文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 边坡施工组织方案

边坡施工组织方案

边坡施工组织方案
边坡施工组织方案

第一章、工程概况

一、工程概况

S358省道(惠州-清溪段)K38+000左侧位于东莞市清溪镇铁场路段,08年雨季期间发生滑坡。坡体产生明显滑动面及鼓张裂缝。坍体宽 6.0~10.0m,高约10m。在坡顶处形成1~2m左右高的陡坎。

边坡长约187m,坡面面积约3007㎡,平均坡度约为40°。

拟整治边坡安全等级为二级,按永久性边坡设计。

二、施工场地的地层地质情况

根据铁道科学研究院的地质资料,边坡范围内地层由上而下为第四系填土层、坡积残土呵呵侏罗纪系塘厦群泥岩夹泥质粉砂岩。详细资料见《岩土工程勘察报告》。

三、基坑支护型式选取

本边坡主要采用以下方式支护:

1、边坡坡脚:抗滑桩+锚索(扩孔)支护;桩顶设置宽度为1m的现浇混凝土挡墙。

2、边坡坡面:格构梁+锚杆(扩孔)+0.2m级配砂石反滤层+预制正六角块体+挂纤维网+喷客土植草绿化。

3、+55~+97区间二级边坡采用土钉墙进行加固,坡脚种植攀爬植物以绿化坡面。

4、边坡平台:现浇0.1m厚钢筋网混凝土面板硬化处理。

5、边坡排水:坡顶和坡底采用明沟排水方案,经竖排水沟导入道路路侧边沟。

具体支护范围及支护方式见

第二章、编写依据

1、《东莞市清溪镇S358省道铁场路段K38+000左侧滑坡治理工程施工图纸》。

2、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)。

3、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。

4、《建筑地基基础施工手册》2005。

5、《建筑地基基础施工及验收规程》(JGJ-20-99)。

6、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96-97)。

7、《混凝土质量控制标准》(GB50146-92)。

8、《土层锚杆设计及施工规范》(CECS22:90)。

第三章施工部署

一. 施工准备工作

(一)技术准备

1、组织工程技术人员学习、审查施工图纸和有关的技术资料,进行图纸自审,了解设计意图和技术标准,熟悉技术规范、规程和有关技术规定,写出自审图纸的记录,并提前交给建设单位、以便进行图纸会审工作。

2、与建设设计监理单位进行图纸会审,并做好图纸会审记录,经参加单位会签、盖章后,成为与设计文件同时使用的技术文件和指导施工的依据。

3、对拟建工程进行实地勘测和调查,对气象、地形和水文地质进行调查分析,以使综合组织过程的均衡施工和制定季节性施工的措施。

4、编制施工组织设计,编制分项工程施工方案,作为工程施工的指导性文件。

(二)物资条件准备

1、建筑材料的准备

(1)、据施工预算进行分析,按照施工进度计划要求,按照材料的名称、规格、使用时间、材料储备定额和消耗定额进行汇总,编制材料需用量计划,为组织备料、供料、确定场地堆场面积和组织运输提供依据。

(2)、根据材料采(订)购计划,做好材料的采购订货工作,签定供应协约(合同),使计划得到落实。

(3)、组织材料按计划进场,做好保管工作,并按规定进行抽样、取样、送检工作。

2、构(配)件、制品的加工准备

根据施工预算和施工进度计划,确定加工方案和供应渠道,编制其需用量计划。组织构(配)件按计划进场,进场后在指定的地点按规定方式进行储存或堆放。

3、施工机械、机具准备

根据施工组织设计中的施工方法、施工机具、设备的要求和数量以及施工进

度的安排,编制施工机具、设备需用量计划,组织按计划如期进场。

(三)劳动力组织准备

1、根据确定的施工组织机构和配备的管理技术人员建立项目施工管理层,从公司中选择高素质的施工作业队伍进行该项目的施工。

2、按照开工日期和劳动力需要量,根据施工组织设计和分项工程进度计划要求,组织劳动力进场并对工人进行安全、防火和文明施工等方面的教育,并安排好职工的生活。

(四)施工现场准备

1、现场平整:清除地面以上的障碍物,平整施工用地,做好施工现场的排水工作。

2、根据施工现场确定的位置,接通供水、供电线路;

3、安装、调试施工机具

按照施工机具需要量计划,组织施工机具进场并按指定地点放置,对于固定的机具进行就位、搭棚、接电源、保养和调试等工作,对所有施工机具都必须在开工前进行检查和试运转。

(五)施工前准备工作

1、施工前应做好水源、电源接通,机械设备检修就位、劳动力安排、场地规划、材料堆放、临设、防火、排水等工作。

2、开工前,应做好建筑物定位轴线、高程引入工作,定位情况需经有关部门校准无误后,方能根据施工图测放施工线。

3、每根人工孔桩、预应力锚索、锚杆,施工前放出点位并做好标记。

4、施工过程中,要做好加固防护措施,防止边坡倒塌。

二. 施工管理机构的设置

现场成立项目经理部,按项目法组织施工。项目经理部由施工组、质安组、材料组、机械水电组、后勤组构成,各分项工程由专项施工员组织施工,具体指挥各专业工班组进行施工。

项目经理部设项目经理一名,技术负责人一名,以及若干管理岗位。

项目经理部实行层级管理,定人定岗定职,分工明确,责任明确,责任到人。

第四章、施工目标

1、工程质量目标:严格按照图纸设计要求和国家有关施工规范施工,确保达到优良等级。

2、安全施工目标:采取有效安全措施,杜绝死亡和重伤事故,轻伤事故不超过0.3%。

3、文明施工目标:确保做到文明施工,争创文明施工样板施工工地。

第五章、主要施工内容

一、施工主要内容

1、人工挖孔桩施工;

2、坡脚锚索及混凝土挡土墙施工;

3、坡面锚杆施工;

4、格构梁施工。

二、施工重点难点分析

1、本工程主要采用人工挖孔桩+挡土墙+预应力锚索+锚杆+格构梁工艺进行边坡支护,施工过程中须做到合理安排,流水搭接作业,避免因工种搭配不合理而造成工期延误,影响施工进度。

2、人工挖孔桩及预应力锚索施工是本工程施工的重点。必须保证施工质量,做到严格按照设计参数和施工规范施工,施工过程须有专门技术人员现场监控。

3、混凝土挡土墙、格构梁施工时要严格控制配筋的焊接搭接质量,混凝土的配制须按照有关施工规范执行,不得随意更改配合比。

4、预应力锚索及锚杆,在成孔过程中要做到随钻套管跟进,防止发生卡钻及塌孔现象。

三、施工总流程

施工顺序(自下而上)如下:

人工挖孔桩→坡脚锚索→桩顶混凝土挡墙→桩后土体回填压实→锚索张拉锁定→坡面锚杆→格构梁柱及墙顶内侧挡水板浇筑→坡面级配砂石铺设→砼预制正六角空心块体铺砌、挂纤维网→泄水孔安装→喷播客土、种植绿化。

