文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 产品质量证明书及出厂检验报告

产品质量证明书及出厂检验报告

产品质量证明书及出厂检验报告
产品质量证明书及出厂检验报告

产品质量证明书及出厂检验报告产品质量合格证明书

合同号:JTHTSB-154

项目名称:

设备名称:弹簧支座

规格型号:?275815

编号:09279,09287

数量:4×2=8(组合件)

谨此证明:“管道支吊架的设计、制造和试验均符合合同的要求,其认可的偏差与合同的规格、标准一致,经检验合格,可以发运。”

质量检测员(签字):

质量科科长(签字):

质检签章:

签发日期: 2009 年 06 月 12 日

产品质量合格证明书

合同号:JTHTSB-154

项目名称:

设备名称:双锥形滚轴管夹座

规格型号:170

编号:09288,09336

数量:24×2=48(组合件)

谨此证明:“管道支吊架的设计、制造和试验均符合合同的要求,其认可的偏差与合同的规格、标准一致,经检验合格,可以发运。”

质量检测员(签字):

质量科科长(签字):

质检签章:

签发日期: 2009 年 6 月12日

产品质量合格证明书

合同号:JTHTSB-154

项目名称:

设备名称:恒力吊架1(DN4000)

规格型号:2270×750×642

编号:09336,09344

数量:4×2=8(组合件)

谨此证明:“管道支吊架的设计、制造和试验均符合合同的要求,其认可的偏差与合同的规格、标准一致,经检验合格,可以发运。”

质量检测员(签字):

质量科科长(签字):

质检签章:

签发日期: 2009 年 6 月12日

产品质量合格证明书

合同号:JTHTSB-154

项目名称:

设备名称:恒力吊架2(DN2600)

规格型号:2270×750×642

编号:09344,09348

数量:4×2=8(组合件)

谨此证明:“管道支吊架的设计、制造和试验均符合合同的要求,其认可的偏差与合同的规格、标准一致,经检验合格,可以发运。”

质量检测员(签字):

质量科科长(签字):

质检签章:

签发日期: 2009 年 6 月12日

2、产品出厂检验报告

吊架产品出厂检验报告

HC-QR07.5-07

项目名称管系号 DN4000

产品名称恒力弹簧吊架1 规格型号数量 8件2270×750×642

采用标准 Q/321182ARO 002-2008 产品编号签发日期 2009/06/05 09336,09344

序号检验项目技术要求单项判定结论

1 外观漆膜均匀,无毛刺和凹凸不平缺陷符合要求合格

2 焊接点无焊渣、裂纹、气孔、咬边、烧传灯缺陷符合要求合格

3 弹簧材料 60Si2MnA 符合要求合格

4 弹簧符合GB1239标准要求符合要求合格

5 外型尺寸符合图纸要求符合要求合格

6 材质符合图纸要求符合要求合格

7 载荷偏差度λ?5 符合要求合格

8 恒定度 ??6 符合要求合格检验结论:该批产品按标准检验报告合格,准予出厂。

审核检验员

吊架产品出厂检验报告

HC-QR07.5-08

项目名称管系号 DN2600

产品名称恒力弹簧吊架2 规格型号数量 8件2270×750×642

采用标准 Q/321182ARO 002-2008 产品编号签发日期 2009/06/05 09344,09348

产品名称规格型号数量 8件弹簧支座?275815

采用标准 Q/321182ARO 002-2008 产品编号签发日期 2009/06/05 09279,09287

产品名称规格型号数量 48件双锥形滚轴管夹座 170

采用标准 Q/321182ARO 002-2008 产品编号签发日期 2009/06/05 09288,09336

恒力吊架性能测试报告编号用户单位

工程名称

产品名称总位移 200 工作位移 110 弹簧支座

位移方位 ? 工作载荷N 90000 拔销力N 规格型号数量 8台试验日期 2009-6-5 ?275815

位移 mm 载荷 KN

63.51 90.476

84.72 92.056

106.90 89.259

129.34 90.815

159.53 89.644

181.84 90.959

204.41 91.943

196.61 85.652

173.93 84.049

151.33 84.150

121.62 84.403

98.46 85.014

75.90 86.562

Fmin 83.26

Fmin 92.39 起始位移 62.53 超载试验值载荷恒定值 5.2% 终止位移 211.87 超载起止时间 - 锁定位置 / 实测位移 149.34 超载保持时间操作员执行标准JB/T8130.1-1999

综合结论合格检验员备注

恒力吊架性能测试报告编号用户单位内蒙古京泰发电有限责任公司

工程名称

产品名称总位移 200 工作位移 110 双锥形滚轴管夹座

位移方位 ? 工作载荷N 90000 拔销力N 规格型号数量 48台试验日期

2009-6-5 170

位移 mm 载荷 KN

106.36 89.658 128.75 89.234 151.232 87.15 173.87 89.327 203.73 91.113 195.73 86.047 173.51 85.666 150.82 84.293 128.14 86.705 105.72 87.187 75.80 89.222 62.81 90.284 83.83 91.381 Fmin 84.29

