刍议建筑消防电气

摘要:随着现代建筑功能及对防火设施要求越来越高,火灾自动报警及消防联动体系,作为火灾的先期预报、火灾的及时扑救、保障人身和财产安全,起到非常重要的作用。以下本文结合多年工作经验,对做好建筑消防电气谈谈自己的一些见解。

关键词:建筑,消防电气;火灾自动报警;探讨

1、设计火灾自动报警及消防联动控制系统时需注意的问题火灾自动报警系统在设计火灾自动报警及消防联动控制系统时,首先是明确建筑物本身的建筑特点和功能特点,了解该建筑的防火工程设计中其它专业的设施,确定系统的总体结构。

2、火灾报警控制器要遵循同一工作模式火灾报警控制器无论是区域报警控制器还是集中报警控制器,都遵循同一工作模式,即收集探测源信号→输入单元→自动监控单元→输出单元。报警控制器从职能上分为输入单元即探测系统和输出单元既控制系统两大部分。

3、火灾探测器的分类火灾探测器是火灾自动报警系统对象,分为感烟火灾探测器、感温火灾探测器、感光火灾烟温复合式火灾探测器以及气体火灾探测器,按其测控范围又可分为点型火灾探测器和线型火灾探测器两大类。点型火灾探测器只能对警戒范围中某一点周围的温度、烟等参数进行控制,线型火灾探测器则可以对警戒范围中某一线路周围烟雾、温度进行探测。

3.1 常用火灾探测器性能特点及适用范围如下

⑴感烟探测器/点型离子感烟探测器:灵敏度高,历史悠久技术成熟性能稳定,对阻燃火的反应最灵敏宾馆客房、办公楼、图书馆、影剧院、邮政大楼等公共场所。

点型光电感烟探测器:灵敏度高,对湿热气流扰动大的场所适应性好同上易受电磁干扰,散射光型黑烟不灵敏。

红外肖束[激光]线型感烟探测器探测范围大,可靠性环境适应性好会展中心、演播大厅、大会堂、体育馆、影剧院等无遮挡大空间易受红外、紫外光干扰;探测视线易被遮档。

⑵感温探测器、点型感温探测器:性能稳定,可靠性环境适应性好厨房、锅炉间、地下车库、吸烟室等造价较高,安装维护不便。

缆式线型感温探测器:同上电气电缆井、变配电装置、各种带式传送机构等造价较高,安装维护不便。

建筑电气设计中的消防配电设计方案

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/a988588.html, 建筑电气设计中的消防配电设计方案 作者:徐浩李健 来源:《中国房地产业·中旬》2020年第07期 摘要:现阶段,我国社会经济的发展速度越来越快,其带动了城市化的发展,城市当中的建筑设施数量越来越多,建筑设施的性能也呈现出多元化的发展态势,这就在无形之中提高了建筑电气设计的要求。合理的设计消防配电可以有效的保证建筑设施的安全性,同时还可以给人们的生命财产安全提供保障,有效的减小建筑设施出现火灾的概率,及时的抑制火灾,防止火势进一步的蔓延,尽可能的降低火灾给其造成的经济损失。 关键词:建筑电气设计;消防配电设计;设计方案 国家经济的迅猛发展给我国的建筑行业的建设水平创造了新的契机,在广大的建筑设计体系中,消防配电的设计居于基础而至关重要的地位。对于大型建筑工程,特别是高层建筑,一旦发现火灾,财产损失难以避免,甚至还会造成人员的伤亡。在建筑的电气设计中的应用中,消防配电设计显得尤为重要。 1 建筑电气设计中消防配电设计常见的问题 1.1 消防配电供电系统设计问题 供电系统设计问题是消防配电中存在的较为关键性的问题,其可以被进一步的划分为两个模板,首先是高压单元回路设计不合理,其次是高压供电和发电机供电电路存在差异。在高压单元回路设计的过程中,通常會在一级负荷的建筑供电系统当中将其回路设置为二路,并使用较为独立化的供电形式,但是在实际的设计工作中,其设计方式并没有得到落实,会存在很多其他问题如火灾来临时消防配电设备工作不到位,致使总体的消防配电系统运行效率变低。此外,在供电时,由于人员在专业素质上有一定的欠缺,在进行消防设备配电设计时无法对控制原路图进行具体有效的反应,无法达到要求。 1.2 电源监控设备设置问题 当前,我国大部分的消防配电设计都会忽视电源监控设备的设置,很多消防设备的电源内都没有安装电源监控设备。电源监控设备安装的目的就是为了可以更为深入且透彻的了解相关设备的运行状况,一旦其消防设备中没有安装电源监控设备,那么其就会使得消防监控人员根本无法较为正确的了解其设备运行状况,致使其存在一系列的安全隐患问题。尤其是在一些大型的高层建筑设施当中,很多发电机内都缺少电压检测仪器等,一旦其出现停电的事件,就需要使用手动的形式去处理或者启动电源,其所存在的安全隐患问题比较繁杂。

刍议建筑消防电气的安装与管理

刍议建筑消防电气的安装与管理 摘要:建筑消防电气的安装一直是建筑工程施工的重要组成部分,在高楼林立的今天,消防电气在提高建筑安全性、预防以及减少火灾危害等方面更是发挥了重要的作用。消防电气安装与管理的质量直接关系到消防电气日后的使用。本文对消防电气的安装以及维护管理进行了一定的分析,旨在避免安装和使用中的问题,保障消防电气的正常使用。 关键词:消防电气;建筑;安装;管理 abstract: the construction of the installation of electrical fire has been building construction is the important part, in a tall stacks of today, fire control electric in improving the construction safety, prevention and reducing fire damage, etc but also played an important role. fire electrical installation and management of the quality directly related to electrical fire the future use. in this paper, the electrical installation and maintenance of fire control the management of certain analysis, aims to avoid the problems of installation and use, ensure the normal use of the electrical fire. keywords: fire electrical; architecture; installation; management

