文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风力发电机组低电压穿越

风力发电机组低电压穿越

风力发电机组低电压穿越
风力发电机组低电压穿越

摘要

风力发电机因为电网故障引起网电压跌落到一定值以下并且保持625ms不脱离电网而继续维持运行,并仍能为系统提供有功功率以至少每秒10%额定功率的变化率恢复至故障前的能力称作是低电压穿越能力。

关键词

低电压穿越技术;风电机组;并网

目录

1.低电压穿越技术 (1)

2.低电压穿越特性及与保护动作时间关系 (2)

3.实现低电压穿越需要风电场各种保护的配合 (3)

3.1.风电机组保护 (3)

3.1.1.对于电压越限所进行的保护 (3)

3.1.2.对于频率越限所进行的保护 (3)

3.1.3.对于电流所进行的保护 (3)

3.2.风电机变流器保护 (3)

3.3.箱变保护 (3)

3.4.风电场内部电网保护 (4)

3.5.集电线路的保护 (4)

3.6.母线保护 (4)

3.7.风电场中的主变保护 (4)

3.8.高压母线保护 (4)

3.9.继电保护 (4)

4.风力发电场中的并网技术严格要求 (4)

引言

中国在颁布《在再生能源法》并且实施配套政策后,在2011年颁布国家标准GB/T19963-2011《风电场接入电力系统技术规定》对低电压穿越技术的明确规定。

是目前主流的风电机组是双馈型和直驱型风电机组,因具有优异的无功和电压控制能力而得到广泛的应用,但由于变流器容量、低电压穿越期间的控制不同,具体情况有差异。国内外对这项技术的研究工作都取得了巨大成果,并且对不同机组提出了多种方案。

风电场电气部分由一次部分和二次部分构成,一次主要包括风电机组、集电环节、升压变电站、厂用电;二次主要包括风电机组监控与保护、箱变监控与保护、变电站监控与保护、线路监控与保护。风电场是由主变、箱变、无功补偿设备、集电线路等组成。

中国在2008年4月9日吉林大范围风电机组切机事故,故障位置从白城至开发变66KV线路(19km),发生两相短路(B-C)。这事故说明即使风电场都具备低电压穿越技术,风电场也有低电压穿越失败的可能,风电场无功补偿装置如果没有具备快速电压调节能力,将会造成大量无功涌入电网。

1.低电压穿越技术

目前,随着我国风电机组技术的广泛运用,以及能源和环境问题的日益突出,风电并入电网会在一定程度上对各省电力公司造成一定的影响,他们最关心的问题是风电并入电网后是否会影响电网的稳定性与安全性。大型风电场的并网暴露出了一系列的问题,具体表现在如下几个方面:

第一,电网中原有的网损和潮流分布会随着大型风电场的并入而发生改变,这对电网规划来说无疑是一种全新的挑战;

第二,影响了配电网的电能质量,比如电压闪变、谐波污染、波动等;

第三,在一定程度上影响了系统的功角、频率和电压的稳定性;

第四,风力发电的随机性极强,因此要针对风电的特点来调整发电和运行规划;

第五,要对风电容量的可信度以及风力发电系统的可靠性进行重新评估;

第六,要对电压控制以及无功调度等问题重新进行研究;

目前,大型风力发电机组采用的是异步双反馈发电机,它的特点是电压控制相比于其他发电机更加好,发电技术的暂态和静态特性更加明显。它通过控制无功电压来有效控制风电机低电压穿越技术和有功功率。

低电压穿越即当电网发生故障引起电网电压跌落时,风电机组需维持一段时间与电网连接而不解列,并在这一过程中向电网提供一定的无功功率,以支持电网电压的恢复,直到电网恢复正常,从而“穿越”这个低电压时间(区域)。

机组的定转子会因为电路的短路或是故障出现暂态的过电流现象,该电流会流经变流器,从能量守恒定律来看,机组的机端电压会因为系统的短路而下降,此时,机组无法持续稳定的将电能输送给电网,这种不平衡的能量会导致风电机组出现直流环节充电和加速的现象,导致电压持续升高。此时,电力电子元器件就极可能因为转子侧的暂态过电流和直流环节的过电压而出现严重的损坏。因此,目前的问题就是如何有效的保护电力电子器件的安全性,以及怎样使风电机组越过低电压故障。风电机组的低压穿越能力是保证风电场在电力系统故障的情况下不解裂,能持续的并网发电必备的特性。

这个图表示发电机组端电压跌落到额定电压的15%,要求风电力发机组能够维持运行625ms,端电压在其额定电压值的90%及以上时,要求风电机组能够持续的运行。采用无功补偿的方案来实现风电机组的低压穿越能力,满足风电机组的并网标准方面对低压穿越能力的要求,这种方案需要采用的是静止无功补偿装置。

2.低电压穿越特性及与保护动作时间关系

为了在确保电网稳定运行的基础上不断扩大风力发电的应用范围,风力发电机组就必须在电网出现故障且导致电压下降的情况下不会与电网相脱离,而且还要与常规电源一样源源不断的向电网提供无功功率和有功功率的支撑。

(1)当风力发电场内的风电机组在并网点(也就是风电场升压变压器高压侧的节点或是母线的电压下滑到只有额定电压的20%时,要能具有保持继续运行625ms且不脱网的能力;

(2)风力发电厂内的风力发电机组要在其并网点电压出现电压下降后的2秒时间内立即上升至额定电压的90%且不能够出现脱网现象。

(3)在设计风电场规划时,要结合电力系统的实际运行方式以及风电场的具体规划来精心的设计风电机组低压穿越能力,这样才能严格控制风电机组的建设成本,以免出现不必要的浪费。下图3-1是风电机组电场并网时对低压穿越能

力的要求:

3.实现低电压穿越需要风电场各种保护的配合

为实现风电场低电压穿越的要求,需要继电保护等控制措施与之配合。

3.1.风电机组保护

3.1.1.对于电压越限所进行的保护

3.1.2.对于频率越限所进行的保护

3.1.3.对于电流所进行的保护

除此之外,风电机组还配备有三相电流、电压不均衡保护,风机温度上升、转速上升、振动超过限值以及电缆扭绞等相关的保护。

3.2.风电机变流器保护

针对经常使用的变速恒频风电机组而言,变流器被大面积的用来进行矢量的解耦控制。

3.3.箱变保护

由于思考到经济性以及适用性,箱变高压侧配置有负荷开关、避雷针保护和高压熔断器保护,其中负荷开关用来正常开闭线路,避雷针用来防御雷电等产生

的过电压,高压熔断器用作短路保护。当风力发电机组或者箱变发生故障时,风电机保护控制箱变的低压侧中的断路器自动跳闸,风电机出口端所配置的690 V 的断路器,所以说对风电机进行了有效的保护,高压侧就重点依靠熔断器实现保护亦或是通过上一级别的保护来使故障切除。不但要确保箱变熔断器在低压侧发生问题的时候能够实现有效的熔断,而且也应该同集电线路保护之间有机的结合到一起,在短路电流中产生高出开关准许通过的电流的时候,熔断器要即刻熔断,而且还要给保护予以可选择性,通过熔断所需的时间要确保在100ms以内。

3.4.风电场内部电网保护

3.5.集电线路的保护

3.6.母线保护

3.7.风电场中的主变保护

3.8.高压母线保护

3.9.继电保护

4.风力发电场中的并网技术严格要求

通常对于加入其中的全部利益关联者以及输电系统,风电场在低电压穿越方面的具体要求重点是按照风电场输出线路之外的输电系统器件问题出去的时间内,风电场不能够出现脱网现象来制定的。风电场所拥有的低电压穿越能力,便是给输电系统以及配电系统实施继电保护创造一定的时间,使其能够在既定的时间范畴中切掉输电网中所发生的故障。

参考文献:

王承熙 .风力发电【M】.北京:中国电力出版社.2003.

