浅析无梁楼盖矩形钢筋混凝土水池设计

李赫男1张柱2

(1、天津市天友建筑设计有限公司,天津3000002、中国建筑上海设计院天津分院,天津300000)

引言

在工业设计中,由水道专业提供不同用途的水池条件,土建投资所占总投资比例较大,因此水池的结构设计的技术与经济合理性尤为重要。水池的结构形式中,整体式无梁顶盖和无梁底板应用较广。其次,装配式梁板结构。工程实践表明,对有覆土的水池顶盖,整体式无梁顶盖的造价和材料用量都比一般梁板体系为低。在水池结构设计中优先采用全现浇混凝土结构。

1水池结构设计原则[1]

结构方案:1)结构方案的选择原则,应在满足工艺要求的前提下,做到布局合理、受力明确以及安全、经济和实用。2)场地应选在地基稳定、土质均匀的地区,避免大量挖填土方。3)结构选型不宜过大,平面尺寸尽量控制在不需设置变形缝的间距范围内。

2工程实例

2.1设计条件。根据水道专业所提的条件进行事故水池的结构设计。2.1.1结构选型。两个长×宽×高=58m×36m×6.5m相连水池,水池为半地下式,地下

3.3米,地上3.2米。水池做保温,采用无梁板式水池。根据长高比来确定此水池属于浅池,受力特点按竖向单向计算,水平向角隅处应考虑角隅效应引起的水平向负弯矩。不考虑地下水影响。

2.1.2平面布置简图、截面尺寸初步估计。1)一般采用等间距柱网,柱距4m左右。因此,水池宽方向尺寸分为9×4m=36m;长方向分为

3.8m+12×

4.2m+3.8m=58m。2)顶盖板厚——

—不小于15cm,取20cm。池壁厚度估算——

—不小于20cm。假设池壁顶端为铰支承、底端为固定,取1m单位长度来估算,假设配筋率为0.5%,经计算h0=406mm。参考此值,初步选定池壁厚度为500mm,且用等厚池壁。底板厚度——

—不小于20cm。取40cm。3)柱帽型式。常采用有柱帽型式,考虑柱帽的存在,可减少盖板及柱的计算长度。尺寸按规范来确定。

2.2计算假定。

2.2.1池壁。浅池池壁在内水压力或外土压力作用下主要是竖向传力。由于在水池的四角处,侧压力是沿双向传递,且水平传递的比例较大。

2.2.2边界条件。1)顶边:池壁与顶板。当池壁线刚度为顶板线刚度的五倍以上时,可假设池壁顶端为铰接,否则应按弹性固定计算。经计算得出池壁顶端为铰接。2)底边:池壁与底板。在本次设计中,池壁和底板基础连接构造--固定,局部加厚成条形基础,来保证连接为固定连接。初步取底板外挑1000mm,向池壁内侧挑出2000mm,加上池壁厚度共计3500mm。2.2.3顶盖、池壁、底板计算。等代框架法:a.以支柱为中心,连同顶板、底板和池壁,在纵横两个方向截取等代框架。b.用迭代法计算框架内力。c.将计算得到的框架横梁的支座弯矩和跨中弯矩按比例分配到柱上板带和跨中板带上。d.池壁角隅区计算按规范进行。e.侧向荷载作用下,池壁的支座反力,作为顶、底板的轴向力。

2.3荷载计算及组合。

2.3.1荷载。1)池顶荷载——

—作用在水池顶板上的竖向荷载包括永久荷载和可变荷载。2池壁荷载——

—池壁承受的荷载除池壁自重和池顶荷载引起的竖向压力和可能的端弯矩外,主要是作用于水平方向的水压力和土压力。池壁外侧的侧压力包括土压力、地面活荷载引起的附加侧向压力。3)池底荷载——

—水池的地基反力一般可按直线分布计算,只有由池壁和池顶支柱作用在底板上的集中力所引起的地基反力才会使底板产生弯曲内力。

2.3.2组合。1)进行承载能力极限状态设计,各项荷载的标准值与荷载分项系数的乘积。参照规范来确定。2)根据三种不同荷载组合分别计算内力:a.池内满水,池外无土;b.池内无水,池外有土;c.池内满水,池外有土。计算矩形水池时,对于半地下水池通常只考虑前两种荷载组合。3)正常使用极限状态设计。主要是控制裂缝。清水池、给水水质净化处理构筑物0.25mm。

2.4地基承载力和地基反力计算。一般假设地基反力为均匀分布,此时底板底面处的地基应力设计值应按荷载基本组合的设计值计算。所得地基应力设计值应满足≤地基承载力设计值。

2.5抗浮、抗滑、抗倾计算。水池底面高于地下水位,不进行抗浮稳定性计算。

基础与底板连成整体并采取了必要的拉结措施时,不必验算抗滑稳定性。顶端有支承的池壁不会有倾覆的危险。

2.6构件内力计算。用等代框架法计算内力。

2.7截面设计(强度、变形、裂缝计算)。矩形水池的池壁、底板等的受力性质,受弯、偏心受拉、压状态。矩形水池的池壁及底板处于受弯、大偏心受压、拉状态时,允许出现裂缝。处于小偏心受拉状态时,不允许出现裂缝。处于小偏心受压状态时,不考虑裂缝问题。

1)池壁。a.竖向钢筋。根据不同荷载组合下的弯矩和相应的竖向压力计算确定。对于封闭式水池,应考虑顶盖传来的压力,按偏心受压构件计算。对于等厚池壁,可取支座负弯矩截面和跨中最大正弯矩截面作为计算配筋量的控制截面。b.水平钢筋。在角隅处应根据角隅弯矩及相邻池壁传来的拉、压力按偏心受拉、压计算确定。按构造来配,截面厚度不大于50cm,其里外侧构造钢筋的配筋率不应小于0.15%。池壁转角处的水平钢筋,首先考虑将中间区段内的温度钢筋伸过来弯入相邻池壁,不够再补充附加钢筋,附加水平钢筋可在离侧端H/6处切断(顶端铰接的池壁)。c.裂缝宽度验算。竖向壁底截面、竖向跨中截面、角隅边缘截面。d.按斜截面受减承载力验算池壁厚度。Vu=0.07fcbh0>V最大剪力,说明池壁厚度足够抵抗剪力。2)顶板、底板。a.各板带支座及跨中钢筋截面面积可近似按下式计算:As=0.7M/7/8h0fy;0.7——

—考虑板的压力薄膜效应等有利影响的弯矩降低系数;7/8——

—内力臂数的近似值;h0——

—板的有效高度,有帽顶板,柱上板带支座截面有效高度等于板的有效高度加帽顶板厚度。b.裂缝宽度验算。水池的话,可仅验算荷载长期效应组合作用下的裂缝宽度而不计算活荷载短期作用的影响。在计算荷载长期效应组合时,池顶活荷载的准永久值系数可采用0.4。c.顶、底板受冲切承载力验算。d.不进行挠度验算,只需满足最小厚度要求。3)支柱。中心支柱按轴心受压构件来计算。在柱的截面设计时,尚应计入柱的自重设计值。4)局部加厚底板成池壁的条形基础设计。地基承载力验算、基础底板配筋计算、基础底板的斜截面受减承载力验算、裂缝宽度验算。

