文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工总平面布置与现场管理

施工总平面布置与现场管理

施工总平面布置与现场管理
施工总平面布置与现场管理

6 施工总平面布置与管理

6.1 施工总平面布置

根据工程特点和实际上情况对现场布置进行科学组织,以满足施工的需求,临时给排水、供电已由甲方提供到施工场地,已初步具备施工条件。

根据工程的特点,考虑到工期较紧,场地异常狭小,施工现场交叉作业非常多,本标段施工平面布置,分为桩帷幕施工阶段、喷锚施工阶段、±0.000以下施工阶段、±0.000以上施工阶段及装饰装修阶段,喷锚阶段施工分为I区、II区、地下室施工阶段分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区进行布置。施工现场主要布置加工区和办公区,生活区主要布置在工程项目附近的民房内。

6.1.1 临设布置及做法

(1)围墙及大门

为方便管理,本工程现场设置二个大门,其中主大门设在工地北侧紧临福强路,在喷锚施工阶段,用碎石构筑下基坑坡道,西侧根据设计图纸设一个主出入口,主大门作为土方和施工机械的进出口,大门宽8000mm,大门采用钢管及钢板焊接加工制成,大门处设置洗车台。门口围墙处挂“六图一牌”,具体详见各施工阶段平面布置图。

(2)门卫室及配电房

本工程在主大门出入口处设门卫、开水房一间,面积为1.5m×1.5m,生活区同时也设门卫室一间,配电房面积为3.5m×3.5m,具体位置见平面图,门卫室及配电房墙体采用砌体砌筑,顶棚采用钢管及蓝色PVC盖板搭设。

材料加工及堆放场地)3(.

本工程的材料加工棚,全部采用钢管及铁皮搭设,需要砌筑墙体的采用空心砖砌筑。材料加工及堆放场地地面均进行硬地化处理,原土压实后浇筑100mm厚C10砼。根据工程的进度,材料的加工及堆放场地分别分为:地下室施工阶段、基坑土方回填后主体施工阶段、装饰施工阶段来进行布置。

①结构主体施工阶段

由于场地狭小,结构施工(含地下室)阶段,钢筋堆放加工场设在工地外,面积不小于500平方米,分为原材区和成品区,加工好的钢筋通过两台解放卡车根据工程进度需要,分批分次运输至施工现场,由于现场的场地较窄,模板及分别材料堆场布置在现场的基坑东北侧。大宗材料必须按计划即时进场。

②装饰施工阶段

在基坑土方回填前现场的平面布置同地下室施工阶段,部分材料堆场进行小幅调整使得更利用施工。基坑土方回填完成后,考虑到以后施工需要,本工程的施工加工场地做适当调整。具体详见《±0.000以上主体施工阶段平面布置图》。

③装饰施工阶段

在装饰施工阶段,钢筋、模板的加工及堆放场地清理后变为装饰材料、砌体及专业分包商的材料堆放场地。具体详见《装饰装修施工阶段平面布置图》。

(4)临时施工道路

本工程沿基坑周围在土方回填后设置一条宽4000mm的现场临时施工道路,上铺200厚石粉渣。

6.1.2 施工机械的布置

本工程施工时现场拟布置65m臂长塔吊2台,55m臂长塔吊1台,塔吊在进场基础垫层施工前开始安装,双龙施工电梯2台,在相应主体施工至四层完成后开始安装。砼输送泵4台,在装饰施工阶段布置750l搅拌机3台。

以上各个临时设施具体位置详见附图中《±0.000以下施工阶段平面布置图》、《±0.000以上施工阶段平面布置图》和《装饰装修施工阶段平面布置图》。

6.1.3 生活区

卫生间、食堂、生活区内设有工人宿舍、本工程生活区设在项目工程附近民房内,冲凉房、娱乐室等。统一布置,统一管理,达到深圳市安全文明施工要求。

6.1.3办公区

2。布置于现场西侧。其中首×18m3层×6现场办公室采用三层活动板房,面积层作为会议室和工程部大办公室。

6.2 施工现场管理

项目经理部以施工总平面图为依据,随时掌握现场动态,经常进行检查、监督管理。进入施工现场的施工单位应一律尊重甲方、监理单位的决定,服从统一指挥。未经批准,任何班组均不得在现场任意占用场地(包括停车);不得在现场搭盖建筑物、构筑物;不得任意挖土或弃土;不得任意敷设、改移或拆除任何动力管线;不得任意挖开道路面和路基,断绝交通;不得破坏水沟,堵塞排水管道;不得向临近区域排泄积水或废水。

一、各个班组需要设置临时用房时,必须先写出申请,经项目经理部审定许可才能动工,在建筑过程中,要服从项目经理的检查和指挥,使用结束后要负责及时拆除、清理恢复原状,达到人离场清。

二、特殊情况下,确需开挖道路面,阻碍正常交通,临时停水、停电时要提前书面申请报告,并在规定的有效期内完成,不得拖延,并及时按规定做好善后工作,负责恢复原状。

三、交通车辆要求按指定的道路进出停放。

四、进场的大型安装材料、构件、设备、机具要在规定进场时间和装卸作业期限完成,并在规定时间存放在规定地点,避免交通堵塞和场地占用混乱,维持现场正常有序。

五、施工现场的水准点和轴线控制桩应有明显的标志,并加以妥善保护,任何人不得损坏。

六、砂石、钢筋、模板及其它经常性大量施工材料,应根据施工进度计划安排,分批分期进场,场地要统一规划,严格控制堆放地盘,切实贯彻落实科学管理,严禁随心所欲,造成浪费、或堵塞交通运输等事故发生。.

七、所有临时设施必须按照施工平面图规划要求办,按质量标准办,不能够马虎凑合,降低标准。

八、对整个现场的布置和保持,管理人员要经常督促检查,并落实。

6.3 临时给排水布置说明

本工程临时用水包括施工机械用水量q(l/s),现场生活用水量q(l/s),现场21施工用水量q(l/s)和消防用水量q(l/s)。436.4.1 现场给水布置

6.4.1.1 地下室施工临时用水计算

1.施工机械用水量

q=kk(QN+nN)/(8×3600) 211112式中:k ——未预计施工用水系数(取1.15);1 k——用水不均衡系数(取1.5);2 Q——实物工程量,按砂浆产量计:13/台班。75m 搅拌机,每台产量按照同时使用的峰值3台750L3/台班225m 计算:Q=3×75=1 n ——搅拌机台数同时使用的峰值为3台;

3 ;250l/m N——砂浆搅拌机用水量取1 N——冲洗搅拌机需水量为600l/台。2则:q=1.15×1.5×(225×250+3×600)/(8×3600)=3.58(l/s) 12. 施工现场生活用水量

q=PNk/(t×8×3600)

3221式中:P1——施工现场高峰昼夜人数,取800人;

N2——施工现场生活用水定额,取30l/s;

k3——施工现场用水不均衡系数,取1.4;

班计。2——每天工作班数,按t

则:

q=800×30×1.4/(2×8×3600)=0.576(l/s) 23.现场施工用水量

q=1.15QNk/(Tt×8×3600) 11431式中:k ——用水不均匀系数,取1.5;43);(l/ m N——施工用水定额,取40013(地下室底板、承台、基础梁)养

护用水计 Q——工程量以峰值砼10000m1算;

T——有效工作日(养护14天);1 t ——每天工作班数。

q=1.15×10000×400×1.5/(14×2×8×3600)=8.55(l/s) 34.消防用水量

消防用水量根据规范取q=10(l/s)45.总用水量Q计算

由于(q+q+q)=3.58+0.576+8.55=12.706(l/s)>q。所以取总用水量Q=1/24213×(q+q+q)+q=16.353(l/s)。42136.供水管径

考虑到不可预见的漏水量,总用水量应乘以1.1的系数,由于占地面积大于0.5公顷,所以管径d应按下式计算:

1/21/2)1000)(3.14×2.5×16.42/)(л×=d(4×Q/v×1000)(4=×1.1×=0.09m 式中:v ——管内流速取2.5M/S

同时考虑消防最小管径取消防及施工、生活用水管径DN100。

6.4.1.2 主体施工临时用水计算

实物工程量Q1=3×75=225 m3/台班

q)=3.58(l/s)

×600)/(8×36003×250+(2255×1.5×=1.11.

