1、总则

1.1、概述

为进一步规范河南铁塔建设标准,提高工程施工质量,为铁塔建设各阶段的验收工作提供依据,特制定本规范。

1.2、制定技术规范书的依据

(1)《建筑结构可靠度设计统一标准》,GB 50068-2001

(2)《建筑结构荷载规范》,GB 50009-2001

(3)《钢结构设计规范》,GB 50017-2003

(4)《建筑抗震设计规范》,GB 50011-2001

(5)《钢结构工程施工及验收规范》,GB 50205-95

(6)《塔桅钢结构施工及验收规程》,CECS 80:96

(7)《六角头螺栓——A级和B级》,GB 5782-2000

(8)《六角头螺栓——C级》,GB 5780-2000

(9)《碳素结构钢》,GB 700-88

(10)《低合金高强度结构钢》,GB/T 1591-1994

(11)《优质碳素结构钢》,GB/T 699-1999

(12)《碳钢焊条》,GB 5117-1995

(13)《低合金钢焊条》,GB 5118-1995

2、建设方案

2.1、通信塔的基本要求和类型

2.1.1、基本要求

通信塔的使用基准期为50年,结构安全等级为2级,抗震设防类别为丙类。

2.1.2、通信塔的类型

通信塔采用自立式高耸结构,根据其构件截面形式可分为角钢塔、钢管塔和单管塔。

(1)一般情况下,角钢塔宜采用水平截面为正方形、外轮廓线形状为近似抛物线的折线型;受建筑场地限制的,其水平截面亦可采用矩形;角钢塔的根开尺寸不宜小于塔高的1/8。

(2)钢管塔和钢管组合塔宜采用三边形或四边形,其根开尺寸不宜小于塔高的1/25。

(3)单管塔一般采用热轧无缝钢管或者自动卷焊钢管制作,外观向上呈圆锥形,其高度宜控制在50米以下。

(4)在实际使用过程中,角钢塔和钢管塔的顶部水平位移不得大于塔高的1/75,单管塔的顶部水平位移不得大于塔高的1/40。

(5)因受场地条件限制或者有其他特殊要求的,外形和构造不

受上述限制,但必须符合国家相关的技术规范、规程。

2.1.3、通信塔的工艺要求

(1)通信塔的设计与施工,应密切配合通信工艺,满足其要求。在确定塔桅高度、平台数量、天线的规格、数量、方向,馈线的走向等的同时,应充分考虑扩容的可能性和便利性。

(2)钢塔宜在挂置天线的高度处设置维护平台,平台宽度应考虑天线的间距要求,且净宽不宜小于600mm,平台应设高为1.1m的栏杆;围栏要求牢固、可靠,用50mmX50mmX5mm以上规格的角钢制作围栏,且角钢彼此之间连接牢固。当塔桅高度大于50米时,宜在中间增设休息平台。

(3)天线支架伸出平台边不宜大于800mm,超过800mm时宜把天线支架设计成可伸缩的活动型。

(4)钢塔上宜设置通向塔顶的攀登设施(固定爬梯、爬钉),并应考虑必要的安全防护;攀登设施的步距宜为200-400mm,爬梯宽度不小于600mm,爬钉长度应不小于110mm。爬梯护栏要安装完整,除平台及塔段接头处外中间不允许有空缺;钢管塔爬梯无护栏的要安装钢绞线供系安全带用。爬梯下端应与室外水平走线架在一个平面。

(5)钢塔上应设置面向机房的馈线走线架,并从机房至塔顶天线处,馈线架的横撑间距为500-1000mm。

(6)钢塔应有完善的防直击雷及二次感应雷装置,壁雷带的引接必须符合设计和相关规范,避雷针和馈线架均应设置专用雷电流引下线,材料为40mm×4mm的整根镀锌扁钢,分别下引至铁塔地网,

并与塔体固定可靠、相互焊接合格,现场焊接处应有可靠的防锈防腐措施。

(7)防雷接地系统包括避雷针、雷电流引下线、接地网等安装要符合信息产业部《通信基站防雷与接地设计规范》,四个塔脚均要接地,接地电阻小于5欧姆。

2.2、通信塔的建筑材料要求

2.2.1、钢材的合格保证书

通信塔采用的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。焊接结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。

2.2.2、钢材的型号选择

通信塔的钢材,角钢塔塔身杆件一般采用Q235普通碳素结构钢、Q345低合金结构钢,有条件时也可采用Q390结构钢或钢材强度等级更高的结构钢、以及优质碳素结构钢;钢管塔架塔身构件宜采用材质为20号优质碳素钢的无缝钢管。钢材质量标准应分别符合我国现行国家标准《碳素结构钢》(GB700)、《低合金高强度结构钢》(GB/T1591)和《优质碳素结构钢》(GB699)的规定。

2.2.3、连接材料应符合下列要求:

(1)塔桅结构的焊接一般采用手工电弧焊,选用的焊条,应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB5117或《低合金钢焊条》GB5118的规定,焊条型号应与构件钢材的强度相适应,可按下列原则选用:

1)对于Q235钢,宜选用E43××型焊条;

2)对于Q345钢,宜选用E50××型焊条;

3)对于Q390钢,宜选用E55××型焊条;

4)对于不同强度钢材的连接焊缝,可采用与低强度钢材相适应的焊条。

(2)角钢塔采用螺栓连接时可选用普通螺栓,并应分别符合现行国家标准《六角头螺栓——A级和B级》(GB5782)、《六角头螺栓——C级》(GB5780)的规定。

(3)钢管采用法兰连接时宜选用高强度材料的普通螺栓,高强度螺栓可采用45号钢、40Cr、40B、或20MnTiB钢制作并应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》(GB/T1228~GB/T1231)的规定。

(4)地脚锚栓可采用现行国家标准《碳素结构钢》(GB700)规定的Q235钢或《低合金高强度结构钢》(GB/T1591)规定的Q345钢制作,有特殊要求时可采用《优质碳素结构钢技术条件》(GB699)规定的35号、45号优质碳素钢制作,但不得焊接。

2.3、通信塔的基本构造要求

2.3.1、通信塔结构构件的最小规格要求:

(1)主要受力的角钢截面不宜小于L45×4;

(2)角钢塔的主材截面不宜小于L63×5;

腹杆截面不宜小于L50×5;

(3)节点板厚度不宜小于6mm,塔脚板厚度不应小于16mm,

锚栓垫板厚度不应小于12mm;

(4)钢管的厚度不宜小于4mm;

(5)平台钢板厚度不宜小于4mm,圆钢直径不宜小于Φ12;

(6)攀登设施(爬梯、爬钉)的踏脚件直径不应小于16mm;

2.3.2、节点连接要求:

(1)钢塔结构构件采用螺栓连接时,用于连接受力杆件的螺栓,其直径不宜小于12mm,主材接头螺栓每端不少于6个,腹杆每端不少于2个,辅助杆可用一个螺栓,接头应靠近节点。受剪螺栓的螺纹不应进入剪切面。

(2)钢塔结构的主材、斜杆、横杆等主要受力构件之间的连接螺栓,必须加弹簧垫圈或采用扣紧螺母、双螺母,以防止螺帽松动,地脚锚栓应采用双螺母防松动。

(3)建于野外的无人值守基站的塔桅连接螺栓宜针对防盗采取防卸措施。

(4)焊缝连接时构件端部的焊缝宜采用围焊,所有围焊的转角处必须连续施焊。受力构件采用对接焊接时,对接焊接接头数量在一个杆节或一个塔层内不宜多于一个。

(5)法兰盘连接构造:

1)有加劲肋法兰盘:底板厚不小于16mm;管径小于120mm时螺栓不少于4个;管径大于120mmm时,螺栓不宜

少于6个;加劲板的厚度不应小于板长的1/15,并不小于5mm。

2)无加劲肋法兰盘:底板厚不小于20mm,强度及变形应

满足设计计算要求。

3)钢管与法兰板的连接:钢管应进入法兰板,切坡口焊接。

4)法兰盘与基础顶面之间宜设置调节螺母的间隙,其间距一般可取锚栓直径的2倍。

2.4、通信塔的防锈防腐要求:

2.4.1、防锈防腐的方法

钢塔结构的所有构件材料(地脚螺栓除外)均需进行防锈处理,一般宜采用热浸镀锌法,要求具有30年抗腐蚀能力。

2.4.2、防锈防腐层的厚度要求

构件的镀锌层厚度应达到如下要求:

(1)构件厚度大于或等于5mm的构件,镀锌层厚须不小于86μm;

(2)构件厚度小于5mm的构件,镀锌层厚须不小于65μm。

2.4.3、其他要求

构件的镀锌层表面应具有实用性光滑,在连接处不允许有毛刺、漫瘤和多余结块,不得有酸洗和露铁等缺陷。镀锌的锌层应均匀,且与基本金属结合牢固,经锤击不剥离、不凸起。

2.4.4、基础螺栓与脚底板的防锈防腐要求

露出基础顶面的螺栓在钢塔结构安装前,应采取防锈措施,并妥善保护,防止螺栓锈蚀与损伤。钢塔柱脚底板(法兰)与基础间的空隙,在钢塔安装完成后应用细石混凝土浇筑密实。调试、检测完毕后,塔脚处的塔脚板及地脚锚栓宜用低强度等级混凝土封闭且保

护层厚度不应小于50mm。

3、通信塔产品质量检验标准

3.1、放样、下料和切割的标准

3.1.1、放样和样板允许偏差见表3.1.1

表3.1.1

3.1.2、下料允许偏差:

剪切下料之零件边缘不得有裂纹及超过1.0mm之缺棱。气割下料边缘斜度允许偏差见表3.1.2:

表3.1.2

3.1.3、钢管下料端面斜度允许偏差见表3.1.3:

表3.1.3

3.1.4、板材下料长度或宽度L允许偏差见表3.1.4:

表3.1.4

3.1.5、钢管及各类型钢,下料长度允许偏差见表3.1.5:

表3.1.5

3.1.6、切割的允许偏差见表3.1.6:

表3.1.6

3.2、制孔的标准

3.2.1、螺栓孔的边缘不应有裂纹、飞刺和大于1.5mm的缺棱。

3.2.2、制孔的允许偏差见表3.2.2.1和表3.2.2.2:

表3.2.2.1

表3.2.2.2

3.3、几何尺寸的标准

3.3.1、单元塔节及单根构件长度L允许偏差见表3.3.1:

表3.3.1

3.3.2、单元塔节整体弯曲矢高f不得大于全长L的1/1000;

主柱及横杆局部弯曲不得大于被测长度的1/750;

斜腹杆局部弯曲不得大于被测长度的1/350;

有焊接节点的平台梁局部弯曲不得大于被测长度的1/500。

3.3.3、法兰盘允许偏差:

(1)法兰平面偏斜与设计平面正切值不得大于1/边宽。

(2)法兰盘平面由若干单独法兰盘组成时,在螺栓孔范围内缝隙不得超过1.0mm;在法兰盘边缘处缝隙不得超过1.2mm。

(3)法兰盘平面为整块时,在螺栓孔范围内缝隙不得超过1.2mm;在法兰盘边缘处缝隙不得超过1.5mm。

(4)较复杂钢塔底节与塔靴连接之法兰盘,缝隙不得超过2.0mm。

(5)法兰盘平面相对应的螺栓孔中心距偏差不得超过2.0mm。

3.4焊缝的标准

3.4.1、对于重要部位或设计要求的焊缝按GB50205-95的规定进行二级检验;对于其它部位或设计无要求的焊缝按GB50205-95的规定进行三级检验。

3.4.2、焊缝质量在外观上应符合下列要求:

(1)具有平滑的细鳞形表面、无折皱、间断和未焊满的陷槽,并与基本金属平滑连接。

(2)焊缝金属应细密无裂纹、夹渣等缺陷。

(3)焊缝咬边深度不得超过0.5mm,累计总长度不得超过焊缝长度的20%。

(4)对于施焊困难的地方或焊缝高度大于10mm时,焊缝咬边深度不得超过1.0mm,累计总长度不得超过焊缝长度的25%。

4、铁塔基础施工

4.1、铁塔所选的站址承建方必须委托具有相关资质的地质勘探部门进行地质、地貌的勘探,并出示相关的正式报告,然后进行铁塔及基础设计。

4.2、铁塔基础由建设方施工,承建方派技术人员全程监督和指导塔基的施工,并对塔基施工质量负全部责任,并在塔基的相关验收

报告上签字盖章。其余工程均由承建方施工,承建方不准转包给第三方。

4.3、建设方将委托第三方对铁塔基础及铁塔的安装进行全程监理,监理人有权发布开工令,停工令、复工令,承建方必须服从监理人员的管理。

4.4、施工应按照设计图纸并严格遵守相关施工规范。

4.5、钢塔基础高度必须符合具体工程设计的要求。

4.6、钢塔基础顶面应平整,用钢尺、水平尺、经纬仪或水平仪观测钢塔基础的水平度,允许偏差为±2.0mm。

4.7、锚栓露出钢塔基础顶面长度应符合钢塔工程设计要求,其

螺纹长度允许偏差为±10mm,螺栓垂直,位置准确。塔基各对应锚栓的中心边长及对角线尺寸间距允许偏差为±10mm。

4.8、基础验收时土建施工单位应交验下列技术文件:

①设计文件(包括设计变更通知和材料代用证明文件)。

②材料质量证明书或材料复验报告。

③隐蔽工程记录。

④混凝土抗压强度试验报告。

⑤基础混凝土工程施工记录。

⑥土建基础复测记录。

5、通信塔防雷与接地的要求

5.1、防雷的要求

(1)通信塔应有完善的防直击雷及二次感应雷装置,壁雷带的引接必须符合设计和相关规范,避雷针和馈线架均应设置专用雷电流引下线,材料为40mm×4mm的整根镀锌扁钢,分别下引至铁塔地网,并与塔体固定可靠、相互焊接合格,现场焊接处应有可靠的防锈防腐措施。

(2)通信塔宜采用太阳能塔灯。对于使用交流电馈电的航空标志灯,其电源线应采用具有金属外护层的电缆,电缆的金属外护层应在塔顶及进机房入口处的外侧就近接地。塔灯控制线及电源线的每根相线均应在机房入口处分别对地加装避雷器,零线应直接接地。

(3)通信天线应在接闪器的保护范围内,接闪器应设置专用雷电流引下线,材料宜采用40mmX4mm的镀锌扁钢。

(4)对热镀锌扁钢的要求:

A.扁钢走线方式: 从所需放置天线的平台(通常GSM 天线在第一平台)开始,扁铁竖直于平台面,围平台护栏绕一圈,并固定在护栏和平台交接的地方,即护栏的底部。穿过馈线孔(该馈线孔下方应正对水平走线架),沿着爬梯一侧边向下步放,接入地网。整段路由不得出现上翻、回返情况。如果是全向站,第二层平台也应围绕护栏放置一根40*4的热镀锌扁钢,一端焊接到第一层平台下来的竖直扁铁上;