朱永强.王伟胜.风电场电气工程.北京.机械设计出版社.2012.9

王进.李光辉.等.具有低电压穿越能力的风电接入电力系统.电力自动化设备.2012 苏日娜.风电场低电压穿越技术的研究

风电安装手册

风力发电机安全手册 盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉, 岁月不待人。 编号:FT000320-IT 版本:00 编写:批准: 文档VWS 日期:核对:第页/共页风力发电机安全手册 编号:FT000320-IT R00

目录 1.责任与义务 2.安全和防护设备 2.1 必备设备 2.2 用于特殊操作的设备2.2.1 用于紧急下降的设备2.2.2 其它特殊操作 3.基本安装注意事项 3.1 概述 3.2 对风力发电机的操作 3.3 在风力发电机附近逗留及活动3.4 访问控制单元和面板 3.5 访问变压器平台 4.安全设备 4.1 紧急停止 4.2 与电网断开 4.3 过速保护设备(VOG) 4.4 机械安全设备 4.4.1 啮合锁 4.4.2 活动元件的保护罩4.4.3 机舱顶的栏杆 4.4.4 机舱后门的栏杆 5.在风力发电机内部检查或工作6.对风力发电机的设备的操作6.1 使用绞盘 6.2 使用紧急下降器 7.风力发电机的固定 8.急救 9.应急计划 10.发生火灾时的应急措施11.发生事故时的措施

1.责任与义务 Gamesa Eólica将安全与健康方向的考虑放在首位并一以贯之,因此在我们生产的风力发电机的设计中体现了防护的需要。 设计是在决不损害人、动物或者财产的前提下进行的。因此,只要风力发电机的安装、维护和使用遵照Gamesa Eólica的设计,就不会出现这方向的问题。 经批准接触或使用风力发电机的人员在《工作场所安全与健康》方面有权得到有效保护。 同样,经批准在风力发电机中进行有关工作的人员必须遵守《工作场所的安全与健康以防工作场所事故》的有关法律及法规,在执行任务时必须正确地使用工作设备和所有防护性设备,在可能遇到的危险情况的出现必须及时报告。 经批准执行安装任务的人员必须已经接收了足够且合适的理论与实践方面的训练以正 确执行任务。 本文档介绍基本的预防,在接触风力发电机时在安全方面必须遵守的义务及程序。不同维护工作的具体安全措施将在有关这些操作的具体文档中介绍。 2.安全及防护设备 2.1必备设备 在对风力发电机进行任何检查或者维护工作之前,每个人至少应该理解如下设备的使用说明: ●安全设备 ●可调的系索 ●系索(1m和2m) ●安全头盔 ●安全手套 ●防护服 除了上面指出的设备外,每个维护或者检查小组必须具有如下物件: ●紧急下降设备 ●灭火器(在运输工具中有) ●移动电话 在任何时候,不管是在风力发电机内部还是在其外部,都应该使用安全头盔。 建议在上升设备中准备手电筒、安全眼镜和保护性耳塞,这取决于要完成的工作(是对正在运行的风力发电机的检查还是维护)。 操作者必须正确使用安全设备并在使用之前和之后都对安全设备进行检查。对安全设备

风力发电机低压穿越

低电压穿越和电力系统稳定性 风力发电能够顺利地并入一个国家或地区的电网,主要取决于电力系统对供电波动反映的能力。风电机组由于风的随机性,运行时对无功只能就地平衡等原因将对电网造成一定的影响。在过去,我国风力发电所占电力系统供电的比例不大,大型电网具有足够的备用容量和调节能力,风电接入,一般不必考虑频率稳定性问题,当电力系统某处发生电压暂降时风力发电机可以瞬间脱网进行自我保护。但对于先如今,我国风力资源的不断开发。风力发电所占我国电网供电的比例与日俱增就不得不考虑电网电压暂降时风力发电机组脱网给电力系统所带来严重的影响系统的稳定运行这时就需要风电机组具有低电压穿越能力,保证系统发生故障后风电机组不间断并网运行。 电压暂降:供电电压有效值供电电压有效值突然将至额定电压的10%~90%。然后又恢复至正常电压,这一过程的持续时间为10ms~60s。 低电压穿越,指在风力发电机并网点电压跌落的时候,风机能够保持电压跌落会给电机带来一系列暂态过程, 如出现过电压、过电流或转速上升等, 严重危害风机本身及其控制系统的安全运行。一般情况下若电网出现故障风机就实施被动式自我保护而立即解列, 并不考虑故障的持续时间和严重程度, 这样能最大限度保障风机的安全, 在风力发电的电网穿透率(即风力发电占电网的比重) 较低时是可以接受的。然而, 当风电在电网中占有较大比重时, 若风机在电压跌落时仍采取被动保护式解列, 则会增加整个系统的恢复难度, 甚至可能加剧故障, 最终导致系统其它机组全部解列, 因此必须采取有效的措施, 以维护风场电网的稳定。 电网发生故障(尤其是不对称故障) 的过渡过程中, 电机电磁转矩会出现较大的波动, 对风机齿轮箱等机械部件构成冲击, 影响风机的运行和寿命。定子电压跌落时, 电机输出功率降低, 若对捕获功率不控制, 必然导致电机转速上升[5~7]。在风速较高即机械动力转矩较大的情况下, 即使故障切除, 双馈电机的电磁转矩有所增加, 也难较快抑制电机转速的上升, 使双馈电机的转速进一步升高,吸收的无功功率进一步增大, 使得定子端电压下降, 进一步阻碍了电网电压的恢复, 严重时可能导致电网电压无法恢复, 致使系统崩溃[9, 10] , 这种情况与电机惯性、额定值以及故障持续时间有关。

