文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › XX大学实验室气瓶专项检查表

XX大学实验室气瓶专项检查表

XX大学实验室气瓶专项检查表
XX大学实验室气瓶专项检查表

XX大学实验室气瓶专项检查表

为保证XX大学本次实验室气瓶专项安全检查的质量和合规性,XX公司的技术团队依据《气瓶安全技术监察规程TSG R0006-2014》、《气瓶使用安全管理规范Q/SY 1365-2011》、《高等学校实验室安全检查项目表(2020)》等规程规范程序

备注:(1)气瓶颜色标志详见附件1;(2)气瓶使用记录台账详见附件2。

附件1 大学实验室常见气瓶颜色标志一览表

附件2 ()实验室气瓶使用记录表

1、压缩气体、溶解乙炔气气瓶使用后的剩余压力不得少于0.05MPa,

2、安全管理人员定期检查气瓶使用记录表并在备注栏内签名。

实验室用气瓶安全管理制度

1.目的 为了保证公司实验室分析仪器设备用气瓶储存室和关联设施的日常安全使用,保护操作人员人身和公司财产的安全,特制定本管理标准。 2.适用范围 适用于公司化验室的压缩空气、氢气、氮气钢瓶及关联设施日常安全管理。 3.职责范围 3.1 品保部检测中心负责气瓶和关联设施的日常安全管理。 3.2 品保部检测中心指定专人做好气瓶的日常使用安全管理工作。 4.管理程序 4.1气瓶储运安全管理 4.1.1 由专人做好接收确认工作,对气瓶存在如下安全隐患的不能搬入气瓶室: 1)气瓶漆色、充装气品名字样不清的。 2)气瓶安全附件不全的(如:没有气瓶瓶帽、防震圈)。 3)气瓶瓶体和瓶阀沾有油污的。 4)充装液化气的气瓶,充装过量的。 5 )气瓶钢印标记不全或不能识别的。 6)未实施定期技术检查的。(充装氢气、氧气的每三年检验一次)。 4.1.2气瓶储存室日常安全管理 1)气瓶室为重点安全管理区域,非关联员工不得随意进入气瓶室操弄气瓶。 2)热源、明火必须远离气瓶室10米以上。 3)存储钢瓶必须竖直摆放,并用架子或套管固定,并做好区域标牌标识。 4)夏季做好避免太阳直晒的防护工作。 4.2日常操作使用安全管理 4.2.1 使用气瓶的关联员工,必须接受相关安全操作知识的教育,未经教育者不能上岗操作使用。 4.2.2日常使用前,按以下步骤进行操作确认: 1)确认减压阀是否有松动现象。 2)确认无异常后,慢慢打开钢瓶气阀。 3)打开后,确认气瓶内残气压力,当减压阀显示表压低于或接近0.05兆帕(MPa )时,不能再使用,以防止其他物质窜入。 注意:开启操作者应站在气体出口的侧面,避开减压器的防爆出口。

实验室安全检查表

百科文章 296fb5f641854e EGgYDQlgbFndPU环境工程实验室 > 社会 > 教育 > 正文 环境工程实验室安 环境工程实验室安全检查表 新知社新浪微博环境工程实验室安全检查表 房间号:检查人员:检查日期: 检查项目检查内容检查结果整改结果 安全教育 1. 新进实验室人员是否进行安全培训; 2. 指导教师和管理人员经常与学生交流安全知识经验。 安全制度 3. 实验室各项安全管理制度健全,措施明确有效; 4. 实验室安全责任落实,实验室安全检查项目具体; 5. 严格执行实验室人员上下班安全检查制; 6. 是否组织假期前后实验室安全检查,并形成记录。 防火措施 7. 防火器材按标准配备,消防器材放置是否合适; 8. 有效安全、方便、安全通道通畅; 9. 各种易燃气体是否有专人保管; 10. 废弃纸箱、泡沫不得堆放于实验室之内。 安全用电 11. 禁止用电炉等电器于生活使用; 12. 仪器设备有否漏电现象, 电线是否有破损现象; 13. 有无超负荷、乱拉电线等现象。 危险品 14. 危险品(易燃、易爆、剧毒、病原物和放射源等)的储存、使用、搬运等符合规定; 15. 严控实验室危险品的出入; 16. 特种品(剧毒、放射源)领用手续严格,记录可追溯; 17. 专用库房监控严密,特种物品专柜储存双人双锁; 18. 妥善处置实验室废弃物; 19. 未经许可,无关人员不得进入危险品实验室。 高压容器及管道 20. 易燃与助燃气瓶分开放置,容器阀门紧闭;

21. 实验室气瓶放置于气瓶架上或气瓶柜中; 22. 水、气管道完好不泄漏; 23. 高压力容器注意安全使用。 实验安全 24. 实验(化学反应、电火加热)过程中,必须有人值守;高危实验不得单独操作; 25. 注意明火电炉、电吹风、水冷却系统等的安全使用; 26. 空调、饮水机、计算机等不得开机过夜; 27. 配置的防火、防爆、防水浸等基本设备设施完好可用; 28. 离开实验室时,关闭水源、电源、气源,以防意外。 实验室卫生内务 29. 实验室整齐划一、清洁卫生; 30. 地面有无、积尘及杂物堆积; 31. 实验台有无积尘、实验药液; 32. 实验室钥匙必须专人专管,不得擅自外借他人使用; 33. 实验室门窗完好无漏洞;防盗设施完好可用; 34. 未经教师批准,实验室内不得留宿

实验室气瓶安全管理

实验室气瓶安全管理 气瓶的安全特性 1.气瓶内装的压缩气体、液化气体的压力受温度的影响大,因此,设计要求以60℃时的瓶内压力作为设计压力; 2.由于气瓶直径小,无法进行内部检查,因此,对耐压试验要求高,试验压力要求为设计压力的1.5倍。 瓶的主要参数 1.正常环境温度-40至60℃; 2.公称工作压力为1.0至30Mpa; 3.公称容积为0.4L至3000L; 4.盛装永久气体、液化气体或混合气体; 5.无缝、焊接和特种气瓶。 常用气体标识及颜色