Fmin 91.89

载荷恒定起始位移 62.28 超载试验值 4.3%

值超载起止时终止位移 211.23 - 锁定位置 /

间超载保持时实测位移 148.95 操作员

执行标准 JB/T8130.1-1999

综合结论合格检验员备注

恒力吊架性能测试报告编号用户单位

工程名称

产品名称恒力吊架1 总位移 200 工作位移 110 位移方位 ? 工作载荷N 90000 拔销力N 规格型号数量 8台试验日期 2009-6-5 2270×750×642 位移 mm 载荷 KN

48.49 90.891

69.37 95.809

91.89 94.821

114.34 96.397

144.53 95.311

166.93 95.677

189.49 92.914

181.55 90.763

158.83 92.825

136.72 93.031

106.41 93.591

84.33 92.187

61.30 88.56

Fmin 88.56

Fmin 98.52 起始位移 48.01 超载试验值载荷恒定值 5.3% 终止位移 196.92 超载起止时间 - 锁定位置 / 实测位移 148.95 超载保持时间操作员执行标准JB/T8130.1-1999

综合结论合格检验员备注

检验报告模板

报告编号:SHXX-2015-0103 检验报告 产品名称:中压手动闸阀 委托单位:上海熙宣阀门科技有限公司 受检单位:上海熙宣阀门科技有限公司 检验类别:阀门检验 检验日期: 2015年01月03日至 2015年01月03日 上海熙宣阀门科技有限公司 注意事项 1、检验报告无“检验专用章”和骑缝章无效。 2、不得部分复制检验报告;复制的检验报告未重新加盖“检验专用章”和骑缝章无效。 2、检验报告无检验、审核、批准人签字无效。 3、检验报告涂改无效。 4、对检验报告若有异议,应于收到报告之日起15日内向检验单位提出,逾期视为同意检验结果。 5、一般情况,委托检验结果仅对所检样品有效。 地址:上海上海市万荣路918号 电话: 传真: 邮编:200072

上海市机电产品质量检测检测中心 检验报告 报告编号:SHJC1312006共4页,第1页 合同编号12-01-44-001 产品名称中压手动闸阀 型号规格Z41H-2.5 DN100 委托单位上海熙宣阀门科技有限公司受检单位上海熙宣阀门科技有限公司生产单位上海熙宣阀门科技有限公司检验地点上海市检验类别委托检验 样品数量只检验数量只 样品编号120001 样品状态完好 产品等级合格生产日期 送检日期检验日期 检验和判定依据GB/T12234-2007 石油、天然气工业用螺栓连接阀盖的钢制闸阀GB/T12221-2005 金属阀门结构长度 JB/T 9092-1999 阀门的检验与试验 检验用主要设备1、 0-500mm 游标卡尺 2、 TT300 测厚仪 3、 HT-2000A 硬度计 4、 YFC-300A/38 阀门试压机 检验结论 依据GB/T12234-2007、GB/T12221-2005和JB/T 9092-1999标准检验,所检项目符合要求。 备注/ 检验员:年月日 检测单位(章) 审核:年月日

产品出厂检验报告

产品出厂检测报 告 Manufactured products inspection report 北京白象新技术有限公司 Beijing baixiang New Science technology Co.,Ltd 目录 1.产品合格证---------------------------------------------------------1 2.产品技术特性测试报告------------------------------------------2 3.外观、结构尺寸检验---------------------------------------------3 4.PS系列配置单-----------------------------------------------------4 5.PS系列验收单-----------------------------------------------------5 产品合格证 CERTIFICATION

产品名称: 规格型号: 订单号: 产品编号: 本产品经检验合格,准予出厂。 This product has been inspect to be in line with the relevant standard for air conditioning manufacture and granted to leave the facory。 OQC检验员:年月日 Q A负责人:年月日核准:年月日

灭菌有效容积:L 灭菌室温度:℃ 电源:V N HZ 最大输入功率:kV A 灭菌程序: 抽真空压力值:Pa 等离子压力值:Pa 工作噪音:dB 工作环境相对温度:% 工作大气压kPa 灭菌剂浓度:% 真空泵排气过滤罩:um微粒%过滤率 充气阀进气过滤罩:um微粒%过滤率 检验员(签章):日期:年月日 外观、几何尺寸检验 产品编号:

阀门检验标准(新)

阀门检验标准(新)

