禹州梨园沟120MWp光伏发电项目220kV升压站工程

挡土墙、围墙、护坡施工方案

1.工程概况

1.1围墙

根据“两型一化”要求,围墙宜采用2.3m高实体围墙。一般变电站围墙可采用清水墙、水泥砂浆抹面、装配式围墙等形式。禹州梨园沟120MWp光伏发电项目220kV升压站工程站区围墙全长约334米,基础圈梁为C30钢筋砼,钢筋材料选用HRB400。挖方区不需作地基处理,填方区基础必须置在原状土层上。围墙墙柱高2.50m,墙体为砖砌体。所用砌体为采用蒸压养护灰渣环保砖以M10混合砂浆砌筑清水墙,延四周布置。每2.75m设一370*370砖方柱。基础为毛石砌筑基础。

1.2挡土墙及护坡

站区西侧及南侧挡土墙采用不小于Mu30块石,M10水泥砂浆砌筑。道路西侧挡土墙每隔5.98M左右设置一道伸缩逢,缝宽20mm.用沥青麻筋沿墙内、外、顶三方填塞,深度不小于150mm。护坡沿站区四周分布。挡土墙用MU30块石M10水泥砂浆砌筑。

2.编制依据

2.1《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程》(DL/T5210.1—

2012)

2.2《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)(SDJ69—87)

2.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)

2.4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2015)

2.5《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2002,J220—2015

2.6《砖石工程施工及验收规范》GB50203-2011

2.7《土方及爆破工程施工及验收规范》GB50201-2012

2.8《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2015

3.作业前的条件和准备

3.1技术准备

3.1.1组织施工技术人员和主要施工人员审核图纸,会同业主和监理单位进行图纸会审。

3.1.2施工技术人员编制施工预算、制定施工方案。

3.1.3提出施工材料预算及委托加工订货。

3.1.4进行验评项目划分和内业资料的准备。

3.1.5做好开工前的技术交底和培训工作。

3.1.6做好混凝土配合比工作,对进场材料进行复试报验,合格后方可进场使用。3.1.7对施工区域进行规划设计,力求科学合理,并制定可行的文明工地管理办法。

3.2现场准备

3.2.1做好测量、定位工作。

3.2.2组织施工机具、机械、模板、钢材、管材的进厂和检查、维修、维护清点工作。

3.2.3组织材料进场及先期的加工、配制工作。

3.2.4对施工平面进行合理布置,作好加工机具的安装。

3.2.5做好施工前的水、电、路接通铺设工作,实行“三通一平”。

3.3作业人员

3.4作业工机具

3.5材料和设备

根据施工图提供材料计划,统一报给供应部门,由其统一采购;机械设备按照施工工程量的需要,配备适当的机械,机械必须在材料进场前安装、调试完成。3.6安全器具

施工必备安保用品如安全帽、安全带等。

3.7其它

施工完成部分在安装作业前要挂警示语牌,各专业利用土建结构时办理“利用成品作业申请单”,报项目负责人申批。

4.施工工艺流程安排

4.1基坑开挖施工流程

4.1.1开挖总体方案

根据水文地质资料和现场地形,确定采用开挖方案。根据规范要求,结合其它工程的实际经验,确定粉质粘土层开挖边坡按1:0.5控制。开挖建筑物基础以外预留1.0米工作面。机械土方开挖时预留200mm厚原土,采用人工清理,以免扰动原土层。

4.2围墙、挡土墙、护坡施工流程

4.2.1围墙、挡土墙施工均涉及到地基。护坡施工待夯实施工完成方可施工。现场施工从站区大门两侧开始,进行边坡土方修理,在同时进行护坡施工和围墙基础施工。施工流程图如下:

4.3施工方法及要求

4.3.1挡土墙施工

挡土墙施工填方区基础必须填方区基础必须置在原状土层上,并且墙址埋入深度不小于1000mm。基坑开挖经验收合格后立即砌筑墙身,墙前身土及时回填避免基坑积水,并分层进行人工夯实。砌筑块石挡土墙用Mu30块石,M10水泥砂浆砌筑。压顶采用C25混凝土预制或成品压顶,工厂化制作。压顶安装前,围墙顶面均勾摊铺20mm水泥砂浆找平,严格控制压顶标高及表面平整度,压顶安装完毕后,应切除吊钩,并进行防腐处理。内外搭接,使石块嵌紧,砂浆饱满,灰缝平均厚度30mm,挡土墙每隔5.98m设置一道沉降缝,缝宽20mm,缝中用沥青麻筋沿墙内、外、顶三方填塞,深度不小于150mm。

4.3.2护坡施工

护坡在砌筑前均要将原土大面积用挖掘机拍实,局部人工夯实,

护坡作法:

A 挖方护坡段的坡底需设置排水沟,沟底采用C10混凝土垫层,然后底板及沟碧用C30混凝土浇筑。

B两侧沟壁采用300mm厚水泥砖砌筑,水泥砂浆抹面。

C砌筑毛石护坡每5.98m设置一道伸缩缝。缝宽20mm缝内用沥青麻布或青木丝板填塞。

D护坡施工时每隔2-3m上下左右交错设置φ100mm泄水孔。孔后0.5×0.5m面积范围内设置反滤层,其厚≥150mm,相邻粒径比≥1:4,石料颗粒小于0.15mm 的含量≤5%。

E填方边坡应在碾压沉实后施工。

4.3.3填方区围墙施工

填方区围墙地基必须置在原状土层上,其余施工工艺与挖方区施工相同。填方区基础应待检测后方可下步施工。

4.3.4.挖方区围墙施工

首先根据站区围墙位置图以及根据甲方提供的控制点沿围墙四周用全站仪进行测量定位、放线。

挖方区围墙直接在围墙线上开挖基槽,开挖平整后请监理方、业主、设计方对基槽进行验收,合格后再进行毛石基础砌筑,浇筑基础圈梁为C30钢筋砼,钢筋材料选用HRB400。,每5.98m设置伸缩缝一道。

基础拆模后进行墙体施工。墙体厚240,高250。每2.75m设置370×370抗风柱。15厚1:3水泥砂浆围墙墙体粉刷.

4.3.5

模板施工

基础为现浇钢筋混凝土结构,结合设计和施工要求,模板采用复合木模板,板缝用密封胶条密封,以防漏浆。模板在使用前,必须安排专人对模板表面进行清污,使板面光滑清洁,模板脱模使用树脂类脱模剂。

预埋件加工固定

1)加工:铁件切割应方正,割缝整齐,无毛刺,尺寸准确(必须检验合格方可施工)。

2)固定:埋件的型号、位置由专人负责校对,为保证埋件位置的准确,埋入的铁件应在绑扎钢筋前将铁件固定在模板上,埋在顶面的铁件应在砼浇筑前将铁件予放一次,待砼浇至设计标高时将铁件插入砼中,并用铁锤敲击铁件顶面,将多余砼挤出,确保铁件与砼面无空隙,所有铁件在模板拆除后应将表面杂物、浮锈清除干净,刷二度防锈漆。

4.3.6钢筋施工

钢筋进场必须有出厂合格证,二次复检合格证。盘圆钢筋调直用调直机进行冷拉,控制1%冷拉率,加工采用机械集中加工,现场手工绑扎。钢筋加工应按图纸钢筋表和下料通知单进行,成品应按规格、部位分类堆放,加工时应将表面污垢、锈蚀除尽。严格控制钢筋配料尺寸:为使配置的各种钢筋和箍筋平直方正和弯钩准确,首先严把配料关,进行抽检,不合格品按规定对当事人进行处罚。钢筋绑扎前应根据图纸设计认真核对钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量。接头应横向交错布置在受压区内。间距应符合图纸要求,弯钩做到符合图纸要求。接头形式采取绑扎搭接,同一区段(40d)内,有绑扎接头的钢筋截面面积占钢筋总面积的百分比,受拉区不得超过25%;受压区不得超过50%。

