文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防水池及水泵房设备安装工程施工组织设计

消防水池及水泵房设备安装工程施工组织设计

消防水池及水泵房设备安装工程施工组织设计
消防水池及水泵房设备安装工程施工组织设计

山西华瑞公司露天煤矿

消防水池及水泵房设备安装工程

施工组织设计

一.施工现场总平面布置图

及临时用地量

经现场勘察临时用地可占用工地南侧外空地,建设项目部及临时生活设施,共需用地500M2,共需用地时间为35天。

平面布置力求科学、合理,充分利用所提供的场地资源,最大限度的满足施工需要,确保既定的质量、工期、安全生产、文明施工等目标的实现。

根据现场平面布置图和现场的实际情况,按场地内原来的自然排水坡向,对场地进行平整,修筑宽3.5米现场临时道路。现场路基铺100毫米厚砂卵石,压路机压实。

为了保证现场材料堆放有序,堆放场地将进行硬化处理,即钢筋、模板、砂石料、砖、周转料场等浇成一块面积较大的砼场地。材料尽可能按计划分期、分批层供应,以减少二次搬运。

主要材料的堆放,应严格按照《施工现场平面布置图》确定的位置堆放整齐。

二.施工组织部署

2.1工程概况

2.2.施工部署

2.3.施工组织及管理

2.施工组织部署

2.1工程概况

本施工组织设计对山西华瑞公司露天煤矿消防水池及水泵房工程进行统一施工策划。其中水水泵房为砖混结构,建筑面积63.13m2,建筑层数为一层,建筑高度3.45m。消防水池为钢筋砼结构,水池容积500m3。水泵房内配备给水泵一套,设KQDL150-25*5立式离心泵两台,其中一台备用。水泵参数,Q=160M3/H,H=125.0MP=90KW。设一台排污水泵WQ2120-201。本工程还包括电动及电照和采暖工程。

本工程由山西源通煤矿设计有限公司设计。主要工程内容为:安装立式离心泵两台2台、排污水泵1台、动力配电箱1台、照明系统1套、采暖系统1套以及配套的管道及电路等。

2.2.施工部署

本工程工期紧,又处于冬季寒冷季节施工,对施工技术及施工管理都提出了较高的要求,本着创名牌、树信誉和“质量第一、信誉至上”的良好服务精神,和为华瑞公司做出更大贡献的目标宗旨来参与本工程的施工。

2.2.1.工程管理目标

根据本工程特点和我公司历年来的施工实践经验,按照我企业执行ISO9002标准中制定的本企业方针。

我们郑重承诺以下目标:

?质量目标:确保工程质量达到优良等级。

?文明标化目标:实行文明施工,创文明标准化管理现场。

?

2.2.2.抓紧前期工作,充分准备为开工创造条件

(1)作好场地供电和给排水系统联系工作,依工程现场实际情况搭建临

时办公室、宿舍、食堂、厕所、浴室等。

(2)根据建设单位提供的定位点、水准点合理布置可靠的半永久性的水

准点及其轴线引测点,作好工程的水平、标高基准点工作。

(3)组织施工人员熟悉图纸,了解设计意图,熟悉土建与各专业工种的

配合和工序的搭接。

2.2.

3.施工用电

据业主提供到现场的专用变压器及供电状况,计划设置一只现场总配电箱,总箱内分动力线、施工照明用线和生活照明线路,采用三相五线制架设电线,并设接地保护装置。在施工过程中,均采用三级漏电保护装置。

2.2.4.施工用水

施工现场施工用水、生活用水采用业主提供的水源,施工水管分生活用水和施工用水,施工用水沿建筑物布置。

2.2.5.主要机械配置计划

针对本工程进度及结构特点,配置足够的机械设备,按计划准时进场。(机械配备见十表2)。

2.2.6.劳动力配置计划

由于本工程施工工期紧且施工要求高,因此在施工过程中必须按计划配置足够的劳动力,以确保工程的顺利完成(见十表1)。

2.2.7.工程主要材料消耗计划及施工周转材料配备

为保证工程按期优质的完成,必须有充足的材料及施工周转材料,根据本工程的施工特点配备。

2.2.8.施工平面布置

施工场地安排和生活区布置详见前施工现场总平面布置图。

2.2.9.施工进度控制计划

施工总进度详见后施工进度控制计划表。每月编制施工进度计划,并上报业主、监理单位,在具体实施时按各作业班组工作内容编制旬作业计划在定期列会上布置,以确保进度计划的实现。

2.3.施工组织及管理

2.3.1项目管理班子

(1)该工程是我方的重点工程之一,从我方内部抽调技术专业管理干部

和技术工人骨干为管理层,以劳动人才公司的工人为劳务层组织自行施工,组成工程项目经理部,具体执行与发包方所签订合同的全部内容,负责现场全面工作,起着承上启下的关键作用,掌握人、材、物,有力的调动主要技术力量、劳动力、机械设备、周转材料等,保证工程顺利实施。

。以项目经理、技术负责人为中心,同时,项目部配备施工员、质量员、安全员、材料员、资料员、造价员、核算员若干。

(2)决定成立一个素质好、技术高、强有力的现场管理班子。项目经理

部领导班子由项目经理、项目技术负责人等组成,下设工程技术、质量、安全、消防保卫、材料、财务、核算及其后勤等职能部门,并领导电焊工、钳工、电工、机械工、测工、管道工等专业施工队伍。

(3)在施工过程中,项目部自始至终掌握着工程的每个环节和动态,定

期或不定期召开会议,及时有效的解决施工中的各类问题。在组织上确保工程目标的实现。

(4)本工程推行项目法施工,实行项目承包,建立以项目经理为首的管理层,开展方针目标管理,成立项目经理部。对工程质量、进度、安全文明施工、经济效益等全面负责。为保证质量按期完成本工程,公司组织了强有力的项目班子,配备了对10KV架空线路工程施工具有丰富经验的项目经理和现场技术及施工管理人员,坚决打赢这场硬仗。鉴于该工程季节性强、作业单纯、施工工期要求紧、标准要求高的特点,拟采用直线职能制组织机构。组织机构附图如下:

2.3.2.施工管理

(1)本工程实行项目法施工管理,以合同为依据,项目为中心,方针是:

格守合同、科学管理、精益求精、保质保量,争分夺秒抢进度。(2)进行全员、全面、全过程标化管理,在质量方面严格遵守ISO9002

国际质量标准,工期控制方面建立各线管理体系,采用网络计划工作,在安全生产与场容场貌管理方面严格按省双文明的标化现场要求施工。

三、设备安装方案

3.1. 概况

3.2. 设备安装施工程序和方法

3.3.设备安装施工进度计划及工程进度保证措施

3.4.工程质量控制流程及保证措施

3.5.施工安全技术措施

3.6.计量器具计划

3.7.施工使用记录表

3. 设备安装方案

3.1.概况

3.1.1. 编制说明

山西华瑞煤业露天煤矿消防水池及水泵房工程的机械设备安装共有3台。

该工程设备为2台立式离心水泵、1台污水泵。本方案对通用设备安装在安装中按常规施工,对关键设备及部分专用设备安装前根据随机文件要求编制详细的施工方案或作业指导书。

3.1.2. 编制依据

?山西华瑞煤业有限公司消防水池及水泵房施工设计图纸。?有关规范及标准(不包括随机文件)。

?JBJ23-96 机械设备安装及验收规范。

?JBJ27-96 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范。?GB3216-82 离心泵混流泵、轴流试验方法。

