文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压配电系统TT接线方式

低压配电系统TT接线方式

电力系统接线方式

电力系统运行接线方式 电力系统运行接线方式就是调度部门制定的发电厂、变电所、换流站和输配电线路之间的连接方式。 1一次回路接线种类 变电站一次回路接线是指输电线路进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接方式。其接线方案有:线路变压器组,桥形接线,单母线,单母线分段,双母线,双母线分段,环网供电等。 1) 线路变压器组 变电站只有一路进线与一台变压器,而且再无发展的情况下采用线路变压器组接线。 2)桥形接线 有两路进线、两台变压器,而且再没有发展的情况下,采用桥形接线。针对变压器,联络断路器在两个进线断路器之内为内桥接线,联络断路器在两个进线断路器之外为外桥接线。3)单母线 变电站进出线较多时,采用单母线,有两路进线时,一般一路供电、一路备用(不同时供电),二者可设备用电源互自投,多路出线均由一段母线引出。 4)单母线分段 有两路以上进线,多路出线时,选用单母线分段,两路进线分别接到两段母线上,两段母线用母联开关连接起来。出线分别接到两段母线上。单母线分段运行方式比较多。一般为一路主供,一路备用(不合闸),母联合上,当主供断电时,备用合上,主供、备用与母联互锁。备用电源容量较小时,备用电源合上后,要断开一些出线。这是比较常用的一种运行方式。对于特别重要的负荷,两路进线均为主供,母联开关断开,当一路进线断电时,母联合上,来电后断开母联再合上进线开关。单母线分段也有利于变电站内部检修,检修时可以停掉一段母线,如果是单母线不分段,检修时就要全站停电,利用旁路母线可以不停电,旁路母线只用于电力系统变电站。 5)双母线 双母线主要用于发电厂及大型变电站,每路线路都由一个断路器经过两个隔离开关分别接到两条母线上,这样在母线检修时,就可以利用隔离开关将线路倒在一条件母线上。双母线也有分段与不分段两种,双母线分段再加旁路断路器,接线方式复杂,但检修就非常方便了,停电范围可减少。 2 母线接线 1)接线方式 a)单母线。单母线、单母线分段、单母线加旁路和单母线分段加旁路。 b) 双母线。双母线、双母线分段、双母线加旁路和双母线分段加旁路。 c) 三母线。三母线、三母线分段、三母线分段加旁路。 d) 3/2接线、3/2接线母线分段。 e) 4/3接线。 f)母线一变压器一发电机组单元接线。 g)桥形接线。内桥形接线、外桥形接线、复式桥形接线。 h)角形接线(或称环形)。三角形接线、四角形接线、多角形接线。 2)特点: a)单母线接线。单母线接线具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于 扩建等优点,但可靠性和灵活性较差。当母线或母线隔离开关发生故障或检修时,必须断母

中压配电网10kV线路接线方式及配电自动化

中压配电网10kV接线方式及配电自动化 摘要:配电网改造和配电网自动化系统建设的目的在于提高配电网的可靠性。配电网接线方式的选择是高水平配电自动化系统的前提和重要基础。该文从现实角度出发,探讨了几种适合我国实际的配电网架接线方式及它们的优缺点,在此基础上着重介绍了如何实施配电网自动化。 关键词: 配电网位于电力系统的末端,直接与用户相连,整个电力系统对用户的供电能力和供电质量最终都必须通过它来实现和保障。中压配电网的规划、改造和建设已成为电力发展的一项十分重要的基础工程,其中电网接线方式的选择是一个十分重要的问题。不同的城市电网,负荷密度、地理环境、配电变电站的保护方式、配电网的接地方式等是不同的,因此配电网的接线方式及自动化的实施应因地制宜、各具特点。本文介绍了配电网的接线设计原则和配电自动化的实施原则,并针对几种典型接线方式探讨了配电自动化的实施。 1 配电网接线方式设计原则 目前正在进行的城市电网建设改造工程,和即将实施的配电系统自动化建设工程,都要求对配电网的接线方式进行规划设计,特别是配电系统自动化对一次系统接线方式的依赖性很强,它决定了配电系统自动化的故障处理方式。因此,配电网的接线方式必须和配电系统自动化规划紧密结合,一次系统接线方式必须满足配电系统自动化的要求。配电网接线方式设计应遵循以下原则: ?便于运行及维护检修; ?优化网架结构、降低线损; ?保证经济、安全运行;节约设备和材料,投资合理; ?适应配电自动化的需要; ?有利于提高供电可靠性和电压质量; ?灵活地适应系统各种可能的运行方式。 2 配电自动化的实施原则 注重投入产出。首先是先进性与实用性的综合考虑。先进,即功能先进,设备满足使用要求、符合发展趋势、不落后;实用,对做好工作有较大帮助,对提高管理水平有较大意义,不搞“花架子”。此外,还要注意不同的地区要采用不同的模式,如负荷密集程度、负荷重要性、经济发达程度、发展趋势、售电收入等。 合理的网架基础。它包括多供电途径的环状网(或网格状网)开环运行,合理的设备容量和采用可靠的开关设备,灵活的运行方式,恰当分段、恰当联络,负荷密集区和重要区域设开闭所,以及合理的控制和管理权限划分。 统一规划、分步实施。系统规模较大,必须认真规划,盲目上马会导致“推倒重来”的风险,规划负荷发展趋势,规划体现高的投入产出,规划反映不同地区的差异,首先实施网架基础好,经济、社会效益明显的区域,首先实施条件成

(整理)02第二章 供配电系统的接线.

