滤池计算

在常规水处理过程中,过滤一般是指以石英砂等粒状滤料层截留水中悬浮杂质,从而使水获得澄清的工艺过程。滤池通常置于沉淀池或澄清池之后。进水浊度一般在10度以下。滤出水浊度必须达到饮用水标准。在饮用水的净化工艺中,有时沉淀池或澄清池可省略,但过滤是不可缺少的,它是保证饮用水卫生安全的重要措施。滤池有多种形式。水厂中常用的有普通快滤池、V 型滤池、虹吸滤池、无阀滤池等。

(1)过滤池型式选择

查《给水排水设计手册》(第3册 城镇给水),综合比较各种滤池的优缺点及使用范围,并考虑到设计计算参考资料局限性的问题,本设计中采用普通快滤池作为过滤设施。

普通快滤池又可以称为四阀滤池,其构造主要包括池体、滤料层、承托层、配水系统、反冲洗排水系统,每格滤池的进水、出水、反冲洗水和排水管上设置阀门用以控制过滤和反冲洗交错进行。其工作过程包括过滤和冲洗两部分。

(2)设计要点

1)滤池清水管应设短管或留有堵板,管径一般采用75~200mm ,以便滤池翻修后排放初滤水。

2)滤池底部宜设有排空管,其入口处设栅罩,池底坡度约为0.005,坡向排空管。

3)配水系统干管的末端一般装有排气管,当滤池面积小于25m 2时,管径为40mm ,滤池面积为25~100m 2时,管径为50mm 。排气管伸出滤池顶处应加截止阀。

4)每个滤池上应装有水头损失计或水位尺以及取样设备等。

5)滤池数目较少,且直径小于300mm 的阀门,可采用手动,但冲洗阀门一般采用电动、液动或气动。

6)各种密封渠道上应有1~2个人孔。

7)管廊门及通道应允许最大配件通过,并考虑检修方便。

8)滤池池壁与砂层接触处抹面应拉毛,避免短流。

9)滤池管廊内应有良好的防水、排水措施和适当的通风、照明等设施。 设计计算

1)滤池平面尺寸计算

滤池工作时间为24h ,冲洗周期为12h 。滤池实际工作时间为:

)(8.2312

241.024h T =?-= 滤速取v 1=10m/h ,滤池总面积:

2130.4858

.2310115500m T v Q F =?==

一般滤池单格池长应大于11m ,为了保证冲洗时表面扫洗及排水效果,单格滤池的宽度一般在3.5m 以内,最大不超过5m 。设计尺寸参考《给水排水设计手册》第三册《城镇给水》。

表11:滤池尺寸及面积

故本设计中共采用滤池单格数6,分为两个大组,每组单格数为3格。每个滤池面积为:

289.806

30.485m N F f === 采用滤池长宽比为3,滤池设计尺寸为4.9m ×14.7m ,实际滤速为11.23m/h 。 校核强制滤速v 2为:h m N Nv v /48.131

623.116112=-?=-=

2)滤池高度 承托层高度:采用m 45.0。滤料层厚度:采用双层滤料,厚h=750mm ,其中无烟煤厚350mm ,石英砂厚400mm 。滤层上最大水深1800mm ,超高300mm 。滤池高度H 为:

故滤池总高:m H 3.33.080.175.045.0=+++=

3)滤池的各种管渠计算:

①进水:

从沉淀池出来的水分两路分别进入两组滤池,则每组进水总流量为:

s m d m d m Q /669.0/57750/2

1155003331=== 取管中流速为1.0m/s ,则D 1=(4Q 1/πV 1)0.5=(4*0.669/3.14*1.0) 0.5 =852.2mm 采用DN = 1000mm 铸铁管,则管中实际流速为:

s m v /852.00.14669.02

1=??=π(符合s m /2.1~8.0要求) 各个滤池进水管流量:s m Q /223.03

669.032== 取各滤池进水支管的流速为1.0 m/s ,则

D 2= (4Q 2/πV 2)0.5 =(4*0.223/3.14*1.0) 0.5 = 532.99mm

取进水管直径:D 2 = 500mm ,则管中流速为:

s m v /14.15

.04223.022=??=π(符合s m /2.1~8.0要求)

②反冲洗水管:

采用双层滤料,反冲洗强度q 选择15(L*s/m 2),冲洗时间取6min 。 流量为:s m s L qf Q /214.1/35.121389.801533≈=?==

取管中流速2.3m/s ,则计算管径为:

D 3=(4Q 3/πV 3)0.5 = (4*1.214/3.14*2.3)=672.4mm ,取管径D 3 = 800mm 。 管中实际流速:v 3 = 2.41m/s ,(符合s m /5.2~0.2要求)。

③清水管:

清水总渠流量为1.34m 3/s ,每个滤池的清水管的流量为0.224m 3/s ,流速采用0.79m/s ,则清水支管的管径为:

mm m D 600600.0)89.0/224.04(5.04=≈?=π

④反冲洗水排水:

排水流量为:s m Q Q /214.1336==,取管中流速1.30m/s ,则排水管管径为:

D 5=(4j q /πV)0.5≈945mm ,取D 5 = 1000mm

则管中实际流速为1.16m/s 。

反冲洗排水渠宽度0.9m ,水深0.8m 。则渠中流速为:

v 6=1.27m/s ,符合规范1.0~1.5m/s 的要求。

6)反冲洗高位水箱:

反冲洗高位水箱的冲洗时间:t=7min , 冲洗水箱容积为:

321.6551000

6061589.805.110005.1m fqt W =????==, 取水箱超高0.3m ,有效水深2.8m ,则冲洗水箱尺寸(长×宽×高)为: 10m ×22m ×3.1m 。

水箱底至滤池配水管间的沿程及局部损失之和取h 1=1.0m ,

配水系统水头损失为:h 2 = h k = 3.97m ,

承托层水头损失为:

m q H h 1485.01545.0022.0022.013=??==

滤料层水头损失为:

m H m h 76.078.0)41.01)(11

65.2()1)(1(2014=?--=--=γγ 安全富余水头取m h 5.15=。

冲洗水箱底应高出洗砂排水槽面为:

m h h h h h H 38.75.176.015.097.30.1543210=++++=++++=,取7.5m 。

V型滤池计算说明书

V型滤池计算说明 书

9.7 过滤设备 (V型滤池) 9.7.1 设计要点: ①滤速可达7—20m/h,一般为12.5~15.0m/h。 ②采用单层加厚均粒滤料,粒径一般为0.95~1.35mm,允许夸大到 0.70~2.00mm,不均匀系数1.2~1.6或1.8之间。 ③对于滤速在7—20m/h之间的滤池,其滤层厚度在0.95—1.5之间选用,对于更高的滤速还可相应增加。 ④底部采用带长柄滤头底板的排水系统,不设砾石承托层。 ⑤反冲洗一般采用气冲,气水同时反冲和水冲三个过程,大大节省反冲洗水量和电耗,气冲强度为13—16 L/s·2m,清7水冲洗强度为 3.6— 4.1 L/s·2m,表面扫洗用原水,一般为1.4—2.2 L/s·2m。 ⑥整个滤料层在深度方向的粒径分布基本均匀,在反冲洗过程中滤料层不膨胀,不发生水力分级现象,保证深层截污,滤层含污能力高。 ⑦滤层以上的水深一般大于1.2m,反冲洗时水位下降到排水槽顶,水深只有0.5m 。 ⑧V型进水槽和排水槽分设于滤池的两侧,池子可沿着长的方向发展,布水均匀V 型滤池是恒水位过滤,池内的超声波水位自动控制可调节出水清水阀,阀门可根据池内水位的高、低,自动调节开启程度,以保证池内的水位恒定。V 型滤池所选用的滤料的铺装厚度较大(约 1.40m),粒径也较粗(0.95—1.35mm)的石英砂均质滤料。当反冲洗滤层时,滤料呈微膨胀状态,不易跑砂。V

型滤池的另一特点是单池面积较大,过滤周期长,水质好,节省反冲洗水量。单池面积普遍设计为70—902m,甚至可达1002m以上。由于滤料层较厚,载污量大,滤后水的出水浊度普遍小于0.5NTU。 V 型滤池的冲洗一般采用的工艺为气洗→气水同时冲洗→水冲洗+表面扫洗。 9.7.2 设计参数确定 设计水量 Q=8×1043m/d;滤速V=10m/h。 滤池冲洗确定(见下表) 总冲洗时间12min=0.2h 冲洗周期T=48h 反冲横扫强度1.8L/(s·2m)【一般为 1.4~2.0 L/(s·2m)】 9.7.3 设计计算 (1)池体设计 ①滤池工作时间t’(读者注:平均每天的过滤时间) t’=24-t×24/T=24-0.2×24/48=24-0.1=23.9(h)(式中未考虑排放滤水) ②滤池面积F 滤池总面积F=Q/V·t’=80000/10×23.9=3352m ③滤池的分格

V型滤池操作规程

V型滤池操作规程 准备工作 清洗滤池底部和气水渠 在向滤池注水前,检查滤板下面是否清洁,查看是否有残留木块,这些木块可堵塞排放阀。检查标高及堰的水平状态 若在安装时没有进行检查,就应检查及在控制表上记录不同的标高,这是为了保证正常运行所必需的。 重要:注意反冲洗水排水槽的标高,用水平仪检查它们的水平状态,必要时对其校正。 检查澄清水渠上各个滤池的进水堰标高。必要时,将其校正(滤池之间的流量分配)。 检查滤池进水口的尺寸(澄清水进口)。必要时进行校正。 检查滤头 在放置过滤介质前,若有洁净水时: 打开冲洗水进水阀门,向滤池逆向输送水流,以检查经过所有滤头的水流是否相等。 检查机电设备及自控系统 检查所有电机的转向(鼓风机等),如有必要检查齿轮箱的油位。 启动压缩空气系统。检查系统(空压机、压力开关及应急设备等)。 检查手动、气动阀门是否运转正确并操作灵活。 按照供货商的说明调节气动阀门的压力。 检查鼓风机的安全阀的设定。 检查各种传感器的回路(液位计、阻塞计、流量计等)。

检查调节阀的运行(4—20mA回路及行程开关等)。精密调整阀位变送器的设定。 检查各种阀门(手动、电动或气动)的运行及行程开关位置。 检查不同的自控系统(反冲洗和过滤的继电及程序控制)。 滤板的密闭性和鼓风测试 密闭性测试须在装填滤砂之前进行。 开始测试前,检查滤板和滤头的安装以及以下附属设备:鼓风机、水泵、控制器、阀门及排放系统等是否工作正常。参见上述机电设备检查。 滤板淹没水位应高于滤头3厘米。 打开反冲洗进水阀及旁通阀(如有)进行反向注水,确认各个滤头的布水均匀。 滤头出现大的气泡意味着滤头的损坏。如有必要,更换问题设备并/或检查滤头的密闭性。启动鼓风机,然后向滤板下方供气(打开进气阀)。检查: □滤池中所有滤头是否可以正确布气; □滤板、连接缝及滤头的密闭性; □锚固螺栓的密闭性。 停止鼓风机。 重复进行三次试验。 装填滤池 检查滤砂的质量 承托的砾石(如使用)及滤砂必须符合设计标准。需要进行取样分析。 每个滤池的过滤介质体积 157立方米砂(砂径:1.35mm),1.5米深。 装填滤池前,至少注入50厘米的水高于滤板上(也可用其它方法)。不论用何种装填法,开始装填时都应倍加小心,以免损毁滤头。当滤头被覆盖后,可进行快速装填。当所有介质就位时,平整表面。 应注意不要将砂填到排水槽内。 确保滤池介质层的高度与图纸所标的一致。建议多装填5%以补偿滤池运行开始时冲洗期间的损耗。 在砂层上部作个记号作为计算由于冲洗而造成的砂耗。 启动过滤控制系统 ?检查LT液位控制回路(包括变送器的校准) ?检查PDT阻塞控制回路(包括变送器的校准) ?检查液位开关 ?检查自动控制阀回路(包括变送器的校准) ?检查所有自动阀的动行,从控制台到冲洗顺序,从公用冲洗电器盘到控制台(不向反冲洗泵和鼓风机输电)

关于过滤器压力降的计算公式

关于设计过滤器压力降的具体计算数据 关于设计过滤器压力降的具体计算数据 1.根据用户提供该过滤器具体数据如下: 压力:30000Pa 通径:DN400 介质:瓦斯 丝网:30目流量:80m3/分钟 2.根据表中查得,粘度μ=0.023厘泊(1厘泊=0.001公斤/米?秒),即得:μ=2.3*10-5公斤/米?秒 瓦斯比重p=570kg/米3 首先求得流量: W=80m3/分钟=80*570kg/分钟=2.73×106kg/小时 求得流速:V=W//3600P?A米/秒=0.002947306米/秒 注:A为管道截面积A=0.7854*D2=0.7854*0.42=0.1256m2 再求得雷诺数:Re.根据公式得: Vdp 0.002947306*0.4*570 Re=--------------=----------------------------=2978.2 64273 μ?g 2.3*10-5*9.81 再求得摩擦系数,根据公式得: f=64/Re=64/2978.264273=0.021489026 根据压力降公式计算如下: △Pf=6.38*10-13fLw2/d5p=6.38*10-13*0.021489026*80*456002/0.45*570 =6.38*10-13*0.021489026*80*2.097*109/5.8368=3.9*10-4 Kg/CM2 注为当量直管段长度DN400 丝网为30目时,L取最小值即 L=80*103mm=80m 再根据HGJ532-91规定过滤器有效过滤面积为相连管道的截面积三倍以上,即得0.125664*4倍=0.502656 根据提供30目丝网标准过滤器面为50%,得 0.502656+0.251328=0.753984m2+滤筒阻力损失 0.2m2=0.953984m2

