文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新抗规04

新抗规04

新抗规04
新抗规04

4 场地、地基和基础

4.1场地

4.1.1 选择建筑场地时,应按表4.1.1划分对建筑抗震有利、一般、不利和危险的地段。

4.1.2 建筑场地的类别划分,应以土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度为准。4.1.3 土层剪切波速的测量,应符合下列要求:

1 在场地初步勘察阶段,对大面积的同一地质单元,测试土层剪切波速的钻孔数量不宜少于3个。

2 在场地详细勘察阶段,对单幢建筑,测试土层剪切波速的钻孑L数量不宜少于2个,测试数据变化较大时,可适量增加;对小区中处于同一地质单元内的密集建筑群,测试土层剪切波速的钻孔数量可适量减少,但每幢高层逵筑和大跨空间结构的钻孔数量均不得少于1个。

3 对丁类建筑及丙类建筑中层数不超过10层、高度不超过24m的多层建筑,当无实测剪切波速时,可根据岩土名称和性状,按表4.1.3划分土的类型,再利用当地经验在表4.1.3的剪切波速范围内估算各土层的剪切波速。

S

切波速。

4.1.4 建筑场地覆盖层厚度的确定,应符合下列要求:

1 一般情况下,应按地面至剪切波速大于500m/s且其下卧各层岩土的剪切波速均不小于500m/s的土层顶面的距离确定。

2 当地面5m 以下存在剪切波速大于其上部各土层翦切波速2.5倍的土层,且该层及其下卧各层岩土的剪切波速均不小于400m/s 时,可按地面至该土层顶面的距离确定。

3 剪切波速大于500m/s 的孤石、透镜体,应视同周围土层。

4 土层中的火山岩硬夹层,应视为刚体,其厚度应从覆盖土层中扣除。

4.1.5 土层的等效剪切波速,应按下列公式计算:

υse =dc/t …………(4.1.5-1)

t =∑=n

1i (di /υsi) …………(4.1.5-2)

式中:υse ——土层等效剪切波速(m/s);

Dc ——计算深度(m),取覆盖层厚度和20m 两者的较小值;

t ——剪切波在地面至计算深度之间的传播时间;

di ——计算深度范围内第i 土层的厚度(m);

υsei —一计算深度范围内第i 土层的剪切波速(m /s);

n ——计算深度范围内土层的分层数。

4.1.6 建筑的场地类别,应根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度按表4.1.6划分为四类,其中I 类分为I 0、I 1两个亚类。当有可靠的剪切波速和覆盖层厚度

且其值处于表4.1.6所列场地类别的分界线附近时,应允许按插值方法确定地震作用计算所用的特征周期。

注:表中υS 系岩石的剪切波速。

4.1.7 场内存在发震断裂时,应对断裂的工程影响进行评价,并应符合下列要求: 1 对符合下列规定之一的情况,可忽略发震断裂错动对地面建筑的影响:

1)抗霞设防烈度小于8度;

2)非全新世活动断裂;

3)抗震设防烈度为8度和9度时,隐伏断裂的土层覆盖厚度分别大于60m 和90m 。

2 对不符合本条1款规定的情况,应避开主断裂带:其避让距离不宜小于表

4.1.7对发震断裂最小避让距离的规定。在避让距离的范围内确有需要建造分散的、低于三层的丙、丁类建筑时,应按提高一度采取抗震措施,并提高基础和上部结构的整体性,且不得跨越断层线。

4.1.8 当需要在条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、非岩石和强风化岩石的陡坡、河岸和边坡边缘等不利地段建造丙类及丙类以上建筑时,除保证其在地震作用下的稳定性外,尚应估计不利地段对设计地震动参数可能产生的放大作用,其水平地震影响系数最大值应乘以增大系数。其值应根据不利地段的具体情况确定,在1.1~1.6范围内采用。

4.1.9 场地岩土工程勘察,应根据实际需要划分的对建筑有利、一般、不利和危险的地段,提供建筑的场地类别和岩土地震稳定性(含滑坡、崩塌、液化和震陷特性)评价,对需要采用时程分析法补充计算的建筑,尚应根据设计要求提供土层剖面、场地覆盖层厚度和有关的动力参数。

4.2 天然地基和基础

4.2.1 下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:

1 本规范规定可不进行上部结构抗震验算的建筑。

2 地基主要受力层范围内不存在软弱黏性土层的下列建筑:

1) -般的单层厂房和单层空旷房屋;

2)砌体房屋;

3)不超过8层且高度在24m以下的一般民用框架和框架-抗震墙房屋;

4)基础荷载与3)项相当的多层框架厂房和多层混凝土抗震墙房屋。

注:软弱黏性土层指7度、8度和9度时,地基承载力特征值分别小于80、100和120kPa 的土层。

4.2.2 天然地基基础抗震验算时,应采用地震作用效应标准组合,且地基抗震承载力应取地基承载力特征值乘以地基抗震承载力调整系数计算。

4.2.3 地基抗震承载力应按下式计算:

F aE =ξ

a

fa…………(4.2.3)

式中:F

aE

——调整后的地基抗震承载力;

ξ

a

——地基抗震承载力调整系数,应按表4.2.3采用;

fa——深宽修正后的地基承载力特征值,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007采用。

4.2.4 验算天然地基地震作用下的竖向承载力时,按地震作用效应标准组合的基础底面平均压力和边缘最大压力应符合下列各式要求:

p≤faE…………(4.2.4-1)

p max≤1.2faE…………(4.2.4-2)

式中:p——地震作用效应标准组合的基础底面平均压力;

Pmax——地震作用效应标准组合的基础边缘的最大压力。

高宽比大于4的高层建筑,在地震作用下基础底面不宜出现脱离区(零应力区);其他建筑,基础底面与地基土之间脱离区(零应力区)面积不应超过基础底面面积的15%。

4.3 液化土和软土地基

4.3.1 饱和砂土和饱和粉土(不含黄土)的液化判别和地基处理,6度时,一般情况下可不进行判别和处理,但对液化沉陷敏感的乙类建筑可按7度的要求进行判别和处理,7~9度时,乙类建筑可按本地区抗震设防烈度的要求进行判别和处理。

4.3.2 地面下存在饱和砂土和饱和粉土时,除6度外,应进行液化判别;存在液化土层的地基,应根据建筑的抗震设防类别、地基的液化等级,结合具体情况采取相应的措施。

注:本条饱和土液化判别要求不含黄土、粉质黏土。

4.3.3 饱和的砂土或粉土(不含黄土),当符合下列条件之一时,可初步判别为不液化或可不考虑液化影响:

l 地质年代为第四纪晚更新世(Q3)及其以前时,7、8度时可判为不液化。

2 粉土的黏粒(粒径小于0.005mm的颗粒)含量百分率,7度、8度和9度分别不小于10,13和16时,可判为不液化土。

注:用于液化判别的黏粒含量系采用六偏磷酸钠作分散剂测定,采用其他方法时应按有关规定换算。

3 浅埋天然地基的建筑,当上覆非液化土层厚度和地下水位深度符合下列条件之一时,可不考虑液化影响:

>do+db-2…………(4.3.3-1)

d

u

dw>do+db-3…………(4.3.3-2)

+dw>1.5do+2db-4.5…………(4,3.3-3)

d

u

式中:dw——地下水位深度(m),宜按设计基准期内年平均最高水位采用,也可按近期内年最高水位采用;

