********工程

边坡支护脚手架专项施工方案

批准:

审查:

编制:

**********公司

二〇一八年八月

目录

1工程概况 (1)

2 编制依据 (1)

3 适用范围 (1)

4 脚手架设计 (1)

5脚手架材料要求 (2)

5.1钢管 (2)

5.2扣件 (2)

5.3脚手板 (2)

5.4连墙杆 (2)

5.5安全网 (3)

6脚手架搭设方案选择 (3)

6.1选择原则 (3)

6.2脚手架搭设流程及要求 (3)

7 荷载限制 (7)

8 脚手架计算书 (7)

8.1参数信息 (7)

8.2脚手架立杆地基承载力计算 (8)

8.3小横杆的计算 (8)

8.4大横杆的计算 (9)

8.5扣件抗滑力的计算 (10)

8.6立杆的稳定性计算 (10)

8.7连墙件的计算 (12)

8.8最大搭设高度计算 (12)

9脚手架施工安全管理措施 (13)

9.1危险源的管理 (13)

9.2安全技术措施 (13)

9.3安全保证措施 (13)

9.4应急措施 (14)

9.5管理措施 (15)

10质量保证措施 (16)

10.1脚手架的检查与验收 (16)

10.2安全网的检查与验收 (16)

11环境保护措施及文明施工保证措施 (17)

12强制性条文 (17)

******工程

边坡支护脚手架专项施工方案

1工程概况

本标项目为******工程边坡支护需要搭设施工脚手架,坡比形式为1:0.5,边坡高度约为25m~45m,脚手架型式为落地式双排钢管脚手架,为保证脚手架搭设安全、特编写本方案,以便指导施工。

2 编制依据

⑴《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011);

⑵建筑施工脚手架构造与计算手册;

⑶国网新源控股有限公司工程建设脚手架安全管理手册;

⑷新源基建(2015)116号《国网新源控股有限公司关于加强在建工程施工脚手架管理的通知》。

3 适用范围

本脚手架专项施工方案适用于本标段边坡,该范围内的边坡脚手架搭设可根据现场实际情况分段搭设,每段边坡长度按40m~60m进行控制。

4 脚手架设计

此方案设计的脚手架做为边坡支护工程施工时的操作架和安全防护使用,具体设计如下:

采用双排扣件式落地脚手架,脚手架随坡度而设,施工平台水平略微向内倾斜,脚手架施工顺序由下而上搭设。

脚手架立杆纵距为1.8m,步距为1.79m,横距为2.0m;排架外侧设剪刀撑,剪刀撑由底至顶搭设;连墙件采用不小于Φ22的螺纹钢筋,钢筋应入岩(入岩深度必须保证进入稳定岩层以内)50cm以上,且采用锚固剂或砂浆固定,连接件每两步三跨设置,优先采用菱形布置,或采用方形、矩形布置,垂直岩面,设置在主节点处或偏离主节点不小于30cm处,然后采用U型Φ22钢筋卡住脚手架主节点并与连墙杆进行焊接。排架内由底部至作业面设置人行爬梯,人行梯用同批脚手架钢管制成,宽60cm,每30cm高设置一根踏步杆;排架施工作业面上满铺5cm厚竹串片作为脚手板,脚手板

两端与小横杆绑扎固定;排架临空面的立杆顶部超出排架作业面1.2m以上,并设置大横杆作为栏杆封闭作业面,栏杆下部纵铺竹脚手板作为挡脚板。栏杆1.2m范围挂设密目网封闭。

5脚手架材料要求

5.1 钢管

脚手架钢管采用外径48.3mm,壁厚3.6mm的Q235钢管。立杆最大长度为6.0m,大横杆及斜杆最大长度为6.0m,小横杆长度为1.5m至3m。钢管的检查必须符合下列规定:

具有产品质量合格证;钢管表面平直光滑,没有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;钢管外径、壁厚、端面等的偏差符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的规定:外径±0.5mm、壁厚±0.36mm。

5.2扣件

扣件采用可锻铸铁制作的玛钢扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时不得发生破坏。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证与钢管扣紧时接触良好,开口处的最小距离不小于5mm,旋转扣件的两旋转面间隙小于1mm。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

5.3脚手板

脚手架小横杆上满铺竹串片脚手板,竹串片在小横杆上必须铺平,四角用14#铁丝绑扎,发现有枯、坏、脆的脚手板,一律不准使用。

5.4连墙杆

本工程脚手架钢材材质应符合国标《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235级钢的规定。

地面设横向、纵向扫地杆,贴坡面亦设扫地杆,扫地杆均离地面20cm,(坡面30cm);并布置必要的斜撑、横向支撑与剪刀撑进行加固。同时沿脚手架纵横面,每两步三跨设置连墙杆,防止脚手架整体向外倾翻和下滑。

5.5安全网

安全网主要布置在施工平台外侧临空面,以保证施工人员临空作业的人身安全,安全平网采用大眼棉纶网,立网采用密目网设置在脚手架内侧,其必须是经国家指定监督检验部门监定许可生产的厂家产品。

6脚手架搭设方案选择

6.1选择原则

⑴工期的要求及施工组织安排情况;

⑵边坡支护的形式及高度情况;

⑶架体的结构选型,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理;

⑷在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性;

⑸选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修;

⑹结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,搭拆方便,便于检查验收。

6.2脚手架搭设流程及要求

6.2.1排架搭设

脚手架搭设的工艺流程:基础平整→定位设置通长立杆→排放纵向扫地杆→竖立杆→将纵向扫地杆与立杆扣接→安装横向扫地杆→安装纵向水平杆→安装横向水平杆→安装剪刀撑→扎安全网→作业层铺脚手板和挡脚板。

⑴立杆搭设

立杆底部基础为岩石面,将石渣清除干净后可直接立杆,无法清除的石渣采用振动碾碾压后立杆或采用现有预制盖板铺设于基础面上以保证地基承载力后方可立杆。

立杆纵距1.8m,横距2.0m,里排立杆与边坡之间净距0.3m;

当立杆接长采用搭接接长时,搭接长度不应小于1m,并采用3个旋转扣件等间距固定,立杆搭接部位应交错布置。两根相邻立杆的接头不设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离大于500mm,各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。

⑵纵向、横向扫地杆搭设

脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不

大于200mm处的立杆上。横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

脚手架立杆基础不在同一高度上时,须将高处纵向扫地杆向低处延伸两跨与立杆固定,高低差不应大于1m,靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

纵向、横向扫地杆构造

1-纵向扫地杆2-横向扫地杆

⑶纵向水平杆搭设

纵向水平杆步距为1.79m,应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于3跨;

纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接,并应符合下列规定:

两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3;搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。

使用竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。

纵向水平杆对接接头布置图

1-立杆2-纵向水平杆3-横向水平杆

⑶横向水平杆搭设

主节点必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣紧且严禁拆除;内侧与边坡抵住,以保证内排立杆与边坡间距,外侧外露长度不小于100mm;

作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

使用竹串片脚手板时,横向水平杆应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。

⑸剪刀撑、横向斜撑搭设应符合的规定

剪刀撑斜杆的接长采用搭接,剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

剪刀撑应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。

剪刀撑斜杆与地面的倾角应在45°~60°之间,每道剪刀撑跨越立杆的根数当倾角为45°时不超过7根、当倾角为50°时不超过6根、当倾角为60°时不超过5根。

高度在24m以下的双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m 的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。

高度24m以下剪刀撑布置

⑹扣件安装按下列规定操作

扣件规格须与钢管外径或相同;螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m且不应大于65N·m;在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm;对接扣件开口应朝上或朝内;各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

⑺连墙件安装规定

连墙件采用不小于Φ22的螺纹钢筋,钢筋应入岩(入岩深度必须保证进入稳定岩层以内)50cm以上,且采用锚固剂或砂浆固定,连接件每两步三跨设置,优先采用菱形布置,或采用方形、矩形布置,垂直岩面,设置在主节点处或偏离主节点不小于30cm 处,然后采用U型Φ22钢筋卡住脚手架主节点并与连墙杆进行焊接。