施工现场高峰昼夜人数,取800人

q=800×30×1.4/(2×8×3600)=0.576(l/s) 2其供水管径:

施工及生活用水管径的计算:

D1 =√4×1.1×(q1﹢q2﹢q3)/3.14×V×1000×2=0.068(m)

取其管径为DN80mm。

总用水量管径的计算:

D2 =√4×1.1×[(q1﹢q2﹢q3)/2﹢q4]/3.14×V×1000=0.101(m)

式中:V——水管内的流速,取2.5m/s。

取其管径为DN125 mm。

由于现场施工业主已提供出DN50给水管,我司将根据施工需要,向水务部门再申请开通一条DN100作为施工给水管

6.4.2 现场排水布置

现场排水采用排水明沟,沟两侧120砖砌,水泥砂浆抹光,底部水泥砂浆垫层找坡,沟横断面宽×高为300×300mm。场内雨水经沉砂池沉淀后排入市政雨水管网。卫生间排水经化粪池处理后排入市政污水管网。

6.4 施工临时用电设计

6.4.1 施工临时用电计算

6.4.1.1 主要施工机械计划表(附主要施工设备表)

6.4.1.2 变压器容量选择

1、动力用电容量S=KP/(cosφη)+K∑S2

1121其中:电动机额定功率:P=742KW 1电焊机额定容量:∑S=708KV·A

2所有电机视为一设备组,其需要系数K取0.4 1电机设备组的平均功率因数cos φ取0.7

0.86

电机设备组的平均效率η取.

所有焊机视为一设备组,其需要系数K取0.5 2S=0.4×742/(0.86×0.7)+0.5×708=847KV·A 1即施工现场动力用电容量S=847KV·A 12、施工现场照明用电容量取动力容量的10%

S=S×10%=85KV·A

123、现场临时用电总容量S=S+S=932KV·A

21所以施工现场临时用电需满足以上容量,以保证现场设备的正常运行和生产安全。

6.4.1.3 确定和选择配电导线的型号规格

利用现场已建临时配电房,安放总配电箱,总配电箱分三路配电。

1、第一回路DX1导线型号截面的选择

这一回路主要用电机具有塔吊、井字架、砼输送泵等,总功率为271KW,取K为0.4考虑,cosΦ取0.85,η取0.86,那么该段导线工作电流为:

I=K×(ΣP×1000)/(1.732×U×η×cosΦ)=231(A)

22电缆,185mmVV-4x185+1x95mm的铜芯电线,选择根据计算结果,需要导线为2铜芯线做保护接地线,可满足线路安全用电要求。其中一根95mm2、第二回路DX2导线型号截面的选择

该回路主要用电设备有塔吊、井字架、砼输送泵等。用电功率为271KW,取K为0.4考虑,cosΦ取0.85,η取0.86,这段线路的工作电流为:

I=K×(ΣP×1000)/(1.732×U×η×cosΦ)=231(A)

22电缆,其中185mmVV-4x185+1x95mm的铜芯电线,选择经计算得知,需导线为2铜芯线做保护接地线,可满足线路安全用电要求。一根95mm3、第三回路DX2导线型号截面的选择

该回路主要用电设备有塔吊、砼输送泵等。用电功率为271KW,取K为0.4考虑,cosΦ取0.85,η取0.86,这段线路的工作电流为:

)=231(A)

Φcos×1000)/(1.732×U×η×PI=K×(Σ.

22电缆,其中VV-4x185+1x95mm经计算得知,需导线为185mm的铜芯电线,选择

2一根185mm铜芯线做保护接地线,可满足线路安全用电要求。配电线路敷设

6.4.2

施工现场基本已硬地化,考虑到线路敷设的方便,线路可以沿围墙架设。6.4.2.1 钢筋房所有引入设备的电源均采取穿管地埋。钢筋加工设备的接地处,必

6.4.2.2

也保护既保证了设备的可靠零保护,须将保护零线可靠压牢,作为零线的重复接地,了零线重复接地。相序按来线间距不小于30cm,6.4.2.3 架空线路采用

绝缘导线,距离不大于30m,角钢。在土质×651.8,用2×∠70、电方向从左到

右为A、OB、C、PE、横相长度,拉松软处采用卡盘加固,架空线路采用针式

绝缘(直线杆)和蝶式绝缘(而张杆)00。,埋深1m线采用镀锌铁线φ4×3拉

线与电杆夹角成45-3050mm70cm深,电缆上下也可直接埋设,6.4.2.4 电缆

采用穿管埋地,方法是挖沟的沙,然后履盖砖保护。导线,采用瓷瓶架设,距

地高度大于×4mm26.4.2.5 内配线采用绝缘导线BV-5 2.5m。进户线过墙穿管

保护,并做防水弯。配电箱的设置6.4.3

配电的中枢环施工现场的配电箱是施工现场配电系统中电源与用电设备之间输、施工现场的一切用电设备必须经过各级配电箱是专门用作分配电力的电气装置,节,施工现场配电。而开关箱则是配电系统的末端环节,也是用电设备的直接控

制装置,的一切用电设备必须经过开关箱控制。为便于配电箱及开关箱的设置

原则,关系到施工现场临时用电安全的重要问题,对现场配电系统作分级技术

管理和维护,配电箱与开关箱应作分级设置。,总配电箱以配电箱及开关箱的分

级设置,即在全现场设总配电箱(或配电箱)其中分配电箱的分配电箱以下设开

关箱,开关箱以下就是用电设备。下设分配电箱,层次视现场规模,用电容量

或用电设备数量而定,形成三级配电。配电箱开关箱电气装置的选择6.4.3.1

配电箱、开关箱内的电气装置应能保证在正常和故障情况下可靠地分断电路,在

漏电的情况下能可靠地使漏电设备脱离电源,在维修时有明显的断路点。

配电箱、开关箱内的电器必须是合格产品而且应该可靠完好,不准使用破损、不

合格的电器。

各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。

手动开关电器只许用于直接控制照明电路和容量不大于5.5KW的电力电路。

容量大于5.5KW的电力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制。

漏电保护器的选择应符合国标GB6829—86《漏电电流动作保护器、剩余电流动

作保护器》的要求,开关箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30MA,额定漏电动作时间应小于0.1S。

使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作

电流应不大于15MA,额定漏电动作时间应小于0.1S。

对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现

问题及时修理或更换。

6.4.3.2 配电箱和开关箱的制作

为了确保配电箱和开关箱及其内部开关电器能够安全、可靠地运行,特别是防止

因漏电而造成的触电伤害事故,还应在电气技术上采取可靠的防护措施。

配电箱和开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度大于1.5MM。配电

箱和开关箱上面加保护罩,使之能防雨、防尘。

配电箱和开关箱中导线的进线口和出线口设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

6.4.3.3 配电箱开关箱内的电气装置的安装

总配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关,做为维修时可靠的电源隔离措施,还应装设总自动断路器和分路断路器以及漏电保护器,若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护的功能,则可不设分路自动断路器。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。总配电箱还应装设

电压表、总电流表、总电度表及其它仪表。

分配电箱应装置总隔离开关和分路隔离开关以及总自动断路器和分路自动断路器。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。

漏电保护器应装置在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负

荷侧;总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。开关箱中必须装置漏电保护器(Ⅳ类手持式工具和使用隔离变压器的电气设备除外),36V及36V以下的用电设备如工作环境干燥可免装漏电保护器。漏电保护器必须在设备负荷线的首端处设置。

配电箱和开关箱内的电器(含插座)应按照规定的位置紧固在金属或非木质的绝缘电器安装板上,不得歪斜和松动,然后把安装板整体紧固在配电箱箱体内。

配电箱和开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。

配电箱和开关箱的工作零线应通过接线端子板连接,并应与专用保护线端子板分设。

配电箱和开关箱的金属箱体,金属电器安装板以及箱内的电器的不带电金属底座、外壳等正常情况下不带电的导电部分,必须作可靠、明确的保护措施,即与专用保护线通过接线端子板连接。

在三相五线制TN—S系统中,要严格注意N线的接法。N线宜穿过剩余电流互感器,PE线绝不能穿过剩余电流互感器,漏电保护器后面的N线不能接地。接线如下图所示。

施工现场很多三相设备不需工作零线,这时可以根据实际情况采用三极或四极漏电保护器,三极漏电保护器可以不要工作零线。

采用分级漏电保护系统和分支漏电保护的线路,每一分支线路必须有自己的工作零线。下一级漏电保护器的额定漏电动作电流值必须小于上一级漏电保护器的额定漏电动作电流值,否则会造成上一级漏电保护器的误动作。

6.4.3.4 施工现场临时用电配电箱的安装

总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30M;开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3M。

配电箱和开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

电力配电箱和照明配电箱应分开设置,如合置在同一配电箱内,电力和照明线路应分路设置,有利于保证安全照明,不至于因电力线路故障而影响安全照明。为了便于配电电源引入和配电装置维护,确保配电电器免受污染、腐蚀、侵害、变形和防止误动作,使之运行安全、可靠,配电箱和开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。否则须作特殊防护处理。配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的用品。

配电箱和开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。

固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3M,小于1.5M;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于0.6M,小于1.5M。严禁将配电箱、开关箱箱体放置在地面上。.

