1 目的

为规范倒闸操作程序,保障人身设备安全,防止发生电气误操作,本标准规定了高压电气工作人员在电力工作场所中的基本安全要求和操作程序的管理,依据国家电网公司《电力安全工作规程》,特制定本规定。

2 适用范围

2.1.本制度仅适用于,宁夏锦宁巨科新材料股份有限公司,设备管理部高压电气科高压设备倒闸操作工作,所有高压电气操作人员以及监督人员必须严格遵守该制度。

2.2.本制度是对倒闸操作的安全规定、倒闸操作的技术规定、操作票的管理、倒闸操作程序、操作后的检查进一步的细化。

3 职责

设备管理部高压电气科为倒闸操作管理的归口管理部门,负责监督倒闸操作的执行情况,定期检查统计、保存倒闸操作记录。

4 管理内容与要求

4.1定义

下列定义适用于本标准。

4.1.1 《330kV巨科变电站倒闸操作管理规程》中给出的定义。

4.1.2电气设备状态

电气设备一般有四种状态,即运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态。

a.运行状态

设备的刀闸及开关均在合入位置,设备带电运行,相应保护投入运行。

b.热备用状态

设备的刀闸在合入位置,开关在断开位置,相应保护投入运行。

c.冷备用状态

设备的刀闸及开关均在断开位置,相应保护退出运行(属中调、区调所辖的调度范围内保护,按中调、区调令执行)。

d.检修状态

设备的刀闸及开关均在断开位置,在有可能来电端挂好接地线,挂好安全标示牌,相应保护退出运行(属中调、区调所辖的调度范围内保护,按中调、区调令执行)。

4.1.3手车开关位置

手车开关本体所处的三种位置,即工作位置、试验位置、检修位置。

a.工作位置

手车开关本体在开关柜内,一次插件(动、静插头)已插好。

b.试验位置

手车开关本体在开关柜内,且开关本体限定在“试验”位置,一次插件(动、静插头)在断开位置。

c.检修位置

手车开关本体在开关柜外。

4.1.4手车开关状态

手车开关有五种状态,即运行状态、热备用状态、冷备用状态、试验状态、检修状态。

a.运行状态

手车开关本体在“工作”位置,开关处于合闸状态,二次插头插好,开关操作电源、合闸电源均已投入,相应保护投入运行。

b.热备用状态

手车开关本体在“工作”位置,开关处于分闸状态,二次插头插好,开关操作电源、合闸电源均已投入,相应保护投入运行。

c.试验状态

手车开关本体在“试验”位置,开关处于分闸状态,二次插头插好,开关操作电源、合闸电源均已投入,保护投退不确定。

d.冷备用状态

手车开关本体在“试验”位置,开关处于分闸状态,二次插头拔下,开关操作电源、合闸电源均未投入,相应保护退出运行。

e.检修状态

手车开关本体在“检修”位置(在开关柜外),二次插头拔下,开关操作电源、合闸电源均未投入,相应保护退出运行,已做好安全措施。

4.2术语

下列术语适用于本标准。

4.2.1《330kV 巨科变电站倒闸操作管理规程》中给出的术语。 4.2.3电气设备名称描述

发电机、电动机、变压器、电压互感器、电流互感器、开关、刀闸、接地刀闸、电缆、保险等。 4.2.4电气设备双重名称描述

电气设备双重名称系指设备名称和设备编号(简称:双重编号)。填写操作票时必须使用设备双重编号,其描述为:

4.2.5接入固定段的开关(刀闸)描述,应写明电压等级、固定段、设备名称、开关(刀闸)编号。例如,330kV I 段#1主变#3301开关。

4.2.6接入双母线的开关(刀闸)描述,应写明电压等级、设备(线路)名称、开关(刀闸)编号。例如,330kV 锦科I 线3351开关。

4.2.7常用操作术语描述

对操作术语的描述应尽量减少、简洁明了、准确清晰、统一规范,尽量减小操作人的记忆量,并确保操作人员对操作内容理解的唯一性。常用操作术语及描述方式参见表1。

表1 常用操作术语描述方式示例

4.3停送电申请

4.3.1高压电气运行及检修班组对设备进行维护、检修作业,需要对10kV高压电气设备进行停电时,必须向生产部调度、主管及低压电气负责人提出申请。

4.3.2低压电气及其它部门对设备进行计划检修、维护等作业,需要对10kV高压电气设备进行停电时,必须于计划作业前一日向高压电气提出申请。

4.3.3高压电气检修作业完成后,需要对设备恢复送电时,检修负责人在确认具备送电条件后,应向运行值班人员提出申请。

4.3.4低压电气及其它部门维护检修作业完成后,需要对设备恢复送电时,检修负责人在确认具备送电条件后,应向高压电气运行值班人员提出申请。

4.3.5申请单位负责人必需填写10kV设备停(送)电申请单。(见

5.1)

4.4.倒闸操作的安全规定

4.4.1 操作人员应由经培训考核合格的人员担任。

4.4.2 倒闸操作应两人进行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。

4.4.3 运行人员必须明确本站所有运行设备的划分,凡属范围内设备的一切倒闸操作,均应按命令进行,操作后应立即向值班负责人回令。

4.4.4倒闸操作必须根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号(路名、调度号)。下令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时双方都要作好记录。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向下令人询问清楚无误后执行。

4.4.5 除特殊规定外倒闸操作必须使用倒闸操作票,每张操作票只能填写一个操作任务。

4.4.6 倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作完成。遥控操作的设备必须满足有关技术条件。

4.4.7用绝缘棒操作、加装绝缘挡板、操作机械传动的断路器(以下均称开关)、隔离开关(以下均称刀闸),用验电器验电或拆、挂接地线时,应戴绝缘手套。

4.4.8 雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求时,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作。

4.4.9 装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。

4.4.10 电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示己同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。但操作前就已无电流的开关和GIS设备刀闸的位置信号即可作为设备实际位置的依据。

4.4.11就地进行倒闸操作时应穿纯棉工作服,不得卷起袖口和裤腿,并佩戴安全帽。

4.4.12防误闭锁装置不得随意退出运行。停用防误闭锁装置应经部门主管批准;并应尽快投入。

4.4.13解锁工具(钥匙)应封存保管,所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁工具(钥匙)。如确需解锁时,应经部门主管批准。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存。

4.4.14在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关开关、刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。

4.4.15事故应急处理可以不用操作票,但在完成后应作好记录,事故应急处理要保存原始记录。

4.4.16 检修设备停电,应把各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点,应视为带电设备)。禁止在只经开关断开电源的设备上工作。应拉开刀闸,手车开关应拉至检修位置,应使各方面有一个明显的断开点(对于有些设备无法观察到明显断开点的除外)。手车开关正常的检修,应在手车的“检修位置”进行。与停电设备有关的变压器和电压互感器,应将设备各侧断开,防止向停电检修设备反送电。