2020新版浅谈高层建筑的消防电气设计

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020新版浅谈高层建筑的消防 电气设计 Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

2020新版浅谈高层建筑的消防电气设计 摘要:随着城市的发展,人民生活水平的提高,技术的进步,保护耕地意识越来越强,高层建筑越来越多,应用于高层建筑的配套设备也随着增加,对建筑电气设计不断提出新的要求,同时随着科学技术的进步,高层建筑正朝着自动化、节能化、信息化、智能化方向飞速发展,本文就高层建筑电气设计的有关问题做一些探讨。 近年来,随着城市建设的发展,现代化的高层建筑越来越多,高层建筑一般建筑面积大、人员密度高、使用功能比较复杂并且火灾危险性大,万一发生火灾,火势蔓延速度快,扑救难度大,人员疏散较为困难,烟雾很容易使人窒息死亡。因此,必须设置专门的防烟、排烟风机,早期的报警及消防自动灭火也极为重要,它可以将火灾扑灭在萌芽状态,同时也为人员的安全疏散赢得宝贵的时间。下面就对高层建筑消防电气设计中的部分问题进行了分析探讨。

1、高层建筑消防供电 1.1消防电源 消防电源是消防用电设备供给电能的独立电源。现代建筑中应用电能的消防设备有两大类,一类是为建筑提供照明、动力,即电力(强电)设备;另一类是传递信息和控制信号,即电子(弱电)设备。这两类设备按需要组合成若干功能性子系统如:消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、消防联动控制、自动灭火、应急照明、疏散指示标志以及电动的防火墙、门、窗、卷帘、阀门等,从而构成完备的、功能复杂的建筑消防电气系统。消防用电设备是用以保障人身和财产安全的设备,要求其供电电源必须安全可靠。不仅要求在正常情况下、而且当电网停电或发生火灾断电等种种特殊情况时,都能够为各种消防用电设备提供充足可靠的电能,确保消防设备正常工作。 1.2消防供电 通常,大楼内的供电变压器至少有两台以上,若以两台为例,则低压侧的两段母线平时是各自单独运行,只有当其中一台变压器

建筑电气防火规范

电气 第一节消防电源及其配电 第10.1.1条建筑物、储罐、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列要求: 一、建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电; 二、下列建筑物、储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电: 1.室外消防用水量超过30L/s的工厂、仓库; 2.室外消防用水量超过35L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区; 3.超过1500个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆、每层面积超过3000m2的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过25L/s的其他公共建筑。 三、按一级负荷供电的建筑物,当供电不能满足要求时,应设自备发电设备; 四、除一、二款外的民用建筑物、储罐(区)和露天堆场等的消防用电设备,可采用三级负荷供电。 第10.1.2条火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min。 第10.1.3条消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。 第10.1.4条消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为 非延燃性材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在电缆井沟内。 v 第二节输配电线路、灯具、火灾事 故照明和疏散指示标志 第10.2.1条甲类厂房、库房,易燃材料堆垛,甲、乙类液体储罐、液化石油气储罐,可燃、助燃气体储罐与电力架空线的最近水平距离不应小于电杆(塔)高度的1.5倍,丙类液体储罐不应小于1.2倍。但35kV以上的电力架空线与储量超过200m3的液化石油气单罐的水平距离不应小于40m。 第10.2.2条电力电缆不应和输送甲、乙、丙类液体管道、可燃气体管道、热力管道敷设在同一管沟内。 配电线路不得穿越风管内腔或敷设在风管外壁上,穿金属管保护的配电线路可紧贴风管外壁敷设。 第10.2.3条闷顶内有可燃物时,其配电线路应采取穿金属管保护。 第10.2.4条照明器表面的高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施。 卤钨灯和额定功率为100W及100W以上的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯的引入线应采用瓷管、石棉、玻璃丝等非燃烧材料作隔热保护。 第10.2.5条超过60W的白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯(包括镇流器)等不应直接安装在可燃装修或可燃构件上。 可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明器。 第10.2.6条公共建筑和乙、丙类高层厂房的下列部位,应设火灾事故照明: 一、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室; 二、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房; 三、观众厅,每层面积超过1500m2的展览厅、营业厅,建筑面积超过200m2的演播室,人员密集且建筑面积超过300m2的地下室; 四、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道。 第10.2.7条疏散用的事故照明,其最低照度不应低于0.5LX。消防控制室,消防水泵房,自备发电机房的照明支线,应接在消防配电线路上。

高层建筑消防电气系统的研究参考文本

高层建筑消防电气系统的研究参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高层建筑消防电气系统的研究参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、火灾自动报警系统 1、探测器 (1)报警探测器与控制器必须选用同一个生产厂家的产 品。 (2)不同生产厂家生产的探测器,虽经国家检测部门鉴 定,但实际使用时质量相差甚大,安装后不久即失效的情 况时有发生,故在产品选型时,除考察生产厂家的产品质 量外,更主要的是重视用户的质量反馈意见。 (3)对于标准层高的高层建筑,宜选用智能型探测器, 除保证其常规功能外,还应具有以下特点:①当环境条件 变化时,探测器能自动调整、保持恒定的灵敏度;②当探 测器被污染需要保养时,能自动显示在主机上;③每个探

