文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人货电梯基础施工方案

人货电梯基础施工方案

人货电梯基础施工方案
人货电梯基础施工方案

目录

一、工程概况 (2)

二、室外双笼人货电梯选型及性能 (2)

三、施工部署 (3)

四、人货梯安装准备 (3)

4.1基础处理 (3)

4.2基础施工 (4)

4.3 升降机安装前的准备 (4)

4.4 升降机的安装 (5)

4.5 附墙架安装 (6)

五、人货电梯安装质量要求 (6)

六. 基础设计及荷载计算 (8)

6.1 人货电梯基础技术要求 (8)

6.2基础设计 (9)

七、拆卸工作 (25)

八、检查记录表 (26)

九、总承包方管理措施 (27)

十、安装、拆卸作业监护措施 (27)

十一、附图 (28)

一、工程概况

1、拟建鑫苑名家项目场地位于济南市天桥区水屯北路以北,滨河南路以南,历山北路以西,东洛河以东。本工程属商住区房地产开发项目,均为高层或多层的单元式住宅楼。本工程施工范围地块二中的实际用地一及地块一,共包括8 栋高层住宅,1 栋高层公寓,1个地下车库,建筑面积196081.4m2,地块二中的实际用地五及实际用地六,共包括4栋18层高层住宅、18栋多层花园洋房和2个地下车库,建筑面积145464.79m2,总建筑面积341551.39 m2。

2、本工程在主体结构施工和二次结构施工插入时,随着楼层的递增,主体施工人员的上下和装饰工程材料的吊装都相对困难,为保证施工人员的上下便利和装饰工程施工用材料的垂直运输,确保工程的工期不受影响,故根据现场实际进度情况安装室外人货电梯。

4、项目总承包方为上海建工集团股份有限公司,施工电梯制造单位:山东通发实业有限公司;安拆单位:济南泽鹏建筑设备租赁安装有限责任公司;租赁单位:济南明泽建筑机械设备租赁有限公司。

二、室外双笼人货电梯选型及性能

1、根据施工实际需要,本工程选用山东通发实业有限公司生产的标准双笼室外人货电梯(SC200/200),所有室外电梯的单笼额定载重量均为2000Kg(24人)。

2、鑫苑名家北组团共需10台人货梯,其中1#、3#、6#、7#、10#放置地面回填土上,其余人货梯考虑采用落在车库顶板上,楼板底部增加支撑的形式。

人货梯位置:1#人货梯位于17号楼27-30#轴线之间,离墙3000mm;2#人货梯中间对应18号楼32轴线,离墙3000mm;3#人货梯中间对应19号楼26轴线离墙

3000mm;4#人货梯位于20号楼27-30#轴线之间,离墙4600mm,5#人货梯位于21#楼15-18轴之间,离墙3000mm;6#人货梯中间位于22#楼3轴线,离墙3000mm;7#人货梯中间位于23#楼3轴线,离墙3000mm;8#人货梯位于23#楼22-24轴线之间,离墙4600mm;9#人货梯中间位于24#楼15轴线,离墙3000mm;10#人货梯中间位于25#楼15轴线,离墙3000mm。

3、本工程施工电梯安装高度,视各楼建筑总高度而定,均为高出屋顶面5-10米左右。

三、施工部署

1、根据规范要求及机械出厂说明书进行施工方案的编制。

2、根据施工方案及其机械技术参数要求依据施工现场的现场状况进行室外电梯的定位,同时根据定位进行基础的施工。

3、在进行电梯基础施工及安装前应进行施工操作人员的培训和施工交底。

四、人货梯安装准备

4.1基础处理

1、回填土夯实处理

按照要求对回填土进行分层夯实(采用素土回填) ,并在电梯基础范围内四周砌筑240的挡土墙,确保人货的安全以达到人货梯的要求。

2、根据要求,该区域内除杂填土外作为持力层的地基承载力为100kPa,其中19#楼4#、5#人货梯基础持力层的地基承载力为80kPa。

4.2基础施工

1、基础做法按照电梯厂家提供的基础施工图进行施工,基础浇筑时应按出厂说明书留置好基座螺栓预留孔洞、接地装置,同时应用刮杠将砼面刮平,木抹子进行两次抹面,最后在混凝土终凝前进行压面,保证砼面平整度误差在10mm之内。基础浇筑完毕后应进行认真养护,确保混凝土强度的增长。当混凝土的强度达到设计强度的80%后方可进行安装(一般常温在14天左右)。

2、基础浇筑完毕达到设计强度值后,根据双笼电梯护栏外型,在护栏外砌筑挡墙。挡墙采用蒸压粉煤灰砖进行砌筑,粉煤灰砖强度为M7.5,墙厚240mm,采用水泥砂浆抹面,强度M5。

4.3 升降机安装前的准备

1、安装工地应具备能量足够的电源,并必须配备一个专供升降机用的电源箱,每个吊笼均应由一个开关控制;距施工升降机5米范围内每个吊笼需设置带100A 漏电保护开关1各;

2 、工地的专用电源箱应直接从工地变电室引入电源,距离不应超过20m。一般每根吊笼一根大于25mm2的铜线电缆连接,如距离过长,适当增加电缆的截面积;

3、应具备合适的起重设备及安装工具;

4、应具备运输和堆置升降机零件的道路及场地;

5 、根据需要,准备好预埋件或固定件及过桥板和安全栏杆等;

6 、按有关规定和要求,设置保护接地装置,接地电阻≤4?。

7、参与安装与拆卸的人员必须受过专业的培训、具有专业部门颁发的操作证,熟悉并掌握“使用说明书”的全部内容,并具备熟练的操作技术和排除一般故障

8、每个吊笼顶部平台作业人员、配备工具及待安装部件的总重量不得超过650公斤。

9、遇有雨、雪、雾及大风(风速超过13米/秒)天气不得进行拆装作业。

4.4 升降机的安装

外笼与吊笼已组装在一起的双笼升降机,在出厂时均已调试好,可方便安装。

1、将基础表面清扫干净;

2、安装底盘用水平尺找平,拧紧地脚螺栓;

3 、安装基础节,拧紧螺栓;

4、安装吊笼下缓冲弹簧;

5 、用起重设备将吊笼吊起就位;

6、松开电动机上的制动器,方法是:首先拆下两个开口销,拆掉前在螺母开口处做个记号,便于复位,而后旋紧两个螺母,务必使两个螺母平行下旋,直至制动器松开可随意拨动制动盘为止;

7 、用起重设备吊起传动小车;

8、将传动小车与吊笼的连接耳板对好后,穿入销轴,并固定;

9、将制动器复位;

10 、用水平仪或线坠测量导轨架的垂直度,保证导轨架的各个立管在两个相邻方向上的垂直度≤架设高度1/1000;每增高10米找正一次,直到符合垂直度公差要求为止。

11、在地脚螺栓处底盘和基础间垫入不同厚度的调整钢板,用以调整导轨架的

12、当导轨架调整到垂直时,用350N.m的力矩压紧4个地脚螺栓;

13、用同样的方法调整外龙门框的垂直度,使外笼门的垂直度在两个相近方向≤1/1000;

14、安装好吊笼顶上的护身栏杆;

15、调整门锁

4.5 附墙架安装

1、在导轨架上安装两根方管,用螺栓紧固;

2、将两根管与附墙座连接;

3、用螺栓及销子将其余部分连接起来,调节好各方向的距离,并同时校正导轨架的垂直度;

4、紧固所有螺栓,慢慢启动升降机,确保吊笼不与附墙架相碰;

5、扶墙架的最大安装间距为9米,基本保证在三层一设。

注意:附墙架的最大水平倾角不得大于±10°.

