文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 扣件式钢管脚手架验收表格

扣件式钢管脚手架验收表格

扣件式钢管脚手架验收表格
扣件式钢管脚手架验收表格

扣件式钢管脚手架验收表格-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

脚手架验收表

脚手架验收及施工要求

一、前言 (1)建筑施工扣件式钢管外脚手架的搭设及施工管理,体现企业具有特色外脚手架形象及标准化施工能力,本标准依照国家和地方有关安全技术规范、编制了《建筑工程外脚手架搭设内标准》。 (2)本标准对外脚手架的立面形象、构造要求、搭设拆除、检查与验收、管理要求做出了具体陈述,并且对一些特殊部位的构造作法进行了细化,细化的部位主要包括:阳台处、飘窗处、外用电梯卸料平台处、电梯井及采光井内、建筑物阳角处等。 (3)本标准具体内容与国家、地方有关安全技术规范规定要求不符的,以国家、地方有关安全技术规范规定为准。 二、基本参数要求 (1)钢管材质要求:钢管应采用国家标准GB/T13793或GB/T3091中规定的Q235普通钢管,型号宜采用Φ48.3×3.6mm(方案按Φ48×3.0mm计算),材料进场应提供产品合格证且进行验收,合格后方可投入使用。 (2)扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合国家标准《钢管脚手架扣件》的规定,扣件外观检查无裂纹,在螺栓拧紧力矩达到65N·m时,不得发生破坏。 (3)外架手架钢管必须进行防锈处理,除锈后刷一道防锈漆和两道面漆。(4)木脚手板型号3000(6000)×200(250)×50,两端采用Φ1.6mm镀锌铁丝绑扎;钢筋网片式脚手架采用HPB235Φ6钢筋制作截面40mm间距,用Φ1.6mm 镀锌铁丝固定在小横杆上。 3 钢管颜色 (1)黄色油漆:脚手架立杆、大小横杆、纵横向扫地杆。 (2)红色油漆:连墙件。 (3)黄黑相间双色油漆:脚手架外侧防护栏杆、斜道防护栏杆、卸料平台防护栏杆。 (4)红白相间双色油漆:剪刀撑、横向斜撑、踢脚板、楼梯临边防护栏杆、施工电梯卸料平台临边防护栏杆。 (5)示意图颜色与文字叙述不一致的,以文字描述的颜色为准。

扣件式钢管脚手架工程施工方案

脚手工程施工方案 江苏骅东名仕豪庭3#楼、地下一层,地上17层,建筑面积7812.8M2,4#楼地下一层、地上24层,建筑面积27443.5M2, 结构形式为剪力墙结构,建筑总高度82.40m。 本工程主楼6层以下采用全封闭双排落地脚手架,6层以上采用全封闭悬挑双排脚手架。 脚手架钢管采用φ48*3.5;外挑槽钢采用18a ,固定槽钢在7层、13层、19层楼面上,在主梁位置上预埋10mm厚铁板,与槽钢焊接,在距外墙1.4m的次梁或板位上设置φ12的钢筋套环固定槽钢末端,立杆位置槽钢外口10mm厚铁板进行加固,在8层、14层、20层预埋φ16钢筋,与斜拉钢筋进行焊接固定(详见附图),槽钢悬挑脚手架立杆纵向间距1.5m,内立杆距外墙长度为0.3m,外立杆距外墙1.35m,步距1.8m,脚手架与建筑物的连墙拉筋在两步三跨内采用拉撑结合的方式,拉筋用1φ12的钢筋。 悬挑架高3*6=18m,分别用16#槽钢在7层、13层、19层分三次悬挑。 本脚手工程设计和搭设的依据为: 《钢结构设计规范》GB50017-2002 《建筑结构荷载规范》GBJ9 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ30-2001 一、主楼型钢悬挑脚手架的设计计算

计算高度:H=18m,步距h=1.8m,立杆纵距L a=1.5m,立杆横距L b=1.05m,外立杆至墙距L d=1.35m,内立杆至墙距=0.30m。 架体宽1M φ12钢筋、钢管拉撑 φ16预埋框架梁内 焊接 脚手架立杆 焊接 φ16钢筋 16#槽钢 2φ12钢筋 16#槽钢 10厚预埋铁 1、计算基数: 计算高度H=18m,步距h=1.8m,立杆纵距La=1.5m,立杆横距Lb=1.05m,外立杆至墙距Ld=1.35m。内立杆至墙距为=0.3m 钢管自重G1=0.0387KN/m,栏杆、挡脚板自重G2=0.14KN/m,安全立网自重G3=0.0034KN/m2,安全平网自重G4=0.00487KN/ m2,施工活荷载qk=3KN/ m2,竹笆板自重G5=0.05KN/ m2。 2、架体结构自重(包括立杆、纵、横水平杆、剪力撑、横向斜撑和扣件):

扣件式钢管脚手架验收规范

扣件式钢管脚手架验收规范 一、构配件检查与验收 1、1 新钢管得检查应符合下列规定: 1、应有产品质量合格证; 2、应有质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准,金属拉伸试验方法(GB/T 228)得有关规定,质量应符合本规范第1、1 条得规定; 3、钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕与深得划道; 4、钢管外径、壁厚、端面等得偏差,应分别符合本规范表1、5得规定; 5、钢管必须涂有防锈漆; 1、2 旧钢管得检查应符合下列规定: 1、表面锈蚀深度应符合本规范表1、5 序号3 得规定,锈蚀检查应每年一次。 检查时,应在锈蚀严重得钢管中抽取三根,在每根锈蚀严重得部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用; 2、钢管弯曲变形应符合本规范表1、5 序号4 得规定; 1、3 扣件得验收应符合下列规定: 1、新扣件应有生产许可证、法定检测单位得测试报告与产品质量合格证,当对扣件质量有怀疑时,应按现行国家标准钢管脚手架扣件(GB--15831)得规定抽样检测;

