工程用消防泵设计要点分析

张轶

(中石油华东设计院有限公司, 山东 青岛 266071)

[摘 要] 国内消防系统共有三种,分别为“高压消防给水系统”、“临时高压消防给水系统”和“低压消防给水系统”。只有“临时高压给水系统”须设置工程消防泵,其消防泵在火灾时能自动启动,提供满足灭火设施的压力和流量。本文围绕临时高压消防给水系统中的消防泵阐述了工程消防泵的结构、选型和控制,可供同行参考。[关键词] 消防泵;选型;参数;控制

作者简介:张轶(1989—),男,山东青岛人,工程师,青岛大

学化学工程硕士毕业,现在中石油华东设计院有限公司从事旋转机械的工程设计及研究工作。

1 消防泵概述

2015年消防工程师执业资格证的推出,促使各级政府及企事业单位对消防工作及其消防系统愈发重视和完善。其中消防泵是整个消防系统有效发挥作用的核心设备,在工程中的重要作用不言而喻。本文从消防泵设置、参数、结构、选型及控制方面对其进行设计重点分析。

国内消防给水系统共有三种,分别为“高压消防给水系统”、“临时高压消防给水系统”和“低压消防给水系统”。“高压系统”采用高位消防水箱或自然水源提供消防系统所需要的流量和压力;“低压系统”指仅能满足车载或手抬移动消防水泵所需流量、压力的消防供水系统;只有“临时高压给水系统”必须设置工程消防泵,其消防泵在火灾时能自动启动,提供满足灭火设施压力和流量。本文围绕临时高压给水系统中的消防泵进行说明分析。2 消防泵的设置

消防水泵由离心式水泵、驱动设备和控制系统组成。考虑到离心泵的可靠耐用性、工程项目的经济性,GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》规定,除以下情况外[1],消防泵均应设置备泵,且同一泵组的消防水泵型号应一致,工作泵不宜超过3台。

(1)对于建筑高度小于54m 的住宅和室外消防给水设计流量不大于25L/S 的建筑;

(2)室内消防给水设计流量不大于10L/S 的建筑。

离心水泵的驱动端应采用电动机或柴油机直连,当消防泵供给室外用水设计流量大于20L/S 的

建筑和建筑高度大于54m 的住宅时,其应按一级负荷要求供电,当不能满足一级负荷要求时应采用柴油机作为备用动力;对于工业建筑,建议备泵采用柴油机驱动的消防水泵。3 消防泵的主要参数

消防泵的主要参数为流量和压力,应能满足消防给水系统所需流量和压力的要求。

消防给水系统的流量应为同时作用的各种灭火系统最大设计流量之和,至少包括室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、固定冷却水系统等。当两座及以上建筑合用消防给水系统时,应按其中一座设计流量最大者确定。消防给水系统压力主要考虑室内消火栓最不利点的栓口动压。对于高层工业建筑及室内净空超过8m 的民用建筑,其栓口动压应在0.35~0.7MPa 之间,且充实水柱保证13m ;其他场所的最不利点消火栓栓口动压应在0.25~0.7MPa 之间,且充实水柱保证10m 。4 消防泵的结构

目前国内通过3C 质量体系认证的消防泵均为离心泵,根据泵性能曲线覆盖范围以及适应场合可简单划分为立式、卧式、单级、多级。立式消防泵分为单级立式和多级立式泵,主要优点是结构紧凑、体积小、占地面积少。但泵运行过程中的轴向窜动容易引起管路振动,且无法消除;立式泵机封可靠性差,易大量泄漏。

水利工程设计

第三篇水利工程设计(上) 天津水利勘测设计院副总工程师陆宗磐 1 设计文件编写规定 1.1 概述 大、中型水利水电工程的设计阶段有项目建议书、可行性研究、初步设计、招标设计和施工详图设计等五个阶段。 1.2 可行性研究报告编制 “对工程项目的建设条件进行调查和必要的勘测,在可靠资料的基础上,进行方案比较,从技术、经济、社会、环境等方面进行全面分析论证,提出可行性评价” 条文中对上述各项工作的要求深度有选定(确定、查明)、基本选定和初步选定三个档次。选定一般不允许变更,基本选定是允许有小幅度的或局部的变更,初选是有充分论据时可以变动。 1.3 初步设计报告编制 《强制性条文》引入DL5021—93第1.0.3条规定,编制初步设计报告时,应认真进行调查、勘察、试验、研究,取得可靠的基本资料。设计应安全可靠,技术先进,密切结合实际,节约投资,注重经济效益。初步设计报告应有分析,有论证,有必要的比较方案,并有明确的结论和意见,文字简明扼要,图纸完整清晰。 各类工程应根据其任务特点对本规程所规定的内容有所取舍,深度有所侧重。 2 等级划分 《强制性条文》的“等级划分”中纳入4本规范共18条: 《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000(10条); 《堤防工程设计规范》GB50286-98(2条); 《城市防洪工程设计规范》CJJ50-92(1条); 《灌溉与排水工程设计规范》GB50288-99(5条)。 2.1 水利水电工程 2.1.1 技术背景 我国分别于1959年、1964年先后制定了《水利水电工程设计基本技术规范》、《水利水电工程等级划分及设计标准》(草案);1978年、1987年、1994年我国颁布了《水利水电工程等级划