测器的灵敏度,可根据不同时间、不同功能部位设定不同的灵敏度等。 (4)离子感烟探测器在电离室内设有“镅241”的放射源,一般情况下是能满足国家卫生标准要求的,但当制造质量较差或废弃时对人体有一定的影响,故目前大多选用光电感烟探测器。 2、报警控制器 报警控制器是给探测器供电,接受、显示、传递信号,并能输出控制指令的一种装置。按其输入网络的系统线路划分有少线制(又名总线制)和多线制两类;按作用性质划分有区域报警器(中继器)、集中报警器、通用报警器(前二者通用)3种。 以往的设计模式是:火灾探测器→n个区域报警器→集中报警器→联动控制装置。随着消防科技的发展,目前多线制与以往的设计模式已较少采用,而是一般采用总线

浅谈工业与民用建筑电气的消防设计

浅谈工业与民用建筑电气的消防设计 【摘要】工业建筑的消防设备负荷等级,应符合《建规》的要求,按其室外消防用水量的多少来确定消防负荷的等级具体分级。民用建筑的消防应急照明等消防设备,按《民规》中提到有关应急照明的负荷分级要求,对各负荷等级的应急照明都作了详细的规定。 【关键词】工业建筑;电气消防配电;电气火灾监控系统;应急照明;末端切换 地球上所有的工业与民用建筑都离不开电,电在给人类的生产生活带来了许多便利的同时,也给人类带来一定的安全威胁。据消防局统计,建筑火灾70%发生的概率是由电火灾引起的,足见电的隐患之大。下面我们分别从工业建筑和民用建筑这两部分,来简单讨论电气消防的设计中需注意的问题。 1.工业建筑部分 我国是一个工业生产大国,工业建筑的安全可靠发展关系到国家经济的命脉,尤其是电气消防设计部分就显得非常重要了。我们知道,不管是单层多层还是高层的工业建筑的消防要求,都是要遵循于《建筑设计防火规范》GB 50016里面的内容,里面提到电气消防配电的要求有: 1.1 建筑物、储罐(区)、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列规定: 1.1.1 除粮食仓库及粮食筒仓工作塔外,建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电; 1.1.2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电: (1)室外消防用水量大于30L/s的工厂、仓库; (2)室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区); 1.1.3 除本条第1、2款外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电可采用三级负荷供电; 对于该规范条文的第一款,建筑高度超过50米的厂房和仓库,这些高层工业建筑的火灾危险非常大,因而需提供双电源来保证消防负荷的供电可靠性,但是这些高层的工业建筑在我国的普遍性还不算多,我国通常都是一些单层和多层的工业建筑(典型的厂房和仓库)的规模形式较多,因而,对于本规范第二款第一点的要求就显得格外醒目了,室外消防用水量能超过30L/S的厂房和仓库,其体积规模可谓是相当大的,也就是对于这些大厂房和仓库,其消防设备包括应急照明、防火卷帘、消防泵房等等的消防配电,均是按二级负荷来考虑即可,也就

毕业论文---建筑消防系统论文

建筑的消防系统 摘要:建筑物的消防系统与人们的私人财产和生命安全息息相关,我们只有拥有合理的、规范的消防措施以及消防意识才能保证我们的城市家园更加美好漂亮,以及给社会国家带来健康发展。 关键词:建筑消防标准、消火栓、报警系统、消防设备。 自从学习建筑设备这门课程以来我深感到它的重要性,有时候它与我们的人身财产与生命安全息息相关,因此我从《室外给、排水组成》、《建筑采暖系统的分类》、《建筑通风的基本原理》、《建筑房排烟设计》、《空气调节的基本原理》、《建筑的消防系统》这6个题目中选取了《建筑的消防系统》,并且阐述了建筑消防标准和规范报警系统的相关观点,我们只有在建筑房屋的时候严格执行这些规范和标准,才能保证我们每一个人的人身财产与生命安全,共同创造一个和谐美好的城市家园。 随着我国经济建设的迅速发展,人民生活水平的不断提高以及其它各项事业的兴旺发达,城市用地日益紧张,促进建筑物正朝着高层化、密集化方向发展,建筑物的装修用料和方式也越趋多样化,并随着用电负荷及煤气耗量的加大,对建筑消防、火灾自动报警系统设计提出了更高、更严格的要求。为确保人民生命财产的安全,建筑消防及火灾自动报警系统设计已成为建筑设计中最重要的设计内容之一。 一、建筑物消防系统的标准及规范 目前我国与建筑电气消防有关的设计规范主要有《高层民用建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《民用建筑电气设计规范》等。前两部是国家标准,后者是国家建设部发布的行业标准。三部规范对建筑中一、二类建