气瓶检查 企业应从具有气瓶生产或气瓶充装许可证的厂家采购或充装气瓶,接收前应进行检查验收。对检查不合格的气瓶不得接收。 气瓶使用单位应指定气瓶现场管理人员,在接收气瓶时以及在气瓶使用过程中定期对气瓶的外表状态进行检查。 按照《安全目视化管理规定》的有关要求,挂贴相应的标签。 对有缺陷的气瓶,应与其它气瓶分开,并及时更换或报废。 对气瓶的检查主要包括以下方面: 气瓶是否有清晰可见的外表涂色和警示标签; 气瓶的外表是否存在腐蚀、变形、磨损、裂纹等严重缺陷; 气瓶的附件(防震圈、瓶帽、瓶阀)是否齐全、完好; 气瓶是否超过定期检验周期; 气瓶的使用状态(满瓶、使用中、空瓶)。 企业应委托具有气瓶检验资质的机构对气瓶进行定期检验,检验周期如下: 盛装腐蚀性气体的气瓶(如二氧化硫、硫化氢等),每二年检验一次; 盛装一般气体的气瓶(如空气、氧气、氮气、氢气、乙炔等),每三年检验一次;盛装惰性气体的气瓶(氩、氖、氦等),每五年检验一次。 气瓶在使用过程中,发现有严重腐蚀、损伤或对其安全可靠性有怀疑时,应提前进行检验。超过检验期限的气瓶,启用前应进行检验。 库存和停用时间超过一个检验周期的气瓶,启用前应进行检验。 气瓶验收登记 五查一登记 查气瓶有无定期检验,有无钢印; 查气瓶出厂合格证; 查气瓶有无防震圈; 查气瓶有无防护帽; 查气瓶气嘴有无变形、开关有无缺失、外观是否正常、颜色统一、其他附件是否齐全,是否符合安全要求。 气瓶检查合格后验收登记。

实验室安全检查表

百科文章 > 社会 > 教育 > 正文 环境工程实验室安全检查表 房间号:检查人员:检查日期: 检查项目检查内容检查结果整改结果 安全教育 1. 新进实验室人员是否进行安全培训; 2. 指导教师和管理人员经常与学生交流安全知识经验。 高压容器及管道 20. 易燃与助燃气瓶分开放置,容器阀门紧闭; 21. 实验室气瓶放置于气瓶架上或气瓶柜中;

22. 水、气管道完好不泄漏; 23. 高压力容器注意安全使用。 实验安全 24. 实验(化学反应、电火加热)过程中,必须有人值守;高危实验不得单独操作; 25. 注意明火电炉、电吹风、水冷却系统等的安全使用; 26. 空调、饮水机、计算机等不得开机过夜; 27. 配置的防火、防爆、防水浸等基本设备设施完好可用; 28. 离开实验室时,关闭水源、电源、气源,以防意外。 实验室卫生内务 29. 实验室整齐划一、清洁卫生; 30. 地面有无、积尘及杂物堆积; 31. 实验台有无积尘、实验药液; 32. 实验室钥匙必须专人专管,不得擅自外借他人使用; 33. 实验室门窗完好无漏洞;防盗设施完好可用; 34. 未经教师批准,实验室内不得留宿

实验室气瓶安全管理规定

实验室气瓶安全管理规定 一、为加强实验室气体使用安全和气体钢瓶(以下简称气瓶)管理工作,消除安全隐患,杜绝不规范行为,特制定气瓶安全管理规定。 二、实验室气瓶或独立的气瓶室均应有专人管理,并明确安全管理职责和工作内容。 三、建立健全实验室气瓶安全操作规程,规范实验人员操作步骤。 四、加强对气瓶安全使用的培训和安全教育,并做好培训记录,确保使用气瓶的教职工和学生充分了解并掌握气瓶相关的安全知识。 五、气体必须从有资质的供应商处购买。采购单位需对供应商提供的气体钢瓶进行验收,对于气体名称标识不清或不对应,气体钢瓶没有安全帽和防震圈、颜色缺失、缺乏气体钢瓶定期安全检验标识等,采购单位应拒绝接收。 六、实验场所的气瓶颜色和字体要清楚,有定期安全检测标识(由供应商负责)等,对于长期存放在实验室不周转的气体钢瓶,由使用单位督促气体供应商或自行联系检验机构对钢瓶进行定期检测和检 漏等工作。 七、实验室应建立气体购买使用台账;每个气瓶要配有学校统一印制的气瓶安全信息标识牌,用气单位要按要求规范填写;危险气体钢瓶附近,应张贴安全警示标识。 八、搬运气瓶时,应装上防震圈、旋紧安全帽,以保护开关阀,防止其意外转动和减少碰撞。搬运气瓶一般用气瓶推车,也可以用手平抬或垂直转动,严禁手抓开关总阀移动,切勿拖拉、滚动或滑动气体钢瓶。不能带着减压阀移动气瓶。 九、气瓶摆放应正确固定,放置在阴凉通风处,远离热源和火源,避免曝晒和强烈震动;气瓶周围不得放置其他易燃易爆危险品和易与瓶内气体发生反应的化学品;盛装易发生聚合反应气体的气瓶,不得放置于有放射线的场所内;禁止在楼道、大厅等公共场所存放气体钢瓶。 十、气瓶应分类分处存放并控制在最小需求量,不同气瓶间应保持一定距离,可燃性气体与氧气等助燃气体不能混放,可燃性和助燃