第二章供配电系统的接线 Wiring patterns of power supply and distribution system 第一节供配电网的接线方式 Wiring patterns of power supply and distribution system 1.电力网的接线:用来表示电力网中各主要元件相互联接关系。2.接线图分类: 电气接线图:表示出电力系统各主要元件之间的电气联系 地理接线图:发电厂、变电所的相对地理位置以及电力线路都按 一定比例表示出来 3.供配电系统的电气接线:包括供配电网络接线和变电所的主接线 4. 常用的电气设备图形符号和文字符号见表2-l。 一、电气接线方式electrical wiring pattern 1.无备用式(又称开式):由一条电源线路向用户供电 分为单回路放射式、干线式、链式和树枝式。 图2-1无备用接线形式

(a)放射式;(b)干线式;(c)链式;(d)树枝式主要优点:接线简单,运行方便; 主要缺点:供电可靠性差。 2.有备用式(也称闭式):由两条及两条以上电源线路向用户供电分为双回路放射式、双回路干线式、环式、两端供电式和多端供电式,分别如图2-2所示。 图2-2 有备用接线形式 (a)双回路放射式;(b)双回路干线式;(c)环式;(d)两端供电式;(e)多端供电式 特点:供电可靠性高,适用于对I类负荷供电。 二、配电网接线方式wiring patterns of power distribution system 中、低压配电网:接线方式应符合N—1原则(即一回线故障不会造成对用户停电)的可靠性要求。 城市电力网一般采用有备用的接线方式,而且往往根据负荷的大

常见低压配电系统简介

1.1 低压配电系统简介 本章所描述的低压配电系统是根据国际电工委员会标准IEC 664-1的要求来定义的,适用于海拔至2000m,额定交流电压至1000V,额定频率至30kHz或直流至1500V的系统中。另外,在通信设备中所说的交流配电,一般是指220/ 380V 的供电系统。 IEC 364-3标准中,按照载流导体的配置和接地的方法划分成TN、TT和IT交流配电系统,在下面的图示中给出了配电系统的一些实例。 图中: ---在大多数情况下,配电系统适用于单相和三相设备,但为了简化起见,图中仅划出了单相设备; ---供电电源可以是变压器的次级绕组,电动机驱动的发电机或不间断电源系统;字母代号的含义: 第一个字母T或I表示电源对地的关系,第二个字母N或T表示装置的外露导电部分对地关系,横线后字母S、C或C-S表示保护线与中性线的组合情况。1.1.1 TN配电系统 TN配电系统中,电源有一点(通常是中性点)直接接地,设备端的外露导电部分通过保护线(即PE线包括PEN线)与该接地点连接的系统。按照中性线(N)与保护线的组合情况,TN系统又分为以下三种型式: ---TN-S系统:整个系统中保护线PE与中性线N是分开的,见图5-2; ---TN-C-S系统:系统中有一部分保护线PE与中性线N是分开的,见图5-3;---TN-C系统:整个系统中保护线PE与中性线N是合一的,见图5-4。

图1-1TN-S配电系统实例 图1-2TN-C-S配电系统实例 如图5-4在系统的某一部分中,中线和保护接地功能合并在一根单独的导线上(PEN) 注:将PEN导线分解成保护接地线和中线的点可在建筑物入口处或建筑物的配电板上。

