺纹的不完整长度不大于

1/4圆周

逐一检查,

不合格丝头应切

去重新加工

按100%检查,

全检合格

螺纹长度

卡尺或

专用量规

螺纹长度允许偏差+1P

螺丝尺寸

环通规环通规能顺利旋入螺纹

环止规

环止规从端头部分旋入,旋入

量不应超过3P

环规使用示意图

10.1.3 接头的现场检验与验收

10.1.3.1 接头外观检查应全检,检验结果应符合下列要求:

(1)接头连接套筒应有外露有效螺纹,且单边外露有效螺纹不得超过1.5P;

(2)接头拧紧后,接头处的弯折角不得大于3°;

(3)接头处的轴线偏移不得大于0.1d(d为所连接钢筋的较小直径)且不得大于2mm。

10.1.3.2 现场接头单向拉伸检验应按验收批进行,同一施工条件,采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批,不足500个也作为一个检验批。

10.1.3.3 对接头的每一验收批,应从工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验,按设计要求的Ⅱ级接头等级进行评定;如一组中有一个试件的抗拉强度不符合要求,应再取6个试件进行复检;复检中仍有一个试件抗拉强度不符合要求,该验收批判定为不合格。

10.1.3.4 现场连续检验10个验收批,均一次合格时,验收批接头数量可扩大一倍。

10.2质量控制

10.2.1 连接套筒进场应具备产品合格证和套筒原材料质量证明文件,螺纹牙型应饱满,套筒表面不得有裂纹,表面及内螺纹不得有严重的锈蚀及其他肉眼可见的缺陷。

10.2.2 连接套筒内螺纹的设计牙型,螺距及长度宜按照机械工业国家及行业标准有关规定执行。标准型连接套筒基本参数见表:

标准型连接套筒的基本参数

10.2.3 待连接钢筋的端部若有弯曲,应在下料前先进行调直;钢筋下料时应采用砂轮片切割机切断,不得用气割或冲剪下料。

10.2.4 钢筋直螺纹滚轧设备应加注水溶性润滑冷却液,不得使用油性润滑液或不加润滑液套丝。

10.2.5 现场加工的钢筋丝头的有效螺纹长度,丝头中径、牙型角、螺距等应符合设计规定并与相应连接套筒匹配,且经检测合格后方能进行连接工序。钢筋丝头有效螺纹中径

尺寸公差宜满足《普通螺纹公差》GB/T197中6f级得要求。对标准型接头有效螺纹长度应不小于1/2连接套筒长度,其他类型接头应符合产品设计要求。

10.2.6连接套筒及丝头加工时的外观质量、外形尺寸、螺纹尺寸等的检验要求应符合本指导书5.3中所述连接套筒及丝头加工的质量检验要求。

10.2.7直螺纹丝头检验合格后应套上塑料保护帽或拧上连接套筒,按规格分类码放整齐;雨季或长期码放情况下,应对丝头采取防绣措施。

10.2.8钢筋接头拧紧后应用力矩扳手按不小于下表中的拧紧力矩值检查,并加以标记。

滚轧直螺纹钢筋接头拧紧力矩值

10.2.9直螺纹套筒连接件的混凝土保护层厚度宜符合《混凝土结构设计规范》GB 50010中受力钢筋混凝土保护层最小厚度的规定,且不得小于15mm。连接件之间横向净距不宜小于25mm。

10.2.10 本工程框架梁、框架柱的钢筋当采用机械连接接长时,位于同一连接区段内的受拉钢筋的面积占受拉钢筋总截面面积的百分率不应大于50%,且有连接接头的截面相隔距离为35d(d为纵向钢筋中的最大直径),接头不得位于框架梁、柱节点区和梁的悬挑段;悬臂部分不允许有接头和搭接。

10.3质量记录

10.3.1 钢筋原材质及复试报告;

10.3.2 套筒和锁母原材质及复试报告;

10.3.3 钢筋直螺纹接头拉伸试验报告;

10.3.4现场钢筋丝头加工质量检验记录表;

10.3.5现场钢筋接头连接质量记录表。

现场钢筋丝头加工质量检验记录表

质检员:监理人员:检验日期:

注1:螺纹尺寸检验应按作业指导书中5.2.2的规定,选用专用的螺纹环规检查。

注2:相关检验合格后,在相应的格内打“√”,不合格时打“×”,并在备注栏加以标注。

现场钢筋接头连接质量记录表

质检员:监理人员:检验日期:

注1:拧紧力矩值:钢筋直径22~25mm:260N/m;钢筋直径28~32mm:320N/m;钢筋直径36mm:360N/m,当不同直径的钢筋连接时,拧紧力矩值按较小直径钢筋的相应值取用。

注2:外露有效螺纹检验按作业指导书中5.3.1条的规定检验。

注3:相关检验合格后,在相应的格内打“√”,不合格时打“×”,并在备注栏加以标注。

交底签认:

钢筋直螺纹连接施工工艺评定

钢筋直螺纹连接施工工 艺评定 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

目录

钢筋直螺纹连接施工工艺评定 为加快基础的施工速度、优质完成工程施工任务,基础结构的筏板主筋连接采用钢筋直螺纹连接。基本原理是先将待连接钢筋端头表面纵、横肋剥落,然后滚轧成规整的直螺纹,再用相配套的带有内螺纹的套管将两钢筋相对拧紧连接成一体。根据钢材形变强化的原理,钢筋上滚轧出的直螺纹强度大幅度提高,足以弥补剥肋所造成的强度损失,且延性好,能充分发挥钢筋母材的强度和延性 1.工艺评定依据 1、《钢筋机械连接操作规程》(JGJ107-2010) 2、《滚轧直螺纹钢筋连接接头》(JG 163-2004) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 4、本工程结构施工图 2.基本规定 结构构件中纵向受力钢筋的接头宜相互错开,钢筋机械连接的连接区段长度应按35d 计算(d 为被连接钢筋中的较大直径)。在同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率(以下简称接头百分率),应符合下列规定: 1、接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于25%;Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%;I 级接头的接头百分率可不受限制。

2、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用Ⅱ级接头或I 级接头,且接头百分率不应大于50%。 3、受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制。 4、对直接承受动力荷载的结构构件,接头百分率不应大于50%。 5、接头端头距离钢筋弯曲点不得小于10倍钢筋直径。 6、不同直径钢筋连接时,一次连接钢筋直径规格不宜超过二级。3.施工准备 3.1技术准备 1、有项目总工组织,工程部、质检部、实验室参与,各钢筋加工工班参加,进行岗前技术培训。 2、对施工工艺进行技术交底。 3.2材料准备 1、连接套由生产厂家预先制作,螺纹的牙形、螺距等必须与套筒牙形、螺距一致,且经配套的量规检测合格,螺纹量规精度应符合6f要求。套筒出厂质量检验要求见下表:

钢筋直螺纹机械连接技术措施

钢筋直螺纹机械连接技术措施 5.1工艺原理 (1)将两根待接钢筋端部加工成直螺纹,旋入带有直螺纹的套筒中,从而将两端的钢筋连接起来 (2)钢筋直螺纹接头的特点 (3)钢筋的机械连接主要是通过螺纹或钢筋表面与连接套筒之间的机械咬合来传递拉力或压力,这种连接方式不受钢筋的化学成分、可焊性或气候等的影响,接头强度高,质量稳定。 (4)它能保持母材原有的力学性能,连接速度快,就位对中方便,能较好地解决钢筋排列拥挤的问题,特别适合在钢筋密集、钢筋较粗的情况下使用,而且工艺简单,安全可靠,可全天候施工,工效高,方便组织和管理。 5.2施工准备 (1)材料准备 ①钢筋:钢筋级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单: ②套筒:套筒外观尺寸符合要求,检验合格,有产品合格证,分类包装存放,不得混淆和锈蚀。 (2)机具准备;钢筋套丝机、扳手、专用量具等。 工艺流程

5.3接头的性能和类型 (1)接头性能 为充分发挥钢筋母材的强度,连接套筒的设计强度不小于母材抗拉强度,即合格钢筋接头的抗拉试验结果为破坏部位位于母材上。 在施工过程中根据具体部位和使用场合,选用不同型式的套筒接头。 标准型是最常用的。套筒长度略大于2倍钢筋的直径,以Φ32钢筋为例套筒长度为72mm,钢筋丝扣长度为36mm,套筒拧入一端钢筋并用板手拧紧后,丝头端面即在套筒中央,现将另一端钢筋丝扣拧入,并用普通扳手拧紧钢筋,利用两端丝地顶力锁定套筒位置。 5.4施工要点 (1)粗直径钢筋直螺纹机械连接技术是将两根待接钢筋端部加工成直螺纹,旋入带有直螺纹的套筒中,从而将两端的钢筋连接起来。

钢筋的机械连接主要是通过螺纹或钢筋表面与连接套筒之间的机械咬合来传递拉力或压力,这种连接方式不受钢筋的化学成分、可焊性或气候等的影响,接头强度高,质量稳定:它能保持母材原有的力学性能,连接速度快,就位对中方便,能较好地解决钢筋排列拥挤的问题,特别适合在钢筋密集、钢筋较粗的情况下使用,而且工艺简单,安全可靠,可全天候施工,工效高,方便组织和管理;接头比锥螺纹强度更高、安装更方便。 (2)辽宁人民广播电台业务用房工程施工中,所有基础底板、地梁、框架柱(梁)、剪力墙暗柱(梁)直径≥18mm的螺纹钢筋全部采用了等强直螺纹连接技术,通过对这项技术的应用,我们既保证了施工质量,又加快了施工速度,还取得了可喜的经济效益。

直螺纹连接作业指导书

直螺纹连接作业指导书 1、编制依据 钢筋剥肋等强度滚压直螺纹连接是采用滚压机将钢筋两端剥肋后,再滚出螺纹,然后用直螺纹套筒使钢筋连接起来的一种先进机械连接技术。该方法具有操作简单、快速、工效高,质量稳定安全可靠,节约钢材,无明火作业,不受季节影响等优点。 2、编制目的为了正确应用直螺纹套筒钢筋连接技术,确保所有的钢筋接头质量符合施工规范与验收标准规定,特编制本作业指导书。 3、适用范围 3.1适用于上林北路(跨咸铜铁路)高架桥工程主体结构中钢筋直径18以上的HRB335级、HRB40(级钢筋的同径和异径的竖向(柱)与水平(梁)钢筋连接。 3.2适用于本工艺的所有操作和检验人员。 4、材料要求 4.1钢筋 应有出厂合格证和试验报告,品种和性能应符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-1998标准要求。 4.2螺纹连接套筒 用45 号优质碳素结构或其他经试验确认符合要求的钢材。螺纹的受拉能力不应小于被连接钢筋的受拉承载力标准值的1.1 倍。 5、主要机具设备 5.1机械设备 KWG-40滚压直螺纹成型机、砂轮切割机、角向磨光机等。 5.2主要工具 扳手、量规(牙形规、卡规)等。 6、作业条件 6.1参加接头施工的操作人员已经过技术培训、考核合格,应持有效证件上岗。 6.2螺纹套丝机等机械设备安装通电试运转、测力扳手经校验 均满足施工及规范要求。

6.3螺纹套及钢筋端头已经清理、除锈、去污,按规格尺寸加工,存放备用。 7、施工操作工艺要求 基本制作工序:钢筋准备与下料T剥肋滚螺纹T利用套筒连接 7.1钢筋下料 7.1.1钢筋接头位置应互相错开,其错开间距不应小于35d,且 不小于500mm接头端部距钢筋弯起点不得小于10d。 7.1.2接头应避开设在结构拉应力最大的截面上和有抗震设防要求的框架梁端与柱端的箍筋加密区。在结构件受拉区段同一截面上的钢筋接头不得超过钢筋总数的50%。 7.1.3在同一构件的跨间或层高范围内的同一根钢筋上,不得超过两个以上接头。 7.1.4钢筋接头下料断面要垂直于钢筋轴线,端头不得有翘曲或马蹄形。 7.2 剥肋滚压螺纹 7.2.1设备装配质量要求 ①紧固件不得松动,无错装及漏装现象,对于需要拆卸或调整作用的紧固件不得施加锤击。 ②转动系统要灵活,无卡滞及异常噪音,操作机构准确、可靠。 ③钳口中心线与回转中心的同轴度不大于0.1mm. ④进给滚压时,能自动进给,到预定位置后能自动退回。 7.2.2常用接头的种类 ①同经或异经普通接头; ②单向可调接头 ③双向可调接头。 7.2.3成型的螺纹端头应作到表面顺直,端面平直,其截面与钢筋轴线垂直,不得歪斜、滑丝。 7.3钢筋连接要求 7.3.1连接套的内螺纹牙型要求完好,外表面无油污、裂纹及 其它缺陷,套内清除加工后的铁屑及杂物。连接套材料的屈服强度不底于母材

