一、管道沟槽及电力井基坑开挖

1、开挖前,应对地质水文和地下管线(如电缆、电讯管、给水管、煤气管)做好必须的调查和勘察工作,并针对不同的具体情况拟定安全技术交底,凡超过6米以上的深沟槽施工,必须拟定单项的安全技术措施。

2、工程所需管材、砖、砂等均应堆放整齐,堆放位置应距沟边2米外;

3、沟槽两端和交通口均应设置明显的安全标志,如安全保护栏等,晚间应加挂红灯;

4、沟槽距房屋或电杆等较近时,应预先进行加固以免发生倒塌事故;

5、开挖前,施工管理人员必须向司机或班长进行详细交底,内容一般应包括:挖槽断面、推土位置、地下设施情况以及施工的安全技术要求等,以保证施工安全;

6、机械挖土时必须严格遵守挖土机械的安全操作规程,挖土机臂杆回转半径范围内,不许有人进行其他工作;

7、有地下设施地段挖土,必须有专人指挥,向司机指明地下设施的种类、位置、走向、高程以及危害等,并作出明显的标志以防发生事故;

8、在有支撑的沟槽中,使用机具设备挖土时,必须注意不得碰撞支撑,发现有松动的支撑应及时加固;

9、沟槽内施工人员未离开挖土机杆旋转半径范围内,机械操作人员不准从事挖土作业;

10、沟槽内施工人员必须戴安全帽,施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋或赤脚,工间严禁在沟槽内休息;

11、上下沟槽必须设置立梯,立梯应牢固,不得缺层,严禁从撑

杆或乘吊运机械设备上下沟槽,通过沟槽应走便桥,严禁跨越;

12、人工挖土时,二人间距要保持2米以上的安全距离,对所用的工具要经常检查是否完好无损、安全可靠;

13、支撑材料应直顺坚实,符合要求,对土质较差或槽边负载较大时,支撑材料应进行计算确定;

14、支撑的支设应是先上后下,支撑时必须垂直,不能斜撑,各结合部位应连接牢固;拆除时应先下后上,更换支撑时,应先支设上新的,再拆下旧的;拆除支撑时必须要有技术人员进行指导,严禁私自乱拆;

15、土方堆土距沟槽不小于1米,其高度不超过1.5米,堆土顶部要向外侧作流水坡度,还应留出现场便道,以利施工和安全;

16、沟槽中作业,应对漏电开关绝缘电缆电气设备等性能必须安全可靠,必须有专人巡回检查;

17、夜间施工要有足够的照明,施工电箱安置得当,电箱下引的电缆不得混乱,电缆应安全悬挂,导线接头应有可靠的绝缘,防潮措施,下井到管内作业应使用行灯时,电压必须降到36V以下;

18、砼预制管直径较大,搬运危险,机械设备起吊管材时,须派专人负责指挥,并与沟槽边保持一定的安全距离。起吊前,应检查绳索是否完好,是否符合要求。

19、污水管道新旧连接前,应接入污水井的上下游检查井并预先揭开井盖,排除毒气体;同时还用在井周围设置护栏并派专人值班,以防行人、车辆发生意外;晚上应挂红灯示警;

20、台风、汛期、寒冬、高温季节来临前,针对季节、气候特点进行安全检查,加强防范意识,采取必须手段和措施,确保安全生产。

二、模板工程

1、模板工进行安装、拆卸时必须正确佩戴劳保防护用品。

2、严禁酒后上岗。

3、反锈蚀、变形严重的钢管及配件均不得使用。

4、凡遇到恶劣天气,如大雨、大雾及6级大风以上,应停止露

天作业,风力达到5级时,不得进行大块模板、台模等大件模具的露天吊运作业。

5、在高空拆模时,作业区周边及进出口应设围栏并加设明显标志和警告牌,严禁非作业人员进入作业区。垂直运输模板和其它材料时,应统一指挥、统一信号。

6、在模版支撑系统未钉牢前不得上人,在未安装好的梁底板或平台上不得放重物或行走。

7、登高作业时,连接件(包括钉子)等材料必须放在箱盒内或工具袋里,工具必须装在工具袋中。

8、装拆组合模板时,上下应有人接应,钢模板及配件应随装随转运,严禁从高处向下抛掷。已松动部件必须拆卸完毕方可停歇,如中途停止拆除,必须把松动件固定。

三、钢筋工程

1、钢材、半成品等应按规格品种分别堆放整齐,制作场地要平整,工作台要稳固,照明灯具必须加网罩。

2、拉直钢筋时,卡头要卡牢,地锚要结实牢固,拉筋沿线2米区域内禁止行人。人工绞膜拉直,不准用胸、肚接触推杠,应缓慢松解,不得一次松开。

3、展开盘圆钢筋要一头卡牢,防止回弹,切断时要先用脚踩紧。

4、人工断料,工具必须牢固。切断小于30厘米的短钢筋,应用钳子卡牢,禁止用手把扶。

5、多人合运钢筋,起、落、转、停等动作要一致,人工上下传送不得在同一垂直线上。钢筋堆放要分散、稳当,防止倾倒和塌落。

6、在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架,必须搭设脚手架和马道。

7、绑扎立柱、墙体钢筋时,不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4米以内,重量不大,可在地面或楼面上绑扎,整体竖起;柱筋在4米以上,应搭设工作台。柱梁骨架应用临时支撑拉牢,以防倾倒。

8、绑扎基础钢筋时,应按设计规定摆放钢筋支架或马凳架起上

部钢筋,不得任意减少支架或马登。

9、绑扎高层建筑物的圈梁、挑檐外墙。边柱钢筋时,应搭设外架或安全网。绑扎时应挂好安全带。

10、起吊钢筋骨架时,下方禁止站人。必须待骨架降落到离地1米以内方准靠近,就位支撑好方可摘钩。

11、绑扎立柱、墙体钢筋时不准将木棒插入钢筋骨架内,并坐在木棒上操作。

12、钢筋超长时,捆扎应牢固,使用塔吊、井字架提升机的独立扒杆应在起重工指挥下进行吊运到施工层面的作业。若使用人工传递应拟订操作方案并应在监护下进行操作。

13、在操作平台上堆放钢筋或物料应牢靠,操作工具不用时,必须防在工具袋内,以防坠物伤人。

14、使用钢筋冷压机、切断机、弯曲机,应准首钢筋机械安全技术操作规程,先检查后使用,使用后切断电源,设备应做好“十字”作业{清洁、润滑、调整、紧固、防腐。

四、砼浇筑工程

1、车子向料斗倒料时,应有挡车措施,不得用力过猛或撒把。

2、用井架运输时,小车不得伸出笼外,车轮前后要挡牢,稳起稳落。

3、浇灌砼使用的溜槽及串筒节间必须连接牢固。操作部位应有护身栏杆,不准直接站在溜槽板上操作。

4、用运输泵运输砼时,管道接头、安全阀必须完好,管道的架子必须牢固,运输前必须试送,检修必须卸压。

5、浇灌筐架、梁、柱砼,应设操作台,不得直接站在模板或支撑上操作。

6、浇灌拱形结构砼时,应自两边拱脚对称同时进行:浇灌圈梁、雨篷、阳台应设防护设施;浇灌料仓时,下口应先行封闭,并铺设临时脚手架,以防人员下坠。

7、不得在砼养护窑(池)边上站立和行走,并注意窑盖板和地

沟孔洞,防止失足坠落。

8、使用振动棒应穿胶鞋戴绝缘手套,湿手不得接触开关,电源线不得有破皮漏电。

9、预应力灌浆,应严格按照规定压力进行,输浆管道应畅通,阀门接头要严密牢固。

交底人签名:接受交底人签名:

年月日

工艺管道安装安全技术交底

编号:AQ-GL-00772 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 工艺管道安装安全技术交底Safety technical disclosure of process pipeline installation

工艺管道安装安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳 动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而 赢得市场。 一、技术质量要求 1、所有的焊工要求持证上岗,并经茂石化考试合格后方可上岗,焊工证随身携带备查;焊条应按说明书的要求进行烘培干燥。施焊过程中,焊条应放在焊条保温桶内保持干燥。 2、工艺管道预制安装 ⑴焊接之前应对管道内部清洁度进行再次确认和处理,确保管子内部清洁、无杂物后方可施焊。 ⑵由于本项目材质比较复杂,领取材料时一定要按照下表查看色标,以免领错材料。 管子、管件材质色标表 材质管子管件法兰色标 碳素钢202020无色标 不锈钢304L304L304L无色标

螺栓(螺母)材质色标 螺栓(螺母)材质色标色标位置 35CrMoA/30CrMo红色端部 ⑶本工程一般DN≤50mm的管道全部采用氩弧,其他管道焊接采用氩电联焊方式,焊材选用见下表: 焊接材料选用表 钢种焊丝焊条 20#TIG-50J427 00Cr19Ni10TGS-308LE308L 20#+0Cr18Ni9ER309NC39、RNY309 ⑷管道焊口组对质量应符合以下要求: a管口应做到内壁平齐,其错边量不应超过壁厚的10%,且应≤1mm; b焊接坡口应经砂轮打磨,坡口应整齐光洁,坡口表面的油污、锈蚀和坡口两侧各10~15mm范围内的氧化层应清理干净,清理范围内应无裂纹、夹层等缺陷。

工艺管道安装安全技术交底

工艺管道安装安全技术交底 一、技术质量要求 1、所有的焊工要求持证上岗,并经茂石化考试合格后方可上岗,焊工证随身携带备查;焊条应按说明书的要求进行烘培干燥。施焊过程中,焊条应放在焊条保温桶内保持干燥。 2、工艺管道预制安装 ⑴焊接之前应对管道内部清洁度进行再次确认和处理,确保管子内部清洁、无杂物后方可施焊。 ⑵由于本项目材质比较复杂,领取材料时一定要按照下表查看色标,以免领错材料。 管子、管件材质色标表 材质管子管件法兰色标 碳素钢202020无色标 不锈钢304L304L304L无色标 螺栓(螺母)材质色标 螺栓(螺母)材质色标色标位置 35CrMoA/30CrMo红色端部 ⑶本工程一般DN≤50mm的管道全部采用氩弧,其他管道焊接采用氩电联焊方式,焊材选用见下表: 焊接材料选用表 钢种焊丝焊条

20#TIG-50J427 00Cr19Ni10TGS-308LE308L 20#+0Cr18Ni9ER309NC39、RNY309 ⑷管道焊口组对质量应符合以下要求: a管口应做到内壁平齐,其错边量不应超过壁厚的10%,且应≤1mm;b焊接坡口应经砂轮打磨,坡口应整齐光洁,坡口表面的油污、锈蚀和坡口两侧各10~15mm范围内的氧化层应清理干净,清理范围内应无裂纹、夹层等缺陷。 c焊前检查、修正焊缝的间隙、错边量等,若间隙及错边量超标,焊工应拒绝施焊。若发现现场有错边量不合格的焊口则直接割掉重焊; d焊缝间距要求:直管段两焊缝间距不小于500mm,焊缝中心距弯管的起弯点不得小于100mm,且不小于其公称外径,环向焊缝距支、吊架的净距不应小于100mm,不得在焊缝及其边缘上开孔,管口的点焊应与正式焊接工艺要求相同,点焊长度一般为10~15mm,高度为2~4mm,且不超过管壁厚的2/3,焊肉不应有裂纹等缺陷,在施焊第一层前要用砂轮将点焊焊肉两侧磨光。 ⑸管道焊接要做好防风防雨措施,施工区域内搭设防风防雨棚。 ⑹管道焊接时,严禁在被焊工件或原有管线表面引燃电弧、试验电流,焊接停止时应将焊把固定,以免焊把坠落烧伤管线。施焊过程中,应注意接头和收弧的质量,收弧时应将溶池填满,多层焊的焊接接头应错开。

市政道路电力管道交底记录

市政道路电力管道交底 记录 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

施工技术交底记录 年月日 工程名称 滨河西路南延工程 (迎宾路—清徐清东路)分部工程 名称 电力管道工程 分项工程名 称 交底内容: 一、工程概况 本标段位于太原市安新区,呈东西走向,工程西起清镇市中一村附近,接现状S102省道,起点桩号K0+000,终点桩号K4+400。路线全长公里。电力管道处于路基主线左、右侧,距标准路面中心线,设置于绿化带下方,沿路基纵向埋设,电力主管安装MPP塑钢复合电缆保护管(φ185*10、φ210*12)。过街电力管线主要布置在交叉路口,电力过街安装为MPP塑钢复合电缆保护管(φ210*5) 二、工程特点 1、工程施工难度大 (1)、本工程电力电缆排管数量多和管材类别分布复杂,施工工艺中包含工序繁多,尤其排管接头处理和回填工作的细化处理。 (2)、电力工作井设置小型构件种类多,材质和规格不完全统一,部分需现场细加工安设。 (3)、部分电力电缆保护管距综通管线较近,需做好各种防护、保护措施,不得破坏已施工完成的管线。 2、工程质量要求高 (1)、本工程是新建市政基础设施工程,具有质量要求高,工程牵涉面广,社会影响大,因此要求必须精心组织,规范施工,在施工准备阶段制定详细的切实可行施工计划,建立健全和完善质量的体系组织机构,并在施工过程中严格对工程质量进行跟踪、检查和控制。同时材料人员严把材料设备关,杜绝不合格材料、设备、半成品进入施工现场内。施工人员严把施工质量关,严格按有关规范和设计要求进行施工作业,控制好各工序质量,杜绝不合格产品进入下道工序,实行质量“三检制”,把质量事故的苗头消灭在萌芽状态中,确

