文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 西屋康达组合式空调机组

西屋康达组合式空调机组

组合式空调机组操作手册V1

目录 Content 一、安全须知 (3) I. Safety Tips 二、安装 (5) II. Installation 1. 安装前的准备 (5) 1. Preparation before Installation 2. 散件出厂机组的现场组装和交付 (5) 2. Site Assembly & Delivery of Parts Delivered in Bulks 3. 整机出厂机组的现场吊装和就位 (6) 3. Site Hoisting & Locating of Parts Delivered in Whole Set 4. 机组与风系统的安装和连接 (11) 4. Installation & Connection of Units and Air System 5. 机组与水汽管路系统的安装和连接 (11) 5. Installation & Connection of Units and Water-and-Steam System 6. 机组与电气控制系统的安装和连接 (14) 6. Installation & Connection of Units and Electric Control System 三、调试 (15) III. Commission 1. 调试前的准备 (15) 1. Preparation before Commission 2. 启动关闭机组 (22) 2. Units On & Off 四、运行管理 (26) IV. Operation & Management 1. 性能参数巡检记录 (26) 1. Performance Parameters Inspecting Record 2. 设备运行参数监测 (26) 2. Running Parameters Inspection 3. 设备运行状态监测 (27) 3. Running Status Inspection 五、例行保养和维修 (29) V. Regular Maintenance & Repairing

组合式空调控制器面板操作说明

DX-9100 数字控制器面板操作说明 1. 请仔细阅读“操作说明”后,参照“操作说明”结合“自控调试表” 操作,非专业人员禁止操作。 2. 所有通讯地址、接线非专业人员禁止操作。 3. 控制程序与之相对应的送风机连锁。 4、控制程序与消防连锁。 一、面板布置 二、启动模式 三、下载模式 四、时间调度模式 五、时间调度事件编程 六、实时时钟日历 七、模拟输入显示模式 八、模式滚动模式 九、数字输入显示模式 十、输出模块显示模式 十一、数字计数器显示模式 十二、可编程功能模块显示模式 十三、模拟/ 数字常量显示模式

一、面板布置 本空调机组中采用美国江森DX-9100-8154 控制器(2 型),控制器内的 工作参数和值可以通过前面板显示出来并修改。前面板的布置由七个功能块组成,这些功能块包括用来完成许多种任务的发光二极管、数码管和操作键。 A C B E2 D2 G F Service Module Socket 1 2 3 4 5 6 7 8 R D TD AL XT X D K X Y Z D A/M Y XT 0 1 1 0 Z A 0 K A/M E ESC emdxtb60 图:DX-9100-8454(2 型) 的前面板布置图 1. 功能块的功能 1)功能块A:两个七段绿色数码管显示所选项目的索引号。 2)功能块B:四个七段红色数码管监视、显示并更新所选项目的值: ·模拟输入、输出和常数以数字表示。 ·数字输入、输出和常数以“ON”或“OFF”表示。 ·数字输入的计数器及其他合计值以数字表示,交替显示“个”位和“千”位数。 3) 功能块C:八个红色发光二极管指示DX(或为在功能块A中选中的XT)的数 字输入的状态,在时间调度模式下为定时模块中的星期日期以及在实时时钟模式下的当前星期日期。 4)功能块D2:上方的两个红色发光二极管分别指示,在N2总线(91 总线)上接收数据时RD灯点亮,DX-9100控制器经N2总线(91 总线)发送数据时TD

标准工时方法资料

一、目的:规范标准工时制定与修改作业,使标准工时具有完整性,使ERP系统运行之排程合理和成本准确。 二、名词定义: 2.1、标准工时:在特定的工作环境条件下,用规定的作业方法和设备,以 普通熟练工作者的正常速度完成一定质量和数量的工作所必需的时间。 2.2、宽放时间:指作业员除正常工作时间之外必须的停顿及休息的时间。 包括操作者个人事情引起的延迟,疲劳或无法避免的作业延迟等时间。对于没有规定发生时间、发生频率、所需时间的不规则要素作业,并不在正常时间范围之内,而属于宽放时间。~~~~~~~ 2.3、标准速度:没有过度体力和精神疲劳状态下,每天能连续工作,只要 努力就容易达到标准作业成果的速度。 三、标准工时的构成: 3.1、标准时间=正常时间+宽放时间=观测时间*(1+熟练修正数+努力修 正数)+观测时间*宽放率 3.2、正常时间: 3.2.1、主体作业时间:按照作业目的进行的作业。指能创造价值的作 业,如改变产品外形,改变产品性能等。 3.2.2、副作业时间:与主体作业同步发生,起附属作用。如取放工具、检查等。 正常时间设定方法如下: 直接观测法:秒表观测法;摄影分析法;work sampling法。 优点:比较简单;任何人都可以做。 缺点:难于跟标准速度相比较,需要评价标准速度;生产之前不能设定。 合成法:动作分析法、历史数据法。 优点:信赖程度和一贯性高;客观性和普遍性高;不需要评价标准速度;可在生产之前设定;容易消除不必要动作。