——上覆盖非液化土层厚度(m),计算时宜将淤泥和淤泥质土层扣除;

d

u

db——基础埋置深度(m),不超过2m时应采用2m;

d0——液化土特征深度(m),可按表4.3.3采用。

注:当区域的地下水位处于变动状态时,应按不利的情况考虑。

4.3.4 当饱和砂土、粉土的初步判别认为需进一步进行液化判别时,应采用标准贯入试验判别法判别地面下20m范围内土的液化;但对本规范第4.2.1条规定可

不进行天然地基及基础的抗震承载力验算的各类建筑,可只判别地面下15m 范围内土的液化。当饱和土标准贯人锤击数(未经杆长修正)小于或等于液化判别标准贯入锤击数临界值时,应判为液化土。当有成熟经验时,尚可采用其他判别方法。

在地面下20m 深度范围内,液化判别标准贯入锤击数临界值可按下式计算:

Ncr=No β[ln(0.6ds+1.5)-0.ldw]c ρ/3…………(4.3.4)

式中:Ncr ——液化判别标准贯入锤击数临界值;

No ——液化判别标准贯入锤击数基准值,可按表4.3.4采用;

ds ——饱和土标准贯入点深度(m);

dw ——地下水位(m);

ρc ——黏粒含量百分率,当小于3或为砂土时,应采用3;

β——调整系数,设计地震第一组取0.80,第二组取0.95,第三组取1.05。

4.3.5 对存在液化砂土层、粉土层的地基,应探明各液化土层的深度和厚度,按下式计算每个钻孔的液化指数,并按表4.3.5综合划分地基的液化等级:

I lE = ∑=n

1i [1-Ni/Ncri]diWi …………(4.3.5)

式中:I lE ——液化指数;

n ——在判别深度范围内每一个钻孔标准贯人试验点的总数;

Ni 、Ncri ——分别为i 点标准贯人锤击数的实测值和临界值,当实测值大于临界值时应取临界值;当只需要判别15m 范围以内的液化时,15m 以下的实测值可按临界值采用;

di ——i 点所代表的土层厚度(m),可采用与该标准贯入试验点相邻的上、下两标准贯人试验点深度差的一半,但上界不高于地下水位深度,下界不深于液化深度;

Wi ——i 土层单位土层厚度的层位影响权函数值(单位为m -1)。当该层中点深度不大于5m 时应采用10,等于20m 时应采用零值,5~

20m 时应按线性内插法取值。

4.3.6 当液化砂土层、粉土层较平坦且均匀时,宜按表4.3.6选用地基抗液化措施;尚可计人上部结构重力荷载对液化危害的影响,根据液化震陷量的估计适当调整抗液化措施。

不宜将未经处理的液化土层作为天然地基持力层。

注:甲类建筑的地基抗液化措施应进行专门研究,但不宜低于乙类的相应要求。

4.3.7 全部消除地基液化沉陷的措施,应符合下列要求:

1 采用桩基时,桩端伸入液化深度以下稳定土层中的长度(不包括桩尖部分),应按计算确定,且对碎石土,砾、粗、中砂,坚硬黏性土和密实粉土尚不应小于0.8m,对其他非岩石土尚不宜小于1.5m。

2 采用深基础时,基础底面应埋人液化深度以下的稳定土层中,其深度不应小于0.5m。

3 采用加密法(如振冲、振动加密、挤密碎石桩、强夯等)加固时,应处理至液化深度下界;振冲或挤密碎石桩加固后,桩间土的标准贯入锤击数不宜小于本规范第4.3.4条规定的液化判别标准贯入锤击数临界值。

4 用非液化土替换全部液化土层,或增加上覆非液化土层的厚度。

5 采用加密法或换土法处理时,在基础边缘以外的处理宽度,应超过基础底面下处理深度的1/2且不小于基础宽度的1/5。

4.3.8 部分消除地基液化沉陷的措施,应符合下列要求:

1 处理深度应使处理后的地基液化指数减少,其值不宜大于5;大面积筏基、箱基的中心区域,处理后的液化指数可比上述规定降低1;对独立基础和条形基础,尚不应小于基础底面下液化土特征深度和基础宽度的较大值。

注:中心区域指位于基础外边界以内沿长宽方向距外边界大于相应方向l/4长度的区域。

2 采用振冲或挤密碎石桩加固后,桩间土的标准贯人锤击数不宜小于按本规范第4.3.4条规定的液化判别标准贯人锤击数临界值。

3 基础边缘以外的处理宽度,应符合本规范第4.3.7条5款的要求。

4 采取减小液化震陷的其他方法,如增厚上覆非液化土层的厚度和改善周边的排水条件等。

4.3.9 减轻液化影响的基础和上部结构处理,可综合采用下列各项措施:

L 选择合适的基础埋置深度。

2 调整基础底面积,减少基础偏心。

3 加强基础的整体性和刚度,如采用箱基、筏基或钢筋混凝土交叉条形基础,加设基础圈梁等。

4 减轻荷载,增强上部结构的整体刚度和均匀对称性,合理设置沉降缝,避免采用对不均匀沅降敏感的结构形式等。

5 管道穿过建筑处应预留足够尺寸或采用柔性接头等。

4.3.10 在故河道以及临近河岸、海岸和边坡等有液化侧向扩展或流滑可能的地段内不宜修建永久性建筑,否则应进行抗滑动验算、采取防土体滑动措施或结构抗裂措施。

4.3.11 地基中软弱黏性土层的震陷判别,可采用下列方法。饱和粉质黏土震陷的危害性和抗震陷措施应根据沉降和横向变形大小等因素综合研究确定,8度(0.30g)和9度时,当塑性指数小于15且符合下式规定的饱和粉质黏土可判为震陷性软土。

W s ≥0.9W

l

…………(4.3.11-1)

I

L

≥0.75…………(4,3.11-2)

式中:W

s

——天然含水量;

W

l

——液限含水量,采用液、塑限联合测定法测定;

I

L

——液性指数。

4.3.12 地基主要受力层范围内存在软弱黏性土层和高含水量的可塑性黄土时,应结合具体情况综合考虑,采用桩基、地基加固处理或本规范第4.3.9条的各项措施,也可根据软土震陷量的估计,采取相应措施。

4.4 桩基

4.4.1 承受竖向荷载为主的低承台桩基,当地面下无液化土层,且桩承台周围无淤泥、淤泥质土和地基承载力特征值不大于lOOkPa的填土时,下列建筑可不进行桩基抗震承载力验算:

1 7度和8度时的下列建筑:

1)一般的单层厂房和单层空旷房屋;

2)不超过8层且高度在24m以下的一般民用框架房屋;

3)基础荷载与2)项相当的多层框架厂房和多层混凝土抗震墙房屋。

2 本规范第4.2.1条之1、3款规定且采用桩基的建筑。

4.4.2 非液化土中低承台桩基的抗震验算,应符合下列规定:

1 单桩的竖向和永平向抗震承载力特征值,可均比非抗震设计时提高25%。

2 当承台周围的回填土夯实至于密度不小于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007对填土的要求时,可由承台正面填土与桩共同承担水平地震作用;但不应计入承台底面与基土间的摩擦力。

4.4.3 存在液化土层的低承台桩基抗震验算,应符合下列规定:

1 承台埋深较浅时,不宜计入承台周围土的抗力或刚性地坪对水平地震作用的分担作用。

2 当桩承台底面上、下分别有厚度不小于1.5m、1.Om的非液化土层或非软弱土层时,可按下列二种情况进行桩的抗震验算,并按不利情况设计:

1)桩承受全部地震作用,桩承载力按本规范第4.4.2条取用,液化土的桩周摩阻力及桩水平抗力均应乘以表4.4.3的折减系数。

2)地震作用按水平地震影响系数最大值的10%采用,桩承载力仍按本规范第4.4.2条1款取用,但应扣除液化土层的全部摩阻力及桩承台下2m深度范围内非液化土的桩周摩阻力。

3 打人式预制桩及其他挤土桩,当平均桩距为2.5~4倍桩径且桩数不少于5×5时,可计入打桩对土的加密作用及桩身对液化土变形限制的有利影响。当打桩后桩间土的标准贯入锤击数值达到不液化的要求时,单桩承载力可不折减,但对桩尖持力层作强度校核时,桩群外侧的应力扩散角应取为零。打桩后桩间土的标准贯入锤击数宜由试验确定,也可按下式计算:

N

=Np+lOOρ(l-e-0.3np)…………(4.4.3)

1

——打桩后的标准贯人锤击数;

式中:N

1

ρ——打人式预制桩的面积置换率;

Np——打桩前的标准贯入锤击数。

4.4.4 处于液化土中的桩基承台周围,宜用密实干土填筑夯实,若用砂土或粉土则应使土层的标准贯入锤击数不小于本规范第4.3.4条规定的液化判别标准贯人锤击数临界值。

4.4.5 液化土和震陷软土中桩的配筋范围,应自桩顶至液化深度以下符合全部消除液化沉陷所要求的深度,其纵向钢筋应与桩顶部相同,箍筋应加粗和加密。

4.4.6 在有液化侧向扩展的地段,桩基除应满足本节中的其他规定外,尚应考虑土流动时的侧向作用力,且承受侧向推力的面积应按边桩外缘间的宽度计算。

指派问答(含非标准规定指派问答)

第五章 整数规划 §1 整数规划的数学模型及特点 要求一部分或全部决策变量必须取整数值得规划问题称为整数规划。 其模型为: Max(或min)z= ∑=n j j j x c 1 s.t ??? ????=≥=≥=≤∑=n j n j i ij ij x x x n j x m i b x a ,,,2,10,2,1),(211 若要求决策变量只能取值0或1的整数规划称为0-1型整数线性规划。 §5 指 派 问 题 一. 指派问题的标准形式及数学模型 在现实生活中,有各种性质的指派问题。例如,有若干项工作需要分配给若干人(或部门)来完成;有若干项合同需要选择若干个投标者来承包;有若干班级需要安排在各教室上课等等。诸如此类的问题,它们的基本要求是在满足特定的指派要求条件下,使指派方案的总体效果最佳。由于指派问题的多样性,有必要定义指派问题的标准形式。 指派问题的标准形式(以人和事为例)是:有n 个人和n 件事,已知第i 个人作第j 件事的费用为),2,1,(n j i c ij =,要求确定人和事之间的一一对应的指派方案,是完成这n 件事的总费用最少。 为了建立标准指派问题的数学模型,引入2 n 个0-1变量: 中部分或全部取整数

???=10ij x 这样,问题的数学模型可写成 ∑∑=== n i n j ij ij x c z 11 min (5.1) s.t ???? ? ????======∑∑==n j i x n i x n j x ij n j ij n i ij ,2,1,1,0,2,11,2,111 1 (5.3) 其中,(5.1)表示每件事必优且只有一个人去做,(5.2)表示每个人必做且只做一件事。 注:○1 指派问题是产量(i a )、销量(j b )相等,且i a =j b =1,i ,j=1,2,…n 的运输 问题。 ○2 有时也称ij c 为第i 个人完成第j 件工作所需的资源数,称之为效率系数(或价值系数)。并称矩阵 C= n n ij c ?)(=?? ?? ? ?? ??nn n n n n c c c c c c c c c 2122221 112 11 (5.5) 为效率矩阵(或价值系数矩阵)。 并称决策变量ij x 排成的n ×n 矩阵 X=n n ij x ?)(= ?? ?? ? ? ? ??nn n n n n x x x x x x x x x 2 1 22221 11211 (5.6) 为决策变量矩阵。 (5.6)的特征是它有n 个1,其它都是0。这n 个1位于不同行、不同列。每一种情况为指派问题的一个可行解。共n!个解。 若指派第i 人作第j 件事 若不指派第i 人作第j 事 i ,j=1,2,…n (5.2) (5.4)

常用抗高血压药物及分类

高血压患者不断上升,血压管理与达标治疗,需要广大脉友对抗高血压药物的适应证和不良反应有充分的了解,故,今天先从抗高血压药物的相关知识整理开始...... 一、常用抗高血压药物及分类 1 利尿药:常单独用于抗轻度高血压,也与其他药物合用治疗中、重度高血压,尤适于伴心衰、浮肿患者。代表药有氢氯噻嗪、吲哒帕胺。长期使用此类药易致糖耐量降低,血糖升高,高尿酸血症等代谢紊乱及血液中胆固醇与甘油三酯升高、高密度脂蛋白降低与性欲减退等并发症,故一般在医生指导下间断使用。 氢氯噻嗪:早期是通过排钾利尿,减少细胞外液容量及心输出量而间接降压;长期用药所致的降压效应可能是通过持续降低体内钾离子浓度及降低细胞外液容量而降低血管阻力。长期服用可引起高尿酸血症,痛风病人禁用,糖尿病病人慎用。作为基础降压药用于各型高血压,常与其他降压药合用,以增强疗效和减少不良反应。 2 钙拮抗药:适合于各型高血压尤适于重症高血压伴冠心病、心绞痛、脑血管意外、肾脏病变的患者。代表药为硝苯地平、地尔硫卓、氨氯地平、非洛地平、拉西地平、尼群地平等。硝苯地平:通过减少细胞内钙离子含量而松弛血管平滑肌,进而降低血压。用于轻、中、重度高血压以及高血压伴有糖尿病、哮喘、高脂血症、肾功能不全或心绞痛患者。 其他药物:尼群地平、拉西地平、氨氯地平 3 β受体阻断药:广泛用于轻、中度高血压患者,尤适于年轻的高血压病人及治疗劳力型心绞痛,但不宜于伴心功能不全、支气管哮喘、糖尿病(因能减少胰岛素分泌、干扰糖代谢)。代表药普奈洛尔、美托洛尔、阿替洛尔,比索洛尔、拉贝洛尔(α、β受体阻滞剂)、卡维地洛。普萘洛尔:减少心输出量,抑制肾素释放,在不同水平抑制交感神经活性(中枢部位、压力感受性反射及外周神经水平),增加前列环素的合成等。临床用于轻、中度高血压,对心输出量偏高或血浆肾素水平偏高的高血压疗效较好。主要不良反应为支气管收缩、心脏过度抑制和反跳现象,支气管哮喘病人禁用,长期用药不能突然停药。 其他药物:阿替洛尔、拉贝洛尔、卡维地洛 4 血管紧张素转化酶抑制药(ACEI):对原发性、肾性高血压症有很好疗效,能改善糖及脂质代谢、防治心功能不全、逆转心室肥大,常用于伴心室肥大、心衰、糖尿病、高血脂症、老年中、重度高血压。但不宜于肾功能不全,肾动脉狭窄、妊娠等高血压患者,代表药有卡托普利、依那普利、培哚普利、苯那普利、福辛普利、雷米普利等。 卡托普利:抑制血管紧张素I转化酶活性,减少血管紧张素Ⅱ生成及醛固酮分泌,缓激肽的降解减少,降低血压。适用于各种类型高血压,合并胰岛素抵抗、左心室肥厚、心衰、急性心肌梗死等高血压患者。不良反应有干咳、血管神经性水肿等。 其他药物:依那普利, 5 血管紧张素II受体拮抗剂(ARB):选择性作用于AT1受体亚型,血管紧张素II的已知作用就是由AT1受体亚型引起的。血管紧张素II受体拮抗剂对ACE没有抑制作用,不引起缓激肽或P 物质的潴留,所以不会引起咳嗽。 氯沙坦:与AT1受体选择性结合,对抗血管紧张素Ⅱ的绝大多数药理作用,从而降低血压。可用于各型高血压。 6 降压中成药 牛黄降压丸:传统医学认为,高血压主要由肝脏经络的气血失调、阴阳失衡所致;现代生物科学研究证实,高血压病是一种由多基因缺损而导致的疾病。在不升高血压的前提下增加心脏血液输出量,增加冠状血流量,扩张冠状血管,降低心肌耗氧量,改善心肌供血能力。山楂降压胶囊:采用阶梯降压靶向疗法,有效的治疗平肝降火,利湿化瘀。适用于高血压病合并高血脂症之肝火亢盛证,症见头痛眩晕,耳鸣目胀,面赤,脉弦等。 其他药物:罗布麻茶、脑力清、复方七芍降压片等。