B. 扁钢打孔位置: 放置于平台上的扁铁,每隔50cm 打两个孔,两孔之间相隔5cm,孔径10mm。在机房馈线窗前水平走线架的上方20cm处起向上打8个孔,孔尺寸10mm,两个孔的圆心

间距为25mm。当机房馈线窗距离铁塔爬梯距离不足70cm时, 在离走线架上方15m处起向上打8个孔,孔尺寸10mm,两个孔的圆心间距为25mm。

C.打孔和绝缘要求: 全部采用电转打孔,避免电焊孔,孔径10mm,打孔后做防腐处理。如果条件许可,尽可能保持扁铁与铁塔绝缘(建议)。

D. 考虑3G预留: 在爬梯另一侧按以上同样的要求放置相同的扁钢,从安装3G天线的平台(通常3G和GSM天线不在同一平台)开始向下铺设,入地网,打孔。具体要求和上面完全一致。3G用的扁钢和GSM用的扁钢在入地网前不直接连接。

附图

5.2、接地网的要求

铁塔基础施工方案

新建铁路 阜阳至六安线四电工程 铁塔基础 施工方案 编制: 审核: 批准:

中铁三局集团电务公司阜六四电工程项目经理部 二〇一一年三月 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工方案 (2) 1、技术准备 (2) 2、施工方案 (3) 四、施工安排: (12) 五、施工安全措施: (12) 六、安全注意事项: (13)

分路口站铁塔基础施工方案 一、编制依据 (1)根据中铁上海设计院集团有限公司《35米四管塔(G35)基础图》图号:阜六施(房)-14-02-1/1。 (2)根据《铁路运输通信工程施工质量验收标准》TB 10418-2003. (3)《铁路通信工程施工技术指南》TZ205-2009。 (4)现场施工调查。 二、工程概况 分路口站铁塔为设计塔高35米的钢管塔,塔基为钢筋混凝土结构,垫层为C10混凝土,基础及基础梁为C30混凝土。 分路口站属于既有站,因此,在铁塔基础的施工过程中,要严格遵守既有线施工的相关规定,杜绝一切影响既有线安全的因素。 三、施工方案 1、技术准备 准备铁塔基础图纸及技术资料,进行实地调查和勘测,以确认设计文件是否符合实际情况。若需改动,施工人员立即与项目管理人员及时反馈,等项目管理人员与建设单位、设计单位、监理单位协商后给出处理意见,再进行相应的更改。

调查时应确认基础下无地下水和无湿陷、液化、孔穴、塌方等不良地质情况。地基开挖后,经验槽持力层符合设计要求后方能施工基础,否则请及时通知,并同设计人员协商解决。 如经调查后确定设计文件内容符合相关标准后,可对现场施工人员及进行安全、技术交底,然后根据设计文件确定基础坑位置定位放线。 分路口站为既有车站,因此,在开挖前,一定要事先跟上海通信段、合肥供电段、合肥电务段维护人员调查确认基坑位置下面是否有既有缆线,如有既有缆线则需设计院出变更设计,如不确定是否有既有缆线,则在基坑开挖时要先挖探沟,在确认没有既有缆线后再进行开挖。 2、施工方案 施工步骤: 1、定位放线 放线时,首先应进行建筑定位和标高引测,然后根据基础的底面尺寸、埋置深度、土质好坏等不同情况,考虑施工需要,从而定出挖土边线和进行放灰线工作。可用装有石灰粉末的长柄勺靠着木质板侧面,边撒边走,在地上画出灰线,标出基础挖土的界限。 2、基坑开挖 分路口车站为既有车站,因此基坑开挖时必须采用人工开挖的方式,以保护既有缆线的安全;如果基坑下面确认没有既有设备可以采用机械开挖。

通信铁塔维护技术要求

通信铁塔维护技术要求

目录 一、目的 (4) 二、维护范围 (4) 三、塔型识别与塔高测量 (5) 四、角钢塔 (5) (一)防腐 (5) (二)基础 (6) (三)塔体构件、紧固件 (6) (四)垂直度与层间偏移 (6) 五、钢管塔 (7) (一)防腐 (7) (二)基础 (7) (三)塔体构件、紧固件 (7) (四)垂直度与层间偏移 (8) (五)法兰 (8) 六、法兰式单管塔 (8) (一)防腐 (8) (二)基础 (8) (三)塔体构件、紧固件 (9) (五)法兰 (9) (六)照明系统 (10) 七、插接式单管塔 (10) (一)防腐 (10) (二)基础 (10) (三)塔体构件、紧固件 (11) (四)垂直度 (11) 八、一体化塔房 (11) (一)防腐 (11) (二)地梁 (11) (三)塔体构件、紧固件 (11) (四)升降系统 (12) (五)垂直度 (12) 九、天线美化构筑物及美化罩 (12) (一)防腐 (12) (二)基础 (12) (三)构件、紧固件 (12) 十、H杆 (13)

(一)防腐 (13) (二)基础 (13) (三)杆体构件、紧固件 (13) (四)垂直度 (14) (五)法兰 (14) (六)拉线 (14) 十一、拉线塔 (14) (一)防腐 (14) (二)基础 (15) (三)塔体构件、紧固件 (15) (四)垂直度 (15) 4.8.5法兰 (15) (五)拉线 (16) 十二、增高架 (16) (一)防腐 (16) (二)基础 (16) (三)塔体构件、紧固件 (17) (四)垂直度 (17) (五)法兰 (17) 十三、抱杆 (17) (一)防腐 (17) (三)垂直度 (18) 十四、铁塔附属装置 (18) (一)爬梯 (18) (二)走线架 (18) (三)平台与支架 (18) (四)航标灯 (19) 十五、防雷与接地系统 (19) 十六、环境与标识 (19)

通信铁塔专业题库

通信铁塔专业题库 一、塔桅钢结构安装质量标准 1、塔桅钢结构结构安装应具备下列条件: ①()齐备;②基础和地脚螺栓(锚栓)、地锚(拉线塔)已验收通过;③构件齐全,质量合格,并有明细表、产品质量证明书和必要的();④()或施工方案已经批准,必要的技术培训已经完成;⑤材料、劳动组织和()齐备;⑥机具设备满足施工组织设计或施工方案要求,且运行良好;⑦施工场地符合施工组织设计或施工方案的要求;⑧水、电、道路满足需要并能保证连续施工。 设计文件预拼装记录施工组织设计安全措施 2、当构件在工地进行制孔、组装和焊接时,其质量均应符合CECS 80-2006《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》第5章的有关规定。螺孔不得用气割()。 扩孔 3、对塔架整体垂直度偏差(双向偏差矢量和),当塔高度H 不大于75000mm时,不得大于();当H大于75000mm 时,不得大于50+(H-75000)/4000mm。 H/1500 4、观测基准点水平位置偏离轴线距离允许偏差()mm,且不大于±3.0mm(L:心到观测基准点的距离)