第六章、施工技术要求

一、主要施工技术要求

1、人工挖孔桩、桩顶挡墙及格构梁、柱混凝土强度等级C30,土钉墙面板混凝土强度等级C20。

2、钢筋保护层厚度:人工挖孔桩、挡墙为70mm,梁柱为25mm。

3、人工挖孔桩混凝土浇筑应高于桩顶设计标高0.5m,绑扎桩顶挡墙钢筋前应将桩顶0.5m厚的浮浆凿去,桩顶宽度为1m的纵向连续挡墙应整体现浇,挡墙上设置一道预应力锚索。

4、桩顶挡墙施工时应预留坡面格构梁、内外侧挡水板钢筋插筋,其直径、数量与后浇构件钢筋相同。

5、锚杆、土钉采用HRB400级钢筋,直径32mm,锚索采用3束或4束7Φ5钢绞线锚固体倾角为25°,直径150mm,杆体扩孔直径为400mm,采用42.5R普通硅酸盐水泥纯水泥浆灌注,水灰比0.5,注浆压力为0.5~1.0MPa,二次灌浆水灰0.45,注浆压力为2~3MPa。

6、锚孔定位偏差不宜大于20mm,钻孔偏斜度不应大于5%,钻孔深度超过锚杆(索)设计长度不应小于0.5m。

二、其他技术要求

1、设计未特别指明处均按有关规范施工。

边坡支护施工组织设计方案

中国石油东北销售大连分公司 老干部活动室护坡改造工程边坡支护施工组织设计方案 一、工程概况: 该工程由中国石油东北销售大连分公司建设,大连市勘察测绘研究院有限公司设计,针对该工程具体情况特制定本工程施工组织设计方案。 1、场地位置: 大连西岗区智勇巷。 2、工程地质条件: 根据勘察部门提供的岩土工程勘察报告书。 地表以下为杂填土厚度0.50—0.60m,下部为强风化石英岩板岩互层厚度5.00—5.50m。 二、工程主要任务: ①人工挖孔桩:197.4m,桩身桩径1.0m。桩长9.40m; ②桩身钢筋制作:16.80t; ③桩身混凝土(C30):186 m3; ④锚索工作量:620m,开孔直径ф130mm ⑤腰梁槽钢制作:84m ⑥锚喷混凝土C25,厚度150mm,252m2 三、投入机械设备 机械设备清单

四、执行技术标准: 1、《老干部活动室护坡改造工程边坡支护设计》 2、《建筑地基基础技术规范》(DB21/907-2005) 3、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5、《工程测量规范》(GB50026-93) 6、《钢筋焊接验收规范》(JGJ118-96) 7、《建筑工程文件编制归档规程》(DB21/T1342-2004) 五、施工部署: 1、施工程序: ①设备材料进场,放线定点; ②成桩施工,冠梁施工; ③AB\BC段人工挖孔桩及锚索(杆)施工。 ④钢筋混凝土面板施工、安装反力架;张拉锁定。

2、施工准备: 施工前有项目经理部主持施工准备会议,主要明确开工前、施工中、整体部署及安全、质量、设备、材料、计划、劳力组织等相关内容。 ①熟悉审查施工图纸,进行技术交底。 ②落实安全生产、质量管理责任到人。 ③按工种划分施工单位。 ④按生产排序制定分步工程及整体工程工期计划。 3、现场准备工作; ①地下管线及地下障碍物测定。 ②平整现场,测量放线。 ③建设临时道路、临时供电、供水管线铺设。 ④现场暂设及现场照明设备安装。 ⑤根据施工材料计划组织材料进场、加工,并做好妥善保管。 ⑥做好场内外协调。 六、施工方案及主要工艺: 1、人工挖孔桩: ①施测孔位:首先对建设单位给出的施工轴线进行复测,做好复测记录。确定无误后,再根据放出的轴线定桩位,做出“十字”控制点。并做好标记,然后报请监理验线。 ②人工挖孔: (1)挖孔前复核测量基线、水准基点及桩位明确桩孔的控制点。 (2)依据设计的桩径和护壁厚度,挖第一节护壁土方复测孔位后支模,按设计要求安设钢筋、灌注第一节护壁砼。同时将“十字”控制点 返到护壁井圈上,并将桩号写到护壁墙上。为防止杂物落到孔内, 第一节护壁应高出地表150~200mm。 (3)在第一节护壁砼强度达到50%以上时,方可进行下一节护壁的支护施工,坚持层层吊中。控制好桩孔垂直度。 (4)在施挖过程中,应随时检查桩径偏差和桩中心距桩边的半径偏差,直至挖到持力层,由质检员报告现场监理工程师。待监理及相关人

边坡支护工程施工组织设计 方案

边坡支护工程施工组织设计、方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制单位: 揭阳市揭西建筑集团 编制人: 编制日期: 年月日 审批负责人: 审批日期: 年月日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、地质概况 (3) 四、施工计划及工期保证措施 (3) 五、扶壁式挡墙施工工艺 (8) 六. 工程质量保证措施 (4) 七、质量检查项目 (15) 八、施工现场管理 (16) 九、雨季施工措施 (16) 十、安全保证体系及各分项工程安全保证措施 (17) 十一、规范化施工及文明施工 (19) 一、编制依据

本施工组织设计的编制依据是: (1)由业主提供施工图 (2)设计要求和有关基坑支护、砌体施工规范要求。 《广州地区建筑基坑支护技术规定》(GJB 02-98) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)等。 二、工程概况 边坡支护高度约2.0-4.0m需设置支护结构物的边坡主要分布厂区的北面;挡土墙采用扶壁式挡土墙及锚杆+扶壁式挡土墙的支护结构。 三、地质概况 由于该区域边坡支护主要位于厂区北面山体地,场地地貌单元为剥蚀丘陵区,地势较陡峭,土质为粉质粘土及砂质粘性土,局部岩层埋藏较浅,强风化岩及孤石。 四、施工计划及工期保证措施 (一)施工计划 1、施工顺序:各工序、工种采用交叉作业。 测量放线→土方基槽开挖及边坡修整→土方开挖(局部可先行施工) →钢管搭设操作平台(4-B-4锚杆段)→进行挡土墙结构施工。 2、施工准备计划 平整场地、接通水电、施工用水电均从四区土建处接出 3、工程进度计划 各工序分先后及交叉作业,边坡支护各工作面分别进行施工,工程进度计划见附表1 4、施工人员组成 组成现场工程项目部,由项目经理负责全面工作,配施工管理人员2名,技术员1名、测量人员2名共同负责技术方案实施、质量管理和解决工程进展中的技术问题。

生态护坡工程施工组织设计

XXXXXX综合整治工程 ----- 河生态护坡工程 施 工 组 织 设 计 编制人:________________________________ 审核人:________________________________ 四川山江建工集团有限公司 2018年3月25日