2、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂必须更换; 3、新、旧扣件均应进行防锈处理; 1、4 脚手板得检查应符合下列规定: 1、冲压钢脚手板得检查应符合下列规定: 1)新脚手板应有产品质量合格证; 2)尺寸偏差应符合本规范表1、5 序号5 得规定; 3)新、旧脚手板均应涂防锈漆; 2、木脚手板得检查应符合下列规定: 1)木脚手板得宽度不宜小于200mm 厚度,腐朽得脚手板不得使用; 2)竹笆脚手板、竹串片脚手板得材料应符合要求; 构配件得偏差应符合表1、5 得规定

二、脚手架检查与验收 2、1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收: 1)基础完工后及脚手架搭设前; 2)作业层上施加荷载前;

建筑工程扣件式钢管脚手架专项施工方案

建筑施工扣件式钢管脚手架 专 项 施 工 方 案 编制人 审核人 审批人 编制单位 编制日期:年月日

1 总则 1.0.1 为在扣件式钢管脚手架设计与施工中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量、制定本方案。 1.0.2 本方案为扣件式钢管脚手架在施工中的指导性文件 单排脚手架不适用于下列情况: 1)墙体厚度小于或等于180mm; 2)建筑物高度超过24m; 3)空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体; 4)砌筑砂浆强度等级小于或等于M1.0的砖墙。 1.0.3扣件式钢管脚手架施工前,已按安全技术规范的规定对脚手架 结构构件与立杆地基承载力进行设计计算,但在规范第 5.1.5 条规定的情况下,相应杆件可不再进行设计计算。 1.0.4本方案根据中华人民共和国行业标准“建筑施工扣件式钢管脚 手架安全技术规范”以下简称规范编制。 1.0.5扣件式钢管脚手架的设计与施工,除应符合规范的规定外,尚 应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 施工方案 2.1 钢管 2.1.1脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A

级钢的规定。 2.1.2脚手架钢管的尺寸应按表2.1.2采用。每根钢管的最大重量不应大于25kg,宜采用φ48× 3.5钢管。 2.1.3钢管的尺寸的表面质量应符合下列规定: 1新、旧钢管的尺寸、表面质量和外形应分别符合安全技术规范第8.1.1、8.1.2条的规定; 2 钢管上严禁打孔 2.2 扣件 2.2.1扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的规定;采用其他材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。 2.2.2脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。 2.3 脚手板 2.3.1脚手板采用、木、竹材料制作,每块质量不宜大于30kg。 2.3.3木脚手板应采用杉木或松木制作,其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ 5)中Ⅱ级材质的规定。脚手板厚度不应小于50mm,两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道 2.3.4竹脚手板采用由楠竹制作的竹串板,竹笆板。

扣件式钢管脚手架操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 扣件式钢管脚手架操作规程(最 新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

扣件式钢管脚手架操作规程(最新版) 扣件式钢管脚手架:按其搭设位置分为外脚手架、里脚手架;按立杆排数分为单排、双排脚手架;按高度分为一般、高层脚手架,以及分为结构、装修脚手架,具体搭设的操作规定,其基本要求如下: 1.脚手架应由立杆(冲天)、纵向水平杆(大横杆、顺水杆)、横向水平杆(小横杆)、剪刀撑(十字盖)、抛撑(压栏子)、纵、横扫地杆和拉接点等组成,脚手架必须有足够的强度、刚度和稳定性,在允许施工荷载作用下,确保不变形、不倾斜、不摇晃。 2.脚手架搭设前应清除障碍物、平整场地、夯实基土、作好排水,根据脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底的要求,基础验收合格后,放线定位。 3.垫板宜采用长度不少于2跨,厚度不小于5cm的木板,也可

采用槽钢,底座应准确放在定位位置上。 3.3.2结构承重的单、双排脚手架: 1.搭设高度不超过20m的脚手架,构造主要参数见表。 2.立杆应纵成线、横成方,垂直偏差不得大于架高l/200。立杆接长应使用对接扣件连接,相邻的两根立杆接头应错开500mm,不得在同一步架内。立杆下脚应设纵、横向扫地杆。 3.纵向水平杆在同一步架内纵向水平高差不得超过全长的l/300,局部高差不得超过50mm。纵向水平杆应使用对接扣件连接,相邻的两根纵向水平杆接头错开500mm,不得在同一跨内。 4.横向水平杆应设在纵向水平杆与立杆的交点处,与纵向水平杆垂直。横向水平杆端头伸出外立杆应大于lOOmm,伸出里立杆为450mm。 表3.3.2扣件式钢管脚手架构造参数 5.架高20m以上时,从两端每7根立杆(一组)从下到上设连续式的剪刀撑,架高20m以下可设间断式剪刀撑(斜支撑),即从架子网端转角处开始(每7根立杆为一组)从下到上连续设置。剪刀撑

落地扣件式钢管脚手架搭设验收单(空白表)