±1/2000 5、塔的定位中心点允许偏差()mm。 ±3.0 6、塔标高允许偏差()mm。 ±2.0 7、钢结构安装必须符合施工组织设计的规定,其中吊装设备、一次吊装构件组合方式和重量、吊点位置、吊装高度、吊装半径等技术参数应在技术方案规定的()范围内。安全 8、单管塔的整体垂直度偏差不应大于()。 H/1500 9、单管塔的安装设备和各吊装参数均应符合施工组织设计的要求,汽车吊等较大型安装设备的固定点应采取可靠的()处理。 基底 10、塔桅(拉线塔)安装时钢丝绳应经预张拉,预张拉荷载不应小于其最小破断荷载的(),预张拉次数不应少于()次,每次持续时间不应少于()。 55% 2 60min 11、塔桅(拉线塔)安装必须严格按照施工组织设计的要求进行。对纤绳施加预拉力,应分步骤各向均衡地实施。对处于复杂地形上的拉线塔,应有详细的施加预拉力方案,确保

(完整版)铁塔基础施工方案施工方案.doc

青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段 基 础 施 工 方 案 甘肃金胜电力工程有限公司 青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段

基础施工方案 一、编制说明: 为保证白扎-娘拉35kV线路架线施工的顺利进行,确保工程质量、安全和进度目标的完成,特编制本施工方案,指导本工程在基础时的施工。 二、编制依据: 1、图纸以及说明; 2、《电力建设工程施工技术管理制度(GB/T50326-2001)》; 3、《110~500千伏架空电力线路工程质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; 4、《娘拉乡35kv变配电工程施工组织设计》; 5、线路经过地区的调查资料及地方法规等; 三、工程概况 本标段交通便道路面较差,运输条件比较困难;主要跨越扎曲河两次,10kv线路一次,通讯线路七次,线路自白扎35kv变电站开关柜室西数第一个预留洞电缆出线至新建娘拉乡35kv变电站,本标线路全长约12km。海波高度在3600m-4400m左右,地型复杂,大部分塔位在半坡或山脊,运输困难。表层地质为中密碎石混粉土,底部为风化砂板石,局部地面风化岩裸露,岩石工程性良好。全线均为铁塔,共计59基,基础均为现浇混凝土基础。 四、基础施工方案 1、线路复测

(1)对所使用的经纬仪、钢卷尺、标尺等测量工具,须在有效使用期内,并且必须进行校正,符合精度要求方可使用,经纬仪最小读数不大于1′。依据设计平断面图及杆塔明细表,核对现场桩位是否与设计图纸提供的数椐相符(档距、高差、转角、跨越等),复测主要内容和允许误差见第六章线路复测质量要求及检查方法(表1)。 (2)各施工段复测时应向相邻段延伸2-3个桩位,并互相协调,直至线路贯通并与设计图纸相符,对遗失桩应按要求进行补钉,复测完成后,应及时填写复测记录和复测分坑关键工序把关卡中的复测记录项目。 2、基础分坑 (1)本工程根据塔位的具体地形配置了不同长度的接腿,因此在基础施工分坑时,必须核实塔位中心桩及地形是否正确,各塔位的A、B、C、D四个塔腿与中心桩的高差是否符合《铁塔及基础明细表》中所标注的数据。 (2)分坑放样时,以基础中心桩为准,以基坑底与中心桩高差控制各个洞深。同时考虑基础浇制成型后基础表面露出地面高度满足设计要求,不能形成凹进地面现象。校核基础保护范围及基础高低腿是否符合设计要求,如有不够时应及时通知项目部及设计。 (3)铁塔基础施工应保留原设计中心桩,以便恢复中心桩和作为施工质量检查用,施工过程中无法保留的塔位中心桩,挖除前必须在平基影响范围以外的前、后、左、右方向钉出牢固的辅助桩,将塔位中心桩引出,并作好记录。铁塔及明细表及分坑浇制资料中所有高差

通信铁塔建设要求规范

通信铁塔建设规(自建铁塔) 省电信规划

2006年5月 目次 1、总则 (1) 1.1、概述 (1) 1.2、制定技术规书的依据 (2) 2、建设方案 (2) 2.1、通信塔的基本要求和类型 (2) 2.1.1、基本要求 (2) 2.1.2、通信塔的类型 (3) 2.1.3、通信塔的工艺要求 (3) 2.2、通信塔的建筑材料要求 (4) 2.2.1、钢材的合格保证书 (4) 2.2.2、钢材的型号选择 (5) 2.2.3、连接材料的要求 (5) 2.3、通信塔的基本构造要求 (6) 2.3.1、通信塔结构构件的最小规格要求 (6) 2.3.2、节点连接要求 (6) 2.4、通信塔的防锈防腐要求 (7) 2.4.1、防锈防腐方法 (7) 2.4.2、防锈防腐层厚度要求 (8) 2.4.3、其他要求 (8) 2.4.4、基础螺栓与脚底板的防锈防腐要求 (8) 3、通信塔产品质量检验标准 (9) 3.1、放样、下料和切割的标准 (9) 3.2、制孔的标准 (10) 3.3、几何尺寸的标准 (11) 3.4、焊缝的标准 (11) 4、通信塔的基础施工 (12)

5、通信塔防雷与接地的要求 (13) 5.1、防雷的要求 (13) 5.2、地网的要求 (15) 5.2、接地体的要求 (16) 6、通信塔的工程验收 (16) 6.1、验收单位 (16) 6.2、技术文件 (17) 7、通信塔的维护 (17) 8、附件 (19) 1、总则 1.1、概述 为进一步规铁塔建设标准,提高工程施工质量,为铁塔建设各阶段的验收工作提供依据,特制定本规。 1.2、制定技术规书的依据 (1)《建筑结构可靠度设计统一标准》,GB 50068-2001 (2)《建筑结构荷载规》,GB 50009-2001 (3)《钢结构设计规》,GB 50017-2003 (4)《建筑抗震设计规》,GB 50011-2001 (5)《钢结构工程施工及验收规》,GB 50205-95 (6)《塔桅钢结构施工及验收规程》,CECS 80:96 (7)《六角头螺栓——A级和B级》,GB 5782-2000 (8)《六角头螺栓——C级》,GB 5780-2000

中国铁塔新建基站机房技术要求(V1.0)

中国铁塔股份有限公司 Q/ZTT 1006-2014 新建基站机房技术要求 (试行) 版本:V 1.0 2015-01-06发布2015-01-07实施中国铁塔股份有限公司发布

前言 本技术指导意见依据相关国家标准和行业标准,结合中国铁塔股份有限公司建设实际情况,提出了中国铁塔股份有限公司在新建基站机房建设上的技术要求,为中国铁塔股份有限公司基站机房建设提供技术依据。 本技术指导意见主要对新建基站机房设计、标准机房方案选型做出规定和要求。 本技术指导意见由中国铁塔股份有限公司负责解释、监督执行。 本技术指导意见起草单位:中国铁塔股份有限公司、中国移动通信集团设计院有限公司 I

目录 1总则 (1) 2术语 (2) 3基本技术要求 (3) 4基站机房技术要求 (3) 4.1土建机房 (3) 4.2彩钢板机房、一体化(集装箱)机房 (9) 4.3油机房 (13) 5标准机房方案 (15) 5.1适用范围 (15) 5.2标准化机房选择 (15) 6非标准机房 (16) 附录A 推荐标准技术方案平面图 (17) A.15米×4米土建机房布局示意图 (17) A.25米×3米土建机房布局示意图 (17) A.3 5.7米×3.8米彩钢板机房布局示意图 (18) A.4 4.85米×2.85米彩钢板机房布局示意图 (18) A.5 5.7米×2.2米一体化(集装箱)机房布局示意图 (19) A.6 2.7米×2.2米一体化(集装箱)机房布局示意图 (19) 附录B GB3096-2008《城市区域环境噪声标准》主要部分 (20) B.1噪音类别 (20) B.2适应区域 (20) B.3夜间突发 (20) B.4区域时间 (20) II