4.4.17检修设备和可能来电侧的开关、刀闸应断开控制电源和合闸电源,刀闸操作把手应锁住,确保不会误送电。

4.4.18 验电时,应使用相应电压等级而且合格的接触式验电器,在装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电。验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用高压发生器等确证验电器良好。

4.4.19 验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足,验电时手应握在手柄处不得超过护环,人体应与验电设备保持安全距离。雨雪天气时不得进行室外直接验电。

4.4.20 对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。

4.4.21对于GIS设备:

a .合线路侧接地刀闸时,装有鉴定合格且运行良好的线路带电显示器可以做为验电依据,无带电显示器的以调度命令为准;

b 在合其它接地刀闸前,无验电手段时可以不验电。

4.4.22对于封闭式开关柜:

a. 凡装有鉴定合格且运行良好的带电显示器,可以做为线路有电或无电的依据。

b.当开关由远方操作拉开或事故跳闸后,如带电显示器三相监视灯全灭,即可认为线路无电。

c. 装设接地线应由两人进行。当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。

4.4.22 装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止感应电触电。

4.4.23成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于25mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。禁止使用其他导线作接地线或短路线。接地线应使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。

4.5.倒闸操作的技术规定

4.5.1 停电拉闸操作必须按照开关——负荷侧刀闸——电源侧刀闸的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。

4.5.2变压器送电时,先合电源侧,后合负荷侧,停电时相反(系统有特殊规定者除外)。

4.5.3主变压器并、解列操作不得用刀闸进行。

4.5.4倒闸操作中,防止电压互感器或所用变二次反高压。

4.5.6 停用电压互感器时,应考虑有关保护、自动装置及计量装置。

4.5.7手车车开关由运行转检修的操作顺序:手车由工作位置摇至试验位置,拔下二次插头,手车由试验位置摇至检修位置;恢复时相反。

4.5.8 在10kV系统有接地故障时禁止将10kV总站电压互感器手车由运行位置摇出。

4.6.操作票的管理

4.6.1倒闸操作由操作人填用操作票。

4.6.2 操作票应根据值班调度员(或值班负责人)下达的操作命令填写。

4.6.3经调度员同意自理的操作,仍应填写调度命令记录,但须在发令人栏内注明“×××同意”字样;属于站内自行调度的设备和调度授权自行操作的设备,填写调度命令记录时在发令人栏内应填写“自行”字样。

4.6.3变电站同一值班员在未完成第一个调度指令的操作前,不得再接受第二个调度指令(事故处理除外)。

4.6.4操作票的每一步骤只许包括一个操作内容。

4.6.5操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写格式一致:操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别签名。

4.6.6操作票在执行过程中不得颠倒顺序,也不能增减步骤、跳步、隔步,如需改变应重新填写操作票。

4.6.7 操作任务、操作票编号、操作术语、调度号不得涂改。

4.6.8操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向值班调度员或上级领导报告,弄清楚后再进行操作。

4.6.9 若一个操作任务连续使用几张操作票,则在前一页“备注”栏内写“接下页”,在后一页的“操作任务”栏内写“接上页”,也可以写接页的编号。

4.6.10操作票因故作废应在“操作任务”栏内盖“作废”章,若一个任务使用几页操作票均作废,则应在作废各页均盖“作废”章,并在作废操作票页“备注”栏内注明作废原因。

4.6.11在操作票执行过程中因故中断操作,则应在已操作完的步骤下面盖“已执行”章,并在“备注”栏内注明中断操作原因。若此任务还有几页未执行的票,则应在未执行的各页“操作任务栏盖“未执行”章。

4.6.12下列操作应填入操作票内:

a.应拉合的设备【断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等】,验电,装拆接地线,合上(安装)或断开(拆除)控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等。

b.拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等】后检查设备的位置。

c.进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)、手车式开关拉出,推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置。

d.在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。

e.设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸(装置)已拉开,接地线已拆除。

4.6.13下列各项工作可以不用操作票:

a.事故应急处理

b.拉合断路器(开关)的单一操作。

上述操作在完成后应做好记录,事故应急处理应保存原始记录。

4.7.倒闸操作票填写注意事项

4.7.1 倒闸操作票使用前应统一编号,在一个年度内不得使用重复号,操作票应按编号顺序使用(填写)。计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号,操作票按编号顺序使用。

4.7.2 操作开始时间、终止时间栏应按实际操作开始、结束时间填写。

4.7.3 操作任务栏应根据调度命令内容填写。

4.7.4 操作项目栏应严格依照倒闸操作术语按操作顺序填写。

4.7.5每执行完一步操作后,应在该项后面执行栏划红色执行“√”,整个操作任务完成后,在最后一项的步骤下面加盖“已执行”章。

4.7.6 若操作任务只是一步操作,其步骤直接填入“操作任务”栏,“操作项目”栏不再重写,模拟后、执行后都不划“√”,执行完在任务栏下盖“已执行”章。

4.7.7操作人、监护人栏应根据实际情况如实填写。

4.8倒闸操作程序

4.8.1接令

a.接受调度命令,应由上级批准的人员进行,接令时先问清下令人姓名、下令时间,并主动报出站名和姓名。

b. 接令时应随听随记,记录在“调度命令记录”中,接令完毕,应将记录的全部内容向下令人复诵一遍,并得到下令人认可。

c. 对调度命令有疑问时,应按《宁夏电力系统调度管理规程》有关规定办理。

4.8.2填写操作票

a.操作票由操作人员填写。

b. “操作票任务”栏应根据调度命令内容填写。

c. 操作顺序应根据调度命令参照本站典型操作票和事先准备的操作票草稿进行填写.

