文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2018年度安规考试试题与答案

2018年度安规考试试题与答案

2018年度安规考试试题与答案
2018年度安规考试试题与答案

沙湾电厂2018年度安规考试试题及答案(运维)

单位:___________姓名:___________分数:___________

一、选择:(将正确的答案填入括号内,每题2分,共40分)

1、因故间断电气工作连续(B)以上者,应重新学习本规程,并经考试合格

后,方能恢复工作。。

A、1个月

B、3个月

C、6个月

D、8个月

2、作业人员必须具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会

(C)。

A、心外按压

B、人工呼吸

C、触电急救

D、外伤包扎

3、在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过(B)伏

A.6B.12C24D36

4、电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于(B)Ω。

A.0.5B.4C.10D.30

5、用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于(B)m。

A.2

B.5

C.10

D.20

6、一级动火工作票的有效期为(C)小时,二级动火工作票的有效期为()小

时。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。。

A、12、72

B、48、120

C、24、120

D、24、72

7、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全

措施者,应该使用(A)工作票。

A、电气第一种

B、电气第二种

C、继电保护安全措施票

8、工作票上所填写的月、日、时、分均填写(B)数字。

A.一位

B.两位

C.三位

9、下列不属于填写第一种工作票的是(D)。

A、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。

B、使用携带型仪器在高压回路上工作需停电或做安全措施者。

C、高压电力电缆需停电的工作。

D、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。

10、如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂

(B)的标示牌。。

A、止步,高压危险

B、禁止合闸,线路有人工作!

C、设备运行中

11、工作许可人的安全责任:负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否

符合现场条件;工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充;负责检查(A)有无突然来电的危险;对工作票所列内容即使发生很小疑问,

也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。

A、检修设备

B、停电设备

C、措施内设备

D、地线内设备

12、以下那一项不属于一个电气连接部分?(C)

A、电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。

B、直流双极停用,换流变压器及所有高压直流设备。

C、并列运行的高压开关设备。

D、直流单极运行,停用极的换流变压器,阀厅,直流场设备、水冷系统。

13、发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用(C)就地抢救,以支

持呼吸和循环。

A、紧急救护法

B、人工呼吸法

C、心肺复苏法

14、在未办理工作票终结手续以前,任何人员(A)将停电设备合闸送电。

A、不准

B、可以

C、做好安全措施后可以

D、解除安全

措施后可以

15、只有在(C)的所有工作票都已终结,并得到值班调度员或运行值班负责人

的许可指令后,方可合闸送电。

A、不同停电系统

B、相邻停电系统

C、同一停电系统

16、需要变更工作班成员时,应经(A)同意,在对新的作业人员进行安全交

底手续后,方可进行工作。

A.工作负责人

B.工作签发人

C.工作许可人

D.现场操作人

17、发生误操作隔离开关时应采取(C)的处理。

A、立即拉开;

B、立即合上;

C误合时不许再拉开,误拉时在弧光未断开前再合上;D停止操作;

18、在梯子上工作时,梯与地面的斜角度为(C)°左右。工作人员必须登

在距梯顶不少于1m的梯蹬上工作。

A、30

B、45

C、60

D、90

19.下面那一项不属于工作许可人的安全责任?(C)。

A、检查工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充

B、负责检查检修设备有无突然来电的危险。

C、工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确

认每一个工作班成员都已知晓。

D、负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。

20、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点(C)m以内,室外不准接近

故障点()m以内。

A.1,2

B.2,4

C.4,8

D.8,16

二、填空:(每小题2分,共20分)

1、若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应由原(工作票签发人)变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作员及(工作许可人)。原、现工作负责人应做好必要的交接。

2、事故应急抢修可不用(工作票),但应使用事故应急抢修单。

3、工作票一份应保存在工作地点,由(工作负责人)收执;另一份由(工作

许可人)收执,按值移交。

4、在高压设备上工作,应至少由(两人)进行,并完成保证安全的组织措施和(技术措施)。

5、在发生(人身触电事故)时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度(或设备运行管理单位)和上级部门。

6、工作票延期只能办理(1)次。如需再延期,应重新办理工作票,原工作

票结束。

7、凡在坠落高度基准面(2米)及以上的地点进行的工作,都应视为高处

作业。进入高处作业现场,必须戴安全帽。

8、需要变更工作班成员时,应经(工作负责人)同意,在对新的作业人员进行安全交底手续后,方可进行工作。

9、“两票”是指(工作票)和(操作票)。

10、运行中的(高压设备)其中性点接地系统的中性点应视作带电体,在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时,应先建立有效的(旁路接地)才可进行断开工作。

三、判断:(正确的打“√”,错误的打“×”,共20分)

1、在未办理工作票终结手续以前,经领导同意可以将停电设备合闸送电。(×)

2、经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,根据现场实际需要,可以移开或越过遮栏。。(×)

3、对难以做到与电源完全断开的检修设备,可以拆除设备与电源之间的电气连接。(√)