化学实验室的安全管理制度

化学实验室的安全管理制度 在化学实验中,经常使用各种化学药品和仪器设备,以及水、电、煤气,还会经常遇到高温、低温、高压、真空、高电压、高频和带有辐射源的实验条件和仪器,若缺乏必要的安全防护知识,会造成生命和财产的巨大损失。因此实验室必须按"四防"(防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故)要求,建立健全以室主要负责人为主的各级安全责任人的安全责任制和各种安全制度,加强安全管理。 一、重要规定: (一)穿著规定: 1、进入实验室,必须按规定穿戴必要的工作服。 2、进行危害物质、挥发性有机溶机、特定化学物质或其它环保署列管毒性化学物质等化学药品操作实验或研究,必须要穿戴防护具(防护口罩、防护手套、防护眼镜)。化学实验室管理制度。 3、进行实验中,严禁戴隐形眼镜。(防止化学药剂溅入眼镜而腐蚀眼睛) 4、需将长发及松散衣服妥善固定且在处理药品之所有过程中需穿著鞋子。 5、操作高温之实验,必须戴防高温手套。 (二)饮食规定: 1、避免在实验室吃喝食物且使用化学药品后需先洗净双手方能进食。 2、严禁在实验室内吃口香糖。 3、食物禁止储藏在储有化学药品之冰箱或储藏柜。 (三)药品领用、存储及操作相关规定: 1、操作危险性化学药品请务必遵守操作守则或遵照老师操作流程或进行实验;勿自行更换实验流程。化学实验室管理制度。 2、领取药品时,该确认容器上标示中文名称是否为需要的实验用药品。 3、领取药品时,请看清楚药品危害标示和图样;是否有危害。 4、使用挥发性有机溶剂、强酸强碱性、高腐蚀性、有毒性之药品请必定要在特殊排烟柜及桌上型抽烟管下进行操作。 5、有机溶剂,固体化学药品,酸、碱化合物均需分开存放,挥发性之化学药品更必需放置于具抽气装置之药品柜。 6、高挥发性或易于氧化之化学药品必需存放于冰箱或冰柜之中。 7、避免独自一人在实验室做危险实验。 8、若须进行无人监督之实验,其实验装置对于防火、防爆、防水灾都须有相当的考虑,且让实验室灯开着,并在门上留下紧急处理时联络人电话及可能造成之灾害。 9、做危险性实验时必须经实验室主任批准,有两人以上在场方可进行,节假日和夜间严禁做危险性实验。 10、做有危害性气体的实验必须在通风橱里进行。 11、做放射性、激光等对人体危害较重的实验,应制定严格安全措施,做好个人防护。 12、请将废弃药液或过期药液或废弃物必须依照分类标示清楚,药品使用后之废(液)弃物严禁倒入水槽或水沟,应例入专用收集容器中回收。 (四)用电安全相关规定: 1、实验室内的电气设备的安装和使用管理,必须符合安全用电管理规定,大功率实验设备用电必须使用专线,严禁与照明线共用,谨防因超负荷用电着火。 2、实验室用电容量的确定要兼顾事业发展的增容需要,留有一定余量。但不准乱拉乱接电线。 3、实验室内的用电线路和配电盘、板、箱、柜等装置及线路系统中的各种开关、插座、插

实验室安全检查记录表

实验室安全检查记录表公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

实验室安全管理登记表 20 年月

说明:排查内容见附后 附:安全管理项目内容: 1 是否明确安全责任人,签订安全责任书;是否有具体可操作性的管理规章制度 上墙明示(安全管理规章制度、岗位安全责任制度、实验室操作规范流程); 是否结合实际制(修)订专用教室(含实验室)的应急预案(每学期检查)2 各种危险化学品尤其是剧毒化学品是否单独存放在专用仓库,是否严格按“五 双”(双门、双锁、双人收发、双人使用、双人记账)进行管理(每月检查)3 储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况,是否报当地公安部门和负 责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案;存放各种实验室化学品(试剂)的仓库是否设在远离教室、宿舍、食堂以及水源的地方(每学期检查) 4 实验室化学品(试剂)是否经过行业部门检验检疫;化学品是否过期;实验室 化学品(试剂)的领用、消耗,安全责任人是否随时登记,建立档案备查(每学期检查) 5 是否严格按照相关规定,做好专用教室(含实验室)废弃物的分类、收集、处 置工作;是否按废弃物类别配备相应的收集容器,容器不能有破损、盖子损坏或其他可能导致废弃物泄漏的隐患(每天检查) 6 废弃物收集容器是否粘贴危险废弃物标签,明显标示其中的废弃物名称、主要 成分与性质,并保持清晰可见(每月检查) 7 是否将危险废弃物收集容器存放在符合安全与环保要求的室内特定区域,且做 好相应的记录(每天检查) 8 .是否对学生、专职教师定期进行安全教育、法制教育和岗位技术培训;专职 教师是否接受定期教育和培训,是否依法取得相应资格(每学期检查) 9 .课余、节假日期间需实习实训教学的,是否经专用教室(含实验室)安全责 任人批准,学生是否有老师带队,实习实训教学时是否有专用教室(含实验室)的专职人员在场(每月检查并随时抽查) 10.实习实训教学时是否对学生的着装穿戴提出统一要求,不按要求着装或穿戴 不符合安全的,不准进入专用教室(含实验室)等场所(随时抽查) 11. 各类设施、设备是否完好,门窗能否关闭、上锁(每月检查) 实验室安全管理 20 年月 5.是否严格按照相关规定,做好专用教室(含实验室)废弃物的分类、收集、处置工作;是否按废弃物类别配备相应的收集容器,容器不能有破损、盖子损坏或其他可能导致废弃物泄漏的隐患(每天检查)