广西壮族自治区建筑施工 落地扣件式钢管脚手架搭设验收单 桂建安B—5—1 工程名称贺州市八步区扶贫生态移民工程(二期)贺街安置小区工程配套设施-农贸综合市场搭设高度(m) 施工单位广西建工集团第一建筑工程有限责任公司验收日期 序号检查项目检查内容与标准检查结果 1 施工 方案搭设高度H≤25m时,有搭设方案,绘制架体与建筑物拉结作法详图。H>25m时,绘制搭设图纸及说明脚手架基础作法。 H≥50m时,有设计计算书及卸荷方法详图并说明脚手架基础施工方法。施工方案审批手续完备。 2 立杆 基础基础平整、夯实、不积水,符合方案设计要求。 立杆必须设有底座和垫木。垫木宽200mm,厚50-60mm。长度为2m时,垂直墙面放置;长度大于3m时,可平行墙面放置。 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆距离底座上皮不大于200mm。 3 架体 与 建筑物结 构 拉结 搭设高度H≤24m的单排脚手架和H≤50m的双排脚手架,连墙件允许最大间距是三 步三跨。 H>50m的双排脚手架,连墙件允许最大间距是二步三跨。 H≤24m的单双排脚手架宜采用刚性连接,H>24m的双排脚手架必须采用刚性连接。 采用柔性拉结时,必须与顶撑配合使用。拉筋采用两根以上直径4mm的铅丝拧成一 股,使用时不少于2股;亦可采用直径不小6mm的钢筋。顶撑应可靠地顶在混凝土 圈梁、柱等结构部位。 连墙件连接在立杆上,连接点至主节点的距离不大于300mm。 连墙件中的连墙杆或拉筋不应采用上斜连接。 连墙件从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠 措施固定。 4 杆件 间距 立杆 纵距 砌筑 架装 修架 la≤1.5m la≤1.5m 立杆纵距允许偏差±50mm 立杆 横距 砌筑 架装 修架 lb≤1.5m lb≤1.5m 立杆横距允许偏差±20mm 纵向 水平杆 砌筑 架装 修架 1.2m≤h≤1.4m 1.6m≤h≤1.8m 纵向水平杆间距允许偏差±20mm 5 脚手板和 防护栏 杆 作业层脚手板应满铺、稳铺、不得有空隙和探头板,作业层脚手板离开墙面120-150 mm。 竹串片脚手板厚度应大于50mm,用直径8-10mm的螺栓,间距500-600mm穿透拧紧, 有腐朽、扭曲、破裂者不得使用。钢脚手板厚应不小于2mm,如有锈蚀、裂纹者不 得使用。 脚手板对接铺设时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长度取130-150mm; 脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度大于200mm,其伸出横 向水平杆长度不小于100mm。

扣件式钢管脚手架施工方案

脚手架工程施工方案 第一章施工依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 9、朱家堡移民住宅楼施工组织设计 10、朱家堡移民住宅楼施工图纸 第二章工程概况 一、工程概况 山西农业大学附中教学楼位于山西农业大学家属区内,西面、东面为学校道路,北面紧邻学校操场,南侧与学校入口正对,教学楼东西宽度73.80M,南北宽度为18.60M,总建筑面积为5490.72㎡。 (1)、该工程屋顶形式为平屋顶,一~四层层高为3.90m,顶层层高为3.90m,局部多功能厅层高5.10m,室内外高差为0.6m,建筑总高度18.60m,结构形式:框架结构。 (2)、工程地质概况:基础埋深范围内的地基土对混凝土结构有微腐蚀性,钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性。 (3)、该场地类别为Ⅲ类,属抗震一般地段。 (4)、本工程采用框架结构,基础采用换土垫层及带型基础。地上部分:外墙为300mm厚加气混凝土砌块,内墙为200mm厚加气混凝土砌块。 (5)、教学楼每层设一个防火分区,建筑面积均小于2500平方米。 (6)、楼梯间为乙级防火门 (7)、屋面:本工程屋面防水等级为Ⅱ级,防水材料合理使用年限为15年,

设防水卷材。 二、施工平面图 施工平面图见附图 三、施工要求: 1、确保脚手架在使用周期内安全、稳定、牢靠。 2、脚手架在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。 第三章施工计划 材料计划 第四章施工工艺技术 一、技术参数 二、工艺流程 场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。 三、施工方法 定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。 在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增

落地扣件式钢管脚手架专项施工方案

落地扣件式钢管脚手架专项施工方案 一、编制依据 1、施工平面布置图。 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGK84-2001。 4、建筑施工手册。 5、脚手架(JG130-2001)施工安全强制性条文。 6、有关法律、法规、规章、管理文件。 二、工程概况 1、工程名称:水煤浆处理车间,锅炉房、汽机间 2、工程地点:该工程位于东莞市万江区流涌尾 3、建设单位:东莞市洁能水煤浆有限公司 4、设计单位:中国轻工业广州设计工程有限公司 5、监理单位:东莞市建邦工程建设监理有限公司 6、施工单位:东莞市昌荣建筑工程有限公司 7、建筑面积/结构类型:6572平方米/排架结构。 三、组织机构及人员安排 1、组织机构如下: 项目经理 专项安检员、安全员、施工员 脚手架施工技术人员

2、主要人员安排如下: (1)施工员1名:主要负责脚手架搭设、拆除的技术指导。 (2)安全员1名:主要负责脚手架的安全工作。 (3)脚手架技术工人20人:根据进度需要,主要负责脚手架的搭设、拆除工作。 (4)其他配合人员5人:主要负责协助操作人员对钢管、扣件的运输工作。 四、材料及要求 1、钢管 钢管包括立杆、大横杆、小横杆剪刀撑和附墙杆等。 采用钢管规格为外径48mm,壁厚3.5mm,其材质应采用国家现行标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3092中规定的3号普通钢管,其质量应符合《普通碳素结构钢技术要求》GB700-79中A3钢的要求。弯曲变形、锈蚀的钢管不得使用,脚手架钢管每根最大量不应大于25。钢管上严禁打孔。 2、扣件 扣件包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件、T型螺栓、螺母、垫圈等。 扣件及其附件应符合《可煅铁分类及技术条件》BG978-67的规定,机械性能不低于KT33-8的可煅铸铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700-79中A3钢的规定,螺纹应符合《普通螺纹》GB196-81的规定,垫圈应符合《垫圈》GB95-76的规定。扣件和钢管的贴合面