安规问答题

安全工作规程知识问答题 1、电力生产的方针是什么?如何正确对待违反《电业安全工作规程》的命令、事和人? 答:电力生产的方针是:安全第一、预防为主。 安全生产人人有责;要充分发动群众、依靠群众;要发挥安全检察机构和群众性的安全组织的作用,严格监督《电业安全工作规程》 (以下简称《安规》)的贯彻执行。各级领导人员不准发出违反《安规》的命令。工作人员接到违反《安规》的命令应拒绝执行。任何工作人员除自己认真执行《安规》外,还应督促周围人员遵守《安规》。如发现有违反《安规》,并足以危及人身和设备安全时,应立即制止。对违反《安规》者,应认真分析,加强教育,分别情况,严肃处理。对造成严重事故者,应按情节轻重予以行政或刑事处分。 2、安全责任制的主要内容是什么? 答:安全责任制的主要内容是:安全第一、预防为主、坚持“四不放过”的原则。3、事故分析的“四不放过”是什么? 答:事故分析的“四不放过”是: (1)事故原因不清楚不放过。 (2)事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过。 (3)没有采取防范措施不放过。 (4)事故责任者未受到处罚不放过。 4、什么是三级安全网? 答:由单位安全监督人员、车间安全员、班组安全员组成三级安全网。 5、安全监督机械的职责有哪些? 答:安全监督机械的职责有: (1)监督企业各级人员安全生产责任制的落实;监督各项安全生产规章制度和上级有关安全检查工作指示的贯彻执行。 (2)根据企业的生产经营特点,对安全生产状况进行经常性检查。 (3)监督涉及人身安全产防护状况,涉及设备、设施安全的技术状况。对监督检查 中发现的重大问题和隐患,及时下达[安全监督整改通知书,限期解决, 并向企业第一安全责任人汇报 (4)会同工会、劳动人事部门组织编制企业安全技术劳动保护措施计划并监督所需费用的提取和使用情况。

高过载配电变压器

高过载配电变压器 什么是“高过载配电变压器” 高过载配电变压器,是为解决用电负荷短时急剧增长而研发的一种配电变压器。 短时用电负荷急剧增长是指:全年中绝大部分时间处于轻载状态,但有十来天或半个月负荷急剧增长,超过额定负荷倍甚至2倍,且负荷集中在2—3小时内的负荷情况,如农网中的春节负荷、农忙负荷等等。 高过载配电变压器的优点 高过载配电变压器具有以下优点: 1、针对农村区域年平均负载率低、春节及农忙时期负荷短时大幅增长的这种特殊使用状况,在保证基本用电容量的前提下,既满足小负荷长期用电的需求,又兼顾过负荷短期用电的需求。 2、高过载能力配电变压器具有节能、高效、环保、空载电流小、无功损耗低、抗突发短路能力强等特点。 高过载配电变压器适用于什么电网 高过载配电变压器技术,主要是为确保农网运行的经济性和安全性而研发的技术。 农网年平均负载率偏低,但用电负荷时段集中,春节期间负荷急剧增长,容易造成常规变压器短时严重过载,甚至烧毁。但又不能人为加大变压器容量,造成“大马拉小车”现象,不符合电网运行经济性。

高过载配电变压器的研发依据 依据国家电网公司2014年6月发布的《农网高过载能力配电变压器技术导则》而研发。 高过载配电变压器的过载能力 根据农网负荷特点,满足以下过载要求,不影响变压器的正常使用寿命。 一、倍额定容量运行6小时; 二、倍额定容量运行3小时; 三、2倍额定容量运行1小时。 高过载配电变压器的耐高温能力 高过载配电变压器因绝缘材料不同,分为B级绝缘和F级绝缘两种,耐温能力见下表: 温升限值 例如:一台B级绝缘200kVA高过载变压器,型号为S13-M(B)

药物化学--抗高血压药

药物化学--抗高血压药一、最佳选择题 1、用于治疗脑血管疾病的钙拮抗剂是 A.硝苯地平 B.桂利嗪 C.盐酸地尔硫艹卓 D.尼群地平 E.氨氯地平【正确答案】:B 桂利嗪属三苯哌嗪类钙通道阻滞剂,直接作用于血管平滑肌而使血管扩张,能显著地改善循环。能缓解血管痉挛,同时有预防血管脆化的作用。临床适用于脑血管障碍、脑栓塞、脑动脉硬化症等。 硝苯地平:口服硝苯地平吸收良好,1-2h内达到血药浓度的最大峰值,有效时间持续12h。经肝代谢,体内代谢物均无活性,80%通过肾脏排泄。 能抑制心肌对钙离子的摄取,降低心肌兴奋-收缩偶联中ATP酶的活性,使心肌收缩力减弱,降低心肌耗氧量,增加冠状动脉血流量。还可通过扩张周边血管,降低血压,改善脑循环。用于治疗冠心病,缓解心绞痛。适用于各种类型的高血压,对顽固性、重度高血压和伴有心力衰竭的高血压患者也有较好疗效。 不良反应有短暂头痛、面部潮红、嗜睡。其他还包括眩晕、过敏反应、低血压、心悸及有时促发心绞痛发作。剂量过大可引起心动过缓和低血压。 因此,硝苯地平不适用于治疗脑血管疾病。 尼群地平本品1,4-二氢吡啶环上所连接的两个羧酸酯的结构不同,使其4位碳原子具手性。目前临床用外消旋体。本品为选择性作用于血管平滑肌的钙通道阻滞剂,它对血管的亲和力比对心肌大,对冠状动脉的选择性作用更强。能降低心肌耗氧量,对缺血性心肌有保护作用。可降低总外周阻力,使血压下降。降压作用温和而持久。 临床用于治疗高血压,可单用或与其他降压药合用。本品也可用于充血性心衰。 2、哪个是第一个上市的血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂 A.氯贝丁酯 B.氯沙坦 C.氟伐他汀 D.利血平 E.卡托普利【正确答案】:B 氯沙坦为第一个上市的血管紧张索Ⅱ受体(AT)拮抗剂。疗效与常用的ACE抑制剂相似,具有良好的抗高血压、抗心衰和利尿作用。 3、以下哪个药物2,6取代基不同 A.氨氯地平 B.硝苯地平 C.尼卡地平 D.尼群地平 E.尼莫地平【正确答案】:A 氨氯地平的1,4-二氢吡啶环的结构2、6位和3、5位的取代基不同,产生4位的手性中心,临床用外消旋体或活性的左旋体。2-氨基乙氧基、6-甲基 尼莫地平与尼群地平2,6位取代基相同,都是甲基取代。 尼莫地平化学名称:1-甲基乙基-2-甲氧乙基,1,4-二氢-2,6-二甲基-4-(3-硝基苯基)-3,5-吡啶二羧酸酯。 尼群地平化学名称:2,6-二甲基-4-(3-硝基苯基)-1,4-二氢-3,5-吡啶二甲酸甲乙酯 4、指出下列化学结构是哪个药物