新规范执行后消防水泵扬程计算

新规范执行后消防水泵扬 程计算 篇一:消防计算建筑消防给水系统是建筑的主要灭火设施,消防给水系统设计合理与否,对扑救火灾成败起着决定性作用,消防给水设计中不论是设计人员还是审核人员,掌握水力计算的基本原理和计算方法是至关重要的。以下就结合规范对消防给水的计算原理和计算方法进行归纳总结。 一、水力计算的基本原理 众所周知,自然界一切物质的能量转化均服从能量守恒定律:能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到另一个物体,在转化或转移的过程中其总量不变。物质“水”作为一种流体也遵守能量守恒定律,流体的能量包括内能、位能、动能、压力能,若将伴随流体经过截面1 输入的能量用下标1 标明(如图1),经过截面2 输出的能量用下标2 注明,则图中所示水系统的总能量衡算式便为: mU1+mgz1+mu12/2+p1v1+mqe+mwe=mU2+mgz2+mu22/2 +p2v2 (1)

1 1 2 P1 P2 图1 压力能或流动能示意图 这里,我们按照理想状态下的水进行计算,所谓理想状态,即不可压缩和内能不变(也就是温度不变),那么对(1)式通过恒等式变化即得机械能衡算―― 柏努利方程: z1+u12/ 2g +p1/ ρ g=z2+u22/ 2g +p2/ ρ g△+z( 2) (2)式中z 称为位头(位压头),反映水的位置高低,u2/2g 称为速度头(动压头),反映水的流速大小,p/ ρg称为压力头(静压头),反映水对容器或管道壁的压力大小,三项之和称为总压头,△ z 称为机械能损失(水流动时的阻力损失)。 由上面柏努利方程可知,水在某一位置的压力、速度、流量、位置高低等是息息相关的,其中任意一个值发生变化,其它值也相应变化。例如:消防给水中的常高压给水系统,规范中对最不利点的给水压力有最低要求,对流量有最低要求,对流速有最高流速要求,最不利点的高度由建筑物的高 低确定,管道阻力可以计 算得出(下面具体介绍),这样就可以通过柏努利方程推算出给

浅析水利水电工程设计要点

浅析水利水电工程设计要点 摘要:这些年来,随着我国国民经济的发展,社会主义现代化建设取得了不错 的成就。水利水电工程一直是国民经济建设发展的重要基础设施,为我国社会主 义现代化建设奠定了坚实的基础。党的十九大以来,深入贯彻落实党的十八大精 神和中央加快水利改革发展决策部署,在中央治水兴水方针政策的强力推动下, 水利水电工程迈入了科学发展、跨越发展的新时期。水利水电工程规划计划部门 始终肩负着繁重任务和重要职责,对水利水电工程事业的建设发挥着核心和关键 作用。特别是近年国家为了应对国际金融危机、实行积极财政政策以来的五年, 各级水利规划计划部门围绕中心、服务大局,恪尽职守、扎实工作,各项工作取 得显著成效,为加快水利改革发展作出了突出贡献。虽然我国现阶段水利水电工 程设计取得了一定的成绩,但存在的问题也是显而易见的。笔者结合了自身所从 事水利水电工程设计工作经验,对水利水电工程设计要点展开了简要的研究。 关键词:水利水电工程;设计;要点;研究 1 引言 虽然我国在水利水电工程设计上具有一定的工作成绩,面对新的历史时期, 时代赋予水利水电工程项目的建设新的历史使命。水利电力工程设计师要求积极 践行新时代水利工作方针和治水新思路,进一步更新治水理念,为奋力谱写新时 代追赶超越新篇章提供坚实的水利基础支撑保障。特别是现阶段水利工程改革深 化的基础上,水利工程事业有着新的发展趋势,这就需要水利水电工程设计部门 发挥专业支撑和技术依托优势,统筹资源、集中力量,提高水利水电工程项目的 设计质量,为做好水利水电工程项目的建设奠定基础。 2现阶段水利水电工程设计存在的问题 在科学技术进步的推动下,各项新技术、新材料和新工艺得到了持续性的发展,逐渐成为了水利水电工程设计过程中发展的趋势,使得水利工程事业也朝着 生态节能方向发展。一定程度,我国水利水电工程设计朝着健康有序的方向,然 而在各项制度改革深化阶段,现阶段不少的水利水电工程设计存在着不少的问题。笔者结合了自身从事水利水电工程设计经验,对所存在的问题进行总结如下。 (1)设计的质量意识较为欠缺。水利水电工程项目的建设一般具有投资大、建设周期长和技术难度复杂等特点,通常都在偏僻的阔野中。不少的企业对于水 利水电工程项目的设计不够重视,设计的质量意识不高,特别是水利水电工程项 目建设众多,设计企业更是采取“轻质量、重速度”的态度。为了节约设计的成本,没有对水利水电工程建设项目进行实地的勘察了解,对当地的水文、气象和地质 等资料仅仅通过简单的互联网搜索得来。不少水利水电工程项目设计达不到项目 建设的科学可行性和经济性,没有组织专家对设计方案进行可行性的论证,往往 所设计处的方案并不是最佳的设计方案。 (2)缺乏健全完善的设计质量管理体系。水利水电工程项目的设计是一项 系统复杂的工作,设计参数涉及多方面因素,需要多个部门不同专业技术人才间 的密切配合。而不少的设计企业自身缺乏健全完善的设计质量管理体系,使得设 计过程中众多的环节联系不密切,沟通不畅的情况下,整个项目的设计缺乏一个 整体性,造成了重复性设计或者缺漏项设计,影响到设计的质量。特别是相关的 质量监督管理部门对于设计质量缺乏严格的监督力度,不少不规范的设计方案鱼 龙混杂,直接制约工程竣工后审查阶段,对设计概预算的定额合理性难以核定。 (3)缺乏专业的设计技术人才。专业的技术人才是设计企业得以持续性发