?JB/TO380-84 泵的振动测量与评价方法。

?JB/TO381-84 泵的设备测量与评价方法。

3.2. 设备安装施工程序和方法

3.2.1. 设备安装施工程序

3.2.2. 施工方法

3.2.2.1. 设备安装工程的准备工作

安装前各有关责任人及施工员先熟悉施工图、规范、说明书等有关技术文件,在此基础上参加图纸会审、会议及做好记录,并向施工班组技术交底。具体准备工作如下:

(1)基础验收

重点检查基础标高、坐标中心线、水平度及外形,基础孔的几何尺寸,偏差是否符合GBJ10-65规范规定,并做好相应记录。验收合格后,进行基础放线,放线后要经甲方或监理认可方可安装设备。

(2)设备开箱检查验收

设备开箱甲方及相关人员均应到场,要对设备的外观进行检查,检查各突出部位、压力表、控制器、油管路等,有否破损、漏油、锈蚀、破裂、外包装有否破损,规格型号是否符合定货要求,检查并清点零部件,是否有破损和缺件、随机文件是否齐全,核实后做好记录,并请相关单位人员签字、开箱后备用备件交甲方保管,现场待安装零部件也要妥善保管,防止丢失,开箱清点的现场,一般选在安装地点进行。

(3)设备基础、铲平及垫板

重要设备的垫铁、大小、规格、形式及放置地点均应符合图纸及说明书要求,如无要求则由施工技术人员会同甲方及监理,根据设备的重量、吃力筋板的位置、地脚螺丝的位置商定,垫铁与基础接触应水平且严密,不平处凿平并磨合,垫铁与垫铁之间也需磨合铲平,不

能有间隙,斜垫铁的角度要一致,一般要小于13°,垫铁的总高度宜30mm左右。设备安装好后,垫铁之间要点焊,间隙可用0.05塞尺检查,放置垫铁以外的区域铲麻,以利灌浆层的强度。

垫铁的放置也可按规范采用压浆法施工。

3.2.2.2. 设备安装就位

设备的室外运输采用汽车,室内运输采用卷扬机、滚杠,室内设备的吊装视现场条件而定,可采用人字抱杆、独立抱杆和链式起重机吊装就位。对安装难度较大的、标高高、重量大及较精密设备要编制吊装方案,经有关技术领导批准后实施。设备吊装就位后,以设备的纵横中心线对准基础放线的纵横中心线,其中心线偏差应符合JBJ23-96有关规定。

3.2.2.3.设备的粗平灌浆

设备的地脚螺栓长度应符合设备说明书要求,地脚螺丝的丝扣要高出螺帽5~6牙,地脚螺丝根部不能碰地脚螺孔的底,要有50毫米左右。

设备粗平用水平仪,水平仪放置地点应选择设备的主要工作面上,如主轴颈、机壳的水平剖分面等、加工精度较高的表面上,粗平的精度应尽量接近精平精度,粗平完成后,地脚螺孔内灌浆捣实。

3.2.2.

4.设备精平

待地脚螺孔灌浆水泥达到强度后,依规范或说明书要求,以合乎精度要求的水平仪找平,找平达到标准后,请甲方或监理共同检查,

认证后填写设备安装记录。

3.2.2.5.设备清洗

设备不允许自行拆洗,如有必要需经甲方及厂家技术人员指导,同意批准方可进行。

清洗液应按说明书要求选用,如无要求一般选用煤油,轴承部位用无铅气油、刷子及木签、木刮刀进行。

防锈油脂、润滑脂可用热机油溶化清洗,热油温度一般不超120℃,清洗工具要有油盒、木质工具及棉布;不得用铁器,防止伤害加工面,清洗要涂上润滑油或油脂;对设备因各种原因锈蚀部位除锈,除锈的方法按JBJ23-96附录七执行,除锈工作完成后涂油脂或防锈漆及面漆(设备外表面)内部机件清洗调整好后,封闭再清洗外表面。油路要用压缩空气吹洗,吹洗干净,保证畅通。

3.2.2.6.设备的单机试运转

设备的试运转是对机械设备设计、制造、安装、质量的重要检验,在设备的精平、二次抹面、清洗调整工作已经完成、安装、清洗记录,已经有关部门认证后按说明书要求的牌号、数量、灌注润滑油(对大型重要设备要编制试车方案)等工作完成。电已到位的情况下,可以开始设备的单体试车。

有单独的润滑系统的设备应先调试润滑系统,使各运转部位得到充足的润滑油。

试车步骤如下:

(1)先无负荷试车,后有负荷;

(2)由部件到组件,最后到主机;

(3)先手动,后自动;

(4)先点动,后连续。

试车时要注意观察各运转部位的温升,滑动轴承一般不应超过60℃,滚动轴承不超过70℃。

传动皮带不打滑,皮平带不跑偏,链条、链轮运转平稳,无卡位及不正常噪音,齿轮传动不得有不正常噪音,试车须在工程技术人员指导下进行,试验方法按监理工程师规定的试验方法进行,所有设备均如此,以后不重述。

3.3. 设备安装施工进度计划及工程进度保证措施

3.3.1. 施工进度计划

施工总工期7天,其中

设备检查就位1天

设备固定安装1天

电动电照安装2天

管道敷设2天

试车1天

4.3.2. 劳动力配备计划

计划劳动力14名,其中:

设备施工员 1名

安装钳工 2名

电工 3名

管工 2名

焊工 1名

普工 5名

3.3.3. 工程进度保证措施

设备安装是整个安装工程的先行部分,也是重要的一环,设备安装的进度直接影响到整个安装工期的进度,需要编制设备安装的进度保证措施,以确保设备安装工程如期完工。

正式开工前,设计图纸应全部提交安装,且图纸交底全部结束。施工中设计无大的修改。

设备安装前,土建工程基本具备安装条件。

设备应按规定的供货日期交货。安装前设备到货应达到80%。

各种吊装机械及施工机具提前配备,保证完好,并按安装网络计划要求提前运抵进场。

各工种劳动力提前落实,并能保证施工高峰时的总人数。

精心挑选施工员及施工班组长,施工员必须有中专以上文化水平并有一定的实际经验,责任心强,施工班组必须有一定的文化素质及施工管理经验。主要工种管道、焊接(钳工、起重工)人员的身体条件、技术素质必须要保证,要符合招标文件中对人员的各项要求。

施工过程中要确保关键设备、关键部位及关键工序的进度,按旬考核进度指标,设立部位进度奖,把经济效益与进度挂钩,以调动劳动积极性。

施工过程应与土建进度相配合,保证安装与土建交叉作业的协调性。

施工过程中一方面要经常与设计单位、建设单位相协调,以保证设备的供货时间、型号、规格、质量符合要求;另一方面,施工班组之间、施工班组内部要相互协调,以保持施工连续性。

施工中,各班组的劳动力与施工机具要相互协调,既平行作业又合理交叉的连续作业。

施工过程中,相关交工资料同步进行,保证工程按时交工验收。

3.4. 工程质量控制流程及保证措施

3.4.1. 工程质量控制流程

见表3-1、表3-2。

表3-1工程质量控制流程

静设备(塔、器、罐、槽类)