筑的划分以及对火灾报警与消防联动控制系统的设置与要求总体来讲是一致的,但从各自不同角度三部规范也各有侧重,有所区别。在实际应用中国标是带有强制性的,必须严格遵守,部标或行业标准应服从国标。 1、设计依据 建筑物消防设计的依据是建筑消防设计规范、系统设计规范、设备制造标准、安装施工验收规范及行政管理法规等五大方面的消防法规,并注意了解现行国家有关标准及规范中的正面词:"必须"、"应"、"宜"、"可"和反面词:"严禁"、"不应"、"不得"、"不宜"的含义。 要结合建筑物的功能、用途及属于哪级保护对象和消防等级,并认真执行现行国家有关标准及规范的宽严程度及公安消防监督部门的审批意见。 2、火灾报警系统基本形式的划分 火灾报警系统的形式应根据具体设计对象来确定,在做规划设计方案时,应首先必须搞清楚设计对象的建筑形式、规模、分类、建筑个体的分布等诸多因素,再根据这些因素来确定火灾报警系统的形式。 二、消防设备布置 火灾探测器的设置:敞开或封闭楼梯间应单独划分探测区域,并每隔2~3层设置一个火灾探测器。前室(包括防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室)和通道应分别单独划分探测区域,特别是前室与电梯竖井、疏散楼梯间及通道相通,在发生火灾时烟气更容易聚集或流过,是人员疏散和消防扑救的必经之地,故应装设火灾探测器。对于一般电梯前室虽然不是人员疏散必经之地,但该前室与电梯竖井相通,也是在发生火灾时烟气容易聚集或流过,宜单独划分探测区域及装设火灾探测器。 电缆竖井应单独划分探测区域及装设火灾探测器。一则是恐怕竖井形成拔烟火的通道;二则是恐怕发生火灾时火势沿电缆延燃。为防止竖井形成拔烟火的通道及防止发生火灾时火势沿电缆延燃,“高层民用建筑设计防火规范”及“民用建

浅谈建筑电气消防设计

浅谈建筑电气消防设计 摘要:在高层和比较复杂的多层民用建筑中,消防设施无处不在;根据专业不 同分为:建筑消防、电气消防、水消防、空调消防等。而在整栋建筑物中,电气 消防系统除了满足自身规范设计要求外,还需要把以上各个消防设计系统进行电 气联动,最终把整个消防系统电气化、智能化。因此,完善的消防电气设计系统 对于发生火灾时的预报警,以及在发生火灾后,能使建筑物内各种消防用电设备 及时的可靠运行,有效地疏散人员、物资和控制火势的蔓延是十分重要的。 关键词:电气消防设计;火灾自动报警;消防联动;消防供配电 1 建筑电气消防设计的问题 1.1 电路铺设问题 电路铺设是在进行建筑电气系统(包括消防系统)都要首先进行的一个环节,同时也是最容易形成火灾隐患的因素,为了不影响建筑的外观,一般都会将电路 线铺设到墙体之内或埋藏到地下暗敷,建筑施工过程中是很少将线路直接暴露在 外界环境之中以的,既不美观也容桂使线路老化。一般来说,在进行铺设电路之 前要先在墙内或混凝土内铺设金属导管,然后在金属管内穿电线电缆。这样做有 两个目的,一是可以防止外界环境对电线电缆的侵蚀,二是在发生火灾后用于隔 离火和线路。可是在实际的施工过程中,施工人员用的为了施工方便用塑料导管 代替金属导管,在发生火灾时,塑料导管室很容易燃烧起来发生损坏,从而直接 影响了管内线路导致电路短路,这样就会造成建筑控制系统包括消防系统的损坏,起不到预防火灾和在发生火灾后降低损失程度的作用了。此外,在进行线路铺设 的时候,设计师是很少去独立设计线路的走向,以至于在施工过程中施工人员都 是现场铺设,没有条理和秩序,整个线路系统杂乱无章,这样使得后期线路维护 变得困难。最后,消防系统设计师在设计时有时也会忽略建筑的结构,往往在进 行线路铺设时才会发现与其他专业相碰,若临时改变铺设线路,也会存在一定的 安全隐患。 1.2 供电系统的设计问题 保证消防系统正常运行的前提是正常的供电,这也直接关系到人身财产的安全。但是在进行消防系统设计的时候,设计人员往往都是去查以往的资料和固有 的设计图纸,很少去现场根据实际情况进行分析设计,这样就使得在设计实施之 后造成供电不足、电压超负荷等现象,从而导致了电气消防系统不能正常工作, 带来了极大的安全隐患。 1.3 消防水泵开关的设计问题 消防水泵的结构是电气消防系统中的关键,它关系到了整个消防系统的顺畅 运行,因此在设计时要做到合理。开关一般设计为本控和联控两种控制方式,开 关处于联控状态时,火灾发生后,建筑体内的温度和烟雾传感器会感受到异常并 将所采集的异常信息反馈给消防系统,此时开关会自动开启,从而保证水泵的正 常启动,确保消防系统的保护功能得以实施;但当设备出现问题时,比如温度传 感器失灵等影响了开关自动开启,这时则需要调到本控状态进行手动开启,从而 保证消防系统的正常运行。在实际工程施工的过程中,会经常遇到开关安置不合理,离事故发生处太近,火灾发生时人们无法到达开关位置开启水泵开关,从而 严重影响了消防系统的运行。