供电系统的主要接线方式

1、供电系统的主要接线方式,各中接线方式的优缺点是什么? ①桥式接线:采用有两回电源线路受电和装设两台变压器的桥式主接线。桥式接线分为:外桥、 内桥和全桥三种。 外桥接线对变压器的切换方便,比内桥少两组隔离开关,继电保护简单,易于过渡到全桥或单母线分段的接线,且投资少,占地面积小。缺点是倒换线路时操作不方便,变电所一侧无线路保护。适用于进线短而倒闸次数少的变电所,或变压器采取经济运行需要经常切换的终端变电所,以及可能发展为有穿越负荷的变电所。 内桥接线一次侧可设线路保护,倒换线路操作方便,设备投资与占地面积均较全桥少。缺点是操作变压器和扩建成全桥或单母线分段不如外侨方便。适用于进线距离长,变压器切换少的终端变电所。 全桥接线适应性强,对线路、变压器的操作均方便,运行灵活,且易于扩展成单母线分段式的中间变电所。缺点是设备多,投资大,变电所占地面积大。 ②线路变压器组结线:其优点是简单,设备少,基建快,投资费用低,但供电设备可靠性差。 ③单母线:进出线均有短路器以及与母线相连的母线隔离开关,与负电线路的线隔离开关。一般 分为单母线不分段和单母线分段两种典型结线。 a、单母线不分段:结果简单,造价低,运行不够灵活,供电可靠性差,适用于小容量用户。 b、单母线分段的可靠性和灵活性比单母线不分段有所提高。 隔断开关分段(QS分段)—适用由双回路供电,允许短时间停电的二级负荷。 短路器分段(QF分段)—适用一级负荷较多的情况,可切断负荷和故障电流,也可在继电保护下实现自动分合闸,在其中一条路线故障或需要检修时,可以将负荷转到另外一条线路,避免全部停电,但它使电源只能通过一回路供进线供电,供电功率降低,从而使更多的用户停电。 2、无限大容量供电系统和有限大容量供电系统 答:所谓无限大容量供电系统是指电源内阻抗为零,在短路过程中电源端电压恒定不变,短路电流周期分量恒定不变的供电系统。事实上,真正无限大容量供电系统是不存在的,通常将电源内阻抗小于短路回路总阻抗10%的电源看做无限大容量供电系统。所谓的有限大容量供电系统是指电源的内阻抗不能忽略,且是变化的,在短路过程中电源的端电压是衰减的,短路电流的周期分量幅值是衰减的供电系统。通常将内阻抗大于短路回路总阻抗10%的供电系统称为有限大供电系统。 3、有名值和标准值得概念 有名值:电流(安培)等于电压(伏特)除以阻抗 有名值法:短路计算中的各物理量均采用有名值,实质是欧姆定律。 标幺值:用相对值表示元件的物理量 标幺值法:将实际值与所选定的基准值的比值来运算,其特点是在多电压等级系统中计算比较方便。 4、冲击电流值得概念及产生条件? 概念:短路电流可能的最大瞬时值得称为冲击电流,用itm表示。Itm=错误!未找到引用源。kimIpe 条件:①短路前为空载②假设短路回路的感抗比单电阻大得多③短路发生于某电压瞬时值过零时。 5、电流互感器常见接线方式,使用场合:

低压配电系统的接线方式及特点

低压配电系统的接线方式及特点 (1)带电导体的形式:所谓带电导体是指正常通过工作电流的相线和中性线(包括PEN线但不包括PE线).宜选用单相两线、两相三线、三相三线、三相四线. (2)系统接地的形式:所谓配电系统接地是指电源点的对地关系和负荷侧电气装置(指负荷侧的所有电气设备及其间相互连接的线路的组合)的外露导电部分(指电气设备的金属外壳、线路的金属支架套管及电缆的金属铠装等)的对地关系. 以三相系统为例,系统接地的型式有TN、TT、IT三种系统.TN系统按N线(中性线)与PE线(保护线)的组合情况还分TN-S、TN-C-S和TN-C三种系统. 配电系统设计的基本原则 (1)低压配电系统应满足生产和使用所需的供电可靠性和电能质量的要求,同时应注意接线简单,操作方便安全,配电系统的层次不宜超过二级. (2)在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,又无特殊要求时,宜采用树干式配电. (3)当用电设备容量大,或负荷性质重要,或在有潮湿、腐蚀性环境的车间、建筑内,宜采用放射式配电. (4)当一些用电设备距供电点较远、而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电.但每一回路链接设备不宜超过5台、总容量不超过10kW.当供电给小容量用电设备的插座,采用链式配电时,每一回路的链接设备数量可适当增加. (5)在高层建筑内,当向楼层各配电点供电时,宜用分区树干式配电;但部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电室以放射式配电.

(6)平行的生产流水线或互为备用的生产机组,根据生产要求,宜由不同的母线或线路配电;同一生产流水线的各用电设备,宜由同一母线或线路配电. (7)在TN及TT系统接地型式的低压电网中,宜选用Dyn11结线组别的三相变压器作为配电变压器. (8)单相用电设备的配置应力求三相平衡. (9)当采用220/380V的TN及TT系统接地型式的低压电网时,照明和其他电力设备宜由同一台变压器供电.必要时亦可单独设置照明变压器供电. (10)配电系统的设计应便于运行、维修,生产班组或工段比较固定时,一个大厂房可分车间或工段配电;多层厂房宜分层设置配电箱,每个生产小组可考虑设单独的电源开关.实验室的每套房间宜有单独的电源开关. (11)在用电单位内部的邻近变电所之间宜设置低压联络线. (12)由建筑物外引来的配电线路,应在屋内靠近进线点,便于操作维护的地方装设隔离电器.

第三章 配电系统的接线方式

第三章配电系统的接线方式 第一节放射式接线 一、放射式接线 1.定义:从电源点用专用开关及专用线路直接送到用户或设备的受电端,沿线没有其他负荷分支的接线称为放射式接线,也称专用线供电。 2.使用场合:用电设备容量大、负荷性质重要、潮湿及腐蚀性环境的场所供电。 3.分类:单电源单回路放射式、双回路放射式接线, 二、单电源单回路放射式 1.接线 如图3-1所示,该接线的电源由总降压变电所的6~10kV母线上引出一回线路直接向负荷点或用电设备供电,沿线没有其他负荷,受电端之间无电的联系。 1-低压配电屏 2-主配电箱 3-分配电箱 图3-1 单电源单回路放射式 2.特点 (1)当出线线路发生故障,线路之间互不影响,供电可靠性高; (2)线路简单易于操作维护,保护装置简单,易于实现自动化; (3)开关设备数量较多,线路有色金属消耗量大,初次投资较大; (4)当电源或母线出现故障或检修时,将导致所有出线停电; (5)当某条出线发生故障、变压器故障及开关设备停电检修时,该线路负荷停电。 3.适用范围 此接线方式适用于可靠性要求不高的二级、三级负荷。 三、单电源双回路放射式 1.接线 如图3-2所示,同单电源单回路放射式接线相比,该接线采用了对一个负荷点或用电设备使用两条专用线路供电的方式,即线路备用方式。 图3-2 单电源双回路放射式 2.特点

