文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 维修电工中级理论知识模拟历年测验考试

维修电工中级理论知识模拟历年测验考试

维修电工中级理论知识模拟试题

注意:凡加上“★”号的为必考题,请熟记。

一、判断题(请将判断结果填入括号内,正确的填“√”,错误的填“×”)

1. 某一电工指示仪表属于整流系仪表,这是从仪表的测量对象方面进行划分的。

2. 从仪表的测量对象上分,电压表可以分为直流电流表和交流电流表。

3. 从提高测量准确度的角度来看,测量时仪表的准确度等级越高越好,所以在选择仪表时,可不必考虑经济性,尽量追求仪表的高准确度。★

4. 仪表的准确度等级的表示,是仪表在正常条件下工作时最大相对误差的百分数。

5. 电工指示仪表在使用时,准确度等级为5.0级的仪表可用于实验室。

6. 电气测量仪表的准确度等级一般不低于1.5级。

7. 非重要回路的2.5级电流表容许使用3.0级的电流互感器。★

8. 在500V及以下的直流电路中,不允许使用直接接入的带分流器的电流表。

9. 电子仪器按功能可分为超低频、音频、超音频高频、超高频电子仪器。

10. X6132型万能铣床的动力电源是三相交流380V,变压器两侧均有熔断器做过载保护,三个电动机还有热继电器作短路和缺相保护。★

11. X6132型万能铣主轴在变速时,为了便于齿轮啮合,需使主轴电动机长时间转动。★

12. X6132型万能铣床进给运动时,用于控制工作台向后和向上运动的行程开关是SQ3。

13. X6132型万能铣床工作台的左右运动时,手柄所指的方向与运动的方向无关。★

14. X6132型万能铣床工作台向后、向上手柄压SQ4时,接通接触器KM4线圈,工作台仍不能按选择方向作进给运动。

15. X6132型万能铣床工作台向上运动时,手柄压下SQ2,工作台即可按选择方向做进给运动。

16. X6132型万能铣床工作台变换进给速度时,当蘑菇形手柄向前拉至极端位置且在反向推回之前,借孔盘推动行程开关SQ6瞬时接通接触器KM3,则进给电动机做瞬时转动,使齿轮容易啮合。

17. X6132型万能铣床只有在主轴启动以后,进给运动才能动作;未启动主轴时,工作台所有运动均不能进行。★

18. X6132型万能铣床主轴上刀完毕,即可直接启动主轴。

19. X6132型万能铣床的冷却泵和机床照明灯分别由专门的开关控制。

20. 在MGB1420型万能磨床的砂轮电动机控制回路中,FR1~FR4四只热继电器均起过载保护作用。

21. 在MGB1420型万能磨床的内外磨砂轮电动机控制回路中,只有FR1~FR3三只热继电器起过载保护作用。★

22. 在MGB1420型万能磨床的工作电动机控制回路中,电动机M的启动、点动及停止由主令开关SA1控制中间继电器KA1、KA2来实现,开关SA1有3挡。

23. 在MGB1420型万能磨床的工作电动机控制回路中,将SA1扳在试挡时,直流电动机M处于高速点动状态。

24. 在MGB1420型万能磨床的晶闸管直流调速系统中,工作电动机必须使用三相异步电动机。★

25. 在MGB1420型万能磨床的晶闸管直流调速系统中,R3为能耗制动电阻。

26. 在MGB1420型万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路的基本环节中,V34为移相触发器。

27. 在MGB1420型万能磨床晶闸管直流调速系统中,由运算放大器AJ、V38、V39等组成电流截止负反馈环节。

28. 在MGB1420型万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路的辅助环节中,在电压微分负反馈环节中,调节RP4阻值大小,可以调节反馈量的大小。

29. MGB1420型万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路的辅助环节中,由C2、C5、C10等组成积分校正环节。★

30. MGB1420型万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路的同步信号输入环节中,当控制电路交流电源电压过零的瞬间反向电压为0.36V,瞬时导通旁路电容C2,以清除残余脉冲电压。

31. 在MGB1420型万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路电源部分,由V9经R20、V30稳压后取得+30V 电压,以供给定信号电压和电流截止负反馈等电路使用。

32. 安装接线图只表示电气元件的安装位置、实际配线方式等,而不明确表示电路的原理和电气元件的控制关系。★

33. 分析控制电路时,如线路较简单,则可先排除照明、显示等与控制关系不密切的电路,集中进行主要功能分析。

34. 若因电动机过载导致直流电动机不能启动时,应将负载降到额定值。

35. 直流电动机转速不正常的故障原因主要由励磁回路电阻过大等。

36. 电刷不在中心线上时,可用感应法确定中心线位置,再微调电刷位置至火花最小。★

37. “短时”运行方式的电动机不能长期运行。

38. 轴承室内润滑脂加得过多,会导致直流电动机滚动轴承发热,一般应适量加入润滑脂(一般为轴承室容积的1/5~1/3)。

39. 电动机受潮,绝缘电阻下降,可进行烘干处理。★

40. 若用测量换向片压降的方法检查波形绕组开路故障时,当测量到开路的线圈时,毫伏表没有读数或者指示值显著减小★。

41. 在波形绕组的电枢上有短路线圈时,会同时有几个地方发热。电动机的极数越多,发热的地方就越少。

42. 用试灯检查电枢绕组对地短路故障时,因试验所用为直流电源,若必须采用高电压时,应采用隔离变压器,并且要特别注意安全。★

43. 换向器车好后,云母或塑料绝缘必须与换向器表面垂直。为此,把转子用挖削工具把云母片和塑料绝缘物下刻1~2mm,刻好后的云母槽必须和换向片成直角,侧面不应留有绝缘物。

