通风与空调工程施工及验收规范

通风与空调工程施工及验收规范
通风与空调工程施工及验收规范

通风与空调工程施工及验收规范

<通风与空调工程施工及验收规范>简介

一、规范修编概况

<通风与空调工程施工及验收规范>的修订是根据国家计委综合[1992]490号文,建设部司发文(92)建标字10号<1992年工程建设标准制订、修订计划>,由上海市建委主持,组织上海市建工(集团)总公司下辖上海市工业设备安装公司会同北京市设备安装工程公司、广州市机电安装公司、四川省工业设备安装公司、陕西省设备安装工程公司、北京城建(集团)安装公司、上海建筑设计研究院、冶金部北京钢铁设计研究总院、中国建筑科学研究院空气调节研究因此及同济大学等共同完成的。

规范修编组在收集国内通风与空调工程施工、设计、建设和质检部门对原规范施行中的意见与经验的基础上,参照了美、英、德、日、奥与原苏联等国的同类标准,综合国内工程施工的实际情况,经过充分协商、试验论证,本着先进合理,积极向国际标准靠拢的原则于1997年2月完成”报批稿”。建设部于1997年10月20日以建标【1997】313号文正式批准发布,编号为GB50243-97,走于1998年5月1日起实施。原规范GBJ234-82同时废止。

二、规范的适用范围

本规范主要适用于中国工业与民用建筑的通风与空调工程的施工与验收。

通风工程指的是应用于建筑物内的送风系统、排风系统、工业除尘以及防、排烟系统等工程。

空调工程指的是应用于建筑物内的舒适性空调系统、恒温恒湿空调系统以及空气洁净室的空气净化,空气调节系统等工程。

对于特殊的高温、高压以及热电机械设备自身保护用的循环冷却等系统,则不属于本规范的范围。如高炉热风、烟气与核电站内循环的气体冷却系统等。

三、规范修编的主要内容

1.对钢板风管的用料厚度作出了调整。

(1)调整后的钢板风管用料厚度相对减薄。如700~1000mm风管用料厚度,从1mm减薄为0.8mm。

(2)修订的依据有如下几点:

(a)原规范与国外标准相比,差异较大,不利于与国际接轨。

(b)国内工程实践证明,采用相对较薄厚度钢板制作的风管,其质量能满足使用要求。

规范修编组调查了上海、北京、广州等施工企业和建设监理单位,对于由外商独资或外商合资的工程项目,有一半以上是采用国外标准进行施工及验收的。其风管的钢板厚度明显低于原规范标准。数百个高级民用工程使用后,一般都能满足工程使用要求。在此基础上,国内的一些企业还参照国外标准制订了企标。

原规范考虑厚板能够延长风管使用寿命。但风管的使用寿命主要是取决于风管的防腐性能与使用条件。靠增加风管板材厚度

来抗腐蚀,显然是不行的。当前,工程施工中风管除除尘与排风采用薄钢扳外,绝大部分采用镀锌钢板,如何保护锌层的完好或做好薄钢板的防腐处理才是增加风管使用寿命的有效办法。

原规范认为厚板能够减少风管震动和噪声。但采用增加板厚的办法是不可取的。随着国内风管无法兰连接和不同加固方式的推广和应用,使风管的连接与加固更为科学与灵活,控制风管噪声更有效。采用较厚钢板反而不利于消声。

风管壁厚减薄后对小口径风管的咬口、加工、连接都比较易于进行,对保证进度与质量是有利的。

2.推行风管无法兰连接形式。

风管的连接形式在原规范中主要为法兰形式。新规范首次将风管无法兰连接形式全面编入规范条文。其中圆形风管6项,矩形风管9项。

规范修编组查阅了国外发达国家的标准资料了解到风管的无法兰连接,从九十年代开始已被广泛应用于工程。

中国最早应用风管无法兰连接的工程是上海第一人民医院,然后北京中旅大厦、王府井饭店、上海贝尔电话公司工程项目均采用无法兰连接形式,效果良好。由于无法兰连接风管施工方便,节材省工,(可节省钢材8~20%,节省人工10~25%,降低工程造价5~10%)适宜于工厂机械化生产,颇受施工企业欢迎。

规范对风管无法兰连接的应用,相应规定了使用范围和质量要求。

3.按风管系统的工作压力,划分质量等级,并规定其允许漏风量。

对通风与空调工程风管系统的漏风量的规定,是本次修编提出的新规定,它对提高中国通风与空调工程的施工质量,降低能耗和推进技术进步具有现实意义。

风管按其工作压力划分为三个等级,详见下表:

系统类别系统工作压力(Pa) 强度要求密封要求使用范围

低压系统≤500 一般咬口缝及连接处无孔洞及缝隙一般空调及排气等系统

中压系统>500且≤1500 局部增强连接面及四角咬缝处增加密封措施1000级及以下空气净化、排烟、除尘等系统

高压系统>1500 特殊加固不得用按扣式咬缝所有咬缝连接面及固定件四周采取密封措施1000级以上空气净化、气力输送、生物工程等系统

风管单位面积允许漏风量指标(m3/h?m2)如下表:

工作压力(Pa) 系统类别

低压系统中压系统高压系统

100 2.11 --

200 3.31 --

300 4.30 --

400 5.19 --

500 6.00 2.00 -

通风与空调工程施工质量验收规范标准

通风与空调工程施工质量验收规 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一通风与空调工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规. 1.0.2 本规适用于建筑工程通风与空调工程施工质量的验收。 1.0.3 本规应与现行国家标准建筑工程施工质量验收统一标准)GB 50300—2001配套使用。 1.0.4通风与空间工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量的要求不也低于本规的规定. 1.0.5通风与空调工程施工质且的验收除应执行本规的规定外,尚应符合国家现行有关标准规的规定. 2 术语 2.0.l 风管 air duct 采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。 2.0.2 风道 air channel 采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成,用于空气流通的通道. 2.0.3 通风工程 ventilation worb 送风、排风、除尘、气力输送以及防燃烟系统工程的统称. 2.0.4 空调工程 air conditioning works 空气调节、空气净化与洁净室空调系统的总称. 2.0.5 风管配件 duct fittings 风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 2.0.6 风管部件 duct accessory 通风、空调风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等. 2.0.7 咬口seam 金用薄板边缘弯曲成一定形状,用于相互固定连接的构造. 2.0.8 漏风量 air leakage。ie 风管系统中,在某一静压下通过风管本体结构及其接口,单位 时间泄出或渗入的空气体积量。 2.0.9 系统风管允许漏风量 airsystempermlsslbleleakag。rate 按风管系统类别所规定平均单位面积、单位时间的最大允许漏风量. 2.0.10 漏风率 air system leakage rat;。 空调设备、除尘器等,在工作压力下空气渗入或泄漏量与其额定风量的比值. 2.0.11 净化空调系统 air cleaning system 用于洁净空间的空气调节、空气净化系统。 2.0.12 漏光检测 air leak check with lighting 用强光源对风管的咬口、接缝、法兰及其他连接处进行透光检查,确定孔洞、缝隙穿渗漏部位及数量的方法. 2.0.13 整体式制冷设备 packaged refrigerating unit 制冷机、冷凝器、蒸发器及系统辅助部件组装在同一机座上,而构成整体形式的制冷设备.2.0.14 组装式制冷设备 assembling refrigerating unit 制冷机、冷凝器、蒸发器及辅助设备采用部分集中、部分分开安装形式的制冷设备. 2.0.I5 风管系统的工作压力 design working pressure 指系统风管总风管处设计的最大的工作压力。 2.0.16 空气洁净度等级 air cleanliness class 洁净空间单位体积空气中,以大于或等于被考虑出径的粒子最度限值进行划分的等级标准。 2.0.17 角件 corner pieces 用于金用薄用权法兰风管四角连接的直角型专用构件。 2.0.18 风机过压器单元(FFU、FMU)fan filter(m。dule)u。it 由风机箱和高效过滤器等组成的用于洁净空间的单元式送风机组. 2.0.19空态as-built 洁净室的设施已经建成,所有动力接通并运行,但无生产设备、材料及人员在场.

家用中央空调施工质量验收规范

家用/商用中央空调施工及验收规范 1. 总则 1.0.l为了适应行业进展的需要,规范市场,加强对家用、商用中央空调工程质量治理,统一家用、商用中央空调工程质量验收,爱护消费者和生产厂商及安装施工企业的利益,参照国内外先进标准,并结合我国的国情,特制定本规范。 1.0.2本规范适应于单机制冷量范围7-80kw的电力驱动家庭与小型公共场所的中央空调工程施工质量的验收。 1.0.3家用、商用中央空调工程施工中采纳的工程技术文件、承包合同文件对施工质量的要求不得低于本规范的规定。 1.0.4家用、商用中央空调工程使用的要紧材料、设备、成品及半成品应为有技术标准的产品,并具有出厂检验合格证明。为工程加工的非标产品和防火要求的产品,亦应具有质量检验合格的技术鉴定证明,并应符合国家和有关强制性标准的规定。 1.0.5家用、商用中央空调工程施工质量验收除应执行本规范的规定,有国家现行标准规范的规定应按国家规定标准执行为准。 2. 差不多规定

2.0.1家用、商用中央空调工程施工质量的验收,除应符合本规范的规定外,还应按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。施工图纸修改必须有设计单位的设计变更通知书或技术核定签证。 2.0.2承担家用、商用中央空调工程项目的安装施工企业,应具有相应工程施工资质及相应质量治理体系。 2.0.3安装施工企业承担家用、商用中央空调工程施工图纸的设计及施工时,还必须具有相应的设计资质及质量治理体系,并取得业主的书面同意或签字认可。 2.0.4家用、商用中央空调工程安装施工现场的质量治理应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB5030-200第3.0.l条的规定。 2.0.5家用、商用中央空调工程所使用的要紧材料、成品、半成品和设备的进场,必须对其进行验收。验收应经监理工程师认可,并应建立相应的质量记录。 2.0.6家用、商用中央空调工程的施工,按风管系统、冷热水系统、制冷剂系统每一个分项施工工序作为工序交接检验点,并建立相应的质量记录。系统分项施工工序的划分见表2.0.6。 表2.0.6 家用中央空调工程系统与分项施工工序划分

通风与空调节能工程验收规范(参考Word)