实验室压力气瓶安全使用管理规定

实验室压力气瓶安全使用管理规定 撰写人:___________ 部门:___________

实验室压力气瓶安全使用管理规定 ?压力气瓶的管理范围: (一)本规定适用于正常环境温度(-40~60℃)下使用的、公称工作压力大于或等于0.2MPa(表压)且压力与容积的乘积大于或等于1.0MPaL的盛装气体、液化气体和标准沸点等于或低于60℃的液体的气瓶。(二)本规定不适用于盛装溶解气体、吸附气体的气瓶,灭火用的气瓶,非金属材料制成的气瓶,以及运输工具上和机器设备上附属的瓶式压力容器。 ?气瓶盛装的气体,按其临界温度分为三类: (一)临界温度小于-10℃的为永久气体;(二)临界温度大于或等于-10℃,且小于或等于70℃的为高压液化气体;(三)临界温度大于70℃的为低压气体 ?压力气瓶使用的基本条件: (一)使用单位必须有专人负责气瓶的安全工作;(二)制定相应的安全管理制度;(三)制定事故应急处理措施;(四)定期对使用人员进行安全技术教育。 ?办理压力气瓶使用的程序: (一)使用单位在购买或租用压力气瓶之前,首先向资产设备管理处申请。填写使用气体审批表一式两份,经使用部门负责人审核、签字、加盖公章,报资产设备管理处审批。使用气体审批表一份用于备案,另 第 2 页共 2 页

一份用于购买或租用所需气瓶。(二)使用部门负责人负责监督、落实压力气瓶的安全管理措施。(三)购买或租用的气瓶要注意放置在安全位置使用,確保安全。(四)压力气瓶使用时要防止气体外泄,使用完毕,及时关闭总阀门。 ?压力气瓶的搬运、充装、存放和使用时应注意事项:(一)搬运、充装注意事项1、在搬动存放气瓶时,应装上防震垫圈,旋紧安全帽,以保护开关阀,防止其意外转动和减少碰撞。2、搬运充装有气体的气瓶时,一般用特别的担架或小推车,也可以用手平抬或垂直转动。但决不允许用手搬着开关阀移动。3、充气气瓶的运输单位,必须严格遵守国家危险品运输的有关规定。运输和装卸气瓶时,必须配戴好气瓶瓶帽(有防护罩的气瓶除外)和防震圈(集装气瓶除外)。充装有气的气瓶装车运输时,应妥善加以固定,避免途中滚动碰撞;装卸车时应轻抬轻放,禁止采用抛卸、下滑或其他易引起碰击的方法。4、充装有互相接触后可引起燃烧、爆炸气体的气瓶(如氢气瓶和氧气瓶),不能同车搬运或同存一处,也不能和其他易燃易爆物品混合存放。5、气瓶瓶体有缺陷、安全附件不全或已损坏,不能保证安全使用的,切不可再送去充装气体,应送交有关单位检查合格后方可使用。6、应在具有充气资质、有营业执照的单位充装气体。(二)存放、使用原则1、压力气瓶必须分类分处保管,直立放置时要固定稳妥。使用时应加装固定环。气瓶要远离热源,避免曝晒和强烈震动;实验室内存放气瓶量不得超过两瓶;不适合放在楼内存放的压力气瓶,应存放在楼外气瓶房,但一定要注意分类分处保管。 第 2 页共 2 页

实验室气体、气瓶安全管理规程

目的:为加强公司气瓶、气体管理,防止潜在的危险因素意外发生,将风险降低到最低限度,特制定本管理规程。 范围:本规定对公司气瓶、气体的储存、运输、使用进行了具体规定,适用于对公司气瓶、气体的安全管理。 责任: ·使用部门对气瓶、气体使用情况进行管理。 ·发生意外事故时行政办公室联络相关政府单位协助处理。 ·气瓶、气体统一由采购部负责采购。 内容: 1、依据:GB7144-1999。 2、名词定义: 重大危险源:指生产、运输、使用、储存危险化学品或者处置废弃危险化学品且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。 永久气体(压缩气体):因其临界温度小于-10℃,常温下呈气态,所以称为永久气体,如氢、氧、氮、空气、煤气及氩、氦、氖、氪等。这类气瓶一般都以较高的压力充装气体,目的是增加气瓶的单位容积充气量,提高气瓶利用率和运输效率。常见的充装压力为15MPa,也有充装20~30MPa。 3、工作程序: 3.1气体的采购、接收。 3.1.1气体采购,采购部应联系专用运输工具和专业人员负责运输,要符合国务院颁布的《危险化学品安全管理条例》中的相关要求。

3.1.2危险气体在搬运过程中应轻装轻卸。 3.1.3采购回来的气瓶,应对其外观进行初步检查: 3.1.3.1气瓶标签是否完整、参数是否清晰。 3.1.3.2用肥皂水检查气瓶阀口是否有漏气情况。 3.1.3.3观察瓶体外观有缺陷、有油污、无瓶帽和防震胶圈的气瓶一律不予以接收。 3.1.3.4气瓶标识:如乙炔气瓶,白色,上书“乙炔不可近火”红色字样;氮气瓶,黑色,上书“氮”淡黄色字样;氩气瓶,银灰色,上书“氩”深绿色字样;空气瓶,黑色,上书“空气”白色字样;氢气,淡绿色,上书“氢”大红字样等。如若发现气瓶颜色、字样与标签所标不符,应拒绝接收。 3.2气瓶安装加压阀时,阀口一定不可向着有人的方向,以防发生危险伤到人。 3.3气瓶、气体的使用 3.3.1使用气瓶、气体前。使用人员须对设备进行检查,确认是否漏气或可能漏气的因素,发现时应及时进行维护修理。填写相应检查记录。 3.3.2使用时,一般将减压阀出口的压力调至0.05Mpa或以上输出。特殊情况除外。 3.3.3使用结束时,应先关闭总阀(左松右紧),让后再放松减压阀。并再次用肥皂水检查是否漏气,填写检查记录。 3.4气瓶、气体的日常管理和注意事项 3.4.1进入有气瓶使用的检验室时严禁吸烟、带入火源。 3.4.2气瓶要垂直放置,不能倒地乱放,特别是乙炔气瓶不可卧倒使用,以防丙酮液体泄漏流出。气瓶应设有固定措施,以防止气瓶意外倾倒,伤人。 3.4.3气体钢瓶搬用,不得倒地滚动,不得与硬物碰撞。 3.4.4在进行实验之前应认真检查安全设施,胶管是否老化,气阀是否有松动现象。如发现异样,应申报维修。 3.4.5乙炔管阻严禁用氧气、空气吹洗。 3.4.6检查漏气应用肥皂水检查,所检查的漏气处应立即处理,严禁用明火找漏;如若发现气瓶泄露,应立即关闭总阀,进行通风后再申报维修。