临时用电的每台设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上的用电设备(含插座)。

配电箱、开关箱导线的进、出线应加套成束并做成防水弯,导线束不得与箱体进线口直接接触。

移动式配电箱、开关箱的进出线必须采用橡皮绝缘电缆。进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。

6.4.3.5 配电箱和开关箱的使用与维护

配电箱与开关箱是施工现场临时用电工程中操作频繁,故障多发的电气装置。因此,正确的使用和维护,保障其安全运行,对于减少或杜绝施工现场电气伤害事故具有十分重要的意义。

施工现场临时用电配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记;配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。施工现场停止作业一小时以上,应将电力开关箱断电上锁。

所有配电箱和开关箱在正常使用过程中必须按照下列操作顺序:

(1)送电:总配电箱——分配电箱——开关箱

(2)停电:开关箱——分配电箱——总配电箱

施工现场配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查和维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电作业牌,严禁带电作业。

6.4.4 接地和接地装置设计

6.4.4.1 工作接地

该工程系中性点接地的TN-S系统,其中性点接地(施工用电变压器接地)已由甲方委托专业电气队伍安装完毕。

6.4.4.2 屏蔽接地

为保证电气设备或系统内、外免受干扰或电场干扰,并使其金属屏蔽内的感应电荷导入大地,须将金属屏蔽接地(即电缆屏蔽层和穿有带电导线的金属管接地)。

(完整版)施工现场平面布置图

附表五施工总平面图 一、临时设置布局说明 二、安排计划说明 结合施工现场实际情况,对施工现场平面及临时设施进行合理布局,实施封闭式管理。所有临时用房都在科室门牌做出标志,墙面及天棚均采用空心板屋面。卫生间、淋浴间及厨房等地面、墙裙铺设面砖,所有生活用房要求文明整洁。在仓库、食堂等易燃易爆处配置足够的消防设施,预防各种安全隐患的放生。 1、临时施工道路 施工主通道由城市道路到施工现场入口进出,场外交通道路利用现有城市道路,场内施工铺设临时道路。 2、临时供水布置 临时用水包括施工用水、生活用水、消防用水。其中施工用水包括砼及砂浆搅拌、养护、浇砖、模板湿润等。 配水管网的布置方法根据本公司以往类似工程经验,主杆线采用中48镀锌管,支管采用中25镀锌管。现场用水采用环向封闭布置,优点是能保证供水的可靠性,当管网某一处发生故障时,水仍可以正常使用。 3、临时供电布置 (1)施工用电的估算:施工现场用电分动力与照明两类,照明用电按动力用电的10%计算。经用电量计算,在高峰施工期,考虑砼拦和、砼泵送、钢筋、木工加工、铺装面板切割加工、水泵排水、生活照明用电等共计总用量为250KW。 (2)配电线路布置 根据总用电量,配电电压380/220V引自建设方提供的电源,采用三相五线制架空配置,分支线用25平方塑料铜芯线接至各用电设备。

线路应尽量架设在道路内侧,保持线路水平,电线杆采用木杆,间距30米,分支线及引入线均应由电杆处接出。施工用电的配电箱要求设置于便于操作的地方,一般离地面高度不小于1.2米,并且安装漏电保护器,配电箱必须使用劳动部门检验合格的产品。 4、材料堆场 根据本工程的实际情况,钢筋堆在现场仓库内并设加工棚。各种材料堆放,必须整齐、规范,铺装面板加工场及堆场计划分二处设置,具体见平面布置图。 5、施工场地排水 为确保施工期间场内排水畅通,施工前必须对本工程排水系统进行综合规划: (1)在施工场地周边开挖纵向排水边沟排水边沟底宽0.5米,深0.6米,沟内采用10cm细石砼铺底,240砖墙护坡,并且用水泥砂浆粉刷,沟底纵坡不小于0.3%。穿越临时道路采用排水管过路,区域范围内的雨水及基槽内排水通过水泵排入明沟中排放。 (2)当地面排水沟自流排水困难时,则考虑在边沟适当位置设置集水井,利用水泵强制排水,确保施工正常开展。 6、临时设施的布置 现场临时设施包括行政管理用房、生产车间、仓库及生活用房。生产车间包括工具库、钢筋加工、石材加工等。生活用房包括职工宿舍、食堂、厕所、浴室等。具体位置见施工平面布置图。 (1)生活与工作区场地四周挖设临时排水沟,并在生活区设砖砌排水沟与周边排水接通。 (2)生活区道路采用l5厘米塘渣+10厘米C15砼面层。 (3)生活废水经明沟直接排出场外。 (4)生活污水采用化粪池沉淀集中,定期处理,生活垃圾袋装化。 总平面布置图:

施工现场平面布置与管理

施工现场平面布置与管理 施工现场平面布置与管理是施工现场管理的重要组成部分。施工企业结合施工条件,认真进行施工平面的布置和管理能够确保工程的质量、安全与进度,因此,必须做好施工现场平面布置与管理。 标签:施工现场平面布置管理 1 施工现场平面布置的重要性与原则 一般工程项目具有施工项目多,施工人员和机械设备繁杂等特点,做好施工现场平面布置工作意义重大。合理设计的现场临时道路布置、加工场地布置、材料堆放场地布置等能够降低施工的成本;垂直运输设备的良好摆置、材料加工场地的设计等使施工现场财产与施工人员的安全得到了保障;合理的施工现场平面布置,能极大的方便员工的生产与生活,提高了工程的效率,使工程项目的整体工期得到缩短。 为加强组织,实行集中管理,施工现场的施工布置一般遵循以下原则: ①施工现场的施工区域应与办公、生活区域分开设置,并应采取相应的隔离措施,并应设置明显的导向、警示、定位、宣传等标识。②施工平面紧凑有序,在满足土建、钢结构、机电安装、装修施工的条件下,尽量节约施工用地,以适应现场狭小的条件。③利用业主提供的水、电条件,本着尽量节约线路的原则对施工现场临时用水、电路进行合理的布置。④合理布置塔吊和施工电梯的位置和型号,利用原有场内施工道路,合理布置材料堆放场地,减少运输费用和场内二次搬运。⑤施工场地布置应结合气候条件,符合劳动保护、安全、防火的要求。产生有害气体和污染环境的加工场及易燃易爆的设施(如木工棚、易燃物品仓库)应布置在下风向,且不危害当地居民;起重设施的布置应考虑风、雷电的影响。 2 施工现场平面布置要点 2.1 把场外交通引入现场从运输方式着手布置作业平面。要考虑机械设备、大宗物资及预制品如何运抵施工现场。铁路运输大宗物资必须考虑专用线的问题。公路运输大宗物资必须考虑公路与仓库和加工厂之间的关系。水路运输大宗物资时,码头及码头的基础设施是必须考虑的问题,除此之外,还应该考虑码头与加工厂和仓库之间的关系。 2.2 确定仓库和堆场位置若通过铁路运输大宗施工物资,可沿铁路专用线布设中心仓库,仓库前留设一定的装卸前线,否则转运仓库必须设在与工地同侧的铁路线附近。若通过公路运输,则在工地入口处或工地中心区或距离使用地方最近的地方布设中心仓库。宜在加工厂、拌和站和预制场周围布设堆场或仓库用以堆放大宗物资。若选择水路运输,则转运仓库宜设在码头周围。除重型机械以外的设备宜停放在车间外围或其他空地上,重型机械尽量停放在靠近车间的设备