(1)由于每个负荷点或用电设备采用两条线路供电,当一条线路故障或开关检修时,另一条备用线路可以投入运行; (2)由于采用备用方式,要求在选择这两条线路及其开关设备应相同,增大了投资量; (3)当电源或母线出现故障或检修时,仍会导致所有负荷停电; (4)同单电源单回路放射式相比提高了线路供电可靠性。 3.适用范围 此接线方式适用于二级、三级负荷。 四、双电源双回路放射式(双电源双回路交叉放射式) 1.接线 两条放射式线路连接在不同电源的母线上,其实质是两个单电源单回路放射的交叉组合。 图3-3 双电源双回路的放射式 2.特点 (1)采用此接线最大的好处是每个负荷点或用电设备有两个独立的一次电源供电; (2)当正常电源故障时,经过手动或自动的电源切换装置,可以简单迅速地切换到备用电源上,保证不停电; (3)这种配电形式一次侧为双路电源,要求电源的两组开关设备应有可靠的联(互)锁装置,以免误操作; (4)当一线路故障时,全部负载应当由另一线路供电,所以要求每一线路应有足够的容量能够负担全部负载; (5)由于双电源、双线路和双开关设备,供电可靠性较高,但初次投资也较高,开关操作复杂,维护比较困难。 3.适用范围 此接线方式适用于可靠性要求较高的一级负荷。 五、具有低压联络线的放射式 1.接线 该接线主要是为了提高单回路放射式接线的供电可靠性,从邻近的负荷点或用电设备取得另一路电源,用低压联络线引入。 2.特点 (1)一次侧电源或变压器出现故障会导致所有出线停电; (2)当某条出线发生故障或停电检修时,该线路负荷由另一路低压联络线供电。 3.适用范围 互为备用单电源单回路加低压联络线放射式适用于用户用电总容量小,负荷相对分散,各负荷中心附近设小型变电所(站),便于引电源。与单电源单回路放射式不同之处,高压线路可以延长,低压线路较短,负荷端受电压波动影响较前者小。 此接线方式适用于可靠性要求不高的二、三级负荷。若低压联络线的电源取自另一路电源,则可供小容量的一级负荷。

低压配电系统调试方案

第四章低压配电系统 4.1需调试项目 a、绝缘电阻测试 b、插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 c、插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 d、照度测试 e、防雷接地系统连续性及接地电阻测试 f、航空障碍灯功能测试 g、配电箱功能测试 h、非消防用电强切功能测试 i、照明系统BMS控制功能测试 j、低压配电柜功能测试 k、自动切换开关功能测试 l、备用发电机虚负载测试 m、备用发电机带大厦负载测试 调试程序 绝缘电阻测试 a、所有供电回路在送电前必需进行绝缘测试,以确保无短路/漏电情况,安全送电。 b、测试时,所有开关及断路器应处于闭合状态,所有回路之极性正确,电气连续 性完好无缺。所有灯贝泡应除去,所有用电器具应断离,所有控制灯具或其它用电器具之就地开关应闭合,如无法除去灯泡或用电器具,则应将有关控制开关断开,所有电子器件亦应适当隔离,以避免因高电压测试而损坏。 c、以1000V绝缘电阻测试仪进行测试,测试应包括相线对相线,相线对中性线, 相线对接地线及中性线对接地线各项,阻值应为无限大,并应做详细记录。 插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 以接地电阻测试仪测试所有插座回路之接线极性是否正确,连续性是否正常及接地回路阻抗是否符合规范要求,作详细记录。 插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 a、测试插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间,以保证漏电保护开关能在规范要 求之电流及时间内动作,提供安全保护功能。 b、将漏电电流测试仪之插头插入每一组插座回路之最后一个插座,按下测试仪上之测试按 钮,漏电保护开关应马上跳闸,详细记录各跳闸时间及动作电流,跳闸时间应不大于秒(40ms),动作电流应不大于30毫安(30mA)。 照度测试 a、测量各区域/房间之照度是否符合合约要求。 b、以照度仪置于工作面高度(约750mm),测量各区域/房间内不同位置之照度,测试位置/

低压配电系统三种形式

根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)的定义,将低压配电系统分为三种,即TN、TT、IT三种形式。其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。 TN系统: 电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。 TT系统: 电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。 IT系统: 电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳采用保护接地。 1、TN系统 电力系统的电源变压器的中性点接地,根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类: 即TN—C系统、TN—S系统、TN—C—S系统。下面分别进行介绍。 1.1、TN—C系统 其特点是: 电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。 (1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源。TN—C系统一般采用零序电流保护;

