文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 必威自动化Profibus网关配置相关模块到STEP详细地址分配

必威自动化Profibus网关配置相关模块到STEP详细地址分配

必威自动化Profibus网关配置相关模块到STEP详细地址分配
必威自动化Profibus网关配置相关模块到STEP详细地址分配

1. AS-I与各PLC连接实例

1 必威自动化Profibus网关和西门子S7-300可编程控制器连接

选用的模块

使用的软件

系统硬件连接

ASI总线的连接和步骤

(1)完成网关,电源,以及模块之间的接线

(2)用手持式编址器给每个模块编址

(3)给ASI网络上电

(4)在网关面板上,按住“Mode”键5秒钟(进入组态模式),每个被检测到的从站都会被循环显示,如果有重复地址,丢失从站,未知从站等错误,会在网关LCD屏幕上显示相关从站地址和相关错误信息。

(5)再按住“Mode”键5秒钟(进入保护模式),如果所有的组态都正确,网关LCD会显示Config. ok。

西门子可编程控制器连接步骤

(1)完成Profibus-DP主站(西门子PLC主站)和从站(倍加福ASI网关)的接线

(2)用一个转接器连接西门子PLC CPU的MPI接口和PC机的 RS232接口(3)将CPU置于“stop”状态,并给PLC通电。

系统软件的连接和组态过程

通过SIMATIC Step 7软件即可建立Profibus 主站和从站之间的连接。可按照如下步骤建立起连接。

新建项目

从主菜单中选择文件菜单,再选择新建。

写入你想要创建项目的名字,并选择存储位置。在项目中组态站点

从主菜单中选择插入菜单,然后选择300站点。

左键点击SIMATIC 300(1) 再双击 Hardware 图标。

先为PLC添加导轨,

再按照前面列出的硬件型号,从硬件列表中选择所使用的西门子产品,依次添加PLC的电源和CPU。

Profibus 网络组态

添加PLC的CPU之后,会弹出一个属性窗口,设置DP口的参数

建立新的网络并选择速率,这个波特率对于CPU运行来说完全足够用。

安装网关的电子数据库(GSD)文件并刷新列表。

将列表中所使用的网关拖入DP主站的黑线上,这时的ASI网关就成为Profibus总线上的DP从站。

注意选择DP网络上的ASI网关地址,需要与ASI网关自身设置的地址保持一致性。

右键点击网关插槽选择Insert Object,插入需要的模块。

MPI 接口设定

双击CPU 然后点击Properties,再选择新建。

依照上面步骤设置MPI接口参数。是MPI接口最大的传输速率。 PC 和PLC通信设置

编译并保存改动, 将整个组态信息下载到CPU内存中,点击Online图标。

成功连接后上述窗口出现。

AS-I从站输入/输出点地址分配方式

在模式中,AS-I从站I/O数据被映射为Siemens 和AS-i/InterBus主站所认识的过程数据。这就是说,较低的半字节描述具有较高从站地址的AS-I从站数据。零号从站高四位数据位被保留,标志位则映射在从站0的数据位上。

2726252423222120

0标志位从站1/1A

组态错误:0=组态成功1=组态错误AS-I电源:0=电源正常1=电源故障外围故障:0=外围正常1=外围故障组态激活:0=组态激活1=组态未激活离线:0=在线1=离线

LOS主站位:0=组态错误解除离

线

1=组态错误激活离线

“LOS主站位”的上升沿会使所有在LOS中的位被置位,下降沿会使所有位被复位。

11.1.6GSD文件对比

其中“GSD file for BWU2546”的过程数据表如下:

在STEP7的“HW Config”中地址表示的含义:

网关的I/O的过程数据表如下:

字节2726252423222120

子站1/1A标志位0

F3F2F1F0D3D2D1D0 1子站3/3A子站2/2A

2子站5/5A子站4/4A

3子站7/7A子站6/6A

4子站9/9A子站8/8A

5子站11/11A子站10/10A

6子站13/13A子站12/12A

27子站23B子站22B

28子站25B子站24B

29子站27B子站26B

30子站29B子站28B

31子站31B子站30B

在STEP7的“HW Config”中地址表示的含义:

模拟输入检测示例

为网关分别配置输入模拟模块和输出模拟模块,以网关接AS-I模拟模块VBA-2E-KE2-IU外加超声波传感器UB500-18GM75-U-V15为例说明,先

选择添加模块“24 Byte Analog Input(29-31)”,

右键点击选择“Monitor/Modify”

选中“Monitor”前的方框,表格内对应所接传感器通道地址的值会产生变化,如果BWU2546电压输出通道1 ,则地址列表中的地址“PIW256”中的状态值随着超声波传感器测试距离改变而变化。

由于数值是1个16位的数据,故1个模拟通道要占用2个字节。而BWU1917是2个电压输入和2个电流输入的模块,共4个通道并占用8个字节。因为“24 Byte Analog Input(29-31)”模块从站地址是从29到31,有3个可选地址,总共要用24个字节,相当于有3个BWU1917模块。

也可添加模块“8 Byte Analog In(1 Sl.)”,表示模拟量输入映射数据长度为8字节,有效映射子站地址范围为1个可选地址

选中“8 Byte Analog In(1 Sl.)”,右键点击,再选中“Object Properties”,

4 O 口网关配置手册

迅时4 O 口网关配置手册 重点注意:配置纯O 口网关时,一定能要配置好固定IP 地址,并做好标签贴在网关上面,以防忘记IP 。(目前迅时未解决纯O 网关的IP 获取请同志们务必按照上面要求来做) 一、听取IP 初次拿到讯时4 O 或8 O 口网关,可用普通电话外线插在FXO 口的任意一口上,然后用另外一部话机或手机拨打插在FXO 口上外线号码,拨通后在按两个“#”键,讯时O 口网关就会播报IP 地址。 二、服务器SIP外线设置 在JUST平台外线设置添加一条SIP 外线,如下图: 其他的设置都不用填,只需要在添加上面的信息即可。 若是有两个O 口网关,就需要添加两条SIP 外线: 三、配置讯时O 口网关 1、有第一步听取讯时O 口网关IP 后就在IE地址栏上输入所听取的IP 地址,讯时的网 关没帐号,直接输入密码小写的“mx8”(注意,讯时网关目前只支持IE浏览器,不支持火狐等其他的浏览器) 2、登陆讯时网关就会出现以下默认界面图2,IP 地址也DHCP 获取的如图1。 图1

