分输站干燥施工组织设计

济宁分输站干燥施工组织设计摘要在天然气管道管网中,城市天然气输气管道已经成了生活中不可缺少的部分了。为了提升城市居民的生活品质,并且给社会带来方便,加强城市管网的利用率,让城市天然气管网更加密集,达到天然气都能通道每家每户,所以对于城市天然气输气管道的建设已经是刻不容缓的大事情了,对于建设者来说施工组织设计又是天然气管道管网建设最重要的一环,所以呢就主要是针对城市天然气管道工程施工组织设计的内容进行一系列的部署,施工计划,及其为了质量安全所做的一些措施。这里有详细的施工组织总体的方案,工程施工方案,各项资源需要量计划方案,项目质量保证措施,工期保证措施,还有最重要的安全保护措施。为管道施工组织提供良好的数据

保证,以及质量监督。关键词:城市管网分输站管线干燥漏点干空气目录 1 编制依据 (1)

EPC下发文件............................... 错误!未定义书签。图纸资料.................................. 错误!未定义书签。国家现行法令法规,地区行业颁发的相关管理规定错误!未定义书签。施工技术标准及验收规范..................... 错误!未定义书签。2工程概况. (2)

工程概况....................................................

2 主要工程量.................................................. 2 3施工部署.......................................................

2 济宁分输站管线干燥组织机构.................................. 2 主要负责人及联系方式........................................

3 干燥机组人员配备........................................... 3 干燥机

组设备及材料配备...................................... 3 4管线干燥的目的和方法...........................................

4 管线干燥的目的.............................................. 4 管线干燥的方法. (4)

干燥的施工简图如下:........................................ 5 5 站场干燥. (5)

站场干燥示意图.............................................. 5 施工准备.................................................... 5 站场干燥施工技术要求........................................ 6 、站场干燥施工步骤.......................................... 7 6干燥施工进度计划............................................... 9 7质量保证措施...................................................

9 8 管道吹扫、干燥风险识别及安全施工技术措施...................... 10 风险识别与规避............................................ 10 风险归类.. (10)

安全施工技术措施.......................................... 11 9施工记录 (12)

致谢 (15)

附件1济宁分输站干燥流程图..................... 错误!未定义书签。3 1绪论首先,撰写毕业论文是检验学生在校学习成果,在校外实习收获的重要检验方式,也是提高教学质量的重要环节之一。其次,提高大学生的写作水平也是社会主义物质文明和精神文明建设的需要。在社会发展迅速的现今社会,燃气已经是国人生活物资的重要组成部分,对社会主义建设有着承前启后的作用。对其施工建设就必须做到严谨,并且保证质量的安全,通过总体的部署,任务的划分,一系列保证措施的情况下进行设计,完成建设要求。还得出一个结论:知识必须通过应用才能实现其价值!13 2工程概况工程概况西气东输二线管

道西起新疆的霍尔果斯,经西安、南昌,南下广州,东至上海,1条干线及8条支线组成。途径新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、山东、湖北、湖南、江西、广东、浙江、上海、江苏和香港等15个省、自治区、直辖市和特区,连续穿越新疆内陆湖、长江、黄河、珠江四大流域,沿途翻越天山、江南丘陵等山区地带。西气东输二线管道工程平顶山-泰安支干线管道工程山东段共设置站场4座,分别为菏泽分输清管站、巨野分输站、济宁分输站和泰安分输联络站。其中济宁分输站位于济宁市汶上县南站镇,占地亩,主要负责向为济宁市地区居民进行供气,站场主要分为放空区、站场办公区和站场生产区三个区块。主体以钢筋混凝土框架为主,站内主要单体为:进出站ESD阀组、分输ESD阀组、工艺设备区、排污罐区、放空火炬区。济宁分输站管道系统以下部分组成:干线进出站ESD阀组区管道、工艺设备区管道、分输ESD 阀组管道、排污管道、

放空管道。主要工程量济宁分输站管线干燥主要分成四干燥系统。各系统如下:去济宁用户管线干燥系统;工艺区及进出站ESD阀组区管线干燥系统;放空排污管线干燥系统;低压系统。3施工部署济宁分输站管线干燥组织机构成立西二线平顶山-泰安支干线济宁分输站管线干燥组织机构,负责整个济宁分输站干燥组织工作。干燥机组:张耐山施工部帅永太物资采购部杨玉坤HSE管理部娄新国QA/QC管理部孙有银项目副经理:于德海项目总工程师:范保国项目经理:纪延涛2主要负责人及联系方式职务干燥项目经理干燥项目副经理总工程师施工部经理HSE部经理质量部经理物资采购部干燥机组长姓名纪延涛于德海范保国帅永太娄新国孙有银杨玉坤张耐山电话号码186******** 186******** 186******** 189******** 186******** 186******** 186********