扣件式钢管脚手架施工方案(通用)

说明 为了指导本公司外脚手架工程的施工与管理,以确保安全、文明、优质、高效地完成本公司承接的外脚手架工程任务。现制定创新公司统一外脚手架施工技术方案,要求各班组按方案施工。 工程中如遇到方案中未介绍到的重点、难点部位由方案组、现场主管和外架班组共同讨论制定出符合规范要求的可行性施工方案。 为了适应技术的发展,本方案根据各工程特点不断修正、更新,使之更臻完善、合理、安全、高质量地完成施工任务。

外脚手架施工方案 一、落地式钢管脚手架搭设 1、搭设基本尺寸 (1)立杆纵距:不大于1.5米。 (2)立杆横距:0.8米 (3)步距:1.8米(悬挑架首步为1.5米)。 2、底座 (1)脚手架基础应为硬化地面,当基础地耐力和沉降不满足规范要求时,严禁搭设落地式钢管脚手架,可优先考虑采用悬挑式钢管脚手架。 (2)当立杆直接立在砼面时,采用200*200*16mm的模板做为木垫板,并先进行尺寸排列设计,使垫板准确地放在定位线上。

3、扫地杆设置 (1)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。 (2)纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm(悬挑架按300mm)处的立杆上。 (3)横向扫地杆设置在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 (4)当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。(如图)

4、立杆 (1)除顶层、顶部可采用搭接外,其余各层各步距接头必须采用对接扣件连接。对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的对接接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

扣件式钢管脚手架图文注解

一、总则 1、以《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)为编制依据,通过图文注解的形式,来解释扣件式脚手架关于质量、安全的搭设与拆除。 2、适应于房屋建筑工程和市政工程等施工用落地式双排扣件式钢管脚手架的施工。 二、术语 1、扣件式脚手架:为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架。 2、单排扣件式钢管脚手架:只有一排立杆、横向水平杆的一端搁置固定在墙体上的脚手架 3、双排扣件式钢管脚手架:由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。 4、开口型脚手架:沿建筑周边非交圈设置的脚手架为开口型脚手架;其中直线型的脚手架为一字形脚手架。 5、扣件:采用螺栓紧固的扣接连接件扣件。 6、防滑扣件:根据抗滑要求增设的非连接用途扣件。 7、水平杆:沿脚手架纵向设置的水平杆为纵向水平杆(长度6.5m);沿脚手架横向设置的水平杆为横向水平杆(长度1.5-2m)。 8、扫地杆:贴近楼(地)面,连接立杆根部的纵、横向水平杆件;包括纵向扫地杆、横向扫地杆。 9、连墙件:将脚手架架体与建筑物主体构件连接,能够传递拉力和压力的构件。 10、横向斜撑:与双排脚手架内、外立杆或水平杆斜交呈之字形的斜杆。 11、剪刀撑:在脚手架竖向或水平方向成对设置的交叉斜杆。 12、抛撑:用于脚手架侧面支撑,与脚手架外侧面斜交的杆件。 13、步距:上下水平杆轴线间的距离。

14、跨距:脚手架纵向相邻立杆之间的轴线距离。 15、主节点:立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点。 16、满堂扣件式钢管脚手架:在纵、横方向,由不少于三排立杆并水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部施工荷载通过水平杆传递给立杆,立杆呈偏心受压状态,简称满堂脚手架。 17、满堂扣件式钢管支撑架:在纵、横方向,由不少与三排立杆并于水平杆,水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部钢结构安装等(同类工程)施工荷载通过可调托轴心传力给立杆,顶部立杆呈轴心受压状态,简称满堂支撑架。 三、构配件要求 1、钢管宜采用直径48.3mm,壁厚3.6mm.每根最大质量应≦25.8kg,并且附有材质证明、产品合格证和检验报告。钢管应进行防锈处理,表面禁止有锈蚀、弯曲、压扁、裂纹和孔洞现象。 2、扣件采用可锻铸铁或铸钢。扣件分为直角扣件、旋转扣件和对接扣件。当扭力矩达到65N·m时,不能够发生破坏。扣件进入施工现场应进行抽样复试,使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓滑丝的严禁使用。

扣件式钢管脚手架施工设计方案

扣件式钢管脚手架施工设 计方案 一、脚手架的布置 1、脚手架布置: 采用Φ4.8×3.5钢管为双排单立落地式脚手架,步距h=1.8m,立杆纵距 1.2m,立杆横距0.8m,外排大横杆间距0.9m,排大横杆间距1.8m。 二、脚手架的施工 1、搭设作业程序 根据图纸要求拉好轴线铺放,放横向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与横扫地杆扣接固定后,装设纵向扫地杆并也与立杆固定,固定底杆端前,应吊线确保立杆垂直,每边立起4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆,小横杆靠近立杆并与纵向平杆扣接固定,校接立杆固定和平杆水平使其符合要求后,按40~60Nm力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构架质量和地基情况,严格确保设计要求和构架质量→设置连墙杆→按第一步搭设要求和作业程序搭设第二步,第三步……→随搭设进程及时装设连墙件,剪刀撑、卸荷结构→装设作业层间横杆、铺设脚手板和装设作业层栏杆,挡脚板或围护、封闭施工。 2、脚手架的基底 本工程第一段排栅支承基础为原土分层夯实上捣C15砼100mm 厚,板面垫方木,在立杆脚方木上垫120×120×5mm钢板或150×150竹夹板。做法见下图:

要牢固,它是约束立杆底脚所发生的位移和用来避免或减少脚手架的不均匀沉降。 4、连墙杆的搭接 连墙杆的搭接一边与预埋件连接,一边与排立杆搭接。即在现浇混凝土的框架梁、柱上留预埋件,然后用钢管一端与预埋件连接,另一端与排立杆用扣件连接。详见大样。 连墙杆在每层围均布置一排,竖向间距为步高2~3倍,横向间距为3~4m。 5、支撑搭设(剪刀撑) 为了增强脚手架的纵向稳定性和整体性,在脚手架竖向传力结构的外侧应沿高度由下而上连续设置竖向的剪刀撑,斜杆与地面夹角在45°~60°围,剪刀撑应沿脚手架全长和全高连续不断布置,水平最大间距7m,高度9m。凡外排立面水平距离不足7米的立杆都应从底到顶完善剪刀撑的措施,对水平距离不足3米的立杆,可从下到顶设置之字形斜撑,每条斜杆除两端外,最少每隔 3.9m以要用旋转扣件与小横杆伸出部位或立杆固定,斜杆搭接长度1m,用3个旋转扣件固定。 横向斜撑在结构拐角设置一道,详见大样。

双排扣件式钢管脚手架搭设方案

双排扣件式钢管脚手架搭设方案 根据电信生产楼工程施工特点,该工程的脚手架工程分两部分搭设:第一部分:1~4 层采用双排扣件式钢管脚手架;第二部分:5~22 层采用悬挑式钢管脚手架。本方案针对第一部分:双排扣件式钢管脚手架: 一、材料要求: 钢管:采用巾48mm x 3.5mm镀锌焊接钢管,其材质的机械性能必须符合《普通碳素结构钢技术条件》(GB700)中Q235A级钢的规定。 扣件:采用可锻铸铁割件、扣件质量《钢管脚手架扣件》(JGJ22)。 密目网:规格型号1800X 6000mm 竹笆:规格1000X 1500mm 二、搭设要求: 双排扣件式钢管脚手架的搭设必须按照《江苏省建筑安装工程施工技 术规程》(《脚手架工程》DB32/303-1999)要求搭设。 1 、基础准备:根据现场特点,脚手架,立杆放置在砼基础平台上。 2、立杆横距为1.2m,立杆纵距为1.8m,步距为1.8m。 3、每根立杆的底部向上200mm 处应设置纵横向扫地杆,用直角扣件与立杆固定。 4、与立杆基础不在同一水平高度时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长2 跨,并与低跨立杆固定。 5、底部立杆必须采用不同长度的钢管、立杆的连接必须交错布置,相 邻立杆的连接不应在同一高度,其错开的高差不得少于500m m,并置于不 同的构架框格内。

6、立杆接头除顶层采用搭接连接外, 其余接头必须采用对接扣件连接, 搭接连接的长度不应小于1m,不少于2个旋转扣件连接,固定间距不应小 于300mm,对接接头中心距纵向水平杆轴心线的距离不少于步距的1/3。 7、搭设纵向水平杆应符合下列要求: a、纵向水平杆应水平设置,钢管长度不宜小于3跨。 b、接头宜采用对接扣件连接,内外两根相邻纵向水平杆的接头不应在同步同跨内,上下两个相邻接头应错开一跨,其错开的水平距离不应小于500mm,各接头中心距立杆轴心线距离应小于纵距的1/3。 c、纵向水平杆与立杆相交处必须用直角扣件与立杆固定。 d、沿建筑物周围搭设的脚手架应采用闭合形式,脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈。 8、搭设横向水平杆的应符合下列要求: a、横向水平杆应用直角扣件架设在纵向水平杆的上方,凡立杆与纵向水平相交处均必须设置一根横向水平杆。 b、脚手架横向水平杆处端伸出纵向水平杆处不应小于250mm,靠墙的一端距墙装饰的距离不应大于100mm。 9、搭设剪刀撑应符合下列要求: a、剪刀撑应设置在脚手架立杆外侧,并用旋转扣件固定在立杆横向水 平杆的伸出端上,其交点距主节点的距离不应大于150mm,杆件接头采用搭接连接,其搭接长度不应小于1m,不少于2个旋转扣件固定,固定间距不应小于800mm。 b、每副剪刀撑跨,立杆的根数不应少于4根,也不应超过7根与纵向水平杆呈45。~60。角 10、为防止脚手架内外倾覆必须均匀分布地设置能承受压力和拉力的 连墙点。采用预埋? 8圆钢连给外脚手架立杆,连墙件布置分别为垂直间距