4、雷雨天气时,穿上绝缘靴,戴上绝缘手套后,可以直接操作室外断路器或隔离刀闸。(×)

5、倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械闭锁装置拆除。(√)

6、工作票应进行编号,已办理结束的工作票保存期限不少于2年。(×)

7、装设接地线应由两人进行,经批准可以单人装设接地线的项目及运行人员除

外。(√)

8、装设接地线应先接导体端,后接接地端,接地线应接触良好,连接应可靠。

拆接地线的顺序与此相反。(×)

9、成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小16mm

2,同时应满足装设地点短路电流的要求。(×)

10、不同工作组在统一安全措施范围内进行工作,可签发一张总工作票。(√)

四、问答题:(每题5分,共20分)

1、填用电气第一种工作票的工作有哪些?

答:1、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。

2、二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者。

3、高压电力电缆需停电的工作。

4、换流变压器、直流场设备及阀厅设备需要将高压直流系统或直流滤波器停用

者。

5、直流保护装置、通道和控制系统的工作,需要将高压直流系统停用者。

6、换流阀冷却系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作,需要

将高压直流系统停用者。

7、其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。

2、请写出电气工作票中工作负责人的安全职责?

答:

1)正确安全地组织工作。

2)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要

时予以补充。

3)工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每

一个工作班成员都已知晓。

4)严格执行工作票所列安全措施。

5)督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全

措施。

6)工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。

3、请写出电气工作票中工作许可人的安全职责?

答:

1)负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。

2)工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。

3)负责检查检修设备有无突然来电的危险。

4)对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要

时应要求作详细补充。

4、请辨识图中的违章现象,至少写7条?(2条及以下不得分)

1)工作现场奔跑

2)安全帽未扣帽带

3)人站在起吊物下方

4)起吊物未绑扎牢靠,使用单股钢绳绑扎

5)禁止起吊长短不一的起吊物

6)起重指挥人员指挥方式错误,未使用旗语口哨。

7)吊钩没有卡扣

8)安全门被锁住

9)安全门被杂物堵住

10)消火栓配置不规范

11)消火栓箱被杂物挡住

2018年度安规考试试题及答案

沙湾电厂2018年度安规考试试题及答案(运维)单位:___________ 姓名:___________ 分数:___________ 一、选择:(将正确的答案填入括号内,每题2分,共40分) 1、因故间断电气工作连续( B )以上者,应重新学习本规程,并经考试 合格后,方能恢复工作。。 A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、8个月 2、作业人员必须具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( C )。 A、心外按压 B、人工呼吸 C、触电急救 D、外伤包扎 3、在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过( B ) 伏 A.6 C 24 D36 4、电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于( B )Ω。 A. 5、用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距 离不得小于( B )m。 6、一级动火工作票的有效期为( C)小时,二级动火工作票的有效期为()小时。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。。 A、12、72 B、48、120 C、24、120 D、 24、72 7、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做 安全措施者,应该使用( A )工作票。 A、电气第一种 B、电气第二种 C、继电保护安全措施票 8、工作票上所填写的月、日、时、分均填写( B )数字。 A.一位 B.两位 C.三位 9、下列不属于填写第一种工作票的是( D )。 A、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 B、使用携带型仪器在高压回路上工作需停电或做安全措施者。 C、高压电力电缆需停电的工作。 D、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 10、如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作

2018年职能部门安规题库-(终版)

连城发电公司职能部门人员安规题库 一、填空: 1.电力生产必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。 2.各级领导人员不应发出违反安全规定的命令。工作人员接到违反安全规定的命令,应拒绝执行。 3.厂区的道路应随时保持畅通。室外设备的通道上、厂区主要道路有积雪时,应及时清扫,室外作业场所路滑的地段应铺撤防滑砂或采取其他防滑措施。 4.室内的通道应随时保持畅通,地面应保持清洁。 5.所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。在楼梯的始级应有明显的安全警示。 6.地面有油水、泥污等,必须及时清除,以防滑跌。 7.门口、通道、楼梯和平台等处,不准放置杂物。 8.严禁将消防工具移作他用;严禁放置杂物妨碍消防设施、工具的使用。 9.禁止在工作场所存储易燃物品,例如:汽油、煤油、酒精等。运行中所需小量的润滑油和日常使用的油壶、油枪,必须存放在指定地点的储藏室内。 10.在高温场所工作时,应为工作人员提供足够的饮水、清凉饮料及防暑药品。 11.主控室、化验室等必要场所应配备急救箱,应根据生产实际存放相应的急救药品,并指定专人经常检查、补充或更换。