第一章工程概况技术标准和规范第二章 一、编制依据 二、工程概况 第二章施工准备及及施工组织管理体系 一、施工准备 二、施工调查 三、技术准备 四、施工场地准备 五、外部环境准备 六、施工组织管理体系 第三章施工布置及总体安排 一、施工准备 二、施工平面总体部署 三、施工管理 四、施工进度计划及具体保证措施第四章主要项目施工方案和方法 一、施工测量 二、施工排水、降水及施工导流 三、防洪度汛措施 四、土石方工程施工 五、格宾网笼护坡工程施工

六、PCA蜂巢格室生态护坡施工七、路面及人行道施工第五章质量保证措施 第六章安全保证措施 第七章环境保护方案及措施 第九章竣工资料的整理和档案管理 第十章其他

第一章工程概况技术标准和规范 一、编制依据 1、本工程执行技术标准和规范 施工图纸 《防洪标准》GB 50201-94 《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000 《水利水电工程初步设计报告编制规程》DL5021-93 《堤防工程设计规范》GB 50286-2013 《碾压式土石坝设计规范》SL274-2001 《灌溉与排水工程设计规范》GB50288-99 《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002 《水工建筑物荷载设计规范》SL265-2001 《水利水电工程结构可靠度设计统一标准》GB50199-94 《水工混凝土结构设计规范》SL/T191-96 《水工建筑物抗震设计规范》SL203-97 《堤防工程施工规范》SL 260-98 《水利水电工程制图标准水工建筑图》《城市防洪工程设计规范》CJJ50-92 《格宾网施工技术规程》《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《水工建筑物砌石工程施工技术规 范》 水利水电工程施工质量检验评定规程》SL176-2007 堤防工程施工规范》SL260-98 碳素结构钢》GB/T700-1988 钢丝镀锌层》GB/T15393-1994 工程用机编钢丝及组合体》 YB/T4190-2009 一般用途低碳钢丝》GB/T343-1994 《贵阳市防洪规划》 、工程概况 1、概述本工 程即小黄河生 态护坡工程分 为两段,第一 段位于开发大 道铁桥下, AK000-AK189第二段位于花溪污水厂至课米田段,花溪污水厂旁已建生态花钵,其余河

边坡施工组织设计方案方案31403

施工组织设计 一、工程简况 1、编制依据 1.1本工程设计图纸及说明。 1.2本工程招标文件及答疑纪要。 1.3《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)。 1.4《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)。 1.5《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001)。 1.6《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2002年版)。 2、工程简况 大田县均溪镇玉田村“刺蓬垵”潜在崩塌位于均溪镇玉田村“刺蓬垵”后山人工挖方边坡处。该处人工挖方边坡高约14-23m,坡度约 55-75°,长度约180m。人工边坡坡脚拟建6幢5层居民住宅楼,共16户80人。为保护坡脚居民的生命财产安全,迫切需对潜在崩塌进行治理。 该工程由福建地矿建设集团公司设计。 其治理工程的主要工作内容有: 2.1 边坡主要为表层的残坡积土及下层的全风化岩层,风化节理陡倾,约180m长范围内存在潜在的滑塌。设计治理措施为:2.1.1土石方刷方清坡,对该边坡进行人工清坡,确保坡面平整。

2.1.2锚杆框架工程:1-1、2-2剖面设置5~6级预应力锚杆框架,3-3~6-6剖面设置4~6级普通锚杆框架。深度3m、12m、15m、18m、21m、24m、27m,设计荷载为100KN、200KN、400KN。孔径Φ110ο。框架采用现浇C30混凝土,截面尺寸400×500㎜、㎜,俯角20300×300㎜。 2.1.4地下水处理工程:在坡底0.5~1m布置一排仰斜排水孔,排水孔深度30m,孔径Φ110㎜,排水管采用Φ75㎜PVC排水管制作。 2.1.5边坡坡脚喷锚工程:2-2、4-4剖面边坡坡脚中风化基岩出露处采用C15砼喷射,喷射厚度约11cm。 框架网格间及裸露坡面采用爬山虎防护。 3、施工组织 3.1、工程经理部组织机构 选择具备工程管理知识、高水准的技术管理干部,组成强有力的工程班子。组织责任心强、技术水平高的施工班组。. 工程经理部组织机构 工程经 技术负责生产负责 材料安全财务人施工质检

高边坡防护施工组织设计(范例)

天津至汕尾国家重点公路干线 福建省浦城(闽浙界)至南平高速公路C合同段 ZK189+360~ZK189+419右侧高边坡防护 工程施工组织设计 中铁十八局集团有限公司 二O0六年六月

a、编制依据 1、编制依据 (1)蒲城至南平高速公路C3标段两阶段施工图第一册、第二册(下册:《路堑高边坡设计图》)。 (2)浦城至南平高速公路施工合同文件相关规定。 (3)《公路路基施工技术规范》(JTJ 033-95)、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076-95)、《公路工程质量评定标准》(JTG F80/1-2004)等相关的规范标准。 (4)《福建省高速公路路基施工指南》及其他福建省有关高速公路建设的相关技术资料和技术质量要求。 (5)路基高边坡防护工程施工经验和现有机械设备的性能、施工能力等。 (6)、施工地区的地材情况、气候情况、水文情况等。 2、编制原则 (1)、根据工程实际情况,合理安排施工方案与施工顺序。 (2)、制定切实可行的施工方案,采取新工艺、新材料、新技术、新设备,确保工程质量。 (3)、因地制宜,合理布臵施工场地,尽量减少工程消耗,降低生产成本。 (4)、采用平行流水作业及均衡施工方法,运用网络计划技术控制施工进度,确保施工工期。

(5)、施工过程中,针对出现的问题,统筹考虑,保证工程施工的整体进度不受影响。

b、工程概况、工程部位、工程数量、工程特点 1、工程概况 浦城至南平高速公路C合同段第3标段路线总体走向从东向西,起点位于建瓯市建安办事处东门村,起点桩号为K185+700;终点位于建瓯市通济办事处南门村,终点桩号为YK192+050。标段线路全长6.35公里。按双向四车道高速公路标准设计,计算行车速度为80km/h。 本标段桥隧结构物较多,占线路长度的53.2%,主要施工项目和工程量如下: 路基土方40.8万方,石方为11.6万方;桥梁五座,总长为1497m,其中大桥三座,分别是建瓯大桥,桥长898m,大水坑1#大桥,桥长191.5m,大水坑2#大桥,桥长238m。隧道两座,总长1770.75m,其中新厂隧道长1533m,九曲隧道长237.5m;分离式立交中桥一座,长82m;通道涵洞8道以及沿线的排水防护等附属工程。 本标段工程质量目标为工程质量达到合同要求的优良目标。 2、工程部位 ZK189+360~ZK189+419路基右侧高边坡为新厂隧道左线进口右边坡,自然坡上陡下缓,为二元构造边坡;上部坡积粘土厚度为4~11m,砂土状强风化云母石英片岩,厚度约6米;其下为碎块状强风化云母石英片岩,厚约2~4米;下伏风化云母石英片岩。岩体节理裂隙发育,呈角碎状松散结构,层面倾向临空30°因坡体地形差,如采用常规刷坡,坡高可达50米以上,且上部为“剥山皮”式刷方,

