第一章系统概述

JBF-11S联动型火灾报警控制器为我公司按最新国家标准GB4717-93和GB16806-97设计研制开发的,并通过ISO9001认证。控制器可以同时实现火灾报警和灭火联动两种功能, 可以挂接本公司生产的各种类型火灾探测部件、联动部件、光电感烟探测器、电子感温探测器、线型红外光束感烟探测器、线型感温缆式探测器、手动报警按钮, 消火栓报警按钮、声光报警器、总线控制模块、总线输入模块、总线隔离模块、广播电话系统、火灾显示盘(即重复显示盘)、气体灭火等。

JBF-11S控制器可以是壁挂式,也可以是入柜式。

JBF-11S控制器根据容量分为1回路、2回路、4回路和8回路四种机型,每回路的容量:127个报警点+64个联动点+15台火灾显示盘。

JBF-11S控制器特点

1.两总线无极性,采用地址编码技术。整个系统只用几根总线,建筑物布线极其简单,布线路径及方式任意(可以是树枝状,也可以是环状),且不分先后顺序,提高了布线可靠性,也便于穿线施工和线路维修,并可大大降低工程造价。

2.液晶中文界面,全部采用汉字显示。各种操作以菜单形式给出提示,显示内容一目了然,用起来清楚、直观,实现了良好的人机对话。

3.所接探测器模块等内嵌微处理器。LN2100光电感烟探测器和LN2110电子感温探测器检测的是

模拟量信号,微处理器通过软件对所测的模拟量信号进行监视及分析,从而实现对灰尘、温度、湿度等外界因素引起的信号变化进行补偿,保证火灾报警的可靠性。

4. 黑匣子功能。控制器可以永久保存控制器开机、关机、火警、各种故障、联动设备的启动及

停止等信息。

5.极强的抗干扰能力。控制器无论是硬件还是软件都有极好的抗干扰措施,控制器能在电磁干扰强的环境使用。

6.无主从组网方式。可以多台控制器连接组网,组网的控制器之间不分主机和分机,一台控制器报警可以同时在其它控制器得到反应。从而可以组成非常大的报警系统。

7.超强的系统容量。单台控制器随种类不同,可以组成系统总点数从127点到1016点, 组网后系统容量更大。总线单回路容量: 127个报警点+64个联动点+15台火灾显示盘。同时可实现控制器多台组网运行, 数量最多可达31台,基本能满足用户各种需求。

8.现场联动逻辑编程技术。可以实现单台控制器的任意逻辑编程,编程简单方便。

9.巡检速度快秒)。控制器对所有现场部件巡检一遍的时间很短,为火灾报警、灭火赢得宝贵的时间。

10.控制器曲线屏幕动态显示,可以随时查看每个探测点的火灾参数变化。

11.具有很强的配套能力,可以配接灭火控制盘、CRT显示系统等。

系统组成:

JBF-11S 型通用火灾报警控制器组成的报警系统如图所示,在JBF-11S 系统中,现场部件或设备,总线L1 、L2是必须接入的,但VG 两电源线是视其不同类型、用途而有不同接法的。

JBF-LN2100智能光电感烟探测器,可无极性地接在L1、L2两总线上。 JBF-LN2110智能感温探测器,可无极性的接在L1、L2两总线上。

JBF-101F 手动报警按钮与探测器一样,可以无极性地接在L1,L2两总线上。并且还有一组触点输出,可联动其他设备(如声光报警部件等)。 JBF-131F 输入模块接在L1、L2上,不分极性。 JBF-141F 输出模块接在L1、L2上。

JBF-151F/D 楼层显示器接L1、L2、V 、G 上,L1、L2接法不分极性,V 、G 是供电电源,不可反接。

JBF-171F 隔离模块的2个端子与控制器相连,另两个端子与探测器相连或与下一级隔离模块相连。

V

G

171F

隔离模块

LN2100 LN2110 151F/D 101F 131F 141F 非编址 探测器 探测器 楼层 手报 输入 输出 探测器 显示器 按钮 模块 模块 输入模块

图 回路中各类设备的连接

多台控制器可以组网形成更大的报警系统 …… N<31

技术特性:

线 制:两总线,无极性;

部件容量:每回路127个探测部件,64个联动控制部件,15个显示部件; 巡检周期:秒;

长线距离:1200米; 环境温度: -10℃~+50℃; 环境湿度: ≤95%

外接电源: AC220V 50HZ 备用电源:DC24V

外型尺寸:860mm 560mm 140mm

第二章 结 构

控制器组成:

JBF-11S 型火灾报警联动控制器采用最新型分布式拼装结构,由报警板、报警回路板、联动控制、

JBF-11S

控制器

JBF-11S (1) JBF-11S (2) JBF-11S (N )

总线联动操作板、电源板五大部分组成。其中报警回路板可以根据用户需要作单回路、两回路、四回路、八回路甚至更多回路数的调整,以满足具体工程的需要,既方便用户,又节省费用。

控制器结构:

JBF-11S型火灾报警联动控制器外形图

560mm 140mm 450mm

860 装

564mm

`

壁挂式结构的JBF-11S外形安装尺寸:

显示面板盘概貌(壁挂) 图

第三章功能

基本功能:

火灾报警

本系统所接的探测部件感知了火灾参数、启动手动报警按钮、输入模块所配接的设备发出

了相应动作等情况,都将在JBF-11S控制器中产生火灾报警。报警时“火警”灯亮,并有火警声响(救火车声响),在液晶屏上显示首次火警、火警总数及后续火警信息。如果联动关系满足,且处于自动允许状态,联动控制输出。

故障报警

为了保证火灾报警的可靠性(避免漏报),在系统正常运行时,主控单元不断对现场所有的部件与设备(包括其内部元器件)、报警总线、控制器内部的关键电路及电源进行检测,一旦有异常立即报警。报警时,“故障”灯亮,并有故障音响(救护车声响),显示屏自动切换到故障显示,显示报警相关信息。

火警优先

系统具有火警优先功能,即当系统存在故障的情况下出现了火警,则系统由报故障状态自动转变为报火警,而当火警被清除后又自动报出原有故障。

当系统存在某些故障而又未被修复后时,会影响火警优先功能,这在应用中应注意到:

1. 当本部位探测器损坏后部位出现火警

2. 总线部分故障(如总线开路或短路等)

实时时钟

实时时钟包含有年、月、日、时、分、秒。DS12887实时时钟芯片在火警、故障或关机情况下仍能正常走时,控制器能准确记录各种报警时间。

自动打印(可配置)

当有火警、部位故障或有联动时,打印机将自动打印记录火警、故障或联动的地址号,同显示地址号一致,并打印出故障、火警、联动的月、日、时、分。

检查

该功能可以检查控制器硬件及现场部件,最后将硬件检查结果、现场部件的正常部位总数、故障部位总数、火警部位总数全部显示于显示屏。

部位的隔离与开放

系统运行过程中,已被开放的部位其部件发生损坏后,在更新部件之前可进行隔离,在更新部件之后将其开放。

被隔离的部位如果安装在现场则该部件不起作用,被开放的部位如果未安装现场部件则将报出该部位故障。只要系统中有部位被隔离了,面板上的隔离指示灯常亮。

显示被隔离的部位

在系统运行中,已开放的部位在其部件出现事故后,为了维持整个系统正常运行,应将该部位隔离。但应能显示出被隔离的部位,以便人工监视该部位的火情并及时更换新部件。被隔离的地址不再报火警或故障,有隔离时,面板隔离指示灯亮,部位的隔离方法见用户可以随时查询被隔离的部位号,查询方法见。

显示部位的模拟量曲线

控制器可以显示最近50个周期的模拟量变化曲线,以供共随时查看每个探测点的火灾变化参数。

查询部位信息

指定被查询部位后,屏幕上显示该部位全部信息:地址、类型、现场地址编码、当前信号值、近期工作点、报警级别(阈值)、是否被隔离、当前状态及模拟量曲线等。

查询运行记录

控制器内设有黑匣子功能,可以其到打印机的功能。黑匣子可以记录如下信息:

1.控制器的开机和关机时间;

2.报火警的部位地址和报警时间;

3.报故障的部位地址和报警时间;

4.联动部位动作及设备应答的时间;

5.控制器在火警状态下按下复位键时间;

6.控制器进行登记操作的时间。

可记录总数多达1000条,查询运行记录即将这些记录调到屏幕上显示。

设定部位参数

设定部位参数即设定本机所监控的现场部位的地址号(包括楼层号、房间号)、类型号、报警阈值及中文地址名称。详细的设定方法见操作指南。注意,现场部位参数和联动逻辑关系都储存在29C040中。所以,如果现场部位参数已经设定好了。

主备电源

在JBF-11S控制器中,备有浮充备用电池,在控制器投入使用时,应将电源上方的主、备电开关全打开,当主电网有电时,控制器自动利用主电网供电,同时对电池充电;、当主电网断电时,控制器会自动切换改用电池供电,以保证系统正常运行。在主电供电时,面板“主电”灯亮;备电供电时,“备电”灯亮。在备电供电期间,控制器报主电故障。当备电低于20V时自动关机,以防电池过放而损坏。

输出

1.控制器中有V端子,V,G端子间输出DC24V,最大电流3A。像本控制器所监测的某些现

场部件和控制接口提供24V电源。

2.控制器有标准RS232接口,用来同CRT联机,其输出信号是标准的RS232信号。

联动功能:

JBF-11S型火灾报警控制器具备两种联动输出方式:总线联动输出和直接联动输出。

总线联动输出可以利用总线控制模块控制如下一些设备:声光报警器,广播音响切换,防火阀,排烟阀,警铃, 卷帘门等设备.