检查电梯的零部件是否齐全、完好无损,是否配备专用电箱。同时使用现场已安装好的塔吊进行外电梯的安装。

根据厂商设计附着高度间距在结构楼层或边梁上预留预埋铁件,以便顶升后附墙架的安装。

五、人货电梯安装质量要求

1、供电电源距外用电梯的电源箱应在30m以内,从供电电源引出的电缆线的规格不得小于单笼规格(3316+238),保证供电质量。

2、外用电梯基础的地面承载力经计算必须满足地基许用应力,基础所承受的荷载不得小于所有荷载下的P值,并进行计算。外笼底盘与基础表面接触良好,站台应设栏杆。

3、外用电梯运动部件与建筑物和固定施工设备之间的距离不得小于0.25m,各标准节接缝的错位应小于0.2mm。

4、相邻两根齿条对接处沿齿厚方向错位应小于0.5mm,沿齿高方向错位应小于0.2mm。

5、标准节连接螺栓的预应力矩不得小于350 N2m。

6、对重各导向轮与轨道之间的间隙为0.5mm,确保每个轮转动灵活。

7、上行极限开关限位应安装在上行开关上方0.15m处。

8、钢丝绳的长度应保证吊笼达到最大提升高度时,对重离缓冲弹簧距离大于500mm。吊笼顶部绳轮间距不小于300mm。

9、极限开关触柄与上下极限碰铁的距离在开关断开时,其触柄距碰铁0.2-2mm。

10、吊笼满载下行时,应使吊笼在触发下行限位开关后距缓冲弹簧100~200mm 处停车。

11、电梯导轨架安装垂直度允许偏差

架设高度(m)≤5 ≤20 ≤40 ≤60 ≤80 ≤100 ≤150 垂直度公差值(mm)≤3 ≤10 ≤20 ≤25 ≤30 ≤35 ≤40 注:每增高10米找正一次,直到符合垂直度公差要求为止。

12、梯笼内乘人或载货时,应使荷载均匀分布,防止偏重,严禁超负荷运行。现场各种货物单一装置量如下表:

序号名称装载量序号物品名称装载量

1 施工人员24(人) 6 混凝土0.8m3

2 加气砌块150(块)

3 水泥40袋(50kg/袋)

4 黄砂 1.2m3

5 石子 1 m3

六. 基础设计及荷载计算

根据楼层总高和施工需要,参考说明书上的基础尺寸,放置于回填土人货电梯基础尺寸为6000340003300,配筋为双层双向钢筋网:钢筋直径12mm,间距200mm。

其中19#楼4#、5#人货梯因基础承载力只能达到80kpa,故增加基础尺寸为7000350003300,配筋为双层双向钢筋网:钢筋直径12mm,间距200mm。

放置于楼板上的人货梯基础尺寸为6000340003150,配筋为双层双向钢筋网:钢筋直径12mm,间距200mm。

6.1 人货电梯基础技术要求

1 、双层双向钢筋网:C12@200。

2、根据所选的附架墙型号取L=2900-3600mm。

3、基础座和基础埋件全部埋入混凝土基础内。

4、基础有良好的排水措施,要有防水措施。

5 、混凝土标号C35,基础达到设计强度的80%以上方可进入施工电梯安装程序。

6.2基础设计

6.2.1放置在回填土上的基础计算以22#楼为例:

本计算书主要依据本工程施工图、施工升降机说明书、《施工升降机》(GB/T 10054-2005),《施工升降机安全规则》(GB10055-2007),《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2010),《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010)等编制。

一、参数信息

1.施工升降机基本参数

施工升降机型号SC200/200 吊笼形式双吊笼

架设总高度(m) 100 标准节长度(m) 1.51

导轨架截面长(m) 0.45 导轨架截面宽(m) 0.45

标准节重(kg) 146 对重重量(kg) 0

单个吊笼重(kg) 1085.5 吊笼载重(kg) 2000

外笼重(kg) 1480 其他配件总重量(kg) 200

2.地基参数

地基土承载力设计值(kPa) 100 地基承载力折减系数0.5

3.基础参数

基础混凝土强度等级C35 承台底部长向钢筋HRB400 12@200 承台底部短向钢筋HRB400 12@200 基础长度l(m) 6

基础宽度b(m) 4 基础高度h(m) 0.3

二、基础承载计算:

导轨架重(共需67节标准节,标准节重146kg):146kg×67=9782kg,

施工升降机自重标准值:

P k=((1085.5×2+1480+0×2+200+9782)+2000×2)×10/1000=176.33kN;

施工升降机自重:

P=(1.2×(1085.5×2+1480+0×2+200+9782)+1.4×2000×2)×10/1000=219.6kN;

考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1

P=2.1×P=2.1×219.6=461.15kN

三、地基承载力验算

承台自重标准值:G k=25×6.00×4.00×0.30=180.00kN

承台自重设计值:G=180.00×1.2=216.00kN

作用在地基上的竖向力设计值:F=461.15+216.00=677.15kN

基础下地基承载力为:f a= 100.00×6.00×4.00×0.50=1200.00kN > F=677.15kN 该基础符合施工升降机的要求。

四、基础承台验算

1、承台底面积验算

轴心受压基础基底面积应满足

S=6×4=24m2≥(P k+G k)/f c=(176.33+180)/(16.7×103)=0.02m2。

承台底面积满足要求。

2、承台抗冲切验算

由于导轨架直接与基础相连,故只考虑导轨架对基础的冲切作用。

计算简图如下:

F1≤ 0.7βhp f t a m h o a m = (a t+a b)/2 F1 = p j×A l

式中P j --扣除基础自重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力,P j=P/S=461.15/24=19.21kN/m2;

βhp --受冲切承载力截面高度影响系数,βhp=1;

h0 --基础冲切破坏锥体的有效高度,h0=300-35=265mm;

A l --冲切验算时取用的部分基底面积,A l=4×2.48=9.9m2;

a m --冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;

a t --冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长,取导轨架宽a;

a b --冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长;

a b=a+2h0=0.45+2×0.26=0.98m

a m=(a t+a b)/2=(0.45+0.98)/2=0.72m

F l=P j×A l=19.21×9.9=190.23kN

0.7βhp f t a m h0=0.7×1×1.57×715×265/1000=208.23kN≥190.23kN。

承台抗冲切满足要求。

3、承台底部弯矩计算

属于轴心受压,在承台底部两个方向的弯矩:

M1 = (a12/12)[(2l+a')(p max+p-2G/A)+(p max-p)l]

M2 = (1/48)(l-a')2(2b+b')(p max+p min-2G/A)

式中M1,M2 --任意截面1-1、2-2处相应于荷载效应基本组合时的弯矩设计值;

a1 --任意截面1-1至基底边缘最大反力处的距离,a1=2.78m;

l,b --基础底面的长和宽;

p max,p min --相应于荷载效应基本组合时的基础底面边缘最大和最小地基反力设计值,p max=p min=(461.15+216)/24=28.21kN/m2;

p --相应于荷载效应基本组合时在任意截面1-1处基础底面地基反力设计值,p=p max=28.21kN/m2;

G --考虑荷载分项系数的基础自重,当组合值由永久荷载控制时,

G=1.35G k,G k为基础标准自重,G=1.35×180=243kN;

M1=2.782/12×[(2×4+0.45)×(28.21+28.21-2×243/24)+(28.21-28.21)×6]=196.18kN·m;

M2=(4-0.45)2/48×(2×6+0.45)×(28.21+28.21-2×243/24)=118.26kN·m;

4、承台底部配筋计算

αs= M/(α1f c bh02)

ξ = 1-(1-2αs)1/2

γs = 1-ξ/2

A s= M/(γs h0f y)

式中α1 --当混凝土强度不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94,期间按线性内插法,α1=1;

1-1截面:αs=|M|/(α1f c bh02)=196.18×106/(1.00×16.70×4.00×103×265.002)=0.042;

ξ=1-(1-2×αs)1/2=1-(1-2×0.042)0.5=0.043;

γs=1-ξ/2=1-0.043/2=0.979;

A s=|M|/(γs f y h0)=196.18×106/(0.979×360.00×265.00)=2101.33mm2。

2-2截面:αs=|M|/(α1f c bh02)=118.26×106/(1.00×16.70×6.00×103×265.002)=0.017;

ξ=1-(1-2×αs)1/2=1-(1-2×0.017)0.5=0.017;

γs=1-ξ/2=1-0.017/2=0.992;

A s=|M|/(γs f y h0)=118.26×106/(0.992×360.00×265.00)=1250.24mm2。

截面1-1配筋:A s1=2375.04 mm2 > 2101.33 mm2

截面2-2配筋:A s2=3506.02 mm2 > 1250.24 mm2

承台配筋满足要求!