⑻爬梯

①脚手架横向设置爬梯,根据脚手架高度一字或之字形双排布置,并在临边处设置

1.2m高防护栏杆,栏杆内侧挂设密目网,选用12~14#铅丝@45cm张挂安全网,要求严密、平整。

②爬梯设置防滑措施及20cm高踢脚杆。

⑼作业层

施工作业层脚手板必须铺满、铺严、铺稳,不得有探头板、飞跳板。竹串片脚手板应设置在三根横向水平杆上。

脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺。脚手板对接平铺时,接头处应设两根横向水平杆,脚手板外伸长度应取130mm~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时,接头应支在横向水平杆上,搭接长度不应小于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。

脚手板两端与横向水平杆可靠固定,严防倾翻,脚手板上用10#铁丝固定,用10#铁丝与横杆绑牢,且每块脚手板上不得小于2道。作业层外侧临空面绑不低于20cm高的竹跳板作为踢脚板,同时悬挂1.2m的安全网。安全网应从下至上全部封平,并与脚手板同层处的纵向横杆绑紧,防止漏人。

6.2.2排架拆除

拆架程序应遵守由上而下,先搭设的后拆除原则,拆除顺序为:安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→横向水平杆→纵向水平杆→立杆。不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除纵向水平杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。分段拆除高差不应大于2步。

拆除下一道剪刀撑以前,必须绑好临时斜支撑,防止架子倾侧。禁止采用推侧或拉侧的方式拆除。

拆杆或放杆时,必须协同操作,拆下来的钢管要逐根传递下来,不要从高处丢下来。以防将钢管摔坏或发生事故,拆下来的扣件要集中放在工具袋内装满后平稳吊运下来,不允许直接丢下来。

拆除架子时,作业面周围及进出口处必须派专人看守,严禁作业人员进入危险区。

7 荷载限制

施工荷载按照脚手架范围铺设1层竹串片脚手板,每段脚手架同时作业1层,两跨内施工荷载最大情况下按照布置1台100B潜孔钻机(单重考虑200㎏),同时配置4名施工人员(每人考虑80㎏),施工面平台脚手板采取满铺满搭,则施工荷载为:(200+320)*9.8/(3.6*2)=0.71KN/m2,本工程边坡脚手架设计施工均布荷载静荷载4KN/m2,则其他材料及配件堆放累计不得超过3.29KN/m2,329㎏/m2。

8 脚手架计算书

8.1参数信息

1、脚手架参数

本段边坡支护双排脚手架的最大搭设高度低于20m,立杆采用单立管;

搭设尺寸为:立杆的横距为2.0m,立杆的纵距为1.8m,大小横杆的步距为1.79m;

内排架距离边坡距离为0.3m;

采用的钢管类型为φ48.3mm×3.6mm,其质量符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700中)Q235-A级钢的规定(Q235钢抗拉、抗压、抗弯强度设计值=205N/mm2,弹性模量E=2.06×105N/mm2);

横杆与立杆的连接方式为单扣件,取扣件抗滑承载力系数为0.8。

连墙件采用两步三跨,竖向间距3.58米,水平间距5.4米。

2、活荷载参数

施工均布活荷载标准值:4.0kN/m2;脚手架用途:边坡支护施工脚手架;同时施工层数:1层。

3、静荷载参数

每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m):0.1295;

脚手板为竹串片,尺寸为3m×22cm×5cm,其自重标准值为0.35kN/m2,栏杆挡脚板自重标准值为0.17kN/m2,每米脚手架管的自重标准值为0.039kN/m,同时施工层数:1层。

4、风荷载参数

本工程位于重庆市綦江区,基本风压取0.35kN/m2。

5、地基参数

现场地基承载力基本大于240KPa,地基承载力调整系数为0.4。

8.2脚手架立杆地基承载力计算

按最不利情况(碾压石渣后立杆)进行验算,其地基承载力基本大于240KPa。立杆传至垫板的轴向压力为N=13.039kN。

N G1K=20×0.1295=2.59KN

N G2K=0.5(2+0.3)×1.8×0.35+0.17×1.8=1.031KN

N QK=0.5(2+0.3)×1.8×3=6.21KN

N=1.2(N G1K+N G2K)+1.4∑N QK=1.2×(2.59+1.031)+1.4×6.21=13.039KN 垫板作用面积A=0.4×0.4=0.16m2;

其压强为P=N/A=13.039/0.16=81.494KPa<0.4fg=96KPa

故脚手架立杆地基承载力满足要求。

8.3小横杆的计算

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面,作业层横向水平

杆间距,应按不大于l a/2设置,本方案按照0.25m进行设置。按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。

⑴均布荷载值计算

小横杆的自重标准值:P1=0.039kN/m;

脚手板的荷载标准值:P2=0.35×0.25=0.088kN/m;

活荷载标准值:Q=4.0×0.25=1.0kN/m;

荷载的标准值:q K=0.039+0.088+1.0=1.127kN/m;

荷载的计算值:q=1.2×0.039+1.2×0.088+1.4×1=1.552kN/m。

⑵强度计算

最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩,计算公式如下:

Mqmax=ql b2/8

最大弯矩Mqmax=1.552×22/8=0.776kN·m;

σ=Mqmax/W=147.528N/mm2<205N/mm2;满足要求。

⑶挠度计算

最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度:

Vqmax =5q K l b4/384EI

最大挠度V=5.0×1.127×20004/(384×2.06×105×121900)=9.35mm;

小横杆的最大挠度小于2000/150=13.33mm和10mm,满足要求。

8.4大横杆的计算

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面,计算简图详见图8.4-1。

大横杆计算简图8.4-1

⑴荷载值计算

荷载的计算值:q=1.2×0.039+1.2×0.088+1.4×1=1.552kN/m。

⑵强度计算

由横向水平杆传给纵向水平杆的集中力设计值,计算公式如下:

F=0.5ql b(1+a1/l b)2=0.5×1.552×2.0(1+0.3/2)2=2.053KN

最大弯矩:

Mmax=0.175Fl a=0.175×2.053×1.8=0.647KN.m

抗弯强度:σ=Mmax/W=0.647×106/5260=123.004N/mm2;

σ=123.004N/mm2<205N/mm2;满足要求。

⑶挠度计算

由横向水平杆传给纵向水平杆的集中力标准值,计算公式如下:

F K=0.5q K l b(1+a1/l b)2=0.5×1.127×2.0(1+0.3/2.0)2=1.49KN

挠度:

V=1.146F K l a3/100EI=1.146×1.49×103×18003/(100×2.06×105×121900)=3.966mm<10mm。

满足要求。

8.5扣件抗滑力的计算

按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,取扣件抗滑承载力系数为0.80。

该工程实际的旋转单扣件承载力取值为6.40kN。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5): R ≤Rc

其中Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取6.40 kN;

R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

纵向水平杆通过扣件传给立杆竖向力设计值:

R=2.15F=2.15×2.053=4.414KN

R < 6.40 kN, 单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

8.6立杆的稳定性计算

不组合风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

σ= N/¢A≤[f]

立杆的轴心压力设计值:N=13.039kN;

计算立杆的截面回转半径:i=1.59cm;

计算长度附加系数:K=1.0;

计算长度系数参照《扣件式规范》得:U=1.60;

计算长度由公式1O=Kuh确定:1O=3.12m;

L O/i=196.227;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比1O/i的结果查表得到:φ=0.188;立杆净截面面积:A=5.06cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩):W=5.26cm3;

钢管立杆抗压强度设计值:[f]=205.000N/mm2;

σ=13039/(0.188×506)=137.068N/mm2;

立杆稳定性计算σ=137.068N/mm2小于[f]=205.000N/mm2,满足要求。考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

σ= N/¢A+M W/W ≤[f]

风荷载标准值:

W K=1.42×1.3×0.09×0.4=0.066kN/㎡;

M W=0.9×1.4W K L a h2/10=0.9×1.4×0.066×1.8×1.952/10=0.057kN.m。立杆的轴心压力设计值:N=13.039KN;

计算立杆的截面回转半径:i=1.59cm;

计算长度附加系数:K=1.0;

计算长度系数参照《扣件式规范》得:U=1.60;

计算长度由公式1O=Kuh确定:1O=3.12m;

L O/i=196.227;

轴心受压立杆的稳定系数φ由长细比1O/i的结果查表得到:φ=0.188;

立杆净截面面积:A=5.06cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩):W=5.26cm3;

钢管立杆抗压强度设计值:[f]=205.000N/mm2;

σ=13039/(0.188×506)+57000/5260=147.904N/mm2;

立杆稳定性计算σ=147.904小于[f]=205.000 N/mm2,满足要求。

8.7连墙件的计算

连墙件的轴向力计算值应按照下式计算:N l = N lw + N o;