设备、管道保温防腐施工安全技术交底

设备、管道保温防腐施工安全技术交底 编制单位:...........................................公司 编制时间:2018年3月9日

一、编制依据 1)《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 2)《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93 3)《设备管道保温规程》HG25042-91 4)《钢容器防腐和保温工程施工及验收规范》SY/T4059-93 5)工业设备及管道绝热工程施工及验收规范GBJ126-89 6)设备及管道保温效果的测试与评价GB8174-87 7)《建筑工程施工安全技术规范》 二、组织准备 1)开工前所有劳保用品要齐全。 2)开工前,对全体参加施工人员进行安全教育、文明施工教育、技术交 底,合格后方可上岗工作。 3)组织专业施工队伍,以项目经理为主体,并和技术负责人、班组长、 质量负责人、材料负责人、安全负责人等组成管理层。 4)对施工人员定岗定责,基本固定施工作业区,按区明确责任,不合格 者当天返修。 5)安全监护人员,跟班工作,不得脱离岗位。 三、质量要求: 1)每块绝热制品上的捆扎铁丝不得少于两道,捆扎应松紧均匀,厚薄一 致。经压缩后的保温材料容重必须符合设计要求。保温层的拼缝宽度不得 大于5mm。 2)绝热材料应紧贴管壁。 3)当保温层厚度大于100mm时,应分层施工,同层应错缝,上下层应 压缝,其搭接的长度不得小于50mm。 4)弯头部位敷设时,保温材料如无成型制品,应将管壳或板材加工成虾

米腰组装。 5)三通部位的保温层安装,下三通应先安装立管的保温层后安装水平管 的保温层,上三通应先安装水平管的保温层后安装立管道的保温层。这样 可以最大限度的防止渗水到管壁。 6)异径管保温层安装时,应将管壳或板材加工成梯形或扇形块拼装。同 样用两道镀锌铁丝捆扎。 7)错峰保温板安装时,首先进行第一层保温板材的安设,同一层板材的 铺设要错缝,错缝不得小于150mm,拼砌严密。第一层保温板材安装好,经验收合格后,即进行第二道板材的铺设(保温层厚度>100mm时)。第 二层保温板材安设,也要铺设平整,同层错缝,异层压缝,错压缝不得小 于150mm,拼砌严密。 8)保护层安装注意事项:金属保护层的切割、拆边、滚圆等工序,应由 专用机具加工,装配时,个别部位可用手工辅助。压型板必须采用机械剪 切,不得用乙炔焰切割。垂直管道、金属保护层的敷设,应由下而上进行 施工,接缝应上搭下。 9)法兰、阀门护壳:法兰、阀门护壳为可拆式结构,实测下料,制作安 装,壳内保温层填满,咬口工艺精细、美观、固定牢固。 10)水平管道的纵向接缝应设置在管道的侧面,水平管道的环向接缝应按 坡度高搭低茬。 四、成品保护 1)本着“百年大计,质量第一”的企业施工方针,坚持对业主负责,做 优质工程的施工理念,对本项防腐保温施工各个工序进行严格的控制,重 视进行施工后期的成品保护工作。 2)做好施工用材料的防雨、防潮、防风准备工作。 3)备有彩条布、蓬布,雨季来临时,做好防雨措施,要严防雨淋,影响 工程进度。 五、安全管理

管道工程安全技术交底

大理海东滇西国际商贸物流基地北片区 市政道路配套管网设施工程 安 全 技 术 交 底 大理海东滇西国际商贸物流基地北片区市政道路配套管网设施工程项目部 2015年9月

目录

一、沟槽开挖 1. 沟槽尺寸应能满足基础安全施工和排水要求,沟槽顶面应有良好的运输通道。 2. 施工中遇有危险物、不明物和文物应立即停止作业、保护现场,报告上级和主管单位,经处理后方可恢复作业;严禁敲击和擅自处理。 3. 沟槽开挖中,与直埋电缆线距离小于2m(含),与其他管线距离小于1m(含)时,应采取人工开挖,并注意标志管线的警示标识,严禁损坏管线;开挖时宜邀请管理单位派人监护。 4. 开挖中,出现沟槽顶部地面裂缝、坑壁坍塌或涌水、涌沙时,必须立即停止施工,人员撤离危险区,待采取措施确认安全后,方可恢复施工。 5. 土层中有水时,应在开挖前进行排降水,先疏干再开挖,不得带水挖土。 6. 沟槽邻近有各类管线、建(构)筑物时,开挖前应按施工组织设计的规定实施拆移、加固或保护措施,经检查符合规定后,方可开挖。 7. 挖掘机作业应符合挖掘机施工安全技术交底的具体要求;严禁挖掘机在电力架空线路下方作业,需在其一侧作业时,机械与电力架空线路的最小距离必须符合表2-6要求。 8. 在沟槽外堆土时,堆土应距沟槽边缘1m以外,堆土高度不得超过。 9. 沟槽开挖与支撑、支护交叉进行时,严禁开挖作业碰撞、破坏沟槽的支护结构。 10. 人工清基应在挖掘机停止运转,且挖掘机指挥人员同意后进行,严禁在机械回转范围内作业。 11. 沟槽内应设安全梯或土坡道等攀登设施。 12. 机械开挖沟槽时,当坑底无地下水,坑深在5m以内,且边坡坡度符合下表规定时,可不加支撑;当挖土深度超过5m或发现有地下水和土质发生特殊变化,不符合表2-7规定时,应根据现场实际情况确定边坡坡度或采取支护措施。 13. 使用起重机吊运土方,应按照起重机安全技术交底的具体要求进行操作,现场作业一定要符合下列要求: (1)作业前施工技术人员应了解现场环境、电力和通讯等架空线路、附近建(构)筑物等状况,选择适宜的起重机,并确定对吊装影响范围的架空线、建(构)筑物采取的挪移或保护措施。 (2)吊装作业必须设信号工指挥;指挥人员必须检查吊索具、环境等状况,确认安全。 (3)作业场地应平整、坚实。地面承载力不能满足起重机作业要求时,必须对地基进行加固处理,并经验收确认合格。 (4)现场及其附近有电力架空线路时应设专人监护,确认起重机作业与电力架空线路的最小距离必须符合表2-8的要求。