6.2.2因19#楼地基承载力只能达到0.08MP,故其计算过程如下:

一、参数信息

1.施工升降机基本参数

施工升降机型号SC200/200 吊笼形式双吊笼

架设总高度(m) 100 标准节长度(m) 1.51

导轨架截面长(m) 0.96 导轨架截面宽(m) 0.38

标准节重(kg) 146 对重重量(kg) 0

单个吊笼重(kg) 1085.5 吊笼载重(kg) 2000

外笼重(kg) 1480 其他配件总重量(kg) 200

2.地基参数

地基土承载力设计值(kPa) 80 地基承载力折减系数0.5

3.基础参数

基础混凝土强度等级C35 承台底部长向钢筋HRB400 12@200 承台底部短向钢筋HRB400 12@200 基础长度l(m) 7

基础宽度b(m) 5 基础高度h(m) 0.3

二、基础承载计算:

导轨架重(共需67节标准节,标准节重146kg):146kg×67=9782kg,

施工升降机自重标准值:

P k=((1085.5×2+1480+0×2+200+9782)+2000×2)×10/1000=176.33kN;

施工升降机自重:

P=(1.2×(1085.5×2+1480+0×2+200+9782)+1.4×2000×2)×10/1000=219.6kN;

考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1

P=2.1×P=2.1×219.6=461.15kN

三、地基承载力验算

承台自重标准值:G k=25×7.00×5.00×0.30=262.50kN

承台自重设计值:G=262.50×1.2=315.00kN

作用在地基上的竖向力设计值:F=461.15+315.00=776.15kN

基础下地基承载力为:f a= 80.00×7.00×5.00×0.50=1400.00kN > F=776.15kN 该基础符合施工升降机的要求。

四、基础承台验算

1、承台底面积验算

轴心受压基础基底面积应满足

S=7×5=35m2≥(P k+G k)/f c=(176.33+262.5)/(16.7×103)=0.03m2。

承台底面积满足要求。

2、承台抗冲切验算

由于导轨架直接与基础相连,故只考虑导轨架对基础的冲切作用。

计算简图如下:

F1≤ 0.7βhp f t a m h o a m = (a t+a b)/2 F1 = p j×A l

式中P j --扣除基础自重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力,P j=P/S=461.15/35=13.18kN/m2;

βhp --受冲切承载力截面高度影响系数,βhp=1;

h0 --基础冲切破坏锥体的有效高度,h0=300-35=265mm;

A l --冲切验算时取用的部分基底面积,A l=5×2.72=13.6m2;

a m --冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;

a t --冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长,取导轨架宽a;

a b --冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长;

a b=a+2h0=0.38+2×0.26=0.91m

a m=(a t+a b)/2=(0.38+0.91)/2=0.64m

F l=P j×A l=13.18×13.6=179.19kN

0.7βhp f t a m h0=0.7×1×1.57×645×265/1000=187.85kN≥179.19kN。

承台抗冲切满足要求。

3、承台底部弯矩计算

属于轴心受压,在承台底部两个方向的弯矩:

M1 = (a12/12)[(2l+a')(p max+p-2G/A)+(p max-p)l]

M2 = (1/48)(l-a')2(2b+b')(p max+p min-2G/A)

式中M1,M2 --任意截面1-1、2-2处相应于荷载效应基本组合时的弯矩设计值;

a1 --任意截面1-1至基底边缘最大反力处的距离,a1=3.02m;

l,b --基础底面的长和宽;

p max,p min --相应于荷载效应基本组合时的基础底面边缘最大和最小地基反力设计值,p max=p min=(461.15+315)/35=22.18kN/m2;

p --相应于荷载效应基本组合时在任意截面1-1处基础底面地基反力设

计值,p=p max=22.18kN/m2;

G --考虑荷载分项系数的基础自重,当组合值由永久荷载控制时,

G=1.35G k,G k为基础标准自重,G=1.35×262.5=354.38kN;

M1=3.022/12×[(2×5+0.38)×(22.18+22.18-2×354.38/35)+(22.18-22.18)×7]=190.14kN·m;

M2=(5-0.38)2/48×(2×7+0.96)×(22.18+22.18-2×354.38/35)=160.33kN·m; 4、承台底部配筋计算

αs= M/(α1f c bh02)

ξ = 1-(1-2αs)1/2

γs = 1-ξ/2

A s= M/(γs h0f y)

式中α1 --当混凝土强度不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94,期间按线性内插法,α1=1;

1-1截面:αs=|M|/(α1f c bh02)=190.14×106/(1.00×16.70×5.00×103×265.002)=0.032;

ξ=1-(1-2×αs)1/2=1-(1-2×0.032)0.5=0.033;

γs=1-ξ/2=1-0.033/2=0.984;

A s=|M|/(γs f y h0)=190.14×106/(0.984×360.00×265.00)=2026.49mm2。

2-2截面:αs=|M|/(α1f c bh02)=160.33×106/(1.00×16.70×7.00×103×265.002)=0.020;

ξ=1-(1-2×αs)1/2=1-(1-2×0.020)0.5=0.020;

γs=1-ξ/2=1-0.020/2=0.990;

A s=|M|/(γs f y h0)=160.33×106/(0.990×360.00×265.00)=1697.36mm2。

截面1-1配筋:A s1=2940.53 mm2 > 2026.49 mm2

截面2-2配筋:A s2=4071.5 mm2 > 1697.36 mm2

承台配筋满足要求!

6.2.3放置于楼板上人货梯计算(以10#塔吊为例)

一、参数信息

1.施工升降机基本参数

施工升降机型号SC200/200 吊笼形式双吊笼

架设总高度(m) 100 标准节长度(m) 1.51

底笼长(m) 6 底笼宽(m) 4

标准节重(kg) 146 对重重量(kg) 0

单个吊笼重(kg)

1085.5 吊笼载重(kg) 2000 外笼重(kg) 1480 其他配件总重量(kg) 200

2.楼板参数 基础混凝土强度等级

C30 楼板长(m) 6 楼板宽(m)

4 楼板厚(m) 0.18 梁宽(m)

0.25 梁高(m) 0.8 板中底部短向配筋

HRB400 10@200 板边上部短向配筋 HRB400 8@200 板中底部长向配筋

HRB400 10@200 板边上部长向配筋 HRB400 8@200 梁截面底部纵筋

5×HRB400 25 梁中箍筋配置 HRB400 10@200 箍筋肢数 2

3.荷载参数:

施工荷载(kN/m 2) 3

二、基础承载计算:

导轨架重(共需67节标准节,标准节重146kg ):146kg×67=9782kg , 施工升降机自重标准值:

P k =((1085.5×2+1480+0×2+200+9782)+2000×2)×10/1000=176.33kN ;

施工升降机自重:

P=(1.2×(1085.5×2+1480+0×2+200+9782)+1.4×2000×2)×10/1000=219.6kN ; 考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1

P=2.1×P=2.1×219.6=461.15kN

三、地下室顶板结构验算

验算时不考虑地下室顶板下的钢管的支承作用,施工升降机的全部荷载由混凝土板来承担。根据板的边界条件不同,选择最不利的板进行验算

楼板长宽比:Lx/Ly=4/6=0.67

1、荷载计算

楼板均布荷载:q=461.15/(6×4)=19.21kN/m2

2、混凝土顶板配筋验算

依据《建筑施工手册》(第四版):

M xmax=0.0449×19.21×42=13.8kN·m

M ymax=0.0158×19.21×42=4.86kN·m

M0x=-0.1027×19.21×42=-31.57kN·m

M0y=-0.0775×19.21×42=-23.83kN·m

混凝土的泊桑比为μ=1/6,修正后求出配筋。

板中底部长向配筋:

M x=M xmax+μM ymax=13.8+4.86/6=14.61kN·m

αs=|M|/(α1f c bh02)=14.61×106/(1.00×14.30×4.00×103×155.002)=0.011;

ξ=1-(1-2×αs)1/2=1-(1-2×0.011)0.5=0.011;

γs=1-ξ/2=1-0.011/2=0.995;

A s=|M|/(γs f y h0)=14.61×106/(0.995×360.00×155.00)=263.30mm2。

实际配筋:471.24 mm2 > 263.3 mm2

板中底部长向配筋满足要求。

板中底部短向配筋:

M y=M ymax+μM xmax=4.86+13.8/6=7.16kN·m

αs=|M|/(α1f c bh02)=7.16×106/(1.00×14.30×6.00×103×155.002)=0.003;

ξ=1-(1-2×αs)1/2=1-(1-2×0.003)0.5=0.003;

人货电梯基础专项施工方案

。。工程 10#楼人货电梯基础施工方案 编制人: 项目经理: 公司工程部: 公司安全部: 公司总工室: 。。项目部 2018年8月28日

施工方案审批表 方案名称:人货电梯基础专项施工方案编号:工程名称。。工程结构形式剪力墙结构 建设单位安徽皖赣置业有限责任公司施工单位。。建设有限公司 建筑面积216223.88㎡施工阶段主体阶段 编制部门。。项目部编制人。。 审核部门审核人 报审时间2018年8月28日审批时间 审批意见工程部 审核意见: 审核人签字: 日期: 安全部 审核意见: 审核人签字: 日期: 总工室 审批意见: 审批人签字: 日期:

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、人货电梯基础基础设计荷载取值 (5) 四、基础计算 (6)