图 2 3 、点击右边菜单下面的SIP 配置如下图 在注册服务器 和代理服务器上填上我们JUST 平台地址,后面带上5060端口 注意:在注册方式上选择按线路注册,注册时间默认是180秒 4、在高级配置下媒体流配置 如图, 注册服务器和代理服 务器都填上平台地址

RTP 端口配置最小是10000 最大是20000 迅时默认值是100010- 100020 5、在基本设置下面系统配置 注意:凡是带O 口的网关,或O 口网关,在这里必需选择RFC 2833,如果用其他的传输模式那么就导致无法转接。RFC2833 负责类型默认值是100,但对我们系统支持比较好的值是101 。 首位不拨号时间:摘机后过了多久没有拨号网关就发出忙音提示已放弃本次拨号。 位间不拨号时间:摘机后拨前一个号和后一个号之间的间隔时间,默认时间是两个拨号的时间12秒 拨号结束: 号码拨完了后过多久没拨号网关就会认为此次拨号已结束,会把号码送出 编解码:网关默认有以上这么多编码,根据以上编码来匹配我们系统的编码只到找到匹配何时的编码位置 6、在页面顶部菜单上点击 (1)、直接呼入模式配置绑定号码_x. 线路配置,在下步菜单选择中继线功能如图

网关访问监控配置方法

网关访问监控配置方法 QQ: 602438628 6/29/2011 原理 1.通过iptables的LOG功能打印日志 2.通过syslog记录iptables日志 3.通过logrotate以及contab进行日志回滚以及日志处理 方案所需文件请看附件。 部署步骤: 1)请更新sysklogd至最新版本。 # yum install sysklogd 2)把附件的脚本存放于下面位置 /usr/local/bin/gen_forward_report.sh /usr/local/bin/ip_log_fm.py /usr/local/bin/rotate_gateway_forward_log /etc/logrotate.d/kern.debug 确认文件权限正确 # chmod 755 /usr/local/bin/gen_forward_report.sh # chmod 755 /usr/local/bin/ip_log_fm.py # chmod 755 /usr/local/bin/rotate_gateway_forward_log # chmod 644 /etc/logrotate.d/kern.debug 3)编辑/etc/syslog.conf 追加内容如下 # use for forward audit kern.debug /var/log/kern.debug 初始化kern.debug文件 # touch /var/log/kern.debug

4)编辑计划任务 # crontab -e 追加内容如下 58 * * * * /usr/local/bin/gen_forward_report.sh 2 0 * * * /usr/local/bin/rotate_gateway_forward_log 5)重启syslog使配置生效 # service syslog restart 6)插入iptables规则并保存 # iptables -I FORWARD -p tcp -m state --state NEW -j LOG --log-level DEBUG # iptables -I FORWARD -p udp -m state --state NEW -j LOG --log-level DEBUG # service iptables save 配置完毕,请观察/var/log/ 下文件,查看配置是否生效。 关键点: 1)确保syslog 及iptable为启动状态,可以通过以下命令分别启动syslog及iptable. service syslog start service iptables start 启动该项服务。 2) iptables中的规则,确保有以下2条, # iptables -I FORWARD -p tcp -m state --state NEW -j LOG --log-level DEBUG # iptables -I FORWARD -p udp -m state --state NEW -j LOG --log-level DEBUG 可以通过命令iptables –L –n查看 3)logrotate 功能解析:logrotate服务器默认每天04:00-04:03期间对日志进行回滚处理,此监控系统中/etc/logrotate.d/kern.debug 如下配置: /var/log/kern.debug { size 600M daily rotate 1 } 设置后的结果: 系统将在每天04:00-04:03检查/var/log/kern.debug是否大于等于600M,如大于600M则压缩备份为kern.debug.1,同时新建kern.debug,由于rotate1即只保留一个备份,所以当第二次生成压缩备份时,将覆盖之前的kern.debug.1。

远程登录监控设置

FC-6804/08HV 免域名DVR远程设置指导 一、首先进入录像机的:主菜单-》系统设置-》网络设置,把IP地址,子网掩码,默认网关,首选DNS,TCP端口,HTTP端口,根据网络要求进行设置。 IP地址:给录像机分配的一个独立的内网IP地址,用户可根据情况来分配; 子网掩码:255.255.255.0 大部分都是这个,一般不用改 网关:是指路由器的IP地址,TPLINK的是192.168.1.1,DLINK的是192.168.0.1 首选DNS:这个是当地的DNS服务器的地址,在路由器上可以查到 TCP端口:录像机的通信端口,默认是34567 HTTP端口:是指网页端口,这里建议改成81,因为80中国已经封了

二、.在系统设置--》网络服务---》UPNP 中把录像机的UPNP功能打开,

三、在系统设置--》网络服务---》ARSP中,按下面的要求,把服务器地址,用户名,密码,输入到录像机中,此处的用户名和密码,由供应商负责分配给用户,如没有可联系供应商。 服务器地址:https://www.wendangku.net/doc/9f986370.html, 这个是固定的域名,必须使用这个 端口:15000 这是系统默认,不要修改 用户名:这是供应商分配的用户名 密码:供应商分配的密码