铁塔基础施工方案 (2)(完整版)

目录 一、编制依据及工程概况 二、工期与质量目标及承诺 三、施工准备计划 四、施工前期准备质量控制 五、土方工程 六、模板工程 七、支模与混凝土浇制 八、安全与环保措施及目标 九、施工进度计划图

一、编制依据及工程概况 (1)根据甲方提供图纸及设备说明; (2)工程施工设计图纸和现场勘查情况。 工程概况 青岛即墨市110kV玉石输变电工程线路铁塔基础施工。 二、工期与质量目标及承诺 1工期目标:27天。 2质量目标 工程质量应全部达到国家有关电力工程施工验收技术规范及质量检验评定标准规定的合格标准。 3承诺:确保工期在2013年5月31日前竣工,质量达到合格标准。 三、施工准备计划 3.1认真研读图纸,仔细领会设计意图,弄清具体情况。认真做好《技术交底》,按要求填写施工原始记录表格,并妥善保存,内容包括:3.1.1基坑的操平找正将经纬仪安平于铁塔基础中心桩处,严格检查坑深、根开、对角线等尺寸,与相对应的设计图纸吻合。坑深中心应保留木桩或印记。每个基坑操平时应包括坑中心及四角在内的至少5个点。如果现浇基础有垫层者,未浇注前和浇注后分别进行操平。对于终端塔、转角塔还要按照设计图纸要求将上拔腿(线路外角)坑深加大,满足基础预偏的要求. 3.1.2基础材料的要求基础材料应在基础浇注前运达搅拌现场,当直

接堆放于地面时,砂的备料应增大3%,碎石应增加2%。当堆放于特殊场地时,可直接按照设计备料。材料存放场地应防止雨水冲刷. 水泥还要防止雨淋受潮等措施. 3.2.原材料质量控制 3.2.1基础钢筋的质量控制基础钢筋入库时要按照图纸进行入库检验。分型号堆放,并挂牌标识。发到施工现场的钢筋,在使用前应对照图纸逐个检查型号、尺寸、规格、数量,以防错运或错用. 3.2.2水泥的质量控制要依据设计、季节、气候及工程的具体情况合理选择与使用水泥。施工过程中还应注意以下几点:(1)水泥强度等级宜为混凝土强度等级的1.5倍—2倍;(2)选择收缩值较小的水泥品种,因为水泥等级越高、细度越细、早强越高对混凝土开裂影响越大; (3)尽量用低热水泥,降低混凝土的温升值;(4)控制水泥的碱含量 0.6﹪;(5)应按标明的品种、强度等级、生产厂家和出厂批号分别储存,不得混装;(6)水泥在运输和储存过程中应防水防潮;(7)加强抽样频率;(8)水泥提前进货入仓,注意其温度的控制. 3. 2.3骨料的质量控制(1)严格控制砂、石骨料的质量,包括:强度、抗冻性、化学成分、颗粒形状、细度模数、级配、超逊径、针片状和杂质含量;(2)拌制混凝土时,应按批经常检测砂子的细度模数、粗骨料的级配、超逊径,及时调整配合比;另外砂子、小石的含水量每3个小时检测一次,及时调整用水量,保证混凝土拌和物的坍落度和水灰比;(3)粗骨料宜选用粒径20mm-40mm连续级配的碎石,

通信铁塔建设规范

通信铁塔建设规范(自建铁塔) 河南省电信规划设计院2019年7月

目次 1、总则 (1) 1.1、概述 (1) 1.2、制定技术规范书的依据 (2) 2、建设方案 (2) 2.1、通信塔的基本要求和类型 (2) 2.1.1、基本要求 (2) 2.1.2、通信塔的类型 (3) 2.1.3、通信塔的工艺要求 (3) 2.2、通信塔的建筑材料要求 (4) 2.2.1、钢材的合格保证书 (4) 2.2.2、钢材的型号选择 (5) 2.2.3、连接材料的要求 (5) 2.3、通信塔的基本构造要求 (6) 2.3.1、通信塔结构构件的最小规格要求 (6) 2.3.2、节点连接要求 (6) 2.4、通信塔的防锈防腐要求 (7) 2.4.1、防锈防腐方法 (7) 2.4.2、防锈防腐层厚度要求 (8) 2.4.3、其他要求 (8) 2.4.4、基础螺栓与脚底板的防锈防腐要求 (8) 3、通信塔产品质量检验标准 (9) 3.1、放样、下料和切割的标准 (9) 3.2、制孔的标准 (10) 3.3、几何尺寸的标准 (11) 3.4、焊缝的标准 (11) 4、通信塔的基础施工 (12) 5、通信塔防雷与接地的要求 (13) 5.1、防雷的要求 (13) 5.2、地网的要求 (15) 5.2、接地体的要求 (16) 6、通信塔的工程验收 (16) 6.1、验收单位 (16) 6.2、技术文件 (17) 7、通信塔的维护 (17) 8、附件 (19)

1、总则 1.1、概述 为进一步规范河南铁塔建设标准,提高工程施工质量,为铁塔建设各阶段的验收工作提供依据,特制定本规范。 1.2、制定技术规范书的依据 (1)《建筑结构可靠度设计统一标准》,GB 50068-2001 (2)《建筑结构荷载规范》,GB 50009-2001 (3)《钢结构设计规范》,GB 50017-2003 (4)《建筑抗震设计规范》,GB 50011-2001 (5)《钢结构工程施工及验收规范》,GB 50205-95 (6)《塔桅钢结构施工及验收规程》,CECS 80:96 (7)《六角头螺栓——A级和B级》,GB 5782-2000 (8)《六角头螺栓——C级》,GB 5780-2000 (9)《碳素结构钢》,GB 700-88 (10)《低合金高强度结构钢》,GB/T 1591-1994 (11)《优质碳素结构钢》,GB/T 699-1999 (12)《碳钢焊条》,GB 5117-1995 (13)《低合金钢焊条》,GB 5118-1995 2、建设方案 2.1、通信塔的基本要求和类型 2.1.1、基本要求

铁塔基础施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章基础施工工艺流程图 (3) 第三章线路复测、分坑 (3) 第四章土石方工程 (5) 第五章基础浇制 (7) 第六章质量要求及检查方法 (14) 第七章安全施工措施 (19) 第八章基础保护、文明施工与环境保护措施 (23) 附件1:基础工程明细表

第一章工程概况 1、工程简况 清江至葛山、白沙220kV双回线路破口进新干变工程,将现有的白沙至清江、葛山至清江220kV送电线路分别破口至新干变(熊家曹站址)。线路长度:葛山、白沙侧至新干变破口段长 2.214km,清江侧至新干变破口段长2.453km,全线双回路、单回路塔设计。新建铁塔17基。 2、交通运输条件 本线路所经地区为新干县境内, 线路交通条件良好。但雨水季节载重汽车难行驶,运输有一定的难度。 3、地形地貌情况:沿线地质条件良好,地貌以丘陵、河网泥沼为主,海拔标高在30-100米之间。 4、基础型式及工程量 基础采用现浇钢筋混凝土斜柱柔性基础和斜柱半掏挖基础。基础砼量802.27 m3,采用C20混凝土,其中斜柱柔性基础需用C10打垫层。 5、杆塔基础编号规定 线路方向由小号侧(新干变)至大号侧(破口侧)方向,基础编号如下图所示