整理施工现场总平面布置_施工平面布置图及布置说明

施工现 JUNE 2021场总平 面布置

施工平面布置图及布置说明 施工现场平面布置原则 根据本工程招标文件规定,并针对本工程实际现场施工及进度要求进行相应的施工平面布置,场地较小,对施工场地合理布置,具体原则是: 1、首先要保证施工区与一期住宅区及北边天骄超市的完全隔开,人流车流完全隔离,保证互不干扰,新增设临时建筑和材料堆放场地,要不影响今后施工,根据各施工阶段情况,合理布置施工道路,保证材料运输道路通畅,施工方便。 2、充分利用甲方在天骄超市侧已修建的三层楼房,不足部分就地解决。 3、根据不同施工阶段重点,各阶段总平面布置作适当调整,使其与各时期的施工重点相适应。 4、中小型机械的布置要处于安全环境中,要避开高空物体打击的范围。 5、材料堆放尽量设在垂直运输机械覆盖的范围内,以减少发生二次搬运。 6、临电电源、电线敷设避开人员流量大的楼梯及安全出口,以及容易被坠落物打击的范围,电线尽量采用暗敷方式。 现场施工总平面布置 现场施工布置和临时办公的布置 尽可能地利用已建的临时设施,不足部分按其使用要求适当补充,总平面布置图见附图。 根据公司的CIS手册要求,所有现场管理严格按照公司的《现场管理手册》执行,保证现场井然有序,并采用隔断、油漆画线、标志板等方式表示不同区域的使用功能。 1、临时办公室:利用基地北侧前期已建的的三层圆弧建筑的二、三层作为现场临时办公室,业主办公室、会议室,监理办公室设于二层,总承包方办公室布置于三层。总承包方办公室包括项目经理室、技术总负责人室、安装项目经理部、财务组、项目和约组、技术组、机电安装组、质量管理组、安全管理组、施工管理组。 2、工人住宿:利用基地北侧前期已建的的三层条形建筑的二、三层做职工宿舍。一层部分设职工食堂。 现场出入口及道路 根据施工现场现有布置的情况,在正对现有河北大道侧布置了大门,并且设置警卫室,是材料以及人员的主要入口。 按照文明工地的要求,对于重载车道,道路采用C20混凝土建筑,铺设φ14@200

施工现场总平面布置与管理

第六章施工现场总平面布置与管理

第一节施工现场总平面规划、管理的原则 根据工程所处的地理位置和工期要求,并结合本工程的实际特点,施工现场总平面布置原则:平面布置合理有序,统筹考虑各标段的用地协调;合理布置施工道路和加工场区,保证运输方便通畅,减少二次搬运;施工区划分和场地的确定符合工艺流程,减少施工中的相互干扰;各种临时设施的布局和设置满足整个施工期间的管理和生产的需要,同时满足业主对安全、环境、消防等方面的管理要求;规划合理、整洁美观。 根据《招标文件—技术规范》102.01的说明,业主提供的T3A 航站楼用地范围较大。考虑到机场跑道、站坪、停车楼等施工用地需要,在满足施工用地需要的前提下尽量减少T3A航站楼施工区的占地面积,其目的有以下三点: 6.1.1避免占用其他配套工程用地,减少临设的搬迁改建。 6.1.2材料场地紧凑布置,减少各种材料、设备的二次搬运。 6.1.3减少场地硬化、绿化面积,降低成本。 第二节施工现场总平面布置 6.2.1临时围挡布置 现场全部用围墙封闭,围墙采用环保节能砌块砌筑,高2m,内外抹灰,围墙上涂刷业主认可的统一标志。围墙沿建筑物周圈布置,其中北围墙距离建筑物边线63m,西围墙北侧距离建筑物边线133m,东围墙距离建筑物边线73m。考虑到T3A航站楼南侧有一大型停车楼,其具体位置和开工时间不明确,因此,南围墙暂定设置在距离建筑物边线20m处,以后可根据实际情况进行调整。根据有利于现场

交通运输的原则,沿围墙四周设置1#、2#、3#、4#、5#五个出入口,其中西侧2#出入口作为主出入口。 6.2.2临时道路布置 根据施工需要,沿建筑物外边线四周铺设封闭的循环道路,采用重型沥青混凝土路面,宽8m,西、北、东三侧距离建筑物25m,南侧距离建筑物10m设置(此路根据地下停车场具体位置及施工计划决定如何修建)。现场内原有的通顺路在结构占地范围以外的予以保留利用,作为东西两侧进出现场的通道。由于南岗路在现场西南角被建筑物截断,为了保证该主干路在整个工程施工期间的畅通,计划修建一段临时路,沿西南角围墙外侧将被截断的南岗路连通,此路将作为各标段施工运输的主干道。 待0.00m以下结构施工完毕后,计划在结构内首层地面设置临时通道连接东西两侧及两翼道路,以供施工人员及轻型汽车通行。 6.2.3临时上、下水布置及计算 6.2.3.1 临时用水设计思路 1)本工程的临时用水主要由三部分组成:施工用水、生活用水、消防用水。 2)用水特点:该工程基础类型采用混凝土灌注桩及筏板基础,地上结构为框架—剪力墙,用水量大,用水范围广,涉及人员多,装修用水和结构施工用水交叠在一起,在规划施工用水时要同时考虑到养护用水、砌砖工程用水、抹灰工程用水等;在规划生活用水时要考虑到结构施工工人总数和装修施工工人总数叠加问题。 3)上楼供水管路系统规划:各立管系统走工程实体中消防立管系统,管直径、位置与工程实体中消防图一致,该管道亦按照正式消防管道施工规范、标准和相关施工工艺随结构施工逐层向上施工,并且在安装消火栓的位置处留置施工用水取水口,消防管道为消防、施工合用管道。

【免费下载】施工现场总平面布置图

山东书城项目建设地点位于济南市市中区经十路与胜利大街交汇处,北依经九路,东临民生大街。项目总用地18300平方米,总建筑面积130201平方米。本工程具 体地理位置见下图13-1。 13.1 目前现状描述 1)现场已拆迁完毕,工程开工后进入支护桩施工阶段 2)现场周围的经九路、胜利大街、民生大街将作为本工程入场的主要道路。 3)现场东、西、南、北四侧均已有围墙。 4)根据答疑回复施工用电、用水自行考虑。 现场状况见图13.1。 13.2施工总平面布置的原则 13.2.1总平面布置依据 1)业主提供的用地范围。 2)业主提供的相关施工图纸。 3)山东省、济南市有关施工规定、规程及安全文明施工标准和规定。 4)现场踏勘情况。 5)我公司CI形象规定。 13.2.2总平面布置原则 1)根据工程特点和现场周边环境的特征,充分利用现有施工现场的场地和布置,做好总平面布置规划,满足生产、文明施工要求。 2)各项施工设施布置均需要满足方便生产,有利生活,安全卫生、防火,环境保护和劳动保护要求。 3)加强现场平面布置的分阶段调整,科学确定施工区域和场地平面布置,尽量减少专业工种之间交叉作业,提高劳动效率。 4)加强平面施工的及监督整改,保证场内施工道路畅通。 5)做好现场平面布置和功能分区,对现有临建及管线进行调整。 13.3生活设施布置 根据工程施工人员测算,本工程高峰施工期施工人数约为968人。根据现场实际情况和平面总体部署,工人生活区及管理人员生活区均在场外布置,并实行公寓化管理。13.4办公设施布置 地下结构施工阶段现场办公室在场外设置,具体位置为现场西侧建筑物内,待回填土完毕后现场办公室迁至场内南侧,具体位置详见施工总平面布置图,现场办公区为两层彩钢板房,现场办公设施满足施工及公司CI要求。 13.5 生产设施布置 根据总平面布置原则和现场实际生产需要,进行现场生产设施布置。地下结构施工阶段,设置一个材料加工场,具体位置根据各施工区先后施工顺序在基坑内动态布置,待回填土完毕后现场设置三个钢筋加工场和木工加工场,现场西侧和北侧大门作为材料机械的入口,详见平面布置图。 13.5.1仓储设施 现场仓库设在场地南侧和东侧,详见平面布置图。 13.5.2加工场地 1)在施工场地布置时,充分考虑了以下要求: (1)满足土建施工队使用场地的需求; (2)满足机电加工场地的需要。 (3)满足钢结构吊装的需要。