污水管道安装安全技术交底

污水管道安装安全技术交底

安全技术交底记录 工程名称彭泽县得胜路污水管网工程施工单位江西东晟建设工程有限公司 工作内容排水管道基础及安装交底日期 交底人职务 安全技术交底内容 排水管道基础及安装 该工程采用的排水管道为:承插式钢筋砼管、HDPE 双壁波纹管。 一、施工工艺流程 施工顺序为:测量放线→沟槽开挖→管道基础→管道安装→检查井砌筑→闭水试验→沟槽回填。 1.1 测量放线:给排水管沟开挖施工前,应进行各项施工准备:人员调动到位,施工工具准备齐全,测量技术人员到位。技术准备:施工放线所需的工具,技术材料,图纸,准备齐全;施工所需的各种材料,机械及相关工具准备充分;施工人员陆续进场。 1.1.1施工前进行现场勘察,了解施工区安全情况,排除事故隐患。 1.1.2管沟采用机械与人工开挖,管沟开挖前,有技术人员按图纸规定要求定位放线。 1.1.3测量打桩要注意周围行人的安全,不得对面使锤。钢钎和其他工具不得随意抛弃。 1.1.4测量人员在高压线附近工作时,必须保持足够的安全距离。遇雷雨时不得在高压线、大树下停留。 1.1.5在陡坡及危险地段测量时应系好安全带,脚穿软底轻便鞋。 1.1.6在公路、街道、交通繁忙的道路上测量时,必须有专人警戒,防止交通事故。 1.2沟槽开挖 1.2.1开工前,对施工区域内存在的影响施工的各种障碍物、管线等均应拆除、清理或迁移。不能移除的,根据档案馆备案图纸,确认地下的管线排列和地质开采资料,以利考虑开挖过程中的意外应急措施。做好施工场地内机械运行的道路,开辟适当的工作面,确保安全施工。 1.2.2管道沟槽底部的开挖宽度,按下式计算:B=D1+2×b1 式中B----沟槽底部的开挖宽度;

电力施工技术交底

施工技术交底 项目名称 项目地点计划开工时间 建设单位 监理单位 施工单位 交底人 接受交底人 交底日期 工程概况 本工程为杆线迁改工程。 本项目位于xxxxxxx,新上二进四出高压智能型环网柜2台;新上分支分界开关2台,新敷设YJV22-3*300mm2高压电缆620米,新敷设YJV22-3*50mm2高压电缆140米,新上杆上避雷器2套,新上杆上铜排(隔离开关)630A 2套,新敷设JKLYJ-240mm2/10KV高压电缆1050米,敷设CGCT-175*4mm电缆套管1400米,敷设CGCT-175*6mm电缆套管280米,电力电缆顶管280米,新建高压普通工作电缆井8个,高压转角工作电缆井3个,高压T 型工作电缆井1个,新建智能型环网柜基础2座。

交底内容: 电力管道及沟槽工程 (一).基本施工顺序 1.电力管道施工准备→测量定位→管槽开挖→验槽→基础处理→管道安装→管道包装→隐蔽验收→管槽回填土→单项工程验收。 2.电力沟、井施工准备→测量定位→管槽开挖→验槽→基础处理→沟(井)底板砼→沟(井)侧墙砌筑(包括预留、预埋)→沟(井)内抹灰→隐蔽验收→沟(井)顶盖板安装→沟(井)槽回填土→单项工程验收。 (二).主要施工方案 1.土方开挖电力管槽、沟槽和井室的土方开挖,一律采用机械施工,辅以人工配合作业。为防止机械施工可能扰动槽底(侧墙)原始土层(压实土层)结构,拟在槽底标高以上和槽底外边线以内留出20cm左右的土层,待机械开挖后,用人工分别清挖至槽底设计高程和槽底外边线。 2.管道安装管道安装采用人工、吊装机吊装。下管前,须对槽底的尺寸、高程、坡度、地基和基础的质量进行检查,并报请监理工程师进行检验核定。管道就位后,随时检测管道的轴线、高程和平直度,发现偏差,及时纠正,确保管道排列整齐平顺,接口密封良好。 3.沟(井)底板砼浇筑沟(井)底板砼施工全部采用机械搅拌,机械振捣,人工配合随捣随压实赶光。 4.沟(井)侧墙砌筑为确保沟(井)侧墙墙面的垂直度、平整度和直顺度,以及支架预埋位置的准确,砖墙砌筑前,拟先立好皮数杆;砌筑时,坚持三皮一靠,五皮一吊,通过灰缝来调整各层的平直度,力求达到横平竖直,砂浆饱满,内外搭接,上下错缝的基本质量要求。 5.土方回填 由于现场场地的限制,土方的回填压实施工,除电力管槽土方回填采用机械碾压外,电力沟和电力井的土方回填,一律采用人工夯实。机械压实时,分层厚度拟控制在30cm以内,人工夯实时,分层厚度拟控制在15cm以内。

排水管道安全技术交底

单位工程名称 分部分项工程名称给排水工程 施工班组 交底提要引测水准点 交底内容 1.测量打桩要注意周围行人的安全,不得对面使锤。钢钎和其他工具不得 随意抛弃。 2.测量人员在高压线附近工作时,必须保持足够的安全距离。遇雷雨时不 得在高压线、大树下停留。 3.在陡坡及危险地段测量时应系好安全带,脚穿软底轻便鞋。 4.在公路、街道、交通繁忙的道路上测量时,必须有专人警戒,防止交通 事故。 交底日期

单位工程名称 分部分项工程名称给排水工程施工班组 交底提要测量防线 交底内容 给排水管沟开挖施工前,应进行各项施工准备:人员调动到位,施工工具准备齐全,测量技术人员到位。 技术准备:施工放线所需的工具,技术材料,图纸,准备齐全;施工所需的各种材料,机械及相关工具准备充分;施工人员陆续进场。 1、施工前进行现场勘察,了解施工区安全情况,排除事故隐患。 2、管沟采用机械与人工开挖,管沟开挖前,有技术人员按图纸规定要求定位放线。 3、.测量打桩要注意周围行人的安全,不得对面使锤。钢钎和其他工具不得随意抛弃。 4、测量人员在高压线附近工作时,必须保持足够的安全距离。遇雷雨时不得在高压线、大树下停留。 5、在陡坡及危险地段测量时应系好安全带,脚穿软底轻便鞋。 6、在公路、街道、交通繁忙的道路上测量时,必须有专人警戒,防止交通事故。 交底日期

单位工程名称 分部分项工程名称给排水工程施工班组 交底提要沟槽开挖 交底内容 在测量人员的标高控制下进行先采用开挖。开挖沟槽要求位置准确,深度符和规定要求,槽底平坦,坡度适宜。沟槽开挖完毕,确定检查井、污水井位置。 1、施工现场的井、洞、坑、池等危险位置必须有防护栏杆或防护篦等防护设施和醒目的警示标志。 2、人工挖土前,应详细检查所用工具是否完好,对活动、开裂、断把的工具必须及时地修理和加固,防止在施工中脱落伤人。 3、土方开挖必须由上而下顺序放坡进行,严禁采用挖空底脚的操作法。开挖土方的操作人员之间,必须保持足够的安全距离;横向间距不小于2米,纵向间距不小于3米。 4、上下沟槽(坑)必须设置坚固立梯,梯子不得有缺层或垫高使用,上端要扎牢,下端有防滑措施。严禁攀登支撑、支架或乘吊运机械设备上下沟槽。 5、在靠近建筑物、设备基础、电杆及各种脚手架附近挖土时,必须采取安全防护措施。 6、进行沟槽作业施工时,上方人员不得向沟槽内乱扔砖石碎块或与沟槽内的人员嬉闹。 7、沟槽开挖是严禁扰动草地土壤,如发生超挖,严禁用土回填。 8、槽底不得水泡受冻,沟槽偏差应符合规定要求。 交底日期