第二章基础施工工艺流程图 第三章线路复测、分坑 1、线路复测 1.1对所使用的经纬仪、钢卷尺、标尺等测量工具,须在有效使用期内,并且必须进行校正,符合精度要求方可使用,经纬仪最小读数不大于1′。 1.2依据设计平断面图及杆塔明细表,核对现场桩位是否与设计图纸提供的数椐相符(档距、高差、转角、跨越等),复测主要内容和允许误差见第六章线路复测质量要求及检查方法(表1)。 1.3各施工段复测时应向相邻段延伸2-3个桩位,并互相协调,直至线

通信铁塔基础工程施工及验收技术规范

通信铁塔基础工程施工及验收技术规范 1总则 1.0.1 为加强通信铁塔基础的施工质量管理,保证铁塔基础的工程质量,特制定本规范。 1.0.2 本规范主要适用于通信工程中的自立角钢塔、自立钢管塔及拉线塔的基础施工,通信工程中其它类型铁塔基础也可参照使用。 1.0.3 地基基础施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求,工程验收应以设计文件、施工承包合同为主要依据,并遵守施工质量相关专业验收规范的规定。 1.0.4 通信铁塔地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘探报告及基础地下管线、地面建筑物、构筑物、架空电缆和其他工艺设施的构造情况,确保工程质量及临近建筑的安全。 1.0.5 施工单位必须具备相应专业资质,并应建立完善的质量管理体系和质量验收制度。从事地基基础工程检测及见证试验的单位,必须具备省级以上建设行政主管部门颁发的资质证书和计量行政主管部门颁发的计量认证合格证书。 1.0.6 工程所用主要材料、半成品、成品、建筑构配件应进行现场验收。涉及结构安全的水泥、砂、石、钢筋及混凝土试块、焊件等,应按规范进行见证取样检测。 1.0.7 工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。工程过程控制应做到程序到位、签字完善、资料齐全。各工序应按施工技术标准进行质量检测,每道工序完成后,应进行施工企业三级质量检查验收。按GB50300-2001《建

筑工程施工质量验收统一标准》要求,重要工序需报请监理单位或建设单位验收的,应按工程四级验收体系执行。地基隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知建设单位、监理单位、地勘单位、设计单位进行验收;钢筋隐蔽工程在隐蔽前,应按《建设工程监理规范》程序通知监理单位验收;预埋件及地锚螺栓工程隐蔽前,应由基础施工单位通知监理单位复核是否达到设计要求精度,并签字认可后,方能进行混凝土浇筑;混凝土浇筑过程中,监理单位必须实施旁站监理,混凝土试块必须在监理单位监督见证下现场取样。在基础施工完毕后,应由安装施工单位配合,进行专业工种交接检验,并形成记录。 1.0.8 地基基础分部工程应按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》划分成若干检验批,检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。验收标准应执行本标准的技术要求及国家现行相关专业规范要求。基础分部应按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》由监理单位(建设单位)组织施工单位、设计单位、地勘单位参加联合检查验收,在工程实体、文件资料两方面合格的前提下,方可移交安装单位施工。 2独立柱基础 2.1 基础土方工程 2.1.1 独立基础土方开挖时,开挖的工序、方法必须与设计工序相一致,并遵守“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖,严禁超挖”的原则,其土方工程的验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。 2.1.2 基坑开挖至设计标高后,应对坑底进行保护,经验收合格后,方可进行

通信铁塔基础施工技术

通信铁塔基础施工技术标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

摘要 通信铁塔施工技术是通信基站铁塔基础施工的作业指导。它讲述了铁塔基础施工 前的准备、施工过程中的每一道工序、工艺、注意事项及土建施工的一些相关知 识,本通信基站设计塔高为70M轻型铁塔,塔基为钢筋混凝土结构,模版采用胶 合板支设的方式。 关键词:通信铁塔铁塔基础混凝土模板 ABSTRACT Thecommunication towerconstructiontechnology is thecommunication base stationtowerfoundation constructionwork instructions.It tells the story oftheironTakipre-constructionpreparation,construction process,every procedure, process, pay attention tosome relevantknowledgeofthemattersand civil construction,thecommunication base stationdesignhigh towerfor70Mlighttower,Takiis a reinforced concretestructure,the templateusingtheplywoodbranchset. Keywords:communicationtower towerbase concrete formwork 目录 第一章:工程概况

铁塔基础施工方案 (3)(完整版)

一、编制说明 为保证贵州册亨大顶柱40MW风电场工程设备安装及集电线路安装工程施工的顺利进行,确保工程质量、安全和进度目标的完成,特编制本施工方案,指导本工程在基础工程的施工。 二、编制依据 1、根据中机国能电力工程有限公司设计院《线路结构施工图》图号:ZJ-N00741S-T3201 2、《电力建设工程施工技术管理制度》(GB/T50326-2017) 3、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015) 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 6、《110~750kV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233-2014) 7、《建筑地基工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 8、贵州省册亨大顶柱风电场40MW项目设备安装及集电线路安装工程《施工组织设计》 9、线路经过地区的调查资料及地方法规等 三、工程概况 贵州册亨大顶柱40MW风电场工程新建A、B共两回35KV架空线路分别连接风电场内风机,并最终送至110KV升压站。其中A线主线路径长度约7.612km,其中架空路径7.505km,AN9-AN10电缆钻越35KV线路路径长度约0.107km。B线主线路径长度约3.799km,其中架空路径3.614km,BN3-BN4电缆钻越35KV线路路径长度约0.097km,BN12-BN13电缆钻越35KV 电缆长度0.088km,全线共约11.411km,其中架空路径约11.119km,电缆路径0.292km。 同时随架空线路架设24芯ADSS光缆一根,其线路长度为11.411km。 根据本工程风电场风机位置关系及电气主接线的要求,其接线方式如下: A线F01—F02—F03—F04—F05—F06—F07—F08—F09—F10—升压站 B线F18—F17—F16—F15—F14—F13—F12—F11—升压站 导线型号:JL∕GIA—185∕30、JL∕GIA—120∕25型钢芯铝绞线 地线型号:GJ—50钢绞线 绝缘子采用防污型瓷绝缘子,耐张串采用10片U70OPB∕146D,防污染型绝缘子双联单串连接。每片爬电距离≧450mm,满足Ⅲ级污染区绝缘要求。 悬垂绝缘子串和跳线串采用防污型瓷绝缘子,其型号为U70BP∕146D,以单串的形式进行连接,每串采用4片绝缘子,满足《66KV及以下架空电力线路设计规范》的规定。

铁塔及基础施工设计方案

通信铁塔及基础施工组织设计 1工程概况及编制依据 1.1工程概况: 1 本塔塔基设计采用钻孔灌注桩,塔高为45 m,桩长15.00m( 入土深度),持力层为 ⑥层,含砂浆黏土qsk= 75 kp ,(fak= 190KPa)。 2. 桩基混凝土用C30,混凝土采用商砼,钢筋采用:HPB300,HRB335,HRB400。 3. 灌注桩成孔时要注意清除沉渣桩底沉渣度应≦300mm. 桩施工采用泥浆护壁,泥浆比重;孔底500mm 内应小于1.25,以上部分为1.1~1.15。 4.桩主筋的混凝土保护层为50,加强筋,环筋与主筋均需点焊.主筋接长用捍接,焊缝长双面焊5d,单面焊为1Od,严格控制焊接质量。 5. 桩头纵向钢筋伸入承台须与承台内纵向主筋焊接,满足焊接要求。 6. 基础混凝土施工时,必续按要求预埋地脚螺栓和紧围模板。承台开挖后回填土裂分层夯实,分层厚度不大于300mm 。 1.2工期计划 计划开工日期为2016年月日, 计划竣工日期为2016年月日 1.3编制依据: 1.结构工程施工及验收规范(GB50205-95) 2.中华人民共和国通信行业标准:微波铁塔技术条件(YD/T757-95)