缺点:需要教育和训练。 3.3、宽放时间: 3.3.1、私事宽放时间:作业过程中,满足生理要求的宽放时间,如上 厕所,喝水,擦汗。 3.3.2、疲劳宽放时间:为了补偿工作过程中体力和精神疲劳,采取的 休息或操作速度减弱的宽放时间。 3.3.3、特殊宽放:学习宽放、机械干涉宽放、奖励宽放、工厂宽放、其它宽放. 作业宽放时间:补偿作业过程中发生不规则的要素作业。如用处理不良品等。 3.3.4、集体宽放时间:集体作业时,对于个体差异产生损失的补偿。 如熟练度的差异,工位编排产生的损失等。 3.3.5、宽放系数表 注:宽放种类很多,但在实际计算标准工时时,不能将所有宽放都考虑在内,因宽放越多说明作业效率越低,一般宽放效率10%-20%之间均为正常尺度,根据本公 司产品特点总宽放率设置为10%-20% 总宽放率=Σ+各宽放率=15% 四、评比 4.1定义:作业观测者(时间研究者)把头脑中的正规作业状态(速度、动作 等) 和观测对象(操作者)的作业状态相比较,使之定量化。 4.2评比技术:标准作业状态(作业速度)并对之有感性化的认知。 评价结果定量化。

西屋电气公司介绍

西屋电气公司介绍 美国西屋电气公司是世界著名的美国电工设备制造企业。 世界500强企业,每年营业额超过百亿美元,广泛活跃在能源、交通、通讯、军事、航天、环境健康管理领域。全世界五大洲数以亿计的家庭,商用建筑,政府部门都在使用Westinghouse的产品和服务 该公司于1886年1月8日,由乔治·威斯汀豪斯在美国宾夕法尼亚州创立。公司总部设在宾夕法尼亚州匹兹堡市。1889年时曾改名西屋电工制造公司(Westinghouse Electric Manufacturing Company),1945年10月改用现名。 1.1西屋电气概况 西屋电气在世界26个国家和地区设有250家工厂,现有职工125000人,持股人135000人,年销售额107亿美元(1986)。其主

要业务领域涉及发电设备、输变电设备、用电设备和电控制设备、环境电器、家用生活电器等门类共4000多种产品。1886年,公司在美国建立了第一座交流发电厂,1890年建立了第一条交流输电线路,1895年在尼亚加拉瀑布安装了第一台水轮发电机(5000千瓦),1900年制造出美国第一台汽轮发电机。1955年试制成超临界、二次再热汽轮发电机,1957年建成了美国第一座商用核电站。大古力水电站的巨型水电机组也是西屋电气公司制造。公司还最早制成500千伏六氟化硫断路器,70年代制成1100千伏安变压器,此外还在世界上率先生产低损耗非晶态合金配电变压器。 西屋电气设有56个研究单位,有研究人员6792人,其中西屋研究发展中心有职工1750人(专业人员650名,其中博士325名)。公司还设立了“西屋公司青少年天才发明奖”,以鼓励高中学生的发明创造。 1.2西屋电气发展历程 1945年西屋电气公司曾与中国资源委员会签定协议接受中国70多名科技人员前去学习、培训。其中有褚应璜、丁舜年等,他们中很多人成为中国电工发展的骨干力量。80年代,中国从西屋电气公司

组合式空调机组知识及设计选型

组合式空调机组知识、设计选用、ZK型 目录 概述 第一章换热器(表冷器)如何设计 第二章风机和风机电机的设计选型 第三章加湿器的知识和设计选型 第四章风阀及电动执行器的设计选型 第五章过滤器的知识和设计选型 第六章消声器知识和设计选型 第七章减震器的知识和设计选型 第八章转轮热回收装置的知识和设计选型 第九章框架防冷桥原理介绍 第十章挡水板的设计选型方法和工作原理

概述 组合式空调机组的型号很多,不同公司的产品也不一样,功能段包括混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、各种加湿、风机段、消声段等二十余种功能段。 组合式空调机组的具体命名方法可参阅组合式空调机组产品分类与型号命名(QMZ-J20.011-2007) 组合式空调机组的基本设计工况: 混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、加湿段、风机段、消声段等进行自由组合,对空气的进行处理,满足客户对空气洁净度和舒适度、环境噪声的需求。 第一章换热器设计计算方法

换热器用来实现空气与热源载体——水进行能量交换的设备,是空调末端产品中最重要的部件之一。主要构件有进出水管、集水管、铜管、翅片、U 型管、端板等,下面主要介绍表冷器大小、翅片形式、铜管大小等的选择,其结构上的知识不做介绍。 我们公司换热器的命名方法: 换热器的中文名称加三个主参数,即:换热器 M*N*L ,M 表示换热器厚度方向铜管排数,N 表示换热器高度方向的铜管数,L 表示换热器有效长度(即换热铜管长度),如:换热器 4*20* 1500,表示4排换热器,高度方向有20根管,换热器铜管的有效长度为1500。换热器的其他构件相关尺寸都是以这三个基本参数为依据换算而来。 换热器的系列代号方法如下: 完整的换热器的表示方法如下: MK .HRQ3Z 换热器M ×N ×L (换热器系列部件图样代号及名称) MK .HRQ3Z 换热器8×24×2015 (换热器系列部件图样代号及名称) 表示换热管规格为φ16、总水管通径为DN65(3型管)、8排(M=8)换热管、每排管数 为24(N=24)、换热器迎风面长度或换热管有效长度为2015mm (L=2015)的左式换热器。 具体名称命名方式可参阅换热器命名 。 换热器的设计: 一、 基本参数的设计: M 一般尽量按客户要求选择,在客户没有要求的情况下,我们根据N 、L 的值,加上我们的经验公式(见后)进行计算。 N 、L 根据我们规划的段位尺寸,保证换热器在表冷段中便于安装,且有最大的换热面积和迎风面积,具体的段位尺寸见组合空调标准段位图。 二 、翅片和铜管的选择 目前我们公司有波纹片、开窗片、平片三种翅片形式。波纹片主要是与φ16铜管配套,开窗片、平片与φ9.52铜管配套。风机盘管主要采用φ9.52铜管套平片,空调箱按风量区 换热器基本代号,换热器汉语拼音缩写,用HRQ表示 空调末端产品基本代号,美的空调汉语拼音缩写,用MK表示MK ·HRQ 部件分隔符,用“·”表示 □换热管代号,φ16换热管缺省不表示,φ9.52用U表示 □换热器总水管代号,用1、2、3、4表示,分别代表通径 为DN40、DN50、DN65、DN80的总水管 □ 左、右式换热器区别代号,左式用Z表示、右式用Y表示。