44. 整台电动机一次更换半数以上的电刷之后,最好先空载或轻载运行6h,使电刷有较好的配合后再满载运行。

45. 安装滚动轴承的方法一般有敲打法、钩抓法等。★

46. 确定电动机电刷中性线位置时,对小型电动机,可在电枢上加上试验电压测量励磁绕组的感应电压。

47. 当切削液进入电刷时,会造成直流伺服电动机运转时噪声大。★

48. 无换向器电动机拆装时,永磁转子拆出后要注意退磁,同时注意不能吸上铁屑等杂物。★

49. 复查及调整交磁电机扩大机的电刷中心线位置时,通常使用感应法进行校正。

50. 电机扩大机总是按欠补偿时调整的,故其比值(额定负载时的电压与原全补偿时额定电压之比)总是小于1。

51. 交磁电机扩大机如果负载加上时电压下降至空载电压的50%左右,且电动机有“吱吱”声,换向器与电刷间火花较大,则可能是换向绕组接反。

52. 各种原因引起的电动机电源缺相,都会引起电动机不转,可检查原因并将其排除★

53. X6132型万能铣床主轴停车时没有制动,如果主轴电磁离合器两端直流电压低,可能是直流电源整流桥路中有一臂开路而成为半波整流。★

54. 当X6132型万能铣床主轴电动机已启动,而进给电动机不能启动时,接触器KM3或KM4不能吸合,则可能时圆工作台转换开关SA1接触不良造成的。

55. 当X6132型万能铣床工作台不能快速进给时,经检查KM2已吸合,则应检查KM1的主触点是否接触不良。

56. MGB1420型万能磨床电气故障检修时,如果KM2不能吸合,应检查电源电压、控制电压是否正常,检查热继电器FR1~FR4是否跳开未复位,触点是否有接触不良现象。

57. 在MGB1420型万能磨床控制回路电气故障检修时,自动循环磨削加工时不能自动停机,可能时电磁阀YV线圈烧坏,应更换线圈。★

58. MGB1420型万能磨床工件无级变速直流拖动系统故障检修时,锯齿波随控制信号电压改变而均匀改变,其移相范围应在150度左右。

59. 晶闸管性能与温度有较大的关系,所以冷态和热态测得的参数相差较大。

60. MGB1420型万能磨床在检修晶闸管调速电路常见故障时,电动机M的转速调不上去,可能是三极管V35、V37击穿。

61. 测量高压设备的绝缘电阻时,必须选用电压等级高的兆欧表,也可以用电压高的兆欧表测量低电压电气设备的绝缘电阻,以提高测量精度。★

62. 钳形电流表测量时应选择合适的量程,不能用小量程去测量大电流。★

63. 测量电路中的电阻时,应将被测电路的电源切断。如果电路中有电容器,应先放电后才能测量。切勿在电路带电的情况下测量电阻。★

64. 使用三只功率表测量,当出现表针反偏现象时,只要将该相电流线圈反接即可。★

65. 使用双踪示波器可以直接观测两路信号的时间差值,一般情况下,被测信号频率较高时采用断续方式。★

66. 交流电桥的使用,要求电源电压波动幅度不大与±5%。

67. 晶体管图示仪使用时,被测晶体管接入测试台之前,应先将峰值电压调节旋钮逆时针旋至零位,将基极阶梯信号选择开关调到最小。

68. 为减少涡流损耗,直流电动机的磁极铁芯通常用1~2mm薄钢板冲制叠压后,用铆钉铆紧制成★。

69. 为了得到最大的支路感应电动势,要求互相串连的元件的感应电动势方向相同,能相互叠加。

70. 直流测速发电机按励磁方式可分为永磁式和电磁式。★

71. 在自动控制系统中,使被控量偏离给定值的因素称为扰动。

72. 在单相半波可控整流电路中,调节触发信号加到控制极上的时刻,改变控制角的大小,就实现了控制输出直流电压的大小。★

73. 单相桥式全控整流电路,如果作为可逆变的一般整流工作时,可以只用两个晶闸管,另外两个晶闸管则用续流二极管替代。★

74. 双向晶闸管的额定电流是指正弦半波平均值。

75. 过电压保护的作用是:一旦有大电流产生威胁到晶闸管时,能在允许时间内快速地将过电流切断,以防晶闸管损坏。

76. X6132型万能铣床的电气控制板制作前,应检测电动机三相电阻是否平衡,绝缘是否良好。若绝缘电阻低于0.5MΩ,可继续使用。

77. X6132型万能铣床所使用导线的绝缘耐压等级为220V。

78. X6132型万能铣床电气控制板制作前,应检查开关元件的开关性能是否良好,外形可不检查。

79. X6132型万能铣床电气控制板制作前,应准备必要的工具。

80. X6132型万能铣床的电气元件的安装,应保证门开关时,元件之间、元件与箱体之间不会发生碰撞。★

81. X6132型万能铣床的线路左、右侧配电箱控制板的电气元件安装时,元件布置要美观、流畅、均匀,并固定电气标牌。

82. X6132型万能铣床导线与端子的连接时,敷设完毕,进行修整,然后固定绑扎导线。最后,用小铁锤将线轻轻敲打平整。

83. X6132型万能铣床导线与端子的连接时,根据实际需要,连接导线可走架空线。

84. X6132型万能铣床电动机安装时,一般起吊装置需最后撤去。

85. X6132型万能铣床限位开关安装时,要将限位开关放置在撞块安全撞压区外,并固定牢固。

86. X6132型万能铣床控制板安装时,在控制板和控制箱之间不允许垫螺母或垫片,以免通电后造成短路事故。

87. 机床的电气连接时,元器件上端子的接线无具体要求。

88. 机床的电气连接安装完毕后,若正确无误,则将按钮盒安装就位,关上控制箱门,即可准备试车。★

89. 20/5t桥式起重机安装前检查各电器是否良好,如发现质量问题,应定期修理和更换。

90. 20/5t桥式起重机安装前,仅检查并清点电气部件和材料是否齐全。

91. 20/5t桥式起重机安装前应准备好辅佐材料,但不包括螺丝和螺母。

92. 桥式起重机接地体的一端通常加工成尖状。

93. 接地体制作完成后,在深0.8~2.0m的沟中将接地体垂直打入土壤中。★

94. 桥式起重机接地体制作时,所有扁钢均要求平、直。

95. 桥式起重机接地体埋设时,若条件不允许,可在垃圾、灰渣填埋处埋设。

96. 桥式起重机支架安装要求牢固、垂直、排列整齐。

97. 桥式起重机供电导管调整完毕,应将受电器在导管中反复推行,重点检查接头处有无撞击阻碍现象,是否能运动自如。

98. 桥式起重机电源线接线完毕,应用万用表检测是否有短路现象,确认完好后,在导管另一端套上封盖端帽。★

99. 20/5t桥式起重机限位开关包括小车前后极限位开关、大车左右极限限位开关等。★

100. 桥式起重机的凸轮控制器安装时,控制转轴要竖直放置,安装后应转动灵活。

101. 起重机照明及信号电路所取电源,严禁利用起重机壳体作为电源回路。

102. 桥式起重机电线管路固定后,要求横平、竖直、合理、美观、牢固。

103. 20/5t桥式起重机敷线时,进入接线端子箱时,线束用蜡线捆扎。

104. 桥式起重机操纵室、控制箱内配线时,对线前应准备好号码标示管,在对号的同时套好号码标示管并做线结,以防号码标示管脱落。

105. 桥式起重机连接结束后,应再次检查,确认无误。

106. 桥式起重机根据小车在使用过程中不断运动的特点,通常有软线和硬线两种供、馈电线路。

107. 桥式起重机橡胶软电缆供、馈电线路采用拖缆安装方式,电缆移动端与小车支架固定连接以减少钢缆受力,钢缆上涂一层黏油以润滑、防锈。★

108. 供、馈电线路接好后,移动小车,观察拖缆拖动情况,吊环不阻滞、电缆受力合理并且不打结即可准备试车。

109. 绕线式电动机转子的额定电流和导线的允许电流,均按电动机的工作制确定。

110.当工作时间超过4main或停歇时间不足以使导线、电缆冷却到环境温度时,则导线、电缆的允许电流按短期工作制定确定。

111. 腐蚀性较大的场所内明敷或暗敷,一般采用硬塑料管。

112. 根据穿管导线截面和根数选择线管的直径时,一般要求穿管导线的总截面不应超过线管内径截面的百分之50。★

113. 控制线与动力线共管,当线路较长或弯头较多时,控制线的截面应不小于动力线截面的百分之20。114. KCJ1型小容量直流电动机晶闸管调速系统由给定电压环节、运算放大器电压负反馈环节、电流截止负反馈环节组成。