变频器低电压穿越能力

低电压穿越能力 低电压穿越能力(Low voltage ride through capability),就是指风力发电机的端电压 降低到一定值的情况下不脱离电网而继续维持运行,甚至还可为系统提供一定无功以帮助系 统恢复电压的能力。具有低电压穿越能力的风力发电机可躲过保护动作时间,故障切除后恢 复正常运行。这可大大减少风电机组在故障时反复并网次数,减少对电网的冲击。 具有低电压穿越能力可保证风电机组在电网故障电压降低的情况下 , 尽最大可能与电网连接 ,保持发电运行能力,减少电网波动。一般 230 kV 或更高电压等级线路的故障,在 6 个周波(120 ms)内被切除 ,电压恢复到正常水平的 15 %需要 100 ms ,恢复到正常水平的 75 %或者更高水平则需要1 s ,LVRT功能是要风电机组在故障电压短时间消失期间 ,保持持续运行的能力 ,如此后电压仍处在低压 ,风电机组将被低压保护装置切除。 低电压穿越能力的具体实现方式 目前实现低电压穿越能力的方案一般有三种:1).采用了转子短路保护技术,2).引入新型拓扑结构,3).采用合理的励磁控制算法。 1、转子短路保护技术(crowbar电路) 这是目前一些风电制造商采用得较多的方法,其在发电机转子侧装有crowbar电路,为转子侧电路提供旁路,在检测到电网系统故障出现电压跌落时,闭锁双馈感应发电机励磁变流器,同时投入转子回路的旁路(释能 电阻)保护装置,达到限制通过励磁变流器的电流和转子绕组过电压的作用,以此来维持发电机不脱网运行(此时双馈感应发电机按感应电动机方式运行)。 2、新型拓扑结构包括以下几种:1).新型旁路系统 2).并联连接网侧 变流器 3).串联连接网侧变流器 3、采用新的励磁控制策略 从制造成本的角度出发,最佳的办法是不改变系统硬件结构,而是通 过修改控制策略来达到相同的低电压穿越效果:在电网故障时,使发电机 能安全度越故障,同时变流器继续维持在安全工作状态。

《风力发电场安全、检修、运行规程》题库资料

《风力发电场安全规程》、《风力发电场检修规程》、《风力发电场运行规程》考试题库(796/797/666-2012) 《风力发电场安全规程》 一、填空题 1、风电场安全工作必须坚持“(安全第一)、(预防为主)、(综合治理)”的方针,加强人员(安全培训),完善(安全生产条件),严格执行(安全技术)要求,确保(人身),和(设备)安全。 2、风电场输变电设备是指风电场升压站(电气设备)、(集电线路)、(风力发电机组升压变)等。 3、飞车是指风力发电机组(制动系统)失效,风能转速超过(允许或额定)转速,且机组处于(失控)状态。 4、安全链是由风力发电机组(重要保护元件)串联形成,并独立于机组(逻辑控制)的硬件保护回路。 5、风电场工作人员应具备必要的机械、电气、安装知识,熟悉风电场输变电设备、风力发电机组的(工作原理)和(基本结构),掌握判断一般故障的(产生原因)及(处理方法),掌握(监控系统)的使用方法。 6、风电场工作人员应掌握(安全带)、(防坠器)、(安全帽)、(防护服)和(工作鞋)等个人防护设备的正确使用方法,具备(高处作业)、(高空逃生)及(高空救援)相关知识和技能,特殊作业应取得(特殊作业操作证)。 7、风电场人员应熟练掌握(触电)、(窒息急救法),熟悉有关(烧

伤)、(烫伤)、(外伤)、(气体中毒)等急救常识,学会使用(消防器材)、(安全工器具)和(检修工器具)。 8、外单位工作人员应持有相关的(职业资格证书),了解和掌握工作范围内的(危险因素)和(防范措施),并经过(考试合格)方可开展工作。 9、临时用工人员应进行现场(安全教育和培训),应被告知其作业现场和工作岗位存有的(危险因素)、(防范措施)及事故(紧急处理措施)后,方可参加(指定)的工作。 10、进入工作现场必须(戴安全帽),登塔作业必须(系安全带)、(穿防护鞋)、(戴防滑手套)、使用(防坠落保护)装置,登塔人员体重及负重之和不宜超过(100),身体不适、情绪不稳定,不应(登塔作业)。 11、禁止使用(破损)及(未经检验合格)的安全工器具和个人防护用品。 12、风力发电机组底部应设置“(未经允许,禁止入内)”标志牌:基础附近应增设“(请勿靠近,当心落物)”、“(雷雨天气,禁止靠近)”警示牌:塔筒爬梯旁应设置“(必须系安全带)”、“(必须戴安全帽)”、“(必须穿防护鞋)”指令标识:36V及以上带电设备应在醒目位置设置“(当心触电)”标识。 13、风力发电机组内无防护罩的旋转部件应粘贴“(禁止踩踏)”标识;机组内易发生机械卷入、轧压、碾压、剪切等机械伤害的作业地点应设置“(当心机械伤人)”标识;机组内安全绳固

低电压穿越

低电压穿越:当电网故障或扰动引起风电场并网点的电压跌落时,在电压跌落的范围内,风电机组能够不间断并网运行。 低电压穿越 英文:Low voltage ride through 缩写: LVRT 低电压穿越(LVRT),指在风力发电机并网点电压跌落的时候,风机能够保持 低电压穿越 并网,甚至向电网提供一定的无功功率,支持电网恢复,直到电网恢复正常,从而“穿越”这个低电压时间(区域)。LVRT是对并网风机在电网出现电压跌落时仍保持并网的一种特定的运行功能要求。不同国家(和地区)所

基本要求 对于风电装机容量占其他电源总容量比例大于5%的省(区域)级电网,该电网区域内运行的风电场应具有低电压穿越能力。 风电场低电压穿越要求 右图为对风电场的低电压穿越要求。 a) 风电场内的风电机组具有在并网点电压跌至20%额定电压时能够保证不脱网连续运行625ms的能力; b) 风电场并网点电压在发生跌落后2s内能够恢复到额定电压的90%时,风电场内的风电机组能够保证不脱网连续运行。 不同故障类型的考核要求 对于电网发生不同类型故障的情况,对风电场低电压穿越的要求如下: a) 当电网发生三相短路故障引起并网点电压跌落时,风电场并网点各线电压在图中电压轮廓线及以上的区域内时,场内风电机组必须保证不脱网连续运行;风电场并网点任意线电压低于或部分低于图中电压轮廓线时,场内风电机组允许从电网切出。 b) 当电网发生两相短路故障引起并网点电压跌落时,风电场并网点各线电压在图中电压轮廓线及以上的区域内时,场内风电机组必须保证不脱网连续运行;风电场并网点任意线电压低于或部分低于图中电压轮廓线时,场内风电机组允许从电网切出。 c) 当电网发生单相接地短路故障引起并网点电压跌落时,风电场并网点各相电压在图中电压轮廓线及以上的区域内时,场内风电机组必须保证