最新整理电力管线沟工程安全技术交底

最新整理电力管线沟工程安全技术交底 一、沟槽开挖 按沟槽大小深度,经测量放线后,采用挖掘机开挖,配合人工修整,其开挖边坡坡比控制在1:0.5,开挖过程中始终保持良好的排水,确保施工现场的干燥。基坑的开挖土方,视土质情况,能利用的就近利用,不能利用的弃至就近的弃土场。沟槽开挖成型经监理工程师验收合格后,立即进行下道工序施工,以防天气有变造成基底受水浸泡。 二、基础的现浇 基坑内设排水设施,在砼浇注前,基坑底不得有积水,经监理工程师同意后,进行C20砼的浇注。 三、墙身砌筑 墙身砖砌体砂浆采用砂浆搅拌机拌和,严格按配合比配料以确保强度。机制砖应符合《普通烧结砖》(GB/T5101-1998)的规定,常温施工,机制砖应在使用前浇水以保持充分湿润,不得有干心现象。砖体应上下错缝,内外搭接,沟墙采用五顺一丁砌法,最下一皮和最上一皮砖均采用丁砖砌筑,砌砖时,砂浆应满铺满挤,灰缝不得有竖向通缝,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般以10mm为标准,误差不应大于±2mm。 四、抹面 砖墙防水抹面,采用五层作法,根据需要水泥浆和水泥砂浆均可掺用一定比例的防水剂。 五、支架 支架及接地系统按设计图纸,配合土建施工同时进行,均需刷防腐漆防腐,所有焊接必须牢固,接地电阻符合图纸要求。 六、电力管沟盖板 管沟盖板采用购买砼现浇;检查井盖板在预制厂集中预制,根据施工图纸的要求及规范加工生产。加工好的盖板用吊车吊至汽车上运到已砌筑好的检查井上。

七、严格控制台背回填的填料,先用砂砾回填30cm,再采用透水性较好的填料在管沟两侧对称分层填筑,用符合设计要求的设备如振动打夯机夯实,每层都应压实到设计图纸或监理工程师要求的压实度标准。 施工后应注意排水及清扫,确保沟道干静无污物,干燥无积水。

工艺管道安装技术交底

工艺管道安装技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

建设单位:XXXXXX热电有限公司 施工单位:XXXXXXXXXX工程公司 工程名称:XXXXXX公司热电厂设备安装 施工技术措施及交底审批:年月日 审核:年月日 编制:年月日 XXXX 项目部 年月日

施工技术交底记录 施工单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX年月日 注:本交底必须一式三份,分公司、项目部、队组长各一份

施工技术措施及交底 一、工程概况: 本工程为75T/h循环流化床锅炉锅炉附属管道安装工程,附属管道包括主蒸汽管道、高低压给水管道、除氧间管道、首端换热站管道、汽机排气管道与地下冷却水管道。管道材质包括碳钢与12Cr1MoV,管径为DN15~DN1000,根据其工程特点以及工期情况,为保证安全施工,现编制以下交底 二、编制依据 GB50184-93《工业金属管道工程质量检验评定标准》 GB50235-97《工业管道工程施工及验收规范》 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规 HGJ229-91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 JB/T4730-94《无损探伤》 SH3501-2002《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 HG/T21629-99《管架标准图》 三、交底内容 1、 2、地下工艺管道加工及安装要求:

1)地沟内工艺管线安装前,应对直管进行坡口打磨,坡口打磨角度应在32~ 35°。 2)已打磨好的工艺管线进行除锈,除锈后必须使管子露出金属光泽。刷防锈漆二遍,管口两端100mm不刷防锈漆。 3)工艺管线支架安装。安装前应在预埋件上画出标高位置线,其标高允许偏差±20mm,坐标偏差25mm,并按其介质流动方向控制其坡度3~5‰。 4)已刷好防锈漆管线严禁在管道支呆上滑动,以防破坏已刷好的防腐层。5)管线对口前必须检查管内是否有杂物,并及时清理,管子的坡口(焊口)采用“V”型,其角度为60°-70°之间。 6)工艺管线的点焊:管线对口应平直,其错边量必须控制在2mm以内,点焊不少于3点以上进行焊接,并进行管线调查,消除内在焊接应力。 7)直管线组对焊接后,应对管线定位加设管托,管托加设严禁发生偏移式旋起,并按设计位置加设固定支架式导向支架。 8)管道安装时,首先检查是否有缺陷,如有缺陷应停止使用。管道安装前应将管道内部清理干净,小口径(一般Dg20以下)管子用压缩空气来吹净。清理后的管道要将管两端进行临时封堵,当天安装完的管段两端也要用铁板进行临时点焊封堵,第二天再进行施工时,去掉临时堵板。 9)埋地管道加工时,应注意管道绝热层,避免将其损坏。 3、地上管道加工及安装要求: 1)地上管道安装前应对混凝土管墩基础进行外观检查、办理好混凝土强度报告及基础复测记录。