国家电网公司安规考试变电部分问答题

【问答题】作业人员必须具备哪些基本条件 答案:1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次);2)具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉《国家电网公司电力安全工作规程》的相关部分,并经考试合格;3)具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救;4)进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。 【简答题】按照《国家电网公司电力安全工作规程》规定,作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况需避险时,应怎样做 答案:有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 【简答题】地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后,如需要对设备进行巡视时,《国家电网公司电力安全工作规程》对此有何要求 答案:1)应制定必要的安全措施;2)得到设备运维管理单位批准;3)至少两人一组;4)巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。 【问答题】哪些操作项目应填入倒闸操作票内 答案:a)应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等],验电,装拆接地线,合上(安装)或断开(拆除)控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等。b)拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等]后检查设备的位置。c)进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)或拉出、推入手车式开关前,检查断路器(开关)确在分闸位置。d)在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。e)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸(装置)已拉开,接地线已拆除。 【简答题】倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做 答案:应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。

6.线路安规-问答题讲解

六、问答题(共21题) 1.请你阐述触电急救的原则,如某110kV线路基础施工现场发生一起作业人员低压触电事故,假如你在工作现场可采取哪些方法使触电者脱离电源? 答:(1)触电急救应分秒必争,一经明确心跳、呼吸停止的,立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗急救中心(医疗部门)联系,争取医务人员接替救治。在医务人员未接替救治前,不应放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。只有医生有权作出伤员死亡的诊断。与医务人员接替时,应提醒医务人员在触电者转移到医院的过程中不得间断抢救。 (2)低压触电者可采用下列方法使触电者脱离电源:○1如果触电地点附近有电源开关或电源插座,可立即拉开开关或拔出插头,断开电源;○2如果触电地点附近没有电源开关或电源插座(头),可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧头切断电线,断开电源;○3当电线搭落在触电者身上或压在身下时,可用干燥的衣服、手套、绳索、皮带、木板、木棒等绝缘物作为工具,拉开触电者或挑开电线,使触电者脱离电源;○4如果触电者的衣服是干燥的,又没有紧缠在身上,可以用一只手抓住他的衣服,拉离电源;○5若触电发生在低压带电的架空线路上或配电台架、进户线上,对可立即切断电源的,则应迅速断开电源,救护者迅速登杆或登至可靠地方,并做好自身防触电、防坠落安全措施,用带有绝缘胶柄的钢丝钳、绝缘物体或干燥不导电物体等工具将触电者脱离电源。 (见《线路安规》R.2.1,R.2.2.3) 2.线路作业哪些情况下应组织现场勘察,应查看哪些内容,根据现场勘查的结果采取哪些措施?你认为哪些工作必须进行勘察? 答:(1)进行电力线路施工作业、工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘查的检修作业,施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘查,并填写现场勘察记录。现场勘察由工作票签发人或工作负责人组织。 (2)现场勘察应查看现场施工(检修)作业需要停电的范围,保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其它危险点等。 (3)根据现场勘察结果,对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目,应编制组织措施、技术措施、安全措施,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 (4)杆塔分段吊装、杆塔分解组立工作;“立、撤杆塔”、“放、换导线”等重要施工项目;新建线路或主干线路改造;由几个班组或由外单位协同施工的大型工程项目;本单位第一次新开展的复杂、危险的施工工程项目。 (见《线路安规》5.2) 3.线路工作完工后,工作负责人(包括小组负责人)应对线路检修地段进行哪些项目检查?如何进行工作终结的报告? 答:(1)完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查线路检修地段的状况(1分),

问答题参考标准答案(排序修改版)

问答题 一.名词解释 1、市场营销环境 答:是指与企业营销活动有关的外部不可控制的因素和力量,是影响企业生存和发展的外部条件。 2、市场细分 市场细分:就是企业根据消费者需求的多样性和购买动机行为的差异性,把整体市场即全部顾客和潜在顾客,划分为若干具有某种相似特征的顾客群,以便确定自己的目标市场。 3、品牌 答:是用以识别某个销售者或某群销售者的产品或服务,并使之与竞争对手的产品或服务区别开来的商品名称及其标志, 通常由文字,标记,符号,图案,和颜色等要素或这些要素的组合构成。 二.简答题: 1、简述企业在哪些情况下可能需要采取降价策略? 答:1)企业的生产能力过剩,需要扩大销售,但企业又不能通过产品改进和加强销售工作等来扩大销售.2)在强大的竞争压力之下,企业的市场占有率下降,3)企业的成本费用比竞争者低,企业企图通过降价来掌握市场或提高市场占有率,从而扩大生产和销售量,降低成本费用. 2、市场营销渠道与分销渠道有何区别? 答:市场营销渠道是指配合起来生产,分销和消费某一生产者的产品和服务的所有企业和个人,而分销渠道是指某种产品和服务在从生产者向消费者转移过程中,取得这种产品和服务的所有权或帮助所有权转移的企业和个人.市场营销渠道包括产品供产销过程中的所有有关企业和个人,如供应商,生产者,中间商,代理商,辅助商以及最终消费者或用户等, 而分销渠道不包括供应商和辅助商. 3、促销有哪些作用?

答:1)传递信息,强化认知.2)突出特点,诱导需求.3)指导消费,扩大销售.4)滋生偏爱,稳定销售 4、市场营销组合的特点是什么? 1)可控性. 构成市场营销组合的各种手段是企业可以调节,控制和运用的因素; 2)动态性.市场营销组合不是固定不变的静态组合,它应根据内部条件和外部环境变化的影响,做出相应的反应; 3)复合性. 构成市场营销组合的四大类因素,各自又包括了多个次要一级或更次一级的因素; 4)整体性,市场营销组合的各种手段及组成因素,不是简单的相加或拼凑集合,而是一个有机的整体,共同发挥“合力”效应。 一.名词解释 1,促销组合:就是企业根据产品的特点和营销目标,综合各种影响因素,对各种促销方式的选择,编配和运用。 2,市场定位:根据竞争者现有产品在细分市场上所处的地位和顾客对产品某些属性的重视程度,塑造出本企业产品与众不同的鲜明个性或形象并传递给目标顾客,使该产品在细分市场上占有强有力的竞争位置。 3,成本领先战略:就是一个企业力争使其总成本降到行业最低水平,核心是争取最大的市场份额,以达到单位产品成本最低,从而以较低售价赢得竞争优势。 二.简答题 1、简答相关群体对消费者行为的影响? 答:1)信息性影响,指相关群体的价值观和行为被个人作为有用的信息加以参考; 2)功利性影响。指相关群体的价值观和行为方式对消费者发生作用后可以帮助其获得奖赏或避免惩罚; 3)价值表现的影响。指群体的价值观和行为方式被个人所内化,无须任何外在