注:A、停止点:公司有关责任工程师、质安科有关人员必须到场

B、重要点:各有关专业责任人及施工员、班长必须到场

C、一般点:施工员与施工班长负责

△、主要责任人○、配合

附表1-2同上

表3-2 工程质量控制流程

3.4.2安装工程质量保证措施

参加施工的全体人员应熟悉相应的施工规范及施工图纸,切实做好技术交底工作。

加强施工人员的质量意识,树立“质量是企业的生命,质量是企业的信誉”及“质量第一,用户至上”的观点。

对到货的每台设备,在安装前必须严格按设备技术文件进行清点检查验收。对不符合要求的设备应拒收。

设备安装必须在基础混凝土强度达到设计标准的80%以上,并进行基础验收后才能进行。

应切实保证主要工种人员的技术素质和技术水平。

各种吊装机械和施工机具提前供应调配,并应保证完好。

施工过程应严格按规范及相应的方案施工图执行,当设计与施工相矛盾时,应取得设计单位同意后,才能施工,任何人不得擅自修改图纸。

施工班组应开展专业性QC小组活动,针对射流爆气器等安装难点大的设备,制定工作计划、定期活动,以达到提高素质,提高安装质量的目的。

施工过程严格按“三检”制,关键部位必须细致检验,隐蔽工程必须有详细真实的记录。工程质量控制流程中的停止点必须有公司工程师及质监站人员到场,并邀请业主或工程师到场参加。

认真贯彻执行“谁施工谁负责工程质量”的原则,施工人员应根据要求进行自检,认真填写检验记录,检验记录必须准确、齐全,及时与工程同步,作为交工和存档资料。

对设备的备品件及随机技术文件和合格证等进行妥善保管,待竣工后统一移交业主。

3.5. 施工安全技术措施

安全生产是工程顺利进行的重要保证。所以,在施工中必须采取

消防水泵安装施工组织设计

水泵安装施工组织设计 施工准备 施工准备主要从以下几个方面来进行:办理施工手续、技术准备、现场物资准备、施工人员准备、机具机具准备、材料准备等内容。 1、按施工要求办理好各种施工手续: 积极地与社会各部门及行业主管单位办理有关的施工手续,如项目施工许可证。保证施工的合法性,使工程顺利开工。 2、技术准备: 1)编制施工组织设计施工方案、质量保证措施。 2)编制《质量控制计划》。 3)收齐有关施工图、设备安装说明书等技术文件及相关的国家施工验收规范、标准。 4)熟悉与本施工内容相关的技术规范,技术要求和施工工艺。 5)组织各安装工种技术人员熟悉设计图纸,充分了解和掌握设计意图、特点和技术要 求,预先协调好各专业管线走向,坐标及标高,整体规划、合理布局。 6)认真审查施工图纸可能存在的问题,并经图纸会审提出对施工图纸的疑问及建议。 7)在施工中施工员对施工班组要进行详细的技术交底,各专业可结合本工程的特点, 组织进行技术攻关和交流。 3、施工现场物质准备: 1)编制施工平面布置及临时计划、临时用电方案。 2)搭设现场施工临时设施及安全、消防设施。临时设施方案在必要时需报送监理单 位,建设单位甚至当地公安消防部门审批。 3)按工机具进场计划,材料进场计划,组织施工机具,工程用料进场。 4、施工人员及各项规章制度准备:

1)按“组织机构框图”落实各项专业负责人选,做到各司其职,各负其责。 2)建立健全各项规章制度,包括“各级岗位责任制”、“工程质量检查与验收制度”、 “工程技术档案管理制度”、“技术交底制度”、“安全操作制度”等一系列制度。 3)对施工班组、作业人员进行技术再培训以及技术交底和施工安全交底和技术培训教 育。 5、施工机具准备: 进场前我公司认真组织好必要的机具,以满足建设初期的需要,随施工进度再合理安排施工机具进场。 6主要材料设备准备: 材料定购前应建设单位提供材料的流通证、厂家批号,出厂合格证,质量检验书等资料证明。 施工中每批进入工地的材料、设备均有专人负责验收,经项目负责人确认后,呈报监理工程师签字确认。 施工主要工序 水泵安装 2.1 水泵安装工艺流程 2.2 水泵安装重难点 2 . 2 .1 安装基座要求 水泵和电动机应共同装置在一座不少于95%隔震效果的浮式惯性台座上, 再用弹簧型隔振器和防震垫片承托于混泥土基座上。

取水泵站施工组织设计

乌江银盘水电站库区彭水县取水迁建工程施工组织设计 深圳市银广厦建筑工程有限公司 二0一二年五月二十七日

目录 第一章编制依据及原则 第一节编制依据 第二节编制原则 第二章工程概况及特点 第一节工程概况 第二节设计概况 第三节工程特点及处理办法 第三章施工总体目标 第一节质量目标 第二节工期目标 第三节安全管理目标 第四节文明施工目标 第五节服务目标 第六节科技进步目标 第四章施工部署 第一节指导方针 第二节管理模式及机构设臵 第三节主要施工方法的选择和机具 第五章施工总进度计划 第一节组织施工平行和流水作业 第二节施工总体计划控制图表 第六章施工总平面布臵 第一节施工区域场平 第二节施工供电 第三节施工用水及排污 第四节现场场容管理措施 第七章施工测量 第八章抗滑桩施工 第九章钢板桩围堰施工 第十章泵房井筒施工 第一节井筒土石方施工 第二节竖井支护施工 第三节井筒内脚手架搭设施工 第四节井筒主体结构施工 第五节筒体大体积砼专项施工方案 第十一章配电房、筒体上部结构施工 第一节框架结构施工 第二节砌筑施工 第三节架子工程 第四节轨道吊车梁安装 第五节室内抹灰 第六节涂料施工 第七节楼地面施工

第八节木门安装、油漆 第九节窗安装 第十节外墙面砖施工 第十一节屋面防水施工 第十二章泵站附属人行桥施工 第一节基础施工 第二节桥墩施工 第三节桥台帽施工 第四节桥面施工 第十三章管道、设备安装工程施工 第一节管道施工方案 第二节电气施工方案 第三节设备施工方案 第十四章取水头部、吸水管施工 第一节取水头部基础施工围堰措施 第二节取水管廊基础施工 第三节镇墩及支墩施工 第四节管道安装 第十五章保证工程质量的措施 第一节建立质量管理机构 第二节建立质量保证体系和质量检验系统第三节技术保证措施 第四节原材料质量保证措施 第五节计量保证措施 第六节施工保证措施 第十六章工期保证措施 第十七章施工协调管理 第一节与工程监理方的工作协调 第二节与工程建设方的工作协调 第三节与工程设计方的工作协调 第四节与专业施工单位配合措施 第十八章安全文明施工及环境保护措施 第一节安全管理的实施 第二节安全施工措施 第三节环境保护、文明施工 第十九章季节性施工和成品保护 第一节雨季施工措施 第二节农忙季节施工措施 第三节夏季施工措施 第四节成品保护措施 第二十章四新技术应用及节约计划 第一节四新技术应用 第二节节约计划 附件:1、工程施工进度网络计划图 2、施工总平面布臵图

泵房施工组织设计

目录 一、编制说明……………………………………………… 二、工程概况……………………………………………… 三、总体施工方案………………………………………… 四、施工方案、施工方法与技术措施…………………… 五、成品保护措施………………………………………… 六、安全、文明施工措施………………………………… 七、质量保证措施………………………………………… 八、保证工期措施………………………………………… 九、附图附表………………………………………………

