文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 单级和多级轻型井点降水施工方案作业指导书汇编

单级和多级轻型井点降水施工方案作业指导书汇编

单级和多级轻型井点降水施工方案作业指导书汇编
单级和多级轻型井点降水施工方案作业指导书汇编

单级和多级轻型井点降水施工方案作业指导书汇编

目录

一、轻型井点降水 (1)

二、深井井点 (7)

三、双轴水泥土搅拌桩 (13)

四、三轴水泥土搅拌桩 (19)

五、钻孔灌注桩 (27)

六、静压桩施工工艺 (35)

七、锤击桩施工工艺 (43)

八、模板工程施工方案 (54)

九、悬挑脚手架施工方案 (72)

十、卷材防水作业指导书 (87)

十一、涂料防水施工作业指导书 (97)

十二、蒸压加气混凝土砌块填充墙施工作业指导书 (104)

十三、小型混凝土空心砌块填充墙施工作业指导书 (113)

十四、蒸压灰砂砖填充墙施工作业指导书 (122)

十五、电渣压力焊工艺标准 (131)

十六、直螺纹钢筋接头工艺标准 (137)

十七、地下室防水套管预埋及封堵工法(非人防) (144)

十八、钢管击入注浆式“土钉墙”基坑支护结构施工作业规程 (149)

十九、建筑排水PVC-U管道穿越楼板面施工质量控制 (156)

一、轻型井点降水

1 适用范围

本作业指导书适用于单级和多级轻型井点降水。

1.1 土质条件

适用于土层渗透系数1×10-7~1×10-4cm/s的粉砂、粉质砂土、黏质粉土、含薄层粉砂的粉质黏土和淤泥质粉质黏土。

1.2 降水深度

单级井点≤6m,多级井点6~10m。

2 编制依据

《上海市基坑工程技术规范》 DG/TJ08-61-2010

《建筑基坑支护技术规范》 JGJ120-99

《建筑基坑工程监测技术规范》 GB50497-2009

《建筑施工手册——第四版》

3 施工准备

3.1 技术准备

井点降水构造见下图:

井点降水施工前应详细分析现场地质、环境等情况,编制《井点降水施工方案》并进行技术交底。

降水方案应通过计算明确井点布置、井点管间距、埋设深度H=H2+3.5m、单管灌砂量V=(H2+2m)×π(R2-r2)等(H2:沟槽底至坑底长度、R:成孔半径、r:井点管半径),并分析降水对周边环境是否存在不利影响,及采取的相应保护措施。

3.2 人员准备

(1)井点施工阶段:现场需配置施工负责人、技术负责人、机管员、安全员等主要管理人员。

(2)井点运行阶段:每班需配置2~3名值班人员,24小时轮流值班。

3.3 材料准备

(1)砂滤层:用于井点降水的灌砂应采用粗砂、豆石,粗砂含泥量应小于2%,豆石含泥量应小于1%,宜优先选用豆石,不得采用中砂,严禁采用细砂,以防堵塞滤管网眼。

(2)滤网:内层滤网宜采用30~80目的金属网或尼龙网,外层宜采用3~10目的金属网或尼龙网。

(3)黏土:用于井点管上口密封的黏土应呈可塑状,且黏性要好。

3.4 设备准备

(1)轻型井点降水系统主要设备

由井点管、连接管、集水总管及抽水设备等组成。

1)井点管直径宜为38mm~55mm,长度为6m~9m,井管(点)间距宜为0.8m~1.6m,井管排距不应大于20m。

2)滤管采用与井点管相同规格的钢管制作,长度为1m~1.5m,过滤器底端封闭。滤管表面的进水孔直径10mm~15mm,中心距30mm~40mm,紧贴过滤器外壁采用双层滤网包裹,管壁与滤网间采用金属丝绕成螺旋形隔开,滤网外层应再绕一层粗金属丝。

3)连接管与集水总管

连接管采用透明塑料管,集水总管直径宜为65mm~110mm,一台机组携带的总管最大长度:真空泵不宜超过100m,射流泵不宜超过60m。

4)抽水设备

真空井点降水通常采用真空泵、射流泵,真空泵由真空泵、离心泵、水气分离器等组成,射流泵由离心水泵、射流器、水箱等组成。

(2)成孔设备

主要包括起重设备、冲孔管和冲击或旋转钻机等。

(3)临时用电

临时用电应满足《JGJ46-2005》的要求,现场配置双电源,以免断电造

成降水中断。

3.5 作业条件

(1)建筑物的控制轴线、灰线尺寸和标高控制点已经复测。

(2)井点位置的地下障碍物已清除。

(3)基坑周围受降水影响的建筑物和构筑物的位移监测已准备就绪。

(4)防止基坑周围受降水影响的建筑物和构筑物的措施已已准备就绪。

(5)水源、电源已准备。

(6)排出的地下水应经沉淀处理后,方可排放到市政地下管道或河道。

(7)所采用的设备已维修和保养,确保能正常使用。

4 施工方法

工艺流程:轻型井点定位→开挖冲沟→布置总管、轻井管→成孔→设置支管→填砂→封土→洗管→连接支管、总管、轻井泵→试抽→正常抽水→填平冲沟。

(1)定位:严格按照施工平面图放好施工灰线,作好轻井沟槽的布设。

(2)开挖冲沟:开挖深度应至土层表面杂填土以下,宽度宜为1m,冲沟两侧放坡按开挖深度不宜小于1:0.5。

(3)成孔:成孔可采用水冲法或钻孔法成孔施工,成孔直径不宜小于φ300mm,保持孔径上下均匀、垂直,冲孔深度比滤管底加深0.5m左右。

1)水冲法利用高压水流冲开泥土,砂性土压力为0.4MPa~0.5MPa,黏性土压力为0.6MPa~0.7MPa,冲孔管依靠自重下沉,冲孔时应用高压水枪上下反复冲孔以以确保成孔孔径能达到要求,冲孔达到设计深度后,应尽快降低水压,拔出冲孔管。

2)钻孔法成孔施工适用于坚硬土层或井点紧靠建筑物,一般采用长螺旋钻孔机进行成孔施工。成孔达到深度后,向孔内沉入井点管,井点管外壁与孔壁之间回填滤料(粗砂、豆石)。

(4)下管、填料:成孔完成后应及时向孔内沉入井点管,并在井点管外壁与孔壁之间快速回填滤料(粗砂、砾砂),以防孔壁坍塌,并确保井管垂直居中,井点管上口1m~1.5m部位须用黏土封口密实,以防漏气。

(5)冲洗井管

用φ15-30mm的胶管插入井点管底部进行注水清洗,直到流出清水为止,

应逐根进行清洗,避免出现死井。

(6)管路安装:首先沿井点管线外侧铺设总管,并用连接塑料管连接总管及支管,连接管与支管及总管之间应用扎丝扎牢,以保护管口,当总管和支管连接完成后,严格检查各部件接口是否紧配、严密、防止漏气,保证真空抽吸正常进行。

(7)井点管使用

1)试抽

在试抽时,应检查整个排水管网是否通畅,方可正式投入抽水。正常的出水规律是先大后小、先混后清,如水不出或一直较混或清后又混,应检查处理后方可使用。

2)抽水

井点管使用,应保证连续抽水,并准备双电源。

3)真空度检查

真空度是判断井点系统运行良好与否的尺度,应经常观察,真空度不低于65KPa,如真空度不够,通常是因为管路漏气,应及时修好。

4)井点管淤塞的处理

井点管淤塞,可通过听管内水流声,手扶管壁感到振动,夏冬期手扶管子感觉较冷、热等简便方法进行检查。如井点管淤塞太多,严重影响降水效果时,应逐个用高压水反冲洗井点管或拔除重新埋设。

5)观测

为便于观察坑内水位下降情况,在每套总管水力坡度影响线较薄弱的中间部位,布设1~2只观察水位井点,应定时观测水位观测井内的水位。

(8)抽水

当抽水设备运转一切正常后,可以投入正常抽水作业,安排专人检查排水真空度、支管及有关接口是否漏气或“死井”,发现问题及时用水冲洗,疏通,在抽水中不得随意停机,同时对流量、真空度进行观察、统计,并做好记录。每班不应少于两次,检查记录表见下:

轻型井点降水检查记录表

5 质量标准

5.1 质量标准

(1)降水系统施工完后,应试运转,如发现井管失效,应采取措施使其恢复正常,如不能恢复则应报废,另行设置新的井管。

(2)降水系统运转过程中应随时检查观测孔中的水位,并做好记录。

(3)总管的流水坡度2.5?~5?流向抽水设备,总管应与水泵中心齐平,以减少水头损失,水泵应安装平整。

(4)排出水不应回灌入冲沟内,应通过现场排水系统经三级沉淀排入市政管网。

(5)降水施工的质量检验标准应符合下表的规定:

井点降水施工质量检验标准

6 成品保护

(1)井点管口应有保护措施,防止杂物掉入井管内。

(2)为防止滤网损坏,在井管放入前,应认真检查,以保证滤网完好。

7 过程监测

降水过程中应对周边地下水位变化进行持续监测,报警值按设计,一般周边地下水位变化报警值:累计值为1000mm、变化速率500mm/d。

8 井点管拆除

降水时间不应小于15天,地下水位降至坑底1m以下,方可拆除井管(具体必须经监理总监同意后方可拆除),所留孔洞用土或砂填塞,对地基有防渗要求时,地面以下2m应用粘土填实。

9安全、环保措施

(1)施工场地内一切电源、电路的安装和拆除,应由持证电工专管,电器必须严格接地、接零和设置漏电保护器。现场电线、电缆必须严格按《施工用电专项方案》设置,严禁乱拉、乱接。

(2)所有机械操作人员必须持证上岗。

(3)施工场地必须做到场地平整、无积水。

(4)排出的地下水应经沉淀处理后方可排放到市政地下管道或河道。

(5)施工机械、电气设备、仪器仪表等在确认完好后方准使用,并由专人负责。

二、深井井点

1 适用范围

本作业指导书适用于降水深度≤20m的深井井点施工。

2 编制依据

《上海市基坑工程技术规范》 DG/TJ08-61-2010

《建筑基坑支护技术规范》 JGJ120-99

《建筑基坑工程监测技术规范》 GB50497-2009

《建筑施工手册——第四版》

3 施工准备

3.1 技术准备

深井降水构造见下图:

深井降水施工前应详细分析设计图纸、现场地质、周边环境等情况,编制《深井降水施工方案》并进行技术交底。

降水方案应通过计算明确井管布置、井点深度、单管灌砂量、滤管长度、排水量等,并分析降水对周边环境是否存在不利影响,及采取的相应保护措施。

井点深度H=H1+7m~9m

单管灌砂量V=H×π(R2-r2)

注:H1基坑开挖深度、R成孔半径、r井点管半径

3.2 人员准备

(1)井点施工阶段:现场需配置施工负责人、技术负责人、机管员、安全员等主要管理人员;

(2)井点运行阶段:每班需配置2~3名值班人员,24小时轮流值班。

3.3 材料准备

(1)砂滤层

井管与孔壁之间的过滤层应采用豆石、瓜子片、粗砂,粗砂含泥量应小于2%,豆石、瓜子片含泥量应小于1%,滤料粒径应大于滤网孔径。

(2)滤网:外包40~60目和80~100目的镀锌铁丝网。

(3)黏土:用于井点管上口密封的黏土应呈可塑状,且黏性要好。

3.4 设备准备

(1)深井系统主要设备

由深井井管和潜水泵等组成。

1)井管由滤水管、吸水管和沉砂管三部分组成,可用钢管(挖土深度大于10m时壁厚不应小于3.5mm)、无砂砼管制成,管外径一般为300mm,内径大于潜水泵外径50mm。

2)滤水管宜根据地质条件确定滤水管的分布,长度一般为3m~9m,开孔率不应小于30%,通常采用钢管分段轴条或开孔外包镀锌铁丝网两层,并用12#铁丝箍紧,或采用无砂砼管。

3)井管连接

钢管宜采用法兰连接或焊接,无砂砼管采用承插式连接。

4)抽水设备

抽水设备通常采用潜水泵或长轴深井泵,深井井点降水应根据排水流量选用抽水设备,排水量应大于设计值的20%,每井一台,每个基坑井点群应有两台泵备用。

(2)成孔设备

主要采用旋转钻机成孔,空压机清孔,对砂土地基造浆时应掺入膨润土及烧碱以防坍孔。

3.5 作业条件

(1)建筑物的控制轴线、灰线尺寸和标高控制点已经复测。

(2)井点位置的地下障碍物已清除。

(3)基坑周围受降水影响的建筑物和构筑物的位移监测已准备就绪。

(4)防止基坑周围受降水影响的建筑物和构筑物的措施已已准备就绪。

(5)水源、电源已准备。

4、施工方法

井管定位→钻孔、清孔→吊放井管→填滤料→回填粗砂→井口封闭→安装深井降水装置→调试→降水→退场

(1)成孔、清孔

成孔采用旋转钻机成孔,孔径为600mm~650mm,其施工流程为:测放井位→埋设护口管→安装钻机→成孔→清孔。

1)测放井位:根据降水井点平面布置图测放井位,当布设的井点受地面障碍物或施工条件的影响时,现场可作适当调整。

2)埋设护口管:护口管底口应插入原状土层中,管外应用粘性土封严,防止施工时管外返浆,护口管上部应高出地面0.10m。

3)安装钻机:机台应安装稳固水平,钻头、钻机、钻盘中心与井位中心三点成一线,使用应前用经纬仪复核其垂直度。

4)成孔:成孔施工采用泥浆护壁钻进成孔,根据地层采用自造浆或人工造浆,钻进过程中泥浆密度控制在1.15~1.20,钻孔孔斜不应超出1%,当提升钻具或停工时,孔内必须压满泥浆,以防止孔壁坍塌。

(2)清孔换浆:钻孔钻进设计标高后,在提钻杆前将钻杆提离至孔底50cm 进行冲孔,清除孔内杂物,同时将孔内泥浆密度逐步调制至1.05,返出泥浆不结块为止。

(3)下井管

管子进场后,应检查过滤器的缝隙是否符合设计要求,是否刷洗干净。下管前必须测量孔深,孔深符合设计要求后,开始下井管,应保证滤水管能居中,垂直井管安装应准确到位,不得损坏过滤器,井管连接要牢固不得脱节渗漏,下沉到设计深度后,井口固定居中。

(4)填滤料

填滤料前井管上口应加闷头密封后,将滤料从井管与孔壁中徐徐填入,直至滤料填至井口下1m处,并保证井管周围填料厚度基本一致。

(5)井口封闭

为防止泥浆及地表污水从管外流入井内,在地表以下采用粘性土夯实封孔,封孔深度为1m左右。

(6)安泵试抽

成井施工结束后,在疏干井内及时下入潜水泵、排设排水管道、电缆等,电缆与管道系统在设置时应注意避免在抽水过程中不被挖土机、吊车等碾压、碰撞损坏,因此,现场要在这些设备上进行标识,抽水与排水系统安装完毕,即可开始试抽水。

(7)降水运行

1)试运行

如在降水过程中,发现抽出的水质混浊、出水量较小则采用洗井方式以保证水质较清及提高井壁的渗透性。洗井采用空压机反复充气,冲击孔壁泥皮,直到水清不含砂为止。

2)降水运行

降水抽水时潜水泵的轴水时间自短至长,降水井每次抽水后应立即停泵,对于出水量较大的井每天开泵抽水的次数相应要增多。

降水过程中应检查水泵的工作状态,确保水泵安置在水位以下以防烧坏水泵,一旦发现不正常及时调泵并修泵。

抽水过程中应安排专业人员日夜值班,进行排水降水控制操作、水位观测记录。每班不应少于两次,检查记录表见下:

深井井点降水检查记录表

检查人:日期:

(8)排水

洗井及降水运行时应用管道将水排至场地四周的明渠内,通过排水渠将水排入场外市政管道中。

5 质量标准及控制要点

(1)降水施工的质量检验标准应符合下表的规定:

井点降水施工质量检验标准

(2)控制要点

1)降水应提前一个月进行,降水速率不宜太快以免对周边环境造成不利影响。

2)深井布置应避开工程桩、土体加固区,尽量靠近格构柱便于固定,挖土时应对坑内降水井管采取保护措施。

3)坑底若有注浆加固区域,应先降水再进行注浆施工,否则注浆过早会引起深井管的堵塞,而影响降水效果。

4)成孔、下管、填料、洗井应连续进行,不可中断;整个降水过程中应根据不同区域、不同地质条件考虑配备双电源,以保证降水的连续进行。

5)坑内深井抽水时,抽水间隔时间自短至长,每次抽水井内水抽干后,应立即停泵,以免电机烧坏,水泵吸水口应始终保持在动水位以下,对于出水量较大的井每天开泵的抽水的次数相应要增多。

6)成井施工阶段应边施工边抽水,即完成一口投入降水运行一口。

7)如在降水过程中,发现抽出的水质混浊,则采用洗井方式以保证水质较清。

6 成品保护

(1)井点管口应有保护措施,防止杂物掉入井管内。

(2)为防止滤网损坏,在井管放入前,应认真检查,以保证滤网完好。

7 过程监测

降水过程中应对周边地下水位变化进行持续监测,报警值按设计,一般周边地下水位变化报警值:累计值为1000mm、变化速率500mm/d。

8 井管拆除、封闭

在坑底砼垫层浇捣前后,根据降水实际效果,征得甲方、监理同意,即可拆除降水井,将井管切割至垫层位置,对井管内采用黏性土充填密实。

9 安全、环保措施

(1)施工场地内一切电源、电路的安装和拆除,应由持证电工专管,电器必须严格接地、接零和设置漏电保护器。现场电线、电缆必须严格按《施工用电专项方案》设置,严禁乱拉、乱接。