安规问答题

11 兆瓦机组转子锁定注意事项 11.1 严禁在平均风速≥11m/s 的情况下,进行叶轮锁定。 11.2 叶轮转速必须低于0.5rpm 时方可启动叶轮刹车。 11.3 严禁在叶轮转动的情况下插入锁定销。 11.4 只有经过专门培训的人员才能操作维护手柄、锁定销手轮和液压系统。11.5 叶轮锁定必须由两人操作,一人操作维护手柄,另一人转动手轮。 11.6 叶轮锁定后在液压系统不能自动建压前不允许解除锁定。 11.7 严禁锁定销未完全退出插孔前松开制动器。 11.8 严禁出现锁定销切削刹车盘的现象。 11.9 每当叶轮锁定解除前,观察叶轮锁定销上和转子刹车盘上有无铁屑,锁定销插槽处有无碎片,如发现须及时清理,清理时要防止落入电机内。 11.10 进入叶轮工作后须对叶轮内杂物进行清扫。同时做好防止铁屑、砂粒等异物进入电机的措施。 11.11 进入叶轮之前,确认两个叶轮锁定销都已在锁定位置。 10 机组调试、启动运行条件 10.1 风电机主断路器出线侧相序必须与电网相序一致,电压标示值相等,三相电压平衡。 10.2 机组在调试运行前,一定对主控开关,急停按钮,停机按钮,正常维护开关进行检查,各断路器检查是否正常,如有损害及时修复后才能操作风机。 10.3 调试严格按风机厂家的调试手册进行调试后,确认没有故障,达到启动要求后才能起机运行。 10.4 调向系统处于正常状态,风速仪和风向标处于正常运行的状态。 10.5 制动和控制系统液压装置的油压和油位在规定范围内。 10.6 控制计算机显示处于正常运行状态。 10.7 冬季手动起动前叶轮上应无结冰现象。

10.8 在寒冷和潮湿地区,停止运行一个月以上的风电机组在投入运行前应检查绝 缘,合格后才允许起动 14 水冷系统维护安全事项 14.1 禁止直接接触冷却液。 14.2 禁止带电进行风扇电机,电加热器的维护工作 14.3 禁止带压力进行管路维护工作。 14.4 对于冷却电机风扇装置需要护栏加以保护。 14.5 冷却器防护外壳上标示“小心触电”的警示标志。 19 提升装置的操作安全注意事项 19.1使用兆瓦机提升装置前,穿安全衣,挂安全绳,并把安全绳挂到机舱牢固的部 件。所吊物品必须要用导向绳导向以免物体碰到塔筒上。 19.1.2 提升液压扳手时,不能同时提别的东西。对夜压扳手要从站体下面用安全绳篼者,穿过把手挂到提升机上。把手是个辅助作用,不能承受过的拉力。使用提物的安全绳不能人使用。 19.1.3当物品挂到提升机后,提升离开地面时停止观察是否安全方可继续提升。当到机舱口实停顿,调整位置顺利进入机舱,及时盖上提升机盖板 19.1.4 提升机上升时地面人员马上离开提升机正下方,到比较安全的地方。19.2当提升装置处于运行状态时,一定不要碰到提升机的链条。 19.3提升的物品必须牢靠的固定于提升装置的吊钩,绑扎物品要牢固,绑扎部位在被提物品主要承重处。 19.4 提升机的最大提升重量不得大于额定重量,严禁超重或载人。在风速较大的情况下提升重物时,风机要偏航侧风90度后,重物要加导向绳,方可提升重物22 安全用电常识 22.1 严禁采用一条相线和大地作零线来安装用电器具,防止有人拔出接地线造成触电。 22.2 不可用湿手接触带电的开关,灯座,导线等,不可用湿布擦带电电器。22.3 在一个插座上不能插接功率过大的用电器具。 22.4 使用电烙铁、电动工具等便携电器,应将外壳的保护接地线可靠接地。

安规题库(简答题)

安规题库(简答题)

简答题 一、工作票签发人的安全责任是什么? 1、确认工作必要性和安全性; 2、确认工作票所列安全措施是否正确完备; 3、确认所派工作负责人和工作班人员是否适当、充足。 二、什么是工作票会签人的安全责任? 1、审核工作必要性和安全性; 2、审核工作票所列安全措施是否正确完备; 3、审核外单位工作人员资格是否具备。 三、工作负责人的安全责任有哪些? 1、亲自并正确完整地填写工作票,确认工作票所列安全措施正确、完备,符合现场实际条件,必要时予以补充。 2、核实已做完的所有安全措施是否符合作业安全要求正确、安全地组织工作。 3、工作前应向工作班全体人员进行安全交代。 4、关注工作人员身体和精神状况是否正常以及工作班人员变动是否合适。 5、监护工作班人员执行现场安全措施和技术措施、正确使用劳动防护用品和工器具,在作业中不发生违章作业、违反劳动纪律的行为。 四、什么是工作班(作业)人员的安全责任? 1、熟悉工作内容、流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,

并履行签名确认手续。 2、遵守各项安全规章制度、技术规程和劳动纪律。 3、服从工作负责人的指挥和专责监护人的监督,执行现场安全工作要求和安全注意事项。 4、发现现场安全措施不适应工作时,应及时提出异议。 五、什么是值班负责人的安全责任? 1、审查工作的必要性。 2、审查检修工期是否与批准期限相符。 3、对工作票所列内容有疑问时,应向工作票签发人(或工作票会签人)询问清楚,必要时应作补充。 4确认工作票所列安全措施是否正确、完备,必要时应补充安全措施。 5、负责值班期间的电气工作票、检修申请单或规范性书面记录过程管理。 六、什么是厂站工作许可人的安全责任? 1、接受调度命令,确认工作票所列安全措施是否正确、完备, 是否符合现场条件。 2、确认已布置的安全措施符合工作票要求,防范突然来电时安全措施完整可靠,按本规程规定应以手触试的停电设备应实施以手触试。 3、在许可签名之前,应对工作负责人进行安全交代。 4、所有工作结束时,确认工作票中本厂站所负责布置的安全措施