4.3.7混凝土施工

所有进场的砂、石、水泥进行二次复检,复检合格后方可使用。砼搅拌必须按试验室给定的配合比准确计量掺料搅拌;含水率高的砂石,要及时调整水灰比,外加剂的掺放按说明书和试配进行;混凝土用砂,控制含泥量,搅拌投料一定要准确。为加快模板的周转和改善砼的特性,严格控制水灰比,不得随意更改配比和增减用水量。

4.3.8混凝土养护:混凝土养护采用覆盖浇水自然养护的方式,混凝土浇筑完毕后12小时内,及时进行养护,浇水次数应根据能保持混凝土外于湿润状态来决定,混

凝土采用普通硅酸盐水泥,连续养护不少于14天。

5.施工进度计划及进度保证措施

5.1施工进度保证措施

5.1.1作业面分为2个队平行施工,现场准备2台挖掘机配合施工。(详见围墙、挡土墙及护坡施工进度)

5.1.2强化各系统职责,严格执行岗位责任制。将各项工作落实到人,保证全部岗位职责覆盖项目施工的全方位、无缺口、无重叠、从而通过每个人的工作质量确保目标工期的实现。以保证施工如期完成。

5.1.3严格执行工地会议制度,工地每天各施工班组的工作会,总结当天计划完成情况,安排次日工作计划。每周定期召开由业主、监理、设计、施工单位参加的工程例会,主要总结一周的工程进度情况及下周计划,处理急需解决处理的问题,制订相应的措施。

5.2施工进度计划横道图(详见附表1)

6.质量保证措施

6.1施工前由项目经理牵头对施工管理人员和施工人员进行“三级”技术交底;分析以往类似工程情况,对可能发生的问题,事先预定预防措施,并组织实施,避免质量问题的发生。

6.2每道工序按W、H、S点,请监理进行检查验收;

6.3每个施工队配备兼职质检员一名,项目专职质检员随时监督检查,对不按施工程序施工的坚决制止,采取整改罚款、停工整改等手段控制施工质量。

6.4每星期一由项目经理牵头对工程各施工区进行质量大检查,将有缺陷的部分提出

通报批评并限期整改。

6.5搬运、储存、保护和交付物资储存必须保证物资性质不受损坏,并保证现场管理,亦应按平面图的要求堆放,将施工现场库房进行分类、标识。保证各种物资的储存条件,物资部对重点物资及在雨季施工时进行抽查。

6.6质量管理网络图如下:

7.对控制点的设置和质量通病预防 7.1质量目标

7.1.1建筑工程的分项工程的优良率≥95%,单位工程优良率≥100%。 7.1.2钢筋焊接一次检验合格率达100%。 7.1.3混凝土生产水平达到优良级。 7.1.4回填土密实、地面不空鼓。

7.1.5砖砌体灰缝横平竖直密实饱满,必须达到80%以上。

7.1.6毛石挡土墙砌筑上下错缝内外搭接,灰缝密实,黏结牢固,墙面洁净,缝条光洁、整齐、清晰美观。

7.1.7钢构件涂层均匀,不脱皮、返锈且无明显皱皮、流坠、针眼和气泡。 7.2质量通病及预防

7.2.1混凝土结构表面工艺差。

预防措施:1)浇筑混凝土时不漏振、不离析,避免出现蜂窝、麻面。

2)混凝土强度达到规定强度后拆模,避免构件缺棱掉角。 4)混凝土采用养护剂养护,保持混凝土表面清洁。

5

)根据模板周转条件,尽量延迟拆模时间,同时加强对模板表面的淋

水降温,使拆模后砼表面光滑美观。

7.2.2预埋件和预留孔安装位置偏差大,与混凝土表面高差大不平整。

预防措施:单侧模板固定后,在模板内侧,将预留洞口或埋件位置准确放出,埋件直接点焊在模板上,这样既能保证精度要求,同时便于施工。

7.2.3砖墙轴线位移,垂直度位移,水平灰缝砂浆饱满度控制。

预防措施:用经纬仪和钢尺检查或用其他测量仪器检查,用经纬仪、吊线和钢尺检查,过用其他仪器检查,用百格网检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积,每处检测3块砖,取平均值。

7.3作业过程中控制点的设置

7.3.3防止开挖扰动、保证开挖的精度的控制

1)挖掘机开挖边坡时,要保持坡面平顺防止超挖和扰动。零星欠挖且机械作业不能达到要求的部位,以及坡面松散遗留土,均用人工跟进清理。

2)边坡开挖,除遗留土外,应预留挖掘机斗齿没有扰动的保护层20厘米,用人工进行跟进开挖。人工开挖的精度,按规范规定进行控制。

7.3.4原材料方面的措施

水泥、砂石、钢筋进场前必须二次复检合格后方可使用,严禁使用过期的不合格水泥。

7.4施工过程保证

7.4.1浇筑前要对模板内杂物及钢筋上油污清理干净.对缝隙孔洞应予以堵严;检查处理后方可浇筑,浇筑中注意观察模板钢筋的情况,如有变形位移时应立即采取措施进行处理。

7.4.2严格控制砼配比单拌制砼,计量应准确。混凝土浇筑完毕后,应及时养护。

7.4.3拆除模板时应注意保护好模板基础棱角不被损坏,每班作业做好施工记录并检测混凝土塌落度,并请监理进行取样,做混凝土试块。

7.5测量放线

为确保位置精确,测量作为先导工序贯穿于各施工环节。本工程以确保工序施工精度为准则,凡为保证精度需要提供的基准线都及时给出,凡有关工序需要配合的检测都及时予以满足。

施工中采用水准仪和钢盘尺结合控制水平标高,经纬仪控制中心线。

7.6在施工过程中必须做到:三交底、四不许、五检查、六清楚制度,以确保工程质量贯彻到每人。

7.6.1三交底即:单位工程施工前,对主要施工及技术人员进行工程概况、设计特点、复杂程度、施工方法、质量标准等进行初步的技术交底;分项工程开工前,对班长、组长、工人进行细致的技术交底;针对某项工程施工工期较长,施工中容易出现疏忽的现象,必须进行反复的技术交底。

7.6.2四不许:即未批准的施工组织设计和施工方案不许施工;不合格和无出厂证件的材料不许施工;不合格的构件不许施工;不合格的工程不许验收。

7.6.3五检查:即对质量活动中,检查领导的思想意识;检查质量活动的落实;检查班前的质量交底内容;检查班组施工中质量措施;检查质量隐患;检查质量整改情况。

7.6.4六清楚即:设计施工图纸必须清楚;施工方案和施工方法必须清楚;施工及验收规范必须清楚;检验及评定标准必须清楚;易发生质量通病的部位及原因必须清楚;施工组织人员对工人的操作水平必须清楚。

7.7工程成本控制措施

7.7.1采用新工艺,励行节约,在混凝土中掺入早强减水剂,节约水泥用量,缩短施工工期和周转材料使用周转期,提高施工速度,降低工程成本。

7.7.2加强质量管理和技术管理,对工人进行培训,提高工人技术水平,杜绝质量事故,避免返工现象。

7.7.3加强材料管理,避免材料浪费,减少原材料费用支出,编制材料采购计划,对所需物资的采购严格控制,避免多购积压现象,进场合格材料妥善保管,防止因保管不善造成变形、变质,进场材料做到一步到位,避免二次运输造成浪费。