115. 小容量晶体管调速电路由于主回路串接了平波电抗器Ld,故电流输出波形得到改善。

116. 小容量晶体管调速器电路由于采用了电流负反馈,有效地补偿了电枢内阻压降。★

117. 当负载电流大于额定电流时,由于电流截止反馈环节的调节作用,晶闸管的控制角减小,输出的直流电压减小,电流随之减小。★

118. X6132型万能铣床调试前,检查熔丝时,用万用表检查熔丝是否良好,其型号、规格是否正确。119. X6132型万能铣床主轴变速的主轴电动机的冲动控制,先把主轴瞬时冲动手柄向下压,并拉到后面,转动主轴调速盘,选择所需的转速,再把冲动手柄以较快速度推回原位。

120. 为了提高工作效率,X6132型万能铣床主轴上刀时可以转动。★

121. X6132型万能铣床工作台升降(上下)和横向(前后)移动调试时,通过调整操纵手柄联动机构及限位开关SQ3和SQ4的位置,使开关可靠地动作。

122. X6132型万能铣床工作台纵向移动由横向操作手柄来控制。

123. X6132型万能铣床工作台进给变速冲动调试过程中,当手柄推回时,用万用表R×10K挡测量触点动作情况。★

124. X6132型万能铣床工作台的快速移动是通过点动与连续控制实现的。

125. X6132型万能铣床工作台快速进给调试时,工作台只可以在横向做快速运动。

126. X6132型万能铣床圆工作台回转运动调试时,圆工作台可以双向旋转。

127. MGB1420型万能磨床试车调试时,将SA1开关转到“试”的位置,中间继电器KA1接通电位器RP6。★

128. MGB1420型万能磨床电动机空载通电调试时,给定电压信号逐渐上升,电动机速度应平滑上升,无振动、噪声等异常情况。否则反复调节RP6,直至达到最佳状态为止。

129. MGB1420型万能磨床电动机空载通电调试时,把电动机转速调到700~800R/MIN的范围内,加大电动机负载,使电流达到额定电流的2.4倍

130. MGB1420型万能磨床电动机转速稳定调试时,调节RP4便可调节电流正反馈强度

131. 电容器在选择时,若容器选的太大,电阻就必须很小,将引起单结晶体管直通,发不出脉冲★

132. 在MGB1420型万能磨床中,充电电阻R如果选得太大,会使单结晶体管导通后不再关断。

133. 在MGB1420型万能磨床中,可用钳形电流表测量设备的绝缘电阻。

134. 20/5t桥式起重机调整制动瓦与制动轮的间距时,要求在制动时,制动瓦紧贴在制动轮圆面上无间隙。

135. 20/5t桥式起重机电动机定子回路调试时,把手柄置于中间“零”位,则2L1、2L3与U、W均不断开。136. 20/5t桥式起重机电动机转子回路调试时,反向转动手柄与正向转动手柄,短接情况是完全不同的。

137. 20/5t桥式起重机零位校验时,把凸轮控制器置“零”位。★

138. 20/5t桥式起重机保护功能校验与零位启动校验两者步骤不同。

139. 为确保安全,20/5t桥式起重机主钩上升控制调试时,可首先将主钩上升极限位置开关上调到某一位置,确认限位开关保护功能正常后,再恢复到正常位置。

140. 20/5t桥式起重机主钩下降控制线路校验时,首先断开电源,然后将电动机连接线封接并妥善处理,防止碰线或短路。

141. 20/5t桥式起重机主钩下降控制线路校验时,空载慢速下降时,应注意在“4”挡停留时间不宜过长。★

142. 20/5t桥式起重机加载试车调试时,非调试人员应离开现场,进入安全区。

143. 机械设备电气控制线路调试前,应将电子器件的插件全部插好,检查设备的绝缘及接地是否良好. 144. 机械设备电气控制路调试时,应先接入电机进行调试,然后再接入电阻性负载进行调试。★145. 机械设备电气控制线路控制电流测试时,应用万用表测量各点电压是否符合要求。★

146. 机械设备电气控制线路闭环调试时,应先调节速度环,再调节电流环。

147. CA6140型车床的主轴、冷却、刀架快速移动分别由两台电动机拖动。、

148. 电气测绘最后绘出的是线路控制原理图。、

149. 电气测绘一般要求严格按规定步骤进行。

150. 由于测绘判断的需要,确定要开动机床或设备时,一定要由熟练的操作工操作。★

二、选择题(下列每题的4个选项中只有1个是正确的,请将正确的选项字母填入括号内

1.无功补偿最有利的补偿方式是()

A . 个别补偿B. 分组补偿C. 集中补偿D.B和C

2.用戴维南定理分析电路“入端电组”时,应将内部的电动势()处理

A.作开路

B. 作短路

C. 不进行

D. 可作任意

3.若只需研究电路中某一支路的U、I之间的关系,最好应用()进行分析。

A.基尔霍夫定律

B.叠加定理

C. 全电路欧姆定律

D. 戴维南定理

4.在纯电阻电路中,下列各式中正确的是()★

A. I=U/Z

B. IM=U/Z

C. I=U/R

D. Im=U/Z

5.计算纯电感电路的无功功率可用的公式为()

A. QL=UL/WL

B. QL=U2LXL

C. QL=U2L/XL

D. QL=WLUL

6.纯电感电路中,无功功率用来反映电路中()★

A. 纯电感不消耗电能的情况

B. 消耗功率的多少

C. 无功能量交换的规模

D. 无用功的多少

7.三相对称负载作Y连接时,线电流是相电流的()

2倍 C.3倍 D. 3倍

A.1倍

B.

8.当电源容量一定时,功率因数越大,说明电路中用电设备的()

A.无功功率大

B. 有功功率大

C. 有功功率小

D.视在功率大

9.提高功率因数的意义在于提高输电效率和()★

A.防止设备损坏

B. 减小容性电流

C. 提高供电设备利用率

D. 提高电源电压

10.三相对称负载作△连接时,线电压与相电压相等,线电流是相电流的()★

2倍 C.3倍 D. 3倍

A.1倍

B.

11.三相对称负载作Y连接时,线电压是相电压的()

2倍 C.3倍 D. 3倍

A.1倍

B.

12.同一电源中,三相对称负载作△连接时,消耗的功率是它作Y连接时的()★

2倍 C.3倍 D. 3倍

A.1倍

B.