(2)TN—C系统适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还无法取得稳定的基准电位; (3)TN—C系统应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。 由上可知,TN-C系统存在以下缺陷: (1)、当三相负载不平衡时,在零线上出现不平衡电流,零线对地呈现电压。当三相负载严重不平衡时,触及零线可能导致触电事故。 (2)、通过漏电保护开关的零线,只能作为工作零线,不能作为电气设备的保护零线,这是由于漏电开关的工作原理所决定的。 (3)、对接有二极漏电保护开关的单相用电设备,如用于TN-C系统中其金属外壳的保护零线,严禁与该电路的工作零线相连接,也不允许接在漏电保护开关前面的PEN线上,但在使用中极易发生误接。 (4)、重复接地装置的连接线,严禁与通过漏电开关的工作零线相连接。 TN-S供电系统,将工作零线与保护零线完全分开,从而克服了TN-C供电系统的缺陷,所以现在施工现场已经不再使用TN-C系统。 1.2、TN—S系统 整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是分开的。 (1)当电气设备相线碰壳,直接短路,可采用过电流保护器切断电源; (2)当N线断开,如三相负荷不平衡,中性点电位升高,但外壳无电位,PE线也无电位; (3)TN—S系统PE线首末端应做重复接地,以减少PE线断线造成的危险。 (4)TN—S系统适用于工业企业、大型民用建筑。

工厂供配电系统主接线方案【精编版】

工厂供配电系统主接线方案【精编版】

本文按照钢铁厂供电系统对供电可靠性、经济性的要求,根据钢铁厂的负荷性质、负荷大小和负荷的分 布情况对本厂供电系统做了全面综合的分析,详细阐述了工厂总降压变电所实现的理论依据。通过对整个供电系统的分析和对钢铁厂的电力负荷,功率补偿,短路电流的计算,合理的选择电力变压器、断路器等各种电气设备;对工厂总降压变电所不同的主接线方案进行比较,选择可靠性高,经济性好的主接线方案,实现了工厂供电系统安全、可靠、优质、经济地运行。 关键词供电系统;电力负荷;功率补偿;电气设备;主接线;继电保护

目录

1 前言 1.1概述 工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在一般工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重很小。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。例如某些对供电可靠性要求很高的工厂,即使是极短时间的停电,也会引起重大设备损坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大的人生事故,给国家和人民带来经济上甚至政治上的重大损失。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。

低压配电系统供电方式

配电系统 传统上将电力系统划分为发电、输电和配电三大组成系统。 发电系统发出的电能经由输电系统的输送,最后由配电系统分配给各个用户。 一般地,将电力系统中从降压配电变电站(高压配电变电站)出口到用户端的这一段系统称为配电系统。 配电系统是由多种配电设备(或元件)和配电设施所组成的变换电压和直接向终端用户分配电能的一个电力网络系统。[编辑本段] 配电系统的组成 在我国,配电系统可划分为高压配电系统、中压配电系统和低压配电系统三部分。 由于配电系统作为电力系统的最后一个环节直接面向终端 用户,它的完善与否直接关系着广大用户的用电可靠性和用电质量, 因而在电力系统中具有重要的地位。 我国配电系统的电压等级,根据《城市电网规划设计导则》的规定,220kV及其以上电压为输变电系统,35、63、110kV 为高压配电系统,10、6kV为中压配电系统,380、220V为低压配电系统。

[编辑本段] 低压配电系统的基本方式 根据IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT 、TN 和IT 系统,分述如下。 1、TT 方式供电系统TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。第一个符号T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图1-1 所示。这种供电系统的特点如下。 (1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 (2)当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此TT 系统难以推广。 (3)TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。 现在有的建筑单位是采用TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。

低压配电系统接地方式的分类doc资料

低压配电系统接地方式的分类 电源侧的接地称为系统接地,负载侧的接地称为保护接地。国际电工委员会(IEC )标准规定的低压配电系统接地有IT系统、TT系统、TN系统三种方式。 1、IT系统 电源端带电部分对地绝缘或经高阻抗接地,用电设备金属外壳直接接地。IT系统示意图见下图:IT系统适用于环境条件不良、易发生一相接地或火灾爆炸的场所,如煤矿、化工厂、纺织厂等, 也可用于农村地区。但不能装断零保护装置,因正常工作时中性线电位不固定,也不应设置零线重复接地。 2、TT系统 TT系统的示意图见下图。该系统电源中性点直接接地,用电设备金属外壳用保护接地线接至与 电源端接地点无关的接地级,简称保护接地或接地制。 当配电系统中有较大量单相220V用电设备,而线路敷设环境易造成一相接地或零线断裂,从 而引起零电位升高时,电气设备外壳不宜接零而采用TT系统。TT系统适用于城镇、农村居住区、 工业企业和分散的民用建筑等场所。当负荷端和线路首端旳装有漏电开关,且干线末端装有断零保护时,则可成为功能完善的系统。 3、TN系统

TN系统的电源端中性点直接接地,用电设备金属外壳用保护零线与该中心点连接,这种方式简称保护接零或接零制。按照中必线(工作零线)与保护线(保护零线)的组合事况TN系统又分以下三种形式: (1)TN —C系统。在该系统中,工作零线和保护零线共用(简称PEN),此系统习惯称为三相四线制系统。系统示意图如下: (2)TN —S系统。在该系统中,工作零线N和保护零线PE从电源端中性点开始完全分开, 此系统习惯称为三相五线制系统。示意图见下图: TN —C —S系统。在该系统中,工作零线同保护零线是部分共用的,此系统即为局部三相 五线制系统。系统示意图见图 5.10 —5.