直螺纹套筒连接的技术规范要求

直螺纹套筒连接的技术规范要求 规范 一、施工准备 1、材料准备: 应具有出厂和力学性能,所有检验结果,均应符合现行规范的规定和设计要求。应有出厂合格证,一般为或优质炭素结构钢,其抗拉承载力应大于、等于被连接钢筋的受拉承载力标准值的1.20倍,长为的二倍,套筒应有保护盖,保护盖上应注明套筒的规格。套筒在运输、储存过程中,要防止锈蚀和,套筒的尺寸偏差及精度要求见表1。 表1:套筒尺寸偏差及精度要求 套筒出场要求见表2 表2:套筒出厂质量 常用连接套筒有四种形式,分别是标准型套筒、正反丝扣型套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同直径可转动钢筋的连接;正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至

少有一根钢筋可以轴向移动的,如拐铁钢筋的施工;变径型套筒用于不同直径钢筋的连接;可调型套筒用于两端不能转动的钢筋连接,也可用于拐铁处钢筋连接。当两端钢筋轴向位置不能移动时,只能使用此种拉头形式,如在两个预制大型混凝土结构连接施工中的钢筋对接。 2.2技术准备: 在进行时,应综合考虑以下几个问题: 1)直螺纹接头的厚度应满足现行《》中受力最小厚度的要求,且不得小于15nmm。 2)受力钢筋滚压直螺纹接头位置应相互错开。在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍的区段内,有接头的受力占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定: a、受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过50%, b、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端和柱端的加密区;当无法避开时,接头的百分率不应超过50%。 c、受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位,接头百分率可不受限制。 3)根据待连接钢筋的实际情况,选择好套筒的型号、丝扣的方向,并及时调整因在下料、加工丝头、随机切断抽验检验而切短了的钢筋。 2.3?人员准备 所有从事等强剥肋滚压直螺纹丝头的加工、连接的操作人

钢筋直螺纹连接作业指导书17452

重庆市轨道环线二期土建七标鹅公岩轨道专用桥 直螺纹连接作业指导书 编制:王森 审核:裴野 批准:刘志

目录 1.目的 (1) 2.编制依据 (1) 3.适用范围 (1) 4.技术准备 (1) 5.人员组织 (1) 劳动力组织统计表 (1) 6.材料要求 (2) 7.机具配备 (2) 7.1钢筋剥肋滚压直螺纹机 (2) 7.2限位挡铁 (2) 7.3螺纹环规 (2) 7.4力矩扳手 (3) 7.5辅助机具 (3) 8. 施工工艺流程 (3) 8.1直螺纹连接丝头加工施工工艺流程: (3) 8.2施工现场钢筋直螺纹连接工艺流程: (3) 9.施工作业方法及要求 (3) 9.1丝头加工作业方法 (3) 9.2施工现场钢筋直螺纹连接方法 (4) 9.3注意事项 (5) 9.4检验标准 (5) 10. 质量控制要点及措施 (7) 10.1质量控制要点 (7) 10.2.质量控制措施 (7) 10.3成品保护 (8) 11.安全控制员要点及措施 (8)

直螺纹连接作业指导书 1.目的 明确直螺纹连接施工作业工艺流程、操作要点和相应的工艺、质量标准,指导、规范直螺纹连接作业。 2.编制依据 《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003》 施工图设计文件 3.适用范围 适用于鹅公岩轨道专用桥现浇混凝土的钢筋工程,主要是将钢筋直径≥Φ22钢筋端部滚压成螺纹并用连接套筒将两根钢筋连接成一体。 4.技术准备 4.1参加剥肋滚轧直螺纹钢筋连接施工的操作人员必须经过技术培训,并经考核合格后持证上岗。 4.2所有钢筋必须有出厂合格证及复验报告,套筒应有出厂合格证,两端应有保护盖,套筒表面应有规格标记,进场时质检员应复检合格后方可用到工程上,钢筋直螺纹加工必须有检验记录。 4.3滚轧直螺纹钢筋接头(型式检验)检验报告,与施工相配套的牙形规、卡规(或环规)和塞规。 4.4钢筋下料时必须符合下列规定: 4.4.1由于设计或施工的需要,有时接头位置无法避开梁端、柱端的箍筋加密区,则可根据经验适当放宽,在该处设置接头。但应限制接头钢筋面积百分率不超过50%。 4.4.2接头端头距钢筋受弯点不得小于钢筋直径的10倍长度。 4.4.3钢筋连接套的砼保护层厚度应满足《混凝土结构设计规范》中受力钢筋砼保护层最小厚度的要求,且不得小于15mm。连接件之间的横向净距不宜小于25mm。 4.5直螺纹套丝机等机械设备需经维修试用,测力扳手经校验。 4.6螺纹套及钢筋端头已清理、除锈、去污,按规格尺寸加工,存放备用。 5.人员组织 劳动力组织统计表

直螺纹滚丝机安全操作规程

直螺纹滚丝机安全操作规程 1、凡从事直螺纹滚丝机进行加工工作人员必须经过技术培训,技能考核合格后方能上岗,班组成员应相对固定。 2、正式生产前应对设备进行调试和试运行,一切正常后方能开工生产。 3、钢筋下料切口,端面与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或拱曲,端部不直应调直后下料。 4、钢筋丝之前应将钢筋头先行墩粗。 5、墩粗前墩粗机应先回零位,钢筋直插入、顶紧,保证墩粗段钢筋预留长度。 6、不合格的墩粗头,应切去后重新墩粗,不得对墩粗头进行二次墩粗。 7、钢筋墩粗段不得有横向裂纹。 8、钢筋墩粗段螺纹可采用套丝法加工。 9、加工钢筋丝头时,应该用水溶性切削液,当气温低于0℃时应有防冻措施,不得在加切削液的情况下进行螺纹加工。 10、班前检查,操作工应先空车运行,检查设备状况,机头旋向是否正常,切削液是否充足,电器开关是否灵敏,各部位螺钉是否紧固,电机及减速机声音是否正常。 11、设备出现故障应及时排除,不得带“病”工作。 12、高压油泵的维修应在室内无尘工况下进行,加油和维修过程应严防砂尘进入油路系统。 13、班后维护保养:每班结束后,操作工必须将墩头及其夹具、模具间的铁屑清理干净,螺纹加工设备的机头、台面应清理干净,及时更换切削液,导杆及转动部分加润滑油。 14、未经过操作培训的人员绝对禁止操作设备。 15、设备出现的电器故障,不得由非电工人员处理。 16、操作工人进入施工现场应佩戴安全帽。 17、套丝机设备操作人员,不允许戴手套,衣袖袖口必须扎紧,衣扣必须扣牢。 18、遵守现场施工单位的安全管理规定和各项规章制度。 19、项目负责人应经常对操作人员进行安全教育,提高安全意识,排查各种安全隐患。 钢筋套丝机安全操作规程 1、设备必须专人负责,操作工要持证上岗。 2、使用套丝机前,要检查四片是否按顺序安装,连接是否牢固,各运转部位润滑情况是否良好,有无漏电现象,空车试运转确认无误后,方准进入正常作业。 3、加工钢筋时,必须使用无齿锯切断的钢筋,严禁使用切断机切断的钢筋,以防套丝不合格和损坏刀片。 4、套丝时必须确保钢筋夹牢固。 5、套丝时必须保证冷却液的流量,并及时更换冷却液,冬季套丝时,需注意保温及夜间放水工作,以防止水泵电机损坏。 6、机械在运转过程中,严禁清扫刀片上面的积屑杂污,发现工况不良应立即停机检查、修理。 7、严禁超过设备性能规定的操作,以防发生事故。 8、严格执行十字作业法方针,确保机械处于良好工况。 9、严禁在机械运转过程中进行不停机的设备维修保养作业。 10、工作完毕,要断电并锁好闸箱。