13.高频淬火是根据()进行的。★

A.涡流原理

B.电磁感应原理

C.趋肤效应

D.电流的热效应

14.工厂中进行电工测量,应用最多的是()

A.指示仪表

B.比较仪器

C.示波器

D. 电桥

15. 用直流单臂电桥测电阻,属于()测量。

A.直接

B. 间接

C. 比较

D. 一般性

16. 若晶体管静态工作点在交流负载线上位置定得太高,会造成输出信号的()★

A. 饱和失真

B. 截止失真

C.交越失真

D. 线性失真

17.在多级放大电路的级间耦合中,低频电压放大电路主要采用()耦合方式。

A. 阻容

B. 直接

C. 变压器

D. 电感

18.多级放大器的总电压放大倍数等于各级放大电路电压放大倍数之()。★

A. 和

B.差

C. 积

D. 商

19. 在晶体管输出特性曲线上,表示放大器静态时输出回路电压与电流关系的直线称为()

A.直流负载线

B.交流负载线

C.输出伏安线

D.输出直线

20. 晶体三极管输出特性曲线放大区中,平行线的间隔可直接反映出晶体三极管( )的大小。

A.基极电流B.集电极电流 C.电流放大倍数 D.电压放大倍数

21. 把放大器输出端短路,若反馈信号不为零,则反馈应属于()反馈。

A.并联

B. 串联

C. 电压

D. 电流

22.串联负反馈会使放大电路的输入电阻()。★

A .变大 B.减少 C.为零 D.不变

23.电压负反馈会使放大电路的输出电阻()。

A .变大 B.减少 C.为零 D.不变

24.射极输出器( )放大能力。★

A.具有电压

B.具有电流

C.具有功率

D.不具有任何

25.推挽功率放大电路若不设置偏置电路,输出信号将会出现()。

A.饱和失真

B.截止失真

C.交越失真

D.线性失真

26.OTL功率放大器中与负载串联的电容器具有传送输出信号和()的功能。

A.隔直流

B.对电源滤波

C.提高输出信号电压

D.充当一个电源,保证晶体管能正常工作

27.电路能形成自激振荡的主要原因是在电路中()。

A. 引入了负反馈

B.引入了正反馈

C. 电感线圈起作用

D.供电电压正常

28.在需要较低频率的振荡信号时,一般都采用()振荡电路。★

A.LC

B.RC

C.石英晶体

D.变压器

29.在直流放大器中,零点漂移对放大电路中影响最大的是()。

A.第一级

B. 第二级

C. 第三级

D. 末极

30.引起零点漂移最主要的因素是()。★

A.温度的变化

B.电路元件参数的变

C.电源电压的变化

D.电路中电流的变化

31.衡量差动放大电路性能质量的指标是()。

A.差模放大倍数Ad

B.共模放大倍数Ac

C.共模抑制比K cmrr

D.输出电阻R0

32. 抑制零点漂移现象最有效且最常用的方法是在电路中采用().

A. 正反馈

B.负反馈

C.降低电压

D.差动放大电路

33.当晶闸管导通后,可依靠管子本身的()作用,以维持其导通状态。

A.放大

B. 正反馈

C.负反馈

D.开关

34.加在晶闸管门极(控制极)上的触发信号电压值一般为()。

A.4~10V

B.12~18V

C.220V

D.380V

35.当单结晶体管的发射极电压高于()电压时就导通。★

A.额定

B.峰点

C.谷点

D.安全

36.晶体三极管作开关使用时,是工作在其( ).