139******** 干燥机组人员配备干燥机组不少于以下人员配备:序号 1 2 3 4 5 6 工种/岗位机组长技术员HSE监督员质量员管工电焊工人数1 1 1 1 2 2 序号7 8 9 10 11 12 工种/岗位火焊电工设备操作手普工货车司机厨师人数 1 1 3 4 2 1 干燥机组设备及材料配备施工设备及机具空气压缩机和空气冷却器柴油驱动空气压缩机:压力、排气量为22m3/min、空气总量≥1200m3/h。后冷却器:冷却总量≥20 m3/min,超过环境温度15 oC。空气干燥器高效表面干燥剂空气干燥器:型号为杭州博大无热再生干燥器ADL-140,容量为140 m3/min干空气,出口处的空气露点可达到-40oC到-60oC之间,干燥器间能够自动切换,保持干空气在管线内的连续流通。 3

管材和管件临时管路、管件、阀门、法兰、垫片、螺栓和

所有其他的设备都要达到或高于规定的承受压力。测试设备的校验便携式露点仪2个,型号为MI70/DMP74B,测量量程为–70-30℃td。露点测试设备及其他仪表要独立的测试试验室鉴定最近12个月内的精确度,并在干燥作业前两周向监理提交校验证书。辅助设备油料运输车:双排货车1台。值班车:客车1辆。临时输气管线:高压输气软管。现场辅助设备:吊车、发电机组、通讯系统。4管线干燥的目的和方法管线干燥的目的进行管线干燥处理的主要目的有二:除去附着在管道内壁的水膜及管线内湿空气,防止输送天然气过程中水合物的产生;防止管线和设备被腐蚀。保证管线快速干燥的关键是确保有足够量的干燥空气注入管线并在管线中场通循环连续流出。管线干燥的方法向管道内提供露点为-40℃的干燥空气将附着在管道内壁的水膜及管线内湿空气除去。施工流程如

下:4施工结束管线干空气干燥验收管线干空气密闭稳定管线空气干燥不合格管线扫水效果检验及清扫施工准备干燥的施工简图如下:空压机干燥橇 5 站场干燥接需要干燥的管线站场干燥示意图站场干空气干燥连接示意图-20℃检测端干燥端空压机组干燥器施工准备施工方案通过监理审批,完成站场干空气干燥技术交底。人员、设备报审并通过监理审批。干燥设备调迁至施工现场,运转良好;现场布置合理到位,安全环保;干燥检测仪器、仪表已经校验准确。采用合适的管路和连接件将干燥设备同站场工艺管线连接起来,一般可采用端部带法兰的Ф50夹丝橡胶管连接在干燥设备和工艺管线端部之间。管与管之间用法兰连接,如图所示。站场干燥之前,确保待干燥支路管线阀门启闭状态正确,能够5分别对各支路进行干燥吹扫。与监理、EPC、业主代

表建立通讯录,确保通讯畅通。现场四通一平。进入现场施工道路要提前进行修整,路面要铺撒碎石,路面坡度要小于30度,利于大型干燥施工设备的进入。干燥的设备、机具、仪器、人员就位,流程连接完毕。阀门的全开、关闭要挂上标识,严禁擅自操作站场内各类阀门。监理对管道干燥前的条件进行预验收,并同意进行除水干燥作业。站场干燥施工技术要求干空气干燥设备连接结束后,调试系统,使空压机排量达到30 m3/min,提供给干燥器的压力,使空压机与干燥器正常工作,干燥器出口露点达到-40℃以下。利用干燥器提供的干空气对站场各流程管线分别进行微正压吹扫,直到各流程管线出口露点达到-30℃,符合干燥标准。在干燥过程中,必须保持较高的干燥空气流量通过各流程的管段,不断加压和放空,使各流程得到有效的干燥效果。站场各流程干燥过程中,露点逐渐降低,当降低到-30℃露点后,露点的变化将不

再明显,此时的气体含水量很低,达到干燥标准,干燥过程中露点变化示意图如下:-30℃时间h 站场干燥操作程序1)首先应检查各阀门的开启情况. 使阀门处于全开状态。2)开启空压机,打开干燥器电源,调整空压机的排量及压力,排量达到30m3/min,提供给干燥器压力,操纵干燥器控制柜,使干燥器循环工作正常,然后干空气吹扫。3)通过送干空气的方法对该区进行干燥,直到露点到达-30℃时,检测露点满足-30℃,工艺管线即干燥完成。6露点℃、站场干燥施工步骤干燥前准备。管路和连接件将空气压缩机、冷凝器及干燥罐和管线连接起来,并进行单台试验正常后,可投入使用。在干燥之前,应对以下作业进行检查:1)检查干燥管线的流程是否正确;2)与管线连接的没有在这次干燥范围的阀门全部完全关闭;3)所有用于干燥的仪器仪表都有标定,并且在允许范围之