风荷载基本风压值W k = 0.066kN/m2;

每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积Aw =3.9×5.4=21.06m2;

连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN), N o=3kN;

风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),应按照下式计算:

N lw = 1.4×W k×Aw =1.4×0.066×21.06=1.946kN;

连墙件的轴向力计算值N l= N lw + N o=4.946kN;

其中φ -- 轴心受压立杆的稳定系数;l为内排架距离墙的长度,由长细比l/i=30/1.59=18.868的结果查表得到0.949;

A =154mm2;[f]=205.00 N/mm2;

连墙件杆件的稳定性验算:

σ= N l/φA=4946/(154×0.949)=33.843N/mm2<0.85[f]=174.25 N/mm2。

连墙杆件能够满足要求。

8.8最大搭设高度计算

不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

H1=[0.188×5.06×10-4×205×103-(1.2×1.031+1.4×6.21)]/(1.2×0.1295)=61.583m;

根据规范查表6.1.1-1知脚手架搭设高度限值[H] =50.000 m。

考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

H2=[0.188×5.06×10-4×205×103-(1.2×1.031+0.9×1.4×7.074)]/(1.2×

0.1295)=60.171m;

经计算得到,脚手架的计算搭设高度均大于50m,根据规范要求限制,该脚手架搭设高度限值为[H] =50m。

9脚手架施工安全管理措施

9.1危险源的管理

脚手架搭设与使用中的危险源点为:高空坠落、物体打击。根据作业条件,危险性评价法采用(D=LEC法)评定高空坠落、物体打击为C级危险源点。

危险源点的管理施行问责制,具体责任落实到现场的施工员、安全员及桥梁施工队伍中。

在工程的初始及施工的过程中,针对不同的作业条件、工序、环境,对危险源点进行连续性的分级、分类评估。一般以7天为一个评估周期。

进行日常检查并在此基础上,每3~7天开展一次脚手架作业专项检查,并做好检查记录。

9.2安全技术措施

⑴使用时严格控制使用荷载,同一段施工小于二步。

⑵脚手架必须随着方案的施工要求搭设,搭设时避开立体交叉作业,并严格按施工方案及相应安全规范进行施工,控制好立杆的角度,横杆水平以确保节点符合要求。

⑶在架子的搭设过程中,一定要按照操作规程施工,严禁非法操作。

⑷脚手架必须经过业主、监理验收合格并签证挂牌后方可使用。

⑸脚手架上要铺稳脚手板,不得铺单块跳板且不得留探头板,脚手板保证有三个支撑点,并绑扎牢固。

⑹翻脚手板应两人由里往按顺序进行,再铺第一块或翻到最外一块脚手板时,必须挂牢安全带。

9.3安全保证措施

⑴安全网

安全网主要布置在边坡支护临空面,安全网绳由锦纶、维纶、涤纶、尼龙等材料制成。

⑵钢管、扣件等

①钢管脚手有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。

②钢管、扣件等应有出厂合格证明,发现有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。

⑶防护用品的使用

①操作人员上下架子要有保证安全的扶梯、爬梯或斜道。

②施工时必须戴好安全帽,正确使用并系好安全带,穿具有安全性的防滑胶底鞋。外架下部应划警戒区并设围栏。

9.4应急措施

⑴成立应急指挥小组

组长:

副组长:

成员:

⑵成立应急办公室

主任:

成员:

⑶应急指挥小组职责

①负责组织编制施工现场的应急计划,内容包括:发生事故险情时的处理方案、人员分工、设备运行等。

②保证所有的应急设备、设施完好有效,并组织职工的培训和应急演练,使应急人员能够熟练掌握。

③在发生事故险情与当地有关部门、上级主管部门失去联系时,现场最高负责人有权采取一切应急措施。

⑷应急办公室职责

①负责传达和执行现场应急指挥领导小组的各项指令,提出应急力量配备计划,现场应急指挥领导小组审批后执行。

②及时掌握施工现场的生产动态,发生事故险情时,迅速作出判断,采取应急措施,并上报应急指挥领导小组。

③负责收集异常的气象信息、上级和有关部门的险情通报,异常情况下及时向现场应急指挥领导小组报告,并立即通知到各生产运行部门,指挥各部门做好应急准备。

⑸高空坠落、物体打击事故应急程序

①事故发生后,应急办公室应该立即赶赴现场,并通知医疗小组人员赶赴现场。

②就地取材,寻找固定断骨的材料,如棍、树枝、木板、拐杖、硬纸板等都可以作

为固定材料,长短要以能固定住骨折处上下两个关节或不使断骨错动为准。

③脊柱骨折或颈部骨折时,除非是十分危险的情况,否则应让伤者留在原地等待携有医疗器械的医务人员来搬动。

④抬运伤者,从地上抬起时,要多人同时缓缓用力平托;运送时,必须用木板或硬材料,不能用布担架或绳床。木板上可垫棉被,但不能用枕头,颈椎骨骨折伤者的头须放正,两旁用沙袋将头夹住,不能让头随便晃动。

⑤救护车运送伤员途中,要与应急办公室时刻保持联系,随时报告伤者的病情和具体行车位置。应急办公室及时给应急指挥小组汇报,同时应急办公室及时向地方医疗机构通报最新病情,以便作出充分准备。

9.5管理措施

⑴施工证件:所有架子工必须持有效的特种工种作业操作证上岗,并由持证人员组建专业架子队,并由有经验的持证人员带班管理。

⑵施工手续:施工前必须进行安全技术交底,架子的搭设必须由架子工来完成。

⑶作业人员应严格遵守高空作业操作规程,所用的材料堆放平衡,工具放入工具袋内,上下传递物料严禁抛掷。

⑷在施工中应合理安排施工程序,不要图快、不要颠倒操作程序。

⑸作业人员无牢靠立足点时,应系好安全带,搭设作业平台。

⑹作业人员不得在没有安全防护设施、非固定的构件上行走,严禁在连接体或支撑件上上下攀登。

⑺凡患高血压、心脏病、贫血证及其他不适于高处作业的人员不得从事登高搭、拆作业。酒后人员禁止登高作业。

⑻严格避免以下违章作业:

①利用脚手架吊运重物;

②作业人员攀登架子上下;

③任意拆除脚手架部件;

④起吊构件和器材时碰撞和扯动脚手架。

⑼架子拆除时,应由架子工负责拆除工作,非专业人员不得随意拆卸。

⑽五级以上大风、大雾、大雨天气下停止脚手架上作业。雨后上架操作要有防滑措施。

⑾高处作业中所用的物料均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具

高边坡支护脚手架搭设方案

菠萝山工业区市政配套二期工程 边 坡 支 护 脚 手 架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 深圳地质建设工程公司 2012年11月25日

目录 一、概述.................................................................................. (1) 二、脚手架选型、计算及构造 (1) 三、脚手架搭设施工注意事项 (8) 四、脚手架构造要求 (8) 五、脚手架搭设技术要求 (9) 六、脚手架搭设工艺流程 (11) 七、脚手架的验收、使用及管理........................ . (12) 八、脚手架用品及人员素质管理措施.................... . (14) 九、脚手架拆除安全技术措施 (18)

一、概述 本工程位于盐田港与大梅沙之间,现为深华采石场形成的高陡边坡。距大梅沙约3公里,距盐田港约10公里,北侧为盐坝高速公路、南临盐梅路、西邻嘉长源地块,三面环山,生态林茂盛。规划区用地面积110236.31m2,总建筑面积140846.67m2。本工程为菠萝山工业区市政配套二期工程,主要内容是进行边坡治理和场地平整,为后续建设提供用地。边坡坡比 1∶0.9~1:1.2,高边坡支护工程项目繁多、支护工程量大,包含了预应力全粘结锚杆,呈井字形布置,纵横为2.5m×3.0m,锚杆孔径110mm,钢筋为HRB335,直径Ф28,混凝土压顶梁、格构梁,各类施工项目布置形式及参数差异较大。施工脚手架作为上述施工项目作业的载体,在高边坡支护设施中占有极高的地位,涉及施工安全、进度及文明施工、工程质量,需要按要求进行设计、组织审批,并严格按要求进行施工。