风力发电机的工作原理

风力发电机的工作原理 风力发电机原理 是将风能转换为机械功的动力机械,又称风车。广义地说,它是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发动机。风力发电利用的是自然能源。相对柴油发电要好的多。但是若应急来用的话,还是不如柴油发电机。风力发电不可视为备用电源,但是却可以长期利用。 风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。依据目前的风车技术,大约是每秒三公尺的微风速度(微风的程度),便可以开始发电。 风力发电正在世界上形成一股热潮,为风力发电没有燃料问题,也不会产生辐射或空气污染。 风力发电在芬兰、丹麦等国家很流行;我国也在西部地区大力提倡。小型风力发电系统效率很高,但它不是只由一个发电机头组成的,而是一个有一定科技含量的小系统:风力发电机+充电器+数字逆变器。风力发电机由机头、转体、尾翼、叶片组成。每一部分都很重要,各部分功能为:叶片用来接受风力并通过机头转为电能;尾翼使叶片始终对着来风的方向从而获得最大的风能;转体能使机头灵活地转动以实现尾翼调整方向的功能;机头的转子是永磁体,定子绕组切割磁力线产生电能。 风力发电机因风量不稳定,故其输出的是13~25V变化的交流电,须经充电器整流,再对蓄电瓶充电,使风力发电机产生的电能变成化学能。然后用有保护电路的逆变电源,把电瓶里的化学能转变成交流220V市电,才能保证稳定使用。 通常人们认为,风力发电的功率完全由风力发电机的功率决定,总想选购大一点的风力发电机,而这是不正确的。目前的风力发电机只是给电瓶充电,而由电瓶把电能贮存起来,人们最终使用电功率的大小与电瓶大小有更密切的关系。功率的大小更主要取决于风量的大小,而不仅是机头功率的大小。在内地,小的风力发电机会比大的更合适。因为它更容易被小风量带动而发电,持续不断的小风,会比一时狂风更能供给较大的能量。当无风时人们还可以正常使用风力带来的电能,也就是说一台200W风力发电机也可以通过大电瓶与逆变器的配合使用,获得500W甚至1000W乃至更大的功率出。 使用风力发电机,就是源源不断地把风能变成我们家庭使用的标准市电,其节约的程度是明显的,一个家庭一年的用电只需20元电瓶液的代价。而现在的风力发电机比几年前的性能有很大改进,以前只是在少数边远地区使用,风力发电机接一个15W的灯泡直接用电,一明一暗并会经常损坏灯泡。而现在由于技术进步,采用先进的充电器、逆变器,风力发电成为有一定科技含量的小系统,并能在一定条件下代替正常的市电。山区可以借此系统做一个常年不花钱的路灯;高速公路可用它做夜晚的路标灯;山区的孩子可以在日光灯下晚自习;城市小高层楼顶也可用风力电机,这不但节约而且是真正绿色电源。家庭用风力发电机,不但可以防止停电,而且还能增加生活情趣。在旅游景区、边防、学校、部队乃至落后的山区,风力发电机正在成为人们的采购热点。无线电爱好者可用自己的技术在风力发电方面为山区人民服务,使人们看电视及照明用电与城市同步,也能使自己劳动致富。

风电机组的安全注意事项

风电机组的安全注意事项 5.2.1 作业现场安全 机组安装运行后,对周边环境具有一定的影响,会对误闯入该区域的人员或不熟悉设备的人员造成危险。因此,我们有义务在机组周围安置额外的警告标示。 作业人员进入风场,必须遵守以下规定: (1)现场与部件上的任何标识禁止覆盖、涂抹、损坏、撕毁。 (2)在作业过程中,必须注意现场与部件上出现的符号、标识出现的内容。 (3)恶劣条件下,如出现风暴、大雪、地震等自然灾害,禁止进入现场。 (4)天气状况不好时,如夜间、光线严重不足,尤其是在雷雨天气时,禁止进入风场。 (5)如果需要在地面对运行的机组进行检查,不要在风轮平面下方停留,但可以从前方观察风轮。 (6)在冬季,需要注意叶片上可能掉落的冰块。 (7)在机舱内部进行维护工作,务必保证电源被关闭,机械设备停止转动。机组中的工作人员严禁站在摆动的 重物下工作。如果必须在设备运转时进入机组工作, 必须注意旋转的机械部件如:主轴、齿轮箱、发电机 等。

(8)在轮毂内部进行维护工作,务必保证电源被关闭,机械设备处于停止状态。 5.2.2 塔体内的攀爬作业 所有要在塔简内楼梯攀爬或者在风机设备上长时间工作的人员必须无条件地使用防摔安全装置,包括:安全带、减震器、系索(两条装有安全扣的拖动系索)和绳圈。 在攀爬塔筒之前,每一个工作人员必须熟悉这些安全设备每一项功能的使用,特别注意指令和用户手册的有效期,以确保授权的公司已完成所有的必需的测试。 在使用安全传送装备之前,使用者必须进行视觉上的检查。绳圈中的救生索测验必须在接近地面进行。悬停检测也必须在近地面处进行,并确定安全带是否合身。 每节塔筒一次只能有一个人在楼梯上进行攀爬作业。在开始攀爬之前,必须确认前一个人己经离开楼梯到达顶部或者已经通过下一个平台的活门。 进入塔筒或者攀爬楼梯必须穿戴安全帽和安全鞋。较小工具或者小件物品允许由可靠背包运送,大件物品必须使用起吊设备传送。禁止在衣服、口袋中携带物品攀爬风机。 不论上升或者下降,在通过之后,平台的活门盖必须关闭。在到达防摔救生索的末端之后,如果顶端平台的活门盖没有关闭,那么安全系索就必须保持扣紧状态。 在楼梯结冰的时候一般禁止攀爬。

电厂变频器低电压穿越改造方案

****电厂 给煤机/空气预热器变频器低电压穿越改造方案

目录 一、火力发电厂给煤/粉机及空预器系统现状分析 (2) 二、网源协调对火电厂关键辅机变频器低穿能力要求 (4) 三、电厂关键辅机变频器低穿能力梳理核查 (6) (一)厂用负荷分类 (6) (二)厂用负荷继电保护动作特性 (6) (三)厂用负荷变频器低穿能力要求原则 (7) (四)低电压对现有厂用负荷的影响分析 (7) 四、技术改造方案 (9) (一)大惯性类负荷变频器 (9) (二)给煤机、给粉机类负荷变频器 (9) (三)各种技术方案特点及对比分析 (12) 五、SCS-230火电机组辅机电源控制系统 ................................................. 错误!未定义书签。 (一)系统原理..................................................................................... 错误!未定义书签。 (二)系统特性..................................................................................... 错误!未定义书签。 (三)支撑方式..................................................................................... 错误!未定义书签。 (四)SCS-230火电机组辅机电源控制系统两种技术方案.............. 错误!未定义书签。 (五)检验方法..................................................................................... 错误!未定义书签。 (六)SCS-230火电机组辅机电源控制系统检测报告...................... 错误!未定义书签。