组合式空调机组各段体设计选型

概述 本课件描述了组合式空调机组的设计参数、性能要求、设计工况及各元件设计和选型方法。功能段包括混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、各种加湿、风机段、消声段等二十余种功能段。 组合式空调机组的具体命名方法可参阅GB/T14294-2008《组合式空调机组》: 组合式空调机组的基本设计工况: 风机段、消声段等进行自由组合,对空气的进行处理,满足客户对空气洁净度和舒适度、环境噪声的需求。 现行标准:GB/T14294-2008《组合式空调机组》,该标准侧重空气动力和热工能; EN1886-1998《建筑通风用空气处理机组机械性能》,该标准是EN标准系列中建筑通风和空调用机组系列标准的一部分,侧重箱体结构的机械性能。 换热器设计计算方法 换热器用来实现空气与热源载体——水进行能量交换的设备,是空调末端产品中最重要的部件之一。主要构件有进出水管、集水管、铜管、翅片、U型管、端板等,下面主要介绍表冷器大小、翅片形式、铜管大小等的选择,其结构上的知识不做介绍。 一般换热器的命名方法: 换热器的中文名称加三个主参数,即:换热器 M*N*L,M表示换热器厚度方向铜管排数,N表示换热器高度方向的铜管数,L表示换热器有效长度(即换热铜管长度),如:换热器 4*20* 1500,表示4排换热器,高度方向有20根管,换热器铜管的有效长度为1500。换热器的其他构件相关尺寸都是以这三个基本参数为依据换算而来。换热器的的系列代号方法如下:

完整的换热器的表示方法如下: ZK.HRQ3Z 换热器M×N×L (换热器系列部件图样代号及名称) ZK.HRQ3Z 换热器8×24×2015 (换热器系列部件图样代号及名称) 表示换热管规格为φ16、总水管通径为DN65(3型管)、8排(M=8)换热管、 每排管数为24(N=24)、换热器迎风面长度或换热管有效长度为2015mm (L=2015)的左式换热器。 具体名称命名方式可参阅换热器命名。 换热器的设计: 一、基本参数的设计: M 一般尽量按客户要求选择,在客户没有要求的情况下,我们根据N、L的值,加上我们的经验公式(见后)进行计算。 N、L 根据我们规划的段位尺寸,保证换热器在表冷段中便于安装,且有最大的换热面积和迎风面积,具体的段位尺寸见组合空调标准段位图。 二、翅片和铜管的选择 一般情况下有波纹片、开窗片、平片三种翅片形式。波纹片主要是与φ16铜管 配套,开窗片、平片与φ9.52铜管配套。风机盘管主要采用φ9.52铜管套平片,空调箱按风量区别,5000m3/h以上的采用φ16铜管套波纹片,5000m3/h以下的 采用φ9.52铜管套开窗片。 波纹片与φ16铜管换热器特点:风阻较小,换热能力较小。开窗片与φ9.52的换热器特点:风阻较大,换热能力较大。平片与φ9.52的换热能力最小。 三、铜管管路的分布 根据载体——水在管路中的走向及流程分布,管路可以分为:全回路、1/2回路、3/4回路等,目前多采用的为全回路、1/2回路。

1美国西屋门禁系统

美国西屋门禁系统 (NEXWATCH) 目录 前言 (2) 第一节美国西屋门禁系统(NexWatch)简述 (2) 第二节美国西屋门禁系统(NexWatch)所实现功能 (3) 第三节西屋门禁系统主要性能及系统优势 (3) 第四节西屋门禁系统主要应用领域 (5) 第五节西屋门禁系统相关产品介绍及技术指标 (5) 第六节门禁系统组网基本结构图 (13) 第七节美国西屋门禁系统(NexWatch)工程案例 (14) 第八节西屋门禁系统服务体系 (18)

前言 随着企事业管理现代化方向意识不断增强,基于卡出入口控制系统的管理模式已日趋普及。在应用过程中,系统商及用户越来越意识到产品的稳定性、功能的全面性成为品牌选择的关键。 美国西屋门禁系统(NexWatch)一直以来以其卓越的稳定性得到用户的高度认可并成为大系统的首选品牌。 第一节美国西屋门禁系统(NexWatch)简述 美国西屋公司(NexWatch)是世界上第一套感应式门禁系统的发明者,至今有四十年的发展史,西屋门禁以其强大的系统功能以及无与伦比的稳定性享誉全球。在全世界,西屋有300多个代理商,800多个支持点,分布在76个国家。西屋的客户来自于世界各地的许多领域,包括工商企业、电信公司、教育部门、政府机构、娱乐事业及军事保卫部门等。目前已有60000套系统在全世界使用,主要客户有: 克里姆林宫 国家安全部 韩国国防部 美国电信公司 香港电信 诺基亚 中国电信 北京电信 深圳电信 广东电信 惠普公司 上海期货大厦 上海东方电视台…… 正是西屋产品优秀的质量和性能使它得到全世界客户的使用和认可。