浅谈消防设计在建筑电气设计中的应用 韩祎

浅谈消防设计在建筑电气设计中的应用韩祎 发表时间:2018-07-16T14:34:21.323Z 来源:《基层建设》2018年第16期作者:韩祎 [导读] 摘要:随着我国经济的发展,加快推动了我国建筑行业的进程,对城市规划、建筑理念、建筑设计等都产生了较大的影响。 武汉船舶通信研究所湖北武汉 430205 摘要:随着我国经济的发展,加快推动了我国建筑行业的进程,对城市规划、建筑理念、建筑设计等都产生了较大的影响。在城市的构建中,建筑面积不断地增大,高度不断地上升,这些原因导致了对建筑物的整体设计提出相对高的要求。不止是建筑物的类型,还有电气设计中的设备种类不断增加,线路的分布越来越复杂。在这样复杂密集的建筑物当中,如果突发火灾,造成的后果往往是比较严重的。所以工作人员在建筑物中的电气消防安全等有关问题一定要引起重视。 关键词:消防设计;建筑电气设计;应用 引言 建筑工程是一项复杂且庞大的工程,而其中的电气系统极为关键,甚至会影响到建筑工程的功能以及室内环境的舒适程度。电气系统中存在火灾安全隐患,严重时甚至会威胁建筑物安全,所以,在设计建筑电气系统时,相关的消防设计工作必须落实到位。 1建筑电气中消防设计的重要性 社会的发展和进步导致了城市规划建设的全面展开,以及项目的大规模建设。项目建设形式多样化,项目设计和施工要求不断提高。对于建筑业而言,如果防火措施不到位,将大大增加发生火灾的可能性。减少人员伤亡和财产损失,已成为当前防火设计工作的关键。为了提高建筑工程的安全性,应建立更完整的消防系统,对火灾进行有效的预警和联动控制具有重要意义。通过合理的防火设计有利于人员逃生和减少财产损失。建筑电气设计一直是消防设计的关键子项目。它使用更先进和科学的概念来设计消防系统,从不同的消防控制点开始,创建一个更完整的消防系统来标准化建筑电气。 2消防设计在建筑电气设计中的应用 2.1电梯消防设计 现今我国大多数的大型建筑中已经安装了电梯,尤其是高层建筑中的电梯数量正在逐渐增多,所以电梯设计已然成为我国建筑设计之中的关键内容之一,其中的电梯消防设计的重要性也在逐渐提升。我国电梯设计大致分为2种类型:普通电梯设计和消防专用电梯设计,以上的2种电梯不管是在电源方式还是电源适用范围中都存在较大区别。我国有关法律规定,消防设计必须要将消防电梯以及其中的线路单独分开设置,这是因为电梯电力线路将直接决定电梯是否能够正常运行和是否能够达到良好的防火预警效果[1]。但是因为电梯线路设计既复杂又重要,所以在设计电梯线路时,必须要综合考虑消防因素。设计人员需明确消防电梯完全不等同于普通电梯和通风工具,而是肩负着在火灾事故发生之时切断电源的责任。一旦发生了火灾,那么则要确保建筑电梯全部降到最低层才可以切断电源,这也就意味着在发生火灾的过程之中是不能够切断电梯电源的。而且,电梯电路电压也是关键的一部分,在设计电梯电压电阻之时,需要按照具体情况来减少电阻横截面,这样一来,电梯内部管道以及回路数量会变多,电梯内部温度随之升高,电梯供电安全性将难以得到保障。同时,电梯回路数量增多也会增加耗电量。所以,为了确保电源供给的稳定性,一般会在建筑最高层设置电梯机房,而客梯既可以跟消防电梯共同使同一电梯回路,也可单独设计电源回路。 2.2建筑照明系统消防设计 建筑电气消防设计过程中,一般会设计应急照明系统,并全方面考虑突发情况带来的影响,但这种供电形式相对特殊,普通的照明设备通常不考虑。日常工作中,工作人员需要全面考虑和分析照明灯的照射角度和光亮度等因素,这也是设计工作应重点思考的问题之一。消防系统的设计与应用应本着常用设备和应急设备并存的方式,这一方式常会在火灾发生后的较短的时间内完成停电操作,因为其并不是重要的消防照明系统,因此,仅需在规划中合理地分析和探索,不必投入过多的人力和财力,仅应对其加以优化。需要注意的是,阻断开关的位置需要设置照明系统,如若建筑物内出现火灾事故,电气设备应首先体现自身的价值,并及时将电源切断,若配电柜处于黑暗空间中,操作人员很容易面临触电危险,最终很难实现灭火处理任务。 2.3系统供电消防设计 第一,在施工图设计时要考虑配电室的消防负荷要成为一个独立的系统,在消防负荷和非消防负荷同时接入时,设置专用变压器或者消防与非消防分别设置配电柜,消防设备标有明显标识。这样才能保证在切断非消防电源时,消防系统还可以继续供电。第二,强弱电专业内部协调配合,对于空调通风设备等非消防系统的用电设备,如果建筑物内设有火灾报警系统,应在确认火情后对非消防电源自动切除。 2.4火灾自动报警的设计 消防设计中我们最多考虑到的当属火灾自动报警系统了,可见火灾报警系统在建筑电气消防设计中的重要地位。火灾自动报警系统的合理设计能够帮助我们及时发现火灾,抑制火灾蔓延,帮助我们将资金损害和人员伤害降到最低,直接关系到每一个人的生命财产安全。在火灾自动报警系统的设计上,要格外注重对于探测器的设置,探测器设计安装时要依据现场环境、规范进行计算布置,尽可能让探测器在火灾发生初期进行报警。从一定的层面上来说,火灾自动报警到位的设计可以有效带动消防设计水平的提高。 2.5使消防水泵开关更加合理设计 消防水泵的开关设计应更家科学、合理,确保区域范围内同时存在手动和自动2种开关,以便规避消防系统的应用漏洞,保证消防体系的运转速度。消防水泵开关的设计过程中,应注重关注数量分配的合理性,在同一消防地域范围内面临火灾威胁时,要保证有充足的消防用水支持,并且可以及时参与到灭火工作中,还能结合区域性的要求,实现分段式的控制,防止某个区域范围内发生火灾问题,导致消防系统难以高效启动。 3加强建筑消防安全的措施 3.1加强线路敷设 当前,在很多建筑中,关于电气设计或消防设备,还多数运用PVC管保护线路,线路的走线方式为吊顶走线。我国在民用建筑电气消防设计中有明确规定,消防线路运用穿金属管的方式保护线路,使其暗敷在非燃烧体结构之内,保护层的厚度不可小于30mm,若存在特殊要求的情况下,可采用明设的方法对线路进行敷设,在金属管上运用相应的防火措施。但在实际综合体工程中,考虑到矿物绝缘类电缆