A.放大区

B.饱和区

C.截止区

D. 饱和区与截止区

37.测定变压器的电压比应该在变压器处于()情况下进行。

A.空载状态

B. 轻载状态

C.满载状态

D. 短路状态

38.当变压器带电容性负载运行时,其电压调整率△U%()。

A.大于零

B. 等于零

C. 小于零

D. 大于1

39.变压器的最高效率发生在其负载系数为()。★

A.β=0.2

B. β=0.6

C. β=1

D. β>1

40. 三相异步电动机启动瞬间,其转差率为()。

A.S=0

B. S=0.01~0.07

C.S=1

D.S>1

41. 三相异步电动机空载运行时,其转差率为()。

A.S=0

B.S=0.04~0.07

C.S=0.1~0.7

D.S=1

42. 三相异步电动机额定运行时,其转差率一般为()。

A.S=0.004~0.007

B.S=0.01~0.07

C.S=0.1~0.7

D.S=1

43.三相异步电动机反接制动时,其转差率为()。★

A.S>0

B.S=0

C.S=1

D. S>1

44.三相异步电动机回馈制动时,其转差率为()。

A.S>0

B.S=0

C.S=1

D. S>1

45.三相异步电动机的额定功率是指()。

A.输入的视在功率 B. 输入的有功功率C.产生的电磁功率 D. 输出的机械功率46.三相异步电动机机械负载加重时,其定子电流将()。★

A.增大

B.减小

C.不变

D.不一定

47. 三相异步电动机机械负载加重时,其转子转速将()。

A. 升高

B.降低

C.不变

D.不一定

48. 三相异步电动机机械负载不变而电源电压降低时,其定子电流将()。

A.增大 B.减小 C.不变 D.不一定

49.三相异步电动机机械负载不变而电源电压降低时,其转子转速将()。

A.升高 B.降低 C.不变 D.不一定

50. 三相异步电动机启动转矩不大的主要原因是()。

A.启动时电压低B.启动时电流不大C.启动时磁通少 D.启动时功率因数低51.三相异步电动机增大转子电阻,则其最大转矩()。★

A.增大 B.减小 C.不变 D. 不一定

52.三相异步电动机增大转子电阻,则其启动转矩()。

A.增大 B.减小 C.不变 D.不一定

53. 三相异步电动机增大转子电阻,则其启动电流()。

A.增大 B. 减小 C.不变 D.不一定

54.三相异步电动机负载一定而增大转子电阻,则其转速()。

A.升高 B.降低 C.不变 D.不一定

55. 同步发电机从空载到满载,其端电压将()。

A.升高 B.降低 C.不变 D.不一定

56.同步电动机的启动方法是()。★

A.同步启动法 B.异步启动法C.电容启动法 D.罩极启动法

57.同步电动机的机械特性是()。

A.绝对硬特性 B.硬特性 C.软特性 D.绝对软特性

58.同步电动机通常应工作在()。

A.欠励状态 B.正励状态 C.过励状态 D.空载过励状态

59.同步补偿机应工作在()。★

A.欠励状态 B.正励状态 C.过励状态 D.空载过励状态

60. 触头压力与接触电阻()。

A.成正比 B.成反比 C.无关 D.无比例关系

61.对交流电器而言,若操作频率过高,会导致()。★

A.铁芯过热 B.线圈过热 C.触头过热 D.触头烧毛

62.拉长直流接触器的铁芯行程时,其吸力()。

A.减小 B.增大 C.不变 D.不能确定

63.直流电动机电枢回路串电阻后,电动机的转速()。★

A.升高 B.降低 C.不变 D.不能确定

64.大型及复杂设备的调速方法较多采用()。

A.电气调速 B.机械调速 C.电气与机械相结合的调速 D.液压调速

65.直流电动机的过载保护就是电动机的()。

A.过电压保护

B.过电流保护

C.超速保护

D.短路保护

66. 钻床采用十字开关操作的优点是()。★

A.节省按钮 B. 操作方便 C. 不误动作 D. 省电

67.在大修后,若将摇臂升降电动机的三相电源相序反接了,则使上升和下降颠倒,采取()办法可以解决。★

A.电动机重装 B. 电枢电压反向 C. 换三相电源中任意两线 D. 转子电源线重接

68.万能铣床的操作方法是()。★

A.全用按钮 B.全用手柄 C. 既有按钮又有手柄 D.用行程开关控制

69.桥式起重机主钩电动机下放空钩时,电动机工作在()状态。

A.正转电动 B. 反转电动 C. 倒拉反接 D. 再生发电

70. 在G-M调速系统中,改变直流电动机的转速,采用()的方法。

A . 改变直流发电机的转速 B. 改变交流电动机的转速

B.改变直流发电机的励磁电流 D. 改变交流电动机的额定电压

71.在交磁放大机转速负反馈调速系统中,直流电动机转速的改变靠()实现。

A.改变反馈系统 B. 改变发电机的转速C. 改变给定电压 D. 改变绕组匝数

72.在晶闸管直流电动机调速系统中,改变(),就能改变直流电动机是转速。★

A.整流方式

B.晶闸管导通角

C.电源电压

D.电源频率

73.在晶闸管—电动机调速系统中,为了补偿电动机端电压降落,应采取()。

A. 电流正反馈

B.电流负反馈

C.电压正反馈

D. 电压负反馈

74.电工指示仪表按仪表测量机构的结构和工作原理分,有()等。

A.直流仪表和交流仪表

B.电流表和电压表

C.磁电系仪表和电磁系仪表

D.安装式仪表和可携带式仪表

75.下列电工指示仪表中,若按仪表的测量对象分,主要有()等。

A.实验室用仪表和工程测量用仪表

B.功率表和相位表

C.磁电系仪表和电磁系仪表

D.安装式仪表和可携带式仪表

76.在电工指示仪表的使用过程中,准确度是一个非常重要的技术参数,其准确等级通常分为()。

A.四级

B.五级

C.六级

D.七级

77.电工指示仪表的准确等级通常分为七级,它们分别为0.1级、0.2级、0.5级、()等。

A.0.6级

B.0.8级

C.0.9级

D.1.0级

78.仪表的准确度等级的表示,是仪表在正常条件下的()的百分数。

A.系统误差

B.最大误差

C.偶然误差

D.疏失误差

79.为了提高被测量的精度,在选用仪表时,要尽可能使被测量值在仪表满度值的()位置。★

A.1/2

B.1/3

C.2/3

D.1/4

80.电工指示仪表在使用时,通常根据仪表的准确度等级来决定用途,如0.5级仪表常用于()。

A.标准表

B.实验室

C.工程测量

D.工业测量

81.电工指示仪表在使用时,通常根据仪表的准确度等级来决定用途,如()级仪表常用于工程测量。

A.0.1级

B.0.5级

C.1.5级

D.2.5级

82.发电机控制盘上的仪表准确度等级一般不低于()。

A.0.1级

B.0.5级

C.1.5级

D.2.5级

83.直流系统仪表的准确度等级一般不低于1.5级,在缺少1.5级仪表时,可用2.5级仪表加以调整,使其在正常条件下,误差达到()的标准值。

A.0.1级

B.0.5级

C.1.5级

D.2.5级

84.与仪表连接的电压互感器的准确度等级应不低于()。★

A.0.1级

B.0.5级

C.1.5级

D.2.5级

85.作为电流或电压测量时,()和2.5级的仪表容许使用1.0级的互感器。

A.0.1级

B.0.5级

C.1.0级

D.1.5级

86.对于有互供设备的变配电所,应装设符合互供条件要求的电测仪表。例如,当功率有送、受关系时,就需要安装两组()和双向标度尺的功率表。

A. 电流表

B.电能表

C.电压表

D.功率因数表

87.电子仪器()可分为袖珍式、便携式、台式、架式、插件式等仪器。

A.功能

B.工作频段

C.工作原理

D.结构特点

88.电子仪器按()可分为简易测量仪器、精密测量仪器、高精度测量。

A.功能

B.工作频段

C.工作原理

D.结构特点

89.电子测量的频率范围及宽,其频率低端已进入()量级。

A. 10-1~10-2Hz

B. 10-2~10-3Hz

C. 10-3~10-4Hz

D. 10-4~10-5Hz

90.电子测量的频率范围及宽,其频率低端已进入10-4~10-5Hz量级,而高端已达到4╳10-5Hz,有的则进入()范围。A.可见光 B.红外线 C.紫外线 D.无线电

91.X6132A型万能铣床启动主轴时,先闭合QS开关,接通电源,再把换向开关()转到主轴所需的旋转方向。★A. SA1 B.SA2 C.SA3 D. SA4

92.X6132A型万能铣床启动主轴时,先接通电源,再把换向开关SA3转到主轴所需的旋转方向,然后按启动按钮SB3或SB4接通接触器KM1,即可启动主轴电动机()。