第二节美国西屋门禁系统(NexWatch)所实现功能 ●对进入大厦的人所处位置以及进入该处多少次做详细的实时记录 ●可依照用户的使用权限设置在什么日期, 什么时间,可通行什么门 ●对所有门均可在软件中设定门的开启时间,重锁时间, 以及每天的固定常开 时间(依业主要求设定) ●系统可与消防系统联动, 在火灾发生时,打开所有或预先设定的门,系统并且有专门的功 能,可查询出未脱险的用户名单,使消防单位可立刻实施营救措施 ●可与报警系统联动,产生防盗报警后,系统可立即封锁相关的门。 ●系统还可控制功能:电梯、保温、通风、空气调节和照明等。 ●系统可按用户要求在现有的基础上扩充其他子系统:人事考勤管理、巡更、 消费(食堂、餐厅收费)管理和停车管理子系统,内部医疗、自动售货、资料借阅等子系统,充分发挥非接触IC卡的一卡多用功能。各应用子系统自成管理体系,同时通过网络互联,成为一个完整的一卡通管理系统。这更适合企事业内部管理的各应用子系统分属不同职能部门的特点。这种应用方式既满足各个职能管理的独立性,又保证企事业整体管理的一致性。 ●针对现代化大厦内部管理发展的要求,门禁系统可实现与闭路监视系统(CCTV)、消防安全系统(FA)、安保系统(SA)、紧急广播系统等相结合,以达到集中管理、分散监控的目的,通过和其它系统的联动以发挥其强大的应用功能。 ●该系统集合人事管理、出入管理、以及在突发事件时的应急措施,以期为企事业实现 科学化的管理目标,创造出有利的条件。 第三节美国西屋门禁系统(NexWatch)主要性能及系统优势 西屋门禁系统(NexWatch)主要性能及系统优势 ●稳定性极强 西屋(NexWatch)始创了门禁系统,至今已有近六十年的发展历史。“稳定”是西屋产品设计制造的根本原则,全球60000套系统的长期无故障运行使西屋的稳定得以充份证实,并在行业内得到高度认可,成为大系统及重要领域应用的首选品牌。 在硬件方面,从控制器、控制器I/O扩展板、读卡器全部为西屋产品,从而确保整

标准时间的设定范文

标准时间的设定 一﹑标准工时概要 1﹑标准工时含义 标准工时是在正常的操作条件下﹐以标准的作业方法及合理的劳动强度和速度完成符合质量要求的工作所需的作业时间。 它具有以下五项主要因素﹕ (1) 正常的操作条件﹕工具条件及环境条件都符合作业内容要求并且不易 引起疲劳。 (2) 熟练程度﹕大多数中等偏上水平作业者的熟练度﹐作业员要了解流程﹐ 懂得机器和工具的操作与使用。 (3) 作业方法﹕作业标准规定的方法。 (4) 劳动强度与速度﹕适合大多数普通作业者的强度与速度。 (5) 质量标准﹕以产品的质量标准为准﹐基本原则是操作者通过自检及互检完成。 2﹑标准工时的构成 大多数的标准时间是由“标准主体作业时间”和“标准准备时间”构成。此两项又分别由净作业时间和宽放时间构成。如下图(1) 标准主体作业时间与标准准备时间是完成工作所必须进行的作业包括有效的机械作业以及事前准备和中间准备所消耗的时间。两项净时间总和称为正常时间。宽放时间普遍以相对于正常时间的比率﹐即宽放率的形式表示﹐标准时间的表述公式如下﹕ 标准时间 =正常作业时间+宽放时间 =正常作业时间*(1+宽放率) =净作业时间*(1+评定系数)*(1+宽放率) 宽放比率表 标准时间 标准主体作业时间 净作业时间 宽放时间 一般宽放 特殊宽放 标准准备时间 净作业时间 宽放时间 一般宽放 特殊宽放 图示:标准时间的构成