风力发电机组安全操作知识

风力发电安全操作知识培训教材 1 总则 为贯彻“电业生产,安全第一”的方针,保障电力系统的正常生产和检修、维护工作人员的安全,在风力发电机组的检修和维护前要认真学习风力发电机组安全操作知识。 2.1 个人防护 进入风机作业现场,必须使用个人防护设备,包括: 1)全护体安全带、安全帽、安全靴、手套,必要时还需要保暖衣。 2)个人防护设备必须是得到批准的型号,其上标有产品合格标志,表明适合于使用者准备从事的相关工作和保护,适合于工作地区的气候条件。 3)如果有多人同时攀登风力发电机塔筒,每人都必须配备个人所需的防护设备。 4)个人防护设备必须送请有资质的单位检查和检验,每年至少一次。 5)维护部员工必须正确妥善保存全护体安全带,并且必须随时检查。 2.2 安全带的穿戴 安全带的配戴程序如下: 1、通过扣眼(1)扣紧安全带,使大腿圈(2)下垂 2、将肩带(3)以背旅行包的方式放在肩上,使锁 扣(1)的塑料带靠在后背上。 3、把松开的大腿圈(2)从里到外套在大腿上。 4、大腿圈(2)的皮带穿入搭扣(4)内,并拉紧。 5、将大腿圈皮带的末端穿进皮带的带袢(5)内。 图4 – 1 6、拉紧胸部的窄皮带(6) 7、以中部的皮带调整器(7)调整皮带的正确位置。 2.3 安全防护设备的日常保养 1)绝对不能与酸类或与腐蚀性化学药品接触。 2)不得接触尖锐边缘以及带尖锐边缘的物体。

4)必须存放在通风良好的地方,并避免太阳直接照射。 5)每次在使用安全带避免了事故之后,应由专业人员对安全带加以检查。一年必须至少检修一次。任何有瑕疵设备都必须立刻停止使用。 3 风力发电机组现场安装安全规程 风力发电机组的塔筒、机舱和风轮的安装工作必须严格按照吊装说明或安装指导进行。 3.1 现场安全防护一般规定 3.1.1 进入施工现场的所有人员必须穿戴好安全帽、穿安全鞋和合适的工作服。 3.1.2 凡从事两米以上的高空作业人员必须系好安全带。 3.1.3 正确使用安全用具,未经安全培训人员和未携带安全用具人员禁止进入现场工作。 3.1.4 高空作业人员严禁带病作业,禁止酒后作业。 3.1.5 定期对安全用具进行检验,检验合格后方可继续使用。安全用具如有破损时,必须随时更换。 3.1.6 高空作业时严禁临空投掷物料。 3.1.7 施工现场禁止流动吸烟,吸烟人员必须在指定的吸烟点吸烟,施工人员禁止作业时吸烟。3.1.8施工人员必须牢记“三不伤害”原则:不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。 3.1.9 现场应配备足够的干粉灭火器材,消防器材应保证灵敏有效,干粉灭火器必须按规定时间更换干粉。 3.1.10 夜间施工必须有足够照明,危险作业面周围应红灯示警。 3.1.11 重要操作或检修时工作负责人必须要到现场检查安全措施是否到位。 3.1.12 雷雨天气禁止近距离巡视风机。 3.2 设备安装安全防护 3.2.1 使用液压设备时,操作人员必须戴护目镜。 3.2.2 手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完好无损,维修和保管应由专人负责。 3.2.3 噪音为90分贝或超过90分贝时,操作人员必须戴耳套。

风电机组低电压穿越能力一致性评估方法

风电机组低电压穿越能力一致性 评估方法(暂行) 国家风电技术与检测研究中心 2011年11月

目录 1 概述 (1) 2 评估流程 (1) 3 书面材料 (2) 4 现场检查 (3) 4.1 工厂检查 (4) 4.2 风电场检查 (4) 5 平台测试 (4) 5.1 变桨系统平台测试 (4) 5.2 发电机平台测试 (7) 6 模型仿真 (8) 7 其他情况 (9) 8 评估报告及证书 (9)

1 概述 本文件将同一制造商生产的基于相同的类型、设计和容量等级,仅零部件配置不同的风电机组,视为是同系列风电机组。 为了简化同系列风电机组并网检测,按照关键零部件对各项检测内容的影响程度,将风电机组并网检测分为现场测试和评估两种方式,如表 1所示。 表 1 风电机组并网检测与评估 ①电能质量 ②功率调节 ③低电压穿越 ④电网适应性 1.主控制系统 测试 测试 测试 测试 2.变流器 测试 测试 测试 测试 3.发电机 测试 测试 评估 评估 4.叶片 测试 评估 评估 评估 5.变桨系统 评估 评估 评估 评估 本文件规定了某一型号风电机组通过低电压穿越特性检测后,在容量不变或降容使用的情况下,同系列其他型号的风电机组,即风电机组在主控制系统和变流器不变的情况下发电机、变桨系统、叶片中任一变化后的低电压穿越性能评估方法和流程。 除表1中所列部件之外的零部件发生变化的,不需要进行测试和评估确定低电压穿越特性。 2 评估流程 同系列风电机组中的某一机型通过低电压穿越特性检测且满足标准要求后,可以通过提供书面材料、现场检查、平台测试、模型仿真的方式,对其他机型的低电压穿越特性进行评估。同系列风电机组低电压穿越特性评估证书出具的完整流程如图 1所示。流程通过后,可以申请评估机构出具的最终评估报告及证书。

风力发电机原理及结构

风力发电机原理及结构 风力发电机是一种将风能转换为电能的能量转换装置,它包括风力机和发电机两大部分。空气流动的动能作用在风力机风轮上,从而推动风轮旋转起来,将空气动力能转变成风轮旋转机械能,风轮的轮毂固定在风力发电机的机轴上,通过传动系统驱动发电机轴及转子旋转,发电机将机械能变成电能输送给负荷或电力系统,这就是风力发电的工作过程。 1、风机基本结构特征 风力机主要有风轮、传动系统、对风装置(偏航系统)、液压系统、制动系统、控制与安全系统、机舱、塔架和基础等组成。 (1)风轮 风力机区别于其他机械的主要特征就是风轮。风轮一班有2~3个叶片和轮毂所组成,其功能是将风能转换为机械能。 风力发电厂的风力机通常有2片或3片叶片,叶尖速度50~70m/s,3也片叶轮通常能够提供最佳效率,然而2叶片叶轮及降低2%~3%效率。更多的人认为3叶片从审美的角度更令人满意。3叶片叶轮上的手里更平衡,轮毂可以简单些。 1)叶片叶片是用加强玻璃塑料(GRP)、木头和木板、碳纤维强化塑料(CFRP)、钢和铝职称的。对于小型的风力发电机,如叶轮直径小于5m,选择材料通常关心的是效率而