通风与空调节能工程验收规范 1 一般规定 1.1本章适用于通风与空调系统节能工程的施工与验收。 1.2通风与空调系统节能工程的施工与验收,除应执行本规范的规定外,尚应符合被批准的设计图纸和《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243等国家现行相关技术标准的要求和规定。 1.3通风与空调系统节能工程所使用的设备、管道、阀门、仪表、绝热材料等产品的规格、型号及技术参数必须符合施工图设计要求,产品质量及性能检测报告应符合国家相关的标准。 1.4 通风与空调系统节能工程的绝热材料和设备进场时,应按下列要求进行核查或复验: 1对风机盘管机组、组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组、热回收装置等设备的风量、风压及热工技术性能进行核查; 2 对风机的风量、风压、效率等技术性能进行核查; 3 对绝热材料的导热系数、材料密度、吸水率进行复验; 4 对合同中约定的复验项目进行复验。 1.5通风与空调系统,应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收,并应有详细的文字和图片资料。 1.6通风与空调系统节能工程验收的检验批划分应按本规范3.3.4条的规定执行。当需要重新划分检验批时,可按照系统、楼层、建筑分区划分为若干个检验批。 2主控项目 2.1通风与空调节能工程中的送、排风系统、空调风系统、空调水系统的安装应符合下列规定: 1 各系统的制式及其安装,应符合施工图设计要求; 2 各种设备、自控阀门与仪表应安装齐全,不得随意增加、减少和更换; 3 水系统各分支管路水力平衡装置的安装位置、方向应正确,并便于调试操作; 4 空调系统安装完毕后应能进行分室(区)温度调控。对有分栋、分户、分室(区)冷、热计量要求的建筑物,空调系统安装完毕后应能实现相应的计量要求。 检验方法:按设计施工图进行核对。 检验数量:全数检查。 2.2风管的制作与安装应符合下列规定: 1 风管材料的品种、规格、厚度与性能等,应符合施工图设计和现行国家产 品标准的要求; 2 风管的严密性及风管系统的严密性检验和漏风量,应符合设计要求和现行 国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有关规定; 3 风管与部件、风管与土建风道及风管间的连接应严密、牢固; 4 需要绝热的风管与金属支架的接触处、复合风管及需要绝热的非金属风管 的连接和加固等处,应有防冷桥的措施。 检验方法:按设计施工图核对、尺量、观察检查,查阅产品进场验收记录、检查风管及风管系统严密性检验记录。

家用空调施工质量验收规范

家用中央空调施工质量验收规范 1 适用范围 本技术要求适用于“中央空调”安装现场施工指导。 2 基本规定 2.0.1 家用中央空调工程施工质量的验收,除应符合本规范的规定外,还应按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行,施工图纸修改必须有设计单位的设计变更通知书或技术核定签证。 2.0.2 承担家用中央空调工程项目的安装施工企业,应具有相应工程施工资质及相应质量管理体系。 2.0.3 安装施工企业承担家用中央空调工程施工图纸的设计及施工时,还必须具有相应的设计资质及质量管理体系,并取得业主的书面同意或签字认可。 2.0.4 家用中央空调工程安装施工现场的质量管理应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001第3.0.1条的规定。 2.0.5 家用中央空调工程所使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场,必须对其进行验收。验收应经监理工程师认可,并应建立相应的质量记录。 2.0.6 家用中央空调工程的施工,按风管系统、冷热水系统。制冷剂系统每一个分项施工工序作为工序交接检验点,并建立相应的质量记录。系统分项施工工序的划分见表2.0.6。 表2.0.6 家用中央空调工程系统与分项施工工序划分 系统分项施工工序 风管系统放样确认--安装室内机--安装室外机--安装制冷剂与冷凝水管道--试压--制作、安装风管--调试--安装风口--竣工验收 冷热水系统放样确认--安装室内机--安装室外机--安装水系统管道--试压检漏--安装风管--调试--安装风口--竣工验收 制冷剂系统放样确认--安装室内机--安装室外机--安装制冷剂系统配管、冷凝水管道--检漏--真空干燥--安装风管--调试--安装风口--竣工验收 2.0.7 家用中央空调工程安装施工过程中发现设计文件有差错,应及时提出修改或更正建议,经设计认可及时形成书面文件归档。 2.0.8 家用中央空调工程的安装施工应按规定的程序进行,并与土建、装饰水电等专业工种互相配合。在家用中央空调安装结束后,装饰工程开始施工时,应进行一次隐蔽工程验收。由空调安装负责人、装饰施工负责人、用户与监理人员一起验收及认可签证。 2.0.9 家用中央空调工程中从事管道焊接施工的焊工,电气线路施工的电工,设备安装的制冷工必须具备操作资格证书。 2.0.10 家用中央空调工程竣工验收应在用户和有关监理人员共同参与下进行,安装施工企业应具有专业检测人员和符合有关标准规定的测试仪器。 3 通风管道制作 3.1 一般规定