3.中华人民共和国广播电影电视部部标准:广播电视钢塔桅制造技术条件(GY65-89) 4.地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-83) 5.钢筋混凝土施工及验收规范(GBJ204-83) 2施工组织 2.1施工前的准备 2.1.1施工组织准备 组织机构及人员职责

项目部主要施工管理及技术人员名单: 人员职责 ●工程项目总负责人:对本工程项目施工全面负责,确保整个施工过程处于受控状态。按照施工组织设计正确组织生产,抓好施工过程各环节的管理。并及时受理顾客投拆意见。 ●施工现场负责人:贯彻执行公司质量方针、目标,严格按照操作规范及合同标准要求进行施工。对施工现场质量、进度、安全进行监控,发现问题及时上报项目总负责人。 ●质量检查员:顾客提供产品质量,施工过程和工程质量的检查,贯彻质量和工程验收标准并监督实施,负责受理用户申告及时反馈与处理。 ●材料员:负责对施工用的原材料、设备、防护的收发和统计。 ●施工现场安全员:负责施工用电,施工现场作业的安全管理,及时发现并消除安全隐患。

塔基础施工方案

河南开祥化工有限公司甲醇联合装置建筑安装工程 甲醇联合装置酸性气体脱除 塔基础/大体积砼施工方案 编制:赵丰 审核:程泽耀 批准:李小平 中国化学工程第十四建设公司 开祥工程项目经理部

2006年4月18日 目录 1、编制说明及编制依据 2、工程概况 3、施工计划与施工程序 4、主要施工方法 5、主要施工机具计划 6、手段用料一览表 7、质量保证措施 8、安全施工措施 9、雨期施工技术措施 10、大体积砼温度与裂缝控制技术措施

1. 编制说明及编制依据 1.1 编制说明 甲醇联合装置酸性气体脱除共布置有6台大型塔基础。本方案是针对6台塔设备基础工程而编制的专项施工方案,施工中必须严格执行。 1.2. 编制依据 1.2.1. 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201-2002 1.2.2. 《建筑地基基础工程施工及验收规范》GB50202-2002 1.2.3. 《混凝土结构工程施工及质量验收规范》GB50204-2002 1.2.4. 五环科技股份有限公司施工图等技术资料 1.2.5. 开祥化工有限公司设计变更通知 2. 工程概况 SJ-C15201~SJ-C15206基础为圆柱形独立基础,共为6个。该类基础几何尺寸大,SJ-C15201直径为10000mm;SJ-C15202直径为8800mm;SJ-C15203直径为8500mm;SJ-C15204直径为8500mm;SJ-C15205直径为7200mm;SJ-C15206直径为6000mm。结构复杂,土方开挖量大、钢筋绑扎量大、模板支设复杂、锚栓孔洞多,砼量大。整体施工难度较高。 设备基础分项工程量见下表

通信铁塔基础工程施工及验收规范

通信铁塔基础工程质量及验收要求 1. 地基基础施工质量应符合工程勘察.设计文件地要求,工程验收应以设计文件.施工承包合同为主要依据,并遵守施工质量相关专业验收规地规定. 2. 通信铁塔地基基础工程施工前,必须具备完备地地质勘探报告及基础地下管线.地面建筑物.构筑物.架空电缆和其他工艺设施地构造情况,确保工程质量及临近建筑地安全. 3. 施工单位必须具备相应专业资质,并应建立完善地质量管理体系和质量验收制度.从事地基基础工程检测及见证实验地单位,必须具备省级以上建设行政主管部门颁发地资质证书和计量行政主管部门颁发地计量认证合格证书. 4. 工程所用主要材料.半成品.成品.建筑构配件应进行现场验收.涉及结构安全地水泥.砂..钢筋及混凝土试块.焊件等,应按规进行见证取样检测. 5. 工程质量地验收均应在施工单位自行检查评定地基础上进行.工程过程控制应做到程序到位.签字完善.资料齐全.各工序应按施工技术标准进行质量检测,每道工序完成后,应进行施工企业三级质量检查验收.按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》要求,重要工序需报请监理单位或建设单位验收地,应按工程四级验收体系执行.地基隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知建设单位.监理单位.地勘单位.设计单位进行验收;钢筋隐蔽工程在隐蔽前,应按《建设工程监理规》程序通知监理单位验收;预埋件及地锚螺栓工程隐蔽前,应由基础施工单位通知监理单位复核是否达到设计要求精度,并签字认可后,能进行混凝土浇筑;混凝土浇筑过程中,监理单位必须实施旁站监理,混凝土试块必须在监理单位监督见证下现场取样.在基础施工完毕后,应由安装施工单位配合,进行专业工种交接检验,并

《通信铁塔技术要求(V1.1)》

中国铁塔股份有限公司 Q/ZTT 1001—2015 通信铁塔技术要求 V1.1 2015-05-13发布2015-05-14实施中国铁塔股份有限公司发布

目录 1总则 (1) 2术语 (3) 3基本规定 (4) 4铁塔结构技术要求 (4) 4.1一般规定 (4) 4.2荷载与作用 (4) 4.3材料选用 (5) 4.4构件设计 (8) 4.5节点连接 (9) 4.6铁塔制作技术要求 (11) 4.7铁塔安装技术要求 (11) 4.8铁塔验收要求 (13) 4.9铁塔维护要求 (13) 4.10铁塔工艺及防雷接地要求 (13) 5标准铁塔选择与使用 (14) 5.1落地标准铁塔 (15) 5.2屋顶标准铁塔塔身 (15) 5.3屋顶天线标准美化外罩规格 (16) 6非标铁塔 (16) 附录A 铁塔建设的无线工艺要求分析 (17) A.1运营商的网络制式 (17) A.2分场景建设需求 (17) A.3天线挂高的需求 (18) A.4铁塔无线专业工艺要求 (19) 附录B 通信铁塔分类与标准化设计 (21) B.1通信铁塔分类与应用建议 (21) B.2铁塔风压设计要求 (21) B.3落地塔的83种标准化设计 (22) B.4屋顶塔塔身的11种标准化设计 (24) B.5屋顶天线美化外罩的8种标准化规格 (25)

前言 本技术要求依据相关国家标准和行业标准,结合中国铁塔股份有限公司(以下简称为“公司”)建设实际情况,提出了公司在铁塔建设上的技术要求,将为公司铁塔建设提供技术依据。 本技术要求主要对铁塔设计、制作、安装、验收、维护、工艺、防雷接地及标准铁塔选择与使用作出规定和要求。 本技术要求修订的主要内容为:1. 补充了美化塔、仿生树和天线美化外罩相关特殊材料的技术要求; 2. 补充了美化塔、仿生树和天线美化外罩风荷载计算的参数取值方法。3. 落地塔增加了25米路灯杆塔,30米和35米灯杆景观塔(三层支架),30米和35米三管塔,25米和30米松树型仿生树,30米、35米和40米外爬支架式单管塔的标准化设计;4. 屋顶塔塔身增加了9米、12米和15米增高架,3米女儿墙式抱杆,3米和6米自立式抱杆的标准化设计;5. 增加屋顶天线美化外罩的标准化规格。 本技术要求由中国铁塔股份有限公司负责解释、监督执行。 本技术要求主编单位:中国铁塔股份有限公司通信技术研究院。 本技术要求参编单位:华信咨询设计研究院有限公司、广东省电信规划设计院有限公司、江苏省邮电规划设计院有限责任公司、中国移动通信集团设计院有限公司。