9#楼人货电梯基础施工方案 一、编制依据 1 。。工程施工组织总设计 2 。。项目工程施工图纸 3 建筑工程施工质量验收规范GB50202-2002 4 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 5 《SC 型施工升降机使用说明书》 二、工程概况 (一) 工程简介 。。一期项目工程包含1#、2#、8#、9#、10#、11#、17#、18#、19#、20#共10栋楼,位于新站区龙子湖路与张衡路交口,框剪结构,1#、2#、9#楼采用管桩+筏板基础,地下1层,地上26/28层,其余7栋楼采用筏板基础,地下一层,除17#、20#楼11层外其他均为地上18层,总建筑面积216223.88㎡,地上建筑面积:168998.89㎡,地下建筑面积:47224.99㎡。 工程名称 。。项目一期 建设单位 。。有限责任公司 设计单位 。。筑设计研究院有限责任公司 监理单位 。。工程咨询有限公司 施工单位 。。有限公司 (二) 工程目标 (三) 结构概况 本工程为全现浇框剪结构。建筑物抗震设防烈度为7度。主体结构及装修阶段施工时,垂直运输机械采用SC200/200TD 施工升降机10台;垂直运输机计划安装时间为结构6层开始。根据施工现场的场地情况及建筑物的平面位置,确定每栋各一台施工升降机。 安全、文明施工 目标 确保1#、2#、8#楼创“省标化”工程,上海区域观摩工地

人货两用电梯安全施工方案

目录 第一章工程概况…………………………………………………………第二章设备类型选用……………………………………………………第三章“三证一书”查验与管理………………………………………第四章 第五章 第六章 第七章安装拆卸队伍选用及要求………………………………………基础、附墙架、架体装拆………………………………………安全保护装置及要求……………………………………………操作和保养……………………………………………………… 人货两用施工升降机装拆、使用、保养 安全专项施工方案 一、工程概况 黄山市紫阳财富广场一期工程,为商铺、住宅、超市集一体的综合性楼宇建筑,总建筑面积为65700M2,地上最高层为一十八层,建筑檐口总高度为53.6米,基础形式为箱式筏板和人工挖孔灌注桩基础,主体框剪结构。 二、设备类型选用 为了提高本工程物料垂直运输的运行速度和安全可靠,杜绝断绳等事故发生,本工程4#、5#楼拟各选用1台型号/参数为型单吊笼额定重量为1000Kg的钢丝绳式人货两用施工升降机。 三、“三证一书”查验与管理 施工升降机进场后,厂家或租赁公司必须提供本机械设备制造许可证、制造监督检验证书、产品合格证、使用说明书、金属结构检验报告、设计技术文件等有用文件原件;经查验符合要求后方可进行安装等工作。上述证件作为施工升降机安全技术资料归档管理。 四、安装拆卸队伍选用及要求

施工升降机安装和拆卸必须由取得相应资质的队伍来施工,安装与拆卸的工作人员必须经过有关施工升降机方面的技术培训,取得岗位操作证,并掌握新产品装拆技术和安全规则。 安装单位必须编制本施工升降机安装拆卸施工方案,经安装单位、使用单位和监理单位技术负责人共同审批,并加盖各单位公章后方可指导施工,并由装拆单位技术负责人召集全体装拆人员认真学习装拆施工升降施工方案,共同讨论落实安全技术措施内容,进行技术交底,明确各安装人员的职责和任务,严格按照《施工升降机使用说明书》安装与拆卸程序的要求进行施工作业。 在提升机安装完毕后,安装单位应按说明书的要求进行一次全面认真检查与调试,并进行整机性试验,且如实填写《施工升降机交接记录表》或出具《自检合格验收表》,经安装、产权(使用)、监理方共同验收和检测机构检验检测合格后方可交付使用,未经检测或检测不合格的不得投入使用。升降机相关资料原件留存产权(使用)方,复印件加盖公章后交主管部门备案登记。 五、基础、附墙架、架体装拆 (一)架体基础 1、提升机的基础应满足基础图中的各项要求,此外,还必须符合当地的有关安全法规。 基础承载能力不得小于P, P=(吊笼重+底笼重+标准节重+配量重+载荷重)×n 其中:考虑动载、自尊误差及风载对基础的影响,取安全系数n=2.1。 如果基础能分别承受最大压力Pmax=460KN和560KN,则该基础符合双笼升降机基础的要求。基础承受力60m(架体高)以下不小于0.1Mpa,60m以上不小于0.15 Mpa。 2、基础施工时应符合下列要求: (1)、基础全部采用不低于C20混凝土注浇;

人货电梯基础专项施工方案

施工电梯基础施工方案 一、工程概况: 华盛·格林丽景22#楼工程位于合肥市包河区繁华大道以南,内蒙古路以西,本工程为二类高层住宅楼,结构形式为框架-剪力墙结构,为18层住宅、檐口高度为52.65米,建筑面积12431.82m2,层高均为2.90米。 该项目工程由北京炎黄联合建筑设计有限公司设计,合肥华盛房地产有限公司建设,安徽国信建设集团有限公司施工。为满足施工垂直运输需要,在22#楼合肥中宝机械制作有限公司生产的SCD200/200人货电梯。 二、施工电梯基础设计 项目部根据合肥中宝机械制作有限公司提供的电梯基础图进行 基础设计施工。根据现场实际情况及方便材料运输,施工电梯基础位置放置于22#楼北侧○25轴至○29轴交○P轴进行定位,人货电梯基础坐落于基础回填土上,为了更好的把人货电梯基础做好,防止意外发生,在人货电梯混凝土基础下部用直径¢80杉木表面均做防腐处理,每根桩用挖掘机往下静压,保证每根木桩静压至没有扰动的持力层内20CM。(附人货电梯打桩平面及剖面图) 三、基础土方开挖: 根据人货电梯的设计图纸及现场情况,计划本工程土方开挖采用斗容量为0.6m3的液压反铲挖掘机进行土方开挖坑上作业,人工配合清槽。

1、主要机具: 1.1 挖土机械有:挖掘机、自卸汽车等。 1.2 一般机具有:铁锹(尖、平头两种)、筒子锹、洋镐、手推车、小白线、铅丝和钢卷尺等。 2、作业条件 2.1 土方开挖前,将施工区域内的地下,地上障碍物清除和处理完毕。 2.2 建筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、水平桩及开挖土方的灰线尺寸,必须经过检验合格。 2.3熟悉图纸,做好技术交底。 3、操作工艺 3.1 工艺流程: 确定开挖的顺序和坡度→分段分层下挖→修边和清底 3.2坡度的确定: 根据工程地质和施工电梯基础深度要求,挖土深度为室外地面下1.1m,采用不放坡开挖; 3.3 土方开挖宜从上到下分层分段依次进行。随时做成一定坡势,以利泄水。 3.4 开挖基坑不得挖至设计标高以下,切勿私自乱执行开挖至设计标高,注意防止基础土方受扰动破坏地基承载力,土方开挖时施工人员应时刻进行标高控制,对其进行检测。暂留土层:为10~20cm 左右。

人货梯施工方案

目录 一、工程概况 二、安装要求 三、安全措施 四、现场安全使用管理体系及使用规定 附件:1、施工升降机平面布置图 2、施工升降机附墙标高布置图 3、施工升降机的有关计算书

施工升降机施工方案 一、工程概况 银河湾工程为浙江三门核电有限公司在宁波东郊鄞州大道北侧投资建设研发中心及生活基地,位于明州医院西南方。本工程为一期工程,占地面积54306m2,地上总建筑面积87346m2,其中涉及18层建筑物5幢、11层建筑物4幢、1幢3层幼儿园及部分沿街商铺。 银河湾项目一期Ⅰ标段由18层建筑物1幢(3#楼)、11层建筑物4幢(1#楼、2#楼、5#楼、6#楼)、1幢3层幼儿园及部分沿街商铺组成,18层建筑物总高约59.9米,11层建筑物总高约39.6米。因施工需要,1#、2#、3#楼各安装一台施工升降机,型号为嘉建SCD200/200AJ,具体位置见后附图。 编制依据:《建筑施工安全检查标准施工》JGJ59-99 《施工升降机安全规则》GB10055-96 施工升降机详细的做法详见后附专业公司编制的安装方案。 二、基础施工 根据施工楼段的分布情况,1#、3#楼施工升降机搭设地下室顶板外,因地下室施工时施工升降机摆放的平面位置因放坡均已被开挖掉。需回填后再施工进行施工升降机的基础,人货梯位置处回填塘渣至自然地坪标高。2#楼施工升降机布置位于地下室顶板面,需进行楼板承载力验算,如满足承载力要求时,同时须考虑结构的安全性。在施工升降机下方的地下室内做立柱支撑。2#施工升降机基础施工时,