中央空调验收标准

中央空调验收标准--说说暖通系统的调试就暖通行业来讲,由于从冷热源到输配系统到末端设备到用户空间以致到室外因素都是整个暖通空调系统的因素或者构件,目前设计院由于各种原因只能做简单的工况设计,所以说设计本身就是多少有以偏取全的因素,一个设计好的系统能够具有强的适应能力去适应各种因素的变化。 如,外界气象变化后,末端设备,输配系统,冷热源都能够相应做出调整,当然这些调整仅仅缩小到调试范围也许就是众人理解的阀门的调节,其实不应该仅仅是阀门。有时候甚至带有策略性的调整,简单来讲其实是一个非常典型的动态规划问题(参见运筹学),目标是运行费用最省,这一点在冰蓄冷系统上最能体现,而现在的设计人员,甚至大师都对此理解不深。所以设计如果没有做到能够适应各类情况,调试就是皮之不存毛将焉附的问题,调也调不出来,最简单么过于我设计的时候根本就不标注每个风口的风量,你怎么调,只能挂布条,看看每个都有风就okay了。 回头再说调试,设计的时候考虑了各类影响因素,那么调试工作就一定能够到理想效果吗?未必,如,静态的水系统不平衡问题是能够通过调试解决,而动态的影响单纯靠阀门一个个人工调整已经无法实现,所以运行的控制策略这个时候就显得非常重要,而国内暖通的设计控制系统往往不是由暖通人员做的,最后系统在哪里高耗能运行,也不会出大问题。 所以,归根到底,设计时候控制策略就应该做好,做全寿命周期的运行策略,再拿冰蓄冷系统举例,这个控制系统要能够自适应,要会去学习,运行一两年后有了非常多的数据,控制策略制定的设计人员还在跟着调整(这能做到吗?),我觉得设计人员这样做一个工程就是这个工程类别的大师了,经验教训都总结出来了。 而实际根本不是这样,师傅带徒弟,不出问题不去想我设计的东西如何,第一次师傅告诉的做法做一辈子,再告诉自己徒弟,如此循环,让暖通成了一个低附加值的垃圾行业,搞出来非常多的高投资,高运行费用的垃圾建筑(比如我了解的中国工商银行总部大楼,运行费用400~550元/m2的变风量系统)。 中央空调安装施工、验收规范 1、施工流程 施工准备—进场验收—安装室内系统—隐蔽工程验收—安装室外机—联调试压—竣

空调与通风施工验收规范标准

空调与通风施工验收规范标准

空调与通风施工验收规范 第一章总则 第1.0.1条为了统一建筑经过风与空气工程质量检验评定方法,促进企业加强管理体,确保工程质量,特制定标准。 第1.0.2条本标准适用于工业与民用建筑的通风与调节工程(包括有一定洁净要求的洁净工程)的风管、部件及空气处理设备的制作与安装的空调的制冷嘲热讽管道安装工程的质量检验和评定。 第1.0.3条本标准主要指标和要求是根据<通风与空调工程施工及验收规范>GB-234-82(以下简称施工规范)的规定提出的。 执行本规定时,尚应遵守<建筑安装工程质量检验评定统一标准>的规定。 第1.0.4条由本标准检验和评定的通风与空调工程,其所用材料的材质,规格必须符合设计要求和施工规范规定。 第1.0.5条在本标准的保证项目条文中,没有注明检查数量的均按全数检查。 第1.0.6条使用国外引进装置或器材的工程,以及扩建、改建的工程其质量的检验和评定,可根据具体情况参照本标准执行。

第二章风管、部件制作与安装工程 第2.0.1条本章适用于工业与民用建筑通风与空气调节系统的风管及部件的制作与安装工程的质量检验评定。 第一节金属风管制作工程 第2.1.1条本节适用于于薄钢板、不锈钢板、铝板和复合钢板风管及法兰的制作工程。 检查数量一般通风与空调工程近按制作数量抽查10%,但不少于5件。 (I)保证项目 第2.1.2条风管的规格、尺寸必须符合设计要求。 检验方法尺量和观察检查。 第2.1.3条内管咬缝必须紧密,宽度均匀,无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷。直管纵向咬缝必须错开。 第2.1.4条焊缝严禁有烧穿、漏焊和裂纹等缺陷。纵向焊缝必须错开。 检验方法观察检查。 第2.1.5条洁将系统的风管、配件、部件和静压箱的所有接缝必须严密不漏。 检验方法灯光及观察检查。

家用中央空调施工质量验收规范范文.doc

家用中央空调施工质量验收规范(试行) 1 总则 1.1 为了适应行业发展的需要,规范市场,加强对中国地区小型中央空调工程质量管理,统一小型中央空调工程质量验收,保护消费者和生产厂商及安装施工企业的利益,特制定本规范。 2基本规定 2.1 小型中央空调工程施工质量的验收,除应符合本规范的规定外,还应按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行 2.2 承担小型中央空调工程项目的安装施工企业,应具有相应工程施工资质。小型中央空调工程中从事管道焊接施工的焊工,电气线路施工的电工,设备安装 的制冷工必须具备操作资格证书。 2.3 家用中央空调工程的施工,按冷热水系统(KOOLMAN)、制冷剂系统(ILLUSION) 或更正建议,经设计认可及时形成书面文件归档,由设计方与用户签字确认。2.5 小型中央空调工程的安装施工应按规定的程序进行,并与土建、装璜水电等专业工种互相配合。 2.6 小型中央空调工程竣工验收应在用户参与下进行,安装施工企业应具有专业检测人员和符合有关标准规定的测试仪器。 3 通风管道 3.1 通风管道尺寸应根据设计图纸尺寸要求进行制作,风管和配件表面应平整、圆弧均匀、纵向接缝应错开,咬口缝应紧密,宽度均匀。风管及其配件的规格应按有关国家标准规范制作。 3.2 复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害的材料。 3.3 ILLUSION标准机外余压50PA, 风管设计长度应进行阻力校核。 4 风管系统 4.1 风管系统要求 4.1.1 制冷区域的风管系统安装必须首先通过专业设计人员进行规范设计,使实际风管的阻力与机组的机外余压相匹配,且每个制冷区域的风量冷量必须与此区域的热负荷相匹配,使其获得最佳的制冷效果。 4.1.2 室内机组的送风和回风情况必须良好,以保证室内的制冷效果和机组的正常运行.