钢筋直螺纹连接规范

摘要:钢筋套筒冷挤压连接是钢筋混凝土结构施工中钢筋连接的一项新技术。目前在 我国已建和在建工程中都得到了广泛的运用。 关键词:钢筋套筒冷挤压施工技术 一、概述 钢筋套筒冷挤压连接是钢筋混凝土结构施工中钢筋连接的一项新技术。目前在我国已建和在建的几个大的水电工程三峡水电站、小浪底工程、公伯峡水电站、拉西瓦导流洞中都得到了广泛的运用。为了使这项新的施工技术在拉西瓦工程中得到合理的使用,下面就对钢筋套筒冷挤压技术作些简要的介绍。1、钢筋套筒冷挤压技术的特点)钢筋套筒冷挤压连接技术施工工艺简单,容易掌握。(1 )钢筋套筒冷挤压连接技术施工快,在施工中较传统的焊接方法可以节省大量的时间。(2 )钢筋套筒冷挤压连接技术较传统钢筋焊接连接施工可以降低工程成本。(3 (4)钢筋套筒冷挤压连接技术适用于钢筋混凝土结构中钢筋直径为φ16-φ40的带肋钢筋的径向挤压连接。2、钢筋套筒冷挤压技术技术要求带肋钢筋挤压连接施工中必须采用合适的挤压工艺和合理的验收标准,以确保施工的质量完全达到设计要求。具体使用该项技术时应符合《GB1499-91》、《GB13014-91》《GBJ10-89》、》等规范要求。JGJ107-96》、《YB9250-93》、《《GB50204-92》、《GB8162-87二、钢筋套筒冷挤压连接技术材料及设备 (一)材料、钢筋1 专业资料 挤压连接的钢筋必须具有质量证明书,其表面形状、尺寸和力学性能等应符合《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB1499-91)和《筋混凝土余热处理钢筋》(GB13024-91)标准的要求。钢筋使用前必须进行外观检查和抽取试样作力学性能试验。钢筋发生脆断和力学性能明显不正常时,尚应进行化学成份分析。钢筋在储运时,不得损坏表面标志,并按批堆放整齐,避免锈蚀和污染。2、套筒套筒材料采用适于压延的无缝钢管加工制成,其实测力学性能符合表1-1中的要求。套筒尺寸及偏差符合表1-2及表1-3中的要求。套筒储运时须防锈蚀和污染,验收时分批验收,存放时按不同规格分别堆放,套筒应有出厂合格证。1-1 表钢套筒材料力学性能要求 性能项目力学性能指标 225-350 屈服强度N/mm2 375-500 抗拉强度N/mm2 ≥20 延伸率δ5% 1-2 钢套筒型号及几何尺寸表表 )钢套筒尺寸(mm 理论重量钢套筒型号()kg 外径长度壁厚 4.0 11 70 HG40 250 3.04 230 10 HG36 63.5 2.28 200 57 9.5 HG32 1.49 50 8 180 HG28 1.05 HG25 7 45 160 0.71 HG22 6.5 140 38 0.58 130 6 36 HG20 0.45 5.5 120 34 HG18 1-3 表mm)套筒尺寸的允许偏差( 套筒外径D 外径允许偏差壁厚(t)允许偏差长度允许偏差 +0.12t ±2 ≤50 ±0.5 -0.10t ±2 +0.12t ±0.01D >50

直螺纹滚丝机操作规程

直螺纹滚丝机操作规程 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

直螺纹滚丝机安全操作规程 1、凡从事直螺纹滚丝机进行加工工作人员必须经过技术培训,技能考核合格后方能上岗,班组成员应相对固定。 2、正式生产前应对设备进行调试和试运行,一切正常后方能开工生产。 3、钢筋下料切口,端面与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或拱曲,端部不直应调直后下料。 4、钢筋丝之前应将钢筋头先行墩粗。 5、墩粗前墩粗机应先回零位,钢筋直插入、顶紧,保证墩粗段钢筋预留长度。 6、不合格的墩粗头,应切去后重新墩粗,不得对墩粗头进行二次墩粗。 7、钢筋墩粗段不得有横向裂纹。 8、钢筋墩粗段螺纹可采用套丝法加工。 9、加工钢筋丝头时,应该用水溶性切削液,当气温低于0℃时应有防冻措施,不得在加切削液的情况下进行螺纹加工。 10、班前检查,操作工应先空车运行,检查设备状况,机头旋向是否正常,切削液是否充足,电器开关是否灵敏,各部位螺钉是否紧固,电机及减速机声音是否正常。 11、设备出现故障应及时排除,不得带“病”工作。 12、高压油泵的维修应在室内无尘工况下进行,加油和维修过程应严防砂尘进入油路系统。

13、班后维护保养:每班结束后,操作工必须将墩头及其夹具、模具间的铁屑清理干净,螺纹加工设备的机头、台面应清理干净,及时更换切削液,导杆及转动部分加润滑油。 14、未经过操作培训的人员绝对禁止操作设备。 15、设备出现的电器故障,不得由非电工人员处理。 16、操作工人进入施工现场应佩戴安全帽。 17、套丝机设备操作人员,不允许戴手套,衣袖袖口必须扎紧,衣扣必须扣牢。 18、遵守现场施工单位的安全管理规定和各项规章制度。 19、项目负责人应经常对操作人员进行安全教育,提高安全意识,排查各种安全隐患。

钢筋试验作业指导书要点

钢筋原材试验 一钢筋原材取样 新进钢材依据《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB 1499.1-2008和《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB 1499.2-2008,进行弯曲、拉伸试验检测。本工程设计采用钢筋直径10mm-32mm用HPB235、用HRB335两种。按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸和弯曲试验试样。实施现场见证取样。 从两根钢筋中截取2根拉伸试件,2根弯曲试件,其中每根钢筋为一拉伸、一弯曲试件。截取时从每根钢筋的端头,截除500-1000mm 钢筋后再取样。 对于试验温度一般要求在10℃-35℃之间,对于有严格要求的在23℃±5℃之间。 一原材拉伸试验: 依据标准《金属材料室内拉伸试验方法》GB/T228-2002 1.仪器设备 ①万能材料试验机及不同规格夹具 ②连续式标距打点机 ③钢尺 2.试样准备 原始标距L o的标记:

在试样自由长度范围内,均匀划分为10mm或5mm的等间距标记。可以用标点机进行打点标距。 3.试验步骤 ①将试样夹紧在试验机上后,进行加荷。 ②屈服强度的测定: 试验机平稳加荷,控制速率在6~60MPa/s(可参照表中力值数据) 在显示盘数值第一次出现回落时的最大读数,将其除以试件原始横截面积(S O)得到下屈服强度。 ③继续平稳加载,直至试件破坏或钢筋出现颈缩现象,停止加载。 ④测定断后伸长率,应将试件断裂的部分仔细地配接在一起使其轴线处于同一直线上,并采取特别措施确保试件断裂部分适当接触后测量试件断后标距(测量区的范围应处于距离断裂处至少5d)。原则上只有断裂处与最接近的标距标记的距离不小于原始标距的三分之一情况方为有效。但断后伸长率大于或等于规定值,不管断裂位置处

钢筋接头直螺纹连接施工工艺标准

钢筋接头直螺纹连接施工工艺标准 GXEJ/QB11-2004 适用范围:本标准适用于工业与民用建筑承受动荷作用及各抗震等级的钢筋混凝土结构中直径为20~50mm 的HRB335、HRB400级 (Ⅱ、Ⅲ级)钢筋的连接,尤其适用于要求发挥钢筋强度和延性的重要结构。钢筋接头直螺纹连接包括钢筋冷墩直螺纹连接、钢筋滚压直螺纹连接以及钢筋刹肋滚压直螺纹连接三种。 一、材料准备 (1) 材料的品种规格: 套筒的规格、型号以及钢筋的品种、规格必须符合设计要求。 (2) 质量要求: 1) 钢筋质量要求: ①钢筋应符合国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499)和《钢筋混凝土用余热处理钢筋》(GB 13014)的要求,有原材质、复试报告和出厂合格证; ②钢筋应先调直再下料,并宜用切断机和砂轮片切断,切口端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,不得用气割下料。 2) 套筒与锁母材料质量要求: ①套筒与锁母材料应采用优质碳素结构钢或合金结构钢,其材质应符合GB 699规定; ②成品螺纹连接套应有产品合格证;两端螺纹孔应有保护盖;套筒表面应有规格标记。 二、主要机具 切割机、钢筋滚压直螺纹成型机、普通扳手及量规(牙形规、环规、塞规)。 三、作业条件 (1) 钢筋端头螺纹已加工完毕,检查合格,且已具备现场钢筋连接条件; (2) 钢筋连接用的套筒已检查合格,进入现场挂牌整齐码放; (3) 布筋图及施工穿筋顺序等已进行技术交底。 四、操作工艺 (1) 钢筋滚压直螺纹连接 钢筋滚压直螺纹连接,是采用专门的滚压机床对钢筋端部进行滚压,螺纹一次成型。钢筋通过滚压螺纹,螺纹底部的材料没有被切削掉,而是被挤出来,加大了原有的直径。螺纹经滚压后材质发生硬化,强度约提高6%~8%,使螺纹对母材的削弱大力减少,其抗拉强度是母材实际抗拉强度的97%~100% ,强度性能十分稳定。 1) 加工要求 钢筋同径连接的加工要求,见表11-1。

钢筋直螺纹连接作业指导书

钢筋直螺纹连接作业指导 书 Final approval draft on November 22, 2020

编号:钢筋直螺纹连接作业指导书 单位:中铁 编着: 审核: 审批: 年月日发布年月日实施 目录

1、总则 1.1 适用范围 本作业指导书适用于本工程中采用HRB335,HRB400级C22~C32的钢筋作为受力钢筋的滚轧直螺纹连接。 1.2 编制依据 中铁第四勘察设计院设计的施工图; 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499); 《钢筋混凝土用余热处理钢筋》(GB 13014); 《滚轧直螺纹钢筋连接接头》(JG 163-2004); 《钢筋滚轧直螺纹连接技术规程》(DBJ 13-63-2005); 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2010)。 2、工程概况 本工程框架结构凡纵向钢筋的直径>20mm者,采用直螺纹连接,接头的性能等级为Ⅱ级。接头的抗拉强度、变形性能、材料的选用、接头数量及位置、连接件的混凝土保护层厚度、连接套间距、钢筋直螺纹的加工、钢筋连接、接头检测等要求均应按照国家有关规定执行及验收。 3、作业准备 3.1 主要材料及机具 3.1.1 钢筋:用于接头连接的钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB 1499及《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014的有关规定。 3.1.2 连接套筒及锁母的材料:应选用45#优质碳素结构钢或其他经型式检验确认符合要求的钢材,其材质应符合有关钢材的现行国家标准及《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107-2010的有关规定。 3.1.3 材料均应有产品合格证,性能检测报告等,并按规定做相关的进场检验。 3.1.4 所需的机具设备有砂轮片切割机、直螺纹滚轧机、游标卡尺、通端螺纹塞规、止

直螺纹连接规范

1/2相关文档推荐钢筋剥肋滚压直螺纹连接 18页免费钢筋剥肋滚压直螺纹 2页1下载券剥肋滚压直螺纹钢筋连接 3页免费等强剥肋滚压直螺纹钢筋... 暂无评价3页¥2.00等强剥肋滚压直螺纹钢筋... 6页免费剥肋滚压直螺纹钢筋连接 1页1下载券剥肋滚压直螺纹钢筋连接... 3页免费钢筋剥肋滚压直螺纹连接... 3页免费剥肋滚压直螺纹钢筋连接... 3页2下载券26、剥肋滚压直螺纹钢筋... 3页1下载券 喜欢此文档的还喜欢JGJ107-2010 钢筋机械连... 16页1下载券JGJ107-2010_钢筋机械连... 16页1下载券钢筋机械连接通用技术规... 8页1下载券直螺纹连接技术规程JG16... 15页1下载券JGJ107-2003钢筋机械连接... 16页1下载券如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击此处进行反馈。 JGJJGJ-107-2010钢筋剥肋滚压直螺纹连接技术规程(119人评价)|6336人阅读|852次下载|举报文档 -------------------------------------------------------------------------------- JGJ-107-2010 钢筋剥肋滚压直螺纹连接技术规程 《钢筋等强度剥肋滚轧直螺纹连接技术规程》 一、 总 则 1 、为在混凝土结构中使用钢筋等强度剥肋滚轧直螺纹接头,做到经济合理,确保质量, 特制定本规程。 2 、本规程适用于钢筋剥肋滚轧直螺纹接头的施工应用与验收。剥肋滚轧直螺纹接头适 用于工业与民用建筑的混凝土结构中直径为 16 —