(2)所有参与深井降水施工的人员(含钻孔、深井装拆、设备运转操作),严禁酒后开机或操作。

(3)成孔、清孔后的深井施工必须从速,要求在半小时内进行深井管的安装及清砂、填土作业,不得留深孔于场地。确因特殊外因要延时安装深井,则必须立即将井口设标围护,以防人、物坠入。

(4)在土方开挖后的基坑内围护深井,应注意在挖机行程外以免碰伤;

(5)在基坑内装拆深井设备时,应注意周围土体,以防发生局部坍塌伤人事故;

(6)降水后期深井管需登高检修或拆卸时,登高支架上部必须与井管临时捆扎牢固,以防侧向倾斜;

(7)钻机、潜水泵等设备发生故障时,必须停机检查、修理;

(8)施工前必须指定专人负责安全生产,并对所有参与本降水施工的人员进行安全教育和安全交底,所有参与人员应签名在案;

(9)特别是土方开挖时,挖土方要严格保护各深井设备及管线,对深井管处的挖土要考虑到土压力及挖土的均匀性,必要时派专人在深井管周围挖土作业时专门进行监护。

(10)为保持和巩固已有的降水效果,宜派专人对土方开挖后的基坑作好明排水工作,以防雨后及明水的回灌渗入。

三、双轴水泥土搅拌桩

1 适用范围

本作业指导书适用于双轴水泥搅拌桩的施工,用于土体加固、基坑围护等。

2 编制依据

《上海市基坑工程技术规范》DG/TJ08-61-2010

《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99

《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009

《建筑施工手册——第四版》

3 施工准备

3.1 技术准备

(1)根据设计要求进行工艺性试桩确定相关工艺参数(如:水灰比、送浆压力、成桩提升及下沉时的档位),试桩不应少于2根。

(2)场地标高测量,确定成桩下沉及提升长度,并在导轨架上对不同桩长做好标记。

(3)定位测量:根据建设单位提供坐标基准点,按照设计图进行放样定位及高程引测工作,并做好永久及临时标志,放样定线后应请监理进行复核验收。

(4)浆液配置:水灰比应控制在0.5~0.6,施工前进行标样制作,确定水灰比的容重(一般不应低于1700kg/m3)及每小车水泥的载入量,根据料筒的体积确定水及水泥的投入车数,并在料筒上划上投水刻度线,并在现场挂浆液配置级配单。

(5)水泥用量计算:水泥掺入比按设计,施工前应根据设计对水泥掺入量要求计算水泥用量,单桩水泥用量,并根据水泥用量的计算确定不同类型桩长投入浆液的筒数并现场挂牌。

700双轴水泥搅拌桩单桩水泥用量:V=0.702×γ×L×κ[L:桩长、γ:土的容重(一般取1800kg/m3)、κ:水泥掺入比]

(6)要选择和确定桩机进出路线、施工顺序及针对性的应急措施,制定施工方案,作好技术交底。

3.2 人员准备

施工机具应由专人负责使用和维护,大、中型机械特殊机具需执证上岗,操作者须经培训后,执有效的合格证书可操作,主要作业人员已经过安全培训,并接受了施工技术交底。

3.3 材料准备

(1)水泥:宜用P.O 42.5级普通硅酸盐水泥。

(2)外加剂:按设计及现场实际要求。

(3)材料进场应有产品出厂合格证,按要求进行原材复试,合格后方可使用。

3.4 设备准备

(1)主要机械:深层搅拌机、灰浆搅拌机、灰浆泵等。

(2)主要器具:手推车、磅秤、比重计、全站仪、经纬仪、线锤、水准仪、压力表等。

(3)深层搅拌机应做好安全检测,检测合格后方可使用。

3.5 作业条件

(1)场地应先整平,暗浜处理,清除桩位处地上、地下一切障碍物(包括大块石、树根和生活垃圾等)。

(2)基础轴线及标高测量完毕,基础的轴线和高程的控制桩,应设置在不受施工影响的地点,并应妥善加以保护。

(3)投料池采用规则容器,以方便计算投浆量。

(4)设备开机前应检修、调试,检查桩机运行及输料管畅通情况。

(5)水源、电源配备到位,并满足使用要求,常用深层搅拌机用电功率:SJB-37为2×37kw、SJB-40为2×40kw、SJBF-45为2×45kw,灰浆机为4.5kw,卷扬机为25kw。

4 施工方法

工艺流程:测量放线→开挖沟槽→钻机定位→配制浆液→成桩→关闭搅拌机、清洗→移至下一根桩。

(1)测量放线:根据轴线放出桩位线,并做好标桩,沿坝体内侧在沟槽内拉一根测绳,为桩机移位定孔。

(2)开挖沟槽:沟槽开挖宽度应每边大于坝体300~500mm,两侧按1:0.5放坡,清除表面杂填土及障碍物。

(3)钻机定位:根据测绳移机至钻孔位置,为保证钻孔达到要求的垂直度,钻机就位后必须做水平校正,使钻杆轴线垂直对准钻孔中心位置。控制方法是用经纬仪或吊线锤双向校正机架垂直度,每移机检查不少于1次,要求机架垂直度偏差不超过1%。

(4)制浆:配置浆液时水要清洁、酸碱适中,制浆时首先将水加入桶内至刻度位置,再将水泥等粉料按配量倒入,开动搅拌机搅拌,搅拌均匀后投入浆液池备用。

(5)成桩:双轴水泥搅拌桩应采用两喷三搅施工工艺,其工艺流程图见下:

1)钻头第一次预搅下沉:检查搅拌机的冷却液循环正常后启动搅拌电机,放松起重钢丝绳,使搅拌机沿导向架方向,向内侧旋转搅拌切土下沉,下沉速度宜控制在1m/min,如果下沉速度太慢可以补给少量水泥浆以利钻进。

2)钻头第一次喷浆搅拌提升:搅拌钻进到设计深度后开启压浆泵,经过高压管、中心杆向土体喷射注浆,同时钻头旋转搅拌提升,使灰浆与搅拌的原土充分拌和,搅拌头提升速度宜控制在0.5m/min,当达到设计标高位置应充分搅拌30s再下沉钻杆。

3)钻头第二次搅拌下沉、喷浆搅拌提升方法同上述。

4)钻头第二次搅拌提升结束即停止送浆进行第三次搅拌下沉、搅拌提升。

5)送浆应连续进行,施工过程中因故停浆,应将钻头下沉至停浆点以下0.5m处,待恢复供浆时再喷浆提升。桩与桩的搭接时间超过16h应在冷缝

处进行补桩。

6)成桩过程中应做好原始记录,原始记录应客观真实,检查记录表见下:

双轴水泥搅拌桩检查记录表

记录人:日期:

(6)移位:整个作业结束,把钻机等机具设备移到新孔位上,重复上述步骤,进行下一根桩的施工。

(7)清洗:每天加固完毕,应对钻杆及钻头,进行低压射水,向集料斗中注入适量清水,开启灰浆泵,清洗全部管路中残存的水泥浆,管内、机内不留残存浆液,将黏附在搅拌头的软土清洗干净,并用水清洗贮料罐、砂浆泵、以备再用。

5 质量控制

(1)成桩应避开工程桩,如相互干扰可根据设计位置做适量调整。

(2)严格控制水灰比,每个台班对浆液容重的测量不应少于两次。

(3)每次水泥进场后均应及时通知监理进场验收。

(4)现场暗浜部位应按设计提高水泥掺入量,或进行换土处理。

(5)钢管、钢筋的插入应在水泥土搅拌桩成桩后12h内施工,插入深度、位置应符合设计要求。

(6)压顶施工前水泥土搅拌桩顶部的浮浆、浮土应采用人工或机械挖土清除。

(7)试块制作应采用70.7mm×70.7mm×70.7mm的试模,每个台班抽查2根桩,每根桩不应少于2个取样点,每个取样点制作3个水泥土试块。对承重水泥土搅拌桩应取90d后试件,支护水泥土搅拌桩应取28d后试件。

(8)土方开挖前应进行钻芯取样,取样数量不少于总桩数的0.5℅且不少于3根,钻芯后的孔洞应及时注浆填充。

(9)应尽量避开冬季施工,如无法避免应按冬季施工要求做相应的抗冻措施。

(10)深层搅拌桩地基质量检验标准如下表所示。

深层搅拌桩复合地基质量检验标准

6 成品保护

(1)搅拌桩应达到设计要求方可进行降水及土方开挖,土方开挖应按设计要求,应分断分层开挖,严禁超长、一次开挖至坑底。

(2)搅拌桩边侧荷载严禁超出设计要求。

(3)临近有工程桩施工时,应先进行工程桩施工再进行水泥土搅拌桩的施工,以避免工程桩挤土对水泥土搅拌桩的破坏。

7 过程监测

(1)安排专业单位进行监测,施工前编制专项监测方案,确定监测内容及报警值。

(2)位移报警时应及时上报甲方、设计、监理及施工并采取相应措施。

8 安全、环保措施

(1)施工场地内一切电源、电路的安装和拆除,应由持证电工专管,电器必须严格接地、接零和设置漏电保护器。现场电线、电缆必须严格按《施工用电专项方案》设置,严禁乱拉、乱接,机械设备夜间作业必须有充足的照明。