(建筑工程质量)通风与空调工程施工质量验收规范

(建筑工程质量)通风与空调工程施工质量验收规范

中华人民共和国国家标准 通风与空调工程施工质量验收规范Code of acceptance for construction quality of Ventilation and air conditioning works GB50243-2002 主编部门:中华人民共和国建设部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2002年4月1日 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一通风与空调工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于建筑工程通风与空调工程施工质量的验收。 1.0.3 本规范应与现行国家标准建筑工程施工质量验收统一标准)GB 50300—2001配套使用。 1.0.4通风与空间工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量的要求不也低于本规范的规定. 1.0.5通风与空调工程施工质且的验收除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定. 2 术语 2.0.l 风管air duct 采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。 2.0.2 风道air channel 采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成,用于空气流通的通道. 2.0.3 通风工程ventilation worb 送风、排风、除尘、气力输送以及防燃烟系统工程的统称. 2.0.4 空调工程air conditioning works 空气调节、空气净化与洁净室空调系统的总称. 2.0.5 风管配件duct fittings 风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。2.0.6 风管部件duct accessory 通风、空调风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等.2.0.7 咬口seam 金用薄板边缘弯曲成一定形状,用于相互固定连接的构造.

中央空调竣工自评报告.doc

XXXXXXX 中央空调工程 竣 工 验 收 自 评 报 告 编制人: 审批人: XXX建设集团股份有限公司

竣工验收自评报告 一、工程概况 1、工程名称:XXXXXXXXX中央空调工程 2、建设单位:XXXXXXXX 3、监理公司:XXXXXX建设工程咨询有限公司 4、施工单位:XXXX建设集团股份有限公司 XXXXXX中央空调工程位于XXXXX,总建筑面积22876㎡,由地上15层主楼及地下室组成的高层综合性实验办公大楼。空调冷热两用,冷源采用2组涡旋模块机组,热源采用省行管局提供90°C/60°C采暖热水,选2台板式换热机组供大楼冬季使用。 二、施工质量评估依据 1、设计文件、招投标文件、图纸会审纪要、设计变更 2、建筑安装工程质量检验评定标准、施工验收规范及相应的国 家、地方、行业标准 主要有: 机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB50231-98) 现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范(GB50236-98) 通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002) 三、施工内容 公司空调工程与2011年8月份进场施工,与2013年2月底施工结束。按空调图纸的要求空调施工分四部分完成。第一、空调水系统:空调主管采用焊接工艺,空调支管采用螺纹连接,全部经试压检验无漏后隐蔽保温。第二、风系统,包括空调送风系统、新风系统、地下

室通风系统采用新型共板工艺风管压加强筋。在专用加工厂车间加工完毕后现场组装,经漏光检验合格后隐蔽保温。第三、室内风机盘管控制系统采用液晶温控三速控制,每个开关安装后经调试合格第四、设备安装:包括制冷主机、室内风机盘管、新风风柜、落地风柜、通风机、水泵、冷却塔等设备俱采用减震安装,按图纸要求安装就位,设备试运行后性能达到规范要求。 四、安全文明施工 1、建立完善的质量管理体系:监理公司内部及施工方式成立质量保证小组和安全文明小组,建立科学、完善的质量控制措施并严格实施,明确各管理、技术人员、安全员的职责。同时定期加强对施工人员进行专题安全教育,定期组织现场安全文明施工检查,对工人交底全面,强化职工对工程质量及安全的意识。 2、在施工过程中,我项目部通过狠抓现场安全文明施工建设,对外树立了良好的企业形象,迄今未发生安全事故。 五、质量的控制 我项目部认真执行我司“重视管理策划,严格过程控制;持续质量改进,满足顾客需求”的质量方针,在施工过程中执行公司ISO9001:2000质量管理体系的管理标准和管理体系,采取了如下主要措施,保证了合同要求和质量方针和目标的实现。 首先,编制施工组织设计,确立质量目标,结合公司的质量方针和目标以及工程的实际,编制了施工组织设计,并经公司 总工程师、监理工程师、业主审批后实施,以该施工组织设计

《通风及空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016重点解读

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 重点解读 01修订简介 修编依据 根据住房和城乡建设部《关于印发(2012年工程建设标准规范制定修订计划)的通知》 (建标{2012}5号)文的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上编制本标准,完成了对《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002以下简称原规范)的全面修订。 原规范从颁布执行至今有十余年,已经不能满足当前通风与空调工程建设与施工质量验收的需要。 主要考虑以下几个方面: 其一,原规范标龄十五年,符合国家对工程建设标准管理的规定,即标准施行五年及以上时应进行认证复审或予以修订。 其二,自原规范执行十多年来建筑空调工程有众多新材料、新设备、新技术与新工艺得到开发与应用,如多联机组、蓄能技术、地源热泵、室内环境的空气品质、低碳、节能等方面新工程技术的推广使用,使原规范无法全面覆盖,需要通过考证予以增补。 其三,是根据住房和城乡建设部标准定额司的改进步骤对本专业规范继续施行工程施工与工程施工质量验收实施两项分离,强化工程施工质量验收的要求,目的是保障工程质量。