高校实验室气瓶安全管理

高校实验室气瓶安全管理 1 气体钢瓶特点及危险特性 实验室使用的各类气体,一般以压缩气体、液化气体、溶解性气体等形式储存于钢瓶内,被收录在《危险化学品目录》(2015版)内,属于危险化学品;同时,储存气体的钢瓶,一般承载的压力在~30 MPa之间,且较多钢瓶容积都大于30 L,被收录在《特种设备目录》(2014)中,属于压力容器。 部分气体除易燃、易爆、有毒特性外,还往往容易与外界,或气体之间引发化学反应,如氧气与油脂、乙炔与铜、氢气与氧气、氯气与氨气等,因此实验室内禁止气瓶混放。 气瓶泄漏或管理不善,可能酿成较大的安全事故或者环境污染事故,事故现场极其惨烈,即便是无毒的氮气、二氧化碳,氩气等,一旦泄漏喷出,极易使人受伤,甚至造成人员窒息死亡。 2 常用气体的安全使用 氧气 (1)氧气贮存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易(可)燃物、活性金属粉末等分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。氧气瓶不得与可燃气体气瓶同室贮存。采用氧乙炔火焰进行作业时,氧气瓶、溶解乙炔气瓶及焊(割)炬必须相互错开,氧气瓶与焊(割)炬明火的距离应任10 m以上。 (2)开启瓶阀和减压阀时,动作应缓慢,以减轻气流的冲击和摩擦,防止管路过热着火。(3)禁止用压缩纯氧进行通风换气或吹扫清理,禁止以压缩氧气代替压缩空气作为风动工具的动力源,以防引发燃爆事故。 (4)特别提醒:操作高压氧气阀门时必须缓慢进行,待阀门前后管道内压力均衡后方可开大;氧气严禁与油脂接触;氧气放散时周边30 m 范围内严禁明火;作业人员穿戴的工作服、手套严禁被油脂污染;氧气管道要远离热源。 氢气 (1)氢气的贮存注意事项:室内必须通风良好,保证空气中氢气含量不超过1%体积比。室内换气次数每小时不得少于3次,局部通风每小时换气次数不得少于7次。 (2)氢气瓶与盛有易燃、易爆物质及氧化性气体的容器和气瓶的间距不应小于8 m。 (3)氨气瓶与明火或普通电气设备的间距不应小于10 m。 (4)氢气瓶与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于10 m。 (5)禁止敲击、碰撞,气瓶不得靠近热源;夏季应防止暴晒。 (6)必须使用专门的氢气减压阀。开启气瓶时,操作者应站在阀口的侧后方,动作要轻缓。(7)阀门或减压阀泄漏时,不得继续使用;阀门损坏时,严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门。 (8)氢气瓶内气体严禁用尽,应保留MPa ~MPa以上的余压。

实验室气瓶安全管理

实验室气瓶安全管理

 企业应委托具有气瓶检验资质的机构对气瓶进行定期检验,检验周期如下: 盛装腐蚀性气体的气瓶(如二氧化硫、硫化氢等),每二年检验一次; 盛装一般气体的气瓶(如空气、氧气、氮气、氢气、乙炔等),每三年检验一次; 盛装惰性气体的气瓶(氩、氖、氦等),每五年检验一次。临床实验室生物安全检查表.doc

附件 2: XX省临床实验室生物安全检查表 实验室名称:地点: 实验室负责人: 序 标得号 检查内容准检查方法分 分 1生物安全组织管理10 单位有组成合理的生物安全委员会、 1 有成立文件得 单位法人为生物安全的法定责任人 有会议记录得 实验室负责人为生物安全第一责任1有任命文件得 人 现场询问第一责任人的职 责回答完整得 有生物安全手册( SOP)并且现行有2有生物安全手册得 效 安全手册现行有效得有生物安全培训制度2有培训制度文件得

标得号 检查内容准检查方法分 分 有培训记录得 有危害评估体系及规范的危害评估书 面材料,包括检测项目生物因子的危 害程度评估、确定相应的生物安全防 护水平等级等,并且风险评估报告已 得到单位生物安全委员会批准 2人员管理 实验室生物安全第一责任人及实验 室生物安全员(检验科每个专业至 少设一名生物安全员)需持证上岗 实验室从事相关实验活动需接受生物 安全培训,每年至少接受一次培训 培训对象是否全面(应包括实验室管 理人员、技术人员、样本运输人员、 废弃物处置人员、仪器设备维修人员 等)4有评估资料得 内容完整得 有批文得 10 查看上岗证(每一个上岗 证得) 1有培训内容记录得 有培训人员签名得 2每一类型人员已接受培训得 培训内容是否全面(实验室生物安全 2 有每一大类内容得的基本知识、基本操作、应急处置预 案、化学和放射安全、生物危害和传

标得号 检查内容准检查方法分 分 染预防、应急救护等) 建立实验室人员的健康档案 ( 包括体2有健康体检档案得检、接 种、预防服药等 ) 档案全面完整得 3实验室设计20 实验室主入口有门禁系统、门上张贴 3 有门禁系统得 规范的生物危害标志 标志规范得 实验室有人员有准入规定,只有得到 1 有“准入规定”得 授权的人员方可进入 有授权签单得 实验室门为自动关闭的门 ( 有可视窗 2 门符合要求得 且带锁 ) ,所有门保持关闭 门保持关闭状态得 实验室污染区、清洁区分区明确,且 4 实验室分区明确 布局、走向合理 布局、走向符合从清洁区 到缓冲区再到污染区得

实验室的安全管理及气瓶的使用存放(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 实验室的安全管理及气瓶的使用 存放(标准版)