总线控制模块接线图见附页:火灾报警控制器总线回路部件接线图

直接联动输出用于控制重要设备的启停, 例如: 喷淋泵, 消火栓泵, 泡沫泵, 电梯等

连线要求及功耗限制:

从控制器到现场设备间的24V电源线, 地线, 启动线, 停止线应满足如下要求:在线路通过最大电流时, 线径粗细应保证线路压降小于1V.

联动设备很多时, 还应考虑控制器的负载能力,若负载不足, 可采用增加控制器负载能力, 或减少联动设备的同时启动数量, 或对瞬动型设备在时间上稍微错开一些时间进行启动等方法解决.

网络功能:

1.系统网络接线

系统采用CAN总线技术,控制器内部各功能板之间以及各联网控制器之间可通过两条总线挂接,具有高通信速率、高性能价格比、监控能力强等优点。

2.网络连线要求

系统联网用的连接线必须为双绞线, 线径不小于平方毫米, 距离不超过2公里, 超过2公里的可以通过增加网络通讯中继器方法延长, 每加1个中继器, 距离可加长2公里.

3.网络终端电阻设置

网络通讯线两个终端必须加终端电阻:120欧姆, 可利用控制器本身提供的终端电阻实现, 方法是将处于终端的两台控制器打开, 找到网络连线端子, 在端子附近有一个拨码或一个跳线块, 根据附近的文字标识设置到120欧姆位置即可, 其余处于网络线非终端的控制器设置到非120欧姆位置.

计算机CRT显示和计算机逻辑编程功能:

当用计算机作CRT显示或进行复杂的联动逻辑编程时, 需用9芯RS232通讯线联接控制器的RS232接口与计算机的RS232接口, 建议通讯线长度不超过10米.

计算机所需软体必须使用我厂提供的软体. 版权所有, 用户不得随意复制散发.

第四章安装调试步骤

1.系统布线完毕后, 先不安装探测器,模块等任何设备(不包括底座), 控制器线也不接, 用500V

兆欧表测试各个线间,以及各个线对大地间的绝缘电阻应大于50兆欧。若低于此值, 有可能产生不可预测的影响。

2.重点检查控制器接大地线是否牢靠, 控制器到大地间的阻抗应小于4欧姆。这对系统的长期

可靠稳定的工作至关重要, 特别是工业场合。控制器接大地线为交流220V电源线(三根线)中的地线。

3.用JBF-FA编码器对各回路上的探测部件及控制部件进行编码,然后安装到底座上。

4.控制器及探测器等部件安装完毕后, 在开通前, 检查部件接线是否正确。检查控制器内各种

连线是否正常(特别是扁平线),是否由于运输颠簸而松动。

5.接通主备电, 如果液晶显示异常或有异味或异常声响出现, 立刻断电, 检查原因。

6.待液晶的启动页面变成正常页面后, 操作键盘进入"设置"选单, 选中"系统登记"选项, 再选

择自动登记选项,等待系统登记完毕, 退出登记。进入"查询"选单,执行"系统登记地址"查询功能,检查登记地址是否与系统的真实情况相符。若不相符, 则对不一致的地址进行处理, 排除故障, 在排除故障时,可利用"测试"选单中提供的各项功能检查某个地址是否正常,一切正常后,重新执行系统登记功能。(详见第六章操作指南)

7.日期时钟调校

观察时钟日期是否正确, 不正确, 进入设置选单重新设置。(详见第六章操作设置部分)。

8.联动逻辑编程

参见第六章操作指南“联动”部分。

9.打印机输出允许设置

如果需要或不需要打印火警故障等信息, 皆可进入"设置"选单中, 选中打印机设置项, 设置打印机的开关状态。(详见第六章操作指南“设置”部分)

10.控制器联网设置

几台控制器挂接在同一条双绞线上形成网络, 具体操作见"系统网络功能"部分。注意: 网络通讯线两个终端必须加终端电阻120欧姆, 可利用控制器本身提供的终端电阻实现, 方法是将处于终端的两台控制器打开, 找到网络连线端子, 在端子附近有一个拨码或一个跳线块, 根据附近的文字标识设置到120欧姆位置即可, 其余处于网络线非终端的控制器设置到非120欧姆位置。进入"设置"选单, 设置"本机地址"为期望的数字, 该数字一般从"1"开始到"31", 同一网络中的控制器的本机地址不得重复。然后退出, 关机, 再重新开机。进入网络上的各台控制器"查询"选单, 选中"联网控制器查询", 查看所有的网络地址是否都在。

11.试验火警, 故障, 检查显示,声响,打印是否正常,联网的控制器是否能同步显示出来。

第五章操作指南

控制器的操作分为两种, 一种是对一般的使用者, 一种是对专业人员而设, 例如故障排除, 系统

检修等. 对于供专业人员使用的功能, 一般使用者可不必了解, 以下为一般使用人员应熟悉的一些东西, 其余情况可找专业人员处理.

1.控制器正常监视状态:

无任何音响发出;

火警灯, 故障灯不亮;

主电运行灯闪亮;

液晶无任何火警, 故障, 联动信息显示,时钟每隔1秒更新一次;

液晶在正常监视状态下运行一段时间后, 若无任何操作, 将进入屏幕保护状态, 液晶的背景光被关闭。但按下任一键后, 将恢复正常显示状态。

2.控制器报火警后处理:(仅供参考)

首先按下消音键, 火警声响将停止, 观察报火警地址, 确定具体场所, 派人查看, 进行相关处理. 若是误报, 检查产生误报的环境原因, 例如有人吸烟, 灰尘, 电焊等。处理完毕后,且产生火警的条件已消除, 此时若想控制器进入正常监视状态, 按下复位键即可。

页面如图所示。当火警部位故障比较多时,可分多屏显

示,按F4进行翻页,按F3回到首页,按F2回到控制

器正常显示页,这时可以进行其它的操作。注意控制器

报火警时不能进行设置操作。如果有联动时在联动信息

窗口显示联动部位和联动时间以及联动停止和停止时

间。

控制器火警时:

1. 控制器声报警(救火车声响);

2.控制器光报警;

3. 显示报警地址、首址、报警总数;

4.火警输出;

5.如果配接打印机将打印报警信息、报警时间;

6.存档报警地址和报警时间;图5-1

7.满足事先编制好的联动逻辑关系,且自动处于自动状态,联动输出;

3.联动输出

控制器联动输出时,发出警车声响,显示屏有联动输出指示,见图。联动输出分总线联动和专线联动。这两种联动又分自动联动和手动联动。

1).总线联动说明

总线联动输出可以利用总线控制模块控制如下一些设备:声光报警器,广播音响切换,防火阀,排烟阀,警铃, 卷帘门等设备.

2). 直接专线联动说明

专线联动用于控制重要设备的启停, 例如: 喷淋泵, 消火栓泵, 泡沫泵, 电梯等。

直接联动输出手动控制

首先将"手动方式"切换开关切换到"允许"状态, 然后可以按下对应的直接联动输出"启动"按钮并保持2秒以上时间,然后可以松开, 此时"启动"指示灯应亮.

直接联动输出手动停止

如果想停止直接联动设备, 可以按下对应的直接联动输出"停止"按钮并保持2秒以上时间,然后

可以松开, 此时"启动"指示灯应熄灭.

如果想知道设备是否真正动作, 则可观察"应答"指示灯是否亮, 若亮, 则设备已动作, 动作反馈信号返回, 若不亮, 一种原因是设备的动作应答线未联接到控制器上,还有可能设备没有真正动作, 此时需派人处理。

注意:"启动"指示灯亮, 仅表示动作信号已从控制器发出, 并不表示设备已动作.设备是否动作应看"应答"指示灯是否亮。

3).总线联动控制设备手动控制

首先将"手动方式"切换开关切换到"允许"状态,然后按键进入"联动", 此时输入想动作设备所在回路号和地址(1~63),如果输入有错误, 可以按下"修改"键重新输入, 若正确, 则按下"启动"键, 如果输出动作命令已被正常发送出去,则提示"启动已输出", 若输出动作命令未被发送出去, 则用户可根据提示查找原因。

若想撤销设备动作,则可在输入设备所在回路号和地址(1~63),如果输入有错误, 可以按下"修改"键重新输入, 若正确,再按下"撤销"键, 如果撤销动作命令已被正常发送出去, 则提示"撤销已输出", 若命令未被发送出去, 则用户可根据提示查找原因。

注意:以上操作仅知道动作命令信号已从控制器发出, 并不表示设备已动作。设备是否动作, 可退出联动页面,查看总线控制设备的应答信号是否被收到,若未收到,可能是设备没有应答线或设备有问题, 或者设备未动作, 此时需派人察看。

(二).自动启动联动设备:

将"自动方式"切换开关切换到"允许"状态, 自动允许灯亮,液晶屏显示“自动允许”,当有火警发生后, 若符合已设定的联动逻辑条件,则对应的联动动作命令将被自动发出.

