【年(卷),期】2010(039)011

【摘要】凝汽器真空是影响机组出力的主要因素之一,它主要取决于凝汽器与循环水的参数.在不同循环水进口温度条件下,合理改变循环水流量是维持凝汽器真空的有效办法.对于循环水流量不连续变化的循环水系统,确定其在机组不同负荷和循环水进口温度下最经济的循环水泵编组运行方式,对电厂的经济运行具有重要意义.针对国内AP1000核电机组,结合该机组热力系统的特殊性,以变工况计算为基础,依据循环水系统优化数学模型,确定了在机组不同负荷和循环水进口温度下循环水系统的最佳运行方式,为机组优化运行提供了依据.

【总页数】4页(65-68)

【关键词】AP1000核电站;1250MW;循环水系统;热力系统;运行优化

【作者】邵树峰

【作者单位】中国电能成套设备有限公司,北京,100011

【正文语种】中文

【中图分类】TK264.1

【相关文献】

1.火电厂600MW机组循环水系统优化运行的研究 [J], 曲智超; 却燕平

2.1000MW超超临界机组循环水系统优化设计分析 [C], 王志广; 汪文超

3.300MW供热发电机组循环水系统的运行优化 [J], 马岩昕

4.某AP1000核电厂循环水系统主要设备选型 [J], 张晋堂; 李悦

相关文档