V型滤池设计计算

V型滤池设计计算 361设计参数 设计2组滤池,每组滤池设计水量Q=10500m3/d设计滤速 v =10m/h,过滤周期48h 滤层水头损失:冲洗前的滤层水头损失采用 1.8m 第一步气冲冲洗强度q气i = 15L/(s.m2),气冲时间t气=3min 第二步气、水同时反冲q气2 = 15L/(s. m2) ,q水i=4L/(s. m2),t 气冰=4min 第三步水冲强度q水2=5L/(s. m2) ,t水=5min 冲洗时间t=12min ;冲洗周期T=48h 反冲横扫强度1.8L/(s. m2),滤池采用单层加厚均质石英砂滤料,粒径 -1.35mm,不均匀系数。 3.6.2设计计算 1.平面尺寸计算 1)滤池工作时间 T/=24—t 24=24— X 空二 T 48 2)滤池总面积 F=2 二21000 =87.9m2 vT 10 23.9 3)滤池的分格 滤池底板用混凝土,单格宽B=,单格长L=13m,(一般规定V型滤池的长宽 比为2 : 1—4 : 1,滤池长度一般不宜小于11m;滤池

中央气,水分配槽将滤池宽度分成两半,每一半的宽度不宜超过 4m 面积2,共2座,每座面积m2,总面积91m2 4) 校核强制滤速V v / = _N £ =耳卫=20m/h, 满足 v W 20m/h 的要求。 N 1 2 1 5) 滤池高度的确定 H=H 1 + H 2 + H 3 + H 4 + H 5 + H 6 + H 7 二 I I I I H =4.3m 式中:H I ---- 气水室高度,~ 0.9m,取0.8m H 2 —滤板厚度m 取0.1m H 3 -------- 滤料层厚度m 取1.2m H 4 -------- 滤层上水深 m 取 1.4m H 5 -------- 进水系统跌差 m ,取0.4m H 6——进水总渠超高m 取0.3m H 7 -------- 滤板承托层厚度 m ,取0.1m 6)水封井设计 滤层采用单层均质滤料,粒径?1.35mm 不均匀系数K 80为 均质滤料清洁滤料层的水头损失按下式计算 2 = 180X 0.。101(1-0?5)X ( 1 ) 2 120 0.28 981 0.53 0.8 0.1 二 cm 式中: H 清 水流通过滤料层的水头损失,cm ; 水的运动黏度,cm 2/s ,20 C 时为cm 2/s ; H 清=180(1-号)2 ( 1 3 gm 。 d 0)2l0V

过滤器常用计算公式

过滤器常用计算公式 缠丝管过水面积计算公式: P:缠丝面孔隙率 d 1:垫筋宽度或直径(mm ) d 2:缠丝直径或宽度(mm ) m 1:垫筋中心距离(mm ) m 2:缠丝中心距离(mm ) 石英砂滤料水头损失: 2014m 11h H ))(γ γ(--= γ1:滤料的相对密度(石英砂为) γ:水的相对密度 m 0:滤料膨胀前的孔隙率(石英砂为) H 2:滤层膨胀前厚度(m ) 滤料高度为直筒高度的2/3;筒体高度=膨胀高度+填料高度 膨胀率:单层石英砂:45%;双层滤料:50%;三层滤料:55% 清洁滤层水头损失: V l d m m g h 02030200)1()1(180φν-= ν:运动粘滞系数(cm 2 /S )()

g :水的重力加速度(981cm/s 2 ) m 0:滤料孔隙率( ) d 0:与滤料体积相同的球体直径(cm ) l 0:滤层深度(cm ) v :滤速(cm/s ) φ:滤料球度系数() 过滤器反冲洗强度计算: 单位时间单位滤池面积通过的反冲洗水量称为反冲洗强度q ,通常用L/()表示,其值与滤料粒径水温孔隙率和要求的膨胀率有关,可用下式进行计算,也可以用试验方法确定。 )() ε()()ε(μs .m /11e e 100254.0077.1231054.0131L d q c +++= d c :滤料当量直径(cm) μ:水的动力粘度,g/ ε0:干净滤层的孔隙率 根据经验,过滤一般的悬浮物时,要求q 约为12-15L/()之间,如果过滤油质悬浮物,则要求q 增大至20L/()或更大。 反洗强度测定: )冲洗时间()滤池面积()冲洗水量(s m 2?=L w

2021年V型滤池设计计算

3.6 V 型滤池设计计算 欧阳光明(2021.03.07) 3.6.1设计参数 设计2组滤池,每组滤池设计水量Q=10500m3/d,设计滤速 ν=10m/h ,过滤周期48h 滤层水头损失:冲洗前的滤层水头损失采用1.8m 第一步 气冲冲洗强度1气q =15L/(s. m 2),气冲时间气t =3min 第二步气、水同时反冲2气q =15L/(s. m 2),1水q =4L/(s. m 2),水气,t =4min 第三步 水冲强度2水q =5L/(s. m 2),水t =5min 冲洗时间t=12min ;冲洗周期T=48h 反冲横扫强度1.8L/(s. m 2) ,滤池采用单层加厚均质石英砂滤料,粒径0.96-1.35mm ,不均匀系数1.2-1.6。 3.6.2 设计计算 1. 平面尺寸计算 1)滤池工作时间 /T =24—t T 24=24— 0.2×4824 =23.9h 2)滤池总面积 F=Q vT '=9.231021000?=87.9m 2 3)滤池的分格

滤池底板用混凝土,单格宽B =3.5m,单格长L =13m,(一般规定V 型滤池的长宽比为2 :1—4 :1,滤池长度一般不宜小于11m ;滤池中央气,水分配槽将滤池宽度分成两半,每一半的宽度不宜超过4m )面积45.5m 2,共2座,每座面积45.5 m 2,总面积91m 2。 4)校核强制滤速/v /v =1-N NV =1210 2-?=20m/h, 满足v ≤20m/h 的要求。 5)滤池高度的确定 H=1H +2H +3H +4H +5H +6H +7H =0.8+0.1+1.2+1.4+ 0.4+0.3+0.1=4.3m 式中:1H ——气水室高度,0.7~0.9m ,取0.8m 2H ——滤板厚度m ,取0.1m 3H ——滤料层厚度m ,取1.2m 4H ——滤层上水深m ,取1.4m 5 H ——进水系统跌差m ,取0.4m 6 H ——进水总渠超高m ,取0.3m 7H ——滤板承托层厚度m ,取0.1m 6)水封井设计 滤层采用单层均质滤料,粒径0.96~1.35mm ,不均匀系数80K 为1.2~1.6,均质滤料清洁滤料层的水头损失按下式计算 清H ?=180302 0)-1gm m (γ2001()l v d ?