4. 控制器报故障

有故障时,首先按下消音键, 故障声响将停止, 根据故障种类, 立刻或延后找专业人员处理.故障排除后, 故障显示和声响可自动消失。所有的故障报警都保存在历史记录中,通过查询可以了解报警信息(见)。控制器报故障有以下几种情况:

1)探测部位故障;

2)总线故障;

3)电源故障;

4)节点故障。

探测器故障可能是:

1)探测器和底座接触不良;

2)地址码不对;

3)部件损坏;

4)线路问题;

5)如果是隔离器后的部件全部报故障,则隔离器后有短路现象。

控制器报部位故障、回路故障时显示如图所示:

故障信息指明故障性质和故障部位,最上

行的时间是首次故障报警的时间,当故障比较多

时,分多屏显示,按F4进行翻页,按F3回到首

页,按F2回到控制器正常显示页,这时可以进

行其它的操作。如果是某回路故障,则这回路处

于瘫痪,回路上的任一探测器既不能报火警也不能故障。

图 5-2

节点故障是指整个回路板或联动板的故障。如果报节点故障则应检查板号是否正确,检查系统配置是否正确。

控制器的电源用交流220V ,在180~260V 范围内正常工作,机内备有24VDC (7AH )的浮充式备用电源,与主电切换使用。控制器不设电源开关。当主电正常时,备用电源处于充电状态,当无主电时,由备用电池供电,以保证系统的正常运行,当主电恢复正常后,供电自动切换到主电。电源故障分主电故障和备电故障两种,故障时电源故障指示灯亮。

控制器报主电故障应检查: 1. 220V 交流电是否正常; 2. 保险管是否正常; 3. 连线是否正常。

控制器报备电故障应检查: 1. 电池连线是否正常; 2. 用万用表测量电池电压是否正常(两节为24V 左右),如电池电压太低更换新电池。

5 液晶屏亮度调节

液晶屏的亮度和和电压和温度有关,控制器显示板的背面有一调节按钮可以调节控制器的亮度。当控制器显示比较暗时可以调节此按钮到合适位置。

6.电路板号设置

一台控制器可以有多块回路板或多块专线联动板,对这些板应进行编号,回路板编码是通过左上角的编码开关设定的。专线联动板的编码是通过专线板右上角的拨码开关设定的。见附录1。对于壁挂式控制器编码都设定为1。

第六章 专业维护者操作指南

JB-TB-JBF-11S 火灾报警控制器显示首页如图所示。显示屏上显示当前日期和时间, 显示专线联动盘的当前控制方式。屏幕的 最下一行提示:按F1可以进入“联动”菜 单,按F2进入“设置”菜单,按F3进入 “查询”菜单,按F4进入“测试”菜单。

图 6-1

联动操作

首先将“手动方式”切换开关切换到“允许”状态,手动允许灯亮,显示屏显示“手动允许”,然后在图状态按F1选择“联动” ,显示页切换到图。此时,输入待动作设备所在回路号和地址(1~63)。确认回路号及地址号无误时按F3键启动联动设备,如果回路号或地址号有误,按F1键后重新输入,相关操作见和。

图 6-2

设置操作

在设置操作项中可以进行如下操作:本机地址、开关打印机、码。

如想进行上述内容的操作应先进入设置菜单 根据液晶屏上的提示(如图),按F2功能。这时显示页面要求输入用户密码,密码输入正确后方可操作下一步,本控制器的密码是119(此密码只能值班人员掌握)。输入119后进入设置菜单,如图6-4所示。 图6-3

“设置选项”菜单如图6-3所示,根据所需要操作的内容,按数字键盘上的相应数字键进行

选择,退出此菜单按“F5”。

选择”1”进入校日期时间菜单,见; 选择”2”进入回路部件注册登记,见图; 选择”3”进入部位隔离操作,见图; 选择”4”进行联动编程,见图; 选择”5”设置本机地址,见图; 选择”6”进行系统配置,见图;

选择”7”开或关打印机,见图;

选择”8”专线控制盘是否检测设置,见图; 选择”9”清除操作,见图;

选择”0”地址编码等操作,见图; 图6-4

校日期、时间操作

控制器液晶屏上显示当前日期和时间,如果

显示的时间和实际时间有误差时,进入此菜单输

入当前时间,因为时钟芯片内有电池,即使控制

器关断,内部时钟仍在运行。按图6-5中提示,

输入日期和时间,然后按F4确认。注意:控制器运行时日期和时间应准确,以便正确记录报警时间。

. 图 6-5

部件登记操作

探测器使用之前应进行登记,探测器登记有两种方法:一种是自动登记,一种是手动登记。

选择1 自动登记,适合于多个部位同时登记。 选择2 手动登记”,适合于单个部位登记。 按F5键,返回首页

图6-6

自动登记

接在总线上的探测器如果没有被登记,它将不能报火警和故障,要使探测器有效,首先将编好地址号的部件接在总线上,进入此菜单后,按F4键,探测部件开始自动登记,登记完成后,显示100℅,并给出“自动登记结束”提示,对于正常的部件将被登记上,不正常的部件(包含没有的地址)将不被登记。为了确认部件是否登记上,操作完此项后应进入查询菜单,选择第一项,查看被登记的数量及具体的被登记的部位号,见。

图 6-7

手动登记

手动登记时探测器可接入也可不接,按如图

提示输入要登记的回路号和地址号,然后按F2

如果探测器被登记,显示屏有“探测器地址已登

记”提示。输入要解除的探测器回路号和地址号

点击“地址解除”,则已登记上线的探测器地址

被解除。若不接探测器,登记注册完后,探测器

报故障,此时接入探测器即可。

图 6-8

故障部件隔离

输入故障部件回路号和地址号,则该故障部件被隔离,控制器不再报故障。当有故障被隔离时,面板隔离指示灯亮,进入查询菜单可以查询到系统中被隔离的部位号及总数,见。

图 6-9 联动编程

图 6-10

总线控制盘地址对应关系设置

图 6-11

联动逻辑编程

本控制器可以采取两种方式实现联动逻辑编

程, 一种方法是借助于我公司提供的专用联动逻辑编程软件实现, 另一种方法是利用控制器的键盘和液晶屏实现联动编程. 如果联动逻辑关系多且复杂, 推荐用户使用计算机编程方式。 进入"设置"选单, 输入密码, 选择"联动编程"提示符"Y"出现, 可在提示符后面输入联动逻辑编程语句.输入完毕后, 按"确认"键, 若提示编程正确, 可进行下一条语句, 若提示错误, 需重新

输入编程中间, 可按"<-"键修改, 或按"修改"键

重新输入。具体编程语句规则见第7章。

图 6-12

设置本机地址

多台11S 控制器可以连网,组成更大的报警系统。如果是单台控制器,此项不必操作。在此显示页中输入本控制器的编号(1-31),然后按F4确认。按F5退回到首页。

图 6-13

系统配置

JBF-11S 入柜式控制器可以有多块总线回路板或多块控制板,控制器开始使用前应进入此页面,正确输入三种盘的数目。按F4确定,按F5

退出。可以在查询菜单中查询到系统配置情况。见。

图 6-14

开关打印机

JBF-11S 控制器可以配接微型打印机,打印机可以开放使用,也可以关断不用。按F4进行“开”、“关”切换。当显示“开”时,按F4为

关,同样,当显示“关”时,按F4为开,按F5退回的首页。

图6-15 设置专线控制检测

在专线联动中可以检测到如下一些故障:

1. 启动、停止线输出线到设备间的断路或短路;

2. 应答线到设备间的断路;

3. 动触点*端子上无24V 电压故障; 如果不需要报出以上全部或部分故障,则可以进

行屏蔽。设置时输入0或1,含义为: 登记标志:0 不处理本地址任何动作和故障; 1 处理本地址的动作和故障;

启动控制:0 不检测启动线的任何故障;

1 检测启动线的任何故障;

停止控制:0 不检测停止线的任何故障; 1 检测停止线的任何故障;

应答控制:0不检测应答线的任何故障,1 检测应答线的任何故障; 图6-16 电压检测:0不检测动触点上无24V 故障,1检测动触点上无24V 故障;

清除操作 进入清除操作可以清除探测部件的登记记

录,

清除联动编程及以设置的控制盘地址对应关系。操作清除时应细心。

图6-17

其它操作

在控制器上对探测器进行编址和测定探测

器的灵敏度,以及多台控制器组网时,设定控制器接收网络信息。

图6-18

探测器数控编址

在图6-16中,选择1,探测器数控编址。 每个探测部件、控制部件和显示部件都由一

个地址,在同一个回路中部件地址是唯一的。部件在使用之前应首先进行编址,只有有了明确的

地址之后,才能确定故障和火警的位置。对部件

进行编址有两种方法:一种是专用编址器写入,

见第8章,另一种就是探测器数控编址。在图6-6中所示输入被编址部件的所在回路号,然后按F4确认。

图 6-19

右图显示页面为编址页面。具体编址的步骤如下: ① 从总线中摘下须编码的部件;

② 进入如图6-18页面,输入新的地址号;