护坡施工组织设计

目录 1. 概况 (1) 1.1概述 (1) 1.2本工程重点、特点 (1) 1.3本工程主要工程量 (2) 1.4编制依据 (2) 2. 施工布置 (2) 2.1施工供风 (2) 2.2施工用水 (2) 2.3施工用电 (3) 2.4施工道路布置 (3) 2.5进场方式及场地布置 (3) 2.6通讯 (4) 3. 浆砌石工程施工 (4) 3.1砌石工程施工工艺流程 (4) 3.2材料 (4) 3.2.1砌石 (4) 3.2.2砂 (5) 3.2.3水泥和水 (5) 3.2.4胶凝材料 (5) 3.3砌体砌筑工艺措施 (6) 3.3.1一般要求 (6) 3.3.2排水沟 (6) 3.3.3检修梯道 (7) 3.3.4水泥砂浆勾缝防渗 (7) 3.3.5砂浆抹面 (7) 3.4养护 (8) 3.5质量检查和验收 (8) 3.5.1原材料的质量检查 (8) 3.5.2胶凝材料的质量检查 (8) 3.5.3砌石工程质量检查 (8) 3.6砌体工程验收 (9) 3.7安全保证措施 (9) 4. 混凝土工程施工 (9) 4.1混凝土施工形式及特点 (9) 4.2入仓方式及场地布置 (10)

4.3施工程序 (10) 4.4施工分层、分块 (10) 4.4.1混凝土分层 (10) 4.4.2混凝土分块 (11) 4.5混凝土的拌制及运输 (11) 4.5.1混凝土的拌制 (11) 4.5.2混凝土的运输 (11) 4.6施工工艺及技术要求 (11) 4.6.1模板工程 (11) 4.6.2钢筋工程 (12) 4.6.3插筋的制作和安装 (13) 4.6.4伸缩缝施工 (13) 4.7基础面及施工缝处理 (14) 4.7.1基础面处理 (14) 4.7.2施工缝处理 (14) 4.8拱形骨架混凝土浇筑 (14) 4.8.1混凝土运输及入仓 (14) 4.8.2混凝土浇筑 (14) 4.9混凝土温度控制 (15) 4.10混凝土表面修整 (16) 4.11混凝土养护及表面保护 (16) 4.12混凝土施工质量过程控制 (17) 4.12.1工程测量控制 (17) 4.12.2模板质量控制 (17) 4.12.3钢筋质量控制 (17) 4.12.4混凝土浇筑质量控制 (17) 5. 进度计划及资源投入计划 (18) 5.1进度计划 (18) 5.2资源投入计划 (18) 5.2.1人力资源投入 (19) 5.2.2主要机械资源投入 (19) 6. 质量、安全保证措施 (20) 6.1质量保证措施 (20) 6.2安全保证措施 (20) 6.3安全预案 (20)

堡坎边坡治理施工组织设计

目录 第一章、工程概况 (5) 1.1设计概况 (5) 1.1.1 总体概况 (5) 1.1.2 设计概况 (6) 第二章、工程施工目标 (7) 2.1工期 (7) 2.2质量 (7) 2.3安全 (7) 2.4工程成本 (7) 2.5服务宗旨 (8) 第三章、施工总体部署 (8) 3.1施工准备 (8) 3.1.1施工条件 (8) 3.1.2料场选择与开采 (9) 3.2 施工总体部署: (9) 第四章、临时设施及现场平面布置 (9) 4.1临时设施 (9) 4.2临时供电供水 (9) 4.3通讯设施 (10) 4.4临时道路 (10) 4.5施工总平面布置 (10) 第五章、施工进度计划 (10)

第六章、主要分项工程的施工方法 (10) 6.施工方法及施工工序 (10) 6.1削方填方 (10) 6.2抗滑桩 (11) 6.2.1施工技术、安全措施 (12) 6.2.2 施工方法 (13) 6.2.3 施工要求 (13) 6.2.4 抗滑桩的施工应符合下列安全规定 (15) 6.2.5 抗滑桩质量检验 (15) 6.3桩间挡板 (16) 6.4、截排水 (20) 第七章、确保工程质量措施 (21) 7.1简介 (21) 7.2质量管理和组织机构 (21) 7.3质量管理 (22) 7.3.1 质量方针 (22) 7.3.2 该项目的质量目标 (23) 7.3.3 质量职能分配(质量责任) (23) 7.4质量监控 (26) 7.4.1 监控依据与执行标准 (26) 7.4.2 工程质量控制措施及办法 (27) 7.5管理制度 (28) 7.5.1 计量器具管理制度 (28)

挡墙、护坡工程施工组织设计方案

目录 一、施工方案及技术措施 (1) 二、质量保证措施和创优计划 (44) 三、施工总进度计划及保证措施 (122) 四、施工安全措施计划 (152) 五、文明施工措施计划 (188) 六、施工场地治安保卫管理计划 (252) 七、施工环保措施计划 (261) 八、冬季和雨季施工方案 (266) 九、施工现场总平面布置 (291) 十、承包人自行施工围拟分包的非主体和非关键性工作 (292) 十一、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 (292) 十二、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险(包括工程施工过程中可能遇到的各种风险)的措施 (331) (1)安全施工专项方案 (331) (2)消防安全专项方案 (351) 十三、对总包管理的认识以及专业承包工程的配合、协调、管理、服务方案 (380) 十四、与发包人、监理及设计人的配合 (390) 十五、确保报价完成工程建设的技术和管理措施 (392) 十六、附表 (394)

一、施工方案及技术措施 (一)编制目的 本施工组织设计编制目的是为******挡土墙、护坡配套工程施工提供较为完整的纲领性技术文件,用来指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全文明的完成工程施工任务。 (二)编制依据 1、工程设计文件,变更文件、合同等。 2、建设单位提供的工程有关资料和设计任务书。 3、***市测绘处提供的本工程测量资料。 4、******挡土墙、护坡配套工程图纸,施工招标文件。 (三)主要技术规 1、《建筑边坡工程技术规》(GB50330-2002)。 2、《建筑工程质量统一验收标准》GB 50300-2001。 3、《锚杆喷射混凝土支护技术规》(GB50010-2001)及其配套规。 4、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012。 5、《建筑施工土石方工程安全技术规》(JGJ180-2009)。 6、《混凝土结构工程施工质量验收规》 GB50204-2002。 7、其他有关规及标准。 (四)编制原则 满足业主的期望是施工单位的服务宗旨,是编制施工组织设计的基本原则。施工组织设计的编制将遵循以下几个原则: 1、符合性原则 符合性原则包括两层含义,首先是要求整个施工组织设计的编制要符