一、阀门检验标准 、适用范围 该标准适用于生产的阀门的试验检查项目及有关的方法、判定标准记录等规定。 、试验检查项目 (1)材料检查 (2)外观检查 (3)尺寸检查 (4)构造检查 (5)压力检查 (a) 阀体的耐压检查 (b) 气密检查 (c) 阀体泄露检查 (6)非破坏试验 (7)其他试验 、材料检验 (1)材料检验按照ONS M0004材料管理规定对每一炉必须有相互的制造编号记录表进行管理。 (2)试验方法 (a) 化学成分ONS K 0007 根据材料分析要领书

查标准页码:11/2 、外观检查 外观检查通过目视检查。 (1)铸造品内外面上都不能有有害的缩孔、毛刺、粘壳、夹渣、氧化皮裂缝等欠缺。 (2)铸造品不能有有害的伤痕、花脸、深度拉伤 (3)机械加工面不能有有害的缺陷,不同的光洁度、表面光洁度按图纸指示执行。 (4)阀座面及球垫全部不能有缩孔,伤痕。 (5)两端流量孔要有适度的光洁度。 (6)阀体表面以ONS D 0010阀门表示方法或制作要领书规定的正确表示方法。 、尺寸检查 5.1 尺寸检查使用卡尺、螺纹检规进行检查 (1)法兰尺寸公差参照表1,法兰尺寸公差(JIS),表2法兰尺寸公差(ANSI (2)面间尺寸公差参照表3. (3)两端法兰的平行度及直角度参照表4。 (4)口径(铸造)的公差参照表5。 (5)制作图中没有注明的切削加工公差的参照表6。 (6)制作图中没有注明铸造产品的尺寸公差按照表7。 (7)阀体阀盖结合部的配合公差参照表7。 表3 面间尺寸的公差

密封座的形状 嵌入式 连管焊接式法兰 插管焊接式法兰 一体法兰 a C4C2 C3C1f a f a C4 f 3 C3 d1 D d1T t T t d D a t d D 表1 法兰尺寸公差 (JIS B 2203) 尺寸是关于内径是圆形的情况下时规定。 注 1)阀门原为一体法兰的铸造面的内径d 为s ,为保证壁厚,上记 公差许增加100%。 2)对法兰面间尺寸面一定限制的阀门,法兰厚度t 允许上记公差允 许增加100%。 3)一体法兰及插管焊接式法兰图的一点锁线表示大平面磨的场合。表2法兰允许公差 (ANSI B16.5) (单位㎝) D G t

出厂检验报告新版

**************公司 产品出厂检验报告 标识卡 文件编号: 产品型号: 产品编号: 检测部门: 时间:年月日

编号: 产品名称规格型号产品编号检验日期抽样地点抽样基数检验项数检验地点 检验依据(企标) 检验结论 依据检验所列项目要求,所检产品符企业标准要求,产品合格。 备注 审核:批准:检验员:

序号检验 项目 技术要求 检验 结果 结论 备 注 1 外观标识卡表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝和变形,表面涂镀层应均匀,不应起泡、龟裂和脱落;金属零部件不应有腐蚀和其他机械损伤;零部件应紧固无松动,插接的活动部件应插接自如;说明功能的符号文字及标识卡的所有标志应清晰端正、安装牢固;紧固件应有防止自动松脱的措施;金属件应进行防锈、防蚀处理。 2主要 技术 指标 工作 稳定 性要 求 标识卡连续运行7d,主要技术指标和功能应 符合4.4的规定 锂电池工作电压(V): 3.7V DC 工作电流(mA):≤130mA 最大位移速度:5m/s 待机时间:不小于7d 无线 信号 传输 工作频率:2.405GHz-2.485GHz 传输方式:无线同频半双工 调制方式:CSS 无线通信距离(空旷地带)不小于50m 发射功率:不大于0dBm 接收灵敏度:-95 dBm 覆盖范围(m):100(开放空间) 基 本 功 能 具有配合KBA3.7W矿用本安型网络摄像仪实 时跟踪作业人员位置的功能 具有连续服务功能 具有越区切换功能

具有数据传输功能 具有备用电池过放电告警及过充过放保护功能 具有显示跟踪终端编号的功能 3 电源 波动 适应 能力 (3. 6VDC ) 无线 信号 传输 工作频率:2.405GHz-2.485GHz 传输方式:无线同频半双工 调制方式:CSS 无线通信距离(空旷地带)不小于50m 发射功率:不大于0dBm 接收灵敏度:-95dBm 基本 功能 具有配合KBA3.7W矿用本安型网络摄像仪实 时跟踪作业人员位置的功能 具有连续服务功能 具有越区切换功能 具有数据传输功能 具有备用电池过放电告警及过充过放保护功 能 具有显示跟踪终端编号的功能 电源 波动 适应 能力 (4. 2VDC 无线 信号 传输 工作频率:2.405GHz-2.485GHz 传输方式:无线同频半双工 调制方式:CSS