实验室的安全管理及气瓶的使用存放(标准 版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 实验室是工厂里的特殊作业场所,其中有大量的可燃物品,尤其是易燃品、强氧化剂等危险品。且实验项目多,情况较复杂,防火工作极为重要,毋庸置疑。 1、提高防火意识 坚持防火宣传教育,通过课堂渗透、社会实践、专题讲座等方式提高师生的防火意识,运用一些惊心动魄的实例教育学生,充分认识火灾的危害性,克服麻痹大意的思想。真正落实人人注重防火,事事注意安全。 2、科学管理 实验器材要根据它们的特点来分类保管。电器、电源线路要符合用电安全的要求。 化学药品要按它们的毒性、易燃性、腐蚀性等各不相同的特点分类存放,危险品放于专用柜内保存。易燃品,如:白磷暴露在空气中

能自燃,要置于盛有水的瓶中埋入砂中保存;钾、钠能与水剧烈反应放出氢气和热引起自燃,又易被空气氧化,要置于煤油中保存,并定期检查及补充煤油;镁粉、硫粉、铝粉、红磷、萘、笨、乙醚、汽油特别要远离火种。易燃固体,要单独存放于阴冷处;氯酸钾、硝酸钾、高锰酸钾等具有强氧化性和不稳定性,当受热、撞击或混入还原性物质时就可能引起爆炸,所以存放时决不能与还原性物质和有机物混放;挥发性强的药品存放要注意避光通风。强性腐蚀品如硫酸、液溴、苯酚要存放于有塞密封的玻璃瓶中。 3、有可靠的防火措施 教育学生实验操作要遵守实验守则,进行安全教育;进行加热或燃烧实验时必须严格遵守实验规则,不盲目实验,没有把握的实验要在老师指导下进行;不在明火、电炉旁边转移、添加有机易燃液体或实验;在做实验时如有大量可然气体或有机易燃蒸气挥发时,应及时排气,防止积聚过多引起爆炸;使用易挥发的可燃性物质如乙醚、乙醇、汽油等,要防止蒸气逸散,实验装置不漏气,蒸馏时要有冷却器;不将易燃品带出实验室;实验完毕必须亲手清除易燃物并作妥善处理。教师要以身作则遵循实验规程,做防火的表率;在分装有机易燃物时应及时排气,防止积聚过多;加强对学生使用易燃品管理,实验完毕

实验室安全检查记录表

实验室安全管理登记表 20 年月

附:安全管理项目内容: 1 是否明确安全责任人,签订安全责任书;是否有具体可操作性的管理规章制度上墙明示(安全管理规章制度、岗位安全责任制度、实验室操作规范流程);是否结合实际制(修)订专用教室(含实验室)的应急预案(每学期检查) 2 各种危险化学品尤其是剧毒化学品是否单独存放在专用仓库,是否严格按“五双”(双门、双锁、双人收发、双人使用、双人记账)进行管理(每月检查) 3 储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况,是否报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案;存放各种实验室化学品(试剂)的仓库是否设在远离教室、宿舍、食堂以及水源的地方(每学期检查) 4 实验室化学品(试剂)是否经过行业部门检验检疫;化学品是否过期;实验室化学品(试剂)的领用、消耗,安全责任人是否随时登记,建立档案备查(每学期检查) 5 是否严格按照相关规定,做好专用教室(含实验室)废弃物的分类、收集、处置工作;是否按废弃物类别配备相应的收集容器,容器不能有破损、盖子损坏或其他可能导致废弃物泄漏的隐患(每天检查) 6 废弃物收集容器是否粘贴危险废弃物标签,明显标示其中的废弃物名称、主要成分与性质,并保持清晰可见(每月检查) 7 是否将危险废弃物收集容器存放在符合安全与环保要求的室内特定区域,且做好相应的记录(每天检查) 8 .是否对学生、专职教师定期进行安全教育、法制教育和岗位技术培训;专职教师是否接受定期教育和培训,是否依法取得相应资格(每学期检查) 9 .课余、节假日期间需实习实训教学的,是否经专用教室(含实验室)安全责任人批准,学生是否有老师带队,实习实训教学时是否有专用教室(含实验室)的专职人员在场(每月检查并随时抽查) 10.实习实训教学时是否对学生的着装穿戴提出统一要求,不按要求着装或穿戴不符合安全的,不准进入专用教室(含实验室)等场所(随时抽查) 11. 各类设施、设备是否完好,门窗能否关闭、上锁(每月检查)

实验室的安全管理及气瓶的使用存放

安全小常识——实验室的安全管理及气瓶的使用存放 实验室是工厂里的特殊作业场所,其中有大量的可燃物品,尤其是易燃品、强氧化剂等危险品。易燃品,如:白磷暴露在空气中能自燃,要置于盛有水的瓶中埋入砂中保存;钾、钠能与水剧烈反应放出氢气和热引起自燃,又易被空气氧化,要置于煤油中保存,并定期检查及补充煤油;镁粉、硫粉、铝粉、红磷、萘、笨、乙醚、汽油特别要远离火种。教师要以身作则遵循实验规程,做防火的表率;在分装有机易燃物时应及时排气,防止积聚过多;加强对学生使用易燃品管理,实验完毕经检查后才能离开;放假前必须对实验室所有易燃品进行一次检查,确保安全,断开实验室电源;实验室内严禁吸烟,确保用火用电安全。 此外,要教育学生学会基本的灭火知识,一旦出现火情及时扑灭,掌握灭火要领防止火势扩展,移走可然物,切断电源停止通风,扑灭火源。酒精着火用湿布盖灭;衣服着火用湿布盖或在的地上打滚;按火灾类型选用合适的灭火方法,掌握灭火器、砂箱的使用;会报警、会逃生等。此外还要掌握扑救化学火灾的一些常识;能与水发生剧烈反应的药品起火不能用水灭火,如钾、钠、镁、铝、钛、电石、三氯化磷、五氯化磷、五氧化二磷、过氧化物等。避免引发更大的火灾,小范围的燃烧可用砂子扑灭;有机溶剂着火,比水轻的如苯、烃、醇、醛、酮、酯类,不能用水灭火;比水重的如二硫化碳起火则可用水扑灭;反应器内的燃烧,可用棉布盖灭,蒸馏时冷凝器顶部着火,要停止加热然后扑救,不能堵塞冷凝器管口。 总之,要做到人人重视安全防火,就能防患于未然,一旦出现火情,要沉着应战,只要将它及时扑灭,就能避免火灾的发生。