四、再进入路由器中(以TPLINK路由器为例)-->转发规则--》UPNP设置中,把UPNP功能启用,这样设置就完成了。

五、在IE的地址栏里,输入:https://www.wendangku.net/doc/9f986370.html,:8080,即可出现登录的界面,在此处,输入我们提供的用户名和密码,就可以看到你的DVR!第一次使用的话,必须把下角的:下载WEB控件,下载下来,然后进行安装,否则是不能用的

网神SecSSL 3600安全接入网关技术白皮书[V6.4.1]

●版权声明 Copyright ? 2006-2011 网御神州科技(北京)有限公司(“网御神州”)版权所有,侵权必究。 未经网御神州书面同意,任何人、任何组织不得以任何方式擅自拷贝、发行、传播或引用本文档的任何内容。 ●文档信息 ●版本变更记录

目录 1产品概述 (5) 2产品功能说明 (7) 2.1SSL 应用发布 (7) 2.1.1B/S软件的应用 (7) 2.1.2企业站点的应用 (7) 2.1.3单点登录功能(SSO) (8) 2.1.4C/S应用发布 (8) 2.1.5TCP端口应用 (10) 2.1.6SSL 隧道模式 (10) 2.2LAN TO LAN 的解决方案 (11) 2.3远程用户安全性检查 (11) 2.4远程用户访问认证 (12) 2.5用户访问策略 (12) 2.6日志审计功能 (12) 2.7防火墙功能 (13) 2.8支持动态IP接入 (13) 2.9完美的个性化定制 (14) 3产品技术优势 (14) 3.1将C/S应用转成B/S访问 (14)

3.2Web应用功能 (15) 3.3访问的安全性 (15) 3.4稳定性及高可用性 (17) 3.5低带宽运行特性 (17) 3.6部署灵活,维护简单 (18) 4典型应用 (18)

1产品概述 网御神州作为国家密码管理局批准的商用密码产品生产定点单位和销售许可单位,推出了自主研发的网神SecSSL 3600 安全接入网关(简称:“网神SSL VPN”)产品。该系列VPN安全网关采用国家密码管理局指定的加密算法,,基于成熟可靠的专用硬件平台,在保证数据通信安全的同时提供了高性能的访问控制能力,可以有效实现数据传输的安全、用户接入的安全和对内网资源的访问安全。该级别VPN产品已广泛应用于各类小型企业、大型企业/单位分支机构。 网神SSL VPN产品是以国际标准SSL协议为基础的、自主研发的、专为企业定制的、基于应用层设计的远程接入产品,网神SSL VPN为企业远程接入提供了最好的解决方案,它使传统的VPN 解决方案得到了升华,能让用户无论在世界的任何地方,只要使用浏览器就能够访问到公司总部的资源,如WINDOWS、LIUIX、UNIX等系统的商业文件和应用程序,而不需要安装任何客户端软件,网神SSL VPN可以集中管理企业内部的应用布置,配置细粒度的访问策略,可以更安全地实现权限控制,可以让不同级别的用户使用不同的应用。 网神SSL VPN 的C/S转B/S功能,让用户能够远程安全使用企业的ERP系统,而无需安全客户端软件,Web代理技术可以让用户访问企业内部的OA,网站或邮件系统,SSO 功能让用户能够安全而方便地使用企业内部资源,从而实现了统一应用,统一管理,网御神州加密的SSL协议可以保护通过因特网的信息、交易、和电子商务的安全,SSL 防止直接的网络连接,与IPSec VPN不同,

联想网御最终配置手册

联想网御防火墙配置手册 1 登陆方法 1.1 使用电子钥匙方式登陆防火墙 在Web 界面管理中,管理主机默认只能连接防火墙的fe1,如果需要连接其它网口,必须进行相应的设置。默认的管理主机IP 地址是10.1.5.200,Web 界面管理使用SSL 协议来加密管理数据通信,因此使用IE 来管理防火墙时,在地址栏输入https://a.b.c.d:8888/,来登录防火墙。其中防火墙的地址“a.b.c.d”初始值为“10.1.5.254”,登录防火墙的初始用户名和口令都是“administrator”,“administrator”中所有的字母都是小写的。 注意:用Web 界面管理时,建议管理主机设成小字体,分辨率为1024*768;其他字体和分辨率可能使界面显示不全或顺序混乱。 管理员通过Web 方式管理防火墙有两种认证方式,电子钥匙认证和证书认证。使用电子钥匙时,首先将电子钥匙插入管理主机的usb 口,启动用于认证的客户端ikeyc.exe,输入PIN 密码,默认为12345678,系统会读出用于认证的ikey 信息,此时窗口右边的灯是红的。(如下图所示) 选择“连接”,连接进行中灯是黄的,如果连接成功,灯会变绿,并且出现通过认证的提示框,“确定”后,就可以通过https://10.1.5.254:8888 连接防火墙了。(如下图所示)

注意:防火墙管理过程中,请不要拔下电子钥匙,也不要关闭防火墙管理认证客户端,否则可能无法管理。 1.2使用管理证书认证方式远程登陆防火墙 1.2.1远程登陆防火墙的条件 1、必须在先使用电子钥匙登陆防火墙,在“系统配置>>管理配置>>管理证书” 页面上载防火墙证书。(附图1) 2、在准备登陆防火墙的计算机上导入浏览器认证证书“admin.p12”。(附图2) 3、在“系统配置〉〉管理配置〉〉管理主机”页面添加管理主机。(附图3) 4、对“网络配置〉〉网络设备”页面中的fe4口进行操作(附图4)。打开“用 于管理”选项。(附图5) 附图1 说明:选择好相应的证书和密钥,点击“导入”即可。