建筑电气设计中的消防配电设计方案

建筑电气设计中的消防配电设计方案 摘要:近年来,随着社会的发展进步,建筑电气工程设计面临多方面的难题和许多需要攻克的难关。建筑电气设计中的消防配电设计直接关系到电气工程的安全性能。安全问题是建筑电气设计中首先要解决的问题,建筑工程设计中的消防配电设计需确保建筑物安全平稳运行,对建筑消防电气系统的实际运用和价值发挥具有重要作用。因此,加强建筑电气设计中的消防安全设计至关重要,要求提升设计的专业性能,保证消防配电发挥出重要效果,确保建筑消防电气系统的安全运行。故文章重点研究建筑电气设计中的消防配电设计方案。 关键词:建筑;电气设计;消防配电设计 1、建筑电气设计中消防配电设计重要价值 现阶段,我国社会经济的发展速度越来越快,其带动了城市化的发展,城市当中的建筑设施数量越来越多,建筑设施的性能也呈现出多元化的发展态势,这就在无形之中提高了建筑电气设计的要求。合理的设计消防配电可以有效的保证建筑设施的安全性,同时还可以给人们的生命财产安全提供保障,有效的减小建筑设施出现火灾的概率,及时的抑制火灾,防止火势进一步的蔓延,尽可能的降低火灾给其造成的经济损失。 2、建筑电气设计中消防配电设计常见的问题 2.1、消防设备配电系统的设计要求 首先,在电气设备标准保护对象的设计中,要考虑电气设备的使用水平。受影响建筑物及最大火灾面积内的灭火器,配电系统优化设计保证消防设备及消防车安全工作能源需求。 2.2、火灾自动报警装置的设计要求 自动消防设备的设计和消防设备的报告应严格执行有关消防规范。在建筑设计过程中,设计师将检查建筑物的结构和功能范围。在此基础上,通过科学的布置和设计,通过设置火灾报警门和监控设备,科学合理地运行计算机网络实时火灾报警,监控和连接设备,实现消防设备的功能明确,实现消防设备的自动化管理。 2.3、消防联动控制的设计要求 消防联动控制严格遵循相关标识设计,消防设备、控制逻辑和接收反馈。不仅如此,房间内应安装直接控制装置。 3、建筑电气设计中消防配电设计中存在的问题 3.1、供电设备选择不科学 一般状况下,建筑电气设计人员都会选择应用复式脱扣器保护消防配电系统,该系统在实际应用的过程中,很容易产生线路过载等的问题,使得其消防设施无法正常的运行,甚至还会产生消防设施瘫痪的现象,进而引发火灾。除此之外,还有一些施工范围不会依照相关的规范要求标准合理的使用共同电源,让其设备供电状态受到影响,拉低了相关装置设施的使用性能,并给其埋设下了安全隐患。

高层建筑消防电气系统的研究示范文本

文件编号:RHD-QB-K9473 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 高层建筑消防电气系统的研究示范文本

高层建筑消防电气系统的研究示范 文本 操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、火灾自动报警系统 1、探测器 (1)报警探测器与控制器必须选用同一个生产厂家的产品。 (2)不同生产厂家生产的探测器,虽经国家检测部门鉴定,但实际使用时质量相差甚大,安装后不久即失效的情况时有发生,故在产品选型时,除考察生产厂家的产品质量外,更主要的是重视用户的质量反馈意见。 (3)对于标准层高的高层建筑,宜选用智能型探

测器,除保证其常规功能外,还应具有以下特点:①当环境条件变化时,探测器能自动调整、保持恒定的灵敏度;②当探测器被污染需要保养时,能自动显示在主机上;③每个探测器的灵敏度,可根据不同时间、不同功能部位设定不同的灵敏度等。 (4)离子感烟探测器在电离室内设有“镅241”的放射源,一般情况下是能满足国家卫生标准要求的,但当制造质量较差或废弃时对人体有一定的影响,故目前大多选用光电感烟探测器。 2、报警控制器 报警控制器是给探测器供电,接受、显示、传递信号,并能输出控制指令的一种装置。按其输入网络的系统线路划分有少线制(又名总线制)和多线制两类;按作用性质划分有区域报警器(中继器)、集中报警器、通用报警器(前二者通用)3种。

以往的设计模式是:火灾探测器→n个区域报警器→集中报警器→联动控制装置。随着消防科技的发展,目前多线制与以往的设计模式已较少采用,而是一般采用总线制、模拟量多功能的报警控制器。它除常规功能外,还具有以下特点: (1)系统布线简洁。系统布线少,布线规律性强,方式任意,减少了布线故障。因而使设计简单,便于施工和维修,提高了系统的可靠性。 (2)系统结构模块化。系统单机结构包括250~2000个可编地址的各种探测器、手动报警按钮、联动模块和报警显示装置,设计人员可灵活地进行系统配置,选择系统监控回路的数量;若单机结构地址容量不够,还可灵活地将系统配置成网络结构形式。 (3)智能报警及系统自我诊断。当火灾发生时,智能报警系统发出预报警、报警和联动报警3种报