标准问答

标准知识问答 一、什么是标准? 1983年我国颁布的国家标准(GB3935.1-83)中对“标准”的定义是:“标准是对重复性事物和概念所做的统一规定。它以科学、技术和实践经验和综合成果为基础,经有关方面协商一致,由主管机构批准,以特定形式发布,作为共同遵守的准则和依据。”。1983年国际标准化组织发布的ISO第二号指南(第四版)对“标准”的重新定义是:“由有关各方根据科学技术成就与先进经验,共同合作起草,一致或基本上同意的技术规范或其它公开文件,其目的在于促进最佳的公众利益,并由标准化团体批准。” 在2000年发布的GB/T1.1-2000中将标准定义为:“为在一定的范围内获得最佳秩序,对活动或共结果规定共同的和重复使用的规则、导则或特性文件。该文件经协商一致制定并经一个公认机构的批准。(标准应以科学、技术和经验的综合成果为基础,以促进最佳社会效益为目的。” 根据WTO的有关规定和国际惯例,标准是自愿性的,而法规或合同是强制性的,标准的内容只有通过法规或合同的引用才能强制执行。 二、我国各级标准分别由谁来制定? 我国的国家标准由国务院标准化行政主管部门制定:行业标准由国务院有关行政主管部门制定;地方标准由省、自治区和直辖市标准化行政主管部门制定;企业标准由企业自己制定。 三、我国的强制性标准和推荐性标准是如何划分的,哪些标准属于强制性标准? 具有法律属性,在一定范围内通过法律、行政法规等手段强制执行的标准是强制性标准;其它标准是推荐性标准。 根据《国家标准管理办法》和《行业标准管理办法》,下列标准属于强制性标准: 1.药品、食品卫生、兽药、农药和劳动卫生标准; 2.产品生产、贮运和使用中的安全及劳动安全标准; 3.工程建设的质量、安全、卫生等标准; 4.环境保护和环境质量方面的标准; 5.有关国计民生方面的重要产品标准等。 四、什么叫推荐性标准? 推荐性标准又称为非强制性标准或自愿性标准。是指生产、交换、使用等方面,通过经济手段或市场调节而自愿采用的一类标准。这类标准,不具有强制性,任何单位均有权决定是否采用,违反这类标准,不构成经济或法律方面的责任。应当指出的是,推荐性标准一经接受并采用,或各方商定同意纳入商品经济合同中,就成为各方必须共同遵守的技术依据,具有法律上的约束性。 五、我国标准分为几级? 《中华人民共和国标准化法》将我国标准分为国家标准、行业标准、地方标准、企业标准四级。 六、什么是标准化? 为在一定的范围内获得最佳秩序,对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。 七、标准化的对象是什么? 在国民经济的各个领域中,凡具有多次重复使用和需要制定标准的具体产品,以及各种定额、规划、要求、方法、概念等,都可成为标准化对象。 标准化对象一般可分为两大类:一类是标准化的具体对象,即需要制定标准的具体事物;另一类是标准化总体对象,即各种具体对象的总和所构成的整体,通过它可以研究各种具体对象的共同属性、本质和普遍规律。 八、标准化的基本特性是什么? 标准化的基本特性主要包括以下几个方面:1.抽象性;2.技术性;3.经济性;4.连续性,亦称继承性;5.约束性;6.政策性。 九、标准化的基本原理是什么?

安规问答题

安规问答题 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

【问答题】高压室的钥匙管理有何规定? 答案:高压室的钥匙至少应有3把,由运维人员负责保管,按值移交。1把专供紧急时使用,1把专供运维人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还。 【问答题】防误操作闭锁装置停用和退出有哪些规定? 答案:防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经设备运维管理单位批准;短时间退出防误操作闭锁装置时,应经变电运维班(站)长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。 【问答题】断路器(开关)遮断容量不满足电网要求时,应采取什么措施? 答案:如断路器(开关)遮断容量不够,应用墙或金属板将操动机构(操作机构)与该断路器(开关)隔开,应进行远方操作,重合闸装置应停用。 【问答题】什么是全部停电的工作? 答案:全部停电的工作,是指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)的工作。 【问答题】什么是不停电工作? 答案:不停电工作是指:a)工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作。b)可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 【问答题】在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?

答案:a)现场勘察制度。b)工作票制度。c)工作许可制度。d)工作监护制度。e)工作间断、转移和终结制度。 【问答题】变更工作负责人有哪些规定? 答案:非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。 【问答题】在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应遵守哪些规定? 答案:在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。 【问答题】第一、二种工作票如何办理延期手续? 答案:第一、二种工作票需办理延期手续,应在工期尚未结束以前由工作负责人向运维负责人提出申请(属于调控中心管辖、许可的检修设备,还应通过值班调控人员批准),由运维负责人通知工作许可人给予办理。第一、二种工作票只能延期一次。 【问答题】工作票签发人的安全责任有哪些? 答案:工作票签发人的安全责任:a)确认工作必要性和安全性。b)确认工作票上所填安全措施是否正确完备。c)确认所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 【问答题】工作负责人(监护人)的安全责任有哪些?

抗高血压药的分类

抗高血压药的分类 1.利尿药:氢氯噻嗪吲哒帕胺等 2.钙通道阻滞剂:硝苯地平尼群地平氨氯地平等 3.交感神经抑制药 (1)中枢性交感神经抑制药:可乐定、莫索尼定 (2)去甲肾上腺素能神经末梢抑制药:利血平 (3)神经调节阻滞药:如美加明 (4)肾上腺素受体阻断药: ①α受体阻断药:哌唑嗪 ②β受体阻断药:普诺奈尔、美托洛尔、阿替洛尔等 ③α、β受体阻断药:拉贝洛尔等 4.肾素—血管紧张素系统抑制药ACEI普利类ARB 沙坦类 (1)血管紧张素转化酶抑制药:如卡托普利、那依普利、雷米普利等 (2)血管紧张素Ⅱ受体阻断药:如氯沙坦、缬沙坦、替米沙坦、厄贝沙坦等 5.血管扩张药 (1)血管平滑肌舒张药:如肼屈嗪、硝普钠等。 (2)钾通道开放药:如吡那地尔等。 二、常用抗高血压药 目前常用的抗高血压药包括利尿药、钙通道阻滞药、β受体阻断药、血管紧张素转化酶抑制药和血管紧张素Ⅱ受体阻断药等。

(一)利尿药 氢氯噻嗪(hydrochlorothiazide,双氢克尿噻) 【作用与应用】 氢氯噻嗪降压作用温和而持久。降压作用机制如下: ①用药初期主要通过排钠利尿使得有效血容量下降而降压 ②长期用药则因持续排钠而使血管平滑肌细胞内钠离子的含量减 少,随之钠离子和钙离子交换减少,细胞内钙离子减少,导致血管平滑肌松弛;降低血管平滑肌细胞对NA等缩血管物质的敏感性;诱导动脉壁产生扩血管物质,如激肽、前列腺素等。 单独应用可治疗轻度高血压,与其他抗高血压药合用可治疗中、重度高血压。 【不良反应和用药注意】 1.电解质紊乱如低血钾、低血镁等,以低血钾最常见,可增强强 心甙的心脏毒性。患者宜多食含钾丰富的食物(如香蕉、土豆、柠檬汁等)或合用留钾利尿药。 2.高尿酸血症可使尿酸排出减少,对痛风患者易加重病情,应慎 用,与阿司匹林合用可诱发痛风。 3.高血糖因抑制胰岛B细胞分泌胰岛素和影响对葡萄糖的利用而 升高血糖。并能减弱降血糖的作用,故糖尿病患者慎用。 4.其他可引起高血脂、尿素氮升高、过敏反应及胃肠道反应等。 肾功能不全者慎用。 吲达帕胺(indapamide,吲哒胺,indamine)

新医保政策问答

新医保政策问答 1、关于退休人员个人账户划账基数及账户计入金额 机关事业单位退休人员个人账户划账基数按照省财政厅、省人社厅规定的口径(养老金60%)确定,并设置最低保底线。最低保底线为上年度全省在岗职工的平均工资(以下简称省平工资)。 退休人员个人账户计入金额以70周岁年龄段区分,70周岁以下按照划账基数的5.8%按月计入,70周岁以上按照划账基数的6.8%按月计入,年初预设全年的个人账户金额。 举例: 某机关事业退休职工72岁,养老金每月发放数7000元,那么该名退休人员个人账户划账基数就为7000x60%=4200元(未到最低保底线,即上年度省平工资),那么该名退休人员个人账户的划账基数暂定4310元(上年度省平工资未出台前暂按2015年省平工资确定),每月个人账户计入金额为4310×6.8%=293.08元,全年个人账户预设资金为293.08×12=3516.96元;(待2016年省平工资出台后差额部分进行补划账户) 2、门诊、住院医疗待遇具体情况 门诊:先使用个人当年账户资金,当年账户用完后按照不同医院等级承担个人自付比例(个人自付部分有历年账户的直接由历年账户支付,无历年账户的现金支付),具体医院等级比例参看下表:

历年结余资金1000元,本次门诊医疗就诊费用5000元(假定全部为目录范围内甲类医疗费用),在三级医疗机构就诊,门诊支付如下:个人当年账户支付2000元,当年账户余额0,剩余医疗费用5000-2000=3000元; 门诊起付线:纳入公务员补助基金支付,具体为300x75%=225元,个人自付300 x25%=75元,历账支付75元,历账结余925元; 进入门诊统筹基金支付:(3000-300)x75%=2025元,个人自付(3000-300)x25%=675元,历账支付675元,历账结余250元 住院:先承担一个住院起付线,分别是三级医疗机构800元,二级医疗机构600元,一级及基层卫生服务中心300元。住院起付线不使用个人当年账户资金,由公务员补助资金和个人共同分担,比例参照门诊(个人自付部分有历年账户的直接由历年账户支付,无历年账户的现金支付)。起付线以上部分医疗费用按照不同医院等级承担个人自付比例(个人自付部分有历年账户的直接由历年账户支付,无历年账户的现金支付),具体医院等级比例参看下表:

安规问答题

【问答题】高压室的钥匙管理有何规定 答案:高压室的钥匙至少应有3把,由运维人员负责保管,按值移交。1把专供紧急时使用,1把专供运维人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还。 【问答题】防误操作闭锁装置停用和退出有哪些规定 答案:防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经设备运维管理单位批准;短时间退出防误操作闭锁装置时,应经变电运维班(站)长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。 【问答题】断路器(开关)遮断容量不满足电网要求时,应采取什么措施 答案:如断路器(开关)遮断容量不够,应用墙或金属板将操动机构(操作机构)与该断路器(开关)隔开,应进行远方操作,重合闸装置应停用。 【问答题】什么是全部停电的工作 答案:全部停电的工作,是指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)的工作。 【问答题】什么是不停电工作 答案:不停电工作是指:a)工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作。b)可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 【问答题】在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些 答案:a)现场勘察制度。b)工作票制度。c)工作许可制度。d)工作监护制度。e)工作间断、转移和终结制度。 【问答题】变更工作负责人有哪些规定 答案:非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。 【问答题】在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应遵守哪些规定答案:在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。 【问答题】第一、二种工作票如何办理延期手续 答案:第一、二种工作票需办理延期手续,应在工期尚未结束以前由工作负责人向运维负责人提出申请(属于调控中心管辖、许可的检修设备,还应通过值班调控人员批准),由运维负责人通知工作许可人给予办理。第一、二种工作票只能延期一次。 【问答题】工作票签发人的安全责任有哪些 答案:工作票签发人的安全责任:a)确认工作必要性和安全性。b)确认工作票上所填安全措施是否正确完备。c)确认所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 【问答题】工作负责人(监护人)的安全责任有哪些 答案:a)正确组织工作。b)检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充完善。c)工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已签名。d)严格执行工作票所列安全措施。e)监督工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施。 f)关注工作班成员身体状况和精神状态是否出现异常迹象,人员变动是否合适。

抗高血压药物的分类及应用

抗高血压药物的分类及临床应用 摘要:高血压病是以循环动脉压增高为主要表现的临床综合征,是全球范围内的重大公共卫生问题。而且高血压又是心、脑血管及肾功能衰竭的主要危险因素。随着国民生活水平的不断提高,人口老龄化的进程不断加速,高血压患者在人群中的比例也逐年成上升趋势。目前降压药物品种繁多,新药的应用也是逐年上升。这样虽然扩大了医师用药的选择范围,但如果用药不合理,就会造成降压药的滥用,加重患者的经济负担。故要求临床医师应对不同患者,在保证疗效和干预可逆转的心血管危险因素的前提下,合理选择具有良好效价的治疗药物。本文就抗高血压药物的分类及临床应用进行综述。总结了六大类一线降压药的发展历史,作用机制及适宜人群。阐述了如何根据患者的实际情况,科学合理的联合使用降压药,以提高治疗效果和患者的依从性,并且最大程度的降低药物的副作用。希望本文能为社区医生在指导高血压患者合理用药上提供帮助。 关键词:高血压抗高血压药物合理应用 高血压病是最常见的心血管病,是全球范围内的重大公共卫生问题。根据流行病学研究,血压升高是脑卒中和冠心病发病的独立危险因素,因此防治高血压是防治心脑血管病的关键。([1]田林抗高血压药物的研究进展和展望中国实用医药2009年5月第4卷第14期)2010年修订版的《中国高血压防治指南》中提示,将高血压诊断标准定在收缩压≥140mmHg和舒张压≥90mmHg。随着国民生活水平的不断提高,人口老龄化的进程不断加速,高血压患者在人群中的比例也逐年成上升趋势。([1]刘羽平浅谈高血压的临床用药及联合用药的方法中国保健营养 2013.01(上))根据相关数据表明,中国35—74岁的成年人高血压患病率为27.2%。[1](钱之玉.药理学进展.东南大学出版社。2005:122.)由此可见,如何指导高血压患者合理使用降压药物成为社区医生一项重要服务内容。本文对抗高血压药物的分类,作用机制及临床应用进行综述,为该类药物的合理选用,联用应用提供参考。 1、抗高血压药物的分类 目前世界卫生组织(WHO)推荐的抗高血压药物有六大类:利尿降压药、β受体阻滞药、α受体阻滞药、钙离子拮抗剂(CCB)、血管紧张素转换酶抑制剂

国家电网公司安规配电部分题库问答题

国家电网公司安规配电部分题库★问答题 1、【问答题】进行遥控操作,如何通过间接方法判断设备位置?答案:配电设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准;无法看到实际位置时,应通过间接方法如设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断设备位置。判断时,至少应有两个非同样原理或非同源的指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确认该设备已操作到位。检查中若发现其他任何信号有异常,均应停止操作,查明原因。若进行遥控操作,可采用上述的间接方法或其他可靠的方法判断设备位置。(见《配电安规》5.2.6.7) 2、【问答题】根据工作票制度,在配电线路和设备上工作,按哪些方式进行? 答案:在电力线路上工作,应按下列方式进行:(1)填用配电第一种工作票。(2)填用配电第二种工作票。(3)填用配电带电作业工作票。(4)填用低压工作票。(5)填用配电故障紧急抢修单。(6)使用其他书面记录或按口头、电话命令执行。 (见《配电安规》3.3.1) 3、【问答题】配电倒闸操作票的填写有哪些要求? 答案:操作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔逐项填

写。操作票票面上的时间、地点、线路名称、杆号(位置)、设备双重名称、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。用计算机生成或打印的操作票应使用统一的票面格式。 (见《配电安规》5.2.5.4) 4、【问答题】工作负责人的安全责任有哪些? 答案:(1)正确组织工作。(2)检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充完善。(3)工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已签名。(4)组织执行工作票所列由其负责的安全措施。(5)监督工作班成员遵守《配电安规》、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施。(6)关注工作班成员身体状况和精神状态是否出现异常迹象,人员变动是否合适。 (见《配电安规》3.3.12.2) 5、【问答题】高压架空绝缘导线作业有哪些安全规定? 答案:架空绝缘导线不得视为绝缘设备,作业人员或非绝缘工器具、材料不得直接接触或接近。架空绝缘导线与裸导线线路的作业安全要求相同。在停电检修作业中,开断或接入绝缘导线前,应做好防感应电的安全措施。 (见《配电安规》6.5) 6、【问答题】为了防止在同杆塔架设多回线路中误登有电线

相关文档