水利水电工程项目建议书、可行性研究、初步设计三阶段报告编制要求

一、总体定位 (一)三阶段划分 根据国家前期工作管理要求,目前水利水电工程的前期工作阶段包括项目建议书、可行性研究、初步 设计阶段等 3 个阶段,其中项目建议书、可行性研究阶段主要是为满足项目的立项决策要求;初步设计阶 段时,项目已纳入基建程序。 水利水电工程项目建议书、可行性研究和初步设计三个阶段的设计报告是水利水电工程前期工作各阶 段决策审批的重要技术基础,而三阶段报告编制规程是规定和规范水利水电工程项目建议书、可行性研究 报告、初步设计报告编制内容和深度要求的重要技术标准。 (二)与以往有关规程规范的关系 1993 年, 电力工业部和水利部联合颁布《水利水电工程可行性研究报告编制规程》(DL5020-93)和《水利水电工程初步设计报告编制规程》(DL5021-93);1996 年,水利部颁布《水利水电工程项目建议书编 制暂行规定》。上述三阶段报告编制规程和暂行规定的实施,对规范和指导三个阶段设计工作、提高水利 建设项目设计工作质量和提高各级政府投资决策科学性发挥了重要作用。 随着经济社会的发展和国家投资体制的改革,对水利前期工作的要求也不断提高,为满足国家投资决 策和投资计划管理的要求,并使水利水电工程规划设计成果充分体现科学发展的理念,对三阶段报告编制 规程进行了修(制)订。 (三)三阶段报告编制规程的主要作用 1. 项目建议书应根据国民经济和社会发展长远规划、流域综合规划、区域综合规划、专业规划、专项 规划,按照国家产业政策和国家有关投资建设方针进行编制,是进行初步投资决策、选择建设项目和编制 可行性研究报告的依据。项目建议书应按照《水利水电工程项目建议书编制规程》编制。 2. 可行性研究应对项目进行方案比较,对其在技术上是否可行和经济上是否合理进行科学的分析和论 证。可行性研究报告是进行投资决策、确定建设项目、编制初步设计的依据。可行性研究报告应按照《水 利水电工程可行性研究报告编制规程》编制。 3. 初步设计报告是根据批准的可行性研究报告和必要而准确的设计资料,对设计对象进行通盘研究, 阐明拟建工程在技术上的可行性和经济上的合理性,规定项目的各项基本技术参数,编制项目的总概算。 初步设计报告应按照《水利水电工程初步设计报告编制规程》编制。 4. 三个阶段设计报告是指导工程项目建设的重要技术文件。水利水电工程勘察设计应做到安全可靠、 技术先进、经济合理、资源节约和环境友好,实现建设项目经济效益、社会效益和环境效益相统一。勘察 设计是保障工程建设质量和促进安全生产的源头,勘察设计单位应依法进行工程勘察设计,严格执行工程 建设强制性标准,确保勘察设计文件的完整性、真实性和准确性,并对勘察设计的成果质量负责。 (四)三阶段报告编制规程章节对比 三阶段报告编制规程章节号对比表 项目建议书可行性研究初步设计 1 总则 1 总则 1 总则 2 综合说明 2 综合说明 2 综合说明 3 项目建设的必要性和任务 4 水文 3 水文 3 水文 5 工程地质 4 工程地质 4 工程地质 6 建设规模 5 工程任务和规模 5 工程任务和规模

水利水电工程设计收费标准说明55767

水利水电工程设计收费标准说明 一、本定额按正常条件进行编制,其设计内容和设计深度均应符合有关规程、规 范和技术规定的要求。 二、工作内容包括设计工作的全过程,主要为: 1、各设计阶段的准备工作,如调查研究、收集资料、落实设计条件等。 2、各设计阶段的方案技术经济比较、环境影响评价及环保措施设计。 3、设计中间成果审查及各设计阶段的补充修改工作。 4、配合建设单位进行建设过程中的工程验收、试运转、竣工验收,以及工程总结、回访、文件归档等。 5、现场设计代表工作。 三、设计阶段的工作范围 1、可行性研究与初步设计工作的范围,分别按可行性和初步设计编制规程和规范的要求进行。 2、招标设计应根据审批的初步设计,并完成有关专题报告均相应于技术设计的深度,达到确定枢纽布置,各建筑物(含导流工程)的布置型式和结构尺寸、机电设备的布置和选型,以及施工总布置、总进度、主要施工方法和关键措施的安排,满足招标工作要求。在此基础上提出招标设计与文件(含标底)。 3、技施设计的临时工程设计范围应包括导流工程,风、水、电和通信的主体设施工程(指站、厂、所),以及缆机平台,混凝土栈桥,场内主要交通干线、砂石和混凝土(含制冷)系统等主要辅助企业的设计。

四、本定额按不同设计阶段,划分为四种组合形式,如有其他组合形式时,要参照执行。 1、初步设计和技施设计共两阶段。 2、可行性研究、初步设计和技施设计共三阶段。 3、可行性研究、初步设计、国内招标设计和施工详图共四阶段。 4、可行性研究、初步设计、国外招标设施和施工详图共四阶段。 五、本定额所列的基本收取定额为第一种组合形式,即初步设计和技施设计两阶段定额。 六、本定额适用于新建水利水电工程,对其他扩建、加固、河道整治等工程,采用费率计算,计算基数为永久建筑工程、永久设备及安装工程和临时工程投资之和。设计费包括初步及技施两阶段(含招标设计),具体费率标准为: 1、技术改造、扩建、加固工程(不含可行性研究) 水电项目:费率2-5%。 水利项目:费率1-5%。 2、河道整治、堤防工程:费率0.4-1.2%(不含可行性研究)。 3、其他工程和城市防护、河口整治、围垦工程等,根据具体工程情况另行核定。 七、本定额不包括下述工程的设计 1、对外永久交通工程,包括公路、铁路、桥涵、码头等。 2、110KV电压等级及其以上场外供电线路。