2.8节点构造。满足设计规范,其中,在水池池壁的拐角和与顶、底板的交接处,由于应力集中而设置腋角。

3设计中需要注意的部分

3.1结构内力分析,均应按弹性体系计算,不考虑由非弹性变形所产生的塑性内力重分布。

3.2对于大型水池,采用池壁与池底采用固定连接,可能使池壁产生过大的竖向弯矩。

3.3对于水池具有破坏性的地震作用主要是水平地震作用。加强结构的整体性是基本原则。

3.4柱子是细长构件,对于水平地震力比较敏感,故其配筋适当加强。3.5在等代框架中,框架杆件的各个节点均视为刚性节点。对于封闭式框架计算时,可认为是节点无侧移,弯矩用迭代法进行计算。

3.6对于地基反力假定选择。

3.7矩形水池伸缩缝的间距。

小结

无梁板结构的优点是结构所占净空高度小,底面平整洁净,便于在板下安设管道,而且工程经验表明,当板上活荷载标准值不小于5kn/m2,柱距在6m以内时,无梁板结构比肋形梁板结构经济,造价和材料用量也低,因此,在大、中型水池结构中,无梁顶盖是一种应用最多的结构形式。在进行钢筋混凝土水池计算时,一定要计算准确无误,确保水池的正常使用。在设计过程中,尽量减少人为加大池壁、底板厚度、加大构件截面钢筋面积,减少不必要的浪费。

摘要:对于大型钢筋混凝土矩形水池结构设计分析,主要从其结构选型、基本假定、荷载计算及组合、构件内力计算、截面设计、节点构造等方面进行分析计算,结合实际工程,提出一些设计建议,供工程设计参考。

关键词:水池结构;设计原则;注意事项

钢筋混凝土水池的施工要点及满水试验

作者简介:邓亚军(1975-),男,广东深圳人,深圳市市政工程总公司工程师, 钢筋混凝土水池的施工要点及满水试验 邓亚军 (深圳市市政工程总公司,广东深圳518034) 摘 要:针对以往钢筋混凝土水池施工所暴露的问题,深圳市某污水处理厂工程SBR 池在高温施工条件下,通过处理好水池基底、严格控制混凝土温度、降低内外温差、处理好池体变形缝、施工缝和后浇带所采取的一系列施工技术措施及其池体满水试验的方法和结果。 关键词:钢筋混凝土水池;施工要点;技术措施;满水试验中图分类号:TU11 文献标识码:A 文章编号:167223198(2008)022******* 1 工程概况和特点 深圳市某污水处理厂SBR 池工程是由两座矩形钢筋混凝土池体组成,北面为1#~4#池,南面为5#~8#池,每组池体长度122.95米、宽度51.20米(轴线尺寸),沿长度方向平行于池体短边设30mm 宽度变形缝四道,沿短边平行于长边方向在池墙中部设30mm 宽度变形缝一道(底板设后浇带)将每座池体划分为10块(不含后浇带)。池内、池顶设有工艺渠沟,池墙顶设走道板,池底面标高42.61米,池顶面标高49.11米,钢筋混凝土底板厚750mm ,上附加150厚C15底板配重混凝土,钢筋混凝土池壁下端厚750mm ,经过变径后上端厚250mm ,此外每座池内还设有多道断面不同的隔墙。 SBR 池混凝土浇筑约17916米3,其中C10和C15为现场自搅拌混凝土3052米3,其余为C25、C25S6及C25膨胀混凝土共14864米3,采用固定生产厂家的商品混凝土。 施工要点是:①SBR 池天然地基部分为素填土及淤泥,由于SBR 池对不均匀沉降反应敏感,因此必须对素填土及淤泥层地基进行严格的处理;②SBR 池底板及下端池壁混凝土厚度达到750mm ,体积大,而按工期和施工进度要求,池体混凝土浇筑又必须在5-9月份完成,正值深圳的高温炎热期,日最高温度达39℃,夜间最高温度达30℃左右;根据这些特点,混凝土施工除必须满足强度和耐久性等要求外,其关键是控制混凝土的最高温升及其内外温差,防止结构出现有害裂缝,影响池体的抗渗;③变形缝一般为防水构件的薄弱环节,而本工程的池体变形缝较长,总长达到564米;④为了减少混凝土的浇筑高度,利于混凝土振捣密实,分别在43.60米和46.60米留设水平施工缝,施工缝的长度约700米,因此防止施工缝漏水为本工程施工的又一要点;⑤后浇带纵贯整个池体,宽度为1.0米,施工质量的好坏直接影响池体的防水功能。 2 施工技术措施 2.1 对局部软弱地基进行处理 尽管设计要求SBR 池对地基的承载力不高,但对不均匀沉降反应较为敏感,如果局部软弱地基处理不好,很容易使池体产生裂缝。本工程基础开挖至设计标高后,遇到杂填土即清理干净,然后从最低处开始填土,填土料采用粘性土,有机物含量不超过5%,土料的含水量控制在2%之内,整片分层回填碾压,换填的地基在回填时分层检验,当检测 的地基密实度达到设计要求———93%时进行下一道工序,否则重新换填碾压,直到合格。2.2 高温季节底板及下端池壁混凝土施工的技术措施 大体积混凝土硬化期间水化过程释放的水化热和浇筑温度所产生的温度变化和混凝土收缩的共同作用,由此产生的温度应力和收缩应力,是导致结构出现裂缝的主要因素。因此,主要采用减少水泥用量以控制水化热,降低混凝土出机温度以控制浇筑温度,并采取保温养护等综合措施来限制混凝土内部的最高温升及其内外温差,控制裂缝并确保高温情况下顺利泵送和浇筑。 (1)限制水泥用量降低混凝土内部水化热。①选择水泥。选用水化热较低的#425矿渣硅酸盐水泥。其早期的水化热与同龄期的普通硅酸盐水泥相比,3d 的水化热约可低30%。②掺加磨细粉煤灰。在每立方米混凝土中掺加粉煤灰75kg ,改善了混凝土的粘聚性和可泵性,还可节约水泥50kg 。根据有关试验资料表明,每立方米混凝土的水泥用量每增减10kg ,其水化热引起混凝土的温度相应升降1~1.2℃,因此可使混凝土内部温度降低5~6℃。磨细石灰粉煤粉掺入混凝土内,对混凝土的和易性,可塑性,泌水性及强度都有不同程度的益处,对混凝土的干缩也无不良影响。在保证混凝土强度不变的情况下,在C20、C30等级范围内每立方米混凝土可用30kg 粉煤灰代替20~30kg 水泥,使混凝土单方放热量降低了25%。用掺粉煤灰来降低水泥用量而减少混凝土的水化热从而降低混凝土出机温度有较好的效果。 (2)用原材料降温控制混凝土出机温度。 根据由搅拌前混凝土原材料总热量与搅拌后混凝土总热量相等的原理,可求得混凝土的出机温度T ,说明混凝土的初级温度与原材料的温度成正比,为此对原材料采取降温措施:①将堆场沙、石子连续浇水,使其温度自浇水前的56℃降至浇水后的29℃,且可预先吸足水分,减少混凝土塌落度损失;②虽混凝土中水的用量较少,但它的比热最大,故在搅拌混凝土用的3只贮水池内加入冰块,使水温由31℃降到24℃。这样一来,经计算出机温度T 为32.8℃,37次实测的平均实测值33.2℃,送达现场的实测温度为34.60℃,从而使入模温度大为降低。 (3)混凝土输送、浇筑及保湿保温养护。 (1)为不使混凝土输送管道温度过高,在管道外壁四周 — 292—