边坡支护施工方案新版本

地下室边坡支护施工方案报审表

榕江山湖海·悦府项目地下室 边坡支护工程 边 坡 支 护 施 工 方 案 编制人: 审核人: 编制单位(公章):深圳市顺建建设工程有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程地质与水文地质条件: (1) 三、组织机构 (1) 四、工期计划 (1) 五、劳动力计划 (2) 六、机械使用计划 (2) 七、边坡情况 (2) 八、边坡施工 (2) (一)施工准备 (2) (二)土坡修整 (3) (三)操作工艺 (3) (四)注浆 (3) (五)挂网 (4) (六)喷浆 (4) (七)养护 (4) (八)监测 (4) 九、质量目标 (6) (一)、质量保证措施 (6) (二)质量要求 (6) 十、施工安全措施: (7) 十一、环境保护及文明施工措施: (8)

地下室边坡支护施工方案 一、工程概况 1、工程名称:榕江山湖海·悦府项目地下室边坡支护工程(以 下简称本工程)。 2、工程地点:榕江县县城北侧。 3、工程内容:本工程边坡支护主要包括:A、土方保护;B、钢筋网做面上喷锚,内设锚杆;C、排水系统设置。 4、参建单位:1)建设单位:榕江县山湖海房地产开发有限公司 2)监理单位:贵州化兴建设监理有限公司 3)施工单位:深圳市顺建建设工程有限公司 二、工程地质与水文地质条件: 1、地形地貌:工程位于榕江县县城北侧,四周有道路、建筑物,工地车辆来往,塌方情况难以预料;负二层位置基坑深度较深,正前方边坡边缘综合情况复杂。开挖的面层至底层的土质分布情况:素填土、砂卵石层。 2、水文地质条件:场区内勘察深度范围内部分少量的地下水和地表水体。从已经开挖的部分坡段来看,基础土质均为素填土、砂卵石层。大气降水除直接剥落边坡外,其对结构面的淋虑作用还将使结构面得到“润滑”,减小结构面的抗剪强度,加剧边坡的不稳定程度。 三、组织机构 为了确保锚喷支护工程施工质量,尽早完成后,开始后继工序,我单位设立现场指挥部,统一协调施工中各项工作。成立组织机构,责任分工到位,确保施工优质完成。

高边坡脚手架施工方案

绿茵山庄边坡支护工程脚手架施工方案第1页 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、架体设计 (2) 四、脚手架地基处理 (3) 五、架体搭设具体要求 (3) 六、脚手架搭设、拆除施工工艺及安全使用要求 (5) 七脚手架计算书 (9)

绿茵山庄边坡支护工程脚手架施工方案 一、编制依据 1、本工程边坡支护设计图纸; 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 3、《建筑结构荷载规范》GB50009—2001; 4、《建筑施工手册(缩印本)》第四版(中国建筑工业出版社); 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001; 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91; 二、工程概况 观光路扩建改造工程I标段(GGL3+662.284~GGL5+380)位于宝安区中、东部,呈东西走向。原始地貌主要为丘陵、残丘和坳(冲)沟地势起伏较大。道路两侧共有8处高边坡,分别为3+885~3+980左侧、4+262~4+405左侧、4+448~4+510左侧、4+690~4+830右侧、4+840~4+970左侧、5+000~5+070右侧、和5+297~5+370左侧。现状边坡已进行了处理,基本稳定,随着道路的加宽扩建,需对边坡进行加固。边坡最大坡高分别达到20米~48米,总体坡角为45度~60度。 三、架体设计 落地架采用扣件式钢管脚手架,为全钢脚手架,外架沿边坡全长搭设。此脚手架用于边坡支护施工。 用φ48×3.5钢管和扣件搭设。脚手架立杆横距为1.4m,立杆纵距为3.0m,脚手架内立杆距边坡面300mm。横杆步距为0.75~1.5m。 脚手架外侧满挂密目安全网。

边坡支护工程安全施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 边坡支护工程安全施工方 案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2347-89 边坡支护工程安全施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、工程概述 本工程的基础施工时间较长,基坑边坡周边均为杂质填土,需要基坑支护。基础部分基槽开挖采用机械大开挖,土方因占用施工场地;全部外用,少量基底整理采用人工整理。 2、技术措施 1.1机械的操作规程 机械操作人员必须经过安全技术培训,考核合格后,持证上岗。 1.1.1 操作人员必须经体检,凡患有高血压、心脏病、癫痫病和有碍安全操作的疾病与生理缺陷,不得从事此项操作。严禁酒后作业。 1.1.2 机械进入现场前,必须查明行驶路线上的桥梁、涵洞的通行高度和承载能力。严禁在桥面上急

转向和紧急刹车。通过桥洞前必须注意限高,确认安全后低速通过。 1.1.3 作业前应依照安全技术措施交底检查施工现场,查明地上、地下管线和构筑物的状况。不得在距现状电力、通讯电缆、瓦司管道等周围2m以内作业。 1.1.4 机械设备在沟槽附近行驶时应低速,作业中必须避开管线和构筑物,并与沟槽边保持不小于1.5m的安全距离。 1.1.5 配合机械清底、平地、修坡等人员,必须在机械回转半径以外作业。如必须在回转半径内作业时,应停止机械回转并制动好后方可开始。机上、机下人员应随时取得密切联。 1.1.6 作业中遇到下列情况,应立即停止操作 1.填挖区土体不稳定,有坍塌可能。 2.发生暴雨、雷电、水位暴涨及土方坍塌。 3.施工标记及防护设施被损坏。 4.出现其他不能保证作业和运行安全的情况。

高边坡支护脚手架搭设专项技术方案设计

高边坡支护脚手架搭设专项案 1.工程概况 高边坡K88+885-K89+200处于道路右侧,边坡长约135m,最大高度37.5m,分设5级边坡,每级边坡高差8m。施工采用钢管扣件搭设施工平台进行施工。 2.支架搭设案 支架形式为双排扣件式钢管脚手架,使用φ48x3.5mm脚手架钢管搭设,钢管排架排局为1.2m,步距为2.0m,跨距为1.5m;排架外侧两端每跨设一道剪力撑,中间每隔6跨设一道剪力撑,剪力撑由底部搭设;排架底部扫地杆通过φ12钢筋制成的连墙件与坡面系统锚杆连接,中间每隔2步设置一排连墙件,连墙件间距不超过6.0m;排架由底部至各作业面挂设人行爬梯,人行梯用φ14钢筋制成,宽50cm,每30cm高设置一根踏步杆,人行梯外侧临空面挂设绿目网封闭;排架每层作业面上满铺300X30cm(长X宽)竹跳板作为脚手板,脚手板两端与小横杆绑扎固定;排架临空面的立杆顶部应超出排架作业面1.2m以上,并设置大横杆作为栏杆封闭作业面,栏杆下部纵铺一条竹跳板作为挡脚板。排架结构简图如下:

2.1施工准备 排架搭设由架子工施工,施工前先清除坡面松动块,并整平、夯实排架基础,对不能设置在坚硬基岩上的排架立杆,其底部应设置垫脚板,垫脚板埋设平整牢固后进行排架搭设,排架搭设自下而上。用φ12钢筋作为连墙件与边坡锚杆焊接,连墙件自排架底部扫地杆开始连接,其后每隔2层设置一排,连墙件水平间距不超过6m。 2.2工艺流程 (1)排架搭设工艺流程见下图。

(2)排架与坡面的拉结 采用φ12钢筋作为连墙件与边坡锚杆焊接连成整体。 (3)安全网 ○1挂设要求:安全网应挂设密,应绑扎牢固,不得露眼绑扎,两网连接处应绑扎在同一杆件上。 ○2脚手架与施工层之间要按验收标准设置封闭平网,防止杂物下跌。 (4)安全防护栏杆 排架临空面的立杆顶部应超出排架作业面1.2m以上,并设置两