最新整理消防水泵和稳压泵安装施工作业指导书.docx

最新整理消防水泵和稳压泵安装施工作业指导书 消防水泵机组的水泵、电动机及配电启动控制设备的规格、型号、技术性能应符合设计要求,产品应有出厂合格证及安装使用说明书。安装工作宜具备一定技能和经验的钳工和管工共同承担。每一组消防水泵均应设工作泵和备用泵,备用泵的工作能力应与工作泵的工作能力相等。消防水泵应采用自灌式吸水,一组消防水泵的吸水管不应少于两路,当其中一路损坏或检修时;其余吸水管仍能通过全部水量。当消防水池分成2个(格)时;应保证检修清洗任一个(格)水池时;每一组消防水泵吸水管仍能从另一个(格)水池吸水。每台消防水泵出水管上应安装上回间和压力表;并直安装检查和试水用的放水阀(管径设计定)。泵组的总出水管上还应安装止回间和泄压阀。压力表安装应加设缓冲装置;压力表和缓冲装置之间还应安装旋塞;便于压力表的拆换和维修;压力表量程应为工作压力的2-2.5倍。吸水管和附件的安装:(1)吸水管在安装时应使用水平尺找平;吸水喇叭口与水池底部距离设计确定,喇叭口口径应比吸水管管径大2倍左右;喇叭口与吸水管的连接方式采用焊接,并要用支架固定于池底。喇叭口上应安装防护wang。防止一些大型脏物被泵吸入造成阻塞。吸水管管径应符合设计要求,且不得小于水泵吸入口口径;吸水管穿过池壁的中心标高与水泵吸入接口标高应符合设计要求,吸入管水平段宜有不少于川000向水泵方向的上扬坡度;与水泵吸入口的连接应采用偏心异径管;上平下斜安装;吸水管不得呈现倒坡向及产生气襄的弯曲、变形现象。1、压力表 2、可调式安全泄压阀 3、总出水管 4、明杆闸阀 5、缓闭式止回阀 6、真空压力表 7、软接头 8、偏心变径管 9、吸水喇叭10、防护wang 11、固定支架 12、预埋套管13、放水试验管14、水(2)吸水管上应安装明杆控制阀门,阀门安装应在水泵固定于基础上后进行;不应采用蝶阀、阀门口径应与吸水管管径相同;吸水管上的柔性接头应安装在控制阀之后。吸水管上宜安装真空压力表。安装位置直靠近水泵吸水口。阀门应用支架、支撑其重量防止下垂。(3)吸水管安装完

消防泵控制柜接线图

消防泵控制柜接线图、原理图及电路图 产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、 187、200、220、250、280、315、400KV A等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定

示例: KM-YJS/P-15KV A,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KV A。 KM-YJS/P-15KV A/SHL,互投装置,输出额定容量15KVA。 注: 1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KV A( 电机负载) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图 1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动/自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图 2.

(整理)水泵技术规格书

目录 一、技术要求 (1) 1、概述 (1) 2、设计标准 (1) 3、定义 (2) 4、工作条件 (3) 5、基本条件 (3) 6、选型要求 (11)

一、技术要求 1.概述 1.1工程概况 北京地铁亦庄线线路起点位于宋庄路与石榴庄路交叉口南侧,以地下线形式沿宋庄路向南,至顶秀家园后转向东,在凉水河北侧与凉水河并行,下穿南四环后沿四环南侧向东;线路在龙爪树路转向南,沿规划龙爪树路穿过小红门中心区,下穿通久路及高压走廊,在三台山村西侧出地面,以高架线形式上跨成寿寺路及凉水河,进入旧宫地区;在旧宫镇东边缘上跨旧宫北路,之后线路转向东,跨越凉水河及南五环后进入开发区;开发区内线路沿亦庄文化园西路、宏达路、康定街等预留轨道位置到达通惠排干渠;过通惠排干渠后转入地下,以地下线方式沿规划站前街到达亦庄新城东部的亦庄火车站。起点设置宋家庄停车场、终点设置车辆段各一处。 1.2地铁亦庄线包括除宋家庄站外5座地下车站及8座高架(地面)车站。本技术规格书主要包括给排水及水消防系统的消防加压泵、消防稳压泵、卧式生活污水排污泵、车站及地下区间立式排水泵、潜污排水泵、出入口排水泵、临时排水泵;通风空调专业空调水系统的冷冻循环水泵及冷却循环水泵等。 1.3各车站及区间采用水泵设备材料表及技术参数详《水泵技术参数核对表》。 1.4本技术规格书并未充分引述有关标准和规范的条文,提出的是最低限度的技术要求,供货商应提供符合本技术规格书和工业制造标准的优质、成熟产品。 1.5本技术规格书作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 2.设计标准 设备所涉及的产品标准、规范;工程标准、规范;验收标准、规范等完全满足所有中华人民共和国的条例及规范,包括但不仅限于此。 (1)GB/T3216-1989《离心泵、混流泵、轴流泵和旋流泵试验方法》 (2)GB/T5660-1955《轴向吸入离心泵底座尺寸和安装尺寸》 (3)GB/T5656-1994《离心泵技术条件》