供用电系统教案——供配电系统的接线

第二章供配电系统的接线 第一节供配电网的接线方式 1.电力网的接线:用来表示电力网中各主要元件相互联接关系。2.接线图分类: 电气接线图:表示出电力系统各主要元件之间的电气联系 地理接线图:发电厂、变电所的相对地理位置以及电力线路都按一定比例表示出来 3.供配电系统的电气接线:包括供配电网络接线和变电所的主接线 4. 常用的电气设备图形符号和文字符号见表2-l。 一、电气接线方式electrical wiring pattern 1.无备用式(又称开式):由一条电源线路向用户供电 分为单回路放射式、干线式、链式和树枝式。 图2-1无备用接线形式 (a)放射式;(b)干线式;(c)链式;(d)树枝式主要优点:接线简单,运行方便; 主要缺点:供电可靠性差。 2.有备用式(也称闭式):由两条及两条以上电源线路向用户供电分为双回路放射式、双回路干线式、环式、两端供电式和多端供电式,分别如图2-2所示。

图2-2 有备用接线形式 (a)双回路放射式;(b)双回路干线式;(c)环式;(d)两端供电式;(e)多端供电式特点:供电可靠性高,适用于对I类负荷供电。 二、配电网接线方式wiring patterns of power distribution system 中、低压配电网:接线方式应符合N—1原则(即一回线故障不会造成对用户停电)的可靠性要求。 城市电力网一般采用有备用的接线方式,而且往往根据负荷的大小、分布以及对供电可靠性的不同要求,选取几种方式相结合的混合接线型式,并按电压等级220/60(110)/10kV布局成“强/弱/强”的接线形式。 <一> 高压配电网的接线方式 1.包括110kV、60kV和35kV的线路和变电所。 2.由于可靠性要求很高,故一般用有备用的接线。 3.采用架空线路时,为两回路;采用电缆线路时可分多回路。 为避免双回路同时故障而使变电所全停,应尽可能在双侧有电源。 图2-3 两侧电源分段的高压配电网图2-4 电缆线路的双T接线

低压配电系统设计

第四章低压配电系统设计 4.1 低压配电系统概述 配电系统设计的一般规定供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品. 4.2 设计原则 (1)配电系统应做到供电可靠,电能质量好,满足生产要求。对一级负荷应由两个独立电源;对二级负荷一般要有两个电源,可以手动切换,在条件很困难的情况下,允许只有一个电源。 (2)配电系统的接线力求简单灵活,便于操作维护,并能适应负荷的变化和系统的发展。同一电压的配电级数不宜多于两级。 (3)制定配电系统方案时,一般不考虑当一电源系统发生故障或检修停电时,另一电源进线也同时发生故障。 (4)制定配电系统方案时要充分考虑节约基建投资,降低运行费用,减少有色金属的消耗量。 (5)配电系统应考虑负荷的增长,预留必要的发展余地作出分期建设的规划。配、变电所的电源进线要有适当的富裕的供电能力。 4.3 设计的一般规定和要求 4.3.1负荷分级 按对供电可靠性要求的负荷分类 我国将电力负荷按其对供电可靠性的要求及中断供电在政治上、经济上造成的损失或影响的程度划分为三级,分别为一级、二级、三级负荷。 ⑴符合下列情况之一时,应为一级负荷 ①中断供电将造成人身伤亡时。 ②中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程

供配电系统的接线

供配电系统的接线 第一节供配电网的接线方式 1.电力网的接线:用来表示电力网中各主要元件相互联接关系。2.接线图分类: 电气接线图:表示出电力系统各主要元件之间的电气联系 地理接线图:发电厂、变电所的相对地理位置以及电力线路都按一定比例表示出来 3.供配电系统的电气接线:包括供配电网络接线和变电所的主接线 4.常用的电气设备图形符号和文字符号见表2-l。 一、电气接线方式 1.无备用式(又称开式):由一条电源线路向用户供电 分为单回路放射式、干线式、链式和树枝式。 主要优点:接线简单,运行方便; 主要缺点:供电可靠性差。 2.有备用式(也称闭式):由两条及两条以上电源线路向用户供电分为双回路放射式、双回路干线式、环式、两端供电式和多端供

电式,分别如图2-2所示。 特点:供电可靠性高,适用于对I类负荷供电。 二、配电网接线方式 中、低压配电网:接线方式应符合N—1原则(即一回线故障不会造成对用户停电)的可靠性要求。 城市电力网一般采用有备用的接线方式,而且往往根据负荷的大小、分布以及对供电可靠性的不同要求,选取几种方式相结合的混合接线型式,并按电压等级220/60(110)/10kV布局成“强/弱/强”的接线形式。 <一>高压配电网的接线方式 1.包括110kV、60kV和35kV的线路和变电所。 2.由于可靠性要求很高,故一般用有备用的接线。 3.采用架空线路时,为两回路;采用电缆线路时可分多回路。