V型滤池工艺参数

V型滤池的工艺设计 滤池有多种型式,以石英砂作为滤料的普通快滤池使用历史悠久。在此基础上,人们从不同的工艺角度发展了其它型式的快滤池。V型滤池就是在此基础上由法国德利满公司在70年代发展起来的。V型滤池采用了较粗、较厚的均匀颗粒的石英砂滤层;采用了不使滤层膨胀的气、水同时反冲洗兼有待滤水的表面扫洗;采用了气垫分布空气和专用的长柄滤头进行气、水分配等工艺。它具有出水水质好、滤速高、运行周期长、反冲洗效果好、节能和便于自动化管理等特点。因此70年代已在欧洲大陆广泛使用。80年代后期,我国南京、西安、重庆等地开始引进使用。90年代以来,我国新建的大、中型净水厂差不多都采用了V 型滤池这种滤水工艺,特别是广东省新建的净水厂几乎都采用了V型滤池。91年至94年我公司在沙口水厂(50万m3/d)的建设中,首次自行设计、施工安装了V型滤池。此后我们就开展了V型滤池的设计与安装这项工作。我们先后帮高明、中山小榄、中山东凤、顺德龙江、三水、广宁、汕头、惠州等兄弟自来水公司设计和安装了V 型滤池。在近十年来的V型滤池的设计、施工安装以及自动控制过程中,我们取得了一定的实践经验,有以下几点工作体会: 一、研究掌握V型滤池结构、工作原理、工艺特点 滤池是水厂净水工艺中的重要环节,而滤池过滤能力的再生,是滤池稳定高效运行的关键。若采用较好的反冲洗技术,使滤池经常处于最优条件下工作,不仅可以节水、节能,还能提高水质,增大滤层的截污能力,延长工作周期,提高产水量。而V 型滤池过滤能力的再生,就采用了先进的气、水反冲洗兼表面扫洗这一技术。因此滤池的过滤周期比单纯水冲洗的滤池延长了75%左右,截污水量可提高118%,而反冲洗水的耗量比单纯水冲洗的滤池可减少40%以上。滤池在气冲洗时,由于用鼓风机将空气压入滤层,因而从以下几方面改善了滤池的过滤性能: ①压缩空气的加入增大了滤料表面的剪力,从而使得通常水冲洗时不易剥落的污物在气泡急剧上升的高剪力下得以剥落,从而提高了反冲洗效果。 ②气泡在滤层中运动产生混合后,可使滤料的颗粒不断涡旋扩散,促进了滤层颗粒循环混合,由此得到一个级配较均匀的混合滤层,其孔隙率高于级配滤料的分级滤层,改善了过滤性能,从而提高了滤层的截污能力。 ③压缩空气的加入,气泡在颗粒滤料中爆破,使得滤料颗粒间的碰撞磨擦加剧,在水冲洗时,对滤料颗粒表面的剪切作用也得以充分发挥,加强了水冲清污的效能。 ④气泡在滤层中的运动,减少了水冲洗时滤料颗粒间的相互接触的阻力,使水冲洗强度大大降低,从而节省冲洗的能耗。 综上所述,气、水反冲洗时,由于气泡的激烈遄动作用,大大加强了污物剥落能力及截污能力。在滤池实际反冲洗时,我们观察到:当反冲时间约5分钟时的滤层污物剥落高达95%以上,因此V型滤池的反冲洗效果是肯定的。此外反冲洗时,原水通过与反冲洗排水槽相对的两个V型槽底部的小孔进入滤池,它扫洗滤层的表面,并把滤层反冲上来的污物、杂质推向排水槽,同时扫洗了水平速度等于零的一些地方,在这些地方漂起来的砂又重新沉淀下来。此外滤池的表面扫洗,还加快了反冲水的漂洗速度,用原水养活了反冲洗滤后水用量及电能,也节约了冲洗水量。养活冲洗水量是原水表面清扫的一个特别优点,事实上,它还起到了在一个滤池反冲洗时防止其它滤池在最大输出负荷下运行的作用。 二、合理选用设计参数 了解掌握了上述V型滤池的工作原理后,要想所设计的V型滤池能充分发挥其优越性。就必须严格保证其工艺要求的结构尺寸。因此,合理选用设计参数来进行滤池的工艺设计是至关重要的。近十年来由我们设计的多座V型滤池,建成投产后的实际运行效果普遍较好。这证明我们所选用的设计参数是理想的,简介如下: 1、主要设计参数的采用

过滤器选型计算

精心整理篮式粗过滤器选型计算 粗过滤器工艺计算 1.总则 本工艺计算依据石油化工管道、泵用过滤器标准计算,参考标准SH/T3411-1999《石油化 工泵用过滤器选用、检验及验收》、HG-T21637-1991《化工管道过滤器》。本计算仅适用 于过滤器内过滤面积及起始压降计算,过滤器壳体执行GB150标准,不在本计算内。 2.过滤面积计算 依据SH/T3411-1999标准,其规定的有效过滤面积定义为:过滤器内支撑结构开孔总面积 减去开孔处滤网占据面积的净面积。因此计算有效过滤面积时考虑支撑结构的有效面积以及 滤网的有效面积。根据标准要求,永久性过滤器的有效过滤面积与管道截面积之比不小于1.5。 本项目的过滤器按照临时过滤器要求,有效过滤面积与管道截面积之比取不小于3.0。 2.1管道截面积计算S1: 本项目过滤器进出口管道工程直径DN200,S1=(0.2/2)2×3.14=0.0314m2 2.2过滤器有效过滤面积计算S2: 按照标准要求面积比取3,即S2/S1=3,即S2=S1×3=0.0314×3=0.0942m2 2.3过滤器过滤网面积计算 按照项目要求,过滤网要求0.8mm,表面积0.45m2。 本过滤器选择蓝式滤芯的表面积为0.56m2,滤篮支撑结构开孔率取50%,滤网选24目(可 拦截0.785mm以上颗粒),其有效开孔率为56%。因此本项目所选过滤器滤篮的有效过滤 面积为S=0.56×0.5×0.56=0.157m2,有效过滤面大于2.2计算结果0.0942m2,因此 在过滤面积上满足要求。 3.起始压降计算 压降计算按照标准所提供的参考公式计算,其中涉及到的物理量有雷诺数、当量长度、流体 密度、黏度等。 计算公式: 符号说明:

过滤器选型标准

过滤器选型标准 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

1. 过滤器(英文filter)介绍 根据过滤器的使用位置以及用途,可以分为两类:粗过滤器(英文strainer)和精细过滤器 粗过滤器主要应用于泵、流量计、阀门前,以保护设备不受大的金属颗粒磨碎,其精度基本是几百微米以上。精细过滤主要是净化流体,保护工艺安全。其精度范围基本在1微米到30微米之间。 按照制造设计要求可以分:压力容器和非压力容器 按照压力容器设计和制造的过滤器壳体执行GB150或者ASME标准。非压力容器执行 SH/T3411或HGT 21637标准执行。 根据使用介质可分为:气体过滤器和液体过滤器 气体过滤器适用于气-固分离流域,可用于气体净化、分成回收等。液体过滤器适用于液-固分离领域,如润滑油过滤、石油化工行业过滤以及污水处理等。 2. 精细过滤器过滤面积: 粗过滤器国内有三部行业标准,因此,只要按照标准选型既可满足要求。 精细过滤器的过滤面积计算基本上不用公式计算,选形时主要依据的是实验数据,因此,过滤器的选择建议还是让生产厂家来选。

过滤三大曲线: 流量压差曲线(ΔP-Q),粒径与过滤比曲线(μ-β),时间与压将曲线(T-ΔP) 因此,计算过滤面积时要依据这三个曲线,其中最主要的的是流量压差曲线,这个曲线由有实力的过滤器制造厂进行试验测得。 目前最权威的测试方法是多次通过试验:ISO 4572 多次通过试验标准。此试验台价格昂贵,目前国内仅有2-3台。目前国内的小厂家过滤器公司滤芯检测是单次通过实验。 过滤面积计算步骤: 1. 确定过滤精度为25微米的过滤比,如200(过滤效率),确定何时滤材 2. 根据给定压降,对滤材进行流量压差测试。得出合适流量(L/min) 3. 根据所得流量,除以试验滤材的面积,计算流速(L/)。 4. 根据流速,和实际应用的流量,确定过滤面积,流量/流速=过滤面积 5. 根据所选用的过滤面积和滤材确定滤芯结构形式,折叠式或圆筒卷绕式 篮式粗过滤器选型计算 粗过滤器工艺计算 1. 总则 本工艺计算依据石油化工管道、泵用过滤器标准计算,参考标准SH/T 3411-1999《石油化工泵用过滤器选用、检验及验收》、HG-T 21637-1991 《化工管道过滤器》。本

V型滤池计算说明书

9.7过滤设备 (V型滤池) 9.7.1 设计要点: ①滤速可达7—20m/h,一般为12.5~15.0m/h。 ②采用单层加厚均粒滤料,粒径一般为0.95~1.35mm,允许夸大到0.70~ 2.00mm,不均匀系数1.2~1.6或1.8之间。 ③对于滤速在7—20m/h之间的滤池,其滤层厚度在0.95—1.5之间选用,对于更高的滤速还可相应增加。 ④底部采用带长柄滤头底板的排水系统,不设砾石承托层。 ⑤反冲洗一般采用气冲,气水同时反冲和水冲三个过程,大大节省反冲洗水量和电耗,气冲强度为13—16 L/s·2 m,表面 m,清水冲洗强度为3.6—4.1 L/s·2 扫洗用原水,一般为1.4—2.2 L/s·2 m。 ⑥整个滤料层在深度方向的粒径分布基本均匀,在反冲洗过程中滤料层不膨胀,不发生水力分级现象,保证深层截污,滤层含污能力高。 ⑦滤层以上的水深一般大于 1.2m,反冲洗时水位下降到排水槽顶,水深只有 0.5m 。 ⑧ V型进水槽和排水槽分设于滤池的两侧,池子可沿着长的方向发展,布水均匀V 型滤池是恒水位过滤,池内的超声波水位自动控制可调节出水清水阀,阀门可根据池内水位的高、低,自动调节开启程度,以保证池内的水位恒定。V 型滤池所选用的滤料的铺装厚度较大(约1.40m),粒径也较粗(0.95—1.35mm)的石英砂均质滤料。当反冲洗滤层时,滤料呈微膨胀状态,不易跑砂。V 型滤池的另一特点是单池面积较大,过滤周期长,水质好,节省反冲洗水量。单池面积普遍设计为70—902 m以上。由于滤料层较厚,载污量大,滤后水m,甚至可达1002 的出水浊度普遍小于0.5NTU。 V 型滤池的冲洗一般采用的工艺为气洗→气水同时冲洗→水冲洗+表面扫洗。9.7.2 设计参数确定 设计水量 Q=8×1043 m/d;滤速V=10m/h。 冲洗周期T=48h 反冲横扫强度1.8L/(s·2 m)】 m)【一般为 1.4~2.0 L/(s·2

第3章 污水深度处理设计计算

第六章 污水深度处理设计计算 污水深度处理是指城市污水或工业废水经一级、二级处理后,为了达到一定的回用水标准使污水作为水资源回用于生产或生活的进一步水处理过程。针对污水(废水)的原水水质和处理后的水质要求可进一步采用三级处理或多级处理工艺。常用于去除水中的微量COD 和BOD 有机污染物质,SS 及氮、磷高浓度营养物质及盐类。 6.1絮凝池 絮凝过程就是使具有絮凝性能的微絮粒相互碰撞,从而形成较大的,絮凝体,以适应沉淀分离的要求。 常见的絮凝池有隔板絮凝池,折板絮凝池,机械絮凝池,网格絮凝池。隔板絮凝池虽构造简单,施工管理方便,但出水流量不易分配均匀。折板絮凝池虽絮凝时间短,效果好,但其絮凝不充分, 形成矾花颗粒较小、细碎、比重小,沉淀性能差,只适用于水量变化不大水厂。机械絮凝池虽絮凝效果较好、水头损失较小、絮凝时间短,但机械设备维护量大、管理比较复杂、机械设备投资高、运行费用大。网格絮凝池构造简单、絮凝时间短且效果较好,本设计将采用网格絮凝池。 6.1.1网格絮凝池设计计算 网格絮凝池分为1座,每座分1组,每组絮凝池设计水量: s /m 308.0Q 31= (1)絮凝池有效容积 T Q V 1= (3-12) 式中 Q 1—单个絮凝池处理水量(m 3/s ) V—絮凝池有效容积(m 3) T—絮凝时间,一般采用10~15min ,设计中取T=15min 。 3277.2m 60150.308V =??= (2)絮凝池面积 H V A = (3-13)