一、编制说明 (一)、编制依据 1、本工程招标文件、图纸; 2、国家现行施工规范及有关法律、法规等文件; 3、现行建筑、安装等劳动定额; 4、现场踏勘观感; 5、本公司内部文件、管理制度等。 (二)、拟采用国家及地方规范有关资料: 1、工程测量规范GB50026-93; 2、土方与爆破工程施工及验收规范GBJ201-83; 3、地基与基础工程施工及验收规范GBJ202-83; 4、地下防水工程施工及验收规范GBJ208-83; 5、钢结构工程施工及验收规范GB50205-95; 6、混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-92; 7、冷拔钢丝预应力混凝土构件设计与施工规程JGJ19-92; 8、砌体工程施工及验收规范GB50203-98; 9、设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程; 10、屋面工程技术规范GB50207-94; 11、玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-96; 12、建筑地面工程施工及验收规范GB50209-95; 13、建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73-91; 14、建筑防腐蚀工程施工及验收规范JGJ18-96;

消防水泵安装方案

消防水泵安装方案 一、编制依据 本方案是依据以下资料编制的: 1、**************消防泵房管道平面布置图; 2、山东省双轮集团提供的消防水泵技术资料; 3、国家现执行規范; 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB0231-98 《石油化工给排水管道工程施工及验收规范》SH3533-2003 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 4、我单位编制的施工组织设计以及首站配套改造安装工程施工方案; 二、工程概况 (一)概况 本工程为*******安装工程中的消防设备安装工程。泵房改造工作内容为逐一拆除原有的6台流量为230m3/h的水泵,重新安装6台流量为360m3/h消防水泵。利用原旧泵基础进行改造,泵更换时电机移位1800后安装。泵房改造要在确保*******正常生产时消防系统处在正常的工作状态。 设计单位:石油化工工程公司广州分公司。 监理单位:石化建设监理公司。 质量要求:按国家、部门现行的建筑安装质量评定标准以及设计文件要求进行检验、评定,达到国家或行业的质量检验评定标准规定的优良工程。 工期要求:工期为200*年*月15日至200*年*月15日(123天)。 (二)工程特点及应对措施 1、工程特点 1)工期跨度长,所有的改造工作都需要*******方面停产配合,才能完成安装工作。这就需要我们注意施工期间和****方面各相连车间配合,掌握****方面的生产情况,保证各方的安全生产。 2、应对措施 1)组织施工管理人员与****方面加强沟通,及时通报施工进展情况。强化工程前期工作深度,抓好工程风险分析和评估,周密组织,严格考核,精心协调,保证施工作业的质量、安全、进度各个目标的实现。 2)根据****方面的实际情况,强化施工安全管理细则,层层落实,要求施工作业人员严格遵守。 保证工程项目在安全的条件下顺利进行。 3)做好与业主、EPC单位、监理单位的沟通工作,合理调配人力安排交叉作业,保证施工作业不受影响。 4)按施工进度安排进行工程施工,强化动态控制,在实际工程进度有变时,运用多种进度纠偏措施及时调整进度安排,保证工程如期交付使用。 5)做好防雨、防雷,抗台风措施。 三、施工措施 (一)、准备工作 1.安装文件 设计图纸和消防水泵技术资料齐全。

污水泵站工程施工组织设计方案

东营西郊服务区W1污水泵站工程 施 工 组 织 设 计 金茂建设集团 第三分公司

东营西郊服务区W1污水泵站工程施工组织设计 编制人: 年月日审核人: 年月日监理单位代表:(公章) 年月日 建设单位代表:(公章) 年月日

目录第一章开竣工日期 第二章工程质量等级 第三章施工方案 第一节施工方案措施 第二节工期计划、工期保证措施 第三节工序衔接措施 第四节冬、雨季施工技术保证措施 第五节现场总平面布置图 第六节机械、设备安排计划 第七节主要管理人员及劳动力安排 第八节质量、安全、环保保证体系

第一章计划开竣工日期 计划本工程开工日期为:2014年3月10日,竣工日期为2014年5月15日,总工期日75历天。 第二章工程质量等级 本工程质量标准为合格。

第三章施工方案 第一节施工方案措施 一、土建施工 1.施工准备 1.1技术准备 1)组织公司有关技术人员熟悉设计图纸,参加技术交底,进一步明确施工技术要求和质量标准,提出有利于施工或更合理的建议。 2)组织现场管理人员进一步勘察现场、学习熟悉图纸、向施工班组进行施工技术、验收标准交底。 3)和业主办理好交桩手续,在现场建立符合精度要求的高程控制网和平面控制网,设置临时水准点和轴线控制桩。 4)编制分部、分项工程施工方案,划分施工任务,明确施工质量目标。 5)进一步深化施工技术方案,使方案更可行,更具有操作性,更节省成本,提高功效。 6)进一步制定施工工序,编制出详细的施工进度计划,以满足总进度规定的节点工期,确保关键工序安排达到总进度工期的要求。 2.施工物资和机械设备准备 2.1 施工物资准备 1)施工用常规物资,如搭建临设用各种建材,临时办公室、办公椅、各类施工工具,测量定位仪器、消防器材等,均提前3天进场,合理分类,派专人看护。 2)施工用建筑材料视施工阶段进展情况,计划材料进场,并均保证

11采区水泵房设备安装施工组织设计

阳城县县城生活垃圾处理工程设备采购安装工程 施工组织设计 第一章工程概述 阳城县县城生活垃圾处理工程设备采购安装工程主要内容包括锅炉房设备采购安装、水泵房设备采购安装、地磅30吨电子计量衡器、地磅房轻钢屋工程。 第二章施工部署 二、施工部署: (一)施工部署原则 1、集中力量保重点,保工期,在人力、物资、机具给予充分保证,各专业工作应协助指导该项目施工班子,组织好施工工作,搞好各方面的协调配合。 2、组织配合施工,穿插作业,组织内部各工种平行流水作业,互相创造施工条件,确保整个安装工程顺利进行。 3、推行先进施工方法和施工机具,提高机械作业水平,提高作业效率。 (二)施工配合 1、安装各部门之间的配合。 (1)设备管道电气安装的配合。

设备到货后,应先办理开箱检查及交接手续,尽快安装就位,为管道配管与电气接线创造条件。 (2)油漆施工配合 焊接管、无缝管及各种管道支架均先除锈,刷防锈漆,不保温管道及各种管支架再刷两遍面漆,镀锌钢管一般可不做防腐处理,但镀锌层损坏部位应先刷底漆后刷银粉。电气与消防有关的穿线管刷防火漆两遍。 (3)隔热保温施工 按施工工作分段,分流,管道安装后及时试压合格,交保温施工。 2、安装与土建的配合 (1)予留予埋配合 认真审核施工图纸,积极配合土建施工进行予留予埋工作,并仔细进行复核,避免因予留予埋位置和尺寸不正确而增加以后施工的难度。施工过程中,由于设计变更或其他原因需开墙或楼板洞时,应会同监理与土建协商处理。 (2)设备基础及留孔的配合 设备基础应尽早浇注,未达到强度70%,不得安装设备,基础位置尺寸及留孔由土建检查,安装复查,土建向安装办理交接记录。 (3)成品保护的配合 安装施工不得随意在土建墙体上打洞安装施工不得随意在土建墙体上打洞,因特殊原因必须打洞时,应与土建协商,确定位置及孔洞大小,安装施工中应注意对墙面吊顶的保护,避免污染。