为避免双回路同时故障而使变电所全停,应尽可能在双侧有电源。 运行时两侧电源不并列。 <二>中压配电网的接线方式 1.组成:10kV线路、配电所、开闭所、箱式配电所、杆架变压器等 2.主要的接线方式:放射式、普通环式、拉手环式、双路放射式、双路拉手环式等五种。 ⑴放射式 架空线路的放射式结构见图2-6; 电缆线路为多回路平行线式,如图2-7所示。 特点:结构简单,投资较小,维护方便

低压配电系统的接线方案

摘要 工厂变电所是供电系统的核心,在工厂中占有特别重要的地位。变电所的主要作用是:从电力系统接受电能,经过变压器降压,然后按要求把电能分配到各车间供给各类用电设备。变电所一次,二次接线方案的确定.高低压电气设备,高压开关柜,低压配电屏的合理选择对于变电所很重要.其电气主接线是按照一定的工作顺序和规程要求。电力系统称为三相对称系统,所以电气主接线图通常以单线图来表示,使其简单清晰。通过设计可巩固各课程理论知识,了解工厂供电电能分配等各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算图、编号、设计说明书等方面得到训练,为以后工作奠定基础。 关键词:电力系统;低压配电屏;主变压器

目录 一、确定低压配电系统的接线方案及负荷计算 (1) (一)接线方案 (1) (二)负荷计算 (1) 1机加一车间 (1) 2机加二车间 (2) 3铸造车间 (3) 4机修车间 (4) 5装配车间 (5) 6热处理车间 (6) 7照明负荷计算 (7) (三)无功补偿容量 (7) 二、变压器选择 (9) (一)选择变压器位数应考虑的原则 (9) (二)电容器柜的选择 (9) (三)工厂变电所的主变压器装设方案 (9) (四)主结线方案的选择 (10) 三、高压一次方案的确定 (10)

四、二次回路 (11) (一)控制信号回路 (11) (二)有功无功电能计算 (12) (三)电压电流测量回路 (12) (四)过电流保护 (13) 五、变电所的结构 (13) (一)确定变电所结构原则 (13) (二)变电的总体布置要求 (14) (三)根据原则设计变电所图 (14) 六、接地电阻的计算 (15) (一)接地装置设计要求 (15) (二)接地图 (16) 七、结论 (16) 八、参考文献 (17) 九、附录 (18) 十、致谢 (26)

低压配电系统型式(图解)

低压配电系统型式(图解) 低压配电系统中常用的型式有:IT系统、TT系统、TN系统,下面我们做分别介绍。? 一、IT型? 如下图? ? 必须说明:(略) 二、TT型? 如下图? ?

必须说明:? 《农村低压电力技术规程》DL/T499-2001中规范:? 3.4.5采用TT系统时应满足的要求:? 1、采用TT系统,除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再行接地,且应保持与相线(火线)同等的绝缘水平。? 2、为了防止中性线的机械断线,其截面积应满足以下要求:? 相线的截面积S:S≤16平方毫米中性线截面积S0:S0=S(与相线一样)? 相线的截面积S:16<S≤35平方毫米中性线截面积S0:S0=16? 相线的截面积S:S>35平方毫米中性线截面积S0:S0=S/2(相线的一半)? 3、电源进线开关应隔离(能断开)中性线,漏电保护器必须隔离(能断开)中性线。? 4、必须实施剩余电流保护(即必须安装漏电保护开关),包括:?

(1)剩余电流总保护、剩余电流中级保护(必要时),其动作电流应满足:? 剩余电流总保护和是及时切除低压电网主干线和分支线路上断线接地等产生较大剩余电流的故障。? 剩余电流总保护器的动作电流整定:? 总保护整定? 剩余电流较小的电网非阴雨季节为50mA阴雨季节为200mA? 剩余电流较大的电网非阴雨季节为100mA阴雨季节为300mA? (2)剩余电流末级保护? 剩余电流中末级保护装于用户受电端(即终端用户,例如家庭用电,或某台用电设备),其保护范围是防止用户内部绝缘破坏,发生人身间接接触触电等而产生的剩余电流所造成的事故。对直接接触触电,仅作为基本保护措施的附加保护。? 剩余电流中末级保护应满足以下条件:? Re×Iop≤Ulim? 式中:? Re—受电设备外露可导电部分的接地电阻(Ω)? Ulim—安全电压极限(正常情况下可按50V交流有效值考虑)? Iop—剩余电流保护器的动作电流(A)? Iop整定值:≤30mA? 5、配电变压器低压侧及出线回路,均应装设过电流保护,包括:短路保护和过负荷保护。? 三、TN型? TN系统:包括TN—C、TN—C—S、TN—S三种系统? 1、TN—C系统? 如下图? ?