扣件式钢管脚手架搭设方案

扣件式钢管脚手架搭设方案 一.特点及适用范围 特点:承载力大,装拆方便,搭设灵活。可适用各种平面.立面的建筑物。方便施工操做,安全性能好,有 利于现场文明施工。 适用范围:所有工业与民用建筑的施工用脚手架。编写依据:国家行业标准《扣件式钢管脚手架技术规程》,《建 筑结构荷载规范》,《冷弯簿壁型钢结构技术规范》《钢管脚手架扣件》等。 二.脚手架组成的基本要求和构配件质量标准(一)脚手架组成的基本要求1.脚手架是由立柱,纵向和横向水平杆共同组成的空间架构。在脚手架的中心节点处必须同时设置立柱,纵向与横向水平杆。 2.扣件螺栓拧紧扭力矩应在40NM ---------- 60NM 之间。以保证脚手架的节点具有足够刚 度和传递荷载的能力。 3.在脚手架和建筑物之间,必须设置足够数量,分布均匀的连墙件。以便在脚手架的侧向(垂直于建筑物墙面方向)提供约束。防止脚手架横向失稳或倾覆。并可以传递风荷载。 4.脚手架均应设置纵向支撑(剪刀撑)和横向支撑以使脚手架具有足够的纵向和横向整体刚度。 5.脚手架立柱的地基与基础必须坚实,应具有足够的承载力,并防止不均匀沉降或过大的沉降。 (二)构配件质量标准 1钢管:采用力学性能适中的Q235 (3号)钢,截面尺寸采用外径D = 48mm,壁厚 3.5mm 的焊接钢管。必须具备产品合格证,钢管材质检验报告。表面不应有裂纹,分层, 压痕和硬弯等缺陷,两端面平齐,做防锈处理。表面腐蚀深度小于0.5m m,严禁在钢管上 打孔。 2.扣件:采用可锻铸造扣件,机械性能不低于KTH300--08。铸件不得有裂纹、气孔。扣件号钢管的贴合面必须严格整形,保证与钢管扣紧时接触良好活动部位能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。扣件必须具备:产品质量合格证,生产许可证,专业检测单位测 试报告,螺栓不得滑丝。 1 ?底座:采用焊接底座,Q235A钢。焊条采用E43型。(见下图) V /r \r 仝一

扣件式钢管脚手架施工方案

潮安迎宾馆D栋商铺 脚手架工程 专项施工案 编制单位:央邦建设集团股份有限公司编制:

审核: 审批: 编制日期: 目录 1.编制依据及工程概况··3 2.施工程序··3 3.搭设材料··4 4.脚手架搭设··5 5.拆除··12 6.检查与验收··13 7.安全管理··15 8.悬挑架计算(卸荷三角架)·16 9.连墙杆计算··20 10.落地式双排脚手架计算··20

扣件式钢管外脚手架施工案 1. 编制依据及工程概况 1.1.编制依据 1.1.1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2001) 1.1. 2.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.1.3.《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ80-91) 1.1.4.《北京市建筑施工现场安全防护基本标准》 1.2.工程概况 工程名称:潮安迎宾馆 建设单位:东森实业有限公司 建设地点:省市潮安区潮安大道北侧、金里路西侧 结构类型:本工程设计为框架结构,设计为混凝土预制管桩基础。 工程规模:潮安迎宾馆项目位于市潮安区潮安大道北侧、金里路西侧,拟

建D栋为商铺、楼高4层、首层占地面积约为5630㎡,未设置地下室。拟建游泳池面积约为8000㎡、最深池底相对标高-2.30M(相对潮安大道路面),在游泳池中设置4个水上吧台。D栋设计结构类型为钢筋混凝土框架结构,拟建建筑物的工程重要性为三级,安全等级为二级,岩勘察等级为乙级。 2. 施工程序 摆放扫地大横杆→逐根树立立杆(随即与扫地大横杆扣紧) →装扫地小横杆(随即与立杆或扫地大横杆扣紧) →安第一步大横秆(随即与各立杆扣紧) →安第一步小横杆→安装第二步大横扦→安装第二步小横杆→加设临时斜撑杆(上端与第二步大横仔扣紧.在装设两道连墙杆后可拆除) →第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板→铺设安全网。 3. 搭设材料 3.1.钢管 3.1.1.钢管规格及材质要求 钢管均采用48×3.5mm高频焊接钢管。其材质应符合现行标准《碳素结构钢》(GB/T-700)中Q235-A级钢的规定。 3.1.2. 外观检查 钢管外观应平直光滑,没有裂缝、折痕、结疤、分层、重锈蚀(、外壁)和硬弯曲等现象。钢管必须涂有防锈漆。 3.1.3.钢管上禁打 3.2. 扣件

扣件式钢管脚手架验收保养规程范本

工作行为规范系列 扣件式钢管脚手架验收保 养规程 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-56459扣件式钢管脚手架验收保养规程 Acceptance and maintenance procedures for fastener steel pipe scaffolding 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 扣件式钢管脚手架的验收和保养 1、建筑结构施工用脚手架是随结构施工而向上搭设的,每层搭设完毕后应经项目技术人员及安全人员验收合格后方可投入使用。 检查的基本项目: 1.1脚手架的基础和排水设施。 1.2脚手架的步高。 1.3立柱的纵、横间距,立柱的接头位置,立柱的垂直度。 1.4大、小横杆的标高、水平度,小横杆的交叉位置。 1.5脚手板的固定。 1.6安全栏杆的高度与道数。

1.7剪刀撑的位置、距离、角度和搭接。 1.8隔离设施和外包安全网。 1.9登高设施。 1.10扣件的紧固程度。 1.11连接杆的位置、数量和牢固程度。 1.12脚手架开口处的加固。 1.13脚手架所用的钢管、扣件、型钢及其他材料的材质证明和抽检记录。 1.14操作工人的技术等级和操作证和岗位证等。 检查方法:操作者应在脚手架分段搭设前先进行自检,再经项目技术人员、专职安全员共同检查验收,经验收合格证后办妥脚手架验收手续,方可投入使用。 2、扣件式钢管脚手架的承载力和稳定性基本上是由扣件的紧固来保证的,扣件的紧固直接关系到脚手架的安全。在验收扣件式钢管脚手架时,应特别注意检查扣件的紧固程度,一般用随机抽样的办法进行检查,其抽样检查数目及质量判定标准,连接立柱与大横杆或剪刀撑的扣件,接长立柱、大横杆或剪刀撑的扣件,接长立杆、大横杆或剪刀撑的扣件

