文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新设备投运调度管理标准

新设备投运调度管理标准

Q/G X D 广西电网公司县级供电企业标准

新设备投运调度管理标准

广西电网公司发布

Q/GXD 305.21—2008

2 目次

前言 (3)

1范围 (4)

2规范性引用文件 (4)

3术语和定义 (4)

4职责 (4)

5 内容和要求 (5)

6 检查与考核 (7)

Q/GXD305.21—2008

前言

为了规范广西电网公司县级供电企业新设备的投运工作,加强设备投运过程中的调度运行管理,保证电网安全及新设备的顺利投产,制定本管理标准。

本标准由标准化工作委员会提出,由标准化办公室归口。

本标准委托南宁供电局调度管理所起草。

本标准主要起草单位:南宁供电局

本标准主要审核单位:广西电网公司调度中心

本标准主要审定人:牟才荣、徐杰、陈桂远、孙翔、林琨光、刘文新、李林峰、李淼水、

农居力

本标准批准人:罗体承

本标准由广西电网公司调度中心负责解释。

本标准为首次发布。

3

Q/GXD 305.21—2008

4 新设备投运调度管理标准

1 范围

本标准规定了广西电网公司县级供电企业新设备投运的调度管理职责、管理内容与要求、检查与考核。

本标准适用于广西电网公司县级供电企业新设备投运全过程的调度管理工作。

2规范性引用文件

下列文件为本标准的规范性引用和指导文件,凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改版(不包含斟误的内容)或修订版均不适用于本标准,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

《110kV及以上送变电工程投运及竣工验收规程》(DL/T 782—2001)

《中国南方电网电力调度管理规程》(Q/CSG 2 1003-2008)

《南方电网新设备投运调度管理办法》(南方电网调[2004]8号)

《广西电网新设备投运调度管理规定》(桂电调[2005]12号)

《广西电网电力调度管理规程》(2008年7月发布)

3术语和定义

新设备:是指各类新建、改建、扩建的发、输、变电一、二次设备。运行设备若经过技术改造后与原设备在性能、特性、参数或回路上发生变化的也应视为新设备。

4职责

4.1 运行方式专责职责:

(1)负责所辖厂站及线路等新设备进行命名和编号。

(2)在新设备施工、调试、试验、投产等过程中,负责安排设备停电配合或改变运行方式。(3)参与新设备投运方案审核。

(4)负责投运方案所涉及的安全自动装置定值计算及校核。

(5)负责编制10kV及以上用户的新设备调度协议。

(6)负责整理更新电网设备参数、一次接线图等相关资料。

4.2继电保护专责职责:

(1)负责新设备继电保护定值计算及系统保护核算,确定主变中性点接地方式,督促定值单回执。

Q/GXD305.21—2008

(2)参与新设备投运方案审核。

(3)负责更新现场运行规程中继电保护内容。

(4)负责收集整理新设备相关继电保护技术资料。

4.3 调度班职责:

(1)负责制定新设备投产后调度运行规定。

(2)参与新设备投运方案审核。

(3)负责按投运方案对新设备送电,新设备24小时试运行正常后正式接管调度权,并按运行方式要求与现场核对调度管辖的一、二次设备状态。

(4)根据电网运行方式变化修编事故应急处理预案等资料。

4.4自动化、通信专责职责:

(1)负责配合新设备接入电网的通信、调度自动化设备的调试、校准工作。

(2)负责县调自动化系统数据库画面的修改及新设备定义。

(3)负责修改相关的自动化、通信统计报表。

5 内容和要求

5.1 投运前准备

5.1.1新设备投运前必须具备下列条件:

(1)完成新设备的调度命名。

(2)调度自动化系统主站端完成联调,调度通信满足系统要求。

(3)完成继电保护及安全自动装置(包括主变分接头)整定计算。

(4)通过工程投运及竣工验收,并由项目主管部门将验收合格通知单书面提交至调度班。(5)完成调度协议签订工作。

(6)新建变电站或发电厂的运行人员名单及联系方式已报调度部门备案。

(7)投运方案已获批准。

5.1.2 运行方式投运前准备:

(1)在收到完整电气安装总平面图、电气一次主接线图及厂(站)用电接线图后,应在5个工作日内下发新设备调度临时命名编号,项目主管部门须在收到临时命名编号且新设备预验收后3个工作日内核实临时命名并反馈,运行方式在收到反馈意见后3个工作日内下达新设备调度命名编号。