浅谈建筑电气中的消防设计

浅谈建筑电气中的消防设计 发表时间:2019-07-18T15:36:02.637Z 来源:《工程管理前沿》2019年第8期作者:池梅琴王本录 [导读] 需要建筑行业加强对消防设计的合理规划,提升建筑电气运行的整体安全水平。 浙江金瑞建筑设计有限公司 310000 摘要:近年来,我国建筑行业发展极为迅猛,电气设计水平不断提高。电气消防设计是预防事故发生、保障建筑行业电气安全运行、保障相关人员安全、保障建筑工程质量的重要设计内容,需要建筑行业加强对消防设计的合理规划,提升建筑电气运行的整体安全水平。 关键词:建筑电气;消防设计;要点 引言 建筑物发生火灾会造成很严重的后果,导致人员伤亡和经济损失,因而消防是关键。完善的消防系统可以避免火灾的发生,在电气消防设计中,一定要全盘考虑,安装适宜的消防装置,使建筑远离火灾。建筑电气消防设计有很多的小细节可能会被忽略,线路的铺设、传感器的安装位置等,在进行设计时,一定要注意,要把每个环节都控制好,从而设计出完善、有效的消防系统,防止火灾的发生。 1建筑电气消防设计的重要意义 消防设计是建筑电气的重点内容,直接影响建筑的安全性,具体来说,主要体现在以下几方面:第一,合理进行消防设计有助于建筑消防功能的发挥,提升整体的火灾预防能力,例如在火灾警报体系、消防配电体系以及消防联动体系中,发挥着重要的作用,因此在进行电气消防设计中应加强重视力度,合理进行完善,并从多方面考虑电气设计内容,保证设计的合理性与安全性,充分发挥出自身的功能,满足当前的需求。第二,建筑行业的快速发展促使当前的建筑安全逐渐受到人们的重视力度,促使建筑火灾问题上升到新的高度,尤其是现阶段高层建筑与超高层建筑的出现,一旦发生火灾将严重威胁人们的生命健康。因此,合理进行消防设计,可以从根本上提升建筑火灾预防能力,从整体上完善,实现创新发展,全面分析建筑消防要求,促使我国建筑行业实现可持续发展。 2建筑电气设计中对消防设计的具体要求 2.1实现对火灾的自动警报 随着科学技术的快速发展,现阶段建筑电气设计对消防设计提出了自动化设计要求,要求消防系统的设计能够针对发生火灾的紧急情况及时自动发出警报,需要通过计算机调节角度,全面覆盖消防设计的检测范围,针对建筑电气设计的整体结构进行观摩,最终对消防栓的摆放位置、启动按钮等进行科学合理的设计,并结合联动机制自主产生灭火行为。 2.2对联动控制设施的编码设计 消防设计的联动控制设施主要包括消防水泵、排烟机等设备的设计,联合控制设备主要与警报系统设计相连接,运用计算机进行联动控制设计的程序编码,通过编码设置对消防系统、排烟系统等进行合理的设计,使得联动控制设施能够在事故发生后迅速做出有效的应对处理。 2.3电气系统的合理设计 建筑电气的具体设计中应当对电气系统的运行进行合理的设计,尽量在设计过程中以安全用电为前提,避免单独配电引起电力负荷,且配电系统在设计过程中应当与具体的消防设计相对应,整合电力资源并进行合理的配电设计。 3建筑电气设计中的消防设计要点 3.1配电线路设计 在对建筑电气消防配行设计时,需要提高配电线路的可靠性,来保障配电线路的安全。首先在选择导体时,应满足火灾时连续供电和传输信号的需要,故消防线路导体均采用铜芯导体,火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,使用电压等级不低于交流300V/500V的铜芯导体,而采用交流220V/380V的供电和控制线路,应使用电压等级不低于交流450V/750V的铜芯导体。配电线路要根据工程的实际情况选择敷设方式,可以采取明敷或者暗敷的方式。若选择明敷的敷设方式,则需要对线路进行保护处理,一般要将线路安装于密封式金属线槽或者金属套管内,以避免线路直接暴露于空气中,并且在金属线槽和金属套管外侧应涂抹防火涂料保护(可采用SF超薄型防火涂料,耐火时限不小于2小时),最后确保孔洞在设备安装完毕后用防火材料封堵严密;若选择的敷设方式为暗敷,则要采取套管保护措施,要确保将线管暗敷在不燃烧体结构内,并且其保护层厚度不小于30mm,暗敷的敷设方式能够使围护结构具有更好的防火性能,还能够有效的控制工程成本。 3.2供电回路设计 对于消防配电系统而言,在其供电回路设计时,应根据用电负荷情况对供电方式进行选择。一般在发生火灾时,建筑电气系统中的消防装置会自动启动,以保护人们的人身安全,但若启动的消防装置负荷过大,就有可能会导致供电电压不稳定,并且如果消防设备断电,势必造成火灾蔓延,因此,要对消防配电系统进行专业的供电回路的设计,提高消防系统的供电稳定性。建筑内的一、二级消防用电负荷应由双回路电源供电,当主电源断电时,另一路电源应自动投入;再如消防类水泵、消防电梯、防排烟风机等的由两个供电回路供电的设备,应在最末一级配电箱处进行自动切换,保证消防设备平稳运行。 3.3非消防电源切除 在消防配电系统中,应明确区分消防电源以及非消防电源,在火灾确认后,由火灾自动报警系统切除着火区域内与消防无关的电力负荷。但是考虑到人员及时疏散问题,若不是供电线路发生的火灾,都可以先不切断电源,如正常照明在火灾时处于点亮状态,可以先不切断电源,首先如果立即切断正常照明,容易引起逃生人员的恐慌,其次正常照明照度较高,有利于火灾初期的人员的有序疏散;在一些高层火灾逃生时,虽然不建议使用电梯,但是火灾初期,火灾没有广泛蔓延之前,尤其是行为能力弱的人员,电梯也是一种及时有效的逃生工具,利用电梯逃生能大大提高疏散速度,所以诸如正常照明、客梯、安全防范系统设施、地下室排水泵等,都可以在水灭火系统工作前切断该电源即可。其他在发生火灾时没有必要继续工作的电源,或者切断后不会带来损失的非消防电源,可以在确认火灾后立即切断,避免人员引起触电事故及二次灾害。 3.4自动警报系统设计 自动警报系统的主要作用是保证工作人员可以第一时间发现火灾事故,进而提升其事故的处理效率,从整体上进行事故处理,提升其安全性。例如,在进行设计过程中,工作人员可以根据现有的探测装置、警报器、控制器以及应急广播等装置进行完善,灵活发挥出各部