A. M1

B. M2

C. M3

D. M4

93. X6132A型万能铣床停止时,按停止按钮SB1—1或SB2—1,切断接触器KM1线圈的供电电路,并接通主轴制动电磁离合器(),主轴即可停止转动。

A. HL1

B. FR1

C. QS1

D. YC1

94. X6132A型万能铣床进给运动是,升降台的上下运动和工作台的前后运动完全由操纵手柄通过行程开关

来控制。其中,用于控制工作台向前和向上运动的行程开关是( )。

A.SQ1

B.SQ2

C. SQ3

D.SQ4

95. X6132A型万能铣床进给运动是,升降台的上下运动和工作台的前后运动完全由操纵手柄通过行程开关

来控制。其中,行程开关SQ3用于控制工作台向前和( )的运动。

A.向左

B.向右

C. 向上

D.向下

96. X6132A型万能铣床工作台的左右运动由操纵手柄来控制,其联动机构控制行程开关SQ1和SQ2,它们分别控制工作台( )及向左运动。

A.向上

B.向下

C. 向后

D.向右

97. X6132A型万能铣床工作台向后、向上压手柄SQ4及工作台向左压手柄SQ2,接通接触器( )线圈,即按选择方向做进给运动。★

A. KM1

B. KM2

C. KM3

D. KM4

98. X6132A型万能铣床工作台向前、向下运动是通过操作手柄压合SQ3及工作台向右运功操作手柄压合SQ1,接通接触器( )线圈,即按选择方向做进给运动。

A. KM1

B. KM2

C. KM3

D. KM4

99. X6132A型万能铣床工作台变换进给速度时,当蘑菇形手柄向( )拉至极端位置且在反向推回之前借孔盘推动行程开关SQ6,瞬时接通接触器KM3,则进给电动机做瞬时转动,使齿轮容易啮和。★

A. 前

B. 后

C. 左

D. 右

100. X6132A型万能铣床主轴启动后,若将快速按钮( )或SB6按下,接通接触器KM2线圈电源,接通YC3快速离合器,并切断YC2进给离合器,工作台按原运动方向做快速移动。★

A.SB3

B.SB4

C. SB5

D.SB2

101. X6132A型万能铣床主轴上刀换刀时,先将转换开关SA2扳到( )位置主轴不能旋转,然后再上刀换刀。

★A. 接通 B. 断开 C. 中间 D. 极限

102. X6132A型万能铣床主轴上刀完毕,将转换开关SA2扳到( )位置,主轴方可启动。

A. 接通

B. 断开

C. 中间

D. 极限

103. X6132A型万能铣床控制电路中,将转换开关SA4扳到( )位置,冷却泵电动机启动。

A. 接通

B. 断开

C. 中间

D. 极限

104. X6132A型万能铣床控制电路中,机床照明由照明变压器供给,照明灯本身由( )控制。

A. 主电路

B. 机床控制电路

C. 开关

D. 无专门

105. 在MGB1420型万能磨床的砂轮电动机控制回路中,接通电源开关QS1后,( )交流控制电压通过开关SA2控制接触器KM1,从而控制液压、冷却泵电动机。

A. 24V

B. 36V

C. 110V

D. 220V

106. 在MGB1420型万能磨床的内外磨砂轮电动机控制回路中,接通电源开关QS1,( )交流控制电压通

过开关SA3控制接触器KM2的通断,达到内外磨砂轮电动机的启动和停止。

A. 36V

B. 110V

C. 220V

D. 38V

107. 在MGB1420型万能磨床的工件电动机控制回路中,电动机M的启动、点动及停止由主令开关( )控制中间继电器KA1、KA2来实现。

A. SA1

B. SA2

C. SA3

D. SA4

108. 在MGB1420型万能磨床的工件电动机控制回路中,主令开关SA1扳在“开”挡时,中间继电器()线圈吸合。★A. KM1 B. KA2 C. KA1 D. KM2

109. 在MGB1420型万能磨床的工件电动机控制回路,主令开关SA1扳在“试”时,中间继电器KA1线圈吸合,从电位器( )引出给定信号电压,制动回路被切断。

A. RP1

B. RP2

C. RP4

D. RP6

110. 在MGB1420型万能磨床的自动循环工作电路系统中,通过微动开关SQ1、SQ2,行程开关( ),万能转换开关SA4,时间继电器KT和电磁阀YT与油路、机械方面配合实现磨削自动循环工作。★

A. SQ3

B.SQ4

C. SQ5

D. SQ6

111.在MGB1420型万能磨床的晶闸管直流调速系统中,该系统的工作电动机功率为()。

A.0.15KW

B. 0.22KW

C. 0.55KW

D. 0.75KW

112.在MGB1420型万能磨床晶闸管直流调速系统中,主回路通常采用()。★

A. 单相全波可控整流电路

B. 单相桥式半控制整流电路

C.三相半波可控制整流电路

D. 三相半控桥整流电路

113.在MGB1420型万能磨床晶闸管直流调速系统中的主回路中,用整流电路直接对220V交流电整流,最高输出电压()左右。A. 110V B. 190V C. 220V D. 380V

114. 在MGB1420型万能磨床晶闸管直流调速系统控制主回的基本环节中,V37为一级放大,()可看成是一个可变电阻。A. V33 B. V34 C. V35 D. V37

115.在MGB1420型万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路的基本环节中,()为触发信号的功率放大器。

A. V33

B. V34

C. V35

D. V37

116.在MGB1420型万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路的辅助环节中,当负载电流大于额定电流1.4倍时,()饱和导通,输出截止。

A. V38

B. V39

C. V29

D. RP2

117.在MGB1420型万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路的辅助环节中,V19、()是组成电流正反馈的元件。A. R26 B. R29 C. R36 D. R38

118. 在MGB1420型万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路的辅助环节中,由C16、( )R27、RP5等组成电压微分负反馈环节,以改善电动机运转时的动态特性。

A. R19

B. R26

C. RP2

D. R37

119. 在MGB1420型万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路的辅助环节中,由R29、R36、R28组成()。★

A.积分校正环节

B.电压负反馈电路

C.电压微分负反馈环节

D.电流负反馈电路

120.在MGB1420型万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路中,由控制变压器TC1的二次绕组②端经整流二极管V6、()、三极管V36等组成同步信号输入环节。

A. V12

B. V21

C. V24

D. V29

121.在MGB1420型万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路中,V36的基极加有通过R19、V13来的正向直流电压和由变压器TC1的二次线圈经V6、()整流后的反向直流电压。

A. V12

B. V21

C. V24

D. V29

122. 在MGB1420型万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路电源部分,经()整流后再经V5取得+20V直流电压,供给单结晶体管触发电路使用。

A. V1~V4

B. V2~V5

C. V3~V6

D. V4~V8

123.在MGB1420型万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路电源部分,经V1~V4整流后再经V5取得()直流电压,供给单结晶体管触发电路使用。

A. 7.5V

B. 10V

C. –15V

D. +20V

124. 绘制电气原理图时,通常把主线路和辅助线路分开,主线路用()画再辅助线路的左侧或上部,辅助线路用细实线画在主线路的右侧或下部.