(2)所有机械操作人员必须持证上岗。

(3)卷扬机绳筒必须有保险装置,手刹制动必须灵活有效,不得使用断丝超标钢丝绳。

(4)道木铺设平实,机械平稳,保证道木搭设长度。

(5)水泥应采用散装水泥,现场搅拌场应做好封闭防止扬尘污染。

(6)现场剩余浆液应外运处理,严禁遗弃在现场,或排入附近管道、河流。

(7)现场临近居民小区,水泥搅拌桩应尽量避免夜间施工,以防扰民。附表:

轻型井点深井降水方案

启东市安置房城东村 高层住宅小区 轻型井点、深井降水 施 工 方 案 江苏南通二建集团有限公司 2012年4月25日

目录 一、工程概况???????????????????????????????????????????????????????????????????3 二、编制依据????????????????????????????????????????????????????????????????????3 三、降水方案选择及排水方案???????????????????????????????????????????????4 1.轻型井点????????????????????????????????????????????????????????????????????4 2.深井降水????????????????????????????????????????????????????????????????????6 3.排水方案????????????????????????????????????????????????????????????????????9 四、井点、深井降水施工机构及管理人员???????????????????????????9 五、降水时对周边边坡的影响和监测方法??????????????????????????9 六、质量保证措施???????????????????????????????????????????????????????????????10 七、安全施工措施????????????????????????????????????????????????11 八、危险点分析????????????????????????????????????????????????????????????????13 九、安全生产及文明施工措施??????????????????????????????????????????????14 十、环保措施????????????????????????????????????????????????????????????????15 附:现场排水布置图

真空井点降水施工方案

降水施工方案 施工单位:唐山市丰南区永诚隆土石方工程处降水区方案

一、工程概况 1、项目基本概况: 唐山LNG外电真空降水 2、场地工程地质条件: 唐山LNG场内吹填及回填场地。 3、本工程各项工程量统计如下: 序号项目数量单位备注 2 m1 降至槽底0.5m 轻型井点降水 二、编制依据: (1)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 三、开挖降水处理方案 1、施工工艺及施工参数介绍 经现场明开挖,结果为直接开挖不能满足现场施工条件,我司将采用真空降水的施工方法对现场进行降水施工。降水区施工参数设定 1、施工区域工作面四周外侧间隔1米设置2m深井点,四周环形布置。井点降水 (1)井点降水 在开挖施工后,先进行井点降水(真空度-0.03MPa~-0.06MPa),有效降1 降水区方案

水(水位低于槽底地下不小于0.5m)后进行开挖,若开挖后遇到明水采用明排水法。 2、总体的施工顺序为: 1.井点降水施工,外设明排水; 2.开挖区内水位降水至槽底地以下0.5m处; 3.进行开挖,留另降水管降水直到基坑回填结束; 四、施工工艺 1、井点降水施工 1.1施工准备 选择总管铺设位置,考虑真空泵的功率及能负担集水总管的长度,确定抽水水流方向及出水口位置,抽水泵位置的安放宜选择在同一侧,布置抽水泵安放位置的选择,在放置泵的方向外侧开挖集水槽排水。抽水总管为直径50mmPVC管,插入井管为直径20mmPVC管,总管与井管的连接采用软塑管,各种规格的管材分类码放整齐。 1.2井点降水工艺流程

井点降水工艺流程图 2 降水区方案 1.3井点埋设 (1)测放井点 用钢尺测放井点,定位井管点用竹签插入地下做好标识。经复测合格后的 井点报监理方和甲方验收、确认。 (2)埋设井点 井管为50mm直径PVC管,井管下端为滤管,滤管长0.6m,管壁上钻 有φ8mm的星棋状排列滤孔,为避免滤孔堵塞,管壁外包尼龙丝布作为滤网,在滤网外再围一段螺旋形铁丝,将滤网固定在滤管上,防止滤网脱落或下滑,保护滤管。 井点管埋设采用导杆冲枪式水冲法成孔。导杆式冲枪的由高压

污水处理厂深基坑井点降水施工方案

廊坊市新兴产业示范区龙湖污水处理厂工程 基坑降水排水专项方案 一、工程概况: 1、土层地质情况:本工程施工场区原属农作物种植区,地势比较平坦,现场自然地貌平均海拔标高为13.50m,现场场地土类型为III 类。 拟建场区地基土自上而下分述如下: 2 根据地勘报告得知,廊坊市属于永定河泛区,地下水流向和本场区基本相同,常年流向为自西北向东南。地下水位浅层孔隙潜水,地表流水主要为雨水。不同季节、时期的水量和水位变幅较大。在本工程中,抗浮设防水位按地表以下3 米考虑,故土方施工开始以前,应充分考虑基础埋深和地下水的影响情况,并制定切实可行的降水排水方案,以利于施工。 3、施工要求及方案选择: 根据设计抗浮水位和设计基础埋深情况,在基坑土方开挖过程中,本工程对于基础埋深小于3 米的建筑物和构筑物仅采取排水措施便可满足施工需求;对于基础埋深大于及等于3 米的建筑物和构筑物,在采取的排水措施同时,还应采取井点降水措施,以满足施工的需要。本工程基坑(槽)选择采用明沟排水措施和真空轻型井点降水措施,由明沟和井点汇集的污水排至施工现场的排水沟里,最终由施工现场的排水沟将污水汇集到工地西南角位置集中后抽排至场区外。排水及降水的措施选择根据2.3 条要求执行。 下表为建构筑物基础埋深概况及排水降水措施选择情况一览表:

4、技术保证条件: 4.1 根据现场实际情况及时制定切合实际的、可实施的施工方案,特别是降水措施的选择上本着“安全第一,经济合理”的原则,在规范允许的情况下尽可能地做到实施方案的最优化,并且得到业主、监理的审核、批准。 4.2 专项方案实施前,编制人员或项目技术负责人应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。 4.3 施工时,严格执行“方案先行、样板领路”的原则,严格按方案要求的施工程序进行施工。样板没通过,禁止进入下道工序施工。 4.4 科学配置机械设备是确保计划完成的重要条件。机械设备的配置原则:性能良好、数量充足等,保证台班效率,从而满足技术要求。 4.5 为确保工程按计划进行,我公司将选择有资质保证、履约能力强、队伍素质较高、有丰富的同类工程施工经验的专业施工队进行井点降水工程的施工。 4.6 施工单位应当严格按照专项方案组织施工,不得擅自修改、调整专项方案。如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的,修改后的专项方案应当重新组织专家进行论证。通过后方可实施。 4.7 施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测。发现不按照专项方案施工的,应当要求其立即整改;发现有危及人身安全紧急情况的,应当立即组织作业人员撤离危险区域。 4.8 对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程,施工单位、监理单位应当组织有关 第2页共17页

基坑井点降水施工作业指导书

基坑井点降水施工作业指导书 1 适用范围 本作业指导书适用于降水深(15~50m)地下水较丰富且渗透性较强,基坑深(>10m),基坑占地面积大的工程地下降水。 2 作业准备 2.1 降水施工前应该满足本作业的施工条件,包括地质勘测资料、城市占道手续、材料、人员和机械设备等的要求。 2.2 场地准备 2.2.1 地质勘测资料齐全。 2.2.2 城市占道手续已批复。 说明:以上人员数量为每班数量。 3 技术要求 3.1 施工前按要求计算出地下水涌水量、钻井数量、井深、井间距等参数。 3.2 开钻前,了解清楚地质资料及地下管线等,最好每个孔位均开挖探槽。 3.2 井点系统安装完毕后,应进行抽水试验,检查有无漏气、漏水情况。 4 施工工艺流程及操作要点 4.1 井点降水施工工艺见图4-1所示。

图4-1 井点降水施工工艺流程图 4.2 操作要点 4.2.1布孔原则 (1)车站相邻降水井间距一般按6m~8m控制,降水井中心与围护桩间距一般按≥1.5m控制。 (2)区间隧道外侧相邻降水井间距一般按6m~8m控制,隧道间疏干降水井按≤12.0m控制,降水井中心与隧道结构外皮或围护桩间距一般按≥1.5m控制。 4.2.2施放井位 (1)降水井井位施放时必须详细调查核实场区地下管线分布情况,当无法确定时可采用人工挖探孔的方法,确认地下无各种管线后方可施工。 (2)为避开各种障碍物,降水井间距可作局部调整,降水井中心距围护桩外皮或隧道结构外皮≥1.5m,隧道及竖井相邻管井间距最大不得超过8.0m,且降水井总量不得减少。