12.新录用的工作人员应经过身体检查合格。 13.企业必须对所有新员工进行厂(公司)、车间(部门)、班组(岗位)的三级安全教育培训,告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施,并按本部分和其他相关安全规程的要求,考试合格后方可上岗作业。 14.对外来临时参加现场工作的人员,必须经过本部分教育和安全知识培训并经考试合格后,方可进入现场参加指定的工作,开始工作前必须向其介绍现场安全措施和注意事项。 15.所有工作人员都应具备必要的安全救护知识,应学会紧急救护方法,特别要学会触电急救法、窒息急救法、心肺复苏法等,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 16.严禁用湿手去摸触电源开关以及其他电气设备。 17.发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须采取防止高处坠落的措施。18.遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。 19.任何工作人员如发现有违反安规,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止。 20.任何人进人生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),必须戴好安全帽。 二、选择: 1.电力生产必须建立健全各级人员安全生产责任制。按照“( )”的

国家电网公司新版安规题库

国家电网公司新版安规题库(综合部分)附答案 一、单选题共40题 1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内容:()姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规: 2.7.3》 A. 工作许可人 B. 工作票签发人 C. 工作负责人 D. 工作班成员 2. 已终结的( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A 《线路安规:2.7.5》 A. 工作票 B. 带电作业票 C. 安全措施票 D. 线路倒闸操作票 3. 线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并( )后,方能发出许可工作的命令。答案:D 《线路安规:2. 4.2》 A. 停电操作完毕 B. 核实停电 C. 完成验电 D. 挂好操作接地线 4. 工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。答案:C 《线路安规:2.7.1》 A. 线路运行地段 B. 线路 C. 线路检修地段 D. 线路部分地段 5. 工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( )工作票。答案:D 《变电安规:3.2.2.7》 A. 事故应急抢修单 B. 第二种 C. 带电作业 D. 第一种 6. 在110千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于( )m的工作应执行带

电作业工作票。答案:D 《变电安规:3.2.4》 A. 0.7 B. 3.0 C. 1.0 D. 1.5 7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C 《变电安规:4.4.10》 A. 多股铜线 B. 多股铝线 C. 多股软铜线 D. 多股铝铜线 8. 专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。答案:C 《变电安规:3.4.3》 A. 特种作业人员 B. 工作班全体人员 C. 被监护人员 D. 高空作业人员 9. 对难以做到与电源完全断开的检修设备,( )拆除设备与电源之间的电气连接。答案:D 《变电安规:4.2.4》 A. 必须 B. 不可 C. 禁止 D. 可以 10. 抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次判定时间均不得超过( )。答案:B 《紧急救护法:2.6.1》 A. 30s B. 5~10s C. 15~20s D. 15s 11. 在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。答案:B 《变电安规:2.4.2》 A. 三人 B. 两人 C. 四人 D. 一人 12. 工作地点中,10千伏设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于( )m时,设备应停电。答案:C 《变电安规:4.2.1》

2018年度安规考试

2018年《安规》培训考试卷 姓名得分 一、判断题(15分) 1.《安规》(热力和机械部分)规定,工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面 齐平的坚固的盖板。在检修工如需将盖板取下,必须设有临时围栏,并设有明显的警告标志。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。(√) 2.《安规》(热力和机械部分)规定,发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源, 并进行急救。(√) 3.《安规》(热力和机械部分)规定,一份工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许 可人三者不得相互兼任。一个工作负责人在同一现场作业期间允许担任两个及以上工作任务的工作负责人或工作班成员。( x ) 4.《安规》(热力和机械部分)规定,容器内作业应加强通风。可以向容器内部输送氧气。 ( x ) 5.《安规》(热力和机械部分)规定,遇有6级以上的大风时,禁止露天进行起重工作。 (√) 6.《安全色》规定,有红、黄、蓝、绿四种颜色。其含义是:红色表示禁止、停止;黄色 表示警告、注意;蓝色表示指令、必须遵守的规定;绿色表示提示、安全状态、通行。 (√) 7.《中华人民共和国消防法》规定,企业按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消 防安全标志,并定期组织检验、维修,确保消防设施和器材完好、有效。 (√) 8.新参加电气工作人员,实习人员和临时参加劳动的人员(如干部、临时工等),必须经 过安全知识教育后,方可下现场单独工作。( x ) 9.禁止在只经断路器断开电源的设备上工作,必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明 显的断开点。(√)10.对外单位派来支援的电气工作人员应先进行安规考试,然后在工作前向其介绍现场电气 设备接线情况和有关安全措施。( x ) 11.作业人员应被告知其作业现场存在的不安全因素和 防范措施。( x ) 12.表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等,不得作为设备无电压的根 据。但如果指示有电,则禁止在该设备上工作。 (√) 13.检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分,则各段应分别验电接地短路。接地线与 检修部分之间不得连有断路器(开关)或熔断器(保险)。(√)14.若室外只有个别地点设备带电,可在其四周装设全封闭遮拦,遮拦上悬挂适当数量朝向 外面的“止步,高压危险!”的标示牌。(√)15.《中华人民共和国消防法》规定,企业按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消 防安全标志,并定期组织检验、维修,确保消防设施和器材完好、有效。 (√) 二、选择题(15分)