二﹑标准时间的设定 标准时间的设定方法总体大致分为经验估算及科学的时间分析与时间预置(PTS)法等 对观测时间进行评比求得正常作业时间﹔ 对正常作业时间进行宽放﹐求得标准时间。 公式如下﹕ 标准时间=正常作业时间*(1+宽放率) =观测时间*评比系数*(1+宽放率) 1﹑时间评比(Rating) (1)时间评比介绍 时间评比是一种判断与评价的技术﹐其目的在于把实际作业时间修正到合理的作业速度下的时间﹐消除因被测量人个人的工作态度﹑熟练度及环境因素对实测时间的影响。具体影响作业者的因素如图(2)所示。 这么多影响作业时间的因素如果不能够定量评估的话会极大影响标准时间的客观性与通用性。下面介绍时间评比方法中最通用的方法------平均化法(Leveling)。平均化法又称西屋法(Westing House System)﹐为美国西屋电气公司首创﹐经劳雷(Lowry)﹑曼纳特(Maynard)和斯坦基门德(Stegemerten)完成整个体系。 (2)平均化法的评比 平均化法从熟练﹑努力﹑作业条件和一致性四个方面评价作业速度。 A 熟练 作业动作流畅性及熟练度﹐主要体现在动作的韵律及节奏感上。 B 努力 作业者的劳动欲望﹐反映了作业者在精神上的努力度与身体状态﹐与熟练度有直接关系﹐因此两者不应相差等级太远。 C 条件 对作业者产生影响的环境因素﹐如符合国家及行业作业环境标准的话﹐此项可视作平均。 D 一致性(稳定性) 对周期作业时间的稳定性的评价﹐若偏差达到±50%的话评价为欠佳﹐基本正常作业可视为平均。具体评价等级系数见表 (1) 表(1) (西屋法)评价等 级系数表 音响 照明 温湿度 色彩 作业条件 适应性 身体条件 培训 技术水平 设备的操作性 熟练度 其它作业员 上司 公司外人员 人际关系 保障(公司) 升职的机会 上司与同事的评 企业文化的认同 奖励 精神支持 身体条件 经济状况 努力度 作业速度 图示影响作业速度的因素

组合式空调机组设计规范.

编制:许辉

目录 概述 第一章换热器(表冷器)如何设计 第二章风机和风机电机的设计选型 第三章加湿器的知识和设计选型 第四章风阀及电动执行器的设计选型 第五章过滤器的知识和设计选型 第六章消声器知识和设计选型 第七章减震器的知识和设计选型 第八章转轮热回收装置的知识和设计选型第九章框架防冷桥原理介绍 第十章挡水板的设计选型方法和工作原理

概述 本规范描述了组合式空调机组的设计参数、性能要求、设计工况及各元件设计和选型方法。组合式空调机组基本型号有24个,功能段包括混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、各种加湿、风机段、消声段等二十余种功能段。 组合式空调机组的长、宽、高是按模数进行设计,标准规定:1M=158mm,基本命名方式为:MKZXXXX,前两为数字表高度上的模数,后两位表示宽度上的模数,尺寸的计算方法为:L=XX*158+50(70)。 组合式空调机组的基本设计工况: 混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、加湿段、风机段、消声段等进行自由组合,对空气的进行处理,满足客户对空气洁净度和舒适度、环境噪声的需求。

第一章 换热器设计计算方法 换热器用来实现空气与热源载体——水进行能量交换的设备,是空调末端产品中最重要的部件之一。主要构件有进出水管、集水管、铜管、翅片、U 型管、端板等,下面主要介绍表冷器大小、翅片形式、铜管大小等的选择,其结构上的知识不做介绍。 我们公司换热器的命名方法: 以换热器的中文名加三个主参数,即:换热器 M*N*L ,M 表示换热器的排数,N 表示换热器高度方向的铜管数,L 表示换热器有效长度(即换热铜管长度),如:换热器 4*20* 1500,表示4排换热器,高度方向有20根管,换热器铜管的有效长度为1500。换热器的其他构件相关尺寸都是以这三个基本参数为依据换算而来。 换热器的的系列代号方法如下: 完整的换热器的表示方法如下: MK .HRQ3Z 换热器M ×N ×L (换热器系列部件图样代号及名称) MK .HRQ3Z 换热器8×24×2015 (换热器系列部件图样代号及名称) 表示换热管规格为φ16、总水管通径为DN65(3型管)、8排(M=8)换热管、每排管数 为24(N=24)、换热器迎风面长度或换热管有效长度为2015mm (L=2015)的左式换热器。 换热器的设计: 一、 基本参数的设计: M 一般尽量按客户要求选择,在没有客户要求的情况下,我们根据N 、L 的值,加上我们的经验公式(见后)进行计算。霍尼韦尔美国西屋门禁方案-pw5k与star

PW5K与STAR对比及兼容性 PW5K是在STAR系列上改进更加完善的一个系列,具备更好的结构连接,扩展功能更强,前端设备兼容更广,可以接多种标准读卡器,如果原来门禁系统用STAR系列,只要门禁管理软件是用PRO-WATCH,就直接可以兼容PW5K系列所有型号。要是原来的门禁系统管理软件不是PRO-WATCH,只要重新买一套PRO-WATCH 门禁管理软件,就可以兼容STAR系列和PW5K系列。 要是重新买一套PRO-WATCH门禁管理软件,只要把原来STAR门禁管理软件数据库备份一份。在服务器上安装PRO-WATCH门禁管理软件,安装成功后在PRO-WATCH数据库里导入STAR备份的数据库,那样PRO-WATCH数据库都有原来门禁系统全部资料。 STAR门禁系统结构图 Star系列支持双通信链路冗余,主要是485通信协议和TCP/IP通信协议。系统要是通过网络(TCP/IP通信协议)连接,每个控制器都要增加一个网络模

块。Stra门禁系统结构是二级架构,控制器、读卡器,控制器通过485通信协议或韦根协连接读卡器,可是控制器只支持两路韦根协议。要是读卡器全部韦根协议连接,还需要增加韦根协议模块. Star系列控制器分为4门控制器、8门控制器、16门控制器。 PW5K门禁系统结构图 PW5K系列支持双通信链路冗余,主要是485通信协议和TCP/IP通信协议。系统要是通过网络(TCP/IP通信协议)连接,每个控制器都要增加一个网络模块。PW5K门禁系统结构是三级架构,PW5K控制器、读卡器模块、读卡器。 PW5K控制器最多支持64个读卡器。PW5K控制器通过RS485通信协议连接读卡器模块,读卡器模块通过韦根协议连接读卡器。 PW5K控制器支持任意模块组合,即一个控制器下总线连接的设备可以为双读卡器模块、单读卡器模块、16路输入模块、16输出模块,不分先后顺序,直接连接在485总线即可使用,根据不同需要添加不同模块及数量即可,非常适合系统扩展及系统联动。