市政排水管道安装安全技术交底大全

安全技术交底记录

安全技术交底记录

1.2.7.沟槽开挖时宜不扰动天然地基或地基处理符合设计要求,开挖土方时,槽底高程偏差应为±20mm。 1.2.8人工挖土,操作人员之间,必须保持足够的安全距离:横向间距不小于5m,纵向间距不小于3m:堆 土要在1m以外,并且高度不得超过1.5m。土方开挖必须自上而下顺序放坡进行,严禁采用挖空底脚的操作方法。 1.2.9挖掘机挖土,工作位置必须平坦稳固,车身方向应与挖掘工作面延伸方向一致。启动前应检查离合器等,经空车试运转正常后再开始作业。挖掘机工作范围内不得有人进行其他工作:多台机械开挖,挖掘机间距大于10米。向汽车上装土应在车子停稳定后进行。机械操作中进铲不应过深,提升不应过猛。严禁铲斗从运土车的驾驶室顶上越过。向运土车辆卸土时,应降低铲斗高度,防止偏载或砸坏车厢。 1.2.10机械在坡边、沟槽边作业时,应与边缘保持必要的安全距离,使轮胎(履带)压在坚实的地面上,并随时观察边坡的情况,发现问题要立即采取措施,保证安全:运土汽车不宜靠近基坑平行行驶,防止坍方翻车。 1.2.11机械在危险地段作业时,必须设明显的安全警示标志,并应设专人站在操作人员能看清的地方指挥,驾机人员必须且只能接受指挥人员发出的规定信号,但对于任何人发出的立即停止信号均应执行。 1.2.12配合机械作业的清底、平地、修坡等辅助工作应与机械作业交替进行。机上、机下人员必须密切配合,协同作业。当必须在机械作业范围内同时进行辅助工作时,应停止机械运转后,辅助人员方可进入。 1.2.13电缆两侧1m范围内应采用人工挖掘。 1.2.14开挖出的土方,要严格按照组织设计堆放,不得堆于基坑外侧,以免引起地面堆载超荷引起土体位移。 1.2.15沟槽支撑应符合以下要求: 1)沟槽支撑应根据沟槽的土质、地下水位、开槽断面、荷载情况确定,支撑材料可选用钢材、木材或钢材木材混合使用。 2)撑板支撑采用木材时,撑板厚度不宜小于50mm,长度不宜大于4m;横梁或纵梁宜为方木其断面不宜小于150mm×150mm;横撑宜为圆木,稍径不宜小于100mm; 3)撑板支撑的横梁、纵梁、横撑布置时,每根横梁或纵梁不得少于两根横撑、横撑的水平间距宜为1.5—2.0m;横撑的垂直间距不宜大于1.5m;横梁应水平,纵梁应垂直,且必需与撑板密贴,联结牢靠,横撑应水平并与横梁或纵梁垂直,且应支紧,联结牢靠。 1.2.16土方开挖时,为保证施工正常进行,必须做好排水工作。设置排水沟和集水坑,使渗出的地下水和流入的地表水汇至集水坑,用水泵抽出基床外,坡顶设截水沟拦截地表水。 1.3 管道基础 1.3.1沟槽开挖过程中,为防止机械超挖而扰动原状土,在设计槽底高程以上应预留30cm土层采用人工清底,如发生超挖,则按监理工程师的批示,对超挖部分进行认真处理。开挖过程中,必须经常测量和校核施工开挖区域的平面位置、水平标高和边坡等是否符合设计要求。开挖完成后通知监理工程师联合验槽,如遇新的地质情况与设计不符时,由监理工程师会同设计人员研究处理。 1.3.2承插口钢筋混凝土管道基础采用120度砂石基础。做法按照施工图纸进行施工。 1.4 管道安装 1.4.1管节的规格、性能、外观质量及尺寸公差应符合现行国家有关标准的规定。

管道安装安全技术交底(三级交底)

管道安装安全技术交底 1.凡是从事管道安装工作的人员应执行国家、行业有关安全技术规程。 2.新工人,应进行安全技术培训和教育,没有经过安全技术教育的人不得上岗施工,对本工种安全技术规程不熟悉的人,不得独立作业。 3.凡编制施工组织设计或施工技术措施文件时,应同时编制切合实际情况的安全技术措施。 4.每项工程开工前,在进行技术交底的同时,均应进行安全技术交底,重要部位重点交底。 5.进入施工现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,正确使用劳动防护用品。 6.凡参与管道施工的电焊工、气焊工、起重吊车司机和现场叉车司机,必须经过当地劳动部门安全培训,考试合格后方可参与施工。 7.凡在有易爆、易燃物质的地点施工时,应按专门的防护规定进行操作。 8.在有毒性、刺激性或腐蚀性的气体、液体或粉尘的场所工作时,应编制专门的防护措施进行作业。 9.管沟开挖时土方离管沟边沿不得小于800mm,所用材料及工具不得在沟边存放,施工时,应经常检查沟壁两侧是否有松动和裂缝或渗水现象,可能有塌方时应及时加护板和支撑。 10.铸铁管打口用工具不得放在管子上,两人同时打口应互相配合,精力集中。 11.使用大锤和手锤之前,应检查木柄是否牢靠。 12.两人使用套丝板套丝时应均匀用力,并随时检查松板,压力挂钩是否扣紧,退套丝板应慢退,防止套丝板快速滑下伤人。 13.使用管钳或扳手时在近地面、墙、设备操作,手指应撒开把柄,而用手掌用力。 14.管道组装对口或水平移动时,严禁用手摸管口,以免将手指切伤或压伤。 15.使用手提砂轮或角向磨光时,应戴防护眼镜,进入工件时应缓慢,旋转方向应正确,操作时面部与砂轮偏侧,停用时待停转后才可将砂轮放于安全处。 16.吊装管子时,两端应栓好拉绳,预制件翻身或转动时应考虑重心位置,防止滑动或重心偏移而伤人。 17.在协助电焊工组对管道焊口时,应有必要的防护措施,以免弧光刺伤眼睛,脚应站在干燥的木板或其他绝缘板上。 18.新旧管道交叉时,应弄清旧管道中介质并采取安全措施,防止爆炸、燃烧及中毒事故发生。