式中 A—絮凝池面积(m 2); V—絮凝池有效容积(m 3); H—有效水深(m ),设计中取H=4m 。 2m 3.694 2 .277A == (3)单格面积 1 1 v Q f = (3-14) 式中 f—单格面积(m 2); Q 1—每个絮凝池处理水量(m 3/s ); v 1—竖井流速(m/s ),前段和中段0.12~0.14m/s ,末段0.1~0.14m/s 。 设计中取v 1=0.12m/s 。 2m 57.212 .0308 .0f == 设每格为正方形,边长为1.7m ,每个实际面积为2.89m 2,由此得分格数为: 251.2489 .23 .69n ≈== (个) 每行分5格,每组布置5行。单个絮凝池尺寸L×B=17.8m×8.8m 。 (4)实际絮凝时间 1 60Q H b a 24t ??= (3-15) 式中 t—实际絮凝时间(min ); a—每格长边长度(m ); b—每格短边长度(m ); H—平均有效水深(m ),设计中取4.3m 。 min 01.1560 308.04 7.17.124t =????= 絮凝池的平均有效水深为4.0m ,超高为0.3m ,排泥槽深度为0.65m ,得池的总高为: 5m 9.40.650.34H =++= (5)过水孔洞和网格设置 过水孔洞流速从前向后逐渐递减,每行取一个流速,分别为0.30m/s ,0.25m/s ,

有关过滤设备的计算实例

过滤设备的计算实例 一、前言 过滤设备是利用过滤介质(滤布、滤纸、多孔滤材或者砂层等)把含有固体细粒子的悬浮中的液体的固体分开的设备。在过滤介质上推积起来的细小粒子称为滤饼,通过过滤介质的液体称作为滤液,本文简单介绍了过滤没备的分类和有关过滤设备的计算实例。 二、过滤设备的分类 过滤设备的种类很多,分类方法也有多种,本文以过滤压力来进行分类可以分为以下四类:1、重力式 含固体颗粒是悬浮液进入过滤介质的上部,在重力的作用下,液体在过滤介质间流过而固体颗粒被介质捕集在过滤介质的上部(或者在介质内部被捕)形成滤饼。 2、加压式 工业上经常使用的板框式压滤机和加压叶片式过滤机均属此种类型。一般过滤介质固定在滤板上,具有一定压悬浮液体进入过滤介质的一侧,液体在压力作用下通过过滤介质的滤板的沟槽流出,固体被截留在过滤介质的另一侧。通常这类滤设备是间歇操作的,但是也有连续操作的加压过滤设备,如连续机械挤压式滤机、连续加压旋转叶片式过滤机等。 3、真空式 真空式过滤机一般在滤板的外侧包有过滤介质,而内侧处于真空状态,液体在板的外侧,常常它的过滤面有一部分浸在液体中,如转鼓式真空滤机和旋转叶片真空过滤机,它们在转动中经过了过滤,洗涤,吸干和卸料过程。但也有一类滤机它们的过滤面是水平放置的,如连续水平真空带式过滤机,倾覆盘式过滤机,转台式过滤机等。 4、离心式 在一个转动的圆筒内固定有过滤介质,悬浮液进入转鼓,在离心力的作用下滤液通过过滤介质流出转鼓,滤饼留在转鼓内。滤饼的排出可以是间歇的(上悬式三足离心机)也可以是连续的(刮刀卸料的离心过滤机),所发离心式过滤机也可以分为间歇式和边续式两大类。

v型滤池设计计算

v 型 滤池设计计算 1.参数的选定 设计水量:d m d m Q 335250500005.1=?= (考虑到需要5%的自用水) (1)设计滤速 V=10m/h (2)强制滤速V=14m/h (3)过滤周期T=48h (4)气冲洗强度q 1=60m 3/m 2·h ,t 1=3分钟 (5)水冲洗强度q 2=15m 3/m 2·h ,t 2=3分钟 (6)气水反冲洗2分钟 (7)表面扫洗q 3=5m 3/m 2·h ,t 3=2分钟 2.计算 (1) 滤池总面积F 则295.2192 .23105250m VT Q F =?== (2)池子尺寸 采用单排单格设计,选2个池 n=2,每个滤池“H ”槽旁设一个单室,单室面积:2975.102 95.21m n F f === 为了保证冲洗时表面扫洗及排水效果,故取单格滤池滤板宽B=4.5m , L=2.5m ,即为单格面积11.25m 2,有效面积为22.5m 2,实际滤速V=9.8m/s (3)强制滤速 V ’=2V/(2-1)=2×10/1=20m/h (4) 滤池进水总渠设计 滤池进水总流量s m Q /06.03= 进水渠宽:m Q h 29.006.09.09.04.04.0=?== 进水渠中正常水深:m h h 363.029.025.125.10=?== 渠中平均流速 s m v /57.0363 .029.006.00=?= 每个滤池进水量s m Q /03.0206.031== 设计s m v /55.0363 .029.0058.00=?=,校核渠底坡底I 是否足够 故5.0=i ‰不够,当选1.1=i ‰时,同样求得V=0.56m/s<0.57m/s,故选1.1=i ‰ (5)滤池进水管设计 进水管主要用于过滤时进水,其从H 槽上部进水。另一个进水孔所进的水从V 槽进入,过滤冲洗时皆开,其上设闸阀是备检修放空时用进水管在滤池冲洗时关闭 a 进水管之管径确定 单池过滤时设计进水量s m Q /06.03=

水处理设备常用计算公式

水处理设备常用计算公式 基础数据: 直径(D)、填高(H)、流速(S)、比重(ρ)、体积(V)、重量(G)、出水量(Q)、原水硬度(C)、原水含盐量(Y)、再生周期(T)、 再生剂耗量[工业盐(F1)、盐酸(F2)、氢氧化钠(F3) ] 活性炭9元/公斤,石英砂0.7元/kg,树脂9元/kg 机械过滤器一般流速S=8m/h 活性炭过滤器一般流速S=8-10m/h 钠床、阳床、阴床一般流速S=15-20m/h 混床一般流速S=30-40m/h 石英砂比重ρ=1800Kg/m3 活性炭比重ρ=450Kg/m3 阳树脂比重ρ=820Kg/m3(漂莱特) 阴树脂比重ρ=700Kg/m3(漂莱特) 阳树脂交换容量800mmol/m3 阴树脂交换容量300mmol/m3 1、过滤器: 滤料体积V=0.785×D2×H 滤料重量G=V×ρ 出水量Q=0.785×D2×S 2、钠床:(阳树脂) 滤料体积V=0.785×D2×H 滤料重量G=V×ρ 出水量Q=0.785×D2×S 再生周期T=V×800×50÷C÷Q 再生剂耗量-工业盐F1=V×800×1.8×0.0585