不是重量、硬度和叶片的其他特性,通常用整块优质木材加工制成,表面涂上保护漆,其根部与轮毂相接处使用良好的金属接头并用螺栓拧紧。对于大型风机,叶片特性通常较难满足,所以对材料的选择更为重要。 目前,叶片多为玻璃纤维增强负荷材料,基体材料为聚酯树脂或环氧树脂。环氧树脂比聚酯树脂强度高,材料疲劳特性好,且收缩变形小,聚酯材料较便宜它在固化时收缩大,在叶片的连接处可能存在潜在的危险,即由于收缩变形,在金属材料与玻璃钢之间坑能产生裂纹。 2)轮毂轮毂是风轮的枢纽,也是叶片根部与主轴的连接件。所有从叶片传来的力,都通过轮毂传到传动系统,在传到风力机驱动的对象。同时轮毂也是控制叶片桨距(使叶片作俯仰转动)的所在。 轮毂承受了风力作用在叶片上的推理、扭矩、弯矩及陀螺力矩。通常安装3片叶片的水平式风力机轮毂的形式为三角形和三通形。 轮毂可以是铸造结构,也可以采用焊接结构,其材料可以是铸钢,也可以采用高强度球墨铸铁。由于高强度球墨铸铁具有不可替代性,如铸造性能好、容易铸成、减振性能好、应力集中敏感性低、成本低等,风力发电机组中大量采用高强度球墨铸铁作为轮毂的材料。 轮毂的常用形式主要有刚性轮毂和铰链式轮毂(柔性轮毂

最新cpSL1500-PM3000W机组X1B断路器更换穆勒接触器更换指导书--加安全低穿版

c p S L1500-P M3000W 机组X1B断路器更换穆勒接触器更换指导书--加安全低穿版

1.SL1500-PM3000W机组X1B断路器更换穆勒接触器更换作业指导书(Bachmann+PM3000W) 1.1 备件信息 改造目的 现场反馈SL1500-PM3000W机组X1B断路器故障率、损坏率比较高,现用穆勒接触器更换X1B断路器,以降低风机故障率、提高风机可利用率。 1.2使用工具、物品清单 使用工具、物品清单见下表:

1.3 安全要求 华锐风电科技(集团)股份有限公司始终坚持“安全第一、预防为主”的原则,将安全生产作为宗旨之一贯穿于产品设计的全过程。 在针对变频器模块的更换过程中必须正确地使用工作设备和所有防护性设备,存在安全隐患时不允许进行操作,如果出现安全事故必须及时报告至相关部门; 在雷雨天气不得进行任何登机工作,应远离风力发电机组;只有在平均风速小于18m/s,瞬时风速小于25m/s时才可登机操作;工作人员在进行登机工作前必须穿劳保服,正确佩戴安全带,安全帽;登机工作前,必须通过塔基控制柜操作面板将机组停机,断开远程监控系统,且在设备周围设置警告标志,避免在不知情的情况下启动设备造成人员伤亡; 穆勒接触器更换工作需要在箱式变电站低压室内切断风机 690VAC、400 VAC回路电源,在登机作业的时候、在箱变处挂一个提示板,内容是“有人作业、禁止送电”,以防止其他人误送电。

登机后用万用表测量回路电压,确保电源完全断开。为避免带电操作,在更换前需在机舱切断风机400VA C、电池供电回路。 使用机舱吊车前,首先用万用表检测电源装置供电正常,且电源线绝缘层无明显破损情况; 测试吊车工作正常、可用后,在放吊钩过程中,逐米检查吊车钢丝绳缆,确保无断股、腐蚀情况,严禁存在明显断股及严重腐蚀的绳缆继续投入使用; 吊车额定承载重量320kg,严禁过载使用,同时在使用过程中,严禁钢丝绳受到剧烈的冲击和振动; 吊车起吊重物时,关闭塔筒最顶部吊物口盖板,同时严禁有人员停留在所吊物品下方; 物品在通过塔筒吊物口时,应有人员在一旁看护,确保备件在吊装过程中不会因磕碰损坏。 所有在风力发电机组中进行相关工作的人员必须遵守《风力发电场安全规程》及《SL1500风力发电机组安全手册》,避免产生对人身和设备的伤害。 人员要求 每组人员3名,由具有丰富工作经验并经过培训的研发二部、客服中心、车间技术人员各1名组成,客服人员必须有更换接触器的工作经验,由研发二部技术人员担任小组组长; 在风力发电机组中进行相关工作的人员必须符合《风力发电场安全规程》中风电场工作人员基本要求,并得到切实可行的保护;

简述风电机组低电压穿越技术要求及实现方式

简述风电机组低电压穿越技术要求及 实现方式 (赵矛) 发生在今年的多次风电机组大范围拖网问题引起了电 力行业对于风力发电的稳定性和安全性的重点关注。2月24日,中电酒泉风电公司桥西第一风电场出现电缆头故障,导致16个风电场598台风电机组脱网。国家电监会认为此次事故是近几年中国风电“对电网影响最大的一起事故”;4月17日,甘肃瓜州协合风电公司干河口西第二风电场因电缆头击穿,造成15个风电场702台机组脱网。同日,在河北张家口,国华佳鑫风电场也发生事故,644台风电机组脱网;4月25日,酒泉风电基地再次发生事故,上千台风机脱网。关于事故的原因,主要矛头直指很多风电机组不具备低电压穿越能力。这轮事故频发的几大风电基地更是被指70%的机组不具备低电压穿越能力。本文对风电机组的低电压穿越进行简述。 当电力系统中风电装机容量比例较大时,电力系统故障导致电压跌落后,风电场切除会严重影响系统运行的稳定性,这就要求风电机组具有低电压穿越(Low Voltage Ride Through,LVRT)能力,保证系统发生故障后风电机组不间断并网运行。风电机组应该具有低电压穿越能力,而对于风

电机组的低电压穿越能力具体技术要求指标如下: a)风电场必须具有在电压跌至20%额定电压时能够维持并网运行620ms的低电压穿越能力; b)风电场电压在发生跌落后3s内能够恢复到额定电压的90%时,风电场必须保持并网运行; c)风电场升压变高压侧电压不低于额定电压的90%时,风电场必须不间断并网运行。 风电机组低电压穿越能力的深度对机组造价影响很大,这也是之前很多机组不具备低电压穿越能力或者低电压穿越能力技术指标不能达标的原因。通过此次大范围的风电机组拖网事故表明根据实际系统对风电机组进行合理的低电压穿越能力设计很有必要。 结合此轮事故的调查,及行业内通过对变速风电机组低电压穿越原理进行理论分析,对多种实现方案进行比较。在电力系统仿真分析软件DIgSILENT/PowerFactory中建立双馈变速风电机组及电压穿越功能模型。详细分析系统故障对风电机组机端电压的影响,依据不同的风电场接入方案计算风电机组电压穿越能力的电压限值,对风电机组进行合理的电压穿越能力设计等多种技术手段及分析。结果表明,风电机组电压穿越能力的深度主要由系统接线和风电场接入方案决定。设计风电机组电压穿越能力时,机组运行曲线的电

风电安装手册

风力发电机安全手册编号:FT000320-IT R00

目录 1.责任与义务 2.安全和防护设备 2.1 必备设备 2.2 用于特殊操作的设备2.2.1 用于紧急下降的设备2.2.2 其它特殊操作 3.基本安装注意事项 3.1 概述 3.2 对风力发电机的操作 3.3 在风力发电机附近逗留及活动3.4 访问控制单元和面板 3.5 访问变压器平台 4.安全设备 4.1 紧急停止 4.2 与电网断开 4.3 过速保护设备(VOG) 4.4 机械安全设备 4.4.1 啮合锁 4.4.2 活动元件的保护罩4.4.3 机舱顶的栏杆 4.4.4 机舱后门的栏杆 5.在风力发电机内部检查或工作6.对风力发电机的设备的操作6.1 使用绞盘 6.2 使用紧急下降器 7.风力发电机的固定 8.急救 9.应急计划 10.发生火灾时的应急措施11.发生事故时的措施