边坡脚手架计算书

边坡脚手架计算书 1 概况 对土质大于20m、石质大于30m 的挖方边坡为高边坡,TJ07施工段高边坡共计12 处,最大边坡高度为,长度合计1612m(单侧)。设计处理的方案有:骨架植草、挂网喷播植草、锚杆(索)格梁等防护加固形式,设计要求边坡开挖一级支护一级。 施工脚手架作为上述施工项目作业的载体,在高边坡支护设施中占有极高的地位,涉及施工安全、进度及文明施工、工程质量,需要按要求进行设计、组织审批,并严格按要求进行施工。 2 编制依据 脚手架施工图纸中所涉及的依据及规范: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 3、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) 4、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013); 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016); 6、边坡支护设计图、地勘资料及施工现场土质实际情况等; 3 脚手架计算 参数信息 脚手架参数 搭设尺寸为:立杆的纵距为,立杆的排距为,横杆的步距为,斜杆间距;立杆采用单立管;下层斜杆距离坡面距离为米;大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为2;采用的钢管类型为Φ48×(详见图1);横杆与立杆连接方式为单扣件;扣件抗滑承载力系数为。 图1 落地脚手架示意图 活荷载参数 施工荷载均布参数根据《扣规》查表可得(kN/m2):(包括施工过程中的钻机的冲击荷载);脚手架用途:普通施工脚手架,同时施工层数:1。 静荷载参数 每米立杆数承受的结构自重标准(kN/m2):;脚手板自重标准(kN/m2):;安全设施与安全网(kN/m2):;脚手板铺设层数:1;脚手板类别:马道板脚手板。(以上参数均可以查表得到)地基参数 地基类型:既有边坡岩石;地基承载力标准值(kN/m2):400;基础底面扩展面积(m2):。 图2 脚手架基础示意图 脚手架计算 大横杆的计算 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 均布荷载值计算

边坡支护工程锚杆支护施工方案

边坡支护工程锚杆支护施工方案 一、施工工艺 (1)锚杆的构造要求 1)锚杆采用HRB335级Φ22钢筋,长度从8.2~10米。具体见计算书。 2)锚杆上下排垂直间距1m,水平间距1m。 3)锚杆倾角为12.5°。 4)锚杆锚固体采用水泥砂浆,其强度等级不宜低于M10。 5)喷射混凝土厚度10cm。 6)钢筋网片φ10@100mm×100mm。 7)注浆压力为0.6Mpa,根据具体情况压力可适当提高。 (2)工艺流程 1)锚杆施工工艺流程:土方开挖→修整边壁→测量、放线→钻机就位→接钻杆→校正孔位→调整角度→钻孔(接钻杆)→钻至设计深度→插锚杆→压力灌浆养护→裸露主筋除锈→上横梁 2)喷射混凝土面层施工工艺流程:立面子整→焊接钢筋网片→干配混凝土料→依次打开电、风、水开关→进行喷射混凝土作业→混凝土面层养护。 (3)操作工艺 1)边坡开挖 锚杆支护应按设计规定分层、分段开挖,做到随时开挖,随时支护,随时喷混凝土,在完成上层作业面的喷射混凝土以前,不得进行下一层土的开挖。当用机械进行开挖时,严禁边壁出现超挖或造成边壁土体松动或挡土结构的破坏。为防止边坡土体发生塌陷,对于易塌的土体可采用以下措施:

a) 对修整后的边壁立即喷上一层薄的砂浆或混凝土,待凝结后再进行钻孔; b) 在作业面上先安装钢筋网片喷射混凝土面层后,再进行钻孔并设置土钉; c) 在水平方向分小段间隔开挖; d) 先将开挖的边壁作成斜坡,待钻孔并设置土钉后再清坡; e) 开挖时沿开挖面垂直击入钢筋和钢管或注浆加固土体。 (4)钻孔与锚杆制作 1)钻孔时要保证位置正确(上下左右及角度),防止高低参差不齐和相互交错。2)钻进时要比设计深度多钻进100~200mm,以防止孔深不够。 3)锚杆应由专人制作,接长应采用直螺纹对接,为使锚杆置于钻孔的中心,应在锚杆上每隔1500mm 设置定位器一个;钻孔完毕后应立即安插锚杆以防塌孔。(5)注浆 1)注浆管在使用前应检查有无破裂和堵塞,接口处要牢固,防止注浆压力加大时开裂跑浆;注浆管应随锚杆同时插入,在灌浆过程中看见孔口出浆时再封闭孔口。 2)注浆前要用水引路、润湿输浆管道;灌浆后要及时清洗输浆管道、灌浆设备;灌浆后自然养护不少于7d。 (6)喷射混凝土 1)在喷射混凝土前,面层内的钢筋网片牢固固定在边坡壁上并符合规定的保护层厚度的要求。钢筋网片可用插入土中的钢筋固定,在混凝土喷射时应不出现移动。 2)钢筋网片焊接而成,网格允许偏差为10 mm;钢筋网铺设时每边的搭接长度不小于一个网格的边长。

高边坡脚手架施工方案.doc

金沙江白鹤滩水电站2016-2017年度施工区抢险及防汛零星工程第Ⅱ标段 骑骡沟大桥左岸桥头 脚手架施工方案 编制: 复核: 审核: 中铁十五局集团第一工程有限公司 白鹤滩水电站项目经理部

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 施工方案 (1) 3.1施工准备 (1) 3.2 施工工艺 (1) 3.3 施工要求 (3) 4 施工进度安排 (4) 5 主要材料及机具要求 (4) 5.1主要材料 (4) 5.2主要机具 (5) 6 质量保证措施 (5) 7 安全保证措施 (6) 7.1架子工上岗要求 (6) 7.2注意事项 (6) 7.3脚手架的安全防护 (7) 8 脚手架计算书 (7) 8.1计算参数 (7) 8.2大横杆的计算: (8) 8.3小横杆的计算: (10) 8.4扣件抗滑力的计算: (11) 8.5脚手架立杆荷载计算: (12) 8.6立杆的稳定性计算: (13) 8.7最大搭设高度的计算: (15) 8.8连墙件的计算: (16) 8.9立杆的地基承载力计算: (17)

1 工程概况 受雨季持续降雨影响,葫白公路骑骡沟大桥左岸桥头附近路基K10+980~K11+000段左侧边坡发生局部垮塌,为防止垮塌加剧,加强路基边坡稳定性,对该边坡采用系统喷锚支护修复。由于此边坡高度较高,施工中需搭设脚手架,特编制此专项方案。 2 编制依据 2.1 《白鹤滩水电站工程设计(修改)通知单》(编号:BHT/365-[2015]-007),关于修复葫白公路骑骡沟大桥左岸桥头附近路基垮塌边坡支护的设计通知。 2.2 《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。 2.3 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2011)。 2.4 我单位拥有的工法、科技成果和现有的管理水平、劳动力设备、技术能力以及以前所从事的类似项目所积累的施工经验。 3 施工方案 3.1 施工准备 3.1.1队伍、人员、机械设备进场:安排专业人员进行施工,主要施工机械设备根据施工需要相应配备。 3.1.2施工用电:采用柴油发电机供电。 3.1.3原材料准备:备足所需原材料,经项目部自检合格,监理工程师抽检合格后方可使用。 3.1.4对脚手架搭拆施工班组进行安全、技术交底,交底双方均应签字。 3.1.5清除脚手架搭设四周的障碍物,以便安放垫板。 3.2 施工工艺 脚手架搭设高度约为35m,分两个平台搭设。第一平台搭设在混凝土路面上,高度为

高边坡脚手架专项施工方案

高边坡脚手架专项施工 方案 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

贵定县小河水库工程 高边坡施工排架搭设方案 批准: 审核: 编制: 浙水股份公司 贵定县小河水库工程项目部 二〇一五年八月九日 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、边坡脚手架方案 (3) (一)脚手架采用材料 (3) (二)脚手架搭设技术措施 (4) (三)脚手架搭设工艺流程 (5) 四、脚手架设计验算 (6) (一)排架工作条件特点 (6)

(二)钢材设计强度取值说明 (6) (三)脚手架设计参数 (7) (四)脚手架计算 (7) (五)脚手架交底及验收 (12) 五、脚手架作业安全措施 (14) (一)脚手架搭设安全措施 (14) (二)脚手架高空作业安全措施 (15) (三)脚手架拆除安全措施 (16) 一、工程概况 贵定县小河水库项目工程,边坡平均高度20m,坡比为1:,边坡支护主要工程项目为:砂浆锚杆、挂钢筋网、喷混凝土等,支护施工采用双排扣件式钢管脚手架作业,分片进行施工。边坡已开挖完成,锚杆施工需搭设排架。 二、编制依据 1.施工图纸 2.主要规范、规程: 《钢结构设计规范》 GB50017-2014 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011