消防水池及泵房施工组织设计

檩营满族蒙古族乡中心小学公共教学楼 消 防 水 池 及 泵 房 施 工 组 织 设 计 北京华厦恒建设集团有限公司

目录 1.编制说明 (1) 2.工程概况 (2) 3.工程目标 (3) 4.施工方案 (4) 5.施工方法 (7) 6.施工网络计划图表 (28) 7.工程质量保证措施 (29) 8.安全施工保证措施 (26) 9.施工工期保证措施 (27) 10.雨季施工措施 (29) 11.现场文明施工措施 (29) 12.施工人员配置 (36) 13.管理人员配置 (37) 14.技术人员配置 (38) 15.施工机械配置计划 (39)

第一章编制说明 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据,编制时针对施工方案、进度安排、施工总平面图、质量安全措施、主要材料进场计划、施工机制进场计划、劳动力计划、文明施工和环境保护措施等因素尽可能充分考虑,突出科学性和可行性。 在施工中,我公司将本着对业主高度负责的态度,积极与质量、安全监督部门配合,服从业主和监理单位的管理,严格控制工程质量。在保证工程质量的同时,认真做好安全生产、文明施工、工程进度与成本控制,同时对关键工序,复杂环节提出相应的技术措施,控制噪音、粉尘、排污。应符合北京市文明施工要求,确保该工程质量达到现行验收标准为合格工程。 二、编制依据 1、施工承包合同 2、施工图纸 3、土建、安装施工手册及有关技术资料 1.主要规程、规范 类别名称编号 国家《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 《工程测量规范》GB50026-93 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 行业《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术 规范》 JGJ130-2001 《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2003 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97

消防水泵和安装施工技术交底(2)

消防水泵施工技术交底工程名称: 交底日期:年月日 交底项目消防水泵和安装施工技术交底内容交底人

安装压力表和安全泄压阀。试验检查用的放水间安装位置;要能保证水泵单独检查试验和操作方便。条件可能时,应安装在泵出水管止回阀与闸阀之间;不应安装在止回阀之前; 消防水泵施工技术交底 (3)水泵总出管应根据需要设控制阀 门,以保证其中任一条故障检修 时;其余供水管仍应保证供给全部消防用水流量;止回阀应采用缓闭式的;控 制应采用明杆阀门、泄压阀应采用可调式安全泄压阀; (4)水泵出水管上所安装的柔性接头的位置和数量应符合设计规定;通常应分别安装在水泵出口处及出水管架空管段上;要既能防振又要保持管道位移在允许范围之内;水泵出水管上的压力表宜带有放气的旋塞及缓冲装置;

其量程应为工作压力的2-2.5倍表上应有校验标志; (5)水泵出水管及其附件应用支、吊架固定不得使管道重量承压在水泵设备上。泵基础及附件安装: (1)泵基础的配筋、混凝土标号、配合比、严格按设计图施工;基础减振动装置按图纸要求安设; (2)消防水泵的启动控制柜应具有自动及手动启停水泵的控制开关和水泵启停状态的显示信号;还应有主、备消防水泵自动转换装置,若消防水泵采用变频调速控制装置时;变频调速控制功能和稳定压力、调节流量均应符合设计规定和消防用水压力、流量的要求。 (3)泵地脚螺栓和垫铁的安装: 安装人员在安装前需仔细阅看泵房设计图、泵安装图;地脚螺栓的不垂直度不应超过10/1000 ;地脚螺栓最外缘离灌浆孔壁应大于15mm螺栓底端不应碰孔底;地脚螺栓上的油脂和污垢应清除干净。但灌浆孔上与泵相连的螺纹部分应涂油脂;螺母与垫圈问和垫圈与设备底座间的接触均应良好;拧紧螺母后 螺栓必须露出螺母1.5 —5个螺距。 (4)承担主要负荷和较强连续振动的垫铁组,直使用平垫铁;每一垫铁组应尽量减少垫铁的块数;一般不超过3块,并少用薄垫铁;放置平垫铁时;最厚的放下面。最薄的放中间,并应将各垫铁相互焊牢,但铸垫铁可不焊,每一垫铁组应放置整齐平稳,设备找平后每一垫铁组均应被压紧,并可用0.25kg手 锤还泵的清洗和装配 (1)装配前需要对装配的零部件进行清洗,清洗前要熟悉设计图纸和选型,”确认泵的型号与设计相符;有产品合格证;生产许可证、检测报告、产品装配图及使用说明书。清洗时应根据装配顺序清洁洗净。并涂于适当的润滑脂,设备上原已装好的零部件应全面检查清洁程度;如不合要求应进行清洗。 (2)设备装配时应先检查零、部件与装配有关的外表形状和尺寸精度、确认符合要求方得装配。 组轻击听音检查。 (5)设备找平后;垫铁应露出设备底座外缘,平垫垫铁应露出10-30mm垫 铁组(不包括垫铁)伸入设备底座面的长度应超过设备地脚螺栓孔。 消防水泵施工技术交底 交底项目消防水泵和安装施工技术交底内容交底人

提水泵站施工组织设计方案

提水泵站施工方案 一、测量与放样 1、复核工程师提供的测量控制点。在收到工程师提供的三等施工控制网中的控制点座标及水准点高程资料后,即会同工程师代表实地核查该控制点的位置,并进行复核。 2、布置平面和高程控制网,根据工程师提供的经复核无误的控制点按规范要求设计和布设施工平面控制系统和高程控制系统,并绘制成图连同测量及计算成果报工程师审核,该控制网必须是整个枢纽工程控制网的一部分。亦即是整个枢纽工程控制网的加密。平面控制点及水准点均按规范及技术要求设置和保护。 3、测量仪器:经纬仪2台,水准仪4台。 4、由测量技术人员负责整个工程的测量技术工作,其余测量人员均是持证上岗,即是受过训练、有经验、有技能的人员承担测量工作。 二、围堰工程 1、围堰的设计 依据实际地形与河水位,采用粘土坝围堰。粘土坝围堰上顶宽3m,双面边坡1:1,围堰高约3.5m,堰顶铺筑15cm碎石垫层。围堰施工采用1m3挖掘机挖土5t自卸汽车运土,75kw推土机推土碾压成坝,围堰土方采用沿河堤土方。 2、围堰的拆除 粘土坝围堰拆除采用1m3挖掘机直接开挖,土方采5t自卸汽车运弃土指定地点。 三、土方开挖 本工程土质较差,决定基坑与开挖边坡留1.5m工作面,开挖边坡初定1:1,根据现场实际土质再调整。土方直接采用多台挖掘机翻挖。开挖过程中经常测量高程,防止超挖。根据业主提供的现场河道断面及建筑轮廓线尺寸计算土方开挖