土方开挖及边坡支护施工方案

土方开挖及边坡支护施工方案 第一章编制依据2 第二章工程概况2 第三章工程地质条件3 第四章施工工艺3 第五章安全管理措施9 第一章编制依据 1、《建筑基坑土钉支护技术规程》; 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 5、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 6、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 7、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)

8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 第二章工程概况 本工程位于长沙经济技术开发区漓湘路与星沙大道交汇处东北角,红线占地面积约40亩,地下室为整体地下室一层,地上1#栋32层、2#栋33层、3#栋33层、幼儿园3层。 基坑开挖深度约5m,基坑放坡比例为1:0.35。本工程基坑东、南、北向采用土钉墙式护壁,西向采用人工挖孔桩护壁(详见人工挖孔护壁桩施工方案)。 土方开挖采用机械大开挖形式,人工配合清除基底预留土层。机械挖土方量约8.35万立方米,人工挖土方量约0.17万立方米。 第三章工程地质条件 依据本工程勘察单位提供《岩土工程详细勘察报告》,场地内揭露地质情况为第一层土:杂填土,红褐色,松散,湿,回填年代超过十年,已完成自重固结,均匀性差,承载力低;第二层土:粘性土,红褐色,硬塑,稍湿,含铁锰结核,系泥质粉砂岩残积而成,含少量石英细粒,摇震无反应,切面稍具光滑,韧性中等,干强度中等,均匀性较差,中等压缩性,层厚不均匀,分布也极不均匀;本工程地下水位在基坑底部以下很深位置,不需考虑地下水对基坑安全影响。 第四章施工工艺

基坑支护施工组织设计(1)

基坑支护施工方案 编制: 审核: 2017年11月8日 一、工程概况

某楼位于医院大门北侧,地面自然标高为8.15米左右,病房楼±0.000为9.45米,基坑坑底标高为-7.00米,开挖深度为5.7米。局部9米,土层见附件勘察报告摘页。 基坑北面紧临B区,B区外排挖孔桩与地下室底板外边净间距仅1.7米;东面临路边围墙,最小间距为4.6米,东南角有二层建筑,净间距2.0米;西南角有一陡坡,坡上有一棵待保护古树,古树离地下室约10米,且该处离新砌挡土墙较近;其余处无重要建筑物。该基坑工程经我公司设计,拟采用土钉墙工法进行支护,东南角临二层楼处采用挖孔桩。 二、施工准备 (一)施工作业劳动力安排 土钉墙施工配备:钢筋工7人,砼工8人,钻孔工8人,普工4人,共计27人。 (二)施工人员与设备进退场计划 依据本工程特点,我公司在施工前期准备中,现场管理人员和作业人员全部进驻施工现场,做好施工前期的一切准备工作,包括整个场地整平、开挖线放线定位、各种施工机械设备进场、材料进场、搭建各种临时设施,修筑现场施工道路及接通水源、电源等。 土方及边坡支护施工完成后三天内完成整个场地的撤场工作,移交现场各种控制点及整个场地,做到工完、料清、现场平整。 (三)施工现场准备 1. 在建设单位协助下,解决好施工现场“三通一平”工作,待放线定位后编制施工现场平面布置图,并交接水源、电源,做好现场施工电缆线的架设与临时设施的搭建工作。 1.1建设单位提供的用电电源:每台机100KW,总配电容量200KW,

具体线路架设待业主提供电源后绘制施工现场平面图。 1.2基坑施工放线定位后,在不影响施工作业区域内修筑场地临时道路和测放多条控制点。 2. 根据业主提供的定位坐标与基坑控制轴线,由项目部依据基坑平面图放好基坑开挖线,并经有关方面书面验收后,做好坐标控制点及水准点的保护。 3. 根据建设单位审查认可的基坑支护图及时编制施工参数,正式施工开工前,由设计人员对项目部和作业人员进行施工技术与质量要求交底。 4. 根据场地实际条件及现有下水道位置,做好临时排水沟,确保下雨时基坑内积水能及时排出。 5. 落实材料进场,进行相关材料的检验工作,待检验合格报送建设或监理单位确认后,材料方能使用。 6. 与业主一道实地查找基坑周围地下管线,并做好监控标志。 (四)施工机械配备 1.基坑开挖线测放:由专业测绘人员采用全站仪测放。 2.支护设备:9m3空压机1台,干式砼喷射机1台,钢管打入设备4台,注浆设备2台。 3.抽水设备:备齐潜水泵及输送橡胶管,满足工程抽水要求。 4.配电设备:备齐配电箱(柜)、电缆线,并满足施工现场临时用电要求。 5.钢筋切割与焊接设备:土钉制作的钢筋切割机、电焊机各2台。 6.照明设备:基坑周边布置大功率照明灯2盏。 7.材料送运设备:输送砼、石、水泥翻斗推车20辆。

边坡卸载施工组织设计

边坡卸载施工组织设计

S66 上行K303+810-K303+940段和S66 下行K293+200-K293+300 段滑塌隐患 应急抢险工程施工组织设计 一、工程概况 1、张石高速公路保定段S66上行方向K303+810-K303+940段路堑边坡,该段边坡最高分为3级,最高处挖方约26m,有较完善的截、排水设施。一级边坡为护面墙坡率约1:0.5;二级边坡为护面墙坡率约为1:0.7;三级边坡裸露,坡率约1:0.9。三级边坡顶线杆处有一条裂缝,裂缝从三级边坡西侧向下延伸至二级护面墙。目前顶部已有两处坍塌,一级护面墙墙身及墙角无明显病害情况,坡顶向山外背上均未发现张拉裂缝。 2、路线为S66下行方向K293+200-K293+300段右侧边坡。该段边坡最高分为4级。受近期降雨影响路堑二、三、四级边坡滑塌,存在重大安全隐患。为保障行车安全,避免二次降雨导致安全事故。我公司受张石高速公路保定段有限公司委托,对该隐患进行应急抢险处理。经研究,方案确定为对挡土墙以上的滑坡隐患部位进行卸载。 二、总体施工组织布置及规划 1 、总体施工组织指导思想 1.1、“安全第一,预防为主”的安全生产思想; 1.2、“保护环境,人人有责”的环境保护思想 2 、施工组织机构设置 成立滑塌隐患应急抢险工程项目部,设置项目负责人与安全负责人。 2.1项目负责人:做好各项相关技术、施工、进度计划等管理工作,对滑坡体进行动态监测。 2.2安全负责人:负责本项目的交通组织方案的落实,以及相关安全、环保的具体管理工作,同时对施工过程中的地方事务进行协调。