3、阳床:(阳树脂) 滤料体积V=0.785×D2×H 滤料重量G=V×ρ 出水量Q=0.785×D2×S 再生周期T=V×800×58.5÷Y÷Q 再生剂耗量-盐酸F2=V×800×3×0.0365÷0.35 4、阴床:(阴树脂) 滤料体积V=0.785×D2×H 滤料重量G=V×ρ 出水量Q=0.785×D2×S 再生周期T=V×300×58.5÷Y÷Q 再生剂耗量-氢氧化钠F3=V×300×4×0.04 5、混床: (阳、阴树脂比例为1:2;筒体直径<500mm填料高度为1350;筒体直径>500 mm 填料高度为1800:) 阳树脂体积V1=0.785×D2×H÷3 阳树脂重量G1=V1×ρ 阴树脂体积V2=0.785×D2×H×2÷3 阴树脂重量G2=V2×ρ 出水量Q=0.785×D2×S 再生周期T=V2×300×58.5÷Y÷Q 再生剂耗量-盐酸F2=V1×800×3×0.0365÷0.35 再生剂耗量-氢氧化钠F3=V2×300×4×0.04

V型滤池的设计计算

V型滤池的设计计算 1、设计参数的确定: 滤料:石英海砂,ρr=2.65kg/L.粒径0.95-1.3,不均匀系数k80=1.0-1.3 滤层厚度1.2-1.5取1.3 滤速:7-15。沙上水深1.2-1.3 .分别取10,1.3 反冲洗强度: 气反冲洗时:空气冲洗强度为14-17 横向扫洗强度1.4-2.0 气水反冲洗时:空气冲洗强度为14-17 水冲洗强度为4-5 横向扫洗强度为1.4-2.0 水反冲洗时:水冲洗强度为4-5 横向扫洗强度为1.4-2.0 滤头:采用QS型长柄滤头,没平方米布置48-56个 2、滤池面积和尺寸 滤池工作时间为24小时,冲洗周期为48小时,每次冲洗时间为10。(气反冲洗4。气水反冲洗4,水放冲洗时间为2)时间工作时间为: T=

滤池面积:F=Q/VT=63000/10/23.92=263.4 采用滤池书N=4,两两合建,共两座。 每个滤池的面积f=F/N=66.5 查表可直接取B=3.5L=11的滤板,实际滤池面积为f=3.5*11*2=77 校核强度滤速:在机械搅拌澄清池之后,将出水用管道连接,因此,在胶合滤速时,可以按三个池子工作,一个池子冲洗,三个池子分担一个池子的流量: N*10/(N-1)=4*10/3=1.33<17 3、滤池高度 清水库高度:H1=0.8 承托层高度:H2=0.1 滤料层高度:H3=1.3 砂面上水深:H4=1.3(反冲洗时水位下降至派水槽顶,水深0.5) 超高:H5=0.8 总高:H=0.8+0.1+1.3+1.3+0.8=4.3 4、进水系统设计与计算。 (1)每座滤池进水总流量Q=0.729/2=0.364 进水渠宽: 进水渠中正常水深:h0=1.25B=0.75 渠中平均流速

过滤器设计计算书

设计计算书产品/项目名称:过滤器 编制人/日期: 审核人/日期: 批准人/日期:

1. 滤芯截面尺寸的确定 为了不增加水流水阻,滤芯过水截面积应等于管子的截面 积,即滤芯的直径应等于公称通径(D DN )。如右图所示阴影部分的面积为管子公称通径的截面积。 8寸管的公称通径为 200mm ,滤芯的直径为200mm 8吋过滤机公称通径的截面积 242 21014.34 2004 mm D A DN DN ?=?= = ππ 2. 滤芯长度的确定 2.1. 根据SH/T3411-19991.6倍公称通径截面积,本项目取1.6。样机有一个圆过滤面,如右图所示: DN DN A K L D 6.1=???π 式中: K--------方孔筛网的开孔率为10% ∴80010 .020014.31014.36.16.14 ≈????=??=K D A L DN DN π 经画图,调整比例,L 取700mm 。 则mm L A D DN DN 228700 10.014.310 14.36.1πK 6.14 ≈????==' 滤芯直径圆整取230mm 。 3. 主管的确定

参考中国建筑标准设计研究所的标准图集《除污器》,刷式全自动过滤机主管与进出 3.2主管壁厚的确定 参考《压力容器与化工设备使用手册》上册,第2章:压力容器壳体与封头 ??φ σ2i PD S = (2-1-6) 式中:--计算厚度S ,mm D i ――圆筒的内直径,mm P ――设计压力,MPa ;设计压力取最大级别工作压力P=1.6 MPa φ――焊缝系数,取φ=0.85 [σ]――材料的许用应力,主管材料采用Q235-A ,[σ]=n s σ n ――安全系数,取n=1.5 出入水管:4.285 .06.12352200 6.108≈???= S mm 主管: 21.485 .023523506.1' 08≈???=S mm

V型滤池计算说明书完整版样本

9.7 过滤设备(V型滤池) 9.7.1 设计要点: ①滤速可达7—20m/h,一般为12.5~15.0m/h。 ②采用单层加厚均粒滤料,粒径一般为0.95~1.35mm,允许夸大到 0.70~2.00mm,不均匀系数1.2~1.6或1.8之间。 ③对于滤速在7—20m/h之间的滤池,其滤层厚度在0.95—1.5之间选用,对于更高的滤速还可相应增加。 ④底部采用带长柄滤头底板的排水系统,不设砾石承托层。 ⑤反冲洗一般采用气冲,气水同时反冲和水冲三个过程,大大节省反冲洗水量和电耗,气冲强度为13—16 L/s·2m,清7水冲洗强度为 3.6— 4.1 L/s·2m,表面扫洗用原水,一般为1.4—2.2 L/s·2m。 ⑥整个滤料层在深度方向的粒径分布基本均匀,在反冲洗过程中滤料层不膨胀,不发生水力分级现象,保证深层截污,滤层含污能力高。 ⑦滤层以上的水深一般大于1.2m,反冲洗时水位下降到排水槽顶,水深只有0.5m 。 ⑧V型进水槽和排水槽分设于滤池的两侧,池子可沿着长的方向发展,布水均匀V 型滤池是恒水位过滤, 池内的超声波水位自动控制可调节出水清水阀, 阀门可根据池内水位的高、低, 自动调节开启程度, 以保证池内的水位恒定。V 型滤池所选用的滤料的铺装厚度较大( 约1.40m) , 粒径也较粗( 0.95—1.35mm) 的石英砂均质滤料。当反冲洗滤层时, 滤料呈微膨胀状态, 不易跑砂。V 型滤池的另一