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

安规考试题2018年度1月

安规试题 日期: 姓名: ___________ 分数:___________ 一、填空题。(每空0.5分,共20分) 1、安全生产的方针是(安全第一、预防为主、综合治理)。 2、电气工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续(三个月))以上者,必须重新温习本规程,并经(考试))合格后,方能恢复工作。 3、消防规程规定的方针是(安全第一、预防为主、防消结合)。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(4m ))以内,室外不得接近故障点(8m))以内。进入上述范围人员必须(穿绝缘靴),接触设备的外壳和架构时,应(戴绝缘手套))。 5、操作中发生疑问时,应立即(停止操作)并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改(操作票)),不准随 意(解除闭锁装置)。 6两份工作票中的一份由(工作负责人)收执,另一份由(工作许可人)收执。 7、在沟道或井下进行工作时,地面上须有一人担任监护,进入沟道或井下的工作人员须(戴安全帽),使用(安全带)。安全带的绳子应绑在地面牢固物体上由监护人经常监视。 8、在带电的电流互感器二次回路上工作时,严禁将变流器二次侧(开路))。 9、装设接地线必须先接(接地端),后接(导体端)),且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用(绝缘棒)和戴(绝缘手套)。 10、对企业发生的事故,坚持(四不放过)原则进行处理。 11、新工人的三级安全教育是指(厂级教育、车间教育)和(班教 育)。 12、心脏复苏法支持生命的三项基本措施,正确进行就地抢救。三项基本措施的 内容是通畅气道;(口对口(鼻)人工呼吸));(胸外按压(人工循环)))。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部)带有电压或一部分带有电压

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

2018年度安规考试试题及答案

沙湾电厂2018年度安规考试试题及答案(运维) 单位:___________ 姓名:___________ 分数:___________ 一、选择:(将正确的答案填入括号内,每题2分,共40分) 1、因故间断电气工作连续( B )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。。 A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、8个月 2、作业人员必须具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( C )。 A、心外按压 B、人工呼吸 C、触电急救 D、外伤包扎 3、在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过( B ) 伏 A.6 B.12 C 24 D36 4、电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于( B )Ω。 A.0.5 B.4 C.10 D.30 5、用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于( B )m。 A.2 B.5 C.10 D.20 6、一级动火工作票的有效期为(C)小时,二级动火工作票的有效期为()小 时。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。。 A、12、72 B、48、120 C、24、120 D、24、72 7、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全 措施者,应该使用( A )工作票。 A、电气第一种 B、电气第二种 C、继电保护安全措施票 8、工作票上所填写的月、日、时、分均填写( B )数字。 A.一位 B.两位 C.三位 9、下列不属于填写第一种工作票的是( D )。 A、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 B、使用携带型仪器在高压回路上工作需停电或做安全措施者。 C、高压电力电缆需停电的工作。 D、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 10、如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂 ( B )的标示牌。。 A、止步,高压危险 B、禁止合闸,线路有人工作! C、设备运行中

精编新版国家电网安规完整考试题库500题(含标准答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.高压试验应填用()。 A.变电站(发电厂)带电作业工作票 B.变电站(发电厂)第一种工作票 C.变电站(发电厂)第二种工作票 D.变电站(发电厂)电力电缆工作票B 2.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于()mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。 A.900 B.950 C.1000 D.1050 D 3.通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道(包括载波、微波、光纤通道等)的检修、联动试验,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂) ()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单A 4.在经继电保护出口跳闸的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第二种工作票 B.第一种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单B 5.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B

6.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 7.在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.第二种工作票 D.工作任务单C 8.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 9.工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸、阀闭锁时,不论与本身工作是否有关,应立即(),保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作。 A.停止工作 B.报告运维人员 C.报告领导 D.报告调控人员A 10.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D

2018年度《安规》考试(配电)

国网通化供电公司2018年《安规》普考试题(配电) 一、单选题共20题(每题0.8分,共16分) 1、作业人员进行换相工作转移前,应得到()的同意。 A、工作负责 B、工作许可人 C、调度 D、监护人 2、对难以做到与电源完全断开的检修线路、设备,可()其与电源之间的电气连接。 A、断开 B、拆除 C、隔离 D、拉开 3、砍剪靠近带电线路的树木,工作负责人应在工作开始前,向全体作业人员说 明电力线路有电;人员、树木、绳索应与导线保持10kV()m的安全距离。 A 0.7 B、1.0 C、1.5 D、3.0 4、在杆塔上使用梯子或临时工作平台,应将两端与固定物可靠连接,一般应由 ()人在其上作业。 A、一 B、二 C、三 D、四 5、采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业前,应确认两侧备用间隔断路器 (开关)及旁路断路器(开关)均在()状态。 A、运行 B、断开 C、合闸 D、冷备用 & ()采用突然剪断导线的做法松线。 A、原则上不得 B、可以 C、禁止 D、在保障安全前提下可 7、检修人员操作的设备和接、发令程序及安全要求应由()批准,并报相关部门和调度控制中心备案。 A、公司 B、工区 C、设备运维管理单位 D、安质部 8、测量线路绝缘电阻时,应在取得许可并通知()后进行。 A、变电运维人员 B、工作负责人 C、监控人员 D、对侧 9、链条(手扳)葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及制动装置,吊钩、 链轮或倒卡变形以及链条磨损达直径的()时,禁止使用。 A、7% B、10% C、15% D、20% 10、起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距 离不得小于沟、坑深度的()倍;否则应采取防倾、防坍塌措施。 A、1.2 B、1.5 C、1.8 D、2.0 11、地下配电站过道和楼梯处,应设()和应急照明等。 A、防踏空线 B、逃生指示 C、防绊跤线 D、挡鼠板 12、停电拉闸操作应按照()的顺序依次进行,送、电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(闸) A、断路器(关)一负荷侧隔离开关(闸)一电源侧隔离开关(闸) B、负荷侧隔离开关(闸)一断路器(关)一电源侧隔离开关(闸)