施工现场总平面图绘制方法

施工现场总平面图绘制方法 一、施工总平面图的主要内容 1.建筑平面图上已建和拟建的地上和地下一切建筑物,构筑物和管线的位置或尺寸。 2。测量放线标桩、地形等高线和取舍土地点。 3.移动式起重机的开行路线及垂直运输设施的位置. 4.材料、加工半成品、构件和机具的堆场。 5.生产、生活用临时设施.如搅拌站、高压泵站、钢筋棚、木工棚、仓库、办公室、供水管、供电线路、消防设施、安全设施、道路以及其他需搭建或建造的设施。 6。现场试验室。 7。必要的图例、比例尺、方向及风向标记。 二、设计步骤 1.绘制已有建筑物(构筑物)、道路和待建建筑物、确定施工现场区域、设置围墙。 2。确定起重机械的位置。 起重机械包括塔吊(有轨式、固定式)、井架、龙门架及汽车起重机械等几种。 塔吊的布置: 1)塔吊的平面位置。主要取决于建筑物的平面形状和四周场地条件。 2)有轨式塔吊:一般应在场地较宽的一侧设建筑物的长度方向 布置。布置方法有:设建筑物单侧布置、双侧布置和跨内布置三种. 固定式塔吊:一般布置在建筑物中心、或建筑物长边的中间。 2)塔吊的服务半径。 3)起吊高度(安全高度) 4)起吊重量(最远距离、最重构件) 3.确定搅拌站、加工棚和材料、构件堆场的位置;应尽量靠近使用地点或在起重机能力范围。 1)加工棚:建筑物四周

2)仓库和堆场的布置。 根据各施工阶段的需要和材料设备使用的先后顺序来进行布置、提高场地使用的周转效率. 3)搅拌站的位置应尽可能布置在垂直运输机械附近、以减少砼及砂浆的水平运距。 4.布置运输道路 1)尽可能利用原有道路; 2)满足消防要求、宽度不小于3。5m; 3)汽车单行道的最小宽度为3m. 5。布置临时设施:办公用房、工人宿舍、现场试验室、垃圾处理站等。 6.临时水、电线路。 1)临时供水的布置。 供水管网布置;管径大小计算。 2)临时供电的布置。 用电量和导线等计算:变电器、配电箱布置、安全架空距离 7.设置图例、说明、指北针等;打印、出图 三、设计依据 1。规划图、总平面图、竖向布置图和地下设施布置图等. 2.工程建筑总工期、分期建设情况与要求 3.施工部署和主要单位工程施工方案 4.工程施工总进度计划 5。主要材料、构件和设备的供应计划及周转周期 6。主要材料、构件和设备的供货与运输方式 7.各类临时设施的类别、数量等 四、设计原则 在满足现场施工条件下、布置紧凑、便于管理尽可能减少施工用地 1在满足施工顺利进行条件下、尽可能减少临时设施、减少施工用的管线、尽可能利用施工现场附近的原有建筑物作为施工临时用房、并利用永久性道路施

施工现场总平面图布置

1 施工场地布置的原则 根据本标段特点,按照安全、质量、环保、文明工地的相关标准要求对各种临时工程整体规划,合理布局,统一实施。充分利用现有条件,合理利用当地资源,注意保护生态景观,努力构建和谐的施工环境,积极主动为业主分忧。场地布置的主要原则为: (1)安全性原则:符合有关安全生产、劳动保护、防火、防洪等法律、法规和要求,必须制定切实、有效的安全措施,确保安全。 (2)环保性原则:根据现场施工环境,结合当地环保部门要求,有利于环境保护和水土保持,尽可能减少施工对环境产生的不利影响。临时房屋及其它设施布置要结合市容的美观、安全、经济、合理、实用;生活、生产设施尽量分离。临时排水设施要尽量利用永久排水设施,能修的就先修,做到永临结合。 各施工设施区均按有关要求配置足够可靠的环保设施及消防设施,避免施工对公众利益的损害,并考虑为他人提供方便。所有的施工设施布置要体现安全生产、文明施工。 (3)实用性原则:现场布置规划设计尽量靠近施工工点,实用方便,不重复建设,确保各项设施的高效使用。严格遵照招标文件给定的场地位置、占地面积和占用时间,按照设计图纸提供的施工条件和施工要点,遵循葫芦岛市有关工程建设和建筑法规,认真到现场勘察,因地制宜,精心布置,做到合理可行。 (4)合理性原则:便于施工管理,便于劳力、机具设备和材料等调配,有利于减少施工干扰,有利于文明工地建设。充分利用既有市政道路交通,减少施工临时便道工程。 所有的生活、生产临建设施、施工辅助设施及施工道路布置均按招标文件要求及业主提供的各种条件在指定的场地进行规划布置。 临建设施的规模和容量按施工总进度及施工强度的需要进行规划设计,力求布置紧凑、合理、方便使用,规模精简,以降低工程造价,并尽量减少与其它标段工程施工的干扰和影响。 (5)经济性原则:充分利用工程所在区域现有道路加以拓宽改造,以节约土地造福地方,尽量减少临时工程的投入。 根据工程特点、规模及场地条件,施工场地采用集中布置的方式。 2 临时设施布置及说明 根据选定的施工工法及施工工序及业主给定的建筑红线。 工期为:2020年4月10—2020年5月10日 30日历天。 本标段施工平面布置图见“附图五施工总平面图”。 2.1施工临时设施

施工总平面布置管理

施工总平面布置及管理 5.1.1.1 施工现场的平面布置管理得当与否,直接影响工程质量及工程进度,同时亦反映出一个企业的技术水平和管理水平,是企业形象最直接的表现。所以,规划一个比较合理的施工布局,并且严格地进行统一管理,为节约人力、物力和文明施工创造一个有利的条件,也是确保施工进度所不可缺少的一个环节。 5.1.1.2 施工平面科学管理的关键是科学的规划及周密详细的具体计划,在工程进度网络计划的基础上形成材料、机械、劳动力的进退场,布设网络计划,以确保工程进度,充分、均衡的利用平面为目标,制定出切合实际情况的平面管理实施计划。施工时将该计划输入电脑,进行动态调控管理。 5.1.2 平面管理总原则 在工程实施前,制定详细的机具使用,进退计划,材料生产、加工、堆放、运输计划,以及各工种施工队伍退场调整计划。同时,制定以上计划的具体实施方案,严格依照执行标准、奖罚条例,实施施工平面的科学、文明管理。平面管理办法为了减少各种材料的运距,避免无效地组织现场的平面及立体交叉作业,最大限度利用空间,确保做到安全施工,文明施工。施工平面管理工作设有专人负责,划片包干管理,未经工地负责人同意,任何人不得任意改变。 (1) 设立现场领导小组。现场领导小组是现场施工生产的指挥中心,办公室内挂有施工总平面图、工程进度网络图,安全、质量、文明施工检查评比曲线图、天气情况统计表、水电情况统计表及质量控制图等。做到现场施工有条不紊,高质量、高速度、高效率运转。 (2)现场所有施工道路均经常保持清洁干净,同时加强对排水沟的管理,保持地水沟的畅通。不得乱堆乱放阻塞交通和排水通道。确实需要损坏这些设施时,要征得现场领导同意,然后集中组织力量,突击施工,并采取措施恢复使用功能,管理人员要经常检查督促,及时解决问题。 (3)砂石、木材、板材、石材及其它材料,应根据施工进度计划安排,分批分期进场,场地要统一规划,严格控制堆放地盘,切实贯彻落实科学管理,严禁随心所欲,造成浪费、或堵塞交通运输等事故发生。 (4)现场施工应做好防尘、防烟、防泥浆、防噪音等环保工作。 (5) 所有临时设施必须按照施工平面图规划要求搭设,按质量标准施工,不能够马虎凑合,降低标准,一定要保证运输道路畅通无阻。 (6)对整个现场的布置和保持地,管理人员要经常督促检查并落到实处。

施工现场总平面布置方案设计.