建筑工地扬尘在线监测仪网页配置方法

工地扬尘在线监测仪网页配置 工地扬尘在线监测仪主要由扬尘监测单元、噪声监测单元、气象监测单元、数据采集处理单元、数据传输单元、LED屏显示单元、视频字符叠加单元、数据展示平台组成,实现工地环境参数的监测、展示、数据上传、视频叠加功能,完美对接政府监测平台,从而实现工地环境参数的24小时监管。 1网页配置方法 1.1初次登录 1:设备提供两个功能完全相同的网口(LAN口);配置时可以任意连接一个网口即可; 连接方式一:扬尘主机连接到本地局域网内的交换机或路由器时,用来配置扬尘主机的电脑也需要连接到该局域网内;如果该局域网内已经存在IP为192.168.1.252的设备,请使用连接方式二 连接方式二:将电脑使用一根网线直接连接到扬尘主机的网口;然后将自己电脑的IP配置为192.168.1.1网关配置为:192.168.1.1子网掩码配置为:255.255.255.0, 因针对不同的系统配置电脑IP的方式不一致,可以针对自己的系统通过百度配置电脑IP; 例如:使用的操作系统为win7系统,可以百度搜索:win7修改IP设置 2:设备连接电源,等到RUN灯亮起后; 3:打开浏览器,输入网址:192.168.1.252,出现以下界面;如果没有出现以下界面,几秒钟后重试;

4:输入默认用户名(admin),密码(admin888),点击登录;出现以下界面: 5:给该设备分配空闲有效的IP,及局域网的网关地址,DNS服务器和子网

掩码,点击“提交网络配置”;提示成功后,关闭电源即可,也可以直接进行后续操作,重启需要等待约1分钟; 1.2登录设备 1:设备上电; 2:解压之前下载过的文件,找到服务器搜索软件文件夹,进入,打开扬尘在线监测终端软件 3:点击”搜索设备”,会搜索所有在该局域网中的运行的设备

网络配置手册

现在好多宽带用户都是安装的ADLS拨号上网。 单用户使用一个猫就可以连接上网了,一般的办事商不建议双人使用。 下面就交大家用路由器连接猫使多用户共享一宽带。还可纯一限速: 单用户使用猫拨号上网,就要点击宽带连接输入帐号暗码,连接后才能上网,同理我们使用路由拨号,不就省了我们点击宽带连接了。 方法: 1、用网线连接猫的Ethernet口和路由器的WAN口 2、用网线分别连接电脑网卡和连接路由器的1234口(连 接电源后电脑右下角会显示连接成功) 三、打开IE输入192.168.0.1进入路由设置窗口,键入路 由器帐户名和暗码,一般的傻瓜路由帐户名暗码都是 admin 四、登陆成功后,点击快速设置→ADSL虚拟拨号→下一步→输入上网帐号,上网口令(就是宽带办事商给你的拨号帐号和暗码) 5、下一步。完成。好了。以后路由就会为你AUTO拨号 了。

?首先把猫的主线连接到路由器WAN口,然后打开路由器的说明书,按照说明设置你的宽带帐号密码,就可以了 ?liusiyuanpeter说: 时间:2010-04-22 00:00:00.0 把猫的网线插在路由器的wan口上,然后把2台电脑连接到路由器的lan口上,然后用一台电脑进路由器的地址,一般都是192,168.0.1或者1.1,如果不对看路由器上写的有,进路由器的密码路由器上也有,进去以后设置wan连接,一般是pppoe,填写你上网的用户名密码,保存,OK ?aaaa822说: 时间:2010-04-15 00:00:00.0 首先把猫的主线连接到路由器WAN口,然后打开路由器的说明书,按照说明设置你的宽带帐号密码,就可以了 ?liusiyuanpeter说: 时间:2010-04-15 00:00:00.0 把猫的网线插在路由器的wan口上,然后把2台电脑连接到路由器的lan口上,然后用一台电脑进路由器的地址,一般都是192,168.0.1或者1.1,如果不对看路由器上写的有,进路由器的密码路由器上也有,进去以后设置wan连接,一般是pppoe,填写你上网的用户名密码,保存,OK .正确连接猫、路由器和电脑。正确做法是猫连路由器,路由器连两台电脑。 2.设置两台电脑都是同一个工作组中,“我的电脑”右键——“计算机 名”中设置和更改,注意电脑名要不一样。 3.设置主机的电脑进行设置,“开始”——设置——网络连接——本地 连接——INTERNET(TCP/IP)里面,IP地址:192.168.1.1子网掩码:

海康威视录像机远程监控设置方法

海康威视自带域域名录像机远程监控设置方法 DS-7800SH 系列海康DDNS 配置和设备访问 适用型号:DS-7800SH 系列 网络环境:通过路由器拨号模式 1 设备配置 第一步:DVR 的相关设置,确认以下几点是否全部填写

第二步:端口映射(以下提供两种配置方法,两种选择一种就可以了) 1、UPnP自动端口映射 说明: 该设置有一个要求,需要路由器支持UPnP这个功能,所以请先确认自己使用 的路由器是否支持该功能,如果支持UPnP的,可以参考以下设置,如果不支 持UPnP的请严格按照第2点中的端口映射来操作。 操作步骤如下: 登陆路由器配置界面,开启UPnP功能

进入设备本地配置界面,启用UPnP 刷新端口,看状态显示为“生效”即可。 2、路由器端口映射 登陆路由器的配置界面,找到虚拟服务器(或者是端口映射),映射端口(设备默认80、8000、554三个端口,可在设备上修改,三个端口必须同时映射,缺一不可)