扣件式钢管脚手架施工方案

钢管脚手架专项方案 一、工程概况 本工程位于三亚市迎宾路,集商业、学校、住宅、管理配套齐全的现代化花园小区,三亚卓达房地产开发公司兴建的三期工程。该标段建筑面积为31435m2,地下室为4932 m ;其中18#楼为10408吊,18层、20号楼为11966吊, 18 层、16#楼为9061 m2,23 层。框支剪力墙结构;一层地下室、车库等。脚手架搭设面积为约33000 m 2。总高度为69.75 米,根据本工程的特点、主体结构施工、外墙装饰以及安全文明施工要求,本工程拟采用落地式外脚手架、安全网全封闭施工。脚手架均采用?48 X 3.5焊接钢管、十字扣件和旋转扣件搭设。脚手架每三步满铺竹笆,外侧采用松木挡板和密目安全网围护。 二、编制依据 1 、《建筑工程扣件式钢管脚手架安全技术规程》 2 、《建筑施工脚手架实用手册》 3 、安全检查评分标准 4、高层建筑施工手册 5、国家现行的有关技术规范、规定及标准 三、施工组织机构为了实现按期、保质、保安全建成本工程,必须组建精干、高效、强有力的项目经理部,实行项目经理负责制,选配高素质的项目经理和工程技术人员组成项目经理部。

(一)项目经理部职责机构 (二)项目领导层 由项目经理、项目副经理、项目总工和技术负责人组成,以项目经理为首的精明强干的领导班子全权组织该工程的生产要素,项目经理是企业法人在本工程上的代表,具有人事、成本控制、技术决策、设备租赁的权利,对工程进度、质量、安全负责。其中: 1、项目经理职责: (1)在公司经理领导下,遵照公司的各项规章制度,组织本项目生产经营, 确保工程合同顺利履行,完成公司下达指标。 (2)参与工程承包合同谈判,协助完成合同签订手续。 (3)负责组建项目管理机构,制定项目管理制度,对项目部人员的整体表现负责,负责对项目部人员管理、监督、评估,组织对劳务、分包等进行管理。 (4)确立项目部施工的分段控制目标,组织编制劳动力,材料,构配件和设备使用计划,积极配置资源确保工程正常运作。

扣件式钢管脚手架方案

扣件式脚手架专项施工方案 一、工程概况藴东水利枢纽为上世纪八十年代建造,运行中曾多次修理。随着社会经济和航运事业的不断发展,该枢纽船闸运行中闸墙和闸首构筑物损坏严重。本次大修工程为原闸墙高程2.0m以上全部拆除,拆除总长度为668m (闸墙双向)从对原工程结构稳定性考虑,大修工程为断航不断水施工。新建闸墙为 框架剪力墙结构,墙体施工均在高程2.0m原闸墙后作业,所有承载负荷、模板支护,均在墙后钢砼底板上进行。且原结构闸墙底部为钢筋砼结构,标高-1.40m,新建闸墙顶高程为5.40 m,为保证闸身结构稳定与安全,闸身内须保持高程1.0m 水位。综合各种因素,工程施工须搭设水上脚手架,为作业人员提供安全作业平台。脚手架搭设总高度为8.0m (包括顶部护身栏杆)。为 此,编制本脚手架专项方案。 二、编制依据 (一)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 (二)、设计施工图纸 (三)、本工程施工组织设计 三、搭设基本要求 (一)施工准备 1、脚手架搭设人员必须是经考核合格取得合格证的专业架子工。 2、本工程脚手架搭设共计6 人,其中4 人为持证搭设人员;2 人为普工,为材

料运输、辅助作业。 3、搭设前,需对闸室内脚手架搭设部位进行闸底板清淤、清障。 4、搭设脚手架用的钢管、扣件、安全网等材料必须符合现行国家标准的有关规 定。租赁材料需租方提供相关检测报告,检测不合格的材料不准投入使用。 5、搭设脚手架紧固扣件,必须使用力矩扳手(公斤扳)。(二)、架体的几何尺寸 1、外架内排立杆距原闸墙距离为40cm,为防拆除物跌落和人员安全操作,在 40cm间距内满铺4cm厚木板,连续铺设。 2、立杆步距1.8m 3、立杆纵距1.2m 4、立杆横距1.05m 5、大横杆步距1.8m 6、小横杆间距1.2m 7、加设剪刀撑:对脚手架的外侧,沿长度方向连续设置。剪刀撑与地面(水 面)的夹角45°—60°,针对本工程闸室墙与闸首闸墙不在一垂直平面上,在每一个转面均设置剪刀撑。 三、施工工序及施工要点 (一)施工工序 外排脚手架搭设位置水下清淤清障T利用小木筏进行水上设置立杆(岸 上人员配合)放样-沿水面放置大横杆并与立杆扣牢-搭设第一步小横杆(即 为第一道连墙杆)7搭设第一步防护栏杆T搭设第二步大横杆与立杆扣牢T 搭设第二步小横杆T搭设第二步防护栏杆T搭设剪刀撑T立挂密目网。 (二)、施工要点