第一节现场概况及部署 说明:因本工程规划设计尚未通过,此案根据现有规划总平面图结合现场勘察编制,仅作参考用途,待正式施工图纸审查通过后加以完善。 一、现场概况 本工程现场场地较为狭小,边道路狭窄,现场平面布置考虑充分利用现有场地,按功能划分施工区域及办公区域。格按照公司的现场管理手册执行,为保证现场的井然有序,采用隔断、油漆画线、标志板等式表示区域的使用功能,施工现场平面布置详见附图。 二、部署 针对施工现场场地的实际因素,我公司特作如下部署: 1、在场地东北角处面与(10F酒店紧邻)布置办公区供管理人员办公、生活卫生等设施,并按规定分区分隔。 2、我公司根据本工程施工总体部署对其不同施工阶段的划分,按照“便施工,就近布置,见缝插针”的原则,将现场边除建筑以外的空地合理利用,布置施工场地。 在现场的基础设施布置及数量见下表:

第二节现场平面分阶段布置及说明 一、下部结构施工阶段 1、平面布置: 我公司进场后根据市安全文明施工要求标准进行围墙全封闭砌筑,在围墙的东侧设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。 2、机械设备配备布置: 本阶段机械设备主要包括:塔吊、混凝土输送泵等,本工程布置4台塔吊,混凝土输送泵布置5台,布置在道路畅通靠近施工部位,并配置相应的泵管等。 3、加工场地布置: 我公司尽可能利用边空闲场地进行钢筋、模板的加工,各施工标段循环进行施工,材料运输利用塔吊进行配合。 二、上部结构施工阶段 1、平面布置: 根据市安全文明施工要求标准进行全封闭砌筑,在主出入口通道处设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工

施工总平面图施工各阶段平面布置

施工总平面图施工各阶段平面布置 13.1基础施工阶段工平面布置:基础施工阶段工平面布置是保 证工程连续施工的最重要时期,要考虑周全,布置完善,首先要完成“三通一平”的布设,临时用水、电线路与建设单位配合,引至现场后要在开工前敷设完成。 基础工程施工前,生产、生活区暂设均要搭设完毕。整个施工现场区按本建设工程规定搭设砖砌围墙,除设三个进出大门外,全部实行围墙封闭。现场工程项目部、技术室、监理室、医务室、标养室、会议室、材料室、工具室、配电室、门卫室以及生活区设施食堂、水房、宿舍、休息室、淋浴室、厕所等全部设在现场内。 本标段各栋楼长度较短,施工机械难于集中配备,A-33、A-34两栋、 A-29、A-30两栋各为一小区域考虑,分别配备1台塔吊,共设一座搅拌站,内配备3台HZ350型砼搅拌机。A-32、A-35、A-28三栋独立各设一台塔吊和两台HZ350型搅拌机。此标段共设塔吊5台,搅拌机12台。采用电子计量,自动上料系统。各施工作业场地钢筋加工、木工加工场棚设置齐全。 13.2主体施工阶段工平面布置:每单栋工程施工区综合设置塔吊、搅拌机,使之能够满足垂直运输及搅拌的需要。设置木工加工场、钢筋加工场及脚手架堆场。随主体结构工程进度搭设外钢扣件式脚手架,密目安全网外层防护。详见主体施工平面图。 搅拌站、水泥灌、材料堆场、库房、暂设用房周围布设排水水沟,以免雨时积水,影响正常施工。 13.3装修阶段及安装阶段的平面布置 进入装修施工阶段,首先设置装修所用的现场淋灰池。当结构施工完毕,拆除塔吊,并将搅拌站改为砂浆搅拌区。装修阶段的垂直运

输,采用塔吊,各种装修材料堆放于垂直运输机械附近,避免二次倒运。 施工平面图(见附图) 13.4施工平面布置的协调配合措施 现场平面布置应充分考虑各种环境因素施工需要,工程基础、主体、装修各阶段的施工布置应采用如下原则措施。 (1)现场平面随着工程施工进度布置和安排,各阶段平面布置与该阶段的施工重点相适应。 (2)在平面布置充分考虑了施工机械设备、办公、道路、现场出入口、临时堆放场地等的优化合理布置。 (3)施工材料堆放应尽量设在垂直运输机械覆盖的范围内,以减少发生二次搬运。 (4)临电电源、电线敷设要避开人员流量大的楼梯及安全出口,以及容易被坠落物体打击的范围,电线尽量采用暗敷方式。 13.5现场布置保证连续施工的措施 本工程为确保连续施工对整个场区施工机械、材料堆场、办公生活临时设施的布置如下措施: 1、场区围挡、道路及环境布设考虑连续施工的需要 本工程在现场南、北各设1个工地大门,共设二个门,其中北侧为主入口,南侧为现场管理人员出入口,在现场和北侧设一条施工临时道路,路宽6米,100厚C20砼浇筑。现场办公室设在现场南侧,由于场地较小,工人及管理人员食宿均设于南侧,见施工总平面布置图。 为保证施工现场的优美整洁,创建绿色工地,在现场办公区设置花坛,并将除建筑物、施工道路、绿化池以外的地面全部硬化,使硬化指标达到85%,绿化指标达到15%。 2、现场施工机械布置考虑连续施工的需要

施工现场平面布置管理规定范本

工作行为规范系列 施工现场平面布置规定(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-70792施工现场平面布置规定 Construction site layout requirements 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、项目技术负责人负责现场平面图的设计绘制工作。应做到以下几点: 1、施工平面图应布局紧凑、规划周密、使用管理方便。 2、在机械安放和材料堆码布置时,应考虑避免不必要的场内运输,减少二次搬运,提高劳动生产率。 3、符合劳动保护、安全生产、消防、卫生等有关规定。 4、施工平面图在拟订过程中,要充分听取项目各专业人员和施工队的意见,力求科学、周密、完善。 5、施工平面图一经确定,即作为现场管理的依据,现场布置要与平面图相符。 二、项目现场系统标志管理: 1、"五板一图"包括施工平面图;公司简介;安全生产管理制度;文明施工标准化管理规定;场容卫生管理制度;消防

保卫管理制度;安全生产、文明施工、环保环卫、消防保卫领导小组名单。版面尺寸为1.2×2.4米,白底、艳蓝色的字。 2、消防、安全图板、机械管理制度牌的设置,执行《北京中铁建筑工程公司CI手册工程项目部分(试行)》。 3、现场堆放的砂石料、::构配件、钢筋、设备及其他材料,应挂牌,予以明确标识。具体做法执行《程序文件》的有关规定。 4、现场标牌字迹应工整,应采用公司标准色-艳蓝色,以采用即时贴粘贴为易。现场标牌要采取防水、防晒措施,要保持整洁,损坏的要及时更新。 5、项目施工管理人员和各类操作人员所戴的安全帽和袖章标志执行《北京中铁建筑工程公司CI手册工程项目部分(试行)》。 6、项目施工系统管理图表要求: A、施工进度计划表要上墙。 B、各岗位的责任制、管理制度、标准、规定要上墙。 C、施工计划与实物量完成情况对比表要上墙。 三、项目施工现场临时设施的搭设:

施工现场总平面布置图绘制方法

简单四步,教你如何绘制好施工现场总平面布置图 施工总平面布置图是拟建项目施工场地的总布置图。它按照施工方案和施工进度的要求,对施工现场的道路交通、材料仓库、加工场地、主要机械设备、临时房屋、临时水电管线等做出合理的规划布置,从而正确处理全工地施工期间所需各项设施和永久建筑、拟建工程之间的空间关系。 施工总平面布置图是工程施工组织设计(及部分专项施工方案)的重要组成部分,在工程投标中,也是技术标的重要组成部分。现在CAD应用普及,施工总平面布置图基本上采用CAD进行绘制,下面以应用CAD软件为例,说明如何才能绘制好施工总平面布置图。 1施工总平面布置图绘制依据