产品出厂检验报告.doc

产品出厂检验报告 审核: 日期: 珠海汉胜科技股份有限公司XX大学生实习报告总结3000字

社会实践只是一种磨练的过程。对于结果,我们应该有这样的胸襟:不以成败论英雄,不一定非要用成功来作为自己的目标和要求。人生需要设计,但是这种设计不是凭空出来的,是需要成本的,失败就是一种成本,有了成本的投入,就预示着的人生的收获即将开始。 小草用绿色证明自己,鸟儿用歌声证明自己,我们要用行动证明自己。打一份工,为以后的成功奠基吧! 在现今社会,招聘会上的大字板都总写着“有经验者优先”,可是还在校园里面的我们这班学子社会经验又会拥有多少呢?为了拓展自身的知识面,扩大与社会的接触面,增加个人在社会竞争中的经验,锻炼和提高自己的能力,以便在以后毕业后能真正的走向社会,并且能够在生活和工作中很好地处理各方面的问题记得老师曾说过学校是一个小社会,但我总觉得校园里总少不了那份纯真,那份真诚,尽管是大学高校,学生还终归保持着学生身份。而走进企业,接触各种各样的客户、同事、上司等等,关系复杂,但你得去面对你从没面对过的一切。记得在我校举行的招聘会上所反映出来的其中一个问题是,学生的实际操作能力与在校的理论学习有一定的差距。在这次实践中,这一点我感受很深。在学校,理论学习的很多,而且是多方面的,几乎是面面俱到的,而实际工作中,可能会遇到书本上没学到的,又可能是书本上的知识一点都用不上的情况。或许工作中运用到的只是简单的问题,只要套公式就能完成一项任务,有时候你会埋怨,实际操作这么简单,但为什么书本上的知识让人学的那么吃力呢?

两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书“只是古代读书人的美好意愿,它已经不符合现代大学生的追求,如今的大学生身在校园,心儿却更加开阔,他们希望自己尽可能早地接触社会,更早地融入丰富多彩的生活。时下,打工的大学生一族正逐渐壮大成了一个部落,成为校园里一道亮丽的风景。显然,大学生打工已成为一种势不可挡的社会潮流,大学生的价值取向在这股潮流中正悄悄发生着改变。 对于大学生打工,一直是”仁者见仁,智者见智“,许多人的看法不尽相同。每个人都有自己的人生模式,我们有理由走自己选择的人生路,只要把握住自己,掌握好学习与打工的分寸,肯定能把大学这个人生阶段过得丰富多彩。 打工的途径或者形式多种多样,只要是对社会有益,对自己积累人生经历有益,还能够有少量收入,就可以毫不犹豫的参与其中。 虽然在实践中我只是负责比较简单的部分,但能把自己在学校学到的知识真正运用出来也使我颇感兴奋!在学校上课时都是老师在教授,学生听讲,理论占主体,而我对知识也能掌握,本以为到了企业能够应付得来,但是在企业里并没有想象的那么容易,平时在学校数字错了改一改就可以交上去,但在工厂里,数字绝对不可以错,因为质量是企业第一生命,质量不行,企业生产就会跟不上,而效率也会随之下降,企业就会在竞争的浪潮中失败。 因此,每一个环节都不能出错。这种要求是我们在课堂上学不到的。在学校里可能只需会解一道题,算出一个程式就可以了,但这里更需要的是与实际相结合,没有实际,只是纸上谈兵是不可能在社会立足的,所以一定要特别小心谨慎,而且一旦出错并不是像

产品出厂报告合格证之欧阳歌谷创作

江苏浩天电力设备有限公司 欧阳歌谷(2021.02.01) 产品合格证 编号:ZT/JL/20111216产品名称:隔离变压器产品型号:GL型15W6.6A/6.6A 产品编号:详见产品出厂日期:2011年12月2日 该产品经检验符合FAA AC 150/5345-47A 《机场灯光系统用隔离变压器》及FAA AC150/5354-26c《L-823插头与插座电缆连接器规范》标准规定。 产品检验员: 江苏浩天电力设备有限公司 产品出厂检验报告单 NO20111212产品名称:隔离变压器用户名称:/ 规格型号:GL型200W6.6A/6.6A供货数量:263只 产品编号:详见产品出厂日期:2011年12月2日

审定:校核:检验: 江苏浩天电力设备有限公司 产品出厂检验报告单 NO20111213产品名称:隔离变压器用户名称:/ 规格型号:GL型150W6.6A/6.6A供货数量:17只 产品编号:详见产品出厂日期:2011年12月2日 审定:校核:检验: 江苏浩天电力设备有限公司 产品出厂检验报告单 NO20111214产品名称:隔离变压器用户名称:/ 规格型号:GL型100W6.6A/6.6A供货数量:160只