标准时间的设定完整版

标准时间的设定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

 (5) 质量标准﹕以产品的质量标准为准﹐基本原则是操作者通过自检及互检完 成。 D 一致性(稳定性) 对周期作业时间的稳定性的评价﹐若偏差达到 ±50%的话 评价为欠佳﹐基本正常作业可视为平均。具体评价等级系数见表(1) 表(1) (西屋法)评价等级系数 表 音响 照明 温湿度 色彩 作业条件 适应性 身体条件 培训 技术水平 设备的操作性 熟练度 其它作业员 上司 公司外人员 人际关系 保障(公司) 升职的机会 上司与同事的评企业文化的认同 奖励 精神支持 身体条件 经济状况 努力度 作业速度

组合式空调机组相关知识与设计选型

组合式空调机组相关知识及设计选型 编制:许辉 目录 概述 第一章换热器(表冷器)如何设计 第二章风机和风机电机的设计选型 第三章加湿器的知识和设计选型 第四章风阀及电动执行器的设计选型 第五章过滤器的知识和设计选型 第六章消声器知识和设计选型 第七章减震器的知识和设计选型 第八章转轮热回收装置的知识和设计选型 第九章框架防冷桥原理介绍 第十章挡水板的设计选型方法和工作原理

概述 本规范描述了组合式空调机组的设计参数、性能要求、设计工况及各元件设计和选型方法。组合式空调机组基本型号有24个,功能段包括混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、各种加湿、风机段、消声段等二十余种功能段。 组合式空调机组的长、宽、高是按模数进行设计,标准规定:1M=158mm,基本命名方式为:MKZXXXX,前两为数字表高度上的模数,后两位表示宽度上的模数,尺寸的计算方法为:L=XX*158+50(70)(面板厚度为30mm时取50,面板厚度为50mm时取70)。 组合式空调机组的具体命名方法可参阅组合式空调机组产品分类与型号命名(QMZ-J20.011-2007) 组合式空调机组的基本设计工况:

混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、加湿段、风机段、消声段等进行自由组合,对空气的进行处理,满足客户对空气洁净度和舒适度、环境噪声的需求。 第一章换热器设计计算方法 换热器用来实现空气与热源载体——水进行能量交换的设备,是空调末端产品中最重要的部件之一。主要构件有进出水管、集水管、铜管、翅片、U型管、端板等,下面主要介绍表冷器大小、翅片形式、铜管大小等的选择,其结构上的知识不做介绍。 我们公司换热器的命名方法: 换热器的中文名称加三个主参数,即:换热器M*N*L,M表示换热器厚度方向铜管排数,N表示换热器高度方向的铜管数,L表示换热器有效长度(即换热铜管长度),如:换热器4*20* 1500,表示4排换热器,高度方向有20根管,换热器铜管的有效长度为

组合式空调机组常见故障原因及处理方法secret

组合式空调机组常见故障原因及处理方法 s e c r e t Revised at 2 pm on December 25, 2020.

组合式空调机组 常见故障原因及处理方法

冷媒温度合格,流量偏小 检查水泵性能,管道阻力, 有无堵塞现象,若存在问 题,则先整改管道,或更换 水泵。 进、出水 温差一般 为5度设计3)设计选择有差错 冷媒温度合格,流量合 格.制冷能力仍偏小,则需 增设或更换设备。 风量4)风量偏小引起冷量偏小适当加大风量。 .机组漏 水 过水严重 1)挡水板质量差改换挡水效率高的挡水板 2)集水盘出水草口堵塞清理排水口 3盘内积水太深 排水管水封落差不够 整改水封,加大落差,使排 水畅通。 4)面风速过大 加大挡水板通风面积 适当降低面风速 5)风量过大适当降低风机转速 6)挡水板四周的挡风板破损 或脱落 加装挡风板并作好密封 换热器 集水管保温不好凝露重新保温 集水管漏水 换热器铜管破裂,补焊集水管和铜管 集水盘 集水盘保温欠佳,表面凝露作好集水盘、集水管的保温 集水盘漏水补焊集水盘 机组表面 凝露 箱体 保温不良,存在冷桥作好保温。 箱体漏风作好密封处理 保温破损或老化除去原保温,重作保温。 保温厚度不够重作保温