内。站场干燥流程根据现场情况,干燥空气的进口设定在3101安全阀处。见附件1济宁分输站干燥流程图。施工准备管线空气干燥不合管线干空气密闭稳定格管线干空气干燥验收施工结束1)第一路干燥系统:去济宁用户段管线干燥A、关闭6101、6205及所有去放空火炬的阀门、其他阀门开启,墙外去济宁用户的管道预留口作为检测口,让干燥空气吹扫进行干燥,直至墙外去济宁用户的管道预留口处检测的露点低于-30℃时,进行密闭试验,关闭两端阀门,并应将管段置于微正压的环境下密闭8h~12h后检测管线露点,密闭试验后露点升高不超过5℃,且不高于-30℃的空气露点为合格。2)第二路干燥系统:工艺区及进出站ESD阀组区管线干燥关闭1301、6101、5102、2102及所有去放空火炬的阀门,其他阀门开启,墙外巨野分输站来气的进站口主管线为检测点,让干燥空气吹扫进行干燥,

直至此处检测的露点低于-30℃时,进行密闭试验,关闭两端阀门,7并应将管段置于微正压的环境下密闭8h~12h后检测管线露点,密闭试验后露点升高不超过5℃,且不高于-30℃的空气露点为合格。3)第二路干燥系统:工艺区及进出站ESD阀组区管线干燥关闭6105、6201、5202、2202及所有去放空火炬的阀门,其他阀门开启,墙外巨野分输站来气的进站口主管线为检测点,让干燥空气吹扫进行干燥,直至此处检测的露点低于-30℃时,进行密闭试验,关闭两端阀门,并应将管段置于微正压的环境下密闭8h~12h后检测管线露点,密闭试验后露点升高不超过5℃,且不高于-30℃的空气露点为合格。4)第四路干燥系统:放空管线和排污管线干燥关闭1301、1106、开启其他阀门及所有放空排污阀门,排污罐进罐口处的安装压力表处和放空火炬下方的阀门处作为检测口,让干燥空气吹扫进行干燥,直这两处检测

的露点低于-30℃时,视该段管线系统干燥完成。5)第五路干燥系统:站内自用燃气管线干燥关闭6105、6201、2102、2201及所有放空阀门,开启7101对站内自用气进行干燥,发电机房、墙外锅炉进气口及厨房进气口分别作为检测口,让干燥空气吹扫进行干燥,直至此处检测的露点低于-30℃时,进行密闭试验,关闭两端阀门,并应将管段置于微正压的环境下密闭8h~12h后检测管线露点,密闭试验后露点升高不超过5℃,且不高于-30℃的空气露点为合格。6)管线干燥验收合格在干燥验收合格后,应向管道内注入压力为50kPa~70kPa,其露点不应低于-40℃干空气,并应对管道进行密封和标识。站场中各种管线、阀体的露点要求1)对放空管线和排污管线的干燥于投产后放空管线和排污管线直接与大气相连。不要求干燥到-30℃,所以用-40℃干燥空气吹扫1-2个小时或直到看不到积水或潮气为止。2)对球阀

阀腔的干燥半开球阀,使用干燥空气加压阀体,打开球阀上的排污丝堵或阀门。重复进行该程序,吹扫大约30分钟。然后应将阀门恢复到全开位置。对于8

直径较大的球阀,引导干燥空气通过球阀的放空管路,从球阀的排污管路排出。3)对工艺管线和自用燃气管线的干燥A、当管道出口处达到-30℃的空气露点后,需要进行密闭试验。B、密闭试验时,应当关闭干燥段两端阀门,并应将管段置于微正压的环境下密闭8h~12h后检测管线露点。C、采用露点仪检测管道出口气体的露点,密闭试验后露点升高不超过5℃,且不高于-30℃的空气露点为合格。D、在干燥验收合格后,应向管道内注入压力为50kPa~70kPa,其露点不应低于-40℃干空气,并应对管道进行密封和标识。6干燥施工进度计划序号 1 排水工作 2 吹扫作