③ 按F4键确认; ④ 接上部件; ⑤ 等待写入提示; ⑥ 退出; 注意:登记时要等待30秒左右,如果30秒

后仍无写入提示,说明部件损坏。

图 6-20

探测器灵敏度设定

在图6-15中,选择2 探测器灵敏度设定 根据探测部件使用在不同的环境,可以现场修改探测部件的灵敏度。如右图所示,先输入设

置探测器所在的回路号和地址编号,在输入其新的灵敏度级别,按F4确定。

注意:此项设置不能随意更改。

图 6-21

接收网络信息

对于单台控制器可以不操作此项。 多台控制器之间可以联网,控制器和控制器

之间可以相互传送火警信息、故障信息和联动信息。此项用于设置本控制器是否接收其它控制器

的火警信息、故障信息或联动信息。

查询操作

在图状态,按F3,进入查询选项菜单,在此菜单中你可以查询到如下信息:

被登记的部件的总数及具体地址,显示被隔离部件号及总数,系统的配置情况,联动逻辑关系,存储的历史事件及探测器的灵敏度。

选择1:查询被登记的地址总数,见。 选择2:查询被隔离部件及总数,见。 选择3:查询系统配置,见。 选择4:查询联动编程,见。

选择5:查询专线检测情况,见。 选择6:查询组网情况,见。 选择7:查询历史记录,见。

选择8:查询探测器灵敏度,见。 图 6-23

查询注册登记地址 屏幕显示1-8回路被登记的探测部件、控制

部件和显示部件的数量,按F4“后页”显示被登记的各部件的地址号,直到显示完8个回路的的在线地址号,按F5退出。

探测部件是指:地址编码感烟探测器、地址编码感温探测器、手动报警按钮、输入模块等。

控制部件是指:地址编码输出模块。 显示部件是指:楼层显示器。

图 6-24

查询被隔离部件

屏幕显示被隔离部件总数及回路地址号。隔离方法见。

. 图 6-25

查询系统配置

查看本系统所带的回路板、专线 盘、总线盘数量。系统配置见。

图6-26

联动查询 进入编程查询选择。

选择1查询联动逻辑关系; 选择2查询总线控制盘地址对应关系。

.

图 6-27

选择编程查询选项: 1.联动逻辑编程查询

输入专线盘回路号 及联动起、停按钮地址号

按F4可查看编程语句

. 图 6-28

选择编程查询选项: 2.总线控制盘地址对应关系查询

输入总线联动控制盘号及输出模块地址

号,按“F4”键,系统自动查找相对应的探测器的回路号、地址号。

. 图 6-29

专线设置查询 输入一位专线板号,点击F4确认键。在专

线联动中可以检测到如下一些故障:启动停止输出线到设备间的断路,短路应答线到设备间的断

路."动触点*"端子上无24V 电压故障如果不需要

报出以上全部或部分故障, 则可进行屏蔽, 方法

是进入"设置"选单, 选中"专线设置"选项, 进入屏蔽设置画面就可以进行使能设置.

图 6-30

如右图可查询专线各路的是否登记、是 否启动、应答情况、电压情况等。其中:

登记设置: 0 不处理本地址直接联动的任何动作和故障,处理本地址直接联动的任何动作和故

启动检测: 0 不检测启动线的任何故障, 1检测启动线的任何故障

停止检测: 0 不检测停止线的任何故障, 1检测停止线的任何故障

电压检测: 0 不检测"动触点*"端子上无24V 电压故障, 1 检测其故障.

图 6-31

组网控制器查询 可查询系统共有几台控制器,及本控制器的网络编号,查看所有的网络地址是否都存在。 单台控制器可不操作此项。

北大青鸟:详细设计说明书

招聘网站设计项目详细设计 第一部分、引言 1.1编写目的 本说明在概要设计的基础上,对招聘网站设计项目的各模块、页面、脚本分别进行了实现层面上的要求和说明。 软件开发小组的产品实现成员应该阅读和参考本说明进行代码的编写、测试。 1.2背景 说明: A、软件系统的名称:招聘网站设计项目 B、任务提出者:668Job在线科技发展有限公司 开发者:北大青鸟Aptech产品开发部 本项目将实现668Job的原型部分,并且在该原型的基础上进行功能的扩展和需求的界定,最终完成的版本将在https://www.wendangku.net/doc/a015115678.html,网站上使用。提供互联网上的求职、招聘登记和搜索服务。 C、本系统将存储用户信息,668Job将与其他的系统共享这些注册信息,共享的系统可能是 668Job电子邮件系统、668Job电子杂志分发系统。 这些系统之间不提供应用程序级别的接口,数据共享通过SQL Server数据库表的公共访问来实现。 本系统将使用SQL Server 2000作为数据库存储系统,SQL Server 2000企业版将由668Job自行购买。 1.3定义 IPO图——输入/处理/输出图,一般用来描述一个程序的功能和机制;

1.4参考资料 相关的文件包括: A、湖人诊所的内部文件《核准招聘网站设计项目》; B、《招聘网站设计项目需求说明》; C、《招聘网站设计项目项目开发计划》; D、《招聘网站设计项目概要设计》; 参考资料: A、北大青鸟Aptech ACCP3.0 Sem2《基于软件开发项目的毕业设计》; B、北大青鸟Aptech ACCP3.0 Sem2《ASP程序设计》; C、国家标准《详细设计说明书(GB8567——88)》; D、莱克公司的人力资源管理项目的详细设计说明; 合同: A、《招聘网站设计项目合同20031102 - 54》; (说明:不同的文档都有第一部分类似的引言部分,这样是为了文档能够在独立使用的时候,能够提供足够的背景信息。)

北大青鸟操作手册范本

第一章系统概述 JBF-11S联动型火灾报警控制器为我公司按最新国家标准GB4717-93和GB16806-97设计研制开发的,并通过ISO9001认证。控制器可以同时实现火灾报警和灭火联动两种功能, 可以挂接本公司生产的各种类型火灾探测部件、联动部件、光电感烟探测器、电子感温探测器、线型红外光束感烟探测器、线型感温缆式探测器、手动报警按钮, 消火栓报警按钮、声光报警器、总线控制模块、总线输入模块、总线隔离模块、广播系统、火灾显示盘(即重复显示盘)、气体灭火等。 JBF-11S控制器可以是壁挂式,也可以是入柜式。 JBF-11S控制器根据容量分为1回路、2回路、4回路和8回路四种机型,每回路的容量:127个报警点+64个联动点+15台火灾显示盘。 JBF-11S控制器特点 1.两总线无极性,采用地址编码技术。整个系统只用几根总线,建筑物布线极其简单,布线路径及方式任意(可以是树枝状,也可以是环状),且不分先后顺序,提高了布线可靠性,也便于穿线施工和线路维修,并可大大降低工程造价。 2.液晶中文界面,全部采用汉字显示。各种操作以菜单形式给出提示,显示容一目了然,用起来清楚、直观,实现了良好的人机对话。 3.所接探测器模块等嵌微处理器。 LN2100光电感烟探测器和LN2110电子感温探测器检测的是模 拟量信号,微处理器通过软件对所测的模拟量信号进行监视及分析,从而实现对灰尘、温度、湿度等外界因素引起的信号变化进行补偿,保证火灾报警的可靠性。 4. 黑匣子功能。控制器可以永久保存控制器开机、关机、火警、各种故障、联动设备的启动及 停止等信息。 5.极强的抗干扰能力。控制器无论是硬件还是软件都有极好的抗干扰措施,控制器能在电磁干扰强的环境使用。 6.无主从组网方式。可以多台控制器连接组网,组网的控制器之间不分主机和分机,一台控制器报警可以同时在其它控制器得到反应。从而可以组成非常大的报警系统。 7.超强的系统容量。单台控制器随种类不同,可以组成系统总点数从127点到1016点, 组网后系统容量更大。总线单回路容量: 127个报警点+64个联动点+15台火灾显示盘。同时可实现控制器多台组网运行, 数量最多可达31台,基本能满足用户各种需求。 8.现场联动逻辑编程技术。可以实现单台控制器的任意逻辑编程,编程简单方便。 9.巡检速度快(2.8秒)。控制器对所有现场部件巡检一遍的时间很短,为火灾报警、灭火赢得宝贵的时间。 10.控制器曲线屏幕动态显示,可以随时查看每个探测点的火灾参数变化。 11.具有很强的配套能力,可以配接灭火控制盘、CRT显示系统等。 系统组成:

北大青鸟软件开发课程

学软件开发,找软件工程师培训学校,北京哪家较好?学软件开发已经受到了广大初高中毕业生的青睐,作为北京地区的学生,选择在哪个学校学习软件开发已经成为广大考生迷惑的问题。而众所周知的北大青鸟软件开发课程是最好的,自然学软件开发去北京北大青鸟佳音校区! 20世纪90年代以来,全球软件行业作为新兴产业,每年以平均13%的发展速度增长,中国处于价值链低端,产业态需要,国际软件行业的发展,迫使中国软件产品发展迫在眉睫。我国软件产品的整体技术含量和价值含量都比较低,需要培养高素质软件开发人员。国际化产业的需求,国家人才的缺乏导致软件开发成为近年来年较热门的IT专业。 那么我们为什么要选择北京北大青鸟佳音校区软件开发专业呢?其优势如下: 第一、课程系统,全面 北京北大青鸟佳音校区提供的不是单科的培训,而是系统的,全面的软件开发技术的培训,所有课程结构循序渐进。 第二、课程轻重分明 本课程重点是培养Java高级工程师和.net高级工程师,北京北大青鸟佳音校区的宗旨是“让学精一门语言,然后培养学生融会贯通的思想,学活其他语言”,因为软件的发展日新月异,学生只有学