先对其碰到的后浇带区域进行浇筑,后铺油毡作隔离层上做施工升降机混凝土基础。 二、安装要求 1、根据工程施工计划及设备情况,进行机械定位及确定基础、附墙及登高平台做法。并由专业分包出图,并提供附墙埋件。项目技术部门进行内部交底,按图纸要求设置基础埋件及附墙埋件质量和位置尺寸,并由施工主管负责安排楼层埋件放置,附墙埋件应严格按照图纸要求位置设置。 2、安装施工升降机前,由安全员组织进行总包及专业分包交底工作,双方将各自要求进行交流,对口管理人员将操作及资料流程进行确认,并形成交底记录,开始安装前双方复核基础及埋件位置,确认无误后,开始安装施工升降机。由总包负责设置安全隔离措施,含各楼层登梯位置隔离网。在总包施工员监督下,用塔吊将轿厢等吊在基础框架上,在连接螺栓未旋紧前校正标准节位置和垂直度,螺栓旋紧后复测一次垂直度,安装轿厢需用专用起重绳索,在轿厢顶装上安全栏杆。 3、安装轿厢缓冲弹簧和平衡重缓冲弹簧,在安装缓冲弹簧时应在轿厢底板下方垫支撑物以免轿厢下落伤人,安装完毕后拆去支撑。 4、电梯操纵盒的开关手柄应转到“安装”位置。 5、标准节加节:每次加节前需由总包机管员监督进行设备检查,如有异常需专业分包维修人员进行调整,如无异常则开始安装。把需要的标准节4节一组在地面连接好,用塔吊安装。将附墙架等放置到

人货电梯基础施工方案(终)

广安门铁路住宅小区-A标段 人货电梯基础施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁建工集团有限公司 编制日期:2012年1月

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 2.1.设计概况: (2) 2.2.室外双笼人货电梯选型及性能 (3) 3.人货电梯基础施工 (3) 3.1.人货电梯基础位臵 (3) 3.2.人货电梯基础做法 (3) 3.2.1.工艺流程 (4) 3.2.2.地基承载力检测 (4) 3.2.3.主要施工方法 (4) 3.2.3.1.灰土回填 (4) 3.2.3.2.钢筋施工 (5) 3.2.3.3.混凝土施工 (5) 3.2.5.基础排水 (5) 4.安全注意事项 (5)

1.编制依据 表1-1 2.工程概况 广安门铁路住宅小区A标段项目位于北京市宣武区原广安门车站内,手帕口南街。工程用地西侧紧邻广安门车站西街。 2.1.设计概况: 表2-1

2.2.室外双笼人货电梯选型及性能 根据实际施工需求,本标段5栋住宅楼工程选用SC200/200W型双笼人货电梯,B3#、B4#、B6#、B7#住宅楼各配臵一台,编号分别为1#、2#、5#、6#;B5#住宅楼拟配臵两台,编号为3#、4#(先期设臵一台,后期视进度情况再增设)。所有室外电梯的单笼额定载重量均为2000Kg(24人),地基地耐力不小于15吨/平方米。 其技术参数如下: 3.人货电梯基础施工 3.1.人货电梯基础位臵 根据现场施工进度及实际情况,1#、3#、4#人货电梯基础布臵在地下车库顶板覆土上,2#、5#、6#人货电梯基础布臵在所附属住宅楼肥槽的回填土上(详见附图),基础底标高为 -1.450m。楼层相对应的位臵基本是阳台,便于施工。 3.2.人货电梯基础做法 选用的人货电梯基础为板式钢筋砼基础,考虑到基础均落在回填土上,故在原有基础尺寸的基础上,每边放宽600~900mm,尺寸由3600×5800mm变为4200×6400mm,基础中心距主楼外墙尺寸为2.7m~3.5m(如下图)。砼强度等级为C25

施工升降机(人货电梯)安装方案(新)

____________________工程 GJJ牌 施工升降机 (安装、拆卸)方案 编制人: 审核人: 广州市京龙工程机械有限公司 年月日

工程名称: 工程地点: 安装单位: 施工单位: 本工地使用施工升降机技术性能参数表 型号: 运行速度: m/min 额定载重量: kg 安装高度: m 总自重: kg 基础承载: Mpa 附墙间距:最大 m最小 m 工地电箱配制 A冲击波无动作型漏电保护开关技术交底人:技术交底对象: 安全交底人:安全交底对象:

安装顺序图(※:带对重升降机专用)

SC型施工升降机安装方案 安装前,请仔细阅读《使用说明书》及《零件图册》。为确保安装安全、顺利,应特别注意以下事项。 一、熟记安装安全要求 1安装场地应清理干净,并有标志杆围起来,禁止非工作人员入内。 2防止安装地点上方掉落物体,必要进加安全网。 3安装过程中必须有专人负责统一指挥。 4升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。 5如果有人在导轨架上或附后墙架上工作时,绝对不允许开支升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。 6吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 7利用吊杆进行安装时,不允许超载,吊杆只用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其它用途。 8吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 9安装作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。 10安装过程中,必须笼顶操作,不允许笼内操作。 11吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。12安装运行时,绝对不允许超过额定安装载重量。 13雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行安装作业。 14升降机运行时,应首先保证接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω 15安装及加高完毕立即对导轨架等部位润滑。 16严禁夜间进行安装作业。 二、基础制作 1根据升降机型号、吊笼规格,按《使用说明书》选择基础图,然后按基础及相应技术要求制作基础。 2确保预留孔的位置尺寸,混凝土标号,基础表面的平面度。 3根据附墙类型,确定基础与附着墙面的距离L。 4清理足够大的专用场地供安装用,尤其带操作室的升降机。

施工人货电梯专项方案分解

施工人货电梯专项 安装方案 电梯名称:施工人货两用升降机 电梯型号:SCD200/200TD 设备编号:3171-0107(2)-(2) 制造厂家:**工程机械有限公司 工程名称:XX 工程地点:湖州市南浔区南林路与向阳路交汇处 使用单位:南浔浙商回归总部经济园二期项目部 编制单位:* 审批单位:**分公司编制人审批人: 审核人:审批负责人: 编制日期:审批日期:

目录 A、安装方案 一、工程概况 二、施工电梯概况 三、现场对设备的要求 (一)、施工电梯安装前的准备工作 (二)、安装人员组织网络 四、施工电梯安装过程 (一)、施工电梯安装程序及要求 (二)、安装施工电梯工作中的注意事项 (三)、施工电梯主要部件吊点说明 五、安全技术措施 六、施工电梯安装后的质量要求 B、附图表 一、施工电梯基础图、加固基础图 二、施工电梯附墙标高图 三、施工电梯附墙架连接图 四、施工电梯安装位置图 五、施工现场平面布置图

A、安装方案 一、工程概况 本工程属于南浔浙商回归经济园建设有限公司,地处南浔城市新区内,基地东侧为南林路,南侧为向阳路,北侧为朝阳西路,西侧为规划河流;地块北侧为园区总部办公室和研发楼。本工程为二期(A-1、2#楼,B-1、2、3#楼及地下室)占地面积:22443.28平方米,总建筑面积:114002.48平方米,其中地上部分:84406.06平方米,地下部分:29596.42平方米。本工程建筑层数:A-1、2#楼24层,B-1、2、3#楼3层,裙房3-4层,地下1层。建筑高度99.9米。建筑结构形式为框架核心筒结构,合理使用年限为50年,抗震设防烈度:6度抗震。A-1、2#楼塔楼核心筒:抗震等级为二级,框架抗震等级为三级:A楼裙房和B-1、2、3#框架抗震等级为四级,纯地下室范围抗震等级为四级。建筑结构类别为三类,其耐火等级为地上二级,地下一级。防水等级:地下室整体防水等级为2级,其中变配电间、顶板种植区防水等级为一级,屋面防水为一级。地下室停车泊位为机动车577个,非机动车位1580个。 根据该工程现场实际情况,计划安装2台施工人货电梯,具体安装位置见施工现场平面布置图,本次安装方案所属为安装在塔楼北侧的**牌SCD200/200TD型电梯。

人货电梯施工方案

目录 目录 (1) 一工程概况 (1) 二编制依据 (2) 三施工电梯基础设计 (3) 四人货电梯安装要求及安装前的准备工作 (6) 五人货电梯安装施工 (9) 六平台脚手架、施工通道、结构加固 (25) 1平台脚手架 (25) 2施工通道脚手架 (28) 七验收 (28) 八现场配合工作: (31)

人货电梯专项施工方案 一工程概况 合汇广场工程位于增城市荔城街增城广场北侧(东汇城旁),属增城新城核心,建成后将是增城地标性建筑。该工程地下3层,裙楼2-4层,塔楼19-38层,现浇钢筋混凝土框架、框架-剪力墙、框支-剪力墙结构。建筑用地面积30610.37㎡,总建筑面积235811㎡,建筑总高度119.9m。 B-1#商业楼建筑高度86.50M,建筑主体地上19层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 Z-1#楼建筑高度118.40M,建筑主体地上38层,框支剪力墙结构,钢筋砼平屋面。 Z-2#楼建筑高度118.40M,建筑主体地上38层,框支剪力墙结构,钢筋砼平屋面。 Z-3#楼建筑高度118.40M,建筑主体地上38层,框支剪力墙结构,钢筋砼平屋面。 Z-4#楼建筑高度119.90M,建筑主体地上38层,框支剪力墙结构,钢筋砼平屋面。 Z-5#楼建筑高度119.90M,建筑主体地上38层,框支剪力墙结构,钢筋砼平屋面。 Z-6#楼建筑高度119.90M,建筑主体地上38层,框支剪力墙结构,