产品编号:详见产品出厂日期:2011年12月2日 审定:校核:检验: 江苏浩天电力设备有限公司 产品出厂检验报告单 NO20111215产品名称:隔离变压器用户名称:/ 规格型号:GL型50W6.6A/6.6A供货数量:236只 产品编号:详见产品出厂日期:2011年12月2日

审定:校核:检验: 江苏浩天电力设备有限公司 产品出厂检验报告单 NO20111516产品名称:隔离变压器用户名称:/ 规格型号:GL型15W6.6A/6.6A供货数量:227只 产品编号:详见产品出厂日期:2011年12月2日 审定:校核:检验:

产品出厂检验报告

产品出厂检验报告 首先,文中提到涉案产品的《成品检验报告》经过检验、复核、放行审核等一系列环节,并且已经提供给药品经营单位作为验收依据,由此可推断《成品检验报告》的检验结论一定符合规定。如果结论不符合规定,其中任一环节都会明显发现,不至于流通到经营环节。按此推断,报告书检验结论符合规定,而具体检验项目不符合规定,这就出现了一张检验报告上数据与结论相互矛盾的问题,则此报告书存在重大瑕疵。所以,以此单独作为案件的定性证据明显不合适。 其次,即使出厂检验报告不存在数据和结论相互矛盾的重大瑕疵,也不宜单独作为案件定性的依据。依据现行《药品管理法》第六条,“药品监督管理部门设置或者确定的药品检验机构,承担依法实施药品审批和药品质量监督检查所需的药品检验工作”,故出厂的药品检验报告书系法定的药品合格证明文件,可以作为药品经营使用单位验收的依据,但不能作为认定假劣药品的主要依据。 笔者认为,作为定案依据的报告书应该是由法定药品检验机构出具。如在执法检查中,执法人员若发现某药品注射液中有明显可见异

物,或者某口服片剂药品有明显裂片,不能直接将药品认定为“按劣药论处”,也不能根据企业出具的药品检验报告完成案件定性,只能将药品样品送至法定检验机构检验,依据检验结果最终定性。目前,我国法定的药品检验机构是指国家药监局直属单位中国食品药品检定研究院和地方各级药品检验机构。第三方检验检测机构尚不在法定药品检验机构序列,药品生产企业的检验结果也不能作为直接认定劣药的依据。 原文案件中,执法人员发现《成品检验报告》检验结果存疑,可以将其作为案件线索,联系药品生产企业所在地的药品监管部门协助调查核实,如果涉案药品确实不合格,再依据协查结果将药品按劣药论处,这样的做法不会存在异议;也可以委托法定药品检验机构对涉嫌不合格药品进行抽样检查,依据检验结果给案件定性。如果仅凭厂家的《成品检验报告》来定性处罚,可能会引发行政复议或行政诉讼的风险。

产品出厂报告合格证

产品出厂报告合格证-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

江苏浩天电力设备有限公司 产品合格证 编号:ZT/JL/产品名称:隔离变压器产品型号:GL型 产品编号:详见产品出厂日期: 2011年12月2日 该产品经检验符合FAA AC 150/5345-47A 《机场灯光系统用隔离变压器》及FAA AC150/5354-26c《L-823插头与插座电缆连接器规范》标准规定。 产品检验员:

江苏浩天电力设备有限公司 产品出厂检验报告单 NO 产品名称:隔离变压器用户名称: / 规格型号:GL型供货数量: 263只 产品编号:详见产品出厂日期:2011年12月2日 审定:校核:检验: 江苏浩天电力设备有限公司 产品出厂检验报告单 NO

产品名称:隔离变压器用户名称: / 规格型号:GL型供货数量: 17只 产品编号:详见产品出厂日期:2011年12月2日 审定:校核:检验: 江苏浩天电力设备有限公司 产品出厂检验报告单 NO 产品名称:隔离变压器用户名称: / 规格型号:GL型供货数量: 160只 产品编号:详见产品出厂日期:2011年12月2日

审定:校核:检验: 江苏浩天电力设备有限公司 产品出厂检验报告单 NO 产品名称:隔离变压器用户名称: / 规格型号:GL型供货数量: 236只 产品编号:详见产品出厂日期:2011年12月2日

审定:校核:检验: 江苏浩天电力设备有限公司 产品出厂检验报告单 NO 产品名称:隔离变压器用户名称: / 规格型号:GL型供货数量: 227只 产品编号:详见产品出厂日期:2011年12月2日