特点是单池面积较大, 过滤周期长, 水质好, 节省反冲洗水量。单池面积普遍设计为70—902m, 甚至可达1002m以上。由于滤料层较厚, 载污量大, 滤后水的出水浊度普遍小于0.5NTU。 V 型滤池的冲洗一般采用的工艺为气洗→气水同时冲洗→水冲洗+表面扫洗。 9.7.2 设计参数确定 设计水量Q=8×1043m/d; 滤速V=10m/h。 滤池冲洗确定(见下表) 总冲洗时间12min=0.2h 冲洗周期T=48h 反冲横扫强度1.8L/(s·2m)【一般为1.4~2.0 L/(s·2m)】 9.7.3 设计计算 (1)池体设计 ①滤池工作时间t’( 读者注: 平均每天的过滤时间) t’=24-t×24/T=24-0.2×24/48=24-0.1=23.9(h)(式中未考虑排放滤水) ②滤池面积F 滤池总面积F=Q/V·t’=80000/10×23.9=3352m ③滤池的分格

V型滤池实用工艺介绍及设计全参数

(1)过滤过程: 待滤水由进水总渠经进水阀和方孔后,溢过堰口再经侧孔进入被待滤水淹沿的V型槽,分别经槽底均匀的配水孔和V型槽堰进入滤池。被均质滤料滤层过滤的滤后水经长柄滤头流入底部空间,由方孔汇入气水分配管渠,在经管廊中的水封井、出水堰、清水渠流入清水池。 (2)反冲洗过程: 关闭进水阀,但有一部分进水仍从两侧常开的方孔流入滤池,由V型槽一侧流向排水渠一侧,形成表面扫洗。而后开启排水阀将池面水从排水槽中排出直至滤池水面与V型槽顶相平。反冲洗过程常采用“气冲→气水同时反冲→水冲”三步。 气冲打开进气阀,开启供气设备,空气经气水分配渠的上部小孔均匀进入滤池底部,由长柄滤头喷出,将滤料表面杂质擦洗下来并悬浮于水中,被表面扫洗水冲入排水槽。 气水同时反冲洗在气冲的同时启动冲洗水泵,打开冲洗水阀,反冲洗水也进入气水分配渠,气、水分别经小孔和方孔流入滤池底部配水区,经长柄滤头均匀进入滤池,滤料得到进一步冲洗,表扫仍继续进行。 停止气冲,单独水冲表扫仍继续,最后将水中杂质全部冲入排水槽。

V型滤池的工艺设计、施工安装和自动控制

滤池有多种型式,以石英砂作为滤料的普通快滤池使用历史悠久。在此基础上,人们从不同的工艺角度发展了其它型式的快滤池。V型滤池就是在此基础上由法国德利满公司在70年代发展起来的。V型滤池采用了较粗、较厚的均匀颗粒的石英砂滤层;采用了不使滤层膨胀的气、水同时反冲洗兼有待滤水的表面扫洗;采用了气垫分布空气和专用的长柄滤头进行气、水分配等工艺。它具有出水水质好、滤速高、运行周期长、反冲洗效果好、节能和便于自动化管理等特点。因此70年代已在欧洲大陆广泛使用。80年代后期,我国南京、西安、重庆等地开始引进使用。90年代以来,我国新建的大、中型净水厂差不多都采用了V型滤池这种滤水工艺,特别是广东省新建的净水厂几乎都采用了V型滤池。91年至94年我公司在沙口水厂(50万m3/d)的建设中,首次自行设计、施工安装了V型滤池。此后我们就开展了V型滤池的设计与安装这项工作。我们先后帮高明、中山小榄、中山东凤、顺德龙江、三水、广宁、汕头、惠州等兄弟自来水公司设计和安装了V 型滤池。在近十年来的V 型滤池的设计、施工安装以及自动控制过程中,我们取得了一定的实践经验,有以下几点工作体会: 一、研究掌握V型滤池结构、工作原理、工艺特点 滤池是水厂净水工艺中的重要环节,而滤池过滤能力的再生,是滤池稳定高效运行的关键。若采用较好的反冲洗技术,使滤池经常处于最优条件下工作,不仅可以节水、节能,还能提高水质,增大滤层的截污能力,延长工作周期,提高产水量。而V型滤池过滤能力的再生,就采用了先进的气、水反冲洗兼表面扫洗这一技术。因此滤池的过滤周期比单纯水冲洗的滤池延长了75%左右,截污水量可提高118%,而反冲洗水的耗量比单纯水冲洗的滤池可减少40%以上。滤池在气冲洗时,由于用鼓风机将空气压入滤层,因而从以下几方面改善了

过滤器选型计算

过滤器选型计算 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

篮式粗过滤器选型计算 粗过滤器工艺计算 1. 总则 本工艺计算依据石油化工管道、泵用过滤器标准计算,参考标准SH/T 3411-1999《石油化工泵用过滤器选用、检验及验收》、HG-T 21637-1991 《化工管道过滤器》。本计算仅适用于过滤器内过滤面积及起始压降计算,过滤器壳体执行GB150标准,不在本计算内。 2. 过滤面积计算 依据SH/T 3411-1999标准,其规定的有效过滤面积定义为:过滤器内支撑结构开孔总面积减去开孔处滤网占据面积的净面积。因此计算有效过滤面积时考虑支撑结构的有效面积以及滤网的有效面积。根据标准要求,永久性过滤器的有效过滤面积与管道截面积之比不小于1.5。本项目的过滤器按照临时过滤器要求,有效过滤面积与管道截面积之比取不小于3.0。 2.1 管道截面积计算S1: 本项目过滤器进出口管道工程直径DN200,S1=(0.2/2)2×3.14=0.0314 m2 2.2 过滤器有效过滤面积计算S2: 按照标准要求面积比取3,即S2/ S1=3,即S2= S1×3=0.0314×3=0.0942 m2 2.3 过滤器过滤网面积计算 按照项目要求,过滤网要求0.8mm,表面积0.45m2。 本过滤器选择蓝式滤芯的表面积为0.56 m2,滤篮支撑结构开孔率取50%,滤网选24目(可拦截0.785mm以上颗粒),其有效开孔率为56%。因此本项目所选过滤器滤篮的有效过滤面积为S=0.56×0.5×0.56=0.157 m2,有效过滤面大于2.2计算结果0.0942 m2,因此在过滤面积上满足要求。