现场施工需要配置,确保生产效率及施工进度。 三、滑坡体卸载施工方案 对一级边坡,将坡顶平台截水沟拆除,重新浇筑坡顶并设置平台截水沟,;对二级边坡,将原开裂护面墙拆除,对二三级边坡进行削坡,削坡后二级边坡高8m,坡率为1:1;原三级边坡分成两级第一级边坡坡率为1:1,高约8m,第二级边坡坡率为1:1。削 坡完成后对二级边坡设置锚杆框架梁防护,三四级边坡不在处理。二三级边坡平台设置 截水沟。 施工期间需对该段进行交通管制,封闭硬路肩及外侧行车道,并在护栏上设置3m 高临时防护网。削坡采用机械与人工相结合的方式,尽量不要采用爆破手段。 3.1、卸载滑坡体施工技术要求 (1) 在卸载滑坡体开挖前作好施工测量,严格按相关要求进行卸载。 (2) 卸载滑坡体施工总的原则为由上而下进行施工,由于坡体较高且坡度较大,弃 渣运输便道修至滑坡体坡脚位置(挡土墙顶部),由挖掘机分三级台阶开挖施工平台,自 上而下翻倒弃渣至坡脚,然后由装载机清理装车,自卸汽车运至弃渣场。 (3)卸载滑坡体施工过程中,若实际情况与地质资料出入较大,应及时上报监理及业主。 (4)卸载滑坡体施工过程中,应加强滑坡体动态监测,观测点布设分为三项,其中 包括:①山顶裂缝宽度观测点,用裂缝两侧固定物体分别设点,用盒尺测量其距离来体 现其宽度变化;②上边坡通视位置设定观测点,利用全站仪测量每点的坐标和高程来体 现其位移变化;③挡墙移位观测点,利用全站仪测量每点的坐标和高程来体现其位移变化。若位移情况出现较大变化应立即停止施工,并上报监理及业主。 (5)卸载滑坡体应由上向下逐层开挖,严禁在施工范围内进行土方堆载,并应及时将 土方清理出现场。 四、施工作业区的设置及控制 施工作业区设置为警告区、上游过渡区、缓冲区、工作区、下游过渡区、终止区。作业区的长度应严格控制。

边坡治理工程施工组织设计

边坡治理工程施工组织设计

第一章工程概况 第一节编制说明及编制依据 一、编制说明 本《施工组织设计》是********************边坡治理工程实施性施工组织设计,用以指导各项施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件。 根据本工程招标文件、设计资料以及对施工现场进行实地考察,对工程施工特点进行分析,结合我司的人力、机械设备、技术以及实际施工经验,编写了本施工组织设计。 二、编制原则 1.认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针、政策,遵守国家和地方的法律、法规,严格执行施工程序,信守合同规定的工程竣工工期。 2.实行施工、设计、监理和建设单位四结合,统筹安排,合理布置,做好施工部署及各项目施工生产工作。 3.采用流水施工方法和网络计划技术组织有节奏、均衡和连续施工。 4.坚持“百年大计,质量第一”,在安全生产的原则下,推行标准化管理和实行安全生产责任制。 5.做好施工设计,做好人力、物力的综合平衡调配,做好雨季施工安排,力争均衡生产。 6.贯彻“勤俭节约”的方针,合理布置好施工现场,组织文明施工。 7.充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围,减轻劳动强度,提高劳动生产率;使用计算机辅助工程项目管理,实现质量、工期和造价的控制。 8.积极利用国内外新技术、新工艺、新材料,科学地制定施工方案。 三、编制依据 1.本工程招标文件 2.本工程设计施工图纸

3.实行国家有关工程施工规范标准和规程 4.深圳市有关建筑工程文件及规定 5.施工现场文件 6.与本工程有关的施工和验收规范 7.本企业施工经验、资质条件 8.建筑工程质量检验评定标准 9.建筑边坡工程技术规范(GB50330—2002) 10.混凝土结构设计规范(GB50010—2002) 11.地质灾害勘查报告(***************有限公司2010年7月) 12.工程测量规范 13.《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005) 第二节工程概况 ********************边坡位于********************。原始地貌类型为低丘陵,由人工开挖修建坡脚厂房而形成。边坡总长160m,高10~21.2m。北西-南东走向,倾向北东,为二级边坡。 一级边坡:该级边坡坡面采用浆砌石护面,但局部浆砌石已与坡面分离。坡高4.50~5.50m,坡度约75°。一级边坡坡脚为厂房,距离坡脚约1.00m。 二级边坡:坡高约5.60~15.69m,平均坡度约43°,局部坡度为50°。二级边坡坡面裸露,已发育多处冲蚀冲沟,水土流失较严重。坡项为林地,树木茂盛,两级坡之间为宽约l~4.50m的马道。 根据现场调查,一级边坡水流冲蚀严重,部分浆砌石护坡已经剥离;二级边坡坡面裸露,水土流失现象较严重,可见较为明显的几处冲沟。 此外,该处边坡主要由坡残积土以及全风化岩组成,部分边坡坡度达60°(高宽比为l:0.58),其坡率大于边坡稳定允许值(1:1.25~1:1.50),边坡自身的稳定性较差。同时,边坡裸露,开挖后暂未采取有效的支护措施:边坡坡顶无截、排水措施,在遇大暴雨或连续降雨的不利条件下,雨水入渗

边坡支护施工方案范本

整体解决方案系列 边坡支护施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-49249边坡支护施工方案 Slope support construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、现场概况及特点 1.1工程名称及各参建主体 工程名称:船码头机埠改造、白马湖连通及白马湖桥至长胜桥景观绿化工程 建设单位:常德市穿紫河建设开发有限公司 协调单位:常德市江北水系办公室 设计单位:德国汉诺威水协.穿紫河项目设计联合体 监理单位:湖南和天监理咨询有限公司 施工单位:湖南望城建设(集团)有限公司 1.2边坡支护施工范围 根据图纸定位放线,穿紫河西边堤岸挡土墙位置已在大堤上,挡土墙底板宽度设计为2.2m,开挖深度为6.3,按照1:1.5放坡,大堤需开挖11m宽,现大堤降低标高修整后,

堤面宽度为10.5m,挡土墙顶边线至公园世家围墙约13.5米;总长度约262m。 1.3边坡支护施工特点和难点 西边堤岸地段较狭窄,基坑开挖以后,没有临时道路可行,对防洪有很大的影响和风险,同时,给挡土墙施工材料运输带来巨大困难; 根据市住建局和市建筑工程质量、安全监督站文明工地创建要求,临时道路需进行混凝土硬化。 基坑紧临河边,基坑开挖前,应将河中围堰修筑好,防止河水渗入基坑;围堰高度应修筑在32米标高以上,以防洪水漫过围堰。 2#桥、3#桥及栈桥桥台跨挡土墙,正处在堤岸上,在挡土墙施工时,必须考虑完成桥台桩基础、承台、台身及台帽的施工,避免二次土方开挖。 二、现场实际情况描述 生态滤池两边为大堤,现种植有蔬菜,间或有树木,堤面宽度约1.5-3m,堤面标高约为34m,目前水位为29m,河中水深为1-2m,淤泥深约为2m;在修筑围堰前需对大堤拓宽,