《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJl30—2011 《建设管理制度汇编》JDSW—XH—ZD—2015 3.参考手册 简明建筑施工手册2003年9月版 实用建筑施工安全手册1999年7月版 建筑施工计算手册2001年7月版 三、边坡脚手架方案 (一)脚手架采用材料 1.脚手架采用φ48mm、壁厚钢管,每米自重,符合现行国家标准,连接扣件采用标准扣件,直角扣件每个自重;旋转扣件每个自重;对接扣件每个自重;进场后钢管立杆、大横杆和斜杆的最大长度为。 2.脚手板应采用木板或者串片毛竹制作,厚度不小于50mm,宽度大于等于250mm,长度不小于,其材质应符合国家现行有关建材标准。 3.连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)中 Q235A钢的要求。 (二)脚手架搭设技术措施

边坡支护施工方案范本

整体解决方案系列 边坡支护施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-49249边坡支护施工方案 Slope support construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、现场概况及特点 1.1工程名称及各参建主体 工程名称:船码头机埠改造、白马湖连通及白马湖桥至长胜桥景观绿化工程 建设单位:常德市穿紫河建设开发有限公司 协调单位:常德市江北水系办公室 设计单位:德国汉诺威水协.穿紫河项目设计联合体 监理单位:湖南和天监理咨询有限公司 施工单位:湖南望城建设(集团)有限公司 1.2边坡支护施工范围 根据图纸定位放线,穿紫河西边堤岸挡土墙位置已在大堤上,挡土墙底板宽度设计为2.2m,开挖深度为6.3,按照1:1.5放坡,大堤需开挖11m宽,现大堤降低标高修整后,

堤面宽度为10.5m,挡土墙顶边线至公园世家围墙约13.5米;总长度约262m。 1.3边坡支护施工特点和难点 西边堤岸地段较狭窄,基坑开挖以后,没有临时道路可行,对防洪有很大的影响和风险,同时,给挡土墙施工材料运输带来巨大困难; 根据市住建局和市建筑工程质量、安全监督站文明工地创建要求,临时道路需进行混凝土硬化。 基坑紧临河边,基坑开挖前,应将河中围堰修筑好,防止河水渗入基坑;围堰高度应修筑在32米标高以上,以防洪水漫过围堰。 2#桥、3#桥及栈桥桥台跨挡土墙,正处在堤岸上,在挡土墙施工时,必须考虑完成桥台桩基础、承台、台身及台帽的施工,避免二次土方开挖。 二、现场实际情况描述 生态滤池两边为大堤,现种植有蔬菜,间或有树木,堤面宽度约1.5-3m,堤面标高约为34m,目前水位为29m,河中水深为1-2m,淤泥深约为2m;在修筑围堰前需对大堤拓宽,

边坡防护钢管脚手架搭设施工方案方针

第一节方案编制目的 为保证*******边坡防护工程的施工质量及安全,特编制本方案。 第二节方案适用范围 本方案仅适用于********第二合同段脚手架搭设作业施工。 第三节编制依据 1、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2012); 2、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006); 3、《公路工程施工安全技术规程》(JTG F90-2015); 4、《建筑施工碗口式脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008); 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2012); 6、我公司现场踏勘和调查获取的资料; 7、我公司现有的技术装备、施工能力以及类似工程的施工经验; 第四节工程概况 本项目部主要负责*******主线及互通区的路基、桥涵及相关附属工程施工。起点桩号为K14+460,终点桩号为K33+050,长18.59km。 本项目边坡防护工程采用施工一级,防护一级。路堑边坡单级高度10m,边坡平台设置宽度均为2.0m,坡顶开口线位置设置倒角,开挖边坡与自然山坡采用圆顺衔接。本工程根据地质条件,对于山体岩层比较破碎,节理、裂隙发育和有结构滑动面的边坡均采用人字形骨架锚杆护坡施工,为方便及安全施工,人字形骨架锚杆护坡施工时均需采用脚手架搭设施工作业平台。 第五节脚手架的材质要求 从施工工期、质量和安全要求等多方面综合考虑,结合以往施工经验,拟采用落地

式双排扣件式钢管脚手架,脚手架材质要求如下: 1、钢管,选用外径48mm,壁厚3.5mm,钢材强度等级Q235-A,钢管应平直光滑,有严重锈蚀、弯曲或裂纹的钢管不得使用。 2、扣件采用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手架扣件标准》的要求,不得有裂纹、气孔、缩松、沙眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配。 3、脚手板、脚手片需符合有关规范要求。 第六节脚手架的搭设流程及要求 脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实(材料配备)→定位、设置底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→防护栏杆。 6.1 立杆间距 脚手架立杆纵距1.5m,横距0.95m,步距1.8m;连墙杆间距竖直3.6m,水平4.5m (即二步三跨),里立杆距边坡0.4m。 6.2 大横杆、小横杆设置 (1)大横杆在脚手架高度方向的间距为1.8m,以便立网挂设,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为15cm。 (2)外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆,以形成空间结构整体受力。 6.3 剪刀撑 脚手架外侧立面的整个长度和高度上设置剪刀撑,剪刀撑斜杆的接长采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于15cm。 6.4 脚手板、脚手片的铺设要求 (1)脚手架铺板采用5cm厚30cm宽的木板或竹跳板,脚手板不得损坏、开裂,保证有足够的强度,防止在活动荷载作用下断裂。 (2)脚手板与脚手架之间必须绑扎牢固,板端伸出长度为15cm~30cm,能够保证脚手板有足够的固定长度,又防止脚手板探头过多而翘头坠落。 6.5 连墙件 (1)脚手架与边坡按水平方向4.5m,垂直方向3.6m,设一拉结点。 (2)拉结点应保证牢固,防止移动变形,应尽量设置在外架大小横杆接点处。 (3)边坡顶部处需加密拉结点,加强管架稳定性。

挡土墙边坡工程专项施工方案

挡土墙边坡工程专项施工方案

XX市XX区XX街道XX社区新河路住宅小区投资管理 公司后挡土墙边坡工程 施 工 方 案 XX市越众(集团)股份有限公司XX街道XX社区新河路住宅小区投资管理公司后 挡土墙边坡工程

工程项目部 二零XX年X月XX日 目录 第一章概述 (4) 第一节编制说明 (4) 第二章工程概况 (5) 第一节工程概况 (5) 第二节工程地质及水文概况 (6) 第三节气象水文地质条件 (6) 第四节工程施工难点及对策 (6) 第三章施工管理组织机构 (7) 第四章各分项工程施工方法 (9) 第一节拆除及土方开挖施工 (9) 第二节锚杆支护施工 (10) 第三节喷锚支护施工 (12) 第四节浆砌块石施工 (13) 第五节钢筋砼格构梁施工 (14) 第六节三维土工网植草 (15) 第七节片石混凝土施工 (16) 第八节脚手架工程施工 (19) 第五章主要材料和施工机械、人员投入计划 (21) 第一节主要材料及采购计划 (21) 第二节主要施工接卸设备情况及进场计划 (21) 第三节项目劳动力组织计划 (23) 第六章工期计划及工期的保证措施 (24) 第一节工期计划 (24)

第二节工期保证措施 (25) 第七章高边坡安全施工及防护措施 (26) 第一节一般规定 (26) 第二节施工准备阶段安全施工措施 (27) 第三节施工阶段安全施工措施 (28) 第四节信息化施工措施 (32) 第八章高边坡的变形监测 (32) 第九章安全管理制度 (34) 第一节成立安全生产管理机构 (34) 第二节安全管理措施 (35) 第十章施工应急技术措施 (35) 第十一章雨季、台风及高温季节的施工措施 (41)

路基高边坡施工专项安全方案

目录 一、总则2 二、工程概况2 三、一般规定2 四、施工准备阶段2 1、影响边坡施工安全的危害因素2 2、施工布置2 3、施工道路布置3 五、开挖3 1、覆盖层开挖3 2、边坡石方开挖3 3、钻孔作业4 4、爆破作业4 5、土石方挖运5 六、支护脚手架5 1、脚手架搭设5 2、脚手架的使用及维护6 3、脚手架的拆除6 七、边坡防护7 八、安全监测和安全注意事项7 1、安全监测7 2、安全注意事项7 九、环境保护8 1、环境保护和水土保持措施8 2、弃碴、取土场的保持措施8 3、临时占用农田、耕地平整复耕的措施8 4、居民区噪声控制措施8 十、附则8