2018年生产管理干部安规考试题库

2018年生产管理干部安规考试题库 一、填空题 1 电力生产必须坚持(“安全第一,预防为主,综合治理”)的方针。新建、改建、扩建工程必须经过安全预评价,其安全设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 2. 门口、通道、楼梯和平台等处,不准放置杂物;电缆及管道不应敷设在经常有人通行的地板上;地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳等)时,必须设置明显的警告标志。。 3.各级领导人员不应发出违反安全规定的命令。工作人员接到违反安全规定的命令,应(拒绝执行)。 4.在检修工作中如需将盖板取下,必须设有坚固的临时围栏,并设有明显的(警告标志)。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。 5.进入煤粉仓、引水洞等相对受限场所以及地下厂房等空气流动性较差的场所作业,必须事先进行(通风),并测量氧气含量、一氧化碳、可燃气等气体含量,确认不会发生缺氧、中毒方可开始作业。作业时必须在外部设有监护人,随时与进入内部作业人员保持联络。进出人员应登记。 6.油漆作业时,应保持现场通风良好,工作人员戴口罩或防毒面具,现场应做好(防火措施)。

7.设备异常运行可能危及人身安全时,应停止(设备运行)。在停止运行前除必须的运行、维护人员外,其他人员不准接近该设备或在该设备附近逗留。 8.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于(1050)mm高的栏杆和不低于100mm高的脚部护板。 9.两票三制是指工作票、操作票、交接班制、巡回检查制和(设备定期试验和轮换制) 10.对外来参观人员,必须进行现场危险有害因素的告知,并在有关人员的陪同下,方可进入现场。对外来临时参加现场工作的人员,必须经过本部分教育和安全知识培训并经考试合格后,方可进行现场参加指定的工作,开始工作前必须向其介绍现场(安全措施和注意事项)。 11.在转动部分附近使用梯子时,为了避免机械转动部分突然卷住工作人员的衣服,应在梯子与机械转动部分之间临时设置(薄板或金属网)防护。 12.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员(不准移动)。 13.发现有人触电,应立即(切断电源),使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须采取防止高处坠落的措施。 14.使用电气工具时,不应提着电气工具的(导线或转动部分)。在梯子上使用电气工具,应做好防止感电坠落的安全

最新电力安规考试题库

电力安全工作规程试题库(变电检修专业) 单项选择题(491题) 《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》自()年8月1日起在公司系统内试行。 A、2007 B、2008 C、2009 答案:C 国家电网安监〔2009〕664号文 制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产(),规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、劳动纪律 B、设备维护 C、现场管理 答案:C 变规1.1 制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 答案:D 变规1.1 《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合()制定的。 A、国际惯例 B、电力生产的实际 C、我国国情 答案:B 变规1.1 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A、安全工器具 B、劳动防护用品 C、车辆配备 答案:B 变规1.2.1 现场使用的安全工器具应()并符合有关要求。 A、足够B放置整齐C、合格 答案:C 变规1.2.3 作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无()的病症。 A、慢性 B、传染性 C、妨碍工作 D、严重 答案:C 变规1.3.1 对工作人员的体格检查每()年至少一次。 A、一 B、二 C、三 答案:B 变规1.3.1 作业人员的基本条件之一:具备必要的()知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A、计算机操作 B、卫生保健 C、安全生产 答案:C 变规1.3.3 因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 答案:A 变规1.4.2 外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、()和安全注意事项。 A、防范措施 B、危险点 C、技术措施 答案:B 变规1.4.4 任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经()后才能恢复作业。 A、批准 B、纠正 C、许可