低压配电一次、二次接线图区别与联系

按照国家颁布的有关电气技术标准,使用电气系统图形符号和文字符号表示电气装置中的各元件及其相互联系的工程图,称为电气接线图,又叫电气线路图。电气线路图按其在电力系统中的作用,可分为一次接线图和二次接线图。 (1)一次接线图也叫主接线图,是表示电能输送和电能分配路线的接线图。与一次接线直接相连接的电气设备,称为一次设备或一次元件。一次接线图一般用单线绘出,图中的设备(如开关)位置都是无电压时的位置。图一是低压配电的一次接线图,包括以下三个单元: 第一个单元由配电变压器B、电流互感器(三只)1LH、刀开关1DK、自动空气开关1ZK和连接导线组成,它是电能输入部分。 第二个单元由刀开关2DK、电流互感器(三只)2LH、自动空气开关(四只)2ZK-5ZK和连接导线组成。 第三个单元由刀开关3DK、熔断器1RD和2RD、电流互感器(单只)3LH 和4LH及连接导线组成。 第二个单元和第三个单元是电能输出(分配)部分。 B、1LH、1DK、1ZK等都是一次设备。 图一:低压配电一次接线图

(2)二次接线图上述一次接线图所绘出的三个单元,只表明电能的输送和分配,而未表明电路的控制、指示、监控、测量和保护,表明电路的控制、指示、监控、测量和保护电器正常运行的接线图,称为二次接线图,也叫副接线图。与二次接线直接相连的电器,称为二次设备或二次元件。 二次接线图往往只汇出一次接线图中的一个单元的某一元件。某一参量或表明某一功能。例如,图二是图一中电能输入单元的电流互感器1LH(电流参量)的电流测量二次接线图。由该图可见,电流表A就是二次元件。 图二:电流测量二次接线图 如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

工厂供配电系统主接线方案(doc 46页)

工厂供配电系统主接线方案(doc 46页)

本文按照钢铁厂供电系统对供电可靠性、经济性的要求,根据钢铁厂的负荷性质、负荷大小和负荷的分 布情况对本厂供电系统做了全面综合的分析,详细阐述了工厂总降压变电所实现的理论依据。通过对整个供电系统的分析和对钢铁厂的电力负荷,功率补偿,短路电流的计算,合理的选择电力变压器、断路器等各种电气设备;对工厂总降压变电所不同的主接线方案进行比较,选择可靠性高,经济性好的主接线方案,实现了工厂供电系统安全、可靠、优质、经济地运行。 关键词供电系统;电力负荷;功率补偿;电气设备;主接线;继电保护

目录

1 前言 1.1概述 工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在一般工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重很小。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。例如某些对供电可靠性要求很高的工厂,即使是极短时间的停电,也会引起重大设备损坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大的人生事故,给国家和人民带来经济上甚至政治上的重大损失。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济

低压配电系统的几种接地形式TT、TN、IT

低压配电系统的几种接地形式TT、TN、IT 1 引言 低压配电系统接地是十分重要的,它与采取什么样的电击防护措施,选用什么样的保护装置,这些防护措施怎样实施,都与配电系统接地有关系。如果选择不当,不但不能实现所要求的保护,反而会降低供电系统的可靠性。在我国的电网中TN、TT、IT并存使用,但同时也存在着许多不足和缺陷,给人身安全带来一定的威胁。为了提高低压配电系统安全用电水平,人们发现漏电保护装置(RCD)的应用在很大程度上弥补了这些缺陷,从而防止触电和火灾事故的发生,大幅度提高安全用电水平。为此本文先分析配电系统接地的适用范围和优缺点,然后介绍在不同的配电系统接地下正确安装使用漏电保护装置的必要性,使漏电保护装置在不同的配电系统接地中能够有效和正确安装使用。 2 配电系统接地形式 接地形式分为TN、TT、IT三大类,系统特性以符号表示,字母含义为:第一个字母表示电源与地的关系。“T”表示在某一点上牢固接地;“I”表示所有带电零件与地绝缘或某一点经阻抗接地。第二个字母表示电气设备外壳与地的关系。“T”表示外壳牢固的接地,且与电源接地无关,“N”表示外壳牢固地接到系统接地点。其后的字母表示电网中中性线与保护线的组合方式。“C”表示中线与保护线是合一的(PEN线);“S”表示中性线与保护线是分开的。 2.1 TN系统 TN系统的电源端有一个直接接地点,并引出N线,属三相四线制系统。系统中用电设备外壳通过保护线与该点直接连接,俗称保护接零。按照系统中中性线与保护线的不同组合方式,又分为如下三种形式。 (1) TN—C系统 整个系统的中性线与保护线是合一的,称为TN—C系统,如图1。由于投资较少,又节约导电材料,因此在过去我国应用比较普遍。当三相负荷不平衡或只有单相用电设备时,PEN线上有正常负荷电流流过,有时还要通过三次谐波电流,其在PEN线上产生的压降呈现在用电设备外壳上,使其带电位,对地呈现电压。正常工作时,这种电压视情况为几伏到几十伏,低于安全电压50V,但当发生PEN线断或相对地短路故障时,使PEN线电位升高,其对地电压大于安全电压,使触电危险加大。同时,同一系统内PEN线是相通的,故障电压会沿PEN线传至其它未发生故障处,可能会引起新的电气故障,另外由于该系统全部用PEN线作设备接地,它无法实现电气隔离,不能保证电气检修人身安全,在国际上基本不被采用,名存实亡。

相关文档
相关文档 最新文档