1、各种设计资料,包括建筑总平面图、地形地貌图、区域规划图、建筑项目范围内有关的一切已有和拟建的各种设施位置。 2、建设项目的现场考察情况(周边道路及交通情况、原有建筑物情况、用水用电接驳口、现场排水口、施工区域及围墙出入口设置情况等)。 3、建设项目的建筑概况、施工方案、施工进度计划,以便了解各施工阶段情况,合理规划施工场地。 4、各种建筑材料构件、加工品、施工机械和运输工具一览表(含需要数量及外廓尺寸等信息),以便规划工地内部的储放场地和运输线路。 5、各构件加工厂规模、仓库及其他临时设施的需求数量及规格。 6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188-2009。 7、当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定,施工单位安全文明施工标准。 2施工总平面布置图绘制原则 1、在满足施工要求的前提下,少占地,不挤占交通道路。 2、主要施工机械设备的布置满足施工需求。 3、最大限度的压缩场内运输距离,尽可能避免二次搬运。 4、在满足施工需要的前提下,临时工程越小越好,以降低临时工程费。 5、充分考虑劳动保护,环境保护,技术安全,消防要求等。 6、遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。 3施工总平面布置图的主要内容及绘制步骤

施工现场平面布置图

第二节、施工现场总平面图 1 施工任务划分 由于本工程量较大,工期要求较紧,施工机械设备较专业,为保证工程质量和现场施工安全,本工程全面展开施工。 主要指单位工程中的分部工程或施工阶段的先后顺序,及其制约关系。主要解决时间搭接上的问题,做好施工现场的准备工作,做好施工程序的安排,安排好竣工扫尾工作。 施工阶段配备劳动力进行流水作业,同时施工,统筹安排,组织平面,立体作业,从而能让劳动力和机械合理使用,达到提高工效、降低成本的作用。精细组织、精心施工,遵守技术操作规程有关规定,清除避免施工中质量通病,保证优质工程。 2 施工现场平面布置 (1)布置原则 本工程工程量大、交叉作业多,为了保证场交通顺畅和工程安全、文明施工,减少现场材料、机具相互影响降低工效,减少环境污染,对现场平面进行科学、合理的布置。 (2)布置依据 招标文件有关要求及总公司形象要求; 业主提供的区域布置图; 进度计划及资源需用量计划; 安全文明施工及环境保护要求。 (3)施工平面布置图

(4)现场围蔽 施工现场按招标文件、省建设工程现场文明施工管理办法的要求设置,做法达到省建设工程安全文明施工标准。 (5)办公设施 本工程采取集中办公的形式,以便于施工统筹协调。办公区设在现场西南角,采用活动集装箱式房。其主要设施有:项目部办公室、会议室等。 办公室统一配备办公桌椅,会议室配备拼装式长型会议桌,微机房配备电脑、复印机、传真机等设施,办公室。 (6)生活设施

为加强施工现场管理,现场的设置生活区。 (7)其它配套设施 排水设施。 (8)临时设施布置及临时用地表

(9)现场临时用电设计 管理方案 本工程建筑面积较大,根据我们承建大型工程的惯例以及施工同类型工程的经验,结合本工程的具体情况制定下列管理方案: 强化临时维修改造设施管理,配合工程正常进行; 维修改造设备的布置选型原则上按照业主提供的条件实施,局部变化根据实际情况进行调整。 工作质量标准:根据ISO9001系列要求,建立起组织、职责、程序、过程和资源五位一体的质量保证体系。 规和标准要求 除遵照业主、上级指令外,还必须遵守国家、地方政府的下列规和标准:《建筑施工安全检查标准》、《施工现场临时用电安全技术规》、《建筑机械使用安全技术规》、《建筑机械技术试验规程》。 管理制度 专业施工制度:针对升降施工设备,临时用电设施的特殊性,组建安装及专业电气维修组,建立一套完整的工作体系,以确保工作的质量和安全。 施工交底制度:所有临时装饰及机械拆装施工均编制施工方案和作业指导书,采用层层审批和层层交阍,落实好责任,保证质量。 安全责任制度:安全工作实行层层责任制,并定期和不定期进行安全技术

施工现场总平面布置和管理

施工现场总平面布置与管理 要保证工程能安全、优质、高速地完成,关键在于合理严密地进行总平面 布置和科学地进行总平面的管理。 第一节场地特征 本工程地处绵竹市人民医院院内偏东南角,绵竹市安国东路北侧,西临南 轩北路,交通较为拥挤,为本工程南侧为仅有的进场道路;医院院内部分北面、西面、东侧均为原有建筑。

第二节施工现场总平面布置原则1)遵循招标文件、现场实际情况和《江苏省建设工程施工现场生活区设置和管理标准》的要求,有效利用场地的使用空间,对施工机械、生产生活临建、材料堆放区等进行最优化布置,满足安全生产、文明施工、方便生活和环境保护的要求。 2)尽量减少对周边居民区产生影响,不破坏周边的公共设施。 3)施工设备和材料堆放区的布置满足现场施工的使用要求,并尽量减少材料的搬运量。 4)根据工程量计算和施工进度安排,合理布置塔吊、施工电梯、混凝土泵等大中型机械设备,以达到最优的使用率。 5)不同施工阶段总平面布置作动态调整,但临建的迁移量不宜过大。 6)所有材料堆放区按照“就近堆放”和“及时周转”的原则,既布置在塔吊覆盖范围内,同时考虑到交通运输的便利,又保证现场的文明施工。 7)临时用水满足现场施工用水、生活用水及消防用水的要求,排水设施通畅,所有污水必须经过沉淀处理。 8)临时用电遵循生产生活用电分路和“三级配电三级保护”的原则。 9)楼层内及临建设施均按照消防要求配置足够的消防设施。 10)对施工区域和周边各种公用设施、树木等加以保护。 11)做好对总平面的分配和统一管理,协调各专业对总平面的使用。 第三节各阶段总平面布置 本工程场内可利用面积很少,且仅有南侧可进出材料和设备,合理布置施

9、施工现场总平面图布置

施工现场总平面布置 1 施工现场总平面布置原则 本工程场区较为平整,根据工程场地的特点及周围环境特性,现场平面布置应充分考虑各专业同时施工,各专业施工人员及机械众多等各种因素及施工需要,布置时考虑遵循的原则如下: 1、依据工程特点和各施工阶段要求,对施工现场实行分阶段布置和管理。 2、施工平面紧凑有序,按专业划分施工用地,尽量避免各专业用地交叉而造成的相互干扰。在满足土建、机电安装、装修等施工条件下,合理布置,方便各种施工材料存放以及方便组织场内运输,以便于全面管理。 3、合理布置塔吊和施工电梯,利用场内施工道路,合理布置材料堆放场,减少运输费用及场内二次搬运。 4、动态管理的原则,根据不同的施工阶段进行动态的平面布置与管理。 5、合理布设施工临时用水、用电线路,保证工程顺利施工。 6、施工平面布置尽量减少对周围环境的破坏。 2施工总平面布置方案 2.1现场办公设施布置 1、办公用房 根据招标图纸及现场踏勘,施工现场办公区布置在施工场区东南侧红线内(具体位置由业主确定),包括一栋两层彩钢板房办公楼、停车场、厕所等设施。办公楼内设置包括总承包办公室、业主办公室、监理单位办公室、会议室等。办公室内统一配备办公桌椅和文件柜,并配备电脑、打印机、复印机、 页脚内容1

传真机等办公设施,会议室内配备拼装式长型会议桌,满足现场会议需要。 2、办公区域场地绿化 为了更好地体现我公司的形象,在办公区域内设置旗台、花坛、绿地,以营造办公环境。 3、办公区域形象设计标准 (1)编制说明 我公司现场工作须经业主同意之后方可实施,本工程实施过程中的有关公开性文字,我公司将充分尊重业主意见,有关事项均须事先征得业主同意。 (2)现场形象工作计划 1)保证行政办公用品及对外交流手段统一 2)保证现场临建的标准、统一 3)保证员工着装的统一 (3)阶段性现场形象工作计划安排 现场围墙外墙面按业主及我公司的要求间隔书绘业主宣传词、我公司宣传词、徽标。 施工脚手架搭设完成后,其外围统一用绿色密目网封闭,既起到了防尘安全作用又有良好的外观效果。随着施工进度,视条件在恰当位置悬挂本工程广告布或树立广告牌,其上书写工程名称以及建设单位、设计单位、监理单位、总承包商名称等。 2.2生活设施布置 1、本工程专业分项较多,施工工期较为紧张,施工人数高峰期约300人。根据我单位以往的施工经验, 页脚内容2