整体式双向板肋梁楼盖设计例题20198

1.3.7 整体式双向板肋梁楼盖设计例题 1.设计资料 某厂房双向板肋粱楼盖的结构布置如图1.3.19所示,板厚选用100mm ,20mm 厚水泥砂浆面层,15mm 厚混合砂浆天棚抹灰,楼面活荷载标准值 2 5.0kN/m q =,混凝土为C20(2c 9.6N/mm f =),钢筋为HPB300级 (2y 270N/mm f =),支承粱截面尺寸200mm 500mm b h ?=?。 图1.3.19 结构平面布置图 2.荷载计算 (原理P47,恒荷载分项系数取1.2,可变荷载分项系数取1.3) 20mm 厚水泥砂浆面积 320.02m 20kN/m 0.40kN/m ?= 15mm 厚水泥砂浆天棚抹灰 320.015m 17kN/m 0.26kN/m ?= 板自重 320.10m 25kN/m 2.50kN/m ?= 恒荷载标准值 23.16 kN/m = 恒荷载设计值 22 g=3.16kN/m 1.2 3.8kN/m ?= 活荷载设计值 22 =5.0kN/m 1.3 6.5kN/m q ?= 合计: 2 =10.3kN/m p g q =+ 3.按弹性理论计算 求跨截面最大正弯矩,按均布恒荷载及棋盘式布活载。采用近似力分析方法:把棋盘式布置的活荷载分解为各区格板满布的对称荷载/2q 和区格板棋盘

式布置的反对称荷载/2 q ±。 对称荷载 2 22 6.5 kN/m '=g+ =3.8 kN/m+=7.05 kN/m 22 q g 反对称荷载 2 2 6.5 kN/m '=== 3.25 kN/m 22 q q±±± 在'g作用下,中间区格板的均可视为四面固定的单区格双向板,边区格板和角区格板的外边界支撑条件按实际情况确定,某些区格板跨最大正弯矩不在板的中心点处。在'q作用下,中间区格板所有中间支座均视为铰支座,边区格板和角区格板的外边界支撑条件按实际情况确定,跨最大正弯矩则在中心点处。计算时,可近似取二者之和作为跨最大正弯矩值。 求各中间支座最大负弯矩(绝对值)时,按恒荷载及活荷载均满布各区格板计算,取荷载 2 10.3 kN/m p g q =+= 按附录进行力计算,计算简图及计算结果见表1.3.1。 由表1.3.1可见,板间支座弯矩是不平衡的,实际应用时可近似取相邻两区格板支座弯矩的平均值,即 表1.3.1 双向板弯矩计算

关于矩形钢筋混凝土水池计算的总结

关于矩形钢筋混凝土水池计算的总结 梁永涛 摘要:水池是污水处理工程中常见的用人工材料修建、具有防渗作用的水处理设施。结合某污水处理厂储泥池的设计工作,对矩形钢筋混凝土水池的设计计算进行总结。 关键词:矩形钢筋混凝土水池计算总结 水池是污水处理工程中常见的用人工材料修建、具有防渗作用的水处理设施。根据其地形和土质条件可以修建在地上或地下,即分为开敝式和封闭式两大类;按形状特点又可分为圆形和矩形两种;因建筑材料不同可分为:砖池、浆砌石池、钢筋混凝土池等。因此,在实际工程的设计中,应充分对所设计水池的环境及结构特点进行分析,完成该水池的设计工作。本文结合某污水厂储泥池的设计过程对矩形水池的计算进行总结 一、水池结构的设计假定 1、使用材料的假定 在水工构筑物的设计工程中,应首先确定该水池的结构类型,该储泥池为半地下式敞口矩形水池,因此,建议采用钢筋混凝土材料。 根据《给排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002第3节的规定:3.0.1、贮水或水处理构筑物、地下构筑物的混凝土强度等级不应低于C25;3.0.3、钢筋混凝土构筑物的抗渗,宜以混凝土本身的密实性满足抗渗要求。构筑物混凝土的抗渗等级

要求应按表3.0.3采用;3.0.6、最冷月平均气温低于-3℃的地区,外露的钢筋混凝土构筑物的混凝土应具有良好的抗冻性能,并应按表3.0.6的要求采用。混凝土的抗冻等级应进行试验确定。 表3.0.3 混凝土抗渗等级Si的规定 表3.0.6 混凝土抗冻等级Fi的规定

因此,该储泥池采用C30混凝土,抗渗标号S6,抗冻标号F150;钢筋采用HPB235(Ⅰ级)及HRB335(Ⅱ级)。 2、计算尺寸假定 该储泥池为半地下式敞口水池,池外地面距池內底 2700mm,储泥池净尺寸4000mm×5200mm×4800mm(长×宽×高),池顶设悬臂式走道板,走道板厚度120mm,地下水位远低于池底板。 因该池工艺设计有防水套管,结合设计经验,暂定池壁厚度300mm,底板厚度350mm。因此,依据《给排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》中5.1.8的有关规定: 1矩形水池池壁的水平向计算长度应按两端池壁的中线距离计算。 2圆形水池池壁的计算半径,应为中心至池壁中线的距离。 3池壁竖向德计算高度应根据节点构造和结构计算简图确定: 1)池壁与顶、底板整体连接时,计算应按整体分析。池壁

钢筋混凝土水池施工技术要求

钢筋混凝土水池施工技术要求 1、模板支设 1)水池模板采用组合钢模板,支设分池底、池壁两部分进行,为池壁支模及处理施工缝方便,同时防止施工缝设在底板土压力弯矩最大处,易引起渗漏,底板与池壁施工缝设在离底板上表面350—450mm处,施工缝形式如下图所示:

2)池底模板应一次支好,包括与池壁连接施工缝以下部分,悬空部位模板采用铁脚支承,铁脚中部焊止水板。 3)池壁、池顶模板在底板混凝土浇筑后一次支设成型。池壁模板支设采用有支撑模板体系,在池内底板上搭设钢管脚手架,内外模板用组合式钢模板做成弧形,先支内模,用铁脚支在垫层上支承,用钢筋环或扁铁撑固,用短木撑支顶在钢脚手架上固定,然后绑扎钢筋,支外模,并设临时撑木固定在模板上,以保持壁厚一致和模板稳定,临时撑木在浇筑混凝土至该处时再取掉。为便于混凝土浇筑、振捣,外模在底部1.2m高处开0.6mx0.9m门子板,间距1.5m。池壁模板采用满堂架加斜撑进行支撑,为了保证施工质量,在墙模间每隔1.2米加设一个对拉螺栓,对拉螺栓呈梅花型布置,对拉螺栓处采用50x50木方,在木方打孔穿对拉螺栓。 对拉螺栓图 对拉螺栓两端50mm长丝扣,中间焊止水板 为了保证模板的稳定性,外模板上加设Φ25钢筋箍,每1米设一道。模板的支撑架要与操作架脱开,以免影响模板的稳固。 2、钢筋绑扎 1)水池底板钢筋绑扎应按照设计及规范要求绑扎成整体,分别用保护层砂浆块垫起,上层钢筋采用钢筋马凳支托,马凳呈梅花型布置。在绑扎底板钢筋的同时,放好支撑内模用的垫脚每500mm放一个,并焊止水板。 2)池壁钢筋由两排主筋和水平筋组成,用连系筋连接保持距离,立筋接头采用焊接接头,接头应错开,水平钢筋可采用搭接接头,接头应分散,搭接长度应符合规范及设计要求。 3、混凝土浇筑

混凝土单向板肋梁楼盖课程设计例题(公式版,可修改)汇编

课程设计计算书 课程:混凝土结构设计原理(一)课程设计设计题目:现浇板肋梁楼盖设计 指导教师: 所在学院:土木工程学院 专业年级: 13建筑 班级: 学生姓名: 学号: 日期:

一、课程设计目的 本设计是混凝土结构设计原理(一)中课程中的一个重要的实践性教学环节,对培养和提高学生的基本技能,启发学生对实际结构工作情况的认识以及巩固所学的理论知识具有重要作用。 1.了解钢筋混凝土梁板结构设计的一般程序和内容,为今后从事实际工作奠定初步的基础。 2.复习和巩固课程中基本构件的正截面受弯和斜截面受剪承载力的计算,以及钢筋混凝土梁板结构等章节的理论知识。 3.掌握钢筋混凝土肋梁楼盖的一般设计方法,诸如: (1)掌握单向板和双向板肋梁楼盖的结构布置、荷载传递途径和计算简图的确定; (2)掌握弹性理论和塑性理论的设计方法; (3)掌握内力包络图和材料抵抗弯矩图的绘制方法; (4)掌握现浇梁板的有关构造要求; (5)掌握现浇钢筋混凝土结构施工图的表示方法和制图规定; (6)学习使用相关设计规范。 二、设计资料 某多层混合结构建筑物的平面布置如附图1所示,层高4.5m,房屋安全等级为二级,采用钢筋混凝土现浇楼盖,柱网及外部围护墙体已设置。请进行主梁、次梁、板的布置并确定梁和板的截面尺寸,梁、板的受弯承载力及梁的受剪承载力计算,选择合适的配筋,并绘制结构施工图。楼面荷载、材料及构造等设计资料如下: 1.按使用要求不同,楼盖做法分两种类型: 水磨石地面(或35mm厚水泥砂浆面层),钢筋混凝土现浇板,12mm厚纸筋灰板底粉刷; 2.柱网尺寸和楼面活荷载标准值,见附表; 3.材料:混凝土强度等级选用范围C 20~C 35 ,梁内受力主筋采用HRB335级、HRB400 级钢筋,其余均用HPB300级、HRB335级钢筋,钢筋直径最大不超过25mm;注:1)该建筑物的楼梯位于建筑物外部; 三、设计内容和要求 1、板和次梁按考虑塑性内力重分布方法计算内力;主梁按弹性理论计算内力, 并绘制出主梁的弯矩包络图以及材料图。

矩形水池设计与池壁计算

矩形水池设计 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002), 本文简称《地基规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002), 本文简称《给排水结构规范》《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002), 本文简称《水池结构规程》 ----------------------------------------------------------------------- 1 基本资料 1.1 几何信息 水池类型: 无顶盖半地上 长度L=3.500m, 宽度B=3.500m, 高度H=3.900m, 底板底标高=-3.400m 池底厚h3=400mm, 池壁厚t1=250mm,底板外挑长度t2=400mm 注:地面标高为±0.000。

(平面图) (剖面图) 1.2 土水信息 土天然重度18.00 kN/m3 , 土饱和重度20.00kN/m3, 土内摩擦角30度 地基承载力特征值fak=120.0kPa, 宽度修正系数ηb=0.00, 埋深修正系数ηd=1.00 地下水位标高-3.100m,池内水深3.000m, 池内水重度10.00kN/m3, 浮托力折减系数1.00, 抗浮安全系数Kf=1.05 1.3 荷载信息 活荷载: 地面10.00kN/m2, 组合值系数0.90 恒荷载分项系数: 水池自重1.20, 其它1.27 活荷载分项系数: 地下水压1.27, 其它1.27 活荷载准永久值系数: 顶板0.40, 地面0.40, 地下水1.00, 温湿度1.00 考虑温湿度作用: 池内外温差10.0度, 弯矩折减系数0.65, 砼线膨胀系数1.00(10-5/°C) 1.4 钢筋砼信息 混凝土: 等级C25, 重度25.00kN/m3, 泊松比0.20 保护层厚度(mm): 池壁(内35,外35), 底板(上40,下40) 钢筋级别: HRB335, 裂缝宽度限值: 0.20mm, 配筋调整系数: 1.00 按裂缝控制配筋计算 2 计算内容 (1) 地基承载力验算 (2) 抗浮验算 (3) 荷载计算

无梁楼盖设计例题

无梁楼盖设计例题. 无梁楼盖设计例题

【例题1.3】某柱距为8m的无梁楼盖,其柱网平面布置如图1.54所示,承受均布荷载,其恒荷载标准值为 ,活荷载标准值为.采用C25混凝土,HPB235级钢筋,柱截面500mm×500mm。已知基础顶面标高-2.20m,第二层楼面标高4.50m,第三~六层层高均为3.90m。试分别采用经验系数法和等代框架法设计此无梁楼盖(包括柱帽),并画出配筋图。 【解】各区格板编号及x,y方向示于图1.54。 一、确定构件的截面尺寸板: 按挠度要求,,这里,所以,按有柱帽的要求,h≥100mm,故,取h=230mm

若选用钢筋d=12mm,则, 柱帽:因板面荷载较小,故采用无帽顶板柱帽。 ,取c=2000mm 二、荷载及总弯矩值计算 图1.54元梁楼盏柱网平面图 恒荷载分项系数,活荷载分项系数3因活荷载标准 均布荷载设计值

总弯矩值: 三、用直接设计法求区格板带的弯矩值及配筋 (1)x方向 全板带宽为4m,半板带宽为2m。。如表1.16所示。 (2)y方向 Y方向上各处弯矩值与z方向相同,只是截面有效高度不同,从而配筋有所不同。如表1.17所示。表1.16x方向配筋计簋(经验系数法) 2) 跨中板带实际配筋(mmm) 柱上板跨中板柱上板带实际配筋板带弯矩值(kN·2) 带每米(mm带区每米宽宽需配格需配筋筋22) (mm) A(mmA s0柱上板带负弯矩1789 φ12/14@75(1780)