业 3 设备就位连接工施工计划施工程序作11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 日1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 4 干燥作业5 检验工作4 17质量保证措施干燥施工前向参加施工的人员进行技术交底,明确施工程序,干燥空气注入及检测落实到人。干燥施工前进行的吹扫深度一定达到干燥处理条件,即管道内没有游离态水,只有附着在管道内壁的水膜。干燥空气注入流量控制在250m3/h左右,保证干燥空气能充分吸收管道内的水分。为了保证管道密封后管道内气体露点达到规范要求,当气体露点达到-30℃,关闭检测口阀门。9干燥合格后用干燥空气密封8-12小时,再打开放空阀末端检测管道内气体露点,合格后向管线内继续注入干燥空气,并保证管线内约的压力,防止因为人打开阀门而导致湿空气进入管线。8 管道吹扫、干燥风

险识别及安全施工技术措施风险识别与规避吹扫、干燥施工涵盖面广,工序交接复杂,各工种配置齐全,况且不能进行流水化施工,作业时机械设备较多,并且以制造低温介质作为施工主要手段。所以认真合理识别风险萌生,积极消除隐患存在,是保证安全施工作业的前提。风险归类驾驶员酒后、疲劳驾驶及车辆超载、超速行驶发生意外交通事故,将造成人员伤亡和车辆损毁。进行起重吊装作业时,钢缆绳索因磨损老化、锈蚀等发生突然断裂;司索、起重人员因工作疏忽或操作不当,起吊设备突然失灵致使物体坠落,将造成严重的砸伤事故。电缆架设及电力设备安装时,电缆破损、暴露、插座损坏会导致短路和人员触电事故的发生,电力设备功率与配电箱匹配不得当造成设备烧毁损坏。机械设备停放不合理、未进行驻车挡护将可能导致设备滑坡对外界的造成撞击伤害。机械设备运转时,输送的压力

介质因管件阀门开启不当,造成高压管道、管件爆裂泄露及人员伤害,机械运转噪音和高压空气噪音对人员的听觉造成损伤。吹扫施工中,排气孔因防护不当致使高压空气中夹带的灰尘对人体造成冲击伤害及听力损伤。沟下作业时,土质松软或沟壁支护不牢固可能造成塌方事故。施工现场因管理疏忽出现明火源及施工人员吸烟的现象,特别是机械设备附近容易发生火灾隐患。施工区域内闲杂人员的进入及环境保护意识淡薄的出现影响正常施工,造成对外界人员、环境的危害。雨季、冬季施工时,受天气影响使工序衔接不当,影响施工进度。10干燥技术员应协助现场负责人根据天气变化情况统筹安排施工工序的搭接,仔细做好施工进度控制,尽量避免因天气情况影响施工的进展、延误施工工期。安全施工技术措施在进行管道吹扫、干燥作业期间,要严格遵守《西气东输二线平顶山-泰安支干线HSE作业

指导书》进行施工,保证所有干燥施工人员及外界民众的健康和安全,尽量减小施工作业给社会环境带来的不利影响。在管道干燥前宜对作业现场设置干燥区封闭措施,非作业人员严禁入内。吹扫、干燥工作进行前,项目HSE部门主管应协同机组HSE监督员对参加干燥人员进行相关安全施工知识教育。保证在干燥作业进行期间为施工人员提供齐备的劳动保护用品。施工现场各岗位工作人员必须统一着工作服、佩戴安全帽及工作手套、穿工作鞋,气焊工操作时应佩戴目镜。施工人员进入现场要求佩戴上岗证,并且具有相关干燥工作的经验。干燥现场须配备急救医疗箱,医疗箱内应包括藿香正气胶囊、速效救心丸、仁丹、红药水、碘酒、消毒酒精、纱布、包扎带等,并保证急救药品在有效期内。干燥作业时,用警示带将其隔离,并安排专职人员巡逻。防止闲杂人员进入。干燥施工作业现场在干燥棚内外均应设置照明

系统。管道干燥前,对管道、阀门等组件进行认真检查,其开启状态符合要求,干燥过程中,此段管道不准同时进行其它作业。每天施工作业前HSE监督员根据当日施工中可能存在的安全隐患进行班前安全喊话,提出施工中注意事项,其内容应简洁明了。吹扫、干燥施工时,现场收、发球筒前方60m、左右50m内设好警戒区,周围设置安全警示带,在警戒区内设置警示牌、警示灯等标志,警示牌用文字表示:“警告---管道正在进行高压试验”、“切勿靠近”等。干燥时干燥设备合理设置在干燥场地内,并专人值守。施工区域内严禁非相关干燥人员、车辆进入。吹扫和干燥施工过程中,应保持通讯联系畅通,信息传递反馈及时,应急救援交通工具配备充分。11在吹扫和干燥过程中,管道沿线人员稠密的地方适当设置监视点,与巡逻车组成一个严密的监视系统。必要时在沿线各监视点设置警示牌牌,提醒闲杂人员远离危