2018年最新安规考试试卷 答案

发电厂、变电站安规考试题 岗位:姓名:分数: 一、填空题(每题2分,共40分) 1、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的_危险因素____、__防范措施______、及___事故紧急处理措施_。 2、低[电]压:用于配电的交流系统中 1000 V及以下的电压等级。 3、各类作业人员应接受相应的_安全生产教育__和__岗位技能培训__,经考试合格上岗。 4、作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续__三个月__以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 5、任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝_违章指挥__和_强令冒险_作业;在发现直接危及人身、电网、设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮拦进行工作;若有必要移开遮拦时,应有监护人在场,如电压等级为10kV此时不停电时的安全距离为___0.7__m。 7、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪、雹、雨、雾等,_禁止__进行带电作业。风力大于5级,或湿度大于 80% 时,不宜进行带电作业。 8、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近_避雷器_ 和避雷针。 9、高压设备发生接地时,室内人员应距离故障点_4m__以外,室外人员应距离故障点_8m_ 以外。 10、倒闸操作应根据值班调控人员或运维人员的指令,受令人_复诵无误_后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的_调度术语__和设备的_双重名称_。发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程和听取指令的报告时应录音并作好记录。操作人员应了解操作目的和操作顺序。

2018年电力安全工作规程考试题库

2018年电力安全工作规程考试题库 一、单项选择题 1.《安规》(热力和机械部分)规定,各级领导人员都不准发布违反安规的命令,工作人员接到违反安规的命令,应( A )。 A 拒绝执行 B坚决执行 C商量执行 D先不执行 2.《安规》(热力和机械部分)规定,任何工作人员除自己严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程,如发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即( C ) A 上报 B 离开 C 制止 D 警告 2.《安规》(热力和机械部分)规定,所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050毫米高栏杆和不低于( B )mm高的护板。 A 90 B 100 C 110 D 120 3.《安规》(热力和机械部分)规定,运行中所需小量的润滑油和日常需用的油壶、油枪、必须存放在在指定地点的( B ) A 现场 B 储藏室内 C 设备间 D 油区 4.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房的取暖如用较高压力的热源时,必须装有减压装置,并装( D ) A 疏水阀 B 逆止阀 C 放气阀 D 安全阀 5.《安规》(热力和机械部分)规定,油管道不宜用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,热管道或其他热体保温层外必须再包上金属皮,如检修时发现保温有渗油,应( A )保温 A 更换 B 拆除 C 清理 D 恢复

6.《安规》(热力和机械部分)规定,冬季室外作业采用临时取暖实施时,必须做好相应的防火措施,高处作业的场所必须设置( D ) A 安全隔离装置 B 防火报警装置 C 警示标志 D 紧急疏散通道 7.《安规》(热力和机械部分)规定,电梯的安全闭锁装置、自动装置、机械部分、信号照明等有缺陷时( B )停止使用,并采取必要的( B ),放置高空坠落的事故。 A 必须、手段 B 必须、安全措施 C 可以、应急措施 D 可以、措施 8.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房装设的电梯,在使用前应经有关部门检查合格,取得合格证并制订安全使用规定和( B )。 A 操作规程 B 定期检验维护制度 C 应急措施 D 检修标准 9.《安规》(热力和机械部分)规定,油管应尽量少用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,禁止使用( D)或(D)。 A 塑料垫、钢垫 B 胶皮垫、石棉垫 C 金属垫、石棉垫 D 塑料垫、胶皮垫 11.《安规》(热力和机械部分)规定,在楼板和结构上打孔或规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,必须事先经过本单位( A )的审核许可。 A有关技术部门B安监部C总工程师D安全员 12.《安规》(热力和机械部分)规定,使用可燃物品(如乙炔、氢气、油类、瓦斯等)的人员,必须熟悉这些材料的( C )。 A 特性 B 品质 C 特性及防火防爆规则 D 防火防爆规则 13.《安规》(热力和机械部分)规定,使用有放射性( B )的人员,必须熟悉放射防护及应急处理常识。 A设备B物质C产品D工具