通信铁塔建设规范

通信铁塔建设规范 (自建铁塔) ?------- 河南省电信规划设计院

目次 1、总则 (1) 1.1、概述 (1) 1.2、制定技术规范书的依据 (2) 2、建设方案 (2) 2.1、通信塔的基本要求和类型 (2) 2.1.1、基本要求 (2) 2.1.2、通信塔的类型 (3) 2.1.3、通信塔的工艺要求 (3) 2.2、通信塔的建筑材料要求 (4) 2.2.1、钢材的合格保证书 (4) 2.2.2、钢材的型号选择 (5) 2.2.3、连接材料的要求 (5) 2.3、通信塔的基本构造要求 (6) 2.3.1、通信塔结构构件的最小规格要求 (6) 2.3.2、节点连接要求 (6) 2.4、通信塔的防锈防腐要求 (7) 2.4.1、防锈防腐方法 (7) 2.4.2、防锈防腐层厚度要求 (8)

2.4.3、其他要求 (8) 2.4.4、基础螺栓与脚底板的防锈防腐要求 (8) 3、通信塔产品质量检验标准 (9) 3.1、放样、下料和切割的标准 (9) 3.2、制孔的标准 (10) 3.3、几何尺寸的标准 (11) 3.4、焊缝的标准 (11) 4、通信塔的基础施工 (12) 5、通信塔防雷与接地的要求 (13) 5.1、防雷的要求 (13) 5.2、地网的要求 (15) 5.2、接地体的要求 (16) 6、通信塔的工程验收 (16) 6.1、验收单位 (16) 6.2、技术文件 (17) 22 / 1 7、通信塔的维护 (17) 8、附件 (19) 总则、 1 概述 1.1、为进一步规范河南铁塔建设标准,提高工程施工质量,为铁塔建设各阶段的验收工作提供依据,特制定本规范。 1.2、制定技术规范书的依据

通信铁塔基础工程施工及验收技术规范

通信铁塔基础工程质量及验收要求 1、地基基础施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求,工程验收应以设计文件、施工承包合同为主要依据,并遵守施工质量相关专业验收规范的规定。 2、通信铁塔地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘探报告及基础地下管线、地面建筑物、构筑物、架空电缆和其他工艺设施的构造情况,确保工程质量及临近建筑的安全。 3、施工单位必须具备相应专业资质,并应建立完善的质量管理体系和质量验收制度。从事地基基础工程检测及见证试验的单位,必须具备省级以上建设行政主管部门颁发的资质证书和计量行政主管部门颁发的计量认证合格证书。 4、工程所用主要材料、半成品、成品、建筑构配件应进行现场验收。涉及结构安全的水泥、砂、石、钢筋及混凝土试块、焊件等,应按规范进行见证取样检测。 5、工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。工程过程控制应做到程序到位、签字完善、资料齐全。各工序应按施工技术标准进行质量检测,每道工序完成后,应进行施工企业三级质量检查验收。按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》要求,重要工序需报请监理单位或建设单位验收的,应按工程四级验收体系执行。地基隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知建设单位、监理单位、地勘单位、设计单位进行验收;钢筋隐蔽工程在隐蔽前,应按《建设工程监理规范》程序通知监理单位验收;预埋件及地锚螺栓工程隐蔽前,应由基础施工单位通知监理单位复核是否达到设计要求精度,并签字认可后,方能进行混凝土浇筑;混凝土浇筑过程中,监理单位必须实施旁站监理,混凝土试块必须在监理单位监督见证下现场取样。在基础施工完毕后,应由安装施工单位配合,

铁塔安装施工方案

一、工程概述及特点 本工程为中广核博山岳阳山风电场集电线路工程,风场共计33台风机,单机容量1.5MW,接线方式采用1机1变的单元接线。风机出口电压经箱变升至35kV后,经35kV 地埋电缆(YJV22-26/35-3×50)至电缆终端塔,与35kV架空线路“T”接。根据风机分布位置,本工程共建三回35kV架空线路,分别为A线、B线、C线,架设至风场升压站围墙外终端塔,改为三回地埋电缆(型号为YJV22-26/35-3×185)经升压站电缆沟接入升压站内35kV开关柜中。架空线路路径全长22.01km,其中双回路路径长度4.27km,单回路路径长度17.74km。YJV22-26/35-3×50电缆总长2.6km, YJV22-26/35-3×185电缆总长1.0km。 本工程地埋电缆采用两种型号,各风机箱变与架空线路之间采用YJV22-26/35-3×50型交联聚乙烯绝缘电缆;升压站外终端塔与35kV开关柜之间及钻越高压电力线处采用YJV22-26/35-3×185型交联聚乙烯绝缘电缆。33台风机均是从相应箱变敷设电缆至架空线路电缆终端塔,与架空线路连接。本工程电缆采用直埋敷设方式,过路时采用穿管敷设。 二、编制依据 1、山东电力工程咨询院有限公司设计的施工图纸 2、相关厂家图纸 3、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1~5161.17-2002 4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 5、《交流电气装置的接地》 DL/T 621-1997 6、《电气装置安装工程 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》 GB 50173-1992 7、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50150-2006 8、《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》 DL 5009.2-2004 三、本工程分为四个阶段完成: (一)、接地安装。(二)、铁塔安装。(三)、导线架设。(四)光缆架设。

通信基站铁塔维护服务及技术要求

通信基站铁塔维护服务 及技术要求 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

《通信基站铁塔维护服务及技术要求》 一、维护工作内容: 区域内的基站铁塔和支架等的巡检维护、故障处理和抢修、应急处理、工程验收等工作。 二、日常维护要求 以下日常维护所必须执行的维护工作内容。 1、按照甲方的要求每季度对所维护区域的基站铁塔等设备进行一次巡检维护。基站铁塔现场巡检维护的主要内容包括:对基础检测、垂直度检测、螺栓补缺紧固、构件检查、防锈处理、防雷接地检查、铁塔塔基以上的金属构件(含螺栓、悬浮地脚等)进行巡检及防腐处理。并将天馈线系统的安全隐患及时反馈上报。 2、在特殊天气、灾害前后应进行应急巡检,每经六度以上地震或八级以上大风或重裹冰天气后,应对塔身轴线、基础及所有节点作全面观测检查和维护,当铁塔裹冰厚度大于30mm时,应采取适当的除冰措施。 3根据维护工作项目及巡检周期,制订维护检修计划,提供给甲方审核后执行。 4、将上月维护作业完成情况及时向甲方汇报。主要列出上月在巡检维护管理过程中所发现基站中存在的问题、跟踪及解决情况,内容应包括:时间、站址编号、站址名称、存在问题、解决情况。 5、要保证日常巡检的各项测试记录数据真实有效,并及时向甲方维护生产管理部门报告。 6、负责其维护范围内所属基站(含可移动式基站)的站址、站号、精确的经纬度、铁塔高度与类型、平台数、以及全景数码照片等数据的汇总整理,并每月月底及时上报甲方,并保证数据资料与实际设备情况准确无误。 7、根据甲方要求完成固定资产核查、登记工作,做到帐物相符。(随设备维护周期进行核查) 8、基础检测: ①.进行塔脚水平测量,检测基础相对沉降度,并对比历史记录数据,对铁塔可使用性进行评测,制定整改措施,检查铁塔基础接地是否良好。