中铁五局一公司清织高速公路第三合同段项目经理部 高边坡施工专项安全方案 一、总则 1、为规范高边坡安全施工,切实保障施工人员及设备安全,防止事故发生,特制定《高边坡施工专项安全方案》。以下简称本方案。 2、在编写施工方案时,应全面分析工程特点、水文地质条件、现场环境等因素,制定能满足高边坡施工安全生产要求的施工方案、安全技术措施。 3、在高边坡的部位进行施工作业,除执行本方案外,还应执行有关的规范和规程。 二、工程概况 本合同段的高边坡施工有5段,分别为YK24+310—YK24+410右侧,边坡分5级;斯拉河连接线K10+400—K10+590右侧,边坡分3级;K10+660—K10+820左侧,边坡分4级;K10+940—K11+060右侧,边坡分5级;BK0+140—BK0+180右侧,边坡分8级。 三、一般规定 1、施工生产区域应实行封闭管理,主要进出口处应设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令。与施工无关的人员、设备不得进入施工区。 2、作业人员应严格遵守劳动纪律,服从领导和安全检查人员的指挥,工作时思想集中,坚守岗位,未经许可不得从事本工种之外的工作。严禁酒后上班,不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。 3、进入施工现场必须按照作业要求正确穿戴个人防护用品,严禁赤脚或穿高跟鞋、硬底鞋、带钉易滑的鞋和拖鞋进入施工现场。 4、在施工现场行走应注意安全,不得在边坡下方休息或停留。 5、临边、危险区域、易燃易爆场所,变压器周围应设置围栏和安全警示牌,夜间设红灯示警。施工现场各种防护设施、警示标志未经施工负责人批准,不得移动和拆除。 6、从事高边坡作业人员应定期体检,经医生诊断凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高空作业的,不得从事高边坡作业。 7、作业所用材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋内,上下传递物件不得抛掷。 8、遇有影响施工安全的恶劣气候时,禁止进行高边坡作业。 四、施工准备阶段 1、影响边坡施工安全的危害因素 1)开挖线上部不稳定岩体、松动岩块,直接影响下部作业安全,应进行清除或加固支护处理。 2)岩石性质的影响:包括岩石的坚硬程度、抗风化能力、抗软化能力、强度、组成、透水性等。 3)岩层的构成与结构的影响:节理裂隙的发育程度及其分布规律、结构面的胶结情况、软弱面和破碎带的分布与开挖坡面的关系。 4)水文条件的影响:主要是地下水的埋藏深度及动态变化,地表水的作用情况。 5)地貌的影响主要是边坡的高度、坡度和形态。 6)风化作用的影响:主要体现为风化作用减弱岩石的强度。 7)气候影响因素。 2、施工布置 1)现场施工总体规划布置应遵循保证安全、有利施工、便于管理的基本原则。 2)施工区内起重设施、施工机械、移动式电焊机及工具房、水泵房、空压机房、电工值班

最新高边坡脚手架专项施工方案

住宅小区护坡工程 钢管脚手架搭设方案 编制_______________ 审核_______________ 批准_______________ 工程有限责任公司

一、编制依据 1. 施工图纸 XXX边坡治理施工图。 2. 主要规范、规程: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJl30 —2001 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《钢结构设计规范》GB50017-2003 3. 参考手册 简明建筑施工手册2003年9 月版 实用建筑施工安全手册1999年7 月版 建筑施工计算手册2001年7 月版 二、工程概况 五星坪住宅小区护坡工程位于兰州七里五星坪,整个工程才用预应力锚索支护的方 式。整个破面为东被走向,坡面高度平均为21米,坡长160米,宽19米。边坡为黄土质结构。 三、施工部署总体设计思路: 根据工程结构特点和施工各方面的技术因素,沿着坡面搭建双排落地式钢管脚手架, 架平均垂直高度为21米东北向长160米,按施工要求双排架宽750伽,外伸250伽,外伸离墙面300 mm。 脚手架立杆柱距 1.5m, 步距 1.7m, 二步三跨嵌入土中, 入土沿坡杆竖向间距 1.5m, 水 平间距4.5m。外排架子内侧安全密目网全封闭防护。钢管脚手架的架体均距墙面550 m。 四、材料要求 1、所用钢管扣件应有合格证,管径? 48允许偏差-0.5mm,壁厚3.5mm,允许偏差- 0.5mm,钢管内外表面锈蚀深度w 0.5mm,密目安全网必须经检验合格且具有安全准用证。 五、构造要求及措施 1、落地式脚手架地基处理:四周回填土采用3:7 灰土分层夯实,,脚手架立杆下回填土高出自然地面200 m。并铺50 m厚的木制垫板(枕木或18#曹钢支垫),所有基础必须平整、布设平稳,不得悬空,并在四周距脚手架外立杆50 cm外设一排水沟。 2 、立杆搭设应符合下列规定: ①、相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内, 同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不大于500伽,各接头中与主节点的距离不宜大于步距的1/3。

高边坡支护施工方案

梭罗沟二级水电站厂房高边坡支护施工方案 1.概述 梭罗沟二级水电站位于四川省理县朴头乡境内,岷江右岸一级支流杂谷脑河上游的梭罗沟干流上,为梭罗沟干流梯级开发的第二级水电站,引水式开发。 厂房后边坡为陡崖,高程2380~2750m,坡高达370m,地形坡度50°~70°,出露基岩为三迭系中统杂谷脑组(T2z)变质长石、石英砂岩夹千枚岩、灰岩。 主要工程量参见下表: 表中工程量是按理县梭罗沟二级电站工程量清单中统计。 2.施工布置 2.1 施工道路 厂房已有的临时施工道路。 2.2 施工供风 根据现场实际情况,由项目部协调使用隧洞施工单位固定式空压站接引一条支管到工作面。 2.3 施工用水 为保证本工程喷射混凝土、锚杆、锚索施工用水要求,主要采用7.5kw潜水抽排梭罗沟河内水至各施工工作面。 2.4 施工用电 主要利用现有厂房主配电箱搭接一施工专线到边坡支护施工作业面外,动力线路采用三相四线电缆,照明采用铝芯线,1000KW碘钨灯作为施工照明。 备用电源由项目部提供一台柴油发电机组作为备用电源,在短期(24小时)停电时,为工地提供电力服务。

2.5 砂浆搅拌 主要利在厂区设置一台砂浆搅拌机进行砂浆拌制。 2.6 喷射混凝土及锚杆施工平台搭设 根据有关规范要求搭设排架以满足施工需要,使用φ48×3.5mm脚手架钢管和卡扣件搭设,喷锚用脚手架一般采用三排式,立杆纵距为 1.5~1.6m,排距为1.0~1.5m,步距为2.0m。采用钢管或φ25插筋作为连接边坡拉杆,钢管与连墙杆之间采用扣接或焊接方式固定。排架上铺方木和台板作为施工平台,平台临空面须设置防护栏杆及挂设安全网,以确保施工人员的安全。 2.7锚索施工平台搭建 根据本工程的特点,根据现场地质状况的要求需布设锚索,施工须搭设锚索施工平台,锚索施工平台采用承重脚手架平台。脚手架从边坡较平整开阔部位开始顺边坡连续搭设至坡面锚索最大高程,每排锚索同高程搭设一层施工操作平台,施工平台面与锚索孔孔口高差为0.3m。 3.施工主要程序 根据现场情况边坡开挖与支护施工的特点,根据开挖布置的施工道路,拟采取分区、分梯段的方式从上往下进行边坡的整治处理。 从上至下完成覆盖层及局部岩石的开挖清理,开挖过程中根据揭示的地质情况,相机采取蹬渣作业、进行随机支护或系统支护。一个坡段的边坡开挖、修整完成并经验收合格后即可进行边坡喷锚支护施工,其施工程序依次为: 边坡开挖→边坡清理→搭设施工平台→锚杆施工→排水孔施工→边坡埋管引排水→挂网喷射混凝土→预应力锚索 4.施工方法 4.1覆盖层清理 覆盖层开挖主要采用人工进行清理。 4.2支护施工 4.2.1锚杆(锚杆束)的施工 1)锚杆(束)施工工艺流程

高边坡危岩治理工程脚手架专项施工方案(附计算书)

.. . . 万州江南新区上部路C段与九路立交工程 东侧危岩治理工程 脚 手 架 案 编制单位:核工业志诚建设工程总公司 编制人: 审核人: 编制时间:2015年12月20日