机组噪 声、振动 值偏高 风机●风机轴承有问题: ●风机轴与电机轴不平行 ●风机蜗壳与叶轮摩擦,发 出怪叫。 ●风机蜗壳与叶轮变形 ●叶轮的静、动平衡未作 好。 ●风机质量有问题 ●更换轴承 ●调节两轴至平行。 ●调节蜗壳与叶轮至正常位 置。 ●更换蜗壳与叶轮。 ●更换叶轮或重作静、动平 衡 ●换风机 电机●电机轴承有问题 ●电机质量有问题 ●更换轴承 ●更换电机 隔振系统●减振器选用不当 ●减振器安装不当 ●风机与支架、轴承座 与支架的联接松动 ●重新选配减振器 ●调整减振器安装 固紧螺栓、螺母 箱体隔声效果差加固或更换箱体壁板 送风噪声偏高风机风机噪声偏高见上述 系统 风管内风速过高,产生二次 噪声 在不影响室内温湿度的前提 下,适当调小送风量送风口风速过高加大送风口bg 风机轴承温升过高轴承 轴承里无润滑脂加注润滑脂 润滑脂质量不佳,变质、含 混杂质 清洗轴承、加注润滑脂轴承安装歪斜、前后轴承不 同轴、或游隙过小、或内外 圈未锁紧风机盘管 调节轴承安装位置,调节轴 承游隙 锁紧内外圈。 轴承磨损严重更换轴承 电机电流 过大或温 升过高 电机风机流量过大适当降低风机转速电机冷却风扇损坏修复冷却风扇 输入电压过低电压正常后运行轴承安装不当或损坏见上述 干蒸汽加湿器常见故障执行器不 工作或工 作不正常 电源未接通、插头接错 电机轴与传动齿轮松脱拧紧紧固螺钉

国际知名电气公司

国际知名电气公司 来源:王海洋Gaara的日志 通用电气公司(GE) General Electric Company, 1892年,爱迪生电灯公司和汤姆森-休斯顿电气公司合并,成立了通用电气公司(GE)。 通用电气公司(GE)是世界上最大的多元化服务性公司,也是世界上最大的电器和电子设备制造公司,它的产值占美国电工行业全部产值的1/4左右。在两次世界大战中,这家公司大发战争财,获得了迅速发展。帮美国打纳粹。 从飞机发动机、发电设备到金融服务,从医疗造影、电视节目到塑料,据称有25万多种品种规格。它除了生产消费电器、工业电器设备外,还是一个巨大的军火承包商,制造宇宙航空仪表、喷气飞机引航导航系统、多弹头弹道导弹系统、雷达和宇宙飞行系统等。

西门子(SIEMENS 是世界最大的机电类公司之一,1847年,它的国际总部位于德国慕尼黑。总部位于柏林和慕尼黑的西门子集团公司是世界上最大的电气工程和电子公司之一。 维尔纳·冯·西门子:德国工程学家、企业家、电动机、发电机、有轨电车(54)和指南针式电报机的发明人,改进过海底电缆,提出平炉炼钢法,革新了炼钢工艺,西门子公司创始人。 西门子的名字也被用来命名电导率的单位西门子(Siemens),是物理电路学及国际单位制中,电导、电纳和导纳,三种导抗的单位。西门子的符号为S,中文简写为[西] 在二战中,西门子支持了希特勒政权,为战争和经济的纳粹化作出了实质性的贡献。应该也算战争罪犯,起码是帮凶。但是政治这东西不好说,毕竟每个人都是生活在特定历史背景下的。 西门子有许多工厂设在臭名昭著的集中营里或周围以建造军用的电器开关。例如,大约有十万奥斯威辛的劳工在集中营里的西门子工厂里工作,该厂为集中营提供电力。并且集中营里的部分毒气室也由西门子建造。 在1937年至1938年间(日军对南京城进行南京大屠杀),德国西门子公司驻中国公司员工拉贝(纳粹党员)以外国人的特权身份,在中国南京建立南京战时安全区保护了约25万中国平民.充分证明了个人的力量能改变历史,更证明了平凡的工作岗位上,能成就不平凡的事业。同一个岗位,不同的人能干出不同的效果。 张纯如(代表著《南京大屠杀》2004年出版)找到其孙女,公布了著名的《拉贝日记》,其中记载了500多起血案。

组合式空调机组的特点及功能段介绍

空调机组的特点: 1、铝型材骨架,钢架结构两种结构,外形美观。 2、表面磷化,高压静电喷涂(喷塑)处理,耐腐蚀性能卓越。 3、壁板聚胺脂发泡保温,保温效果特佳。 4、热交换器为进口流水线生产,性能属世界一流,可旋转型热交换器降低阻力,回收能量,节能效果明显。 5、高压喷雾加湿,方便、节省汽源。 6、过滤器快速脱落,清洗简捷方便。 7、风机进口、国产任选。 8、计算机自动调控,可实现无人管理。 9、整体服务,本公司的经营宗旨:向用户提供完善的售前售后服务。 结构: 槽钢底盘,散装体最大尺寸不超过3300*2500*2500(长mm*宽mm*高mm),用户需考虑设备进入机房的空间。 空调机组各功能段介绍: 各种规格的空调机组都有以下功能,可供设计单位和用户按需要进行组合选用,同时,可根据用户需要进行非标空调机组设计和制造。 1、新回风混合段新回风口位置按设计要求可分别在端部、顶部或左右各侧面设置,如与本样本不一致时,要提供具体开口位置。在新回风口上可装配调节阀,执行机构有手动、电动和气动三种型式,由用户任选。 2、过滤段有初、中效过滤两种,配有菱形袋式,四峰袋式,也可配用自动卷绕式,滤料用优质涤轮无纺布,并采用过滤器快速装拆机构,压盖显示及报警装置。 3、新排风段(也称平顶分风混合段)本段箱体内设有一次回风阀,阀门前后的箱顶各设一排风口和新风口,并配调节阀,其功能是:当有回风机时,供空调机排出部分回风,使新风与一次回风按要求比例混合;当过渡季节采用直流系统时,应关闭一次回风阀,全开排风阀和新风阀。 4、能量回收段供双风机系统中作交叉分风混合和排风能量回收用。本段箱体内设有一次回风阀,顶部为能量回收器,它是一种利用排风的冷(热)来间接冷却(加热)新风,新风经过板式能量回收装置,可回收排风显热能量的60%左右。同时,排风和新风不直接接触,特别适用于排除室内有害气体的直流空调系统的能量回收。作直流系统使用时,应关闭一次回风阀门。有剧毒气体场所应单独设排风系统,不宜使用该段。