钢筋砼平屋面。 二编制依据 1 合汇广场工程施工组织总设计 2 合汇广场工程施工图纸 3 建筑工程施工质量验收规范GB50202-2002 4 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 5 GJJ《SC型施工升降机使用说明书》 (一)结构概况 本工程为(超)高层全现浇框剪、框支剪力墙结构。建筑物抗震设防烈度为6度,本工程±0.00的绝对标高12.80~13.00M;地基与基础工程,采用灌注桩及底板基础。 主体结构及装修阶段施工时,垂直运输机械采用SC200/200TD施工升降机7台;垂直运输机计划安装时间为结构8层开始。根据施工现场的场地情况及建筑物的平面位置,确定每栋各一台施工升降机。 B-1#商业楼人货电梯安装高度为89.5米; Z-1#楼人货电梯安装高度为121.40米; Z-2#楼人货电梯安装高度为121.40米; Z-3#楼人货电梯安装高度为121.40米; Z-4#楼人货电梯安装高度为122.90米; Z-5#楼人货电梯安装高度为122.90米;

人货电梯基础施工方案82223

第一章编制依据 1 编制依据 1.1项目建筑、结构、安装专业施工图纸; 1.2租赁公司提供的SC系列施工人货电梯使用说明书; 1.3项目施工组织设计; 1.4《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 1.5本工程所涉及的主要国家或行业规范、规程、技术法规、标准。 第二章工程概况 工程名称:XXX小区商住项目 工程地点:XXX 建设单位:XXX 勘察单位:XXX 设计单位:XXX 施工单位:XXX 监理单位:XXX 工程规模及特点: XXX小区商住项目占地面积为12523㎡,总建筑面积为55936.65㎡,其中含1、2栋为17层住宅楼、3-5栋为18层住宅楼、6栋为4层住宅楼;设有1层地下车库,1栋1层门卫室,临街为1、2层为商业。 单体建筑概况:

人货电梯选择及位置布置: 根据XXX 小区商住项目工程施工总平面图、工程结构特点,选用SCD200,考虑本工程施工条件,结合人货电梯与结构之间的关系以及人货电梯附属,我项目将在1栋、2栋、3栋及4栋分别布置一台电梯。 第三章 施工部署 1、人货电梯基础施工顺序为:土方平整(土方开挖时已施工至地下室底板底标高)→定位放线→浇筑砼垫层→钢筋加工、绑扎→焊3mm 水平止水钢板(四周用钢丝网围挡)→预埋基础节→砼浇筑、养护 2、基础尺寸为6000 础布置见附图。 3(1复试,合格后方可使用。 (2)双层双向。 (3

排距±5 受力筋间距±10 (5)基础预埋件必须牢固地固定在基础加强钢筋上,地脚螺栓中心距最大允许偏差为±5mm。 (6)做好预留孔地预留工作,预留孔尺寸为200mm×200 mm,深350mm,孔内钢筋外露,供二次浇筑,预留孔位置见附图。 4、在钢筋绑扎完成之后进行基础砼浇筑: (1)严格执行浇灌令制度。 (2)砼要按规定做坍落度试验,并进行自我检查,不得随意增加用水量,按规定取试块一组标养。 (3)检查钢筋与预埋件的规格、数量、安装位置及构件接点连接焊缝,是否与设计符合,正确无误后方可进行砼浇筑。 (4)砼分层振捣,一次性浇筑,不留施工缝。 (5)浇筑混凝土时,应注意防止混凝土的离析。 (6)基础砼振捣采用插入式振捣器,在钢筋埋件、模板。并避免漏振,欠振和超振。 (7)混凝土浇筑过程中,要保证混凝土保护层厚度及钢筋位置的正确性,不得移动预埋原来位置,如发现偏差和位移,应及时校正。 (8)要安排专人负责振动机的振捣,专人负责看模,发现模板、钢筋、螺栓、埋件、留洞有变形位移及破坏情况应及时进行整修。 (9)基础平面为1/1000。 (10)砼浇筑后要及时覆盖草包,养护方法是在草包上浇水养护,保证砼表面湿润一周,使砼充分达到设计强度。 5、人货电梯基础要做好可靠的防雷接地,砼试块制作,砼浇灌后做好养护,必须保证砼强度达到设计强度之后方可开始人货电梯安装作业.

人货电梯专项施工方案

施工电梯专项施工方案 目录 第一章:编制依据 (2) 第二章:工程概况 (2) 第三章:施工电梯基础设计荷载取值 (3) 第四章:人货电梯安装安全要求及安装前的准备工作 (4) 第五章:人货电梯安装施工 (5) 第六章:平台脚手架、施工通道、结构加固 (13) 第七章:人货电梯作业过程突发停电应急处理和救援预案 (23)

第一章:编制依据 1.1 中海花园一期项目工程施工组织总设计 1.2中海花园一期项目工程施工图纸 1.3 建筑工程施工质量验收规范GB50202-2002 1.4 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 1.5 GJJ《SC型施工升降机使用说明书》 第二章:工程概况 第一节:工程简介 1、工程简介 中海花园一期10#、11#、12#楼及车库工程,由中海宏洋地产(盐城)有限公司开发,阳升集团有限公司承建,南京第一建设事务所有限责任公司监理,上海原构设计咨询有限公司设计,江苏省鸿洋岩土勘察设计有限公司质勘探。本工程层数为负下二层,地上三十四层,10#、11#、12#楼建筑总高度为103.600米,相对标高±0.00等于绝对标高3.75m,本工程基础及上部结构安全等级均为二级,地基基础设计等级为甲级,剪力墙抗震等级为二级,耐火等级为一级,防水等级为二级。本工程位于盐城市城南新区,西临日月路,北靠世纪公园,紧邻盐都区行政中心,因此本工程文明施工显得十分重要。 主体结构及装修阶段施工时,垂直运输机械采用SCD200/200施工升降机四台;垂直运输机计划安装时间为结构六层开始。根据施工现场的场地情况及建筑物的平面位置,确定10#楼布置两台施工升降机,11#、12#楼各布置一台施工升降机。所有人货电梯安装高度为100m。

人货电梯安装施工方案

双笼电梯安装拆除施工方案 一、编制依据: 1、北京市建设工程施工现场安全资料管理规程DB11/383-2006 2、北京市建筑起重机械安全监督管理规定京建施【2008】368号 3、北京京港机械设备有限公司SC(IL)系列施工升降机安装手册 4、石景山新能国际大厦施工组织设计 二、工程概况: 本工程为石景山新能国际大厦工程,该工程地处北京市石景山区,北临鲁谷路,西临银河南街, 本工程地下2层,地上15层(分3栋独立栋号即:1、2、3#楼),建筑高度为79.300M,地下2层基础埋深-8.900M。(地下二层=4.0M;地下一层=4.25M;一层=5.50M二层=4.60M;三~十五层=5.30M) 三、双笼电梯的选型和定位 1﹒双笼电梯的选型 根据施工现场条件和工程情况,该工程选用北京京港机械设备有限公司生产的SCD200/200型升降机3台,安装高度约87米。 2﹒双笼电梯的定位 根据图纸设计要求和现场实际情况,双笼电梯的安装中心位置: 详见平面布置图。 四、双笼电梯基础的设计 为了保证电梯基础有足够的承载能力,根据厂家提供的技术要求,砼基础板下的承载能力为0.15Mpa。 本工程电梯基础均座落在地下室人防顶板上,考虑到人防顶板的承载力限制,采取人防顶板支撑加固方法进行施工,支撑加固方法见后附图。 电梯基础砼底板厚度为330mm,配筋为Φ8@200mm单层双向钢筋网,砼强度等级为C25,基础尺寸为4200×4100×330,砼用量为5.68m3。(见附