出厂检验报告范本

出厂检验报告 出厂检验报告

出厂检验报告

钟子期听懂了俞伯牙的琴音——“巍巍乎若高山,荡荡乎若流水”,俞伯牙视其为知音。钟子期死后,面对江边一抔黄土,俞伯牙发出“此曲终兮不复弹,三尺瑶琴为君死”的感慨,摔琴而去,从此,高山流水,知音难觅。 红楼里,宝钗与黛玉皆爱宝玉,宝钗看重功名,常拿一些伦理纲常来压制他的不羁与顽劣,黛玉却从未提及这些,因她懂得他的心性,她说“你既为我之知己,自然我亦是你之知己”,造化弄人,木石前缘虽是虚空一场,却怀金悼玉,梦萦千古,今日读来依然荡气回肠! 不是所有的相遇都可以相知,不是所有的相知都可以永恒。生命里,我们只愿结交那些心性相宜的人,统一的语言,相同的志趣,将彼此的心灵拉近,一份懂得,不言不语,却在默契里滋生。 懂得,是两颗心的对望,潜生一种心灵感应,不发一言,便可知会。一声懂得,没有千言万语,却可以令人眸中含泪,心中蕴暖。 这世间太多人情薄凉,你是否觉得,有一个真正懂你的人,是一种幸福与慰藉呢?茫茫人海,你不孤单,有人愿与你同运命,共风雨,如此,多好! 风懂云的情怀,它,轻轻的吹送,云姿更加漫妙;雪懂梅的寒傲,它,悄悄的绽放,梅骨愈加清奇;泉懂山的伟岸,它,静静的流淌,山林更为葱茂;雨懂花的心思,它,无声的洒落,花香尤为清绝…… 杏花疏影小楼边,一腔笛韵委婉悠扬;山亭古寺四月间,深涧桃花兀自娇娆;暗香疏影黄昏后,东篱素菊暗香盈袖;柴门冬雪夜归人,红泥火炉绿蚁新醅……若懂得,景与物,也相宜。 彷徨失意时,一句懂得,是严冬的一场花开春暖,茫然无助时,一句懂得,是酷暑的一阵清凉细雨,心与心的贴近,皆因一个“懂得”而欣慰,美好。

产品出厂检验报告

产品出厂检验报告: 1、目的为确保本公司出厂产品质量,特制定本规范。 2、范围适用于本公司同步阀产品的出厂检验。 3、职责本公司经授权的检验员负责产品按要求检测,并留下记录;质量部长负责对检验记录的审核,放行产品。 4、操作规程液压同步阀测压操作规程1、实用范围本操作规程实用于以液压油(液)为工作介质的液压分集流同步阀的耐压测试。 2、测压方法将被试产品入口接入试压泵的出口,被试产品的其余工作油口用旋塞封堵然后注入一定数值的高压液压油。 观察产品的外泄状况。3、检测方式耐压检测采取抽检形式。 按3%比例抽检并做好测压抽检记录,如发现有不合格产品抽检比例再扩大到6%。还有不合格产品则该批次全检。 外观检测采取目测方式。4、实验参数测试参数测试压力(MPa)B C G H公称压力6.3 16 21 31.5测试压力10 21 32 35测试时间5min测试要求要求无外泄和零部件损坏。 2.出厂检测报告怎么做的 要看你做的是什么产品```下面是现在国务对食品的:根据国务院503号令。 国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定第五条的要求“销售者应当向供货商按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货商签字或者盖章的检验报告复印件;不能提供检验报告或者检验报告复印件的产品,不得销售。”

现在越来越多的商超和经销商都会向生产厂家按批次索取符合要求的检验报告,最终肯定会形成所有产品每批均须提供检验报告的结果!请讨论以下问题:1、每批次产品的检验报告应该是政府检测机构的检验报告还是企业自己的检验报告?2、每批次产品的检验报告应该包括哪些检验项目?3、每批次产品的检验报告格式应该包括哪些要素?4、你们准备通过什么途径提供给经销商或商超?5、实际操作中还存在哪些问题?如何解决?。 3.型式检验报告和出厂检验报告有什么区别 1、检验单位不同。 型式检验是由质量技术监督部门或检验机构进行检测并出具报告;出厂检验是由企业组织内部质检部门进行检验或邀请其他第三方检测机构检查并出具报告。2、检验报告目的不同。 型式检验报告主要是用于认证目的;出厂检验的目的范围较为广泛如控制产品质量、监督生产工艺、改进质量等。3、检测取样方式不同。 型式检验是从制造单位一个或多个具有生产代表性的最终产品中随机抽取封存检测并出具报告;出厂检验可以是生产出来的产品全数检验也可以是抽样检测并出具报告。扩展资料:型式检验流程:1、产品抽样:由型式检验组根据标准规定的产品抽样规则进行抽样。 产品抽样应在制造单位库房中或在生产线末端经生产企业检验合格并包装好的产品中随机抽取经制造单位质检部门检验合格的库