(2)需要运行设备停电或改变运行状态时,由设备运行维护单位按停电检修有关规定向调度部门报送设备检修计划与工作申请。

(3)收到新设备投运方案后7个工作日内完成投运方案的审核。

(4)新设备具备投运条件后,由项目主管部门向调度部门提出投运试运行的书面申请。对涉及到用户停电的须于投运前10个工作日申请,不涉及到用户停电的须于投运前5个工作日申请。

(5)在新设备投产前5个工作日内提交安全自动装置定值单。

5.1.3 继电保护投运准备:

(1)在新设备投运前5个工作日内将保护定值单提交调试部门。

(2)收到投运方案初审后2个工作日内完成投运方案的审核。

5.1.4调度班准备:

(1)收到投运方案初审后2个工作日内完成投运方案的审核。

(2)调度员应熟悉投运方案及相关的运行规程规定,提前准备操作票。

(3)完成与新建变电站、发电厂、用户的运行人员名单及联系方式的交换工作。

5

Q/GXD 305.21—2008 (4)新设备投运前一个工作日内,完成相关事故处理预案编制。

5.1.5 自动化、通信:(应补通信内容)

(1)接到信息表和接线图5个工作日(35kV站)、7个工作日(110kV站)完成数据库的定义和画面的制作。

(2)新设备接入主站系统联调已完成现场验收测试,信息通信通道应在调试开始前2个工作日开通。

5.2 新设备投运过程的调度管理。

5.2.1新设备投运前,由试运行组长向值班调度员申请,必须得到调度员许可后方能投入试运行。

5.2.2当需对投运方案进行调整或变更时,应提交书面意见给调度,经原方案批准人书面同意后方可更改。若试运行组长变更时电话报告调度部门即可。

5.2.3投运过程中试运行指挥应向值班调度员汇报投运工作进展情况,进行对运行系统有影响的操作前须征得值班调度员许可。

5.2.4 投运过程中新设备发生异常与事故,应立即停止投运工作,由试运行组长及时通知值班调度员,待查明原因、消除故障,并征得值班调度员同意后方可继续进行投运工作。

5.2.5投运过程中运行系统发生事故、异常由值班调度员指挥处理,必要时值班调度员有权下令停止投运工作。值班调度员须处理好事故,确保电网安全、稳定运行后,方可许可新设备继续投运试运行。

5.2.6投运工作暂停或结束时,试运行组长应向值班调度员准确汇报投运范围内设备状态。

5.2.7新设备连续带电试运行达到规定时间,由试运行组长汇报值班调度员新设备运行情况,如果新设备运行正常,应转入正式运行,将新设备交由调度管辖。

5.3 投运后的调度管理

5.3.1运行方式的管理

(1)检查新设备及相关设备的一次运行方式正确性。

(2)新设备投入运行后1个工作日内在MIS系统中及时更新电网接线图和有关参数。(3)检查安全自动装置定值单的回执。

5.3.2继电保护的管理

(1)检查新设备及相关设备的保护投退和定值单的回执。

(2)收集新设备实测参数。

(3)在MIS系统中维护继电保护运行注意事项。

5.3.3调度班的管理

(1)检查核对新设备及相关设备的一、二次运行方式正确性。

(2)修编新设备运行注意事项及事故处理预案。

(3)修编调度简介资料。

5.3.4自动化、通信的管理

(1)核查新设备的遥测、遥信等主站端信息与现场一致。

(2)提供调试完毕的新设备信息表,交相关部门并确认。

(3)整理调试记录并归档。

(4)检查调度自动化系统内的接线图与方式编制的接线图一致,相应的数据在2个工作日内通过WEB外移在外网上发布。

(5)做好相应的新设备的报表。

6

Q/GXD305.21—2008

6 检查与考核

6.1本标准由县级供电企业电力调度部门自查,分管生产领导、上级主管单位或调度机构

抽查。

6.2本标准的考核按本单位经济考核办法执行。

7

Q/GXD 305.21—2008

附录A

广西电网县级供电企业新设备投运方案涉及范围和原则

1、新设备投运方案涉及范围:

1.1以下接入主电网的新设备,包括各类新建、改建、扩建的发、输、变电一、二次设备,必需编写新设备投运方案:

(1)35kV及以上电压等级的新变电站投入运行。

(2)35kV及以上电压等级的新主变、新母联开关、新主变开关、开关CT投入运行。

(3)110kV新线路开关(含新CT)投入运行。

(4)变电站新母线投入运行。

(5)新电容器投入运行。

(6)35kV新联络线,110kV新线路投入运行。

(7)其它需要提交新设备投运方案的工作。

1.2下列工作可以不用提交试运行方案,根据生技部出具的新设备送电通知,由值班调度员下令操作:

(1)单个35kV及以下电压等级的新出直馈线及间隔(包括所变间隔)送电。

(2)单个35kV及以下电压等级的新出线间隔更换后(包括单纯更换开关、更换CT、更换刀闸)送电。

(3)变电站间隔110kV线路PT更换后送电。

(4)监控装置改造不涉及一次设备改变的试验。

2 新设备投运方案的编写原则

为规范新设备投运方案的编写,提出编写原则如下:

(1)制定新设备(含改扩建设备)接入电网运行的调度投运方案时,对新投产设备的首次充电,有条件的应选择保护健全(指保护已判方向正确)侧开关向新设备充电,否则应选择充电时对电网影响小的一侧开关向新设备充电。

a.原则上需要用运行过的开关对新开关一侧及刀闸全电压充电(新开关和另一侧刀闸断开)。

b.用母差保护不健全但已运行过的开关向新设备充电时,有条件的应该腾空母线。

c.用未运行过的开关向新设备充电时,有条件的应该腾空母线。

d.在用对侧开关充电后,用保护健全但未运行过的开关合环,合环侧可以不腾空母线。

e.用保护健全且已运行过的开关向新设备充电时,充电开关侧可以不腾空母线。

(2)当腾空母线向新设备充电时,如在送电时可以进行保护判方向工作的,在保护判方向正确后,恢复母线原运行方式。如因无负荷不能进行保护判方向工作的,在新设备试运行2 4小时后恢复母线原运行方式,新设备停运。

(3)新开关送电前及新线路24小时试运行期间,退出线路两侧重合闸。

(4)新线路或线路改造后可能引起相序错误的必须对线路摇绝缘合格及进行核相工作。

(5)变电站扩建主变试送电时,新投变压器档位原则上与本站已运行的主变档位一致,新主变充电正常后带负荷判方向前,要求退出主变差动保护。。

(6)发电厂发电机组并网前须核相正确、同期装置试验正常。

(7)保护装置的CT、PT回路改动,可能导致保护不正确动作。在投运方案中,必须有这些保8

Q/GXD305.21—2008

护出现拒动、误动时的其他安全措施,如取消方向控制、缩短后备保护动作时间、投入充电保护或短引线保护等。

9

Q/GXD 305.21—2008 附录B

_________工程(设备)投运试运行方案大纲

批准:(签名)

调度审核:(签名)

运行单位审核:(签名)

编写单位审核:(签名)

编写:(编写人员名单、联系电话)

编写单位:

日期:

说明:1.投运方案由施工或调试单位编写。

2.经设备运行维护单位审核通过后上报相应调度机构。

3.调度审核后报启委会。

4.启委会主任或授权代表批准。

5、时间要求:在新设备投运前20个工作日将经本单位主管领导审查签字并经运行单位审核的新设备投运方案文字稿一份与电子版稿报调度机构。启委会在投运前10个工作日内召开投运方案审查会,审查后的投运方案经调度机构签署意见后,由启委会主任或授权代表批准,在投运前3个工作日送达调度、运行、调试等单位。

一、工程概况

工程项目的简要介绍、投运新设备概况及现场情况说明等。

二、投运调试前的准备工作

应详细列出投入试运行前的各项准备工作结果如何。

三、投运范围

详细列出投入试运行设备名称,所有新设备与新设备投运密切相关的部分已运行设备。如:线路换间隔后线路及两侧站内设备均列入投入试运行范围。

四、投运试验的项目、目的

列出投运期间进行调试试验的所有项目以及每项试验的目的。

五、投运时间安排

列出投运试验的时间计划

六、投运的组织及指挥关系

明确投运组织及指挥关系,列出各级组织指挥及成员名单。

七、投运应具备的条件

列出投入试运行应具备的条件。

八、投运对系统运行方式的要求

明确投入试运行对系统运行方式的要求。

九、投入试运行的内容及步骤

要求逐项列出投运试验的内容及步骤,一、二次投运试验内容要互相衔接、安排合理,一、二次设备操作步骤要求要具体、明确、顺序合理,试验方法要简要说明并衔接到操作步骤中。

10

Q/GXD305.21—2008

参数测量需要在投运过程安排的,应在投运方案中说明。

十、安全措施及注意事项

明确投入试运行过程中的安全措施和注意事项。

十一、附上有关厂站电气主接线图和试验接线图

11

相关文档
相关文档 最新文档