7.7.4利用机械优势提高劳动生产率以降低工程成本。

7.7.5开展多项质量、安全竞赛活动,提高工人劳动积极性,利用业余时间组织管理人员参加现场劳动,发扬铁人精神,发挥人的主观能动性,缩短工期,以降低工程成本。

8.安全要求和环境条件

8.1作业的安全危害因素辩识和控制

8.1.1安全防护及文明施工标准及措施

8.1.2进入施工现场正确穿戴好劳动保护用品。

8.1.3所有施工人员必须经体检合格后,方可参加施工。工作前了解设备情况,检查核对已做的安全措施是否符合要求。

8.1.4不得随意上下抛掷物品,要用合格的传递绳和工具袋。

8.1.5通电试验时要和机务配合,有专人指挥,通讯应通畅。

8.1.6施工现场禁止吸烟。

8.1.7工作完毕后,认真清理好现场,做到工完料净,场地清洁。

8.1.8交叉作业应设专人监护或有防护措施,否则严禁施工,以免发生物体打击及碰撞事故。

8.1.8夜间施工安全照明必须充足。

8.1.9文明施工责任区划分明确,无死角,责任落实,并设有明显标记,便

于检查、监督。

8.1.10施工用机械、设备完好、清洁,安全操作规程齐全,操作人员持证上

岗,并熟悉机械性能和工作条件。

8.1.11施工现场在施工过程中出现的各种坑、沟、孔洞,施工单位应根据实

际情况,设置标准的与地平行的安全沟道盖板或可靠的围栏、档脚板或警告标志。

8.1.12拉电源时,严禁将电线直接勾挂在闸刀上或直接插入插座内使用,必

须用插头连接。

8.1.13经常组织施工人员进行安全文明施工学习,使每位施工人员掌握安全

文明施工知识,不断提高安全文明施工意识,做到安全生产、文明施工。

8.1.14必须搭设作业用脚手架时,搭设应符合标准,牢固耐用,使用人员每

天检查脚手架的安全情况。

8.1.15 施工中所使用的电动机具必须有漏电保护器,电气设备外壳必须接地

良好。

8.1.16在工作中如遇到异常情况或开关跳闸时,应立即停止工作,保持现场,

待查明原因,证实与本工作无关时方可继续工作.否则,应保留现场,通知相关人员处理。

8.2危险及紧急情况时的针对性预防和应急措施

8.2.1触电事故应急预案

8.2.1.1触电发生后可能的后果:

对人员:电弧灼伤、呼吸困难或停止、引发其它伤害、死亡。

挡土墙边坡工程专项施工方案

挡土墙边坡工程专项施工方案

XX市XX区XX街道XX社区新河路住宅小区投资管理 公司后挡土墙边坡工程 施 工 方 案 XX市越众(集团)股份有限公司XX街道XX社区新河路住宅小区投资管理公司后 挡土墙边坡工程

工程项目部 二零XX年X月XX日 目录 第一章概述 (4) 第一节编制说明 (4) 第二章工程概况 (5) 第一节工程概况 (5) 第二节工程地质及水文概况 (6) 第三节气象水文地质条件 (6) 第四节工程施工难点及对策 (6) 第三章施工管理组织机构 (7) 第四章各分项工程施工方法 (9) 第一节拆除及土方开挖施工 (9) 第二节锚杆支护施工 (10) 第三节喷锚支护施工 (12) 第四节浆砌块石施工 (13) 第五节钢筋砼格构梁施工 (14) 第六节三维土工网植草 (15) 第七节片石混凝土施工 (16) 第八节脚手架工程施工 (19) 第五章主要材料和施工机械、人员投入计划 (21) 第一节主要材料及采购计划 (21) 第二节主要施工接卸设备情况及进场计划 (21) 第三节项目劳动力组织计划 (23) 第六章工期计划及工期的保证措施 (24) 第一节工期计划 (24)

第二节工期保证措施 (25) 第七章高边坡安全施工及防护措施 (26) 第一节一般规定 (26) 第二节施工准备阶段安全施工措施 (27) 第三节施工阶段安全施工措施 (28) 第四节信息化施工措施 (32) 第八章高边坡的变形监测 (32) 第九章安全管理制度 (34) 第一节成立安全生产管理机构 (34) 第二节安全管理措施 (35) 第十章施工应急技术措施 (35) 第十一章雨季、台风及高温季节的施工措施 (41)

挡土墙专项施工方案51853

挡土墙施工方案 1、工程概述 工程概况 本工程停车场挡土墙采用悬臂式路肩墙B,基础采用C15垫层+C30混凝土,混凝土挡土墙墙身采用C30 现浇砼,挡土墙每隔20米设一道2cm宽沉降伸缩缝,墙身设置泄水孔PVCΦ100@2000,墙顶设置碎石盲沟和排水沟排水系统; 悬臂式挡土墙断面,具体结构详见附图 2、施工方案 2.1 方案概述 本项目挡土墙施主要采用悬臂式挡土墙施工,钢筋混凝土结构。混凝土浇筑时采用砼运输罐车运到施工现场,由汽车泵入模,分层浇筑。 挡土墙基底承载力需满足设计要求,现场实测基底承载力不满足设计要求时需及时上报进行基底处理。

挡墙模板采用木模板结构,对拉固定安装。 3.2 整体施工工艺流程 整体施工工艺流程详见施工工艺流程图 挡土墙施工工艺流程图 3.3 施工准备 (1)所有进场材料经试验室检测均满足设计、规范要求,施工设备完好。 (2)在开工前组织技术人员认真学习了挡土墙施工方案,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急

预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 (3)现场施工机械、人员配置满足施工需要及工期要求。 (4)施工前清除表面浮土和障碍物,开挖至设计标高,平整施工场地,并对现场地形地质进行核验。 (5)施工场地设置临时排水沟,做好防排水系统。 (6)合理堆放材料和机具。 (7)根据施工坐标及设计提供的导线点,挡土墙基坑进行定位放线。 3.4施工过程 根据设计要求及现场实际情况,挡墙施工流程如下:测量放样——基坑开挖——碎石垫层——模板安装——基础混凝土——墙身混凝土——养护——墙背回填 1.测量放样 施工前,根据施工图纸,放出边线桩及挡墙基槽开挖范围,在开挖边界外0.5m 处设保护桩,便于施工中随时检查。 2.基坑开挖 挡墙开挖采用挖机配合人工进行开挖,结合施工实际情况。挡土墙开挖施工做到了以下工作细节工作: (1)挡土墙开挖前做好场地截、排水工作。 (2)严格按照设计图纸进行开挖,确保挡土墙基础深度。基坑开挖后,进行地基承载力试验,若基底地质情况与图纸所示不符时,及时提出地基处理方案或加固措施,报设计及监理工程师批准并加以实施。施工基础前做好基础排水、夯实工作,保证基础干燥、平整、坚实。 (3)挡土墙基坑应分段开挖,并及时施工墙身,墙身不应有水平通缝,斜基底不得改缓或改陡。沉降缝按照图纸设计要求分段设置,宽度2cm,挡土墙施工时,按沉降缝位置分段施工,挡土墙施工完成后,沉降缝用沥青麻絮沿内、外、顶三方填塞,深度不小于20cm。 (4)基坑检查验收:基坑底在挖至近设计标高时,按设计和规范要求,检查基底地质情况和基底承载力是否满足设计规定;检查基坑的平面位置、断面尺寸、高程、倒坡等是否与设计相符合;检查基底处理和排水情况是否符合规范要求。只

格宾石笼挡墙及护坡施工方案

格宾石笼挡墙及护坡施工方案 4.8.1概述 格宾石笼是一种生态格网结构。石笼网 由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢 丝或者包覆PVC的以上钢丝使用机械编织 而成,使用格宾石笼制作而成的箱型结构就 是格宾石笼网箱。根据ASTM和EN标 准,所使用的低碳钢丝直径根据工程设计要 求而不同。一般介于2.0-4.0mm之间,钢 丝的抗拉强度不少于38kg/m2,金属镀层 重量一般高于245g/m2格宾石笼网片的 边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞 合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。 网箱是指用重型六角网作的箱型网 笼,因此有称之为“格宾石笼网或者格宾 石笼网网箱”,欧洲也叫格宾网,石笼网箱。 格宾石笼网箱在施工现场经石头填充,构 成具有柔性、透水性及整体性的结构。 格宾石笼箱由间隔1米的隔板(双绞 合六边形金属网片)分成若干单元格,为 了加强石笼网箱结构的强度,所有的面 网板边端均采用直径更粗的钢丝。控制 和引导河流及洪水泄洪坝和导流坝岩崩 防护防止水水土流失大桥保护固土结构海 滨防御工程港口工程挡土墙道路防护. 箱型石笼由大规格六角网联结而成,施工中只需将石块装入笼中封口即可。 4.8.2施工方案 首先进行清基,清除一切突出的坚硬、尖锐杂物,将基础夯实刮平,再进行浇筑混凝土垫层,之后进行钢丝石笼的砌筑。 1、将网片打开调正,用连线连接,每20cm处设一扎点,一次成型,内设八字线进行箱体定型加固,再将箱体放 到固定位置,箱体错缝搭接,与相邻箱 体用扎线连接,形成整体。将格宾石笼 错缝摆设就位,避免出现纵向贯通缝; 2、将格宾石笼四边立起,用绑线将