为确保降水效果,减小洗井难度,所有管井采用反循环钻机成孔,孔径一般为600~800mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆池。井身结构误差要求:井径误差±20mm;垂直度误差≤1%;井深应满足设计井深。 4.2.3替浆及下管 下管前注入清水置换全井孔内泥浆,砂石泵抽出沉渣并测定孔深。替浆过程中,安排好泥浆及渣土的清运工作。 井管采用无砂混凝土滤水管,在预制混凝土管鞋上放置井管,同时水位以下包缠1层80目尼龙网,缓缓下放,当管口与井口相差200mm时,接上节井管,接头处用尼龙网裹严,为避免挤入泥砂淤塞井管,竖向用3-4条30mm宽、长2~3m的竹条用2道铅丝固定井管。为防止上下节错位,在下管前将井管依井方向立直。吊放井管要垂直,并保持在井孔中心,为防止雨污水、泥砂或异物落入井中,井管要高出地面不小于200mm,并加盖或捆绑防水雨布临时保护。 4.2.4填滤料 井管下入后立即填入滤料。滤料应具有一定的磨圆度,滤料含泥量(包括含石粉)≤3%,粒径2~4mm。填砾料时,滤料沿井管外四周均匀填入,宜保持连续。要避免填料速度过快或不均造成滤管偏移及滤料在孔内架桥现象,洗井后滤料下沉及时补充滤料,要求实际填料量不小于95%理论计算量。 4.2.5 洗井 下管、填料完成后立即进行洗井,特殊情况如上路施工,洗井间隔时间不能超过24小时,采用空压机由上而下分段洗井直至水清砂净,上下含水层水串通。洗井过程中应观测水位及出水量变化情况。洗井时必须清除停留在孔内和渗水含水层中的泥浆与孔壁泥浆,疏通含水层,并在井周围形成良好的反滤层;洗井前后两次抽水涌水量相应小于15%,洗井后井内沉淀不上升或基本不上升。 4.2.6 抽水 (1)潜水泵及泵管安装吊放,置于距井底以上2.5m~3.0m处,开挖前的超前抽水时间不宜少于1个月。 开始抽水时,因出水量大,为防止排水管网排水能力不足,可以间隔的逐一启动水泵。抽水开始后,逐一检查单井出水量、出水含砂量。 抽水含砂量控制:为防止因抽地下水带出地层细颗粒物质造成地面沉降,抽出的水含砂量必须保证:粗砂含量<1/50000;中砂含量<1/20000;细砂含量<1/10000。当含砂量过大,可将水泵上提,如含砂量仍然较大,重新洗井。 连网统一抽降后连续抽水,不应中途间断,需要维修更换水泵时,逐一进行。 (2)为了保证降水期间抽水持续作业,防止长时间停电造成水位回升,影响地下结构施工,考虑配备用电源,将采取如下措施: ①在原有供电系统上,还要采取作为第二路供电系统应急备用电源(内燃发电机),并配有自动切换装置。 ②如因现场无法实施第二路供电系统,则必须配备发电机作为应急备用电源,并配有自动切换装置。 (3)因抽水过程中,水位可能变化较大,为防止因水位变化大而损坏潜水泵,建议采用水位自动液位开关监测器。

轻型井点降水施工方案

井点降水专项施工方案 工程名称_如皋市红星市场扩建改造及商住楼工程 编制______________ 审核______________ 批准______________ 日期______________浙江广丰建设有限公司

目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备 (3) 三、施工工艺 (4) 四、注意事项 (5) 五、轻型井点降水系统拆除 (6) 六、质量验收标准 (6) 七、环境安全措施 (6)

轻型井点降水施工方案 一.工程概况: 如皋市红星市场扩建改造及商住楼开发工程位于如皋市如城镇红星村,中山西路北侧,总建筑面积43146平方米,其中住宅15860平方米,农贸市场5139平方米,超级市场8498平方米,商务酒店1156平方米。 该工程包括一幢9层综合楼和4幢住宅楼(两幢6层商住楼和两幢5层住宅楼)。 综合楼平面总尺寸为95.5mX75.4m,主体结构高度38.1m,机房高度41.1m。其中主楼地上9层。一二层商铺,超级市场层高5米及6米,三层及三层以上商务酒店层高3.5米;八层层高3.9米,九层层高4.9米。 商住楼包括1#、2#、3#、4#、四个单体。1#楼平面尺寸为43.6mX10.9m,高18.38m,屋面最高19.95m。地上一层车库+五层住宅+阁楼,其中底层车库层高2.19m,住宅部分层高为2.8m。2#楼平面尺寸为51.46mX14.8m,高19.79m,屋面最高21.36m。地上一层商铺+五层住宅+阁楼,其中底层商铺层高3.6m,住宅部分层高为2.8m。3#楼平面尺寸为65.4mX10.9m,高18.38m,屋面最高19.95m。地上一层车库+五层住宅+阁楼,其中底层车库层高2.19m,住宅部分层高为2.8m。4#楼平面尺寸为55.3mX14.8m,高19.78m,屋面最高21.36m。地上一层商铺+五层住宅+阁楼,其中底层商铺层高3.6m,住宅部分层高为2.8m。 本工程场地基本平整,+0.000为黄海高程5.65米,本基坑开挖在3.05米左右,根据本工程的勘测报告显示,初见水位标高为2.57—3.11M,稳定水位标高为2.67—3.21M 为确保施工安全,达到经济、安全的目的,本工程采用轻型井点降水施工。 二.施工准备 (一)施工机具 1.管:φ45,壁厚为3.0mm的无缝钢管或镀锌管,长5.0m左右,一端用厚为4.0mm的钢板焊死,在此端1m长范围内,在管壁上钻φ15mm的小圆孔,孔距为25mm,外包两层滤网,滤网采用编织布,外部再包一层网眼较大的尼龙丝网,每隔50~60mm用10号铅丝绑扎一道,滤管另一端与井点管进行连接。 2.井点管:φ45,壁厚为 3.0mm的无缝钢管或镀锌管。 3.连接管:透明管或胶皮管,与井点管和总管连接,采用8号铅丝绑扎,应扎紧以防漏气。 5.抽水设备:根据设计配备离心泵、真空泵或射流泵,以及机组配件和水箱。 6.移动机具:自制移动式井架(采用旧设备振冲机架)、牵引力为6t的绞车。 7.水枪:φ50×5无缝钢管,下端焊接一个φ16的枪头喷嘴,上端弯成大约直角,且伸出 冲击管外,与高压胶管连接。 8.蛇形高压胶管:压力应达到1.50MPa以上。 9.高压水泵:100TSW-7高压离心泵,配备一个压力表,作下井管之用。 (二)材料 粗砂与豆石,不得采用中砂,严禁使用细砂,以防堵塞滤管网眼。

管井井点降水的施工方案

牧马山污水处理厂工程降水专项方案 编制: 审核: 审批: 北京桑德环境工程有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、施工准备 (3) 三、井点设置及计算 (3) 四、工艺流程 (3) 五、操作要点及技术要求 (4) 六、质量要求 (4) 七、安全要求 (5) 八、环保措施 (5)

管井井点降水施工方案 一、编制依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 工程施工图纸岩土工程勘察报告及按建设单位要求,本工程采用管井井点降水,根据工程现场实际情况及地质报告编制以下施工方案。 二、施工准备 1、材料 无砂混凝土管(滤管)、滤网、2~4mm砂碎石混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2、作业条件 (1)现场三通一平已完成。 (2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。 三、井点设置及计算 本工程按建设单位要求及地质情况,采用管井井点降水,呈矩形布置。井点沿基坑周围离边坡上缘1.5—1米呈矩形布置,井点深入透水层3-7米,还应比所需降水的深度深6—8米,井距根据现场情况定,共6口降水井。 四、工艺流程

井点测量定位→挖井口→安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的碎石过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井 五、操作要点及技术要求 1.定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 2.采用循环钻成孔,孔径一为300mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒、,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆池。成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内;并在井管与孔壁间填充碎石滤料。 3.安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。 4.采用DN100水泵,及DN100塑料管将地下水排到建设单位指定的排水沟。水泵安装后,对水泵本身和控制系统做一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。 5.观测井中地下水位变化,做好详细记录。 六.质量要求 1.基坑周围井点应对称,同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 2.井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高0.5m。

地铁深基坑真空降水施工作业指导书

地铁深基坑真空降水施工作业指导书 1 编制目的 明确地铁深基坑真空降水施工作业工艺流程、操作要点和相应的工艺、质量标准,以指导、规范降水施工作业。 2 编制依据 (1)《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) (2)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) (3)《地铁设计规范》(GB50157-2013) (4)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (5)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) (6)《供水水文地质勘察规范》(GB50027-2001) 3 适用范围 (1)适用土层:粉土、砂土、碎石土、可溶岩、破碎带等渗透系数为1.0~200.0m/d的土层。 (2)适用管径:管井井管直径根据含水层的富水性及水泵性能选取,井管外径不小于200mm,井管外径大于水泵外径50mm。 (3)适用降水深度:适用于降水深度大于5m含水丰富的潜水、承压水、裂隙水。真空井管降水根据地层条件及地下水埋深不同,降水深度都受到影响,一般有效降水范围为5~40m。 4 作业准备 4.1 施工内业准备 (1)技术人员应认真阅读、审核设计文件并学习实施施工组织设计,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。 (2)根据现场调查和设计文件明确基坑开挖深度、面积以及水文地质情况,根据条件选定合适的井点降水类型并据此制定降水施工方案。 (3)施工前掌握施工区域地下管线的分布情况,制定施工安全保证措施,