量及回填量,科学调配土方,搞好土方平衡。 四、土方填筑与墙后回填 1.土方填筑 本工程土方填筑主要为挡土墙背后回填,共计7861m3,压实度不小于90%。土料从弃土场挖出后,直接由汽车运至填筑点。填筑采用分层进行,分层厚度不大于25cm,分层由推土机摊铺,压路机碾压密实。填筑土料压实度要满足设计要求,并按规定取样试验检查压实度。在填筑过程中,注意对填筑土料的检查,防止不合格的填料用于填筑,并随时组织人员检出填筑土料中的树根、垃圾等杂物。开始填筑后,填筑表面作一定坡度或拱冠形式,防止出现积水洼现象。 压实机具采用12t压路机碾压4遍,对不能碾压到的地方采用小型夯实机压实,粘土摊铺后,含水率要控制在根据试验确定的最优含水率的高差范围。在填筑过程中,整个填筑层的含水率要均匀一致。 2.3:7灰土回填 3:7灰土回填在建筑物强度达到设计要求后进行,填土前清除底部积水和杂物,采用人工回填土方,分层回填,不留松土死角。整个土方回填工作应均恒上升,避免高低相差太大,给建筑物产生影响。 五、砼工程 1.工程内容 主要包包括直墙、底板、支座、地面砼等。 2.模板制安 模板的质量直接影响到砼外露部分的美观,所以模板制作应满足《两规范》的质量控制。模板应选用材质好、不易开裂的木材,经干燥后使用。钢模板材料选用3号钢材,尽量使用组合模板,钢模板的连接缝应光滑紧密。 模板的架立:外部用钢筋支撑固定,内部采用对拉及限位相结合的办法。在

循环水泵房施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 3.1、人员配备及特殊工种的资格要求 (3) 3.2、对配合工种的要求 (3) 3.3、机械、工具配备 (4) 3.4、对设备、材料的要求 (4) 3.5、力能供应 (4) 3.6、施工场地布置 (5) 四、作业方法及工艺要求 (5) 4.1、工艺流程 (5) 测量放线→土方开挖→地基处理→基础工程→主体结构施工→主体验收 (5) 4.2、作业方法与步骤 (5) 1、钢筋的进场、堆放及检验 (6) 2、钢筋加工工艺及质量要求 (7) 4、钢筋的绑扎 (9) 4.3、工艺质量控制措施 (19) 五、作业质量标准 (20) 六、职业安全健康管理措施 (22) 七、环境管理措施 (23) 八、文明施工措施 (24) 九、重要危险源及其控制措施 (25)

攀钢1×300MW煤矸石综合利用自备电厂工程 循环水泵房施工方案 一、工程概况 本工程位于攀枝花市西区格里坪镇马上坪,距格里坪镇5km,距攀枝花市中心约32km,东距格里坪火车站约3.5km,西距华坪县约40km,在攀钢504电厂厂区内。结构平面尺寸为:32500x27000mm,混凝土:垫层:C15,基础、柱、基础梁:C25,梁、板:C30,底板、侧壁:C30W6。 本单位工程主要材料:钢筋采用HPB300和HRB335两种等级,钢筋保护层厚度:柱35mm,梁35mm,板25mm,独立基础40mm。±0.00m标高相当于绝对标高1074.00m。 二、编制依据 2.1、《火力发电厂工程测量技术规程》(DL/T5001-2005); 2.2《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 2.3《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010); 2.4《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002); 2.5《电力建设施工质量验收及评定规程》第1部分:土建工程DL/T5210.1-2012; 2.6《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002; 2.7《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

给水泵房工程施工组织设计

目录 第一章工程概况错误!未定义书签。 第二章技术经济指标1 第三章施工准备工作3 第四章主要材料管理及质量控制措施4 第五章质量管理体系6 第六章质量保证体系7 第七章质量安全保障体系10 第八章施工平面布置13 第九章施工进度计划14 第十章劳动力计划及施工机械设备配置计划16第十一章工程组织机构20 第十二章临时用电计划21 第十三章水泵房主体结构工程施工26 第十四章水泵房设备及管道安装工程43 第十五章室外给水管线施工工程37 第十六章围墙工程49 第十七章沥青混凝土道路工程58 第十八章标准化工艺施工73 第十九章季节性施工措施73 第二十章安全生产技术措施73 第二十一章文明施工方案75

第一章工程概况 燕山湖发电厂2×600MW厂外区引水工程项目位于辽宁省朝阳市,建设单位为朝阳燕山湖发电有限公司。 一、建筑概况 本工程包括补给水泵房、给水管线,配电室,贮水池,围墙,道路组成。 二、结构情况 1、补给水泵房主体结构采用现浇钢筋混凝土框架结构。 第二章技术经济指标 一、工期、工程质量、成本管理、三材节约、安全生产等技术经济指标 1、工期控制:确保60天完成,争取提前; 2、工程质量确保达到优良工程等级; 3、成本降低率:3%; 4、三材节约率:木构1.5%、钢材1.0%、水泥1.0%; 5、安全生产目标:无伤亡,无火灾。 二、保证实现工期和工程质量目标的实施措施 1、认真进行施工布置,合理地插入后道工序施工,缩短工序间隔时间; 2、合理组织施工队伍,二班制轮流作业; 3、充分利用新工艺、增加施工机械投入、减轻劳动强度、提高劳动生 产率; 4、合理分区,进行流水作业,保证施工的连续等。

水泵接合器及地上消火栓安装施工工艺标准

室外消防水泵接合器及地上消火栓安装施工工艺标准 (QB-CNCEC J050502-2004) 1 适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑消防水泵接合器及室外消火栓安装工程。 2 施工准备 2.1 原材料要求: 2.1.1 水泵接合器及室外消火栓品种、规格符合设计要求,并有出厂合格证及国家颁发的生产许可证。 2.1.2 给水铸铁管件规格、品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。给水铸铁管及管件的承插口的内外径及管件造型规矩,铸铁管及管件有出厂合格证。 2.1.3 阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。 2.1.4 钢管及管件,管内壁无飞刺、砂眼,并有出厂合格证。 2.1.5 捻口水泥一般采用525#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。 2.1.6 其他材料:精制六角带帽螺栓、石棉橡胶板、铅油、清油、机油、石棉线、油麻、乙炔、氧气、黑玛钢丝墙。 2.2 主要施工机具 2.2.1交流弧焊机、导链、滑轮、人字桅杆(架)、电动套丝机。 2.2.2管钳子、活扳手、钢锯、手锤、凿子、套丝板、钢丝绳、钢丝夹。 2.3 作业条件 2.3.1各类机具、设备及材料均已进场,并有产品质量合格证。 2.3.2支撑消火栓、阀门的混凝土墩或砖墩已砌筑完,并达到强度。 3 操作工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作细则 3.2.1 消防水泵接合器安装 3.2.1.1水泵接合器安装在接近主楼外墙的一侧,附近40m以内有可供取水的室外消火栓或消防水池。 3.2.1.2水泵接合器的规格应根据设计选定,有三种类型:地下型、地上型、墙壁型(安装形式见图.2.1.2(3))。其安装位置应有明显标志,阀门位置应便于操作,接合器附近不得有障碍物。安全阀应按系统工作压力确定压力,防止外来水源压力过高破坏室内管网及部件,接合器应有泄水阀。 3.2.2 室外消火栓安装 3.2.2.1严格检查消火栓的各处开关是否灵活、严密、吻合,所配带的附属设备配件是否齐全。 3.2.2.2室外地下消火栓应砌筑消火栓井,室外地上消火栓应砌筑消火栓阀门