最新电厂安规考试题及答案

安规考题 1.电力生产必须坚持“____”的方针。B A.安全第一、预防为主 B. 安全第一、预防为主、综合治理 C.严格执行规章制度、安全工作 2.新建、扩建、改建工程的安全设施与主体工程同时_____、同时_____、同时投入生产和使用。B A.招标、检测 B. 设计、施工 C.安装、调试 3.发现有违反《电业安全工作规程》,并足以_____和_____安全者,应立即制止。A A.危及人身、设备 B.造成火灾、爆炸 C.影响社会治安、人身 4.任何工作人员除自已严格执行《电业安全工作规程》外,有责任_____周围的人员遵守《电业安全工作规程》。A A.督促 B.指导 C.要求 5.厂房的主要建筑物必须_____进行检查,结构应无倾斜、裂纹、风化、下榻、腐蚀的现象,门窗及锁扣应完整,化妆 板等附着物固定牢固。A A.定期 B.经常 C.重点 6.易燃、易爆、有毒危险品,高噪音以及对周边环境可能产生污染的设备、设施、场所,在符合相关技术标准的前提 下,应远离_____场所。A A.人员聚集 B.生活办公 C.文体活动 7.高度低于2.5米的电缆夹层、隧道照明应使用_____供电。A A.安全电压 B.直流电压 C.保安电源 8.室内的通道应随时保持_____,地面应保持清洁。A A.畅通 B.完整 C.标示清晰 9.所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。在楼梯的始级应有明显的_____。A A.安全警示 B.方向指示 C.高度标示 10.门口、通道、楼梯和平台等处,不准_____。A A.堆放杂物 B.强行关闭 C.无故停留 11.地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳、电源线等)时,必须设置明显的_____。A A. 警告标志 B.临时围栏 C.障碍标示 12.当过道中存在高度低于_____的物件时,必须设置明显的警告标志。A A.2m B.1m C.3m 13.地面有油水、泥污等,必须及时_____,以防滑跌。A A.清除 B.标示 C.告知 14.工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须履以与_____的坚固盖板。A A. 地面齐平 B.可以承重 C.可以排水 15.在检修工作中如需将盖板取下,必须设有牢固的_____,并设有明显的警告标志。A A.临时围栏 B.醒目围带 C.警示带 16.在检修工作中如需将栏杆拆除时,必须装设牢固的临时围栏,并设有明显___A__。在检修工作结束时将栏杆立即装 回。 A.警告标志 B.警示带 C.障碍标示 17.楼板、平台应有明显的允许_____。A A.荷载标志 B.名称标示 C.方向标示 18.禁止利用任何管道、栏杆、脚手架等_____。A A.悬吊重物和起吊设备 B.悬挂设备标识 C.悬挂安全标识 19.在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物时,必须事先经过本单位有关__A___的审核许可。 A.技术部门 B.值班人员 C.项目负责人 20.消防设施和消防防护装备应定期_____,保证随时可用。A A.检查和试验 B.整理和更换 C.检修和试验 21.禁止在工作场所存储易燃物品,运行中所需小量的润滑油和日常使用的油壶、油枪,必须存放在___A__的储藏室内。 A.指定地点 B.通风良好 C.通风防爆

2018新版安规题库(外包题库)

2018新版安规题库-配电部分 一、单选题共437题 1. 接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便,有足够的( ),并在大短路电流通过时不致松脱。答案:A A. 机械强度 B. 耐压强度 C. 通流能力 D. 拉伸能力 2. 挖掘出的电缆或接头盒,若下方需要挖空时,应采取( )保护措施。答案:A A. 悬吊 B. 防坠 C. 提升 D. 隔离 4. 登杆塔前,应做好以下工作:核对( )。答案:B A. 杆号 B. 线路名称和杆号 C. 杆基 D. 线路名称 10. 作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经( )合格上岗。答案:C A. 培训 B. 口试 C. 考试 D. 考核 12. 单梯的横档应嵌在支柱上,并在距梯顶( )处设限高标志。答案:A A. 1m B. 1.2m C. 1.5m D. 1.8m 13. 作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每( )至少一次。答案:C A. 半年 B. 一年 C. 两年 D. 三年 17. 配电工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的( )签发。 答案:D A. 修试及基建单位 B. 修试(施工)单位 C. 检修及基建单位 D. 检修(施工)单位 20. 安全工器具的( )可由使用单位根据试验标准和周期进行,也可委托有资质的机构试验。答案:C A. 外观检查和电气试验 B. 耐压试验和机械试验 C. 电气试验和机械试验 D. 外观检查和机械试验 22. 工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份由( )留存,一份交小组负责人。答案:B A. 工作许可人 B. 工作负责人 C. 工作票签发人 D. 专责监护人 24. 搬运时如需经过山地陡坡或凹凸不平之处,应预先制定运输方案,采取必要的( )。答案:C A. 防范措施 B. 防滑措施 C. 安全措施 D. 监护措施 26. 专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的( )情况和本规程的人员担任。答案:A A. 设备 B. 现场 C. 接线 D. 运行 27. 犬咬伤后应立即用浓肥皂水或清水冲洗伤口至少( )min,同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。答案:C A. 5.0 B. 10.0 C. 15.0 D. 20.0 28. 在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、转向滑车( )、吊臂和起吊物的下面,禁止有人逗留和通过。答案:C A. 前后方 B. 上下方 C. 内角侧 D. 外角侧 29. 作业现场的( )和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的劳动防护用品应合格、齐备。答案:C A. 安全装置 B. 环境卫生 C. 生产条件 D. 技术措施 30. 接地线拆除后,( )不得再登杆工作或在设备上工作。答案:B A. 工作班成员 B. 任何人 C. 运行人员 D. 作业人员 34. 邻近10kV带电线路工作时,人体、导线、施工机具等与带电线路的距离应满足( )要求。答案:A A. 1.0m B. 0.7m C. 0.4m D. 0.9m 38. 装设柱上开关(包括柱上断路器、柱上负荷开关)的配电线路停电,应( )。送电操作顺序与此相反。答案:A A. 先断开柱上开关,后拉开隔离开关(刀闸) B. 先拉开隔离开关(刀闸),后断开柱上开关 C. 先停主线开关,后停支线柱上开关 D. 先停支线柱上开关,后停主线开关 39. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的( )应合格、齐备。答