混凝土挡土墙施工方案42179

混凝土挡土墙施工方案 一、工程概况 本项目施工为悬臂式挡土墙共20m长,主要是为防止边坡塌方损坏渠道,墙高5.9m。挡土墙的墙体均采用C25混凝土浇筑,挡土墙后回填采用原土(石)夯实,挡土墙下部垫层以上断面宽度为1.5m,上部顶面宽度为0.8m。挡土墙面坡1:0.05,背坡垂直,基低坡度1:02。挡土墙基底置于稳定的基岩中。 二、施工进度 挡土墙工程计划工期:施工准备日期为2015年10月25日,开工日期为2015年10月28日,竣工日期为2015年12月18日,总工期50天。 三、施工准备 1、人员及机械进场设备准备(主要进场的机械设备见表1、主要进场人员见表2)。 表1 主要进场的机械设备表

表2 主要进场的机械设备表 2、施工材料准备 施工中需要的混凝土为现场自拌、水泥、砂、碎石由人工二次转运到施工现场,满足施工过程中所需。 四、工艺标准 1、挡墙混凝土强度等级采用C30,现场浇筑。其砼的强度要求满足设计要求。 2、挡墙外观要求其非应力裂缝不大于0.2mm,各部分的结构尺寸不得小于设计值,基础埋深不小于1m。 3、挡墙采用两次浇筑,基础和墙身分开浇筑,且连接处混凝土应凿毛,并清洗干净。 4、挡墙的墙身几何尺寸要符合设计要求、 5、挡墙内的预留泄水孔横向间距2.0m,其位置允许的偏差为15mm。在泄水孔出口宜高于地面30cm,并设3%向外倾斜坡度。 6、挡墙的墙顶标高要满足设计要求,允许偏差值为±20mm。

7、混凝土灌注完毕后,应按有关规定进行养护。墙背回填应该在挡墙砼的强度达到设计强度的75%才能够进行填土。 8、挡墙混凝土浇筑应均质密实、平整、无蜂窝麻面,不漏筋、无缺损、不漏筋骨,强度符合设计要求。 9、挡墙模板加固采用拉筋联合钢管扣件双重保证措施,保证混凝土在浇注过程中不发生跑模。 10、施工时挡墙墙高基础应保持水平,同时保证外墙面在同一竖直面上。 11、挡土墙的墙体达到设计强度的75%以上时,方可进行墙后填料施工。墙后必须回填均匀、用人工摊铺平整、分层夯实,分层厚度不得超过20cm。压实度要求≥95%。 五、施工方法 1、由项目部测量人员放线,确定挡土墙准确位置及标高,然后进行基坑开挖,开挖宽度根据基础宽度按照1:1放坡确定。并由项目部组织人员进行现场收方。 2、基坑完成后,按基底纵轴线结合横断面放线复验,确认位置、标高无误并经建设单位确认后,进行随时垫层施工。 3、测量放线确定基础尺寸后进行基础施工,基础施工完成后应立即回填、分层夯实,并在表面预留3%的向外斜坡,防止积水渗入基底。 4、浇筑基础砼,在基础砼施工完成后及时对墙身处的砼凿毛,保证浇筑挡墙的墙身时新浇砼与已浇砼的连接。待基础砼达到设计强度的80%后方可进行墙身施工。施工中特别注意模板的垂直度、平整度及稳定性。

挡土墙护坡施工方案

挡土墙(护坡)施工方案 一、工程概况 1.工程名称:某挡土墙护坡工程 2.建设地点: 3.施工单位: 4.监理单位: 5.管理单位: 6. 工程规模:本工程为户外式变电站新建工程,变电站围墙内用地长192米,宽10 7.5米,围墙内占地面积19402平方米。建设规模为: (1)主变压器:本期建设2×180兆伏安,最终规模3×180兆伏安,有载调压变压器,电压等级220/110/10KV。 (2)220千伏部分:远期出线8回,本期出线4回。本期及最终采用双母线接线。 (3)110千伏部分:远期出线16回,本期出线7回,本期及最终采用双母线接线。 (4)10千伏部分:最终出线9回,单母线分段接线。本期无出线。 (5)无功补偿:按典设和规程要求配置。 (6)对侧间隔:新建石马变电站220KV出线间隔2个,完善相关的土建及一、二次设备。 本工程主要由建筑物和室外构筑物组成。

110KV配电装置区,220KV配电装置区,10KV配电室、主变压器布置在变电站西面,主控通信室,电容器室。 7、工程建设地点及自然环境 220kV变电站位于某村,站内占地19402㎡,站址呈长方向对角坡度,地面高程在580.58~592.90米之间,高差约12米。变电站横向采用1.0%的坡度布置。 8.工程内容:站内挡土墙、护坡的基槽的开挖、基础砌筑、墙身砌筑等 9.工作范围:根据设计施工图的要求,站内挡墙砌筑方式有衡重式和仰斜式两种,衡重式挡土墙有NA段、BC段、DE段、LM段,仰斜式挡土墙有EF段、GH段、HI段、JK段KL段、AB段,材料为M10水泥砂浆砌筑MU40片石石料应坚固不宜风化,其最小厚度不小于150mm,挡土墙表面原浆勾缝。 二、编制依据 1、新建工程挡土墙施工蓝图 2、《工程测量规范》GB50026-93 3、《电力建设施工质量验收及评定规程土建工程》DL/T5210.1-2005 4、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-94; 5、《变电站工程施工质量检验及评定标准》 6、《建筑地基处理技术规范》GJ79-91 7、《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000 8、我司现有的技术力量,其他类似工程的施工经验以及我司编制

铁路挡墙、护坡施工方案全解

朔州同煤二铺煤炭运销公司铁路护坡 排险工程 施 工 方 案 施工单位:朔州市中宇建安工程有限公司 二0一六年七月

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、拆除方法及工程量 五、护坡及排水沟施工方案 六、施工工期 七、施工质量安全及环保措施

一、编制依据 1、规范规程 《建筑施工钢管脚手架安全技术规程》GB50204-2002; 《国家建筑标准设计图集》04J008; 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 2、工程依据 根据现场实际情况对原挡土墙进行拆除,维修改造。 二、工程概况 本工程为同煤二铺煤炭运销公司铁路护坡,因受强降雨的冲刷、侵蚀、造成铁路两边护坡内部土质结构松动,引起护坡及喷浆层表层脱落、滑坡、开裂等现象,危机行车安全,给行车造成安全隐患;为了保证铁路路线畅通运行,对其喷浆层、护坡、排水沟进行拆除、维修。本工程共分为三部分:第一部分为铁路边喷浆层,部分发生开裂、根部滑移、局部鼓胀现象。第二部分为铁路边浆砌片石护坡,部分出现开裂,鼓胀、塌落现象。第三部分为铁路边排水沟,部分因护坡滑移,挤压排水沟,导致排水沟变形。 三、施工准备 1、技术准备工作 (1)学习有关规范和安全技术文件。 (2)周围环境复杂、场地狭小、无施工便道、保障铁路正常运行等情况。(3)向进场施工人员进行安全技术教育和安全技术交底及保障铁路安全正常运行措施教育。 2、现场准备 (1)施工现场铁路道边架设高2米安全防护栏及安全网,护坡上及现场设置警戒线警戒红灯。