水利水电工程设计准则

1.我国现行的两种设计准则是什么,两种方法的优缺点比较,两种方法异同, 写出分项系数极限状态设计(两种情况)表达式,并解释符号的意义。 答:我国现行的两种设计准则是单一安全系数法和分项系数极限状态设计法。 (1)单一安全系数法 ①概念简单、明确; ②历史悠久,使用方便,为目前仍广泛采用的设计准则; ③通过长期的设计和建设经验的考验,工程安全是有保证的; ④对所有的各种不确定性因素笼统地采用同一个综合安全系数概括,理论上欠妥; ⑤规范[K]值要求与计算公式、实验方法、参数等必须配套使用; ⑥[K]为定性的、经验性规定,不同结构、同一结构的不同截面的安全性无可比性。不能作为定量表述结构可靠程度的统一尺度,科学性与合理性欠妥。 (2)分项系数极限状态设计法 ①采用以结构可靠度理论为基础的概率极限状态设计法,将设计中的主要不定性因素加以量化分析,由以经验为主的定性分析阶段进入了以统计数学为基础的定量分析阶段,从定值设计观念向非定值设计观念转变,更科学、合理; ②通过作用、抗力等随机变量的统计特征,并结合工程经验,以分项系数极限状态取代经验性的单一安全系数,是一种具有实用价值的设计方法,并可进一步向更完善的可靠度设计准则迈进。 ③定量地表述结构的可靠程度,且不同结构、同一结构的不同截面的安全程度具可比性。 ④由于水工结构工程不同于房屋建筑,规模大、工期长、地形地质环境复杂,设计和建设经验不易积累,工程边界条件及极限破坏型式、过程等多变,用分项系数极限状态设计方法较单一安全系数法复杂很多,在当前还是一种新的设计方法,还未完全被认可、采用。 (3) 两种方法异同 上述两种水工结构设计准则均基于极限状态设计。主要差别在: 单一安全系数法采用经验性的单一安全系数准则,基于过去工程经验。 分项系数极限状态设计法是基于结构可靠度理论,采用分项系数极限状态准则,是一种半理论半经验的过渡方法,具有较好的发展前景。 这两种方法从具体内力、应力、稳定等计算基本上都是一致的,经规范编制时校准两种方法得出的成果也基本上是相近的。总的看来这两种设计方法实质上是一致的,都是可行的。

消防水泵控制柜技术要求

消防水泵控制柜技术要 求 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: ?各类电器元件符合规范标准。 ?控制柜应满足系统的功能及控制要求。 ?控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 ?控制柜防护等级为IP54,为户内立式 ?柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 ?柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。 ?应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 ?设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。 ?具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 ?控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。 ?具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 ?具有通讯总线功能。 ?每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 ●由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。

●每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消 防报警系统。 ●每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系 统。 ●每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 ●消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责 任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 ●自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变 送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压 泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主 泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统 提供达到设计值的足够的水量。 二、特殊功能和要求 消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态, 并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信 号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。 电器的一般规定 a.塑壳断路器 塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额 定短路电流不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。 保护倍数10~14。 塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要 求时可设计成遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。 b.微型断路器 微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定 开断电流应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、 过载延时保护。

常用水泵型号代号汇总.

常用水泵型号代号 LG --- 高层建筑给水泵 DL --- 多级立式清水泵 BX --- 消防固定专用水泵 ISG -- 单级立式管道泵 IS -- 单级卧式清水泵 DA1 --- 多级卧式清水泵 QJ --- 潜水电泵 泵型号意义:如40LG12 -15 40-进出口直径(mm)LG-高层建筑给水泵(高速)12-流量(m3/h) 15-单级扬程(M )200QJ20-108/8 200--- 表示机座号200 QJ---潜水电泵20—流量20m3/h 108--- 扬程108M 8--- 级数8 级水泵的基本构成:电机、联轴器、泵头(体)及机座(卧式)。水泵的主要参数有:流量,用Q 表示,单位是M3/H ,L/S。扬程,用H 表示,单位是M 。 对清水泵,必需汽蚀余量(M )参数非常重要,特别是用于吸上式供水设备时。对潜水泵,额定电流参数(A )非常重要,特别是用于变频供水设备时。电机的主要参数:电机功率(KW ),转速(r/min ),额定电压(V),额定电流(A )。联轴器泵头(体_)卧式机座水泵相关知识 1.什么叫泵? 答:通常把提升液体,输送液体或使液体增加压力,即把原动的机械能变为液体能量的机器统称为泵。 2.泵的分类? 答:泵的用途各不相同,根据原理可分为三大类:1.容积泵2.叶片泵3.其他类型的泵 3.容积泵的工作原理 答:利用工作容积周期性变化来输送液体,例如:活塞泵、柱塞泵、隔膜泵、齿轮泵、滑板泵、螺杆泵等。 4.叶片泵的工作原理?答:利用叶片和液体相互作用来输送液体,例如:离心泵、混流泵、轴流泵、旋涡泵 等 5.离心泵的工作原理? 答:离心泵依靠旋转叶轮对液体的作用把原动机的机械能传递给液体。由于离心泵的作用液体从叶 轮进口流向出口的过程中,其速度能和压力能都得到增加,被叶轮排出的液体经过压出室,大部分速 度能转换成压力能,然后沿排出管路输送出去,这时,叶轮进口处因液体的排出而形成真空或低压, 吸水池中的液体在液面压力(大气压)的作用下,被压入叶轮的进口,于是,旋转着的叶轮就连续不 断地吸入和排出液体。 6.离心泵的特点? 答:其特点为:转速高,体积小,重量轻,效率高,流量大,结构简单,性能平稳,容易操作和维 修;其不足是:起动前泵内要灌满液体。液体精度对泵性能影响大,只能用于精度近似于水的液体, 流量适用 范围:5-20000 立方米/时,扬程范围在3-2800 米。 7.离心泵分几类结构形式?各自的特点和用途?答:离心泵按其结构形式分为:立式泵和卧式泵,立式泵的特点为:占地面积少,建筑投入小,安装方便,缺点为:重心高,不适合无固定底脚场合运行。卧式泵特点:适用场合广泛,重心低,稳定性好,缺点为:占地面积大,建筑投入大,体积大,重量重。例如:立式泵有ISG 立式离心泵,DL 立式多级泵,潜水电泵。卧式泵有ISW 泵、D 型多级泵、SH 型双吸泵、B型、IH 型、BA 型、IR 型等。按扬程流量的要求并根据叶轮结构组成级数分为: A.单级单吸泵:泵有一只叶轮,叶轮上