A. 粗实线

B. 细实线

C. 点画线

D. 虚线

125. 在分析主电路时,应根据各电动机和执行电器的控制要求,分析其控制内容,如电动机的启动、()等基本控制环节。

A.工作状态显示

B.正反转控

C.电源显示

D.参数测定

126. 在分析较复杂电气原理图的辅助电路时,要对照()进行分析。

A.主线路

B.控制电路

C. 照明电路

D.连锁与保护环节

127. 下列故障原因中,()会导致直流电动机不能启动。★

A.电源电压过高

B. 电动机过

C.电刷架位置不对

D.励磁回路电阻过大

128.下列故障原因中,()会导致直流电动机不能启动。

A.电源电压过高

B. 电动机过载

C.电刷架位置不对

D.励磁回路电阻过大

129. 直流电动机转速不正常的故障原因主要有()等。

A.换向器表面有油污

B.接线错误

C.无励磁电流

D.励磁绕组接触不良

130.直流电动机由于换向器偏摆导致电刷下火花过大时,应用()测量,偏摆过大时应重新精车。

A.游标卡尺

B.直尺

C.千分尺

D.水平仪

131.直流电动机因电刷牌号不相符导致电刷下火花过大时,应更换()的电刷。★

A.高于原规格

B.低于原规格

C.原牌号

D.任意

132.直流电动机温升过高时,发现定子与转子互相摩擦,此时应检查()。

A.传动带是否过紧B.磁极固定螺栓是否松脱C.轴承与轴配和是否过松D.电动机固定是否牢固

133. 直流电动机温升过高时,发现通风冷却不良,此时应检查()。

A.启动、停止是否过于频繁

B.风扇扇叶是否良好

C.绕组有无短路现象

D.换向器表面是否有油污134.直流电动机滚动轴承发热的主要原因有()等。★

A.轴承磨损过大

B.轴承变形

C.电动机受潮

D.电刷架位置不对

135. 直流电动机滚动轴承发热的主要原因有()等。

A. 传动带过紧

B.轴承变形

C.电动机受潮

D.电刷架位置不对

136.造成直流电动机漏电的主要原因有()等。★

A.引出线碰壳

B.并励绕组局部短路

C.转轴变形

D.电枢不平衡

137.用测量换向片间压降的方法检查叠式绕组开路故障时,毫伏表测得的换向片压降(),表示开路故障就在这里。

A. 显著减小

B.显著增大

C.先减小后增大

D.先增大后减小

138.检查波形绕组开路故障时,在六级电动机里,换向器上应有()烧毁的黑点。

A.2个

B.3个

C.4个

D.5个

139.检查波形绕组短路故障时,对于六级电枢,当测量到一根短路线圈的两个线端中间的任何一根的时候,电压表上的读数大约等于()。

A. 最大值

B.正常的一半

C.正常的三分之一

D.零

140.检查波形绕组短路故障时,在六级电动机的电枢中,线圈两端是分接在相距()的两片换向片上的。A.二分之一 B.三分之一 C.四分之一 D.五分之一

141.测量换向片和轴间的压降时,若测到某一换向片,豪付表读数(),则表明这个换向片或所连接的线圈可能对地短路。

A.很小或者为零

B.为正常的二分之一

C.为正常的三分之一

D.很大

142.用试灯检查电枢绕组对地短路故障时,因实验所用为交流电源,从安全考虑应采用()电压。★

A.36V

B.110V

C.220V

D.380V

143.车修换向器表面时,每次切削深度为0.05~0.1mm,进给量在()左右。

A.0.1mm

B.0.15mm

C.0.25mm

D. 0.3mm

144.车修换向器表面时,加工后换向器与轴的同轴度不超过( )。

A.0.02~0.03mm

B.0.03~0.35mm

C.0.35~0.4mm

D.0.4~0.45mm

145.电刷、电刷架检修时,研磨好的电刷与换向器的接触面应达()以上。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

146.对于振动负荷或起重用电动机,电刷压力要比一般电动机增加()。

A.30%~40%

B. 40%~50%

C. 50%~70%

D. 75%

147.采用敲打法安装滚动轴承时,管子的内径稍大于轴承内环内径()。

A.1~2mm

B.2~5mm

C.5~6mm

D.7mm

148.采用热装法安装滚动轴承时,首先将轴承放在油锅里煮,轴承约煮()。

A.2min

B.3~5min

C.5~10min

D.15min

149.确定电动机电刷中性线位置时,对于大中型电动机,加入的试验电压一般为()。

A.几伏

B.十几伏

C. 几伏到十几伏

D. 几十伏

150.在伺服电动机使用中,当采用晶闸管整流电源时,最好是()电路。★

A.单项半波

B.单项全波

C.单项桥式

D. 三相全波桥式

151.直流伺服电动机旋转时有大的冲击,其原因是:测速发动机在()时,输出电压的波纹峰值大于2%。

A.550r/min

B.750r/min

C.1000r/min

D.1500r/min

152.在无换向器电动机的常见故障中,接触不良属于()。

A.误报警故障

B.转子位置检测器故障

C.电磁制动故障

D.接线故障

153.在无换向器电动机的常见故障中出现得电松不开,失电不制动现象,属于()。

A.误报警故障

B.转子位置检测器故障

C.电磁制动故障

D.接线故障

154.电磁调速电动机在长期停运再使用前应检查绝缘电阻,特别时控制器,其阻值不应低于(),否则需干燥处理。★A.0.5MΩ B.1MΩ C.5MΩ D.10MΩ

155. 电磁调速电动机校检和试车时,拖动电动机一般可以全压启动,如果电源容量不足,可采用()作减压启动。A.串电阻B. 星一三角形 C.自耦变压器D.延边三角形

156.交磁电机扩大机装备前检查换向器时,换向器与轴承挡的同轴度允差应小于0.03mm,在旋转过程中,偏摆应小于()。

A. 0.03mm

B. 0.05mm

C. 0.09mm

D. 0.12mm

157.交磁电机扩大机在运转前应空载研磨电刷接触面,使磨合部分(镜面)达到电刷整个工作面80%以上时为止,通常需空转()A. 0.5~1h B. 1~2h C. 2~3h D. 4 h

158. 交磁电机扩大机补偿程度的调节时,对于负载为直流电动机时,其欠补偿程度应欠得多一些,常为全补偿特性的()。A. 75% B. 80% C. 90% D. 100%