如果在同一台路由器上有多台监控设备,请使用端口号来区分,不能重复使用端口。 第三步:配置自定义域名 1、快捷配置 点击鼠标右键,选择快捷配置->快捷上网配置

勾选启用DDNS,设置设备域名(自定义,只支持小写字母、数字以及“—”且必须以小写字母开头,必填),手机号码(后续增值服务使用,必填)。当设备状态显示在线时可以使用自动生成的访问地址来访问设备。

注意:配置海康DDNS前,需保证设备正常接入公网。 注意: 1.如果设备通过路由器接入公网,需要开启路由器的UPnP功能并配置设备的UPnP参数或者在路由器上做端口映射。 2.如果配置失败,可能原因是网络不通或者域名冲突,请先检查网络,若网络正常则尝试修改其他域名。 2 设备访问 打开IE浏览器,在地址栏直接输入https://www.wendangku.net/doc/9f986370.html,/自定义域名,例如配置了设备域名为test12345,则直接输入

MX系列网关配置手册

MX系列文档 高可靠性配置手册 HX4E MX8A MX60 MX120

1概述1.1功能定义 MX系列语音网关能配合SIP服务器群提供高可靠性部署解决方案,支持主备切换、多机热备和负载均衡三种模式。 主备切换 在这种模式下,可以配置一台备份服务器。当主服务器发生故障时,网关将自动把所有线路都注册到备份服务器。并可配置对主服务器发送OPTIONS请求以监控其状态。 ●当主服务器对网关发送的OPTIONS消息无响应,会切换到备份服务器。 ●当切换到备份服务器后,网关依旧发送OPTIONS请求给主服务器,网关收到响应的200OK 后,回切到主服务器。 多机热备 在这种模式下,可配置SIP服务器群。当前服务器发生故障时,网关将自动把所有线路都注册到其余服务器中的一台。 下述情况都会触发网关的自动切换操作: ●支持网关呼叫业务的SIP服务器,对网关发送的OPTIONS消息无响应。 ●支持网关呼叫业务的SIP服务器,对网关发送的REGISTER/INVITE消息无响应。 管理员可以在Web上手动地从当前SIP服务器切换到下一个可用服务器。 网关可以根据服务器发送的re-INVITE将对应呼叫业务切换到消息中指定的服务器。 负载均衡 在这种模式下,SIP服务器群中的所有服务器均处于工作状态。即可将网关上所有的终端都注册于服务器群中同一服务器;如需进一步优化,可按照管理员的部署,灵活地将网关上的终端注册于服务器群中不同服务器。 会话流量负载均衡支持如下功能: ●网关通过REGISTER/INVITE消息(整体/线路)在服务器群中循环查找目标服务器。 ●网关会给整体/线路注册上的所有服务器都发送OPTIONS消息,确保服务器在工作状态。 ●一旦OPTIONS消息无应答或者REGISTER/INVITE消息无应答,网关会查找下一个可用服务 器,并将对应的呼叫业务切换到下一台可用服务器。 网关可以根据服务器发送的re-INVITE将对应呼叫业务切换到消息中指定的服务器。

视频监控设备接入标准规范标准

1.1联网接入架构 各类社会单位视频监控资源分布在多个不同的网络环境中,包括行业单位专网或私网、互联网等。公安机关在互联网上建设省市县三级社会单位视频监控接入平台,各类社会单位的视频信息通过互联网接入至县级社会单位视频监控接入平台。即县级社会单位视频监控接入平台,能够整合并统一管理所有不同链路、不同技术要求的社会图像监控资源。未来,随着社会视频监控资源的逐渐增多,有条件的派出所也可建设社会单位视频监控联网接入平台。 县(市、区)公安机关在互联网内部署建设社会视频接入平台,用于接入汇聚本辖区的社会视频监控资源。 市级社会视频接入平台级联各县级社会视频接入平台,可管理、监看本市的社会单位视频信息。 省级社会视频接入平台级联各市级社会视频接入平台,可管理、监看全省的社会单位视频信息。 各级平台应搭建于具备固定IP的互联网环境下,兼顾经济性与多用户同时使用的需求,县级以上平台互联网带宽应不低于50M。 5.1.1通信协议结构 5.1.1.1概述 视频、音频、数据等信息传输、交换、控制的通信协议的结构见下图所示。 图通信协议结构图 联网系统在进行视音频传输及控制时应建立两个传输通道:会话通道和媒体流通道。

会话通道用于在设备之间建立会话并传输系统控制命令;媒体流通道用于传输视音频数据,经过压缩编码的视音频流采用RTP/RTCP传输。 5.1.1.2会话初始协议 安全注册、实时媒体点播、历史媒体的回放等应用的会话控制采用RFC 3261(SIP)规定的REGISTER、INVITE等请求和响应方法实现,历史媒体回放控制采用SIP扩展协议RFC2976规定的INFO方法实现,前端设备控制、信息查询等应用的会话控制采用SIP扩展协议RFC 3428规定的MESSAGE方法实现。 SIP消息应支持基于UDP和TCP传输。 5.1.1.3会话描述协议 联网系统有关设备之间会话建立过程的会话协商和媒体协商应采用RFC 4566(SDP)协议描述,主要内容包括会话描述、媒体信息描述、时间信息描述。会话协商和媒体协商信息应采用SIP 消息的消息体携带传输。 5.1.1.4控制描述协议 联网系统有关前端设备控制、设备目录信息等控制命令应采用联网系统控制描述协议(MANSCDP)描述,见GB/T28181-2011附录A。联网系统控制命令应采用SIP 消息MESSAGE 的消息体携带传输。 5.1.1.5媒体回放控制协议 历史媒体的回放控制命令应采用RFC 2326规定的RTSP协议描述,见附录B,实现设备在端到端之间对视音频流的正常播放、暂停、停止、快进/快退播放等远程控制。历史媒体的回放控制命令采用RTSP协议的PLAY方法。 5.1.1.6媒体传输协议 媒体流在联网系统IP网络上传输时应采用基于RTP的媒体压缩数据封装。