高边坡爆破施工组织设计模板可修订

1.单位施工资质: 爆破与拆除专业承包二级 2.本工程爆破作业范围: 一般岩石控制爆破 3.设计、施工人员状况: 4.审核意见: 审核人签名: 年月日一、工程概况

(一)工程名称: 福厦高速扩宽工程五标段,六标段。 (二)工程地点: 厦门,翔安区马巷。 (三)建设(委托)单位: 中铁十七局 (四)爆破工程概况: 1、工程简介及爆破技术要求: 福厦高速扩宽工程五标段,六标段爆破工程主要为山体与桥桩爆破工程。 2、地形地质概况: 根据地质资料分析,场内石质主要为强风化的花岗岩石呈灰黄、灰褐色,原岩结构不可见,呈硬土状。 3、周围环境概况: 东侧:空地; 西侧:空地; 南侧:空地; 北侧:空地; 地下:无高压线和通讯电缆; 上空:无架空高压线和通讯设施;

二、爆破设计: (一)、基础土石方: (1)设计原则及方案选择: 采用多段毫秒微差挤压爆破方法,严格控制单段最大装药量减小爆破振动、飞石等爆破公害,确保爆破施工安全,提高爆破效率。 (2)爆破参数选择及用药量计算: 1)、布孔方法和布孔直径 1、炮孔布置方法:采取多排炮孔交错排列,炮孔呈梅花型布置; 2、炮孔直径d=38~42mm。 2)、爆破器材选择: 1、炸药选择:选用2#岩石销胺炸药和2#岩石石乳化炸药。 2、雷管选择:微差毫秒电雷管和非电导爆管雷管。 3、起爆电源:电容式起爆器。 4、检测仪表:专用爆破电桥。 3)、炸药单耗选择:按以往经验及地质报告,取土石方爆破Q=0.3(kg/m3),实际用药量等试爆后最后确定。 4)、孔网参数:不同的开挖深度的爆破参数如下表: 爆破主要孔网参数表

(二)、桥桩爆破设计: (1)设计原则及方案选择: 采用控制爆破方法,严格控制爆破振动、飞石等爆破公害,确保爆破施工安全,并且保护孔壁不受损坏,提高爆破效率。 (2)爆破参数选择与药量计算, 1)、炮孔直径与布孔形式: 1、炮孔直径d=38~42mm 2、布孔形式: 人工挖孔桩石方爆破:采用中间圆锥形掏槽,炮孔排列成矩形,同排炮孔之间呈圆环形布孔。 2)、爆破器材选择: 1、炸药选择:选用2#岩石销胺炸药和2#岩石乳化炸药。 2、雷管选择:非电导爆管雷管和微差毫秒电雷管。 3、起爆电源:电容式起爆器。 4、检测仪表:专用爆破电桥。 3)、炸药单耗选择:根据以往的经验,取孔桩q1=2.5~3.0 kg/m3,靠近地表石方爆破q2=0.5KG/m3~0.8 KG/m3,实际采用的单耗值须经试爆后确定。 4)、孔网参数及装药量计算表: 孔网参数、单孔装药量的取值在安全核算和试爆后确定。

护坡施工组织设计模板

护坡施工组织设计

施工组织方案 第一节、工程简况 一、工程简述 二、工程设计简况 三、现场施工条件 第二节、施工总体设想 一、工程实施目标 二、施工准备 三、施工总体程序 四、新技术、新工艺、新材料的应用 第三节、技术资料管理措施 第四节、质量保修与回访

第一节、工程简况 一、工程简述 工程名称: 调度大楼湖泊边挡土墙修缮加固工程 建设单位: 江西赣电物业管理有限公司 本工程主要由河道护坡组成, 位于青山湖区。 二、工程设计简况 1、挡土墙: 围堰排水, 清除河底淤泥及杂物; 片石挤淤; 碎石垫层; C20扩展基础; 墙身M10水泥砂浆浆砌片石, M10水泥砂浆勾平缝, 每10-15m设沉降缝一道; 墙顶C20压顶。 2、护坡: 土方挖填、压实; 坡脚M7.5水泥砂浆浆砌片石; 坡面碎石垫层; 无纺土工布一层; 预制砼块护坡。 3、人行步道: 素土压实; 碎石垫层; C15素砼基层; 1: 3水泥砂浆结合层; 上铺花岗岩青石板、红色面包砖和鹅卵石。侧石采用C15砼垫层, 12*20*80cm花岗岩侧石砌筑。靠河道一侧安装仿木扶手带栏杆、栏板。 三、现场施工条件 1、交通条件 本工程三条渠道均位于南昌青山湖区内, 施工中多条市政道路可进

入现场。进场后沿岸线修筑施工便道, 以便材料、施工机械设备等运输。 2、水电供应及排水安排 我公司进场后, 施工用电( 水) 从业主单位提供的满足施工要求的电源点( 水源点) 接入, 挂表计量。施工用电接入后再由配电柜经过三相五线电缆输送至各施工操作用电现场。同时, 施工现场计划配备3台移动发电机组以备停电之用; 施工用水由总水源接入施工现场后, 沿线用水采用软管铺设。 本工程施工废水要全部经过沉淀过滤, 达到环保要求后方可排放。项目部将组建文明环保施工领导小组, 对废水排放进行动态管理, 对于随意排放、违规操作要对当事人予以处罚, 并向整个项目部人员通报。 第二节、施工总体设想 一、工程实施目标 1、质量目标 严格执行国家及部、委各项市政技术、规范标准, 精心组织施工, 保证工程质量一次性验收达合格标准。 2、工期目标 根据我公司的技术水平和我们对同类工程的施工经验, 并考虑现场的实际情况, 本工程总工期控制在30个日历天完成本次招标工程项目的全部施工任务, 并力争提前竣工。 3、安全目标

边坡支护施工组织设计技术标

施工组织设计 审批人 审核人 编制人 项目名称:边坡支护、垃圾清运、围挡工程日期:2011年6月18日 目录

第一章总体概述3 一、编制说明3 二、工程概况5 三、施工管理目标7 第二章主要分项工程施工方案及针对性8 一、施工测量控制8 二、土钉格构护坡施工8 三、施工现场围挡施工19 四、土方清运施工19 五、雨季施工措施21 第三章施工机具设备安排22 一、施工准备22 二、机械配备原则23 三、拟投入机械清单24 第四章人员配置及劳动力计划25 一、人员配置25 二、劳动力计划27 第五章安全防护、文明施工措施28 一、安全防护措施28 二、文明施工措施36 第六章质量保证体系及措施39 一、质量目标39 二、施工质量管理体系39 三、质量保证措施40 四、质量管理制度42