d. 操作票填写后,由操作人和监护人共同审核。

4.8.3模拟操作

a. 模拟操作前应结合调度令核对当时的运行方式。

b.模拟操作由监护人根据操作顺序逐项下令,由操作人复令执行。

c.模拟操作后应再次核对新运行方式与调度令相符。

d. 拆、挂地线,应有明显标志。

e. 模拟操作无误后监护人和操作人分别签字,开始操作时填入操作开始时间。

4.8.4操作准备

a. 明确操作任务和停电范围,并做好分工。

b.拟定操作顺序,确定挂地线部位、组数。

c.考虑保护和自动装置相应变化及应断开的交、直流电源和防止电压互感器、所用变二次反高压的措施。

d.分析操作过程中可能出现的危险点并采取相应的措施。

e. 设备检修后,操作前应认真检查设备状况及一、二次设备的开合位置与工作前相符。

4.9操作执行与监护人职责

4.9.1 每进行一步操作,应按下列步骤进行:

a.监护人持操作票将操作人带至操作设备处,指明调度号,下达操作命令。

b.操作人手指操作部位,重复命令。

c. 监护人审核复诵内容和手指部位正确后,下达“执行”令。

d. 操作人执行操作。

e. 监护人和操作人共同检查操作结果(远方操作只检查相应的信号装置)。

f.监护人在操作票本步骤划执行“√”,再通知操作人下步操作内容。

g.操作中遇有事故或异常,应停止操作,如因事故、异常影响原操作任务时,应报告调度,并根据调度令重新填写操作票。

h.由于设备原因不能操作时,应停止操作,检查原因,不能处理时应报告调度和生产管理部门。禁止使用非正常方法强行操作设备。

4.9.2操作人职责

a.正确无误的接受监护人命令,填写操作票;

b.按安全规程要求,准备和检查所需要的安全用具;

c.对监护人发出操作指令,认真核对无误;

d.一切执行不脱离监护,并正确完成操作任务;

e.对操作设备进行认真检查;

F.对指令有疑问时应向监护人询问清楚无误后执行,如确认指令错误可拒绝执行。

4.9.3.监护人职责

a.正确无误的接受值班长命令;

b.对审查签字后的操作票的正确性负责,拒绝签署不正确的操作票,并要求操作人重新填写;

c.对操作人所做的准备工作进行检查;

d.明确监护的重要环节,监护人不能离开操作人,正确进行监护;

e.认真唱票,核对无误后下达执行命令;

f.将操作完的操作票盖“已执行”章。

4.9.4值班长职责

a.准确无误的接受调度(发令人)的操作任务;

b.充分考虑执行操作命令的可能性、时间性和安全性,有问题应向调度(发令人)申述;

c. 根据任务轻重缓急、繁简情况正确选派操作人、监护人;

d.正确下达任务、交代方法、注意事项和时间要求;

e.审核操作票中任务、方法、顺序、要求的正确性;

f.审核结束,票面应正确无误,在值班负责人处签名。

g.对操作后任务完成正确性进行检查,向其他未参加操作的值班员交代操作后的运行方式;

f.将倒闸操作完成情况汇报给调度。

4.10操作后的检查

4.10.1操作完毕全面检查操作质量,远方操作的设备也必须到现场检查。

4.10.2 检查无问题应在最后一页操作票上填入终了时间,并在最后一步下边加盖“已执行”章(不得压步骤)。然后在“调度命令记录”本内填入终了时间,报告调度员。

4.11倒闸操作流程图

4.12典型操作票

5 记录表单

5.1 10kV设备停(送)电申请单

10kV设备停(送)电申请单

5.2 倒闸操作票

宁夏锦宁巨科新材料股份有限公司高压电气科

倒闸操作票

编号:GKGY-2014 -

5.3调度命令记录表

6 其他

6.1本规定由高压电气负责解释与修订。

6.2本规定自总经理签批之日起施行。

江苏省电力公司《电气设备倒闸操作规范》

江苏省电力公司《电气设备倒闸操作规范》 为了更好地执行《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分),进一步规范电气设备倒闸操作,确保人身、电网和设备的安全,提高管理水平,特制订本规范。 1 适用范围 1.1 本规范规定了电气倒闸操作的基本要求和原则、基本步骤、遥控操作以及操作票的管理等。对倒闸操作的发受令、填票、审核、执行、复查、总结等全过程作了具体的规定。 1.2 倒闸操作是电气设备状态的转换、变更一次系统运行结线方式、继电保护定值调整、装置的起停用、二次回路切换、自动装置投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。 1.3 本规范适用于江苏省电力公司管辖范围内调度、500kV及以下变电所、配电网和发电厂升压站所有电气设备的倒闸操作及管理。 1.4 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2 引用标准 2.1 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL408-91 2.2 《国调中心调度规程》 2.3 《华东电力系统调度规程》 2.4 《江苏省电力系统调度规程》 2.5 华东电网500千伏变电所“两票”执行规定(试行)(1993年) 2.6 苏电安[1998]300号文《关于电气操作票、工作票执行和合格率统计办法的规定》 2.7 江苏省电力公司《无人值班变电所运行管理导则》(苏电生字[1999]1133号文) 2.8 华东《关于加强供电运行工作的若干意见》 3 常用操作术语 3.1 常用操作标准设备名称 主变,所用变(厂变),开关,闸刀(刀闸),接地闸刀(刀闸),母线, 线路,压变,流变,电缆,避雷器,电容器,电抗器, 消弧线圈,令克(跌落熔断器),保护 3.2 常用操作术语 3.2.1 开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸)、令克:合上、拉开 3.2.2 接地线:装设(挂)、拆除

设备定人操作管理制度(新版)

设备定人操作管理制度(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0220

设备定人操作管理制度(新版) 1目的 防止设备的非正常损坏,保证设备的正常运转和延长使用寿命。 2范围 适用于公司所有设备的操作管理。 3职责 3.1技术部负责设备专管人的培训、考核和认定,负责设备专管人的标识。 3.2设备使用部门负责设备专管工作的监督实施。 3.3设备专管人负责专管标识的维护和设备的正常操作。 4管理内容 4.1凡正式办理验收并投入运行的主要生产设备,必须实行定人

定机(专管)使用。 4.2公司主要生产设备的专管人,由使用部门提出定人定机名单,报送技术部核定。对多人操作的设备必须指定一名机长专管。 4.3专管设备必须在设备的显要位置挂牌(或粘贴)专管人标识,大型固定设备也可以在附近显要位置标识专管人。标识的维护工作由专管人负责。 4.4实施专管的设备由所确定的专管人负责对该设备进行独立 操作和维护保养。多人操作的设备由机长(专管人)负责对该设备进行维护和保养。 4.5设备专管人员必须经公司技术部考核合格。考核内容包括: 4.5.1明确“三好”、“四会”、“五项纪律”的要求。 三好:管好、用好、修好设备; 四会:会使用、会维修、会检查、会排除故障; 五项纪律:遵守设备操作规程、作到日常保养、遵守交接班制度、管好工具及附件、发现异常立即停机并报告。 4.5.2具备实际操作技能。