02适用范围 本规范主要适用于建筑工程的通风与空调工程施工质量的验收。对于应用于通风与空气调节工程的冷热源设备及水系统、洁净工程的空气净化设备及自动控制系统皆属于本工程范畴。 通风工程指的是应用于建筑物内的送风系统、排风系统、除尘系统以及防排烟系统等工程。 空调工程指的是应用于建筑物内的舒适性空调系统、工业的恒温恒湿系统以及空气洁净室的空气净化、空气调节系统工程等。 不适用于特殊的高温、高压和热电设备本体保护用的气体冷却循环等系统。如高炉热风、高炉烟气与核电站反应器内循环的气体冷却系统等。 03相关规范 居住建筑节能改造技术规程 居住建筑节能检验标准 公共建筑节能改造技术规程 公共建筑节能检验标准 建筑节能工程施工质量验收规范 地面辐射供暖技术规程 供热计量技术规程 采暖通风和空调工程施工规范 建筑给水排水及供暖工程施工质量验收规范 通风与空调工程施工质量验收规范

通风与空调工程施工及验收规范

《通风与空调工程施工及验收规范》简介 一、规范修编概况 《通风与空调工程施工及验收规范》的修订是根据国家计委综合[1992]490号文,建设部司发文(92)建标字10号《1992年工程建设标准制订、修订计划》,由上海市建委主持,组织上海市建工(集团)总公司下辖上海市工业设备安装公司会同北京市设备安装工程公司、广州市机电安装公司、四川省工业设备安装公司、陕西省设备安装工程公司、北京城建(集团)安装公司、上海建筑设计研究院、冶金部北京钢铁设计研究总院、中国建筑科学研究院空气调节研究所以及同济大学等共同完成的。 规范修编组在收集国内通风与空调工程施工、设计、建设和质检部门对原规范施行中的意见与经验的基础上,参照了美、英、德、日、奥与原苏联等国的同类标准,综合国内工程施工的实际情况,经过充分协商、试验论证,本着先进合理,积极向国际标准靠拢的原则于1997年2月完成“报批稿”。建设部于1997年10月20日以建标【1997】313号文正式批准发布,编号为GB50243-97,走于1998年5月1日起实施。原规范GBJ234-82同时废止。 二、规范的适用范围 本规范主要适用于我国工业与民用建筑的通风与空调工程的施工与验收。 三、规范修编的主要内容 1.对钢板风管的用料厚度作出了调整。 (1)调整后的钢板风管用料厚度相对减薄。如700~1000mm风管用料厚度,从1mm减薄为0.8mm。 (2)修订的依据有如下几点: (a)原规范与国外标准相比,差异较大,不利于与国际接轨。

家用中央空调施工质量验收规范模板

家用中央空调施工质量验收规范(试行) 1总则 1.1为了适应行业发展的需要, 规范市场, 加强对中国地区小型中央空调工程质量管理, 统一小型中央空调工程质量验收, 保护消费者和生产厂商及安装施工企业的利益, 特制定本规范。 2基本规定 2.1小型中央空调工程施工质量的验收, 除应符合本规范的规定外, 还应按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行 2.2 承担小型中央空调工程项目的安装施工企业, 应具有相应工程施工资质。小型中央空调工程中从事管道焊接施工的焊工,电气线路施工的电工,设备安装的制冷工必须具备操作资格证书。2.3 家用中央空调工程的施工, 按冷热水系统( KOOLMAN) 、制冷剂系统(ILLUSION) 施工工序划分, 具体划分工序见下表: 2.4小型中央空调工程安装施工过程中发现设计文件有差错, 应及时提出修改或更正建议, 经设计认可及时形成书面文件归档, 由设计方与用户签字确认。 2.5小型中央空调工程的安装施工应按规定的程序进行, 并与土建、装璜水电等专业工种互相配合。

2.6小型中央空调工程竣工验收应在用户参与下进行, 安装施工企业应具有专业检测人员和符合有关标准规定的测试仪器。 3 通风管道 3.1通风管道尺寸应根据设计图纸尺寸要求进行制作, 风管和配件表面应平整、圆弧均匀、纵向接缝应错开, 咬口缝应紧密, 宽度均匀。风管及其配件的规格应按有关国家标准规范制作。 3.2复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料, 内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级, 且对人体无害的材料。 3.3 ILLUSION标准机外余压50PA, 风管设计长度应进行阻力校核。 4风管系统 4.1 风管系统要求 4.1.1 制冷区域的风管系统安装必须首先经过专业设计人员进行规范设计, 使实际风管的阻力与机组的机外余压相匹配, 且每个制冷区域的风量冷量必须与此区域的热负荷相匹配, 使其获得最佳的制冷效果。 4.1.2 室内机组的送风和回风情况必须良好,以保证室内的制冷效果和机组的正常运行. 4.1.3 检查室内风扇电机是否正转, 皮带松紧度是否合适。4.1.4 风管风速及机组风量不能太大, 使室内噪音在正常的范围内, 而且可有效防止飞水现象的产生。