M=0.50×586.7=293.4 1跨中板带负弯矩581 φ12@200(565) 中M=0.17×586.7=99.7 区2柱上板带正弯矩616 φ12/14@150(890) 格 M=0.18×586.7=3A 105.6 跨中板带正弯矩511 φ12@200(565) M=0.15×586.7=88.0 4边支座柱上板带负弯矩1714 φ12/边14@150+φ12@125 586.7=281.6 Ms=0.48×. 区(1795) 边支座跨中板带负弯矩168 φ12@300+φ8@300(525) 格 肘6=0.05×586.7=29.3 C 柱上板带正弯矩757 φ12/14@150(890)

矩形水池池顶设计

给水排水工程结构课程 设计计算书 学校: 院系: 专业:给排水科学与工程 年级:2010 级 姓名: 学号: 指导教师: 分组号码: 二○一二年十二月三十日

现浇钢筋混凝土水池顶盖课程设计 设计资料 某矩形水池顶盖平面尺寸为×,盖顶平面图如图1-1所示。采用钢筋混泥土顶板,设计此水池顶板。 荷载及材料如下: (1)池顶覆土厚度为300㎜(覆土重18kN/m3); (2)顶盖底面:砂浆抹面,厚20㎜; (3)混凝土重度25kN/m3; (4)材料强度等级:混凝土强度等级C25;主梁和次梁的纵向受力钢筋采用HRB400级,板、主次梁的箍筋采用HRB235级。 (5)1-1图中l1 =l2 =q=4kN/m3 图1-1 矩形水池顶盖平面 现浇单向板肋梁结构设计

1、结构布置及构件截面尺寸确定 (1)柱网尺寸 确定主梁的跨度为,次梁的跨度为米,既柱距为×.主梁每跨内置两根次梁,板的跨度为。 (2)板的厚度h 对于有覆土的水池顶盖,板厚mm l h 80200025 1 251==≥ ,所以取板厚mm h 100=。 (3)主梁界面尺寸h b ? 根据刚度要求,()5.787~450630081~14181~1412=?? ? ??=??? ??=l h ,取mm h 700=,截 面宽度h b ?? ? ??=21~ 31 ,取mm b 300=。 (4)次梁界面尺寸h b ? 根据刚度要求,()500~3336000121~181 121~1811=?? ? ??=??? ??=l h ,取mm h 500=,截 面宽度h b ??? ??=21~31,取mm b 200=。 2、板的设计 根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010 - 2002)规定,本设计中板区格长边与短边之比为: 32 6 =,介于3~2之间,易用双向板进行设计。但也可按短边方向受力的单向板计算,在沿长边方向布置足够数量的构造钢筋来处理。 (1)材料指示及梁、板截面尺寸 C25混凝土: 2 4 22/108.2,/27.1,/9.11mm N E mm N f mm N f c t c ?===

矩形现浇钢筋混凝土清水池施工方法

施工组织设计 一编制说明 本施工组织设计主要依据以下几项编制:工程招标文件、工程施工设计图纸、工程地质勘察报告、国家省市地区的相关法令法规及规定、国家现行的相关技术规范、标准及规程、工程施工其他参考资料及施工现场具体情况等。本工程施工我公司将贯彻现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《工程质量检验评定标准》进行,确保工程达到优良。应用于本工程的主要技术规范: 工程测量规范(GB50026-93) 建筑地基基础施工质量验收规范(GBJ203-83) 钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96) 砼强度检验评定标准(GB107-87) 砼结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88) 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 建筑施工安全检验标准(JGJ59-99) 二工程概况 工程名称: 建设地点: 建规模:800立方米 结构类型:钢筋砼结构。 我方投标工期50日历日。 开工时间:2007年11月1日。

竣工时间:2007年12月20日。 投标保证质量:工程质量按国家颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行检验评定,确保达到市优良等级。 安全指标:杜绝重大伤亡和火灾事故,年工伤轻伤频率控制在24‰以内。按国家颁布的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)执行。 文明施工指标:达到“标化工地”要求,让业主满意。 施工关键问题:关键是防渗混凝土的质量和施工缝的处理。为了保证砼的质量,我们计划采用商品砼,确保砼防渗质量;处理施工缝的关键是底版施工时要埋设好止水带,浇筑池壁前要清理好底层,并做好水泥沙浆结合层。 三施工部署 1、组建项目经理部 本工程拟实行项目法施工管理,委派我公司实践经验丰富和管理水平高的同志担任项目部主要负责人,选聘技术、管理水平高的技术人员、管理人员、专业工长组建项目部。 项目管理层由项目经理、施工员、技术负责人、安全主管、质量主管、材料主管、保卫主管、机械主管和后勤主管等成员组成,在建设单位、监理单位和公司的指导下,负责对本工程的工期、质量、安全、成本等实施计划。组织、协调、控制和决策,对各生产施工要素实施全过程的动态管理。 项目经理部对工程项目进行计划管理。计划管理主要体现在工程项目综合进度计划和经济计划。 进度计划包括:施工总进度计划,分部分项工程进度计划,施工进度控制计划,设备供应进度计划,竣工验收和试生产计划。 经济计划包括:劳动力需用量及工资计划,材料计划,构件及加工半成品需用量计划,施工机具需用量计划,工程项目降低成本措施及降低成本计划,资金使用计划,利润计划等。 作业层人员的配备:施工人员均挑选有丰富施工经验和劳动技能的技术工人,分工种组成作业班组,挑选技术过硬、思想素质好的职工带班。

钢筋混凝土水池施工方案

钢筋混凝土水池施 工方案 1

钢筋混凝土蓄水池施工方案 1.编制依据 1.1《施工质量检验及评定标准》土建工程篇 1.2《建设施工及验收技术规范》 1.3《建设安全工作规程》 DL5009.1- 1.4《建设安全健康与环境管理工作规定》 1.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- 1.6《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804 2.工程概况 本工程为钢筋混凝土蓄水池。 3.施工应具备的条件 3.1施工现场场地平整完成,临时道路畅通,水源、电源引至使用地点,经测试后满足施工要求。 3.2对进场的所有施工人员进行了三级安全教育,特殊工种作业人员已经经过培训合格,持证上岗。 3.3钢筋、水泥、砂、石、外加剂等施工原材料根据材料计划准备充分,同时完成必要的复试和检验。 3.4施工机具、设备、架模工具等根据施工组织设计的要求进场,其性能、数量、质量满足施工需要。 4.施工主要机具及材料 4.机具需用量