实验室用气瓶安全管理制度.doc

版本号A/0 安全标准化管理制度 实施日期 15 实验室用气瓶安全管理制度 页码1/2 1.目的 为了保证公司实验室分析仪器设备用气瓶储存室和关联设施的日常安全使用,保护操作人员人身和公司财产的安全,特制定本管理标准。 2.适用范围 适用于公司化验室的压缩空气、氢气、氮气钢瓶及关联设施日常安全管理。 3.职责范围 3.1 品保部检测中心负责气瓶和关联设施的日常安全管理。 3.2 品保部检测中心指定专人做好气瓶的日常使用安全管理工作。 4.管理程序 4.1 气瓶储运安全管理 4.1.1 由专人做好接收确认工作,对气瓶存在如下安全隐患的不能搬入气瓶室: 1)气瓶漆色、充装气品名字样不清的。 2)气瓶安全附件不全的(如:没有气瓶瓶帽、防震圈)。 3)气瓶瓶体和瓶阀沾有油污的。 4)充装液化气的气瓶,充装过量的。 5)气瓶钢印标记不全或不能识别的。 6)未实施定期技术检查的。(充装氢气、氧气的每三年检验一次)。 4.1.2 气瓶储存室日常安全管理 1)气瓶室为重点安全管理区域,非关联员工不得随意进入气瓶室操弄气瓶。 2)热源、明火必须远离气瓶室10 米以上。 3)存储钢瓶必须竖直摆放,并用架子或套管固定,并做好区域标牌标识。 4)夏季做好避免太阳直晒的防护工作。 4.2 日常操作使用安全管理 4.2.1 使用气瓶的关联员工,必须接受相关安全操作知识的教育,未经教育者不能上岗 操作使用。 4.2.2 日常使用前,按以下步骤进行操作确认: 1)确认减压阀是否有松动现象。 2)确认无异常后,慢慢打开钢瓶气阀。 3)打开后,确认气瓶内残气压力,当减压阀显示表压低于或接近0.05 兆帕(MPa)时,不能再使用,以防止其他物质窜入。 注意:开启操作者应站在气体出口的侧面,避开减压器的防爆出口。

实验室气瓶安全管理

实验室气瓶安全管理 气瓶得安全特性 1、气瓶内装得压缩气体、液化气体得压力受温度得影响大,因此,设计要求以60℃时得瓶内压力作为设计压力; 2、由于气瓶直径小,无法进行内部检查,因此,对耐压试验要求高,试验压力要求为设计压力得1、5倍。 瓶得主要参数 1、正常环境温度—40至60℃; 2、公称工作压力为1、0至30Mpa; 3、公称容积为0、4L至3000L; 4、盛装永久气体、液化气体或混合气体; 5、无缝、焊接与特种气瓶。 常用气体标识及颜色 气瓶检查 企业应从具有气瓶生产或气瓶充装许可证得厂家采购或充装气瓶,接收前应进行检查验收。对检查不合格得气瓶不得接收。 气瓶使用单位应指定气瓶现场管理人员,在接收气瓶时以及在气瓶使用过程中定期对气瓶得外表状态进行检查。

按照《安全目视化管理规定》得有关要求,挂贴相应得标签。 对有缺陷得气瓶,应与其它气瓶分开,并及时更换或报废. 对气瓶得检查主要包括以下方面: 气瓶就是否有清晰可见得外表涂色与警示标签; 气瓶得外表就是否存在腐蚀、变形、磨损、裂纹等严重缺陷; 气瓶得附件(防震圈、瓶帽、瓶阀)就是否齐全、完好; 气瓶就是否超过定期检验周期; 气瓶得使用状态(满瓶、使用中、空瓶)。 企业应委托具有气瓶检验资质得机构对气瓶进行定期检验,检验周期如下: 盛装腐蚀性气体得气瓶(如二氧化硫、硫化氢等),每二年检验一次; 盛装一般气体得气瓶(如空气、氧气、氮气、氢气、乙炔等),每三年检验一次;盛装惰性气体得气瓶(氩、氖、氦等),每五年检验一次. 气瓶在使用过程中,发现有严重腐蚀、损伤或对其安全可靠性有怀疑时,应提前进行检验。超过检验期限得气瓶,启用前应进行检验。 库存与停用时间超过一个检验周期得气瓶,启用前应进行检验。 气瓶验收登记 五查一登记 查气瓶有无定期检验,有无钢印; 查气瓶出厂合格证; 查气瓶有无防震圈; 查气瓶有无防护帽; 查气瓶气嘴有无变形、开关有无缺失、外观就是否正常、颜色统一、其她附件就是否齐全,就是否符合安全要求。 气瓶检查合格后验收登记。 ?