海康威视录像机远程监控设置方法

海康威视录像机远程监控设置方法 DS-7800SH 系列海康DDNS 配置和设备访问 适用型号:DS-7800SH 系列 网络环境:通过路由器拨号模式 1 设备配置 第一步:DVR 的相关设置,确认以下几点是否全部填写

第二步:端口映射(以下提供两种配置方法,两种选择一种就可以了) 1、UPnP自动端口映射 说明: 该设置有一个要求,需要路由器支持UPnP这个功能,所以请先确认自己使用的路由器是否支持该功能,如果支持UPnP的,可以参考以下设置,如果不支持UPnP的请严格按照第2点中的端口映射来操作。 操作步骤如下: 登陆路由器配置界面,开启UPnP功能

进入设备本地配置界面,启用UPnP 刷新端口,看状态显示为“生效”即可。 2、路由器端口映射 登陆路由器的配置界面,找到虚拟服务器(或者是端口映射),映射端口(设备默认80、8000、554三个端口,可在设备上修改,三个端口必须同时映射,缺一不可)

如果在同一台路由器上有多台监控设备,请使用端口号来区分,不能重复使用端口。 第三步:配置自定义域名 1、快捷配置 点击鼠标右键,选择快捷配置->快捷上网配置

勾选启用DDNS,设置设备域名(自定义,只支持小写字母、数字以及“—”且必须以小写字母开头,必填),手机号码(后续增值服务使用,必填)。当设备状态显示在线时可以使用自动生成的访问地址来访问设备。

注意:配置海康DDNS前,需保证设备正常接入公网。 注意: 1.如果设备通过路由器接入公网,需要开启路由器的UPnP功能并配置设备的UPnP参数或者在路由器上做端口映射。 2.如果配置失败,可能原因是网络不通或者域名冲突,请先检查网络,若网络正常则尝试修改其他域名。 2 设备访问 打开IE浏览器,在地址栏直接输入https://www.wendangku.net/doc/9f986370.html,/自定义域名,例如配置了设备域名为test12345,则直接输入

网神配置指南

网神设置指南 1. 资料准备 需从备件中找齐网神资料,主要有:《第一次使用注意须知》、《装箱单》、光盘和USBKey。其中,《第一次使用注意须知》有《网神信息安全产品Licence信息申请表》,须参考《装箱单》中商品编号和出厂编号填入申请表内,发送到指定邮箱以获取许可号。 2. 网神设置 2.1. 主机设置 将本机IP设置为10.50.10.44,子网掩码为255.255.255.0。将光盘中的Admin Cert文件夹打开,安装,双击SecGateAdmin程序安装许可证,安装过程中需要输入密码,默认密码为123456。安装结束后将网线连接网神网口FEGE1,通过浏览器连接(注意,IE和goole chrome浏览器都可能会阻止连接,可使用360浏览器)。在IE地址栏中敲入:https://10.50.10.45:8889 进行登入,默认密码为:firewall。即可进入网神设置画面。 2.2. 防火墙设置 2.2.1. 导入许可证 初次进入防火墙设置界面需要将网神公司发来的许可License导入,才可以对其设置。具体方法为:点击系统配置升级许可导入许可证,点击“浏览”,将网神发来的许可证导入即可。如下图:

2.2.2. 网络接口 对需要设置透明桥的网口设置成混合模式,具体方法如下:点击网络配置网络接口点击右边“操作”将“工作模式”选择为“混合”点击“保存配置”。 2.2. 3. 透明桥设置 须将一、二区连接的网口设置成透明桥,如需将网口2和网口3设置成透明桥,设置如下:点击“网络设置”透明桥点击“添加”将需要连接的网口添加到右边点击确定点击“启动透明桥监控”点击确定点击“保存配置”。

OM500网关远程自动更新配置手册

OM500系列文档 远程自动更新配置手册OM500

修改记录 文档版本 01 (2014-3-31 起草人:xhmei) 全文。 版权所有? 上海迅时通信设备有限公司2014。保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

目录 概述................................................................................. 1-1 1.2 功能定义....................................................................... 1-1 1.3 更新流程说明................................................................... 1-1 1 管理服务器搭建 ..................................................................... 1-1 1.1 搭建FTP服务器................................................................. 1-1 1.2 配置文件和升级包的管理......................................................... 1-2 2 网关的配置 ......................................................................... 2-1 2.1 前言........................................................................... 2-1 2.2 网络环境保证................................................................... 2-1 2.3 设备配置步骤................................................................... 2-1 3 配置文件详解 ....................................................................... 3-3 3.1 配置文件的命名................................................................. 3-3 3.2 配置文件的使用................................................................. 3-3 3.3 配置文件的参数................................................................. 3-4 3.3.1 配置文件修改的注意事项................................................... 3-4 3.3.2 配置文件的参数说明....................................................... 3-5