机械设备安全管理制度_规章制度.doc

备均在明显位置设立此设备的操作规程,挖机、铲车等可挂在驾驶室内,便于司机学习掌握。并定期对操作人员检查对不熟悉操作规程的操作人员培训。 6、实行执证上岗制度:所有大型设备的操作人员均执证上岗,上岗证必须是国家权威部门颁发的、在有效期内的证件,同时操作证上的机械和实际的操作的机械应相符。 7、实行维修保养制度:每一台设备的操作人员详细填写《设备维修保养记录》和《司机交接班记录》将设备的管理责任到人,增强设备管理的可追溯性,避免了由于相互推委造成的安全事故。

8、实行机械设备施工前安全检查制度:根据机械设备隐含或表现出的异常磨损、裂痕、变形、断裂等情况,联系机械设备的结构、工作原理判断出设备的安全隐患,及时给予正确、有效的处理,使其更趋合理有效并可安全施工。 9、既有线施工设备实行加固措施。加固方式采用¢16钢丝绳做为缆风绳,缆风绳一端加固在设备顶距离地面2/3处,一端加固在放置在地面的地锚上。地锚埋入地下1.5米深,地锚混凝土块或方木等按标准尺寸加工,保证地锚可靠性。 10、既有线施工设备移位实施方式:当设备移动时松开固定在地锚上的缆风绳,松开缆风绳一米后固定,设备可移动一米,如此类推(此项根据现场实际情况而定,但不可无缆风绳固定而移动设备)。设备移动到指定位置后在重新进行加固缆风绳。设备移位应有工区副职以上领导在场,并做好记录。

11、每台大型机械设备工区必须和操作人员签订“设备包保责任状”。对设备维修保养、安全使用等落实到个人。 12、每台大型机械设备均喷涂“中国铁建”字样及标识,并做好设备编号,便于管理。 机械设备安全管理制度(二) 为充分发挥机械设备在施工生产中的作用,切实做到科学管

安全生产设备管理制度

柳州市雍和房地产开发有限公司 安全生产设备管理制度 为了落实安全,保障安全生产具体执行,推进安全生产工作,结合公司实际,制定本制度 一、建立健全安全设施、设备安全管理台帐和档案,对于在用的安全设施、设备应建立台帐和档案,其内容包括安全设施设备的主要性能参数、投用时间和地点、历次检修记录、检测记录和设备更新情况等。 二、定期检查安全设施设备,定期对安全设施设备进行维护和检修。对于公司项目部施工安全设施设备要做好定期检查,督促施工单位应做好每月、每周、每天检查一次,并做好安全检查记录。对于发现的问题要及时处理并做好记录;定期对安全设施、设备进行维护保养和检修并做好维护和检修记录。 三、安全设施、设备问题的处理原则和程序 存在的安全设施、设备问题应根据“三定四不推五到位”原则限期处理。“三定”是:定整改措施、定完成时间、定整改负责人。“四不推”是:查出的事故隐患,个人不推到部门、部门不推到公司、公司不推到总公司、公司不推到上级主管部门。“五到位”是:1、安全管理到位;2、安全隐患排查治理到位;3、安全制度执行落实到位;4、安全责任到位;5、安全培训到位。不能处理时应制定出相应的防范措施并做记录,同时上报有关部门。

四、强检(定检)设施、设备的检测维护要求 督促使用单位对强检、密不可分的设施、设备,应按要求定期检测,并出具检测报告。对于其中的不合格项目,要制定整改方案及时整改,要定期对强检、定检设施、设备进行维护,保证其性能安全合格,达到安全使用的目的。 五、重点安全设施、设备的安全管理 重点安全设施、设备的维护和检查应由专人负责,建立完善专门的安全检查和运行维护台帐。对于重点安全设施、设备要缩短检查周期,检查记录要详尽详实。重点安全设施、设备问题应优先予以处理。 六、安全设施、设备的报废要求 存在下列情形之一的,可申请报废或更换: 1、超过使用年限,主要结构和零部件磨损严重,设备效能达不到安全要求 2、意外灾害和重大事故而严重损坏无法修复的; 3、国家明令淘汰的或由于技改等原因淘汰的; 4、维修后经检测达不到安全使用要求等安全设施、设备更换、维修、报废或停用,应及时做好记录。 高考是我们人生中重要的阶段,我们要学会给高三的自己加油打气

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度1.总则 1.1操作票是保证安全生产的重要组织措施,为了加强运行操作的规范化、标准化管理,杜绝电气操作事故的发生,确保人身及设备安全,保证机组安全稳定运行,特制定本管理制度。 1.2 本制度适用于公司范围内各部门所有电气系统的倒闸操作。 2. 操作票的管理 2.1 操作票应使用公司统一的标准操作票,操作命令卡和固定操作卡。 2.2 操作票应事先编号,未经编号的操作票,不准使用,分发和领用操作票应登记。 2.3 操作票的填写及有关人员的签名统一使用蓝黑墨水笔字迹要工整、清楚,统一用仿宋体字填写。

2.4操作票中拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸、设备编号不得涂改,涂改原票作废。 2.5 操作票的填写,应严格按票面格式要求进行填写。 2.6如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时,可在第一页操作票下面“备注”栏内,填写“下接XXX号”操作票字样,在第二页操作票上面“操作任务”栏内,填写“上接XXX号”字样,开始、终了操作时间及操作任务应填写在第一页操作票上。 2.7在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线右边,注明停止操作的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。 2.8 已执行的操作票,应加盖“已执行”章,盖在第一页右上角操作任务栏内,“已执行”章下延和右延与操作任务栏下延和右延对齐,章要盖正。 2.9 作废的操作票,应加盖“作废”章,位置同上,并写明作废的原因、班组、填写人姓名、时间,班组填写在操作上面的“集控X 值”内,作废原因、填写人姓名、时间写在备注栏内。

设备运行管理制度

设备运行、维修、保养管理制度 1、设备使用过程中,各使用单位定期对设备使用情况、 设备状况进行检查,确保设备处于完好状态运行。 2、设备操作工每班班前进行巡回检查;班中时刻注意设 备运转、油标油位、各部温度、仪表压力、指示信号、保险装置等是否正常,发现问题及时排除。 3、贯彻设备使用与维护、保养相结合的原则,谁使用, 谁维护。单人使用的设备实行专责制。主要设备实行包机制(包运转、包维护、包检修)。设备使用实行定人、定机,凭证操作。主要管、线缆装置,实行区域负责制,分片包干的管理办法 4、各种设备司机,必须经过培训,达到本设备操作的技 术等级“应知”、“应会”要求,经考试合格,领到合格证,才能上岗。设备司机都要做到“三好”,即管好、用好、修好;“四会”,即会使用、会保养、会检查、会排除故障。 5、严格执行日常保养(维护)和定期保养(维修)制度。 日常保养:操作者每班照例进行保养,包括班前10-15分钟的巡回检查;班中责任制,注意设备运转、油标油位、各部温度、仪表压力、指示信号、保险装置等是否正常; 班后、周末、节日前的大清扫、擦洗。发现隐患,及时排除;发现大问题,找维修人员处理。定期保养:设备运行