5.施工方法及步骤 5.1施工顺序:定位测量→土方开挖→垫层施工→蓄水池池壁及底板施工→蓄水池池壁、顶板及支柱施工→土方回填 5.2施工流水段流程:水池底板钢筋绑扎→水池池壁、支柱竖向钢筋绑扎及预埋套管安装→水池池壁及底板模板安装→支柱底部柱脚模板安装→水池底板砼浇筑→水池池壁、支柱钢筋绑扎及预埋套管安装→水池池壁、支柱模板安装→顶板模板安装→顶板钢筋绑扎及预埋套管安装→池壁及顶板混凝土浇筑→养护→模板拆除→覆土 5.3土方开挖: 5.3.1现场放坡系数为1:0.75。 5.3.2采用反铲挖掘机端头挖土法:从基坑的端头以倒退行驶的方法进行开挖,自卸汽车配置在挖掘机的两侧装运土。 5.3.3土方开挖宜从上到下分层分段依次进行。随时作成一定坡势,在开挖过程中,应随时检查边坡的状态。根据土质变化情况,应做好基坑的支撑准备,以防坍陷。 5.3.4开挖基坑挖至设计标高人工考古式淸槽。 5.3.5在机械施工挖不到的土方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土运到机械挖到的地方,以便及时用机械挖走。

【混凝土习题集】—10—钢筋混凝土梁板结构

第十章 钢筋混凝土梁板结构 一、填空题: 1、钢筋混凝土结构的楼盖按施工方式可分为 、 、 三 种形式。 2、现浇整体式钢筋混凝土楼盖结构按楼板受力和支承条件不同,又可分 为 、 、 、 等四种形式。 3、从受力角度考虑,两边支承的板为 板。 4、现浇整体式单向板肋梁楼盖是由组成 、 、 的。 5、单向板肋梁楼盖设计中,板和次梁采用 计算方法,主梁采用 计算方法。 6、多跨连续梁、板采用塑性理论计算时的适用条件有两个,一是 ,二是 。 7、对于次梁和主梁的计算截面的确定,在跨中处按 ,在支座处按 。 8、多跨连续双向板按弹性理论计算时,当求某一支座最大负弯矩时,活荷载按 考虑。 9、无梁楼盖的计算方法有 、 两种。 10、双向板支承梁的荷载分布情况,由板传至长边支承梁的荷载为 分布;传给短边支承梁上的荷载为 分布。 11、当楼梯板的跨度不大(m 3 ),活荷载较小时,一般可采用 。 12、板式楼梯在设计中,由于考虑了平台对梯段板的约束的有利影响,在计算梯段板跨中最大弯矩的时候,通常将8 1改成 。 13、钢筋混凝土雨篷需进行三方面的计算,即 、 、 。 二、判断题: 1、两边支承的板一定是单向板。( ) 2、四边支承的板一定是双向板。( ) 3、为了有效地发挥混凝土材料的弹塑性性能,在单向板肋梁楼盖设计中,板、次梁、主梁都可采用塑性理论计算方法。( ) 4、当求某一跨跨中最大正弯矩时,在该跨布置活载外,其它然后隔跨布置。( ) 5、当求某一跨跨中最大正弯矩时,在该跨不布置活载外,其它然后隔跨布置。( )

6、当求某跨跨中最小弯矩时,该跨不布置活载,而在相邻两跨布置,其它隔跨布置。( ) 7、当求某支座最大负弯矩,在该支座左右跨布置活载,然后隔跨布置。( ) 8、当求某一支座最大剪力时,在该支座左右跨布置活载,然后隔跨布置。( ) 9、在单向板肋梁楼盖截面设计中,为了考虑“拱”的有利影响,要对所有板跨中截面及支座截面的内力进行折减,其折减系数为8.0。( ) 10、对于次梁和主梁的计算截面的确定,在跨中处按在支座处T 形截面,在支座处按矩形截面。( ) 11、对于次梁和主梁的计算截面的确定,在跨中处按矩形截面,在支座处按T 形截面。( ) 12、多跨连续双向板按弹性理论计算时,当求某一支座最大负弯矩时,活荷载按满布考虑。( ) 13、当梯段长度大于3m 时,结构设计时,采用梁板式楼梯。( ) 三、选择题: 1、混凝土板计算原则的下列规定中( )不完全正确。 A 两对边支承板应按单向板计算 B 四边支承板当21 2≤l l 时,应按双向板计算 C 四边支承板当 312≥l l 时,可按单向板计算 D 四边支承板当321 2 l l ,宜按双向板计算 2、以下( )种钢筋不是板的构造钢筋。 A 分布钢筋 B 箍筋或弯起筋 C 与梁(墙)整浇或嵌固于砌体墙的板,应在板边上部设置的扣筋 D 现浇板中与梁垂直的上部钢筋 3、当梁的腹板w h 高度是下列( )项值时,在梁的两个侧面应沿高度配纵向构造筋(俗称腰筋)。 A mm h w 700≥ B mm h w 450≥ C mm h w 600≥ D mm h w 500≥ 4、承提梁下部或截面高度范围内集中荷载的附加横向钢筋应按下面( )配置。 A 集中荷载全部由附加箍筋或附加吊筋,或同时由附加箍筋和吊筋承担 B 附加箍筋可代替剪跨内一部分受剪箍筋 C 附加吊筋如满足弯起钢筋计算面积的要求,可代替一道弯起钢筋 D 附加吊筋的作用如同鸭筋 5、简支楼梯斜梁在竖向荷载设计值q 的作用下,其承载力计算的下列原则( )项不正确。 A 最大弯矩可按斜梁计算跨度0 l '的水平投影0l 计算 B 最大剪力为按斜梁水平投影

楼盖设计例题

(1)设计资料: 1)总平面尺寸为18m×30m,四周墙体承重,中间柱承重,轴线距离墙体内边缘120mm,柱的截面为300mm×300mm。板伸入墙内120 mm;次梁伸入墙内240 mm,主梁伸入墙内370 mm。 2) 楼面做法:20 mm厚水泥砂浆面层;钢筋混凝土现浇板;梁、板底混合砂浆抹灰15 mm厚。 3) 楼面活荷载标准值为7kN/m2。 4) 材料:混凝土C25();梁受力主筋采用HRB335钢筋(),其余用HPB235钢筋()。 (2)设计要求: 1)板、次梁内力按塑性内力重分布计算; 2)主梁内力按弹性理论计算; 3)绘出楼面结构平面布置及板、次梁和主梁的配筋施工图。、 图1-14 楼盖结构平面布置图

步骤如下: 1.梁格尺寸布置及确定构件尺寸 主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置,主、次梁的跨度均取为6m,板的跨度2m,板的长边和短边之比为6/2=3,按短边方向受力的单向板计算。 板的厚度,,取 次梁的尺寸: 取; 取。 即次梁的截面尺寸为 主梁的尺寸: 取; 取。 即主梁的截面尺寸为 二、板的设计(采用塑性理论计算―塑性内力重分布) 取板宽计算 1.荷载设计值 恒载 板自重 1.2 ×0.08×1×25=2.4 楼面面层 1.2×0.02×1×20=0.48 天花抹灰 1.2×0.015×1×17=0.31