新手入门无线网关设备及其调试

广义上的“网关”指一个网络连接到另一个网络的“接口”,比如一个企业的内部网与外部互联网相连结,就需要一个网关加以管理和控制.它是一种复杂的网络连接设备,可以支持不同协议之间的转换,实现不同协议网络之间的互连. 而所谓的无线网关,是指集成有简单路由功能的无线AP.从某种意义上来说,无线网关方案与宽带路由器方案完全相同;即是说无线网关通过不同设置可完成无线网桥和无线路由器的功能,也可以直接连接外部网络,如WAN,同时实现AP功能. 一、产品选择 目前市面上无线网关产品,种类还是很多的.总的说来,市场中的产品都具有小巧、便携、多功能、实用等特点.而且有些产品在产品设计上也充分考虑了用户的需要. 有的产品背后设有挂孔,可以很方便地挂在墙上.作为接收端设备操作,可以将XBOX、PS2、机顶盒、笔记本电脑和网络打印机等设备连接到已有的无线网络上.有些产品有接口连接打印机,可以变成打印机无线服务器.还有些产品支持摄像头,可以成为无线监控设备.具体采购的时候,就要根据自己的需求来选择. 下面通过一款具体的产品来详细认识无线网关. SMC 无线网关SMCWTVG 产品名称:SMC 无线网关SMCWTVG 产品简介:拥有无线AP、VoIP功能,支持无线AP、无线客户端或者无线桥接三种模式,内置一个WAN端口、一个LAN端口、两个RJ-11的电话界面接孔,并且支持802.11b/g无线网络连接功能.在无线网络方面的收讯能力方面,因为SMCWTVG没有外接天线,采用的是隐藏式无线天线,所以收讯范围并不广. 提示:VoIP,Voice over Internet Protocol,俗称IP电话,或者网络IP电话,是利用互联网实现语音通信的一种先进通信手段,是基于IP网络的语音传输技术. 二、产品配置 通过前面的介绍,其实大家应该明白,无线网关本身就是一台IP共享器,内置PPPoE自动拨号,及DHCP功能,可提供无线及有线连接功能;因此其配置与无线路由器并无太大区别,

高科网关IP超市配置手册

广州市高科通信技术股份有限公司
NGN 事业部技术支持文档
高科网关 IP 超市应用配置手册 目
第 1 章 参数配置 1.1 简明组网图 1.2 配置本地连接 1.3 启用Web网管 1.4 登录页面 1.5 配置E164 号码 1.6 配置H323 协议参数 1.7 配置号码路由表 1.8 修改网关IP地址 1.9 保存参数 1.10 安装计费软件 1.11 打开计费端口 1.12 设置计费软件 第 2 章 产品FAQ 2.1 如何知道面前一台IAD的IP地址? 2.2 为什么我打不开Web网管? 2.3 为什么会听到回音? 2.4 为什么呼叫关机手机时,听到的是回铃音而非正常的提示音? 2.5 如何设置网守的侦听端口?

2 2 2 3 3 3 4 5 5 6 6 7 7 9 9 9 9 9 9
Tel:86-20-82598555
Fax:86-20-82598733
https://www.wendangku.net/doc/9f986370.html,
2005-5-9

广州市高科通信技术股份有限公司
NGN 事业部技术支持文档
第1章 参数配置
1.1 简明组网图
路由器的 WAN 口连接到 ADSL,IAD 与计费电脑均连接到宽带路由器的 LAN 口
网守 ADSL 路由器 IAD
IP数据网
计费系统
1.2 配置本地连接
打开电脑中的网络连接选项,以 Windows XP 为例 路径:开始—>控制面板(或连接到)—>网络连接(或显示所有连接) 配置本地连接方法如下: 第一步:使用鼠标右键选择本地连接的属性。
图 1-1 显示本地连接属性 第二步:选择“Internet 协议 (TCP/IP),并使用鼠标左键单击属性。 ” 第三步:选择“使用下面的 IP 地址” IP 地址:输入与 138.0.60.1 同一网段的 IP 地址,例 如:138.0.60.2 子网掩码:输入 255.255.0.0 默认网关:暂时可以不填。上述各项全部输入 完毕,使用鼠标左键单击“确定”保存退出。
Tel:86-20-82598555
Fax:86-20-82598733
https://www.wendangku.net/doc/9f986370.html,
2005-5-9

奥科网关配置

奥科网关使用手册 北京英立讯科技有限公司 Zinglabs Beijing Co.,Ltd

1 配置网关IP (4) 1.1登陆web修改IP (4) 1.2 使用BootP-tftp软件修改IP (4) 1.2.1 设置软件参数 (4) 1.2.2 修改IP (5) 2 MP114配置端口呼入、呼出 (6) 2.1 Protocol Management — Protocol Definition — DTMF&Dialing (6) 2.2 Protocol Management — Advanced Applications — FXO Settings (7) 2.3 Protocol Management — Endpoint Phone Numbers (8) 2.4 Protocol Management — Hunt Group Settings (8) 2.5 Protocol Management — Endpoint Settings — Automatic Dialing (9) 2.6 Protocol Management — Routing Tables — Tel to IP Routing (10) 2.7 Protocol Management — Routing Tables — IP to Trunk Group Routing .. 10 2.8 Protocol Management — Advanced Parameters — Supplementary Services 11 2.9 Maintenance (12) 2.10 Advanced Configuration — Configuration File (12) 3 MO118-FXS与MO118-FXO配置端口呼入、呼出 (13) 3.1 Protocol Management-Routing Tables-Tel to IP Routing (13) 3.2 Protocol Management-Routing Tables-IP to Hunt Group Routing (14) 3.3 Protocol Management-Endpoint Phone Numbers (16) 3.4 Protocol Management — Advanced Applications — FXO Settings (17) 3.5 Protocol Management-Endpoint Settings—Automatic Dialing (17) 3.6 Advanced Configuration-Media Settings-Voice Settings (18) 3.7 传送主叫号码设置 (19) 3.7.1 Protocol Management—EndpointSettings—Generate Caller ID to Tel19 3.7.2 Protocol Management—EndpointSettings—Caller ID Permissions .. 20 3.7.3 Protocol Management—Advanced Parameters—Supplementary Services21 3.7.4 Protocol Management—Advanced Parameters—Supplementary Services21 3.7.5 Advanced Configuration — Media Settings — Fax/Modem/CID settings (22) 4 奥科软座席设置 (23) 4.1 修改IP地址 (23) 4.2 调节增益 (23) 4.3 设置电话号码位数 (24) 4.4 设置SAS (25) 4.5 设置Tel to IP Routing (25) 4.6 设置IP To Hunt Group Routing Table (26) 4.7 设置自动外拨 (27) 4.8 设置本端号码 (27) 4.9 设置拨号模式 (28) 4.10 设置 Hunt Group Settings (29) 4.11 保存重启 (29) 4.12 配置文件导入导出 (30)