提出应急预案。 (4)对施工人员进行技术交底并进行上岗前技术培训,考核后持证上岗。 4.2 外业准备 (1)组织技术力量对设计院所交的所有导线点和水准点进行导线和水准复测。 (2)施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集,如现场放线、水位、流速等。 (3)做好现场施工调查,了解现场地理环境、地质地貌、交通、电力线、通讯线及影响井点降水的障碍物情况。 4.3 井位布置 (1)坑内降水井数量; 计算公式为: n=A/a 式中n ——井数(口); A ——基坑降水面积(m2); a ——单井有效抽水面积(m2); 单井有效抽水面积a一般为180m2~250m2,也可以根据土的渗流系定;基坑降水面积A一般取为基坑面积。 (2)坑外降水井布置 对于基坑外侧存在微承压水、承压水和补给水源充足的情况,为了防止基坑开挖过程中出现管涌现象,确保基坑安全,可在基坑外侧间距20米布置降压井,对于承压水头较大的部位则需要加密布置。 5 人员组织 主要劳动力见表1。 表1 主要劳动力

轻型井点降水施工方案

轻型井点降水施工方案 一、依据标准: 本工程的基坑支护设计方案及岩土工程勘察报告。 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。 二、概况工程 菏泽市精神卫生中心病房楼位于菏泽市八一路3099号、市第三人民医院院内北部,现在病房楼南侧位置。根据基坑支护设计方案及岩土工程勘察报告该工程采用轻型井点降水措施。 三、总体部署 1、质量目标:保证土建正常施工,符合降水规范,达到降水合格标准。 2、工期目标:降水工期为90天,降水过程与基坑支护施工、土建施工、降水井施工做好配合。 四、施工方案 (一)施工准备 1、设备的选择: (1)井点管:用直径DN50的PVC管,长6m,下端为1.5m长的滤管。 (2)连接管:胶皮管与井点管和总管连接,塑料薄膜或胶泥裹住接头以防漏气。

(3)集水总管:用直径75mm的塑料管分节连接,每隔1.5m设一个连接井点管的接头。 (4)选用6台真空泵。 (5)冲孔设备:选用高压式离心泵。 2、技术准备 (1)详细查阅工程地质勘察报告,了解工程地质情况,分析降水过程中可能出现的技术问题和采取的对策。 (2)凿孔设备与抽水设备检查。 (二)施工工艺 1、井点施工工艺流程 放线定位→铺设总管→冲孔→安装井点管、填砂砾滤料、上部填粘土密封→用弯联管将井点管与总管接通→安装抽水设备与总管连通→安装集水箱和排水管→开动真空泵排气、再开动离心水泵抽水、测量观测井中地下水位变化。 2、施工工艺 (1)根据基坑支护设计方案及岩土工程勘察报告该工程降水将基坑内地下水降低0.5米以下,采取二级降水。施工时井点管位设在水泥土搅拌桩止水帷幕内侧及二级台阶上;有排桩位置设置在排桩内侧,待一级降水完成后再向下插管;轻型井点管长6.00米,井点管间距1.2m~1.50m。电梯井位置在以上二级降水的基础上采用轻型井点法进一步降水。 (2)按确定的井点布置形状,放出基线用挖掘机开挖沟槽。

河道井点降水施工方案

河道井点降水施工方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

盐城市大丰区城市河道(富民河)整治 工程施工井点降水 施 工 方 案 江西华龙水利工程建设有限公司 盐城市大丰区2018年度城市河道(富民河、红花中心河)整治工程项目部 编制日期:2018年3月17日 河道施工管井降水施工方案 一、工程概述

根据甲方、监理工程师及现场实际开挖地下水位情况,水位埋藏较浅,土质为松软的粉质粘土米处见地下水,河道深度较深,且已进入雨季,地下水位不断上升,土内含水接近饱和状态,挡墙基槽土方开挖,容易出现边坡土质塌方,这种施工条件,在质量、安全方面存在很大隐患。基槽开挖后随时都有塌方的危险,有可能会造成重大安全事故,后果不堪设想;因此根据实际情况拟采用,挖出的部分土方可以用于回填,反之,土中含水是饱和的,不能用于回填。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取的措施,管井降水每口井设置一台水泵将水抽排入总管,由总管再排到附近的或就近的河道,这些井点降水、排水工作都要持续到污水管网安装完毕回填后才能停止,以保证污水管网工程在干燥条件下施工。 二、根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够的施工人员,机械设备按类型和数量组织进场。合理规划摆放位置,暂时未用的设备应维修完好、备用。 现场测量人员用白灰放出管井降水下管的位置,清理障碍。 三、施工技术措施 工艺流程:放线定井位-钻机就位钻孔-吊放井管-填充滤料 安装排水总管洗井试抽水-正常抽水 1、施工顺序 ⑴ 放线定井位。 ⑵ 放样、钻孔至设计深度。 ⑶ 安装φ400无砂水泥滤管。 ⑷ 井管底端封口接头应牢固防止反砂。

基础井点降水施工方案

基础井点降水施工方案1工程概括 1.1工程概括 1.2地质情况 2施工方案 2.1施工方案编制注意事项 2.2地下水控制方案选择 2.3基坑涌水量计算 2.4真空(轻型)井点降水施工技术措施 2.5集水明排法施工技术措施 3针对黄浦江引水渠保护措施 3.1降水与排水渠概况分析 3.2降水功能分析 3.3井点降水范围验证 3.4对黄浦江引水渠保护措施 4井降水对于引水渠的应急措施 5安全措施 6文明施工措施 .附图1 井点降水平面布置图 .附图2 压密注浆平面布置图 .附图3土钉墙平面布置图

基础井点降水施工方案 1工程概况 1.1工程概况 本工程占地面积为121851M,分别由一个地下车库和12#房、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#房9幢单体建筑组成. 本工程地下水位根据地质勘察报告查得为自然地面下800mm左右.每幢楼`每个地下室分区基坑挖土深度参差不齐(1.4~4.3). 1.2地质情况 地层分布情况: 第①1层素填土,土质不均匀,呈粉质粘土状,该层土上部约0.600m为碎石、碎砖等. 第①2层浜填土,土质不均,加有少量腐填土质. 第②1层褐黄色粉质粘土,含氧化铁斑点,土质均匀,土质自上而下变软. 第③1层灰色淤泥质粉质粘土,土质不均匀,含云母消,层中加薄层粉沙,本工程基坑开挖属于第③1层土. 1.3在本工程的北侧有一条黄浦江引水管渠,距离本工程三区、四区地下车库北边横轴线50.2米.黄浦江引水管渠为四孔钢筋砼箱涵,宽度17米,高度4.5米.引水渠箱涵外缘两侧各10米内的区域为引水管渠保护范围;引水管渠控制范围为保护范围两侧各40米内的区域.(引水管渠与四区地下车库剖面示意图详见井点降水平面布置图中的剖面图)

管井降水作业指导书

管井降水作业指导书 1、目的 为了规范管井降水施工作业环节,有效控制安全风险和施工过程规范化,确保全过程的安全和质量,特制定本作业标准。 2、范围 本作业标准适用于本公司所实施的房建工程中管井降水作业过程控制。3、术语定义 3.1在基坑内或沟槽周边设臵滤水管(井),在基坑(沟槽)开挖前和开挖过程中,用抽吸设备不断从滤水管(井)中抽水,使地下水位降低至坑(槽)底以下,满足干地施工条件的、人工降低地下水位的排水方式。井点类型包括轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点和深水泵井点等。 4、职责 4.1工程部职责 4.1.1负责降水工程的技术管理工作。 4.1.2负责向施工员和分包人进行书面技术交底。 4.1.3组织过程资料和竣工资料收集、整理记录文件。 4.2安质部和现场管理人员 4.2.1负责编制降水工程的质量、环境、职业健康安全管理文件,并组织实施。 4.2.2负责组织降水作业组的安全教育及日常培训工作。 4.2.3负责危险源、环境因素辨识、评价。针对项目重大环境因素、危险源制定管理方案。 4.3机电部职责 4.3.1负责降水设备的维修,每日不定时检查各井水泵的运行状况。

4.3.2电缆线路、电源开关、阀门每日巡查一次。 4.3.3每周一次维护电源开工控制箱、清洁灰尘。 4.3.4巡查和维修记录登记在案,对项目管理部进行汇报。以待备查。 5 作业流程图 6作业标准 6.1施工准备 6.1.1现场、技术准备 6.1.1.1将施工工作面清理干净,达到“三通一平”的标准。 6.1.1.2地下障碍物检查:根据业主提供的场地地下管线、构筑物的详细位臵及不明显地下障碍物进行现场探测工作,包括其深度、位臵及走向,做好定位标志并向施工技术人员做书面和现场的确认交底。 6.1.1.3认真熟悉图纸,做好图纸会审。 6.1.1.4对施工人员进行有针对性的技术交底。 6.1.1.5测量仪器:设备配臵表