综合水泵房施工方案

综合水泵房施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

单位代码:FNPC-FTXMB-ZJED 编号:GC-009-005/2015施工方案 施工项目:综合水泵房结构施工方案 编制单位:东电四公司辽阳芳烃热电项目部

工程资料长期保存技术文件审批页

目录 一、编制依据 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况、施工范围及工程量......................................................... 错误!未定义书签。 三、施工准备和施工条件........................................................................ 错误!未定义书签。 四、综合进度和配合要求........................................................................ 错误!未定义书签。 五、施工主要机具及材料........................................................................ 错误!未定义书签。 六、主要施工方法和步骤........................................................................ 错误!未定义书签。 七、施工质量标准和工艺要求、强制条文.............................................. 错误!未定义书签。 八、应注意的质量问题 ........................................................................... 错误!未定义书签。 九、成品保护要求................................................................................... 错误!未定义书签。 十、施工中的主要危险点与安全技术措施.............................................. 错误!未定义书签。十一、环境保护及文明施工措施和要求 ................................................. 错误!未定义书签。十二、应形成的质量记录和验收级别 ..................................................... 错误!未定义书签。十三、附录 .............................................................................................. 错误!未定义书签。

泵房施工组织设计

目录 工程概况-------------------------------------------------------------3 施工准备计划及进场计划----------------------------------------4 工程进度计划及保证措施----------------------------------------5 主要施工方案及工艺设计----------------------------------------6 分部分项工程及检验批的划分---------------------------------------8 调试方案------------------------------------------------------------ 8 工程质量技术保证措施及体系----------------------------------12 安全保证体系及保证措施----------------------------------------15 现场管理主要技术措施--------------------------------------------25 施工组织设计 一.工程概况 (一)工程简介:力旺·弗朗明哥五期B1区36号楼消防泵房设备安装工程施工。 (二)工程特点: 1、施工技术、质量要求高 本工程所用设备专业性强,安装要求高质量,且须保证设备设施的严密性、可靠性、安全性,保证设备功能与使用效果两者的完善与协调。 2、工程施工周期短 本工程安装工程量较大,为了缩短工期,必须合理组织各种材料采购和设备订货,安排有多年施工经验、技术全面的施工队伍进场,结合科学的管理和先进的加工技术,提高工作效率,缩短施工周期。 (三)本工程执行技术规范和标准: 本工程执行中国国家规范和国家行业标准施工

消防水泵房设计、施工安装的一些注意事项

消防水泵房设计、施工安装的一些注意事项 一、消防水泵房的地位与作用 消防水泵房是消火栓、自动喷水灭火系统以及其他灭火系统的“心脏”,在火灾延续时间内,人们必须坚持工作,不能受到火灾威胁。因此,消防水泵房宜独立设置,且应采用一二级的建筑内。附设在单层、多层或高层建筑内的泵房,要有较好的防火分隔。当附设在单层或多层建筑内时,应用耐火极限不低于1h的非燃烧体墙和楼板与其他部位隔开;当附设在高层建筑内时,应用耐火极限不低于3h的隔墙和2h楼板与其他部位隔开。 为保证人员进出安全和消防水泵房免受火灾威胁,消防水泵房应设直通室外出口;附设楼层上的消防水泵房要靠近安全出口。 二、消防吸水管和出水管 两台或两台以上的消防泵组,为了保证消防水泵不间断地供水,应设有两条吸水管,且符合以下要求: (一)两条及两条以上吸水管,当其中一条吸水管在检修或损坏时,其余的吸水管应仍能通过100%的用水总量,即生产、生活和消防用水合用的泵房,在生活、生产用水量达到最大时,应仍能保证100%的消防用水量;独立设置的消防泵房,当其中一条吸水管受损坏时,其余吸水管应仍能保证100%的消防用水量。 (二)高压消防水泵,临时高压消防水泵,每台消防水泵均应有独立的吸水管,以保证从消防水池或市政管网直接吸水,能供应火场用水。 (三)宜采用自罐式吸水。这种吸水方式,因消防泵经常充满水,可迅速启动消防水泵,保证火场消防用水,如有困难,应有可靠的充水设备。 (四)为保证环状管道有可靠的水源,则消防水泵应有不少于两条出水管直接与环状管道连接,当采用两条出水管时,每条出水管均应能满足供应全部用水量。即当其中一条出水管在检修时,其余的水管应仍能供应全部水量。泵房出水管与环状管网应在不同管段连接,以保证供水安全。 消防水泵应经常或定期进行运转,润滑机件,并在启动消防水泵后,测定其压力和流

水泵站施工组织设计

第一章工程概况 1.1 工程概况 德州经济开发区提水泵站是为解决开发区的袁桥、赵虎等乡镇的农业用水问题而建的提水泵站,该泵站位于袁桥乡程官屯村附近老马颊河上,安装闸下9.68km的马颊河左岸,该泵站马颊河提水,设计提水流量10m3/s,设4台立式轴流泵,扬程4.6米,配套400V低压电机,单机功率185KW,总功率740KW,泵室中间设一孔2.5×3的自流涵洞。泵室上设主厂房和副厂房,主厂房设置电机,副厂房为配电设施。泵室接钢筋混凝土出水池,出水池后接消力池和海漫,最后接防冲槽。 1. 2 合同项目和主要工程量 1.2.1 提水泵站土建工程 土方开挖与回填、引水口砌石、泵房下部结构、进水闸、前池、工作桥、泵房上部结构等。 1.2.2 机电设备及安装工程 闸门启闭机购置与安装、水泵安装、电气设备购置与安装、起重机购置与安装等。 1.2.3 其他 招标文件要求的其他由我方施工的内容。 1.3 现场自然条件 本地区属于暖温带半湿润季风气候区,多年平均气温12.8℃,最高气温43℃,最低气温-27℃,冰冻层深在0.5米左右,多年平均结冰天数86.7天,全年无霜期200-220天。多年平均蒸发量1279毫米,多年平均降雨量584毫米,汛期雨量占全年降雨量的70%以上。常年主导风向为西南风及东北风,风速可达33米/秒。 第二章施工总体规划 2.1 编制依据 (1)德州经济开发区提水泵站工程招标文件及已提供的施工图纸; (2)有关现行行业标准及规范; (3)标前会及现场考察情况;

(4)本单位在类似工程施工中成熟的施工技术及经验; (5)本单位可调动的设备、人员等资源; (6)目前国内较先进的类似工程施工设备及工艺、技术等。 2.2 施工进度、质量、安全及文明施工总目标 (1)施工进度目标 抓住工程施工的重点、难点,加强与其它投标段的配合协作,统筹兼顾组织好项目施工;以确保工期为目标,优化施工方案,制定切实有效的工期保障措施,合理安排好施工程序;新购一批先进的施工设备,强化成龙配套的机械化作业,提高施工进度保证率,确保实现关键项目施工控制性工期目标。 (2)工程质量目标 认真贯彻执行GB/T19001-2000质量体系文件和质量计划,严格按照设计要求和国家有关规范施工,无施工缺陷。确保土建工程单元工程合格率100%,优良率85%以上,金结电气工程单元工程合格率100%,优良率95%以上,确保工程质量达到省优质工程标准。 (3)施工安全目标 认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,严格执行安全施工生产的规程、规范和安全规章制度,落实各级安全生产责任制及第一责任人制度,坚持“安全为了生产,生产必须安全”的原则,加强安全监测及支护,注重施工人员的劳动保护,确保人员、设备及工程安全,杜绝特大、重大安全事故,杜绝人身死亡事故和重大机械设备事故,减少一般性事故发生,各项安全监控指标达到国家标准,创建安全施工样板工地。 (4)环保及文明施工目标 以“均衡生产、文明施工、科学管理”为指导思想,在合同实施的同时,同步实施相应的环保措施。施工过程中加强地下工程施工的通风、除尘,加强弃土场的维护管理,注重水土保持工作,使施工现场各项环保指标达到国标和地方标准、满足合同要求。施工作业人员一律挂牌上岗,工地做到整洁、清爽、有序,施工标志齐全、美观,施工工艺科学合理,推进程序化、标准化作业,创建安全文明样板工程。