1-2个月或运转500小时以后,以操作工人为主,维修工配合,进行部分解体清洗检查,调整配合间隙和紧固零件,处理日常保养无法处理的缺陷。定期保养完后,由车间技术人员与设备管理员进行验收评定,填写好保养记录。确保设备保持整齐、清洁、润滑、安全经济运行。 6、主要重点设备应定期进行精度、性能测试,做好记录, 发现精度、效能降低,应进行调整或检修。对主要重点设备的关键部位要进行日常点检和定期点检,并做好记录。 7、特种设备(防爆电气设备、压力容器和起吊设备), 应严格按照国家有关规定进行使用和管理,定期进行检测和预防性试验,发现隐患,必须更换或立即进行处理。2、设备定期检修制度 1、坚持执行设备的维护保养与预防检修相结合的检修制 度,积极推行故障诊断和状态监测技术,按设备状态合理确定检修时间和检修制度,逐步向预知检修和专业化修理方向发展,以提高检修质量,降低检修费用,缩短检修停机时间。 2、设备检修按不同检修内容和工作量,划分为日常检修、 一般检修和大修理三种。(1)日常检修(小修):部分拆卸零部件进行检查、修整、更换或修复少量磨损件。(2)一般检修(中修、项修):一般要部分解体、修复或更换磨损的零部件、局部刮研,校正与调整,更换油质,以恢

设备设施安全管理制度

设备设施安全管理制度 1.目的 为了加强对公司设备设施的管理,防止和减少各类安全事故,保障职工的生命安全和健康及财产、环境不受损失。特制定本制度。 2.总纲 2.1所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求。 2.2本制度所指的设备设施包括建筑设施、各种管路、线路、机电设备,各种仪表、仪器,生产、生活、办公用设施、器具。 2.3本制度适用于公司所有的从业人员。 2.4有关管理人员及操作人员必须选用热爱本职工作、爱惜设备、责任心强、自觉性高、工作认真扎实,经过培训,熟练掌握相关技术的人员。 3.使用前的注意事项 3.1 制定安全操作规程,做好员工使用前培训。 3.2 有关管理人员必须熟知水、电、热、气等的各种管路、线路、开关、阀门等基础设备的设置情况及作用,具备所操作设备的专业知识。 3.3 操作人员必须熟读设备的说明书,熟悉设备的性能、操作要求、注意事项、保养知识等,对其知识完全掌握后方可操作。 3.4 对设备的运输、装卸、安装要研究切实的防护方案,确保设备的完好无损。 3.5 设备使用前必须做好充分的准备工作,准备不充分不得使用。准备完毕后,操作前要向领导报告准备情况,不经领导批准,不得启动。 4.操作中的注意事项 4.1 使用大小车辆,必须注意运行中不得碰撞任何建筑设施及机械设备,不得挤压管路,挂扯线路。 4.2 操作人员使用设备,必须按规程操作,要精力集中,耳闻眼观,发现异常情况,应立即停止使用,认真进行检查,以免造成设备损坏。 4.3 凡有额定装载量或额定功率的设备,均不得超负荷使用,对于没有规定负荷的,使用时也应考虑其承受能力,合理使用。

4.4 设备损坏应立即修理或更换,绝不允许带病使用,特殊情况须报上级批准,完全确认不会对设备造成进一步的损坏,不会有安全事故发生后,方可使用。 4.5 设备运行中出现有可能导致生产中断或造成严重事故的故障时,必须一面采取应急措施,一面立即向上级汇报,尽量让损失降到最低限度。 4.6 使用器具不得摔磕、碰撞,严禁野蛮使用;非维修所需,不得拆卸各种机械、仪表,杜绝人为损坏。 4.7 下水道、排水沟入口必须设有过滤网,严禁垃圾等各种固体杂物入内。 4.8 设备损坏后应及时写出损坏报告,详细说明原因,并且必须当天上报。 5. 保养 5.1 凡教科书、有关使用规范以及使用说明书中有保养注意事项的,必须按保养要求按时保养,使用说明书没有说明的,使用单位应据其性能自行制定保养办法,以延长设备的使用寿命,严禁超期连续使用。凡超期使用的,设备损坏定为人为损坏。 5.2 防锈蚀。各种金属设备、器具必须做好防锈工作,经常擦拭,防止生锈。动力车间、维修车间、配电室应注意创造通风、干燥的条件。湿度大的环境应强化对设备的防护。设备使用后应采取有效措施,该清洁的清洁,该干燥的干燥,长期不用的器具应涂防锈漆及采取防尘防潮的措施进行保管。可以刷油漆的各种易生锈器具应定期进行油漆,刷油漆前应彻底去锈。 5.3 防止机件松动。应经常检查设备部件有无异常现象,螺丝、螺母有无松动。新使用和经过维修拆装后的设备应特别注意。 5.4 需定期添加润化剂、抗氧化剂、密封填料或需定期更换易损件(如:轴承、垫圈)的设备,应做好使用记录,按时进行添加或更换。 5.5 暂时不用的机械设备,也需清理干净,注意防尘、防潮,并定期进行检查。 5.6 各使用单位在使用设备中发生的故障应做好记录,以备查用。 6. 修理 6.1 维修人员应树立高标准,严要求的质量意识,本着安全、适用、美观、经济的原则。坚决反对图省事,怕麻烦,粗心大意应付了事的作风。

倒闸操作管理规定

倒闸操作管理规定

倒闸操作管理规定 1 总则 1.1 为保障人身安全,规范操作管理,防止发生电气误操作等事故,依据国家电网公司《电力安全工作规程》特制定本制度。1.2 本制度规定了电站电气设备操作的基本安全要求和操作要求,内容主要是对倒闸操作的安全规定、技术规定,操作票的管理、倒闸操作顺序、执行程序等。 1.3 本制度适用于电站从事电气设备操作的运行人员。 2 倒闸操作的安全规定 2.1操作人员应由经培训考核合格的人员担任。 2.2倒闸操作应二人进行,其中对设备相对熟悉的人做操作监护人。特别重要和复杂的倒闸操作由熟练的运行人员操作,运行值长监护。 2.3 运行人员必须明确所有运行设备的划分,凡属范围内设备的一切倒闸操作,均应按值长下达的命令进行,操作后应立即向值长回令。 2.4调管设备的操作只接受调度单位的调度指令。倒闸操作任务涉及到两个调度单位的调度时,运行人员应分别接受两个调度的指令,如调度明确由一个调度单位统一下令时亦可执行操作。 2.5倒闸操作必须经运行值长安排操作受令人复诵无误后执行。值长发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称(即设备名称和编号)。下令人和受令人应先互报单位和姓名,