1.责任与义务 Gamesa Eólica将安全与健康方向的考虑放在首位并一以贯之,因此在我们生产的风力发电机的设计中体现了防护的需要。 设计是在决不损害人、动物或者财产的前提下进行的。因此,只要风力发电机的安装、维护和使用遵照Gamesa Eólica的设计,就不会出现这方向的问题。 经批准接触或使用风力发电机的人员在《工作场所安全与健康》方面有权得到有效保护。 同样,经批准在风力发电机中进行有关工作的人员必须遵守《工作场所的安全与健康以防工作场所事故》的有关法律及法规,在执行任务时必须正确地使用工作设备和所有防护性设备,在可能遇到的危险情况的出现必须及时报告。 经批准执行安装任务的人员必须已经接收了足够且合适的理论与实践方面的训练以正 确执行任务。 本文档介绍基本的预防,在接触风力发电机时在安全方面必须遵守的义务及程序。不同维护工作的具体安全措施将在有关这些操作的具体文档中介绍。 2.安全及防护设备 2.1必备设备 在对风力发电机进行任何检查或者维护工作之前,每个人至少应该理解如下设备的使用说明: ●安全设备 ●可调的系索 ●系索(1m和2m) ●安全头盔 ●安全手套 ●防护服 除了上面指出的设备外,每个维护或者检查小组必须具有如下物件: ●紧急下降设备 ●灭火器(在运输工具中有) ●移动电话 在任何时候,不管是在风力发电机内部还是在其外部,都应该使用安全头盔。 建议在上升设备中准备手电筒、安全眼镜和保护性耳塞,这取决于要完成的工作(是对正在运行的风力发电机的检查还是维护)。 操作者必须正确使用安全设备并在使用之前和之后都对安全设备进行检查。对安全设备

最新风力发电标准大全

风力发电标准大全 本文从国家标准、电力行业标准、机械行业标准、农业标准、IEC标准、AGMA美国齿轮制造商协会标准、ARINC美国航空无线电设备公司标准、ASTM 美国材料和实验协会标准等几个方面总结风力发电标准大全。1、风力发电国家标准 GB/T 2900.53-2001电工术语风力发电机组 GB 8116—1987风力发电机组型式与基本参数 GB/T 10760.1-2003离网型风力发电机组用发电机第1部分:技术条件 GB/T 10760.2-2003离网型风力发电机组用发电机第2部分:试验方法 GB/T 13981—1992风力设计通用要求 GB/T 16437—1996小型风力发电机组结构安全要求GB 17646-1998小型风力发电机组安全要求 GB 18451.1-2001风力发电机组安全要求 GB/T 18451.2-2003风力发电机组功率特性试验 GB/T 18709—2002风电场风能资源测量方法 GB/T 18710—2002风电场风能资源评估方法 GB/T 19068.1-2003离网型风力发电机组第1部分技术条件 GB/T 19068.2-2003离网型风力发电机组第2部分试验方法 GB/T 19068.3-2003离网型风力发电机组第3部分风洞试验方法 GB/T 19069-2003风力发电机组控制器技术条件 GB/T 19070-2003风力发电机组控制器试验方法 GB/T 19071.1-2003风力发电机组异步发电机第1部分技术条件

GB/T 19071.2-2003风力发电机组异步发电机第2部分试验方法 GB/T 19072-2003风力发电机组塔架 GB/T 19073-2003风力发电机组齿轮箱 GB/T 19115.1-2003离网型户用风光互补发电系统第1部分:技术条件 GB/T 19115.2-2003离网型户用风光互补发电系统第2部分:试验方法 GB/T 19568-2004风力发电机组装配和安装规范 GB/T 19960.1-2005风力发电机组第1部分:通用技术条件 GB/T 19960.2-2005风力发电机组第2部分:通用试验方法 GB/T 20319-2006风力发电机组验收规范 GB/T 20320-2006风力发电机组电能质量测量和评估方法GB/T 20321.1-2006离网型风能、太阳能发电系统用逆变器第1部分:技术条件 GB/T 21150-2007失速型风力发电机组 GB/T 21407-2008双馈式变速恒频风力发电机组 2、风力发电电力行业标准 DL/T 666-1999风力发电场运行规程 DL 796-2001风力发电场安全规程 DL/T 797—2001风力发电厂检修规程 DL/T 5067—1996风力发电场项目可行性研究报告编制规程 DL/T 5191—2004风力发电场项目建设工程验收规程DL/T 5383-2007风力发电场设计技术规范3、风力发电机械行业标准 JB/T 6939.1—2004离网型风力发电机组用控制器第1部分:技术条件

风力发电机安全知识

FL1500系列 风力发电机安全手册 (初稿) 安全手册 主要目的:使得运行人员在安装、运行、维护过程中加强自我保护意识、预防发生对于人身和设备的伤害。

目录 1、范围 2、责任与义务 3、人员要求 4、安全和防护设备 4、1 安全必备设备 4、2 用于紧急撤离的设备 4、3用于紧急下降的设备 5、操作基本安全注意事项 5、1概述 5、2机械危险 5、3电气危险 5、4液压危险 5、5其它特殊操作 5、6暴风雨/雷电的危险 5、7当风力发电机发生飞车时 5、8操作不当 6 安全设备 7、安全链 7、1综述 7、2自动复位方法 8、紧急事故下的工作程序 9、发生火灾时的做法 10、叶片冻冰,不能平衡时的做法10、1平衡控制 10、2湿度和温度(备选) 11、因气候而造成时的做法 11、1风速过大时的做法 11、2雷雨时的做法 11、3发生沙暴时的做法 11、4发生地震时的做法 12、紧急出口 13、发生人身伤害事故时急救和做法13、1发生人身伤害事故时急救 13、2发生人身伤害事故时做法 14、发生电气设备事故时做法 15、风力发电机附近逗留和活动 16、在机舱工作时要注意 17.提升装置的操作