活载 q=1.3×1×7.0=9.1(楼面活载大于4时, 活载分项系数取1.3) 总荷载 注:本例题中经比较,由可变荷载效应控制,因此,恒载的分项系数取为1.2,可变荷载分项系数取1.3。 2.计算简图 计算跨度: 边跨: 取较小值,故 中间跨: 边跨和中间跨计算跨度相差,故可按等跨连续板计算内力。板的计算简图如图1-15所示。(实际跨数大于5跨按5跨计算) 3.内力计算

矩形水池设计及池壁计算

矩形水池设计及池壁计算

矩形水池设计 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002), 本文简称《地基规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》 (GB50069-2002), 本文简称《给排水结构规范》《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002), 本文简称《水池结构规程》----------------------------------------------------------------------- 1 基本资料 1.1 几何信息 水池类型: 无顶盖半地上 长度L=3.500m, 宽度B=3.500m, 高度 H=3.900m, 底板底标高=-3.400m 池底厚h3=400mm, 池壁厚t1=250mm,底板外挑

活荷载准永久值系数: 顶板0.40, 地面0.40, 地下水1.00, 温湿度1.00 考虑温湿度作用: 池内外温差10.0度, 弯矩 折减系数0.65, 砼线膨胀系数1.00(10-5/°C) 1.4 钢筋砼信息 混凝土: 等级C25, 重度25.00kN/m3, 泊松 比0.20 保护层厚度(mm): 池壁(内35,外35), 底板(上40,下40) 钢筋级别: HRB335, 裂缝宽度限值: 0.20mm, 配筋调整系数: 1.00 按裂缝控制配筋计算 2 计算内容 (1) 地基承载力验算 (2) 抗浮验算 (3) 荷载计算 (4) 内力(考虑温度作用)计算 (5) 配筋计算 (6) 裂缝验算 (7) 混凝土工程量计算

钢筋混凝土蓄水池的施工和质量要求

钢筋混凝土蓄水池的施工和质量要求 1 主体工程 1.1 主体施工过程 地基处理→C10 混凝土垫层→底板及壁板钢筋绑扎→底板施工缝以下壁板支模及混凝土浇筑→顶板及施工缝以上壁板支模→顶板钢筋绑扎→顶板及施工缝以上壁板混凝土浇筑(封顶)→水池满水实验→池内外刚性防水抹灰→池外壁防腐→回填土。 1.2 主体施工缝的留设 蓄水池一般为全地下式结构,根据壁板高度设置一道至两道施工缝。蓄水池施工缝留设在底板腋角以上500 mm 的壁板中,一般为水平施工缝,由于施工缝为整个蓄水池抗渗的薄弱地带,因此常在施工缝处加设3 mm 厚A3 钢筋板,宽度同水池壁厚一致,这样可最大限度的延长渗水线路,以期达到较好的防水效果。 2 主要分项工程的施工要点和质量要求 2.1 基坑开挖 2.1.1 开挖前应严格按照设计图纸对水池、泵房做定位放线,放出开挖边线。 2.1.2 按照开挖方案进行,如遇影响因素,则重新制定方案,进行开挖。 2.1.3 开挖深度要满足设计要求。 2.2 地基处理 按照设计要求进行,存在的问题在施工前的图纸会审中提出,在施工中要满足设计要求和质量要求。 2.3 钢筋工程 2.3.1 新用钢材必须具有出厂合格证及试验报告,并按规定做原材料及焊接试验,合格后方可使用。 2.3.2 钢筋下料成型要准确,对形状复杂及图纸要求的应先放出大样,再依样成型。 2.3.3 钢筋堆放应分类成堆,堆放时应离地面不小于20 cm ,以防止锈蚀、污染,对于钢筋锈蚀、污染严重者,不得擅自使用。 2.3.4 钢筋绑扎壁板上的绑丝应朝里,长度、规格、间距、根数、搭接必须符合设计要求,焊接搭接,单面焊10 d ,双面焊5 d ,绑扎搭接HPB235 级钢筋30 d ,HRB335 级钢筋40 d 。钢筋接头应错开,同一截面接头数量不大于50 %。 2.3.5 钢筋遇孔洞处尽量绕过,不得截断,如必须截断,应与洞口加固筋焊牢或与预埋套管焊牢。 2.3.6 底板钢筋与壁板钢筋在第一次浇筑前要一起绑完。 2.3.7 管道套管应带有止水环,在支模前预埋到准确位置上,要结合泵房实际管位来做到预埋位置的准确。各种预埋件要提前预留在其相应位置。 2.4 模板工程 清水池支模必须保证有足够的强度、刚度和稳定性,水平、竖向支模板支得好坏直接决定着混凝土的浇筑质量和整个水池工程的质量。 2.5 混凝土工程 2.5.1 水池分两步浇筑而成,第一步浇筑底板及施工缝以下壁板,第二步浇筑施工缝以上壁板及顶板。 2.5.2 本工程采用商品混凝土C30 ,抗渗S6 。 2.5.3 本项目施工中关键在于混凝土的振捣,振捣的主要人员必须认真、细致、可靠,将每处逐一振捣,按施工要求振好。严禁漏振,并避免出现蜂窝、麻面、露筋等缺陷。这将直接影响水池的质量和功能。

单向板肋梁楼盖例题

单向板肋梁楼盖设计实例(注意:楼板有单、双向之分,其中单向楼板L/b>=2,即长/宽>=2,双向楼板L/b<2) 内容很多,考试一般不会叫你设计,因为耗时间太多 例题 现浇单向板肋梁楼盖设计 (1)设计资料 1)结构形式 某工厂仓库,采用多层砖混结构,内框架承重体系。外墙厚370mm ,钢筋混凝土柱截面尺寸为300mm ×300mm 。楼盖采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖,其结构平面布置如图1所示。图示范围内不考虑楼梯间。 图1 楼盖结构平面布置图 2)楼面做法 20mm 厚水泥砂浆面层,15mm 厚石灰砂浆抹底。 3)楼面荷载 恒荷载:包括梁、楼板及粉刷层自重。钢筋混凝土容重253 /m kN ,水泥砂浆容重 3/20m kN ,石灰砂浆容重173/m kN ,荷载分项系数2.1=G γ。 活荷载:楼面均布活荷载标准值82 /m kN ,荷载分项系数3.1=G γ(楼面活荷载标准值≥42 /m kN )。 4)材料选用 混凝土采用C20,梁中受力主筋采用HPB335级钢筋,其余均采用HPB235级钢筋。 (2)设计要求 1)板、次梁按塑性内力重分布方法计算。 2)主梁按弹性理论计算。 3)绘制板、次梁的结构施工图。