159.造成交磁电机扩大机空载电压很低或没有输出的主要原因有()。★

A.控制绕组断路

B. 换相绕组短路

C. 补偿绕组过补偿

D. 换向绕组接反

160.X6132型万能铣床的全部电动机都不能启动,可能是由于()造成的。★

A.停止按钮常闭触点短路

B. SQ7常开触点不良

C. 换刀制动开关SA2不在正确位置

D. 电磁离合器YC1无直流电压

161.X6132型万能铣床的全部电动机都不能启动,可能是由于()造成的。★

A.停止按钮常闭触点短路

B. SQ7常开触点不良

C. SQ7常闭触点接触不良

D. 电磁离合器YC1无直流电压

162. X6132型万能铣床主轴停车时没有制动,若主轴电磁离合器YC1两端无直流电压,则检查熔断器()是否熔断。★A.FU1 B. FU3 C. FU4 D. FU5

163. X6132型万能铣床主轴停车时没有制动,若主轴电磁离合器YC1两端直流电压低,则可能因()线圈

内部有局部断路。

A. YC1

B. YC2

C. YC3

D. YC4

164. X6132型万能铣床主轴电动机已启动,而进给电动机不能启动时,首先检查接触器KM3或()是否吸合。

A.KM1

B. KM2

C. KM3

D. KM4

165. X6132型万能铣床主轴电动机已启动,而进给电动机不能启动时,接触器KM3或KM4不能吸合,则应检查()。★

A.接触器KM3或KM4线圈是否断线

B.电动机M3的进线端是否断线

C.熔断器FU2是否熔断

D. 接触器KM3或KM4的主触点是否不良

166. 当X6132型万能铣床工作台不能快速进给,检查接触器KM2是否吸合,如果已吸合,则应检查()。

A.YC2的线圈是否断线

B. KM2的辅助触点是否不良

C.快速按钮SB5的触点是否不良

D.快速按钮SB5的触点是否不良

167. 当X6132型万能铣床工作台不能快速进给,检查接触器KM2是否吸合,如果已吸合,则应检查( )。

A.KM2的线圈是否断线

B. 离合器摩擦片

C.快速按钮SB5的触点是否不良

D.快速按钮SB6的触点是否不良

168.MGB1420型磨床电气故障检修时,如果冷却泵电动机输入端电压不正常,则可能是()接触不良,可进一步检查、修理。

A.QS1

B.QS2

C.QS3

D.QS4

169.MGB1420型磨床电气故障检修时,如果液压泵、冷却泵都不转动,则应检查熔断器FU1是否熔断,再看接触器()是否吸合。★

A.KM1

B.KM2

C.KM3

D.KM4

170.MGB1420型磨床控制回路电气故障检修时,中间继电器KA2不吸合,可能是开关()接触不良或损坏。A.SA1 B.SA2 C.SA3 D.SA4

171.MGB1420型磨床控制回路电气故障检修时,自动循环磨削加工不能自动停机,可能是时间继电器()已损坏,可以进行修复或更换。★

A.KA B.KT C.KM D.SQ

172.MGB1420型磨床工件无级变速直流拖动系统故障检修时,梯形波的斜率将影响移相范围大小。斜率小,梯形波不好,移相范围小,一般是由于电源电压低造成的,正常时TC1的二次绕组①端的交流电压一般为()左右。

A.6~9v B. 9~12v C.12~24v D. 40~80v

173.MGB1420型磨床工件无级变速直流拖动系统故障检修时,观察C3两端的电压Uc的波形。如无锯齿波电压,可通过电位器()调节输入控制信号的电压。

A.RP1 B. RP2 C. RP3 D. RP4

174.用万用表测量晶闸管元件阳极和阴极之间的正反向电阻时,优质元件在兆欧数量级,少则()。★A.几十兆欧以上 B. 几百兆欧以上 C. 几千兆欧以上 D. 几百千兆欧以上

175. 用万用表测量晶闸管元件阳极和阴极之间的正向电阻时,一般反向电阻比C 正向电阻大,正向在几十欧姆以下,反向在()以上。★

A.数十欧姆以上 B. 数百欧姆以上 C. 数千欧姆以上 D.数十千欧姆以上

176.MGB1420型磨床晶闸管调速电路常见故障中,工件电动机不转,可能是()。

A.三极管V35漏电流过大 B. 三极管V37漏电流过大

C.触发电路没有触发脉冲输出

D.三极管已经击穿

177.MGB1420型磨床闸管调速电路常见故障中,未加信号电压,电动机M可旋转,可能是()A.熔断器FU6熔丝熔断 B. 触发电路没有触发脉动输出

C.电流截止负反馈过强

D. 三极管V35或V37漏电流过大

178. 手摇发动机式兆欧表在使用前,指针指示在标度尺的()。★

A.“0”处 B.“∞”处 C.中央处 D.任意位置

179.在测量额定电压为500V以上的线圈的绝缘电阻时,应选用额定电压为()的兆欧表。★

A.500V

B.1000V

C.2500V

D. 2500V以上

180. 钳形电流表按结构原理不同,可分为()和电磁式两种。

A.磁电式 B.互感器式 C. 电动式 D.感应式

181. 钳形电流表每次测量只能钳入()导线★

A.1根 B. 2 根 C. 3 根 D.4根

182.用单相功率表扩大量程测量有功功率时,当负载功率超过功率表的量程时,可通过使用()来扩大量程。

A.变流器 B. 电流互感器 C. 并联分流电阻 D.串联附加电阻

183.三相两元件功率表常用于高压线路功率的测量,采用电压互感器和()以扩大量程。★A.变流器 B. 电流互感器 C. 并联分流电阻 D.串联附加电阻

184.用示波器进行直流电压的测量时,应将“Y轴灵敏度”旋钮的微调顺时针旋到底,置于()位置。

★A.“通道1” B. “手动” C. “自动”D. “校准”

185.用示波器测量脉冲信号,在测量脉冲上升时间和下降时间时,根据定义应从脉冲幅度的()和90%处作为起始和终止的基准点。A. 2% B. 3% C.5% D.10%

186.直流单臂电桥适用于阻值为()的电阻。★

A. 0.1Ω~1MΩ

B.1Ω~1MΩ

C.10Ω~1MΩ

D.100Ω~1MΩ

187.单臂电桥测量时,当检流计指零时,用比较臂电阻值()比较臂的倍率,就是被测电阻的阻值。★

A.加

B.减

C.乘以

D.除以

188.JT-1型晶体管图示仪有()极性开关。

A.1个

B.2个

C.3个

D.4个

189.为了使晶体管图示仪的坐标尺度准确的反映电压或电流值,全机设有3个校正开关。按一个正开关,屏幕上光点移动()就算校正正确。

A.2格

B.5格

C.10格

D.20格

190.直流电动机的定子由机座、主磁极、换向级及()等部件组成。★

A.电刷装置

B.电枢铁芯

C.换向器

D.电枢绕组

191.直流电动机的转子由电枢铁芯、电枢绕组及()等部件组成。

A.机座

B.主磁极

C. 换向器

D. 换向极

192.直流电动机的电枢绕组中,()的特点是绕组元件两端分别接到相隔较远的两个换向片上。

A.单叠绕组

B.单波绕组

C.复叠绕组

D.复波绕组

193.直流电动机的单波绕组中,要求两个相连接的元件边相距约为()极距。

A. 1倍

B.2倍

C.3倍

D.5倍

194.直流测速发电机的结构与一般直流伺服电动机没有区别,也由铁芯、绕组和换向器组成,一般为( )。

A.两极

B.四极

C.六极

D.八极

195.测速发电机可做校正元件。对于这类用途的测速发电机,可选用直流或异步发电机,其精度要求( )。

A. 任意

B.比较高

C.最高

D.最低

196.测速发电机可做校正元件。对于这类用途的测速发电机,可选用直流或异步测速发电机,其精度要求()。★A.电压元件 B.功率元件 C.校正元件 D.电流元件

197.在单相半波可控整流电路中,α越大,输出U d()。★

A.越大

B.越小

C.不变

D.不一定

198.在单相半波可控整流电路中,总是在电路输出端并联一个()二极管。★

A.整流

B.稳压

C.续流

D.普通

199.单相桥式全控整流电路的优点是提高了变压器的利用率,(),且输出电压脉动小。

A.减少了晶闸管的数量

B.降低了成本

C.不需要带中间抽头的变压器

D.不需要维护

200.在单相桥式全控整流电路中,当控制角α增大时,平均输出电压U d().

A.增大

B.下降

C.不变

D.无明显变化

201.在交流调压电路中,都采用()作为可控元件。★

A.普通晶闸管

B. 双向晶闸管

C. 大功率晶闸管

D.单结晶闸管

202.晶闸管过电流保护方法中,最常用的是保护()。★

A.瓷插熔断器

B.有填料熔断器

C. 无填料熔断器

D.快速熔断器

203.快速熔断器的额定电流指的是()。

A.有效值

B.最大值

C.平均值

D.瞬时值

204.X6132型万能铣床的主轴电动机M1为7.5KW,主轴路应选择()。★