出厂检验报告单

产品名称生产日期 标注净含量抽样日期 执行标准GB/T 20977-2007《糕点通则》抽样基数 序 号 检验项目标准要求实测结果判定 1 感 官 色泽见GB/T 20977-2007 《糕点通则》 形态见GB/T 20977-2007 《糕点通则》 组织见GB/T 20977-2007 《糕点通则》 滋味与口感见GB/T 20977-2007 《糕点通则》 杂质见GB/T 20977-2007 《糕点通则》 2 净含量(g) 3 理 化 水分(%)≤42.0 4 微 生 物 菌落总数 (cfu/g) □热加工≤1500 □冷加工≤10000 大肠菌群 (MPN/100g) □热加工≤30 □冷加工≤300 结论: 试验员:日期:校核:日期:

产品名称生产日期 标注净含量抽样日期 执行标准GB/T 20980-2007《饼干》抽样基数 序 号 检验项目标准要求实测结果判定 1 感 官 色泽见GB/T 20980-2007 《饼干》 形态见GB/T 20980-2007 《饼干》 组织见GB/T 20980-2007 《饼干》 滋味与口感见GB/T 20980-2007 《饼干》 杂质见GB/T 20980-2007 《饼干》 2 净含量 (g) □0-50g允许短缺量:净含量×9% □50-100g允许短缺量:4.5g □100-200g允许短缺量:净含量×4.5% □200-300g允许短缺量:9g □300-500g允许短缺量:净含量×3% 3 理 化 水分(%)≤4.0 4 微 生 物 菌落总数 (cfu/g) □非夹心≤750 □夹心≤2000 大肠菌群 (MPN/100g) ≤30 结论: 试验员:日期:校核:日期:

茶叶产品出厂检验报告模板单.doc

茶叶产品出厂检验报告单 样品名称出厂批号 出厂数量抽检数量 原料来源生产日期 执行标准DB52/T 检验项目检验指标技术要求实测数据单项判定 感外形 官 审滋味 评 叶底 香气 汤色 理化指标水分( %)≤ 粉末( %)≤ 净含量标示净含量实测数据 检验结论 备注 检验员:审核人:批准人: 茶叶检验原始记录 一、样品标记

样品名称出厂批号 出厂数量抽检数量 原料来源生产日期 二、检验记录 1、感官品质检验原始记录 执行标准DB52/T 感外形 官香气 审滋味 评汤色 叶底 备注 2、水分检验原始记录 检验依据DB52/T 检验标准水分含量≤ 检验环境条件正常 主要仪器电热恒温干燥箱 ; 分析天平 ; 干燥器 ; 烘皿 . 重复重复Ⅰ重复Ⅱ 试样和烘皿烘前质量 1 M(g) 试样和烘皿烘后质量M2(g) 试样质量 M0(g) M 1 2 - M 计算公式水分 (%)=-------------- × 100 M 0 测定结果 备注 3、粉末检验原始记录 检验依据DB52/T 检验标准(%) ≤ 检验环境条件主要仪器温度 : 茶叶筛分机 天气状况 : ; 分析天平 ; 粉末筛.

重复重复Ⅰ重复Ⅱ 筛下粉末重量 M1(g) 试样重量 M(g) 2 M 1 计算公式粉末 (%)=-------------- × 100 M 2 测定结果 4、净含量检验原始记录 检验依据定量包装商品计量监督管理办法(75 号令) 检验环境正常 条件 主要仪器分析天平 序号实衡净重 M1(g) 标明净重 M2(g) 偏差 (g) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 计算公式差重 = M1- M2 测定结论

产品出厂检验报告

产品: 产品是指做为商品提供给市场,被人们使用和消费,并能满足人们某种需求的任何东西,包括有形的物品、无形的服务、组织、观念或它们的组合。产品一般可以分为五个层次,即核心产品、基本产品、期望产品、附加产品、潜在产品。核心产品是指整体产品提供给购买者的直接利益和效用;基本产品即是核心产品的宏观化;期望产品是指顾客在购买产品时,一般会期望得到的一组特性或条件;附加产品是指超过顾客期望的产品;潜在产品指产品或开发物在未来可能产生的改进和变革。”现在越来越多的商超和经销商都会向生产厂家按批次索取符合要求的检验报告,最终肯定会形成所有产品每批均须提供检验报告的结果!请讨论以下问题:1、每批次产品的检验报告应该是政府检测机构的检验报告还是企业自己的检验报告?2、每批次产品的检验报告应该包括哪些检验项目?3、每批次产品的检验报告格式应该包括哪些要素?4、你们准备通过什么途径提供给经销商或商超?5、实际操作中还存在哪些问题?如何解决?。 3.型式检验报告和出厂检验报告有什么区别 1、检验单位不同。 型式检验是由质量技术监督部门或检验机构进行检测并出具报告;出厂检验是由企业组织内部质检部门进行检验或邀请其他第三方检测机构检查并出具报告。2、检验报告目的不同。