发布指令的全过程(包括对方复诵指令和听取指令的报告时)双方都要作好记录。 2.6操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向下令人询问清楚无误后执行。 2.7除特殊规定外倒闸操作必须使用操作票,每张操作票只能填写一个操作任务。操作票管理按照《操作票管理办法》规定执行。 2.8倒闸操作能够经过就地操作、远控操作完成。遥控操作的设备必须满足有关技术条件。 2.9用绝缘棒操作、加装绝缘挡板、操作机械传动的断路器、跌落保险等必须用验电器验电或拆、挂接地线时,应戴绝缘手套。2.10 雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求时,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作。 2.11装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 2.12电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时可经过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示己同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 2.13当地进行倒闸操作时应穿纯棉工作服,不得卷起袖口和裤腿、并佩戴安全帽。

设备定人操作管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD212 设备定人操作管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

设备定人操作管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 目的 防止设备的非正常损坏,保证设备的正常运转和延长使用寿命。 2 范围 适用于公司所有设备的操作管理。 3 职责 3.1 技术部负责设备专管人的培训、考核和认定,负责设备专管人的标识。 3.2 设备使用部门负责设备专管工作的监督实施。 3.3 设备专管人负责专管标识的维护和设备的正常操作。

4 管理内容 4.1 凡正式办理验收并投入运行的主要生产设备,必须实行定人定机(专管)使用。 4.2 公司主要生产设备的专管人,由使用部门提出定人定机名单,报送技术部核定。对多人操作的设备必须指定一名机长专管。 4.3 专管设备必须在设备的显要位置挂牌(或粘贴)专管人标识,大型固定设备也可以在附近显要位置标识专管人。标识的维护工作由专管人负责。 4.4 实施专管的设备由所确定的专管人负责对该设备进行独立操作和维护保养。多人操作的设备由机长(专管人)负责对该设备进行维护和保养。 4.5 设备专管人员必须经公司技术部考核合格。考核内容包括: 4.5.1 明确“三好”、“四会”、“五项纪律”的要求。 三好:管好、用好、修好设备; 四会:会使用、会维修、会检查、会排除故障; 五项纪律:遵守设备操作规程、作到日常保养、遵守交接班制度、管好工具及附件、发现异常立即停机并报告。

机械设备安全管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A45038 机械设备安全管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

机械设备安全管理制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 (1)必须认真贯彻执行ISO9002质量保证体系中机械设备管理职能要素,建立机械设备管理台帐,健全管理机构和各项管理职责。 (2)新购机械设备必须由项目部申请,工程处安全设备科审核,工程处主任审批后方可购置,新购的设备必须具有制造商的生产和经销许可证,并附有检验报告和相关资料,经工程处安全设备科验收确认后方可购进使用,并及时建立新的台帐。 (3)项目部之间调配的机械设备必须完好,附件配件齐全,由项目安全设备管理员到现场验收确认后方可调进,并办理交接手续。

设施设备安全管理制度

设施设备安全管理制度 设备设施安全管理工作必须坚持“安全第一、预防为主,全员参与、综合治理”的方针;必须坚持设备与生产全过程的系统管理方式;必须坚持不断更新改造;提高安全技术水平的原则;能及时有效地消除设备运行过程中的不安全因素,确保企业财产和人身安全。 1、设备设施选购 (1)必须坚持“安全高于一切”的设备设施选购原则,要求做到设备运行中,在保证自身安全的同时,确保操作工的安全。 (2)设备管理人员应根据本企业生产特点,工艺要求广泛搜集信息(包括:国际、国内本行业的生产技术水平,设备安全可靠程度。价格、售后服务等);经过论证提出初步意见报站长批准实施。 2、设备设施使用前的管理工作 (1)制定安全操作规程; (2)制定设备维护保养责任制; (3)安装安全防护装置; (4)员工培训,内容包括设备原理、操作方法、安全注意事项、维护保养知识等,经考验合格后,方可持证上岗。

3、设备设施使用中的管理工作 (1)严格执行《设备安全管理制度》,由站长和设备管理人员共同落实; (2)设备操作工人须每天对自己所使用机器做好日常保养工作,生产过程中设备发生故障应及时给予排除; (3)为了便于操作工日常维护保养,有设备管理人员、工程技术人员共同按照技术要求,由部门经理和设备管理人员负责检查实施; (4)预检预修,是确保设备正常运转,避免发生事故的有效措施,设备管理人员根据设备状况和使用寿命,预先制定出安全检修周期和检修内容,落实专人负责实施,将设备质量保持在最好状态,确保设备从本质上的安全性。 4、设备设施维护保养制度 (1)设备运行与维护坚持“实行专人负责,共同管理”的原则,精心养护,保证设备安全,负责人调离,立即配备新人。 (2)操作人员要做好以下工作: ①自觉爱护设备,严格遵守操作规程,不得违规操作; ②管线,阀门做到不渗不漏; ③做好设备班前、班中、班后按照要求经常性的加注润滑油。防止过度磨损 ④设备要定期更换、强制保养、保持技术状况良好;

电工倒闸操作管理制度

编号:SY-AQ-09057 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电工倒闸操作管理制度 Electrical switching operation management system

电工倒闸操作管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1总则 1.1倒闸操作主要是指拉开或合上断路器或隔离开关,拉开或合上直流操作回路,拆除和装设临时接地线及检查设备绝缘等。它直接改变电气设备的运行方式,是一项重要而又复杂的工作。如果发生错误操作,就会导致发生事故或危及人身安全。 1.2为保障电气设备的安全运行,在倒闸操作过程中必须做好组织和技术措施的落实,认真执行倒闸操作票制度。 2倒闸操作的基本要求 2.1为防止误操作事故,变配电所(室)的倒闸操作必须填写操作票。 2.2倒闸操作必须两人同时进行,一人监护,一人操作。特别重要和复杂的倒闸操作,应由电气负责人监护。 2.3高压操作应戴绝缘手套,室外操作应穿绝缘靴和戴绝缘手