轻型井点降水施工方案(标准版)

第一节、编制依据 (2) 第二节、工程概况 (2) 第三节、施工部署 (3) 第四节、施工方案 (7) 1、施工准备 (8) 2、井点安装 (9) 3、抽水 (10) 第五节、质量要求及保证措施 (12) 第六节、安全保证措施 (13) 第七节、文明施工保证措施 (14) 第八节、施工应急措施 (14) 第九节、附表材料及机械准备 (14) 第十节、JHA (15)

第一节、编制依据 1. 青海大美聚丙烯装置水池图纸。 2.《青海大美聚丙烯装置岩土工程勘察报告》 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5.《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012) 6.《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 第二节、工程概况 项目名称:青海大美甘河工业园区尾气综合利用制烯烃项目聚丙烯装置 项目地点:青海省西宁经济技术开发区甘河工业园区西区 建设单位:青海大美煤业股份有限公司 监理单位:上海青帝建设工程监理咨询有限公司 EPC总承包单位:中石化上海工程有限公司 施工总承包单位:上海市安装工程集团有限公司 根据拟建场地地勘资料,根据本次勘察结果,本场地内地下水稳定水位埋深0.7~1.8m(对应标高2587.24~2589.78m)。地下水属无压型孔隙潜水及基岩风化裂隙水,主要受大气降水补给,地下水流向为由南向北。拟建场地范围内未发现塌陷、滑坡、泥石流、地面沉降等不良地质作用。 建设规模:初期雨水池,正负零绝对标高为2589.00m,基础底标高1278.55m,埋深为3.8m。根据本工程特点,基础体型较大,较深,采用机械配合人工挖土,故采取边坡降坡方法,分层开挖,采用轻型井点降水。根据本装置地质勘探报告与《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012,决定放坡系数1:1.25,确保边坡的稳定。按照现场文明施工需要,挖出的土方全部运至指定

井点降水专项施工方案(最终确定)

井点降水专项施工方案 一、工程概况 唐海县龙祥园(二期)小区由唐山三元房地产开发有限公司开发,唐山中建建筑设计研究院设计,唐山大地地质工程勘察院进行地质勘察,场地位于新立小学东侧,创业大街路南,唐海热力西侧。本工程总用地面积10633平方米,二期总建筑面积18064.71平方米。101#楼为17层商住楼宅楼,建筑面积13546.92㎡,102#楼为5层住宅楼,总建筑面积4517。79㎡,8#楼为15层住宅楼。其中共计土方工程量为1万m3左右。 设计±0.000由建设单位指定高程点。经过现场测量,施工场地自然地面即相对标高为-0.7m;施工场地周围地面相对平坦。101-102#楼基槽采用大开挖土方,土方开挖深度建筑物以底标高(包括 100mmC15素砼垫层300mm褥垫层)计算挖土最深为3.7m。 二、工程土质和水文地质条件 (一)本基坑所涉及的土层: ①层耕土:全场分布,层面高程5.46-6.76m,层厚0.1-1.8m,灰褐色、浅灰黄色,松散状,以粉土为主,含植物根系。

②-1层粉土:全场分布,层面高程4.84-6.46m,层顶埋深 0.14-0.7m,层厚0.65-2.00m。灰黄色,中密,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 ②-2层粉土:全场分布,层面高程3.39-5.56m,层顶埋深 0.95-2.3m,层厚4.9-10.05m,灰色、灰褐色,中密,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 ②-3粉土:全场分布,层面高程-0.6~-5.75m,层顶埋深 6.15-13.95m,层厚2.05-8.7m。灰绿色、黄绿色,密实,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 (二)水文情况 本工程基坑所涉及的各地基土层范围内地下水为孔隙潜水及沿海地区富水性较贫乏,勘察期间地下水位在自然地平下1.2—1.5m左右。本场地单井涌水量较大,大于1000吨。 三、井点降水施工 (一)轻型井点降水施工 1、施工准备 1)、施工机具

井点降水专项施工方案60690

井点降水施工方案 本工程采用轻型井点降水方案降低地下水,坑底尺寸70.6m*40.6m (1)工程地质情况 根据地质报告,对于本基础工程而言,建筑物基础处于是湿润区,较强透水土层中,该场地地下水位较高,最高地下水位理埋深在地表下0.9m,地下水较为丰富,场地土质以粉质粘土及粉土为主。 (2)井点降水方案的选择 现根据岩土工程勘测报告的土层测试情况,本基工程采用轻型井点降水。具体采用的是无压非完整井的环状井点系统。 (3)无压非完整井的环状井点系统的计算 ①计算简图 ②井点管高程布置 根据本地和工程实际情况,先开挖至-1.8m处,再下井点管。井点降水深度,考虑抽水设备的水头损失以后,一般不超过6m井点管埋设深度H (见图1)。

计算公式: H≥H1+h+IL 式中H1——井点管埋设至基坑底面的距离(m) h——基坑底面至降低后的地下水位线的最小距离,一般取 0.3m~1.0m I——水力坡度,根据测定环状井点为1/10 L——井点管至基坑中心的水平距离(m) H=H1+h+IL=2.3+0.3+(1/10)×23 =4.9m ③群井涌水量计算公式: Q=1.336K(2H O-S)S/(LgR-lgX O) 式中Q——井点系统的涌水量(m3/d) K——土的参透系数(m/d) H——含水层厚度(m) S——水位降低值(m) R——抽水影响半径(m) 常用计算公式: 粉质粘土取K=1.0 R=1.95S√H×K =1.95×4.9√(20.0-0.9)×1.0 = 41.76m X O——环状井点系统的假想半径(m)对于矩形基坑其长度与宽

度之比不大于5时,可按下式计算: X O=√F/π F——环状井点系统包围面积(m3) ∵长/宽=76/46=1.65<5 ∴F=76×46 =3496 m2 X O=√F/π=√(m) S`/(S`+l)=5.0×(5.0+1.0)=0.83 经查表得H O=1.85(S`+l)=1.85×(5+1.0) =10.8m H O=10.8+4.43=15.23 S=4.9+4.43=9.33m Q=1.336K(2H O-S)S/(LgR-lgX O) =1.336×1.0×(2×15.23-9.33)×9.33/(lg41.76-lg33.367) =2704m3/d ④单根井点管的最大出水量由下式确定 q=2πr c l c v=2πr c l c65K1/3=130πr c l c K1/3 式中q——单根井点管的最大出水量(m3/d) r c——滤管的半径(m) l c——滤管的长度(m) v——滤管的极限流量(m/S) k——土的渗透系数(m/d) q=130πr c l c K1/3=130×3.14×(0.05/2)×1.0×11/3 =10.21 m3/d ⑤井点管数量由下式确定: n`=Q/q=2704/10.21=265 根 n=1.1×265=1.1×265=291.5根取292根 ⑥井点管平均间距为: D=L/n=(76+46)×2/292 =0.84m 可取D=1.0m~1.2m。 式中L——总管长度(m) 根据以上计算,按每台轻型井点降水设备配30~40根井点管计算,本工程一级轻型井点要配备8台套降水设备,局部加深处增加二级轻型井点降水另行配备。