解: (1)楼盖结构布置及截面尺寸 1)梁格布置 如图1所示,确定主梁的跨度为6m ,次梁的跨度为5m ,主梁每跨内布置2根次梁,板的跨度为2m 。 2)截面尺寸 板考虑刚度要求,板厚度mm h 57~502000351~401=??? ? ??≥。考虑工业建筑楼板最小厚度为80mm ,取板厚h=80mm 。 次梁截面高度应满足:mm l h 417~2785000121~181 121~1810=??? ? ??=??? ??=。考虑到楼面活荷载较大,取次梁截面尺寸mm mm h b 400200?=?。 主梁截面高度应满足:mm l h 750~429600081~14181~1410=???? ??=??? ??=,取主梁截面尺寸mm mm h b 600250?=?。 图2 板的计算简图 (2)板的设计 板按考虑塑性内力重分布方法计算,取1m 宽板带作为计算单元,板的实际尺寸及计算简图如图2所示。 1)荷载计算 板的恒荷载标准值: 20mm 厚水泥砂浆面层 0.02×20=0.4kN/㎡ 80mm 厚钢筋混凝土板 0.08×25=2 kN/㎡ 15mm 厚石灰砂浆抹底 0.015×17=0.26 kN/㎡ 恒荷载标准值小计 k g =2.66 kN/㎡ 板的活荷载标准值 k q =8 kN/㎡ 总荷载设计值 1.2×2.66+1.3×8=13.59kN/㎡

混凝土结构设计复习题及答案定稿版

混凝土结构设计复习题及答案精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

混凝土结构设计习题 楼盖(200题) 一、填空题(共48题) 1.单向板肋梁楼盖荷载的传递途径为 楼面(屋面)荷载 → 次梁 → 主梁 → 柱 → 基础 → 地基。 2.在钢筋混凝土单向板设计中,板的短跨方向按 计算 配置钢筋,长跨方向按_ 构造要求 配置钢筋。 3.多跨连续梁板的内力计算方法有_ 弹性计算法__和 塑性计算法___ 两种方法。 4.四边支承板按弹性理论分析,当L 2/L 1≥_3_时为_单向板_;当L 2/L 1<__2 _时为_双向 板 。 5.常用的现浇楼梯有__板式楼梯___和___梁式楼梯___两种。 6.对于跨度相差小于10%的现浇钢筋混凝土连续梁、板,可按等跨连续梁进行内力计算。 7、双向板上荷载向两个方向传递,长边支承梁承受的荷载为 梯形 分布;短边支承梁承受的荷载为 三角形 分布。 8、按弹性理论对单向板肋梁楼盖进行计算时,板的折算恒载 p g g 21'+ =, 折算活载p p 21'= 11、在计算钢筋混凝土单向板肋梁楼盖中次梁在其支座处的配筋时,次梁的控制截面位置应取在支座 边缘 处,这是因为 支座边缘处次梁内力较大而截面高度较小。 12、钢筋混凝土超静定结构内力重分布有两个过程,第一过程是由于 裂缝的形成与开展 引起的,第二过程是由于 塑性铰的形成与转动 引起的。

13、按弹性理论计算连续梁、板的内力时,计算跨度一般取 支座中心线 之间的距离。按塑性理论计算时,计算跨度一般取 净跨 。 14、在现浇单向板肋梁楼盖中,单向板的长跨方向应放置分布钢筋,分布钢筋的主要作用是:承担在长向实际存在的一些弯矩、抵抗由于温度变化或混凝土收缩引起的内力、将板上作用的集中荷载分布到较大面积上,使更多的受力筋参与工作、固定受力钢筋位置。 15、钢筋混凝土塑性铰与一般铰相比,其主要的不同点是:只能单向转动且转动能力有限、能承受一定弯矩、有一定区域(或长度)。 16、塑性铰的转动限度,主要取决于钢筋种类、配筋率 和 混凝土的极限压应变 。当低或中等配筋率,即相对受压区高度ξ值较低时,其内力重分布主要取决于 钢筋的流幅 ,这时内力重分布是 充分的 。当配筋率较高即ξ值较大时,内力重分布取决于 混凝土的压应变 ,其内力重分布是 不充分的 。 17、为使钢筋混凝土板有足够的刚度,连续单向板的厚度与跨度之比宜大于 1/40 18、柱作为主梁的不动铰支座应满足 梁柱线刚度比5/≥c b i i 条件,当不满足这些条件时,计算简图应 按框架梁计算。 19、整体单向板肋梁楼盖中,连续主、次梁按正截面承载力计算配筋时,跨中按 T 形 截面计算,支座按 矩形 截面计算。 20、在主梁与次梁交接处,主梁内应配置 附加箍筋或吊筋 。 21、雨篷除应对雨篷梁、板的承载力进行计算外,还必须进行 整体抗倾覆 验算。 22、现浇梁式楼梯的斜梁,不论是直线形或折线形,都简化成水平简支梁计算。 23、双向板按弹性理论计算,跨中弯矩计算公式x y v y y x v x m m m m m m νν+=+=)( )(,,式中的 ν称为 泊桑比(泊松比) ,可取为 0.2 。 24、现浇单向板肋梁楼盖分析时,对于周边与梁整浇的板,其 跨中截面 及 支座截面 的

矩形水池结构计算方案

矩形水池结构计算方案集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

矩形水池结构计算书 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、示意图: 二、基本资料: 1.依据规范及参考书目: 《水工混凝土结构设计规范》(SL191-2008),以下简称《砼规》 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),以下简称《地基规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002),以下简称《给排水结规》 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002),简称《水池结规》 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 2.几何信息: 水池类型:无顶盖,半地下水池 水池长度L=11940mm,宽度B=5990mm,高度H=4180mm 地面标高=0.000m,池底标高=-4.180m 池壁厚度t 3=400mm,池壁贴角c 1 =0mm 底板中间厚度t 2=400mm,底板两侧厚度t 4 =400mm 底板贴角长度c 2 =0mm,底板外挑长度a=400mm 池壁顶端约束形式:自由 底板约束形式:固定

3.地基土、地下水和池内水信息: 地基土天然容重γ=18.00kN/m 3,天然容重γm =20.00kN/m 3 地基土内摩擦角φ=30.00度,地下水位标高=-2.000m 池内水深H W =0.00mm ,池内水重度γs =10.00kN/m 3 地基承载力特征值f ak =120.00kPa 宽度修正系数ηb =0.00,埋深修正系数ηd =1.00 修正后地基承载力特征值f a =170.89kPa 浮托力折减系数=1.00,抗浮安全系数K f =1.05 4.荷载信息: 地面活荷载q =10.00kN/m 2,活荷载组合值系数=0.90 恒荷载分项系数:池身的自重γG1=1.20,其它γG =1.27 活荷载分项系数:地下水压力γQ1=1.27,其它γQ =1.27 地面活荷载准永久值系数ψq =0.40 温(湿)度变化作用的准永久值系数ψt =1.00 池内外温差或湿度当量温差△t =10.0度 温差作用弯矩折减系数ηs =0.65 混凝土线膨胀系数αc =1.00×10-5/℃ 5.材料信息: 混凝土强度等级:C25 轴心抗压强度标准值f ck =16.70N/mm 2;轴心抗拉强度标准值f tk =1.78N/mm 2 轴心抗压强度设计值f c =11.90N/mm 2;轴心抗拉强度设计值f t =1.27N/mm 2 混凝土弹性模量E c =2.80×104N/mm 2 纵向受力钢筋种类:HRB400

相关文档