(完整版)八、施工现场总平面布置图

八、施工现场总平面布置图 1、施工现场现状及施工准备 施工现场平面布置按照建设部15号令《建设工程施工现场管理规定》的要求和城市建设管理的有关法规,科学合理地安排施工现场,协调各专业管理和各项施工活动,控制污染,创造文明安全的施工环境和人流、物流、资金流、信息流畅通的施工秩序进行一系列管理工作。总平面布置是否合理,直接关系到施工进度的快慢、安全文明施工的要求和体现我公司管理水平的高低,根据相关规定及现场施工管理,我方在做施工现场平面布置时充分考虑到以下因素:既要满足施工,方便施工管理,又要能确保施工质量、安全、进度和环保的要求;不能顾此失彼。 根据施工区域划分,在招标文件允许的施工用地范围内布置,避免扩大用地范围,合理安排施工程序,分期进行施工场地规划,将施工对周围环境影响程度降至最小;将现有场地的作用发挥到最大化。 施工布置整洁、有序,同时做好施工废水净化排放、防尘、防噪措施,长期安排两名施工人员进行道路清理及施工区域卫生,全力创建文明施工工地。 场地布置还将遵循“三防”原则,消除不安定因素,防火、防水、防盗设施齐全且布置合理。 各种材料,成品,半成品,机械设备的堆放位置应与施工平面图相符。 确保场内道路畅通,满足施工对材料堆放场地的要求,尽量减少

二次搬运和场内运输。 符合施工现场安全用电规范要求。 施工现场已经具备施工条件,施工范围为招标文件、图纸及工程量清单的全部内容。会同各有关单位做好现场的移交,接收工作,重点是施工测量放线点,施工场地等。安排好施工道路,施工出入口。按施工现场总平面图布置图布置施工平面;安排好生活、办公场所,材料堆场,成品、半成品仓库等用地。积极与建设、监理单位就工程项目施工管理方面接洽。 在保证工期的前提下,尽量结合场地周围环境,以方便施工,节省投资,最大程度减少占地和对交通干扰为原则,分区布置。根据现场施工总体安排及交通运营的需要,充分利用规划用地界,施工临时用地以满足施工生产和现场管理为主,少干扰既有道路交通。根据施工的进度安排,施工场地需要进行分阶段、分期动态布置,做到既满足施工的需要,又减少场地的设备的移动。减少现场施工用地,工人住宿、生活设施尽量异地安排。施工设施布置在满足施工生产规模的要求下,做到紧凑美观、安全防火。充分利用既有道路交通,减少施工临时便道工程。严格遵守业主及某某市有关部门的规定,现场卫生设施和消防设施齐全。 2、布置原则 2.1满足施工需要,经济实用、合理方便、有一定挡次。 2.1.1分区布置 生产、生活、管理区分开设置。 2.1.2集中办公

施工现场平面布置管理制度

施工现场平面布置管理制度 1、项目总工负责现场平面图的设计工作,在设计过程中应做到以下几点: 1)施工平面图应布局紧凑、规划周密、使用管理方便、合理。 2)在布置机械安放和材料堆码布置时,应考虑避免不必要的场内运输,减少二次搬运,提高劳动生产率。 3)符合劳动保护、安全生产、消防、卫生等有关规定。 4)施工平面图在拟订过程中,要充分听取项目各专业人员和施工队的意见,力求科学、周密、完善。 5)施工平面图一经确定,即做为现场管理的依据。如果有变化,现场布置要与平面图相符。 6)根据施工的不同节段随时调整平面布置图,平面布置图应做“基础、主体、装修”三张。 2、项目现场系统标志管理: 1)“八牌二图”包括施工平面图;安全布置平面图;在建工程工程概况牌;文明施工牌;安全生产牌;消防保卫牌;三清六好牌;环境保护牌;管理人员名单牌及安民告示牌。板面尺寸为1.2×2.4米,艳蓝色底白字。 2)消防、安全图板、机械管理制度牌的设置,执行集团公司的统一规定。 3)现场堆放的砂石料、构配件、钢筋、设备及其他材料,应挂

牌,予以明确标识。具体做法执行《程序文件》的相关规定。 4)现场标牌字迹应工整,应采用公司标准色——艳蓝色,以采用即时贴粘贴为易。现场标牌要采取防雨、防晒措施,要保持整洁,损坏的要及时更新。 5)项目施工管理人员和各类操作人员所戴的安全帽和袖章标志执行集团公司的统一规定。 6)项目施工系统管理图表要求: (1)施工进度计划表要上墙。 (2)各岗位的责任制、管理制度、标准、规定要上墙。 (3)施工计划与实物量完成情况对比表要上墙。 3、项目施工现场临时设施的搭设: 1)项目施工现场临时生活设施和生产设施的搭建必须按现场平面图的规划进行搭设。 2)临时设施搭建的一般要求: (1)结构:一般采用砖木结构或简易的彩钢保温板房,檐口高度为3米;木工间、搅拌机棚、钢筋棚为敞开式双层钢管架防护棚。 (2)屋面:一般采用彩钢保温板。 (3)装饰装修按集团公司的统一规定执行。 (4)配电间、危险品仓库屋面要采用防火材料,地面为水泥地面,门要牢固。 3)项目施工现场临时便道的一般要求: (1)临时施工道路应尽量直线布置,并形成环路,以提高车辆

施工总平面图施工各阶段平面布置)

施工总平面图施工各阶段平面布置 施工总平面图根据圣德泉老餐饮楼装饰装修改造平面图绘制。 1砌筑拆除施工阶段平面布置: 砌筑拆除施工阶段平面布置是 保证工程连续施工的最重要时期,考虑周全,布置完善,完成“三通一平”的布设,临时用水、电线路与建设单位配合,引至现场后要在开工前敷设完成。 砌筑拆除施工前,生产、生活区暂设搭设完毕。整个施工现场区按本工程规定,全部实行石膏板围墙封闭。现场工程项目办公室、工具室、材料室、材料加工区、厕所等全部设在现场内、生活区设施食堂、水房、宿舍、休息室、淋浴室等设在施工现场以外。各施工作业场地管材加工、木材加工区地设置齐全。 2工人进场施工阶段平面布置:工程施工区综合设置施工入口、施工出口、垃圾外运口、进料口,使之能够满足施工作业的需要。设置木材加工区、管材加工区及脚手架堆放。随着工程进度加强防护。空心砖、水泥材料堆放区暂设在室外,做好防护以免雨时积水,影响正常施工。 3装修阶段及安装阶段的平面布置:进入装修施工阶段,首先设置装修所用的现场加工区。当拆除施工、砌筑施工完毕,拆除二层垃圾口,装修阶段的运输,采用人工搬运。各种装修材料堆放于大厅附近,避免二次倒运。 4施工平面布置的协调配合措施:现场平面布置以充分考虑各种环境因素施工需要,工程基础、装修各阶段的施工布置采用如下原则措施。 (1)现场平面随着工程施工进度布置和安排,各阶段平面布置

与该阶段的施工重点相适应。 (2)在平面布置以充分考虑了施工机械设备、办公、现场出入口、临时堆放场地等的优化合理布置。 (3)施工材料堆放以尽量设在就近搬运的范围内,以减少发生二次搬运。 (4)以设置临电电源、电线敷设等作业。 5现场布置保证连续施工的措施:本工程为确保连续施工对整个施工场地施工机械、材料堆场、办公生活临时设施的布置如下措施: 1、施工现场封闭,考虑连续施工的需要本工程在现场独立设置出入口,现场办公室设在现场二层,由于场地较小,工人及管理人员食宿均设在施工现场外。为保证施工现场的优美整洁,创建绿色工地,施工现场每日一清。 2、加工场地、材料堆放地考虑连续施工的需要对拆除、砌筑、装修三个阶段的加工场地、材料堆放场地,如设在现场内的安排基本不变动,只是在不同施工阶段更换材料名称,进行所用材料转换,以保证工程连续施工。 3、考虑连续施工的需要现场办公室的布置: 现场办公室设在现场二层,生活区域为活动钢板房,包括办公室、寝室、淋浴间、厨房、厕所等。生活区设一值班室,办公室统一按我公司标准设置。 工人生活区的布置:工人生活区设于北侧一块空地上,布置工人宿舍、食堂、淋浴间、垃圾池、厕所等临设,采用活动钢板房,与工人宿舍通过围墙分隔,公设4间。

相关文档
相关文档 最新文档