(2)修通临时运输道路及人工平车倒运人工背运便道,施工临时用水租赁15m3水车2台/天,临时电源新购30千瓦柴油发电机2台,备柴油3000升。 (3)施工机械车辆工具:350搅拌机2台,手推平车10辆,脚手架钢管1000米,安全护网500平米。 (4)在施工现场100m外集中设置材料场水泥砂浆集中拌合,砂、碎石、32.5#水泥、M10水泥砂浆配比已做好。 (5)现场做好防雨防洪和安全环保物质准备及措施。 3、劳动力准备 成立组织机构,明确技术负责人和专职安全员,确立施工质保体系 管理人员:项目经理一人,技术负责人一人,施工员2人,安全员2人,质量员2人。 施工人员:瓦工25人,壮工40人,电工1人,架工8人 四、拆除方法及工程量 1、第一部分为喷浆层,部分发生开裂、根部滑移、局部鼓胀现象。长约410米,高为9米,共计约3690㎡。拆除方法及施工流程为:现场修便道---铁路边搭设防护栏杆---人工用小型电锤凿除原喷浆面---清理地面垃圾---人工平车搬运---人工装运及卸车---垃圾集中外运。 2、第二部分为浆砌片石护坡,部分出现开裂,鼓胀、塌落现象。长约410米,高为11米,共计约4510㎡。拆除方法及施工流程为:现场修便道---铁路边搭设防护栏杆---人工用小型电锤凿除原护坡面---清理地面垃圾---人工平车搬运---人工装运及卸车---垃圾集中外运。 3、第三部分为排水沟,部分因护坡滑移,把排水沟挤压变形。长约410米,拆除方法及施工流程为:现场修便道---铁路边搭设防护栏杆---人工集中

浆砌片石护坡及混凝土挡土墙施工工艺

一、主要施工方法和施工工艺 (一)砌石护坡及挡土墙主要施工方法和施工工艺 1、施工工艺 浆砌石施工工艺流程:开挖—修整边坡—反滤料施工—砌石——勾缝——表面清理——伸缩缝填嵌。 2、主要工程施工方法 2.1原材料 1) 砌石体的石料均现场验收,砌石材质坚实新鲜,无风化剥落层或裂纹。石材表面无污垢,水锈等杂质,用于表面的石材,色泽均匀。石料密度大于25kN/m3,抗压强度大于60MPa。石料外形规格,毛石呈块状,最小重量不小于25kg,中厚不小于15cm。规格小于要求的毛石,可以用于塞缝,但其用量不得超过该处砌体重量的10%。 2) 砂:砂料现场验收。质量要求料径为0.15~5mm,细度模数 2.5~ 3.0,砌筑毛石砂浆的砂,其最大粒径不大于5mm。 3) 水泥和水:水泥品种和强度等级符合规定,到货的水泥按品种、强度等级、出厂日期分别堆存,受潮结块的水泥,禁止使用。用水标准为适宜饮用的水均可使用,不影响砂浆强度的增长,水的pH 值不熔物、可熔物、氯化物等含量符合规范要求。 4) 砂浆 1) 砂浆的用量必须满足施工图纸规定的强度和施工和易性要

求。 2) 拌制砂浆,严格按照试验确定的配料单进行配料,配料的称量允许误差符合下列规定:水泥为±2%,砂为±3%,外加剂为±1%。砂用磅秤称够重后,倒入拌和机料斗中,用铁锹整平,用红漆画上标记,当含水量变化较大时,及时进行砂用量的标定。含水量变化不大时,间隔15天进行一次砂用量的标定。 3) 拌合时间:机械拌合不少于2~3min。 4) 胶凝材料随拌随用。在运输或储存中发生离析或泌水时,砌筑前重新拌合,已初凝的砂浆不得使用。 5)当冬期日平均气温低于3~5℃时,不宜进行砌筑,当气温不低于0℃而进行砌筑时,水泥砂浆强度等级适当提高,并保持熟料的砌筑温度不低于5℃,为防冻害,采取保温措施。 2.2 浆砌石砌筑 (1) 一般要求 浆砌石砌筑符合下列要求: 1)砌筑前,在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净,砌筑时保持砌石表面湿润; 2)采用坐浆法分层砌筑,铺浆厚宜3cm~5cm,随铺浆随砌石,砌缝需用砂浆填充饱满,不得无浆直按贴靠,砌缝内砂浆应采用扁铁插捣密实;严禁先堆砌石块再用砂浆灌缝; 3)上下层砌石错缝砌筑;砌体外露面应平整美观。

边坡挡土墙工程施工组织设计方案

市新区 东景五星级酒店及办公楼综合体项目边坡挡土墙专项施工方案 编制: 审核: 审批: 中国建筑第六工程局 东景五星级酒店及办公楼综合体项目项目部

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 2.1总体概况 (3) 2.2 边坡特征及支护设计情况 (4) 2.3 现场实际情况 (4) 三、施工部署 (5) 3.1总体施工部署 (5) 3.2分段施工顺序 (5) 四、进度工期及资源配置 (6) 4.1施工工期 (6) 4.2人力配置 (6) 4.3机械设备配置 (7) 4.4材料计划 (7) 五、施工准备 (7) 5.1现场准备 (8) 4.2技术准备 (8) 六、施工方法及工艺要求 (8) 6.1测量放线 (8) 6.1土石方开挖及清运 (8) 6.1支模 (9) 6.1混凝土浇筑 (10) 6.1施工重点及注意点 (10) 七、边坡监测 (10) 八、应急预案 (11) 8.1目的 (11) 8.2组织 (11) 8.3职责 (11) 8.4事故处理救援程序 (11) 8.5 通讯联络 (12) 8.6附则 (12)

边坡挡土墙专项施工方案 一、编制依据 建筑勘察设计设计的《边坡抢险方案及施工图》 本工程地质勘查报告 本工程施工蓝图 《建筑地基处理技术规》(JGJ79-2001) 《建筑边坡工程技术规》(GB50330-2002) 《建筑地基基础工程施工质量及验收规》(GB50202-2002) 《混凝土结构工程施工质量及验收规》(GB50204-2002)2011版 《钢筋焊接及验收规》(JCJ18-2003) 《建筑施工扣件式钢管脚手架技术规》(JGJ130-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 《建筑机械使用安全技术规》(JGJ33-2001) 《建筑变形测量规》(JGJ/T 8-97) 《中建六局安全生产管理规定》 二、工程概况 2.1总体概况 工程名称: 市新区东景五星级酒店及办公楼综合体项目 工程地址:本项目位于省市新区,项目基地东临新区行政中心,北临铝镁,南邻移动指挥中心,西向阳森房产 建设单位:东景房地产开发 管理公司:博尚建筑工程咨询 勘察单位:建筑勘察设计 设计单位:市建筑 监理单位: 省建筑设计研究院监理公司 施工单位:中国建筑第六工程局 本项目为五星级酒店及办公楼综合体,项目占地面积24966平方米,总建筑

围墙护坡挡土墙方案

围墙、护坡、挡土墙工程施工方案

天津市光宇电力工程安装有限公司 2016年11月20日

批准:审核:编制:

目录1.工程概况 2.编制依据 3.作业前的条件和准备 3.1技术准备 3.2现场准备 3.3作业人员 3.4作业工机具 3.5材料和设备 3.6安全器具 3.7其它 4.施工工艺流程安排 4.1基坑开挖施工流程 4.2围墙、挡土墙、护坡施工流程 4.3施工方法及要求 4.3.1挡土墙施工 4.3.2护坡施工 4.3.3填方区围墙施工 4.3.4开挖区围墙施工 4.3.5钢构件施工

4.3.6摸板施工 4.3.7钢筋工程 4.3.8混凝土工程 5.施工进度计划及进度保证措施 5.1施工进度保证措施 5.2施工进度计划横道图 6.质量保证措施 7.对控制点的设置和质量通病预防 8.安全要求和环境条件 9.附录 禹州梨园沟120MWp光伏发电项目220kV升压站工程 挡土墙、围墙、护坡施工方案 1.工程概况 1.1围墙 根据“两型一化”要求,围墙宜采用2.3m高实体围墙。一般变电站围墙可采用清水墙、水泥砂浆抹面、装配式围墙等形式。禹州梨园沟120MWp光伏发电项目220kV升压站工程站区围墙全长约334米,基础圈梁为C30钢筋砼,钢筋材料选用HRB400。挖方区不需作地基处理,填方区基础必须置在原状土层上。围墙墙柱高2.50m,墙体为砖砌体。所用砌体为采用蒸压养护灰渣环保砖以M10混合砂浆砌筑清水墙,延四周布置。每2.75m设一370*370砖方柱。基础为毛石砌筑基础。 1.2挡土墙及护坡