建筑消防联动系统电气维护及管理

建筑消防联动系统电气维护及管理 由于电气火灾具有很强的突发性,建筑消防电气系统需要随时做 好准备工作,以便在发生灾害时能够迅速发挥职能,以利于消防工作的开展。实际上,很多建筑的消防电气系统在长时间内都保持着准备状态下的运行,一些线路或设备就会逐渐老化或失去应有的作用,一旦建筑发生火灾,消防电气系统就失去了作用。为此,必须加强建筑消防电气的维护与管理。在日常的维护管理工作中,一般需要做到以下几点: 1.感烟、感温探测器的清洗。在建筑刚开始发生火灾时,火灾 探测器能够将探测到火灾信息数据及时的传输给火灾报警主机,主机发出声光报警信号并联动消防设施,所以保证探测器的正常工作是至关重要的。可以将探测器定期送到专业清洗厂家定期进行彻底检修。 2.火灾报警控制器的清洁、安全供电。火灾报警控制器在长期 使用过程中,会有大量的灰尘吸附在火灾报警控制器的电路板上,灰尘过多会影响电路板散热,在潮湿的情况下还有可能发生短路,所以 定期清洁报警控制器是十分必要的。 3.探测器感烟功能测试。在大型建筑物中探测器数量较多,探测器的测试一般采用抽测方式,抽测应注意对测试过的探测器做地址记 录,以免在下期测试中重复测试同一个点。测试中应核对探测器的 地址与现场布置位置是否相符,以保证报警准确无误

4.防、排烟系统检查与功能测试。防、排烟系统由排烟阀、防火阀、风道、消防风机组成,正压送风是阻止烟气进入疏散区域,而排烟系统是将烟气排出建筑物外,是人员安全疏散的重要保证。 5.消防水系统的功能测试。通过末端放水测试水流指示器,消火栓启泵按钮也分期应逐一进行测试,同时核对报警地址与现场布置位置是否相符。以每一年全部测试一遍为佳。消防自动喷水灭火系统应始终处于自动控制状态,并每月对湿式报警阀进行试水实验,检查水力警铃是否报警,稳压泵是否正常稳压。

高层建筑中消防系统的电气防火设计

浅谈高层建筑中消防系统的电气防火设计 摘要:高层民用建筑消防设备电气防火设计是整个建筑防火设计的重要内容之一,也是消防系统的重要配套内容,设计时必须结合工程实际综合考虑消防用电设备的防火要求,以提高消防设备供电的可靠性和耐火性。本文对消防设备电气防火设计问题进行了全面的探讨。 关键词:高层建筑;消防设备;电气防火设计;措施 abstract: the electrical fire fighting equipment design of high-rise building is one of the important content of the building fire protection design, supporting and fire protection system, the design must be combined with the actual engineering considering fireproof electric equipment for fire protection requirements, in order to improve reliability and refractory fire equipment for electrical. this paper discusses the problem of electrical fire fighting equipment design. key words: high-rise building; fire equipment; fire electrical design; measures 一前言 我国高层建筑防火设计立足于自防自救,强调消防安全基本性能要求,其消防电源及其配电系统的防火要求由消防用电设备的负荷

消防部分_工程建设标准强制性条文【电气专业】

1 1、 火灾自动报警系统 1) 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5.5.23 建筑高度大于100m 的公共建筑,应设置避难层(间)。避难层(间)应符合下列规定:(摘录电气相关条文) 7 应设置消防专线电话和应急广播; 8 在避难层(间)进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层(间)的出口处,应设置明显的指示标志; 《火规》6.7.4条3款:各避难层应每隔20m 设臵一个消防专用电话分机或电话插孔。 《民规》13.2.4条3款:各避难层内应设独立的火灾应急广播系统,宜能接收消防控制中心的有线或无线两种播音信号。 指示标志设臵举例

5.5.24 高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术 部设置避难间。避难间应符合下列规定:(摘录电气相关条 文) 4 应设置消防专线电话和消防应急广播; 5 避难间的入口处应设置明显的指示标志; 高层病房楼避难间设臵举例 2

3 3) 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 8.1.7 设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定: 1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级; 3 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近; 4 疏散门应直通室外或安全出口。 4) 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 3.4.1 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。 5) 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 3.4.4 消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。 6) 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 3.4.6 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 本条 1款:注意当利用门卫岗亭兼做消控室的情况 本条4款:规定中“疏散门应直通室外”,要求进出消控室不需要经过其他房间或使用空间而直接到达建筑外,开设在建筑首层门厅大门附近的疏散门可以视为直通室外;“疏散门应直通安全出口”。要求消控室的门通过疏散走道直接连通到进入疏散楼梯的门,不需要经过其他空间。 本条2款(非强制性条文):附设在建筑内的消防控制室,宜设臵在建筑内首层或地下一层,并宜布臵在靠外墙部位。 《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》规定:新建的消防控制室宜设臵在地上1层或直通下沉式广场等室外开敞空间。消防控制室净面积不应小于10m 2,〃〃〃 消控室设臵举例