五、成品、半成品保护措施46 第七章施工总体进度计划及保障措施47 一、施工总体进度计划47 二、施工进度保障措施48 第八章施工现场总平面布置50 一、施工总平面布置原则50 二、布置设想及要求50 三、施工用水、电50 四、现场临时设施的搭建51 第九章工程保修工作的管理措施和承诺51 第十章紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施53 第一章总体概述 一、编制说明 1、编制依据 1.1、项目边坡支护、建筑垃圾清运、施工现场围挡工程设计总说明(设计单位:中科院建筑设计研究院有限公司、中航勘察设计研究院有限公司) 1.2、本工程招标文件(施工) 1.3、本工程施工图纸:初01-初06 2、编制原则 严格遵守招标文件规定内容和设计文件要求,编制施工方案。 在仔细考察工程实地,认真研究招标文件和有关规定的基础上,充分分析了本工程施工特点和设计文件,认识本工程组织施工的难度。我单位将根据多年来工程施工积累的经验,认真作好施工组织方案,做到布局合理,合理安排工程项目的施工。 科学合理地组织施工,各工序既要紧密衔接,避免不必要的重复工作,

浆砌片石护坡施工组织设计

浆砌片石护坡施工组织设计 一、施工基本情况 铁贺线(K4+650~K5+050)路基护坡工程均采用7.5号浆砌片石砌筑,迎坡面铺筑10CM厚碎石垫层,施工时砌体每10米设置一条2CM沥青麻絮沉降缝,泄水孔位置设在常水位以上0.3米处,具体的工程位置及工程数量见后施工图表。 二、施工方案 (一)定位及放样 工程开工前,根据设计图纸提供的位置进行现场放样,对防护工程位置的原地面进行复测,以核实图纸上结构物尺寸、形状及基础标高是否符合实际,复测结果作详细记录,经监理工程批准后方可进行施工。 防护工程范围内,清除所有树根及其它杂物,按设计标高及坡度修整坡面,依据图纸尺寸及形状放样并挂线施工。 (二)材料要求 本项目所用的片石、砂浆及碎石垫层等材料均符合图纸和施工规范要求,所用材料均经试验室抽检合格方投入使用,填缝材料均按要求进行采购。 石料:片石的厚度不应小于150MM,在片石表面不得含有妨碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥,油质或其它有害物质。

砂浆:砂浆中砂宜用中粗砂,砂的最大粒径不大于5MM,砂浆均采用机械搅拌。 碎石垫层:粒径不大于50MM,含泥量不超过5%,含砂量不超过40%。 (三)基坑 基坑按设计图纸要求设置在地基承载力达到标准的地基上,基础的开挖及基底检验和回填均应符合施工规范要求,如地基承载力不够,根据图纸要求或工程师同意的材料和方法进行地基处理,处理完毕,经监理工程师批准后,方可进行砌筑;在基坑开挖之前或开挖后,如有受水浸泡,准备专用的临时排水设施,保证坑内在施工期间无积水现象。 (四)片石砌体的工艺要求 砌筑之前将基面和坡面夯实平整后,方可开始砌筑;在砌筑前每一石块之前应用净水清洗干净并使其彻底饱和,垫层应保持湿润;所有石块均应座于新拌砂浆之上,在砂浆凝固前,所有缝应满浆,石块固定就位;砌体外露面的坡顶、边口选用较平整的石块并加以修整后方可进行砌筑;所有砌体均自下而上逐层砌筑,直至墙顶,当砌体较长时,应分为几段,砌筑时相邻段高差不大于1.2米,各段水平砌缝应一致;先铺砌角隅石及镶面石,然后铺砌帮衬石,最后铺砌腹石,角隅石或镶面石与帮衬石互相锁合;砌体在完工后,视水泥种类及气候条件,在7~14天内加强养生;护坡坡脚挖槽,使基础嵌入槽内,基础埋置深度均按图纸要求或监理工

边坡施工组织设计

1, 边坡挂铁丝网客土喷播植草施工 挂网客土喷播技术的防护特点与施工方法 A, 绿化防护特点: 1)对边坡实施挂网喷射基材植草后将增强边坡的稳定性,避免岩体暴露在空气中造成不间断的风化和脱落, 严重的还会发生塌方, 边坡通过锚杆, 根系(将来生长的植物根系)深入岩体使坡面表层与铁丝网, 植被及锚杆共同组成坡面防护体系, 极大地增强了边坡的稳定性. 2)改善了边坡的生态环境条件.通过向坡面喷撒有机基材(由土壤,有机质, 肥料, 水泥, 保水剂等混合干料加水搅拌后用特制喷射机械喷射到岩面), 使原来不能生长植物的岩石, 有了植物生长的基盘, 经向基盘喷播植物种子,在人工养护之下将恢复岩石边坡的自然植被,使单调边坡形成绿色植被, 必将改善边坡的环境景观, 达到环保的目的. 3)解决了边坡防护与环保要求的矛盾, 锚挂铁丝网喷射基材植草的施工费用与一般锚喷混凝土边坡防护费用基本持平但却同时解决了边坡防护与绿化环境的双重目的, 从整体效果讲, 经济上也是可行的, 有针对性地选择在较陡的路堑边坡与工程防护措施相结合使用, 其优势十分明显. B, 施工方法:

1)施工工序: ①清理边坡坡面:爆破后的边坡一般都是凹凸不平, 且悬挂有许多松石,必须采用人工进行清理, 由于边坡较陡, 施工人员应佩带安全带, 悬挂安全绳, 清理工作自上而下, 将松动的浮石, 浮土逐一清理干净, 尽量使坡面平整, 对大的孤石不会松动可以保留, 对较深的空洞有条件的必须补平, 最后将清理下来的土石清运出现场. ②放样钻锚杆孔: 锚杆布孔要根据坡比和岩石破碎程度确定孔距和孔深, 这项工作进场后我们将根据实际情况进行设计确定并报监理工程师批准. 布点放样后采用风钻进行打孔,深孔1米,要根据岩石稳定程度确定,孔径要大于锚杆直径一倍以上,钻孔方向要与坡面成垂直角, 孔钻完要用风管将孔吹洗干净. 本工程原设计锚杆间距根据边坡坡度分1:0.75 纵向间距2.0 米,横向为 2.0 米,1:1 纵向间距4.0 米,横向为2.0 米, 上下交叉布置. ③安装锚杆:本工程挂网锚杆采用①12及①16的螺纹钢制作,长度为1.0m,然后按垂直坡面方向安装到孔内(注意安装前钻孔必须清理干净),锚杆伸出坡面部分为6?8cm.锚杆采用20号水泥砂浆压浆固定,施工时采用挤浆机将砂浆挤进孔内, 注意在灌浆时要使锚杆保持在孔的中央, 灌浆必须饱满密实, 通过养护砂浆固结后锚杆能够承受一定的拉力

相关文档