SDJ278-90水利水电工程设计防火规范

水利水电工程设计防火规范 SDJ278—90 能源部 主编单位水利水电规划设计总院 公安部消防局 中华人民共和国能源部 批准部门中华人民共和国水利部 中华人民共和国公安部 施行日期1990年9月1日 能源部水利部公安部文件 关于发布水利水电工程设计防火规范的通知 能源水规(1990)425号 为了统一水利水电工程设计防火标准适应水利水电建设发展的需要遵照国家计委计标[1987]1447号关于发布建筑设计防火规范的通知精神根据建筑设计防火规范规定的原则结合水利水电工程的具体特点和条件由能源部水利部水利水电规划设计总院和公安部消防局共同主持制订了水利水电工程设计防火规范SDJ27890此规范已经有关部门会审现批准为水利水电行业标准自一九九年九月一日起施行 本规范由能源部水利部水利水电规划设计总院负责管理具体解释工作由西北勘测设计院负责 1990年7月4日 编制说明 本规范系原水利电力部水利水电建设总局和公安部消防局共同主编原水利电力部西北勘测设计院编写 在编制过程中遵照国家基本建设的有关方针政策和预防为主防消结合的消防工作方针结合水利水电工程的特点和具体条件经过广泛的调查研究总结了工程防火设计的经验教训进行必要的科研试验参考国内外有关资料征求了本行业有关设计运行管理单位的意见并由有关部门共同审查定稿最后经能源部水利部公安部批准颁发执行 本规范共分十一章和附录其主要内容有总则生产的火灾危险性分类和耐火等级厂区规划厂房泵房屋外电气设备屋内电气设备电缆绝缘油和透平油系统消防给水采暖与通风消防电气等 鉴于本规范系初次编制请各单位结合工程实践注意总结经验积累资料如发现有需要修改和补充之处请将意见和有关资料寄能源部水利部水利水电规划设计总院和西北勘测设计院以供今后修订时参考 能源部 水利水电规划设计总院 水利部

水利水电工程设计要点

水利水电工程设计要点- 工程设计 摘要:经济迅猛发展,各地对水利水电项目的需求日益增长,需求增长的同时对于水利水电工程设计中的可行性、合理性提出了更高的要求。水利水电工程是水利工程中的重要环节,是我国经济的重要组成部分。本文就水利水电工程设计的现状、水利水电工程设计中易出现的问题进行探讨,从而挖掘出水利水电工程设计中的要点。对今后的水利水电工程的设计有借鉴意义。 关键词:水利水电;工程设计;要点; 前言 水利工程的发展同时带动了我国经济的腾飞,水利水电工程带有的防涝、防洪、发电等功能在人们日常生活中有着而重要作用。从水利水电工程的建设上来看,水利工程的设计是非常重要的,设计的好坏直接影响水利水电工程的建设,与今后使用中作用的发挥。因此,设计师必须重视对水利工程的设计工作。 一、水利水电工程设计的现状 (一)建设人员社会职责意识淡薄。工作人员的社会责任意识薄弱,在设计的过程中尽可能地偷工减料。设计师在设计水利水电工程时应该对该工程进行全面综合地分析,无论是在建筑的材料的需求上,还是施工现场的地理环境等客观因素上,都应该尽可能将有可能发生的状况安排在设计环节之列,进行预算。 设计工序是复杂而繁琐的,与供需之间紧密联系,但是在某些情况下,之前环节设计所需的用料在后一环的施工中并不合适,这就要

求设计师在施工环节中时可加以探讨、分析,然后根据实际完善设计方案[1]。有些设计师投机取巧,贪图方便,缺乏社会责任意识,在设计环节中不紧密联系实际情况,将上一环节中并不适用下一环的用料直接应用,偷工减料。为设计工作以及实际施工带来了麻烦。 (二)对设计方案的论证不够重视度。水利水电工程设计方案的有效论证,是一项十分重要的基础性工作。但是部分设计师对于该对比工作的认识度不够,重视度不足。认为设计方案只要达到标准,便大功告成,论证工作是多此一举的。因此,不去重视设计方案的论证,这样的设计方案,难以达到预期的最佳效果。 二、水利水电工程设计中存在的问题 (一)设计前期准备不充分。这种准备的不充分具体体现在:设计所需要的基本资料准备不完善;对施工地的实地勘察结果与实际不相符;工程实地情况的分析深度不够等。 (二)设计中期各环节安全隐患较大。不重视方案的论证与对比,造成方案的选择不够优化;施工组织的设计过于简单;没有充分的价格预算,资金控制方面问题频出;质量监管部门监督力量不足;设计方案不规范,敷衍了事[2]。 (三)投资概算过于简单,造成误差。设计者在对于投资段编制、编织依据等方面上处理过于草率和简单,从而导致下一步的核算无法指定额度。在投资概算时没有应用详细的概算编制。致使在工程审查工作时,无法核定定额的合理性、准确性。 (四)质量监管机构不到位。管理人员对于施工过程中的监管重