1.范围 本手册严格遵守中华人民共和国电力行业标准《风力发电场安全规程》DL 796─2001。 本手册适用于FL1500系列风力发电机安装、调试、运行、维修、维护和使用的安全生产全过程。 风力发电机用于把风能转化成电能,以及按照技术参数并网操作的要求向供电公司的电网供电。 风力发电机必须完全符合技术条件,并且必须严格按照本手册的要求,以及安装、运行、检查和维护规定,并依据商定的运行参数和用途来运行。 2.责任与义务 DHI·DCW始终坚持“安全第一、预防为主”原则,将安全生产与绿色能源产品的结合方向考虑放在首位,因此在我们生产的风力发电机的设计中充分体现了安全生产的需要和环保理念。 设计是在安全、可靠、高效的前提下进行的。因此,只要风力发电机的安装、维护和使用遵照DHI·DCW的设计,就不会出现这方向的问题。 在工作过程中必须正确地使用工作设备和所有防护性设备,在出现可能遇到危险情况时必须及时报告。 在风力发电机中进行有关工作的人员应在风力发电机周围设置警告标志。 所有在风力发电机中进行有关工作的人员都应必须遵守《风力发电场安全规程》,避免产生对人身和设备的伤害。 本文档介绍基本的预防措施,在安全方面接触风力发电机时必须遵守的义务和程序。不同的工作有具体安全措施,将在有关这些操作的具体文档中介绍。 3.人员要求 在风力发电机中进行有关工作的人员必须符合《风力发电场安全规程》中风电场工作人员基本要求,并得到切实可行的保护。 只有读过并理解说明书要求、并且由制造商指定、经过培训的专业人员人员,才可以进行风力发电机的工作。 *)专业人员是指基于其接受的技术培训、知识和经验以及对有关规定的了解,能够评估交给他的工作并能意识到可能发生的危险的人员。 高于地面的工作必须由经过攀爬塔筒训练的人员进行。 正在接受培训的人员对风力发电机进行任何工作,必须由一位有经验的人员持续监督。

低电压穿越技术规范书

低电压穿越技术规范书 1 总则 1.1低电压穿越技术规范书适用于光伏发电站并网验收、风电场接入并网验收、光伏逆变器型 式试验、风力发电机组的低电压穿越检测平台,包括主要设备及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2低电压穿越技术规范书要求该检测平台能够同时满足现场安装在风电场的单台风电机组低 电压穿越能力检测,满足光伏发电站并网接入验收的低电压穿越能力检测,满足光伏逆变器与风电发电机组的型式试验的低电压穿越试验检测。 1.3低电压穿越技术规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也 未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 2 低电压穿越技术使用条件 2.1低电压穿越技术环境条件 a) 户外环境温度要求:-40℃~ 50℃; b) 户外环境湿度要求:0~90% ; c) 海拔高度:0~2000米(如果超过2000米,需要提前说明)。 2.2安装方式:标准海运集装箱内固定式安装。 2.3储存条件 a)环境温度-50℃~50℃; b)相对湿度0~95% 。 2.4低电压穿越技术工作条件 a) 环境温度-40 oC~40oC; b) 相对湿度10%~90%,无凝露。 2.5低电压穿越技术电力系统条件 a) 电网电压最高额定值为35kV,电压运行范围为31.5kV~40.5kV;同时也可以同时满足 10kV\20kV电网电压的试验检测。 b) 电网频率允许范围:48~52Hz;

c) 电网三相电压不平衡度:<= 4%; d) 电网电压总谐波畸变率:<= 5%。 2.6负载条件 负载包括直驱或双馈式等风力发电机组,其总容量不大于6.0MVA。其控制和操作需要满足国家关于风电机组电电压穿越测试与光伏发电站的相关测试规程技术要求。 本检测平台能够同时满足同等条件下光伏电站或光伏逆变器的低电压穿越能力测试。 2.7接地电阻:<=5Ω。 3低电压穿越技术检测平台的技术要求 3.1 结构及原理要求 根据模拟实际电网短路故障的要求,测试系统须采用阻抗分压方式,原理如下图1所示(以实际为准)。测试系统串联接入风电机组出口变压器高压侧(35kV、20 kV、10 kV侧)。 图1 低电压穿越技术测试系统原理图 3.2 测试系统功能要求 (1)整体要求 ?测试系统紧凑式安装; ?任何测试引起的测试系统电网侧电压波动均小于5%Un; ?测试接入系统电压等级:适用于35kV系统,如果需要可考虑兼容10kV系统;

低电压穿越性能论文

浅谈风电场涉网性能 ——低电压穿越性能 编制:韩树才 项目:中宁天润项目 提交时间:2014-12-24 部门:宁夏事业部

摘要 随着风力发电技术的迅速发展和其装机容量的不断增大,风力发电技术面临着提高电能质量和电网稳定性的严峻挑战。当电网发生故障导致电压跌落时,若风电机组不具备低电压穿越能力将会从电网切除,风电机组的大面积切机不仅将对电网稳定性造成巨大影响,而且还会对风机本身产生影响,因此风电机组具备较高的低电压穿越能力很重要。 关键词:风电场;电流保护;低电压穿越;集电线 目录

摘要 (2) 一、风电场低电压穿越简述 (3) (一)风电场低电压穿越能力基本概念 (4) (二)风电场低电压穿越能力评估 (4) (三)风电场低电压穿越面临的问题 (5) 二、风电场机组配置及特性改进 (8) (一)风电场电气结构保护配置 (8) 三结束语 (9) 参考文献 (10) 一、风电场低电压穿越简述

(一)风电场低电压穿越能力基本概念 大容量风电场并网必须具备一定的低电压穿越能力(英文缩写 LVRT),在电网故障等紧急情况下提供一定的电压和无功支撑。如出现过电压、过电流或转速上升等,严重危害风机本身及其控制系的安全运行;当电压无法恢复时,风电机组将会实施被动式自我保护解列,从电网中切除,从而更大地增加整个系统的恢复难度,甚至可能加剧故障,最终导致整个电网瘫痪。因此必须采取有效的低电压穿越措施,以维护风场电网的稳定和提高电能传输效率。低电压穿越能力主要体现在两个关键指标上:电压跌落幅值和持续时间。 电压跌落幅值:电网中严重的电压跌落基本上都是由系统故障引起的,继电保护将检测电压跌落的幅值并判断是否动作跳闸,直接决定电压跌落的持续时间,从而影响对并网风电场的低电压穿越能力要求如果能有效地辨识风电场并网处母线电压跌落的危害程度,自适应调整故障间隔的保护控制策略,将有效地整体降低健全间隔上风电机组感受到的电压跌落持续时间,从而提高风电场低电压穿越能力; 持续时间:利用电容器的瞬间对大电感放电当电流达到峰值时,使电流延续通过,从而达到较长的放电时间,风机能够保持并网,甚至向电网提供一定的无功功率,支持电网恢复正常,从而“穿越”这个低电压时段,提高风电场的整体平稳运行能力。 因此,有必要将风电场低电压穿越能力规范要求引入到继电保护的动作特性中,研究改进风电场集电线路继电保护的动作特性,降低对并网风电机组拖网风险。(二)风电场低电压穿越能力评估 国家电网公司于2009年颁布《风电场接入电网技术规定》,规定风电场低电压穿越要求如图1所示,其关键点为:并网点电压跌落至额定电压的20%时,风电机组必须保持运行0.625s;当并网点电压为额定电压的90%时,风电机组应稳定运行。考虑到风电机组输出功率的非突变性,将图1所示的低电压穿越能力规范反映到风电机组中,表现为低电压运行状态下的风电机组大电流输出能力要求,以维持风电机组输入、输出功率的平衡。

相关文档