2020年国家电网安规配电部分考试题库及答案(共400题)

2020年国家电网安规配电部分考试题库及答案(共 400题) 1. 所有许可手续(工作许可人姓名、许可方式、许可时间等)均应 记录在( )上。答案:A A. 工作票 B. 值班日志 C. 作业指导书 D. 记录簿 2. 短接故障线路、设备前,应确认故障已( )。答案:B A. 消除 B. 隔离 C. 处理 D. 屏蔽 3. 掘路施工应做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用标准 路栏等进行分隔,并有明显标记,夜间施工人员应佩戴( ),施工 地点应加挂警示灯。答案:C A. 照明灯 B. 护目眼镜 C. 反光标志 D. 标志牌 4. 配电线路和设备的高压试验应填用( )。在同一电气连接部分,

许可高压试验工作票前,应将已许可的检修工作票全部收回,禁止再许可第二张工作票。答案:B A. 高压试验工作票 B. 配电第一种工作票 C. 配电第二种工作票 D. 带电作业工作票 5. 在工作过程中,绝缘斗臂车的发动机不得熄火(电能驱动型除外)。接近和离开带电部位时,应由( )人员操作,下部操作人员不得离开操作台。答案:C A. 下部 B. 操作台 C. 绝缘斗中 D. 非工作 6. 使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时,应断开被测设备所有可能来电的电源,验明无电压,确认设备无人工作后,方可进行。测量中禁止他人( )。测量绝缘电阻前后,应将被测设备对地放电。答案:A A. 接近被测设备 B. 接触被测设备 C. 接触测试设备 D. 接近测试设备 7. 在超过( )深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回

落坑内,并做好防止土层塌方的临边防护措施。答案:B A. 1m B. 1.5m C. 2m D. 2.5m 8. 带电作业需要停用重合闸的作业和带电断、接引线工作应由( )履行许可手续。答案:B A. 运行值班人员 B. 值班调控人员 C. 专责监护人 D. 工作负责人 9. 已操作的操作票应注明( )字样。操作票至少应保存1年。答案:B A. 已操作 B. 已执行 C. 合格 D. 已终结 10. 挖坑前,应与有关地下管道、电缆等设施的( )取得联系,明确地下设施的确切位置,做好防护措施。答案:A A. 主管单位 B. 运行单位 C. 维护单位

2018年《安规》考试答案

滨州发电有限公司2018年《安规》考试部门姓名日期成绩 一、填空题(每空1分共40分) 1、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点( 4m )以内,室外不得接近故障点 ( 8m )以内。进入上述范围人员必须(穿绝缘鞋),接触设备的外壳和架构时,应(戴绝缘手套)。 2、工作票要用(钢笔或圆珠笔)填写一式两份,应正确清楚,不得(随意涂改)。 3、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是()米。 4、新工人的三级安全教育是指(厂级)、(部门级)、(班组级)。 5、所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表 面应有(纹路)以防(滑跌)。 6、所有升降口、大小孔、洞楼梯和平台必须装设不低于(1050)mm 高栏杆 和不低于( 100 )mm 高的护板。 7、工作人员的工作服不应有可能被转动的机器(绞住)的部分; 8、女工作人员禁止穿裙子、穿高跟鞋,辫子、长发必须(盘在)工作帽内。做接 触高温物体的工作时,应(戴防烫手套)和穿专用的(防烫服)。 9、机器的(转动部分)必须装有防护罩或其他防护设备( 如栅栏 ) ,露出的(轴 端)必须设有护盖,以防绞卷衣服。禁止在机器(转动)时从靠背轮和齿轮上取 下防护罩或其他防护设备。 10、禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上(行走和坐 立),如必需在管道上坐立才能工作时,必须做好(安全措施)。 11、所有电气设备的(外壳)均应有良好的(接地)。 12、进入煤粉仓、引水洞等相对受限场所及地下厂房等空气流动性较差的场所,必须 事先进行通风,并测量(二氧化碳)、一氧化碳(氧气)等气体含量,确认不会发生缺氧、( 爆炸 )方可开始作业。作业是必须在外部设有(监护人),随时与进入内部作业人员保持联系。进出人员应登记。 13、凡在离地面( 2 )m 及以上的地点进行的工作都应视作高处作业。在没有脚手 架或者在没有栏杆的脚手架上工作高度超过()m 时必须使用安全带。 14、安全带在使用前应进行检查,并应定期(每隔( 6 )个月)进行静荷重试验;试 验荷重为( 225)kg,试验时间为( 5)min。 15、发现有人触电,应立即(切断)电源,使触电人(脱离电源),并进行急 救。如在高空工作,抢救时必须注意防止(高空坠落)。 16、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源(切断),然后进行救火。地面 上的绝缘油着火应用(干砂)灭火。 二、单项选择题(每题2分,共20分) 1、对企业发生的事故,坚持(B)原则进行处理。 A、预防为主 B、四不放过 C、三同时

相关文档
相关文档 最新文档