通风与空调工程施工质量验收规范GB

《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50234-2002)目录 0、关于发布国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》的通知---0 0、前言------------------------------------------------------0 1、总则------------------------------------------------------0 2、术语------------------------------------------------------0 3、基本规定---------------------------------------------------0 4、风管制作---------------------------------------------------0 4.1 一般规定------------------------------------------------0 4.2.主控项目------------------------------------------------0 4.3 一般项目------------------------------------------------0 5、风管部件与消声器制作---------------------------------------0 5.1 一般规定----------------------------------------------0 5.2 主控项目----------------------------------------------0 5.3 一般项目----------------------------------------------0 6、风管系统安装-----------------------------------------------0 6.1 一般规定----------------------------------------------0 6.2 主控项目----------------------------------------------0 6.3 一般项目----------------------------------------------0 7、通风与空调设备安装-----------------------------------------0 7.1 一般规定----------------------------------------------0 7.2 主控项目----------------------------------------------0 7.3 一般项目----------------------------------------------0 8、空调制冷系统安装-------------------------------------------0

中央空调验收标准

中央空调验收标准-- 说说暖通系统的调试就暖通行业来讲,由于从冷热源到输配系统到末端设备到用户空间以致到室外因素都是整个暖通空调系统的因素或者构件,目前设计院由于各种原因只能做简单的工况设计,所以说设计本身就是多少有以偏取全的因素,一个设计好的系统能够具有强的适应能力去适应各种因 素的变化。 如,外界气象变化后,末端设备,输配系统,冷热源都能够相应做出调整,当然这些调整仅仅缩小到调试范围也许就是众人理解的阀门的调节,其实不应该仅仅是阀门。有时候甚至带有策略性的调整,简单来讲其实是一个非常典型的动态规划问题(参见运筹学),目标是运行费用最省,这一点在冰蓄冷系统上最能体现,而现在的设计人员,甚至大师都对此理解不深。所以设计如果没有做到能够适应各类情况,调试就是皮之不存毛将焉附的问题,调也调不出来,最简单么过于我设计的时候根本就不标注每个风口的风量,你怎么调,只能挂布条,看看每个都有风就 okay 了。 回头再说调试,设计的时候考虑了各类影响因素,那么调试工作就一定能够到理想效果吗?未必,如,静态的水系统不平衡问题是能够通过调试解决,而动态的影响单纯靠阀门一个个人工调整已经无法实现,所以运行的控制策略这个时候就显得非常重要,而国内暖通的设计控制系统往往不是由暖通人员做的,最后系统在哪里高耗能运行,也不会出大问题。 所以,归根到底,设计时候控制策略就应该做好,做全寿命周期的运行策略,再拿冰蓄冷系统举例,这个控制系统要能够自适应,要会去学习,运行一两年后有了非常多的数据,控制策略制定的设计人员还在跟着调整(这能做到吗?),我觉得设计人员这样做一个工程就是 这个工程类别的大师了,经验教训都总结出来了。 而实际根本不是这样,师傅带徒弟,不出问题不去想我设计的东西如何,第一次师傅告诉的做法做一辈子,再告诉自己徒弟,如此循环,让暖通成了一个低附加值的垃圾行业,搞出来非常多的高投资,高运行费用的垃圾建筑(比如我了解的中国工商银行总部大楼,运行费用400~550元/m2的变风量系统)。 中央空调安装施工、验收规范 1、施工流程 施工准备—进场验收—安装室内系统—隐蔽工程验收—安装室外机—联调试压—竣

暖通工程施工及验收规范

《暖通工程施工及验收规范》 《通风与空调工程施工及验收规范》的修订是根据国家计委综合[1992]490号文,建设部司发文(92)建标字10号《1992年工程建设标准制订、修订计划》,由上海市建委主持,组织上海市建工(集团)总公司下辖上海市工业设备安装公司会同北京市设备安装工程公司、广州市机电安装公司、四川省工业设备安装公司、陕西省设备安装工程公司、北京城建(集团)安装公司、上海建筑设计研究院、冶金部北京钢铁设计研究总院、中国建筑科学研究院空气调节研究所以及同济大学等共同完成的。如700~1000mm风管用料厚度,从1mm 减薄为0.8mm。 (2)修订的依据有如下几点: (a)原规范与国外标准相比,差异较大,不利于与国际接轨。 (b)国内工程实践证明,采用相对较薄厚度钢板制作的风管,其质量能满足使用要求。

通风与空调工程施工及验收规范简介

通风与空调工程施工及 验收规范简介 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

目录 1、开工报告 2、安装工程报验申请表 3、工程材料报验单(附:进场材料合格证书及检验报告) 4、施工记录表:附表一:风机安装记录附表二:水泵安装记录 附表三:风机、水泵试运转记录附表四:风管安装记录附表五:除尘器安装记录 附表六:防排烟系统安装调试记录附表七:金属风管制作记录附表八:风口安装记录附表九:消声器制作与安装记录附表十:制冷管道安装记录 附表十一:设备、管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录附表十二:管架安装记录附表十三:设备开箱记录 附表十四:设备基础检查验收记录附表十五:管道试压记录附表十六:设备、管道吹洗记录附表十七:阀门试验记录 附表十八:设备安装调整运转试车记录附表十九:系统联合试运转记录附表二十:设备材料检查记录 附表二十一:通风与空调分部工程质量评定表附表二十二:排水管灌水、通水实验记录5、工程质量检验评定表 附表一:金属风管制作分项工程质量检验评定表附表二:硬聚氯乙烯风管制作分项工程质量检验评定表附表三:部件制作分项工程质量检验评定表 附表四:风管及部件安装分项工程质量检验检验评定表附表五:空气处理室制作与安装分项工程质量检验评定表附表六:消声器制作与安装分项工程质量检验评定表附表七:除尘器制作与安装分项工程质量检验评定表附表八:通风机安装分项工程质量检验评定表附表九:制冷管道安装分项工程质量检验评定表附表十:防腐(油漆)分项工程质量检验评定表附表十一:风管及设备保温分项工程质量检验评定表附表十二:制冷管道保温分项工程质量检验评定表 6、隐蔽工程验收记录 7、竣工报告 单位工程开工申请报告 安装工程报验申请表 工程材料报验单 本表一式三份,业主、监理单位、承包商各一份。篇二:中央空调工程验收报告 中央空调工程验收报告 尊敬的 此文证明工程安装合格,下列所述设备已调试完毕、合格,同意验收。我司已经给您进行了使用说明,并且您确定已经能够正确使用了。同时建议您空调设备应定期进行专业的维护,冬季机器长时间不使用时,请将空调电源断开。 验收日期:______年___月___日 设备质保期:____月设备质保期至:______年___月___日 经销商(盖章):安徽绿缘机电有限公司客户(盖章):___________________ 代表人:__________________________ 用户签名:___________________ 日期:__________________________ 日期:_____________________篇三:空调验收报告科技有限公司空调项目验收报告篇四:中央空调竣工报告 工程竣工报告 工程名称: 建设地点: 建设单位:

通风与空调工程施工质量验收规范题库2018年

通风与空调工程施工质量验收规范 《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,下列属风管配件的是。 A、风管系统中的风管、风管部件、法兰和支吊架等。 B、风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等. C、风管系统中的吊杆、螺丝、风机、电动机等。 D、风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 答案D 《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,下列属风管部件的是。 A、风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 B、风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等。 C、风管系统中的吊杆、螺丝、风机、电动机等。 D、风管系统中的风管、风管部件、法兰和支吊架等。 答案B 《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,通风与空调工程的施工,应把每一个施工工序作为工序交接检验点,并形成相应的质量记录。 A、分部。B、子分部。C、分项。D、子分项。 答案C 《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,通风与空调工程中的隐蔽工程,在隐蔽前必须经 验收及认可签证。 A、监理人员 B、项目经理C、甲方人员D、设计人员答案A 《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,通风与空调工程中从事管道焊接施工的焊工,必须具备的考核合格证书. A、初级上岗B、普工岗位 C、特级钳工 D、操作资格证书和相应类别管道焊接 答案D 《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,通风与空调工程竣工的系统调试,应在的共同参与下进行,施工企业应具有专业检测人员和符合有关标准规定的测试仪器. A、建设和监理单位B、设计单位与施工单位 C、设计单位和监理单位 D、项目经理与技术负责人答案A 《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,排烟系统风管钢板厚度可按执行. A、中、低压系统 B、螺旋风管的钢板厚度 C、高压系统D、中压系统 答案C 《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为 ,其耐火等级应符合设计规定。 A、不燃材料B、阻燃材料 C、难燃B1级材料 D、难燃材料答案A 《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手,应以方向转动为关闭,其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。 A、水平 B、反时针 C、顺时针D、垂直答案C 《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,防火阀和排烟阀(排烟口)必须符合有关的规定,并具有相应的产品合格证明文件. A、3C产品标准 B、消防产品标准 C、当地质量检验部门标准 D、专业产品标准

中央空调验收标准.pdf

中央空调验收标准 设备项目验收标准 主机氟系统无漏 压缩机阻值、油位正常工作正常运行电 流达标 显示屏显示正常 控制柜控制有效自动功能正常元件无松 动、油漆无损伤 传感器参数正确、有效管线规则牢固 机壳无损伤无锈无迹油漆无损伤 机电管路冷水管无锈无漏保温材料完整有效 热水管(热回收)无漏保温材料完整有效 冷水水质达标 冷却管无锈无漏油漆无损伤 冷却水水质达标 补水箱水位正常无锈无漏油漆无损伤 排空阀动作灵活 水泵运转正常、油位正常流量达标、油 漆无损伤 电机运转电流正常、阻值正常油漆无损 伤 阀门(含电动阀)开闭灵活有效

热水系统设备验收标准 验收标准 保温层 完整无遗漏无破损仪表 有效冷却塔电机 运转正常、阻值正常、油漆无损伤风扇 运转正常无变形皮带 无磨损塔体 完整、无泄漏浮球阀 有效风路风道 无破损保温无损伤风门 完整转动灵活控制器 有效整齐无损伤室温(气温35℃) 30分钟室温达标(24-27℃)其 他档案资料完整培训提交计划、并落实 备注 未列举的项目按国家标准或合同规定执行 附件、配件齐全。

热水箱保温完整、无泄漏水位、排污正常,表面清洗压缩机绝缘阻值阻值正常 氟系统无漏 蒸发器整洁 风扇运转正常扇叶清洁,螺丝紧固 显示屏显示正常。按键、设置、显示正常 控制箱柜内所有元件安装牢固,不失控、动作灵敏传感器阻值、位置达标参数正确 仪表有效、准确 水位控制器不失控、水位探头安装牢固 循环泵运转电流正常 过滤器畅通 热交换器畅通、清洁 管道无锈无漏、畅通,安装牢固,支管流速平衡保温层无破损、无遗漏、完整有效 阀门开闭灵活有效、无滴漏 机壳整洁无损伤、接地达标、牢固 热水10秒内水温水质达标:40-45℃透明清澈 宝石大酒店机电设备验收标准