应急消防泵的要求

精心整理 当船舶处于锚泊、空载状态、装货状态和离泊状态时,应检查急消防泵的工况。在PSC检查时曾发现有些船在空载时,应急消防泵不能提供足够量的水。应急消防泵的全部水头和正吸头应对所有会遇到的服务状况予以考虑。 PSCO应该要求船员在船首和船尾的消防栓上分别接一条皮龙。应急消防泵的测试只能在船舶现阶段的状况下,在给定的时间内进行。“PSCO不能要求船员在 0.3N/mm2(3bar) ? ? ? ? ?应核实到底哪一个被指定的泵符合 ? ?公约依据:S74/CII-2/R52.2 ?适用1980-5-25后建造船舶 ?1000总吨及其以上的船舶上,如任何一舱失火会使所有的泵失去其效用时,则应有供消防用水的另一种设施(可以是非固定式应急消防泵)。

? 2000总吨及其以上的船舶上,此项另一种设施应为独立驱动的固定应急 泵。此项应急泵应能供应两股水柱至主管机关认为满意的程度。 ? 公约依据:S74-81amend/CII-2/R4.3.2.2 ? 适用1984-9-01后建造船舶 ? 1000总吨及以上的客船,当任何一舱失火时不使所有的消防泵同时失去 作用 ? 2000柱,并为主管机关所满意。 ? 公约依据:? 适用2002-07-01后建造船舶 ? ? ? 不使所有消防泵失 ? ? 货船应急消防泵配备表

?1、应急消防泵处所,在防火分隔上应视为“控制室”。例如当应急消防泵处所与A类机器处所的相邻时,那么限界面应隔热至A-60。 ?2、机械处所与应急消防泵处所不应有出入口,当这种布置不可行,则可采用以下两种布置: ?A、采用一个气锁的入口装置,该入口的二个门均应为自闭式

消防水泵控制柜技术要求

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: 各类电器元件符合规范标准。 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。 应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声 光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定 值进行调节。 具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统 相关参数。 具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 具有通讯总线功能。 每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的 无源触点信号传至消防报警系统的功能。 由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确 定无源触点信号接点的预留位置。

消火栓布置间距汇总

消火栓布置间距 一、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口; 二、甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓,应设在防火堤外。但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m; 三、室外消火栓的间距不应超过120m; 四、室外消火栓的保护半径不应超过150m;在市政消火栓保护半径150m以内,如消防用水量不超过15L/S时,可不设室外消火栓; 五、室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/S计算; 六、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口; 七、室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个,并有明显的标志。 第8.6.2条室内消火栓应符合下列要求: 一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓; 二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。

水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱; 三、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施; 四、消防电梯前室应设室内消火栓; 五、室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角; 六、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内; 七、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m; 八、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓; 九、高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。 注:设有空气调节系统的旅馆、办公楼,以及超过1500个座位的剧院、会堂,其闷顶内安装有面灯部位的马道处,宜增设消防水喉设备。 参照新建规GB50016-2006室外消火栓还要加上“工艺装置区内的消火栓 应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60.0m。当工艺装置区宽度大于

消防水泵控制柜

消防水泵控制柜生产厂家推荐_消防水泵控制柜防护等级虽说消防水泵的作用无可替代,但笔者和其他消防监督人员在建筑工程验收和监督检查中发现,一些业主及施工、维护管理人员并不十分重视,常疏于消防水泵的选型与设置,导致建筑的水灭火系统得了“先天性心脏病”。比如,在近期开展的建筑消防设施专项检查中就发现存在随意更换消防水泵机组造成“小马拉大车”现象,还有因为设置不当造成维修不便而不修的现象,更有甚者擅自拆除消防水泵。特大火灾的洛阳东都商厦,其灭火系统水泵即根本无法启动。这些“心脏病”的产生多缘于维护不善,选型设置不当。今天和大家分享的是消防水泵控制柜生产厂家推荐以及消防水泵控制柜防护等级,一起来看下文吧。 、施工准备(1)中标后,我方将积极与有关部门领取施工图纸及技术资料。理解设计意图、明确技术要求、掌握施工规范、了解各项工程的质量标准、贯彻施工组织设计;做好设计、施工、作业“三个交底”。同时,要对施2 工队伍认真传达、培训,以保证工程顺利进行,制定必要的措施。(2)测量人员要对设计单位提供的水准点认真复测、核实,对有疑点处及时与有关部门取得联系,确认无误后,报请监理人员批准后施工。(3)各职能部门要积极行动,组织设备进场并调试,对所需材料及配件进行筛选、抽样化验和试验,择优选用,将化验结果材质报告及产品合格证报请监理部门现场查看、批准后根据工地的组织安排、有序进行。(4)制定各种技术保障措施,对可能出现的问题要有足够的思想和组织准备,明确责任制定,确保工程质量。(5)根据施工场地的实际地形、设置料场,工棚、办公室、库房等,并注意施工现场的排水、防洪等。(6)在沟槽开挖前,要事先探明原有地下设施,以便采取措施避免损害地下原有设施。3、施工部署(1)本工程施工时我公司将选派年富力强、具有丰富的同类型工程施工经验的技术人员担任项目经理和技术负责人,组建以生产技术骨干为成员的施工项目部。(2)本工程将投入我公司先进的机械、机具设备,按计划有序进场。施工中按多班制作业、人歇机不停,以提高效率、缩短工期。(3)材料方面:

消防泵的安装要求

消防泵的安装要求 1.安装前检查水泵的完好情况。 2.泵安装位置应尽可能靠近水源处。 3.泵与底座安装有两种方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接。 4.直接安装可将泵安放基础上垫高30~40毫米(准备充填水泥浆之用),然后进行校正,并穿好地脚螺栓,充填水泥砂浆,经3~5天水泥干涸后,重新校正,待水泥完全干涸后,拧紧地脚螺栓的螺母。 5.安装管路时,进、出水管路都应有各自的支承,不应使泵的法兰承受过大的管路重量。 6.水泵用于有吸程场合,进水管端应装有底阀,并且进出口管路不应有过多弯道,同时不得有漏水、漏气现象存在。 7.在进口管路上最好装有过滤网,以防杂质进入叶轮内部。滤网的有效面积应是进水管面积的3~4倍,以保证液体的自由畅通。 8.为了维护和使用方便安全,在泵的进、出口管路上各装有一只调节阀及泵出口附近安装一只压力表,以保证在额定范围内运行,确保泵的正常运行和使用寿命。 9.进口如需扩径连接,请选用偏心异径管道接头。 机组的起动、运转和停车 一、起动 1.泵组用于有吸程场合,即进口为负压时,应先向管路中进行灌水或用真空泵引水,使水充满整个泵和进口管路,注意进口管路必须密封,不得有漏气现象存在。(起动前严禁无进水起动,必须先进水,后起动) 2.用手转动转子几圈,使轴承润滑并检查泵内叶轮和密封环运转有无碰擦,如转不动,不应起动,直到找出故障原因为止。 3.关闭出口管上的闸阀及压力计旋塞,以减小起动电流。 4.试起动,电机转向应和泵上的箭头指向一致,打开计旋塞。 5.当转子达到正常运转后,压力计显示出压力时,逐渐打开出口闸阀,调节至所需工况。 二、运转 1.泵组在运时,必须注意观察仪表读数,尽量使泵在铭牌规定的流量扬程附近工作,严防大流量运行。 2.定时检查电机电流值不应超过额定电流。 3.泵组的轴承温度不得高于75℃,并不得超过外界温度35℃。 4.泵组在开始运转时应放松填料压盖,当膨胀石墨或填料完全膨胀后再调整到合适的程度。 5.易损件磨损过大应及时更换。 6.发现异常现象,立即停机检查原因。 三、停机 1.关闭出水管路上的闸阀,关闭真空表旋塞。 2.停止电机,然后关闭压力计旋塞。 3.如有冬季寒冷季节,应将泵内液体放尽,以免冻裂。 4.长期停止使用,应将泵拆卸,清洗上油,妥善保管。

水利、水电行业工程勘察设计资格分级标准讲解

水利、水电行业工程勘察设计资格分级标准 状态:有效发布日期:1992-07-01 生效日期: 1992-07-01 发布部门: 能源部、水利部 发布文号: 基设[1992]72号|建开[1992]5号 (一)水利、水电行业工程设计资格分级标准 一、总则 (一)根据建设部(1991)504号文印发的《工程勘察和工程设计单位资格管理办法》,结合水利、水电行业的实际情况制定本标准。 (二)工程设计①(注①:水利、水电行业工程设计包括可行性研究阶段。)范围主要包括: 水利行业 (1)流域或区域综合利用规划,防洪,治涝、灌溉、供水、水土保持等专业规划; (2)综合利用水利枢纽及水库工程; (3)堤防及河道整治工程: (4)灌溉及排涝工程; (5)引、调、供水工程 (6)水土保持工程; (7)其他水工程。 以及上述工程的配套工程的设计,主要有:通航、过木、过鱼等过坝或交叉建筑物的设计,水电站等设计及水库淹没迁移城镇规划。 水电行业 (1)河流规划、规划选点、水电开发规划; (2)水电站(含抽水蓄能电站、潮汐电站)设计;

(3)以发电为主的综合利用枢纽工程设计; 以及上述工程的配套工程的设计,主要有通航、过木、过鱼等过坝或交叉建筑物设计。 (三)水利、水电工程设计资格划分为甲、乙、丙、丁四级。 二、分及标准 (一)甲级: 1.资历:具有10年以上水利或水电工程设计资历(重新恢复的设计单位资历按原成立时间计算)。社会信誉好。独立承担过至少两项大型水利或水电工程①(注①:大、中小型工程规模与表三、表四承担工程设计规模相对应。)设计任务,并已开工或建成投产,开工项 目设计质量优秀,投产项目经运行考验,安全可靠,达到设计主要的技术经济指标,效益显著。 2.技术力量:技术力量雄厚,专业配备齐全,有同时承担两项大型水利或水电工程设 计任务的技术力量,并配备有相应的科研和地质人员,能独立承担难度大的规划和工程设计,有完成国内先进水平的设计和研究开发新技术的能力。 技术力量详见表一、表二。 3.技术水平:具有本行业的技术专长和计算机软件开发能力,设计水平为国内先进, 是水利或水电行业中的骨干设计院。在近十年内至少有一项工程获得过国家或省、部级优秀工程设计奖或至少获得二项国家或省、部级科技进步奖。参加过国家和部门、地方工程建设标准规范的编制工作。 4.技术装备:达到国家规定Ⅰ级设计单位技术装备及应用水平现阶段的考核标准。 5.管理水平:全面质量管理达标验收取得合格证书。建立了一套有效的全面质量管理体系和标准体系。以质量为主体目标管理有实效。 (二)乙级: 1.资历:社会信誉好。独立承担过至少两项中型水利或水电工程设计任务,并已开工 或建成投产,开工项目设计质量好,投产项目经运行考验,安全可靠,达到设计主要的技术经济指标,效益较好。 2.技术力量:技术力量强,专业配备齐全,有同时承担两项中型水利或水电工程设计

相关文档
相关文档 最新文档