迅时S口网关配置手册

迅时4S口网关配置手册 一、听取IP 初次拿到讯时S 口或S 、O集成网关(4S4O 口网关),可拿一部话机接一条电话外 线到网关的S 口上,然后按两个“#”键听取IP 。 注意如果是4S4O口的网关切记不要PSTN 外线插在S 口上面,这样会直接造成S口烧 坏掉。另只要是S口的网关或带S口的网关都可以用上面方法来听取IP 。 三、在BANGIAN平台设置分机设置。 在BANGIAN平台配置分机号码如801 – 804 等4个分机。(此处不细说了。) 四、配置讯时4S 口网关 1、有第一步听取讯时S 口网关IP 后就在IE地址栏上输入所听取的IP 地址,讯时的 网关没帐号,直接输入密码小写的“mx8”(注意,讯时网关目前只支持IE浏 览器,不支持火狐等其他的浏览器) 2、登陆讯时网关就会出现以下默认界面图2,IP 地址也DHCP 获取的如图1。 图1 图2 3、点击右边菜单下面的SIP 配置如下图注册服务器和代理服 务器都填上平台地址

在注册服务器和代理服务器上填上我们BANGIAN平台地址,后面带上5060端口后 注意:在注册方式上选择按线路注册,注册时间默认是180秒 4、在高级配置下媒体流配置如图, RTP 端口配置最小是10000 最大是20000 迅时默认值是100010- 100020 5、在基本配置中DTMF 传输模式要选择RFC2833 注意:凡是带O 口的网关,或O 口网关,在这里必需选贼RFC 2833,如果用其他的传输模式那么就导致系统无法转接。2833 负责类型默认值是100,但对我们系 统支持比较好的值是101 。 首位不拨号时间:摘机后过了多久没有拨号网关就发出忙音提示已放弃本次拨号。

视频监控系统无线网桥及远程设置

一、利用无线网桥搭建监控视频系统 【目的】 1、通过局域网从B点看到A点的实时监控视频(高清) 2、能远程登录查看A或B的实时监控视频 1、A和B之间距离大概50-80米,经多种方案比较,最后决定采用无线网桥搭建一个局域网来实现。 2、淘宝上卖的无线网桥价格一般都在300元左右一个的价格,本着省钱的原则,我挑了一款最便宜的,125元/只,使用了一个多月了,除了中间换了一个POE电源外,其它一切正常。 3、虽然有店家的比较详细的教程,到真正安装调试的时候,还是出现了不少问题,差点就把AP 给退回去了,我也算是个电脑玩得挺溜的啦,这玩意,第一次没人指导,真是蛮复杂的。光看那些参数就觉得头晕~ 产品主要参数 ?网络标准:IEEE802.11b/g 频率范围:2.3-2.4G(一般民用设备工作在2.4G频段,设置到2.3G频段可以避开频道干扰,有效提高网络安全性) 信道数:34 数据传输:54M 水平、垂直面波瓣宽度:30°、28° 传输距离:稳定1-3公里 ?电源模式:poe供电防水,防晒,防风 安装方式:夹码抱杆 功耗:最大10W 环境标准:工作温度:-20℃-60℃、工作湿度:10%-90% ?网桥尺寸:210*180*50mm ?网桥重量:1.5KG

1、如上图接好网线,先接台PC对AP设置参数。 2、登录192.168.1.20 用户名/密码:ubnt 国家代码:Compliance Test 3、system --language:中文(简体)重启 4、Advanced--速率算法:EWMA 抗扰性:打勾,已启用 天线设置:自适应 上述三项设置好后,更改--应用5、Network--网络模式:网桥 IP地址:192.168.1.20 网关IP:192.168.1.1 上述三项设置好后,更改--应用 6、Link Setup--无线模式:接入点 SSID:bjminsu 信道:237-2312 MHz 输出功率:20 dBm 安全:WPA2 WPA预共享密码:yu* 上述三项设置好后,更改--应用1、如上图接好网线。 2、登录192.168.1.20 用户名/密码:ubnt 国家代码:Compliance Test 3、system--language:中文(简体)--重启 4、Network--网络模式:网桥 Disable Network:None IP地址:192.168.1.21 主DNS IP:202.106.0.20 上述四项设置好后,更改--应用 5、Link Setup--无线模式:站 ESSID:bjminsu,从”选择”里 选择”bjminsu” 安全:WPA2 WPA预共享密码:yu* 上述三项设置好后,更改--应用 6、Main--查看信号强度,接近0 dBm时信号最强。 7、把A点的PC机换成硬盘录像机。 8、硬盘录像机--主菜单—系统设置—网络设置-- IP地址:192.168.1.108 子网掩码:255.255.255.0 默认网关:192.168.1.1 TCP端口:37777HTTP端口:80 UDP端口:37778连接数:10 9、在B点登录192.168.1.108 用户名:admin 密码:admin 类型:TCPà全部打开,或者只打开想查看的某个通道。 10、设置完毕。 备注:B点AP链接到路由器上,那样子可以一边上网,一边看监控视频。 A(5单元)发射B(8单元)接收 192.168.1.20 连接框图及参数设置 搭建好后,终于可以安心滴从B点(值班室)里看到A点的实时监控了,要不然得按时巡视,可以减少管理成本。出门在外的话,也能随时通过3G手机查看各点的监控视频。 再在每个点装一套GSM报警系统(烟感+气感+防盗),基本上能做到比较好的防范。

相关文档