气瓶安全使用和管理办法 - 制度大全

气瓶安全使用和管理办法-制度大全 气瓶安全使用和管理办法之相关制度和职责,1目的确保本实验室所用气体标准物质及检测样品的正确使用和保存。消除安全隐患,杜绝安全事故。2范围本规定所指气瓶应包括在本实验室内用于盛装各种原料气、制备的混合气体、外购的标准气... 1 目的 确保本实验室所用气体标准物质及检测样品的正确使用和保存。消除安全隐患,杜绝安全事故。 2 范围 本规定所指气瓶应包括在本实验室内用于盛装各种原料气、制备的混合气体、外购的标准气体及客户送检或实验室抽检的气体样品的高、低压气瓶(罐子)。 3 职责 实验室主任组织制定有关规定,同时与实验室副主任、质检中心副主任负责监督和检查措施的实施效果。各房间安全卫生责任人负责具体措施的实施。 4 气瓶安全使用管理规定 检测人员在使用充有气体的气瓶时: 4.1 必须首选检查气瓶上的标签或其它标识,确认盛装的气体性质,避免在未采取任何安全防护的措施下使用高浓度、可燃气体或有毒有害气体。 4.2 检查气瓶及瓶阀外观,确认无严重损坏的痕迹;阀门不松动,螺纹未损伤。 4.3 根据不同气体种类选择减压表,并将其与气瓶紧密连接并用待检气体清洗阀体内部后于分析仪器连接。与仪器的连接管路也应视被测气体种类来确定。严禁使用被油渍沾污的减压表或管路。 4.4 检测中用于校准分析仪器的标准物质必须在有效期内使用。 4.5 检测过程中应确保气瓶的稳定,避免碰撞或倒伏。气瓶放置应避开热源。 4.6 应保证实验室有良好的通风换气措施,检测中排出的高浓度有毒有害气体通过管路排出实验室(必要时应经过吸收或其它措施处理),不允许在室内直接排放。 4.7 使用高浓度有毒有害气体应在通风橱内进行操作,必要时应佩戴防护用具。 4.8 检测工作完成后,应及时关闭样品(或标准)的阀门,确认无泄漏后放回气瓶架或专用推车上。 4.9 实验室内严禁使用明火,如有施工需要进行电焊操作,必须提前上报实验室负责人,并停止使用各类易燃易爆气体和助燃气体。施工屋内现场停止使用所有气体,并将气瓶移放至安全区域。 4.10 及时检查载气、燃气及助燃气体的使用状况,保证各种气瓶不发生泄露,并保证足够的工作压力。 5 气瓶存放管理规定 5.1 日常经常使用的气体标准物质应放置在库房或实验室气瓶架或专用推车上,随用随取,用后放回原处。 5.2 实验室内使用的检测样品或配制后需比对的气瓶,应使用专用推车移动。 5.3 抽检或客户送检的可燃、有毒有害气体如当天不能完成检测的应移至楼外,放置在安全位置,不得在楼内存放过夜。

潍坊市小学科学实验室安全检查纪实表

附件2: 潍坊市小学科学实验室安全检查纪实表 学校名称:高柳镇水曲小学教师数:16 在校生数:220 班级数:6 最大班额:40 人实验教师配备人数:1.专职: 1 人 2.兼职:3人 检查项目内容分值标准及要求纪实情况得分 制度管理10分管理制度5 管理到位,制度上墙,《实验室管理领导小组》、《实验室规则》、《实验室 安全管理制度》、《实验教师职责》《领用借还制度》、《损坏赔偿制度》、《维 修保养制度》、《报损制度》、《实验室安全应急处置预案》、《学生实验守则》 等制度、职责、规则齐全。 规章、制度齐全10 账簿管理5 账目管理科学,账目、标签、实物编号要统一,账物要相符。《总账》、《明 细账》《领用借还登记本》《损坏赔偿登记簿》等账簿齐全。 账物相符,管理规范 5 实验室基础配备30分 标志3 各实验室(包括仪器室、准备室、药品室)都要有标志,标志要字迹规范, 工整大方,门牌大小、高低、位置均一致。 标志工整,高低一致 3 实验室6 24个班1080人以下配备科学标准化实验室1个。24个班1080人以上配 备科学标准化实验室2个,每增加12个班或540人,增加实验室1个。 达到标准要求 6 仪器室3 24个班1080人以下配有科学仪器室1个,与相应实验室匹配并相邻。符合要求 3 准备室3 24个班1080人以下配有科学准备室1个,水电到桌,与实验室、仪器室 匹配并相邻。 无准备室0 布局5 1.科学实验室宜设置在一层; 2.地面应防尘、易清洁、耐磨、防滑,化学实验室地面应耐酸碱腐蚀。 设置合理,符合要求 5

实验室基础配备 3.实验室、准备室上下水管道通畅,水压合理;水电到桌。 4.实验室电线暗线铺设,有效接地,电路布局规范,负荷匹配安全;各 室设有漏电保护装置, 5.实验室教师可控制学生实验台电源。 采光遮光2 主要采光面应位于学生座位左侧。实验室应设遮光通风窗帘。采光合理 2 照明2 1.灯具悬挂高度距实验台面不应低于1700mm,平均照度不低于300lx,不 宜用裸灯。 2.实验室实验桌面应设置局部光源。 符合要求 2 通风换气3 1.科学实验室应有强制排风装置。 2.实验室、准备室的换气次数应符合GB 17226的有关要求不低于4次/h。 3.排风扇应设存外墙靠地面处。风扇的中心距地面不应小于300mm。风扇 洞口靠室外的一面应设挡风措施;室内的一面应设防护罩。 设施合理 3 水槽水嘴3 1.演示台水槽宽度不小于600mm,实验桌水槽宽度不小于400mm;深不小 于180mm,排水口应有水封装置,并设高位水嘴。 2.水槽置于台面上的,水槽的四周应做密缝处理,无脱胶、漏水现象。 水槽符合要求 3 药品安全20分药品室(柜) 5 1.配置药品室1个或危险药品柜1组。 2.化学药品室、库(柜)独立设置; 3.无药品存放的学校可以不作为检查项目,不扣分。 药品室符合要求 5 管理5 危险药品双人双锁专人保管,出入库记录详实,借用、销毁登记清楚。 配备通风、防火、防盗、防潮、遮光窗帘等设施。专人定期检查记录。 符合要求,专人检查 5 废液排放5 废液、废气、废渣不能直接排放,科学实验室应配置废液收集器,地面应 设安全地漏。 直接排放,安全 5 防护措施5 防护用品(工作服、耐酸手套、急救箱、护目镜、防护面罩、防毒口罩、 实验防护屏)等齐全。 缺少工作服,其余用品齐 全 4 消防安全通道设施5 1.消防疏散标志设置明显。实验楼、实验室大门、走廊、楼梯、出口等通 道保持畅通无阻,没有堆放杂物、堵塞通道的现象。 符合要求,线路正常 5