水泵房工程施工组织设计方案

第一章工程概况 (1) 第二章技术经济指标 (2) 第三章施工准备工作 (3) 第四章主要材料管理及质量控制措施 (5) 第五章质量保证体系 (7) 第六章施工进度计划..... (11) 第七章劳动力计划及施工机械设备配置计划 (14) 第八章主体结构工程施工 (16) 第九章安全生产技术措施 (35) 第十章文明施工方案 (38)

第一章工程概况 周口宏亿木业有限公司水泵房工程项目位于甲醛区附近,建设单位为周口宏亿木业有限公司,设计单位为福建省林业勘察设计院,施工单位为中太建设集团股份有限公司。 一、建筑概况 本工程总建筑面积为147.02m2,作为生活、消防水池,建筑高度3.000 米。本工程为一层砖混结构体系,外墙采用M7.5水泥砂浆MU10承重砖烧结多孔砖砌筑,抗震设防烈度为六度,耐火等级为二级。 结构情况 1、主体结构采用砖砌体结构。 2、混凝土的强度等级,详见下表:

第二章技术经济指标 一、工期、工程质量、成本管理、三材节约、安全生产等技术经济指标 1、工期控制:确保30 天完成,争取提前完成。 2、工程质量确保达到优良工程等级; 3、成本降低率:3%; 4、三材节约率:木构1.5%、钢材1.0%、水泥1.0%; 5、安全生产目标:无伤亡,无火灾。 二、保证实现工期和工程质量目标的实施措施 1、认真进行施工布置,合理地插入后道工序施工,缩短工序间隔时间; 2、合理组织施工队伍,二班制轮流作业; 3、充分利用新工艺、增加施工机械投入、减轻劳动强度、提高劳动生产率; 4、合理分区,进行流水作业,保证施工的连续等。 三、保证工程成本降低的实施 1、加强工程管理,严格执行限额邻料制度; 2、加强物资采购管理,把好物资进货验收点,降低物资采购成本; 3、以施工组织设计为基础,根据施工情况合理投入机械和周转材料; 4、加工木材要考虑综合利用,限制大材小用,减少边角料; 5、做好原材料的回收,如短旧材料、钢筋头、铁丝、圆钉等; 6、加强施工机械管理,及时维修、保养,提高机械利用率; 7、合理控制钢筋下料长度,避免钢筋以大代小,尽量减少损耗。

泵房施工组织设计

泵房施工组织设计

惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程 下穿新长铁路节点工程 泵房施工组织设计 受控状态 分发号 使用部门 6月29日发布 7月1日实施 江苏雷威建设工程有限公司

本技术文件由:编制 审核 批准

第一章工程概述 第一节编制依据和编制原则 一、编制依据 1、中铁第一勘察设计院集团有限公司设计的《惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程下穿新长铁路节点工程泵站施工图设计》及《惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程下穿新长铁路节点工程泵站施工图设计变更》 2、现场踏勘、调查资料。 3、主要规程、规范。 4、我公司经中国方圆委员会认定的《质量、环境、职业健康安全管理体系一体化管理手册》、《程序文件》,现行技术装备和类似工程工艺工法。 二、编制原则 1、安全第一、预防为主、综合治理。 2、严格执行现行有关技术规范。 3、实事求是,施工方案力求经济、适用、可行。 4、推行全面质量管理,执行贯标质量管理标准和程序。 5、采用项目法组织施工,推行标准化管理工程,做到安全、优质、文明、高效。

第二节工程概况 一、工程简述 惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程下穿新长铁路节点工程雨水提升泵房位于惠南路南侧,新长铁路东侧,设计规模1200立方米/小时。 土建部分:本泵站主体分为上部结构和下部结构。下部结构包含雨水泵站一座以及进水交汇井、出水闸井各一座,雨水泵站采用沉井施工。泵房上部结构为一层框架结构,建筑高度5.8m尺寸为14.84m*9.54m。抗震烈度为6度,耐火等级为二级,建筑耐久年限为50年,建筑面积139m2。 管道部分:进水管为D1000混凝土管长度10 米,水泥沙浆抹带接口,明开槽施工;出水管为D529x10,长度92米;采用承插口钢筋混凝土管。 泵房工艺部分:该泵站设计安装水泵为4台200qw400-10-22,3用1备。 第二章主要施工机器、设备 拟投入的主要施工机械设备表

泵站上水输水管线施工组织设计方案

目录 一、工程概况 1 工程简介及施工特点 2编制依据 二. 施工总体布署 1 劳动力安排计划 2 施工总平面图 3 施工总体目标 4 施工组织与管理 5 施工总进度计划 6 施工准备 7 主要施工机械进场计划 8 施工阶段划分 9 临时设施规划 10 施工供水供电 三、主要施工方法 1测量放线 2管沟开挖 3管道地基 4管材、管件及阀门进场检验 5管道运输及吊装 6稳管 7管道下沟 8管道组对 9管道焊接 10管道焊接质量检测

11管沟回填 12通水试验 四、主要保证措施要点 1 质量保证措施 2质量保证目标和体系 3 确保工程工期的技术组织措施 4成品保护措施 5安全保证目标、保证措施和杜绝习惯性违章 6消防保证措施 7文明施工目标、措施、防止二次污染 8冬季施工措施 9环境保护目标、措施、方案 五. 项目管理制度 1 技术交底制度 2 图纸审查制度 3 材料检验制度 4 标识制度 5 工程质量检查和验收制度 6 工程技术档案制度 7 技术复核制度 六、合理化建议

一、工程概况 1、工程简介及施工特点 工程名称:榆中县三电东干末级泵站改建工程 工程标段名称:榆中县三电东干末级泵站改建工程第五标段 工程地点:省市榆中县城关镇 建设规模:安装上水管道5279米。 施工工期:180日历天 质量标准:合格 场地及地基情况:具备开工条件、土质较差、局部地基需要处理。 建设概况:本标段为榆中县三电东干末级泵站改建工程第五标段,主要建设容为东干第十一泵站至第十二泵站上水管道2725米,之间有8座直径为2米的分水阀井,5座直径为1.2米的排水阀井和5座直径为1.2米的排气阀井,2座50m3钢筋混凝土圆形带盖减压池,第十二泵站至分豁岔、后宋村的输水管线2979m(干管2条,支管1条),之间有2座直径为2m的分水阀井,3座直径为1.2m的排水阀井,3座直径为1.2m的排气阀井,第十二泵站电磁流量控制室。金属结构设备及安装工程有:?630*螺旋焊管,?529*7螺旋焊管安装,以及相应的伸缩节、法兰等的安装,?325*7螺旋焊管安装,已经相应的伸缩节、钢法兰等的安装,电磁流量计的安装。 工程特点:工程输水线路比较长,障碍物多,穿越较多农田,协调工作量大;管道需过公路,冬季施工难度大;工期紧,质量要求高。 2、编制依据 (1)招标文件及招标图纸 (2)施工图纸 (3)施工标准及验收规如下所示: ①《水利工程建设安全生产管理规定》; ②《中国人民全生产法》; ③《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》(SL400-2007); ④《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007); ⑤《水工建筑物地下开挖工程施工规》(SL378-2007);