电缆管道开挖及敷设电缆井开挖-安全技术交底 - 制度大全

电缆管道开挖及敷设电缆井开挖:安全技术交底-制度大全 电缆管道开挖及敷设电缆井开挖:安全技术交底之相关制度和职责,工程名称电缆管道开挖及敷设、电缆井开挖交底日期交底单位及人员被交底单位及人员交底内容:一、工作任务开挖及敷设电缆管道米,开挖电缆沟井口。二、技术要求一、电缆管道开挖及敷设1.... 工程名称电缆管道开挖及敷设、电缆井开挖交底日期交底单位及人员被交底单位及人员交底内容:一、工作任务开挖及敷设电缆管道米,开挖电缆沟井口。二、技术要求一、电缆管道开挖及敷设1.土方开挖(1) 沟体开挖出土方应及时外运,不得随意堆放。施工过程中严禁超挖,如发生超挖,应用石屑回填压实至设计标高。(2) 沟体开挖时,密切注意地下管线、构筑物分布情况,发现问题,应立即停止开挖,并通知设计及监理人员,问题解决后继续施工。2.人工平整沟基土方开挖完成后,按现场土质的坚实情况进行必要的沟底夯实处理及沟底整平。3.填碎石、石粉或粗砂垫层管沟填碎石、石粉或粗砂垫层必须控制好高度,并压实填平,使管沟保持平直,回填的密实度应符合设计要求。4.浇捣混凝土板基础(1) 浇筑的混凝土板基础要平直,浇灌过程中用平板振动器振捣。(2) 混凝土自由下落度应不大于2m,且不得集中于一点,尽量分散布置。5.支承墩(1) 在高密度聚乙烯管(HDPE)接头及每隔3m处,可构筑高密度聚乙烯管(HDPE)支承墩;在缠绕玻璃钢管(DBW-R)接头及每隔2m 处,可构筑缠绕玻璃钢管(DBW-R)支承墩。(2) 在底层先砌砖,根据剖面图要求用砖包底层电缆管,再砌第二层,依此类推,逐层施工。(3) 根据设计要求,采用混凝土支承墩等做法。6.管道敷设(1) 管道敷设时对于中心线、高程严格控制,保证管道直顺,接口无错位,导管器试通合格。(2) 管必须保持平直,管与管之间要有20mm 的间距。(3) 施工中防止水泥、砂石进入管内,出现该种情况必须马上清理干净。电缆管管口应排列整齐并有不小于0.1%的排水坡度。施工完毕要用管盖盖住两端管。7.铺设石粉(管底铺设、管间、顶、冲填)为确保铺设石粉的质量,石粉要分层冲填,保证管底、管间、管顶石粉层的密实度。二、电缆井开挖 1.土方开挖开挖应严格按挖沟断面分级开挖,沟体开挖应连续进行,挖出土方应及时外运,不得随意堆放。施工过程中严禁超挖,如发生超挖,应用石屑回填压实至设计标高。人工修整沟体基沟,根据设计图纸要求把沟底夯实、找平。2.人工平整沟底挖土完成后对基层土进行夯实处理3.浇捣混凝土垫层、底板(1) 垫层混凝土厚度、强度等应符合设计要求。(2) 浇捣混凝土垫层,强度达到设计要求后,进行钢筋绑扎,钢筋工程经检验合格后浇捣混凝土底板混凝土,浇筑的混凝土板基础要平直,浇灌过程中用平板振动器振捣。(3) 混凝土浇筑方法:混凝土自由下落度应不大于2m,且下灰不得集中于一点,尽量匀铺。混凝土试压件送有资质的检验部门试验并出具合格证。4.砌砖(1) 砖砌筑前须复测,确定方向后进行砌筑,宜采用灰砂砖,用水泥砂浆砌筑,灰砂砖砌筑前24h要淋透水。砌筑砂浆要充分搅拌均匀,确保砂浆质量,砖砌体要横平竖直,灰缝饱满均匀。(2) 砌筑宜采用挤浆法,或者采用“三一砌砖法”,即:一铲灰、一块砖、一挤揉并随手将挤出的砂浆刮去。操作时砌块要找平、跟线,并经常进行自检,如发现有偏差,应随时纠正,严禁事后采用撞砖纠正。砌墙应随砌随将溢出砖墙面的砂浆刮除。5.圈梁混凝土浇筑(1) 圈粱钢筋绑扎:按图纸要求进行井口圈粱的钢筋绑扎,并预留竖向连接筋,沿井口圈梁每米内外各设一根,令圈粱与初衬连成一体,保证结构稳定。圈梁钢筋经检验合格后方可进行下一道工序。(2) 圈梁模板安装:1)圈梁模板要用托架稳固、模板要平直、支撑合理、稳固、并考虑拆卸方便,压脚及支撑多采用松木枋、板材。2)为保证所施工的工井圈梁顺直,圈梁内侧模板可采用槽钢做内模。模板安装过程中,施工员、质检员要对模板的各个部位详细检查,保证截面尺寸及位置准确。3)混凝土浇筑:圈粱混凝土浇筑时

电力管沟工程施工技术交底记录(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电力管沟工程施工技术交底记 录(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

电力管沟工程施工技术交底记录(新版) 1、沟槽开挖 沟槽开挖采用挖掘机挖土,人工配合进行,根据土质情况,开挖放坡坡度1:0.05。 沟槽开挖时机械挖至距底面20cm时用人工处理,不得超挖,严禁扰动槽底原状土。挖槽后必须马上支撑,撑木间距为2-3米,不得无支撑过夜。 2、垫层 设计沟道底设15cm厚3:7灰土、15cm厚C20砼垫层。槽底整平、夯实,经自检、报验监理工程师抽检合格后,依次进行灰土、砼垫层施工。3:7灰土采用现场人工拌和、过筛,翻拌遍数不得少于3遍,拌好的灰土表观要达到色泽一致、均匀、无直径大于2cm 的土块,还需取样抽检其含水量及灰剂量等,合格后方可下槽。灰

土下槽后人工整平,电夯夯实。灰土垫层经自检、报验监理工程师抽检合格后,浇筑砼前先在灰土垫层上均匀洒水,保持灰土潮湿,砼垫层施工必须采用插入式振捣器配合平板振捣器振捣,以保证砼的密实度。 填表人:曹霞 3、侧墙砌筑 当砼垫层强度达到75%后方可进行侧墙砌筑。砌筑前精确定出侧墙内线,挑选技术熟练的瓦工进行砌筑,砌筑前须将用砖充分湿润,砌筑过程中逐层灌浆,砌筑时精确定出支架预埋件位置,砌筑时一次预埋到位。侧墙砌筑完成检验合格后进行砂浆粉面和支架安装。 4、盖板预制及安装 本工程所用盖板我单位选在现场统一进行集中预制,对进场钢材进行抽检送样,确保原材料合格,严格按照设计图纸进行配筋,对盖板的养护不少于14天。侧墙达到一定强度后,盖板强度大于75%时,即可进行盖板安装,为保证工程质量及工期目标,盖板安装前将侧墙顶面清理干净,浇水湿润,然后均匀的摊一层砂浆,人工配

管道工施工安全技术交底

?管道工施工安全技术交底 1.一般规定 (1)作业前应检查工具、机械、电气设备及沟槽边坡、支撑等,确认安全。 (2)施工现场必须设明显的安全警示标志。有人员、车辆通行地段的沟槽必须设 不低于1.2m的防护栏,防护栏的横栏不少于两道。 (3)应严格按照安全技术交底要求。做好沟槽的隔水、降水和排水工作。雨、雪 后应及时排水、清除泥、雪,整修坡道,并采取防滑措施。 (4)作业中严禁掏洞挖土,应经常检查沟壁是否存在裂缝、脱落、冻融等情况, 支撑有无松动、变形等现象,发现异常时必须立即停止作业,并报告上级。 (5)不得从槽上向下或者从槽下向上抛扔工具、物料,上下沟槽应走马道或安全 梯。马道、安全梯间距不宜大于50m。严禁攀登撑木或乘吊运机械上、下沟槽。通过沟槽必须走便桥。作业中不得碰撞沟槽支撑。严禁在槽内、管内休息;不得直接向槽内倾倒材料。沟槽边1m内不得堆土、堆料、停放机具。 (6)应掌握电焊、吊运、起重等工种的安全技术知识。 (7)手持电动砂轮、切管机等电动工具操作人员必须经过培训,考核合格后上岗。 (8)钢管内有人时,不得敲打管道。 2.钢管的除锈、防腐 (1)除锈作业应符合下列要求: 1)除锈作业人员必须经安全技术培训,考核合格后方可上岗。 2)喷砂除锈作业时,必须采取降尘措施。 3)喷砂除锈作业时,严禁将喷嘴对人及设备。 4)作业人员必须穿防护衣,戴防尘口罩、护目镜等。 (2)防腐作业应符合下列要求: 1)室内防腐作业必须通风良好。 2)泵送水泥砂浆时,管内、外应保证联络通畅。 3)作业中使用玻璃布时,必须戴护目镜、手套、口罩。 4)接触环氧煤沥青、固化剂、樟丹油等有毒物质时,必须戴胶皮手套,作业区 域空气必须流畅。 5)热沥青防腐作业必须采取防烫伤的措施。