图) 五、电梯安装 双笼电梯的安装由具有专业资质的厂家安装,安装进度随主体结构的进度而进行。 5.1升降机的安装 在安装之前首先必须熟悉“安装安全要求”,深刻了解升降机的机械和电气性能,并对有待安装的各个零部件进行检查或更换。 5.1.1外笼和吊笼的安装 a、将基础表面清扫干净; b、用起重设备吊住吊笼上的吊点; c、将主机吊起就位; d、将地脚螺栓安装好; e、在地脚螺栓处底盘和基础间垫入不同厚度调整钢板,用以调整导轨的垂直度; f、用砼将地脚螺栓浇筑在基础上 g、用水平仪或线坠测量导轨架的垂直度,保证导轨架的各个立管在相邻方向上的垂直度不大于1/1500; h、当导轨架调整到垂直度时,用700N.M的力矩扭紧四个地脚螺栓; i、用同样方法调整外笼门框的垂直度在两个相邻方向不大于1/1000; j、压紧其余地脚螺栓;h、安装好吊笼上的护身栏杆。 5.1.2双笼升降机的安装 a、用上述安装方法将左右两部分连接起来; b、用上述方法调整外笼门框的垂直度并扭紧地脚螺栓; c、松开吊笼内电动机上的制动器; d、用起重设备吊起吊笼; e、从标准节上方使吊笼就位; f、将制动器复位。 5.1.3吊笼、外笼安装完毕后的调整 a、检查所有用于运输的垫木或螺栓等是否全部除掉; b、齿轮与齿条的啮合侧隙新梯应为0.2-0.5mm,维修调整后侧隙不得超过0.7mm; c、导轮与齿条背面的间隙为0.5mm; d、各个滚轮与标准节立管的间隙为0.5mm; e、所有门应开启灵活; f、安装缓冲弹簧。 5.1.4电缆安装 现场供电箱距升降机电源箱的距离不得超过20米,以保证供电质量,满载运行中,电压波动不得大于±5%。

人货梯基础施工方案详解

GDAQ21101□□12#楼施工电梯基础安全专项方案 工程名称:东圃立交商住小区二期:自编5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#住宅、自编22#盖下建筑及地下室工程 总承包单位:广东正升建筑有限公司 (公章) 编制人:年月日 审核人:年月日 审批人:年月日 (企业技术负责人)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、基础设计 (2) 四、基础计算 (4) 五、预留洞口处理 (5) 六、基础施工要求 (6)

一、编制依据 1、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 2、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 4、SC型升降梯使用手册(GJJ) 5、本工程结构图 二、工程概况 广州东圃立交住宅工程项目位于广州市天河区的东南侧,金融城的东北侧,黄埔大道与广州环城高速交会的东圃立交处,南临珠江后航道,东接杨桃公园,距离东圃地铁站300米。总建筑面积约252487m2,其中地下一层(建筑面积约20428m2),地上裙楼2层,6幢塔楼32层,2幢塔楼44层。独立商业街13358m2。 5、8#楼住宅地上44层,建筑高度129.35m, 6、 7、10、11、12#楼住宅地上33层,建筑高度97.45m,二期包括22#、24#、25#2层商业裙楼,一层地下室。 本工程采用广州市高程,设计标高±0.000相当于绝对标高18.65m。建筑工程等级一级,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度。 本工程结构形式为框架及剪力墙结构,建筑结构安全等级二级,地基基础设计等级甲级,抗震设防烈度七度,地下室防水等级顶板一级,底板和侧壁二级,耐火等级二级,人防抗力级别(核、常)核六常六级。 建设单位:广州佳郡置业有限公司 监理单位:广州市市政工程监理有限公司 设计单位:广州市设计院 施工单位:广东正升建筑有限公司 三、基础设计 1、根据施工需要,拟在5#楼,5-1#中心距5-A轴3.8米,距5-12轴1.3米(在5-12~5-18轴间),基础标高为-13.95米(基础面平地下室底板)。 5-2#中心距5-D轴3.8米,距5-22轴3.4米(在5-18~5-22轴间),基础在裙楼顶板面。

人货电梯专项施工方案

人货电梯专项施工方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

金口岸三期华府9#10#11#住宅楼 施 工 电 梯 专 项 施 工 方 案 编制人:职务: 校对人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务:

目录 第一章:编制依据 (2) 第二章:工程概况 (2) 第三章:施工电梯基础设计荷载取值 (3) 第四章:人货电梯安装安全要求及安装前的准备工作 (4) 第五章:人货电梯安装施工 (5) 第六章:平台脚手架、施工通道、结构加固 (13) 第七章:人货电梯作业过程突发停电应急处理和救援预案 (23)

第一章:编制依据 金口岸三期华府9#10#11#住宅楼工程施工组织总设计 金口岸三期华府9#10#11#住宅楼工程施工图纸 建筑工程施工质量验收规范GB50202-2002 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 GJJ《SC200/200型施工升降机使用说明书》 第二章:工程概况 第一节:工程简介 1、工程简介 1.工程名称:金口岸三期华府9#10#11#楼项目工程 2.工程地址:怀化市河西新经济开发区 3.建设单位:怀化市金辰房地产有限公司 4.设计单位:怀化市建筑设计研究院 5.监理单位:怀化市建设工程监理有限公司 6.施工单位:怀化市建筑工程有限公司 7.金口岸华府三期9#、10#、11#住宅楼工程工程主要由9#楼、10#楼、11#楼组成, 该工程位于怀化市河西经济开发区,建筑总面积㎡,其中9#住宅楼建筑面积,10#住宅楼建筑面积㎡,11#住宅楼建筑面积㎡;建筑高度9#住宅楼米,10#住宅楼;建筑层数:9#住宅楼地上30层,地下1层,10#住宅楼地下1层,地上30层。结构形式:9#、10#、11#住宅楼均为全现浇框支剪力墙结构。 9#楼-1层层高为,一层层高为,2~4层层高为,最大梁KZL7为800*1800mm。 10#楼-1层层高为,一层层高为,2~4层层高为,最大梁KZL2(2)为 800*2400mm。

人货电梯基础施工方案(图文)

目录 第一章、编制依据2第二章、工程概况2第三章施工电梯选型及性能2第一节、结构概况2第二节、双笼电梯参数要求3第三节、附墙要求4第四章、施工准备工作4第一节、施工平面图4第二节、现场条件准备8第三节、技术措施准备8第五章、施工方法及技术措施8第一节、基础处理8第二节、基础施工8第三节、基础设计及荷载计算9 第四节、电梯附墙安装及作用于建筑物上力F的计算21 第六章、质量保证管理及技术措施21第七章、安全文明施工管理及技术措施23第八章、附图(施工电梯平面布置图)23

第一章、编制依据 1、《起重机械安全规程》(GB6067-2010); 2、本工程《施工组织设计》; 3、本工程施工图纸; 4、《SC型升降机使用手册》; 5、《建筑扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 6、《砼结构设计规范》GB50010-2010; 7、《混凝土结构施工及验收规范》GB50204-2011; 第二章、工程概况 XXXX位于XXXXXXXXXX西三路,由XXXXXXX地产开发有限公司(下称业主)兴建。本项目地下2层,地上分为C-1#~C-2#与C-3#~C-4#住宅楼(29/26层含2层裙楼)及酒店、办公楼(23层含4层裙楼)三大栋,建筑面积分为:地下室总建筑面积约31284平方;C-1#~C-2#与C-3#~C-4#住宅楼总建筑面积约68009.5平方;酒店、办公楼总建筑面积约54739.6平方。 C-1#~C-2#楼建筑高度90.55M,建筑主体29层,框剪结构; C-3#~C-4#楼建筑高度81.55M,建筑主体25层,框剪结构; 酒店、办公楼建筑高度96.5M,建筑主体23层,框剪结构; 本专项施工方案是经过项目管理部与湛江广大建筑机械设备有限公司的技术部、施工部等有关部门讨论的基础上形成的。在此基础上编制《施工人货电梯安装及拆卸施工方案》上报公司、监理、业主等有关部门。 第三章、施工电梯选型及性能 第一节、结构概况 1、根据施工实际需要,本工程选用山东大汉机械有限公司生产的高速双笼

人货电梯的安装方案

目录 一、人货电梯的安装 (1) 二、人货电梯的拆卸 (9) 三、操作 (10) 四、维护保养 (13) 五、安全注意事项 (17) 六、安全技术操作规程 (30)