套。 2.4如逢雨、雪、大雾天气在室外操作,无特殊装置的绝缘棒及绝缘夹钳禁止使用,雷电时禁止室外操作。 2.5装卸高压保险时,应戴防护镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或绝缘台上。 3倒闸操作的技术规定 3.1送电时,先合上母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合上开关。停电时顺序相反,严禁带负荷拉、合刀闸。 3.2带联络线的操作:停送电时,同一系统要用开关进行并列、解列,不得用刀闸并列或解列。 3.3母线停电操作:电压互感器应最后停电,送电时应先合电压互感器。 3.4倒换母线操作:应先合上母线备用开关,取下该开关操作保险,将要停用母线所带的线路倒置运行母线,最后再断开原运行母线开关。 3.5变压器停电:先停负荷侧,再停电源侧,送电时相反。

施工机械设备安全管理制度(汇编)

施工机械设备安全管理制度 一、目的: 为了加强施工现场机械设备的管理,确保施工机械设备的安全运行,保障职工的人身安全和避免财产损失,特制订本制度。 二、内容: 1、项目部应建立机械设备管理制度和岗位责任制,指定专人负责机械设备管理工作,禁止他人代管理。 2、应在开工前编制机械设备的安全防护措施,经审批后认真执行。 3、项目部应对分包单位、机械出租单位执行安全技术措施的情况进行监督管理,分包单位、机械出租单位应按项目部的统一管理,认真履行自身的安全职责。 4、进入施工现场的塔吊、施工升降机等大型设备,必须由具有专业资质的单位进行安装、顶升、拆除。 5、中、小型机械设备,应由专业人员按操作规程进行安装和拆除。 6、施工机械设备的工作防护棚搭设应符合安全防护要求。 7、应对进入施工现场的机械设备的安全装置和操作人员进行审

验,不符合的不得进入施工现场。 8、中、小型机械设备安装后或新购、改装和大修理的机械设备,必须经项目部验收合格,并按规定办理验收手续后,方可投入使用。 9、塔吊、外用电梯和施工升降机等安装后,必须委托具有法定检测资格的机构检测,合格后方可使用;“检测合格证”应悬挂在该机械设备的显著位置;未经检测或检测不合格的起重机械设备,严禁使用。 10、机械设备的操作人员必须身体健康,熟悉所操作设备的机械性能,并经有关部门培训合格后持证上岗。 11、机械设备的使用必须实行“管用结合,人机固定”的原则,严格执行定人、定机、定责的“三定”制度。 12、机械操作人员必须严格遵守项目部的有关规章制度和机械操作规程。要熟悉本机情况,做到“四懂三会”,即:懂原理、懂结构、懂性能、懂用途、会操作、会维修保养、会排查排除故障。 13、机械设备应保持性能良好、运转正常,安全装置齐全、灵敏、可靠。严禁机械设备超负荷或带病使用,严禁在运行中保养和修理机械。

安全设备设施管理制度

安全设备设施管理制度 1.目的 为了加强对公司设备设施的管理,防止和减少各类安全事故,保障职工的生命安全和健康及财产、环境不受损失。特制定本制度。 3.4 对设备的运输、装卸、安装要研究切实的防护方案,确保设备的完好

无损。高压电气设备倒闸操作安全规定正式样本

文件编号:TP-AR-L8968 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高压电气设备倒闸操作 安全规定正式样本

高压电气设备倒闸操作安全规定正 式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、电气设备的倒停电操作,应按照设备的管辖 范围和许可范围进行。下级调度员和值班员对上级调 度部门或运行管理部门管辖和许可的设备,不得擅自 改变设备的运行状态,只有得到上级调度员、值班员 的操作命令后,方可进行倒停电操作。但对威胁人身 和设备安全的除外,事后,应尽快报告给调度员或值 班员。 2、一切正常操作均应拟写调度操作命令票和现 场倒闸操作票。紧急事故处理及单项操作(包括同时 拉、合几个开关的限电操作)允许不写调度操作命令

票和现场倒闸操作票,但仍应认真按发令、复诵、执行复核、汇报录音、记录等制度操作进行。临时性多项操作,操作前应将操作步骤填写在操作命令和现场倒闸操作票上,复诵核对无误后,再进行操作。 3、上级电力调度运行管理部门的调度员、值班员应先问清下一级现场实际运行方式并核对模拟图板后,拟写出正确的操作命令和现场倒闸操作票,防止因操作票与实际运行方式不符而发生误操作事故。 4、有调度关系的双方发布和接受调度操作命令时,双方必须使用统一的调度术语,互报单位、姓名,严格执行发令、复诵、执行复核、汇报录音、记录等制度,并要绝对明确“发令时间”和“结束时间”,无“发令时间”不得进行操作,无“结束时间”不得认为该项调度操作命令执行结束。 5、调度员在发布操作命令前,必须再一次与现

设备操作管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.设备操作管理制度正式版

设备操作管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1.新员工上岗必须签定至少半年的师徒协议,取得安全操作资格证后并能熟练掌握本工种的操作要领,方能独立操作。 2.员工在作业时必须按章操作,做到“三不伤害”。 3.员工共同作业时有相互监护安全的责任。 4.每套生产设备,均应制定相应的安全操作规程。 5.在用设备的操作规程,一季度组织操作者学习一次,人力资源科应保留学习记录。

6.引进的新型设备在使用前必须对员工进行培训,经考试合格并取得资格证后方可上岗操作。 7.同台设备需要多人共同操作应明确专人负责。 8.操作人员不得甩掉任何保护装置,否则要追究责任。 9.机电设备存在不完好、技术指标不达标,操作人员有权提出改造的要求,有安全隐患时有权拒绝使用。 10.设备吊装、拆卸前应制定安全技术措施,并在作业场所设置警示标志。 11.设备出现故障,应立即停止操作,及时处理,处理不了应及时汇报。 12.机械设备在维护、检修时,应挂

《机械设备安全管理制度[范文]》

《机械设备安全管理制度[范文]》 一、购置(租赁) 1、进入工地的机械必须是正规厂家生产,必须具有《出厂合格证》。 2、严禁购置和租赁国家明令淘汰产品,规定不准在使用的机械设备;经检验达不到安全技术标准规定的机械设备;没有改造或维修价值的机械设备。 二、安装(拆除) 1、机械设备已经国家或省有关部门核准的检验检测机构检验合格,并通过了国家或省有关主管部门组织的产品技术鉴定。 2、不得安装属于国家、本省命令淘汰或限制使用的机械设备。 3、项目部采购的机械设备,必须有国家或省有关部门核准的机械检验检测单位出具的质量安全技术检测报告,并由使用单位组织专业技术人员对机械设备的技术性能和质量进行验收,符合安全使用条件,经使用单位技术负责人签字同意。 4、各种机械设备应备技术文件;机械设备安装、拆卸必须符合国家标准。 5、从事机械设备安装、拆除的单位,应依法取得建设行政主管部门颁发的相应等级的资质证书和安全资格证书后,方可在资质证书等级许可的范围内从事机械设备安装、拆除活动。 6、机械设备安装、拆除单位,应当依照机械设备安全技术规范及本规定的要求,进行安装、拆除活动,机械设备安装单位对其安装