污水管道施工安全技术交底

高邮市镇级污水处理配套管网工程 安全技术交底 工程名称:高邮市镇级污水处理配套管网工程 施工单位:高邮市水利建筑安装工程总公司 交底时间:2019年11月23日 交底内容: 一、沟槽开挖 1、施工现场必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针,坚持“以人为本,以技术为实”的策略。 2、开挖前应对开挖场地进行清理,对地下管线进行调查,并予以保护。如影响施工,应及时协调有关部门和单位,以便于及时解决,保障工程的顺利进。 3、机械开挖时严禁所有人员进入其旋转半径以内。 4、开挖时应严格按照边线进行开挖,严禁超挖。 5、施工队伍对施工人员的安全、教育、培训和学习工作必须有针对性、需要性、动态性 6、正确使用个人防护用品和安全防护设施。 7、施工现场各类防护设施、机械设备、临时用电、脚手架等均需严格验收后,方可挂牌使用。 8、要制定对施工现场危险部位的安全监控措施。 9、根据实际需要及有关规定张挂各类安全标志、警告牌、安全标语等,渲染施工现场的安全气氛。

10、施工现场必须制定有关控制环境污染(道路保洁、噪音、污水排放)的措施。 11、施工现场必须按规定设置消防器材设备,对动火进行审批和监护。 12、运土车辆必须覆盖,严禁撒漏,污染路面必须清扫。13、边沟土方堆放距坑边不小于1米,高度不高于1.5米。 14、沟槽周边设置安全路示标志,夜间设置安全警示灯。 15、主要的交通道路施工时必须按要求设置围挡,上下班期间需设专人指挥交通。 二、管道安装 1、施工前或施工中应对所用工具、机械等进行详细检查,如有损坏应及时进行更换或修理,以保证使用时安全可靠。尤其是要检查钢丝绳是否完好。 2、管道安装作业时必须載好安全帽,上下沟槽设立梯,上端要扎牢,下端应有防滑措施。 3、管道吊装前认真检查及吊绳质量,吊装速度均衡,吊装机械回旋半径内严禁立人及其他施工作业。 4、挖掘机吊装下管时,应设专人指挥,操作人员集中精力,服从指,互相配合,不得自高开工作岗位,沟内人员应站在安全角落。 5、吊管不得随意碰撞沟壁,以免引起边坡不稳。 6、夜间操作施工时,应设置足够的照明设,设警示灯,危险区悬挂明显标志。

电力管道施工技术交底(成形)

技术交底记录表 技术交底内容:技术与工艺要求、质量标准、安全措施 编制目的:纬五路即将进入电力管道施工阶段,为做好电力管道施工,针对本

素砼垫层施工

管沟开挖完毕,按规定对基底整平夯实,并清除沟底杂物。地基验槽完成后,清除表层浮土和扰动土,不留积水,立即进行放线支模、垫层混凝土施工,垫层砼混凝土采用C20商品混凝土,厚100mm垫层混凝土必须振捣密实,表面平整。 水泥土 电缆井及电缆沟施工工艺 电缆井垫层采用C10混凝土,电缆井顶、盖板、底板及侧墙均采用C30钢筋混凝

土;进人井筒壁采用240mn厚砖,砌体采用MU10.0蒸压粉煤灰砖,M10.0 水泥砂浆砌 筑,内外摸20厚1:2水泥砂浆;所采用钢筋为①HPB235钢及仝HRB335 钢。底板上面、侧墙及盖板钢筋保护层厚为30mm底板下面钢筋保护层厚40mm 施工时若井框高出地面则可适当降低井室高度,埋管位置、角度、根数、标高应根据电缆排管位置图中各井所在位置埋管,暂时不用的埋管用橡皮塞塞紧,排管穿入电缆后入井,井端应用ZFD-S塑性无机电缆防火堵料封堵150mm且要求封堵密实以防止积水及易燃易爆气体进入。同时,电缆井侧壁内外做聚合物防水砂浆防水层,预埋管与井壁连接处做好防水处理,预埋槽钢与预埋管间空隙用C30细石混凝土浇筑振捣密实,以及井内铁件外露部分均进行热镀锌防腐处理。 沟槽回填 经监理工程验收合格后,进行管槽回填,回填时采用蛙式打夯机分层夯实,填筑至原路基面标高,每层厚度不超过30cm针对混凝土包封路段混凝土包封顶面至道路路面结构层底之间采用1:6水泥土回填。回填管道两侧土方时应避免碰撞管道以免损坏。 四、质量保证措施 1、沟槽的地基处理及管道的基础施工要严格按照设计图纸及相应规范要求进行施工,该工序完成后必须进过专业工程师检查及试验部门试验合格后方可进入下一个 工序的施工 2、电缆井的浇筑前必须对预留孔洞的标高、位置及尺寸复核无误后方可进行浇

2021版工艺管道安装安全技术交底

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021版工艺管道安装安全技术交 底

2021版工艺管道安装安全技术交底导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 一、技术质量要求 1、所有的焊工要求持证上岗,并经茂石化考试合格后方可上岗,焊工证随身携带备查;焊条应按说明书的要求进行烘培干燥。施焊过程中,焊条应放在焊条保温桶内保持干燥。 2、工艺管道预制安装 ⑴焊接之前应对管道内部清洁度进行再次确认和处理,确保管子内部清洁、无杂物后方可施焊。 ⑵由于本项目材质比较复杂,领取材料时一定要按照下表查看色标,以免领错材料。 管子、管件材质色标表 材质管子管件法兰色标 碳素钢20XX20无色标 不锈钢304L304L304L无色标 螺栓(螺母)材质色标

螺栓(螺母)材质色标色标位置 35CrMoA/30CrMo红色端部 ⑶本工程一般DN≤50mm的管道全部采用氩弧,其他管道焊接采用氩电联焊方式,焊材选用见下表: 焊接材料选用表 钢种焊丝焊条 20#TIG-50J427 00Cr19Ni10TGS-308LE308L 20#+0Cr18Ni9ER309NC39、RNY309 ⑷管道焊口组对质量应符合以下要求: a管口应做到内壁平齐,其错边量不应超过壁厚的10%,且应≤1mm; b焊接坡口应经砂轮打磨,坡口应整齐光洁,坡口表面的油污、锈蚀和坡口两侧各10~15mm范围内的氧化层应清理干净,清理范围内应无裂纹、夹层等缺陷。 c焊前检查、修正焊缝的间隙、错边量等,若间隙及错边量超标,焊工应拒绝施焊。若发现现场有错边量不合格的焊口则直接割掉重焊; d焊缝间距要求:直管段两焊缝间距不小于500mm,焊缝中心距弯管的起弯点不得小于100mm,且不小于其公称外径,环向焊缝距支、吊

相关文档