扣件式钢管脚手架施工方案

目录 1.编制依据及工程概况------------------------- 3 1.1.编制依据 --------------------------- 3 1.2.工程概况 --------------------------- 3 2.施工程序------------------------------- 3 3.搭设材料------------------------------- 4 3.1.钢管 ------------------------------ 4 3.2.扣件 ------------------------------ 4 3.3.脚手板 ---------------------------- 4 3.4.安全网 ---------------------------- 5 4.脚手架搭设------------------------------- 5 4.1.搭设基本尺寸------------------------- 5 4.2.底座 ------------------------------ 5 4.3.扫地杆设置 --------------------------- 6 4.4.立杆 ------------------------------ 6 4.5.纵向水平杆 --------------------------- 6 4.6.横向水平杆 --------------------------- 7 4.7.连墙杆 ---------------------------- 7 4.8.脚手板 ---------------------------- 8 4.9.剪刀撑 ---------------------------- 9 4.10.横向斜撑的设置 ----------------------- 9 4.11.门洞 ----------------------------- 10

扣件式钢管脚手架示范详解

扣件式钢管脚手架规范详解 2020.2.2 扣件式钢管脚手架是我们日常施工中常用的工具,而在建筑施工安全管理中,脚手架工程的安全管理也占有很大的比重,保证脚手架体系的施工安全是施工现场安全管理的重要工作之一。 1、构配件 1.钢管: 脚手架钢管宜采用Φ48.3×3.6钢管(方案据实计算)。每根钢管的最大质量不应大于25.8kg。 2.脚手板:脚手板可采用钢、木、竹材料制作,单块脚手板的质量不宜大于30kg,木脚手板厚度不应小于50mm,两端应采用直径为4mm的镀锌钢丝各设两道箍。 3.扣件:分为旋转、直角、对接扣件,扣件在螺栓拧紧扭力达到65N·m时,不得发生破环。 4.悬挑脚手架用型钢:型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢,

钢梁截面高度不应小于不应小于160mm。 2、纵向水平杆 1.纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于3跨(如下图 2.1); 2.纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接,并应符合下列规定: (1)两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3(如下图2.2)。

(2)搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定;端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。3.当使用钢芭网片脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上(纵向水平杆在上,横向水平杆在下),并应等间距设置填心芯杆,间距不应大于400mm(如图2.3)。

当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上(纵向水平杆在下,横向水平杆在上)(如图2.4)。 3、横向水平杆 1.作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2; 2.当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上(纵向水平杆在下,横向水平杆在上); 3.当使用钢芭网片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆的两端,应用直角扣件固定在立杆上(纵向水平杆在上,横向水平杆在下); 4.主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。横向水平杆伸出扣件盖板不应小于100mm,且不宜大

施工现场脚手架、模板支撑架验收标准

北京市社会管理职业学院项目监理部 脚手架、模板架验收标准 编写:张加平 一、常用脚手架种类 1、扣件式钢管脚手架 2、悬挑式脚手架 3、附着式升降脚手架 4、门式钢管脚手架 5、碗扣式钢管脚手架 6、承插型盘扣式钢管脚手架 7、满堂脚手架 二、依据规范 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2011 2、《建筑施工碗口式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166—2008 3、《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》DB11/T583-2015 4、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》【2009】87 5、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 6、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231-2010 7、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 8、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 9、《直缝电焊钢管》GB/T13793中的Q235普通钢管 10、《直缝电焊钢管》GB/T13793中的Q235A普通钢管 11、《可锻铸铁件》GB9440 12、《钢管脚手架扣件》GB15831 13、脚手架方案 14、模架方案

三、材料要求 1、钢管直径48.3mm,允许偏差正负0.5mm。壁厚3.6mm,允许偏差正负0.36mm,最小壁厚为3.24mm。 2、钢管、扣件应有生产许可证、产品合格证、质检报告、复试报告。 3、钢管、扣件进场应进行抽样复试(钢管三根,每根1米。直角10个、旋转10个、对接10个)。 4、立杆常用型号LG—120、180、240、300;直径:48mmx3.5mm。 5、横杆常用型号HG—30、60、90、120、150、180;直径:48mmx3.5mm。 6、U托钢板厚度不小于5mm、底座钢板厚度不小于6mm,丝杆外径不小于36mm。 7、垫板、脚手板厚50mm、长4米。 四、规范强条 (一、外脚手架) 1、脚手架工程应编制专项施工方案; 2、脚手架搭设高度大于50米应进行专家论证; 3、基础平整、夯实,设排水沟; 4、架体下方铺设通常垫板; 5、扫地纵杆距地面不大于20cm,扫地横杆放在纵杆下方; 6、横杆、立杆接头相互错开,同一平面内接头不大于50%; 7、连墙件采用刚性拉结,垂直间距不大于4m,水平间距不大于6m; 8、剪刀撑4~6跨(5~7根立杆)设一组,从下到上连续设置。 9、剪刀撑采用搭接,搭接长度不小于1米,不少于三个旋转扣件; 10、剪刀撑与地面夹角为30~60度。 11、操作层脚手板应满铺,并且要固定。脚手板可以搭接或对接,小横杆距脚手板端头不大于15cm; 12、操作层外侧应做两道护身栏杆,栏杆间距60cm,总高为1.2米; 13、操作层外侧应设一道挡脚板,并且与架体固定; 14、脚手架首层应张挂大眼水平网,脚手板下应挂水平网; 15、脚手架搭设高度超35米时,在架体高度2/3处采用钢丝绳卸荷措施;