活了程序设计语言,毕业后才能适应软件开发工作,才能在这领域里有所突破。 第三、采用“产学元方式教学” 北京北大青鸟佳音校区在平常的教学过程中,尽可能的将教学内容和企业发展相结合,学生时常可以去企业实践、用课本上的知识来为企业服务,用企业的先进技术带动学校的发展。真正做到学有所长、学有所用。 第四、培养扎实的理论基础 北京北大青鸟佳音校区不仅提供专业编程知识,同时,为了锻炼学生逻辑思维,还设置其他相应课程,比如:高数等,为了让学生全面掌握计算机软件,我们还开设了数据结构、操作系统等课程,为学生的进一步的学习。 第五、实践性强,针对性强 北京北大青鸟佳音校区的课程是与企业完全同步的,每个实践例子都是经过行业专家长期研讨开发出来的,因此在内容组织上,授课方式上都有成熟而先进的经验,确保学员“能够学会”,“学会了能够就业”。 第六、我们重视理论+实践,也注重职业素养的培养。 北京北大青鸟佳音校区的课程关注企业所注重的职业素养的培训,在班级管理,就业训练上都有专门的人员进行负责,保证项目经

北大青鸟网络工程师都有什么课程

北大青鸟网络工程师都有什么课程如今在广大地区,越来越多有前瞻性的家长鼓励自己的孩子去学习一门技术,因为他们已经意识到:技术人才在就业方面更具优势。男生学IT就选北大青鸟 华腾校区。在这个拼爹的时代,拼背景?拼人脉?我们并没有优势,只有掌握一门技术,才能在就业场上拥有自己的一席之地。俗话说的好:掌握一门技术,走遍天下都不怕。 每天大家都行色匆匆,过着两点一线的生活,对于计算机培训大家又了解多少呢?有没有兴趣随小编了解一下相关的信息呢? 接下来就让小编带你来看看计算机培训的相关情况吧~带你了解计算机培训~ 第一阶段有Windows server 2003 系统管理、组建与维护企业网络、windows网络服务、组建企业网站与数据库系统、网络维护实战、沟通和职业素质培养。 第二阶段有exchange企业邮件与windows安全应用、数据库应用与性能优化、使用https://www.wendangku.net/doc/a015115678.html,构建动态网站,Linux 系统管理、网络服务管理、网络及安全应用、项目实战,构造大型企业网络,网络安全高级应用、网络项目实战。沟通和职业素质培养和项目实践。 网络工程师是指基于硬、软件两方面的工程师,是通过学习和训练,掌握网络技术的理论知识和操作技能,具备丰富的实战经验的专业网络搭建、网络维护、系统集成、系统应用、windows服务器配置、linux系统应用、数据库、网络安

全等专业技能的人才。能够负责完成机房内的网络联接及网络间的系统配置,系统网络的拓扑图的建立和完善,系统路由的解析和资料的整理,协议的规范工作。定期对现有的网络进行优化工作等。工作职位如:网络推广大师、网络运营工程师、网站商务工程师、电子商务工程师、项目工程师等职位。 北京北大青鸟华腾校区是北京规模数一数二的IT培训学校,就业资源丰富,就业部有专门的企业资源库,创校九年以来积累了丰富的合作企业资源,并凭借给企业输送了大批量优质软件开发和网络工程技术人员闻名遐迩。按性质、行业、规模、实力、背景、技术需求等划分企业层次,比如:国企、外资、合资、民营,银行类、IT类、房地产类等等。毕业学员按技术层次、职业素养等综合条件匹配相应的企业。。 北大青鸟华腾校区成立于2004年,为北京地区较早创办的职业IT教育学校之一。经过15年的披荆斩棘,学校已成为一所基础坚实、实力雄厚,特色鲜明,居于国内一流水平的职业IT教育学校。 学校采取“企业+校园”双模式教学,企业级实训中心与校园教学基地相得益彰,是学习技能的明智选择。

北大青鸟计算机专业课程有哪些

北大青鸟计算机专业课程有哪些 北大青鸟专业课程有哪些?很多学员到北大青鸟学习之前想要了解的问题,北大青鸟都有哪些专业?自己适合学哪方面的专业?了解清楚之后才能够选出适合自己学习的专业,这样才能更好的学习和发展! 北大青鸟都哪些专业?北大青鸟总部紧跟IT发展趋势和长流,每18个月更新学校教程,不断推陈出新自己的专业方向,目的也是希望学员都能学到新的专业技能。如今北大青鸟的专业非常的全面,主要的专业课程分为以下几个方向:1:软件工程师(游戏开发,手机软件开发,数据库,安卓开发,.NET等等)2:java开发3:网络工程师(硬件维护,网络搭建,数据库管理,系统管理,网络安全等等)4:网站开发工程师5:数据库工程师6:网络营销 不同课程的入学条件与就业方向也是不同的,好比北大青鸟贵州大数据学院的ACCP 软件工程师课程来说,ACCP 8.0是北大青鸟APTECH推出的新的软件工程师职业教育课程,由中印两国软件技术专家联合研发完成。继续保持了北大青鸟APTECH ACCP课程体系的国际同步水平以及在国内IT职业教育领域的领导地位。1. 面向大众、以培养软件开发人员(程序员、软件工程师)为目标的课程。2. 报读人员要求:全国优秀教学质量奖校区1) 年龄要求:18 周岁(含)以上;2) 学历要求:高中或同等学历即可;3) 专业技术要求:有一定的逻辑能力,对学习计算机有兴趣。了解详情 北大青鸟专业课程有哪些?相信大家也有一些简单的了解。那么,你想好学习什么专业了吗?假如还是不确定什么专业适合自己,可以到学校实地了解以及做个专业测试,看自己适合哪方面的专业!只有适合自己的才是好的。点击咨询

北大青鸟软件开发主要学什么

软件开发是IT行业里的高薪职业之一,由于目前就业市场软件开发的人才稀缺,加上高薪的诱惑,吸引了越来越多的人转向了软件开发职业,那么要做软件开发工程师,需要学什么呢? 软件开发是一项技术性很强的专业,对于没有基础的人来说,分层次分阶段分维度的学习,这样的效果会更好。这里以北大青鸟的软件开发培训课程为例。 北大青鸟的软件开发课程每18个月更新一次,目的是为了紧跟互联网时代的步伐。课程总共分为三个分阶段。每个阶段的课程知识讲解都贯穿了项目,并且为了锻炼学员们的动手能力,每个课程都会有项目案例训练,每一个阶段都会有阶段项目训练。 第一阶段为了强化学员语法和逻辑思维能力训练,注重学习方法和学习习惯的养成,培养团队意识和沟通表达能力。主要有以下这些课程

内容: 1. 课程内容:使用Java理解程序逻辑、使用HTML语言和CSS开发商业站点、C#语言和数据库技术基础、使用C#语言开发数据库应用系统、职业素质导向训练; 2.课程讲解贯穿的项目:MyShopping、MyBank、学生成绩管理系统、MySchoolBase、MySchool; 3.学员动手训练制作的项目案例:MyDVD 、V+网站、QQ数据库管理、QQ用户信息管理、超市商品管理; 4.阶段训练项目:MyKETV 学完这些课程,可胜任的工作岗位有JAVA初级开发工程师、商业网站开发、网页开发人员、即时沟通工具开发人员、非IT专业信息部门的管理信息系统设计、开发、维护岗位等。 北大青鸟:软件开发需要学什么? 第二阶段为了让学员具备面向对象思想,掌握自我解决问题的方法,掌握职业沟通技巧。主要有以下这些课程内容: 1.课程内容:优化MySchool数据库设计、深入.NET平台和C#编程、深入.NET平台的软件系统分层开发、使用Java实现面向对象编程、使用jQuery快速高效制作网页交互特效、使用JSP/Servlet技术开发新闻发布系统、职业素质导向训练; 2.课程讲解贯穿的项目:网络电视精灵、学生成绩管理系统、电子宠物、新闻发布系统; 3.学员动手训练制作的项目案例:影院售票系统、银行ATM取款机系

北大青鸟消防控制主机操作说明

一、火警 控制器发出消防车火灾报警声时,面板火警灯亮。按下“消音”键,观察报火警地址并派人查看。 1.如果是探测器误报或手动报警按钮被人为按下,排除后将控制器复位即可。复位操作: 按下“复位”键,在输入密码“111”主机恢复正常运行。 2.如果是真火情,在人为无法扑救的情况下,将控制专线盘的“手动”与“自动”都打在“允许”状态上,并拨打电话119通知消防队。 3.观察控制主机是否启动消防水泵,如没有请按下消防主机处的消防水泵按钮启动消防水泵。 二、消防广播 当接到疏散指令后,开启应急疏散广播疏散人员。操作如下: 关闭背景音乐音源,按下“应急广播”按钮――“应急广播”红灯亮,打开话筒,播放应急疏散广播。 三、故障 控制器发出鸣叫,面板故障灯亮。按下“消音”键,观察报故障地址并派人查看。将故障部件拆下,清理接触点再装回。如果故障仍不排除,将故障通知维保单位。 四、屏蔽 如维保单位不能及时到位,需将外部设备屏蔽。按F2“设置”键输入密码“111”进入“设置选项”,选择“2”项进入故障部件屏蔽操作,输入故障部件的回路号及地址号,按下F3屏蔽键,故障部件被屏蔽不再报故障,面板隔离灯亮。 3、通过活动,使学生养成博览群书的好习惯。