的机械设备的安装质量负责。 7、从事机械设备安装、拆除的作业人员及管理人员,应当经建设行政主管部门考核合格,取得国家统一格式的建筑机械设备作业人员岗位证书,方可从事相应的作业或管理工作. 三、验收检测 1、机械设备安装单位必须建立如下机械设备安装工程资料档案,并在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位,使用单位应将其存入机械设备的安全技术档案。 2、机械设备安装后能正常使用,符合有关规定,和使用等技术要求。 四、使用 1、机械设备操作人员,必须持证上岗。 2、操作必须严格执行机械技术操作规程和技术交底。 3、非机具工操作要追查责任者,并按公司规定处理。 五、保养 1、定期保养的目的。机械设备正确合理的使用和精心及时的维修保养,其目的在于保证设备的正常运转、延长机械设备的使用寿命,防止不应有的损坏、和不应有的机械事故。 六、维修改造 1、小修。主要是针对日常定期检查发现的问题,部分拆卸零部件进行检查,修整,更换或简单修复少磨损件,同时通过检查,调整、紧固机件等技术手段,恢复设备的性能。

安全设施、设备管理制度

安全设施、设备管理制度 为确保安全生产,保证安全设施、装置,各种设备能随时发挥作用,根据国家有关安全生产法律法规,结合永恒公司安全生产管理工作实际需要,特订立本制度。 第一章 安全设施管理制度 一、范围 生产中的工艺指标超限报警装置、安全联锁装置、事故停车装置、安全阀、电器设备的过载保护装置、机械运转部分的防护装置、灭火装置以及事故照明疏散设施、静电和避雷防护装置、环保设备等均属于安全装置和安全设施。 生产过程中佩带和使用的保护人体安全的器具如安全帽、防尘口罩、防毒面具、绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋等均属于防护器具。 二、管理分工 1.由安环部分工管理各种安全装置、设施和防护器具;

2.分工原则: 2.1凡机械、设备上的安全装置如受压容器上的安全阀、压力表等由设备管理员管理; 2.2凡属电器方面的安全保护装置如各种继电保护装置、仪器仪表均由电工负责管理; 2.3凡生产区内的火警报警装置、灭火装置和其他固定装置均由消防专管员管理。 2.4由专职安全员随时巡查,确保安全设施具有完好性能。 三、维修与检验 3.1各种安全装置要有专人负责,经常巡回检查,维护管理; 3.2 安全装置要建立档案,编入设备检修计划,定期检修; 3.3 安全装置不得随意拆除,挪用或废置不用,若确有必要申请拆除须经安全技术部门同意; 3.4 除安全装置专责维修人员外,其他人一律不得乱动。 四、防护器材的选用和保管 4.1 根据作业性质、条件,劳动强读度和防护器材性能及其防护性质,正确选用防护器材种类和型号,不得超出防护范围进行代用;4.2绝缘手套、胶靴、绝缘棒、绝缘垫台等常用的电气绝缘工具要指定专人保管; 4.3 常用电气绝缘工具按照电气安全工作规程规定定期进行耐压试验,严禁使用不合格的绝缘工具从事电气工作。 安全装置和安全设施必须进行定期维护,随时检查保证具有充分

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度 1. 总则 1.1 操作票是保证安全生产的重要组织措施,为了加强运行操作的规范化、标准化管理,杜绝电气操作事故的发生,确保人身及设备安全,保证机组安全稳定运行,特制定本管理制度。 2.4 操作票中拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸、

设备编号不得涂改,涂改原票作废。 2.5 操作票的填写,应严格按票面格式要求进行填写。 2.6 如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时,可在第一页操作票下面“备注”栏内,填写“下接XXX号”操作票字样,在第二页操作票上面“操作任务”栏内,填写“上接XXX号”字样,开始、终了操作时间及操作任务应填写在第一页操作票上。 2.7 在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线右边,注明停止操作的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。 2.8 已执行的操作票,应加盖“已执行”章,盖在第一页右上角操作任务栏内,“已执行”章下延和右延与操作任务栏下延和右延对齐,章要盖正。 2.9 作废的操作票,应加盖“作废”章,位置同上,并写明作废的原因、班组、填写人姓名、时间,班组填写在操作上面的“集控X 值”内,作废原因、填写人姓名、时间写在备注栏内。 2.10 未执行的操作票,加盖“未执行”章,位置同2.8条规定,

设备的使用和维护管理制度

编号:SM-ZD-81813 设备的使用和维护管理制 Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________

设备的使用和维护管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、健全设备操作、使用、维护规程和岗位责任制,设 备部应编制岗位任务指导书。 二、设备操作人员在独立使用设备前,必须对其进行设 备的结构、性能、技术规范、维护知识和安全操作规程等技术理论教育及实际操作技能培训。经考试合格发给设备操作证,方可持证独立操作。 三、设备使用和维护必须实行包机制,要做到台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表有人负责。 四、设备操作人员对所使用的设备,要做到“四懂” “三会”。“四懂”即:懂性能、懂用途、懂结构、懂原理。 “三会”即:会操作、会维护保养、会排除故障。 五、设备操作人员具体应做好下列工作: (1 )、严格遵守设备操作、使用和维护规程。做到启动前认真准备,启动中反复检查,运行中搞好调整,停车后妥善处理。认真执行操作指标,保证不超温、超压、超负荷运行设备。必须坚

施工机械设备安全管理规定

施工机械设备安全管理规 定 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

 7、应对进入施工现场的机械设备的安全装置和操作人员进行审验,不符合的不得进入施工现场。 8、中、小型机械设备安装后或新购、改装和大修理的机械设备,必须经项目部验收合格,并按规定办理验收手续后,方可投入使用。

9、塔吊、外用电梯和施工升降机等安装后,必须委托具有法定检测资格的机构检测,合格后方可使用;“检测合格证”应悬挂在该机械设备的显着位置;未经检测或检测不合格的起重机械设备,严禁使用。 14、严格执行设备的日常保养、换季保养、走合期保养和停放保养制度。保养时坚持“十字作业”方针,即清洗、紧固、调整、润滑、防腐。 15、对公司、监理单位、建设单位和上级部门提出的安全隐患,及时安排专人负责整改。 16、机械设备的定期检查、日常检查和上级检查,应作好记录。 17、项目部应建立机械设备台帐和机械设备安全技术档案。

相关文档
相关文档 最新文档