目录 第一节、工程概况 ------------------------------------------ 2 一、工程基本概况 (2) 二、施工要求 (3) 三、技术保证条件 (3) 第二节、编制依据 ------------------------------------------ 4第三节、施工计划 ------------------------------------------ 5 一、施工进度计划(附表:施工进度计划表) (5) 二、材料与设备计划 (5) 第四节、施工工艺技术 ------------------------------------ 7 一、技术参数 (7) 二、工艺流程 (8) 三、施工法 (8) 四、检查验收 (12) 第五节、施工安全保证措施 ---------------------------- 15 一、组织保障 (15) 二、技术措施 (17) 三、监测监控 (22) 四、应急预案 (23) 第六节、劳动力计划 ------------------------------------- 24 一、专职安全生产管理人员 (25) 二、特种作业人员 (25) 第七节、计算书及相关图纸 ---------------------------- 25【计算书】 (25)

第一节、工程概况 一、工程基本概况 本工程危岩治理区属侵蚀剥蚀台状丘陵地貌区,位于长江东岸高陡斜坡地带,整个勘察区地势高差大,坡度陡,呈陡崖、陡坡地形,地形形态多呈折线型,自上而下,地貌形态呈平台~陡崖~斜坡,坡体上植被发育(详见照片1.1-1~2)。最大高程501.47m(陡崖顶部),最低高程285.33m(在建立交外侧),相对高差216.14m。 斜坡总体地形东高西低,坡向235~330°,主要发育有4级陡崖,其中第一级陡崖长约375m(仅指在勘察区长度,实际陡崖向两端延伸较远,下同),分布高程445~482m,最大高差约37m,坡向235~330°左右,坡角75°~85°,局部直立;第二级陡崖长约397m,分布高程421~447m,最大高差约26m,坡向235~229°左右,坡角75°~85°,局部直立;第三级陡崖长约292m,分布高程370~407m,最大高差约37m,坡向254-327°左右,坡角75°~85°,局部直立;第四级陡崖长约400m,分布高程305~335m,最大高差约30m,坡向270-300°左右,坡角75°~85°,局部为公路修建形成的高边坡,已基本治理,不属于本次危岩勘察对象。此外,在第二级陡崖和第三级陡崖之间,以陡坡为主,间夹小段陡崖(原危岩调查报告中的第三级陡崖),坡向315-330°左右,坡角25°~60°;在第三级陡崖和第四级陡崖之间,靠近第三级陡崖附近发育WY23危岩体。本场地危岩体主要分布在1~3陡崖带。 陡崖多为砂岩组成,陡崖坡脚多为泥岩或砂质泥岩构成,由于砂泥岩的差异风化多在砂、泥岩交界地带形成岩腔。在陡崖间分布为斜坡,斜坡上主要为林地、灌木,地形坡角25°~45°。陡崖顶部为平缓地带,地形相对较平缓,地形坡

边坡支护安全施工方案示范文本

边坡支护安全施工方案示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

边坡支护安全施工方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、总则 1.1为规范高边坡安全施工,切实保障施工人员及设备 安全,防止事故发生,特制定《高边坡施工安全施工方 案》。 1.2在编写施工组织设计时,应全面分析工程特点、水 文地质条件、现场环境等因素,制定能满足高边坡施工安 全生产要求的施工方案、安全施工方案。必要时聘请专业 机构对高边坡施工进行安全风险评价,以便于采取相应的 防范措施。 1.3在高边坡的部位进行施工作业,除执行本措施外, 还应执行有关的规范和规程。 2、一般规定

2.1施工生产区域应实行封闭管理,主要进出口处应设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令。与施工无关的人员、设备不得进入施工区。 2.2作业人员应严格遵守劳动纪律,服从领导和安全检查人员的指挥,工作时思想集中,坚守岗位,未经许可不得从事本工种之外的工作。严禁酒后上班,不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。 2.3 进入施工现场必须按照作业要求正确穿戴个人防护用品,严禁赤脚或穿高跟鞋、硬底鞋、带钉易滑的鞋和拖鞋进入施工现场。 2.4在施工现场行走应注意安全,不得在边坡下方休息或停留。 2.5临边、危险区域、易燃易爆场所,变压器周围应设置围栏和安全警示牌,夜间设红灯示警。施工现场各种防护设施、警示标志未经施工负责人批准,不得移动和拆

高边坡脚手架施工方案

脚手架搭设施工方案

目录 一、编制依据、原则 (1) 1、编制依据 (1) 2、编制原则 (1) 二、工程概况 (1) 三、脚手架搭设材料 (2) 四、脚手架搭设要求 (3) 五、稳定性计算 (6) 1、参数信息 (6) 2、脚手架计算 (7) 六、脚手架搭设方案 (11) 1、脚手架的搭设与拆除工序 (11) 2、脚手架搭设注意事项 (11) 七、安全施工技术措施 (13) 1、脚手架搭设过程施工技术措施 (13) 2、脚手架上施工作业的安全技术措施 (14) 3、脚手架的拆除安全技术措施 (14) 八、文明施工及环境保护措施 (15)

高边坡施工脚手架搭设方案 一、编制依据、原则 1、编制依据 1)、《福建省普通国省干线公路G235(纵五)线大田县境德州至溪柏林段两阶段施工图设计》; 2)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJl30—2001; 3)、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 4)、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006); 5)、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95); 2、编制原则 1)、严格遵守招标文件明确的设计规范,施工规范和质量评定验收标准; 2)、坚持技术先进性,科学合理性,经济适用性,安全可靠性与实事求是相结合; 3)、对施工现场坚持全员、全方位、全过程严密监控,动态控制,科学管理的原则。 二、工程概况 本工程沿线路基地质情况复杂,多为二元结构边坡:上部(表面)为(含碎石)坡积粉质黏土,岩体完整性差:其下为砂土状强(全)风化钙质粉砂岩,且下伏碎块状强(中)风化钙质粉砂岩。路基边坡开挖后级数多,且存在不利结构面,边坡稳定性极差,经雨水冲刷后,不定时局部垮塌,造成部分路段山体陡峭,对施工进度、施工安全系数造成很大影响,施工难度增大。其中以K20+720-K20+820、K20+870-K20+093段高边坡最为特殊,该处还存在小型溜塌体。 为确保工程整体施工进度,提高工程施工安全系数,在施工过程中以脚手架作为边坡防护工程的载体,在高边坡支护设施中占有极高的地位,涉及施工安全、进度及文明施工、工程质量。 高边坡脚手架搭设处见高边坡一览表

边坡支护施工方案2

竖井矿山法隧道边坡加固施工方案 一、工程概况 广州轨道交通六号线二期工程【施工二标】位于广州市天河区火炉山森林公园附近,工程包含2站、2区间共计4个子单位工程,即:【柯木塱站】、【高塘石站】、【龙洞站~柯木塱站区间】、【柯木塱站~高塘石站区间】。标段起止里程为YDK27+737.109~YCK31+250,全长3512.436m 。 龙~柯区间硬岩段隧道设计采用矿山法开挖,盾构空推通过。矿山法隧道左线里程为ZDK28+280.197~ZDK28+584.875,长304.678m ;右线里程为YDK28+314.965~YDK28+492.106,长177.144m ;竖井里程为YCK28+370.000,位于隧道右线以南8米处的中国林业科学研究院热带林业研究所北侧围墙内,在竖井东侧8米处有一高约16米,坡度约80°的陡峭山坡,坡顶有少许灌木,山体为花岗岩残积土,局部为砾质粘性土,水理性差,遇水易崩解,水浸泡易发生流砂,甚至塌方。尤其在爆破扰动后承载力下降幅度较大,如图1-1,1-2所示。 图1-2 山体现状图 二、总体施工方案 由于山体现状自稳性较差,坡面有多处被雨水侵蚀后形成的沟壑,加之坡脚 图1-1竖井与山坡位置关系图 山 坡 山坡 山体

位置设有车行道、砂石料堆放场等道路设施,山坡随时有滑坡的危险。为防止山体滑坡危及行人、车量以及设施设备的安全,需对现状山体进行削坡、支护加固,山坡上部采用刷坡打锚杆、挂钢筋网片、喷射混凝土支护,坡脚采用修筑钢筋混凝土挡土墙支护。如图2-1所示。 图2-1 竖井边坡支护图 三、施工工艺 边坡施工工艺流程见图3-1所示。 图3-1 竖井边坡施工工艺流程图 四、施工方法

相关文档