钢筋直螺纹套筒连接施工工艺标准

钢筋直螺纹套筒连接施工工艺标准 1 适用范围 钢筋套筒连接,适用于桥梁桩基础、墩柱(包括薄壁空心墩)等的主筋(螺纹筋)的连接。与钢筋焊接相比,钢筋套筒连接可以加快施工进度、降低作业人员的施工难度,进而保证钢筋主筋间距和钢筋保护层的合格率。 2 工艺流程图 说明:本流程图反映的是一个合格的钢筋直螺纹套筒连接施工工艺。如果某道工序经自检不合格,不能进行下道工序施工。 3 主要技术参数 3.1 钢筋的连接宜采用焊接接头或机械连接接头。 3.2 受力钢筋的连接街头应设置在内力较小处,并应错开布置。对焊接接头和机械连接接头,在接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头。配置在接头长度区段内的受力钢筋,其接头的截面面积占总截面面积的百分率,应符合表1

的规定。 表1 接头长度区段内的受力钢筋接头面积的最大百分率 注:1.焊接接头长度区段内是指35d(d为钢筋直径)长度范围内,但不得小于500mm。 2.在同一根钢筋上宜少设接头 3.装配式构建连接处的受力钢筋焊接接头可不受此限制。 3.3 套筒应符合以下要求: 3.3.1 套筒与锁母材料宜采用优质碳素结构钢或合金结构钢,表面无裂纹或其它缺陷。 3.3.2 有产品质量合格证。套管成品分类包装、存放,未混淆和生锈。 4 工艺要求 4.1 支架布置:套丝机主轴中心线与放置在支架上的待加工钢筋中心线保持一致,同时支架的搭设应保证钢筋摆放水平。 4.2 钢筋下料:钢筋下料可采用钢筋切断机、砂轮切割机等下料,不得用气割下料。钢筋下料时,要求切口端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,端部不直须调直下料。 4.3 钢筋套丝:检查合格的丝头,及时将其一端戴上塑料保护帽,另一端拧上同规格的连接套筒并拧紧,并按规格堆放整齐待用。 4.4 钢筋连接

HRB400级钢筋的应用及粗直径钢筋直螺纹机械连接技术

HRB400 级钢筋的应用及粗直径钢筋直螺纹机械连接技术 级钢筋的应用及 一、 分项工程状况 T3B 工程地下二层,地上三层,建筑面积为 387057 ㎡。基础结构为钢筋 混凝土灌注桩及筏板基础,主体结构为钢筋混凝土框架结构,建筑功能主要 为国际旅客的出发和到达空间和设施;连接 T3A 主楼的捷运系统车站;国际 旅客的行李处理系统等。 工程主体大面积采用 HRB400 新三级钢作为工程结构材料, 使用约 8 万吨, 直径 18mm 以上采用直螺纹机械连接,共有接头约 130 万个。 二、 关键技术的施工方法及创新点 1、 钢筋加工工艺 钢筋加工过程中要严格按下料尺寸加工,加工完毕后由技术员、质量检 查员、工长检查,合格的钢筋标识后方可使用。成品钢筋及原材一定要分类 堆放整齐,并且标识清楚,未经标识的不准使用。 1) 钢筋的调直 用钢筋调直机调直钢筋,钢筋调直后应平直、无局部弯曲。 2) 钢筋下料 A) 下料原则:同规格钢筋根据不同长度,长短搭配,统筹配料;先断长料, 后断短料,减少短头,减少损耗。 B) 钢筋切断时应核对配料单,并进行钢筋试弯,检查料表尺寸与实际成型 的尺寸是否相符,无误后方可大量切断成型。 C) 在工作台设置控制下料长度的限位挡板,精确控制钢筋的下料长度。 D) 钢筋切断时,钢筋和切断机刀口要成垂线,并严格执行操作规程,确保 安全。在切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头,必须切 除。 3) 钢筋弯曲成型 钢筋弯曲前,对形状复杂的钢筋(如弯起钢筋) ,根据钢筋料牌上标明的 尺寸,用石笔在钢筋上标示出各弯曲点位置,同时注意以下三个方面:

直螺纹作业指导书

钢筋直螺纹连接作业指导书 1.适用范围 适用于现浇钢筋混凝土结构中直径为16~36mm的HRB335,HRB400级(Ⅱ、Ⅲ级)钢筋的连接。 2.施工准备 2.1材料准备 2.1.1用于连接的钢筋必须具有质量证明书和检验报告,其级别、直径必须符合设计要求和国家现行标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499及《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014的要求。 2.1.2钢筋滚轧直螺纹接头所用连接套应有明显的规格标记,一端孔应用塑料密封盖封住,连接套进场时应有产品合格证;标准型连接套的外形尺寸应符合表2.1.2的规定。 2.1.3连接套螺纹中径尺寸的检验采用止、通塞规。止塞规旋入深度小于等于3倍螺距;通塞规应能全部旋入。 2.1.4连接套应分类包装存放,不得混淆和锈蚀。 连接套外形尺寸表 2.1.2 钢筋直径螺距(p)长度l0 -2外径Ф0 -0.4 Ф16 2.040Ф24 Ф18 2.546Ф26.5 Ф20 2.550Ф29.5 Ф22 2.554Ф32.5 Ф25360Ф37 Ф28368Ф41.5 Ф32376Ф47.5 Ф36384Ф53.5 2.2机具准备 主要机具有切割机、钢筋滚轧直螺纹成型机、普通扳手及量规(牙形规、止环规、通环规、止塞规、通塞规)、丝头卡板等工具。 2.3作业条件 2.3.1操作工人(包括套丝的工人)必须经专门培训,并经考试合格后持证上岗。

2.3.2该技术提供单位已提交有效的型式检验报告。 2.3.3接头位置应符合规定。 2.3.4熟悉图纸,做好技术交底。 3.施工工艺 3.1工艺流程 钢筋切割→滚轧螺纹→接头工艺检验→钢筋连接→质量检验 3.2操作工艺 3.2.1钢筋切割 钢筋应先调直后切割,宜用钢筋切断机或砂轮锯切割,不得用气割。钢筋切割时,要求钢筋端面与钢筋轴线垂直,端头不得弯曲、不得出现马蹄形。 3.2.2钢筋滚轧螺纹 加工钢筋螺纹时,应采用水溶性切削冷却润滑液,不得用机油润滑或不加润滑液套丝。 钢筋丝头的牙形、螺距必须与连接套的牙形、螺距规相吻合,有效丝扣内的秃牙部分累计长度小于一扣周长的1/2。钢筋丝头示意图见图3.2.2。 图3.2.2钢筋丝头示意图 对检查合格的丝头,应加以保护戴上塑料保护帽,并按规格分类堆放整齐待用。 3.2.3接头工艺检验:钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验,工艺检验应符号下列要求: (1)每种规格钢筋的接头试件不应少于3根。 (2)对接头试件的钢筋母材应进行抗拉强度试验。 (3)三根接头试件的抗拉强度均应满足现行国家标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107中相应等级的强度要求。 3.2.4钢筋连接:

钢筋直螺纹套丝及连接技术交底_

直螺纹套筒连接技术交底记录 S301大林线二升一改建107国道、京广铁 路立交工程 交底内容: 一、 施工机具 钢筋剥肋滚压直螺纹机、环通规、环止规、力矩扳手、普通扳手、管钳、丝头卡板等。 二、 基本概况 本工程需套丝钢筋规格如下:直径》 16的钢筋采用直螺纹套筒连接。 三、 施工准备 1、 参加滚压直螺纹接头施工的人员必须进行技术培训, 经考核合格后方可持证上岗操作。 2、 钢筋应先调直再加工, 切口端面要与钢筋轴线垂直, 端头弯曲、马蹄形严重的要切去, 但不得用气割下料。 四、 施工工艺 1、 工艺流程: 预接:钢筋端面平头T 剥肋滚压螺纹T 丝头质量检验T 利用套简连接T 接头检验; 现场连接:钢筋就位T 拧下钢筋保护帽和套筒保护帽T 接头拧紧T 作标记T 质量检验。 2、 钢筋丝头加工: 1) 、按所需的钢筋规格调整试棒并调整好滚丝头内孔最小尺寸。 2) 、钢筋丝头的牙形,螺距必须与连接的牙形、螺距相吻合,有效丝扣内的秃牙部分累 计长度不大于一扣周长的1/2。 3) 、按钢筋规格更换涨刀环,并按规定的丝头加工尺寸调整好剥肋直径尺寸。 4) 、调整剥肋挡块及滚压行程开关位置, 保证剥肋及滚 压螺纹的长度符合丝头加工尺寸 的规定。 5) 、丝头加工时应使用水性润滑液,不得使用油性润滑液。 3、 钢筋丝头加工完成、 检验合格后,要用专用的钢筋丝头保护帽或连接套筒对钢筋丝头 进行保护,以防螺纹钢筋丝头发生锈蚀,再一个就是在搬动或运输过程中被损坏或污染 , 丝 头。 4、 使用扳手或管钳对钢筋接头拧紧时,只要达到力矩扳手调定的力矩值即可。 5、 钢筋端部平头最好使用台式砂轮片切割机进行切割。 交底项目 钢筋直螺纹套筒连接 施工队伍 桥梁施工队 工程名称 施工单位

直螺纹钢筋接驳器机械连接施工作业指导书_secret

直螺纹连接施工作业指导书 编制: 审核: 审批:

直螺纹钢筋施工作业指导书 1.适用范围 。适用于××××工程钢筋直螺纹连接施工2.作业准备 (1)熟读设计图纸、规范和技术标准,对加工及施工人员进行技术交底。(2)参加滚轧直螺纹接头施工的人员必须进行技术培训,经考试合格后方可持证上岗; (3)所有钢筋必须有出厂合格证及复验报告,连接套筒应有出厂合格证,两端有保护套进行丝扣保护,进场时质检员应复检合格后方可用到工程上,钢筋直螺纹加工必须有检验记录。 (4)直螺纹生产厂家必须提供与施工相配套的牙形规、卡规(或环规)和塞规。 3.技术要求 (1)钢筋先调直再下料,切口端面与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,不得用气割下料。 (2)钢筋下料时必须符合下列规定: a.设置在同一构件内同一截面受力钢筋的接头位置应相互错开。同一截面接头百分率不应超过50%。 b.接头端头距钢筋受弯点不得小于钢筋直径的10倍长度。 c.钢筋连接套的砼保护层厚度应满足《混凝土结构设计规范》中受力钢筋砼保护层最小厚度的要求,且不得小于15mm,连接套之间的横向净距不宜小于25mm。 4施工程序与工艺流程 4.1施工程序 原材检测→钢筋下料→丝头加工→钢筋连接(制安)。 4.2钢筋丝头加工工艺流程 (1)钢筋端部平头使用钢筋切割机进行切割; (2)按照钢筋规格所需的调整试棒调整好滚丝头内孔最小尺寸; )按钢筋规格更换涨刀环,并按规定的丝头加工尺寸调整好剥肋加工尺寸:3(. (4)调整剥肋挡块及滚轧行程开关位置,保证剥肋及滚轧螺纹的长度符合丝头加工尺寸的规定;标准型接头的丝头有效螺纹长度应不小于1/2连接套筒长度,且允许误差为+2P; (5)丝头加工时应用水性润滑液,不得使用油性润滑液; (6)钢筋丝头加工完毕经检验合格后,应立即带上丝头保护帽或拧上连接套筒,防止装卸钢筋时损坏丝头; 5.施工要求

钢筋机械连接(滚轧直螺纹)作业指导书

220kV浔峰输变电工程施工项目部 钢筋机械连接(滚轧直螺纹)作业指导书 中铁隧道集团有限公司 220kV浔峰输变电工程施工项目部 2016年04月25日

钢筋机械连接(滚轧直螺纹)作业指导书 1总则 1.1编制依据 钢筋机械连接(滚轧直螺纹)作业指导书是以《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-2007、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013-91、《普通螺纹_基本尺寸》GB_T196-2003、《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010、钢筋(剥肋)滚轧直螺纹接头验收规程、滚轧直螺纹钢筋连接接头_JG163-2004,《中国中铁股份有限公司施工现场直螺纹钢筋机械连接质量标准卡控红线》为主要依据,施工方案中未提及的部分,仍执行现行国家规范及行业标准。 1.2适用范围 本作业指导书适用于220kV浔峰输变电工程--顶管隧道始发井、接收井施工标段钢筋机械连接。 1.3钢筋机械连接的特点 钢筋机械连接具有节省人力、无明火作业、节能省材、工效快等优点,对抢工期具有显著的优势,接头可预制,工厂化生产,质量稳定可靠。常用的钢筋机械连接接头类型有挤压套筒接头、锥螺纹套筒接头、直螺纹套筒接头、受压钢筋端面平接头等。在工程施工中,采用何种类型的钢筋机械连接技术应根据有关设计要求、工程施工条件、综合效益、质量稳定性及该技术在其它建筑工程中应用成功的经验等因素来选定。从几种接头连接技术的对比优势来看,按设计图纸要求,本工程钢筋机械连接采用滚压