深基坑井点降水作业指导书,基坑井点降水施工

深基坑井点降水作业指导书,基坑井点降水施工 基坑井点降水施工作业指导书1适用范围本作业指导书适用于降水深(15~50m)地下水较丰富且渗透性较强,基坑深(>10m),基坑占地面积大的工程地下降水。 2作业准备2.1内业准备降水施工前应该满足本作业的施工条件,包括地质勘测资料、城市占道手续、材料、人员和机械设备等的要求。 2.2场地准备2.2.1地质勘测资料齐全。 2.2.2城市占道手续已批复。 2.3材料准备序号材料名称规格型号备注1无砂混凝土管(滤管)Φ400~6002滤网80目尼龙网3砂砾混合料2~4mm4黄粘土制浆材料2.4人员配备序号工种名称数量备注1钻机司机每台配1人钻机操作手2泥浆工每处3人泥浆制作及场内倒运3焊工每处1人水泥管连接焊接4普工每处2人水泥管安装及滤料回填说明:以上人员数量为每班数量。 2.5机械配备序号设备名称规格型号单位数量备注1反循环钻机台根据实际计划2自卸汽车台根据实际计划3空压机3m3台根据实际计划4泥浆泵2.2KW台根据实际计划3技术要求 3.1施工前按要求计算出地下水涌水量、钻井数量、井深、井间距等参数。?3.2开钻前,了解清楚地质资料及地下管线等,最好每个孔位均开挖探槽。 3.2井点系统安装完毕后,应进行抽水试验,检查有无漏气、漏水情况。 4施工工艺流程及操作要点4.1井点降水施工工艺见图4-1所示。 施工准备替浆井位测放围挡切割井位、排水管路面人工挖探井钻机就位成孔填滤料下井管洗井做检查人井埋设排水联络管线下泵抽水起拔护筒拆除围挡测量孔深清运渣土恢复路面(地面)现场踏勘清运泥浆钻机移位清理现场图4-1井点降水施工工艺流程图4.2操作要点4.2.1布孔原则(1)车站相邻降水井间距一般按6m~8m控制,降水井中心与围护桩间距一般按≥1.5m控制。 (2)区间隧道外侧相邻降水井间距一般按6m~8m控制,隧道间降水井按≤12.0m控制,降水井中心与隧道结构外皮或围护桩间距一般按≥1.5m控制。 4.2.2施放井位(1)降水井井位施放时必须详细调查核实场区地下管线分布情况,当无法确定时可采用人工挖探孔的方法,确认地下无各种管线后方可施工。 (2)为避开各种障碍物,降水井间距可作局部调整,降水井中心距围护桩外皮或隧道结构外皮≥1.5m,隧道及竖井相邻管井间距最大不得超过8.0m,且降水井总量不得减少。 4.2.2降水井成孔为确保降水效果,减小洗井难度,所有管井采用反循环钻机成孔,孔径一般为600~800mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆池。井身结构误差要求:井径误差±20mm; 垂直度误差≤1%; 井深应满足设计井深。 4.2.3替浆及下管下管前注入清水置换全井孔内泥浆,砂石泵抽出沉渣并测定孔深。替浆过程中,安排好泥浆及渣土的清运工作。 井管采用无砂混凝土滤水管,在预制混凝土管鞋上放置井管,同时水位以下包缠1层80目尼龙网,缓缓下放,当管口与井口相差200mm时,接上节井管,接头处用尼龙网裹严,为避免挤入泥砂淤塞井管,竖向用3-4条30mm宽、长2~3m的竹条用2道铅丝固定井管。为防止上下节错位,在下管前将井管依井方向

轻型井点降水施工方案

松江区中山街道中山街道光星路2号地块动迁安置房项目 轻 型 井 点 降 水 施 工 方 案 上海开天建设(集团)有限公司 2018年03月

目录 一、工程概况 二、编制说明 三、降水设计方案 四、降水施工方案 五、工程进度计划和保证措施 六、质量控制及保证措施 七、施工安全保证措施 八、降水维护和应急措施 九、控制井点降水对周边环境危害的措施 十、监测措施 十一、井点降水施工机械及管理人员 十二、安全生产文明施工 十三、人员配置

轻型井点降水施工方案 一、工程概况 1.1参建单位: 工程名称:松江区中山街道光星路2号地块动迁安置房项目 工程地点:松江区中山街道光星路2号地块 建设单位:上海泉都房地产开发有限公司 设计单位:上海结宇建筑设计有限公司 围护设计单位:上海市基础工程集团有限公司 施工单位:上海开天建设(集团)有限公司 1.2工程概况及地理位置: 拟建松江区中山街道光星路2号地块动迁安置房项目。地下一层,地下车库基坑周长约为970.0m,面积约为16000㎡。本工程基坑位于整个场地中心位置,周边大部分部分位置临近住宅楼。工程±0.00相当于绝对标高+4.60m,场地经过整平后绝对标高约为3.80m,相当相对标高为-0.8m。地下车库底板面标高为-5.05m,底板厚500,垫层150,则基坑坑底标高为-5.700m,基坑开挖深度4.90m。北侧7#和8#之间局部开挖深度为5.60m。1~8号楼底板底标高为-3.850m,与地下车库间高差约为1.85m。局部集水坑位置加深至6.5m和6.7m。 1.2.1本项目围护形式为: ①水泥土搅拌桩重力坝;②落深区搅拌桩支护;③轻型井点降水;支护体系详述如下: 1)地下车库设计采用宽3.70m、4.2m宽两种水泥土搅拌桩重力坝作止水帷幕及挡土墙,搅拌桩有效桩长为11m、12m,在坝体内外侧插入2Ф48×3.5mm钢管;号房设计采用宽2.20m、5.2m宽两种水泥土搅拌桩重力坝作止水帷幕及挡土墙,搅拌桩有效桩长为 6.5m、。 2)基坑内落深区域:开挖深度在4.6m~6.6m,搅拌桩宽度相应增加到 5.70m,长度相应增加到1 6.0m,内插14m型钢 500x300x11x20@1000。 3)基坑降水:本工程两个坑设计采用21套轻型井点降水来降低基坑内地下水位。 1.3 工程地质概况 1) 现场情况及地质条件 拟建场地属滨海平原地貌类型,场地地形较为平坦,地貌单一,地面标高设计时按整平自然地面绝对标高 3.80m,即为相对标高-0.80m考虑。 2) 地下水

井点降水施工(作业指导书)

井点管的构造、长度和数量, 抽水机械的型号和数量(包括泵和电动机 (2) 的备用量),滤管和砂滤料的规格和数量。 (3) (4) (8) (9) (10) 施工区域内原有地下管线和其它障碍物的资料。 施工所需的相关规范、规程。 井点净水系统的平、剖面布置图和安装图。 井点管沉设方法,排水管沟的设置及排水点的选择。 防止地表水及雨水流入基坑的措施。 井点管路的保护措施。 井孔的施工方法及机械设备要求。 降水范围内的水位观测孔位置技数量。 井点降水施工作业指导书 井点将水法是指井点降低地下水位是将在拟建工程基坑周围埋设许多一定 深度的吸水井点管,在地面安装吸水总管及抽水设备而构成一套抽水系统。 然后, 开动抽水设备从井点管不断抽吸地下水,使基坑内的地下水逐渐降低一定深度, 而基坑内外侧形成降水漏斗曲线。 井点降水方法一般用于地下水位比较高的施 工环境中,是土方工程、地基与基础工程施工中的一项重要技术措施, 能疏干基 土中的水分、促使土体固结,提高地基强度,同时可以减少土坡土体侧向位移与 沉降,稳定边坡,消除流砂。 1、 适用范围 本作业指导书适用于在基坑土方开挖之前, 用真空(轻型)井点、喷射井点、 管井深入含水层内,用不断抽水方式使地下水位下降至坑底以下, 同时使土体产 生固结以方便土方开挖的管井降水施工。 2、 施工准备 2.1技术准备 施工资料准备 施工区域内建筑物的工程地质勘察报告; 工程所使用的施工图纸; 施工区域内原有地下管线和其它障碍物的资料; 施工所需的相关规范、规程。 施工方案编写,确定以下内容: 井点降水方法的选择、确定。 2.1.1 (3) (4) 2.1.2

井点降水施工方案

工程名称:嘉和万世二期工程井点降水专项施工方案 施工单位:广西兴地建设工程有限公司 建设单位:广西北海市坤元房地产开发有限公司编制: 审核:

审批: 编制日期:2017年12月04日 目录 一、编制依据 二、工程概况及地下水文概况 三、施工部署 四、施工准备 五、施工方法 六、主要管理措施 七、附图

1.编制依据 本工程设计施工图 本工程岩土工程勘察报告KC2013-NN017 《地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国环境保护法 建设工程质量管理条例 2.工程概况及地下水文概况 本工程为:本工程位于北海市区内,有1#、4#、5#、6#四栋住宅楼,筏板基础/地下1层,框剪结构,1#楼地上32层,4#、5#楼地上18层,6#楼地上23层,底层层高4.45m,标准层高2.8m,建筑檐高为36.330m 。场地及附近没有地表水系,在钻孔深度范围内,揭露的地下水主要为上层滞水和孔隙潜水。孔隙潜水主要赋存于中砾砂层中,其透水性强、富水性好,补给来源为地下水的侧向补给。其中砾砂4层的渗透系数为80.0m/d,。稳定水位埋深为1.70~4.80米(平均3.18m)。经现场核实,基坑地下水水位位于-5.1m,根据实际施工需要,需采取降水措施将基坑内地下水位降至施工作业面以下0.5m,才能进行基础施工。

3.施工部署 3.1降水方案选定 工程地下室筏板面标高为-7m左右,基坑最深处(1#电梯积水基底)标高为-9.8m。地下水位为-5.1m,需降水深度为5.2m,且地下水量较大,因此考虑使用深井降水。 3.3降水井布置 根据本次设计深度内工程地质条件和区域水文地质条件,确定地下水降水量及预测降深计算布设降水井,布设降水井遵循以下原则: 3.3.1井点的布置按照节省投资为先导,以最少的工作量、最短的排水管线,以达到降水的目的。 3.3.2采用降水井的位置避开基础承台位置,地下室墙体位置,以免影响基础及主体结构的施工。 3.3.3采用深井对地下水进行降水,深井的布设沿基坑周围,基坑总长大约630M,间距离为15m布置一个,共42个,每口井里面放置一个20m3/h潜水泵进行降排水。 3.4降水计算 计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 2、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 3、《建筑施工计算手册》江正荣编著 4、《基坑降水手册》姚天强编著

相关文档