B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√C成本报表是对外报告的会计报表。× C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。× C成本会计的对象是指成本核算。× C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√ C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X D当车间生产多种产品时,“废品损失”、“停工损失”的借方余额,月末均直接记入该产品的产品成本中。× D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。× F“废品损失”账户月末没有余额。√ F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。XF分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√) G各月末在产品数量变化不大的产品,可不计算月末在产品成本。错 G工资费用就是成本项目。(×) G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对 J计算计时工资费用,应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√) J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×) J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用,又可能是间接计人费用。√ J接生产工艺过程的特点,工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种,X

北大青鸟计算机培训课程

北大青鸟计算机培训课程 现在适合女孩子的岗位有很多,像:网络编辑、软件测试等等,很多的企业都需要技术好的女孩子,但是懂技术的女孩子很少,所以,物以稀为贵,女孩子找工作比男孩子就简单了。IT行业是缜密性行业,需要很大耐心和细心,女孩儿这方便本身就占优势的,所以企业很多职位只要女孩儿呢,比如:文档工程师、网络编辑、测试工程师、售前技术支持工程师,页面设计师等等很多方面的工作都是适合女孩子学习的。 问:北大青鸟的课程需要有很强的英文水平吗? 答:北大青鸟的课程中,分为软件工程师和网络工程师两大类,相对于这两大类来说,网络工程师课程对于英文的水平要求还是有一些的,而且相对于软件工程师课程来说,英文方面的要求就要更高一些,因为在学习中的大部分语法和应用环境等,全部都是英文,所以英文的好坏虽然并不能决定你学习软件工程师的好坏,但是英文好的话,可以对你学习软件工程师起到相当大的帮助作用。而网络工程师的课程中,虽然也包含有很多英文类型的命令,但并不要求任何的英语语法,而且相对来说英文的词汇量要小的多,所以网络工程师对于英文的要求还是很小的,而且几乎可以说不太会影响到从而学习的走向。 问:北大青鸟的课程中会有英文方面的学习吗? 答:严格的说北大青鸟的课程中不会特意安排课时来进行专门的英文学习,但是,因为计算机学习的特殊性,在某些课程中我们会穿插安排一些英文方面的学习,也会按照每个校区不同的势力来自行安排相关的学习。比如就拿北大青鸟马甸华腾中心校区来说吧,他们的网络工程师课程中就会穿插安排一些相关的计

算机英语学习,这不光是因为马甸校区的教学实力和教师能力过硬,还因为相对于软件工程师的课程来说,网络工程师课程中所涉及到的英文水平不是很难,几乎所有的学生只要认真学都能学会。而软件工程师一般就不会安排专门的课时来进行英语方面的学习了,第一是因为软件工程师的学习课程时间非常的紧,另外一点就是软件工程师所涉及的英文会牵扯到很多的语法,对于专门的学习时间上不允许,但是老师会给出专门的学习范例,供所有学员学习。 北大青鸟华腾校区开设了北大青鸟全产品体系课程,涵盖网络工程、网络营销、软件工程、学士后软件开发、Java、Android、.Net、云计算、大数据等专业课程。学生完成学业后能够获得由国家人社部颁发的专业证书、北大青鸟APTECH证书、以及相关专业认证和学历证书。 学校综合办学条件优良,基本设施齐备,已构建一院三校区多元化办学新格局。拥有企业级实训中心、多功能中心等教学机构。教学楼、餐厅、宿舍、体育场、活动中心等各类公共服务设施齐全,为全校师生员工的学习、生活、实训和文化交流活动提供了条件。【了解咨询】 北大青鸟华腾校区成立于2004年,为北京地区较早创办的职业IT教育学校之一。经过15年的披荆斩棘,学校已成为一所基础坚实、实力雄厚,特色鲜明,居于国内一流水平的职业IT教育学校。 学校采取“企业+校园”双模式教学,企业级实训中心与校园教学基地相得益彰,是学习技能的明智选择。

北大青鸟消防控制主机操作说明

、火警 控制器发出消防车火灾报警声时,面板火警灯亮。按下“消音”键,观察报火警地址并派人查看。 1.如果是探测器误报或手动报警按钮被人为按下,排除后将控制器复位即可。复位操作: 按下“复位”键,在输入密码“111主”机恢复正常运行。 2.如果是真火情,在人为无法扑救的情况下,将控制专线盘的“手动”与“自动”都打在“允许”状态上,并拨打电话119 通知消防队。 3.观察控制主机是否启动消防水泵,如没有请按下消防主机处的消防水泵按钮启动消防水泵。 二、消防广播 当接到疏散指令后,开启应急疏散广播疏散人员。操作如下: 关闭背景音乐音源,按下“应急广播”按钮――“应急广播”红灯亮,打开话筒,播放应急疏散广播。 三、故障 控制器发出鸣叫,面板故障灯亮。按下“消音”键,观察报故障地址并派人查看。将故障部件拆下,清理接触点再装回。如果故障仍不排除,将故障通知维保单位。 四、屏蔽 如维保单位不能及时到位,需将外部设备屏蔽。按F2设置”键输入密码 “ 111进”入“设置选项”,选择“ 2项”进入故障部件屏蔽操作,输入故障部件的回路号及地址号,按下F3 屏蔽键,故障部件被屏蔽不再报故障,面板隔离灯亮。 3、通过活动,使学生养成博览群书的好习惯。

B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。VC成本报表是对外报告的会计报表。X C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。X C成本会计的对象是指成本核算。X C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。V C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X D当车间生产多种产品时,废品损失” 停工损失”的借方余额,月末均直接记入该产品的产品成本中。X D 定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。X F废品损失”账户月末没有余额。V F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。X F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(V) G各月末在产品数量变化不大的产品,可不计算月末在产品成本。 G工资费用就是成本项目。(X ) G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中 J计算计时工资费用,应以考勤记录中的工作时间记录为依据。 J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(X) J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用,又可能是间接计人费用。 J接生产工艺过程的特点,工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种,X

LN1010使用说明书-V3.0

目 录 第一章 概述 (2) 第二章 技术性能 (2) 第三章 系统组成 (3) 3.1 智能型探测设备 (3) 3.2 主动型编码设备 (3) 3.3 被动型现场设备 (4) 第四章 控制器的功能 (5) 4.1 控制器正常运行 (5) 4.2 控制器报警 (5) 第五章 控制器操作 (9) 5.1 可以直接进行的操作 (9) 5.2 必须解除键盘锁进行的操作 (9) 5.2.1 系统设置 (10) 5.2.2 系统登记 (10) 5.2.3 档案查询 (12) 5.2.4 联动功能 (14) 5.2.5 系统测试 (15) 5.2.6 系统编程 (16) 第六章 气体灭火操作 (18) 第七章 多线控制盘操作 (21) 第八章 小点数控制器汉字字库 (23)

第一章 概 述 JB-QB/LN1010火灾报警控制器是二总线分布智能小点数火灾自动报警设备,主要针对中、小型消防工程项目设计的。它可以和探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮及输入、输出模块组成火灾自动报警系统。 JB-QB/LN1010控制器为纯报警、无打印功能控制器; JB-QB/LN1010/P控制器为纯报警、带打印功能控制器; JB-QB-JBF-11S/CE2灭火控制器为带两个灭火区、带打印功能控制器; JB-QB-JBF-11S/CD6控制器(联动型)为带六个多线联动区带打印功能控制器; JB-QB/LN1010和JB-QB/LN1010/P有LN1010/127、LN1010/64二种型号供选择。 LN1010系统采用软地址编码技术,探测器和报警控制器之间采用两总线无极性通讯技术,简化工程布线,布线路径及方式任意,无先后顺序,便于系统工程的设计和施工。可减少管线长度,提高布线可靠性,降低工程造价。 LN1010系统和智能型探测器相连,控制器采用滤波和变阈值技术,对探测器发回的信号进行分析,降低瞬间干扰所产生的火灾误报率,提高报火警的可靠性。 LN1010系列产品具有黑匣子功能,即报警信息自动存档的功能,存放报警类型、时间及现场部件的地址信息。用户很容易就可以查询系统以往的各种报警信息。 LN1010系统采用液晶屏幕显示,全中文菜单操作,使用方便快捷。 LN1010系统具备现场联动编程功能,能更好的适用于工程中的联动设计要求。 LN1010系统还可以使用中文注释来显示报警部位,用户根据需要选择地址号或中文注释显示报警部位,相互之间切换方便。 LN1010控制器具备自动打印功能,可实时打印控制器的每一次报警信息。 LN1010报警系统适用于机房、歌厅、饭店、公寓、图书馆、仓库、银行等各种小规模报警场所使用。 第二章 技术性能 LN1010系列控制器符合国标GB4717-93和GB16806-1997的技术要求,具有以下特点: 系统容量: 系统采用单一回路,最大容量127个报警部位;23个联动点; 显示方式: 液晶显示屏,中文菜单;能给回路地址赋值汉字注释,报警地址号和报警地址中文注释界面之间切换方便; 布线方式: 探测器、手动报警按钮、输入模块通过两总线与控制器回路板的L1、L2端子连接, 两总线不分极性; 联动输出: 控制器可对23个联动点进行现场编程控制; 巡检周期: ≤ 3 秒; 探测器供电: 24V脉冲方式; 传输距离: ≤ 1500米;