西屋洗碗机产品介绍

西屋洗碗机产品介绍 一西屋厨电简介 西屋,源于美国,始于1886,美国厨房家电高端品牌。1886年,乔治.威斯汀豪斯在美国创办美国西屋电气有限公司。西屋电气公司,业务领域涉及4000多种产品,在世界26个国家和地区设有250家工程和56个研究单位,拥有125000名员工,西屋的产品在很多国家已经深受消费者的喜爱。 西屋厨电进入中国市场以后,为中国家庭消费提供了创新高端品质的美式厨电家电产品。作为一个全球知名品牌,西屋结合中国消费者需求,不断创新,为厨房赋予更多科技化和审美的内涵,也为中国厨电行业向品质化、专业化、高端化发展,增添新的色彩。 二西屋产品 西屋厨电锁定高端与智能两大方向,涵盖油烟机、燃气灶、消毒柜、微波炉、嵌入式蒸烤一体箱、嵌入式微蒸烤一体箱、嵌入式洗碗机、水槽洗碗机、抽屉式洗碗机、台式洗碗机、垃圾处理器、嵌入式电磁灶、集成灶等产品。 三西屋洗碗机 西屋洗碗机目前主要涵盖类型有8套嵌入式洗碗机、抽屉式洗碗机、水槽式洗碗机、4套台式洗碗机,未来将会提供更多且更优的洗碗机,下面将对目前的四款洗碗机详细介绍。 1 西屋8套嵌入式洗碗机 嵌入式8套洗碗机WQP8-B1的主要功能有分层旋风洗、5+3智能洗涤程序、70℃高温洗+360°全腔旋风洗、UV紫外线灯杀菌、3D热风烘干、72小时鲜风换气,除此之外还有软水功能、三重清洁过滤、超低噪音清洗等。

1.1分层旋风洗,水电均省30% 餐具量少时可以只利用上层或者下层清洗,分层洗涤比标准同步洗(每次10.6L水、1KWh电)少用3~4L的水、少用0.3KWh的电,水电都节省近30%,如果需要对大量餐具进行清洗,可以选择上下两层同时运行,满足3-8口家庭的8套需求。 1.25+3智能洗涤程序 5+3智能洗涤程序:5大常规洗涤程序+3大智能洗涤程序。 5大常规洗涤程序: (1)快速洗:适用于轻度脏污的污餐具,或已经干净,但存放时间较长的餐具。 (2)日常洗:日常洗涤,适用于普通脏污的餐具,时间较短。 (3)晶柔洗:适用于一般脏污餐具,表面较光亮的餐具,如红酒杯等。 (4)节能洗:日常洗涤,适用于较脏污的餐具。 (5)超净洗:适用于重度脏污餐具。 3大智能洗涤模式: (1)分层洗:通过电机和分水阀的控制,实现上下喷臂单独动作,餐具较

zk gzk系列组合式空调机组设计选型手册

第四章 ZK、GZK系列组合式空调机组 一、产品概述 格力组合式空调机组采用防冷桥铝型材结构,特殊橡胶材料密封条与外面的金属隔绝,加上铝型材的凹凸槽衔接,使漏风率非常低,保温性能好。内表无需粘贴保温绵或其他保温材料,符合洁净空调的要求。 格力组合式空调机组可根据用户要求提供多种功能段组合,可广泛应用于电子仪表、精密机械制造、纺织、化工、卷烟、制药、食品、电站等工业性空调场所,也适用于商业大厦、饭店、超市、影剧院、展览中心、体育馆、商场、宾馆、办公大楼等商用及民用大中型公共建筑的空调场所。

第一节ZK 系列组合式空气处理机组 一、产品命名规则 组合式空调机组型号分为整机型号和功能段型号。 1、 整机型号表示方法 ZK □ □ □ □ 序列号:两位数字,按00、01、02…排列,00可省略 功能段数:两位数字 高度模数:两位数字 宽度模数:两位数字 组合式空调机组 2、功能段型号表示方法 Z □ □ □ □ □ □ 序列号:两位数字,按00、01、02…表示,00可省略 第二特征描述 第一特征描述 高度模数:两位数字 宽度模数:两位数字 功能段代号 组合式空调机组 说明: 1)第一特征描述:对表冷段指表冷器排数,II 表示8排管,I 表示6排管,4排管不表示。非表冷段可省略。 2)第二特征描述:对表冷段或翅片式加热段指进出水(汽)方位,Y 表示右侧进出水(汽),左侧进 出水(汽)不表示。其它段可省略 。 3)顺着气流方向,进出水(汽)管在右侧的机组为“右”式机组,反之为“左”式机组。 3、示例 产品名称 型号 整机 13×09模组合式空调机组(风量5870m 3/h) ZK13090401 混合段 ZE1309 表冷段(6排管,右出水) ZF1309IY 加热段(右进出水) ZG1309Y 功能段 送风段 ZL1309

相关文档