人货电梯安装、拆除施工方案 一、人货电梯的安装 1、工程概况: 本工程为宜居·莱茵城工程A1、A2、A6、A7栋及A2(1、2防火分区)地库,位于长沙市河西岳麓区,常益高速路口以北,雷峰大道以东,南临湖南省高速公路建设总公司。本工程为该顶目A区的部份工程,由A1、A2、A6、A7栋及地下车库组成,总建筑面积:67562.18㎡,A1#栋建筑面积13306.6 ㎡、A2#栋建筑面积14261㎡、A6#栋建筑面积11647.76㎡、A7#栋建筑面积17633㎡,A2(1、2防火分区)地库建筑面积10713.82㎡,主体建筑层数为地上18层,地下一层,一层层高为4.5m,标准层层高为3m,建筑物高度55.5m。 垂直运输除采用一台塔吊外,每栋塔楼配置一台SCD200人货电梯,人货电梯总高度为60m。具体布置见平面布置图。 2、安装前的准备 为了快速、安全、低成本地安装好施工人货电梯,在安装开始前做好以下准备工作。 1、请安全监督部门确认人货电梯的安装地点是否符合有关规定和要求。 2、保证安装现场有良好的电力供应,照明设施等,准备好合适的起重设备(本工程利用塔吊进行配合),使道路畅通,并有足够的空地存放各种零部件等。 3、准备好基础,保证将基础上的预埋件浇埋到正确的位置。应尽可能使人货电梯安装得靠近建筑物,这样可以使附墙架及登楼装置的安装得以简化。本工程附墙距离为2.9m。 4、按照发货清单逐项进行检查,如有损坏或遗漏,在货物到达一周内报告负责运输公司或本厂有关部门。 5、准备好电力供应,接好通到施工现场的电缆。电缆采用3*35+2*10,以使电缆的电压值降为最小值。 6、安装人员在整个安装过程中,必须仔细检查所有零部件,如有损坏,必须更换或修理。 7、安装现场适当隔离,并设置警告标志。 8、安装过程中,将笼顶操纵盒移到吊笼顶上,并将笼顶操纵盒上“加节/运行”开关拧到“加节”状态,在整个安装过程中,均在吊笼顶上进行操作。 3、主要部件的安装 主要部件的安装内容包括基础构架、导轨、三节标准节、吊笼、地面围栏、电缆框、电气线路等,安装步骤如下:

人货电梯施工方案

一、工程概况: 一、工程概况:

各责任主体名称 二、概述: SCD/SC型施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的起重机械,主要用与高层建筑施工或其他类似用途时的人货垂直运输,符号S表示施工升降机,C表示齿条形式,D表示带对重。 本工程采用SCD200/200、SC200/200型:双笼,带对重装置和司机室,每个吊笼额定载重量为2000KG的施工升降机。具体内容详见升降机使用手册(升降机使用说明书)。 三、基础: 注:1、采用C30钢筋砼基础,内配Φ12@200(双向),厚300。 2、垫层:安装在地下室顶板上人货电梯,顶板做垫;其他 基础采用塘碴回填、碎石厚100㎜、C20砼100㎜。 3、地脚螺钉与钢筋网连接牢固,位置尺寸应准确。 4、具体尺寸详见升降机使用手册(升降机使用说明书)。 四、安装:

1、安装准备 (1)、由专人(持施工升降机安装许可证人员)进行操作和指导。 (2)、配备一个专供升降机用的电源箱,并从变电室直接引入电源,每个吊笼用一根大于4X25MM2铜线电缆连接。 (3)、起重设备使用已安装使用的塔吊。 (4)、制作好基础后按规范要求保养砼。 (5)、采用两次附墙,附墙架与墙的连接形式采用穿墙螺栓固定或与墙上的预埋件相连或预埋螺栓或与钢结构焊接 均可。 2、安装 (1)将基础表面清扫干净。 (2)安装底架,将底架与基础地脚螺栓连接好,螺母先不要完全紧固。 (3)安装基础节,将基础节与基础节连接紧固。 (4)安装一节标准节:将标准节与基础节连接紧固。 (5)用经纬仪和线坠测量导轨架的垂直度,保证导轨架的各个立管在两个相邻方向上的垂直度≤±1/1000,高度 ≤70m、偏差:高度*1/1000;高度>70-100m、偏差:35 ㎜。 (6)垂直度调整方向可在地脚螺栓处底架和基础间垫入不同厚度的调整钢板。

施工人货电梯安装施工方案

一、工程概况 二、施工电梯概况 三、现场对设备的要求 (一)、施工电梯安装前的准备工作 (二)、安装人员组织网络 四、施工电梯安装过程 (一)、施工电梯安装程序及要求 (二)、安装施工电梯工作中的注意事项 (三)、施工电梯主要部件吊点说明 五、安全技术措施 六、施工电梯安装后的质量要求 B、附图表 施工电梯基础图、安装位置图

XX建设地点位于XX,总建筑面积4234.66 m2,工程单体占地面积630.53m2,建筑层数为地上六层,室外地面至檐口建筑高度23.09m。建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防类别为乙类,抗震烈度为6度,本工程主体结构合理使用年限为50年。设计标高土 0.000相当于绝对标高:m。 根据该工程现场实际情况,计划安装 1台施工人货电梯,具体安装位置见施工现场平面布置图,本次安装方案所属安装为:福安红旗机械厂生产的SC150X 150型施工人货电梯。 二、施工电梯概况 该施工升降机系xx生产(许可证号),产品型号为SC150X 150,即双笼,传动机构在吊笼上方,每个吊笼载重量为2000K?升降运行速度为36m/min,标准节长1508mm 截面中心距为650x 650mm齿条模数为8mm架设高度可达100m本工程架设高度60m 传动机构由电动机、电磁制动器、弹性联轴结,蜗轮蜗杆减速机及传动齿轮等组成,传动机构弹性联接在吊笼上,通过齿轮与齿条啮合,使吊笼运行,总功率2X 3X 15KV y 该施工电梯首次安装独立自由高度最大10.5m,附墙以上自由高度7.5m,两附墙点的 水平间距依电梯中心主附墙面距离而定,在 1.2m?1.6m之间,与砼墙面夹角在45°?600之间,两附墙垂直间距不大于 9m该施工电梯各主要部件尺寸、重量如下: 二、现场对设备的要求 (一)、施工电梯安装前的准备工作 1、施工电梯基础位置见附图,电梯底架承重梁处于地板面基础上(厚300mm固定时用①30的地脚螺栓与地板面相互夹持固定),电梯基础下部的承重部位则由一根① 300,壁厚4mm钢管,从地板基础底面一直支撑至顶面,其具体做法见附图。 2、电梯型钢在地板面上找平后其表面不平度不大于10mm并设有排水措施(计划采用自然排水)

人货电梯安全方案

一、编制依据 根据建筑起重机械安全生产管理的有关规定,为防止和减少施工升降机在安装、拆卸、使用时发生生产安全事故。依据《建设工程安全生产管理条例》、《特种设备安全监察条例》、《安全生产许可证条例》,特制定施工升降机安拆工程施工方案。 二、工程概况 临沂恒大绿洲项目17#楼工程,位于临沂市经济开发区,华夏路以北,香港路以西,交通便利。17#楼结构形式为剪力墙结构,地下1层、地上28层;总建筑面积约23084.61平方米。 本工程由恒大地产集团济南置业有限公司投资兴建,湖南中大设计研究院有限公司设计;山东正元建设工程有限责任公司勘察;临沂市华厦城市建设工程监理有限公司监理;临沂市建设工程安全质量监督管理处监督,山东华泰建设集团有限公司组织施工; 三、基础做法 结合本工程的实际情况考虑,选用一台SC200/200型双笼施工升降机,升降机位置选择在本楼的南面,17-2-15~17-2-17轴线间设置,升起根据施工升降机的说明书,基础底板采用C30砼进行浇注。基础底板尺寸为5700×3800mm,厚度为300mm,设双层双向直径8的三级钢。 四、施工升降机安装前的准备工作 1、施工电梯进场后,由生产厂家出示产品合格证,提供使用说明书。根据施工升降机安装安全技术验收单中的技术要求,逐项检查准备工作。 2、安装操作人员应持证上岗,接受技术、安全等各项交底,制定施工升降机安全操作规程。

3、工作环境: ○1、供电总位必须符合供电要求; ○2、电梯安装部位基础部分5米范围内不得有电、气焊和妨碍吊笼运行的其他障碍作业; ○3、由吊笼进入建筑物的各层平台、通道应达到2吨以上的承载力,并有坚固的防护栏和防护门; ○4.、严禁利用导轨架、附着部分和楼层平台通道牵拉、悬挂脚手架、施工管道、绳、缆、标语、旗帜和其他与升降机无关的物品; ○5、夜间作业要有足够的照明,每层平台应设标志灯; ○6、通往楼层的各防护门要做到笼走门关,每层要有楼层号的明显标志。 五、施工升降机的安装 (一)、基本要求 1、参加安装人员必须全部佩戴安全帽,按高空作业要求全部系好安全带,各专业人员分工要明确,相互配合密切,严格按电梯安装程序施工,全过程执行电梯安全操作规程,在高空作业人员的身体状况必须符合劳动部门的有关规定,严禁酒后上班作业。 2、参与本项工作的人员应有明确的分工,各负其职,明确专人负责指挥工作,确定指挥联络信号。 3、参与安装与拆卸的人员必须熟悉升降机的机械性能、结构特点,并具备熟练的操作技术和排除一般机械故障的能力。 4、每个吊笼顶部平台作业人数不得超过二人。配备工具、用具的总重量不得超过650Kg。 5、遇有雨、雪、雾及五级以上大风,不得进行安装施工。 6、做好安装前的准备工作,检查各零部件的完好程度,发现有变形、损

相关文档