北大青鸟培训课程体系

北大青鸟培训课程体系有BENET课程体系与ACCP课程体系。 在这里我们简单介绍一下BENET课程体系。 BENET课程,共计508(216+292)学时,采取讲课与实验相结合的教学方式,且重在实际操作。分为两个模块:分别是第一学期、第二学期;第三学期从内容上讲每一模块都是前一模块的提高与延伸。11月份BENET课程也将由BENET5.0升级到BENET6.0,在内容上更加符合现在企业所需。 设计原则 以实用性为主,从职业划分所需要的技能要求出发,充分体现职业培训的特点。 体现整体的概念:系统化设计,注重综合能力的培养。 BENET 5.0课程体系 BENET5.0课程教学目标 第一学期: 培养目标:

1、主要目标为入门学习,课程设置以趣味性为主,引导学员进入丰富多彩的网络技术行业; 2、学习Windows 网络技术,培养实际动手能力和对网络原理的理解运用; 3、具备管理和维护小型企业的网络信息系统的能力。 掌握技能: 1、系统维护:能够组装计算机,处理Windows 系统环境中常见的电脑软、硬件故障; 2、网络组建:具备组建并维护企业办公环境的局域网络系统的能力; 3、服务管理:能够构建并管理活动目录、DHCP、WEB、文件共享等常见的应用系统; 4、网站制作:熟练制作企业静态网站页面,并且能够运用SQL 语句进行简单的数据库维护。 第二学期: 培养目标:

1、主要目标以应用为主,培养学员动手解决实际问题,同时培养学员的学习能力、沟通表达、协作能力; 2、通过学习Windows/Linux 高级应用、动态网站及大型网络互连等技术,培养综合性网络系统的构建和运行维护能力; 3、能够管理和维护大中型企业的网络信息系统。 掌握技能: 1、Windows 技术:能够构建并管理Exchange 邮件系统、ISA 防火墙系统; 2、动态网站:能够制作动态企业网站页面,实现SQL 数据库的优化、安全及高级应用; 3、Linux 技术:能够构建并管理基于Linux 的网站、邮件、网关及监控等应用系统; 4、大型网络:能够组建并维护企业办公环境的广域网络系统,使用VLAN、NAT、OSPF、VPN、防火墙设备等技术。

北大青鸟课程特色优势

你现在所看到的就是北大青鸟最新推出网络工程师benet5.0课程, 我已经为你们准备好一个专门介绍北大青鸟benet5.0课程的页面了 点击就可以访问:北大青鸟网络工程师BENET5.0课程体系”在那个页面里,我会为你详细的介绍几乎所有的关于benet5.0的课程信息。“ 我在这里会先为介绍一下关于benet5.0课程…你可以先一睹为快… 我们都知道北大青鸟是中国比较大IT职业教育机构,那么北大青鸟课程优势又有哪些呢?下面就让我们一起详细了解北大青鸟课程五项特色优势吧。我们的今天的案例将会以北大青鸟benet5.0课程为案例为大家揭秘北大青鸟这些优势背后不为人知的故事…… 课程体系 科学严谨、结构清晰、实用前沿、循序渐进、深入浅出…… 不愧是来自国内最大的职业教育研究机构的大手笔。 其技术的全面和深入程度,甚至可以作为企业运维部门的速查技术文档大合集。 完善的教学体系,科学的教学设置。这正是北大青鸟最新推出的benet5.0课程的亮点!

课程特色 唯一被国家人力资源和社会保障部鉴定认可的网络工程师课程,BENET课程的研发和教学,早已成为业界的标准和典范。并为我国的IT职业教育做出了巨大的贡献。5.0版本更以“学会学习”的理念再度令业界震撼,不仅能帮助学员以高端技能优质就业,更为学员在职场中脱颖而出积蓄强劲动力。 BENET5.0精确定位五大热门岗位

信息安全工程师、高级网络工程师、高级系统工程师、数据库管理员、虚拟化/云计算工程师。每个岗位对应的课程设计,都完美匹配企业对“一专多能”的复合型人才的要求。

北大青鸟课程不只配有学员教材,也针对授课老师、班主任、就业指导员等特点,开发了完善工作标准书,通过这样多套教材的互相辅助,深入浅出的指出学员在学习中容易犯的错误,并且在课程中加入“教育心理学”方式,避免了传统教学过于死板,学员接受困难等弊端,而且也有利于教学连贯性,增强了学生对于学习的认同感,从而提高教学质量。 2、书、教、学三位一体,体现教学优势做到易学易懂 北大青鸟课程在教学方法、实施过程、教学模式、教学设备等方面做了相应的创新,在教学过程中规范了各课程的授课顺序,这在我们提供的标准课程进度表中有体现,并标出的哪些是难点课程,哪些是能够提高学生学习兴趣的课程,以及课程中章节的难度曲线,这样

北大青鸟JB-QB-JBF5012说明书

JBF5010系列消防报警主机操作指南 一、JBF5010系列控制器操作指南 (1)开/关机操作 ①开机操作:开机先开主电源,再开备用电源 ②关机操作:关机先关备用电源,再关主电源。 注:开关备电方法:本控制器不存在电池开关,如需断开备电,将电池中间黑色短接线断开一端即可。 (2)自检 备注:本机机器号为00. (3)消音 声音。 (4)复位 (5)故障部件屏蔽与解除 返回即可。 备注:屏蔽部件后,控制器将不再接受其部位信息。若解除屏蔽后,控制器将再次接受其信息。 (6)校日期、时间操作 (7)历史记录查询 (8)设置手自动控制状态 (10)打印信息

(11)单点联动 备注:本机机器号为00。 二、控制器报火警处理步骤 (1)、当主机报火警时: 当火灾报警控制器发出火灾报警时,首先应按消音键中止警报声,然后根据控制器的报警信息确认发生火警的部位,值班人员持通讯工具和灭火器迅速到现场确认是否有火灾警情,或者是否为部件误报。 ①如果是报火警,首先要通过通讯工具通知消防控制室人员,通过多线盘上的自动锁把主机调为自动允许状态,启动消防相应的联动设备(如声光报警器、排烟风机、水泵、电梯、广播等),并且要组织人员使用灭火器、消防栓等灭火器材在现场进行灭火,并用广播通知人员疏散。火势较大时务必要拨打119火警电话。 ②如果是部件误报,检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警。按“复位”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其屏蔽,并尽快通知安装单位进行维修。 在每次报火警现场处理好后,要将消防主机进行复位,这样火灾报警控制器所显示的火警信息才能取消。 (2)当主机报故障时: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: ①当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下,备电可以连续供电8小时,火警状态下工作半小时; ②当报备电故障时,应检查备用电池的输出电压及接线:当备用电池连续工作时间超过数小时后,也可能因电压过低而报备电故障; ③若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其屏蔽,待故障排除后再利用设备取消屏蔽功能将设备恢复; ④当报某回路故障时,应尽快把该回路线拆掉,复位后观察控制器是否仍报回路故障。如果拆掉后没报故障,则说明该回路线现场有问题,宜检查线路问题;如果拆掉该回路线后仍报故障,说明回路板已出现损坏现象。 ⑤当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修; ⑥若系统发生异常情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家。 三、日常几点注意 1)在使用中,若220V交流电停电,蓄电池能自动投入系统使其正常工作,若3小时内仍无恢复交流供电时,3小时后应立即关闭控制器的备电开关,以防蓄电池过度放电损坏。在主电220V交流电恢复供电时,再进行开机操作。 2)在外部设备被隔离屏蔽期间,控制器将不再对其进行监视与控制。

北大青鸟云计算课程体系教学大纲

下面北大青鸟佳音校区的老师给大家分享一篇文章,希望通过这篇文章大家对云计算架构师课程体系有一个全面的认识。 【研发背景】 随着全行业的深入IT化以及智慧城市建设浪潮的兴起,云计算、大数据应用热潮已经掀开了新的一页。越来越多的国际龙头企业开始涉足,用户了解和认可程度不断提高,云计算、大数据产业发展迎来了黄金机遇期。互联网设备增多,企业IT基础设施往往需要承受以往数倍的的压力,使云计算得意快速发展并在各行各业落地,而大数据对海量数据分析能力更强,处理速度更快,像Amazon,google、微软、IBM、阿里巴巴等IT巨头纷纷涉足云计算、大数据的热潮汹涌而至。