食品成品出厂检验报告记录速冻类肉类

食品成品出厂检验报告记录速冻类肉类

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

编号:LH/JL-29a-2013 原料进货验收报告(CCP1) 原料名称规格 生产厂家 及产地 供应商 到货日期到货数量 抽检数量抽样地点 检验依据原辅料及包装材料采购验证标准 项目方法实测值单项评定 合格证明①查验供应商或生产厂家相关证件、产 品的检验检疫合格证明 □合格□不合格②验证检验检疫证明上标识的产品信 息(如品名,生产日期/批号、注册号, 保质期等)与实物是否相符 ③查看产品的包装完好,无大范围破损 净含量 检验检查原料的净含量(毛重/皮重) □合格□不合格 感官检验色泽 肌肉色鲜红,有光泽;脂肪呈乳白色或 微黄色 □合格□不合格粘度 肌肉外表微干,或有风干膜,或外表湿 润,不黏手 组织肌肉结构紧密,有坚实感,肌纤维韧性 强 气味具有牛肉正常的气味 煮沸 肉汤 澄清透明,脂肪团聚于表面,具有牛肉 汤固有的香味和鲜味 肉眼 可见 异物 不得带伤斑、血瘀、血污、碎骨、病变 组织、淋巴结、脓包、浮毛或其他杂质 其他项目□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格 挥发性盐基氮测定 (标准:≤15mg/100g ) 序 号 测定用样液消耗盐 酸标准溶液体积V1 试剂空白消耗盐酸 标准溶液体积V2 盐酸标准溶液 的实际浓度C 试样量M □合格□不合格1 2 计算公式: (V1-V2)× C ×14 挥发性盐基氮(mg/100g)= × 100 M × 5/100 X1 = X2 = 测定结果(平均值): 综合判定□合格□不合格□其他 检测人:复核人:报告日期:年月日

产品出厂检验报告

检验报告: 检验报告[Survey Report] 又称“货物残损检验报告”,系检验机构应申请检验人的要求,对受损货物进行检验以后所出具的一种客观的书面证明。检验货物受损的程度和鉴定,在国际贸易中常常委托有信用、有权威与超然立场的独立检验人办理。 检验人: 这种检验人又称公证人,他们的检验技术,审慎程度,以及是否持客观、公正的立场,对其检验、鉴定的结果具有较大的影响。所以,国际上有的保险公司为了防止出现这种偏向,常在保险单的条款上声明保留委托公证人的选择权利。当货物受损,需要检验与作出鉴定时,货主应先委托保险单上指定的公证人办理;或者先征得保险人同意的公证人办理公证及出具检验报告。在我国对外贸易货运保险业务中,出口保险货物的检验报告,一般委托国外机构或理赔代理人签发;进口保险货物的检验报告,一般即为中国人民保险公司或其代理人所签发的“进口货物残损联合检验报告”。检验报告,系第三者对货损情况的一种客观证明,并非证明这种损失必须归保险公司负责赔偿;但它是要求索赔人向保险公司索赔的一种重要证件,也是保险公司了解货损情况的重要依据。至于赔不赔,如何赔,还须根据保险合同条款规定办理。 检验报告介绍: 货物残损检验报告:Damaged Cargo Survey Report,又称检验报告。

检验报告参产品检测报告给出的是检测数据和标准符合性结论,结论按适用性分为二类:1.检测样品是企业自送样,因此结论仅对送样样品有效。2.检测是针对某一批量产品,采用计数抽样或百分比抽样,因此,检测结论对该批量产品有效。因此,检测报告只注明签发日期,而不注明报告有效期,对于送样的检测报告,只要产品设计,产品所使用的原材料和元部件没有变化,检测结果就应有效;对于批量产品抽样检测报告,报告一次有效。有关质量监管部门提到检测报告有效期,可能是质疑产品与当初检测样品的一致性,或者质疑是否能长期维持该一致性。事实上,一个产品,特别是电子电气产品几乎是不可能几年都不发生变化的,特别是原材料和元部件供应商。因此,理论上检测报告没有有效期,但是,实践中种种原因又不可能维持检测报告长期有效。依据检测报告颁发的产品认证证书是有有效期的,那是因为产品认证不仅涉及产品的设计,还包括企业质量管理,因此,一年一次的监督,认证证书有效期通常为四年。证书到期意味着为此认证颁发的检测报告也就失效了。因此,现有国家以及国际技术法规条例都没有规定检测报告有效期。国际认证组织IECEE-CB 体系为规范各国认证机构对检测报告的相互认可,提高报告有效性,建议对有效期超过三年的或者修改超过三次的检测报告,应该送样再核对。 血常规正常值: (各地区检验方法、试剂的不同,参照值有差别) 血红蛋白(Hb)男性120~160 g/L