直螺纹套筒接头,并经监理单位审查同意。 在施工管理和作业中,凡违反本作业指导书而对工程质量、安全、进度及经济造成不良后果者,应按我项目质量奖惩制度视其情节和严重程度给予罚款。 1.4人员要求 主要负责人、技术负责人、技术人员、安全质量专(兼)职人员、作业队长(领工员)、试验检测人员必须接受钢筋机械连接工序及质量控制专业培训、考核;现场加工钢筋接头的操作工人,必须经专业人员培训合格后持证上岗。。 1.5原材要求 1.5.1钢筋原材 所有钢筋原材进场后,必须对到场钢筋的质量保证书、出厂合格证等进行复核,并按不同批次、规格、炉号及不同厂家的原材进行外观和物理性能的检测。(每批数量不得大于60t)。其中,外观检测中,重点检查钢筋表面不得出现裂纹、结疤和折叠;表面的凸块和其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的偏差,并测量本批钢筋的直径偏差。对外观检查合格的每批钢筋中任选两根钢筋,对其母材质物理性能分别做拉伸和冷弯实验。实验合格之后才能使用。严禁使用不符合要求的原材。 1.5.2连接套(套筒) 钢筋连接直螺纹套筒为定型产品。套筒母材质为45#钢。每批套筒进场时须核实其产品合格证,两端有保护套进行保护,经进场质检员复核合格后方可用于施工,钢筋直螺纹加工必须有检验记录。按照钢筋连接技术规程JGJ107-2010之相关要求,使用前分别对每种形式、级别、规格的连接

钢筋接头直螺纹连接施工工艺

钢筋接头直螺纹连接施工工艺

14钢筋接头直螺纹连接施工工艺标准 14.1 总则 14.1.1适用范围 本标准适用于工业与民用建筑承受动荷作用及各抗震等级的钢筋混凝土结构中直径为20~50mm的HRB335、HRB400级(Ⅱ、Ⅲ级)钢筋的连接,尤其适用于要求发挥钢筋强度和延性的重要结构。 钢筋接头直螺纹连接包括钢筋冷镦直螺纹连接、钢筋滚压直螺纹连接以及钢筋荆肋滚压直螺纹连接三种。因钢筋冷镦直螺纹连接目前已很少采用,在此不作介绍。 14.1.2编制参考标准及规范 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499); 《钢筋混凝土用余热处理钢筋》(GB 13014); 《钢筋等强度剁肋滚压直螺纹连接技术规程》(Q/YJ 16—2001); 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107--2003); 套筒与锁母材料应采用优质碳素结构钢或合金结构钢,其材质应符合GB 699规定。 14.2术语 14.2.1钢筋滚压螺纹 根据钢筋规格选取相应的滚丝轮,装在专用的滚丝机上,将以压圆端头的钢筋由尾端卡盘的通孔中插入至滚丝轮的引导部分并夹紧钢筋,然后开动电动机,在电动机旋转的驱动下,钢筋轴向自动悬进,

即可滚压出螺纹来。 14.2.2钢筋螺纹保护 把钢筋端部加工好的螺纹套上塑料保护套,以免损坏螺纹或被污物污染。 14.2.3钢筋亲|肋滚压螺纹 使用钢筋剥肋滚压直螺纹机将待连接钢筋的端头加工成螺纹。14.2.4钢筋丝头质量抽检 对自检合格的丝头进行的抽样检验。 14.2.5连接套筒 用以连接钢筋并有与丝头螺纹相对应内螺纹的连接件。 14.2.6锁母 锁定连接套筒与钢筋丝头相对位置的螺母。 14.3基本规定 14.3.1采用螺纹套筒连接的钢筋接头,其设置在同一构件中纵向受力钢筋的接头相互错开。钢筋机械连接区段长度应按35d计算(d 为被连接钢筋中的较大直径)。在同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率(以下筒称百分率),应符合下列规定: (1)接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%;I级接头的接头百分率可不受限制。 (2)接头宜避开有抗震设防要求的框架的粱端、柱端箍筋加密

钢筋工程:直螺纹连接技术的应用

直螺纹连接技术的应用 第1章工程概况 宁波市医疗中心李惠利医院扩建住院楼地下二层,地上二十二层,局部二十三层,建筑面积3 8657m2,建筑高度93.45m,采用框架—剪力墙结构体系。本工程中,底板钢筋为φ28、φ32,采用镦粗直螺纹连接技术。 第2章适用条件 钢筋镦粗直螺纹套筒连接是用镦粗机将钢筋端头按规定的镦粗长度镦粗3~4mm,然后再用套丝机切削螺纹,再用螺纹套筒把两根钢筋连接。由于是先镦粗后再切削螺纹,螺纹的底径略大于钢筋的直径。又由于端部经过冷镦加工,材料发生了强化,材料强度提高10%~20%,这两点保证接头的强度略大于钢筋本身的强度。 直螺纹连接有以下优点: 1、接头强度高。接头强度大于钢筋母材强度。 2、性能稳定。接头性能不受扭紧力矩影响,少拧2~3扣,均不会对接头强度造成明显损害 。 3、连接速度快。直螺纹连接套筒比锥螺纹短40%左右,且丝扣螺距大,不必使用扭力扳手,方便施工。 4、应用范围广。对弯折钢筋、固定钢筋、钢筋笼等不能转动钢筋的场合,可不受限制地方便使用。 5、经济效益好。直螺纹接头比套筒挤压接头省钢70%左右,比锥螺纹接头省钢35%左右。 1

2 6、便于管理。省去了用扭力扳手检测这道工序。对劳工素质及检测工具的依赖性明显减小。 第3章 连接工艺 钢筋 切断 冷镦 机械加工 套筒 套丝 工地连接 加 保护套 加保护套 冷镦直螺纹接头 第1节 钢筋加工和检验 ①.钢筋下料后在液压冷锻压床上把钢筋端头镦粗,钢筋冷镦后的尺寸,见下表。 钢筋冷镦规格尺寸 钢筋规格φ(mm ) 镦粗直径d (mm ) 长度L (mm ) φ28 φ32 35 φ32 φ36 40 ③.冷镦后进行套丝,套丝后的螺牙应无裂纹、无断牙及其他缺陷,表面粗糙度达到图纸要求。 ④.用牙型规检测牙型是否合格,并用环规检查其中径尺寸是否在规定误差范围之内。 ⑤.直螺纹加工检查合格后,应戴上聚氯乙烯保护帽或拧上连接套,以防碰伤和生锈。

相关文档
相关文档 最新文档