站区西侧及南侧挡土墙采用不小于Mu30块石,M10水泥砂浆砌筑。道路西侧挡土墙每隔5.98M左右设置一道伸缩逢,缝宽20mm.用沥青麻筋沿墙内、外、顶三方填塞,深度不小于150mm。护坡沿站区四周分布。挡土墙用MU30块石M10水泥砂浆砌筑。 2.编制依据 2.1《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程》(DL/T5210.1— 2012) 2.2《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)(SDJ69—87) 2.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015) 2.4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2015) 2.5《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2002,J220—2015 2.6《砖石工程施工及验收规范》GB50203-2011 2.7《土方及爆破工程施工及验收规范》GB50201-2012 2.8《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2015 3.作业前的条件和准备 3.1技术准备 3.1.1组织施工技术人员和主要施工人员审核图纸,会同业主和监理单位进行图纸会审。 3.1.2施工技术人员编制施工预算、制定施工方案。 3.1.3提出施工材料预算及委托加工订货。 3.1.4进行验评项目划分和内业资料的准备。

重力式挡土墙施工专项方案模板

重力式挡土墙施工 专项方案

审查: 校核: 编写: 重力式挡土墙专项施工方案 第一章概况 1.1 编制依据

1.1.1 施工承包合同。 1.1.2 绥江县城迁建新址场平工程B8、 B9地块《施工图设计》。 1.1.3国家现行有关标准和规程规范: 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202- 、 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203- 、 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- 、 《岩土锚杆( 索) 技术规程》CECS 22: 。 1.1.4 图纸会审和图纸答疑。 1.1.5 现场实地考察情况。 1.1.6 我公司的施工实力及积累的类似工程的成熟施工技术和施工经验。 1.1.7 我公司可调用到本合同工程的各类施工资源、设施。 1.2 工程说明 1.2.1工程概况 绥江县城位于云南省昭通地区最北角, 东邻水富, 南接盐津, 西连永善, 北临金沙江, 其特殊的地理位置, 水、陆交通都较为方便。新县城址位于现绥江县城东南1km处, 有简易公路相连。B8、B9地块由绥江新县城金江路、 16#路和19#路围合, 该地块设计用地面积为: 107922m2,浆砌石挡土墙8681 m2, 毛石砼27424m3。 1.2.2 水文气象及工程地质条件 据绥江县气象局资料统计, 该县属中亚热带气候区。干、雨季节明显, 四季分明。年平均气温17.7°C, 最高气温38.3°C, 最低气温

-1.7°C。年平均降雨量1004mm, 降雨主要集中在每年7~8月。 1.2.3 工程地质概况 绥江县城新址B区B8、B9地块由绥江新县城金江路、16#路和19#路围合, 设计用地面积为: 107,922 m2。本工程设计使用年限为50年。 B8、 B9地块呈斜坡阶地形, B9-11标高最大为566.00m, B8-3标 高最小为510.00m, 最大高差为56.00m。中部偏下游侧有一条冲沟, 切割较深, 局部形成陡坎。本施工地块上覆第四系覆盖层, 下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组( J2S) 紫红色砂岩, 岩层产状320°~340°∠8°~16°, 倾向坡外。在冲沟下游侧本施工地块范围内的于去年发 生了整体滑坡, 后缘拉裂, 形成陡峭边坡, 边坡位移达10余米。 1.2.4 对外交通条件 根据本工程所在位置及现状, 对外交通完全依靠公路。绥( 江) 水( 富) 公路是本工程的主要对外交通公路, 距四川省宜宾市100km, 距水富县65km。 1.2.5 场内交通条件 场内交通道路根据工程进度需要, 临时修建采用块石和碎石相结合路面。 1.3 合同项目及工作范围 1.3.1合同范围: B8、 B9地块挡墙支护工程 1.3.2 工程施工项目

挡土墙及护坡施工方案

基坑边坡防护及挡土墙施工方案 幸福一号公馆一期二标段工程建设地点为射阳县幸福大道北侧,由地下汽车库和4#、5#、6#、7#、8#五幢单体9~26层住宅楼组成,总建筑面积为57462.9㎡,其中地下车库为6321㎡,4#住宅楼(商业楼)为10417.55㎡,5#住宅楼为20620㎡,6#住宅楼(商业楼)为11323.6㎡,7#住宅楼为3260㎡,8#住宅楼为5520.7㎡. 建设单位:江苏省闽豪顺成置业有限公司 监理单位:江苏鑫缘项目管理有限公司 施工单位:江苏中加建设工程有限公司 设计单位:苏州市建筑设计研究院有限责任公司 勘探单位:江苏省地质工程勘察院 按常规做法,先深后浅,先施工地下室,后做4#、5#、6#、7#、8#楼。根据业主要求,4#、6#楼2014年1月完成5层,7#、8#楼2013年12月底完成5层,5#楼和地下汽车库在2014年春节前完成至±0.00部分,为了力争按时完成任务,必须地下汽车库和各栋楼同时施工,在浅地下室和深地下室处增加挡土墙加固方案,土方边坡采用80厚钢板网C20细石混凝土护坡方案 一、边坡防护(见附图) 做法:采用钢板网护坡。 1、坡面用钢板网,土钉钢筋φ16,长500带弯钩,竖向@1000,横向@1000,与钢板 网扣牢。 2、坡顶坡面喷强度为C20 80厚度细石混凝土。 二、挡土墙(见附图) 本工程4#、5#、6#楼北侧,7#、8#楼西侧局部与地下车库距离只有3米左右,为防止

地下车库开挖后,土方放坡的稳定,必须在4#、5#、6#楼北侧与地下车库距离过近的位置砌筑一道挡土墙,挡土墙的高度为-6.6m~-3.6m,总长204m。 挡土墙每隔5m设置一个500*300的构造柱,配筋为412,箍筋为8@200,混凝土等级为C25;顶部设置200*500压顶,配筋为412,箍筋为8@200,混凝土等级为C25;中间设置200*500腰梁,配筋为412,箍筋为8@200,混凝土等级为C25;底部基础为200*800,配筋为412,箍筋为8@200,混凝土等级为C25。 挡土墙的做法: 1、砌筑 ①基础砌筑施工时,如基底为土基,应夯实后直接坐浆,以挤浆法砌筑使砌石时砂浆饱满,不留有空洞,砖头周围有砂浆包裹,严禁“硬碰硬”,砂浆要仔细捣固密实。 ②砌砖将分层进行,砌体过长时分段砌筑,并按设计预留伸缩缝,要挂线施工。 ③砌筑时先砌外圈定位一丁一顺行列,然后砌筑里层,里外要错缝交错连成一体。砌体隐蔽面的砌缝随砌抹平;外露面,镶面将另行勾缝,砌筑时靠外露面预留2cm的缝槽。 ④外圈定位行列和转角,选择表面较为平整、尺寸要规格的砖,并长短相间与里层砖交接。上下竖缝错开,无通缝,砖缝均匀一致。 2、养护 施工期间,对已完成的砌体要经常洒水,整个砌体完成以后,根据天气情况,定期洒水养护,以保证砌体不失水,提高砂浆的强度。 三、安全、质量控制措施 安全保证措施 1、认真执行国家有关劳动保护和安全生产的各项政策、法规,建立建全安全保证体系。

园林景观挡土墙施工方案

园林景观挡土墙 施 工 方 案 编制人: 审核人: **********************项目部 2011年11月28日 目录

一、工程概况: (2) 二、编制依据: (2) 三、主要技术指标: (2) 四、土石方整体初平及景观硬景小品土石方开挖 (3) 五、景观挡土墙施工方法 (3) 六、景观挡墙工程检验批划分 (9) 七、混凝土冬期施工 (9) 八、安全生产管理措施 (10) 附:景观挡墙平面布置图 7份 挡墙选用表及开挖形式 1份 施工进度计划横道图 1份