在新的发展时期,对大数据的处理和分析将成为新一代信息技术融合发展的核心支撑,而云计算则为这些海量的、多样化的大数据提供了存储和运算的支撑平台。大数据可以从原本毫无价值的海量数据中挖掘出用户的需求,使数据能够从量变到质变,真正产生价值。但因技术人员缺乏、职位难以替代性,致使云计算、大数据工程师需求量剧增,缺口巨大、人才需求量远远大云人才供给。 2015年可以说是中国云计算发展、落地之年;2016-2017年,中国政府力推“互联网+”以及大数据战略;2018年更激烈的竞争将发生在视频、游戏、金融、智慧城市、以及电子政务等行业。云计算、大数据未来发展有四大趋势; 趋势一:云计算将是未来5 年的发展重点 趋势二:数据的资源化,数据价值将被放大成战略资产趋势三:大数据与云计算的深度结合 趋势四:科学理讳的突破,例如机器学习和人工智能等 云计算、大数据就业单位多为政府、电信、股份企业、证券、保险以及阿里巴巴、Amazon、Google/IBM/微软/yahoo等大型企业。能够是云计算、大数据的企业,他的公司规模、客户群体、数据存储都会是异常庞大的,都是非常高大上的企业。云计算、大数据工程是目前IT行业中起点较高的岗位师从职业发展来看、走管理路线: 一般工作1-2年可以晋升初级管理层,2-3年可以晋升项目经理。若走技术路线,则是物联网,大数据等其他高薪技术岗位或与家级岗位。在国际“互联网+”和“大众创新、万众创业”的指导下,云计算、

ui设计培训北大青鸟课程简介

UI设计是用户与界面两个组成部分,但实际上还包括用户与界面之间的交互关系。具体还包括:可用性分析、GUI(Graphic User Interface即图形用户界面)设计、用户测试等。好的UI设计不只是让软件变得有个性有品味而已,更重要的是让软件的操作变得舒适、简单、易用,并且充分体现软件的定位和特点。 随着UI设计师行业持续走高,佳音校区的UI设计课程也受到许多同学的追捧,因为在这里就算没有任何基础也能够再较短的时间内成为UI设计师。下面为大家带来UI设计课程简介: UI设计课程简介(一)品牌设计与包装设计 01、设计基础 ☆、photoshop软件重难点讲解; ☆、illustrator软件重难点讲解; ☆、素描基础知识; ☆、几何体结构写生; ☆、平面与色彩构成; ☆、立体构成; ☆、项目案例。

02、Indesign ☆、ID基本操作; ☆、ID在排版中的实际运用; ☆、ID中图文混排的方法; ☆、书籍装帧综合案例设计; 03、品牌设计与型录设计 ☆、字体设计概述; ☆、常用字体设计方法; ☆、中文字体设计技巧; ☆、英文字体设计技巧; ☆、Font Creator快速入门; ☆、LOGO设计技巧; ☆、企业卡通形象设计; ☆、VI视觉识别系统; ☆、印刷基础和名片设计;

☆、常用型录设计; ☆、包装设计基础。 04、COT ☆、我的团队我的班; ☆、时间管理; ☆、沟通始于心。 UI设计课程简介(二)网页设计和HTML 01、网页视觉设计 ☆、网页设计、布局基础; ☆、网页按钮与图标设计; ☆、网页导航设计与banner设计; ☆、网页设计色彩搭配与设计风格; ☆、网页切图、标注; ☆、营销型企业站视觉设计; ☆、landing page设计;

北大青鸟软件工程师课程

北大青鸟软件工程师课程 古人云:“男怕入错行,女怕嫁错郎”。如今的市场经济下这句话就更突显出它的含金量了。所以很多男孩开始早早规划自己的将来,有很多有主见的男孩通过网络和新闻了解目前发展趋势和流行行业来规划自己的未来之路,可还有很多男孩却还在为自己的将来而一筹莫展,也有很多男孩踌躇满志但却一头雾水没有方向,北大青鸟华腾学院作为IT教育的领航者,我们有必要为这些迷茫的一代找到属于自己的未来和希望。 计算机培训这点事,外行看热闹,内行看门道。对于一些相关经验,还是听老师傅的~接下来小编为你整理了超实用的干货~想了解计算机培训、有需求的,快来看,绝对超实用哦! 好了,废话少说,下面来看看小编为大家带来的计算机培训相关资讯吧~ 北大青鸟华腾校区ACCP软件工程师课程采用分阶段训练,分层次深入,分维度培养的教学模式,学员全方位提升实用开发技能、项目经验、职业素质,以项目任务来驱动,以案例为主线,以体验式训练为要素多模式培养学员软件方向专业技能。 北大青鸟华腾校区软件工程师(ACCP8.0)课程体系

学ACCP8.0课程掌握JAVA、web前端、数据库、大数据、安卓、.NET…等世界顶级IT公司的百余种核心技术! Java方向:掌握企业项目开发流程及相关技术,能够使用SSM框架、SSH 框架技术实现结构合理、性能健壮的企业级应用开发,以掌握SSM框架为主、SSH框架为辅 WEB前端方向:掌握前端设计思想,能使用HTML5、CSS3、JavaScript、jQuery、Ajax、bootstrap等技术完成PC端、移动端页面设计、开发和实现数据库方向:掌握数据库设计思想、使用E-R图进行数据库设计,使用三大关系型数据库MySQL、Oracle、SQL Server进行开发,能使用NoSQL非关系型数据库进行数据的存储访问,例如MongoDB 大数据方向:认识大数据和云计算,能够在Hadoop平台上进行数据存储和数据的基本分析

北大青鸟消防产品综合技术说明

目录 一、北大青鸟集团简介 (3) 二、河北北大青鸟环宇消防设备有限公司简介 (3) 三、关于产品新国标说明 (6) 四、JB-TG-JBF-11S智能型火灾自动报警控制系统简介 (7) 五、北大青鸟消防产品综合技术性能指标 (12) 1、点型光电感烟火灾探测器 (12) 2、点型感温火灾探测器(A2) (13) 3、探测器底座 (13) 4、点型感温火灾探测器(A2)-非编址型 (14) 5、手动火灾报警按钮 (15) 6、手动火灾报警按钮(带电话插孔) (16) 7、编码型可燃气体探测器 (17) 8、线型光束感烟火灾探测器 (18) 9、消防联动输入模块 (19) 10、消防联动输入输出模块 (20) 11、消防联动输入模块 (21) 12、JBF-171F-N总线隔离模块 (22) 13、消防联动输入输出模块 (23) 14、编码型声光报警器 (24) 15、楼层火灾显示盘 (25) 16、火灾报警控制器 (26) 17、多线手动控制盘 (28) 18、总线控制盘 (28) 19、单路直流电源 (29) 20、备电直流供电单元 (30) 21、广播录放盘 (30) 22、通用型功率放大器 (31)

23、消防广播音箱 (31) 24、多线制消防电话主机 (32) 25、CRT火灾自动报警图文显示系统 (33) 七、北大青鸟产品常用设备接线示例 (35) 1、J-SAP-M-JBF-101F-N编码型手动报警按钮 (35) 2.J-SAP-M-JBF-101F-N/P带电话插孔编码型手动报警按钮 (36) 3、JBF-131F-N编码型信号输入模块 (36) 4、JBF-141F-N编码型总线输出模块 (37) 5、JBF-143F 总线广播模块 (40) 6、JBF-151F/D 联动双切换模块 (41) 7、JBF-161F编址型声光报警器 (42) 八、北大青鸟消防自动报警系统联动模块与联动设备间接口说明 (43) 附录1:售后服务承诺........................................ 错误!未定义书签。附录2:产品(质量体系)认证及荣誉.......................... 错误!未定义书签。附录3:质量保证措施........................................ 错误!未定义书签。附录4:北大青鸟消防产品系统图 (46) 附录5:消防自动报警系统联动控制示意图 (47) 附录6:北大青鸟消防产品系统示意图 (48) 附录7:北大青鸟火灾报警系统联网示意图 (49)

北大青鸟课工场

很多朋友可能很陌生!其实,北大青鸟相信很多朋友都知道。只是不知道课工场... 当然也有知道两者的朋友,对于两者之间具体有什么联系可能不是很清楚。课工场和北大青鸟是什么关系?下面小编带你一起了解两者之间的联系。 北大青鸟APTECH公司是由北大校办企业北大青鸟集团与印度阿博泰克(APTECH)合资成立于1999年的一家职业教育培训机构。公司依托北大优质雄厚的教育资源和背景,秉承“教育改变生活”的发展理念,一直致力于培养中国IT技能紧缺型实用人才,是我国规模最大的IT 职业教育机构,通过特许加盟和院校合作两大经营模式以及先进的IT 职业教育课程体系在教育领域广泛开展合作,成为中国IT职业教育行业领航者。

课工场是由北大校办产业北大青鸟集团全资建设的互联网教育平台,创始团队来自中国IT职业教育领军企业北大青鸟APTECH的职业教育研究院。团队在IT职业教育领域深耕细作17年,始终秉持北大严谨的治学精神,深谙互联网+职业教育的运营之道,与北大保持良好的合作关系。整合合作周期,北大教育学院师资力量派驻课工场,为课工场提供教育理论研究支持。 课工场是专注于互联网人才培养的在线教育平台。平台聚集了来自知名培训机构的顶级名师和互联网企业的行业专家,为学习者提供编程基础、移动应用开发、PHP编程、web前端、网络营销和电子商务等丰富的在线课程资源,并通过7*24小时的教学服务,帮助学习者从零基础迅速提升,增强其在互联网行业的职场竞争力。 2010年,课工场正式启动在线教育生态系统。其前身是北大和北大青鸟集团共同投资建设的北大在线,经历了6年独立平稳运行,数百个版本迭代更新,超过百万学员在线学习日常运行,形成了支持O2O的多模式教学场景模式。课工场拥有60余名全职专业师资负责在线授课,已经完成超过16,000分钟的课程视频录制和在线直播,自主研发的平台已经稳定运行5年,支撑近20万学员的在线学习。 多年来北大青鸟与课工场秉持北大“常维新”的治学精神,为广大想要从事互联网行业的求学者提供贴合企业需求的全真项目实战课程,坚持课程实时更新,全面培养互联网精英人才,源源不断地向全国互联网行业输送IT人才,帮助求学者更快实现高薪梦想!

相关文档