景观挡土墙施工方案 一、工程概况: 本工程景观挡土墙位于*****************************工程各分区个地块内,挡墙形式按设计挡墙选用表选型,挡墙按每段长度10m分段施工,并留设沉降缝20~30,采用C20商品混凝土浇筑,各区挡墙长度及断面尺寸根据现场开挖后测量确定。 二、编制依据: 1、相关招投标及合同文件; 2、设计单位于2010.09.09提供的《*********************景观施工图》设计编号GS-22; 3、2010年11月25日“图纸及现场施工问题”的会议纪要; 4、国家建筑标准设计图集; 5、《建筑边坡工程施工质量验收规范》(DBJ/T50-100-2010); 6、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002); 其它适用于本工程的技术标准和规范。 三、主要技术指标: (1)挡墙选型:国家建筑标准设计图集 04J008中《挡土墙》中挡土墙。(2)挡土墙总长度及沉降缝设置:总长按各区挡墙实际测量确定,每隔10m设沉降缝。 (4)挡墙断面:根据挡墙基槽开挖验收合格后的高差选型确定各段断面尺寸。(5)混凝土:C20商品混凝土。

深基础施工方案(毛石挡土墙护坡)

深基础施工方案(毛石挡土墙护坡) 都匀市全欣大厦工程编制单位: 都匀市第三建筑工程公司编制人: 审核人: 审批人: 日期: 年月日 基础施工方案 1、编制依据 3 2、工程概况 3 3、施工准备 3 4、主要施工工艺及方法 3 5、地下室处理措施 6 6、基坑防护措施 8 9 7、土方回填 8、成品保护 11 9、安全措施 11 10、质量保证措施 12 13 11、安全生产与文明施工 12、环保措施 14 13、边坡位移观测 14 1、编制依据: 1.1都匀市全欣大厦工程施工组织设计。 1.2《地基与基础工程施工验收范》(GB50202-2002)。 1.3《混凝土结构施工及验收规范》(GB50204-2002)。 1.4《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-1999) 1.4全欣大厦工程施工图纸。 2、工程概况: 2.1都匀市全欣大厦位于都匀市纬三路北侧,工程结构为框架剪力墙的结构形式,其中地下1层,地上16+1层,1至3层为商业用房,4至16+1层为住宅的综合性大厦,建筑总高度 56.1M,建筑面积约为14300M2。附《施工总平面布置图》 3、施工准备: 3.1技术准备:项目部组织相关职能部门按专业熟悉图纸,了解设计意图,找出图纸中的遗漏、错误、矛盾和不明的问题。 3.2在基础施工期间要进行定位放线及高程引进工作,要求项目准备测量仪器,在有效检定周期内。 4、主要施工工艺及施工方法: 4.1土石方开挖: 工艺流程:机械整体开挖平整场地的自然土——边坡支护——定位放线——人工清理基底 4.1.1本工程采用分层分步开挖方式,配合护坡的施工。 4.1.2正常施工时考虑挖土过程中各工序的流水安排,合理安排开挖 顺序。土石方开挖时考虑出土路线的安排,提高工作效率。 4.1.3毛石挡土墙砌筑: 挡土墙基础及墙身采用MU30毛石、M7.5水泥砂浆砌筑。基础砌筑前,应先检查基坑的尺寸和标高,清除杂物,平整夯实基槽槽底(采用立式电动打夯机机夯两遍),确保槽底不得有较大

浆砌片石挡土墙、护坡施工技术方案

挡土墙施工方案 匚程概况: 1、工程简介 OOOOOOOOOOOOOOOO 本标段浆砌块石挡土墙共有三处,全部为重力式挡土墙挡土墙分为路堤 式和路肩式两种。详见下表: 重力式挡土墙基础的两边外扩1米,并用1米厚的二灰砂砾回填处理, 压实度达到85%。 、主要工程数量 、主要工程项目和工程特点 挡土墙施工包括的施工顺序: 测量放样、基坑开挖、承载力检测、二灰砂砾施工、砌筑凸榫、砌筑挡墙基础、砌筑挡土墙墙身、勾缝、养生等施工工序。 由于雨季的提前到来,基坑的开挖要快,回填要及时,以免浸泡基底。

挡土墙施工方案 一)施工组织机构设置 为了保证工程的施工质量,满足工期要求,我单位结合本工程的具体情况配备了多年从事施工及管理工作,具有丰富施工经验,熟练业务综合素质高并取得良好业绩的项目经理专业技术和经营管理人员组建项目经理部。选拔技术熟练认真负责的施工人员20名,技工50 名、普工100人组建挡土墙施工队伍, 负责本项工程的施工。 具体人员详见施工组织机构框图。(附图) 二)工期安排 由于拆迁等问题不能解决,我项目决定现对1#和3#挡土墙进行施工: 挡土墙开工时间:2004年6月25 日 完工时间:2004年8月31 日 三)施工准备 1、施工水源:具现场考察,租用附近当地的机井一处,机井出水量为每小 日出水量:50T/小时X 8小时=400T。利用水车运输。 时50T 左右, 2、施工用电:配备150KW 柴油发电机两台。

利用现有的百葛路运输,进场道路铺设 30 公分厚 6 米宽的临 时道路。 租用民房作为临时驻地。 3#挡土墙在连接线部位搭设临时住 房作为临时生活区。 5、地上地下物的探测与防护:本标所通过地段地下管线比较复杂,尚未探 明,施工前必须进行探测和防护,以保证工程的顺利进行。 6、施工技术人员在工程开工前熟悉图纸及施工技术文件,并做好图纸会审 记录,抓住工程的技术要点,认真做好测量放线工作,上报监理工程师,同 时根据施工需要在施工区内布设支导线控制网, 闭合水准点, 保证施工控制 的方便及准确无误。 7、工地试验室:在项目部院内搭建试验室,试验室设备能满足驻地监理办 的要求并且已经监督站认证。 8、图纸会审:经过对图纸会审图纸可以使用。 四)挡土墙施工 1、挂牌施工 施工前必须树立质量意识,坚持挂牌施工,包括砂浆配合比牌、安全标 示牌、胸牌、施 工标志牌等。 2、测量放线 使用“拓普康”全站仪根据设计图纸测设出挡墙的中轴线,并打出控制 点,现场用钢尺 定出基础的边线并用水准仪测量各点的高程, 确定下挖深度, 经符合无误后报监理审查认可后进行下到工序的施工。 3、挖基 对基坑深度超过 2m 地段,开挖时为确保开挖作业的安全, 首先设置 1: 1 的坑壁坡度,再在基坑四周打入木桩,设立挡土板,防止基坑四周坍塌。 另外,基坑开挖过程中,防止雨水流入或地下水渗出,必须在基础尺寸外侧 开挖排水沟和积水坑,配一台潜水泵,以便把积水立即抽排出积水坑外,保 证挖基工作在无水情况下安全进行。 基坑开挖至设计标高和几何尺寸满足图纸要求后, 通知试验室和监理工 程师,用动力 3、临时道路: 4、临时住房:

挡土墙及护坡施工方案

1.9防护工程 1.9.1挡土墙施工 1、基础开挖 基础采用挖掘机结合人工开挖的方法,并设置排水沟,每隔30~50M设集水井,排水沟设1%的坡度,集中流中向集水井。 基础开挖完成后,必须经晒干、压实,并测量土基密实度,符合设计要求后,方能进行下道工序施工,否则,必须征得设计单位同意方能进入下道工序。 2、垫层施工 垫层施工必须满足设计要求,并经夯实后方能进行下道工序施工,夯实前采用人工夯实和机械夯实等方法。 3、浆砌块石挡墙 1)挡墙砌筑范围内必须根据设计图纸沉降缝处设置坡度尺,以保证沉降缝的位置与挡墙砌筑质量。 2)本工程为片石砌筑挡墙,故必须选石质好的石料作为基材,其抗压强度及压碎值必须符合设计要求,否则不准用于本工程,石料尺寸宜采用300-400mm 的石料,厚度不小于200mm,挡土墙的砌筑质量主要控制以下几个方面。 3)墙除石质要求外,主要是砂浆质量和砌筑方法。本工程严禁用括浆法,应采用挤浆方法——即先铺砂浆,再砌石块,使石块与石块有砂浆连接。 4)为保证挡墙砌筑质量,本工程采用三顺一丁和竖缝错位的砌筑方法,以保证挡土墙质量,面层砌筑要求缝宽一致,保证勾缝美观。 5)墙体要求大石料砌筑,石与石之间的空隙可用小石块填筑,如仍有孔隙,可用细石砼填缝。 6)当每层石料砌筑完毕后,必须用湿麻袋覆盖保护。 7)预埋泄水孔,根据设计图纸要正确预埋塑料排水管。 4、压顶砼灌注 压顶砼必须保证外观美观,砼表面平整,密实度好,伸缩缝顶留正确,故模板采用定制钢模,砼采用细石砼,砼震捣方法主要是平板震动器,表面收缩主要木质及铁质泥板压面及磨面,砼灌注结束后,必须注意砼养护,防止砼开裂。 5、回填土施工方法 本工程墙后回填土采用塘渣回填。 1.9.2护坡施工

挡土墙施工工艺(1)

第二节桩顶挡土墙施工方案 1.工艺流程 护坡桩冠梁绑扎钢筋→预埋构造柱钢筋→浇筑连梁砼→养护→定位测量放线→砌筑240mm砖墙→立皮树杆→构造柱钢筋绑扎、支模→浇灌构造柱砼→圈梁钢筋绑扎、支模→浇灌圈梁砼→养护→竣工验收。 2.材料及机具 2.1材料 2.1.1砌块:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、试验单。砖应色泽均匀,边角整齐。 2.1.2水泥:采用32.5号矿渣硅酸盐水泥。 2.1.3预拌砂浆,按设计要求。 2.2主要机具 机动翻斗车、大铲、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。 3作业条件 3.1弹好轴线墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完预检手续。 3.2按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距以15m左右为宜。 3.3砂浆由试验室做好试配,准备好砂浆试模。 3.4按设计要求在规定的部位设置好了墙体拉接钢筋,并经验收合格。 4.主要施工方法 4.1预拌砂浆:根据设计图纸购买预拌砂浆 4.2砌砖墙体 4.2.1组砌方法应正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,不使用掉角严重的砌块。 -6mm,饱满度≥90%(按有效粘接面积计算),竖向缝的碰头砂浆应挤严,防止透亮或瞎缝。竖向缝应错缝≥90mm。灰缝应横平竖直,并用原浆勾缝。 90mm;竖向通缝不应大于2皮。

1.2m。拉通线砌筑时,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直、平整、不允许砸砖修 4.2.5挂线:砌筑一砖半墙必须双面挂线,如果长墙几个人均使用一根通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺;砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线,可照顾砖墙两面平整,为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。 4.2.6砌砖:砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺、满挤操作法。在砌筑前,应扫对基层进行清扫,在砌三皮实心砖,砌砖时砖要放平。里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。为保证墙面主缝垂直,不游丁走缝,当砌完一步架高时,宜每隔2m 水平间距,在丁砖立楞位置弹两道垂直立线,可以分段控制游丁走缝。在操作过程中,要认真进行自检,如出现有偏差,应随时纠正。砌筑砂浆应随搅拌随使用,一般水泥砂浆必须在3h 内用完,水泥混合砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆,混水墙应随砌随将舌头灰刮尽。 4.2.7留槎:交接处必须留斜槎,槎子长度不应小于墙体高度的2/3,槎子必须平直、通顺。 4.2.8构造柱做法:凡设有构造柱的部位,在砌砖前,先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线,并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时,与构造柱连接处砌成马牙槎。每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过30cm。马牙槎应先退后进。拉结筋按设计要求放置,按设计要求沿墙高60cm 设置2 根φ6.5 水平拉结筋,每边外露不应小于墙长的1/5。 5.质量要求 5.1主控项目 5.1.1砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。 5.1.2砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。 5.1.3砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不小高度的2/3。 5.1.4砖砌体的位置及垂直度允许偏差应符合下表的规定: 砖砌体的位置及垂直度允许偏差 砖砌体的位置及垂直度允许偏差 5.2一般项目

原边坡挡土墙加固施工方案(二期地下室东北侧)

原边坡支护(挡土墙)加固施工方案(二期地下室东北侧) 一、工程概述 广州市新泉城实业投资有限公司拟建长江客户总部经济建设项目二期建筑,建设场地位于广州市从化区温泉镇温泉中学旧址。拟建建筑物设置1层地下室,基础形式拟采用桩基础。在拟建地下室的东北侧原有挡土墙边坡部位,为保证施工过程中,原有挡土墙边坡的稳定性、安全性,经及监理、建设单位共同商议决定对该原有挡土墙边坡(周长约165m)进行加固处理,对其中145m范围进行加强支护,其它支护段自然放坡。正负零相当于绝对标高57.1m,场地地面相对标高为+0.9m(58.00m)。加固边坡坡脚开挖深度考虑至底板垫层底标高,其现场实际开挖深度为-1.4m(56.60m)。 二、编制依据 (1)《从化温泉中学项目岩土工程勘察报告》,广东省地质物探工程勘察院,2012年10月; (2)业主提供的二期主体结构地下室及基础图纸电子文档 ; (3)《建筑基坑支护技术规程》(120-2012); (4)《建筑基坑支护技术规程》(广东省标准15-20-97); (5)《混凝土结构设计规范》(50010-2010); (6)《岩土锚杆(索)技术规程》(22:2005); (7)《建筑基坑工程监测技术规范》(50497-2009); (8)其它按现行规范文件执行。 三、工程地质条件及水文地质条件

(一)工程地质条件:场址在勘探深度内的土层根据其地质成因、沉积韵律及工程物理力学性质特征等,自上而下可划分为5个层次,自上而下分述如下: 第(1)层:杂填土:为新近填土,灰黄色、杂色,干~湿,松散,主要由粉粘粒主成,含少量建筑垃圾,局部表层为混泥土。全场地均有分布。层底埋深0.30~2.30m填筑厚度0.30~2.30m。 第(2)层:粉质粘土(粘土):浅黄、灰黄色,软塑~可塑,中压缩性,由粘粒组成,层位分布稳定,本层13号孔夹灰白色细砂,层底埋深 2.30m,层厚 1.60m。层顶埋深0.30~2.30m,层底埋深1.80~4.50m,层厚0.80~4.00m。本层标准贯入试验9次,5.7~7.7击,平均值6.5击,标准值6击;细砂层标贯1次6击。 第(3)层:砂(砾)质粘性土:黄色、浅黄色,可塑~硬塑,为花岗岩风化残积土,长石及暗色矿物全部风化成粘性土,石英呈砂粒状,遇水易软化崩解,本层仅1~6号孔有揭露。层顶埋深1.80~4.50m,层底埋深6.00~10.20m,层厚2.00~8.00m。本层标准贯入试验7次,9.7~24.9击,平均值18.5击,标准值13.8击。 第(4)层:全、强风化花岗岩:灰黄色、粉红色,硬,由长石、石英、云母及暗色矿物组成,岩石风化强烈,岩芯呈碎块状,局部表层呈半岩半土状,原岩结构清晰可辨。本层强风化花岗岩呈碎块状,其岩芯不易采取,层位分布稳定,全场地均有分布。层顶埋深3.30~10.20m,层底埋深7.20~14.20m,层厚2.60~5.80m。 第(5)层:中风化花岗岩:灰黄色、粉红色,硬,由长石、石英、云母及暗色矿物等组成,中粗粒花岗结构,块状构造,岩芯呈短柱状、块状、碎块状,裂隙发育,岩质较硬,锤击声脆,岩石质量指标属差的(26~35)。因岩芯破碎导致岩芯采取率低,全场地均有揭露,但